一、单项选择题(每题1分,共计40分)

1、依据GB/T 10801.1-2002,模塑聚苯乙烯泡沫塑料的使用温度不得超过℃。

A、70

B、75

C、100

D、105

2、依据GB/T 10801.1-2002,阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料的氧指数不小于%。

A、26

B、30

C、32

D、36

3、依据GB/T 10801.1-2002,模塑聚苯乙烯泡沫塑料的组批原则为:同一规格的产品数量不超过为一批。

A、300m2

B、300m3

C、2000m2

D、2000m3

4、GB/T 10801.2-2002中,按制品边缘结构将XPS板分成了四种,其中平头型产品的字母代号为。

A、TG

B、SL

C、SS

D、RC

5、依据GB/T 10801.2-2002,挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数和热阻应将样品自生产之日起在环境条件下放置天进行。

A、14

B、28

C、45

D、90

6、依据GB/T 10801.2-2002,挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的燃烧性能分级按GB 8624应达到。

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

7、GB 50404-2007规定:型喷涂聚氨酯可以用于外墙保温层。

A、I

B、II

C、III

D、均可

8、GB 50404-2007规定:硬泡聚氨酯板才在气温低于℃时不宜施工,雨天、雪天和5级风及其以上时不得施工。

A、0

B、5

C、8

D、10

9、GB 50404-2007规定:硬泡聚氨酯板的粘结面积不得小于板材面积的%。

A、40

B、50

C、60

D、70

10、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》中规定,型式检验报告的有限期为

年。

A、半

B、1

C、2

D、3

11、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》中规定建筑物高度在m以

上时,在受负风压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。

A、15

B、20

C、25

D、30

12、苏JG/T 045-2011规定,系统组成材料性能型式检验

A、每半年进行一次

B、每年进行一次

C、每两年进行一次

D、随时可以进行

13、依据苏JG/T 045-2011,一栋建筑采用了复合材料保温板外墙外保温系统,工程建筑面积为15000m2,,则进行抽样复验时,应至少抽查次。

A、3

B、5

C、6

D、10

14、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》中检测胶粘剂与砂浆的干燥状态的拉伸粘结强度,破坏部位均位于胶粘剂内,得到破坏荷载如下表,则检测结果

A、0.1MPa,合格

B、0.1MPa,不合格

C、0.6MPa,合格

D、0.6MPa,不合格

15、依据JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》检测玻纤网耐碱拉伸断裂强力时,如选用的是0.88gNaOH,3.45gKOH,0.48gCa()(OH)2,1L的蒸馏水配制而成的pH=12.5的混合碱液,则试验条件为。

A、(23±2)℃,浸泡28d

B、(23±2)℃,浸泡6h

C、80℃,浸泡28d

D、80℃,浸泡6h

16、JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》定义胶粉聚苯颗粒保温浆料为:由胶粉料和聚苯颗粒组成并且聚苯颗粒体积比不小于%的保温灰浆。

A 、70

B 、75

C 、80

D 、85

17、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》,T型系统的抗裂防护层的构造为:。

A、抗裂砂浆+耐碱涂塑玻璃纤维网格布+高分子乳液弹性底层涂料

B、第一遍抗裂砂浆+耐碱涂塑玻璃纤维网格布+第二遍抗裂砂浆

C、抗裂砂浆+热镀锌电焊网+高分子乳液弹性底层涂料

D、第一遍抗裂砂浆+热镀锌电焊网+第二遍抗裂砂浆

18、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测界面砂浆的原强度得到

A、0.70MPa,合格

B、0.70MPa,不合格

C、0.67MPa,合格

D、0.67MPa,不合格

19、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的湿密度时,使用的标准量筒体积为m3。

A 、0.001

B 、0.005

C 、0.01

D 、0.05

20、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的干表观密度时,制备的试件尺寸为mm。

A、70.7×70.7×70.7

B、100×100×50

C、100×100×100

D、300×300×30

21、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料

A 、251kg/m3,合格

B 、251kg/m3,不合格

C 、250.7kg/m3,合格

D 、250.7kg/m3,不合格

22、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度,养护期为天。

A、7

B、14

C、28

D、55

23、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度,加荷速度为。

A 、5mm/min

B 、10mm/min

C 、(0.5~1.5)kN/s

D 、(1.5~2.5)kN/s

24、依据QB/T 3897-1999检测镀锌电焊网的网孔大小,按mm内网孔构成数目计算。

A 、300

B 、305

C 、310 D、315

25、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测抗裂砂浆的浸水拉伸粘

A 、0.5MPa,合格

B 、0.5MPa,不合格

C 、0.1MPa,合格

D 、0.1MPa,不合格

26、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测耐碱网布的耐碱强度保留率时,使用的水泥为。

A、强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥

B、强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥

C、强度等级为32.5的复合硅酸盐水泥

D、强度等级为42.5的复合硅酸盐水泥

27、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》中的快速法检测耐碱网布的

耐碱强度保留率,则试验条件为。

A、(23±2)℃,浸泡28d

B、(23±2)℃,浸泡6h

C、80℃,浸泡6h

D、80℃,浸泡4h

28、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测胶粘剂的拉伸粘结强度时,需要用普通硅酸盐水泥与中砂按(重量比),水灰比0.5制作水泥砂浆试块。

A、1:2

B、1:3

C、1:4

D、1:5

29、依据GB/T 8813-2008检测硬质泡沫塑料的压缩强度,尽可能以每分钟压缩初始厚度的%的速率压缩试样。

A 、5

B 、10

C 、15 D、30

30、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测胶粘剂的耐水拉伸粘结强度,浸水时间为。

A、2h

B、24h

C、48h

D、7d

31、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测膨胀聚苯板垂直于板面方向的抗拉强度时,试样的尺寸与数量为。

A、100mm×100mm×50mm,5个

B、100mm×100mm×50mm,6个

C、100mm×100mm×100mm,5个

D、40mm×40mm×40mm,6个

32、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测耐碱网布的单位面积质量,若耐碱网布的含水率超过0.2%(或含水率未知),应将试样置于℃的干燥箱中干燥1h。

A、60±5

B、65±3

C、70±2

D、105±3

33、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测耐碱网布的单位面积质量,得到试样干燥后的质量分别为:1.6134g、1.6146g,则结果为。

A、161.4g/m2

B、161g/m2

C、161.4kg/m2

D、161kg/m2

34、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测耐碱网布的耐碱断裂强力,应控制样品起始有效长度为mm。

A、50

B、100

C、150

D、200

35、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测耐碱网布的纬向耐碱断裂强力保留率,得到数据见下表,则纬向耐碱断裂强力为,纬向耐

A、840.29N/mm,63.3%

B、840.29N/50mm,63.3%

C、840N/50mm,63.3%

D、840N/mm,63%

36、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测单个锚栓抗拉承载力标准值,锚栓边距、间距均不小于mm。

A、20

B、50

C、100

D、120

37、依据JC/T 84-2007《耐碱玻璃纤维网布》,耐碱网布的耐碱性要求为拉伸断裂强力保留率不小于。

A、50%

B、75%

C、90%

D、各种规格的要求不一样。

38、依据苏JG/T 041-2011《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》检测复合发泡水泥板的抗压强度,试件的数量为。

A、3

B、4

C、5

D、10

39、依据苏JG/T 041-2011《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》检测复合发泡水泥板的吸水率,则样品尺寸、数量和浸泡时间分别为。

A、150mm×150mm×原厚,5个,48h

B、150mm×150mm×原厚,3个,3h

C、100mm×100mm×原厚,5个,3h

D、150mm×150mm×原厚,3个,24h

40、GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中定义热荷重收缩温度:在规定的升温条件下,试样承受恒定载荷,厚度收缩为时所对应的温度。

A、5%

B、5mm

C、10%

D、10mm

二、多项选择题(每题2分,共计60分,每题至少有2个正确选项,漏选、多选、错选均不得分)

1、依据GB/T 10801.1-2002,模塑聚苯乙烯泡沫塑料按燃烧性能分为。

A、难燃型

B、阻燃型

C、易燃型

D、普通型

2、遵循的原则开展检测工作,检测行为要公正公平,检测数据要真实可靠。

A 、科学

B 、公平

C 、公正D、准确

3、检测机构应当科学检测,确保检测数据的。

A、真实性 B 、及时性 C 、合理性D、准确性

4、依据GB/T 10801.2-2002,挤塑聚苯乙烯泡沫塑料的出厂检验项目为。

A、外观尺寸

B、密度

C、压缩强度

D、绝热性能

5、关于标记:XPS-X250-SL-1200×600×50-GB/T 10801.2-2002的解释正确的有。

A、该产品的压缩强度p≥250kPa,带表皮。

B、该产品的压缩强度p≥250kPa,不带表皮。

C、该产品的边缘结构为两长边搭接。

D、该产品的边缘结构为四边平头。

6、依据GB 50404-2007对硬泡聚氨酯板的定义,以下正确的有

A、在工厂预制的一定规格的硬泡聚氨酯制品。

B、带有抹面层(或饰面层)。

C、直接经层压式复合机压制而成。

D、主要用于屋面和外墙保温层。

7、GB 5040-2007规定喷涂硬泡聚氨酯的复验项目有。

A、密度

B、压缩性能

C、抗拉强度

D、尺寸稳定性

8、GB 5040-2007规定耐碱玻纤网格布的复验项目有。

A、单位面积质量

B、断裂强力

C、耐碱拉伸断裂强力

D、耐碱拉伸断裂强力保留率

9、以下关于GB 50404-2007中硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度试验的说法

中,正确的有。

A、加荷速度为5mm/min±1mm/min。。

B、试样尺寸为100mm×50mm×板材原厚,每组试样数量为3块。

C、试样尺寸为100mm×100mm×板材原厚,每组试样数量为5块。

D、破坏部位如位于粘结层中,则该试样测试数据无效。

10、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》中定义外墙外保温系统是由构成并且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称。

A、保温层

B、保护层

C、抹面层

D、固定材料

11、依据JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》,以下关于胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的施工的说法中正确的有。

A、基层表面应清洁,无油污、脱模剂的妨碍粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔除。

B、宜分遍布灰,每遍间隔时间应在24h以上,每遍厚度不差过20mm。

C、保温层硬化后,应现场取样检验保温层厚度和胶粉EPS颗粒保温浆料干密度。

D、现场检验保温层厚度应符合设计要求,偏差不得超过±10%。

12、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》中规定的胶粉EPS颗粒保温浆料的复检项目有。

A、湿密度

B、抗拉强度

C、压缩性能

D、干密度

13、依据JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》,以下关于抗拉强度试验说法正确的有。

A、EPS板试样在EPS板上切割而成,胶粉EPS颗粒保温浆料试样在预制成型的胶粉EPS颗粒保温浆料板上切割而成。

B、拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏,并记录破坏时的拉力及破坏部位。破坏部位在试验板粘结界面时试验数据无效。

C、胶粉EPS颗粒保温浆料应进行干燥状态和浸水后状态的抗拉强度试验,EPS板只需进行干燥状态的抗拉强度试验。

D、胶粉EPS颗粒保温浆料均只需进行干燥状态的抗拉强度试验。

14、依据苏JG/T 045-2011,下列关于复合材料保温板的说法中正确的有。

A、主要原料为胶凝材料和保温填料。

B、生产工艺主要包括搅拌、成型、养护和切割。

C、复合材料保温板是匀质材料保温板。

D、复合材料保温板的保温填料主要有有机保温填料和无机保温填料两种。

15、依据JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》检测抹面材料与EPS板拉伸粘结强度,以下EPS板中可用的是。

A、密度为15kg/m3,抗拉强度为0.12MPa

B、密度为18kg/m3,抗拉强度为0.20MPa

C、密度为20kg/m3,抗拉强度为0.22MPa

D、密度为25kg/m3,抗拉强度为0.26MPa

16、依据JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》检测玻纤网耐碱拉伸断裂强力时,以下说法中正确的是。

A、试样的尺寸:试样宽度为50mm,长度为300mm。

B、耐碱试样在碱液中浸泡28d后,取出试样,放入水中漂洗5min,接着用流动水冲洗5min,然后在(60±5)℃烘箱中烘1h后取出冷却至室温后测定耐碱拉伸断裂强力。

C、拉伸试验机夹具应夹住试样的整个宽度。卡头间距为200mm。

D、试样在卡头中有移动或在卡头处断裂时,其试验值应被剔除。

17、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的湿密度,以下说法正确的有。

A、标准量筒要求内壁光洁,有足够的刚度,并应定期进行校核。

B、捣棒的直径为20mm,长350mm的钢棒,端部应磨圆。

C、试验结果取3次试验结果的算术平均值,保留至0.1kg/m3。

D、试验结果取3次试验结果的算术平均值,保留3位有效数字。

18、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测胶粉聚苯颗粒保温浆料的抗压强度,以下说法正确的有。

A、从干燥器中取出试件应尽快进行试验,以免时间内部的温湿度发生显著的变化。

B、试件的承压面与成型时的顶面垂直。

C、测量承压面积,长宽测量精确到1mm。

D、以10mm/min的速度均匀加荷,直至试件破坏,记录破坏荷载。

19、依据JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》检测耐碱网布,以下说法正确的有。

A、耐碱保留率测试方法一:在试验室条件下,将试件平放在水泥浆液中,浸泡时间28d。

B、耐碱保留率测试方法二:将试件平放在(80±2)℃的水泥浆液中,浸泡时间6h。

C、浸泡结束后,应进行清水浸泡和流水漂洗,并在(60±5)℃的烘箱中烘干24h,冷却至室温后进行拉伸试验。

D、如有争议以方法一为准

20、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》按照抗冲击能力把系统分为两类,分别为。

A、普通型(缩写为Q)

B、普通型(缩写为P)

C、加强型(缩写为Q)

D、加强型(缩写为P)

21、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中要求锚栓。

A、有效锚固深度不小于25mm

B、有效锚固深度不大于25mm

C、塑料圆盘的直径不小于50mm

D、塑料圆盘的直径不小于80mm

22、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测胶粘剂的拉伸粘结

强度时,可设定拉伸速度为。

A 、4mm/min

B 、5mm/min

C 、1.0kN/min

D 、1.5kN/min

23、依据JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》检测耐碱网布的单位面积质量,可选用的试样为。

A、1000cm3正方形

B、100cm3正方形

C、1000cm3圆形

D、100cm3圆形

24、依据JC/T 841-2007《耐碱玻璃纤维网布》,关于ARNP6×6-100L(180)的解释正确的有。

A、网孔中心距为6×6(mm)。

B、单位面积质量为180g/m2.

C、经纬纱密度为6根/25mm。

D、该耐碱玻璃纤维网格布的长度为100m。

25、依据苏JG/T 041-2011《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》中的定义,复合发泡水泥板的主要生产工艺有。

A、发泡

B、成型

C、养护

D、切割

26、依据GB/T 13350-2008《绝热用玻璃棉及其制品》标记如下“玻璃棉板2b 48-1200×600×50(R1.4,铝箔)GB/T 13350-2008”,下列说法中正确的是。

A、该玻璃棉板的纤维平均直径不大于5.0μm。

B、该玻璃棉板是通过离心法制得的。

C、该玻璃棉板的密度为48kg/m3。

D、该玻璃棉板的标称热阻为1.4m2·K/W。

27、依据GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》检测岩棉板的导热系数时,平均温度可设定为。

A、25

B、65

C、70

D、75

28、依据GB/T 5480《矿物棉及其制品试验方法》,下列关于测厚仪的说法中正确的是。

A、测厚仪的压板尺寸为50mm×50mm。

B、测厚仪的分度值为0.1mm。

C、测厚仪的压板压强为49Pa。

D、测厚仪的压板压强为98Pa。

29、依据苏JG/T 041-2011《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》检测复合发泡水泥板的抗压强度时,以下说法中正确的是

A、将试件置于干燥箱内烘干至恒重,然后移至干燥器中冷却至室温。

B、测量长度和宽度,分别取4个测量值的平均值,厚度测量两次,取平均值。

C、以恒定的速度对试件加荷,直至试件破坏,同时记录压缩变形。当试件在压缩变形5%时候没有破坏,则试件的压缩变形5%时的荷载为破坏荷载。

D、记录破坏荷载,精确至1N。

30、依据GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》检测岩棉板的短期吸水量,以下说法中正确的有。

A、样品尺寸为(200±1)mm×(200±1)mm mm×原厚,样品数量为4块。

B、将试样两个主要的表面分别朝上和朝下各两块,放入水槽中。

C、每个试样都深入水下,直到试样的上表面距水面(10±2)mm。

D、确保水面恒定,在浸水48h后取出沥水(10±0.5)min。称取试样质量。

《建筑材料与检测》课程标准

《建筑材料与检测》课程标准 适用专业:工程监理专业课程名称:《建筑材料与检测》 课程代码:所属学习领域:单项职业能力学习领域课程性质(是否核心课程):否 开设学期:第学期 授课时数:学时(理论讲授课时,实践教学学时) 修(制)订人:修(制)订日期:年月日 审核人:审核日期:年月日审订人:审订日期:年月日

、前言 课程定位 《建筑材料试验与检测》面向学科内各专业的学生开设,以培养建筑工程监理应用性人才为目的,是建筑工程监理专业及专业群的一门重要专业基础课程。通过本课程的学习,使学生了解和掌握常用建筑材料的品种、规格、技术性质、质量标准、检验方法、应用范围和储存运输等方面的知识,培养学生能正确合理地选择和使用材料,以及对常用建筑材料的主要技术指标进行检测的方法,同时要了解新型建筑材料,对新型建筑材料要具备认识和鉴别能力,为学习专业后续课程《建筑施工技术》、《建筑工程计量与计价》、《房屋建筑学》、《建筑工程质量控制》以及从事相关工作储备基本知识。 、课程学习要求 对学生已有知识技能的要求: 要求学生在学习本课程之前具备如下知识能力 2-1-1 建筑制图与识图的读图、识图、绘图的相关知识能力。 2-1-2 具有物理和化学相关课程的基础。 2-1-3 了解房屋的基本结构。 对教师的资格要求: 具有熟悉建筑工程的设计施工工艺的能力。 具备一定的项目设计能力和项目组织经验。 课内实践部分指导教师必须掌握更多领域的文化专业知识。 具备设计基于行动导向的教学法的设计应用能力。 能采用先进的教学方法,具有比较强的驾驭课堂的能力。 具有良好的职业道德和责任心。 、课程目标 具体目标 知识目标 能正确、合理地选择建筑材料,并应用于建筑工程; 具备对常用建筑材料质量进行检测的能力,并能够正确判断其质量是否合格。 掌握创新思维的理论知识并能结合专业学习熟练应用。 能力目标

浅谈建筑材料质量检测与监控

浅谈建筑材料质量检测与监控 建筑材料质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量,是建筑工程质量的前提与保障,因此,在建筑工程建设过程中必须严格控制原材料的质量。文章结合多年的工作经验,就建筑材料的质量检测方法进行了阐述,并提出了一系列的质量控制措施,以供参考。 标签建筑材料;检测;质量控制 建筑工程的质量与人们的生产、生活息息相关,甚至关系到人们的生命财产安全,因此,质量控制是建筑工程建设过程中十分关键的环节。而建筑原材料的质量对整个建筑工程质量有着直接的影响,原材料的质量是整个建筑工程质量的前提与保障。因此,原材料的质量控制至关重要,必须根据国家、行业的相关标准、规范,对建筑材料的各项技术指标进行试验、检测,并对其是否合格做出准确的判断,以免将质量不合格的材料用于工程建设中。 1 影响常用建筑材料质量的几个因素 1.1 建筑材料无计划供应、不规范堆放、混堆、无标识,管理不当,不采取相应的措施,使材料(如水泥、钢材)日晒雨淋变质、锈蚀,失去原有的性能。 1.2 建筑材料检测不及时、漏检(如水泥存放超三个月),使不合格的材料当作合格的材料使用,造成不应有的质量安全隐患。 1.3 施工中钢筋焊接(搭接)工艺水平低,焊接后未及时检测控制就直接使用,影响了设计上使用的钢筋原材料力学性能,必影响工程质量。 1.4 建筑材料半成品构件(如预制大梁、混凝土普通砖),未到强度龄期,未经过检测就直接使用,造成不必的质量事故。 2 建筑材料的质量检测 2.1 试验检测项目 建筑材种类繁多,各种材料进入施工现场后必须根据相关的规范要求进行试验检测,其检验的项目也必须符合国家、行业、地方的相关要求。建筑工程主要使用的材料有:水泥、钢筋、砂石料等等,比如水泥应该检测其安定性、强度、细度、凝结时间等;钢材应该检测其抗拉强度、冷弯及反复弯曲、焊接质量等;碎石主要检测其强度、级配、压碎值指标、含泥量、坚固性等;砂主要检测其级配,细度模数,含泥量等;混凝土主要检测其抗压强度、和易性、塌落度等。 2.2 试样的采取

江苏节能专篇样本

二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 3、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版) 4、《江苏省太阳能热水系统施工图文件编制深度规定》(2008年版) 5、国家、省、市现行的相关法律、法规 本工程外墙墙体材料为厚,内墙为厚。 规定的级,幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15227规定的级。 六、太阳能热水系统 本工程(有/无)(型号)(太阳能/其它新能源)热水供应系统,使用辅助热源,设计使用范围自层至层。 七、权衡判断 八、节能构造图详:。

二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 2、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 3、《江苏省居住建筑热环境与和节能设计标准》(DGJ32/J71-2008) 4、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版) 5、《江苏省太阳能热水系统施工图设计文件编制深度规定》(2008年版) 6、国家、省、市现行的相关法律、法规 本工程外墙墙体材料为厚,内墙为厚。 规范的级。 五、太阳能热水系统 本工程(有/无)(型号)(太阳能/其它新能源)热水供应系统,使用辅助热源,设计使用范围自层至层。 六、本工程因不符合规定性指标而进行性能指标设计,建筑物节能综合指标满足节能设计标准。 七、节能构造图详:。

二、设计依据 1、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 2、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005(5.6节) 3、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版) 4、《35KV及以下客户端变电所建设标准》JGJ32/J14-2007(6.2节) 5、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 6、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》(电气分册) 7、《江苏省公共建筑用能计量设计规定》(暂行) 8、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005(6.3.2及6.3.8) 9、国家、省、市现行的其它建筑节能相关法律、法规 三、照明节能设计要求及措施 四、大于2万平方米的公共建筑,应按规定装设电能考核节能表计 五、当工程含有变电所设计时,则应补充如下内容: 1、负荷计算情况、供电电压选择及变电所位置情况概述,确认是否在负荷中心,否则说明原因。 2、变压器选择: (1)型号:干式应选用10型及以上的接线组别为D,Ynll低损、低噪、高效、节能变压器; (2)台数:对季节性、冲击性及其他特殊设备是否专设变压器; (3)无功补偿:应注明补偿容量及补偿前后的cosφ; (4)经济运行负载率:β=0.7~0.85 六、对装有太阳能热水系统的建筑物,太阳能热水系统的配电、控制、保护、防雷与接地应按《民用建筑太阳能热水系统应用 技术规范》GB50364-2005第5.6节实施,并符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000年版)第4.1.5条二款的规定。

建筑节能细则(江苏省 标准格式)

B13 江苏省职业技能训练基地二期综合楼工程 监理实施细则 (建筑节能工程) 内容提要: 建筑节能工程概况 本项目特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

1 建筑节能工程概况 1.1 工程概况: 本工程位于江苏省连云港市临港产业区,总建筑面积49124m2,其中±0.000以上建筑面积40461m2(裙楼三层建筑面积11839m2),地下建筑面积8663m2。建筑主体地上二十五层,地下一层,裙楼三层,建筑高度104.8m。现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。地上一层为接待大厅、商务中心、超市、早餐厅、后勤用房,建筑面积3898m2;二层为厨房、餐厅,建筑面积3898m2;三层为会议中心;四层至二十五层为682间客房。 1.1.1墙体工程 1、外墙采用200mm厚蒸压轻质加气混凝土(NALC)砌块,内墙采用200mm(100mm)蒸压轻质加气混凝土砌块。砂浆强度等级为M5,密度级别为700Kg/m3,强度级别按全截面计算不小于3.5N/mm2。 2、外墙保温采用90mm厚单面带铝箔岩棉板。 1.1.2幕墙工程 1、明框玻璃幕墙:骨架采用铝合金穿条隔热型材。 2、幕墙采用6+12AR+6LOW-E中空钢化充氩气玻璃和8+12AR+6LOW-E中空钢化充氩气玻璃。 1.1.3门窗工程 东立面:隔热金属型材,6较低透光Low-E+12空气+6透明玻璃。 西立面:隔热金属型材,6较低透光Low-E+12空气+6透明玻璃。 南立面:隔热金属型材,6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃。 北立面:隔热金属型材,6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃。 1.1.4屋面工程 屋面节能工程采用150mm泡沫玻璃板保温。 1.1.5地面工程 地面节能工程采用50mm憎水性岩棉板保温。 1.1.6空调及通风工程 1、冷(热)源设置 本工程夏季采用螺杆式水冷冷水机组作为空调系统的冷源,共四台,单台制冷

江苏省公共建筑节能设计专篇参考样式(建筑专业)

江苏省公共建筑节能设计专篇参考样式(建筑专业) 一、工程概况 体形系数所在城市气候分区结构形式层数节能计算面积(?) 节能设计标准节能设计方法工程设计值规范限值 寒冷 二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 3、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版) 4、《江苏省太阳能热水系统施工图文件编制深度规定》(2008年版) 5、国家、省、市现行的相关法律、法规 三、建筑物围护结构热工性能 主要保温材料传热系数K(W/??K) 厚度围护结构部位备注 (?) 名称导热系数(W/??K) 工程设计值规范限值 屋面1 …… 墙体1(包括非透明幕墙) …… 底面接触室外空气的架空层或外挑楼板 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板本工程外墙墙体材料为厚,内墙为厚。

四、地面和地下室外墙热工性能 传热系数K(W/??K) 备注厚度围护结构部位主要保温材料名称 (?) 工程设计值规范限值 地面 地下室外墙 五、窗(包括透明幕墙)的热工性能和气密性 窗墙面积比/天窗屋面比传热系数K(W/??K) 遮阳系数SC 可见光透射比可开启面积比朝向窗框玻璃遮阳形式工程设计值规范限值工程设计值规范限值工程设计值规范限值工程设计值规范限值工程设计值规范限值南北东西屋面本工程窗的气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107-2002规定的级,幕墙的气密性不低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15227规定的级。 六、太阳能热水系统 本工程(有/无) (型号) (太阳能/其它新能源)热水供应系统,使用辅助热源,设计使用范围自层 至层。 七、权衡判断 本工程因不符合规定性指标而进行权衡判断,权衡判断结果满足节能设计标准。 设计建筑参照建筑全年采暖和空气调节能耗(kwh/?) 八、节能构造图详: 。 江苏省居住建筑节能设计专篇参考样式(建筑专业) 一、工程概况

建筑材料与检测模块一

知识与技能综合训练 一、名词和符号解释 1、有效数字; 2、表观密度; 3、比强度; 4、含水率; 5、软化系数. 二、填空 1、取样是按照有关技术标准、规范的规定,从检验()对象中抽取()的过程。送检,是指取样后将样品从现场移交有()资格的单位承检的过程。 2、检测机构从事检测工作时,必须遵循()取样送检制度。 3、某材料在干燥状态下的抗压强度是268 MPa;吸水饱和后的抗压强度是249 Mpa。此材料()用于潮湿环境的重要结构。 4、耐火性是指材料在火焰和高温作用下,保持其不破坏、性能不明显下降的能力,用耐火()表示。 5、将26.4843修约成三位有效数字,修约结果为()。 三、多选题 1、检测工作要以检测标准为依据,以法律为准绳,严格执行()等有关的法律法规。 A、《中华人民共和国建筑法》; B、《建设工程质量管理条例》; C、《实验室和检查机构资质认定管理办法》; D、《建设工程质量检测管理办法》; E、合同法 2、导致误差的主要原因有以下()几个方面: A、检测人员误差; B、仪器设备误差; C、环境误差; D、方法误差 3、能够承担委托检测任务的检测机构必须同时具备()两个条件。 A、计量认证; B、检测资质证书; C、施工资质; D、监理资质 4、技术标准可分为国家标准、()四类标准。 A、企业; B、行业; C、地方 5、()而且孔隙封闭的材料具有较高的抗渗性; A、憎水性的; B、孔隙率小; C、亲水性的; D、孔隙率大 四、简答题 1、说明哪些试块、试件和材料必须实施见证取样和送检 2、用什么方法粗测定集料的表观密度?怎样确定取样量?简述测定方法和步骤。 五、计算题 1、粗集料的表观密度测定,若试样烘干后的质量为1500克,试样在水中重940克,则粗集料的表观密度为多少?(忽略温度对水密度的影响) 2、某一块状材料的烘干质量为100g,自然状态体积下的体积为40cm3,绝对密实状态下的体积为30cm3,试计算其密度、体积密度、密实度和孔隙率。

江苏省建筑节能分部工程施工方案设计(实用标准化格式文本)例范本

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道山湖经济服务中心一期工程 编制人:志清 审核人:谭吉华 批准人:冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份 日期: 省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

1.1工程概况: 本工程为郭巷街道山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 1.2本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±0.00以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积25159.76㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 表1.1

三、编制依据 3.1 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3.2 《地区公共建筑节能设计标准》 3.3 《省建筑节能管理办法》 3.4 《民用建筑节能管理规定》 3.5 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 3.6 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 3.7 《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 3.8 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2002) 3.9 《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 3.10 《节能构造图集》J/T16-2004(二) 3.11 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 3.12 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 3.13 《建筑节能工程施工验收规》(GB50411-2007) 3.14 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/T10801.2-2002) 3.15 本工程施工图纸 3.16 经批准的本工程施工组织设计 3.17 省其他相关地方标准与规定等 3.18 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001 企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 3.19 企业项目管理手册

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 海南省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《海南省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节 能技术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告 7)保温砌块砌筑砂浆强度试验报告

建筑材料的质量检测问题和防治措施

建筑材料的质量检测问题和防治措施 一、前言 近年来,随着我国建筑业的飞速发展,建筑工程各项法规的逐步健全,对建筑材料检测工作的要求也越来越高,建筑工程施工质量控制不要仅仅依靠施工过程的技术管理以及质量管理,还需要对施工用建筑材料进行必要的检测,建筑材料的检测是保障工程施工质量的基础。 二、存在的问题 目前我国建筑工程多以分包形式进行,建筑公司中标后将整个工程分割为几个部分,再分包给各个公司。这就造成了建筑工程施工质量控制困难,而一些公司在进行施工时没有充分认识到施工材料的重要性,加之施工管理人员未按照规因此试验结果不能较为全面地反映工程的实际情况. 这些都会使不合格的建筑材料因各种原因而使用在工程中,不可避免地给工程质量留下隐患。本文就重要的几种建筑材料做出简述。 1. 建材钢筋的检测 (1) 强度检测 主要通过拉伸试验检测钢筋的屈服强度与抗拉强度:1)调整试验机测力度盘的指针,使对准零点,并拔动副指针,使与主指针重叠。2)将试件固定在试验机夹头内,开动试验机进行拉伸。3)拉伸中,测力度盘的指针停止转动时的恒定荷载,或不计初始瞬时效应时的最小荷载,即为求的屈服点荷载。4)向试件连续加荷直至拉断由测力度盘读出最大荷载,即为抗拉极限荷载。 (2) 延性检测

通过拉伸试验检测伸长率来评价钢筋延性:1)将已拉断试件的两端在断裂处对齐,尽量使其轴线位于一条直线上。如拉断处由于各种原因形成缝隙,则此缝隙应计人试件拉断后的标距部分长度内。2)如拉断处到临近标距端点的距离大于1/3 时,可用卡尺直接量出已被拉长的标距长度(mm)。3)如试件在标距端点上或标距处断裂,则试验结果无效,应重新试验。 (3) 弯曲性能检测 钢筋弯曲性能主要通过弯曲试验来检测。冷弯试验是将钢筋试样在规定直径的弯心上弯到90o或180o,然后检查试样有无裂缝、鳞落、断裂等现象。不仅可以检测钢筋原材料质量还能检测钢筋焊接接头质量。钢筋弯曲试验在压力机或万能试验机上进行,试验一般应在10-35℃的温度范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应在(23±5)℃下进行。反复弯曲试验是一种在专用的曲折试验机上对钢丝进行冷弯试验的方法。 (4) 重量偏差检测 测量钢筋重量偏差时,试样应在不同的钢筋上截取,数量不少于5 个,每个试样长度不小于500 mm。长度应逐个测量,应精确到1 mm。测量试样总重量时'廊精确到不大于总重量的1%。 2. 水泥 (1) 取样不具有代表性. 《水泥取样方法》GB12573- 1990 中规定, 施工现场取样, 应以同一水泥厂、同品种、同强度等级、同一批号且连续进场的水泥为一个检验取样单位。袋装产品200 t 为一批, 散装产品不超过500 t 为一批, 每批抽样不少于一次。取样应具有代表性, 从20 个不同部位取等量的样品,总量不得少于12 kg 而实际上有些施工单位的水泥因进货渠道不稳定, 品种多, 为

建筑材料及检测试题及答案A卷

科目序号:×S 城市职业学院办学点2013-2014学年第一学期期末考试 三年制13年级建筑及造价专业 《建筑材料与检测》试题A卷 2014年1月 一、填空题(2’*12=24) 1.根据材料被破坏前塑性变形显著与否,分为( )与( )两大 1.()浆体在凝结硬化过程中,其体积发生微小膨胀。

A、膏 B、水泥 C、砂浆C、CaSO4 2.在100g含水率为3%的湿砂中,其中水的质量为()。 A.3.0g B.2.5g C.3.3g D.2.9g 3.水泥现已成为建筑工程离不开的建筑材料,使用最多的水泥为()。 A.硅酸盐类水泥 B.铝酸盐类水泥 C.硫铝酸盐类水泥 D.以上都不是 4.抗渗混凝土是指其抗渗等级等于或大于()级的混凝土。 A.P4 B.P6 C.P8 D.P10 5.钢材中()的含量过高,将导致其冷脆现象发生。 A.碳 B.磷 C.硫 D.硅 6.钢材抵抗冲击荷载的能力称为()。 A.塑性 B.冲击韧性 C.弹性 D.硬度 7.()是木材物理、力学性质发生变化的转折点。 A.纤维饱和点B.平衡含水率C.饱和含水率D.A+B 8.纸胎油沥青油毡的牌号是按()采划分的。 A.沥青油毡的质量(g/m2)B.原纸的质量(g/m2) C.沥青油毡上油沥青的质量(g/m2)D.沥青油毡抗拉强度(N/m2) 9.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中()含量过多。 A.氧化钙B.游离氧化钙C.氢氧化钙D.以上都不对 10.硅酸盐水泥的主要矿物成分为()。 A. C2S C3S CaCl2 Na2SO4 B. C3A C2S C3S C4AF C. C2S C3A CaSO4 Ca(OH)2 D. C3S C3A C4A C2A 11.测定混凝土立体抗压强度的标准试件尺寸为()。

建筑节能设计说明含表格

建筑节能设计说明含表 格 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积: 地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层, 地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-3 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.2-2 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-4 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计

强化建筑工程材料质量检测

TM 386 强化建筑工程材料质量检测 林艳君 河北新丰工程检测有限公司 河北秦皇岛 066004 摘 要:简述建筑工程材料质量检测的基本概念;提示影响建筑工程材料检测质量的诸多因素;介绍建筑材料质量检测的程序与方法;提出存在问题及强化建筑材料质量检测的措施。 关键词:强化;建筑工程材料;质量检测 建筑材料是建筑工程实施的物质基础。建筑材料质量的 好、坏,不仅直接影响工程项质量,而且关系到人民群众的 生命安全。近年来,因建筑材料质量问题而导致的人员伤亡 等严重事故,一再给人们敲响警钟。因此,为了保障建筑工 程质量,首要的是强化建筑材料质量检测与控制,以杜绝因 材料质量问题而导致的工程质量事故。 1 建筑工程材料质量检测的基本概念 建筑工程材料质量检测,是指为了确保建筑工程所使用 的原材料、半成品、成品材料的质量特性,能够符合国家法 律法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求,最终 满足业主需要。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门 指导下,建筑材料质量检测站或相关部门,按有关试验检测 规程、技术规定,对建筑构件、制品及现场所用的有关建筑 材料、设备的质量进行检验,然后将其结果与规定的要求进 行比较的活动,即称作建筑材料质量检测。一般有来自三方 的材料检测,如:施工单位的材料质量检测、业主的材料质 量检测、第三方的材料质量检测,其检测方法主要包括:目 测法、量测法、理化试验法及无损测试或检验法。如果按照 检验数量来划分,检测方法又分为全数检验、抽样检验等。 2 影响建筑工程材料检测质量的诸多因素 影响建筑材料质量因素有许多,主要有以下几个方面: ①是单纯追求经济利益。受市场经济影响,供货方或购 货方追求最大经济利益,不惜以降低建筑建筑材料质量为 代价,各自追逐单方的最大效益。甚至采取权钱交易等手 段,致使忽视或严重忽视建筑材料质量。这种利益驱动造成 材料供应的变态,或是利小暂缓供应不及时,或是利大大量 购进积压。甚至有时出现乱放、混堆、无标识等管理不善问 题。因不规范管理,致使钢筋、水泥等建筑材料承受风吹、 日晒、雨淋等腐蚀,材料的质量性能严重退化,使用寿命缩 短。②是工作人员不尽责。不能及时送检和实施检测建筑材 料,或者因疏忽致使部分应检材料漏检。还有水泥等存放周 期短的材料,或者虽已及时检测但过期使用的劣质材料当作 合格材料使用,必然造成质量隐患。③是施工中不讲标准。 比如:没有及时检测控制焊接后的钢筋就直接使用,由于达 不到钢筋焊接(搭接)工艺水要求,直接影响钢筋原材料力学性 能,并连锁影响工程质量。④是缩短时限简化程序。比如: 没有达到强度周期的预制大梁、混凝土普通砖等半成品构 件,不经过规范的检测就忙于使用,必然阴霾质量隐患。⑤ 是态度上不讲科学。忽视运用价值原理,不能对材料质量、 价格、运距等因素进行综合比较分析。不能做到因地制宦, 甚至造成误判,导致严重的安全隐患。 3 建筑材料质量检测的程序与方法 (1)规范选定检测项目。目前使用的各种建筑材料,随 着国家对建筑安全的重视和建筑材料生产的发展,品种越来 越多,检测的项目也不断有新的增加。所有建筑材料都需要 严格检测才能用于工程建筑,不合格的绝对不能使用。承担 建筑的甲方或施工方必须按照国家、行业标准及当地建设主 管部门的规定来确定检测项目,各项试验指标都要符合有关 规定。例如工程建筑中使用的水泥,不仅要检测物理指标, 还要检测化学指标;防水材料既要检测断裂拉伸强度、胶断 伸长率,又要检测不透水性和低温弯折等。值得注意的是: 目前一些工程承担方,为了节省成本,不愿按国家标准确定 检测项目,委托检测时首先考虑的是节省成本而忽略检测标 准,为了省钱宁可担风险也要简化检测项目。甚至采取贿赂 验收监督部门的手段,企图达到“高抬贵手、放过一马”的 目的。这种想法和做法无疑是错误的。材料检测试验项目的 确定不能以经济利益的多少为转移,而应依据国家标准、行 业规范为准绳,(包括检测机构同样不能放松标准),建筑 链条上的各个环节,企图通过任何渠道、任何手段,减少或 简化检测项目的行为,都应坚决制止。 (2)准确取样试样。取样试样准确性关系到试验结果的 准确性,取样式样多少,国家和行业都有规范和标准。这些 规范和标准都是经过科学试验的数据和依据,取样过少或者 取样部位及方法发生偏差,就会造成试验数据的误差,甚至 会出现与之相反的结果。因此,取样要有代表性,根据不同 材料不同批量,应随机抽取同~批材料不同部位规定数量的 样品,要做到取样数量准确、部位准确、方法正确。 (3)严格检测环境温、湿度控制。建筑材料受时空环境 影响,比如因风吹、日晒、雨淋腐蚀等,使材料性能发生变 化。我们应重视并遵循管理标准、管理规范和检测环境条件 规定。(包括即使养护,还包括检测时温、湿度符合要求, 排风设施符合规定等),否则,影响检测结果的准确性。   (4)正确实施加荷速度。常温情况下,进行材料力学性 能试验加荷速度较快,试件的变形比较加在其上的荷载相对 将滞后,测出的强度值结果将会高于材料固有的强度。在检 验钢筋的屈服点时,如加荷速度较快,屈服点值则会相对较 高;在测定混凝土、砖等试件抗折、抗压性能时,加荷速度 的快慢对检验结果也有一定影响。因此,实验中要严格遵照

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

《建筑材料与检测》试题及答案 A卷

科目序号:×S 江苏城市职业学院南通办学点2013-2014学年第一学期期末考试 三年制13年级建筑及造价专业 《建筑材料与检测》试题A卷 2014年1月 一、填空题(2’*12=24) 1.根据材料被破坏前塑性变形显著与否,分为 ( )与 ( )两 1.()浆体在凝结硬化过程中,其体积发生微小膨胀。 A、石膏 B、水泥 C、砂浆C、CaSO4 2.在100g含水率为3%的湿砂中,其中水的质量为()。 A.3.0g B.2.5g C.3.3g D.2.9g 3.水泥现已成为建筑工程离不开的建筑材料,使用最多的水泥为()。 A.硅酸盐类水泥 B.铝酸盐类水泥 C.硫铝酸盐类水泥 D.以上都不是 4.抗渗混凝土是指其抗渗等级等于或大于()级的混凝土。

A.P4 B.P6 C.P8 D.P10 5.钢材中()的含量过高,将导致其冷脆现象发生。 A.碳 B.磷 C.硫 D.硅 6.钢材抵抗冲击荷载的能力称为()。 A.塑性 B.冲击韧性 C.弹性 D.硬度 7.()是木材物理、力学性质发生变化的转折点。 A.纤维饱和点 B.平衡含水率 C.饱和含水率 D.A+B 8.纸胎石油沥青油毡的牌号是按()采划分的。 A.沥青油毡的质量(g/m2) B.原纸的质量(g/m2) C.沥青油毡上石油沥青的质量(g/m2) D.沥青油毡抗拉强度(N/m2) 9.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中()含量过多。 A.氧化钙B.游离氧化钙C.氢氧化钙D.以上都不对 10.硅酸盐水泥的主要矿物成分为()。 A. C2S C3S CaCl2 Na2SO4 B. C3A C2S C3S C4AF C. C2S C3A CaSO4 Ca(OH)2 D. C3S C3A C4A C2A 11.测定混凝土立方体抗压强度的标准试件尺寸为()。 A.10cm×10 cm×10cm B. 15cm×15cm×15cm C. 20cm×20 cm×20 cm D. 7.07cm×7.07cm×7.07cm

江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(电气)

江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(电气〕 一、项目名称: 三、设计依据: 1.《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014 2.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 4.《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010 5.《建筑照明设计标准》GB50034-2013 6.《公共建筑能耗监测系统技术规程》0DGJ32/TJ111-2010 7.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规程》JGJ203-2010 8.《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》DGJ32/J87-2009 9.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规程》GB50364-2005 (第5.6节) 10.《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J 08-2008 II.《35KV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14-2007(第6.2节) 12.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13.《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定》(2014年版) 14.国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。 四、本设计与绿色设计有关的内容为:照明节能设计、供配电系统节能设计、能耗监测系统设计、可再生能源利用设计。 五、照明节能设计:

2.本工程所采用灯具功率因数均要求大于0.9,镇流器应符合国家能效标准。 3.大面积照明场所灯具效率不低于70%。 4.照明系统采取分区控制、定时控制、照度调节等节能控制措施。 5.本工程使用LED照明的面积为 m2,占建筑物总面积的 %。 六、供配电系统节能设计: 1.变压器选用10型及以上节能环保型、低损耗、低噪音,接线组别为Dyn11的干式变压器。变压器自带温控器和强迫通风装置。 2.变压器低压侧设置低压无功补偿装置,要求补偿后高压供电进线处功率因数不小于0.95。(低压电源进线处设置无功补偿装置,要求补偿后功率因数不小0.9〕。无功补偿装置具过零自动投切功能,并有抑制谐波和抑制涌流的功能;分相补偿容量不小于总补偿容量的40%。 3.电动机采用高效节能产品,其能效应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613节能评价值的规定。 4.在处设置有源滤波装置。 5.风机、水泵、电梯、自动扶梯与自动人行步道节能控制要 求:。 七、能耗监测系统: 1.本工程设置分类、分项能耗监测系统,对分类和分项能耗数据进行实时采集,并实时上传至上一级数据中心。计量装置具有数据通信功能。 2.对电、水、燃气等设置分类计量,水、燃气等计量表计由相关专业设置,详见能耗监测系统图。 3.按区域或楼层,对照明和插座、室外景观照明、空调用电、动力用电、特殊用电进行分项计量。 4.能耗监测系统计量表计的精度不低于1.0级,电流互感器精度不低于0.5级, 八、可再生能源的利用: 1.本项目可再生能源利用系统主要设计参数: 1)本项目□有□无太阳能热水供应系统,使用辅助热源,供热水量 m3/d,占建筑生活热水总量的 %。太阳能集热器位置:。太阳能热水系统应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005和江苏省《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J08-2008的要求。 2)本项目□有□无地源热泵空调系统,承担采暖空调负荷的比例为 %。地源热泵空调系统应符合《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2009、江苏省《地源热泵系统工程技术规程》DGJ32/TJ 89-2009的要求。 3)本项目□有□无太阳能光伏发电□有□无光诱导系统,其总功率为建筑物总变压器装机容量的 %。太阳能光伏系统应符合《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010、江苏省《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》DGJ32/J 87-2009的要求。 2.太阳能光伏发电系统为低压并网型光伏系统,系统应有计量装置、防逆流和放

2019年建筑材料检测员试题

2019年建筑材料检测员考试试题(A卷) 姓名:成绩: 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 计量法规定:“国家采用国际单位制。国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位为国家法定计量单位。 2. 复合硅酸盐水泥的强度等级分为、、、、等级 3. 混凝土的和易性包括流动性、黏聚性和保水性。 4. 砂分为天然砂、机制砂、混合砂。 5. 弹性体改性沥青防水卷材的必试项目包括厚度、拉力、延伸率、不透水性、低温柔性、和耐热性。 6. 腻子型遇水膨胀的必试项目:体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验。 7. 根据混凝土拌合物的稠度确定成型方法,坍落度大于 70mm 的混凝土宜用捣棒人工捣实。混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位,测量精确至 1mm ,结果表达修约至5mm 。 8. 龄期28d的水泥试体必须在 28d±8h ,试体龄期是从成型时水泥全部加入水中时算起。 9. 回(压实)填土密度试验方法有:环刀法、灌水法、灌砂法。 10. 钢筋原材力学性能检验时,应在任选的两根钢筋上切取试件,其中2 个做拉伸试验, 2 个做弯曲试验。 11. 水泥试体成型试验室温度为 20±2℃,相对湿度大于 50 ,水泥试样、标准砂、拌合水及试模的温度与室温相同。养护箱温度为20±1℃,相对湿度大于90%。养护水的温度为20±1℃。 12. 水泥安定性的测定方法分为标准法(雷氏法)和代用法(饼法) 13. 砂用于筛分析的试样,颗粒的公称粒径不应大于。试验前应先将来样通过公称直径为的方孔筛,并计算出筛余量。 14. 碎(卵)石的必试项目:含泥量、泥块含量、筛分析、针状和片状颗粒总含量、压碎指标。 15. 按照GB8076检验外加剂、防水剂、防冻剂用砂应符合GB/T14684要求的细度模数的II区中砂,含泥量小于 1%

小议建筑材料质量检测

小议建筑材料质量检测 发表时间:2018-10-26T10:26:45.367Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第15期作者:劳荣国 [导读] 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。 广东泰升工程质量检测有限公司 516032 摘要:建筑材料质量的合格与否,直接影响人们生命和财产安全。随着社会的进步和发展,人们对健康、环保和安全的重视程度不断加强,而建筑材料检测正是通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证,检验其是否满足相关法律、法规的要求,是否符合健康、环保和安全的要求。这一方面促使政府加大力度推进各项检测标准的升级,也使得各种强制性认证检测项目不断增加;另一方面,促使生产企业和建设企业更加注重通过检测认证提升自身的竞争力。优良的建筑材料是保障建筑工程质量的必备条件,而建筑材料检测又是保障建材质量的重要一环。 关键词:建筑材料;质量;检测技术 1、砼材料成品的质量检测 1.1主控项目 1.1.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法:检查施工记录及试件强度实验报告。 1.1.2对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 1.2一般项目 1.2.1后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。监理工程师应全数检查。 检查方法:观察、检查施工记录。 1.2.2混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:①应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;②混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; ④采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;⑤混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 注意:当日平均气温低于5℃时,不得浇水;混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。 2、建筑材料检测中影响检测结果的关键因素 2.1严格落实原材的生产许可证 对有生产许可证要求的主要建筑材料,如钢材、水泥等,必须严格落实产品生产许可证。在材料的采购、进场、复试检验、具体使用过程中严格对照国家技术监督部门颁发的生产许可证。 2.2严把进货渠道 施工单位购买建筑材料时,应首选正规生产厂家,直接购进,减少中转环节,并索要产品质量保证书和出厂产品检验报告。 2.3加强现场管理 2.3.1必须实施进场材料的外观检验,从材料的外观、包装、标识对照产品的出厂合格证进行检查验收,规范规定外观检查不合格的可判定为不合格产品,应立即退货,杜绝不合格材料进场。 2.3.2严格执行有见证取样和送检制度的原则,保证样品具有真实性,凡不符合见证取样的样品,检测单位拒绝检验,促使建筑材料处于受控状态.对有特殊要求的建筑材料要作好防护、保管措施。 2.3.3加强施工现场有关人员的培训和管理。特别是对施工现场的建筑材料管理人员、取样人员、见证人员的管理加强培训,使其熟悉建筑材料性能、验收批划分、取样、送试、送样、保管等方面的专业知识,强化质量验收意识.加强检测单位的管理,强化工程质量检测工作。及时采取措施,杜绝不合格的建筑材料使用到工程上。 2.4未选用合适的检测方法 在当前检测建筑材料的过程当中,影响检测结果精确性的一大关键因素便是检测方法,由于未能选用合适的检测方法也使得最终的检测结果常常与实际情况有所出入。譬如说在检测水泥稠度的过程当中,比较常见的检测方法有标准和代用两种检测方法,而根据国家对于检测水泥稠度的相关规定我们可以了解到,当使用标准检测法和代用检测法后,得到的检测结果存在一定差异则应当倾向于使用标准检测法检测出的结果,但由此检验出的水泥稠度既无法与国家规定标准相符合,同时也存在于实际情况相背离的问题。缺乏科学的检测方法作为基础保障,也很难保证检测结果的真实有效。 2.5检测仪器存在故障问题 在检测建筑材料的过程当中,为了能够对建筑材料的内在成分等进行深入检测,往往会选择使用仪器检测法,因此检测仪器对于最终

相关文档
相关文档 最新文档