文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机盘管招标文件

风机盘管招标文件

风机盘管招标文件
风机盘管招标文件

和裕地产

风机盘管及相关设备

战略采购

招标文件

招标人:北京和裕房地产开发有限公司

编制日期:2012年4月

目录

第一部分投标须知

第二部分技术要求

第三部分战略采购协议

第四部分专项采购合同文本

第一部分投标须知

第一条投标须知

投标单位应当承担其投标书准备、现场勘察、编制投标文件、递交投标文件、参加开标、进行标书澄清等投标过程所涉及的一切费用,不管结果如何,招标人对上述费用概不承担。

投标保证金:见投标须知,(支票,定标后不计息退还;回标时缴纳,招标人开具收据)。

投标人若领取此招标文件而不能按时回标则此押金不予退还,中标人的投标保证金待合同签订且交付履约保函后予以返还(不计利息)。

第三条招标文件

招标文件包含下述文件

投标须知

战略采购及专项采购合同条款

技术标准

投标文件格式

图纸(若有,另行提供)

招标文件的澄清

投标单位如果需要招标单位对招标文件的内容进行澄清,应当按照招标文件中规定的地址以传真或发E-mail的方式通知招标单位。

招标文件的修改

招标单位如果需要对招标文件进行修改和补充的,将在投标截止日期前以书面形式通知所有投标单位,并与招标文件具有同等效力。

该修改文件是招标文件的组成部分,投标单位应当以书面方式确认收到的修改文件。

凡是获得本招标文件的投标人,均应当对招标文件保密。

第四条投标书的编制

. 投标文件的组成

投标文件应由商务投标文件、技术投标文件二部分组成;投标文件必须按照招标文件要求及规定的格式填写,招标文件中要求填写的每一空格投标人都必须填写,不得空白不填。必要时,投标单位可以按照同样格式加以扩展。

商务投标文件应至少包括下列内容(相关格式见附件1~附件9):

投标函(见附件1)

授权委托书(见附件3)(为授权人签署时),当投标文件由法定代表人亲自签署时,须提交法定代表人身份证明,格式见附件2。

厂家质量承诺书(格式自定)

厂家资格声明(格式自定)

投标报价的说明(格式自定);

工程量清单报价表(见附件6~7);按招标人要求的报价方案填报。

投标单位按全系列产品提供对外的价格(面价)明细表(格式自定)以及符合本招标文件要求的折扣率,若投标人之产品对外无面价,可直接填报战略价明细;

投标单位全系列产品若招标人提供样表,需投标人按招标人提供样表报价;

全系列产品为投标单位生产的或代理的全部产品供招标人选择之用。

技术投标文件应包括下列内容(如有):

完整的公司资质证明文件:

a)投标人基本情况。

b)营业执照、税务登记证明。

c)ISO9001:2000质量保证体系认证和ISO14001:2000环境管理体系认证。

d)近三年在京主要工程业绩(项目名称、建筑面积、工程造价)。

e)与投标相关的生产技术能力、设备状况说明。

f)与投标相关的经营销售、企业管理经验、生产规模、售后服务体系简介。

g)与招标文件要求有关的产品样本、说明书等技术资料。

以上资料必须加盖投标单位公章。

除以上文件外,投标人应在投标书中提供政府或权威部门出具的检验报告、鉴定证书、获奖证书等其他认证及奖项。

产品性能、规格、试验数据、质量保证书、产品形式检验认可证书等产品证明文件;

投标书的语言

投标书及投标单位和招标单位之间来往的函电和文件,均应当以中文为主导语言。

投标书的编制

采用A4白纸编制,正文字体采用宋体五号字。在封面后、正文前加全部文件的目录,标明投标

文件章节内容。

第五条投标报价

投标报价须知

投标人应根据招标人提供的图纸和技术资料进行计价。投标人应充分考虑工程实际情况和风险,

编制竞争性报价。

投标报价的依据

⑴本工程的招标图纸、设计说明等;

⑵本工程招标文件;

⑶市场价格;

第六条标书的有效期

投标书的有效期为投标截止日后的90天,在此期限内,所有的投标书均保持有效。任何短于此有效期的投标均视为废标。

第七条投标书的签署

投标单位应当向招标单位提供一式三份投标书(正本一份,副本二份),封面标明“正本”

或“副本”,当正本与副本不一致时,以正本为准。

投标书应当使用不褪色的墨水书写或者打印,由投标单位的法定代表人或者其授权的代理人签署并加盖公章,并将授权委托书附在其内。

投标书的任何一页均不得涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况,不论何种原因造成的,投标单位必须在改动处盖章。

第八条投标书的送达

投标书的装订、密封和标记

商务投标文件、技术投标文件应分别装订成册分别密封好后装入投标袋内;同时提供电子版回标文件,装在商务标密封袋内。

投标单位应当将投标文件的正本和副本注明“正本”或“副本”字样,装入投标文件袋内密封;

投标文件应当使用密封袋和封条进行密封,用封条将投标文件袋背面上方开口处密封,并且填

写密封日期,封条上加盖投标单位公章和法定代表人印鉴各两枚;在投标文件袋正面按照规定

加盖投标单位公章和法定代表人印鉴各壹枚;

迟到的投标书

规定时间以后送达的投标书,招标单位将不予接收。

投标书的更改与撤回。

在递交投标书截止日期以前,允许投标单位更改或者撤回投标书,此种要求必须书面提出,并

且经投标书签字人签署并加盖公章。

在投标书有效期内,投标书不得更改或者撤回。

无效投标书的界定

投标书出现下列情况之一的,将作为无效投标书处理,无效投标书不予参加评标。

逾期送达的;

投标人未按要求提供投标保证金的;

未按招标文件要求密封包装的;

投标文件正本和副本未按招标文件要求编制的;

投标人在一个方案文件中,报有两个或多个报价,且未书面声明以哪个报价为准的。

第九条开标与评标

评标办法

采取综合评标的办法,招标人根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容:主要材料(设备)的质量、品牌、技术先进性;

投标报价的合理性、竞争性;

质量、工期的有关承诺;?

定标:

本次招标不保证最低价中标。

招标人依据招标文件的要求对投标文件分别进行评审和比较,并进行打分评比。

通过综合得分,招标人将从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

未中标的投标书处置

对未中标的投标书,不予退回。

开标时间与投标截止时间为同一时间,投标单位不必参加;

开标时应当当场对投标书的密封、签署等情况进行核查,以确定符合性;

中标通知

招标单位将根据评审委员会评审的结果确定中标单位,投标人只有在接到招标人发出

的中标通知方可视为中标,对未中标的投标人,招标人不做任何解释,也不承担义务。

第十条合同授予

合同订立

在收到中标通知3天内,招标人与中标人将根据招标文件、中标人的投标文件、主要条款使用本招标文件约定的合同格式签订合同;

合同采用标准文本及本招标文件《战略采购协议》和《合同文本》内容;

合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效;

如果中标人收到中标通知后,拒绝按其中规定的时间和本须知的规定与招标人或其合法的授权委托人签订协议/合同,招标人将视同该中标人放弃中标资格,招标人将从其他中标候选人中另行选择中标人。

招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何和全部投标的权利,并对所采取的行为不做任何解释。

合同签署:全系列产品以战略价形式签订战略采购协议;根据招标人各项目所需以战略价格不变分别签订执行专项采购合同。

附件1

投标函

名称:

致:

本司经过考察现场和认真研究招标书内容以及上述工程的相关图纸、资料、合同条款、技术规范后,自愿接受招标书的要约条件,自愿参加该项目风机盘管及其相关设备供应的投标工作,具体投标内容如下:

1.标价

投标总报价: 小写金额人民币:元;

大写金额人民币:元。

2.本投标书一旦被贵方接纳,在制定并签署正式协议书/合同之前,本投标书连同贵司的书

面接纳文件,将成为约束双方的、具有法律效力的文件。

3.我方同意在递交了投标文件后,将与贵方进一步对所投的全部内容与贵方协商与调整(如贵方要求),并愿意按协商与调整后的结果修改原报价内容。

4.一旦本司中标,本司保证满足贵司的工期要求,并在合同条款规定的日期内完成全部供货并修复任何缺陷。

5我司同意从规定的接受投标书之日起 90日内遵守本投标书,在此期限之前的任何时间,本投标书一直对我司有约束力且随时可能接受中标。

6.在签署合同协议之前,贵司的中标通知书和本投标书将构成约束贵我双方的契约。

7.本投标书共有附件页,本公司保证投标书的一切附件的真实性、科学性,并按招、投标书及其附件要求履行本公司责任。

8.本公司理解贵司并无义务必须接受价格最低的投标书或其他任何的投标书。

9.本公司同意贵司不对中标与否的原因作任何解释。

投标单位(公章):

法人代表(签章):

日期:

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

单位地址:

成立时间:

经营期限:

姓名:性别:年龄:职务:

系(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人:(盖章)

日期:年月日附件3

授权委托书

本授权委托书声明:我系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权,特此委托。

代理人:(签字)性别:年龄:

身份证号:职务:

投标人:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

授权委托日期:年月日附件

投标人资格声明

(投标人为制造厂家的填报此声明)

1、名称及基本情况:

(1)投标人名称:

(2)地址:邮编:

电话:传真:

(3)成立和/或注册日期:

(4)公司性质:

(5)法定代表人或主要负责人:

(6)职员人数:

(7)注册资本:

(8)实收资本:

(9)近一年资产负债表:

<1> 固定资产:

原值:

净值:

<2> 流动资金:

<3> 长期负债:

<4> 短期负债:

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况:

(1)关于制造投标货物的设施及其它情况:

生产基地地址生产的项目年生产能力职工人数

(2)本制造厂家不生产,需从其它制造厂家购买的主要零部件:

制造厂家名称和地址主要零部件名称

(3)制造厂家生产此投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的

起始日期等):

(4)销售、服务网点分布(可另行附表):

3、易损件供应商的名称和地址:

部件名称供应商

4、投标人认为需要声明的其他情况:

兹证明上述声明是真实的、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章:

投标人代表签字:

日期:年月日

附件

投标人资格声明

(投标人为代理商的填报此声明,同时提交制造厂家资格声明)

1、名称及基本情况:

(1)投标人名称:

(2)地址:邮编:

电话:传真:

(3)成立和/或注册日期:

(4)公司性质:

(5)法定代表人或主要负责人:

(6)职员人数:

(7)注册资本:

(8)实收资本:

(9)近一年资产负债表:

<1> 固定资产:

原值:

净值:

<2> 流动资金:

<3> 长期负债:

<4> 短期负债:

2、同意为投标人提供投标货物的生产制造厂家:(附制造厂家资格声明)

3、由其他制造厂家提供和制造的货物部件:(如果有的填报)

制造厂家名称和地址制造的部件

4、销售、服务网点分布(可另行附表):

5、投标人认为需要声明的其他情况:

兹证明上述声明是真实的、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章:

投标人代表签字:

日期:年月日

附件5

制造厂家委托授权书

致:

作为设在(厂家地址)的制造(投标货物名称和型号)的(制造厂家名称)在此授权(代理公司名称和地址)用我厂制造的上述货物就项目(项目编号)递交投标文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据招标文件和合同条款的规定,我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称:(加盖公章)

授权人签字:

日期:年月日

说明:如果是代理商参加投标,除了要提供前文所列的投标人资格声明(格式)外,还必须提供投标货物制造厂家的有关资格情况说明,包括制造厂家为本项目提供的授权委托书、单位情况表等。

附件6 价格汇总表 16-17 2页

附件7 价格明细表 18-31 14页

附件8:ABC参数表32-34 3页

附件9

卧式暗装风机盘管性能参数表

第二部分

风机盘管技术要求

严格按照国家标准,产品质量、技术标准执行,并符合设计和相关规范、标准要求,满足国家相关职能部门的验收要求。

一、国家标准

1、空气末端产品的生产、制造。以及产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行

业标准(包含但不仅限于)

2、GB9068-88 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定》

3、GB10891-89 《空气处理机组安全要求》

4、GB/T14294-93 《组合式空调机组》

5、GB/T19232-2003《风机盘管机组》

6、GBJ50019-2003 《采暖通风与空调设计规范》

7、GB13326-91 《组合式空气处理机组噪声限值》

8、GB10223-88 《空气冷却器与空气加热器性能试验》

9、GB/T1236-2000 《通风机空气动力性能试验方法》

10、G B/T7246-94 《冷暖通风设备外观质量》

11、 JB/T9064-1999 《盘管耐压试验与密封性检查》

12、 GB/T755-1987 《旋转电机基本技术要求》

二、技术要求:

1.基本要求

1)产品应满足施工蓝图设备表中的基本参数要求。

2)风机盘管应包括工厂内装配生产的离心式风机、电机、盘管、钣金件、凝结水接水盘、电气配套及其它部件。

3) 风机盘管机组应按照国家专业《风机盘管机组》的标准,按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

4)无污染、低噪音,符合国家环保、节能的规定。

5)风机盘管必须具有高、中、低三档风量选择功能。

6)机组有足够的强度、刚度,所有材料及零配件要有良好的防锈措施。

7)机组的隔热材料应具有良好的隔热性能。

8)机组在电源偏差为额定值的±10%时,应能正常启动和工作。

2.主体结构:应为镀锌钢板结构形式,内部贴隔热消声内衬。

3.接水盘:由优质钢板一次模压成型,无焊缝节点;底板压有向出水口倾斜的凹槽,排水通畅、干净;表面做防腐处理,外层包覆保温材料。

4.风机:风机叶轮与电机直联传动,每个风机叶轮需进行动、静平衡测试。电机应采用名牌优质产品,并注明品牌和产地。

5.盘管

1)热交换盘管采用优质薄壁紫铜管与一次冲压成型的高效铝翅片经机械胀管而成,铝制散热翅片须以机械胀管方式与盘管外壁连接,充分保证盘管的换热性能和质量。每个换热盘管需安装手动放气阀。

2)热交换器端板经翻边工艺处理,不致损坏铜管而发生漏水。

3)盘管工作压力必须严格按设计要求选用,工作压力最少不应低于。

4)风机盘管在正常的工况条件下,凝结水应排放流畅,无溢出。凝水盘采用冷轧钢板一次冲压成型+环氧树脂喷塑加长集水盘200mm,无焊接点,整体保温,防锈蚀,防腐蚀。

6.其它

1)采用无需加油而自动润滑轴承,无需维护,运行时间不小于35000小时,可靠性强。2)保温采用阻燃型材料,在保证安全的同时保证热绝缘以提供良好的保温,各种工况时均无外壳凝水现象。

3)风机盘管须按照国家标准风机盘管噪音值,最新国家标准G/B19232-2003要求执行或国际认可的机构组织所制定的试验方式进行噪音的测定。如果风机盘管在安装后噪音超出正常可以接受的范围,供货商必须负责采取有效的减震和消音措施,使之符合要求。

4)除特殊注明外所有风机盘管均为卧式暗装形式,机外静压为30Pa。

5)是否带回风静压箱需根据现场实际情况确定。

6)控制面板形式根据现场实际情况确定。

7)用户可以根据工程实际情况,调整风机盘管的接管方向等不影响价格的技术参数,同时也会根据实际调整数量,价格按投标单价进行调整

三、其它

1、机组的性能特点介绍

2、主要部件、附件、材料的名称、型号、生产厂家,及相关部门出具的检验报告。

3、该品牌的授权书;近3年国内类似产品业绩

4、铭牌及各类标志:投标人提供的所有铭牌、使用指示、警告指示必须有中文或中/

英文表示。

5、运输和包装要求:机组应装于坚固的包装箱内,防止运输中受潮或损坏。包装箱体

上应注明发货标记和作业标记。

6、乙方应当保证所提供之空调为具有先进技术的新产品,其项上不存在任何侵犯他人

支持产权、债权或所有权等合法权利的情况,否则因此所给甲方造成的损失全部由乙方承担。

7、材料要求:

A、机组使用的材料不应出现锈蚀和霉变,

B、机组主要部件:

坏、污染等情况下,如甲方设计变更及其它要求的情况下可无条件退换,运费由甲方负责。

9、投标风盘、温控开关、电动两通阀提供样品封样。

四、风机盘管温控器技术标准:

风机盘管温控器:三速开关温控器用于风机盘管三速风机的控制,通过改变三速风机的风速,调节风机送风量的大小,温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两 / 三通阀的开闭,通过控制系统水流或风量达到调节室内温度的目的。

1、基本功能:

★室内温度设定

★室内温度测量并显示

★手动或自动控制风机三速转换,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制

2、技术指标:

感温元件:热敏电阻;

控温进度:±1℃;温度设置:5~35℃;

工作环境:0~45℃5~95%RH(不结露);存储温度:-10~55℃;

按键:轻触轻按;

端子接线:用或导线;

电源电压:AC220V±10% 50/60Hz;自耗功率:∠1W;输出电流:AC220V2A;

外壳:PC+ABS(阻燃材料);

外形尺寸:86×86×16mm;

安装孔距:60mm(标准)

五、风机盘管电动阀技术标准:

技术指标;

驱动电机:磁滞同步电机

驱动器工作电压;220VAC,50HZ (有AC24V/110V可供选择)

功率消耗;

阀体承压;

适用介质;冷水、热水

适用介质温度:2℃—95℃

适用环境温度:0℃-60℃最大相对湿度为不凝露

材质要求:

阀体材料:锻造黄铜

阀杆材料:不锈钢

密封材料:丁晴橡胶(NBR)

驱动器底盘:不锈钢

驱动器盖:铝合金

工作介质:水

介质温度::<94℃

六、产品质量保证

1 制造厂所提供的产品应符合国家规范、标准,并应满足消防、环保、安全等要求,必须通过质检相关部门的验收。(进口产品或进口零部件应满足生产国的规范及标准要求)。

2 制造厂必须为具有至少5年以上生产相关产品经验的厂家。

3 每台设备须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铭牌。

4 提交原厂提供的技术数据,显示有关机组指定的工作条件下的机组参数。

5 提供厂方压力试验证书,盘管试压压力应为其工作压力的倍。

6 提供有原厂编印的安装、操作及维修手册。

第三部分

合同编号:

战略采购协议

采购方(甲方):

供货方(乙方):

签约地点:

签订日期:年月日

战略采购协议

采购方(全称):(以下简称甲方)

供货方(全称):(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就产品战略采购等事项协商一致,订立本协议。

第一条合作内容及期限

甲方指定乙方为产品(以下简称该产品)战略供应商之一,在本协议合作期限内,甲方或甲方关联公司(注:甲方关联公司在以下协议中也统称为甲方)在中国北京区域(不含港澳台地区)范围内开发的项目选用由乙方提供的该产品。

甲方在指定条所述范围之外的开发施工项目,可根据项目档次及实际需要,在同等条件下优先选用由乙方提供的产品。乙方应按照本协议约定负责技术指导。

具体采购方式甲方根据项目要求,选择以下方式中的方式:

(A)产品的供应

(B)产品的供应及安装

本协议附件中未包含的产品,或乙方产品未能在当地获得准许使用证明,或产品不能满足甲方所施工项目的技术要求(包括项目档次的特殊要求等),或乙方供货能力、资信等不能满足甲方的要求,甲方有权另行选择其他公司的产品进行供货。

甲方采购协议附件一所规定的产品时,如发现乙方产品与同行业或同类产品相比已不具有价格优势时,则甲方有权不受本协议的约束,另行选择其他公司进行本协议约定产品的采购。

甲乙双方合作期限为:协议签署后一年内。

第二条双方职责和义务

在签定本协议后,双方约定做出以下承诺:

甲方承诺:

2.1.1严格执行本协议所约定之内容。

在协议约定合作期限内,甲方在指定范围内的开发项目均在本协议约定范围内指

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 1.1盘管的耐压性能:工作压力1.6Mpa,按国际规定的实验压力应≥1.5倍的 工作压力。 1.2额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全 压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告) 1.3风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 1.4风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三 档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 1.5应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 1.6高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸 高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 1.7铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体 保护焊接工艺。 1.8风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 1.9投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐 压试验等,并符合国家有关标准。 1.10箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及 剥落。结构应体积小且薄,外型简洁。 1.11凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体 保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 1.12表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束, 冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在0.6-1.8m/s及迎面风速控制在 2.5m/s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列 条件时无泄漏:2.5±0.02Mpa,保压时间不小于3Min。 1.13所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 1.14除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部 件在正常情况下运行不小于10年。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

风机招标盘管温控器技术要求

第四部分报价及技术要求 一、设备(材料)报价要求 1、投标报价应是材料设备生产检测、运输、装卸(至招标方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、现场指导安装调试、设备调试费和质保期内保修、材料设备到场所需的复试费(包括复检需用的材料设备的费用)用等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 二、设备(材料)技术要求 技术要求: (一)基本要求 1、电源电压及频率:220V AC(±10%),50HZ 2、显示:LCD显示 3、应用:两管制风机盘管系统 4、控制方式:PI控制算法,开关控制 5、控制精度:±1℃ 6、负载容量:自身功耗:<1W 7、温度设置范围:16~32℃ 8、温度显示范围:0~40℃ 9、运行环境温度:-10~45℃ 10、相对湿度:5%~90%RH,不结露 11、防护等级:IP20 12、外壳材料:PC材质 13、接线方式:端子压接 14、安装方式:直接安装在86×86mm接线盒上 (二)使用功能要求

1、液晶显示 英文或工业标准图标显示,显示界面分为上中下三个区域:显示界面上方区域为设置显示区域,分别显示定时关机标识,定时时间显示,风机盘管运行自动、低速、中速、高速状态标识;显示界面中间区域为温度显示区域,单位采用摄氏温度表示,分包显示设定温度及室内环境温度;显示界面下方为运行模式显示区域,显示风机盘管当前运行模式,分别为通风模式、加热模式、制冷模式、关机状态显示。 2、功能按键 (1)温控器设计六种功能按键,分别为:电源开关键、时钟定时键、模式转换键、风速选择键、温度设置键; (2)电源开关键:按键控制风机盘管系统开/关,在关机模式下屏幕显示OFF标识;(3)时钟定时键:按键可以调节设置时间;在主机状态下长按键可以设置关机时间,长按键,待关机时间图标闪烁后按上或下温度设置键设定关机时间,并按定时键退出设定; (4)模式转换键:按键切换风机盘管通风、加热、制冷运行模式; (5)风速选择键:按键切换风机盘管运行风速,分为自动、低速、中速、高速;(6)温度设置键:在加热或制冷模式下,按上、下温度设置键设置目标温度。 3、温控器对风机和阀门的控制 (1)每个温控器控制相应的两管制冷暖型风机盘管的一个开关型常闭电动两通阀及一个三级风速的风机。 (2)阀门控制:温控器对阀门为开关控制,阀门电源电压AC220V,提供无源干接点。 风机控制:温控器对风机为开关控制,高-中-低风速。 4、模式选择功能 温控器三种运行模式,分为通风模式、制冷模式及制热模式。春秋两季时通过模式选择键切换至通风模式,关闭电动两通阀,只运行风机为受控区域提供新风;夏季通过模式选择键切换至制冷模式,通过风速的变化选择制冷时间;冬季通过模式选择键切换至制热模式,通过风速的变化选择制热时间。 5、温度设定调节功能 (1)温控器采用微电脑处理器,内置高精度温度传感器,通过温控器温度设置键设定用户所需温度,通过温度传感器检测受控区域温度并比较受控区域温度和设定温

空调招标技术标准和要求(风冷热泵xcy)

技术标准和要求 一、项目简介 1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程 2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处 3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~ 4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。 4、本次招标范围及技术要求 (1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工; (2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定。 5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准。

二、标准和规范 本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范。主要标准和规范如下表:

其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准。 如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。

空调系统维保招标文件范本

柯伊梅尔机电设备有限公司空调系统维保项目招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管,未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。

风机盘管技术交底

风机盘管技术交底 一、材料要求 1.风机盘管应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2.风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3.设备安装所使用的主料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证和相关质量证明文 件。 二、主要机具 电锤、手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动架等。 三、作业条件 1.风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.安装位置尺寸符合设计和变更洽商要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1.工艺流程: 开箱检查→时电机检查试转-表冷器水压试验→吊架安装→风机盘管吊装连接配管检验 2.风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3.开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无伤损、锈蚀等缺陷。 4.风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得踪擦,电器部分不得漏电。 5.风机盘管安装前应进行水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 6. 卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度正确。 7.风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8.冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。 9.风机盘管同冷热媒水管连接,应在管道系统冲洗排污后进行连接,H入水口加Y型过滤器,以防堵寝热交换器。 五、质量标准: 1.风机盘管安装前要进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力及系统工作压力的1.5倍,在2min内不渗漏为合格。 2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。 六、成品保护 1.风机盘管运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。 2.风机盘管安装施工要随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。 3.风机盘管安装完后要做好防护措施,保护安装好的设备,保证清洁。 七、注意事项 1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。 2.使用电电、气焊时,应申请动火证,并配灭火器,焊接地点周围不得有易燃易爆物品。 3.登高作业时,要搭设作业平台并做好安全防护措施。

风机盘管型参数表

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。 FP系列风机盘管性能参数表

注:低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。 FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 (请在订货时注明出风及回风形式) FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸 FP系列暗装风机盘管风管安装示意图 CFP系列超薄型风机盘管特点 超薄型豪华风机盘管系吸取国外同类产品之精华,并采纳空调专家和工程安装技术人员的宝贵意见,精心研制而成,具有: 机体厚度薄(明装仅188mm),占地面积小,就位安装方便,可任意调节安装高度; 超静音设计,采用精心研制的铝合金贯流风叶,同时采用优质吸音保温材料,使噪音降到最低; 采用优质注塑面板,整体外形设计美观流畅; 可内置双盛水盘,立式、卧式任意选择安装; 产品包装采用专用模具制成塑料泡沫内衬,确保机组在运输中不被损坏。 CFP系列超薄型风机盘管性能参数表

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

空调系统维保招标文件

X X X X X X X X 空调系统维保项目 招标文件 招标单位:XXXXX 招标日期:XXXXX

XXXXXXXXX空调系统维保项目招标文件 一、招标内容 需维护设备清单(详见附件) 二、基本要求 (一)投标方应提供合格的保养技工,确保空调系统正常运转。 (二)维保范围包括空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、保养、清洗,末端风机、新风机组及其它管路的清洗及水处理。 (三)清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。开路水每月加药一次,闭路水每半年加药一次,并排污,分析水质。冬季开路水换季前应做好钝化和预膜工作。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 (四)因维保不及时,造成停机或投诉的酌情扣款。 (五)原则上要求维保方式为包工包料(空调主机配件要求为原厂配件),合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担,维修涉及配件更换的,则以100元为界限,单个配件价格为100元以下(含100元)的,则零配件费用由维保方承担,单个配件价格为100元以上的,则维保方需以书面通知招标方,由招标方具体决定。 (六)其它要求 1、招标方提供给维修保养公司的各种资料,维修保养公司应妥善保管, 未经招标方同意不得复印和转借,合同期满后完好交回。 2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方,双方 签字存档;维修保养合同期满后,维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表,检测、试验记录和统计资料等。 3、各次检测、检查、试验必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签 字方能认可。 4、中标的维修保养公司应首先对维修保养的建筑消防设备进行一次全面 检测维修,并向招标方提交详细的检测维修报告。 5、其它事宜在维修保养合同中体现。 三、投标单位的资质要求 1、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照。 2、具备空调系统维保相应资质 3、注册资金不小于50万人民币。

白星五星级酒店风机盘管技术要求

风机盘管技术要求 一、设备一览表 表一:***国际大酒店四管制风机盘管设备技术参数一览表

表二:***国际大酒店四管制风机盘管设备台数一览表 二、技术要求 1.招标范围及与相关专业界面划分 1.1招标范围为四管制风机盘管、液晶温控器的供应; 1.2投标人负责生产、制造、运输、供应、指导安装和配合调试。 1.3风机盘管、液晶温控器的安装由机电总包施工单位完成。 2关于招标技术要求的说明 2.1本技术要求提出的各项功能要求和技术指标是最基本的要求,并未对一切细节作出

全面详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人所提供的设备产品技术性能均应符合招标时已颁布的最新中国国家和行业标准或相关国际标准的规定。 2.2投标人必须完成风机盘管的供应,所提供的文件资料必须符合本技术要求和国家相关标准。 3. 风机盘管技术要求 3.1 标准和规范。 所有材料设备制造工艺必须符合以下最新的法定标准、条例、规范和工作准则: (1)《电机基本技术》GB755; (2)《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.3; (3)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法》GB9068; (4)《冷暖通风设备型号编制方法》JB/T4302; (5)《房间风机盘管空气调节器安全要求》ZBJ 72018; (6)《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T 9064; (7)《冷暖通风设备包装通用技术条件》JB/T 9065; (8)《冷暖通风设备外观质量清洁度》JB/T 7246; (9)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736; (10)《电动机外壳防护分级》GB4942.1; (11)《通风与空气工程施工质量验收规范》GB50243; (12)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; (13)《风机盘管机组》GB/T19232。 3.2 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾或发生抵触时,必须以标准中较高者为准则。 3.3 运行技术参数: (1)工作电压:AC220V; (2)工作频率:50HZ; (3)低压配电系统接地型式:TN – S。 3.4 风机盘管专用技术要求。 3.4.1 风机盘管的参数、接管方式详见设计施工图及设计说明设备表; 3.4.2 按照设备表内所标注的制冷/制热量、送风量、余压值、电机功率、水温升降量及容许的水压降等技术要求参数选取及提供合适的风机盘管机型。上述技术参数偏差±2%以内。除特别注明外,有关功能要求是按照风机盘管在中速运行时所能提供的功能而

风机盘管全参数尺寸

风机盘管参数尺寸 技术参数表 型号项目FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238 02# 03# 04# 05# 06# 08# 10# 12# 14# 风量m3/h 高340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380 中255 383 510 638 765 1020 1275 1530 1785 低170 255 340 425 510 680 850 1020 1190 制冷量 W 高1800 2700 3600 4500 5400 7200 9000 10800 12600 中1620 2440 3290 4120 4850 6550 8190 9730 11580 低1310 2010 2650 3320 3900 5300 6610 7860 9350 制热量 w 高2700 4050 5400 6750 8100 10800 13500 16200 18900 中2350 3520 4530 6040 6850 9260 11740 14140 16360 低1620 2470 3130 4170 4740 6500 8180 9710 11290

型号 A B C FP-34 890 620 490 FP-51 990 720 590 FP-68 1090 820 690 FP-85 1190 920 790 FP-102 1320 1050 920 FP-136 **** **** 1240 FP-170 1840 1470 1440 FP-204 2050 1780 1650 FP-238 2150 1880 1750

(完整版)空调清洗招标文件(样板)

(项目名称)招标文件 招标单位: 招标代理单位: 日期:

目录 第一章投标邀请 ............................................................................... - 3 - 第二章投标人须知及前附表 ............................................................. - 4 - 前附表................................................................................................ - 4 - 投标人须知...................................................................................... - 6 - 一、总则.......................................................................................... - 6 - 二、招标文件 ................................................................................. - 7 - 三、投标文件的编制 ..................................................................... - 8 - 四、投标文件的递交 ................................................................... - 12 - 五、开标与评标 ........................................................................... - 13 - 六、授予合同 ............................................................................... - 17 - 第三章服务需求一览表 ................................................................... - 18 - 第四章附件(投标格式) ......................................................... - 19 -

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

空调系统招标文件

项目名称:地奥集团成都药业股份有限公司异地技术改造项目 招标文件 招标人: 招标编号: 日期:

地奥集团成都药业股份有限公司异地技术改造项目 空调系统招标书 为适应市场经济发展要求,加强企业管理,规范物资采购工作,达到有效降低采购成本,提高采购质量和采购透明度的目的,公司决定对空调系统进行邀请招标。特真诚邀请您前来参与本次招标!我们将在参与本次招标的供应商当中,择优选择供应商进行合作。 招标人:地奥集团成都药业股份有限公司 日期: 2013 年月日

第一章投标须知 一、招标文件由本招标文件及另册《用户需求说明书》组成 1、招标文件的获取 1.1凡有意参加投标者,请于2013年月日至2013年月日(法定 公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至12:00时,下午13:00 时至17:00时(北京时间,下同),在下述招标人联系地址领取; 4.2 必须招标文件每套售价元,售后不退。 4.3 招标人不提供邮购招标文件服务。 2.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2013年月日时 00分,地点为‘’本项目开标室。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 3.联系方式 招标人: 地址: 邮编: 电话: 传真:

二、合格的投标人要求 1、投标人在中国境内注册,有近一年年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证,若投标方为销售商还必须具有制造商针对本项目的授权。 2、制造商取得相关行业许可证及生产资格、其他应具备的证照齐全,包括压力容器准用证、许可证、相关制造证书等。详见《需求说明书》URS1设备制造商资质要求; 3、能够依法经营,资信状况良好。 4、有与经营能力相适应的加工能力、仓储能力、质量保证能力及售后服务能力。 5、投标人所提供的产品能确保按投标书承诺的质量、价格、数量等按时供货。 6、投标人提供的相关资质证明经核查不符合要求所造成的损失由投标人负全责。 三、投标文件的编制要求及投标人注意事项 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求,在完全了解招标项目的技术条件及商务条件后编制投标文件。 投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文(宋体字体)。 1、投标文件的编制要求 1.1、投标人基本情况及说明。 1.2、投标人提供企业获得的各项证照复印件包括:有效的已通过最近一年年检的"法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证",并加盖鲜章。 1.3、法人代表授权书或制造商的销售授权书(原件)、授权代表身份证复印件(盖鲜章),若投标方是代理商应提供制造商出具的对于本项目的授权书原件。 1.4、须提供制造商的相关资质证书复印件,加盖鲜章。 1.5、提供标的产品的配置清单、详细技术资料及彩图及其他图纸(设备内、外彩色照片)。 1.6、质量保证体系认证情况、生产设备技术参数及技术先进性、国内及川内的类似业 绩清单 1.7、填写《报价单》。 1.8、投标人的承诺 投标人对设备供货质量、供货时间、质保期、主要配件的配置状况、售后服务等的承诺; 1.9、投标文件的份数和签署: 1.9.1、每个投标人只能编制壹套投标文件,(一正两副)。 1.9.2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印,采用胶粘方式装订,并按要求由投标人加盖公章(非投标专用章或业务章等)和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 1.9.3、全套投标文件应无涂改和行间插字,修改处应由投标文件签署人加盖印章。

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

风机、风机盘管技术规格书

某某 2#单身宿舍 风机、风机盘管技术规范书 设计: 检查: 审查: 项目负责人:

1、总则 1.1总则 本规范书中提出了最低限度的技术要求,并规定技术要求和通用的标准,投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务,并符合国家有关安全、环保等强制性标准和要求。 如果投标人未提出偏差,我们将认为投标人承诺提供的产品是满足本规范要求的,即:不满足本招标文件要求的必须列在差异表中,空白部分由投标人填写。 本技术规范用于兖煤菏泽能化有限公司巨野矿区万福矿井2#单身宿舍排烟系统。本技术规范包括设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 如果供方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,那么需方可以认为供方提供的产品应完全符合本技术规范的要求。 1.3 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高要求的标准执行。 1.5产品应在相应工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠。 1.6 投标人所提供的产品应满足当地气象地理等条件下的正常使用。 2、气象参数 年采暖总天数:105d 冬季采暖室外计算温度: -6℃ 室外历年极端最低温度: -13.1℃ 最大冻土深度: 0.21m 夏季通风室外计算温度: 30.6℃ 夏季室外空调计算温度: 34.4℃ 主导风向:冬季: C NNE 夏季: C SSW 大气压力:冬季:1021.5hPa 夏季:999.4hPa

3、排烟风机主要数据汇总表

空调安装招标技术要求

XXXXX建设项目 中央空调设计招标技术要求 一、招标范围 XXXXX。招标范围为本项目全部中央空调工程的施工图纸的内容。具体如下:(一)、总要求:完成本项目图纸范围内的空调通风系统的供货及安装施工、调试、验收、成品保护及交付使用,产品的节能检验及项目的节能验收。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 (二)、中标单位必须配合精装单位的设计及施工。 (三)、其他相关说明 1、制冷机房内全部设备、管道阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2、空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3、冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4、风机盘管、射流机组及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套 风管制作安装; 5、新风机组及风阀、附件等供货安装(含控制柜);其配套风管的制作安装; 6、全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7、所有管道、设备保温及管道设备支架防腐; 8、所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9、空调系统送、回风风口采购、安装; 10、单机试运转及系统调试; 11、该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制; 12、甲供材料、设备的装卸,现场保管他储、成品保护; 13、不包含消防防烟及排烟系统、地下人防通风系统; 14、含卫生间的送排风系统及屋顶风机; 15、投标人除供货、安装、调试检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管他 储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、各专业界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二层穿顶板下20cm处,预

风机盘管设计规范

JB/4283-1991 风机盘管机组㈠ 1主题内容与适用范围 技术要求,试验方法,检验方法,检验规本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数, 则及标志、包装和贮存。 本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却 或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称“风机盘管” ),其风量在 2500m3/h 以下,静压小于 50Pa。 本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等。 2引用标准 GB755电机基本技术 GB2423.3电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB9068采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 JB4302冷暖通风设备型号编制方法 ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求 ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查 ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件 ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度 3型式与基本参数 3.1 型式 3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水。 3.1.2 风机盘管的型式代号及型号表示方法按JB4302 的规定。 3.2 基本参数 220V单相交流电或额定电压380V三相交流电,额定频3.2.1 风机盘管的电源为额定电压 率为 50Hz。

3.2.2风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表 1 的规定。 表 1 代号名义风量① m3/h名义供冷量名义供热量 W 2.525014002100 3.535020003000 550028004200 6.363035005250 7.172040006000 880045006750 10100053007950 12.5125066009900 141400750011100 161600850012750 2020001060015900 2525001330019950 ①名义风量是指标准状态(大气压力为1013hPa、温度 20℃、密度为 1.2kg/m3 )时的风量。 3.2.3风机盘管名义风量的工况参数按表 2 规定。 3.2.4风机盘管名义供冷量和名义供热量的工况参数按表 3 规定。 表 2 进口空气干球温度℃14~27 供水状况不供水 风机转速最高额定转速① 被测风机盘管出口与无静压机组0±2 测试室的空气静压差有静压机组表压值± 2 Pa ①最高额定转速系指在额定电压及频率下达到名义风量值时的风机最高转速。 表 3 项目名义供冷工况名义供热工况 干球温度℃27.021.0 湿球温度19.5- 进口水温7.060.0 进出口水温差 5.0- 供水量-与名义供冷工况相同 风机转速最高额定转速 被测风机盘管出口与测试无静压机组0±2

中央空调招标技术要求.

空调招标技术部分 一、招标范围 招标范围:招标人提供的全套中央空调施工图范围内的工程,包括但不限于所有空调设备、空调冷冻水系统、空调冷却水系统、空调风系统等工程。 招标内容: 施工图中所有空调系统水、电、风相关设备的采购、安装以及中标后的二次设计。 二、对投标人的要求 1、投标人须是具有国家建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程施工专业承包贰级及以上资质的独立法人。四川省外企业同时应具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.、本次招标不接受联合体投标。 3、投标人没有以非法手段骗取中标、严重违约和出现重大质量问题而被司法部门或行业主管部门查处,没有被处罚而不具有投标资格的;没有为处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态等。 4、严禁投标人挂靠、转包施工,招标人将采取严格的措施防止出现上述现象。 三、具体内容: 一、A区商业共5套系统:商业、超市、健身房(暂不考虑)、KTV和电影院完整的空调系统,具体参数与配置详见招标提供的设计图纸所示示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.空调主机全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制 作安装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及减震; 7. 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。

8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9. 送、回风风口采购,安装; 10. 单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:甲方负责供水管接入主机设备区域并预留500mm。冷却塔进水 管总包单位施工至屋顶阀门处。余后工作由投标人负责。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、给、排水连接均由投标人负责。 4、电气界面:甲方负责从低压配电室出来到乙方提供设备配电柜(控制柜) 的电缆或母线槽的完善,剩余所有工作均为乙方完善。 5、土建条件由中标单位负责深化土建安装条件,甲方负责完善。 三、技术要求: 1、投标人需对现有图纸的内容进行复核可靠性及适用性并进行深化设计(如有必要),着重于整个空调系统的联动控制部分的深化和系统设计。 2、投标人需提供冷水机组、冷却塔、水泵及其他设备、重要阀门附件的全套技术资料参数表格,并做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、制造商情况、安装介绍、工期安排及功能描述和售后服务等,以及投标人认为有必要说明的其他内容:(1)同类相近规格产品用户清单; (2)详细的设计图纸(联动控制) (3)投标货物清单(列明全部设备及主要控制原件、阀门、主要附件的规格、型号、品牌、产地、数量) (4)详细施工组织方案(包括工程进度表、施工手册等) (5)拟派驻本工程主要管理及技术人员 (6)测试验收方案及标准 (7)设备技术参数差异表