一、安全指导

※警告:

1)本设备带有危险电压,如果不遵守“警告”的规定,或不按本说明书的要求进行操作,就可能会造成死亡、严重的人身伤害或财产损失。

2)本设备内部装有大容量蓄电池,即使与市电的连接全部切断,设备内部的危险电压和危险能量依然存在。

3)只有经过培训的专业人员才允许安装、操作和维护本设备,并且在安装、操作和维护本设备之前要熟悉本说明书中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。正确的进行安装、操作和维护,是实现本设备安全和正常运行的保证。

4)本设备使用中应保持前门关闭并锁定,以防止触及危险电压

▲注意:

1)本设备仅适合在室内使用,安装位置应远离热源、潮湿、可燃或腐蚀性气体,并应保持良好通风。

2)本设备只能按照制造商规定的用途来使用,并且不可超载使用。

3)本设备内蓄电池的安装、维护和更换必须由专业人员完成,并应事先认真阅读本说明书中的相关规定。

4)请妥善保存本说明书,以备日后参考。

二、简介

1、前言:

EPS应急电源也称EPS,专门为消防设备和一级负荷或照明用电而设计。在交流市电正常时,由交流电网经过互投装置给负载供电,同时充电器对蓄电池进行智能充电。当交流电网断电后,或电网电压低于或高于标称值后,由CPU提供逆变启动信号,启动逆变器进行逆变,同时经过互投装置切换到逆变器输出,继续给负载供电,当电网恢复正常后,应急电源将恢复电网供电。此产品是一种安装在建筑物内的备用电源设备。该产品与自带电源的消

防灯具相比,具有适用范围宽、维护简便、成本低、效率高等显著特点/随着建筑消防水平的提高,特别是高层建筑物的增加,应急电源已经成为建筑物的必备的消防设施。

2、本应急电源具有以下特点:

a、完全保护——保护你的负载,在停电或电网电压过高或过低时保证正常工作;

b、高可靠度——它采用微处理器控制,且采用IGBT高频SPWM技术,供电质量高,

适应各种负载,让性能更加优良;

c、界面友好——LCD 显示:工作状态、主电电压、电池电压、输出电压、输出负载

百分比、故障显示;

d、操作简洁,维护便利;

e、输出短路保护,过载,过温保护;

f、声音故障报警,并指示故障类型;

g、电池过放电保护;

h、中文LCD 显示和报警系统;

I、可以外接电池延长供电时间。

三、设备外形及功能说明

1.设备显示面板如图1所示

2.设备接线端子及断路器布置

由于设计的不同,各种电源的断路器及接线端子的布局也会不同,现场接线请按照产品上粘贴的接线端子说明完成接线。

断路器分为三种:交流输入、直流输入、交流输出;

接线端子分为两种:零线排、地线排;

根据设计图纸的要求可以增加消防联动、交流输出、报警输出等端子。

3.设备的外形和功能部件如图所示

注:1)当柜体尺寸达到2200*800*600时均采用标准的GGD结构(如图4所示)。

2)柜体内可根据具体的情况,加装双电源、电度表及火灾监控等等组件。

四、安装

1.设备的就位与固定

▲注意:

1)移动设备前请确认设备所有外接电线均已拆除,设备内蓄电池均已拆除;

2)移动设备时应小心轻放,避免剧烈震动和撞击;

3)安装位置的环境应符合安全要求和设备技术规格要求,应避开阳光直射、火源、高温、雨淋、潮湿、可燃或腐蚀性气体;

4)固定设备的墙面应有足够强度以承担设备(包括蓄电池)的重量。

说明:0.5~2KW既可挂墙安装也可落地安装,还可镶墙安装(需定货时说明)。

3KW以上的只能落地安装。

作业步骤:

1.1 0.5~2KW设备的挂墙安装及定位

1)确定设备的安装位置,在墙面上为膨胀螺栓(直径为M12)钻孔;

2)确认孔位无误后装入膨胀螺栓;

3)将设备各安装孔对准膨胀螺栓就位,用螺母固定;

4)用扳手将膨胀螺栓充分紧固。

1.2 设备的落地安装及就位

若直接落地安装,需使用四个M10的膨胀螺栓固定;若将设备安装到槽钢底座时,需使四个M10*30的螺栓。

2.设备接线

▲注意:

1)输入市电规格应与设备的技术规格相符合;

2)设备输入、输出导线的铺设应符合电气安装规范,导线截面和接入端必须能够安全提供设备所需工作电流;

3)作业前确认作业区域的市电已经切断,并将设备内所有开关、断路器均拨至“关”

状态;

4)零线与火线不可接反,线端充分压紧以保证接触良好,设备外壳必须可靠接地;

5)施工时请依照电工法规。

作业步骤:

1)选择设备外壳上适用的穿线孔,敲开后加装穿线橡胶圈,也可从设备顶部或底部引入(设备的顶部、底部、两侧均有穿线孔);

2)将连接设备的输入、输出导线铺设至设备穿线孔,穿入设备箱体,沿着设备的四拐角处,将导线铺设至所要接处;

3)将导线压接在相应的断路器或端子上,充分紧固;

4)对设备内的导线做适当的绑扎和固定。注意导线的走线方向要便于日后设备的维护。

▲注意:铺设在设备内的导线要尽量避开内部功能组件,若内部组件受到人为损害,我公司有权不给予免费维修。

3.安装蓄电池及蓄电池的更换

1.蓄电池的安装

由于蓄电池的安装有很大的危险性,所以蓄电池的安装均我公司的专业人员进行。专业人员在安装前应详细阅读本说明书中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。

2.蓄电池的更换

本设备蓄电池的正常使用寿命一般为五年,应定期更换。蓄电池更换请与当地或就近的分公司或办事处联系,以便我们及时为您更换蓄电池。

五、控制及显示功能介绍

1、设备操作开关与断路器:

1)电池断路器:设备电池输入回路的断路器,此断路器闭合时,电池电力被送入设备。2)市电输入断路器:设备市电输入回路的断路器,此断路器闭合时,市电电力被送入设备。3)输出支路断路器:设备输出电力至各配电支路之间的断路器,此断路器闭合时,设备输出电力被送至相应配电支路中。

4)强制运行开关:此开关置于“启动”位置时,设备将运行于“强制启动”模式,此开关置于“停止”位置时,设备将运行于手动或自动模式。非专业人员不得操作此开关,除非确有必要,不要将此开关置于“启动”位置。

5)手动/自动开关:强制启动开关置于“停止”位置时,由此开关选择自动或手动运行模式(强制运行开关置于“启动”位置时,此开关功能被屏蔽)。