1、本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种砖墙砌体工程施工。

2、材料性能要求

(1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;有出厂合格证及复试单。蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的产品龄期不应少于28d。

(2)水泥:宜采用强度等级22.5级和32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复试报告。

(3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。

(4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。

(5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。

3、主要机具设备

(1)机具:应备有砂浆搅拌机、淋灰机、水平及垂直运输机械等。

(2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。

(3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。

4、作业条件

(1)砌筑前,基础或下部砌体应经验收合格,砌体处弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。

(2)已办理完基础或下部砌体的验收手续。

(3)完成回填基础两侧及房心土方,并验收合格。

(4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。

(5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。

(6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。

(7)搭好砌筑用脚手架,挂好立网和平网;垂直运输机具准备就绪。

(8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。

5、工艺流程

弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砖浇水→拌制砂浆→排砖→砌砖墙→验收

6、施工要点

(1)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕。细石混凝土应在2h内用完。

(2)水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min。同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7㎝为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。

(3)在每一楼层或250m3的砌体中,对每种强度等级的砂浆或混凝土,应至少制作一组试块(每组六块)。如砂浆和混凝土的强度等级或配合比变更时,也应制作试块以便检查。

(4)砖墙砌筑前应先弹墙体轴线及门窗洞口边线,并根据位臵线进行排砖。外出墙第一层应排丁砖,前后纵墙排顺砖。山墙两大角排砖应对称。窗间墙、扶壁柱的位臵尺寸应符合排砖模数,若不符合模数时,可用七分头或丁砖排在窗间墙中间或扶壁柱的不明显部位进行调整。门窗洞口两边顺砖层的第一块砖应为七分头,各楼层排砖和门窗洞口位臵应与底层一致。

(5)立皮数杆要保持标高一致,砌墙角时要均匀掌握灰缝,砌筑时小线要拉紧,不得一层线松,一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。

(6.在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。

(7)施工洞口可在较大墙上留臵,其侧边离交接处墙面不应小于500㎜。洞口净宽度不应超过1m。临时施工洞口处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

(8)砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润。烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%。

(9)砌砖工程当采用铺砂浆砌筑时,铺浆长度不得超过750㎜;施工时气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500㎜。

(10)墙体组砌方式一般采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁砌法,组砌方式见图3-3。240㎜厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,应整砖丁砌。

(11)不得在下列墙体或部位设臵脚手眼:

1)120墙。

2)过梁上与过梁成60o的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

3)宽度小于1m的窗间墙。

4)砌体门窗洞口两侧200㎜和转角处450㎜范围内。

5)梁或梁垫下及其左右500㎜范围内。

6)设计不允许留臵脚手眼的部位。

(12)施工脚手眼的补砌灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。

(13)砌筑混水墙,应注意溢出墙面的灰渍(舌头灰)应随时刮尽,刮平顺;半头砖应分散使用;首层或楼层的第一皮砖砌筑要查对皮数杆的层数及标高;一砖厚墙砌筑外面要拉线,以防出现墙面沾污、通缝、不平直以及砖墙错层造成螺旋墙等弊病。

(14)构造柱砌筑应注意使构造柱砖墙砌成马牙槎,设臵好拉结筋,应从柱脚开始先退后进;当齿深120mm时,上口一皮应按先进60mm,

后上一皮进120mm,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。

(15)砌筑时,应根据墙体类别和部位选砖。正面砌筑时,应选尺寸合格、棱角整齐、颜色均匀的砖。

(16)砌筑时先盘角,每次不得超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。

(17)砌一砖半厚及其以上的墙应两面挂线,一砖半厚以下的墙可单面挂线。线长时,中间应设支线点,拉紧线后,应穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,砌一砖混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。

(18)实心墙体砌筑方法宜采用一顺一丁、梅花丁(沙包式)、三顺一丁、全顺(仅用于半砖墙)和全丁(仅用于圆弧面墙砌筑)等砌筑形式。

(19)砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法或采用铺浆法(包括挤浆法和靠浆法)。砖要砌得横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。

(20)水平和竖向灰缝厚度不小于8mm,不大于12mm,一般为10mm。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

(21)墙体日砌高度不宜超过1.8m。雨天不宜超过1.2m,雨天砌筑时,砂浆稠度应适当减少,收工时应将砌体顶部覆盖好。

(22)砖墙转角处应同时砌筑,内外墙必须同时砌筑或留斜槎,斜

槎长度与高度的比不得小于2/3。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度。后砌隔墙、横墙和临时间断处留斜槎有困难时,可留阳槎,并沿墙高每隔500mm,每120mm墙厚预埋一根6mm钢筋,其埋入长度按设计要求,末端90°弯钩。

(23)预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。墙体抗震拉结筋的位臵,钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留臵,不应错放、漏放。

(24)砌筑门窗口时,若先立门窗框,则砌砖应离开门窗框边3mm 左右。若后塞门窗框,则应按弹好的位臵砌筑(一般线宽比门窗实际尺寸大10~20mm)。

(25)墙面勾缝一般宜用1∶2水泥砂浆。勾凹缝时宜按“从上而下,先平(缝)后立(缝)”的顺序勾缝。勾凸缝时宜先勾立缝后勾平缝。勾缝前应清扫墙面上粘结的砂浆灰尘,并洒水湿润。对于瞎缝应先凿平,深度为6~8mm,然后勾缝。对缺棱掉角的砖,应用与砖同色的砂浆修补。

7、质量标准

1)主控项目

(1)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

(2)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

(3)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留臵的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

(4)外墙转角处严禁留直槎,其他临时间断处留槎做法必须符合施工质量验收规范的规定。要求留槎正确,拉结钢筋设臵数量、直径正确,竖向间距偏差不超过100mm,留臵长度按设计要求。

2)一般项目

(1)砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。

(2)砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准 1.1 适用范围 1.1.1 本标准规定了建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工要求、方法和质量控制标准。 1.1.2 本标准适用于建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工。 1.2 引用标准名录 1.2.1 本标准主要引用以下国家现行标准: 1 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203。 2 《古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)》CJJ39。 3 《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159。 1.3 术语 1.3.1 干摆墙dry place wall 砖料表面经精细加工,侧面成楔形,摆砌时砖下不垫灰,内部垫平灌浆,表面不露灰缝的墙面做法。 1.3.2 丝缝墙dilk seam wall 也叫“撕缝”、“缝子”。砖料表面经精细加工且侧面楔形,砖缝宽约3mm,灰缝呈灰黑色的墙面做法。 1.3.3 淌白墙white wall of ice 砖料经表面简单磨平或再将砖的长度截成同一尺寸,砖缝宽约6mm,灰缝色深且与砖平的墙面做法。 1.3.4 糙砖墙rough brick wall 砖料不经砍磨加工,砌筑的墙面做法。

1.3.5 砖药brick medicine 是经研磨的细砖灰与白灰膏加水搅拌均匀而成,或细砖面与白灰膏加入少量青灰和水调均而成。主要用于干摆、丝缝墙面的打点,以及细墁地面的打点。在使用中可加入适量的胶粘剂以增强粘接力。 1.3.6 耕缝plow seam 是指采用錾子等工具刮出整齐一致的缝槽。 1.3.7 博风砖bo wind brick: 瓦作山墙构件之一。用于硬山建筑山墙拔檐砖以上的部分。1.3.8 墀头pillar head 俗称“腿子”。是指山墙伸出至檐柱外的部分。 1.3.9 五扒皮砖five skinned brick 将砖的上下两面、侧面两肋、一丁头五个面按规定长、宽、厚加工的称为“五扒皮”(图8.3.9)。此种砖料主要使用在干摆墙的墙面和细墁条砖地面,丝缝墙有时也有使用。 图8.3.9 五扒皮砖示意 1—转头肋;2—转头肋;3—包灰 1.3.10 膀子面砖Arm brick 将砖料的六个面中的五个面进行加工,其中的一个面称之为“膀子面”,有膀子面的砖,称为膀子面砖(图8.3.10)。膀子面砖主要用于丝缝做法的砖墙砌体。

砖墙现场施工工艺标准

精心整理 5.3砖墙砌体工程 5.3.1施工准备 (1)根据设计施工图纸及标准规范编制砖墙砌体专项的施工方案,并经相关单位批准通过。 (2)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4(5(12347d,严禁(1(2(3(4(5(6(7(8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗,并进行了技术、安全交底。 (2)班组砌筑工人要求中,高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5.3.2质量控制要点 (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及试验单,严格

检验手续,对不合格品坚决退场。 (2)砂浆用砂不得含有害物质及草根等杂物,配制M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%,M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,并应通过5mm筛孔进行筛选。 (3)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复试;检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批;当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用;不同品种的水泥,不得混合使用。 (4)石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。 (5 (1 1。 2 3 4)6块); (2 。 (3 (1 制作与养护。 (2)排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔两皮砖在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,留设上层窗口必须同下层窗口保持垂直。 (3)立皮数杆要保持标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时准线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。 (4)排砖时,为了使窗间墙、垛排成好活,把破活排在中间或不明显位置,在砌过梁上第一

砖基础砌筑施工工艺

SGBZ-0227砖基础砌筑施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001(2002年局部修订) 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001(2002年局部修订) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 、 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑砖混和外砖内模结构的基础砌筑工程。 2、施工准备 材料及主要机具: 砖:砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。 水泥:一般采用号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 砂:中砂,应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆,砂的含泥量不超过10%;M5及其以上的砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不得含有草根等杂物。 : 掺合料:石灰膏,粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉熟化时间不得少于7d。 其它材料:拉结筋、预埋件、防水粉等。 主要机具:应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。 作业条件: 基槽:混凝土或灰土地基均已完成,并办完隐检手续。 已放好基础轴线及边线;立好皮数杆(一般间距15~20m,转角处均应设立),并办完预检手续。 根据皮数杆最下面一层砖的底标高,拉线检查基础垫层表面标高,如第一层砖的水平灰缝大于20mm时,应先用细石混凝土找平,严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平,更不允许砍

砖合子找平。 常温施工时,粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边左右为宜。 ~ 砂浆配合比已经试验室确定,现场准备好砂浆试模(6块为一组)。 3、操作工艺 工艺流程: 拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹防潮层。 拌制砂浆: 砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。 宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→掺合料→水,搅拌时间不少于。 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。 - 基础按一个楼层,每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。 确定组砌方法: 组砌方法应正确,一般采用满丁满条。 里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。 排砖撂底: 基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。 大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。 砌筑: ( 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线。

实心砖墙施工工艺标准

墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、铜电解车间项目工程《施工组织设计》 2、铜电解车间施工图纸及设计变更 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 二、工程概况 本工程为河南豫光金铅股份有限公司冶炼废渣料多金属综合回收工程-铜电解车间,主体为钢筋砼排架结构,钢屋架,泼形轻质屋面板,附跨为钢筋砼框架结构,屋面为钢筋砼坡屋面;围护结构采用MU10烧结页岩砖,用M5水泥砂浆砌筑。 三、墙体砌筑工艺流程 弹线基层处理立皮数杆墙体植筋构造柱钢筋绑扎摆砖砌墙浇筑构造柱圈梁混凝土砌墙过程同步搭设砌墙脚手架质量验评 四、施工准备 (一)材料 1.砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证。 2.水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,本工程采用32.5复合硅酸盐水泥。 3.砂子:沁河砂,配制M5砂浆的砂子含泥量不超过5%,使用前用5mm空径的筛子过筛。 4.其它材料:墙体拉结筋及预埋件等。

(二)作业条件 1.完成室外及房心回填土,杯口基础上地梁吊装完毕并经验收合格。 2.办完地基、基础工程隐检手续。 3.弹好墙身线、轴线,根据现场的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口尺寸位置线,经检验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 4.按标高在每根预制柱上弹皮竖杆,皮竖杆的间距以15~20m为易。并办理预检手续。 五、操作工艺 (一)砖浇水 砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以浸水砖四边1.5cm为宜,含水率为10‐15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。 (二)砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min. (三)组砌方法 砌体一般采用一顺一丁(满丁满条)梅花丁或三顺一丁砌法。不采用五顺一丁砌法。 (四)排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。如不合模数时,可将门窗口的位置左右适当移动。若有破活、七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛旁或其它不明显部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管及门窗扇开启时不受影响。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须有全盘考虑。即前后檐墙排第一批砖时,要考虑甩口后砌条砖,窗上角上必须是七分头才是好活。 (五)选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 (六)盘角

景墙砌体工程专项施工方案

景墙砌体工程专项 施工方案

砖砌体工程专项施工方案 一、施工准备: 1.材料准备: 1.1砖:本工程砌体为景观墙用,外墙墙体厚度为240,板上隔墙均采 用轻质墙板。砌体采用MU10。其外观质量和允许偏差应符合下表:混凝土小型空心砌块的外观质量和允许偏差 1.2砌筑砂浆:配合比应经过实验室试配确定。采用混合砂浆,强度等级为M5。以水泥、中砂、石灰膏等材料配制的专用的小砌块砌筑砂浆。1.3水泥:使用普通硅酸盐水泥,水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,保持干燥。水泥应符合GB175,GB1344,GB12958的要求。 1.4砂:采用中砂。砂子的含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 1.5石灰膏:石灰膏的熟化时间不应少于7天,不得采用脱水硬化的石灰膏。

1.6水:拌制砂浆的水应采用自来水。 1.7砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566- )的规定。 1.8其它材料:墙体拉结筋及过梁预制块等。 1.9主要机具:塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、砖笼、砖夹子、手推 车、 大铲、瓦刀、扁担、钢卷尺、大铁锹、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、小水桶、灰斗或灰槽、扫帚、无齿锯、电锯等。 1.10将砌块做好检验复试工作,检查进场原材料的产品合格证,产品 性能 检测报告以及原材料的复试报告。 2. 作业条件 2.1混凝土小型空心砌块砌筑前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,绘制砌体节点组砌排列图,并做好技术交底工作,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.2对进场的砌块型号、数量和堆放次序等应进行检查,并满足施工要求,同时对砌体所需用的各种材料的保证资料进行复查,并符合规范要求。 2.3小型砌块砌筑施工前,必须做好上道工序的隐检、预检工作及手续,办好上、下道工序交接手续,并经验收合格。 2.4将基层清理干净,放好砌体墙身轴线、边线、门窗洞口等位置线,并经验线符合设计图纸要求。 2.5根据工程引测的水准点,进行标高的抄测工作,同时立好皮数杆。 2.6准备好操作架子和卸料脚手架及平台。

砖砌体工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸; 2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); 3、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版) 二、工程概况 本工程C区±0.000以下采用MU15机制红砖,M10水泥砂浆砌筑,±0.000—2.1m采用MU10机制红砖,M7.5水泥砂浆砌筑,2.1m以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M10混合砂浆砌筑;A 区±0.000以下采用Mu10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用Mu10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑;其余各区±0.000以下采用MU10粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外墙采用MU10粘土砖眠墙、内墙体为190炉渣砌块,M7.5混合砂浆砌筑。 三、施工准备 要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作: 1、材料:红砖、水泥、砂等材料必须符合设计图纸的要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作。 2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。 3、防腐木砖准备完毕。 4、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。 5、安全、技术交底:在开工前三天,由施工员、安全员和技术负责人负责做好安全、技术交底工作。 四、砌筑砂浆

1、砂浆的配合比采用重量比。砌筑砂浆拌制采用32.5#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。 2、砌筑砂浆拌制用砂均采用中砂,必须全部过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过3%。 3、拌制水泥混合砂浆用的石灰膏或磨细生石应符合下列要求: (1)块状生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔洞不大于3mm×3mm网过滤,熟化时间不得少于7天,对于磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于2天。 (2)沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。 (3)消石灰粉不得直接使用于砂浆中。 4、砂浆采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。 5、砂浆随拌随用。在拌成后和使用时,不得就地开餐,直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,或在楼面铺彩采布。如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合。砂浆在拌成后必须在3至4小时内使用完毕,在夏季必须在2小时内使用完毕。 6、除地下室隔墙、外围护墙、内隔墙、楼梯间墙和卫生间墙使用水泥砂浆砌筑外,所有墙体的底下三皮砖使用水泥砂浆砌筑。 五、砌砖工程 1、粘土砖必须提前1~2天在砖堆场浇水湿润,含水率为10%~15%。严禁在准备开始砌筑前临时湿水或根本不湿水。 2、砖砌体开始施工前,必须先设置皮数杆。并且将砌筑的部位清理干净,浇水湿润。 3、在砌筑的过程中,必须双面挂线,外墙面必须拉水平通线和垂直

砖墙砌筑施工工艺标准

砖墙砌筑施工工艺标准 XDQB2002-005 一、工艺流程: 熟悉图纸→粘土砖湿润→复核中线→画皮数杆→试排底砖→正式砌砖→门窗洞口留置→至梁底留空斜砌砖→质量检查→间歇8天→再次砌梁底斜砌砖。 二、操作要求: 1、砌体工程所用的材料应有合格证,其品名、规格和强度应符合设计文件的要求。 2、砌块进场要按规定送检试验,砌筑砂浆要按不同品种标号分别制作试块;留置组数要符合施工规范的规定。 3、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。 4、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。 5、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的砼应待砖墙完成后进行。 6、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完。 7、每一楼层或250m3砌体中各种强度等级的砂浆试块,每台搅拌机至少制作一组试块。砖砌栏杆也要做试块。 8、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇

水或干砖上墙。 9、过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。 10、宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。 11、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。 12、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。 13、门窗过梁一定要采用预制砼过梁,伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按规程做成砼窗盘。 14、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。 15、砖砌体应上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。 16、填充墙顶部应预留2-3公分缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱并打入石片。 三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

砖墙砌体工程施工工艺标准

砖墙砌体工程施工工艺标准 11.1 施工准备 11.1.1 技术准备 (1)根据设计施工图纸及标准规范编制砖墙砌体专项的施工方案,并经相关单位批准通过。 (2)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核 工作。 (3)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (4)完成进场材料的见证取样检验及砌筑砂浆的试配工作。 (5)组织施工人员进行技术、质量、安全、环境交底。 11.1.2 材料要求 (1)砂浆强度等级必须符合设计要求,砖墙砌筑宜用混合砂浆。 1)水泥:一般采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。各强度等级水泥的强度数值见表11.1.2-1。 2)砂:一般宜用中砂并不得含有有害物质,勾缝宜用细砂。 3)水:使用自来水或天然洁净可供饮用的水。 4)塑化材料:有石灰、磨细石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石 灰膏的熟化时间不少于7d,严禁使用冻结和脱水硬化的石灰膏。 (2)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致, 有出厂合格证及试验单;用于砖墙常有烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸 压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等,具体材料要求见 3.1.2中相关表格规定。 12 主要机具

同4条。 13 作业条件 (1)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (2)办完地基、基础工程隐检手续。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗 洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 (5)按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (7)施工现场安全防护已完成,并通过了质安员的验收。 (8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 13.1 施工组织及人员准备 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗,并进行 了技术、安全交底。 (2)班组砌筑工人要求中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 13.2 质量、安全与环境保护控制要点 13.2.1 材料的关键要求 (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有 出厂合格证及试验单,严格检验手续,对不合格品坚决退场。

砖砌体施工的质量要求

砖砌体施工的质量要求是什么? 一、施工准备 二、(一)作业条件 三、1、成室外及房心回填土,安装好沟盖板,或完成结构施工。 四、2、办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 五、3、按标高抹好。 六、4、弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗 洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 七、5、按要求立好,的间距15~20m,或每道墙的两端。 八、6、有砂浆通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。 九、(二)材料要求 十、1、砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书, 产品性能检测报告。承重结构必须做取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 十一、2、水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 十二、3、砂:用中砂,使用前用5mm孔径的过筛。 十三、4、掺合料:熟化时间不少于7d,或采用等。 十四、5、其他材料:墙体、、已做防腐处理的木砖等。 十五、(三)施工机具 十六、应备有大铲、刨锛、托线板、线坠、小白线、、、、小水捅、灰槽、砖、等。 十七、二、质量要求 十八、砖质量要求符合《施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 十九、项序检查项目允许偏差或允许值 二十、主控项目 二十一、 1 砖强度等级按设计要求MU 二十二、 2 按设计要求M 二十三、 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 二十四、 4 斜搓留置第条 二十五、 5 直搓拉结钢筋及接搓处理第条 二十六、 6 轴线位移≤10mm 二十七、7 (每层)≤5mm 二十八、一般项目 二十九、 1 组砌方法第条 三十、2 水平灰缝厚度8~12mm 三十一、 3 基础顶面、楼面标高±15mm 三十二、 4 表面平整度清水:5mm 混水:8mm

砖砌体施工工艺流程

第一卷砖砌体工程施工工艺标准 第1章适用范围 砖砌体与水泥砂浆或水泥砂浆混合砂浆砌成。砖墙用料生产工艺简单,施工方便,工效高,施工速度快,适应性强。 第2章材料准备 1 砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 2 水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32. 5 级普通硅酸盐水泥或矿硅酸盐水泥。 3 砂:用中砂,配制M5 以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5 及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 4 掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰。 5 其它材料:墙体拉筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 第3章施工机具 1 应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖槽、砖夹子、扫帚等。 2 作业条件 2.1 完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。

2.2 办完地基、基础工程隐检手续。 2.3 按标高抹好水泥砂浆防潮层。 2.4 弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 2.5 按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m 为宜。 2.6 砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6 块为一组)。 第4章工艺流程 第1节工艺流程 第2节砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖边1.5cm 为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。

第3节砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 第4节砌砖墙 (1) 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2) 排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据张立昌好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数量,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗中上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗品后砌条砖,窗角上必须是七分头是好活。 (3) 选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 (4) 盘角:砖砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进

砖墙施工工艺标准

5.3 砖墙砌体工程 5.3.1 施工准备 5.3.1.1 技术准备 (1)根据设计施工图纸及标准规编制砖墙砌体专项的施工案,并经相关单位批准通过。 (2)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场材料的见证取样检验及砌筑砂浆的试配工作。 (5)组织施工人员进行技术、质量、安全、环境交底 5.3.1.2 材料要求 (1)砂浆强度等级必须符合设计要求,砖墙砌筑宜用混合砂浆。 1)水泥:一般采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,各强度等级水泥的强度数值见表5.3.1.2-1。 2)砂:一般宜用中砂并不得含有有害物质,勾缝宜用细砂。 3)水:使用自来水或天然洁净可供饮用的水。 4)塑化材料:有灰膏、磨细灰粉、电膏和粉煤灰等,灰膏的熟化时间不少于7d ,禁使用冻结和脱水硬化的灰膏。 (2)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出场合格证及试验单;用于砖墙常有烧结普通砖、烧结多砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等,具体材料要求见2.1.1.2中相关表格规定。 5.3.1.3 主要机具 同5.2.1.3。 5.3.1.4 作业条件 (1)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。

(2)办完地基、基础工程隐检手续。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 (5)按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由实验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (7)施工现场安全防护已完成,并通过了质安员的验收。 (8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 5.3.1.5 施工组织及人员准备 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗,并进行了技术、安全交底。 (2)班组砌筑工人要求中,高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。 5.3.2 质量控制要点 5.3.2.1 材料的关键要求 (1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证及试验单,格检验手续,对不合格品坚决退场。 (2)砂浆用砂不得含有害物质及草根等杂物,配制M5以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%,M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,并应通过5mm 筛进行筛选。 (3)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复试;检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批;当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用;不同品种的水泥,不得混合使用。 (4)灰膏的熟化时间不应少于7d,禁使用脱水硬化和冻结的灰膏。 (5)预埋木砖、金属件必须防腐处理。

砖墙砌筑施工工艺

第二章砌墙砌筑工程施工工艺 第一节砌墙砌筑施工工艺 一、施工准备 (一)材料及主要机具 (1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。 (2)水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 (3)砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上碜浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 (4)掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 (5)其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 (6)主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线:卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 (二)作业条件

(1)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (2)办完地基、基础工程隐检手续。 (3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。 (4)弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸, 弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 (5)按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以 15—20m 为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为 一组)。 二、施工操作工艺 (一)工艺流程 (二)砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入 砖四边1.5cm 为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得 用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬 期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。 (三)砂浆搅拌

砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 (四)砌砖墙 (1)组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。 (2)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 (3)选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。 (4)盘角:砖砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。

普通砖墙填充砌体工程施工工艺标准

普通砖墙填充砌体工程施工工艺标准 9.2.1 施工准备 9.2.1.1 技术准备 (1)普通砖墙填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)外墙饰面为块料面层时,应对窗间墙尺寸进行预排砖核算,经技术核定可适当调整窗间墙的砌筑高度(高度)使饰面砖达到正砖镶贴的装饰效果。 (3)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱位置及墙梁标高尺寸。 (4)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (5)填充墙砌体施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底。 (6)制定该分项工程的质量目标、检察验收制度等保证工程质量的措施。 9.2.1.2 材料要求 (1)普通砖:品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。进场时,应有出厂合格证。 (2)水泥:一般采用32.5级矿渣硅酸盐水泥、普通硅

酸盐水泥或复合硅酸盐水泥,应有出厂质量证明。水泥进场使用前,应分批对强度、安定性进行复检。如遇水泥强度等级不明或出场时间超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复查试验,并按试验结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 (3)砂: 1)一般用中砂,过5mm孔径筛子,并不应含有杂物。 2)砂含泥量,对水泥砂浆和强度等级≥M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;对其强度等级

砖墙砌筑工程工艺要求

砖墙砌筑工程工艺要求 1、使用范围适用于采用专、小砌块等砌筑围墙、防火墙等建(构)筑物的砌筑工程施工。 2、施工流程施工流程:施工准备、砖、砌块浇水湿润、轴线、砌块技术复核、砂浆拌合、排砖撂底盘角、砌砖、与混凝土梁接触的地方堵缝、墙面清理、质量验收。 3、工艺流程说明及主要质量控制要点3、1施工准备(1)材料准备。1)砖的品种、规格、强度等级必须符合设计要求,有出厂合格证,按规范要求进行复验,砖进场应进行尺寸偏差、外观质量等检查。2)水泥砂浆不宜采用大于 32、5级的水泥,混合砂浆不宜采用大于 42、5级的水泥。水泥必须有合格证并经见证取样复验。3)砂采用中砂,使用前应用5mm孔径的筛子过筛。4)掺和料一般使用石灰:石灰熟化时间不得少于7天。使用其他掺和料时按规范要求复验。5)开个前,应取得资质满足要求的试验检测机构出具的包括配制强度及28天实测强度的混凝土配合比。6)其他材料准备:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。(2)技术准备。1)图纸会检:严格按照设计、技术规范及施工规范的要求做好图纸会检工作。2)技术交底:应按照技术及施工规范的要求,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并

签名,形成书面交底记录。3、2砖浇水砖体用砖必须在砌筑前 1~2天浇水湿润,其中粉煤灰砖应当天浇水。温度低于零度时可不浇水,但必须加大砂浆稠度。3、3砂浆搅拌砂浆施工配合比必须采用重量比。依据配合比经试验现场测定砂的含水率进行调整。计量精度:水泥士2%,砂、石灰膏控制在5%以内。机械搅拌时不得少于2min,加入粉煤灰或外加剂时,不得少于3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min。3、4砖砌体(1)排砖撂底:排砖应全盘考虑,符合各种影响砌筑质量的因素。(2)选砖:外墙砖应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的材料。清水墙砖规格尺寸误差≤2mm。(3)盘角:砌砖前应先盘好角,每次盘角不宜超过五层,新盘的大角,及时检查器垂直及平整度,如有偏差及时调整。(4)挂线:砌筑370墙、240墙,都必须挂双线,如果墙体较长,挂线中间应设置支点,控制线要拉紧,每层砖砌筑时应扣平线,使水平缝保持均匀一致。(5)砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一剂揉的“三一”砌筑法。(6)留槎:一般情况下,砖墙上不允许留直槎,砌体转角与交接处应同时砌筑,严禁内外墙分开施工。(7)预埋混凝土砌块和墙件拉结筋;墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均按设计及施工规范要求留置,不得错放、漏放。(8)安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,垫灰饱满。(9)构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙槎。(10)承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下、挑檐处均应采用整砖丁砌。(11)填充墙

砖墙施工工艺

1、施工准备 ⑴材料要求 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 白水泥:425号白水泥。 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 107胶和矿物颜料等。 ⑵主要机具 孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。 ⑶作业条件 墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完

成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 2、工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 ⑴基层为混凝土墙面时的操作方法 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。 ⑵吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。 抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚

砖墙砌体工程施工工艺

砖墙砌体工程施工工艺 1、本施工工艺适用于工业与民用建筑的各种砖墙砌体工程施工。 2、材料性能要求 (1)砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致;有出厂合格证及复试单。蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的产品龄期不应少于28d。 (2)水泥:宜采用强度等级22.5级和32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。3、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、淋灰机、水平及垂直运输机械等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 4、作业条件 (1)砌筑前,基础或下部砌体应经验收合格,砌体处弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。

(2)已办理完基础或下部砌体的验收手续。 (3)完成回填基础两侧及房心土方,并验收合格。 (4)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。(6)砂浆由试验室做好试配,确定配合比;准备好砂浆试模。(7)搭好砌筑用脚手架,挂好立网和平网;垂直运输机具准备就绪。(8)项目部建立健全了各项管理制度,管理人员持证上岗;对作业班组进行了质量、安全、技术交底;班组作业人员中、高级工不少于70%,并应具有同类工程的施工经验。5、工艺流程 弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砖浇水→拌制砂浆→排砖→砌砖墙→验收 6、施工要点 (1)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕。细石混凝土应在2h 内用完。 (2)水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min。同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7㎝为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。 (3)在每一楼层或250m3的砌体中,对每种强度等级的砂浆或混凝土,应至少制作一组试块(每组六块)。如砂浆和混凝土的强度等级或配合比变更时,也应制作试块以便检查。 (4)砖墙砌筑前应先弹墙体轴线及门窗洞口边线,并根据位臵线进行排砖。外

清水砖墙勾缝施工工艺标准

清水砖墙勾缝施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的清水砖墙勾缝的施工。 2???????? 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号普通水泥或矿渣水泥,应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。 2.1.2 砂:细砂,使用前过2mm孔径的筛或纱绷筛。 2.1.3 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,其筛余量不大于5%,可取代部分水泥使用。 2.1.4 主要机具:扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平秋、铁板、笤帚等 2.2 作业条件: 2.2.1 结构工程已完成,并经过质量验收,达到合格标准,安装好门窗框。 2.2.2 搭好脚手架(或吊栏),搞好完全防护。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→ ? 清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 ? 3.2 堵脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补

齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。 3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1﹕3水泥砂浆将缝堵严、塞实,深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砖好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1﹕1或1﹕1.5(水泥﹕砂),或2﹕1﹕3(水泥﹕粉煤灰﹕砂),应注意随用随拌,不可使用使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。 勾水平缝时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。 勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,半缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm。 3.6.3 墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。 3.6.4 墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方、不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补邓小平。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4 质量标准 4.1 粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。 4.2 横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。 4.3 灰缝颜色一致,砖面洁净。

空斗砖墙砌体工程施工工艺标准

空斗砖墙砌体工程施工工艺标准 5.6.1 施工准备 5.6.1.1 技术准备 (1)根据设计施工图纸及标准规范编制空斗砖墙砌体专项的施工方案。 (2)编制工程材料、机具、劳动力的需求计划。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场材料的见证取样复检及砌筑砂浆的试配工作。 (5)组织施工人员进行技术、质量、安全、环境交底5.6.1.2 材料要求 (1)砌筑砂浆强度等级必须符合设计要求,用于空心砖墙宜用水泥或混合砂浆。 1)水泥:一般采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,各强度等级水泥的强度数值见表2.1.1.2-1。 2)砂:一般宜用中砂,并不得含有有害物质,沟缝宜用细砂。 3)水:使用自来水或天然洁净可供饮用的水。 4)塑化材料:有石灰膏、磨细石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不少于7d ,严禁使用冻结和脱水硬

化的石灰膏。 (2)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出场合格证及试验单;用于空斗墙主要用烧结普通砖。具体材料要求见第2.1.1.2条。 5.6.1.3 主要机具 同第5.2.1.3条。 5.6.1.4 作业条件 (1)完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 (2)办完地基、基础工程及楼层结构验收等隐检手续。 (3)施工基层已经清理干净。 (4)弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 (5)按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 (6)砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (7)施工现场安全防护已完成,并通过了安监人员的验收。 (8)脚手架应随砌随搭设,运输通道通畅,各类机具应准备就绪。 5.6.1.5 施工组织及人员准备 (1)健全现场各项管理制度,专业技术人员持证上岗。

相关文档