锅炉水质化验指标术要求

一、锅炉运行水质指标

1. 硬度指标:

热水锅炉:≤0.6 mmoi/L

蒸气锅炉:≤0.03 mmoi/L

2. 氯化物含量:

锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×2

3. 碱度指标:

热水锅炉: 14---18mmoi/L

蒸气锅炉: 16---19mmoi/L

4. PH值

热水锅炉: 9 ---11

蒸气锅炉:10--- 12

二、硬度的测定

1.硬度的测定原理:

当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。

2.生水的硬度测定

测定步骤 :

1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶;

2.加5毫升氨缓冲溶液;

3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;

4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;

5.记录EDTA消耗体积数;

6.用质量守恒定律计算生水硬度.

计算方法:

YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000

水样体积

= 0.01×EDTA消耗体积×1000

50

计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

3.软水的硬度测定

测定步骤 :

1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶;

2.加3毫升氨缓冲溶液;

3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;

4.用EDTA溶液滴定水样呈纯蓝色为终点;

5.记录EDTA消耗体积数;

6.用质量守恒定律计算软水硬度.

计算方法

YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000

水样体积

= 0.01 × EDTA 消耗体积×1000

100

计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

三、氯化物的测定

1.氯化物的测定原理:

在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。生水的氯化物测定:

定测步骤 :

1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;

2.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色;

3.用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;

4.记录消耗硝酸银溶液体积数;

5.用质量守恒定律计算生水氯化物含量.

计算方法

CL生=硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000

水样体积

= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000

100

计量单位:毫克/升(mg/L)

2.锅水的氯化物测定:

测定步骤 :

1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶;

2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色;

3.用硫酸标准溶液滴定至无色;

4.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色;

5用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;

6.记录消耗硝酸银溶液体积数;

7.用质量守恒定律计算锅水氯化物含量。

计算方法

CL锅= 硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000

水样体积

= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000

50

计量单位:毫克/升(mg/L)

四、碱度的测定

1.碱度的测定原理:

依据酸碱之间的中和反应,也称作中和滴定法,反应的实质是氢离子和氢氧根离子结合生成难电离的水。

2.锅水的碱度测定:

测定步骤 :

1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶;

2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色;

3.用硫酸标准溶液滴定至无色为滴定终点;

4.记录硫酸消耗体积数;

5.用质量守恒定律计算水样酚酞碱度;

6.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色;

7.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点;

8.记录硫酸消耗体积数;

9.用质量守恒定律计算水样甲基橙碱度。

计算方法

JD锅= JD酚酞+ JD甲基橙

蒸气锅炉酚酞碱度和甲基橙碱度需要单独计算;

计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

锅水酚酞碱度测定

计算方法

JD酚酞=硫酸标准溶液浓度×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000

水样体积

= 0.1 ×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000

50

锅水甲基橙碱度测定

计算方法

JD甲基橙=硫酸标准溶液浓度×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000

水样体积

= 0.1 ×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000

50

3.生水的碱度测定:

测定步骤 :

1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;

2.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色;

3.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点;

4.记录硫酸消耗体积数;

5.用质量守恒定律计算水样生水碱度;

计算方法

JD生=硫酸标准溶液浓度×消耗硫酸体积×1000

水样体积

= 0.1 ×消耗硫酸体积×1000

100

计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

锅炉水质检测规范

锅炉水质检测规范 ------------------------------------- 一、取样方法 锅炉水质的抽检,锅炉水质每周抽检一次。 取样方法:取1000ml透明水样装于1000ml试剂瓶,加盖封存。采集锅炉 水样时原则上是连续流动之水,应将管道中的积水放尽并冲洗后取样。 炉水和软水分开取样。 二、抽样地点 软水:软水箱; 炉水:炉水出水口。 三、检测项目 (一)总硬度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入1-2滴1:1 盐酸使溶液酸化,再煮沸数分钟去除CO2,冷却后,加入3ml(1+2)三 乙醇胺,5ml氨-氯化铵缓冲液(PH=10),再加入少量铬黑T指示剂,在 充分摇匀下,如果水样已经发蓝,表示水质硬度为0。 如果水样发红,用0.005mol/L的EDTA标准滴定溶液滴定水样至蓝色, 记录下EDTA标准滴定溶液所消耗的体积V1。 2)计算: V1×C×1000 YD=——————(mmol/L) Vs 式中: C-----EDTA标准滴定溶液的当量浓度,mol/L; V1---------滴定时所消耗EDTA的体积,ml; Vs---------水样的体积,ml。 (二)总碱度的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样,置于250ml锥形瓶中,加入2~3 滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mol/L硫酸标准滴定溶液滴定

至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用 0.1mol/L硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(包括V1)。 2)计算: C×V1×1000 酚酞碱度P=——————(mmol/L) Vs C×V2×1000 总碱度 T=——————(mmol/L) Vs 式中: C -----硫酸标准滴定溶液的浓度(mol/L); V1-----用酚酞时所耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; V2-----总耗硫酸标准滴定溶液的体积,单位ml; Vs----水样的体积,ml。 (三)氯根的测定: 1)用吸管吸取100ml透明水样注入250ml锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用0.1mol/L硫酸溶液滴定至无色,若无色则用0.1mol/L氢氧化钠溶液中和至微红色,再用0.1mol/L硫酸滴回无色,再加入1ml10%铬酸钾指示剂,在不断摇匀下,用T=1mgCl-硝酸银标准滴定溶液滴定至橙色,记录消耗体积V。 2)计算公式如下: V×1.0 Cl-=——— ×1000 (mg/L) Vs 式中: V-----消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0---硝酸银标准滴定溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; Vs-----水样的体积,单位ml。 (四)水质PH值的测定: 取50ml透明水样,使用PHS-4C+型智能酸度计测定水质的PH值。

锅炉水质化验操作过程

锅炉水质化验操作规程 一、绪论 工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。 *****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。 二、锅炉水的化验标准操作规程 1. 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2. 使用范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3. 职责 化验室负责本规程的实施。

4. 工作内容及要求 硬度测定 4.1.1试剂 4.1.1.1 %铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C0HONSNa)37122与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。 4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml 蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤 取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用L EDTA标准溶液滴定至蓝色。V标准溶液所消耗的体积EDTA即为终点,记录. 4.1.3 计算 计算公式如下: 3(mmol/L)C×V /V×10 YD=S式中:C——指EDTA标准溶液的浓度; V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; V——指水样的体积。S注:YD值不得高于L。 4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 碱度测定 4.2.1试剂 4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。

锅炉水质化验工安全操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉水质化验工安全操作规程 (新版)

锅炉水质化验工安全操作规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、必须持有效证件上岗,掌握《低压锅炉水质标准》的规定。 2.熟悉水处理设备及操作系统的工作原理,性能及操作程序。 3.根据化验项目的具体要求,备齐化学药品和试剂,并认真检查其成分、浓度、有效期等。 4.备齐化验所需的各种仪器、量具,应标定合格,保证其准确、可靠性。器具使用前应认真洗涤,保证清洁无污染。 5.采集水样用的容器应是玻璃或陶瓷器皿。采水样时应先用水样冲洗三次后采集。采集水样的数量应能满足化验和复核的要求。 6.采集原水水样时,应先冲洗管道5—10分钟后再取样。每天化验一次硬度。采集锅炉给水水样时,应在水泵的出口或给水流动部位取样,每班化验一次硬度。 7、采集炉水水样时,佩戴劳动保护用品,使用耐热器皿,缓慢开启阀门,人员避开水流.方向。 8、化验的水质应符合标准的规定,达不到要求应分析原因,采取

低压工业锅炉水质主要检测以下指标

: 1、给水硬度 2、给水氯根 3、给水pH 4、给水氧含量(小于6吨锅炉不用) 5、锅水总碱度 6、锅水pH 7、锅水氯根 8、锅水磷酸根 9、锅水亚硫酸根 具体指标如下: 中华人民共和国国家标准GBl576—2001代替GBl576—1996 工业锅炉水质 一、范围 本标准规定了工业锅炉运行时的水质要求。本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于 2.5MPa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合表1规定表1 项目给水锅水

额定蒸汽压力, MPa ≤ 1.0> 1.0> 1.6 ≤ 1.0> 1.0> 1.6≤1.6≤ 2.5≤ 1.6 ≤ 2.5 悬浮物,mg/L ≤5 ≤5 ≤5 总硬度,mmol/L1) ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 总碱度,mmol/L2)无过热器6-26 6-24 6-16 有过热器≤14 ≤12 pH(25℃)≥7 ≥7 ≥7 10-12 10-12 10-12 溶解氧,mg/L3)≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤

0.05 溶解固形物,mg/L4)无过热器<4000<3500<3000 有过热器<3000<2500 SO2-3,mg/L4)10-30 10-30 PO3-4,mg/L 10-30 10-30 相对碱度游离NaOH/溶解固形物)5)< 0.2< 0.2 含油量,mg/L ≤2 ≤2 ≤2 含铁量,mg/L6) ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 国家质量技术监督局2001-01-10批准2001-10-01实施 表1(完) 1)硬度mmol/L的基本单元为、,下同。 2)碱度mmo1/L的基本单元为c(OH-、、HC03-),下同。对蒸汽品质要求不高,且不带过热器的锅炉,使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后,碱度指标上限值可适当放宽。 3)当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧,额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时,给水应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于等于

锅炉水质化验分析

锅炉水质化验分析公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

锅炉水质化验分析 一、数值范围 1、碱度 18~20me/L(毫克当量升) 2、硬度≤L(毫摩尔每升) 3、说明:硬度的标准是变化的,根据锅炉的型号不同而不同。(2吨,4吨) 二、锅炉水的运行原理 天然水经水软化设备软化后进入锅炉加热使用。如不经过软化,则锅炉内会有大量的水垢。 分板水时,一是取自软化设备中的水时行分析,一是取锅炉中的水进行分析(取水时应先放一阵子,见表) 三、使用药品 1、碱度试验 (1)药品:酚酞(浓度%),甲基橙(浓度%),硫酸(浓度,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法; 取水100ml,放在三角瓶内,加一滴酚酞,加3~4滴甲基橙,然后用硫酸进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变橙色为滴定终点,此时消耗的硫酸mL数为碱度值。

2、硬度值 (1)药品:EDTA(浓度L毫模耳每升),氨缓冲液(2-3),黑T(浓度%,) 用具:三角瓶,100ml量筒,CE管(吸管),滴定管。 (2)试验方法 取水100ml,放在三角瓶内,加2~3mL氨缓冲液(可能硼砂代替), 再加3~4滴黑T,然后用EDTA进行滴定,滴定时,要轻轻摇动三角瓶,瓶内液体变蓝色为滴定终点,此时消耗的EDTAmL数为硬度值。 四、检测频率 标准要求,每2小时进行检验两种水。 附:锅炉水处理设备运行及水质化验记录 锅炉水处理设备运行及水质 化验记录

锅炉型号: 单位: 起迄时间:年月日~ 年月日 水质化验及水处理设备运行记录 年月日

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查1.1水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 1.1水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 1.2 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂;

锅炉水质标准与测定方法

GB/T 1576-2008 GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 5682-2008,ISO 3696:1987,MOD) GB/T 6903锅炉用水和冷却水分析方法通则 GB/T 6904工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定 GB/T 6907锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法 GB/T 6908锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定 GB/T 6909锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定 GB/T 6913锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定(GB/T 6913-2008,ISO 6878:2004,Water quality-Determination of phosphorus-Ammonium molybdate spectrometric method,NEQ) GB/T 12145火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 12151锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) GB/T 12152锅炉用水和冷却水中油含量的测定 GB/T 12157工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定(GB/T 12157-2007,ISO 5813:1983,Water quality-Determination of dissolved oxygen-Iodimetric method,NEQ) GB/T 15453工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 DL/T 502.1火力发电厂水汽分析方法第1部分:总则 DL/T 502.25火力发电厂水汽分析方法第25部分:全铁的测定(磺基水酸分光光度法)

3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1原水raw water 未经过任何处理的水。 3.2软化水softened water 除掉全部或大部分钙、镁离子后的水。 GB/T 1576-2008 3.3除盐水demineralized water 通过有效的工艺处理,去除全部或大部分水中的悬浮物和无机阴、阳离子等杂质后,所得成品水的统称。 3.4补给水make-up water 原水经水处理工艺处理后,用来补充锅炉排污和汽水损耗的水。 3.5给水boiler feed water 直接进入锅炉的水,通常由补给水、回水和疏水等组成。 3.6锅水bolier water 锅炉运行时,存在于锅炉中并吸收热量产生蒸汽或热水的水。 3.7回水back water 锅炉产生的蒸汽、热水,做功后或热交换后返回到给水中的水。 3.8锅加药处理internal chemical bolier water treatment

锅炉水处理监督管理规则TSGG5001-2008

锅炉水处理监督管理规则(TSG G5001–2008) TSG特种设备安全技术规范 TSG G5001–2008 锅炉水处理监督管理规则 Boiler Water Treatment Supervision Administration Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2008年8月7日 前言 2004年4月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的修订任务书。2004年4月,中国特检院组织有关专家成立起草组。2004年5月,在北京召开了起草组首次工作会议,确定了修订工作的原则、重点内容及主要问题、结构(章节)框架,并就修订工作进行了具体分工,制定了修订工作时间表。2004年9月在苏州召开了起草组第二次工作会议,经讨论修改,

形成了《锅炉水处理监督管理规则》草案,之后,邀请部分专家对草案进行了讨论,并且按照专家意见进行了修改。2004年10月,特种设备局以质检特函[2004]60号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。2005年3月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,随后多次召开相关讨论会进行了修改。2008年8月7日,由国家质检总局批准颁布。 1999年版的《锅炉水处理监督管理规则》自颁布实施以来,对锅炉水处理的监督管理工作起到有利的推动和规范作用。本规则是在此基础上,按照2004年7月1日起实施的《行政许可法》和2003年6月1日起实施的《特种设备安全监察条例》的总体要求,结合我国锅炉水处理发展现状、锅炉使用单位的需求以及特种设备安全监察、技术检验的实际情况和需要进行的修订。本次修订中取消和修订了1999 年版《锅炉水处理监督管理规则》与《特种设备安全监察条例》的规定不一致的条款和内容,对于锅炉化学清洗以及水处理设备、药剂、树脂的生产等方面的工作,在采用行业自律模式的基础上,强化监督管理;对于锅炉水处理人员,分成锅炉水处理检验检测人员和锅炉水处理作业人员两类,分别按照相应的规定进行考核和管理。本规则旨在加强锅炉水处理工作的监督管理,防止和减少由于结垢、腐蚀及蒸汽质量恶化而造成的锅炉事故,促进锅炉运行的安全、经济、节能、环保。 本规则主要起草单位和人员如下: 江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院徐志俊 中国特种设备检测研究院赵洪彪 中国锅炉水处理协会王骄凌 长春市特种设备检测中心刘瑞长 辽阳市锅炉压力容器检验研究所郝景泰 新乡市锅炉压力容器检验所焦建国 广州市锅炉压力容器监察检验所杨麟 宁波市特种设备检验检测中心周英 浙江省特种设备检验中心赵欣刚 河南省锅炉压力容器安全检测研究院张兆杰 西安热工研究院有限公司陈洁

锅炉水检测方法

锅炉水的检测方法 1锅炉水检查水样的采集水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督 1锅炉水检查 水样的采集 水样的采集是保证水质分析准确性的第一个重要环节.采样的基本要求是:样品要有代表性;在采出后不被污染;在分析之前不发生变化. 取样装置 对取样装置一般有以下要求: (1) 取样器的安装和取样点的布置应根据锅炉的类型,参数,水质监督的要求(或试验要求)进行设计.制造,安装和布置,以保证采集的水样有充分代表性. (2) 除氧水,给水的取样管,应尽量采用不锈钢的制造. (3) 除氧水,给水,锅炉水和疏水的取样装置,必须安装冷却器.取样冷却器应有足够的冷却面积,并接在连续供给冷却水量的水源上,以保证水样流量为500~700ml/min ,水样温度为30~40℃. (4) 取样冷却器应定期检修和清除水垢,锅炉大修时,应同时检修取样器和所属阀门. (5) 取样管应定期冲洗(至少每周一次).作系统检查定取样前要冲洗有关取样管道,并适当延长冲洗时间,冲洗后应隔1~2小时方可取样.以确保水样有充分的代表性. 水样的采集方法 (1) 采集有取样冷却器的水样时,应调节取样阀门,使水样流量控制在500~ 700ml/min,温度为30~40℃的范围内,且流速稳定. (2) 采集给水,锅炉水样时,原则上是连续流动之水.采集其它水样时,应先将管道中的积水放尽. (3) 盛水样的容器,采样瓶必须是硬质玻璃或塑料制品(测定微量或分析的样品必须使用塑料容器).采前,应先将采样容器彻底清洗干净,采样时再用水样冲洗三次(方法中另有规定的除外),才能采集水样.采集后应尽快加盖封存. (4) 采样现场监督控制试样的水样,一般应用固定的水瓶.采集供全分析用的水样应粘贴标签,并注明水样名称, 采样人姓名,采样地点,时间,温度. 氯化物的测定(硝酸银容量法) (一)试剂 1、硝酸银标准溶液(1ml相当于1mgC l-):称5g硝酸银溶于1000ml蒸馏水,以氯化钠标准溶液标定; 2、10%铬酸钾指示剂; 3、1%酚酞指示剂; 4、LNaOH溶液 5、L(1/2H2SO4)溶液 (二)测定方法:

工业用锅炉水质检测方法(硬度、碱度、氯离子、PH值)

5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

锅炉水质化验标准操作规程

锅炉水水质理化检测标准 1 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2 范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3 规程 3.1 硬度测定 3.1.1试剂 1)C=0.01mmol/L的EDTA标准溶液; 2)氨-氯化铵缓冲溶液; 3)铬黑T指示剂。 3.1.2测定方法(此法适用于水样硬度小于0.5mmol/L) 1)取100ml被测水样注于250ml锥形瓶中,加入3-5ml氨-氯化铵缓冲液,再加入1-3滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,如果水已经发蓝,表示合格,水质硬度为0;如果水样发红,继续下一步;用EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S 标准:YD≤0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积; V S指水样的体积。 (简单计算,把EDTA消耗量除以10即得出硬度的数值) 2)将硬度测量结果填入《水质检验报告单》。 3.2 碱度测定 3.2.1试剂 1)酚酞指示剂; 2)甲基橙指示剂; 3)C=0.1mol/L硫酸标准溶液; 3.2.2测定方法 1)取100ml被测水样注于250ml锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol/L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。 计算公式如下:

C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指碱度,值在8-26mmol/L之间为合格。 C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 (简单计算,把两次滴定时所耗硫酸标准溶液的量的值既是碱度的数值) 2)将碱度测量结果填入《水质检验报告单》。 3.3余氯测定(总余氯) 1)向左边的显色池(窄池)和右边的参比池(宽池)加入待测水样至左侧刻度线,将比色板插在参比池前的槽内,再向显色池中加入一平勺试剂,盖上白色塑料盖,上下轻摇使溶剂溶解,立即从正面观察,找出比色板上与显色池中水溶液颜色相同的色阶,该色阶上所标示的数值表示没升待测水样含游离性余氯的毫克数(mg/L) 放置10分钟(水温在20℃以上5分钟即可)再进行比色,所得结果为总余氯。总余氯减去游离性余氯即为化合性余氯的含量。 (使用后拧紧瓶盖,以防试剂受潮,试剂保质期1年) 2)将总余氯测量结果填入《水质检验报告单》。

GB1576-2008工业锅炉水质

给水:送进锅炉的水。主要由汽轮机的凝结水、补给水、生产返回水和各种热力设备的疏水等组成。 锅水:指在锅炉本体的蒸发系统中流动着受热沸腾而产生蒸汽的水。 GB1576-2008《工业锅炉水质》 2009.3.23

《工业锅炉水质》 一、修订概况 《工业锅炉水质》标准是根据国家标准化管理委员会2006年的国家标准修订计划(项目计划编号:20064862-T-469),对GB1576-2001《工业锅炉水质》进行的修订。 1、修订原则 工业锅炉水质标准修订遵循以下原则: (1)规范性 按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求进行修订。 (2)连续性 GB1576自1979年颁布以来,经历了1985年、1996年和2001年三次修订,是一个比较成熟的标准,具有较好的适用性。近三十多年的实践证明,该标准为确保我国工业锅炉安全运行发挥了很大的作用。鉴于此,凡是实践证明符合我国国情,且能确保锅炉安全运行、执行有效的内容,在新标准中均予以保留。GB/T1576-2008是在GB1576-2001基础上进行修改、充实、完善的。 (3)适用性 随着我国国民经济的迅速发展和技术的不断进步,对节能降耗和环境保护提出了更高要求。根据工业锅炉产品发展趋势,JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》的适用范围在2002年修订时已将工业锅炉额定压力扩大至小于3.8MPa,本标准在修订时适用范围随之扩大到小于3.8MPa。为适应社会需求的变化,近几年贯流锅炉、直流锅炉得到广泛应用,这种锅炉对水质提出了更高的要求,原标准已不适用于这类锅炉的要求;再则,用于工业锅炉的阻垢剂和除氧剂的种类日渐增多,效果也比原标准规定的药剂有所提高,新标准应适应发展的要求;另外,在保证锅炉安全运行的前提下,为了促进工业锅炉节能减排,修订标准时,对有关指标作出相应的规定。 (4)可操作性 充分考虑我国锅炉水处理现状和现有的分析条件、技术水平、可能达到的程度进行修订。针对原标准中个别水质指标的测试方法难度较大,例如悬浮物测定,不少单位不具备测试条件,为此参照了国外和国内同类标准作了修改,以便使标准更具有可操作性。 (5)先进性 参考国际标准和先进国家的标准,在原标准的基础上,使修订后标准的技术性、科学性、先进性有所提高。在修订本标准时,充分参考了ISO(国际标准)、JIS(日本标准) 、BS(英国标准)、美国ASME的锅炉水质导则等。 (6)针对原标准在执行过程中存在的问题和标准本身的不足进行修订。 (7)根据试验结果和锅炉用户的实践经验修订水质控制项目的具体指标。 2、本标准与GB1576-2001的主要差异 ——根据我国政府入世时的承诺,使标准符合《贸易技术壁垒协议(TBT)》的规定,本标准性质由强制标准修订为推荐标准; ——按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》要求进行编写,增加了目次、规范性引用文件、术语和定义章节; ——适用范围扩大到额定压力小于3.8MPa的锅炉,并规定了本标准不适用

锅炉水质化验标准操作规程

1 目的 阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。 2 范围 适用于锅炉水质化验的全过程。 3 职责 动力车间负责本规程的编写、修订、培训。 动力车间负责本规程的实施。 4 术语 无 5 规程 5.1 硬度测定 1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积,计算公式如下: C×V YD=—————— ×103(mmol/L) V S YD值不得高于0.03mmol/L。 式中: C指EDTA标准溶液的浓度; V指滴定时所消耗的EDTA的体积;V S指水样的体积。 2)将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.2 碱度测定 1)取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L 硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定

计算公式如下: C×(V1+V2) JD总=———————— ×103(mmol/L) V S 式中: JD总指全碱度; C指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L); V1、V2指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; V S指水样体积,单位ml。 2)将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.3 氯根的测定 1)取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入 1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。 V×1.0 Cl-=————— ×1000 mg/L V S 式中: V指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml; 1.0指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; V S指水样的体积,单位ml。 2)将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。 5.4 pH值的测定(电极法) 5.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。 5.4.2 仪器校正 1)干燥超过2小时的电极需校正。 2)更换新的电极后校正。 3)“定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。 4)测量过浓酸(PH<2)或浓碱(PH>12)之后校正。 5.4.2 校正步骤 1)接通电源,预热30分钟。

锅炉水质化验员安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3187 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉水质化验员安全技术操作规程标准版本

锅炉水质化验员安全技术操作规程 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、锅炉水处理人员的职责 搞好生水的软化处理,正确操作软化设备,认真做好化验监督,维持一定的给水、炉水指标,供给锅炉数量足够、质量合格的软化水,控制锅炉排污,防止锅炉结垢,做到合理经济运行。 二、每小时对软化水化验一次,每两小时对炉水化验一次,严防生水打入炉内。 三、配置化学药品,必须符合质量要求,对于标准溶液必须进行标定。 四、根据炉水化验结果,若碱度和氯根大于规定

值,应通知司炉工并且亲自监督进行连续排污或采用其他方法排除故障。 五、应熟练掌握钠离子交换器的性能和使用特性,要随时掌握运行中水质水位情况。 六、水质应符合下列技术措施: 1.给水标准:a.悬浮物≤5毫克/升,b.总硬度≤0.03毫摩尔/升,c.PH值(25℃)>7,d.含油量≤2毫克/升,e.溶解氧≤0.1毫克/升。 2.炉水标准:a.总碱度8-26毫摩尔/升,b.PH 值10-12,c.溶解固形物≤3500毫克/升,相对碱度<0.2。 七、离子交换器操作程序: 1. 开机:开出水阀F2(出水阀F2长开)按电源开关键(SA1),电源指示灯亮,开进水阀F1,控制器自动按上次记忆的工位及剩余时间开始工作。

锅炉水处理基础知识与检验方法

锅炉水处理学习报告 一、学习内容系统图 二、化学基础知识的学习 ⒈ 化学基本概念 ⑴ 元素:是具有相同核电核数的同一类原子的总称. ⑵ 分子:是保持原物质的一切性质的最小微粒。 ⑶ 原子:是物质进行化学反应的最小微粒。 ⑷ 化学变化:物质本身发生变化,生成一种或几种新的物质的变化。 ⑸ 物理变化:物质没有发生本质的变化。 ⑹ 摩尔质量:1摩尔物质的质量,叫做摩尔质量。也就是6.02*(10)23个分子或原子的总量。 符号常用M 表示,单位是克/摩尔﹝g/mol ﹞。 ⑺ 原子量:把一种碳原子(原子核内有6个质子和6个中子)的质量定为12作标准,而把其他 原子的质量与它相比较,所得出的数值就是该原子的原子量。 ⑻ 电解质:把溶解于水或熔融状态下能够导电的物质。 ⒉ 物质的组成 世界是由物质组成的;构成物质的元素只有109种。 ⒊ 物质的分类 单质:以单质存在的分子。(例:Au 、S 、C 等等) ⑴ 有机物:(无) 纯净物 酸:电离生成的阳离子全部是氢离子,就叫酸。 ⑵ 无机物: 化合物 碱:电离生成的阴离子全部是氢氧根离子,就叫碱。 盐: 电离生成的有酸根与金属离子的,就叫盐。 混合物:由不同种分子存在的物质。 软水 离子交换器 盐皿 水质分析 水质标准 锅炉 化学基础知识 1. 方法 2. 仪器 3. 药品 1. 物质世界 2. 物质组成 3. 物质分类 锅炉的排污 1. 结垢 2. 腐蚀 3. 蒸气 品质 GB1576-2001

三、锅炉用水及水质分析 ⒈锅炉用水的水源 ⑴地表水:由雨水、雪水汇聚而成并存在于地壳表面的水。 特点:受自然界影响较大水当中的悬浮物可溶解盐类随着季节的不同变化幅度较大。 ⑵地下水:也是有雨水雪水和地表水经过地层的渗流而形成。 特点:由于在地层的渗透过程当中通过土壤和砂粒过滤作用去除了大部分的悬浮物和菌类,又由于与大气层和水界隔绝,水体不容易受到污染,但是,因水流经各类矿层,所以地下水中的盐量通常比地表水高。 ⑶自来水:由天然水经过自来水厂净化处理后经过管子输送到用户的水。 特点:由于净化的过程当中,投加混凝剂、杀菌剂等药物,所以自来水中悬浮物、有机物和碱度都明显降低,但为了防止自来水中微生物的繁殖,通常向水中投加漂白粉或注入氧气,当这种成分过量时,对离子交换树脂具有较大的破坏作用。 ⒉锅炉用水的杂质 ⑴悬浮物: 颗粒≥10–4mm 悬浮物的危害:①进入离子交换器后污染离子交换树脂,降低交换剂的容量。 ②影响出水水质和进水量。 ③进入锅炉后受热很快下沉影响锅炉的传热和锅水循环,严重时可堵塞 炉管造成停炉。 ⑵胶体: 颗粒 10–6mm~10–2mm 特点: 有较小的直径,较大的表面积,胶体通常带有相同的电荷.虽经较长时间静止也较难自然下沉。 危害: 进入锅炉后很快下沉形成沉积物,并在受热面上形成水垢泥和水渣,有机胶体引起锅水起沫,当浓缩到一定程度时会产生汽水共腾。 ⑶溶解物质: 颗粒<10–6mm 主要是溶解在水中阴—阳离子及气体杂质。 阳离子:Ca2+、Mg2+等反应生成水垢。 ①离子杂质: 危害: 阴离子:碳酸根、硫酸根等反应生成酸。 氧气:溶解氧对金属有强烈的腐蚀作用。 ②气体杂质: 二氧化碳:溶解于水中的二氧化碳具有酸性 对金属直接产生腐蚀,而且破坏金属的保护 膜,从而加剧氧腐蚀。 ⒊锅炉用水的名称 ⑴原水—俗称生水,没有经过任何净化处理的水。 ①清水:锅内加药使用的水。 ⑵给水—②软水:去除了硬度的水。(锅外化学处理) ③除盐水:去除了水中全部阴阳离子的水。(高压锅炉) ⑶锅水—受热沸腾的水(在锅内) ①上排污:也称连续排污,排放掉含盐量、油污、泡沫等。 ⑷排污水— ②下排污:也称定期排污,排放掉水垢、水渣、泥垢等 排放掉一部分含盐量高和水污水垢的锅水。

锅炉水质化验员安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD368 锅炉水质化验员安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉水质化验员安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、按规定的标准溶盐、化盐,尽量做到节约用盐。 2、认真维护浮动床,正洗、反洗浮动床时要坚持标准和规定的时间。 3、软化水和炉水的化验次数的间隔,每1小时左右化验1次,坚持国家规定的标准。 4、必须用化验结果来指导锅炉的排污,掌握排污的时间和排污量。 5、在化验前,必须在规定的取样点取样,不准用软化水来代替炉水。 6、化验所使用的器皿,必须保持清洁,标签清晰完整,定期洗刷滴定管和容量瓶等。 7、各种药品的贮藏,放置应遵循存放条件和要求,不使用过期和污染的药品。 8、在洗浮动床和化验的过程中,要遵守各种操作规程,发现问题应及时上报。

9、不准随意向锅炉内补注生水,发现锅炉失水量过多,及时向有关人员汇报。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

锅炉水质全硅的测定

全硅的测定 (低含量硅氢氟酸转化法) 1. 试验目的: 测定除盐水、蒸汽、锅炉给水、炉水、冷凝水中全硅的含量。 2. 试剂: 2.1. 二氧化硅标准溶液。 2.1.1. 贮备溶液:100ppm的 SiO2溶液。 2.1.2. 工作溶液Ⅰ:1ppm的 SiO2溶液。将贮备液用除盐水稀释100倍即可。 2.1. 3. 工作溶液Ⅱ:100ppb的 SiO2溶液。将贮备液用除盐水稀释1000倍即可。 2.2. 4%硼酸溶液:取4克分析纯硼酸用除盐水配制成1000毫升溶液。 2.3. 氢氟酸溶液(1+84):取一体积的氢氟酸加84体积除盐水混匀,置于塑料瓶中。 2.4. 盐酸溶液(1+1):取一体积的除盐水加一体积优级纯盐酸混匀。 2.5. 10%钼酸铵溶液:取100克分析纯钼酸铵用除盐水配制成1000毫升溶液。 2.6. 10%草酸溶液:取100克分析纯草酸用除盐水配制成1000毫升溶液。 2.7. 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸还原剂:取1.5克1-氨基-2萘酚-4磺酸和7克无水亚硫酸钠,溶 于约200毫升除盐水,再取90克亚硫酸氢钠,溶于约600毫升除盐水,再将两溶液混 合用除盐水稀释至1升。 3. 主要仪器: DR4000分光光度计。 4. 适用范围: 测定除盐水、蒸汽、锅炉给水、炉水、冷凝水中全硅的含量(0~100ppb或0~500ppb)。 5. 相关文件: GB12148-89 原理:在沸腾的水浴锅上加热已酸化的水样,并用氢氟酸把非活性硅转化为氟硅酸,然后用硼酸掩蔽过剩的氢氟酸,使硅成为活性硅。在水样温度为27±5℃下,用钼蓝(黄)法进行测定,就可得到全硅的含量。 6. 分析步骤 6.1. 工作曲线的绘绘制: 6.1.1. 按下表规定,取工作溶液Ⅱ(100ppb的二氧化硅工作液),注入聚乙烯瓶中,并 用滴定管添加除盐水使其体积为50.0ml。

锅炉水质化验安全规程

第三章:LTC-50T全自动软化器安全操作规程 第一节:锅炉水质一般要求 第一条:工业锅炉用水水质标准。 1、蒸汽锅炉: YD小于等于0.03mmol/l,PH=10-12;JD=6-24mmol/l。 2、热水锅炉: YD小于等于0.6mmol/l,PH=10-12;JD=6-24mmol/l。 第二条:操作规程 1、硬度(EDTA滴定法) 1)试剂 A、0.001mol/l的(1/2EDTA)标准溶剂。 B、0.0005mol/l的(1/2EDTA)标准溶剂。 C、氨-氯化钠缓冲溶液。 D、0.5%的铬黑T指示剂。 E、5%的酸性铬兰K指示剂。 2)测定方法 取透明水样100毫升注入250毫升锥形瓶中,加5毫升氨-氯化铵缓冲剂,滴加2至5滴0.5%的铬黑T指示剂,在不断摇动下,用0.001mol/l的(1/2EDTA)标准溶液滴定至水样由酒红色转变为蓝色为终点,记录下消耗(1/2EDTA)标准溶液所消耗的体积。 计算公式:YD=(1000×C×V)/VS (mmol/l) 式中:C-(1/2EDTA)标准溶液的摩尔浓度; V-滴定水样时消耗的(1/2EDTA)标准溶液的体积,ml; VS-水样的体积,ml。 3)注意事项 (1)若水样呈酸性或碱性较高时,应先用0.1mol/l氢氧化钠或0.1mol/l硫酸中和后再加缓冲溶液进行测定,以保证PH在10.0±0.1范围内。 (2)对碳酸盐硬度很高的水样,应先用蒸馏水(或除盐水)稀释后再加缓冲溶液进行测定。(3)如在测定过程中发现滴不到终点,或加入指示剂以后颜色呈灰色时,可能是受Fe、Al、Cu或Mn等离子干扰。遇此情况,可在加指示剂前用0.2g硫脲和2ml三乙醇胺进行联合掩蔽,或先加入所需(1/2EDTA)标准溶液量的80-90%(记入所消耗的体积内)即可消除干扰。 2、碱度 1)试剂 A、0.1mol/l(1/2H2SO4)标准溶液 B、1%酚酞指示剂(以乙醇为溶剂) C、0.1%甲基橙指示剂 2)方法 取水样100毫升置于250毫升三角烧杯瓶中,加2-3滴酚酞指示剂,若显红色用0.1mol/l (1/2H2SO4)至无色后,记下消耗量V1,加入甲基橙指示剂3滴,用0.1mol/l(1/2H2SO4)溶液滴至橙色为止,记下消耗量V2。 计算公式:JD全=[1000×C×(V1+V2)]/VS。 C-(1/2H2SO4)标准溶液的浓度mol/l; V1、V2-两次滴定时所消耗(1/2H2SO4)标准溶液的体积ml; VS-水样体积ml;