混凝土及砌体裂缝修补工程   注胶注浆或填充封闭检验批质量验收记录表

67.混凝土及砌体裂缝修补工程注胶、注浆或填充封闭

检验批质量验收记录

GB 505502010 编号:

单位(子单位)工程名称XXX加固工程

分部、子分部(分项)工程名称混凝土及砌体裂缝修补工程-

注胶、注浆或填充封闭验收部位1F②~④/A轴外墙、

③~⑤/B轴内墙

施工单位X X X建筑公司项目经理X X X 分包单位X X X建筑技术开发有限公司分包项目经理X X X 执行标准名称及编号《建筑安装分项工程施工工艺规程》DB/T01-26

检查项目质量验收规范

的规定(条文号)施工单位自

检评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1 隔离层设置第18.4.2条

主控项目全部

符合规范及设计

要求

2 槽内填充密封材料做法第18.4.3条

3 注射方法选择第18.5.1条采用注浆、填充封闭、符合要

4 压力灌注装置的安装检验第18.5.2条注浆嘴位置适宜,经压力试验

密封良好

5 裂缝修补胶的品种、型号、

复试报告

第18.5.3条修补胶液性能试验合格,复试

报告X X X X

6 注胶(浆)压力控制与作

第18.5.4条压力控制符合产品说明书要

求,作业顺序与注满判定符合要

7 质量检验(超声波、取芯

或承水法)

第18.6.1条 7d后用承水法观察24h无渗

8

一般项目1 柔性密封法面层封护第18.4.4条裂缝规定范围已粘贴无碱玻

纤布

一般项目符合

规范及设计要求2 灌满时的处理第18.5.5条贯满后再维持压力2min,初凝

后移除注浆嘴等

3

4

施工单位检查评定结果

经检查,主控项目、一般项目均符合设计和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010的规定,评定合格。

项目专业质量检查员:X X X 20 X X年X X月X X日

监理(建设)单位验收结论

同意施工单位评定结果,验收合格;同意进行下道工序施工。

监理工程师:XXX

(建设单位项目专业技术负责人):X X X 20 X X年X X月X X日

(完整word版)高喷灌浆施工记录表.docx

高喷灌浆施工记录表 孔号 ______孔序 ______桩号 ______单元工程 __________ ______年 ______月 ______日 ______时至 ______日 ______ 时 地面高程 ______m 钻孔设计深度 ____ 摆角 ____ 本班施工深度自 ______m _____m 至 ___m 计 ____m 高喷方法 _____ 喷射方向 时间 时 分 工 深度 m 喷射参数 喷 提 旋 作 水 气 浆 浆液密度 起 终 间 终 射 升 转 摆动 起 始 止 隔 内 速 速 速度 压 流 压 流 压 流 孔口 备注 始 止 长 容 度 度 度 力 量 力 量 力 量 进浆 返浆 特殊情况处理 本班劳动力出勤 工时利用情况(共 本班主要材料消耗 喷射管 规 单 数 名 规 单 数 情况 (共 人 ) 名 h ) 格 位 量 称 格 位 量 称 喷嘴直径 技 高 机 mm 工 小 喷 修 喷嘴个数 普 计 辅 停 工 助 工 机组编号: 机长: 班长: 记录员:

高喷灌浆工程综合成果表 工程名称 ______________ 单元工程编号 __________ 桩号 _______高喷灌浆方法 ___________ 喷射方向与高喷墙轴线夹角 __________ 旋 摆 浆 进 回 孔 起 喷 提 动 转 摆 流 浆 浆 气 气 口 止 射 升 浆 速 角 速 量 密 密 压 量 孔 孔 速 压 高 深 长 度 ( 度 L/ M m 3/ 号 序 度 M 度 度 程 度 度 r/ ° ) 次 mi g/c g/c Pa min m m m cm/ Pa mi /m n m 3 m 3 min in n 水泥 水 注入 量 量 备 L/ 每 注 mi 总 米 用 n 用 量 量

裂缝高压注浆施工方案

青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程裂缝高压注浆堵漏施工方案 编制单位:华润建筑有限公司 编制时间:2012.12

青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程裂缝高压注浆堵漏施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、方案选择 (1) 三、注浆材料选用及性能 (1) 3.1、S AKING—E—107单液高强度疏水性发泡剂 (1) 3.2、S AKING—E—108单液高弹性亲水性发泡剂 (2) 四、施工总体目标 (3) 4.1、施工进度计划要求 (3) 4.2、工程质量目标 (3) 4.3、安全与消防目标 (3) 4.4、文明施工与场容场貌管理目标 (3) 五、施工主要技术措施 (3) 5.1、高压注浆施工工艺技术简介 (3) 5.2、工艺特点 (4) 5.3、高压注浆施工流程 (4) 5.4、高压注浆施工要点 (4) 六、质量保证措施 (4) 七、安全措施 (5) 八、文明施工及场容场貌管理 (5)

一、工程概况 青岛华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程位于青岛市市南区山东路6号甲、6号乙,总建筑面积77278.52㎡,其中地上建筑面积35857.01㎡,地下建筑面积41421.51㎡;建筑功能为高端精装住宅。 本工程±0.000标高为绝对高程28.00m,其中3#楼高层住宅29层,总高度93.7m,4#、5#楼高层住宅30层,总高度93.7m。三幢塔楼高层共享一个大底盘,地下车库7层,其中地下7层至地下5层为人防工程。 塔楼基础形式为筏板基础,地下车库基础形式为柱下独立基础加混凝土底板基础;地下车库结构形式为框架结构,四周挡土墙;塔楼主体结构形式为框支剪力墙结构。 在自检过程中,地下室外侧挡土墙、地下室底板存在裂缝且有渗漏现象。 二、方案选择 根据裂缝渗漏点的特征,采取高压注浆施工工艺对裂缝渗漏部位进行封堵。 三、注浆材料选用及性能 根据工程现场实际情况及产品特性、使用范围,高压注浆料选用商勤实业有限公司生产的Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂和Saking—E—108单液高弹性亲水性发泡剂。 3.1、Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂 单液型聚氨酯防漏材,与水接触后产生排水性;两者作用后迅速膨胀,使其达到止水目的。可与任何水反应,可根据施工需要添加低量催化剂调整发泡速度。 ○1产品特性 (1)可以与任何水(如海水)混合。 (2)与水接触会立刻起化学反应而膨胀。 (3)高膨胀率。 (4)封基材粘着力强。 (5)韧性佳。 (6)抗化学性佳。 (7)与饮用水接触之区域亦可使用,具有环保效能。 ○2使用范围 (1)封填砼构件上潮湿的裂缝;

裂缝灌浆施工方案

裂缝灌浆施工方案 一、工程概况: 该工程为预制混凝土结构,由于诸多原因梁板出现部分裂缝。(可详写) 二、处理方案: 压力灌浆技术是混凝土裂缝灌浆领域包括材料、机具、施工的一项综合补强技术。该技术研制了可对混凝土微细裂缝进行自动压力灌浆的新型机具和适应各种形态裂缝修复的灌浆树脂、配套材料,提供了混凝土缺损维修的聚合物砂浆和界面处理技术,并对裂缝成因和微细裂缝注入理论进行了分析,通过深固加固技术大量工程实践,总结制定了一套自动压力灌浆操作细则和质量保证体系,为建筑物的维修补强改造提供了有价值的技术途径和实施手段! 灌浆施工工艺流程总体如下: 裂缝表面处理—封缝—埋设灌浆嘴—准备灌浆泵—试压—配制灌浆材料—灌浆—检验及表面处理。 1、清理裂缝: (1)较宽裂缝,沿裂缝深度凿除裂缝表层混凝土,以露出新鲜混凝土为宜,对其它所有要处理的裂缝,沿缝凿成2~4mm,宽4~6mm的V型槽,并凿毛裂缝内混凝土表面。 (2)对外露钢筋进行除锈处理,对锈断的原钢筋进行焊接替换。 (3)剔除缝口表面的松散杂物,用气压为0.2MPa以上的压缩空气清除槽内浮尘。 (4)向较宽裂缝(宽度)1.5cm)内灌满小石子,要求密实。 (5)沿缝长范围内用丙酮进行洗刷,擦清表面。 2、埋设灌浆嘴: 清缝处理后,用胶泥骑缝埋设、粘贴灌浆嘴,灌浆嘴的间距沿缝长依缝的宽窄以35~40cm为宜,原则上宽缝可稀、窄缝可密,但每一条裂缝至少须各有一个进浆孔和排气孔。 3、封缝: 对压浆区域的裂缝,无论缝宽大小,原则上都应同时封闭,以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。沿缝长先涂一层基液,待胶泥初凝后,再抹上一层胶泥,并除气泡抹平,待胶泥初凝后,表面用基液涂刷二层。 4、密封检查(气检): 封缝材料固化后,沿缝涂刷一层肥皂水,并从灌浆嘴中通入气压为0.2MPa的压缩

抽水压水注水试验技术要求及记录表格

抽水试验主要技术要求 一、钻探技术要求: 1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。 2、钻探完成后应及时测量孔(管)口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。 3、抽水孔应采用跟管法钻进,也可采用能保证抽水孔平直,孔身附近不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。 4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。 5、取1-3组颗粒分析试验试样。 二、设备安装主要技术要求: 1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,详细记录过滤器各部分的规格和实际长度(其中沉降管长度宜为2-3m)和实际下入深度,并及时绘制抽水孔结构图。 2、采用包网过滤器。 3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下入孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。 4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。 5、抽水时,应将抽出的水排至影响范围以外。 6、用水表测定流量前,应准确测定起始读数。 三、抽水试验: 1、采用单孔稳定流抽水试验,3次降深,以在抽水孔测压管内测得的降深为准,各次降深间的差值宜相等,降深宜从小到大,最小降深不宜小于0.5m。 2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。 3、洗孔后即可进行试验抽水,其降深宜逐渐增大,达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中,应观测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大降深。 4、正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。

裂缝高压注浆施工方案

. 华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程裂缝高压注浆堵漏施工案 编制单位:华润建筑有限公司 编制时间:2012.12

目录 一、工程概况 (1) 二、案选择 (1) 三、注浆材料选用及性能 (1) 3.1、S AKING—E—107单液高强度疏水性发泡剂 (1) 3.2、S AKING—E—108单液高弹性亲水性发泡剂 (2) 四、施工总体目标 (4) 4.1、施工进度计划要求 (4) 4.2、工程质量目标 (4) 4.3、安全与消防目标 (4) 4.4、文明施工与场容场貌管理目标 (4) 五、施工主要技术措施 (4) 5.1、高压注浆施工工艺技术简介 (4) 5.2、工艺特点 (5) 5.3、高压注浆施工流程 (5) 5.4、高压注浆施工要点 (5) 六、质量保证措施 (6) 七、安全措施 (6) 八、文明施工及场容场貌管理 (7)

一、工程概况 华润中心悦府一期3#、4#、5#楼及地下车库工程位于市市南区路6号甲、6号乙,总建筑面积77278.52㎡,其中地上建筑面积35857.01㎡,地下建筑面积41421.51㎡;建筑功能为高端精装住宅。 本工程±0.000标高为绝对高程28.00m,其中3#楼高层住宅29层,总高度93.7m,4#、5#楼高层住宅30层,总高度93.7m。三幢塔楼高层共享一个大底盘,地下车库7层,其中地下7层至地下5层为人防工程。 塔楼基础形式为筏板基础,地下车库基础形式为柱下独立基础加混凝土底板基础;地下车库结构形式为框架结构,四挡土墙;塔楼主体结构形式为框支剪力墙结构。 在自检过程中,地下室外侧挡土墙、地下室底板存在裂缝且有渗漏现象。 二、案选择 根据裂缝渗漏点的特征,采取高压注浆施工工艺对裂缝渗漏部位进行封堵。 三、注浆材料选用及性能 根据工程现场实际情况及产品特性、使用围,高压注浆料选用商勤实业有限公司生产的Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂和Saking—E—108单液高弹性亲水性发泡剂。 3.1、Saking—E—107单液高强度疏水性发泡剂 单液型聚氨酯防漏材,与水接触后产生排水性;两者作用后迅速膨胀,使其达到止水目的。可与任水反应,可根据施工需要添加低量催化剂调整发泡速度。 ○1产品特性 (1)可以与任水(如海水)混合。 (2)与水接触会立刻起化学反应而膨胀。 (3)高膨胀率。 (4)封基材粘着力强。

边坡裂缝注浆施工方案

溶江小区30#边坡地质灾害抢险治理工程 裂缝注浆施工方案 溶江小区30#边坡地质灾害抢险治理工程项目部 二○一六年二月

目录 一、施工要求 (3) 二、施工准备工作 (6) 三、施工工艺流程 (6) 四、施工主要技术要求 (7) 五、注浆效果检查 (8) 六、施工质量控制 (8)

施工要求 根据中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司《湘西州经济开发区溶江小区30#边坡地质灾害抢险治理工程施工图设计说明》及工程联系单(编号01 2016.02.26 )要求: “为使滑坡滑动面不再活化或产生新的滑动面,应对现状存在的裂缝采用注入M15纯水泥浆。先进行清表,清除表面植物层和小碎石块。裂缝注浆应按从低到高的顺序依次注浆。” “裂缝注浆目的为封堵裂缝,防止雨水通过裂缝进入滑裂面。 裂缝采用注入纯水泥浆液,水泥强度标号为32.5MPa,水灰比控制在1:1 至1:0.5 之间。应先进行清表,清除表面植物层和小碎石块,采用无压自流式孔口间歇式注浆,以不跑浆,裂缝被充满反浆为止。表面采用M15 砂浆抹平。对于大裂缝,可从下至上每1~2m,采用钢筋砼网或胶带等措施封堵面层,进行注浆。各裂缝施工顺序总体原则为按裂缝位置标高从低至高逐条施工。 根据勘察资料,本次工程主要裂缝列表如下:

如施工过程中发现新裂缝(缝宽大于1cm,长度超过1m),应同样进行注浆工作。” 裂缝位置见下图:

湘西州经济开发区溶江小区30#边坡堆质灾害抢险治理裂缝平面图 :- - OAM 杠/ 十— 1 1 、 €+ ? +' --M- ∕j f II + ÷ 一 1221 I22J W S

裂缝灌浆处理施工方案

防水工程 裂 缝 灌 浆 施 工 方 案 裂缝灌浆施工方案

一、方案编制依据 1、国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2、国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3、国家标准《无机防水堵漏材料》GB23440-2009 4、国家行业标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T2121-2010 二、灌浆材料 水溶性聚氨酯是目前国内较为理想的防渗堵漏灌浆材料。该材料的特点是: 1、具有良好的亲水性能,水既是稀释剂,又是固化剂,浆液遇水后先分散乳化,进而凝胶固结; 2、可在潮湿或涌水情况下进行灌浆,对水质适应强,在海水和PH为3~13的水中均能固化; 3、固结体经急性毒性试验属实际无毒类; 4、施工工艺简单,浆液无需繁杂配制; 5、固结体为弹性体,可遇水膨胀,具有弹性止水和以水止水的双重功能,适用于变形缝的防水处理; 6、可以配制不同强度和不同水膨胀倍数的材料。 主要性能指标见表1: 表1水溶性聚氨酯主要性能指标

三、施工前应注意的问题 首先对裂缝渗水进行分析,并按裂缝渗水宽度、长度的不同分别取芯,以确定裂缝渗水深度发展规律。 如表面不易于干燥,可以用喷灯烘干,裂缝渗水处是有含水,立即金额发现,提高工作效率。 四、灌浆准备工作 寻找裂缝或渗水出:应检查部位装水,仔细寻找渗水处,用色笔货粉笔做好记号。 钻孔:按混泥土结构厚度,在裂缝或渗水处方向钻孔。间距约20cm,孔径用14钻头。钻头深度在底板中部的1/2范围。 五、灌浆

灌浆液应从裂缝或渗水的一端开始往另一端灌浆,因浆液遇水货工期会凝固,所以裂缝表面不必封闭,直接从灌浆孔灌浆即可,在压力下浆液会沿裂缝方向自动延伸并封闭。在灌注过程中,如果灌浆液已经灌满相邻针头位置,可以跳开不注,如注浆厚发现裂缝两端仍有延伸,或表裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆。 六、工程验收标准 防水工程质量验收按《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002和《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T2121-2010标准相关规定进行。 2、质量验收 ●地下防水堵漏工程质量应符合规范要求及规定要求; ●地下防水堵漏工程所使用的化学灌浆材料、防水材料等材料应有产品合格证书,材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和施工要求; ●地下防水堵漏工程施工完成后,处理部位不得出现渗漏水现象。 ●施工中要必须做好施工记录,发现新的问题要及时汇总并给出处理措施方案。 ●施工中要及时做好隐蔽工程检查验收工作。 七、安全文明施工措施 (一)安全施工措施 1、严格执行总承包施工单位的现场安全制度。 2、施工和照明用电应严格遵守操作规程,防止触电和搅拌器伤人事故发生。 3、防水施工时应集中精力工作,严禁在施工现场进行打闹和开玩笑。

裂缝注浆施工工艺

1、裂缝封闭注浆流程 裂缝封闭注浆流程流程如下:裂缝的检查及标注→清缝及裂缝表面处理→粘贴注浆嘴及裂缝表面封闭→压气实验→灌注注浆材料→固化后拆除注浆嘴→表涂裂缝修补胶封闭 2、裂缝封闭注浆施工工艺 裂缝的检查及标注 现场核实裂缝数量、长度及宽度,并进行标注。据此进行灌浆材料配量、埋嘴、灌浆等方面的具体计算和安排。 钻孔 在裂缝表面进行钻孔,以此作为灌浆导向孔。沿裂缝走向钻孔,孔深5厘米,孔径8毫米,孔距25-35厘米,凡裂缝交叉处在交叉处钻孔。 清孔及裂缝表面处理 所有孔眼必须使用高压空气吹洗干净,使其不让灰渣阻塞,之后沿裂缝从上至下将两边3-4cm范围内的灰尘、浮浆用小锤、手铲、钢刷、砂纸、毛刷依次处理干净,将构件表面整平,凿除突出部分,然后用丙酮擦洗,清除裂缝周围的油污,清洗时注意不要将裂缝堵塞。 粘贴灌浆嘴及裂缝表面封闭 粘贴灌浆嘴底盘的铁锈必须清除,并用丙酮擦洗干净,然后将专用胶泥均匀的抹在底盘周围,厚度1-2毫米,与孔眼对准粘贴在裂缝上。灌浆嘴的间距根据缝长及裂缝的宽窄以25-35cm为宜,一般宽缝可稀,窄缝宜密,每条裂缝至少有一个进浆孔和出气孔,灌浆孔眼必

须对中保证导流通畅,灌浆嘴硬粘贴牢靠,四周抹成鱼脊状进行封闭。 裂缝表面封闭 为使混凝土缝隙完全充满浆液,并保持压力,同时又保证浆液不大量外渗,必须对已处理过的裂缝表面(孔眼和嘴子除外)用裂缝修补胶沿裂缝走向从上至下均匀涂刷两遍进行封闭(宽度6-8cm),形成封闭带。 压气实验 封闭带硬化后,需进行压气实验,以检查封闭带是否封严,压缩气体通过灌浆嘴,气压控制在。此时,在封闭带及灌浆嘴周围可涂上肥皂水,如通气后发现封闭带上有泡沫出现,说明该部位漏气,对漏气部位可再次封闭。 试气对于竖向裂缝从下至上,对于横向裂缝从低端到高端。 灌浆 1)灌注裂缝采用空气泵压注法,压降罐与注浆嘴用聚氯乙烯高压透明管相连接,连接要严密不漏气。 2)在灌浆过程中要控制压力,裂缝宽度较大的,如果进浆通畅,压力控制在,如果进浆不畅,压力控制在。 3)灌浆的次序:水平裂缝从低向高,竖向裂缝从下向上。从一端开始压浆后,另一端的压浆嘴在排出浆液与压入的浆液浓度相同时,可停止压浆。在保持压力下封堵压浆嘴。贯通缝如果单面灌后另一面未见出浆,可在另一面压灌一次,对于未贯通缝必须见到临近嘴子喷浆。

高压灌浆堵漏施工方案

一、裂缝漏水的危害性 现代建筑工程中许多工程的防水已构成世界性难题,特别是地下工程,砼裂缝水是导致砼建筑损环的主要原因,又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。对工程的安全使用构成了潜在威胁,影响工程的使用寿命,给社会和国家造成损失! 二、堵漏的原理 1、我们根据工程的具体情况采用不同的方法,一般情况采用“堵排结合以排为主”的原则,但一些工程无排水系统的情况下,我们就全部采用灌浆堵的方法。 2、高压灌浆堵漏作用机理:对裂缝形成化学粘结;对表面的孔隙形成高强度锚栓;高压力的推挤下填充所有裂缝。 3、高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 4、水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为液体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的. 可见水溶性聚氨酯化学灌浆材料是堵漏材料中性能最好的一种,用一般材料不能根治渗漏,使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。 5、我们淘汰了丙凝注浆堵漏的工艺,因为丙凝的主剂丙稀酰胺是致癌物质,国家已禁止使用,并要和多种化学材料混合,难控制浆液效果,季节性漏水堵漏效果不好!国外很早就禁止使用丙凝注浆堵漏!水溶性聚氨酯的固化体无毒,并且是单组份直接和水反应! 三、高压灌浆堵漏优点 高度成品化操作简捷可四季施工无毒无污染费用合理 1、压力高(一般可达20Mpa以上)且稳定可靠,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部,止水效果好。 2、灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品化生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。 3、施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。 4、施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。 四、高压灌浆堵漏运用范围 1、铁路、公路隧道和地下洞库的堵漏水,涵洞、地下电缆沟的堵漏。

供水管道水压试验记录表23666

2017年农村饮水安全巩固提升工程供水管道水压试验记录

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/ (T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

裂缝注浆施工方案

裂缝注浆施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

裂缝注浆 分 项 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:二O一三年八月二十八日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、增大截面加固方案 四、裂缝注浆修补施工方案 五、注意事项

裂缝注浆修补施工方案: 1、施工工艺流程:裂缝标注→打磨→埋设灌浆嘴→封缝→灌浆→完工养护 2、裂缝标注:根据现场情况用颜色明显的笔或墨在构件上沿裂缝走描出裂缝,确保在锯缝时能清楚找到裂缝。 3、打磨:用角磨机配金刚砂磨片沿标注裂缝打磨宽度为2-4CM,用气压为以上的压缩空气清除表面浮尘,如遇难已清理的部位则采用丙酮进行洗刷,擦清表面。

4、埋设灌浆嘴:用封缝结构胶埋设灌浆嘴,灌浆嘴的间距沿缝长依缝的宽窄以10-20cm为宜,原则上梁侧和底面单面最少设置一个灌浆嘴。 5、封缝:沿缝长抹上一层封缝胶,以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。 6、压力灌注浆: 、灌浆材料配制:根据现场施工的实际情况,进行灌浆的配置,灌浆材料均由双组分组成,在使用前需根据现场条件及使用要求由试验确定适宜的配比,实际施工时,按照配比将甲乙组分混合在一起,用撑拌器均匀搅拌后即可使用,一般情况下,灌浆材料配制后宜在二个小时内用完,故配制材料以一次性用完用量为宜。 、灌注浆:启灌前,先接通管道,打开所有灌浆嘴上阀门,用气压为以上的压缩空气将管道及裂缝吹干净。灌浆顺序自上而下,由一端向另一端依次连续进行。灌浆压力以为宜,压力逐渐升高,防止骤然加压使裂缝扩大。 7、养护:待灌浆胶凝固清除注胶嘴后注胶工作结束,工程即可进行下道工序施工。 四、注意事项: 1、施工前做好安全防护,安全使用各种电器设备。 2、现场施工人员必须遵守现场各项规章制度。

裂缝注浆施工方案

裂缝注浆 分 项 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:二O一三年八月二十八日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、增大截面加固方案

四、裂缝注浆修补施工方案 五、注意事项 裂缝注浆修补施工方案: 1、施工工艺流程:裂缝标注→打磨→埋设灌浆嘴→封缝→灌浆→完工养护

2、裂缝标注:根据现场情况用颜色明显的笔或墨在构件上沿裂缝走描出裂缝,确保在锯缝时能清楚找到裂缝。 3、打磨:用角磨机配金刚砂磨片沿标注裂缝打磨宽度为2-4CM,用气压为0.2MPa以上的压缩空气清除表面浮尘,如遇难已清理的部位则采用丙酮进行洗刷,擦清表面。 4、埋设灌浆嘴:用封缝结构胶埋设灌浆嘴,灌浆嘴的间距沿缝长依缝的宽窄以10-20cm为宜,原则上梁侧和底面单面最少设置一个灌浆嘴。 5、封缝:沿缝长抹上一层封缝胶,以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。 6、压力灌注浆: 6.1、灌浆材料配制:根据现场施工的实际情况,进行灌浆的配置,灌浆材料均由双组分组成,在使用前需根据现场条件及使用要求由试验确定适宜的配比,实际施工时,按照配比将甲乙组分混合在一起,用撑拌器均匀搅拌后即可使用,一般情况下,灌浆材料配制后宜在二个小时内用完,故配制材料以一次性用完用量为宜。 6.2、灌注浆:启灌前,先接通管道,打开所有灌浆嘴上阀门,用气压为0.2MPa以上的压缩空气将管道及裂缝吹干净。灌浆顺序自上而下,由一端向另一端依次连续进行。灌浆压力以0.2-0.4MPa为宜,压力逐渐升高,防止骤然加压使裂缝扩大。 7、养护:待灌浆胶凝固清除注胶嘴后注胶工作结束,工程即可进行下道工序施工。 四、注意事项: 1、施工前做好安全防护,安全使用各种电器设备。 2、现场施工人员必须遵守现场各项规章制度。

注浆防水工程施工方案

注浆防水工程施工方案 2018年4月28日

一、施工准备 1、材料准备 ①、主材:“世纪星”牌堵漏剂、SLE-聚氨酯堵漏剂 ②、辅材:水泥、砂浆、其它辅料 堵漏剂特点: ①、具有良好地可灌性; ②、凝胶时间可根据需要调节; ③、固化时收缩小,与岩石、混凝土、砂土等有一定的粘结力; ④、固结后有一定的抗压、抗拉强度等级和抗渗性、耐久性; ⑤、稳定性好; ⑥、如地下水有侵蚀性时还应具有相应的耐侵蚀性; ⑦、无毒或低毒、毒环境污染小; ⑧、注浆工艺简单,操作方便、安全。 适用范围: ①、建筑物及地铁、隧道等地下工程变形缝、施工缝、结构裂缝堵漏。 ②、桥墩、大坝、水电站裂缝堵漏。 ③、水塔、水池、地下室、洞室、卫生间防渗堵漏。 ④、隧洞掘进和矿井建设中的堵漏。 ⑤、破裂带和软地带地基加固,公路、铁路护坡。 2、技术准备 (1)、基层表面应干净、干燥、含水率≤9%; (2)、基层转角部位应抹成圆弧角或钝角; (3)、基层平整、光滑、坚实、做到“五无”:即无空鼓、无起砂、无

裂缝、无松动掉灰、无凹凸不平缺陷。 二、施工所用器械工具 1、注浆机、电钻机、注水机 2、小铁铲、钢丝刷、扫帚 3、长刷、油漆刷、滚刷、铁桶 4、腻子刀、壁纸刀、剪刀 5、架子、爬梯 6、合尺卷尺 7、工具箱 三、高压灌注法特点 工作压力大;瞬阆最高压力可达l0000Psi(1000公斤/cm2)(施工时最高工作压力为500公斤,严禁超过700公斤)流量为0.74公升/分种,可使化学浆液进入0.02mm以上发丝裂缝深达1000mm。 四、施工工艺 1、前期施工步骤 a、寻找裂缝:对于潮湿基层,先清扫明水,待基层全部清理干净、表面稍干时,仔细寻找裂缝,并清洗漏水裂缝处的水污痕迹或结晶污垢,用色笔或粉笔沿裂缝作好记号;对于干燥基层,清理后可用气泵或吹风机吹除表面灰尘。 b、钻孔:按混凝土结构厚度,距离裂缝约150~350mm,沿裂缝方向两侧交叉钻孔。孔距应按现场实际情况而定,以两孔注浆后浆液在裂缝处能交汇为原则,一般刚开始时孔距宜为300mm;孔径的大小,应按配套的注浆嘴直径而定,一般采用为14mm钻头。孔与裂缝断面45度一60度交叉,并交

混凝土裂缝修补施工方案

混凝土裂缝修补施 工方案

保利·香颂 混 凝 土 结 构 修 补 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 广州富利建筑安装工程有限公司 年月日 混凝土结构修补专项施工方案

一、工程简介 工程名称:保利·香颂 建设单位:武汉二零四九保利房地产开发有限公司 勘察单位:中南勘察设计院(湖北)有限公司 设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 监理单位:北京华远建施监理有限责任公司 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 本工程坐落于武汉市经济技术开发区,北临陶仙路,西临陶家岭侧路,建筑面积约3.3㎡,泥浆护壁钻孔灌注桩基础, G11/G13/G14#楼均为地下2层、地上33层,商铺2层,建筑物高度分别为98.6m/98.6m/97.8m,G16#楼地上27层,地下两层,建筑物高度为80.4m,主楼标准层层高为2.9m,建筑物结构形式为:框架剪力墙结构。 二、编制目的 混凝土施工中,会出现由于拆模引起的缺角掉菱、振捣不密实引起混凝土表蜂窝麻面,养护、应力释放、混凝土收缩等原因引起的裂缝,由于地下室属地下施工,由于工艺原因施工缝、诱导缝渗漏等工程通病。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。为保证混凝土修补质量,确保地下室设计50年的使用寿命,特制定本方案。

三、施工工艺与技术要求 施工流程:缺陷素描(照相采集)→素描图(照片)确认→修复位置凿挖→ 修复位置确认→修复及养护→验收 1.缺角掉菱、蜂窝麻面修补 对出现问题的砼部位观察,凿除不密实的混凝土,用清水洗刷干净,后采取以下相应的修补措施: a) 表面抹浆修补:对数量不多的小蜂窝、麻面、露石的砼表面,用1:2水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前,需用钢丝刷或加压的水将待补砼表面清洗干净并湿润,抹浆初凝后加强养护工作。 b)细石砼修补:对蜂窝比较严重时,应凿除不密实的砼,用钢丝刷或加压 的水将待补砼表面清洗干净,并浇水充分湿润后,用比原标号高一级的细石混凝土填补,并仔细捣实。捣实后待细石砼初凝后,浇水养护7d。 c) 下翻梁对拉螺杆洞修补:拆除螺杆,洞边塑料套管凿除,用1:2水泥砂浆灌实,并在洞口处粉刷成40mm~60mm的正方形水泥块。4 孔口表面抹平。 2.裂缝修补 裂缝是混凝土结构最常见的缺陷,依其产生的原因可分为以下几种类型。根据相应类型选择相应处理法。

底板注浆施工方案

底板注浆施工方案 一、裂缝漏水的危害性 现代建筑工程中许多工程的防水已构成世界性难题,特别是地下工程,砼裂缝水是导致砼建筑损环的主要原因,又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。对工程的安全使用构成了潜在威胁,影响工程的使用寿命给社会和国家造成损失! 二、堵漏的原理 1、本工程底板施工缝采用灌浆的方法进行堵漏,外墙的渗水情况也是进行灌浆。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与

供水管道水压试验记录表

共享知识分享快乐 2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径试验段长度 管材接口方式 (mm)L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 达到试验压力恒压结束 试次数 注的时间t1时间t2 验 水1 方 法2 法 3 评语强度试验严密性试验

共享知识分享快乐 施工单位设计单位监理单位施工班组 建设单位 参加单位 及人员 给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mp a):由设计出; 2.试验压力(Mp a):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mp a):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t):观察记录; 1 (2)恒压结束时间(t):观察记录; 2 (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T-T); 12 (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6Mpa。

7、检验科质量控制内容及标准

7、检验科质量控制内容及标准

七、检验科质量控制内容及标准 (一)科室管理 1、严格执行医疗卫生管理法律、法规和规章。 (1)无非卫生技术人员从事检测活动。 (2)所有在科室执业的医师、技师均已注册。 (3)执业医师、技师无超范围执业。 (4)无虚假、违法医疗广告。 (5)实验室工作客观、公正、不受任何部门及经济利益影响。 2、建立健全各项规章制度和岗位职责。 (1)科室制定有健全的规章制度和各级各类员工的岗位职责。重点包括传染病疫情报告,急诊检验,标本接收与处理管理,防止院内感染制度,检验质量管理,仪器使用、校准及维护保养制度,试剂管理,危险品及废弃物管理,差错事故等级管理,教育培训制度,信息反馈制度,实验室安全管理,生物安全防护管理制度,检验报告审核与发放,检验结果登记等。 (2)本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度。重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条件》、《医疗工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》以及《医疗机构临床试验室管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医院感染管理办法》。 3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章诊疗

护理规范和常规。 医务人员在临床的检验活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、规范和常规。 4、制定本科室突发事件应急预案(医疗和非医疗事件)及医疗救援任务。 (1)制定有本科室突发事件应急预案。 (2)有与相关部门或上级主管部门的联系渠道 5、建立卫生专业技术人员梯队建设制度、继续教育制度并组织实施。 (1)科室有专业技术人员梯队建设目标、制度和实施措施。 (2)科室有专业技术人员继续教育的培训计划和实施目标 (3)每年对本科室专业技术人员的专科技术、科研、继续教育进行考评。 6、科主任/学科带头人的专业技术水平领先。 (1)科主任/学科带头人具备承担县市级以上(含县市级)继续教育项目或科研的能力 (2)科主任/学科带头人在本专业县市级以上(含县市级)学术组织任委员以上职务。 (二)患者服务与患者安全 1、医疗服务的可及性与连贯性。 (1)应尽力使患者从标本采集、检验、取报告具有连贯性。 (2)各项医疗活动均符合法律、法规、条例、部门规章和行

给水管道水压试验记录填写说明

附件 根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)要求,输配水管道安装完成后,应根据以下要求进行水压试验: 1 长距离管道试压应分段进行,分段长度不宜大于1000m。 2 试验段管道灌满水后,应在不大于工作压力条件下浸泡,金属管和塑料管的浸泡时间不少于24h,混凝土管及其有水泥沙浆衬里金属管的浸泡时间不少于48h。 3 试验压力应不低于本规范表6.0.7中规定的设计内水压力;当水压升到试验压力时,保持恒压10min,检查接口、管身无破损及渗漏现象,实测渗水量不大于表10.4.5规定的允许渗水量时,可认为管道安装合格。 表10.4.5 严密性试验允许渗水量单位:L/(min·km)

附:给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′, 有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量 q= W/(T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

灌浆工程施工记录和成果图表

附录D 灌浆工程施工记录和成果图表 灌浆工程施工记录应包括下列主要表格: 1 钻孔灌浆施工记录表(表D01)。 2 灌浆施工记录表(表D02)。 3 灌浆施工成果单孔统计表(表D03)。 4 灌浆施工成果分序统计表(表D04)。 5 灌浆施工成果单元工程统计表(表D05)。 6 回填灌浆施工成果综合统计表(表D06)。 7 帷幕灌浆施工成果综合统计表(表D07)。 8 固结灌浆施工成果综合统计表(表D08)。 9 灌浆工程完成情况表(表D09)。 10 混凝土坝接缝灌浆单区灌浆施工成果表(表D10)。 11 混凝土坝接缝灌浆施工成果综合统计表(表D11)。 12 钻孔压水试验记录表(表D12)。 13、注水试验记录与资料整理记录表(表D13)。 14、检查孔注水试验成果表(表D14)。 灌浆工程施工应包括下列成果图: 1 各次序孔单位注灰量频率曲线图(图D01)。 2 帷幕灌浆综合剖面图(图D02)。 3 深孔固结灌浆成果综合平、剖面图(图D03)。 4 隧洞固结灌浆成果展示图(图D04)。 5 混凝土坝接缝灌浆(纵缝)综合剖面图(图D05)。

表D01 钻孔灌浆施工记录表 施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程m 机地距m 接班孔深m 本班钻孔进尺m 交班孔深m 接班灌浆深度m 交班灌浆深度m 本班灌浆段长m 时间钻孔情况灌浆情况孔内情况 开始终止间隔工作内容 名 称 钻头钻具 规格长度总长 (mm) (m) (m) 机上余尺(m) 灌浆段(m) 灌注岩性、变层、坍孔、掉块、岩 进尺孔深 段次结束继续芯采取率、回水、串浆、抬动 (m) 始止(m)自止段长 (+) (-)等情况 使用机械工时利用(时:分)主要材料消耗使用人工起 灌浆纯 钻机钻准冲扫机迁孔机停停待其钻普泵型项目钻合计水电油水泥其他技工 合计型号下备孔孔修安故故水电料它头工号灌 塞 钻孔 灌浆 机长:班长:记录:年月日班 注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。 2

检验科各种通用记录表格

目录: 一:服务质量记录 1、患者满意度调查表编号:1-1(科) 2、临床医护人员满意度调查表编号:1-2(科) 3、临床沟通反馈记录编号:1-3(科) 4、与医护人员定期会议记录表编号:1-4(科) 5、服务对象投诉记录编号:1-5(科) 6、咨询记录表编号:1-6(科) 二:人员培训 7、会议、培训签到表编号:2-7(科) 8、新进人员考核记录编号:2-8(科) 9、生物安全培训记录表编号:2-9(科) 10、员工基本信息表编号:2-10(科) 11、员工继续教育记录编号:2-11(科) 12、员工外出参会或进修记录编号:2-12(科) 13、员工岗位能力评估报告编号:2-13(科) 14、科研成果及学术论文发表记录编号:2-14(科) 三:质量控制 15、检验项目定标记录表编号:3-15(通用) 16、实验室间或实验室内部比对试验结果及分析报告编号:3-16(通用) 17、室间质评标本收到和分发记录编号:3-17(通用) 18、室间质评原始记录及上报记录编号:3-18(通用) 19、室间质评总结报告编号:3-19(通用) 20、室内质控记录编号3-20(通用) 21、室内质控失控(警告)处理记录编号:3-21(通用) 22、20 年月室内质控月总结编号:3-22(通用) 四:生物安全 23、标准菌株保存和使用记录编号:4-23(细菌) 24、菌、毒株的使用记录编号:4-24(细菌) 25、室消毒焚烧记录编号:4-25(通用) 26、试管破损或血样溢出时处理记录表编号4-26(通用) 27、复查标本记录编号:4-27(通用) 28、检测结果危急值报告登记表编号:4-28(通用) 29、不合格标本记录表编号:4-29(通用)

灌浆工程施工记录和成果图表

精选文库 附录D 灌浆工程施工记录和成果图表 灌浆工程施工记录应包括下列主要表格: 1 钻孔灌浆施工记录表(表D01)。表D01 钻孔灌浆施工记录表 施工部位孔号桩号排序孔序钻孔顶角方位角孔口高程m 机地距m 接班孔深m 本班钻孔进尺m 交班孔深m 接班灌浆深度m 交班灌浆深度m 本班灌浆段长m 注:本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。 -

表D02 灌浆施工记录表 孔号桩号段次段长自m至m计m 孔底沉淀cm 射浆管距孔底cm 排序次序孔口高程m 年月日班 机(班)长记录质检监理. 注:本记录表可用灌浆记录仪打印记录代替。 -

相关文档