文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体计算及屋面檩条计算

主体计算及屋面檩条计算

主体计算及屋面檩条计算
主体计算及屋面檩条计算

木檩条计算书

木檩条计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: LT-1 二、计算简图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《木结构设计规范》GB50005-2003 四、计算信息 1.几何参数 连接形式1:计算跨度: L = 6035 mm; 连接形式2:计算跨度: L = 600 mm; 2.材料信息 樟子松力学性能: 由《木结构设计规范》GB50005-2003查得樟子松强度等

级为TC13-B

查表4.2.1-3可得木望板抗弯强度设计值fm=13 顺纹抗剪强度设计值1.4弹性模量E为9000 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载标准值:1.300 kN/m2 可变荷载标准值:屋面活荷载0.500 kN/m2 施工荷载 1.000 kN/m2 雪荷载: 基本雪压SO:0.40 KN/m2 屋面积雪分布系数μr:1.0 雪荷载标准值: Sk=μr SO 式(2-2) =0.40x1.0=0.40 KN/m2 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 4.计算方法:弹性杆 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/自由/自由/自由 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200 注:雪荷载与活荷载取较大值考虑,施工荷载不与风荷载、雪荷载同时考虑。

五、荷载组合 工况1:1.35*恒+1.4*0.7*max(屋面活,雪荷载,施工荷载)工况2:1.2*恒+1.4*max(屋面活,雪荷载,施工荷载) (1)、连接形式1 恒载:q=1.3×1.1=1.43kN/m 活载:q=1.0×1.1=1.1kN/m 工况1: 1.35x永久荷载+1.4x0.7 x施工荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.35x1.43+1.4x0.7x1.1=3.01kN/m 工况2: 1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.2x1.43+1.4x1.1=3.26kN/m 故取第二种荷载组合内力验算结构 qx=3.26*sin25°=1.38 kN/m qy=3.26*cos25°=2.95 kN/m (2)、连接形式2 恒载:q=1.3×1.2=1.56kN/m 活载:q=1.0×1.2=1.2kN/m 工况1:

钢结构工程量计算方法

钢结构工程量计算方法 (2015-03-30 14:07) 分享到: 0 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101 图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是 03G102 上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。

钢结构的计算方法

钢结构计算 (我的计算方法,仅供参考) 1、先算预埋件:以套计算 以吨位计算:长度×该规格的理论重量 2、钢柱:柱底板、节点板、牛腿并入钢柱, 高强螺栓以套计算, 理论重量×长度×榀数 翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量 腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量 3、钢梁:节点并入钢梁, 高强螺栓以套计算 4、檩条:C型:理论重量×(单根总长度+两端各加0.4)×根数 Z型:理论重量×(各轴线段搭接+搭接长度)×根数 檩托板计算,并入钢梁, 普通螺栓以套计算 具体详见节点图 5、隅撑:长度=(钢梁的高度h+檩条的高度之和)×√2, 理论重量×长度×个数 包含节点板 普通螺栓以套计算 6、系杆:轴线间长度×理论重量, 包含节点板 普通螺栓以套计算 7、拉条:直拉条=(檩条间距+两端各加50mm)×该规格的理论重量 斜拉条=√(檩条间距的平方+水平距离的平方)×该规格的理论重量 撑杆=檩条间距×该规格的理论重量 普通螺母以套计算,一根拉条有两个螺母 8、水平支撑:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根, 重量=长度×该规格的理论重量 包含节点板 普通螺栓以套计算 9、柱间支撑:(同水平支撑) 10、圆钢理论重量=0.00617*d2 钢板理论重量=7.85*t 角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕 圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚) 槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面檩条、墙檩条、节点板、螺栓、檩条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。 按照计算规则计算就可以了 计算规则 一、金属结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。 二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。 三、计算钢柱制作工程量时,依附于柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。 四、计算吊车梁制作工程量时,依附于吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附于吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。 五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。 六、计算钢屋架制作的工程量时,依附于屋架上的檩托、角钢重量并入钢屋架重量内。 七、计算钢托架制作工程量时,依附于托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。 八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。 九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、檩条爪应并入天窗架重量计算。 十、钢支撑制作项目包括柱间、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。 十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或箅式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。 十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量 第11章金属结构制作及杂项、附属工程 定额说明 一、金属结构定额适用于现场加工制作构件。构件制作均按焊接编制。 二、金属结构件用钢材料符合GB700-800标准,选用镇静钢。 三、金属结构定额制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 四、其他金属构件,如消防爬梯,套用零星铁件定额子目。

屋面板檩条受力计算

金属屋面受力计算书 一、构造层说明及相关参数 1、构造层说明: 面层:0.7mm厚铝镁锰合金屋面板,展开宽度500mm;由不锈钢扣件固定在支撑层上面。 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向下荷载时的截面参数 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向上荷载时的截面参数 降噪层:6mm厚通风降噪丝网; 防水层:自粘性防水卷材; 找平层:1mm厚镀锌找平钢带(间距400~450mm);

支撑层:0.5mm厚VP125型压型钢承板; 保温层:100厚12k保温棉满铺; 檩条:□40x40x4.0方通檩条,横截面积:576mm2;间距1000mm; □40x40x4.0 方通檩条截面特性 2、计算依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3、设计参数 钢密度:78.5 KN/m3 铝合金密度:28 KN/m3 玻璃棉容重:0.12 KN/m3 檩条钢材材质为:Q235 强度设计值: 冷弯薄壁型钢的f(拉、压、弯)设计值为:205N/mm2 ≥220(N/mm2) 屋面铝板铝合金牌号为: 3004H14,抗拉强度σ b ≥170(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2 T码铝合金牌号为6063-T5 抗拉强度σ ≥160(N/mm2) b ≥110(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2

ST5.5*35六角法兰钻尾钉材质为SWRCH22A,最小破坏力矩为10N·m 破坏拉力荷载为13.2KN 材料弹性模量及线胀系数: 材料弹性模量 E(N/mm2)线胀系数(10-5) 钢 2.06*105 1 铝合金 0.70*105 2.35 结构重要性系数:λ=1.1 4、荷载 4.1、恒荷载: 0.7厚25/430型立边咬合铝镁锰合金屋面板 0.035 KN/m2 6mm厚通风降噪丝网 0.005 KN/m2 自粘性防水卷材 0.05KN/㎡ 1mm厚找平钢板 0.08 KN/m2 0.5mm厚压型钢板 0.04 KN/m2 □40x40x4檩条 0.05 KN/m 其他连接附件 0.005 KN/m2 合计 0.265 KN/m2 4.2、活荷载(按不上人屋面): 0.5 KN/m2 4.3、风荷载: 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,计算嘉兴地区的风载为: 50年一遇基本风压:w0 = 0.50 kN/m2,地面粗糙类别 B类,建筑物高度按20m计算,按封闭式屋面取体形系数。

钢结构设计计算公式及计算用表

钢结构设计计算公式及计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表1采用。钢铸件的强度设计值应按表2采用。连接的强度设计值应按表3~5采用。

檩条计算方法

=====设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2001) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002) =====设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 6.000 檩条间距(m): 1.500 设计规范: xx架规程CECS102:2002 风吸力下翼缘受压稳定验算: 按附录E验算 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X 2.0 钢材钢号: Q235钢 拉条设置:

设置两道拉条 拉条作用: 能约束檩条xx 净截面系数: 0.850 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为屋面板为两跨或两跨以上面板 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.2000E-06 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.400 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载体型系数:-1.160 风荷载标准值(kN/m2):-0.464

屋面自重标准值(kN/m2): 0.300 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 =====截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X 2.0 b = 75.000h = 220.000c = 20.000t = 2.000A = 0.7870E-03Ix = 0.5744E-05Iy =

檩条计算书

----- 设计信息----- 钢材:Q235 檩条间距(m):0.717 连续檩条跨数:4 跨 边跨跨度(m):3.600 中间跨跨度(m):3.560 设置拉条数:1 拉条作用:约束上翼缘 屋面倾角(度):5.711 屋面材料:压型钢板屋面(无吊顶) 验算规范:《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 容许挠度限值[υ]: l/200 边跨挠度限值: 18.000 (mm) 中跨挠度限值: 17.800 (mm) 屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳:能 是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳:不采用 计算檩条截面自重作用: 计算 活荷作用方式: 考虑最不利布置 强度计算净截面系数:1.000 搭接双檩刚度折减系数:0.500 支座负弯矩调幅系数:0.900 檩条截面:C100X50X15X2.5 边跨支座搭接长度:0.720 (边跨端:0.360;中间跨端:0.360) 中间跨支座搭接长度:0.720 (支座两边均分) ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) ----- 檩条作用与验算----- 1、截面特性计算 檩条截面:C100X50X15X2.5 b = 50.00; h = 100.00; c = 15.00; t = 2.50; A =5.2300e-004; Ix =8.1340e-007; Iy =1.7190e-007; Wx1=1.6270e-005; Wx2=1.6270e-005; Wy1=1.0080e-005; Wy2=5.2200e-006;

钢结构最新设计规范方案

钢结构设计规GB50017-2003 第一章总则 第1.0.1条为在钢结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,特制定本规。 第1.0.2条本规适用于工业与民用房屋和一般构筑物的钢结构设计。 第1.0.3条本规的设计原则是根据《建筑结构设计统一标准》(CBJ68-84))制订的。 第1.0.4条设计钢结构时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、结构方案和构造措施,满足结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,宜优先采用定型的和标准化的结构和构件,减少制作、安装工作量,符合防火要求,注意结构的抗腐蚀性能。 第1.0.5条在钢结构设计图纸和钢材订货文件中,应注明所采用的钢号(对普通碳素钢尚应包括钢类、炉种、脱氧程度等)、连接材料的型号(或钢号)和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目。此外,在钢结构设计图纸中还应注明所要求的焊缝质量级别(焊缝质量级别的检验标准应符合国家现行《钢结构工程施工及验收规》)。 第1.0.6条对有特殊设计要求和在特殊情况下的钢结构设计,尚应符合国家现行有关规的要求。 第二章材料 第2.0.1条承重结构的钢材,应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、工作温度等不同情况选择其钢号和材质。承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢,其质量应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》、《低合金结构钢技术条件》和《桥梁用碳素钢及普通低合金钢钢板技术条件》的规定。 第2.0.2条下列情况的承重结构不宜采用3号沸腾钢: 一、焊接结构:重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,冬季计算温度等于或低于-20℃时的轻、中级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,以及冬季计算温度等于或低于-30℃时的其它承重结构。 二、非焊接结构:冬季计算温度等于或低于-20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构。 注:冬季计算温度应按国家现行《采暖通风和空气调节设计规》中规定的冬季空气调节室外计算温度确定,对采暖房屋的结构可按该规定值提高10℃采用。 第2.0.3条承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。承重结构的钢材,必要时尚应具有冷弯试验的合格保证。对于重级工作制和吊车起重量等于或大于50t的中级工作制焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。但当冬季计算温度等于或低于-20℃时,对于3号钢尚应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对于16Mn钢、16Mnq钢、15MnV钢或15MnVq钢尚应具有-40℃冲击韧性的合格保证。对于重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材,必要时亦应具有冲击韧性的合格保证。 第 2.0.4条钢铸件应采用现行标准《一般工程用铸造碳钢》中规定的ZG200-400、ZG230-450、ZG270-500或ZG310-570号钢。 第2.0.5条钢结构的连接材料应符合下列要求: 一、手工焊接采用的焊条,应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。选择的焊条型号应与主体金属强度相适应。对重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构,宜采用低氢型焊条。

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算 2-5-1 钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390

钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。 钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77

钢结构的计算方法

钢结构的计算方法 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3 钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布

屋面活荷载刚架为 0.3KNm,檩条为0.5KNm

屋面活荷载刚架为0.3KN/m,檩条为0.5KN/m 一,我对该注有四点理解: 1.该注仅针对支撑轻屋面的构件或结构且受荷水平投影面积超过60平米; 2.满足1.条时,仅当恒+屋面活荷载时,活荷载取0.3; 3.当恒+屋面活荷载+其他可变荷载(楼面活载,积灰荷载,吊车荷载,风载), 活荷载取0.5(不上人); 4.满足1.条时,如雪载不小于0.3,屋面活荷载取雪载与恒载或其他可变荷载组合 设计。 二,我想应该是当参与组合的,向下的,可变荷载只有屋面活荷载,构件的水平受荷面积大于60m*m时,活荷载考虑0.3KN/M*M。 注意由于轻钢彩板结构屋面自重轻,向上的风荷载不与其它向下的活荷载同时 组合。 考虑地震作用组合时重力荷载代表值则不考虑屋面活荷载。 以上活荷载考虑0.3KN/M*M实际上是活荷载折减0.6这与MBMA相同,但是雪荷 载不能折减所以活荷载折减后的值不得低于雪荷载。 三,关于屋面活荷载的取值,门式刚架技术规程(CECS102:2002)3.2.2条注释只强调受荷水平投影面积大于60M2,活荷载标准值可取0.3kN/m2,但是2003年技术措施(结构)关于门刚18.1.4条活荷载的取值要求与现行钢结构规范一致,即取0.3kN/m2有两个前提: 1.受荷水平投影面积大于60M2; 2.仅有一个可变荷载, 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2, 可见只有1.2恒载+1.4活载组合式,屋面活荷载可取0.3kN/m2(受荷水平投影面积大于60M2)察看PKPM计算书可知,其控制作用的组合方式都有风荷载或吊车荷载的参与,所以一般情况下,我认为应取0.5kN/m2。 四,sunny8448 wrote: 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组 合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2,

钢结构设计实例 含计算过程

设计资料 北京地区某金工车间。采用无檩屋盖体系,梯形钢屋架。车间跨度21m,长度144m,柱距6m,厂房高度15.7m。车间内设有两台150/520kN中级工作制吊车。设计温度高于-20℃。采用三毡四油,上铺小石子防水屋面,水泥砂浆找平层,8cm厚泡沫混凝土保温层,1.5m×6.0m预应力混凝土大型屋面板。屋面积灰荷载0.6kN/m2,屋面活荷载0.35 kN/m2,雪荷载为0.45kN/m2,风荷载为0.5kN/m2。屋架铰支在钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm ×400mm,混凝土标号为C20。 一、选择钢材和焊条 根据北京地区的计算温度和荷载性质及连接方法,钢材选用Q235-B。焊条采用E43型,手工焊。 二、屋架形式及尺寸 无檩屋盖,i=1/10,采用平坡梯形屋架。 =L-300=20700mm, 屋架计算跨度为L =1990mm, 端部高度取H 中部高度取H=H +1/2iL=1990+0.1×2100/2=3040mm, 屋架杆件几何长度见附图1所示,屋架跨中起拱42mm(按L/500考虑)。 为使屋架上弦承受节点荷载,配合屋面板1.5m的宽度,腹杆体系大部分采用下弦间长为3.0m的人字式,仅在跨中考虑到腹杆的适宜倾角,采用再分式。 屋架杆件几何长度(单位:mm) 三、屋盖支撑布置 根据车间长度、屋架跨度和荷载情况,设置四道上、下弦横向水平支撑。因柱网采用封闭结合,为统一支撑规格,厂房两端的横向水平支撑设在第二柱间。在第一柱间的上弦平面设置刚性系杆保证安装时上弦杆的稳定,第一柱间下弦平面也设置刚性系杆以传递山墙风荷载。在设置横向水平支撑的柱间,于屋架跨中和两端共设四道垂直支撑。在屋脊节点及支座节点处沿厂房纵向设置通长的刚性系杆,下弦跨中节点处设置一道纵向通长的柔性系杆,支撑布置见附图2。图中与横向水平支撑连接的屋架编号为GWJ-2,山墙的端屋架编号为GWJ-3,其他屋架编号均为GWJ-1。

檩条计算书

墙梁一:双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) ===== 设计数据====== 墙梁跨度(m): 9.700 墙梁间距(m): 2.800 设计规范: 冷弯薄壁型钢规范GB50018-2002 檩条形式: [] 双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 钢材钢号:Q345钢 拉条设置: 设置四道拉条 拉条作用: 约束墙梁外翼缘 净截面系数: 1.000 墙梁支承压型钢板墙,水平挠度限值为1/150 墙板不能阻止墙梁侧向失稳 构造不能保证风吸力作用墙梁内翼缘受压的稳定性 墙梁支撑墙板重量 单侧挂墙板 墙梁上方一侧板重(kN/m) : 0.400 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.740 风荷载高度变化系数: 1.200 迎风风荷载体型系数: 1.000 背风风荷载体型系数: -1.100 迎风风荷载标准值(kN/m2): 0.888 背风风荷载标准值(kN/m2): -0.977

===== 截面及材料特性====== 墙梁形式: [] 双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 b = 75.000 h = 250.000 c = 20.000 t = 3.000 A = 0.2568E-02 Ix = 0.2362E-04 Iy = 0.1003E-04 It = 0.2109E-04 Iw = 0.7031E-07 Wx1 = 0.1889E-03 Wx2 = 0.1889E-03 Wy1 = 0.1337E-03 Wy2 = 0.1337E-03 钢材钢号:Q345钢 屈服强度fy= 345.000 强度设计值f= 300.000 考虑冷弯效应强度f'= 308.159 ===== 设计内力====== ------------------------- | 1.2恒载+1.4风压力组合| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx = 40.940 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My = 0.226 水平剪力设计值(kN) : Vx = 16.883 竖向剪力设计值(kN) : Vy = 0.849 ------------------------- | 1.35恒载| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx1 = 0.000 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My1 = 0.255 水平剪力设计值(kN) : Vx1 = 0.000 竖向剪力设计值(kN) : Vy1 = 0.955 ------------------------- | 1.2恒载+1.4风吸力组合| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx2 = -45.034 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My2 = 0.226 水平剪力设计值(kN) : Vxw = 18.571

八、九、十、十一压型钢板和檩条计算

八、刚架位移核算

风载作用下的弯距图与荷载计算中图形相同,仅须将数值除以1.4,作为荷载标准值计算。 对AF 柱 32.21.408212.23.929.3813.93212.2323.939.51214.11m KN y =????????? ? ??????+????? ????=Ω∑ 对FG 梁 ()()()()∑? ????? ??????-?+????????-?++??= Ω331.012.2231.003.913.1139.5121231.012.203.913.114.11y 3.14.284m KN = 对GH 梁 ∑=?? ???????? ????+???? ?????= Ω3.72.6245.019.1032.421195.013.1171.4214.11m KN y 对BH 柱 ∑=Ω 0y 对HI 梁 ∑=?? ????????? ?????=Ω3.51.1135.032 55.1319.10214.11m KN y 对CJ 柱 ()()()()∑??? ?? ????-?+????????-?++???= Ω381.094.1281.0125.272.3533.5421294.181.0125.235714.11y ()3 2.84.303294.181.0125.262.281125.23294.132175.83 3.5421m KN =???+???? ??????+????? ????+对JK 柱 ()()()()∑? ????? ??????-?+????????-?++??= Ω 320.081.0220.008.2489.272.3521220.081.008.2489.24.11y 3.39.196m KN = 对DK 柱 ∑=????? ?????= Ω 3.79.73259.23 2 3.1261.9621 4.11m KN y 对KL 梁 ∑=?? ???????? ????+???? ?????= Ω3.83.45503.073.1066.2321164.031.189.2214.11m KN y

屋面檩条计算书

----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: 主檩条| | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 3/12/2015 | ----------------------------------------------------------------------------- ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.000 檩条跨度(m): 2.700 檩条间距(m): 3.000 设计规范: 冷弯薄壁型钢规范GB50018-2002 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C200X70X20X2.0 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 不设置拉条 净截面系数: 1.000 压型钢板屋面,挠度限值为1/200 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.400 风荷载高度变化系数: 1.160 风荷载体型系数: -0.800 风荷载标准值(kN/m2): -0.371 屋面自重标准值(kN/m2): 0.500 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.650

积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C200X70X20X2.0 b = 70.000 h = 200.000 c = 20.000 t = 2.000 A = 0.7270E-03 Ix = 0.4400E-05 Iy = 0.4671E-06 It = 0.9690E-09 Iw = 0.3672E-08 Wx1 = 0.4400E-04 Wx2 = 0.4400E-04 Wy1 = 0.2332E-04 Wy2 = 0.9350E-05 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 205.000 考虑冷弯效应强度f'= 215.106 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 弯矩设计值(kN.m): Mx = 4.174 弯矩设计值(kN.m): My = 0.365 有效截面计算结果: 全截面有效。 截面强度(N/mm2) : σmax = 133.934 <= 215.106 ----------------------------- | 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合| ----------------------------- 弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -0.007 弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.124 有效截面计算结果: 全截面有效。

钢结构工程量计算方法及规则

钢结构工程量计算方法及规则 金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上得牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上得节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板

压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土与钢筋按混凝土及钢筋混凝土中得有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁与连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗得出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面

钢结构檩条如何计算

钢结构檩条如何计算 檁条的截面形式 实腹式檁条的截面形式 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单。 檩条的荷载和荷载组合

1.2×永久荷载+1.4×max{屋面均布活荷载,雪荷载}; 1.2×永久荷载+1.4×施工检修集中荷载换算值。 当需考虑风吸力对屋面压型钢板的受力影响时,还应进行下式的荷载组合: 1.0×永久荷载+1.4×风吸力荷载。 檩条的内力分析 设置在刚架斜梁上的檩条在垂直于地面的均布荷载作用下,沿截面两个形心主轴方向都有弯矩作用,属于双向受弯构件(与一般受弯构件不同)。 在进行内力分析时,首先要把均布荷载分解为沿截面形心主轴方向的荷载分量qx 、qy。 C型檩条在荷载作用下计算简图如下:

Z型檩条在荷载作用下计算简图如下:

檩条的内力计算 檩条的截面验算—强度、整体稳定、变形 强度计算—按双向受弯构件计算 当屋面能阻止檩条的失稳和扭转时,可按下列强度公式验算截面:截面1.2.3.4点正应力计算公式如下:

整体稳定计算 当屋面不能阻止檩条的侧向失稳和扭转时(如采用扣合式屋面板时),应按稳定公式验算截面:

变形计算 实腹式檩条应验算垂直于屋面方向的挠度。 对卷边槽形截面的两端简支檩条: 对Z形截面的两端简支檩条: 容许挠度[v]按下表取值 檁条的构造要求 当檩条跨度大于4m时,应在檩条间跨中位置设置拉条。当檩条跨度大6m时,应在檩条跨度三分点处各设置一道拉条。

檩条计算

第二章屋面檩条受力计算 受力计算总则 1.设计依据 (1)甲方提出的要求: 南京龙江体育中心建设经营管理有限公司提供的“招标文件”及“招标质疑回复” (2)有关的规范规程: 《金属屋面工程技术规范》(JGJ102-96) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《冷弯薄壁钢结构技术规程》(GBJ18-87) 《连续热镀锌薄板和钢带》(GB2518-88) 《低合金高强度结构钢》(GB1597) 《压型金属板设计与施工规程》(YBJ216-88) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《钢结构施工及验收规范》(GB50205-2001) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《优质碳素结构钢》(GB/T699) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

《紧固件螺栓和螺钉》(GB/T5277) 2.设计荷载: (1)恒载: 屋面板(含避雷系统、保温棉、支座等)自重:0.3 kN/m2(2)活载(根据规范):0.5 kN/m2 (3)雪荷载:0.65kN/m2 (4)风荷载: 基本风压:0.45kN/m2 高度变化系数:μz=1.184(h≈17m)(指廊) μz=1.084(h≈13m)(连廊) 风载体型系数:随坡度而变 (5)结构重要性系数:1.1 3.设计原则: (1)结构要求: 首先满足建筑、结构使用功能要求。 (2)功能要求: 考虑结构经济、合理,安全可靠。 (3)结构设计理论: 按承载力极限状态和正常使用极限状态设计截面。 (4)结构计算模型: 只考虑檩条承受屋面竖向荷载、水平荷载,强度和挠度只按受弯

相关文档