文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器规格

变压器规格

变压器规格
变压器规格

我公司生产的S9系列(10 kV、 35 kV)、S11 系列的油浸电力变压器是在消化吸收国内先进技术的基础

上,针对我国城乡电网改造自行研制开发的,其产品性能指标优于 GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变

压器技术参数和要求》、完全符合 GB1094.1.2-1996 , GB1094.3.5-2003 《电力变压器》制造标准及国

际电工委员会推荐标准 IEC-76 。该产品具有低损耗、低噪音、免吊芯的特点,其安全性、可靠性、经济

性等方面都有很大提高。

主要使用领域:电厂、电站、工矿企业、用户配电站等 35kV 及以下电力和配电系统。

概述:6-10KV级S9,S9-M系列变压器为新一代全国统一

设计产品,产品符合GB1094和GB/T6451-1995、

JB/T3837-1996标准,居工业发达国家九十年代中期水平,

是理想的更新换代产品。

10KV 级S11-R(M) 系列三相配电变压器

概述:S11-R(M)系列R 型卷铁心式电力变压器是根据铁路及地方电力系统运行特点研制开发的新一代供电设备,是原S9系列的更新换代产品,与传统铁心结构的新S9型变压器相比,当额定容量、负载损耗、短期阻抗电压等指标相同时,其空载损耗实测值可下降30%以上、空载电流可下降70%以上,噪声水平可下降5dB 以上,因而成为铁路及地方电力建设中理想的选用产品。

35KV 级SZ9 系列双绕组有载调压器

概述:35KV 级SZ9系列双绕组有载调压器与SZ8系列产品相比,性能更加先进,节能效果更好,因此被广泛应用于铁路及农村电网建设改造。本系列产品符合

GB1094.1-2-1994、GB1094、GB6451.1-86、GB/T6451-4995标准的规定。

干式变压器

SC(B)10系列干式变压器

SC(B)10-30~2500/10 系列变压器

SC(B)10-30~2500/10 系列三相树脂绝缘干式变压器是我公司为适应国家城乡电网改造、满足市场需要、提高产品性能和生产效率而开发的新产品。该系列产品满足国家标准 GB6450 、 GB/T10228 的要求,按照干式变压器性能水平代号制定原则,在 SC(B)8 和 SC(B)9 系列干式变压器基础上,优化并降低了空载损耗和负载损耗,同时对电磁方案和结构设计作了优化设计,可广泛应用于电厂、电站、工矿企业、用户配电站等 35kV 以下电力和配电系统。

产品特点:·安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。

·免维护、安装简便、综合运行成本低。

·防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经与干燥即可投入运行。

·损耗低,局部放电量低、噪音小、散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。

·配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。

·可靠性高。据对已经投入运行的产品的运行研究,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。

风冷装置:

采用帘式风机,具有噪音低、省电、冷却均匀,易安装的优点。它受温度显示控制装置的控制而暂停。当风机启动期间,既变压器在强迫风冷条件下运行,可使变压器

的额定负载提高到150%。

外壳保护装置:

采用美观耐用的铝合金、不锈钢外壳,对变压器作进一步的安全保护,防护等级达到IP20和IP23。IP20外壳可防止直径大于12MM的固体异物进入,为带电部分提供安全屏障。IP23外壳更兼具防止与垂直线60’角以内的水滴流入,可适用于户外运行。

注:IP23外壳会使变压器冷却能力下降,小容量的下降约5%,大容量的下降约10%。

主要使用领域:地铁、船舶、矿山、化工电厂、电站、工矿企业、用户配电站等 35kV 及以下电力和配电系统。

SG(B)10 系列变压器

(德国)MORA干式变压器采用特殊工艺技术,使产品完全达到防火防水及符合环境保护的要求。它是配电系统的理想产品。被广泛应用在地铁、船舶、矿山、化工、电力企业及人员密集的建筑群等各种对安全防火有特殊要求的场合。

电源变压器铁芯规格表

电源变压器常用铁芯规格列表 常用国标部标全长a 全宽f 窗高e 窗宽c 舌宽d 边宽b EI28 28.0 25.0 17.0 6.0 8.0 4.0 EI30 30.0 25.0 15.0 5.0 10.0 5.0 EI35 35.0 29.5 19.5 7.7 9.6 5.0 GE10 36.0 31.0 18.0 6.5 10.0 6.5 EI38 38.0 32.0 19.2 6.4 12.8 6.4 EI41 41.0 33.0 21.0 8.0 13.0 6.0 EI42 42.0 35.0 21.0 7.0 14.0 7.0 GE12 44.0 38.0 22.0 8.0 12.0 8.0 EI48 EI48 48.0 40.0 24.0 8.0 16.0 8.0 GE14 50.0 43.0 25.0 9.0 14.0 9.0 EI54 54.0 45.0 27.0 9.0 18.0 9.0 GE16 56.0 48.0 28.0 10.0 16.0 10.0 EI57 57.0 47.5 28.5 9.5 19.0 9.5 EI60 60.0 50.0 30.0 10.0 20.0 10.0 EI66 EI66 66.0 55.0 33.0 11.0 22.0 11.0 GE19 67.0 57.5 33.5 12.0 19.0 12.0 EI75 75.0 62.5 37.5 12.5 25.0 12.5 EI76 76.2 63.5 38.1 12.7 25.4 12.7 GEB22 78.0 67.0 39.0 14.0 22.0 14.0

EI84 84.0 70.0 42.0 14.0 28.0 14.0 EI86 85.8 71.5 42.9 14.3 28.6 14.3 GEB26 94.0 81.0 47.0 17.0 26.0 17.0 EI96 EI96 96.0 80.0 48.0 16.0 32.0 16.0 EI105 105.0 87.5 52.5 17.5 35.0 17.5 GEB30 106.0 91.0 53.0 19.0 30.0 19.0 常用国标部标全长a 全宽f 窗高e 窗宽c 舌宽d 边宽b EI108 108.0 90.0 54.0 18.0 36.0 18.0 EI114 114.0 95.0 57.0 19.0 38.0 19.0 EI120 120.0 100.0 60.0 20.0 40.0 20.0 GEB35 123.0 105.5 61.5 22.0 35.0 22.0 GEB44 132.0 110.0 66.0 22.0 44.0 22.0 EI133 133.2 111.0 66.6 22.2 44.4 22.2 GEB40 144.0 124.0 72.0 26.0 40.0 26.0 EI150 150.0 125.0 75.0 25.0 50.0 25.0 EI152 152.4 127.0 76.2 25.4 50.8 25.4 GEB50 154.0 127.0 77.0 27.0 50.0 25.0 GEB54 162.0 135.0 81.0 27.0 54.0 27.0 GEB56 168.0 140.0 84.0 28.0 56.0 28.0 GEB57 171.0 142.8 85.8 28.5 57.0 28.5 GEB60 180.0 150.0 90.0 30.0 60.0 30.0

变压器各种规格尺寸

EE/EI型 磁芯外形:EE型、EI型 特点及应用范围:具有适用范围广,工作频率高,工作电压范围宽,输出功率大等.广泛应用于开关电源、 计算机、电子镇流器及家用电器等。 以下仅为例示尺寸,我公司可根据客户要求进行定制。 尺寸(mm) TYPE 序号针数 A B C±0.5D±0.5 E±0.5F EE-8.3 6 8 8 6 4 2.5 8.3 V EE-10 811.510.2 8 4 2.5 10.2 V EE-131012 12.5 8.5 4 2.5 13 V EE-16-1 614.813.3 9 4 3 16 V EE-16-21015.413 10.5 4 3.2 17.1 V EEL-161028.516 12.3 4 4.3 21.9 V EE-19-1 817.616 10 4 5 19 V EE-19-21017.216.213 4 3.9 20 V EEL-191031.516 10.5 4 4 21.1 V EEL-19-11015.630 24.1 4 3.5 21 H EE-25-1 620 18.212.5 4 6.3 25.2 V EE-25-2 821.717.512.6 4 5 25.2 V EE-25-31022.225 15.4 4 5 26.1 H EEL-25 835.317.512.5 4 5 25.2 V EE-301021 29.225.2 4 5 30 H EE-401427.630.525.8 4 5 40 H EE-42/15-11233.844 35.5 4 5 42 H EE-42/15-21641.348 37.7 4 5 42 H EE-42/15-31848.732 27.5 4 5 45.1 V EE-42/20-11245 39.832.5 4 5 42 V EE-42/20-21644.250 37.8 4 5 42.2 H EE-42/20-31844.137 27.3 4 5 45.3 V EE-552050 50 45.5 4 5 55 H

10KV配电变压器安装标准化作业流程图及指导书

` 编制人: 班组审核人: 单位审核人: 10千伏**线配电变压器台安装标准化作业流程图 编写作业指导书、作业指导卡填写工作票 工作任务 10千伏变压器台安装 组织人员进行 现场勘察 材料准备 工器具准备 作业指导书审批;学习工作票审核 吊装变压器 班前会,人员分工工作 票开工 安装高压引线横担 安装变压器台架 立杆组装金具及敷设接地极 指挥吊车就位 做好停电验电安装接地线及其它现场安全措施 现场工作实施 工作票结束,整 理资料 一次引线、避雷器安装 完 工 定位、挖坑 二次线及低压箱安装 安装跌落开关 安装接地极 变台挂牌 拆除接地线及其它安全措施 清理现场

编号: 20211001 10千伏**线变压器台安装标准化作业指导书 编写:年月日审核:年月日批准:年月日工作负责人: 作业日期年月日至年月日 内蒙古东部电力有限公司-呼伦贝尔电业局-**供电局-配电班

1、范围 1.1本指导书适用于**供电局**线**变压器台安装工作。 作业。 1.2如采用另外的作业方法时,应另行编制标准化作业指导书,但其格式、流程、原则不变。 2、引用文件 2.1国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 2.2GB50173-1992 《电气装臵安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 2.3 内蒙古东部电力有限公司《架空配电线路安装检修规程》 2.4内蒙古东部电力有限公司《中低压配电网建设与技术改造原则意见》 3、人员分工 内容负责人工作人员签字 1 作业负责人(监护人) 2 专责监护人 3 施工前备料人员(负责保存相关技术资料) 4 变台上工作人员 5 地面工作人员 6 吊车司机 4、材料 排序号名称规格单位数量责任人 1 变压器台 2 电杆12m 根 3 标准变台材料套 4 跌落开关组 5 氧化锌避雷器组 6 低压补偿箱台 7 接地极套 8 电缆(或绝缘导 线) 米 9 隔离开关组 10 接地带米

变压器尺寸规格

精心整理 SC(B)9、SC(B)10型树脂绝缘干式电力变压器 产品概述的内容: 我公司生产的SC系列树脂绝缘干式电力变压器是引进ABB-Micafil公司90年代FRVT制造技术和欧洲最新带填料真空薄绝缘 浇注和低压线圈箔绕技术,并在原有设备德国GEORG公司剪切线,斯托伯格绕线机等先进的生产设备的基础上再次引进德国HUBERS新一代浇注设备;意大利新型箔式绕线机制造而成的新一代低损耗、低噪声干式变压器。经考核产品性能达到并超过了 IEC726、GB6450、GB/T10228-1997标准。在国际上处于先进水平。 产品具有损耗低、体积小、重量轻、噪声低、防潮、耐污、抗裂、抗冲击、阻燃、过载能力强和局放小(局部放电量小于10PC)等优点。 本产品结构合理,使用与监护简单方便。配备BWK系列干式变压器用温度自动检测控制系统后,可实现故障、超温的声光报 警及超温自动跳闸和自动起停风机等功能。为变压器安全可靠运行提供了有力保证。 本产品可广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场 所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。 SCB9变压器SCB10变压器 产品特点 SC系列树脂浇注干式变压器采用先进的技术和国际一流的先进设备,体质的材料、科学的配方、严格的工艺和高标准检测, 使产品具有以下特点: a、高、低压线圈均采用铜导体,SCB系列低压采用整张铜箔绕制。玻璃纤维增强,高真空状态下干燥和浇注环氧树脂。固化 后形成坚固的整体,机械强度高,抗短路性能强。局部放电量小,可靠性高,使用寿命长。 b、阻燃、防爆、不污染环境。采用进口的环氧树脂加玻璃纤维复合绝缘材料,且环氧树脂中含有一定比例的石英粉,导热系 数和阻燃性能比树脂玻璃纤维材料有很大提高,且高温下不会产生有害的气体。 c、线圈不吸潮,铁芯夹件有特殊的防蚀涂层,可在高温度和其它恶劣环境下运行。间断运行无需去潮处理。 d、抗短路、雷电冲击水平高。 e、线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自冷,对于任何防护等级的变压器,均可配置风冷系统,以提 高短时过载能力,以确保安全运行。 f、低损耗、低噪声,节能效果好,运行经济,免维护。 g、体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 h、因无火灾、爆炸之忧,可分散安装在负荷中心,充分靠近用电站,从而降低线路造价和节省昂贵的低压费用。 型号含义

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏, 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500, 630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KVA 10KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 30KVA 的变压器,最大可以接多少KW 的电器 我们计划租用一个车间,有动力电 380V,变压器容量 30KVA.我要安装一个电热炉 75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗变压器使用KVA 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的,只有使用KVA 为单位,表示视在功率,符号S。 S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KVA 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV 不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。 例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为,选两台变压器,容量S=×3500/=3062kVA,可选择3150kVA 的变压器,电压比为35kV/。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘那么有功功率怎么换算成视在功率呢不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=×3500/=3062kVA 中的是什么小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算要看小区有没有商户,有没有电梯 1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型, 100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约 3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:

全密封油浸电力变压器外形尺寸规格

全密封油浸电力变压器产品性能参数及外形尺寸规格 型号电压组合联 接 组 标 号空载 损耗 KW 负载 损耗 KW 空 载 电 流 % 阻 抗 电 压% 外型尺寸 (长×宽×高) 重量(kg) 轨距(mm) 高压KV 高压 分接 范 围% 低 压 KV 器身重 量 油重 量 总重量 S11-M-100/106 或 10±5 或± 2× 2.5 0.4Dyn11 或 Yyn0 0.2 1.42 1.6 4.0 880×795×1040320 130 530 400×500 S11-M-125/100.24 1.7 1.5 1100×700×1100380 160 730 550×550 S11-M-160/100.27 2.08 1.4 1205×775×1160475 180 890 550×550 S11-M-200/100.33 2.445 1.3 1205×785×1180510 180 940 550×550 S11-M-250/100.4 2.88 1.2 1225×795×1220590 190 1050 550×550 S11-M-315/100.48 3.45 1.1 955×815×1290685 230 1230 550×550 S11-M-400/100.57 4.065 1.0 1365×875×1330810 260 1470 550×550 S11-M-500/100.68 4.82 1.0 1415×905×1390930 300 1680 660×660 S11-M-630/100.81 5.855 0.9 4.5 1555×1015×13801200 370 1795 660×660 S11-M-800/100.98 7.085 0.8 1635×1065×14501290 400 2310 660×660 S11-M-1000/10 1.15 9.73 0.7 1840×1260×15101430 560 2750 820×820 S11-M-1250/10 1.36 12 0.6 1880×1290×15101690 610 3100 820×820 S11-M-1600/10 1.64 14.5 0.6 1960×1340×17352180 700 3660 820×820 S11-M-2000/10 1.78 17.8 0.6 2070×1410×18352650 900 4880 1070×1070注:表中所列产品的技术性能参数按(GB/T6451-2008):允许偏差按国标

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 Prepared on 24 November 2020

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2: 最佳负荷率βm%

技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过千米。配电变压器的负载率在~之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 变压器容量对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低

[应用文书]更换变压器标准化作业指导书.docx

[ 应用文书 ]更换变压器标准化作业指导书 _______供电站配电变压器年度和月度更换标准化作业指导书将 被签署和批准;会签人员;编制;配电变压器更换标准化作业指导书1、 使用范围本作业指导书适用于10kV _________________配电变压器的更换。 2.人员编制序号,岗位技师备注 1 人,岗位负责人 (监护人 )1 人。 3-10一个复杂的工作场所应该有一个专门的监护人 2 工人5 3农民 工 3。主要工具序列号、名称、规格和单元数量注 1 绝缘操作杆10KV 付2验电器10KV 3验电器0.4KV 树枝 4 接地线10KV组5接地线0.4KV 组 6 条安全带,7个踏板,8个绝缘手套,9 个安全屏障,10 个警告、标志 第 11 区钢丝绳 12 白棕绳 13 链式起重机表 14 钢丝护套表 15 滑轮16 人造仪器护套注 :所需仪器的型号和数量应根据要求 4 确定。主 要材料序号、名称、规格和单位数量注1 变压器 S9 型 30KVA 表 2 设备夹具 SLG-1A 仅 3 条高压引线 LGJ-35mm2 2m 5、标准化操作程序、质量标准和安全注意事项 在工作阶段,公差标准应基于准备阶段接受任务的供电站的缺陷 情况和工作计划,团队应清楚地了解接受的任务、的情况。

现场测量负责人查阅图纸,组织人员到现场进行现场测量,填写现场测量记录,提出停电范围和危险点控制措施,制定具体施工方案。 国家电力公司《电力安全工作规范》 (线路部分 )标准卡是根据调查、施工方案编制的。 要准备的变压器必须通过测试机构的测试。变压器应在干燥天气(湿度不超过 75%)下进行测试,绝缘电阻表为 2500 伏,高于 5℃。该 值应符合下表 :新变压器投入运行前, 10KV 及以下变压器 10 20 30 40 50 60 70 80一次至二次和 450 300 200 130 90 60 40 25二次至地 40 20 10 53 21 绝缘电阻值的允许绝缘电阻 (mω)温度 (℃)应不低于制造商测量值的 70%(换算为相同湿度 );运行中,变压器的绝缘电阻值 (换算成 相同湿度时 )不应小于初始试验值的 50%,换算系数参考下表 :绝缘电 阻换算系数的温差 (℃)5 10 15 20 25 30 35 40 50换算系数 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.25 7.6 通知低压用户 制定计划后及时通知低压用户。

变压器更换标准化作业指导书

编号:1001006 10kV东干线061号杆安装水田 变压器标准化作业指导书 编写: 向斌 2012 年 04 月 10 日 审核: 张海滨 2012 年 04 月 10 日 批准: 姜明 2012 年 04 月 10 日 工作负责人:高庆余 工作时间: 2012年 04 月 11日 08 时00 分至2012年04 月 11日10 时30 分 建三江电业局青龙山供电局(外线班) 目次 1.标准化作业流程图 2.范围 3.引用文件 4.准备阶段 5.作业阶段 6.总结阶段

1.标准化工作流程图 2.范围 本工作指导书针对10KV东干线061号杆安装水田变压器工作,仅适用于该项工作。 3.引用文件 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 2、《安全生产工作管理规定》国家电网总[2003]407号 3、《配电线路及设备运行规程》 4、《架空配电线路安装、检修规程》 5、《配电安全管理规定》 6、《配网工程安全管理暂行规定》 7、《电力变压器检修导则》 4.准备阶段 4.1工作安排 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器准备工作安排 4.2 作业人员要求

10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业人员要求 4.3 工器具准备 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业工器具准备

4.4 材料准备 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业材料准备 材料准备人:材料收回人:年月日 4.6 危险点分析及安全控制措施 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业危险点分析及安全控制措施

4.7 工作人员分工 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业人员分工 5.工作阶段 5.1开工 10kV××线××号配电变压器台上更换变压器作业开工

变压器规格容量

规格按电压来说分36 伏,110伏,0.4 千伏,10 千伏,22千伏,6 千伏,35 千伏,110 千伏,220千伏,350 千伏,200 千伏,500 千伏,250 千伏,600 千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10 优先系数,即按10 的开10 次方的倍数来计算,50KV A,80KV A,100KV A 等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。如:SFPZ9-120000/110 指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KV A,高压侧额定电压为110KV 的变压器。容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000 变压器容量单位KV A? 10KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 30KV A 的变压器,最大可以接多少KW 的电器? 我们计划租用一个车间,有动力电380V,变压器容量30KV A.我要安装一个电热炉75KW,电焊机53KW,还有其他小功率电器.变压器容量够吗? 变压器使用KV A 做单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位KW)和无功功率(符号Q,单位KV AR)的大小的,只有使用KV A 为单位,表示视在功率,符号S。S^2=P^2+Q^ 2 你可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。另外,如何根据以KV A 作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以变压器容量,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几台变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率大小,以及功率因数,如果功率因数没有的话,可以估计取0.8,(电力变压器一般是110KV、220KV、500KV)问题补充:110KV 的变压器,是不是指它输出的最高电压为110KV?不是最高输出电压,而是额定输出电压。也就是一次侧输入额定电压时,二次侧输出的电压,你可以理解为正常工作电压。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW 值换算成视在功率kV A),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV 变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kV A,可选择3150kV A 的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。选择两台变压器时,考虑一台停运或故障时,另一台能送出70%以上的功率,这是规程规定的。0.8 是初步考虑负荷的功率因数大致取值。如果选1 台变压器,就不乘0.7 那么有功功率怎么换算成视在功率呢?不好意思本人基础很差~~ 还想再详细点你那个S=0.7×3500/0.8=3062kV A 中的0.7 是什么?小区如何配变压器有10 栋楼四个单元六层每层三户,公式如何算? 要看小区有没有商户,有没有电梯1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2 以下的为小型,60~100m2 为中型,100m2 以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅每户的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD 或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W. 中型住宅的居民,每户除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25 倍。大型住宅的居民每户因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5 倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45.小型住宅的计算负荷取每户3800W,中型住宅取每户4750W,大型住宅取每户9500W. (2)单位面积法:据有关资料介绍,新

变压器标准

变压器标准 GB(国家标准)系列由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布。DL(电力行业)、JB(机械行业标准)系列标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会发布。 CECS为中国工程建设标准化协会标准。 Q/GDW(电力负荷管理系统数据传输规约)为国家电网公司企业标准。 1、电力变压器第1部分总则(GB1094·1-1996) 本标准适用于三相和单相电力变压器(包括自耦变压器)。小型和专用变压器(如:额定容量小于1kVA 的单相变压器和额定容量小于5kVA的三相变压器;互感器;变流变压器;电机车牵引变压器;起动变压器;试验变压器;电焊变压器)没有相应的标准时,可参照本标准。 2、电力变压器第2部分温升(GB1094·2-1996) 本标准规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值及温升试验方法。本标准适用于符合GB1094.1规定的电力变压器。 3、电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB1094·3-2003) 本标准适用于GB 1094.1所规定的单相和三相油浸式电力变压器,但某些小型和专用变压器除外。本标准是按设备最高电压Um和相应的额定绝缘水平对变压器绕组进行检验的。 4、电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则(GB/T1094·4-2005) 本部分目的是对电力变压器的雷电冲击和操作冲击试验的现行方法提供一个准则并作一些说明,以作为GB 1094.3的补充。本部分通常也适用于电抗器试验(见GB/T 10229),当它与电力变压器所用的试验方法有不同之处时,将单独给出专门的叙述。本部分包括波形、连同试验接线在内的试验回路、试验时接地的实施、故障探测方法、试验程序、测量技术以及试验结果的判断等方面。本部分所述的一些试验技术尽可能地采用了GB/T 16927.1和GB/T 16927.2所推荐的内容。 5、电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB1094·5-2003) 本标准规定了电力变压器在由外部短路引起的过电流作用下应无损伤的要求。本标准叙述了表征电力变压器承受这种过电流的耐热能力的计算程序,及承受相应的动稳定能力的特殊试验和计算方法。本标准适用于GB 1094.1标准所规定范围内的变压器。 6、电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则(GB/T1094·7-2008) 本标准适用于油浸式变压器。它阐述了变压器在不同环境温度和负载条件下的运行对其寿命的影响。 7、电力变压器第10部分:声级测定应用导则(GB/T1094·101-2008) GB 1094的本部分是向制造方及用户提供如何使用GB/T 1094.10 所阐述的测量技术的一份支持性资料。本部分阐述了变压器和电抗器的噪声源及特性;提供了进行测量的实际指导;讨论了可能影响测量方法准确度的各种因素。在拟订变压器或电抗器技术条件时,本部分也阐明了那些应由供需双方协商确定的因素,并指出了工厂测量值与现场测量值不同的原因。本部分适用于变压器和电抗器连同其相关的冷却设备。 8、电力变压器第11部分:干式变压器(GB/T1094·11-2007) 本部分适用于设备最高点压为40.5kV及以下,且至少有一个绕组是在高于1.1kV时运行的干式电力变压器(包括自耦变压器)。本部分适用于各种结构、工艺的干式变压器。 9、电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法(GB/T7597-2007) 本标准规定了从变压器类电气设备、汽轮机、水轮机、调速系统中取变压器油、汽轮机油(含抗燃油)样的方法,也规定了从油桶、油罐、油罐车中取样的方法。本标准适用于变压器、互感器、油开关、套管等充油电气设备及汽轮机、水轮机、调相机、调速系统等用油的采集。发电机、给水泵等用油的采集可参

变压器室设计要求1一般要求每台油量为100KG及以上的三相

变压器室设计要求 1、一般要求 (1)每台油量为100KG及以上的三相变压器,应装设在单独的变压器室内。宽面推进的变压器低压侧宜向外;窄面推进的变压器油枕宜向外。 (2)变压器外壳(防护外壳)与变压器墙壁的净距不应小于表1----1所列数值。 (3)设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm*40mm。变压器的外壳与遮栏的净距见表1-----1,变压器之间的净距不应小于1m,并应满足巡视、维修的要求。 表1---1 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距 注: 1、表中各值不适用于制造厂的成套产品; 2、括号内的数值适用于35KV变压器。 (4)变压器室内可安装与变压器相关的负荷开关、隔离开关和熔断器。在考虑变压器布置及高、低压进出线位置时,应考虑合负荷开关或隔离开关的操动机构装在近门处。(5)在确定变压器室面积时,应考虑变电所所带负荷发展的可能性,一般按能装设大一级容量的变压器考虑。 (6)有下列情况这一时,可燃性油浸变压器室的门应为甲级防火门: 1)变压器室位于车间内。 2)变压器室位于高层主体建筑物内。 3)变压器室下边有地下室。 4)变压器室位于容易沉积可燃性、可燃纤维的场所。 5)变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场。 此外,变压器室之间的门、变压器室通向配电室的门,也应为甲级防火门。 (7)变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。 (8)车间内变电所和民用主体建筑内的附设变电扬的可燃性油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的储油池。通常的做法是在变压器油坑内设置厚度大于250mm的卵石层,卵石层底下设置储油池,或者利用变压器油坑内卵石之间的缝隙作为储油池。

变压器规格型号说明

干式变压器; 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压, 0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。 (5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。(6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。 (7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。(8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。 (9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q); 防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY); 低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB); 油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。 变压器型号

干式变压器技术标技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

电源变压器铁芯规格表

电源变压器常用铁芯规格列表

我国及日本硅钢片牌号表示方法 * 中国牌号表示方法: (1)冷轧无取向硅钢片 表示方法:DW铁损值(在频率为50HZ波形为正弦的磁感峰值为 1.5T的单位重量铁损值。)的100倍+ 厚度值的100倍。如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为 50W470 (2)冷轧取向硅钢带片 表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ波形为正弦的磁感峰值为 1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+ 厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133o (3)热轧硅钢板 热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量W 2.8%)、高硅钢(含硅量〉2.8%)。表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为 1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。 *日本牌号表示方法: ( 1 )冷轧无取向硅钢带

由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。如50A470表示厚度为0.5mm铁损保证值为w 4.7的冷轧无取向硅钢带。 (2 )冷轧取向硅钢带 由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ 最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。如30G130表示厚度为0.3mm铁损保证值为w 1.3 的冷轧取向硅钢带。

变压器容量大小选择

变压器容量大小选择 一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器容量 当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 式中Pjs ——建筑物的有功计算负荷KW; cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9; βb——变压器的负荷率。 因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为: βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 式中Po——变压器的空载损耗; PKH ——变压器的短路损耗。 然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选 用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm 容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 技术文章选择变压器容量的简便方法: 我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。高频变压器 变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器容量。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压 器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的变压器容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,变压器容量减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采

相关文档