文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 密训消防工程师技术实务-整理版重点

密训消防工程师技术实务-整理版重点

密训消防工程师技术实务-整理版重点
密训消防工程师技术实务-整理版重点

密训技术实务

消防基础知识

闪点的定义:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。

闪点的意义:闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。

自燃点:自燃点越低,发生自燃的危险性就越大。

气体燃烧方式:分为扩散燃烧和预混燃烧。

扩散燃烧的特点:燃烧比较稳定,扩散火焰不运动,可燃气体与氧化剂气体的混合在可燃气体喷口进行。液体燃烧:并不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,即蒸发燃烧。如原油、重油、沥青油等发生燃烧时,有可能产生沸溢现象和喷溅现象。

液体燃烧的两种方式:(一)沸溢(二)喷溅

固体燃烧的5种形式:

(一)蒸发燃烧(二)表面燃烧(三)分解燃烧(四)熏烟燃烧(阴燃)(五)动力燃烧(爆炸)燃烧产物的概念:由燃烧或热解作用产生的全部物质,称为燃烧产物

几类典型物质的燃烧产物:(一)高聚物的燃烧产物(二)木材和煤的燃烧产物(三)金属的燃烧产物燃烧产物的危害性:火灾中死亡人数大约75%是由于吸入毒性气体而致死的。二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳无毒。

按照燃烧对象的性质分类:

A.类火灾:固体物质火灾。

B.类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。

C.类火灾:气体火灾。

D.类火灾:金属火灾。

E.类火灾:带电火灾。

F.类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类:分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

①特别重大火灾:是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾;

②重大火灾:是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;

③较大火灾:是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

④一般火灾:是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。

火灾的危害:(一)危害生命安全(二)造成经济损失(三)破坏文明成果(四)影响社会稳定(五)破坏生态环境

电气火灾:在我国火灾中居于首位,占火灾总数的32.2%。

建筑火灾发展的几个阶段:

(一)初期增长阶段:

(二)充分发展阶段:轰然的发生标志着室内火灾进入全面发展阶段。

(三)衰减阶段:一般认为火灾的衰减阶段是从室内平均温度降到其峰值的80%时算起。

窒息灭火:一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧。当空气中水蒸汽浓度达到35%时,燃烧即停止

化学抑制:化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷。

炸药爆炸:不需要外界提供氧就能爆炸,但炸药爆炸需要外界点火源引起。按爆炸原理,气体爆炸包括混合气体爆炸、气体单分解爆炸两种。

可燃粉尘爆炸具备三个条件:即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。

爆炸极限:能引起爆炸的最高浓度称爆炸上限,能引起爆炸的最低浓度称爆炸下限,上限和下限之间的间隔称爆炸范围。

爆炸极限还受以下几方面影响:(1)火源能量的影响(2)初始压力的影响。(3)初温对爆炸极限的影响。(4)惰性气体的影响。

可燃粉尘的爆炸:通常只应用粉尘的爆炸下限。

爆炸极限在消防上的应用:

1.爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大;

2. 生产、储存爆炸下限<10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备。

3.若处于或接近爆炸极限范围进行生产时,应充惰性气体稀释和保护。

易燃气体的分级:爆炸下限<10%的气体为甲类火险物质;爆炸下限≥10%的气体为乙类火险物质。

易燃易爆气体特点:价键不饱和的易燃气体比相对应价键饱和的易燃气体的火灾危险性大。

液化石油气喷出时,产生的静电电压可达9000V,其放电火花足以引起燃烧。

易燃气体的腐蚀性:主要是指一些含氢、硫元素的气体具有腐蚀性。

易燃液体的分类:实际应用中,闪点<28℃的液体归为甲类火险物质;闪点≥28℃且<60℃的液体归为乙类火险物质;闪点≥60℃的液体归为丙类火险物质。

易燃液体的受热膨胀性:夏季盛装易燃液体的桶,常出现鼓桶现象以及玻璃容器发生爆裂,就是由于受热膨胀所致。

易燃固体的分类:燃点低于300℃的为易燃固体。

易燃固体的火灾危险性:1.燃点低、易点燃 2.遇酸、氧化剂易燃易爆 3.本身或燃烧产物有毒

易于自燃物质的分类:包括发火物质和自热物质两类。

易于自燃物质的火灾危险性:(1)遇空气自燃性。(2)遇湿易燃火灾危险性。(3)积热自燃性。

第二篇建筑防火

建筑主动防火措施:主要是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等。

建筑火灾的危害:高层、多层、单层以及地下等建筑火灾次数占火灾总数的70%以上。

建筑防火的总平面布置:1. 合理划分生产区、储存区(包括露天存储区)、生产辅助设施区、行政办公和生活福利区等2. 考虑扑救火灾时所必需的消防车通道、消防水源和消防扑救面。

建筑结构防火:建筑物的耐火等级是研究建筑防火措施、规定不同用途建筑物需采取相应防火措施的基本依据。

建筑防爆和电气防火:在进行建筑防火设计时,应根据爆炸规律与爆炸效应,对有爆炸可能的建筑提出相应的防止爆炸危险区域、合理设计防爆结构和泄爆面积、准确选用防爆设备。

生产和储存的火灾危险性分类

评定液体火灾危险性的主要指标:闪点。液体的爆炸温度极限、受热蒸发性、流动扩散性和带电性也是衡量液体火灾危险性的标志。

评定固体火灾危险性的主要指标:熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。

生产火灾危险性分类方法:

注意:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

建筑材料及制品的燃烧性能等级:

建筑构件的耐火性能:是以楼板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。

建筑高度大于100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。

建筑总平面布局和平面布置

建筑总平面布局合理进行功能区域划分:同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置。

防火间距考虑的主要因素:火灾时建筑物可能产生的热辐射强度

防火间距的确定原则:主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的。

1.将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。

2.规定一、二级耐火等级高层建筑之间的防火间距不应小于 13m。

厂房的防火间距:

1.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。

2.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

3.甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

仓库的防火间距:乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。

民用建筑的防火间距:

1.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

2.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙时,其防火间距可不限。3.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

锅炉房的布置:

1.燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m 时,可设置在屋顶上。燃油锅炉应采

用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。

2.锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。

3.锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

4.当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

柴油发电机房布置:

1.宜布置在建筑物的首层及地下一、二层,不应布置在地下三层及以下,柴油发电机应采用丙类柴油作燃料。

2.应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。

消防控制室布置:

1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层。消防设备用房布置:

独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。

歌舞娱乐放映游艺场所布置:

1.不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2.一个厅、室的建筑面积不应超过200㎡。

3.一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50㎡,可设置一个出口。

4.应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统及防烟、排烟设施等。

防火防烟分区与分隔

防火门分类:

(1)按耐火极限:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h, 1.00h,和0.50h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。

甲级→1.50h→防火墙

乙级→1.00h→疏散楼梯门

丙级→0.50h→竖井检查门

防烟分区面积划分:设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。防烟分区不宜大于2000㎡,长边不应大于60m。当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。

安全疏散

安全疏散基本参数:包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等

人员密度计算:

(一)办公建筑:可按普通办公室每人使用面积4㎡,设计绘图室每人使用面积6㎡,研究工作室每人使用面积5㎡计算;有会议桌的不应小于1.80㎡,无会议桌的不应小于0.80㎡。

(二)歌舞娱乐放映游艺场所:录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按1.0人/㎡计算(一)百人宽度指标

百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。

b t A N ??=百人宽度指标

式中:N ——疏散人数(即100人);

t ——允许疏散时间,min ;

A ——单股人流通行能力(平、坡地面为43人/min ;阶梯地面为37人/min);

b ——单股人流宽度,0.55~0.60m 。

厂房疏散宽度:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m ;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m ;疏散楼梯最小净宽度不宜小于1.1m 。

电影院、礼堂、剧场疏散宽度:观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m 的净宽度计算,且不应小于1.0m ;边走道的净宽度不宜小于0.8m 。

其他民用建筑的疏散宽度:

1.地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.00m 计算确定。

2.办公建筑的门洞口宽度不应小于1.00m ,高度不应小于2.10m 。

疏散距离指标:安全疏散距离包括两个部分,一是房间内最远点到房门的疏散距离,二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。

厂房、仓库安全疏散距离:丁、戊类生产,当采用一、二级耐火等级的厂房时,其疏散距离可以不受限制。 安全出口:

(一)疏散楼梯

1.平面布置:

(1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端。

(2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。

(3)疏散楼梯宜靠外墙设置。

2.竖向布置

(1)疏散楼梯应保持上、下畅通。

(2)应避免不同的人流路线相互交叉。

疏散门设置满足要求:

1.疏散门应向疏散方向开启,

2.民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门;但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

3.当门开启时,门扇不应影响人员的紧急疏散。

安全出口设置基本要求:每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于两个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 。

厂房、仓库安全出口设置要求:每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

疏散出口设置基本要求:

1.建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,并应符合双向疏散的要求。

2.公共建筑内各房间疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m 。

对于一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目应经计算确定,且不应少于两个。为保证安全疏散,应控制通过每个安全出口的人数:即每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。

封闭楼梯间的适用范围:

1.多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。

2.高层建筑的裙房;建筑高度不超过32m的二类高层建筑;建筑高度大于21m且不大于33m 的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。

避难层的设置数量:从首层到第一个避难层之间的高度不应大于50m,两个避难层之间的高度不大于50m。避难间的设置:建筑高度大于24m 的病房楼,应在二层及以上各楼层设置避难间。

应急照明设置要求:

①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;

②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;

③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;

建筑电气防火

阻燃电缆的性能评定指标:氧指数和发烟性

照明灯具的设置要求:

1.照明电压一般采用220V;携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V;如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12V,36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。

2.36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别.

3.每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

4.插座不宜和照明灯接在同一分支回路。

5.明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。

正确安装电动机:电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道。

电动机启动符合规范要求:电动机的绝缘电阻应符合要求,380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于0.5M Ω,6KV高压绝缘电阻应不小于6 MΩ。电动机不允许频繁启动,冷态下启动次数不应超过5次,热态下启动次数不应超过2次。

建筑防爆

爆炸性气体环境爆炸危险区域的范围划分:应按释放源级别和通风条件确定

爆炸危险性厂房、库房的布置

(一)总平面布局

1.有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

2.有爆炸危险的厂房、库房与周围建筑物、构筑物应保持一定的防火间距。如甲类厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。甲类库房与重要公共建筑物的防火间距不应小于50m,与民用建筑和明火或散发火花地点的防火间距按其储存物品性质不同为25m~40m。

3.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向垂直或夹角不小于450°。

变、配电所布置:

1.不应将变电所、配电所设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造。

2.对乙类厂房的配电所,允许在配电所的防火墙上设置不燃烧体的密封固定甲级窗。

有爆炸危险的部位的布置:

1.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

2.要求甲、乙类生产部位靠外墙设置。

3.多层厂房中某一部分或某一层为有爆炸危险的甲、乙类生产时,将其设置在最上一层靠外墙的部位。

建筑设备防火防爆

散热器表面平均温度:不应超过82. 5℃(相当于供水温度95℃,回水温度70℃)。

采暖设备的防火防爆措施:当管道温度大于100℃时,距离不小于100mm或采用不燃材料隔热;当温度小于等于100℃时,距离不小于50mm。

通风、空调系统的防火防爆原则:

1.甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用。

2.甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内,且其排风设备也不应和其他房间的送、排风设备布置在一起。

3.有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙等防火分隔物

通风、空气调节系统的送、回风管道上应设置防火阀:

1.送、回风总管穿越防火分区的隔墙处。

2.穿越通风、空气调节机房及重要的房间或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送、回风管道。

3.多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

4.在穿越变形缝的两侧风管上各设一个防火阀

柴油发电机房的火灾危险性:1.固体表面火灾。2.电气火灾。3.非水溶性可燃液体(柴油)火灾。

柴油发电机房的防火防爆措施:

设置在建筑物内的柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:

(1)应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀;

(2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;

(3)燃油供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定;

(4)供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定。锅炉房防火防爆措施:

1.燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持6m~8m的防火间距。

2.锅炉房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。燃油或燃气锅炉受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

建筑装修、保温材料防火

常用装修材料等级规定:将安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板作为A级装修材料使用。

地下民用建筑装修防火:地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修应采用A级装修材料。而对于那些人员密度大、人员流动性大的地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等也规定采用A级装修材料。

建筑外保温材料的燃烧性能:宜为A级,不宜用B2级。

灭火救援设施

穿过建筑的消防车道:

1. 有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

2.规模较大的封闭式商业街、购物中心、游乐场等,进入院内的消防车道的出口不应少于2个,且院内道路宽度不应小于6m。

合理确定消防登高面:建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m。

消防救援场地的设置要求

(一)最小操作场地面积:最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×10m。且场地的坡度不宜大于3%。

灭火救援窗的设置要求:窗口的净高度和净宽度分别不应小于1m 和1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,

间距不宜大于30m ,且每个防火分区不应少于2 个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。

消防电梯的设置要求:(重点)

1.建筑高度大于32m 且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

2.消防电梯应具有防火、防烟、防水功能。

3.消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置前室。消防电梯前室应符合以下要求:

(1)前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;

(2)前室的使用面积公共建筑不应小于6㎡,居住建筑不应小于4.5 ㎡;与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10 ㎡,居住建筑不应小于6 ㎡。

(3)前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

4.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

5. 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

6. 消防电梯的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

直升机停机坪的设置范围:建筑高度大于l00m 且标准层建筑面积大于2000㎡的公共建筑

直升机停机坪的设置要求:起降区的标志。停机坪起降区常用符号“H”表示(如图2-11-7所示),符号所用色彩为白色,需与周围地区取得较好对比时亦可采用黄色,在浅色地面上时可加上黑色边框,使之更为醒目。

设置待救区与出口:待救区应设置不少于2个通向停机坪的出口,每个出口的宽度不宜小于0.90m

室内外消防给水系统

按设置区域分,消火栓系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统。

设置备用泵:消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用两备一”的比例设置备用泵。

消防水泵管路的布置要求:

(1)水泵宜采用自灌式吸水。

(2)每台消防泵应设独立的吸水管。

(3)当消防主泵为两台和两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管。

(4)吸水管应尽量简短、减少不必要的配件和附件。

(5)吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为0.005。

(6)吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0 m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2 m/s~1.6m/s。室外消防给水管道的布置要求:

(1)室外消防给水管网应布置成环状。

(2)向环状管网输水的进水管不应少于两条。

(3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

(4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,应不小于DN150。

高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm。

增压稳压设备:对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增压稳压设备。

气压罐:当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300+150=450(L)。

消防水箱:采用临时高压给水系统的建筑物,应设置高位消防水箱。设置常高压给水系统并能保证最不利

点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。

发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位水箱。应利用生产或生活用水管网作为其进水管。室外消火栓系统设置范围:

1.在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。

2.民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。

3.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水。

室外消火栓系统设置要求:

1.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外,距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。

2.室外消火栓的间距不应大于120m。

3.室外消火栓的保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。

4. 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10L/s~15L/s计算。

室内消火栓系统工作原理:通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。

可不设室内消火栓给水系统建筑物:

(1)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。

(2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库)。

(3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑可不设置室内消火栓。

高层民用建筑应设置室内消火栓。

自动喷水灭火系统

湿式系统工作原理:

1. 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。

2. 由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。

湿式系统适用范围:适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。

预作用系统适用范围:预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。严禁系统误喷的忌水场所采用预作用系统。

洒水喷头玻璃泡洒水喷头的公称动作温度分成13个温度等级,易熔元件喷头分成7个温度等级。

喷头选型与设置要求:

1.闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

2.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm、不应大于150mm。

3.边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的障碍物。

报警阀组组成:湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置

雨淋报警阀组的组成:雨淋报警阀是通过电动、机械或其它方法开启,使水能够自动流入喷水灭火系统同时进行报警的一种单向阀。

报警阀组设置要求:

1.报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为

1.2m。

2. 一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。

3. 每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。

水流指示器的组成:一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。

流指示器设置要求:

1.水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀。

2.仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。

水喷雾灭火系统

水喷雾的灭火机理:主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。

窒息:水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸气。

乳化:只适用于不溶于水的可燃液体

稀释:对于水溶性液体火灾,可利用水来稀释液体。

水喷雾灭火系统按启动方式:分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统

传动管启动水喷雾灭火系统:在北方寒冷地区,应在传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器,以保证传动管不会被冷凝水结冰堵塞

灭火控火的适用范围:1.固体火灾 2.可燃液体火灾 3.电气火灾

固定式水喷雾灭火系统设置场所:

1.建筑内燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室,自备发电机房;

2.单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器,单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器,单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。

自动喷水—水喷雾混合配置系统:适用于用水量比较少,保护对象比较单一的室内场所,如建筑室内燃油、燃气锅炉房等。

水雾喷头的工作压力:

1.用于灭火、控火目的时,压力不应小于0.35MPa;

2.用于防护冷却目的时,压力不应小于0.2MPa。

水喷雾灭火系统的响应时间:

1.用于灭火、控火目的时,系统的响应时间不应大于45s;

2.用于液化气生产、储存装置或装卸设施的防护冷却目的时,系统响应时间不应大于60s,

3.用于其他设施的防护冷却目的时,系统响应时间不应大于300S。

水喷雾灭火系统的保护面积原则的确定:

1.按保护对象的规则外表面面积确定;

2.当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面积确定;

3.变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定外,还应包括油枕、冷却器的外表面面积和集油坑的投影面积;

4.分层敷设电缆的保护面积应按整体包容的最小规则形体的外表面面积确定;

5.输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定;

设计喷雾强度和持续喷雾时间:

泡沫—水喷雾联用系统的设计:泡沫供给时间不应小于10min。

水雾喷头工作压力:喷头的工作压力越高,其水雾滴粒径愈小,雾化效果越好,灭火和冷却的效率也就越高。

水雾喷头布置方式:为矩形或菱形。

雨淋阀种类:一般有角式雨淋阀和直通式雨淋阀两种。

雨淋阀的设置要求:

1.雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃

2. 并联设置的雨淋阀组,雨淋阀入口处应设止回阀

水喷雾系统的管道:分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分。

细水雾灭火系统

细水雾灭火系统的灭火机理:主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔和浸湿作用

细水雾灭火系统分类:按应用方式分类:(一)全淹没式系统(二)局部应用式系统

全淹没式系统适用于扑救相对封闭空间内的火灾。

局部应用式系统适于扑救大空间内具体保护对象的火灾。

瓶组式系统:适用于中、高压系统。

细水雾灭火系统的特性:(一)节能环保性(二)电气绝缘性(三)烟雾消除作用

细水雾灭火系统不适用范围:

1.细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾。

2.细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。

3.细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾

细水雾灭火系统的喷头的最低设计工作压力不应小于1.20 MPa。

闭式系统的作用面积:不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过100只。

淹没应用方式的开式系统的防护区容积:

1.全淹没应用方式的开式系统,其单个防护区的容积,泵组系统不宜大于3000m3,瓶组系统不宜超过260m 3。

2.系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定;

细水雾喷头的选择:(了解)

1.对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头,如粉尘场所应选用带防尘罩(端盖)的喷头,但在喷雾时不应造成喷雾阻挡和对人员造成伤害。

2.对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头;

3.对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30 ℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头;

4.对于腐蚀性环境应选用用防腐材料或具有防腐镀层的喷头;

5.对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用撞击雾化型细水雾喷头。

气体灭火系统

比较常用的气体灭火系统:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等

管网灭火系统:可分为组合分配系统和单元独立系统。

气体灭火系统按加压方式分类:

1.自压式气体灭火系统2.内储压式气体灭火系统3. 外储压式气体灭火系统

防护区的耐火性能:

1.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。

2. 全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min;对于扑救固体深位火灾不应大于7min

防护区的耐压性能:防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。

防护区的环境温度:最低环境温度不应低于-10℃

安全要求:

1. 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开

2. 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。

3.经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。

4.有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度。

5.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。

二氧化碳灭火系统:

灭火剂储存装置:二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa

容器阀按其结构形式,可分为差动式和膜片式两种。

容器阀的启动方式:一般有手动启动、气启动、电磁启动和电爆启动等方式。

管道:高压系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力,低压系统管道及其附件应能承受4.0MPa的压力

其他气体灭火系统:

1. 储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃;

2. 操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。

3. 选择阀的公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等。

泡沫灭火系统

泡沫灭火系统的灭火机理:(1)隔氧窒息作用。(2)辐射热阻隔作用。(3)吸热冷却作用。

泡沫灭火系统的分类:

按喷射方式分为:液上喷射、液下喷射、半液下喷射

按系统结构分为:固定式、半固定式和移动式

泡沫-水喷淋系统与泡沫-水喷雾系统:

1.泡沫混合液连续供给时间:不应小于10min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于60min。

2.泡沫—水雨淋系统与泡沫—水预作用系统的控制:应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能;机械手动启动力不应超过180N

干粉灭火系统

干粉灭火剂的类型:

(一)普通干粉灭火剂:可扑救B类、C类、E类火灾,称为BC干粉灭火剂。

(二)多用途干粉灭火剂:可扑救A类、B类、C类、E类火灾,称为ABC干粉灭火剂。

(三)专用干粉灭火剂:可扑救D类火灾,称为D类专用干粉灭火剂。

注意事项:BC类与ABC类干粉不能兼容。

全淹没灭火系统:

1.全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。

2.全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀。

3.防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。

局部应用灭火系统:设计可采用面积法或体积法。

1. 当保护对象的着火部位是平面时,宜采用面积法;

2. 当采用面积法不能做到使所有表面被完全覆盖时,应采用体积法。

系统组件:

1.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa 或

2.5MPa 压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s 。

2. 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气。

火灾自动报警系统

火灾自动报警系统的组成:火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。

火灾自动报警系统适用范围:适用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。

(一)区域报警系统:适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。

(二)集中报警系统:适用于具有联动要求的保护对象。

(三)控制中心报警系统:一般适用于建筑群或体量很大的保护对象。

点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求:

1. 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。

2.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。

3.点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。

4.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。

点型感烟、感温火灾探测器的设置数量:

(1)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

(2)一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于式(3-9-1)的计算值:

S

K A N ?=

式中:N :探测器数量(只),N 应取整数;

S :该探测区域面积(㎡);

A :探测器的保护面积(㎡);

K :修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。

手动火灾报警按钮的设置:从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m 。

手动火灾报警按钮的设置部位:

(1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。

(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。

火灾警报器的设置:每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB ;在环境噪声大于60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声15dB 。火灾警报器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m 。 消防应急广播的设置:从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。

消防控制室的设置应符合下列规定:

(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

(2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;

(3)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀;

(4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过;

(5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

防烟排烟系统

自然通风方式的选择:对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,采用自然通风方式的防烟系统。

自然排烟方式的选择:

1.多层建筑优先采用自然排烟方式。

2.高层建筑采用机械排烟方式较多。

自然排烟设施的设置:

1.当窗的开启角度大于70°时,可认为已经基本开直,排烟有效面积可认为与窗面积相等。对于悬窗,应按水平投影面积计算。对于侧推窗,应按垂直投影面积计算。

2.当采用防雨百叶时系数取0.6,当采用一般百叶时系数取0.8。

注意:采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗、不宜设置可开启外窗。

需要注意:在同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式,主要是考虑到两种方式相互之间对气流的干扰,影响排烟效果。尤其是在排烟时,自然排烟口还可能会在机械排烟系统动作后变成进风口,使其失去排烟作用。

机械排烟系统的主要设计参数

最小清晰高度的计算:走道的最小清晰高度不应小于其净高的1/2。

排烟风速:

1.当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;

2.当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s;

3.当采用土建风道时,不应大于10m/s。

排烟口的风速不宜大于10 m/s。

排烟系统的联动控制:当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施。并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

消防应急照明和疏散指示系统

系统的选择遵循原则:1.专业性 2.节能 3.安全性

安全性:疏散走道、楼梯间和建筑空间高度不大于8m的场所,应选择应急供电电压为安全电压的消防应急灯具;采用非安全电压时,外露接线盒和消防应急灯具的防护等级应达到IP54的要求。

城市消防远程监控系统

城市消防远程监控系统的设计原则:实时性、适用性、安全性和可扩展性。

信息传输要求:日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生变化的消防安全管理信息应在3日内发送至监控中心。

系统设置与设备配置:地级及以上城市应设置一个或多个远程监控系统,单个远程监控系统的联网用户数量不宜大于5000个。监控中心设置在耐火等级为一、二级的建筑中,且宜设置在比较安全的部位。

系统的电源要求:应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于二级负荷,并应保证不间断供电。

建筑灭火器配置

二氧化碳灭火器检修:每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。

手提式二氧化碳灭火器使用:从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面。如果电压超过600V ,应先断电后灭火。

推车式灭火器:一般由两人配合操作,在离燃烧物10m 左右停下,并开到最大位置。

灭火的方法:有冷却、窒息、隔离等物理方法,也有化学抑制的方法。

计算单元的最小需配灭火级别的计算:

在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式(3-13-1)计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=U S K

(式3-13-1)

式中:Q :计算单元的最小需配灭火级别(A 或B );

S :计算单元的保护面积(㎡);

U :A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A 或㎡/B );

K:——修正系数

消防供配电

石油化工生产工艺包括两大分支:一是石油炼制体系。二是石油化工体系。

石油生产过程大致分为三个阶段:

其一为基本有机化工生产过程。

其二为有机化工生产过程。

其三为高分子化工生产过程。

石油化工装置布置:

1.明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体设备、建(构)筑物的侧风向或上风向。

2.自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置。如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m 以。

罐区防火设计:

1.桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。

2.液化石油气储罐(区)四周应设置高度不小于1.0m的不燃烧体实体防护墙。

液体运输设施防火:

液体运输的输送方式:一般通过泵体和管线进行输送。

1.防止静电产生危险。

2.强对输送系统的管道阀门、法兰等连接处的安全管理,预防跑冒滴漏现象发生。

3.输送有爆炸性或燃烧性物料时,要采用氮气、二氧化碳等惰性气体代替空气,以防燃烧和爆炸发生。

地铁防火

地铁防火分区的一般规定:

1.地下车站:当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过5000㎡。地下一层侧式站台与同层的站厅公共区划为一个防火分区。

2. 地上车站:设备管理区应与公共区划分不同的防火分区。公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡;位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500 ㎡。

地铁安全疏散:

1. 安全出口应分散布置,且两个安全出入通道口之间的净距不应小于10m。

2. 站厅公共区与商业等开发的出入口应各自独立设置。

3. 有人值守的设备管理区内,其每个防火分区安全出口的数量不应少于两个,并应有一个安全出口直通地面。

4. 当站厅公共区设于侧站台同层平面时进入站厅公共区应不少于2个门洞,且洞口之间的距离不应小于10m。

区间隧道火灾工况模式(正常载客运行区间):列车在区间内运行时,一旦列车着火,只要不完全丧失动力,应尽量使列车开行到前方车站,则火灾时的疏散路径和防排烟运作模式全同车站车轨区火灾工况模式进行。

城市交通隧道防火

隧道建筑结构耐火:

1. 隧道衬砌、附属构筑物、疏散通道的建筑材料及其内装修材料,除施工缝嵌封材料外均应采用不燃烧材料。

2. 用于安全疏散、紧急避难和灭火救援的平行导洞、横向联络道、竖(斜)井、专用疏散避难通道、独立避难间等,其承重结构耐火极限不应低于隧道主体结构耐火极限要求。

隧道的安全出口和疏散通道:

1. 在两车道孔之间的隔墙上开设直接的安全门,作为两孔互为备用的疏散口,人员疏散和救援可由同平面通行,方便快捷。

2. 安全通道根据隧道形式不同分为四类:一是利用横洞作为疏散联络道,两座隧道互为安全疏散通道;二是利用平行导坑作为疏散通道;三是利用竖井、斜井等设置人员疏散通道;四是利用多种辅助坑道组合设置人员疏散通道。

3. 设有安全通道情况下,其安全口的设置间距一般可取80m~125m。

4.疏散楼梯:双层隧道上下层车道之间可以设置疏散楼梯,通过疏散楼梯至另一层隧道,间距一般取100m 左右。

隧道的排烟模式:(1)纵向排烟。(2)横向(半横向)排烟。(3)重点排烟。

加油加气站防火

加油加气站灭火器材配置:

1.每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。

2.每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

3.一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

发电厂防火

火力发电厂:

1.汽轮发电机组、变压器、断路器等存有一定量的油料,氢冷发电机组的氢气系统内则有大量的氢气,脱硝还原需要使用液氨作为还原剂等

2. 火力发电厂的火灾危险性:

1.煤的自燃。

2.锅炉爆燃。

3.油料泄漏。

4.氢气泄漏

5.液氨泄漏

6.电气设备与线缆起火

火力发电厂耐火构造的设计要求:

1. 厂房的建筑构件的耐火等级为二级。

2. 建筑构件允许采用难燃烧材料(难燃烧体),但耐火极限不应低于0.75h。

3.管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井必须独立建造,其井壁应为耐火极限不应低于1.0h的不燃烧体。

4.根据防火分区划分合理设置防火墙,在防火墙上不应设门窗洞口;如必须开设,则应设耐火极限不低于1.5h的防火门窗。

火灾自动报警系统设计要求:

1.200MW机组及上容量的发电厂的火灾报警区域的设置是:每台机组为一个火灾报警区域;

2.网络控制楼、微波楼和通信楼为一个火灾报警区域;

3.运煤系统为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型;

4.点火油罐区为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防爆型。

灭火系统设计要求:

火灾危险性较大的重点部位和设施采用的灭火系统型式:

1.自动喷水与水喷雾灭火系统

2.气体灭火系统

3.泡沫灭火系统

消防供电系统设计要求:

单机容量为25MW以上的火力发电厂应按Ⅰ类负荷供电,

单机容量为25MW及以下的火力发电厂应按Ⅱ类负荷供电。

飞机库防火

飞机库的火灾危险性(了解):飞机进库维修时总带有一定量的可燃和易燃液体,如燃油、液压油、润滑油等,维修过程又不可避免地要进行切割、焊接、用有机溶剂清洗、黏结、喷漆等火灾危险性大的作业;此外,维修飞机需要在大跨度的高大空间内的配套设施上进行。

飞机库的安全疏散:

1.飞机停放和维修区的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于75.0m。当飞机库大门上设有供人员疏散用的小门时,小门的最小净宽不应小于0.9m。飞机停放和维修区内的地下通行地沟应设有不少于两个通向室外的安全出口。

2.在防火分隔墙上设置的防火卷帘门应设逃生门,当同时用于人员通行时,应设疏散用的平开防火门。

3. 飞机停放和维修区的疏散通道和疏散方向应在地面上设置永久性标线。

汽车库、修车库防火

为汽车库、修车库服务的以下附属建筑,可与汽车库、修车库贴邻,但应采用防火墙隔开,并应设置直通

室外的安全出口:

(1)贮存量不大于1.0t 的甲类物品库房;

(2)总安装容量不大于5.0m3/h 的乙炔发生器间和贮存量不超过5 个标准钢瓶的乙炔气瓶库;

(3)1个车位的非封闭喷漆间或不大于2 个车位的封闭喷漆间;

(4)建筑面积不大于200㎡的充电间和其他甲类生产场所。

洁净厂房防火

自动喷水灭火系统已成为洁净厂房消防系统的首选配置。喷水强度一般不宜小于8.0 L/(min.㎡),作用面积不宜小于160㎡。

古建筑防火

改善耐火性能,提高耐火等级:用现代消防技术,对木质构件、帐幔、飘带、幡幢等装饰织物进行阻燃处理或用难燃材料替换,是提高古建筑消防安全的重要措施。

人民防空工程防火

防火分隔措施要求:

1.消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的甲级防火门;

2.柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;

消防安全评估

消防安全风险评估三个步骤:风险识别、风险分析和风险评价。

火灾风险评估的基本流程:

(一)前期准备

(二)火灾危险源的识别

(三)定性、定量评估

(四)消防管理现状评估

(五)确定对策、措施及建议

(六)确定评估结论

(七)编制火灾风险评估报告

火灾发展中期:

衡量火灾产生的后果损失因素:建(构)筑物内自动灭火系统启动灭火、防排烟系统发挥防烟分隔和排烟功能、人员参与灭火等消防措施和内部消防力量。

这一阶段的评估称为狭义火灾风险评估。

火灾发展中后期:这一阶段的评估称为广义火灾风险评估。

安全检查表的编制与实施:(记排列顺序)

①确定系统→②找出危险点→③确定项目与内容,编制成表→④检查应用→⑤整改→⑥反馈

事件树的编制程序:

(一)确定初始事件(二)判定安全功能(三)绘制事件树(四)简化事件树

影响建筑结构耐火性能的因素:

(一)结构类型(二)荷载比(三)火灾规模(四)结构及构件温度场

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲 消防安全案例分析 一、考试目的 考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。 二、考试内容及要求 本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安

2015年一级消防工程师快速通关套餐[实务+综合能力+案例分析],只学必考点、只做必考题,稳过及格分:https://www.wendangku.net/doc/a112071447.html,/RyTUM3W 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民 - 3 -

一级消防工程师技术实物第三篇 建筑消防设施 笔记

第三篇建筑消防设施* 第一章概述 第二章消防给水及消火栓系统** 第三章自动喷水灭火系统** 第四章水喷雾灭火系统 第五章细水雾灭火系统 第六章气体灭火系统** 第七章泡沫灭火系统 第八章干粉灭火系统 第九章火灾自动报警系统** 第十章防烟排烟系统 第十一章消防应急照明和疏散指示系统 第十二章城市消防远程监控系统** 第十三章建筑灭火器配置 第十四章消防供配电

第二章消防给水及灭火系统 先把水给你供应过来,接下来消火栓、自喷、水喷雾、气喷雾等灭火 第一节消防给水及设施 一、消防给水系统燃烧 解析: 1.常高压:一直都是高压,不是有时高,有时低,例如:建筑附近有高山,我们在半山腰修个大的水池,里面存了很多水,由于半山腰高度比建筑高的太多了,所以压差肯定够你用,到时候喷水绝对没有问题,所以这种情况无需水泵(水泵主要是加压用的),但是这种情况往往不多。 2.临时高压:这个系统压力不够用灭火用的,但是当火灾发生时,用泵加压,灭火,这种常用,后面讲的就是这个。 3.低压:这个系统压力很低,根本不用灭火用,而且还没有泵,那么,火灾发生时怎么办?消防车开过来,用消防车上的泵,来实现灭火

(1)消防水源(消防水池) 水从哪来的,主要方式是水池,底下建筑存上一些水,也有可能水泵直接从市政管网上吸水(这种比较少),大部分是建筑用水池。 (2)消防水泵 指在水池旁边的红色大泵,发生火灾,你一下把水抽出去,这时候的压力是非常高的,够你灭火用,这就是消防水泵,加压用的。 (3)管道 黄色圈的那些—灭火系统 (4)消防水箱—又叫高位消防水箱 ①屋顶高位消防水箱,在主泵启动之前,这里面存点水,由于它方的比较高,你这个建筑哪个地方需要用水,往外一喷,就开始灭火了,它能给你供应水,发生火灾,前期先靠它,后期才靠水泵(由于水泵不一定那么及时启动)。 ②当然消防水箱它得提高,要不水会慢慢流出来了,只有水喷出去才能灭火用,即消防水泵得提的够高、容量够大。在主泵房启动之前,虽然你的压力不太足,毕竟它还有点压力,你先用着再说,等主泵启动了,你就好办了。 ③如果高位消防水箱压力不够,可以用增(稳)压设备来替它给管网加压,所以说,在主泵房启动之前的压力,有可能是高位消防水箱提供的,也可能是增(稳)压设备提供的。 (5)消防水泵接合器 建筑内部管网适当的位置留个接口,防止你内部有么都设置的好好的,但发生火灾时它出了问题,不能用了,这一切都白搭了,怎么办?事先留个接口,把消防车开过来,给你灌水,到用你的灭火设施、管道去灭火。 现在我们来开始逐个研究消防设施(绿色圈范围内的) 六、消防水池和消防水箱 (二)消防水箱又叫屋顶消防水箱、高位消防水箱

一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇

一级消防工程师消防技术实务笔记整理 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节:燃烧条件 一、燃烧的必要条件 1、可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物两大类。按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体三大类。 2、氧化剂(助燃物):凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。 3、引火源:凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为引火源。 1.直接火源——明火、电弧电火花、雷击 2.间接货源——高温、自燃起火 4、链式反应:游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。 二、燃烧的充分条件 一定的可燃物浓度 一定的助燃物浓度 一定的点火能量 燃烧条件的相互作用 未受抑制的链式反应

第二节:燃烧类型 一、燃烧类型分类(闪燃、着火、自燃、爆炸) 1、闪燃:闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇火源产生一闪即灭的现象。闪燃却是引起火灾事故的先兆之一。闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。 2、着火:可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在着火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。可燃物开始持续燃烧所需的最低温度称为着火点,即燃点。 3、自燃:可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。 可将自燃分为受热自燃和本身自燃两种。 受热自燃是指没有外界明火的直接作用,而是受外界热源影响引起的自燃。引起受热自燃的主要原因有接触灼热物体 4、爆炸:爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。(压力突变)。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 1、闪点定义:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点 闪点意义:闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。饱和蒸气压越高,闪点越低。 闪点应用:汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃ 闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类 2、燃点定义:在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度,称为燃点。 燃点与闪点的关系:燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。对于闪点在100℃以上的可燃液体,闪点和燃点差值达30℃,这类液体一般情况下不易发生闪燃,

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

一级消防工程师_消防安全技术实务_学习笔记(7)

一级消防工程师 消防安全技术实务 学习笔记(7)

不燃隔离带≥300mm 门窗耐火≥0.5h 不燃隔离带≥300mm 有空腔 B1 B2—27—B1—100—A 无空腔 { 住宅 B1 B2—27—B1—100—A 其他 B1 B2—24—B1—50 —A 墙体 保温层 防护层 装饰层 内保温 外保温 内保温时:人密油气和疏散场所→A 夹心保温: 外保温:人密场所→A 外墙 { 屋面板:B1—1.0h —B2 保温层 { 内保温时:非A (B1)→厚度≥10mm 外保温时:非A (B1/B2)→首层≥15mm →非首层≥5mm { 屋面板时:非A (B1)→厚度≥10mm 外墙 { 防护层 装饰层-外墙:B1——高度50m ——A 建筑外保温系统防火3 3、 建筑外保温系统防火1 1、基本概念 建筑外保温系统防火5 7、外墙外保温的其他要求 →人密场所→A →除人密 →每层楼板空腔处→封堵 民用建筑装修防火4 →单独建造的地下民用建筑的地上部分→门厅、休息室、办公室→装修材料降低一级 注:除了存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所;歌舞娱乐游艺场所;A 、B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间。 →无窗房间→提高一级 →使用明火→提高一级 建筑外保温系统防火4 4、内、外墙体和屋面保温材料→A 级 →独立老年人照料设施 →组合建造总建筑面积>500㎡老年人照料设施 5、有空腔/无空腔 6、防火隔离带→每层,A 级,高度≥300mm →屋面、外墙。保温系统B1、B2级→屋面与墙体间, ≥500mm 防火隔离带 建筑外保温系统防火2 2、夹心保温 →保温层与两侧墙体组成→无空腔复合保温结构 →保温材料→B1、B2时→墙体为不燃(A ),厚度≥50mm 建筑外保温系统防火6 7、外墙外保温的其他要求 →电气线路不应穿越→B1、B2保温材料 →穿越时,穿金属管,周围不燃材料保护 →开关、插座电气配件周围→不燃隔热材料防火隔离 难燃PVC 塑料护墙板B1/多彩涂料B1/轻质高强度复合墙板/铝塑板/防火塑料装饰板B1;铝板/木纹金属板装饰/铝扣板;矿棉B1/岩棉B1 民用建筑装修防火3 →面积<100㎡;耐火极限≥2.0h 的防火隔墙和甲级门窗分隔→装修材料降低一级 →高层民用建筑的裙房→面积<500㎡的房间→自动灭火系统,耐火等级≥2.0h 防火隔墙和甲级门窗分隔→顶棚、墙面、地面装修材料降低一级 注:除了存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所;歌舞娱乐游艺场所;A 、B 级电子信息系统机房及装有重要机器、仪器的房间。

消防工程师考试重点

消防水箱:一类高层公共不小于36m3,超过150米100m3;超过100米50m3;多层、二类公共建筑和一类高层住宅不小于18m3,一类高层住宅超过100米36m3。二类高层不小于12m3。大于21米多层住宅不小于6m3,工业≤25L/S不小于12m3,大于25L/S不小于18m3。1W~3W商店不小于36m3,3W以上不小于50m3。转输水箱不小于60m3。 静压及动压:消火栓工业建筑、一类高层公共建筑最不利点不低于,超过100m公共建筑。其他。安装稳压泵最不利点全都是应大于。喷淋工作压力不小于不大于 消防水池计算:一类高层消火栓持续时间3h,其他2h。喷淋持续时间1h。有自动喷水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓超过20L/S时可以按规范减少5L/S;多层建筑可减少50%,但不小于10L/S。(室内外消火栓+自动喷水+冷却水幕); 消防水池设置要求:补水不大于48H,大于2000m3时不应大于96H。进水管计算确定且不小于DN100,大于500m3隔开独立使用;大于1000m3分两座独立设置。消防水池的补水当采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,仅有消火栓系统时不应小于50m3。 增稳压装置:消火栓稳压泵不大于5L/S;喷淋消防稳压泵不大于1L/S,合用的3L/S。大于系统设置自动气泵压力。题外话:水泵接合器和室外消火栓按10-15L/S。气压罐150L要装压力表 室内消火栓管道布置:当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1MPA,或工作压力大于,自动喷水控制器,喷头大于应采用分区给水系统。水带长度不宜超过25m。室内消火栓应满足2支枪2股充实水柱同时到达任何部位。消火栓间距不大于30m室内消火栓DN65,距地面高度。消火栓栓口动压不大于,中间数值采用减压型消火栓;大于时减压装置。高层建筑和净空高度超过8m民用建筑,消火栓栓口不小于,且充实水柱13m。其他不小于,且充实水柱10m。立管不小于DN100,检修关闭停用竖管不超过1根,竖管4根时不相邻的2根。每根竖管与供水横干管处设置阀门。 消防水泵进出口附件:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。当出流量为设计流量的150%时,出口压力不低于设计工作压力的65%。消防水泵出水管上安装消声止回阀、明杆闸阀或自锁装置的蝶阀,大于DN300设置电动蝶阀,压力表(有旋塞)。吸水管设置过滤器。真空压力表。水泵进出水口橡胶接头。 消防水泵的功能测试:1、外观完好,无破损,阀门该开的开该关的关。2、和设计文件对比流量、扬程各个参数。 3、现场手动启泵且有反馈信号。 4、远程启泵有反馈 5、现场机械应急启动有反馈 6、联动启动(出水干管上设置的压力开关、高位水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关)且有反馈。 7、主备泵切换 8、流量压力测试。(系统需要对水箱、水池容积,管道,各设备单项测试,再联动测试。静压动压测试) 管网冲洗和试压:现强度试验→冲洗→严密性试验。强度试验等于小于1MPA,设计工作压力倍且不低于,大于1MPA 时,加,稳压30分钟,无泄漏、无变形、压力降合格。的冲洗顺序外内下上。严密性试验为设计工作压力,稳压24H无泄漏。气密性试验采用空气或氮气。压力。稳压24H,压力降。 喷头和报警阀:湿式、预作用不超800只,干式不超过500只。报警阀组供水的最高和最低位置喷头高程差不大于50m。湿式报警阀进水压力大于,流量大于1L/S时启动。带延迟期的水力警铃5~90S内报警(水流指示器2~90S)。不带的应15S内报警。压力开关动作并有反馈信号。报警阀安装温度不低于4℃且不高于70℃。距地面的距离宜为。水力警铃的工作压力不应大于。喷淋头每根配水支管控制数量:轻、中危险级场所不应超过8只;严重危险级和仓库危险级的不应超过6只。短立管及末端试水装置的连接管管径最小25mm 气体灭火:柜式七氟丙烷充压压力为,管道灭火。2台灭火装置动作时差不应大于2S,联动动作:烟温感报警→房

消防工程师消防笔记(自己总结)

消防安全技术实务和综合能力 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度),有焰燃烧还需具备链式反应自由基。 二、燃烧的充分条件——一定的可燃物、一定的助燃物(氧化剂)、一定的引火源(温度)和不受抑制的链式反应。 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类: 燃烧的 类型 着火 燃烧的开始,出现 火焰为特征 定义可燃物+空气+一定温度和引火源-引起燃烧-着火源离开后继续燃烧 分类 点燃 (强迫着火、引燃) 定义:从外部能源(如电火花)得到能量-使混气 的局部范围受到强烈的加热而着火-燃烧波传播 自然 定义:因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧 类型:(1)化学自然:常温下发生 (2)热自然:可燃物与氧化剂预混+加热(不 是点火) 爆炸 定义 指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释 放出巨大的能量 特质 爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的 原因。 说明:燃烧类型之一的爆炸主要指化学爆炸(而不是物理爆炸) 三、闪点、燃点、自燃点的概念 闪燃 定义 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃(一闪即灭)的液 体最低温度(采用闭杯法测定) 意义 可燃性液体性质的主要标志之一,饱和蒸气压越高,闪点越低,火灾危险性越大(因为越容易达 到)。当液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低于 闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会发生着火。 应用 根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的 为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类 燃点 定义 在规定的试验条件下,外部热源(引火源)使物质(固、液、气)表面起火并持续燃烧一定时间 所需的最低温度 意义物质的燃点越低,越易着火。(因为越容易达到) 应用 易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开的容器中很 难将闪点和燃点区分开来。因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。固体的火灾危 险性大小一般用燃点来衡量。 自然点定义在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度(不需要外部引火源)

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施 案例火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装 机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末 端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动 报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线, 引线采用BV-1×25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报 警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器 组成,如图2—39-1所示。 消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水 泵的电源状态及运行状况,并能够联动控制所有与消防相关的设备。 二、思考题 (一)单项选择题 1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定。产品说明书没有明确要求的,应每( )清洗、标定一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 2.每季度应对主电源和备用电源实行( )次自动切换试验。 A.1~3

B.2~3 C.2 D.4 3.每( )对所安装的全部探测器和手动报警装置应至少实行1次试验。 A.月 B.季度 C.年 D.2年 (二)多项选择题 每年应对火灾自动报警系统下列功能实行检查和试验,并填写相对应的记录。( ) A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮实行至少1次试验 B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能 C.对全部消防电话的通话实行至少1次试验 D.对自动和手动强制切断非消防电源功能实行试验 E.对50%的消防电话的通话实行至少1次试验 (三)分析题 简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能实行检查和试验? 【参考答案】

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区 消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检 查。 (2) 在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径 DN25 , 出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2 个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分) 1. 【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 【选项】 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置 E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE 2. 【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。 【选项】 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

(完整版)一级消防工程师学习心得

一级消防工程师学习心得 一级消防工程师学习心得 一、信念: 为什么要考这个证?为了这个证自己到底能付出到什么程度?这个信念需要自己去体会和回答。这是一个最为首要且很核心的问题,首先需要过了自己这一关才能让自己接下来的行动变得有意义;你可以为了考试放弃平时的应酬、和心上人约会、开黑打游戏吗?有90%的人是因为半途而废而错失了取证的时机,要我说这才是考试是否成功最根本之因素,如果你想通了请看我接下来的经验之谈。若想通过考试,请断绝“只看课件就想过的心”,请断绝“压题投机取巧的心”。 燃烧吧!小宇宙! 二、针对消防考试的总体认识: 如果说一级建造师是文科考试,那么一级消防工程师便是文理综合,它不仅需要你对所有知识点的记忆和理解,更重要的是你需要该怎么去运用。比如17年的综合试题,随便一个题目都涵盖了四五个知识点,甚至更多。遇到一道题该如何分析、分析的步骤是什么,这都是有章可循的。例如,对于一道综合性的题目分析一般要从如下思路考虑: 火灾危险性(厂仓)→→耐火等级(一二三四级)→→层数→→高度→→建筑分类(单多高,一二类)→→防火间距→→防火分区→→内部平面布置→→防火分隔→→疏散距离→→疏散宽

度→→疏散设施(楼梯间、避难层等)→→救援设施(消防车道、救援场地、消防电梯等)→→主动灭火设施(自灭、自报、防排烟、灭火器等)→→其他 你对这些思路都能迎刃而解的时候,那么你离成功不远了。 三、学习步骤: 很多人不知该怎么分配这三门的学习计划,仅个人而言,我认为先学习“实务”再学习“综合能力”,最后一个半月学习“案例”;对于书本上的案例题,每道题都先自己分析后再看讲解;最后十天记忆相关法律法规和相关条例等纯记忆知识点。另外,“实务”和“综合”第一章和四章仅占实务考试的5%左右,可根据时间自行规划。 详细说明:首先,找个喜欢的老师听一遍课件,辅助消防《图解》或度娘,对消防的原理有一个深刻的理解,而老师所讲到的知识点仅占考试要求的20%而已。其次,无死角地学习“实务”和“综合”的第二、第三两大章节,而“实务”和“综合”在这两章的内容有很大一部分都是重合的,可以对比学习。进而,在完全掌握了上述内容以后,开始多加练习、模拟考试,此时会发现曾经所掌握的知识点有很多不足之处,因为消防所考到的知识点不仅仅在于表面所阐述,更多的是规范的一些特殊情况和所谓的“坑”。 四、学习方法: 首先杜绝侥幸心理,所有该背的表格和数据一定要掌握,所谓“老师”给你的重点,不一定适合于考试,否则大家都过了。

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

2020年消防工程师考试考点重点笔记总结资料

2020年消防工程师考试技术实务考点重点笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 1.所谓燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟 现象。 2.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧。 3.大部分燃烧产生和发展需要4 个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温 度) 和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。(口诀:可助火势) 4.按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为为着火和爆炸。 5.气体燃烧方式有扩散燃烧和预混燃烧。 6.液体燃烧方式有闪燃、沸溢和喷溅。 7. 固体燃烧方式有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)。(口诀:发表意见时发烟才有动力) 第二章火灾基础知识 1.火灾发生的常见原因有电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、 放火和雷击。 2.灭火的方法有冷却、隔离、窒息和化学抑制。 3.火灾分A、B、C、D、E、F 六类。A 类固体、B 类液体、C 类气体。 4.火灾按所造成的损失程度分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。 (记忆方法:313,151) 特别重大火灾:死30 人,伤100 人,损1 亿。 重大火灾:死10 人至30 人,伤50 人至100 人,损5000 万至1 亿。 较大火灾:死3 人至10 人,伤10 人至50 人,损1000 万至5000 万。

一般火灾:死3 人,伤10 人,损1000 万。 5.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、设备故障、玩火、放火、雷击。(口诀:防(放)备吸烟的不玩雷电) 6.热量传递有三种基本方式:热传递、热对流和热辐射(太阳向地球表面热传递的过程)。 (口诀:传对幅) 7.烟气蔓延的途径:孔洞开口、穿越墙壁的管线和缝隙、闷顶内、外墙面。 (口诀:管缝内外开) 8.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段(轰燃)和衰减阶段。 第三章爆炸基础知识 01.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与 空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 02.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难; (3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 03.空气中含水量越高,粉尘的最小引爆能量越高;随着含氧量的增加,爆炸浓度极限范 围扩大;有粉尘的环境中存在可燃气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 04.不同的物质由于其理化性质不同,其爆炸极限也不同;即使是同一种物质,在不同的 外界条件下,其爆炸极限也不同。如在氧气中的爆炸极限要比在空气中的爆炸极限范围宽,下限会降低。 05.引燃混气的火源能量越大,可燃混气的爆炸极限范围越宽,爆炸危险性越大。

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

相关文档
相关文档 最新文档