文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调复习题

空调复习题

空调复习题
空调复习题

1、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于(B )。

A、5次/h

B、6次/h

C、8次/h

D、12次/h

2、有消声要求的通风和空气调节系统,其风管内的风速(B )。

A、越大越好

B、越小越好

C、需要恒定

D、无要求

3、机械加压送风系统送风口风速不宜超过(A )。

A、7m/s

B、10m/s

C、15m/s

D、20m/s

4、采用自然排烟的消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于(B )。

A、2m2

B、前室面积的2%

C、3m2

D、前室面积的3%

5、每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过(C )。

A、10 m

B、20 m

C、30 m

D、40m

6、不属于通风空调系统防火措施的是(A )。

A、利用挡烟垂壁设置防烟分区

B、穿越空调机房的风管设置70℃防火阀

C、管道井与房间、走道相通的孔洞,其空隙处采用不燃材料填塞密实

D、管道和设备的保温材料、消声材料和胶粘剂采用不燃材料或难燃材料

E、垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上设置70℃防火阀

7、有一两级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器,处理一般的工业粉尘。已知起始的含尘浓度为15g/m3,旋风除尘器效率为85%,为了达到排放标准100mg/m3,电除尘器的效率最少应是(C )。

A、90.1%

B、93.3%

C、95.6%

D、98.2%

8、确定空调房间的换气次数,下列说法中不正确的为(D )。

A、高大房间应按其冷负荷通过计算确定

B、工艺性空气调节,按室温允许波动范围确定

C、舒适性空气调节,每小时不宜小于5次

D、舒适性空气调节,每小时不宜小于10次

9、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称为(C)。

A、热负荷

B、余热量

C、得热量

D、除热量

10、干湿球温度计读数差值的大小,间接地反映了空气(A )的状况。

A、相对湿度

B、露点温度

C、饱和含湿量

D、水蒸气分压力

11、空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时,其空气状态变化过程在焓湿图上是( C )过程。

A、加热加湿

B、减焓加湿

C、等焓加湿

D、等温加湿

12、吸人尘埃主要是(C )。

A、沉降尘

B、单个尘埃

C、≤10mμ的悬浮尘

D、悬浮在空气中的尘埃

13、下列(A )不是VRV空调系统的优点。

A、室内空气质量好

B、节省建筑面积和空间

C、设计布置灵活方便

D、运行费用低

14、沿着室内顶棚面流动的受限射流被称为(C )。

A、水平射流

B、平行射流

C、贴附射流

D、扩散射流

15、在风机盘管加新风空调系统中,从保证室内空气品质方面考虑,下列新风送人方式(B )较好。

A、新风送入风机盘管回风箱中

B、新风单独送人室内

C、新风送人吊顶内

D、新风送人走廊内

16、高层建筑高度是指建筑物室外地面到其(B )的高度。

A、建筑最高处

B、檐口或屋面面层

C、女儿墙顶部

D、屋面面层

17、下列(A )不是减少空调系统污染空气的技术措施。

A、室内禁止吸烟

B、定期清洗热湿交换设备

C、及时清洗更换空气过滤器

D、增大新风量并避免对新风的污染

18、机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置(C )。

A、止回阀

B、防火阀

C、压差自动调节阀

D、余压阀

19、车库机械排烟管道的风速,采用金属管道时不应大于(C )。

A、10m/s

B、15m/s

C、20m/s

D、25m/s

20、关于人防地下室排烟设计中的补风措施,以下论述错误的是(C )。丨

A、当补风通路的空气阻力小于某一值时,可采用自然补风

B、必须设机械补风

C、机械补风量不应小于排烟量的50%

D、机械补风量不应大于排烟量的80%

21、某排烟系统担负5个防烟分区的排烟,每个防烟分区面积均为50m2,该排烟风机的排烟量可按(C )考虑。

A、5400m3/h

B、6000m3/h

C、7200 m3/h

D、15000 m3/h

23、空调系统的新风量确定原则为(D )。

A、取保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定

B、按补偿排风风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定

C、按补偿排风风量、保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中

的最大值确定

D、按不小于人员所需最小新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中

的较大值确定

24、在标准条件下湿空气密度ρs与干空气密度ρg的量值关系是(A )

A、ρs<ρg

B、ρs =ρg

C、ρs>ρg

D、不确定

25、空调系统的新风量不应小于总送风量的()。

A、5%

B、10%

C、20%

D、30%

26、人体散热、散湿的影响因素不包括(D )。

A、周围空气温度

B、相对湿度

C、空气流动速度

D、大气压

27、下列四组湿空气状态参数,( C )不能在焓湿图上确定空气状态点。

A、干球温度,相对湿度

B、相对湿度,含湿量

C、含湿量,水蒸气分压力

D、水蒸气分压力Pq,焓

28、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是(A)。

A、密度p

B、露点温度t1

C、饱和含湿量db

D、水蒸气分压力Pq

29、下面(B )说法是不正确的。

A、冷负荷是指在某时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量

B、热负荷是指在某时刻为抵消房间得热而需向房间供应的热量

C、湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量

D、得热量是指在某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量

30、空气调节房间冷负荷不等于其得热量的实质是因为(C )。

A、进人室内的热量应按不稳定传热计算

B、房间得热中辐射得热不能形成负荷

C、围护结构具有蓄热的特性

D、房间得热中通过对流换热进人空气中的部分才形成负荷

31、民用建筑的卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用( C )。

A.局部通风 B、机械通风 C.自然通风 D.全而通风

33、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。

A、500

B、1000

C、2000

D、4000

35、按国家现行卫生标准,商场空调室内人员所需最小新风量,应为( D)m3/(h·人)。

A、 35

B、 30

C、 25

D、 20

36、关于空气调节区的夏季得热量,下列说法中正确的为( D)。

A、得热量指某时刻通过围护结构传人室内的热量

B、得热量指某时刻由外界进人房间的全部热量的和

C、得热量指某时刻在房间内部产生的全部热量的和

D、得热量指某时刻由外界进入和在房间内部产生的全部热量的总和

37、空调工程中处理空气时,实现等焓减湿过程的技术措施是(B )。

A.用冷冻除湿法对空气进行干燥处理 B.用固体吸湿剂对空气进行干燥处理

C.用表面冷却器对空气进行干燥处理 D.用喷水室喷冷水对空气进行干燥处理

38、冷冻减湿机(除湿机)在运行一段时间后会使室内空气温度( D )。

A、降低

B、不变

C、升高

D、趋近湿球温度

39、露点送风的空调系统不适用于( A )的场所。

A、室内温度有严格要求

B、室内相对湿度有严格要求

C、室内卫生条件要求高

D、室内热湿比大

40、过渡季使用大量新风的空调系统,应采取( C )措施。

A、满足新风量变化的排风

B、双风机系统

C、独立的新风系统

D、VAV系统

41、从保证室内空气质量论,空气—水风机盘管空调系统房间新风的供给方式中( B )最好。

A、由门窗渗透供给

B、由新风机组来的新风直接送入

C、室内由新风竖井接管至风机盘管吸人端

D、由新风机组来的新风接管至风机盘管吸人端

42、下列气流组织方式( D )合适。

A、设置窗式空调器时,使气流直接吹向人体

B、单位面积送风量较大,人员活动区的风速有要求时,采用侧送

C、工艺设备对侧送气流有一定的阻碍时,采用侧送

D、电子计算机房,当其设备散热大且上部带有排热装置时,采用地板送风方式

43、一般闭式水系统中开式膨胀水箱应安装在( C )。

A、水泵的压出段

B、水泵的吸人段

C、系统的最高点

D、水泵的吸人端并高出系统的最高点

44、为了隔振,空调系统转动设备的进、出口管道,( B )

A、应采用法兰连接

B、应采用软管连接

C、宜采用法兰连接

D、宜采用软管连接

46、消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先考虑采用( C )。

A.局部通风 B、机械通风 C.自然通风 D.全而通风

47、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于()。

A、 5次/h

B、 6次/h

C、 8次/h

D、 12次/h

48、用于平时通风系统的防火阀的动作温度宜为( D )。

A、50℃

B、70℃

C、140℃

D、280℃

49、设置机械排烟的地下室,应同时设送风系统,且送风量不宜小于排烟量的(C )。

A、 10%

B、 20%

C、 30 %

D、 50%

50、单台排烟风机最小排烟量不应小于( D )。

A、60 m3/h

B、120m3/h

C、6000m3/h

D、7200 m3/h

52、通风机铭牌上标示的风压指的是( A )

A、全压

B、动压

C、静压

D、以上均有可能

54、关于空气调节房间的夏季冷负荷,下列说法中正确的为( D )。

A、空气调节房间夏季冷负荷等于该房间的夏季得热量

B、空气调节房间夏季冷负荷大于该房间的夏季得热量

C、空气调节房间夏季冷负荷小于该房间的夏季得热量

D、空气调节房间夏季冷负荷与夏季得热量有时相等,有时不等

55、下列四组湿空气状态参数,( C )不能在焓湿图上确定空气状态点。

A、干球温度,相对湿度

B、相对湿度,含湿量

C、含湿量,水蒸气分压力

D、水蒸气分压力Pq,焓

56、干湿球温度计读数差值的大小,间接地反映了空气( A )的状况。

A、相对湿度

B、露点温度

C、饱和含湿量

D、水蒸气分压力

57、空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时,其空气状态变化过程在焓湿图上是( C )过程。

A、加热加湿

B、减焓加湿

C、等焓加湿

D、等温加湿

58、表面式换热器不能实现的空气处理过程是(D )。

A、等湿冷却

B、等湿加热

C、减湿冷却

D、减湿加热

59、某空气处理室选用喷水室,经设计计算需布置两排喷嘴,其喷水方向应采用( B )。

A、两排顺喷

B、两排对喷

C、两排逆喷

D、夏顺喷,冬逆喷

61、厕所机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于( C )。

A、 5次/h

B、 6次/h

C、10次/h

D、 12次/h

66、换气次数是空调工程中常用的衡量送风量的指标,它的定义是()。

A、房间换气量和房间面积的比值

B、房间通风量和房间面积的比值

C、房间换气量和房间体积的比值

D、房间通风量和房间体积的比值

69、根据集中式空调系统处理的空气来源,空调系统分类不正确的是( D )。

A、混合式系统

B、直流式系统

C、封闭式系统

D、空气一水系统

70、室内空气品质的评价方法主要是( A )。

A、主客观评价相结合的方法

B、污染物浓度不超标

C、人们对空气满意

D、遵循卫生标准

71、空气调节区的气流组织的确定,下列说法最合适的为( D )。

A、应根据区内温湿度参数,通过计算确定

B、应根据区内温湿度参数、允许风速等的要求,通过计算确定

C、应根据允许风速和噪声标准的要求,通过计算确定

D、应根据区内温湿度参数、允许风速和噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布

特性指标的要求,通过计算确定。

73、有条件利用地下水作冷却空气的冷源时,地下水使用过后的回水应( B )。

A、部分回灌

B、全部回灌

C、排人江河

D、予以再利用

74、空调冷水供回水温差一般宜为( A )。

A、5℃

B、6℃

C、7℃

D、8℃

75、全年运行的空调系统,当( A )可采用四管制水系统。

A、供冷和供热工况交替频繁或同时使用时

B、供冷和供热工况需按季节转换时

C、供冷和供热工况交替使用时

D、各空调区设计温度不同时

二、填空题

1、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是1+d 。

2、地下汽车库消防排烟量计算按换气次数计算,层高小于3m的按实际层高计

算,层高大于3m的按 3 计算。

3、空调中的瞬变负荷一般是指由于、、等传热引起的冷

负荷。

4、空调冷冻水系统,一般供水温度为12 ℃,回水温度为7 ℃。

5、人防滤毒通风量按大于m3/(h·人)计算。

6、已知空气温度20℃,相对湿度60%,露点温度为℃。

7、某空调房间,满足卫生要求所需的新风量为120m3/h,局部排风量为400m3/h,维持

正压要求所需的新风量为30 m3/h,房间的总风量为5000 m3/h,则房间的新风量应

为。

8、在空调室内喷蒸汽调节空气湿度是一个等焓加湿过程。

9、风机类型有轴流式、离心式和贯流风机。

10、超过 20 米的内走道要设置排烟系统。

11、根据空调设备的设置情况分,空调系统可分为半集中式、局部式

和集中式空调系统三种。

12、空调应用于对温湿度的调节精度无严格要求,一般称为舒适

性空调;应用于对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高

的要求,一般称为工艺性空调。

13、对于室内保持正压的空调房间,其正压值不应大于 5 Pa。

15、人防工程清洁时通风量按不小于 5 m3/(h·人)计算。

16、前室正压送风口宜设置一个。

17、空调系统的新风量不应小于总送风量的。

18、在喷水室中,通过对空气喷循环水可以达到等焓加湿的目的。

19、已知空气温度30℃,相对湿度60%,焓值为。

20、我国常用的并适用于手算的冷负荷计算方法是。

21、镀锌铁皮排烟风管最大风速不超过 30 米/s。

22、空调冷冻水管供水温度为 12 ℃。

23、空调送风口风速一般不超过米/s。

24、利用固体吸湿剂干燥空气是一个等焓减湿过程.

25、机械排烟口距离最远点水平距离不应超过 30 米。

26、已知空气温度30℃,相对湿度60%,露点温度为℃。

27、蒸汽压缩式制冷循环主要由压缩器、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等四大部件组成。

28、通风空调系统中风管在穿越防火分区处需设阀。

29、楼梯间正压送风口宜每隔设置一个。

30、排烟风机的排烟量不得小于 7200 m3/h。

31、空气调节根据应用的领域和服务对象不同,可分为舒适性空调和两大类。

32、空调四度是指气流速度、洁净度、舒适度、和。

33、请写出简写代号或代号表示的系统具体名称:

VRV 、变风量系统。

三、判断题:

1、系统全年节能工况主要由室外气象条件决定,与室内负荷变化无关。()

2、防烟分区面积一般大于防火分区。()

3、换气次数是房间换气量和房间面积的比值。()

4、两个50dB噪声叠加作用结果为100dB。()

5、露点送风的空调系统不适用于室内温度有严格要求的场所。()

6、因为空调风道是火灾传播的重要途径之一,所以必须在空调系统中设置防火、防烟装置。

()

7、超过20m无外窗的内走道可以不用设置机械排烟设备。()

8、空气调节房间夏季冷负荷等于该房间的夏季得热量()

9、喷水室挡水板最好采用质轻耐腐的材料。()

10、舒适性空气调节房间,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷()

11、表面式换热器可以实现减湿加热空气处理过程。()

12、干空气密度比湿空气密度小。()

13、超过20m无外窗的内走道必须设机械排烟设备。()

14、空调送风量计算时,室内换气次数越大,送风温差就越小。()

15、空调就是温度调节。()

16、露点送风的空调系统不适用于室内温度有严格要求的场所。()

17、硅胶的颜色为兰色,说明硅胶已经失去吸湿能力。()

18、一个防火分区的最大面积可以到4000平米。()

19、空气调节系统的夏季冷负荷,等于各房间夏季冷负荷之和。()

20、对喷水室而言,喷水方向并非逆喷比顺喷好。()

21、表冷器无法对空气进行加湿。()

22、对喷水室而言,喷嘴越密越好。()

23、表面式换热器可以实现减湿加热空气处理过程。()

24、空调冷负荷等于得热量。()

25、干空气密度比湿空气密度大。()

26、空气调节系统的夏季冷负荷,应按各房间逐时冷负荷的综合值确定,不必计入通风机、水泵、冷水管和水箱温升引起的附加冷负荷。()

27、超过20m的内走道一定要设机械排烟系统。()

28、二次回风在整个夏季及大部分过渡季节都可用来调节室温,但是不节能。()

29、对喷水室而言,喷嘴越密越好。()

30、表面式换热器可以实现减湿加热空气处理过程。()

31、空调冷负荷等于得热量。()

32、干空气密度比湿空气密度大。()

33、空气调节系统的夏季冷负荷,应按各房间逐时冷负荷的综合值确定,不必计入通风机、水泵、冷水管和水箱温升引起的附加冷负荷。()

34、超过20m的内走道一定要设机械排烟系统。()

35、二次回风在整个夏季及大部分过渡季节都可用来调节室温,但是不节能。()

36、对喷水室而言,喷水方向并非逆喷比顺喷好。()

37、表冷器无法对空气进行加湿。()

38、两个50dB噪声叠加作用结果为100dB。()

39、夏季空调房间冷负荷等于得热量。()

40、正压送风口的风速按不大于7m/s计算。()

41、人防风机可以采用一般普通风机。()

42、硅胶的颜色为兰色,说明硅胶已经失去吸湿能力。()

43、超过20m无外窗的内走道可以不设机械排烟设备。()

四、简答题:

1、简述消声器的种类和其消声原理?

2、空调中有哪些常用空气处理设备?它们各能实现什么处理过程?

3、局部空调机组有哪些类型?

4、有一空调房间,经计算送风状态点O与室内状态点N在同一等温线上,请求出该

房间的热湿比。

5、简述VRV系统的定义及其优点?

6、夏季室内空调冷负荷计算需要计算那些内容?

7、请列举三种常用的空气处理设备,并说明其主要作用。

8、按所处理的空气来源分,空调系统可分为哪几种类型?

9、使用蒸气作热媒时,热媒管道与空气加热器只能采用并联,不能串联,这是为什么?

10、名词解释:COP

11、空气的加湿方法和加湿设备各有哪几种?

12、确定空调房间新风量的原则是什么?

13、空调中有哪些常用空气处理设备?它们各能实现什么处理过程?(列举3种)

14、什么叫半集中式空调系统?半集中式空调系统有哪几种类型?

15、得热量转化为冷负荷过程中,为什么会存在着热量的衰减和时间的延迟现象?

16、空调消声器有几类?各自的消声原理和消声特性是什么?

17、按负担室内负荷的介质分,空调系统可分为哪几种类型?

18、某空调房间,满足卫生要求所需的新风量为220m3/h,局部排风量为400m3/h,维持正压要求所需的新风量为50 m3/h,房间的总风量为6000 m3/h,则房间的新风量应为多少?

19、名词解释:地源热泵

20、使用蒸气作热媒时,热媒管道与空气加热器只能采用并联,不能串联,这是为什么?

21、空气调节的任务是什么?

22、确定空调房间新风量的原则是什么?

23、已知空调房间夏季冷负荷∑Q、湿负荷∑W以及送风温差,请按照确定空调房间夏季送风状态点的步骤,在h—d图上定性地画出其送风状态点位置,请详细写明步骤。

五、计算题:

1、以地下水泵房,面积为50平米,层高4米,求排风量?(换气次数为10次/h)

2、某空调房间总余热量∑Q=3314W,总余热量∑W=0.264g/s,要求室内全年保持空气状态为:t N=22±1℃,φ=55±5%,当地大气压力为101325Pa,求送风状态和送风量。

3、试绘出一次回风空调系统的简图及夏季工况的空气处理过程的h-d图和流程图

4、空调房间内气压为101325Pa,空气的干球温度为20℃,外墙内表面的温度为10℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室内空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少?请在h-d图上表明解题原理

5、有一个地下车库,面积为1200m2,层高3.6m,试计算平时平时通风换气量和消防机械排烟量?

6、试在h-d图上作出一次回风系统夏季空调过程分析图,并推导有关参数计算公

式。

7、有一地下车库排烟排风系统,经计算选定了一台排风量为36000CMH的风机,根据现场的情况总共布置了10个风口,试确定风口的尺寸。(请选用标准尺寸,风口风速小于4m/s,风口高度不大于400mm)

8、9000kg状态为20℃、相对湿度50%的空气和1000kg状态为35℃、相对湿度55%的空气混合,求混合空气的状态参数?并在i-d图上表示出来。

9、已知房间空气干球温度为30℃,相对湿度为60%,请使用焓湿图求房间湿球温度?(请说明查图步骤和方法)

10、某地下汽车库防火分区一面积为1800平米,层高4米,求排风量、排烟量和新风量

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术

2017二建《机电工程》复习题:通风与空调工程施工技术复习要点: 1. 掌握通风与空调工程施工程序 2. 了解洁净空调施工技术要点 选择题: 1.风管及部件的( )与材质应符合施工验收规范规定。 A.形式 B.规格 C. 数量 D. 板材厚度 答案:D 解析: 施工中,金属风管如果钢板的厚度不符合要求,咬口形式选择不当,没有按照规范要求采取加固措施,或加固的方式、方法不当,会造成金属风管刚度不够,易出现管壁不平整,风管在两个吊架之间易出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声,造成环境污染;风管产生疲劳破坏,影响风管的使用寿命。又如非金属复合板风管,若板材的外层的铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、粘结剂量不足或过稠,都会造成风管漏气,而造成系统风量不足、冷量或热量损失,达不到预期的使用效果。风管系统由风管和部件连接组成,是非标准制作,由板材和型材拼接而成,其产生缝隙所形成的漏风量是针对不同风压系统的严密性检验有不同要求,但严密性检验均以主、干管为主。 2.通风与空调工程主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安

装,( )等。 A.电气系统安装 B.空调水系统安装 C. 防排烟联动系统 D.系统调试 E.防腐与绝热施工 答案:B、D、E 解析: 通风空调工程的主要施工内容包括:风管及其配件的制作与安装,部件制作与安装,消声设备的制作与安装,除尘器与排污设备安装,通风与空调设备、冷却塔、水泵安装、高效过滤器安装,净化设备安装,空调制冷机组安装,空调水系统管道、阀门及部件安装,风、水系统管道与设备防腐绝热、通风与空调工程的系统调试等。 A,C是电气工程。 3.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时,可按( )系统风管板厚选择。 A.负压 B.低压 C.中压 D.高压 答案:D 解析: 防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

工程师复习题汇总(有答案)

标注说明: 1、可视对讲是安防五大系统之一。(√) 2、电缆桥架与各种管道的最小净距,一般工艺管道的平行净距为0.3米,交叉净距为0.4米。(×) 3、有线电视(闭路监控)用的是视频线型号是SYV75-5。(×) 5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√) 6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√) 7、一体机都是日夜型的。(×) 8、红外对射在安装过程中对射机的光端校准电压要不低于1.4伏。(√) 9、消防广播线就是普通音箱线,没有什么防火与阻燃要求。(×) 10、建筑设备监控系统的施工安装必须按照已批准的设计方案进行,工程施工前,要进行系统的设计交底(√) 11、保安系统提供三个层次的保护:外部侵入防范、区域保护、目标保护。(√) 12、一般将IC卡中存储器的数据库分成3个基本区:公开区、工作区和保密区。(√) 13、综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、建筑群干线子系统、设备间子系统以及管理区子系统六大子系 统所构成。(√) 14、ISO七层模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。(√) 15、按照空气处理设备的设置情况,空气调节系统可分为集中系统、半集中系统和全分散系统。(√) 16、接地线的埋入深度不小于0.20m。(×) 17、转换开关也就是接电器。(×) 18、设计楼宇自动化系统时,标准是要首先考虑的。(×) 19、火灾自动报警系统的设计必须符合国家强制性标准。(√) 20、红外线探测器分为主动红外和被动红外两大类。(√) 21、不可以利用公用电话网传输联网报警。(×) 22、垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。(√) 23、电击一般是电流太大才会有比较大的伤害。(√) 24、智能化住宅区是一个国家经济实力和科学技术水平的综合标志之一。(√) 25、系统集成是指把各自分散的、相互独立的系统有机地集中于一个统一的环境中。(√) 26、所谓的“广义楼宇自动化系统”应该包括火灾自动检测报警系统。(√) 27、铜电阻的测温范围是负5度到150度。(√) 28、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应的材料有压电陶瓷等。(√) 29、制冷站启动顺序控制:冷却塔风机,冷却塔水泵,冷冻水泵,冷水机组。(√) 30、BACnet的目的是使不同厂商的直接数字控制器通过网络可以实现数据互换。(√)

空调技术测试题库带答案)

空调技术测试题库 第二类:选择题(单选题) 1.空调设备的送风量单位‘ rmJh '真正含义是_B_。* A.空调风机单位马力送出空气的立方米数 B.空调风机单位小时送出空气的立方米数 C.空调风机单位时间送出空气的立方米数 D.空调设备风机送出单位体积空气所需的时间数 2.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行_D_。* A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功 3.空调蒸发器的出口制冷剂状态为_B_。** A.高压气态 B.低压气态 C.低压液态 D.低温气态 4.制冷剂流经冷凝器冷凝A .*** A.放出热量,且放热量等于其焓值的减少 B.放出热量,焓值增加 C.吸收外界热量,焓值增加 D.由于冷凝过程压力不变,所以焓值不变 5.制冷量的单位“大卡”英文表示为C .* A. kw.h B.kw C.kcal/h D.hp 6.使用HFC制冷剂的压缩机所采用的冷冻油为 D .***

A.矿物油 B.烷基苯润滑油 C.合成烃油 D.聚胺脂润滑油 7.工质吸热或放热,其温度不变,只是形态发生变化 ,这种传递的热量为 A.吸热 8. 与28 C 相对 应的绝对温标是 C ** 9. 空调器在夏季处理空气时,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气 的处理结果是C *** A.含湿量减少 Bo 露点温度升高 G 相对湿度增大 10. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 丄** A.蒸发温度高开启度大 B 。蒸发温度高开启度小 C.蒸发温度低开启度大 D 。开启度调整后不变 11. 不是引起压缩机低压报警的原因是 D * A.系统中制冷剂不足 B 。空气过滤网脏 C.风机皮带松 D 。室外环境温度高 12. 钳型电流表钳口有污垢或杂物,测量电流时其指示值会 A o * A.偏小 B 。偏高 C 不变 C 说不清 13. 用钳型电流表测量单相电流时,把两根导线都放入钳口内,产生结果 为 _B_ ° * A.电流表仍指示正常值 B 。电流表指零 C.电流表指示1/2正常值 D 。电流表指示2倍的正常值 14. 空调器制冷时,由于 £造成压缩机过热保护器动作而使电路断开。 C.显热 B.放热 D.潜热

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

一建【机电】_通风与空调工程施工技术 练习题含有答案1403

一、单项选择题 1、VAV变风量空调系统属于()。 A、集中式空调系统 B、半集中式空调系统 C、分散式空调系统 D、组合式空调系统 2、管内正压1500Pa的风管属于()。 A、低压风管 B、中压风管 C、高压风管 D、超高压风管 3、下列空调冷热水管道安装施工顺序正确的是()。 A、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检査 B、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→水压试验→冲洗→质量检査 C、管道预制→管道与附件安装→管道支吊架制作与安装→冲洗→水压试验→质量检査 D、管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→冲洗→水压试验→质量检査 4、多联机系统安装施工程序中,设备减振装置安装之后,应做的工作是()。 A、室外机安装 B、室内机安装 C、管道连接 D、质量检查 5、下列关于金属风管安装的说法中错误的是()。 A、明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰ C、暗装风管安装位置应正确,不应有侵占其他管线安装位置的现象 D、法兰的连接螺栓均匀拧紧,螺母是否在同一侧不做要求 6、镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板,不得采用()连接。 A、咬口连接 B、螺钉连接 C、铆接 D、焊接 7、风管系统安装中,边长(直径)大于或等于()的防火阀需设置单独支吊架。 A、500mm B、530mm C、600mm D、630mm 8、风管安装水平度符合要求的是()。 A、暗装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为3‰ B、明装风管水平安装时,水平总偏差不应大于10mm C、明装风管垂直安装时,垂直度的允许偏差应为2‰

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

空调工程复习题

空调工程复习题 1.空气调节的任务是什么?p62 空气具有一定的流动速度能够使空气具有一定的洁净程度。现在的定义:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。 2.湿空气的焓湿图的构成?p17p338 等焾线(比焓),等相对湿度线(含湿量d),水蒸汽分压力线(Pq),等温线(温度),热湿比线(热湿比ε)。 3.干球温度、露点温度和湿球温度,三者之间关系。P18p20 用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。 三者之间关系为: 通常情况。t>ts>tl; 饱和空气时。T=ts=tl。 4.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不问的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系?p32,3 湿空气的绝对湿度是指每立方米湿空气中含有的水蒸气的质量。相对湿度就是在某一温度下,空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力的比值。含湿量是指对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量。湿空气状态的确定,除了常用参数外,还必须有描述湿空气中水蒸气含量的参数,通常采用绝对湿度、相对湿度和含湿量等参数来说明。相对湿度和含湿量都是表示湿空气含有水蒸汽多少的参数,但两者意义不同:相对湿度反应湿空气接近饱和的程度,却不能表示水蒸汽的具体含量;含湿量可以表示水蒸汽的具体含量,但不能表示湿空气接近饱和的程度。当湿空气的压力p一定时,湿空气的含湿量d取决于湿空气的相对湿度 5.舒适性空调什么情况下应采用全新风空调系统?p78 1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外空气的比焓值 2)系统各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量 3)室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用 4)采用风机盘管或循环风空气处理机组的空调区,应设有集中处理新风的系统 6..全空气系统中,最小新风量的确定方法,P77 1)稀释人体本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求。(工业建筑保证每人不小于30m^3/h的新风量) 2)按照补充室内燃烧所耗的空气或补偿排风 3)按照保证房间的正压要求。 (取(2和3)跟1比的较大者作为系统的最小新风量;若2和3之和跟1比的大者仍不足系统送风量的10%,则新风量应按总送风量的10%计算) 7.什么是空调区、空调基数和空调精度? 空调区:离地面为2米以下的空间,在此区域内形成比较均匀和稳定的温湿度,气流组织和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。空调基数:空调房间所要求的基准温度和相对湿度。空调精度:空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

汽车空调期末复习题

汽车空调期末复习题A 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分独立式汽车空调系统和非独立式汽车空调系统。 2.汽车空调系统主要由制冷装置、暖风装置、通风装置、控制装置和加湿装置、空气净化装置等部分组成。 3.汽车空调工作过程中,在储液干燥器上的视液窗处观察制冷剂的流动情况。视液窗有透明、气泡、泡沫、油纹、和雾状几种情况。 4.汽车空调压缩机和电磁离合器的常见故障有:电磁离合器从动盘打滑、电磁线圈烧坏、排气阀破裂、压缩机卡死、泄漏、异响等。 5.电磁离合器主要由前板、皮带盘(转子)及电磁线圈组成。 6.冷凝器的结构形式很多,而在汽车空调制冷系统中,经常采用的有管带式、管翅式和平流式等类型。 7.汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种。 8.节流膨胀装置主要包括膨胀阀、节流管等。 9.膨胀阀出现阻塞或节流作用失效的故障,会造成系统不制冷或制冷不足。常见的故障有膨胀及膨胀阀滤网堵塞(冰堵)、感温包安装位置松动移位等。 10.膨胀阀根据平衡方式分为内平衡与外平衡两种,根据静止过热度调整(调弹簧预紧力)方式分为内调式与外调式两种,连接口又分为O形圈式与喇叭口式两种。 二、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为( B )。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.电磁离合器励磁线圈的电阻约为( C ),温度为20℃(68℉)。

(A)4KΩ~5KΩ(B)40Ω~50Ω(C)4Ω~5Ω(D)0.4Ω~0.5Ω 3.( A )的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.汽车空调( B )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 5.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( A )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( C )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 7.蒸发器中制冷剂为( D )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 8.膨胀阀的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)贮液干燥器入口(D)压缩机入口 9.节流管的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)集液器入口(D)压缩机出口 10. 内平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( B )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口 11.外平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( D )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。 A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大 B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小 C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值

8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、 R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。 A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露 C.制冷剂偏少 D.制冷剂偏多 14、当空调湿度设定在50%,湿度比例带为10%,回风湿度为56%,则空调应该---C---- A.加湿 B.不加湿也不除湿 C.除湿 15、在拆除机房专用空调的加湿罐时,应首先做哪一项工作--B-- A.将加湿系统电源切断 B.将加湿罐中的水排出 C.将加湿罐上的电极及水位探测极拔下 D.关闭空调电源 16、制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为--A--

中央空调培训考试试题

杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分)9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分)12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为(4分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分) 答: 图一 2.如图二所示为用户客厅和餐厅吊顶图纸,安装格力风管机65C和35C各一台,用户为了美 观想把两台空调的回风口开成一长条(回风口宽度开30CM),中间的那道吊顶的宽度尽量 做窄,请问在不影响两台空调检修的前提下,中间那道吊顶的宽度最窄可以做到多少并简述 理由?(10分) 第 1 页共2 页

建筑设备工程复习题(本科)第一套1

建筑设备工程(本科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 给排水工程从工程内容上分为室外给水工程、室内给排水工程、室外排水工程。 2.判断题 城镇其他用水量包括浇洒道路、绿地和绿化用水、汽车冲洗用水和城镇未预见水及管阀漏失水量。(√) 3.选择题 以下哪条是错误的A A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。 第四章

相关文档