混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

(Ⅱ)

说明

(Ⅱ)

010405

主控项目:

1、桩位。桩位允许偏差和桩的位置及成孔方法不同而不同。

尺量检查。

2、入孔深。+300mm。只能深不能浅,测钻杆、套管长度或重锤测。嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。

3、桩体质量检查。应用动力法检测,或钻芯取样至桩尖下50cm。符合设计要求,按设计要求方法检测。设计为甲级地基或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量为总数的30%,且不少于20根;其他桩不少于总数的20%,且不少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核查的灌注桩。检查不少于总数10%。且不少于10根。每个柱子承台下不少于1根。

4、混凝上强度。每50m3取(不足50m3)取一组试块,每根柱必须有一组试块。强度符合设计要求。

5、承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其它桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。

一般项目:

1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为<0.5%;其它桩为<1%。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。

2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm;泥浆护壁钻孔为+50mm;人工挖孔为+50mm。用井径仪、尺量检查。

3、泥浆比重(粘土、砂性土中)。1.15~1.20。用比重计测量。

4、泥浆面标高(高于地下水位)。0.5~1.0m。观察检查

5、沉渣厚度:端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。

磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。

6、混凝土坍落度:水下灌注160~220mm,灌注前坍落度仪测量。

干施工70~100mm。灌注前坍落度仪测量。

7、钢筋笼安装深度:±100mm,尺量检查。

8、混凝土充盈系数:>1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。

9、桩顶标高:+30mm,-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。

施工前检查水泥、砂、石子(现场搅拌时),按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。

混凝土进场验收记录表

预拌(商品)混凝土出厂合格证 合格证编号: 生产厂家使用单位拟浇筑部位 工程名称出厂日期合同编号 混凝土标记供货量(m3) 配合比编号 特制品说明无执行标准GB/T14902-2012 原材料及配合比 材料名称水泥细骨料粗骨料水 掺合料、纤维外加剂备注 粉煤灰原材料一 经检验、 试配后采 用,不得 擅自更换 或添加新 材料,不 得随意调 整原材料 用量。 厂名、品牌某 品种 规格、级别 材质报告编号 复验报告编号 试配材料用量 实际材料用量 计量偏差 配合比调整依据 检验情况 性能项目 抗压强度(MPa) 耐久性能、抗折强度其他性能指标早期强度28天强度坍落度mm某某 设计要求-- C30 检验结果某月某日某月某日 质量评定暂定合格 备注1、同品种、同强度等级预拌(商品)混凝土,应在第一车混凝土运抵施工现场时,将出厂合格证同时提供给需方使用单位。合格证一式四份,生产厂家留存一份,向使用单位提交三份。 2、“混凝土标记”示例:X-X-X-CXX-XXX(X)-XX(X)-GB/T14902。混凝土标记顺序:第一个字母为A 或B,常规品用A表示,特制品用B表示;接着标注特制品类别(常规品不标注),高强混凝土为H,自密实混凝土为S,纤维混凝土为F,轻骨料混凝土为L,重混凝土为W;字母C表示混凝土强度等级(但钢纤维混凝土为CF,轻骨料混凝土为LC),紧邻其后为强度等级值;接着标注坍落度控制目标值,后附坍落度等级代号(S1~S5)在括号中。自密实混凝土应采用扩展度控制目标值,后附扩展度等级代号(F1~F6)在括号中;接着标注耐久性能等级代号【包括:①抗冻性能(快冻法:F50~F400,>F400;慢冻法:D50~D200,>D200)、②抗水渗透性能(P4~P12,>P12)、③抗硫酸盐侵蚀性能(KS30~KS150,>KS150)、④抗氯离子渗透性能(RCM法:RCM-Ⅰ~RCM-Ⅴ;电通量法:Q-Ⅰ~Q-Ⅴ)、⑤抗碳化性能(TⅠ~TⅤ)】。对于抗氯离子渗透性能和抗碳化性能,后附设计值在括号中;最后标注《预拌混凝土》GB/T14902标准代号。 3、“检验情况”一栏:对混凝土的抗压强度、耐久性能、抗折强度、氯离子含量、表观密度、含气量指标,本报告只填写配合比试配时试验所得数值及情况。配合比不得随意进行调整,确需调整的,应重新试配并检验验证后方可使用。以上项目出厂时取样检验的结果,应在供货完成,达到相应检验龄期并检验后,由供方及时向使用方提交。进场检验取样由生产单位、施工单位、监理(建设)单位共同完成;其他指标,如坍落度、扩展度等指标应填写出厂检验时检测情况。检验规则参见相关规范标准。 搅拌楼电操作人:质量(或计量)负责人:审核人:

混凝土质量验收表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除混凝土质量验收表格 篇一:混凝土浇筑质量检查验收表 混凝土浇筑施工质量标准 混凝土浇筑施工质量验收评定表 外观质量标准 外观质量验收评定表 表4.7.3 混凝土施工缝处理质量标准 篇二:混凝土施工检验批质量验收记录表 说明:1.主控项目:①水泥进场检查及复试的要求,其性能指标应符合《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》gb175标准的规定,对使用中水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快破硅酸盐水泥超过一个月)应进行复试,并按复试结果使用。钢筋混凝土、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。检查产品合格证及复试报告。②混凝土中掺用外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》gb8076、《混凝土外加剂应用技术规程》50119标准和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂,钢筋混凝土

结构中,当使用氯化物外加剂时应符合《混凝土质量控制标准》gb50164的规定。检查产品合格证及进场复试报告。③混凝土中氯化物和碱的总含量应符合设计要求。检查原材料试验报告、氯化物和碱的总含量计算书。④配合比设计符合《普通混凝土配合比设计规程》jgj55的规定,并按混凝土强度等级、耐久性和工作性能进行调整。有特殊要求的混凝土,其配合比尚应符合有关专门规定。检查配合设计资料。 2.一般项目:①混凝土中掺用矿物掺合料质量应符合《用于水泥和混凝土中粉煤灰》gb1596标准,掺量应通过试验确定。检查产品合格证和进场复试报告。②普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》jgj53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》jgj52。检查进场复试报告。③拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合《混凝土拌合用水标准》 jgj63标准的规定。检查水质试验报告。④开盘鉴定。首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求,开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。检查开盘鉴定报告及试件强度试验报告。⑤配合比调整。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比,检查含水率测试报告和施工配合比通知单。 说明:1.主控项目:①水泥进场检查及复试的要求,其

混凝土施工检验批质量验收记录表模版

混凝土施工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 试件留置应符合下列规定:每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3的取样不得少于一次;每一楼、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检查施工记录及试件强度试验报告。②对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土取样不得少于一次,留置组数可根据实际需要确定。检查试件抗渗试验报告。③混凝土原材料每盘称量的偏差应符合水泥、掺料+2%,粗细管料+3%,水、外加剂+2%。每工作班抽查不少于一次,检查后形成记录。④混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。观察及检查施工记录。2.一般项目:①施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。观察及检查施工记录。②后浇带的留置按设计要求和施工方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。观察及检查记录。③混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取以下有效的养护措施:应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7 d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d,日平均气温低于5℃

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

模板安装检验批质量验收记录GB50204-2015新

01020301□□ 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 地基与基础分 部-基础子分部 分项工程名称 筏形与箱形基 础分项 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位 分包单位 项目负责人 检验批部位 施工依据 《混凝土结构施工规范》GB 50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 验收项目 设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查 结果 主控项目1 模板和支架材料的外观、规格 和尺寸 第4.2.1条/ 2 模板及支架的安装质量第4.2.2条/ 3 后浇带处的模板及支架设置第4.2.3条/ 4 支架竖杆和竖向模板安装在 土层上的要求 第4.2.4条/ 一般项目1 模板安装的质量要求第4.2.5条/ 2 隔离剂的品种和涂刷方法、避 免隔离剂沾污、造成污染 第4.2.6条/ 3 模板起拱高度第4.2.7条/ 4 多层连续支模的要求第4.2.8条/ 5 预 埋 件 和 预 留 孔 洞 的 安 装 允 许 偏 差 预埋中心线 位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线位 置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10,0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10,0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10,0 / 6 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5/ 模板内 部尺寸 mm 基础±10/ 柱、墙、梁±5/ 楼梯相邻踏步 高差 5 / 柱、墙垂 直度mm 层高≤6m 8 / 层高>6m 10 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 /

施工质量验收记录表格

施工质量验收记录表格 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施

模板安装检验批质量验收记录

模板安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。 如:模板安装,可根据柱、梁、板、墙,按楼层或结构伸缩缝进行划分。 三、GB50204-2015规范摘要 主控项目 4.2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件,观察,尺量。 4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。 检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定: 1 土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案要求; 2 应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施; 3 支架竖杆下应有底座或垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。 一般项目 4.2.5 模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等; 3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.6 脱模剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。脱模剂不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件;观察。 4.2.7 模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。 检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。 检验方法:水准仪或尺量。 4.2.8 现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。 检查数量:全数检查。

混凝土检验批质量验收记录表

接下表桥G2-11 续上

混凝土质量检验标准 主控项目 7.13.1水泥进场除全数检验合格证和出场试验报告外,应对其强度、细度、安定性和凝固时间抽样复验。 检验数量,同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续续进场的水坭,散装装水泥每500t 为一批,袋装水泥每200t 为一批, 当不足上述数量时,也按一批计,每把抽样小少于1 次。 检验方法:检查试验报告。 7.13.2 混凝土外加剂除全数检查合格证和出厂检验报告外,应对其减水率、凝结时间差、抗压强度比抽样检验。检验数量:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t 为一批,不足50t 时,也按一批计,每批至少抽查1 次。 检验方法:检查试验报告。 7.13.3混凝土配合比设计应符合本规范第7.3 节规定。 检查数量:同强度等级,同性能混凝土的配合比设计应各检查1 次。 检验方法:检查配合比设计选定单、试配试验报告和经审批后的配合比报告单。 7.13.4当使用具有潜在碱活性骨料时,混凝土中的总碱含量应符合本规范第7.1.2 条的规定和设计要求。 柱验数量;每一混凝土配合比进行1 次总碱含量计算。 检验方法:检查核算单。 7.13.5混凝土强度等级应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107 的规定检验评定,其结果必须符合设计要求。用于检查凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100 盘且不超过10Om3 的同配比的混凝土,取样不得少于1 次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于1 次; 3 每次取样应至少留置1 组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验数量,全数检查。 检验方法:检查试验报告。 7.13.6抗冻混凝土应进行抗冻性能试验,抗渗混凝土应进行抗渗性能试验,试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82 的规定。 检查数量:混凝土数量小于250m3,应制作抗冻或抗渗试件1 组(6 个;250~500m3 应制作2 组。 检验方法:检查试验报告。 一般项目 7.13.7混凝土掺用的矿物掺和料除全数检验合格证和出厂检验报告外,应对其细度、含水率,抗压强度比等项目抽样检验。 检验数量:同品种、同等级且连续进场的矿物掺合料,每200t 为—批,当不足20Ot 时,也按一批计,

GB50204-2015模板安装检验批质量验收记录

模板安装检验批质量验收记录 单位(子单位)工程名称溢流坝、廊道加 固及附属 分部(子分部) 工程名称 主体工程/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位河南省水利第二 工程局 项目负责人检验批容量 分包单位/ 分包单位 项目负责人 / 检验批部位 右岸桥头堡一层 梁板 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 位检查记录 检查 结果 主控项目1 模板和支架材料质量第4.2.1条/ 合格证2份,材料进场检验记录2 份,进场检验合格 √2 现浇混凝土模板及支架的安装 质量 第4.2.2条/ 全数检查,安装牢固、稳定,符合 模板施工方案要求 √3 后浇带处的模板及支架独立设 置 第4.2.3条/ 共2处,全数检查,后浇带模板及 支架独立设置 √4 支架竖杆和竖向模板安装要求第4.2.4条/ / / 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.5条/ 共57处,全数检查,模板接缝严密, 模内无杂物 √2 脱模剂的品种和涂刷方法质量第4.2.6条/ 共57处,全数检查,脱模剂涂刷符 合要求,合格证1份 √3 模板起拱高度第4.2.7条/ 抽查3间板,3件梁,模板起拱符合 要求 √4 现浇混凝土结构多层连续支 模、支架的竖杆、垫板要求 第4.2.8条/ 共57处,全数检查,模板支设符合 施工方案,上下层竖杆基本对准, 且设垫板 √5 固定在模板上的预埋件和预留第4.2.9条/ 抽查3间,预留孔洞模板固定牢固√ 6 预埋 件和 预留 孔洞 的安 装允 许偏 差 预埋中心线位置 3 / / / 预埋管、预留孔中心线 3 / / / 插筋 中心线位置 5 / / / 外露长度+10,0 / / / 预埋 螺栓 中心线位置 2 / / / 外露长度+10,0 / / / 预留洞 中心线位置10 / 抽查3处,合格3处100% 尺寸+10,0 / 抽查3处,合格3处100% 7 模板 安装 允许 偏差 轴线位置 5 / 抽查3处,合格3处100% 底模上表面标高±5 / 抽查6处,合格6处100% 模板 内部 尺寸 基础±10 / / / 柱、墙、梁±5 / 抽查3处,合格3处100% 楼梯相邻踏步±5 / 共2处,全数检查,合格2处100% 垂直 度 柱、墙层高≤6m 8 / / 柱、墙层高>6m 10 / / 相邻两板表面高低差mm 2 / 抽查3处,合格3处100% 表面平整度mm 5 / 抽查6处,合格6处100% 施工、分包单位检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日监理单位验收结论专业监理工程师: 年月日