文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体规范考试题库

砌体规范考试题库

砌体规范考试题库
砌体规范考试题库

砌体规范考试题库

一、填空题

1、砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体得产品龄期不应小于(28d)。

2、多孔砖砌筑时,其孔洞方向(垂直于受压面砌筑)。

3、砌筑填充墙时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于(1/3)。轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于(90mm)?竖向通缝不应大于(2皮)。

4、马牙槎就是砌体结构构造柱部位墙体得一种砌筑形式,每一进退得水平尺寸为60mm,沿高度方向得尺寸不超过(300 mm)。

5、砌体结构施工中在墙得转角处及交接处应设置皮数杆,皮数杆得间距不宜大于(15m)。

6、水泥砂浆与强度等级不小于M5得水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过(5%),强度等级小于M5得水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过(10%)。

7、填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间得空隙部位,应在填充墙砌筑(14)天后进行砌筑。

8、在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部设置(现浇混凝土坎台),其高度宜为150mm。

9、底层室内地面以下或防潮层以下得砌体,应采用强度等级不低于(C20(或Cb20)得混凝土)灌实小砌块得孔洞。

10、宽度超过(300mm)得洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。

11、截面长边小于(500mm)得承重墙体、独立柱内不应埋设管线。

12、冬期砌筑施工拌合砂浆时水得温度不得超过(80℃),砂得温度

不得超过(40℃)。

13、采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过(750mm);当施工期间

气温超过30℃时,铺浆长度不得超过(500mm)。

14、砌体水平灰缝与竖向灰缝得砂浆饱满度,按净面积计算不得低

于(90%)。

15、抗震设防地区得填充墙砌体得门窗洞口部位,砌块砌筑时(不应

侧砌)。

16、填充墙与承重墙、柱、梁得连接钢筋,当采用化学植筋得连接

方式时,应进行(实体)检测。

17、(含水率与吸水率得比值)就是相对含水率。

18、(砌体结构)就是由块体与砂浆砌筑而成得墙、柱作为建筑物主要受力构件得结构。就是砖砌体、砌块砌体与石砌体结构得统称。

19、砌体工程施工中采用得工程技术文件、承包合同文件对施工质

量验收要求(不得低于)《砌体工程施工质量验收规范》得规定。除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规定。

20、《砌体工程施工验收规范》与(《建筑工程施工质量验收统一标

准》)配套使用。

21、冬期施工时砂浆温度不应低于(5)℃。

22、(暖棚法)适用于地下工程、基础工程以及工期紧迫得砌体结

构。

23、网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体与钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱墙、砖砌体与钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌块砌体剪力墙得统称为(配筋砌体)。

24、水泥进场使用前,应分批对其(强度)、(安定性)进行复验检验批应以同一生产厂家、统一编号为一批。

25、分项工程得验收应在(检验批)验收合格得基础上进行。检验批得确定可根据施工段划分。

二、单项选择题

1、砌筑基础前,应校核放线尺寸,其中长度L(或B)≤30m时允许偏差为(A )mm。

A、±5

B、±6

C、±7

D、±8

2、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于(A )mm,洞口净宽度不应超过()m。

A、500,1

B、450,2

C、600,3

D、500,4

3、搁置预制梁、板得砌体顶面应找平,安装时应座浆。当设计无具体要求时,宜采用(B)得水泥砂浆。

A、1:2、5

B、1:3

C、1:2

D、1:4

4、砌筑砖砌体时,砖应提前(A)浇水湿润。

A.1-2d B、2-3d C 3-4d D、5-6d

5、砖过梁底部得模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度得(D)

时,方可拆除。

A.50% B、60% C 70% D、75%

6、砖砌体得灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为()mm,但不应小于(A ),也不应大于()mm。

A、10 8 12

B、14 10 15

C、20 18 22

D、 6 4 8

7、底层室内地面以下或防潮层以下得砌体,应采用强度等级不低于

(B)得混凝土灌实小砌体得空洞。

A.Cb10或C10 B、Cb20或C20

C、 Cb30或C30

D、Cb40或C40

8、墙体转角处与纵横交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度8度及以上得地区,对不能同时砌筑得临时间断处应砌成斜槎,其中普通砖砌体得斜槎水平投影长度不应小于高度得(B )。

A.1/3 B、2/3 C、1/4 D、1/2

9、挡土墙得泄水孔当设计无规定时,泄水孔与土体间铺设长宽各为

(B )、厚()得卵石或碎石作疏水层。

A、200mm 300mm

B、300mm 200mm

C、100mm 400mm

D、400mm 100mm

10、料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分得长度不应小于(A )。

A、200mm

B、300mm

C、400mm

D、500mm

11、填充墙砌至接近梁、板底时,应留一空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔(C )后,再将其补砌挤紧。

A、3d

B、7d

C、14d

D、21d

12、当室外日平均气温连续5d稳定低于(C)时,砌体工程应采取冬期施工措施。

A.0℃

B.3℃

C.5℃

D.10℃

13、冬期施工砂浆试块得留置,除应按常温规定要求外,尚应增留一组与砌体同条件养护得试块,用于检验转入常温(C )强度。

A.14d

B.20d

C.28d

D.30d

14、(A)由配置钢筋得砌体作为建筑物主要受力构件得结构。就是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体与钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体与钢筋混凝土构造柱组合墙与配筋小砌块砌体剪力墙结构得统称。

A、配筋砌体

B、芯柱 C.填充墙 D.砖砌体

15、砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值得竖向灰缝叫砌体

(A)。

A 通缝

B 瞎缝 C假缝 D 窄缝

16、水泥在使用中对水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过(C)个月、快硬硅酸盐水泥超过1个月时,应进行复验,并按照复验情况使用。

A、 1 B.2 C.3 D.4

17、雨期施工时应防止雨水冲刷砂浆,每天砌筑高度不宜超过(C)m。

A、 0、8 B.1 C.1、2 D.1、5

18、砌体锚固钢筋做拉拔试验,持荷2min期间荷载值降低标准为

不大于( A )%。

A、5 B.10 C.15 D.20

19、对砖或小砌体在运输装卸过程,,不得倾倒与抛掷,进场后应按强度等级分类堆放整齐,堆置高度不宜超过(C)m。

A、1 B.1、5 C.2 D.2、5

20、现场搅拌得砂浆应随拌随用,拌制得砂浆应在( B )h内使用完毕;当施工期间最高温度超过30℃时,应在2h内使用完毕。

A、 2 B.3 C.4 D.5

三、问答题

1、冬期施工时,砌筑砂浆试块如何留置?

答:除应按常温规定要求外,尚应增加一组与砌体同条件养护得试块,用于检验转入常温28天得强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期得同条件养护得试块。

2、砌体结构工程检验批得划分应符合那些规定?

答:①所用材料类型及同类型材料得强度等级相同。

②不得超过250m3砌体。

③主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

3、砖砌体应如何组砌?

答:砖砌体得组砌方法应正确,内外搭砌,上、下错缝。清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中不得有长度大于300mm得通缝,长度200mm~300mm 得通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体上。

4、有裂缝得砌体应按如何进行验收?

答:①对不影响结构安全性得砌体裂缝,应予以验收,对明显影响使用功能与观感质量得裂缝,应进行处理;

②对有可能影响结构安全性得砌体裂缝,应由有资质得检测单位检测鉴定,需返修或加固处理得,待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。

5、严禁采用干砖或处于吸水饱与状态得砖砌筑,块体湿润程度宜符合什么规定?

答:①烧结类块体得相对含水率60%~70%;

②混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热得情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。其她非烧结类块体得相对含水率40%~50%。

6、什么就是砌体施工质量控制等级?

答:按质量控制与质量保证若干要素对施工技术水平所作得分级。

7、简述蒸压加气混凝土砌块砂浆得饱满度及检验方法?

答:水平灰缝≥80%,垂直灰缝≥80%;检验方法:采用百格网检查块体底面或侧面砂浆得粘结痕迹面积。

8、砌体工程施工前,现场应对哪些方面进行检查?

答:施工前,应对现场道路、水电供给、材料供应及存放、机械设备、施工设施、安全防护、环保设施等进行检查。

9、砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑,并应符合哪些规定?

答:①每砌3-4皮为一个分层高度,每个分层高度应将顶层石块砌平。

②两个分层高度间分层处得错缝不得小于80mm。

10、冬期采用暖棚法施工砌体时,对砌块与棚内温度有何要求?

答:砌块在砌筑时得温度不应低于5℃,距离所砌得结构底面0、5 m 处得棚内温度也不应低于5℃。

11、相邻施工段得砌筑高度差有什么要求?

答:相邻施工段得砌筑高度差不得超过一个楼层得高度,也不宜大于4m。砌体临时间断处得高度差不得超过一步脚手架得高度。

12、砖砌体在哪些部位应应使用丁砌层砌筑,且应使用整砖?

答:1)每层承重墙得最上一皮砖;

2)楼板、梁柱及屋架得支承处;

3)砖砌体得台阶水平面上;

4)挑出层。

13、下图所示墙体砌筑就是否符合规范要求?若不符合请说明原因。

答:不符合。原因:蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其她块体混砌,不同强度等级得同类块体也不得混砌。

14、指出下图中,哪个编号脚手眼位置不正确,为什么?

答:编号3、编号4。规范规定:过梁上与过梁成60°角得三角形范围及过梁净跨度1/2得高度范围内不得设置脚手眼。

15、砌体工程冬季施工所用材料应符合那些规定?

答:①石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用。

②拌制砂浆用砂,不得含有冰块与大于10mm得冻结块。

③砌体用块体不得遭水浸冻。

16、脚手眼补砌前应作哪方面准备工作?

答:①应清除脚手眼内部掉落得砂浆、灰尘。

②脚手眼处砖及填塞用砖应湿润,并应填塞砂浆。

17、砌体施工中,拉结筋应符合哪些要求?(GB50203-2011)

答:1、每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),

2、间距沿墙高不应超过500mm;且竖向间距偏差不应超过100㎜

3、埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度

6度、7度得地区,不应小于1000mm;

4、末端应有90°弯钩。

18、请指出下图存在得质量通病及处理措施

答:通病问题:拉结筋长度不符合

设计规范要求。

防治措施:⑴砌筑前应认真按照

设计及规范要求向工人技术交底,

过程中严格检查。⑵120㎜厚墙放置2Φ6,墙厚每大于120㎜应加设1Φ

6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500㎜,埋入长度从留槎处算起每边均

不应小于500㎜。

19、请指出下图存在得质量通病及处理措施

答:通病问题:混凝土构造柱顶部不密实、顶部未留斜槎砖。

治理措施:构造柱模板应在顶部安装喇叭状进料口,浇筑砼时振捣密实。填充墙与承重主体结构得缝隙部位,应在填充墙砌筑14天后补砌挤紧。

20、请指出下图中存在得质量通病问题及预防整改措施。

答:通病问题:砌体马牙槎留直槎,拉结筋设置不足。

防治措施:⑴墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑;马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处;

⑵预留拉结钢筋得规格、尺寸、数量及位置应正确,拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Ф6,伸入墙内不宜小于600mm,钢筋得竖向移位不应超过100mm,且竖向移位每一构造柱不得超过2处;

⑶施工中不得任意弯折拉结钢筋。

21、当砌体工程施工中出现何种情况时,需用现场实体检测方法来判定砌体或砂浆强度?

答:①砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。

②对砂浆试块得实验结果有怀疑或有争议。

③砂浆试块得实验结果,不能满足设计要求。

④发生工程事故,需要进一步分析事故原因。

22、砖砌体得哪些部位不得使用破损砖?

答:①砖柱、砖垛、砖拱、砖碹、砖过梁、梁得支承处、砖挑层及宽度小于1m得窗间墙部位;

②起拉结作用得丁砖;

③清水砖墙得顺砖。

23、在什么情况下不得使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体?

答:①建筑物防潮层以下墙体;

②长期浸水或化学侵蚀环境;

③砌体表面温度高于80℃得部位;

④长期处于有振动源环境得墙体。

24、砖砌体得转角处与交接处应如何砌筑?

答:①砖砌体得转角处与交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施得内外墙分砌施工。

②在抗震设防烈度为8度及8度以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置得临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度得2/3,多孔砖砌体得斜槎长高比不应小于1/2、

③斜槎高度不应超过一部脚手架得高度。

25、砌体工程不得在那些墙体或部位设置脚手眼?

答:①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱与附墙柱。

②过梁上与过梁成60度角得三角形范围及过梁净跨度1/2得高度范围内。

③宽度小于1m得窗间墙。

④门窗洞口两侧石砌体300mm,其她砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其她砌体450mm范围内。

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

⑥设计不允许设置脚手眼得部位。

⑦轻质墙体。

⑧夹心复合墙外叶墙。

26、砌筑砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完起算应符合哪些规定?

答:①水泥砂浆与水泥混合砂浆不得少于120s。

②水泥粉煤灰砂浆与掺用外加剂得砂浆不得少于180 s。

③掺增塑剂得砂浆,其搅拌方式,搅拌时间应符合现行行业标准《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164得有关规定。

④干混砂浆及加气砼砌块专用砂浆宜按掺用外加剂得砂浆确定搅拌时间或按产品说明书采用。

27、砌筑顺序应符合哪些规定?

答:(1)基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度L不应小于基础底得高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑。

(2)砌体得转角处与交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应按规

定留槎、接槎。

28、砂浆试块制作应符合哪些规定?

答:①制作试块得稠度应与实际使用得稠度一致;

②湿拌砂浆应在卸料过程中得中间部位随机取样;

③现场拌制得砂浆,制作每组试块时应在同一搅拌盘内取样,同一搅拌

盘内砂浆不得制作一组以上得砂浆试块。

29、当墙体上留置临时施工洞口时,应符合哪些规定?

答:1)墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于 1 m,其侧边距交接处

墙面不应小于500 mm;

2)临时施工洞口顶部宜设置过梁,亦可在洞口上部采取逐层挑砖得

方法封口,并应预埋水平拉结筋;

3)对抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物得临时施工洞口位置,应会同设计单位确定;

4)墙梁构件得墙体部分不宜留置临时施工洞口,当需要留置时,应会

同设计单位确定。

30、请指出下图存在得质量通病及处理措施

答:存在问题:砌体通缝。

防治措施:对工人加强技术

培训,严格按规范排砖组砌。填充

墙砌体中蒸压加气混凝土砌块搭

砌长度不应小于砌块长度得1/3;

轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于

2皮。

有关国家标准公共广播系统工程技术规范知识考试题

国家标准《公共广播系统工程技术规范》知识考试(答案) 部门姓名成绩 一、填充题(每格2分) 1、《公共广播系统工程技术规范》的标准编号是GB 50526-2010 ,发布日期为2010-05-31 ,实施日期为2010-12-1 。 2、《公共广播系统工程技术规范》的颁布实施,除确立我国在该领域的自主知识产权外,必将起到规范市场、保护国家资源、保护环境、保护用户合法利益以及引导行业发展的作用。 3、《公共广播系统工程技术规范》将公共广播定义为:由使用单位自行管理的,在本单位范围内为公众服务的声音广播,用于进行业务广播、背景广播和紧急广播。 4、《公共广播系统工程技术规范》将公共广播系统划分为3 类,它们的名称分别为业务广播、背景广播和紧急广播。 5、各种类、各等级的公共广播系统均应具备一定的“应备功能”,“应备功能”是指公共广播系统应该具备的最基本的功能。 6、所有各种类、各等级的公共广播系统都应有的应备功能是应能实时发布语声广播,且应有一个广播传声器处于最高广播优先级。 7、业务广播1级系统的应备功能包括:传声器优先,编程管理,自动定时运行(允许手动干预);矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;主/备功率放大器自动切换;支持寻呼台站;支持远程监控。 8、一级紧急广播系统的应备功能包括在规范的第3.2.1 条和第3.2.5 条以及表3.2.5 之中。 9、以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比应等于或大于12 dB。 10、《公共广播系统工程技术规范》首次引入《扩声系统语言传输指数-STIPA》作为系统语言可懂度的客观评价指标。 11、《公共广播系统工程技术规范》规定了6项电声性能指标,其中有3 项与厅堂音响系统显著不同,它们是应备声压级、漏出声衰减和扩声系统语言传输指数。12、应备声压级的定义是:公共广播系统在广播服务区内,应能达到的稳态有效值广播声压级的平均值。 13、除紧急广播外,各种类、各等级的公共广播系统的应备声压级都是≥83dB。 14、公共广播系统主要按应备功能和语言可懂度划分等级。 15、《公共广播系统工程技术规范》规定,除用电力载波方式传输的公共广播线路外,其它公共广播线路均严禁与电力线路共管或共槽。 16、公共广播系统可以有3种构建方式:无源终端方式、有源终端方式或无源终端和有源终端相结合的方式。 17、公共广播系统设备安装完毕后,各个广播分区以及整个公共广播系统应进行功能检查,并应根据检查结果进行调整,使系统的应备功能符合《规范》第3.2节的规定。 18、公共广播系统试运行应符合下列规定: 1有计划地反复模拟正常的运行操作,操作结果应符合设计要求。 2在不危及人身安全的条件下,有计划地在系统操作界面上进行“误操作”,“误操作”结果不应危及设备安全,并不应导致不可逆的程序混乱。 二、是非题(每题2分) 1、广州市迪士普音响科技有限公司是《公共广播系统工程技术规范》的参编单位。×

最新专业技术人员继续教育公需课《专业技术人员标准化的理论、方法与实践》试题题库及答案

专业技术人员继续教育公需课 《专业技术人员标准化的理论、方法与实践》 试题及答案 1、标准化是人类社会发展的必然产物。共同的语言、文字、历法、生产工具是人类社会发展和进步最基本和初级的需求,这些都是最早出现的具有()特征的事物,而且多是以实物的形态呈现的。 A:标准化 2、惠特尼是实行()生产的创始者。 B:标准化 3、1906年英国颁布了()BS27。此后,螺纹、各种零件和材料等也先后实现了标准化,成百倍地提高了劳动生产率。 D:国家公差标准 4、()管理体系建立是以“泰罗制”和“福特制”为标志的。 C:现代标准化 5、由于工业化和交通运输业的进一步发展,迫切需要解决同样的零部件在更大的范围内实现统一和互换问题,要解决这些问题,需要建立一个协调性组织来统一这些零部件的标准,从而推动世界上第一个()——英国工程标准委员会于1901年诞生,它标志着标准化从此步入了一个新的发展阶段。此后不久,约有25个国家相继成立了国家标准化组织。 A:国家标准化组织

6、1928年又创立了国际标准协会国际联合会(ISA),1946年10月14日在ISA的基础上成立(),代表联合国负责国际间标准化工作的协调统一工作。 A:国际标准化组织(ISO) 7、标准是()。 D:为了在一定的范围之内获得最佳秩序,经过协商一致制定且由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件 8、标准化是()。 B:为了在一定范围内获得最佳秩序,对潜在问题或现实问题制定重复使用和共同使用的条款的活动 9、简化原理是()。 A:在一定范围内缩减标准化对象的类型和数目 10、统一化原理是()。 D:把同类事物两种或两种以上的表现形态归并为一种或限定在一个范围的标准化形式 11、通用化原理是()。 C:在互相独立的系统中,最大限度地扩大具有功能互换和尺寸互换的功能单元使用范围的一种标准化形式 12、系列化原理是() B:根据同一类产品的发展规律和使用要求,将其性能参数按一定数列作合理安排和规划,并对其形式和结构进行规划或统一,从而有目的地指导同类产品发展的一种标准化形式

最新砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 2011年10月8日

1总则 ? 1.0.1为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 ? 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 ? 1.0.3本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 ? 1.0.4砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 ? 1.0.5砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ? 2 术语 ? 2.0.3块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 ? 2.0.4小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 ? 2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 ?由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 ?加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。 ?蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点: ?①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ?②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm~4mm,较采用一般砌筑砂浆8mm~12mm大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果; ?③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。 ? 3 基本规定

新监理规范习题

新监理规范习题一、单选题1、工程监理原则是:(1)公平、独立、诚信、科学(2)公平、公正、诚信、科学(3)公平、公正、守法、科学(4)公平、守法、科学、合理2、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表:(1)组织召开监理例会。(2)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。(4)组织审查和处理工程变更。3、下列不属于专业监理工程师应履行职责的是:(1)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件,并向总监理工程师报告。(2)调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔。(3)指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。(4)处置发现的质量问题和安全事故隐患。 4、下列不属于监理员应履行职责范围的是:(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。(2)进行见证取样。(3)复核工程计量有关数据。(4)组织编写监理日志,参与编写监理月报。5、监理实施细则的编制应依据不包括:(1)工程建设标准、工程设计文件。(2)施工组织设计。(3)施工方案。(4)施工单位习惯。6、关于图纸会审和设计交底会议,正确的说法是:(1)监理单位组织,建设主持。(2)建设单位组织,监理单位主持。(3)监理单位组织并主持,建设单位参加。(4)建设单位组织并主持,监理单位参加。7、项目监理机构对已进场

经检验不合格的工程材料、构配件、设备,应要求施工单位(1)停止使用。(2)限制不得用于重要部位。(3)限期将其撤出施工现场。(4)限制不得用于正式工程。8、对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的,或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的,项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。正确的说法:(1)经检验证明工程质量符合合同要求的,建设单位应承担由此增加的费用和(或)工期延期,并支付施工单位合理利润;对施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的,施工单位应承担由 此增加的费用和(或)工期延误。(2)经检验证明工程质量不符合合同要求的,施工单位应承担由此增加的费用和(或)工期延误。(3)经检验证明工程质量符合合同要求的,建设单位应承担由此增加的费用和(或)工期延期,不计利润;(4)经检验证明工程质量不符合合同要求的,施工单位应承担由此增加的费用,建设单位承担工期延误。9、对返工处理或加固补强的质量事故,错误的说法是:(1)项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告。(2)处理方案应经设计等相关单位认可。(3)监理单位应对质量事故的处理过程进行跟踪检查,同时应对处理结果进行验收。(4)返工处理或加固补强工程监理费另计。10、下列那种情况不必签发工程暂停令。(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。(2)施工进度超前计划进度较大的。(3)

10月《建筑施工模板安全技术规范》题库

《建筑施工模板安全技术规范》题库 一、判断题:(40题) 1、各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。(√) 2、模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料等条件进行。(√) 3、模板及其支架构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。(√) 4、模板结构构件受拉构件长细比:钢杆件不应大于250:木杆件不应大于250。(?) 5、模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架及碗扣式等支架立柱可以混用。(?) 6、模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。(√) 7、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。(√) 8、当层间高度大于5m时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于5m 时,可采用木立柱支模。(√) 9、拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。(√) 10、支撑梁、板的支架立柱安装时梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数。(√) 11、施工时,在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。(√) 12、当模板安装高度超过2.0m时,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。(?) 13、木料应堆放于下风向,离火源不得小于30m,且料场四周应设置灭火器材。(√) 14、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。(√) 15、立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。(√) 16、当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m,竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。(√) 17、多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,并不得少于2层。(?)

《建设工程监理规范》测试题

& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷 一、多选题(每题2分,共20分) 1、《建设工程监理规范》适用于(ABC)的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成(BCD) A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则,监理实施细则应(BCD) A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列(BCD)规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有(ABD)会签,并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好(BCD) A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中,属于施工准备阶段质量控制的内容有(ACD) A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得(ABC)一律不得开工建设。

A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理(BCDE)等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自(ACD) A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门 二、填充题(每题3分,共15分) 1、为了提高建设工程监理水平,规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前,监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行,主持项目监理机构工作的监理工程师。 总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。 在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位;当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 三、简答题(每题5分,共25分) 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用?答:①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成; ②他们之间是依据性关系;

监理规范新表(2018年最新版本).doc

建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版 )

A 类表(工程监理单位用表) JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单(质量 /安全) JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B 类表(施工单位报审、报验用表)JL-B001 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表 JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程 /检验批 /分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单(质量 /安全) JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表

C 类表(通用表)JL-C001工作联系单 JL-C002工程变更单 JL-C003索赔意向通知书 JL-C004会议纪要

JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致: 兹任命 (建设单位) (注册监理工程师注册号:)为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监 理合同、主持项目监理机构工作。 附件:( 1)身份证复印件 (2)注册证书复印件 监理单位(印章) 法定代表人(签字): 年月日 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制

路桥技术标准考试题库单选

1、电孤焊和绑扎接头不宜位于构件的(B )。 A.最小弯矩处 B.最大弯矩处 C.最大拉力处 D.最大压力处 2、悬臂梁施工时,挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的(A )以满足梁段的现场需要。 A.平面尺寸 B.机械设备 C.弯度 D.刚度 3、被同一箍筋所箍的纵向受力钢筋根数,在构件的每边上应不多于( C )。 A.5根 B.4根 C.3根 D.6根 4、三组砼的三块试件的抗压强度分别为 ① 27.8Mpa、26.6 Mpa、26.9 Mpa ②26.8 Mpa、27.1 Mpa、32.4Mpa ③ 21.4Mpa、26.7Mpa、33.2Mpa ④27.5Mpa、27.6Mpa、 31.2Mpa 他们的测定值为相同的是(A )。 A.①组与②组 B.②组与③组 C.①组与③组 D.②组与④组 5、预应力筋张拉后,孔道压浆时的水泥浆稠度宜控制在( B )。 A.20~30S B.14~18S C.10~14S D. 18~20S 6、下面哪种类型立交属于完全互通立交(D )。 A.环形立交 B.菱形立交 C.部分苜蓿叶立交 D.喇叭形立交 7、当取土距离超过1KM时,宜选取的取土作业方式为(C )。 A.铲运机取土 B.推土机 C.挖掘机和自卸卡车 8、含水量较大粘性土最适合的压实机械为(C )。 A.振动压路机 B.小型振动夯 C.凸块式振动压路机 D.轮胎压路机 9、重交石油沥青AH-70,“70”指沥青(B )。 A.延度 B.针入度 C.软化点 D.闪点 10、软土地基埋深2~3m,最适宜的处理办法是(C )。 A.塑料排水板 B.粉喷桩 C.置换填土 D.轻质路基填筑 11、对于梁式桥,标准跨径是指(B ) A、桥跨结构相邻两支座中心之间的距离 B、两相邻桥梁中线之间的距离 C、相邻两个桥墩之间的距离 D、梁板的长度 12、水下砼灌注时间不得长于首批砼( B ) A.终凝时间 B.初凝时间 C.拌和时间 D.施工时间 13、钻孔桩孔底沉淀物厚度,对于柱桩不得大于( C )

填充墙砖砌体施工规范

3.1砖砌体施工 3.1.1材料 3.1.1.1砖 砌体工程用的砖是指普通粘土砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、空心砖和承重多孔砖。 常用普通标准粘土砖的尺寸为240mm×115 mm×53 mm;承重多孔砖的尺寸为 190mm×190mm×900mm;而空心砖的长度有240mm、290mm,宽度有140mm、180mm、190mm,厚度有90mm、115mm。砖的强度等级通常以其抗压强度为主要标准来确定的,同时也应满足各等级中的一定抗折强度。常用的等级有标准粘土(粉煤灰)砖MU7.5、MU10、MU15、MU20;承重多孔砖则可以达到MU25、MU30;空心砖为非承重砖,其强度为MU5、MU3、MU2三个等级。在外观上一般要求尺寸准确、边角整齐(清水墙还要求色泽均匀),无掉角、缺滚、裂纹和翘曲等严重现象。 3.1.1.2砂浆 砂浆在砌体内的作用,主要是填充砖之间的空隙,并将其粘结成一整体,使上层砖的荷载能均匀地传到下层。 砂浆可分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆及其他一些加入各种外加剂的砂浆,其强度等级有M15、M10、M7.5、M5、M2.5、M1、M0.4. 砂浆所用水泥的品种、标号应符合设计要求;砂一般宜采用中砂,并应过筛,不得含有杂物,含泥量一般不应超过5%,标号小于M5的混合砂浆,砂的含量也不应超过10%;生石灰熟化成石灰膏时,应用网过滤,熟化时间不得少于7d,还应防止干燥、冻结和污染,脱水硬化的石灰膏不得使用。 砂浆应有用灰浆搅拌机拌合,拌合时间不得不于1.5min,随拌随用;水泥砂浆应在拌成后 3h内用完。混合砂浆则应在4h内用完,如气温超过30℃时,应分别在2h和3h内用完。时间应作强度检验,每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次制作一组试块(每组6块),砂浆标号或配合比变更时,还应制作试块。 另外,新拌制的砂浆,通常要求具有良好的和易性,这样方便施工、易于保证质量,提高砌体强度和劳动生产率。砂浆和易性的好坏主要取决于砂浆的稠度和保水性,为改善砂浆的保水性,可在砂浆中掺入石灰膏、粘土膏、粉煤灰等无机塑化剂或皂化松香等有机塑化剂。 3.1.2脚手架及垂直运输 3.1.2.1脚手架 砌筑用脚手架是砌筑过程中堆放材料和工人进行操作的临时设施。脚手架的种类很多,按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按其结构形式分为立杆式、门式、悬吊式、挑梁式、碗和式脚手架;按常用材料分为木脚手架、竹脚手架和金属脚手架。

最新【监理规范】考试题及答案

新监理规范(GB50319-2013)考试试卷 姓名:得分: 一、单选题(只选一个答案,多选不得分)每题2分 1、巡检包括的内容 A :检查施工单位提交的《交工文件》 B :使用的工程材料、构配件和设备是否合格 C :现场难点协调处理 2、GB50319-2013新监理规范中有几类表格 A: 2类B:3类C;4类 3、新监理规范适合那个专业? A:无线专业B:传输专业C:所有专业 4、本次修订GB50319-2013的依据是什么? A:《建筑法》B:《合同法》C:《通信法》 5、《开工令》在何种情况下签发? A:施工合同签订后B:施工组织设计方案批复前C:工程材料、工器具、构配件检查合格后 6、承担工程保修阶段服务时,工程监理单位应采用什么方式 A: 巡视B:定期回访C;电话确认 7、新监理规范内容中有几个部分? A:3 B:4 C:5 8、项目监理机构应()、完整、准确的收集、整理、编制、传递 监理文件资料 A;合理B:及时C:循序D:快速 9、项目监理机构及时收集整理有关工程费用的(),为处理费用索赔提供依据。

A:材料检验报告B:原始凭据C:开工令D:法人证书 10、《监理通知回复单》属于哪个单位提交的报表? A:监理单位B:施工单位C:建设单位 二、多选题每题4分多选不得分,少选按照对的给分 1、修订《建设工程规范》GB50319-2013增加了哪些内容? A:明确了建设工程安全生产管理的法定责任 B:附录中增加了相关A\B\C监理表格 C:增加了术语的数量 D:增加了相关的服务内容 2、监理合同应包括哪些内容? A:范围,内容,服务期限, B:服务报酬, C:服务原则 D:及双方进行的义务 E:违约责任 3、工程开工前,建设单位应将监理单位的什么以何种方式通知施工单位备案?ABC A:监理单位的名称 B:监理单位的服务范围 C:监理单位工作权限 D:监理单位工作方式 4、修订《建设工程规范》GB50319-2013的基本原则是什么? A:与时俱进、协调一致、专业通用、各方参与,易于操作 B:与时俱进、沟通协调、专业通用、从易到难,易于操作

度环检检测技术及相关标准知识考试试题

2018年度环检标准及资质认定 考试试题 (本卷知识范围:GB18285-2005、GB3847-2005、检验检测机构资质认定) 总分:100分时间:120分钟 姓名:部门:得分: 一、选择题(共20题,每题1分,共20分) 1.检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存,保存期不少于()。 A、1年 B、3年 C、6年 D、9年 2.检验检测机构对检测结果有效性的质量控制方法不包括()。 A)能力验证B)存留样品再检测C)人员比对D)检验检测机构比对 3.原始记录是质量管理体系运行结果和记载检测数据、结果的证实性文件,若填写错误()。 A)可以更改B)不可以更改C)由领导决定是否需要更改 4.资质认定证书有效期为( D )年,应当在其有效期届满()个月前提出申请。 A)3 3 B)4 3 C)5 3 D)6 3 5.检验检测机构应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员,对检验检测人员包括实习员工进行 ()。 A)控制B) 检查C) 监督D) 全部 6.机动车排气污染物是指() A)HC、CO B) HC、CO、NO C) HC、CO、NO、CO2D) HC、CO、NO、CO2、O2 7.在双怠速法与稳态工况法中要求将取样探头插入排气管中,深度不少() B)350mm B) 200mm C) 400mm D) 40mm 8.在稳态工况法中ASM5025工况合的总时间是( ) C)100秒B) 105秒 C) 90秒D) 75秒 9.国标GB18285-2005要求在双怠速排放检测中,车辆油温不得低于( ),否则需要进行车辆预热。 D)80℃B) 85℃ C) 90℃D) 65℃ 规定测功机应配备冷却车辆的装置。环境温度超过()时冷却系统应启动。应避免冷却车辆催化转化器。 E)80℃B) 85℃ C)22℃D) 17℃ 11.在GB18285-2005中规定在用汽车指()的汽车。 F)已注册B) 正在使用 C) 已销售D) 已经登记注册并取得号牌 12.在双怠速法中要求某些车辆的λ应在()或制造厂规定的范围内。 G)±B) ± C) ±D) ± 13.国家标准规定在稳态工况法中安装自动变速器的车辆应使用前进档进行试验。安装手动变速器的车辆应使用二档,如果二档所能达到的最高车速低于()可使用三档。 H)70km/h B) 45km/h C) 40km/h D) 25km/h 14.在GB18285-2005中定义ASM稳态工况法具有两个工况,其分别是() I)怠速、双怠速B) ASM5025、ASM2540 C) ASM5024、ASM2540 D) 稳态工况、瞬态工况 15.在加载减速试验中对车辆的要求为() J)需装有压燃式发动机的车辆。

建设工程监理规范考试题(1)

建设工程监理规范考试题 一、单选题(10题,每题2分,共20分。) 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过(B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时,项目监理机构(A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议,会议纪要应由(A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.(C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时,(B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查,并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷,应核实施工单位申报的修复工程费用,并应签认工程款支付证书,

同时应报(D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用(A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自(B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.(A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人,应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由(D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 二、多选题(10题,每题2分,共20分。) 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料

武汉建设监理规范用表(2019新)

表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.2 工程开工令 工程名称:编号: 致:(施工单位) 经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日。 附件:开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.3 监理通知 工程名称:编号: 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.4 监理报告 致:________________________(主管部门) 由________________________(施工单位)施工的___________________ ____(工程部位),存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为:的《监理通知》/《工程暂停令》,但施工单位未(整改/停工)。 特此报告。 附件:监理通知 工程暂停令 其他 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日注:本表一式五份,主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构、城建档案

表A.0.5 工程暂停令 工程名称:编号: 致:(施工项目经理部)由于 原因,现通知你方于年月日时起,暂停部位(工序)施工,并按下述要求做好后续工作。 要求: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

施工高处作业安全技术规范(jgj80-)考试题库单选50道

` 建筑施工高处作业安全技术规范考试题库 一、单选题 1、高处作业施工前,应对作业人员进行( C ),并应配备相应防护用品, A、安全教育 B、安全培训 C、安全技术教育及交底 D、安全交底 2、单梯不得垫高使用,使用时应与水平面成75°角,踏步不得缺失,其间距宜为( B )mm. A、200 B、300 C、400 D、500 3、当遇有(C)强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施进行检查,当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,应立即修理完善,维修合格后再使用。 A、4级以上 B、5级以上 C、6级以上 D、7级以上 / 4、坠落高度基准面(B )进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 A、1m及以上 B、2m及以上 C、3m及以上 D、4m及以上 5、电梯井口应设置防护门,其高度不应小于( C ),防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。 A、1.0m B、1.2m C、1.5m D、1.8m 6、在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔(B )且不大于2层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。 A、5m B、10m C、15m D、20m 7、边长不大于500mm洞口所加盖板,应能承受不小于( B )kN/㎡的荷载。 A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3 ! 8、防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为( C )m,下杆应在上杆和

挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600m. A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3 9、落地式操作平台的面积不应超过( C )㎡,高度不应超过()m,高宽比不应大于2.5:1 A、8、10 B、9、12 C、10、15 D、11、16 10、移动式操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过( D )m,高宽比不应大于() A、5,1:1 B、15,2:1 C、15,2:1 D、5,3:1 承载力需经设计验收。m,)D 、悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于(11.A、2 B、3 C、4 D、5 ! 12、采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后(B)斜拉钢丝绳,每一道均应作单独受力计算和设置。 A.一道 B.二道C、三道D、四道 13、防护棚的项棚使用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于( C )mm。 A、500 B、600 C、700 D、800 14、使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为(C),且不超过()。 A、3m,5m B、5m,8m C、5m,10m D10m,15m 15.栏杆立杆和横杆的设置、固定及连接,应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何处,均能承受任何方向的最小( B )外力作用,当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立杆间距。 A、0.5kN B、1kN C、1.5kN D、2kN & 16、各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于( C )m的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0

2019年监理规范考试题库完整及答案

靖州监理公司2019年第一季度考试考卷 一、填空题(每空2分,共30分) 1、(专业监理工程师)对施工单位在工程支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核,确定实际完成的工程量。 2、(项目监理机构)是指工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 3、总监理工程理师代表应由具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称(3)年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 4、(监理实施细则)是指导项目监理机构具体开展工作的操作性文件。 5、项目监理机构在施工单位自检的同时,按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动是指(平行检验)。 6、由建设单位主持召开的(第一次工地会议)是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、监理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 7、项目监理机构,发现实际施工进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时,应签发(监理工程师通知单)。 8、工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写(工程质量评估报告),并应经总监理工程理和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。 9、(专业监理工程师)应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放

线成果进行查验。 10、由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间是(工期延误) 11、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程,项目监理机构应编制(监理实施细则) 12、工程进度控制中,项目监理机构应审查施工单位报审的(施工总进度计划)和(阶段性施工进度计划),提出审查意见,并应由总监理工程师审核后报建设单位。 13、专项施工方案审查应包括下列基本内容:1、(编制程序应符合相关规定);2、(安全技术措施应符合工程建设强制性标准) 二、单选题(每题2分,共20分) 1、(A)受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 A;工程监理单位 B:总监理工程师 C:专业监理工程师 D:项目监理机构 2、(B)是指由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

最新监理规范表格--2017

总监理工程师任命书 工程名称:编号:致:(建设单位)兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

工程开工令 工程名称:编号:致:(施工单位)经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为年月日。 附件:工程开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理通知单 工程名称:编号: 致:(施工项目经理部)事由: 内容: 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

监理报告 工程名称:编号: 致:(主管部门)由(施工单位)施工的(施工部位),存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》,但施工单位未整改/停工。 特此报告 附件:□监理通知单 □工程暂停令 □其他 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日注:本表一式四份,主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份

工程暂停令 工程名称:编号:致:(施工项目经理部)由于原因,现通知你方于年月日时起,暂停部位(工序)施工,并按下述要求做好后续工作。 要求: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

旁站记录 工程名称:编号: 旁站的关键部位、关键工序 施工单位 旁站开始时间年月日时分旁站结束时间年月日时分旁站的关键部位、关键工序施工情况: 发现的问题及处理情况: 旁站监理人员(签字) 年月日注:本表一式一份,项目监理机构留存。

隔离技术规范试题

隔离技术规试题 一、单项选择(18题) 1、患者,王某,28岁,因足底外伤,继而发热、惊厥、牙关紧闭呈苦笑面容 入院,诊断为破伤风。该患者换下的敷料应(D) A 先清洗后消毒 B 先灭菌后清洗 C 先清洗后曝晒 D 焚烧 2、医用防护口罩的效能持续应用多长时间? (A) A 6-8小时 B 4-6小时 C 8小时以上 D 10小时以上 3、近距离接触经空气传播或飞沫传播的呼吸道传染病患者时应戴哪种口罩?(D) A 纱布口罩 B 一次性医用口罩 C 外科口罩 D 医用防护口罩 4、进行诊疗护理操作时,可能发生血液、分泌物喷溅时执行标准预防措施包括 哪些防护用品的使用(D) A 口罩、帽子 B 口罩、帽子、手套 C 口罩帽子、手套、防护面罩 D 口罩帽子、手套、防护面罩、隔离衣 5、口罩何时更换?( B) A 2小时 B 潮湿或污染时 C 24小时 D 一周2次 6、MRSA肺部感染者如不能单间放置最好与下列哪类病人同室安置?(D) A 昏迷患者 B 气管切开患者 C 开放性创口患者 D MRSA尿路感染患者 7、飞沫传播是一种近距离传播,近距离是(A) A 1米以 B 1.2米以 C 1.5米以 D 2米以 8、空气传播是指带有病原微生物的微粒子通过空气流动导致的疾病传播,微粒子直径为(A) A 直径≤5μm B 直径≧10μm C 直径≧5μm D 直径≤10μm 9、传染病区属半污染区的是(B) A 库房 B 病区走廊 C 值班室 D 病室 10、各种治疗、护理及换药操作次序应为(A) A 清洁伤口-感染伤口-隔离伤口 B 感染伤口-隔离伤口-清洁伤口 C 清洁伤口-隔离伤口-感染伤口 D 隔离伤口-感染伤口-清洁伤口 11、传染病患者出院时的终末消毒处理,错误的做法是(C) A 患者洗澡、换清洁衣裤 B 个人用物经消毒后带出病区

砌体施工规范

1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程量,制定本规范。 说明:1.0.1 制订本规范的目的,是为了统一砌体工程施工质量的验收,保证安全使用。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 说明:1.0.2 本规范对砌体施工质量控制和验收的适用范围作了规定。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 说明:1.0.5 为了保证砌体工程的施工质量,必须全面执行国家现行有关标准,如以下标准: 1 《砌体结构设计规范》GB50003; 2《建筑结构荷载规范》GB50009; 3《建筑抗震设计规范》GB50011; 4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50201; 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 6《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13; 7《混凝土小型空心砌体建筑技术规程》JGJ/T14; 8《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104; 9《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98; 10《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315; 11《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70; 12《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28; 13《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119; 14《烧结普通砖》GB5101; 15《烧结多孔钻》GB13544; 16《蒸压灰砂砖》GB11945; 17《粉煤灰砖》JC239; 18《烧结空心砖和空心砌块》GB13545; 19《普通混凝土小型空心砌块》GB8239; 20《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229; 21《蒸压加气混凝土砌块》GB11968; 22《建筑生石灰》JC/T479; 23《建筑生石灰粉》JC/T480; 24《混凝土拌合用水》JGJ63; 25《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860; 26《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861。 在砌体工程中,应用合格的材料才可能砌筑出符合质量要求的工程。材料的产品证书和产品性能检测报告是工程质量评定中质量保证资料之一,因此特提出了要求。此外,对砌