文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂氢系统着火爆炸的防止对策(新版)

发电厂氢系统着火爆炸的防止对策(新版)

发电厂氢系统着火爆炸的防止对策(新版)
发电厂氢系统着火爆炸的防止对策(新版)

( 安全管理 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

发电厂氢系统着火爆炸的防止

对策(新版)

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

the implementation process

发电厂氢系统着火爆炸的防止对策(新版)

由于氢气具有密度小,热传导率高(较空气大6倍)的特点,所以发电机采用氢冷却可提高发电机效率,使发电机尺寸减小,冷却器的表面减小,通风损耗减小,发电机运行噪声降低等,因此现代大型发电机广泛采用氢气进行冷却。

用氢气做发电机的冷却介质,虽具有上述优点,但也存在着火、爆炸的危险,本文就使用氢气的危险性及防止其着火、爆炸谈些认识和体会。

1使用氢气的危险性

1.1氢气比空气轻,且无色无味,因而其扩散速度快,不易被人们察觉,易积聚在设备、容器、建筑物的顶部。

1.2纯氢在空气中遇到明火就会燃烧,如果不能及时被发现、扑灭、就会引起火灾或爆炸。

1.3氢气与空气混合比达到 4.1%~75%或与氧气混合比达到

4.5%~95%,遇明火就会发生爆炸。《电业安全工作规程》中规定:必须证实工作区域内的氢含量小于3%,并经厂主管生产的领导(总工程师)批准后方可动火。

从使用氢气的危险性可以看出,生产中要时刻防止氢气着火、爆炸,需要更细心、更严格地做好各方面的工作。

2防止氢系统着火、爆炸的措施

2.1检修方面

(1)提高检修工艺,防止制氢设备、管道、阀门、发电机密封瓦等设备泄露;氢系统要特别注意防止使用伪劣产品;若发现氢压不正常下降,应及时查明原因,予以消除。

(2)发电机为氢气运行时,应将补空气管路隔断,并加严密的堵板;当发电机置换为空气运行时,应将补氢管路隔断开,加装严密的堵板,防止阀门不严窜入空气或漏入氢气。

(3)拆卸氢系统法兰堵板时,应缓慢对称拆卸堵板螺栓,防止氢气剧烈排放、摩擦引起自燃。

(4)氢气系统工作或检查时应使用铜制工具,以防发生火花;使

用钢制工具时应涂上黄油;手、脚和衣服不应沾上油脂;禁止穿化纤衣服,鞋底禁止钉钉子。

(5)有焊接工作时,禁止在氢管道上打火,要防止裸露的焊线与氢管道接触,造成打火。

(6)制氢罐应定期进行金属检验,安全阀应定期校验正常。

(7)认真落实各项技术措施,防止发电机封闭母线内漏入氢气,造成氢气聚集而引起着火爆炸。

2.2运行方面

(1)发电机在运行中,应保证密封油压在规定范围内。要防止因密封油箱油位不正常(如自动补排油失灵)致使氢气窜入油系统和主油箱,使密封油系统工作失常及氢气自密封瓦处大量泄漏;要保持油系统排烟风机和发电机密封油系统防爆风机工作正常,及时排出漏入油系统的氢气。

(2)发电机气体置换要严格按规程规定进行,及时化验,及时、正确排除死角内的气体。

(3)定期试验备用交直流密封油泵,保证其在异常情况下能及

时、正常投入运行。

(4)操作氢气系统阀门应均匀缓慢,禁止剧烈地排送,以防因磨擦引起自燃。

(5)坚持氢系统定期排污制度,按规定时间对制氢设备及发电机氢冷系统的氢气纯度进行检测,保证其在规定范围内。

2.3管理方面

(1)严格动火工作票制度。在发电机和氢管道周围及制氢站内动火,必须办理动火工作票,严格履行审批手续和监护制度,待各项安全措施(如:隔断系统,加装严密堵板,气体置换,通风,含氢量测定在允许范围内,备齐灭火器材、湿石棉布等)落实,工作票办理完毕后,方可动火。

(2)严格制氢站进出制度,进出人员要登记,无关人员不得入内;储氢罐距围墙应不小于10m,围墙及输氢管道处应设“严禁烟火”标志,周围禁止堆放易燃易爆物品;制氢站应采用木制门窗,门应向外开;制氢室顶部应有通风装置,以防氢气聚集。

(3)在制氢站及氢系统周围应采用防爆型电气装置,制氢站防雷

防止氢气系统爆炸着火措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防止氢气系统爆炸着火措施(标 准版)

防止氢气系统爆炸着火措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》中“氢冷设备和制氢、储氢装置运行与维护”的有关规定。 2、在氢站或氢气系统附近进行动火作业时,应有严格的管理规定。动火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能动火作业。 3、当发电机氢冷系统运行异常时,化学试验班人员应配合进行各种试验。 4、严格执行动火工作票制度,严格执行测氢制度,动火前必须测量空气中的氢含量在允许范围. 5、进行发电机充排氢时,应严格按充排氢安全措施执行. 6、氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量必须符合标准。即发电机氢冷系统中的氢气纯度>96%和含氧量99.5%和含氧量<0.5%。 7、制氢站工作人员定期测量制氢站各区域氢气含量,保证不超过1%,消防站定期检查制氢站内的消防器材,保证完好备用。

输煤系统火灾事故处置方案(通用版)

输煤系统火灾事故处置方案 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0872

输煤系统火灾事故处置方案(通用版) 1总则 1.1编制目的 为了提高输煤系统(储煤场)着火应急处理能力,建立快速、有效的抢险、救援应急机制,最大限度地减轻火灾事故造成的危害,保证公司输煤系统(储煤场)设备的安全运行,根据公司的实际情况制定本处置方案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》、《福建华电永安发电有限公司应急预案总体框架策划方案》、《福建华电永安发电有限公司生产区域火灾事故应急预案》制定本方案。 1.3适用范围

本处置方案适用于公司发生输煤系统(储煤场)火灾时的应急处置。 1.4与其它处置方案的关系 本处置方案是公司生产区域火灾事故专项预案的现场处置方案,可以单独使用,也可以配合专项预案使用;当发生输煤系统初起火灾或火灾预期损失1万元以上10万元以下时,启动现场处置方案;当发生火灾或火灾预期直接经济损失达10万元以上50万元以下时,启动专项预案的Ⅱ级响应;由专项预案应急领导小组根据事态的发展决定是否启动专项预案的Ⅰ级响应。当火灾事故伴随有人身伤害时,同时启动公司人身伤亡事故专项预案。 2事故特征 2.1危险分析 (1)检修中氧气乙炔、电焊等动火工作造成煤炭着火引燃皮带; (2)输煤廊道中的电缆老化或短路引起火灾; (3)输煤皮带机上的存煤没有及时送走,引起存煤自燃起火; (4)输煤系统储煤场所储存烟煤自燃起火;

输煤系统防火防爆措施

输煤系统防火防爆措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

输煤系统防火防爆措施 一.火车来煤接卸防火防爆措施 1.重点防范地点:#2带头尾部、三工位和#3带尾部、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,汽车卸煤沟,以及各除尘设施。 2.各岗位要经常检查自己岗位的消防设施是否完好,并熟悉使用方法。 3.各班**后重点对以上区域进行检查,发现积粉立即联系物业处理。 4.每天前夜班对各岗位除尘器进行手动排灰,程控值班员在设备停转时间歇启停静电除尘器,#6带值班员打开检查门检查#6带头部静电除尘器排粉管有无积粉,对#2带中间水域除尘器进行换水,防止积粉自燃。 5.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积粉每10节车清理一次(物业公司晚24小时留人值班,值班人员负责人到岗后汇报运行主值),#2带、#3带头尾部、皮带给煤机等处积粉当天清理干净。

6.值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等),主值和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。 7.火车来煤堆煤期间,巡检时重点检查#2带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃。 8.严格执行输煤系统消防水定期防水试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用. 二.输煤皮带防火防爆措施 1.做好输煤消防水系统的运行维护,保证消防水压力符合规定压力,同时做好消防水系统的定期试验及其它定期工作,并做好记录。 2.输煤皮带按规定(早班切换)定期进行切换运行。 3.及时清除输煤皮带上下的积煤和积粉,保证输煤系统无积煤和积粉。

氢气系统着火及爆炸原因与预防措施示范文本

氢气系统着火及爆炸原因与预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

氢气系统着火及爆炸原因与预防措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.产生原因:氢气放空时,由于打雷着火;电解槽断电 不良或跳槽时引起火星使氢气系统着火;用氢单位失火, 氢气系统密封性差,出现短暂负压、吸入空气形成爆炸性 气体,遇到火源即发生爆炸。 2.预防措施:氢气管道应保持良好的气密性,操作压力 控制在0-50Pa,不能出现负压,防止吸入空气形成爆炸 性混合气体。停车后和开车前氢气系统应用氮气置换排出 空气。 电解厂房内应有良好的通风设施,以免积聚氢气,厂 房周围应安装避雷装置,氢气放空管在避雷针的保护范围 内,避雷针应高出氢气放空管顶3米以上;厂房内的电气

设备必须采用防爆型。 电解厂房内不准排放氢气,氢气放空管应伸出厂房屋顶,并装有阻火器及设置自动放空装置,发现氢气管道着火时,可用石棉布等切断氢气气源,扑灭火焰,切勿降低电流或停止供直流电,以免造成负压吸入空气引起氢气系统爆炸。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

输煤系统防火防爆措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 输煤系统防火防爆措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7067-87 输煤系统防火防爆措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一.火车来煤接卸防火防爆措施 1.重点防范地点:#2带头尾部、三工位和#3带尾部、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖,汽车卸煤沟,以及各除尘设施。 5.火车来煤接卸期间,翻车机振动斜煤蓖地面积

粉每10节车清理一次(物业公司晚24小时留人值班,值班人员负责人到岗后汇报运行主值),#2带、#3带头尾部、皮带给煤机等处积粉当天清理干净。防止氢系统爆炸着火示范文本

文件编号:RHD-QB-K7873 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 防止氢系统爆炸着火示 范文本

防止氢系统爆炸着火示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 加强氢气纯度检测,发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于96%。含氧量应不超过2%。制氢设备氢气系统中氢气纯度应不低于99。5%。含氧量应不超过0。5%。如达不到标准应立即处理(见《氢气使用安全技术规程》GB4962-1985)。 2 制氢电解槽和有关装置(如压力调整器)应定期进行检修和维护,保证氢气纯度符合规定。 3 在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 4 制氢场所应按规定配备足够的消防器材,并

按时检查和试验。 5 密封油系统平衡阀、压差阀,必须保证动作灵活、可靠,密封瓦间隙必须调整合格。 6 空、氢侧备用密封油泵必须定期进行联动试验。 7 氢气放空阀、安全阀均须设通往室外高出屋顶2m以上的金属放空管和阻火器。放空管应设防雨罩以及防堵塞措施。发电机低部排污时,应防止氢气排出造成火灾。 8 储氢罐底部及其排水管防冻措施不准采用底部封闭方式,以防漏氢积聚。 9 按防静电措施要求,完善氢气系统设备的接地,管道、阀门各法兰盘之间应跨接铜板,实现良好的电气连接。 10 排除带有压力的氢气或储氢时,应均匀缓慢

防止输煤系统着火及煤粉自燃的安全技术措施

防止输煤系统着火和煤粉自燃的安全技术措施 为了防止输煤系统着火及发生煤粉自燃,确保输煤系统安全、可靠供煤,特制定以下安全保障措施: 一、火源控制措施 1、输煤系统设备应保持健康正常运行,禁止过载运行,带病运行,以杜绝电缆超温,机械摩擦超温而引起火灾现象的发生。 2、在输煤系统进行明火作业时,必须将此设备处的煤粉清理干净,上、下层动火作业应采取可靠的安全隔离措施,并加强现场的监护工作。 3、输煤系统电缆开关接头应连接牢固,防止开关接头积尘,电气设备应符合防爆要求;严禁在输煤栈桥内私自乱接电源。 4、严密监视输煤系统转动设备的温度,杜绝超温现象。 5、输煤栈桥廊道内严禁存放易燃易爆危险品。 6、输煤系统现场严禁吸烟。 二、输煤皮带防火和防止煤粉自燃的措施 1、加强输煤皮带巡检,注意皮带上的煤是否有超温和自燃的现象,如有异常立即汇报,并做好记录。 2、每次上煤结束后,待输煤皮带上的煤全部走空后,系统应适当延时运行,巡检人员必须对皮带系统进行全而检查,保证皮带上不留有积煤。 3、注意监视#1#2产品仓的下煤情况,所辖给煤机插板在不运行时应处于关闭状态,还应检查插板上部么煤仓下料斗拐角处有无积煤自燃的现象,如遇异常应及时汇报,并采取有效措施进行处理。 4、保持输煤系统及设备周围环境的清洁卫生,对输煤皮带附近地面上散落的煤渣和煤粉要及时清理十净,不在输煤皮带附近堆放煤渣煤粉。同时在皮带运行中和停用中(包括长时间停用),每班都要按规定全面巡视检查,发现问题及时予以消除。避免积煤积粉自燃引起皮带系统着火,具体措施如下: (1)对所有的落煤筒进行检查清理,不得有积煤积粉。 (2)对输煤系统所有的仪表箱和控制箱内进行检查,发现有积煤积粉应及时通知电控班进行清理,并定期清扫电缆槽架上的积煤积粉。 (3)皮带滚筒下不得有积煤积粉。 (4)严格执行设备定期切换试验制度,如遇设备检修或其他情况导致的输煤皮带长时间无法投运的状况,应将留在皮带上、落煤筒内和输煤槽内的煤及时清走,避免长时间堆积造成煤粉自燃。 5、保证喷雾抑尘装臵和各除尘器运行正常,不能有煤粉将喷嘴堵塞的现象。 6、检修人员应及时消除输煤系统的粉尘泄漏点,杜绝或减少因设备缺陷造成的煤粉漏泄事件。 7、巡捡人员应仔细对煤仓进行检查,发现煤仓口冒烟应立即通知汇报值

输煤皮带保洁安全保障措施

输煤皮带保洁安全保障措施 为吸取西固热电厂2号炉桥架积粉自燃和黑龙江某热电厂“4.28”输煤皮带火灾事故教训,规范和提高输煤皮带停备期间现场卫生保洁标准,防止输煤皮带落煤管、导料槽腔内、皮带托辊及皮带架构死角等死角、盲区部位积煤、积粉引发的煤粉自燃事故,明确现场卫生班保洁人员责任范围和落实作业期间的安全措施,,特编制本措施: 一、皮带停运期间保洁要求及工作计划: 1、保洁时间经后勤部与现场卫生班共同研究决定,没头脑上午8:10-11:45分,下午14:10-16:45分,保洁期间,取消中间休息时间,未经后勤部同意,班组和个人不得擅自变更作业时间。 2、燃运保洁组每天按保洁卡保洁内容,分片分点安排人员对皮带保洁,重点清扫皮带停运前各处死角,尤其是皮带托辊、电机积煤、积粉,达到个皮带区域卫生地面整洁干净,无积水,积油、积粉、积煤。 3、对15号、14号、13号、10号皮带用高压冲洗枪冲洗一遍(含门窗、管道),非转动部分设备表面油污用清洁剂、抹布擦拭干净;顽固的垃圾用铁铲子钢丝刷清理,达到皮带两侧栏杆、皮带支架及转机设备见本色。后转入定期保洁(5月15日至30日) 4、对14号、13号、11号、1号、2号皮带每班从机头到机尾冲洗一次并保证地面无积煤积水。每天上午彻底保洁一遍,下午重点进行配重间及细节完善。(5月25日至31日) 5、14号皮带(含16号皮带转运层)机头、碎煤机室等易撒煤地

点,当班必须清理干净并用高压水枪进行清理,保证地面无积煤积水,碎煤机外壳光亮无尘。(5月18日至22日) 6、13号、14号15号皮带张紧滚筒间撒煤, 用高压水枪进行清理一次,后续安排每周定期清理,原则上每月15号下午安排清扫一次;各皮带张紧滚筒(栏杆内)及地面卫生,每周五下午清理一次。 7、各皮带及转运层楼梯地面污渍及墙体不文明字迹清理,安排人员用扁铲、钢丝刷和油漆覆盖。(6月1日至10日) 8、各皮带存放的消防沙袋及15号皮带存放的废弃的皮带内积粉,用高压气体(移动空压机)或高压清洗水枪,清理内部积粉、杂物。(5月25日至27日) 9、14号、15号及6号转运站吊装孔盖板及楼梯周围应用加长杆湿拖布清扫或冲洗,杜绝人员在吊装孔栏杆内作业。 10、严禁用高压冲洗水冲洗各电气、通讯设备,以防电气、通讯设备进水造成短路。 二、皮带保洁标准: 1、皮带各区域内的定期保洁,要求各皮带地面随时保持无杂物,地面每日用拖布清拖两遍或冲洗一次,皮带尾部低凹处及时清扫,保证各层面MCC配电柜后及侧面无明显积水、积粉。 2、清扫的粉尘和其他垃圾必须收集到指定地点,不准随意丢放或扫入下水道、倒入落煤斗、导料槽腔内,各栈桥每周清理地沟一次,地漏保持畅通, 煤泥池内不准有杂物。 3、每日清扫输煤系统、辅助设备上下、午各一遍,除电缆桥架外,

防止氢系统爆炸着火(2021)

防止氢系统爆炸着火(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0188

防止氢系统爆炸着火(2021) 1加强氢气纯度检测,发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于96%。含氧量应不超过2%。制氢设备氢气系统中氢气纯度应不低于99。5%。含氧量应不超过0。5%。如达不到标准应立即处理(见《氢气使用安全技术规程》GB4962-1985)。 2制氢电解槽和有关装置(如压力调整器)应定期进行检修和维护,保证氢气纯度符合规定。 3在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 4制氢场所应按规定配备足够的消防器材,并按时检查和试验。 5密封油系统平衡阀、压差阀,必须保证动作灵活、可靠,密封瓦间隙必须调整合格。

6空、氢侧备用密封油泵必须定期进行联动试验。 7氢气放空阀、安全阀均须设通往室外高出屋顶2m以上的金属放空管和阻火器。放空管应设防雨罩以及防堵塞措施。发电机低部排污时,应防止氢气排出造成火灾。 8储氢罐底部及其排水管防冻措施不准采用底部封闭方式,以防漏氢积聚。 9按防静电措施要求,完善氢气系统设备的接地,管道、阀门各法兰盘之间应跨接铜板,实现良好的电气连接。 10排除带有压力的氢气或储氢时,应均匀缓慢地打开设备上的阀门和节气门使气体缓慢放出,禁止剧烈地排送。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

保证输煤系统运行安全措施

编号:AQ-JS-06543 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 保证输煤系统运行安全措施Measures to ensure the operation safety of coal handling system

保证输煤系统运行安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 输煤系统是火力发电厂的重要组成部分,输煤系统的可靠运行直接关系到电厂的经济性。根据崇信发电公司输煤系统运行特点,为做好卸煤沟来煤接卸、煤场储存、输送、宁夏煤掺烧、输煤系统各设备经济平稳运行等工作,崇信项目输煤运行部充分吸取了往年煤场所发生自燃现象、输煤系统皮带撕裂事故、皮带着火事故的经验教训的基础上,以确保输煤系统安全、平稳、经济运行为第一目标,坚决贯彻执行“科学管理、加强监视和检查、及时清理”为基本原则,特制订输煤系统安全运行防范措施如下: 1、防止煤场煤发热、自燃措施 1.1根据季节变化如夏天有大量的湿煤、粘煤进入煤场,在存储过程中煤的氧化放出的热量聚集在煤堆内,冬季气温低、空气流动慢也是导致燃煤发热的原因,煤场管理负责人要加强对煤场检查次数。煤场堆放时间不得超过2个月。

1.2煤场管理负责人每天上午和下午各检查一次煤场,对煤场发现的自燃煤,及时通知推煤机司机采用机械方式进行灭火或及时取用或用消防水进行灭火。 1.3禁止输送有明火的自燃煤,煤场管理员夜间不低于两次对煤场巡检一遍,发现自燃、冒烟情况及时汇报主值联系推煤司机或保安人员进行处理。 1.4#1、#2、#3煤场斗轮机取不上的存煤,根据煤场使用情况及时将存煤推至正常取煤位置,保证斗轮机正常取用,避免长期积煤。#4煤场存煤根据存煤期限及时转用。 1.5煤场管理负责每天安排人员对煤场内的石头、木块、杂物跟班清理。 1.6按照“烧旧存新”原则,周期轮换用煤,但对有自燃过的煤应采用先用原则。 1.7斗轮司机在取煤过程中严禁将带有火种煤取上输送带。 1.8在储煤条件允许的情况下煤场存煤必须保持合理形态,并分类堆放、分层压实。

输煤皮带火灾事故处置方案

输煤皮带火灾事故处理方案 发电厂

输煤皮带火灾事故处置方案 1 总则 1.1 编制目的 火力发电厂的输煤皮带是发电燃煤输送的主要设备,如果发生火情,轻者造成设备停用,重者造成停炉停机,发生发电中断和对外限电事故,为最大限度减轻火灾事故造成的损失,保障员工和设备安全,根据本公司实际情况制定本预案。1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防管理条例》、《电力设备典型消防规程》等有关法律、法规及《电力企业应急预案管理办法》制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于发电厂内输煤皮带发生的初起火灾事故。 1.4 与其他预案的关系 本预案为《发电厂火灾事故应急预案》的专项预案,在《火灾事故应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《火灾事故应急预案》使用。 2 事件特征 2.1 地理位置及设备概况。 输煤系统包括#1--#11转动站及输煤皮带,从玉带河北到#16炉顶,皮带长达4公里。万一发生火情,后果严重,是公司重点防火部位。 2.2 易燃易爆情况: 输煤皮带运送的燃煤,是易燃物品,当温度超过极限或遇明火极易燃烧,如煤粉浓度超过极限还可引起爆炸。 2.3 火灾原因: 2.3.1 布袋除尘器自燃引起火灾; 2.3.2 皮带积煤、积粉自燃或爆炸; 2.3.3 电焊作业引起皮带燃烧; 2.3.4 原煤斗带进火种引起燃烧或爆炸; 2.3.5 其它作业引起火灾。 2.4 防火要求: 2.4.1 输煤皮带区域应设重点防火部位标志。 2.4.2 消防安全通道保证畅通; 2.4.3 保证水喷雾灭火装置能正常投入运行; 2.4.4 输煤皮带处动火工作,要严格执行动火工作票制度,采取有效防火措施。 2.4.5 加强对布袋除尘器的检查、维护; 2.4.6 防止皮带积煤、积粉; 2.4.7 动火后要及时采取现场水冲洗; 2.4.8 防止将火种带进原煤斗; 2.4.9 制粉系统禁止扬尘或严格控制粉尘浓度; 2.4.10 配置固定消防设施及移动式消防器材,保证完好充足; 2.4.11 现场的消防设备完好、消防设施齐全、消防器材配置充足;

防止氢气系统爆炸着火措施

防止氢气系统爆炸着火措施 1. 总则 1.1 目的 依据国家《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《建筑施工安全规定》以及国家职业安全卫生管理法规要求,为提高本企业职业安全健康及管理水平,改善职工安全卫生环境,特制定本措施。 1.2 适用范围 本规定适用于中美新能源工程项目承建的电仪专业工程项目,以及电气、仪表的保运工作。 2. 安全预防措施 2.1 技术资料 2.1.1 工程施工前项目技术负责人应组织编制施工组织设计、施工方案。工号负责人应进行技术安全交底并经班组签字确认,做好交底记录。 2.1.2 大型安装、吊装项目、高技术专业调试项目应编写专项方案。 2.1.3 变电所受送电、发电机并网前应编写该项目方案并经相关方批准认可。 2.1.4 DCS、自动装置调试运行应编写专项方案。 2.2 人员资质 2.2.1 电气调试人员必须持有山西省中试所签发的调试资格证,太原供电局颁发的《电工进网作业许可证》,国家技术监督局签发的《计量证》。

2.2.1 电气工作人员必须具有太原劳动局签发的《用电单位电气人员安全合格证》。 2.2.2 仪表调试人员必须有国家技术监督局签发的《计量证》。 2.2.3 新大学生、工人上岗前须参加公司举办的安全教育学习班。 2.2.4 现场施工人员应体检合格,并应熟悉有关安全规程规定。 2.3 安全环境 2.3.1 各单位应为施工人员准备相应的安全、劳保用品,并应年检合格。 2.3.2 各单位应针对本项目工程情况,配备完善安全保护检测设备及标志牌等。 2.3.3 工程项目施工期间每天应进行作业前10分钟安全教育。 2.3.4 每周、每月安全工作检查,并应有检查记录及整改措施。 2.4 施工安全规定 2.4.1 电仪设备安装 2.4.1.1 变压器搬运、安装应有安全人员监护,并设起重工负责起吊工作。 2.4.1.2 充氮变压器未经充分排氮,施工人员不得进入变压器内,注油时人员不得在排气孔处停留。 2.4.1.3 变压器附件需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污运至安全地点焊接防止着火。

防止氢气系统爆炸着火事故技术措施方案

整体解决方案系列 防止氢气系统爆炸着火事 故技术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89702防止氢气系统爆炸着火事故技术措 施 Technical measures to prevent explosion and ignition of hydrogen system 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,结合我厂的实际情况,特制定本措施。发电、检修和检验等部门认真落实该措施,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.氢冷发电机的冷却介质,由氢气换为空气,或由空气换为氢气的操作,应按专门的置换规程进行。在置换过程中,须注意取样与化验工作的正确性,防止误判断。 2.发电机氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,在运行中必须按专用规程的要求进行分析化验。氢纯度和含氧量必须符合规定标准;发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于98%,含氧量不应超过2%;制氢设备氢气系统中,气体含氢

量不应低于99.5%,含氧量不应超过0.5%。如果达不到标准,应立即进行处理,直到合格为止。 3.制氢电解槽和有关装置(如压力调整器等)必须定期进行检修和维护,保持正常运行,以保证氢气的纯度符合规定。压力调整器发生故障时应停止电解槽运行。 4.氢冷发电机的轴封必须严密,当机内充满氢气时,密封油不准中断。油压应大于氢压,以防空气进入发电机外壳内或氢气充满汽轮机的油系统中而引起爆炸。主油箱上的排油烟风机,应保持经常运行。如排油烟风机故障时,应采取措施使油箱内不积存氢气。 5.为了防止因阀门不严密发生漏氢气或漏空气而引起爆炸,当发电机氢气冷却运行时,补充空气的管路必须隔断,并加严密的堵板。 6.氢冷发电机的排氢管必须接至室外。排氢管的排氢能力应与汽轮机破坏真空停机的惰走时间相配合。 7.制氢室内和其他装有氢气的设备附近,均必须严禁烟火。严禁放置易燃、易爆物品,并应设“严禁烟火”的标示牌。储氢罐周围(一般在10米以内)应设有围栏。在制氢室中

输煤系统着火事故应急预案

输煤系统着火事故应急预案 1.总则 1.1火力发电厂输煤系统承担着原煤的输送、储藏任务。为保证输煤系统可靠运行,避免和减轻因输煤系统火灾事故可能造成输煤中断以及全厂对外限电事故,根据《亚华集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知,制订《亚华热电厂输煤系统着火应急预案》。 1.2本预案按照电力工业“安全第一” 及消防工作“预防为主,防消结合”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《中华人民共和国消防条例》、《集团公司安全工作规定》、《电业安全工作规程》(热力机械部分)有关内容为指导,根据电力生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 1.3输煤系统着火的应急处理,需消防专业人员和义务消防人员的共同参与,公司安全第一责任人是本公司危机事件管理工作的第一责任人,全面负责本公司的危机事件管理工作。各部门安全第一责任人是本部门危机事件的第一责任人。各部门和全公司广大职工都有参与危机事件处理的责任和义务。 2.概况 2.1输煤系统电缆积粉、原煤自燃和防火制度落实不到位是

引发输煤设备着火的主要原因。 2. 2.1本单位输煤系统共有七条输煤皮带;储煤场为露天储煤场。 2.2.2所用煤种为神木西沟矿烟煤,煤挥发份30.5%。 2.2.3有二种上煤方式 2.2. 3.1通过推煤机从一期#1皮带上煤; 2.2. 3.2通过推煤机从二期#1皮带上煤。 2.2.4根据测算本单位24小时所需煤量为1500吨。 2.3根据本公司实际分析输煤系统可能引发的火灾事故的地点为 2.3.1储煤场 2.3.2输煤皮带 2.3.3 #3皮带 3.应急预案内容 3.1应急指挥机构及其职责 3.1.1应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理总工程师副总工程师 成员:生技部、安健环部、发电部、后勤部、物资部各部门正、副经理。

防止氢气系统爆炸着火事故技术措施

防止氢气系统爆炸着火事故技术措施 根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,结合我厂的实际情况,特制定本措施。氢纯度和含氧量必须符合规定标准;发电机氢冷系统中氢气纯度应不低于98%,含氧量不应超过2%;制氢设备氢气系统中,气体含氢量不应低于99.5%,含氧量不应超过0.5%。如果达不到标准,应立即进行处理,直到合格为止。3.制氢电解槽和有关装置必须定期进行检修和维护,保持正常运行,以保证氢气的纯度符合规定。严禁放置易燃、易爆物品,并应设严禁烟火的标示牌。储氢罐周围应设有围栏。在制氢室中和发电机的附近,应备有必要的消防设备。8.禁止在制氢室中或氢冷发电机与储氢罐近旁进行明火作业或做能产生火花的工作。工作人员不准穿带钉子的鞋。如必须在氢气管道附近进行焊接或点火的工作,应事先经过氢量测定,证实工作区域内空气中含氢量小于3%,并经厂主管生产的领导批准后方可工作。制氢室内的管道、阀门或其他设备发生冻结时,应用蒸汽或热水解冻,禁止用火烤。为了检查各连接处有无漏氢的情况,可用仪器或肥皂水进行检查,禁止用水检查。9.储氢设备和发电机氢冷系统进行检修前,必须将检修部分与相连的部分隔断,加装严密的堵板,并将氢气置换为空气,经测定、化验

保证输煤系统运行安全措施.

保证输煤系统安全运行的防范措施 输煤系统是火力发电厂的重要组成部分,输煤系统的可靠运行直接关系到电厂的经济性。 1.4#1、#2、#3煤场斗轮机取不上的存煤,根据煤场使用情况及时将

存煤推至正常取煤位置,保证斗轮机正常取用,避免长期积煤。 2防止输煤系统着火措施 2.1输煤运行在上煤时必须严格按照值长要求,听从值长统一调度指挥。 2.2上完煤后皮带上不得留有余煤,对现场的漏煤、设备上积粉应及时清理,现场地面、设备上不得有积煤积粉。 2.3加强设备巡回检查,重点检查斗轮机、入炉取样装置、静电除尘器、皮带支架、导料槽、头尾部滚筒、落煤管、是否有积煤积粉,若有应及时清理。检查各运行设备是否存在跑偏撒煤、漏点,发现漏点及时填写缺陷单通知检修处理。 2.4上煤结束之后,皮带至少要运行5分钟并且主值要通过工业电视密切监视整个系统,确认无误方可停止皮带。 2.5皮带在运行中或是在停止中,若发现火灾报警系统报警时应立即赶往报警现场进行确认,避免火灾报警系统误报。

防止输煤皮带火灾事故防范措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止输煤皮带火灾事故防范措 施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止输煤皮带火灾事故防范措施(最新版) 1、燃料部严把入厂煤质量关,对已发生自燃的煤严禁接卸。 2、嘉顺项目部应根据发电部要求,定期翻烧存煤,防止煤场和卸煤斗内积煤因时间久而发生自燃现象。 3、生产现场内严禁吸烟。 4、发生堵煤事故时应立即停止设备运行;防止积煤过多滚筒摩擦使皮带着火。 5、对检修人员在系统内办理动火工作票时,必须做好防火安全措施。 6、现场设备发生泄露或有油污,应及时填写缺陷并联系检修人员处理。 7、对检修人员工作完毕后使用的抹布等杂务,在消缺验收时必须令其带出现场。

8、运行中发现皮带与设备固定部分摩擦时,及时联系检修处理。 9、运行中应对各托辊的转动情况仔细检查,对由于故障原因造成发热的托辊,在联系检修人员处理的同时,可适当浇水降温。 10、系统内消防设备及设施有异常时,要及时联系相关部门消除。 11、现场严禁存放易燃、易爆物品。 12、现场严禁堆放各种垃圾及杂物。 13、运行人员必须对当班期间所辖设备安全(火灾)负责,夜班下班前应对各自岗位进行全面检查,如发现有明火、暗火及发热源应及时消除。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

《防止输煤系统着火和煤粉自燃的安全保障措施》

《防止输煤系统着火和煤粉自燃的安全保 障措施》 为了防止输煤系统着火及发生煤粉自燃,确保输煤系统安全、可靠供煤,特制定以下安全保障措施: 一、火源控制措施 1、输煤系统设备应保持健康正常运行,禁止过载运行,带病运行,以杜绝电缆超温,机械摩擦超温而引起火灾现象的发生。 2、在输煤系统进行动火作业时,必须将此设备处的煤粉清理干净,上、下层动火作业应采取可靠的安全隔离措施,并加强现场的监护工作。 3、注意监视各仓的下煤情况,检查给料机导煤板有无积煤自燃

的现象,如遇异常应及时汇报,并采取有效措施进行处理。 (2)对输煤系统所有的仪表箱和控制箱内进行检查,发现有积煤积粉应及时通知电气仪控班进行清理,并定期清扫电缆槽架上的积煤积粉。 (3)皮带滚筒下不得有积煤积粉。 (4)严格执行设备定期切换试验制度,如遇设备检修或其他情况导致的输煤皮带长时间无法投运的状况,应将留在皮带上、落煤筒内和输煤槽内的煤及时清走,避免长时间堆积造成煤粉自燃。 5、保证水喷淋、干雾抑尘和各除尘器运行正常,不能有煤粉将喷嘴堵塞的现象。 6、检修人员应及时消除输煤系统的粉尘泄漏点,杜绝或减少因设备缺陷造成的煤粉漏泄事件。 7、巡捡人员应仔细对煤仓进行检查,发现煤仓口冒烟应立即通知汇报调度,安排尽快将该煤仓存煤烧空。 8、及时与调度联系了解运行煤仓情况。若锅炉较长时间停运时,应保证将煤仓烧空,若遇非计划停炉,巡检人员应对煤仓随时检查,

燃料输煤皮带火灾事故演习方案

燃料输煤皮带火灾事故演习方案 班值: 主持人:记录人: 演习方:被演习方: 演习题目:时间: 当值运行方式:煤场煤沟→原煤仓 事故现象: 1、#1带输煤栈桥有浓烟冒起。 2、#1带输煤栈桥内皮带着火。 事故处理经过: 1、若系统在运行时发生事故,值班员首先停止设备运行并汇报班长,同时向公司消防队报告,班长及时汇报部门领导。 2、班长及时组织人员停止其它运行中的设备并切断所以有关设备电源。 3、及时疏散有关人员。 4、班长根据火势情况,立即组织人员配合消防人员灭火,若火灾发生在尾部栈桥时,值班员判断了解后,认为火势情况及空气中含有有毒气体时,迅速开启尾部消防水进行灭火。 5、火灾扑救中,若火势情况加重时,立即向市火警及急救中心报警。 6、事故排除后,部门领导应及时召开事故班组人员进行事故分析会。 防范措施: 1、加强巡检,值班员对各皮带滚筒下的积粉,应及时清理。 2、及时清理电缆槽盒内的积灰,并杜绝电缆接头裸露。 3、在工作区域动火,必须办理动火工作票,并严格执行动火工作票规定。 4、加强消防学习,提高员工的放火意识和灭火技能。 4.1.4小组成员具体分工 4.1.4.1总指挥:组织指挥全公司的应急救援工作。 4.1.4.2副总指挥:协助总指挥完成应急救援工作。 4.1.4.3燃料运行公司经理:协助总指挥负责现场抢险,配合安监部进行事

故调查,并组织好本部门的培训演练工作。 4.1.4.4安全监察部主任:协助总指挥做好事故预案的制订,做好组织救援、演练和相关单位的协调和通报事故的情况、组织事故调查及相关责任处置等工作。 4.1.4.5生产技术部主任:提供生产现场设备、环境及救援所需的技术资料、信息、数据。 4.1.4.6发电运行公司经理:协助总指挥负责相关运行人员的联络、疏散、救援及设备的投退、倒换、事故源点的确认及相关信息通报。 4.1.4.7值长:负责事故处置时运行工作和事故现场通讯联络及对外联系。 4.1.4.8检修维护公司经理:协助总指挥负责现场抢修和设备故障紧急处理。 4.1.4.9红能公司经理:负责做好灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制及组织救援、演练和相关部门的协调;负责抢救受伤、中毒人员的分公司类护送、转院和其他生活必需品的供应。 4.1.4.10物料部主任:负责抢险救援中,相关物资的供应和运输工作。 4.1.4.11党群工作部主任:负责事故现场的摄像、情况报道等工作。 4.2规定和要求 4.2.1全体员工应时刻加强防止燃料油罐、煤场火灾爆炸事故安全意识,按照有关法律规章制度严格执行火源、电源、气源的使用和管理。 4.2.2如果发生突发燃料油罐、煤场火灾爆炸事故各级人员要沉着冷静,在判断火势威胁生产、重要物资或设备时,在做好火灾自救的同时要尽快拨打“119”火警电话。 4.2.3落实应急救援组织,救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工,本着“专业对口、便于领导、便于集结和开展救援”的原则,建立组织,落实人员,每年要根据人员变化进行组织调整,确保救援组织的落实。 4.2.4为进一步加强消防设施、水源的管理,严格执行生产和消防管理制度。 4.3可能发生火灾爆炸事故的类别、主要原因和可能造成的后果

输煤系统着火应急演练(新)

输煤系统着火应急演练 一、演练单位:生产燃料部 二、演练总体思路 **年**月**日9:50 在一期#2伸缩头附近机架处积粉燃烧,可能造成输煤设备损坏。部门立即启动《输煤系统着火应急预案》,灭火后积极组织对设备进行检查,尽快恢复了系统正常工作,保证机组发电用煤需要,没有造成机组断煤停机事故。 三、演练项目 1、启动《输煤系统着火应急预案》演练。 2、对着火部位进行灭火演练。 3、可能损坏设备检查和紧急抢修。 4、演练结束后,参与演练的人员马上召开总结会:总结经验,完成相关记录。 四、演练目的 1、检验《输煤系统着火应急预案》的指导性和可行性,提高和加强全体员工对应急程序的熟悉和掌握,检验事故快速反应能力。 2、通过实际演练,在事故真正发生前暴露预案中的缺陷,发现应急资源的不足(包括人力和设备、物品等); 3、改善各岗位人员之间的协调,增强职工应对突发重大事故救援的信心和应急意识,提高应急人员的技术水平; 4、进一步明确各自的岗位与职责,提高整体应急反应能力、应急处置能力。 5、检验人员对防火正压呼吸器、消火栓、灭火器等消防设施、设备的使用情况。 五、演练时间 **年**月**日 六、防火演练组织机构 1、现场指挥部 组长:赵广军 副组长:贾玉江 成员:李光宇、王磊、葛树军、张学武 主要职责: (1)根据生产燃料部应急指挥部的指示,组织实施各项应急措施; (2)根据演练人员汇报的情况决定应对措施,并将执行情况及时汇报公司应急指挥部。

2、应急演练现场分组: (1)应急灭火小组(15 人分2 组): 负责人:张学武成员:运行当班人员 负责《输煤皮带着火紧急预案》演练的组织、协调、实施工作,并向指挥部随时汇报处理情况。 (2)应急抢险小组 组长:李光宇 成员:参加演习的检修班组人员 主要职责:负责组织、协调抢救组成员携带救援物资,到达现场进行伤员救护,并向指挥部领导随时汇报处理情况,必要时参加灭火组组织工作 (3)安全保障小组(5人) 负责人:葛树军成员:刘喜明、李长江、常庆喜、杨子奇 负责人员疏散及人员、消防器材清点 (4)后勤保障应急小组(5 人): 负责人:王磊成员:李景松、刘俊辉、徐建华、赵军辉 主要职责:负责协调事故应急的医疗抢救工作;负责后勤保障(物资齐全、联系畅通等)及应急调度工作。负责参加演练人员饮用水等供应。 (5)灾后设备损坏情况调查小组(5 人): 负责人:葛树军成员:李光宇、王磊、张学武 主要职责: 负责调查人员受伤情况及设备损坏情况,并进行统计汇报。 负责联系检修修人员制定抢修方案,进行抢修工作。 七、演练意外情况预想 1、在演练过程中,如果火势猛烈,抢险人员无法扑灭,应立即向火场总指挥汇报,由火场总指挥向消防队“119”调度中心报警,请求增援。 2、如有人员在灭火过程中受到意外伤害,立即汇报向指挥部,由后勤保障小组进行抢救,并拨打“120”急救电话,将伤员送往医院进行救治。 八、演练有关事项说明 1、所有参加演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好演练准备。特别应注意:9:40 指挥部成员在部门会议室集合,×××说明情况动员后,所有人员马上赶往相应演练地点,不得延误。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩戴安全帽。 3、所有参加人员应听从指挥, 按真实事故状态下的要求开展各项应急救援、自身保护等工作。 4、为防止演练与正常值班相混淆,演练人员进行工作联系时,应加“演练”二字,以示区别。 5、演练时无法进行动态操作的设备,应采用贴纸条的形式进行模拟操作,所有操作均只需要到现场示意,不得触及运行设备,演练人、监护人应明确分工,防

相关文档