文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第四章 电气主接线及设计习题

第四章 电气主接线及设计习题

第四章 电气主接线及设计习题
第四章 电气主接线及设计习题

第四章电气主接线及设计

一、判断题

1.隔离开关在操作上应遵循母线侧隔离开关先合后断的原则。()

2.带旁路断路器的单母线分段接线在检修各出线断路器时会造成出线停电。()

3.带旁路断路器的单母线分段接线在检修各出线断路器时不会造成出线停电。()

4.内桥接线适用于线路长变压器需经常切换的场所。()

5.外桥接线适用于线路较长、变压器不需要经常进行切换操作的场合。()6.将并联变压器分开运行的目的是限制短路电流。()

7.隔离开关与断路器在操作时应满足 ” 隔离开关先通后断 ” 原则。()8.一台半断路器接线当任意一组母线发生短路故障时 , 均不影响各回路供电。()

9.单母线带旁路母线接线中旁路母线的作用是作为母线的备用。()10.桥形接线与单母不分段接线相比节省了一台断路器。()

11.内桥接线适用于变压器需要经常切换的发电厂。()

12.外桥接线适用于线路有穿越功率的发电厂。()

二、选择题

1.简单单母线接线形式具有以下缺点______。

A.母线范围发生故障,所有回路停电;

B.母线隔离开关检修,所有回路停电;

C.母线检修,所有回路停电;

D.线路断路器检修,该线路停电。

2.外桥式接线适用于线路较____和变压器______经常切换的方式。

A.长,需要

B.长,不需要

C.短,需要

D.短,不需要

三、填空题

1.内桥接线适用于线路____________、变压器____________的场合。

2.请列举出三种限制短路电流的方法:____________、____________、

____________。

四、简答题

1.什么是电气主接线?对它有哪些基本要求?

2.电气主接线有哪几种基本形式?试阐述它们的特点和应用范围?

3.隔离开关与断路器的主要区别何在?在运行中对它们的操作顺序应遵循哪些重要原则?

4.主母线,旁路母线和旁路断路器各起什么作用?

5.电气主接线中为什么要限制短路电流,通常采用哪些方法?

6.选择主变压器时应考虑哪些因素?主变的台数、容量、型式等应根据哪些原则选择?

7.如图所示双母线接线。若工作母线需要检修,以备用母线代替工作母线工作。试写出倒闸操作步骤。

8.试画出二台变压器和二回输电线路的两种可行的接线方案。

9.某220kV系统的重要变电站,装置2台120MV A的变压器,220kV侧有4回进线,110kV侧有10回进线且均为I ,II类负荷,不允许停电检修出现断路器,应采用何种接线方式为好?

(1)画出接线图?

(2)以其中某一回出线为例,写出不停电检修出线断路器的操作步骤。

10.请根据下列给出的四个条件绘制成一个主接线方案。

① 水电站有四台发电机,两台主变压器,两回出线;

② 发电机母线接成单母以断路器分段形式;

③ 两回出线接成桥式接线;

④ 有穿越功率经过本水电站。

11.试绘出电气主接线图。已知:①4台发电机、2台变压器、4回输电线路;

②发电机机压母线采用扩大单元接线;③变压器升高电压侧采用单母线分段接线。

12.某水电站装机为 4 × 25MW ,机端电压为 10.5kV ,现拟采用高压为110kV ,出线 3 回,中压为 35kV ,出线 6 回与系统相连,试拟出一技术经济较为合理的电气主接线方案,并画出主接线图加以说明。

13.某 110kV 系统的变电所,拟装设两台容量为 50MV A 的主变压器, 110kV 有两回出线,同时有穿越功率通过,中压为 35kV ,出线为 4 回,低压为 10kV ,有 12 回出线,试拟定一技术较为合理的主接线方案,并画出主接线图加以说明。

电工试题库-含答案

电工试题 A卷 选择题(50题) 1、不属于电气图的是(C)。 A、变电所一次接线图 B、变电所一次设备位置图 C、变电所土建位置图 D、变电所二次接线图 2、不属于电气图的是(D)。 A、电气原理图 B、电气展开线路图 C、电气安装线路图 D、土建施工图 3、收音机的印刷电路板上标注的是(C)。 A、电气原理图 B、电气展开图 C、电气安装图 D、电气控制图 4、变电所二次回路编号原则是(C)。 A、随意性原则 B、从左到右,从上到下原则 C、等电位原则 D、同元件一致原则 5、电气图中,断路器的符号是(D)。 A、K B、D C、L D、DL 6、电气图中,符号YH表示(B)。 A、电压回路 B、电压互感器 C、电流回路 D、电流互感器 7、同一温度下,相同规格的四段导线,(A)导线的电阻值最小。 A、银 B、铜 C、铝 D、铁 8、电感的国际单位是(C)。 A、法拉(F) B、欧姆(Ω) C、亨利(H ) D、瓦特(W) 9、磁场中产生感应电动势的条件是(B)。 A、磁通量不变 B、磁通量变化 C、电流恒定 D、磁通量为零 10、直流电的频率是(A)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 11、直流电的功率因数为(B)。 A、0 B、1 C、≧0 D、≦1 12、正弦交流电的(C)不随时间按一定规律作周期性的变化。 A、电压、电流的大小 B、电动势、电压、电流的大小和方向 C、频率 D、电动势、电压、电流的大小 13、正弦交流电的三要素是(B)。 A、电压、电流、频率 B、最大值、周期、初相位

C、周期、频率、角频率 D、瞬时值、最大值、有效值 14、频率为50Hz的交流电其周期为(B)s。 A、0.01 B、0.02 C、0.5 D、0.2 15、我国交流电的频率是(B)Hz。 A、0 B、50 C、60 D、100 16、某一交流电周期为0.001s,其频率为(C)Hz。 A、0.001 B、100 C、1000 D、50 17、220V单相正弦交流电是指其电压(A)为220V。 A、有效值 B、最大值 C、瞬时值 D、平均值 18、交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(B)。 A、平均值 B、最大值 C、有效值 D、瞬时值 19、交流机电产品铭牌上的额定值是指交流电的(A)。 A、有效值 B、瞬时值 C、最大值 D、平均值 20、已知正弦电压u=311(sin314t)V,当t=0.01s,电压的瞬时值为( A)V。 A、0 B、311 C、314 D、220 21、从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的(A)。 A、最大值 B、功率 C、电量 D、单位 22、相量图是旋转相量把几个(B)的交流电画在同一坐标中。 A、不同频率 B、同频率 C、同效率 D、不同频率 23、已知工频正弦交流电电流的有效值为1A,初相角为0,则该电流的解析表达式为(D)。 A、B、 C、D、 24、电功率的单位是(A)。 A、瓦特(W) B、伏特(V) C、焦耳(J) D、千瓦?时(kW?h) 25、电功率是指(C)所做的功。 A、电流 B、电压 C、电流在单位时间内 D、电压在单位时间内 26、变压器的额定容量是指变压器的(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率 27、阻抗的单位是(D)。 A、亨利(H) B、法拉(F) C、瓦特(W) D、欧姆(Ω) 28、纯电感电路中,电感的感抗大小(C)。 A、与通过线圈的电流成正比 B、与线圈两端电压成正比 C、与交流电的频率和线圈本身的电感成正比 D、与交流电频率和线圈本身电感成反比 29、在电路中同时存在电感、电容、电阻三种负载时,阻抗的计算式为(C)。 A、B、 C、D、 30、电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的(A)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、总功率

电气主接线设计

摘要 电气主接线(main electrical connection scheme)按牵引变电所和铁路变、配电所(或发电所)接受(输送)电能和分溜配电能的要求,表征其主要电气设备相互之间连接关系的总电路。通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有电力变压器、发电机、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及p带旁路母线接线、桥型接线和双T接线(或T 形)分支接线等。电气主接线包括从电源进线侧到各级负荷电压侧的全部一次接线,有时还包括各类变、配电所(或发电所)的自用电部分、后者常称作自用电接线。电气主接线反应了牵引变电所和铁路变、配电所(发电所)的基本结构和功能。 关键词:电气主接线;方式;原则;展望与未来

第一部分,电气主接线 电气主接线是变电站电气部分的主体,是电力系统中电能传递通道的重要组成部分之一;其连接方式的确定对电力系统整体以及变电站本身的供电可靠性、运行灵活性、检修方便与否和经济合理性起着决定性作用,同时也对变电站电气设备的选择、配电装置的配置、继电保护和控制方式的拟定有着很大的影响。因此,正确处理好各方面的关系,全面分析相关影响因素,综合评价各项技术,合理确定主接线方案是十分重要的。本论文研究的电气主接线,主要针对高压配电网中110kv变电站高压电气主接线的设计。随着城市电网和农村电网的三年改造结束,目前220kv及以上电压级的骨干网架已基本形成,110kv变电站的地位大多数已变成了中间变电站和终端变电站,直接与用户相关联,是实现电能传递的关键环节,首先从探讨变电站电气主接线方式的分析原则入手,对常用110kv 中间变电站主接线方式进行分析:单母接线方式、内桥加跨条接线方式以及四角形接线方式。并且进行综合比较、评价,最后讨论了110kv变电站电气主接线方式的现状与展望。 一、研究的意义 电气主接线是变电站电气部分主体,是电力系统中电能传递通道的重要组成部分之一;其连接方式的确定对电力系统整体以及变电站本身的供电可靠性、运行灵活性、检修方便与否和经济合理性起着决定性的作用,同时也对变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有着很大的影响。因此,正确处理好各方面的关系,全面分析相关影响因素,综合评价各项技术,合理确定主接线方案是十分必要的。 本论文研究的电气主接线,主要针对高压配电网中110kv变电站高压电气主接线的设计。随着城市电网和农村电网的三年改造结束,目前220kv及以上电压级的骨干网架已基本形成,110kv变电站的地位大多数已变成了中间变电站和终端变电站,直接与用户关联,是实现电能传递的关键环节。其中,中间变电站规模基本统一为110kv两路进线或四路进线、主变压器建设两台或三台、 110kv/35kv/10kv三级电压或110kv/110kv两级电压的变电站;终端变电站规模大多为110kv两路进线、主变压器建设两台或三台、110kv/35kv/10kv三级电压或110kv/10kv两级电压的变电站。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线 4-1 对电气主接线的基本要求是什么 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 》 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

发电厂电气部分第三章总结

第三章 【一】、对电气主接线的基本要求 一.可靠性 二. 灵活性 1.调度灵活 2.检修安全方便 3.扩建方便 三. 经济性 1.节约投资 2.占地面积少 3.年运行费用少 【二】电气主接线的基本接线形式 根据是否有母线,主接线的接线形式可以分为 有汇流母线的电气主接线 无汇流母线的电气主接线两大类。 一、有母线的基本接线形式 主要体现为四种形式: 1)单母线接线 2)双母线接线 3)一台半断路器接线 4)变压器—母线组接线 基本知识一: 1、断路器:现场将其称为“开关”,具有灭弧作用,正常运行时可接入或断开电路,故障情况下,受继电器的作用,能将电路自动切断。 2、隔离开关:可辅助切换操作,或用以与带电部分可靠地隔离。 3、母线:起汇集和分配电能的作用。 4、操作时: 1)先合上隔离开关,后合上断路器; 2)先拉开断路器,后拉开隔离开关; 3)对于断路器两端的隔离开关: ①先合上电源侧的隔离开关,后合上负荷侧的隔离开关; ②先拉开负荷侧的隔离开关,后拉开电源侧的隔离开关 基本知识二 1、同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 2、若馈线的用户侧无电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关。若费用不大,为阻止过电压的侵入,也可装设。 3、若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可不装隔离开关。但为了便于对发电机单独进行调整和试验,也可装设隔离开关或设置可拆连接点。 图3-1、3-2、3-3、3-4、3-6、3-7、3-8、3-9、3-12、3-16、3-17、3-18及原理

旁路母线和旁路断路器的作用:检修任一进出线断路器时,代替其工作,不中断对该回路的供电。绝不是(母线检修时代替其工作) 一台半断路器接线的线路配置原则: 同名回路尽量不要布置在同一串上; 当只有两串时一般采用交叉连接形式,以提高可靠性。 一台半断路器接线的应用:大机组,超高压。 二、无母线 【三】发电机出口也有装设断路器的其理由是: (1)发电机组解、并列时,可减少主变压器高压侧断路器操作次数,特别是500kV或 220kV为一台半断路器接线时,能始终保持一串内的完整性。当电厂接线串数较少时,保持 各串不断开(不致开环),对提高供电送电的可靠性有明显的作用。 (2)起停机组时,可用厂用高压工作变压器提供厂用电,减少了厂用高压系统的倒闸 操作,从而可提高运行可靠性。当厂用工作变压器与厂用起动变压器之间的电气功角δ相差较大(一般δ>1500)时,这种运行方式更为需要。 【四】发电厂和变电所主变压器的选择 主变压器: 在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器; 联络变压器: 用于两种电压等级之间交换功率的变压器; 厂(所)用变压器(或称自用变压器):

电气主接线题库2-2-10

电气主接线题库2-2- 10

问题: [单选,案例分析题]某屋外220kV变电所,海拔1000m以下,试回答下列问题:若地处高海拔,修正后A1值为2000mm,则L1修正后应增加()。注:其中L1值为不同相带电部分之间的距离。 A.A.200mm B.300mm C.100mm D.250mm

问题: [单选,案例分析题]某屋外220kV变电所,海拔1000m以下,试回答下列问题:该220kV开关站为 60m×70m矩形布置,四角各安装高30m的避雷针,保护物6m高(并联电容器),计算相邻70m的两针间,保护范围一侧的最小宽度bx为()。 A.A.20m B.24m C.25.2m D.33m

问题: [单选,案例分析题]已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线、双母线接线,屋外配电装置普通中型布置。主变压器高压侧配置的交流无间隙金属氧化锌避雷器持续运行电压(相地)、额定电压(相地)应为下列哪组计算值()? A.A.≥145kV,≥189kV B.≥140kV,≥189kV C.≥145kV,≥182kV D.≥140kV,≥182kV (游戏交易平台排行榜 https://www.wendangku.net/doc/a411430836.html,/)

问题: [单选,案例分析题]已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线、双母线接线,屋外配电装置普通中型布置。若主变压器回路最大短路电流为25kA,主变压器容量为340MVA,说明主变高压侧电流互感器电流比及保护用电流互感器配置选择下列哪一组最合理()? A.A.6001A5P105P10TPYTPY B.8001A5P205P20TPYTPY C.2×6001ASP205P20TPYTPY D.10001A5P305P305P305P30

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

电气设备试题

一、判断题(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”(每小题 1 分,共10 分)。1.隔离开关不允许带负荷操作。(√) 2.断路器在合闸时,触头的接触电阻越大越好。(×) 3.电流互感器二次回路不允许开路,电压互感器的二次回路可以短路。(×) 4.当短路电流通过电气设备时,将产生电动力效应和热效应。(√) 5.高压负荷开关可以断开短路电流。(×) 6.倒闸操作时可以只填写操作票制度。(×) 7.高压熔断器在电路中既起保护作用,又能起到控制作用。(×) 8.LFC—10表达的是10KV等级瓷绝缘的电压互感器。(×) 9. 二次设备是指接在变压器二次侧的电气设备。(×) 10. 短路功率是指短路时的实际电功率。(×) 11. 发电厂对短路点的电距离越大,短路对电厂的影响就越大。(×) 12. 通常110kV以下系统均为小接地短路电流系统。(×) 13.运行时规定不能带负荷拉开隔离开关。(√) 14.电弧特性显示熄灭直流电弧比熄灭交流电弧难。(×) 15.用电设备的额定电压等于电力网的额定电压。(√) 二、填空题(每空2分,总共20 分)。 1.通常衡量电能质量的主要指标是电压、频率、波形。 2.电击的方式有直接接触电击、间接接触处电击。 3.电弧由三部分组成,分别是阴极区、阳极区和弧柱区。 4.避雷器的作用是防止雷击过电压对电器设备的危害。 5.屋外配电装置分为高型、半高型、中型三种形式。 6.断路器和隔离开关的操作顺序是:接通电路时,应先合隔离开关,后合断路器;断开电路时,应先断开断路器,后拉开隔离开关。 7.直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。 8.ZN4—10/600型断路器,其额定电压为10kV ,额定电流为600A 。 9.按照接地的作用,电气设备的接地主要有工作接地、保护接地、冲击接地。10.电力系统中电力网负荷由用电负荷、线路损失负荷、供电负荷组成。 三、选择题(每小题2 分,共30 分)。 1.我国规定电气设备电压允许偏移一般不应超过额定电压的_____D_____。 A. ±0.2% B. ±0.5% C. ±2% D. ±5% 2.外桥式接线适用于线路较__C__和变压器___C__经常切换的方式。 A. 长,需要 B. 长,不需要 C. 短,需要 D. 短,不需要 3.在中性点经消弧线圈接地系统中,通常采用的补偿方式是___C__。 A. 全补偿 B. 欠补偿 C. 过补偿 D. 以上均不是 4.下列关于短路的说法不正确的是_____A ______。 A. 三相短路是对称短路故障; B. 短路种类主要有四种; C. 短路时会伴随着电弧的产生; D. 发生短路时电网电压降低。 5.中性点不接地系统发生d(1)时,非故障相电压会______B_____。 A. 不变 B. 上升为线电压 C. 下降为零 D. 上升2倍 6.当前的核电站是利用 B 来进行发电的。 A. 核聚变 B. 核裂变 C. 核热变 D. 核化变

电气运行考试试题(答案版)(DOC)

2012年新员工电气专业培训考试试题 姓名 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 1、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势; 2、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B )(A)Q/P ;(B)P/S;(C)Q/S;(D)P/Q; 3、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。 4、电流互感器其二次线圈不许__C__。 (A)短路;(B)断路;(C)开路;(D)端接; 5、发电机称运行时三相偏差不应超过额定电流_D__。 (A)10%;(B)5%;(C)12%;(D)8%; 6、测量励磁机励磁回路绝缘用(500V摇表)测量,绝缘值不小于_B__。 (A)0.2MΩ;(B)0.5MΩ;(C)1.5MΩ;(D)0.8MΩ; 7、电能质量用电压和频率来衡量。电能质量通常要求用户电压偏差不得超过额定值的±(B),系统频率偏差不得超过±()Hz。 (A)6%、0.2~0.5;(B)5%、0.2~0.5;(C)10%、0.3~0.5;(D)5%、0.2~0.8; 8、一般而言,整套继电保护装置由(A)、逻辑部分和执行部分组成。 (A)测量部分;(B)信号部分;(C)输出部分;(D)信号输入; 9、一电工绝缘材料耐热等级为Y级,按其在正常运行条件下允许的最高工作温度为(D)℃(A)105;(B)155;(C)120;(D)90; 10、对于空冷发电机,我国规定的额定入口风温是(B)℃.在此风温下,发电机可以在额定容量下连续运行。 (A)25;(B)40;(C)60;(D)90; 11、水内冷发电机的冷却水进水压力,应保持在规定范围内。当发电机氢压变化时,应调整其压力。任何情况下,水压不能(D)氢压,以防绕圈漏水。 (A)等于;(B)小于;(C)大于等于;(D)大于; 12、发电机运行中,当功率因数低于发电机的额定功率因数时,发电机出力应(A) (A)降低;(B)增加;(C不变;(D)解列; 13、电力变压器按相数分有两种__A__、____。 (A)单相、三相;(B)单相、两相;(C两相、三相;(D)升压变压器、降压变压器; 14、绕组是变压器的电路部分,它由铜或(C)绝缘导线绕制而成。 (A)铁;(B)锌;(C)铝;(D)钢; 15、变压器的一.二次绕组套装在同一个芯柱上,一次和二次绕组具有不同的匝数,高压绕组在铁芯(B)。 (A)内侧;(B外侧;(C上侧;(D)下侧; 16、电动机不得连续启动,启动间隔时间一般不应低于(D)分钟。

电气主接线设计论文

电气主接线设计论文

第一章设计要求及任务 1.1目的要求 通过本设计,进一步熟悉变电站的相关知识。并且,随着国内经济的发展和相关科学技术的进步,国家电网的规划日渐成熟,与此同时带来一个关键性问题:越来越多的相关工作人员对变电站,尤其是对输电技术低端110/35/10Kv 降压变电站电气设计部分概念模糊,难以掌握其设计步骤。本次设计依据110kv 变电站设计要求,针对主电路部分给出较为详细的设计步骤,以填补现阶段该方面的知识空白。 1.2课程设计使用的原始资料(数据)及设计要求 1.2.1原始资料 (二)变电站环境条件 气象条件: (1)最热月平均最高温度35℃; (2)土壤中0.7~1 米深处一年中最热月平均温度为20℃; (3)年雷暴日为31天; (4)土壤冻结深度为0.75米; (5)夏季主导风向为南风。 地质及水文条件: 根据工程地质勘探资料获悉,厂区地质为耕地,地势平坦,地层为砂质粘土为主,地质条件较好,地下水位为2.8~5.3 米,抵制压力为20吨/平方米。(三)变电站负荷情况 负荷分布如下表:

工业和民业用户同时系数均取0.75。 1.2.2设计要求 该110 kV 变电站地处城市郊区,通过两条110 kV 架空线与系统相连,其中一回距离本站50km ,另一回距离变电站35km ,线路阻抗为0.4Ω/km 。变电站分别用35kV 和10kV 向工业和民用负荷供电,35kV 和10kV 线路的功率因数都为 cos =0.8。站用电为160kVA 。供电系统在最大运行方式下三相短路容量为2200 MVA ,最小运行方式下三相短路容量为1750MVA 。电业部门要求110kV 配出线路定时限过流保护装置的整定时间为2秒,变电站不应大于1.5秒。 1.2.3成果形式 (1)设计说明书一份。(2)电气主接线图一张。(A3图样) 负荷类别 与变电站的距离(km ) 负荷(MW ) 工业负荷 预制板厂 5 8.8 纺织厂 9 11.7 拖拉机厂 7 9.2 电缆厂 6 20.6 民用负荷 民用1 5 2.2 民用2 4 1.1 民用3 5 1.2 民用4 3 3.1 民用5 2 5.1 民用6 3 3.2 民用7 4 0.6 民用8 5 1.5 民用9 2 0.8

第三章电气主接线

3 电气主接线 3.1 系统与负荷资料分析 发电厂容量的确定与国家经济发展的规划、电力负荷的增长速度、系统规模和电网的结构以及备用容量等因素息息相关。发电厂的装机容量标志着发电厂在电力系统中的地位和作用。 发电厂运行方式及年利用小时数直接影响着主接线设计。从年利用小时数看,该电厂年利用小时数为6000h,远大于我国电力系统发电机组的平均最大负荷年利用小时数5000h,所以该发电厂为带基荷的发电厂,在电力系统占十分重要的地位,因此,该厂主接线要求有较高的可靠性;从负荷特点及电压等级看,该电厂具有110KV 和220KV两级电压负荷。220KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a, 其可靠性要求较高;110KV电压等级有4回架空线路,最大年利用小时数为6000h/a,说明对其可靠性也有一定要求。 3.1.1 220KV 电压等级 架空线4回,输送容量260MW V T max =6000h; cos ? =0.8。出线回路数为4回,为使其出线断路器检修时不停电,应采用双母分段或双母带旁路供电,以保证其供电的可靠性和灵活性。 3.1.2 110KV 电压等级 架空线4 回,T max =6000h;cos? =0.8。出线回路数为4 回,为使其出线断路器检修时不停电,应采用双母或双母分段供电,以保证其供电的可靠性和灵活性。 根据原始资料,本火电厂是中型发电厂,其容量为3X125MW V年利用小时数为 6000h,远远大于电力系统发电机组的平均最大负荷利用小时数,说明该厂在未来电力系统中占用的地位重要,从而该厂主接线设计必须着重考虑其可靠性。由资料可知发电厂与220KV的系统连接且与110KV的系统连接。对于最大机组为125MV的发电厂,一般以采用双绕组变压器加联络变压器更为合理。其联络变压器宜选用三绕组自耦变 3.2 主接线方案的选择 3.2.1 方案拟定的依据 电气主接线又称为电气一次接线,是将电气设备以规定的图形和文字符号,按一定的顺序连接而成的接受和分配电能的总电路。 电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体结构,它反映各设备的作用、连接方式

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

电气主接线题库1-2-10

电气主接线题库1-2- 10

问题: [单选,案例分析题]某一般性质的220kV变电站,电压等级为22011010kV,两台相同的主变压器,容量 为240240120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2Akm,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一 台。请回答下列问题。从系统供电经济合理性考虑,该变电站一台主变10kV侧最少应带下列哪项负荷值时,该变压器选型是合理的()? A.A.120MVA B.72MVA C.36MVA D.18MVA

问题: [单选,案例分析题]某一般性质的220kV变电站,电压等级为22011010kV,两台相同的主变压器,容量 为240240120MVA,短路阻抗Uk(1-2)%=14,Uk(3-1)%=25,Uk(2-3)%=8,两台主变压器同时运行的负载为65%,220kV架空线路进线2回,110kV架空负荷出线8回,10kV电缆负荷出线12回,设两段,每段母线出线6回,每回电缆平均长度为6km,电容电流为2Akm,220kV母线穿越功率为200MVA,220kV母线短路容量为16000MVA,主变压器10kV出口设计XKK-10-2000-10限流电抗器一 台。请回答下列问题。假设该变电站220kV母线正常为合环运行,110kV、10kV母线为分列运行,则10kV母线的短路电流应是下列哪项值()?(计算过程小数点后保留三位,最终结果小数点后保留一位) A.A.52.8A B.49.8A C.15.0A D.14.8A

浅析电气主接线设计

浅析电气主接线设计 发表时间:2014-12-15T09:44:30.280Z 来源:《科学与技术》2014年第10期下供稿作者:苏楠[导读] 明确电力负荷的等级根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,电力负荷分为三级。 贵阳铝镁设计研究院有限公司苏楠摘要:概述了电气主接线的基本概念,介绍了电气主接线的设计原则、基本要求和基本形式,论述了技术经济比较所涉及的内容。关键词:主接线,原则,要求,形式,技术经济比较1.引言电气主接线是发电厂、变电所电气设计中的重要组成部分,也是电力系统中电能传递的重要环节。电气主接线是指在电力系统中,把发电机、变压器、断路器和隔离开关等高压电气设备按照一定的要求和顺序连接,为满足电能输送及分配的要求而设计的,实现发电、变电、输配电任务的电路。 2.电气主接线设计的原则电气主接线设计的原则是以设计任务书为依据,以国家政策、电力行业的技术规范、标准为准绳,按照负荷性质、容量、地区供电条件,根据工程实际情况和发展规划,确定技术经济合理的设计方案。为此,在进行电气主接线设计时,应遵循的原则如下。 2.1 明确电力负荷的等级根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,电力负荷分为三级。每一级负荷对供电可靠性的要求不同,则变压器容量、台数以及出线回路数等配置就不一致。因此,首先要明确电力负荷的等级,确认电力负荷在电力系统中的作用和地位,才能初步确定主接线的设计方案。 2.2 考虑近期和远期的发展关系电气主接线设计应考虑近期和远期的发展关系,做到远近期结合,以近期为主,适当考虑发展的可能,按照负荷的性质、用电容量、地区供电条件,合理确定电气主接线形式、电源进线的数量和出线回路数。 2.3 主变压器容量的选择如果主变压器的容量选择过大、台数过多,则会增加建设资金、占地面积、运行费用和检修工作量,不能充分发挥供电设备的经济效益;如果主变压器的容量选择过小、台数过少,则不具备可扩展性,无法满足今后的发展需要,影响供电的灵活性和可靠性。因此,主变压器容量的选择除依据负荷计算外,还取决于主变压器的运行方式、负荷的增长速度等因素,其容量可按投运后5~10 年的预期负荷选择,并适当考虑到远期10~20 年的负荷发展。 2.4 主变压器的运行方式根据负荷等级对供电可靠性和灵活性的要求,存在多种主变压器的运行方式可供选择,例如:当配置一台主变压器时,该台主变压器独立运行,则应满足全部负荷的用电需求,并且留有15~25%的裕量;当配置两台及以上主变压器时,每台主变压器独立运行且互为备用,当断开一台时,其余主变压器的容量应能保证一、二级负荷的全部用电需求。 2.5 合理确定电压等级电压等级与用电负荷的大小、电源点至用电负荷的距离、用电设备的电压等级、用电负荷的分布情况以及地方电网可能供给的电压等因素有关,需经过多方案技术经济比较后,与电力部门共同协商确定。 3.电气主接线设计的基本要求3.1 安全性安全性是电气主接线基本要求的第一要素,是整个供电系统的核心。因为只有在保证人身安全和设备安全的前提下,才能确保整个供电系统的正常运行。否则,即使设备再先进也无法正常投入使用。 3.2 可靠性重要负荷的停电往往会给政治、经济上带来巨大的损失和影响,因此,供电可靠性是电气主接线的最基本要求,是满足各级电力负荷持续不间断供电的基本保障。评价电气主接线可靠性的标志如下:(1)一级负荷应由两个电源供电,当一个电源因故障中断供电时,另一个电源不应同时受到损坏,并且对于特别重要的一级负荷还需增设应急电源。二级负荷应由两回线路供电,做到当发生故障时,不致中断供电或中断后能够迅速恢复。(2)母线或断路器故障、母线或隔离开关检修时,应尽量减少停电的回路数和停电时间,并保证对重要负荷的供电。(3)优先选用经过长期实践考验的电气主接线形式,并选择使用可靠性高,性能先进的电气设备。 3.3 灵活性电气主接线系统无论是在正常运行中、发生事故时、需要检修时还是其他运行方式下,都应能灵活地投入和切除某些机组、变压器或线路,满足调度运行的要求,不影响电力系统的正常运行,不中断向用户的供电,达到分配电源和负荷的目的。 3.4 可扩展性根据发展的需要,在进行扩建时,可在预留的空间内进行设备的布置,并且在不影响连续供电或允许停电时间较短的情况下,对于投入的新机组、变压器或线路能够安全快速地与原有系统进行连接组网,满足扩建要求。 3.5 经济性电气主接线系统应在保证运行操作的方便以及满足技术条件的要求下,做到经济合理。一般从以下三个方面考虑:(1)节省投资电气主接线的一次系统应力求简单,尽可能简化二次回路的继电保护系统,以此节省一次和二次设备的投资,并且采取限制短路电流的措施,以便选择分断能力较小的电气设备和截面较小的导体。(2)节约用地同一电压等级下,选择不同的电气主接线方案,其占地面积有很大差别,应在保证技术要求和防火要求的前提下,充分利用地形地质紧凑合理的对主接线进行布置,并且应尽量不占或少占耕地。(3)减少电能损耗首先,根据用电负荷的大小、等级和发展需要,合理选择变压器容量和台数,以实现其经济运行;其次,尽量缩短输电线路,减少线路损耗;最后,通过技术手段提高用电系统的功率因数,加强对电气设备、线路的维护和管理,降低电能损耗。 4.电气主接线的基本形式电气主接线的基本形式分为有汇流母线和无汇流母线两种,其中有汇流母线通常包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、单母线分段带旁路母线接线、一台半断路器接线等形式;无汇流母线通常包括桥型接线、多边形接线、线路变压器组接线等形式。下面就几种常用的主接线形式分析如下。 4.1 单母线接线

电气主接线设计

电气主接线设计 摘要 电气主接线(mai n electrical conn ection scheme)按牵引变电所和铁路变、

配电所(或发电所)接受(输送)电能和分溜配电能的要求,表征其主要电气设备相互之间连接关系的总电路。通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有电力变压器、发电机、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及p带旁路母线接线、桥型接线和双T接线 (或T形)分支接线等。电气主接线包括从电源进线侧到各级负荷电压侧的全部一次接线,有时还包括各类变、配电所(或发电所)的自用电部分、后者常称作自用电接线。电气主接线反应了牵引变电所和铁路变、配电所(发电所)的基本结构和功能。 关键词:电气主接线;方式;原则;展望与未来

第一部分,电气主接线 电气主接线是变电站电气部分的主体,是电力系统中电能传递通道的重要组成部分之 一;其连接方式的确定对电力系统整体以及变电站本身的供电可靠性、运行灵活性、检修方便与否和经济合理性起着决定性作用,同时也对变电站电气设备的选择、配电装置的配置、继电保护和控制方式的拟定有着很大的影响。因此,正确处理好各方面的关系,全面分析相关影响因素,综合评价各项技术,合理确定主接线方案是十分重要的。本论文研究的电气主接线,主要针对高压配电网中110kv变电站高压电气主接线的设计。随着城市电网和农村 电网的三年改造结束,目前220kv及以上电压级的骨干网架已基本形成,110kv 变电站的地位大多数已变成了中间变电站和终端变电站,直接与用户相关联,是实现电能传递的关键环节,首先从探讨变电站电气主接线方式的分析原则入手,对常用110kv中间变电站主接线方式进行分析:单母接线方式、内桥加跨条接线方式以及四角形接线方式。并且进行综合比较、评价,最后讨论了110kv 变电站电气主接线方式的现状与展望。 一、研究的意义 电气主接线是变电站电气部分主体,是电力系统中电能传递通道的重要组成部分之一;其连接方式的确定对电力系统整体以及变电站本身的供电可靠性、运行灵活性、检修方便与否和经济合理性起着决定性的作用,同时也对变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有着很大的影响。因此,正确处理好各方面的关系,全面分析相关影响因素,综合评价各项技术,合理确定主接线方案是十分必要的。 本论文研究的电气主接线,主要针对高压配电网中110kv变电站高压电气主接线的设计。随着城市电网和农村电网的三年改造结束,目前220kv及以上电 压级的骨干网架已基本形成,110kv变电站的地位大多数已变成了中间变电站和终端变电站,直接与用户关联,是实现电能传递的关键环节。其中,中间变电站规模基本统一为 110kv两路进线或四路进线、主变压器建设两台或三台、110kv/35kv/10kv 三级电压或 110kv/110kv两级电压的变电站;终端变电站规模大多为110kv两路进线、主变压器建设两 台或三台、110kv/35kv/10kv三级电压或110kv/10kv两级电压的变电站。 根据“ 35kv-110kv变电所设计规范”【1】110kv终端变电站的高压电气主 接线宜采用线路一变压器组接线和桥型接线;110kv中间变电站宜采用单母线接线、单母分段接线以及扩大的桥型接线;采用8F6断路器的主接线不宜设置旁

相关文档