文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CCLINK主站和从站通信使用说明

CCLINK主站和从站通信使用说明

CCLINK主站和从站通信使用说明
CCLINK主站和从站通信使用说明

C C L I N K主站和从站通

信使用说明

集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CC-Link主站和从站通信

使

南京熊猫电子装备有限公司

目录

1CC-Link外部硬件连接

目前,CC-Link主站使用的是三菱QJ61BT11N模块,其安装在带有CPU 的主基板插槽内,可以根据需要选择槽号,如下图1-1所示。CC-Link从站使用的是赫优讯的PCI通讯板卡,其安装在工控机PCI插槽内。

图1-1 CC-Link主站模块安装位置

1)CC-Link主站和从站的外部硬件接线

如图1-2所示为主从站之间的接线,若有多台机器人作为从站,从站之间的接线同样可以参照此图,只需在最后一个从站连接终端电

阻。

主站从站

图1-2 主从站的外部硬件接线

2)CC-Link主站和从站外部硬件站号和波特率设置。

主站可以连接1-64个从站,每个机器人站作为远程设备站,占用4个站数,实际可以根据需要设置从站所占用的站数目(范围为:1-

4)。如下图1-3所示为站号和波特率设置过程,主站的站号设为0,

从站的站号依次为1、5、9..........。同时,主站和所有从站的波特

率大小必须相同,可选择的传送速率为156kbps、625kbps、、5Mbps、

10Mbps。

站号设置

波特率设置

图1-3站号和波特率设置

2CC-Link主站和从站的参数配置

首先需要在PLC编程软件上进行参数设置,包括以下3点:

1)在PLC编程软件中对PLC参数进行设置。

如下图2-1所示,在安装CC-Link模块插槽所对应的槽号上选择智能类型,该模块的点数为32点。

图2-1 PLC参数设置

2)对CC-Link主站进行参数设置。

如下图2-2所示,起始I/O号选择偶数位较合适,如00、

20、40、60等,类型为主站,数据连接类型为主站CPU参数自动

起动,模式设置为远程网络(模式),总连接台数根据实际从站数

目来选择,远程输入(RX)首地址X1000,远程输出(RY)首地址Y1000,远程寄存器(RWr读数据)首地址为D1000,远程寄存器(RWw写数据)首地址为D2000,特殊继电器首地址为SB0,特殊寄存器首地址为SW0,其他设置为默认;其中RX、RY、RWr、RWw 地址设置放大,目的是避免通信用途的软元件与其他软件出现干涉,影响调试。

图2-2 CC-Link主站参数设置

3)对站信息进行设置。

如下图2-3所示,由于机器人站为远程设备站,则从站类型选择远程设备站,占用站数为4,所用远程站点数为128点。

图2-3 从站信息设置

其次,需要安装CC-Link从站板卡驱动,对其进行软件参数配置,如下图2-4所示,选择configuration,其中,波特率的大小与主站波特率相同、CC-Link version为1,站类型为远程设备站。

2-4 CC-Link从站板卡参数设置

3CC-Link主从站数据发送和接收过程

在PLC编程软件中,打开软元件批量监视/缓冲存储器画面,如下图3-1所示,可以看到远程寄存器中(RWr和RWw)接收和发送的数据。

图3-1 软元件批量监视/缓冲存储器画面

其中,RWr读数据的首地址为D1000(即接收从站发来的数据)和RWw写数据的首地址为D2000(即发送数据给从站)。主站发送数据给从站,在PLC编程软件中编写如图3-2所示的测试指令,即将十六进制30传送给D2000数据寄存器,此时,可以在CC-Link从站软件界面上,打开I/Omonitor可看到从主站发送过来的数据,如下图3-3所示。同理,从站发送给主站的数据,可查看软元件批量监视/缓冲存储器中的D1000开始的数据寄存器。

图3-2 主站发送数据的测试指令

3-3 CC-Link从站接收和发送的数据

三菱PLC与电脑之间有两种通讯连接线:

USB-B的USB线

网线连接,其中PLC的IP地址为

发送数据接收数据

相关文档