文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 放线孔

放线孔

放线孔
放线孔

一、放线孔的留置:

1、在地下室顶板浇筑完毕后将控制点埋好。(因为是高层,特别是现在寸土寸金的社会。经纬仪在建筑物外不好打仰角,所以平面轴线和高层垂直度控制用激光垂准仪和经纬仪合起来用控制的比较到位。)

注:控制点的选点和埋设;控制点一般选在横轴和纵轴比较开阔,并且控制轴联系起来。也就是形成闭和的轴网。和主轴线关系一定要标明。这个要根据建筑的平面图来定了。

2、在每层的楼板浇筑时在控制点处预埋一盒子。盒子可以用任何东西做。为了防止偏移,埋设一般为至少150*150的方盒。特别注意。楼板支撑体系一定要让开盒子处,以免砼浇筑完后垂直投点时挡住仪器的光线。

3、点投到上面后,用经纬仪把点复核,闭和就行了。

4、因为仪器的误差,气候、光线的影响。所以最好是50米高左右再重新转点。

放线孔的设置一般不要考虑设置在纵横轴线上,因为高层嘛,轴线的位置一般都有剪力墙或者是柱子,这样的话不利于视线通视,最好是将通长的纵横轴线平移一米或者是其他的一定距离,保证砼浇注完毕经纬仪仍然可以打通,利于复查。而且这个控制轴线在墙体砌筑的时候仍能起到一定的作用!另外要在楼面上做好固定标记并覆盖保护。

如果预留孔大的话(超过300mm)别忘了按规范要求进行洞口的加筋布置

留设放线孔最好借主轴线的1米或0.5米。但要离剪力墙最好1米以外远,因为木工在加剪力墙或柱的支撑是会挡住你的放线孔的。还有就是要注意木工的连接竿。给木工打好招呼就好了。

泵送管,根据我的经验来说

一般跟着水电管走或者是中空部分,上了板面之后再用布料机来分.

放线洞口封堵方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 楼层放线洞、洞口封堵方案 一、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 二、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图一:预留洞口示意图 2、插筋,预留洞口均设置为双层双向插筋,洞口每边上下各为1根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径),搭接处用扎丝绑扎。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。在下层楼板上用钢管或50mm×100mm 的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等

级的混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于7天。 6、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 三、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。 2、混凝土入模后,应浇捣密实,后补预留洞口混凝土应略高于原表面也可与原表面一平。后补混凝土与原混凝土结合应紧密,表面应压实抹平。 3、模板拆除后,应检查预留洞口底部的密实度、平整度等。如有与原结构楼板不平现象应适当打磨和修补。直至于原板底一平。 4,清理表面灰尘和垃圾,在后补楼板范围涂刷三遍JS防水涂料。施涂时应覆盖到原混凝土100mm内,且应分层涂刷。涂刷第二遍时应待第一层防水涂料干燥形成保护膜后进行。并由此类推。防水涂料涂刷后禁止行人踩踏,必须做适当的维护。 四、检查和验收 项目质量员要进行跟踪,应按照重点工序进行检查,对于检查过程中发现不按照施工方案和技术交底要求施工的现象要坚决制止,直至返工。确保工程质量。 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

楼板、墙体预留洞封堵施工方案(1)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 (3) 五、墙体预留洞封堵操作工艺 (5) 六、构造做法 (6) 七、质量控制要点及验收 (7) 八、安全注意事项 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况 2、建筑概况: 本标段施工范围:本工程建设用地面积约29336平方米,总建筑面积约131700平方米。是由9#、10#、11#、12#、13#、14#楼、G3#楼(管家大堂)、G4#楼(综合用房)、整体地下车库构成的住宅小区。其中9~14#楼为普通住宅,G3#楼为管家大堂、G4#楼为综合用房。

3、结构概况: 9#楼为地下2层地上6层剪力墙结构的住宅,10#楼为地上22层/地上34层剪力墙结构的住宅,11#楼为地下2层地上20层剪力墙结构的住宅,12#楼为地下2层地上18层剪力墙结构的住宅,13#楼为地下3层地上34层剪力墙结构的住宅,14#楼为地下2层地上34层剪力墙结构的住宅,G3#楼(管家大堂)为地上1层框架结构,G4#楼(综合用房)为地上5层框架结构,整体地下车库分别为地下二层与地下一层框架结构。 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 3、作业条件: 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场按区域分工到责任人。 劳动力安排10人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率,确保早日完工。 5、技术准备 1、熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。 2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。 3、重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程: 基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模

洞口封堵方案

丁山监狱民警(职工)安置房(一期)工程-------预留洞口封堵施工案 编制: 审核: 审批: 中弘泰建设集团有限公司 2016年10月13日

目录 一.工程概况 (1) 1.1建筑概况 (1) 1.2结构特征 (1) 二、编制依据 (1) 三.预留洞二次浇注措施 (2) 四、施工准备 (2) 五、施工法 (3) 3.1、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 3.2、工字钢预留洞封堵操作工艺 (6) 3.3、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (7) 3.4、对拉螺栓洞封堵案 (9) 1、地上: (10) 2、地下: (11) 四、质量保证措施 (11) 五、安全保证措施及文明施工 (12)

丁山监狱民警(职工)安置房(一期)工程 -------预留洞口封堵施工案 一.工程概况 1.1建筑概况 1#、2#、5#、6#、7#、8#、9#和14#邻里中心共8幢主楼及D1地下室,除14#邻里中心(三层)公建外,主楼地下室二层,地上面积约98957.4平米,地下面积约28089.9平米,总建筑面积108251.5平米。结构形式:框架剪力墙 本工程为一类、二类高层建筑,地上耐火等级为一、二级;地下耐火等级一级。抗震设计按六度设防,设计使用年限为五十年。地下室防水等级为II级,抗震设计按六度设防,标准使用年限为五十年。 由恒昊置业发展有限公司开发建设、市城归设计院有限责任公司设计、中弘泰建设集团有限公司施工、宏达建设咨询有限公司监理。 1.2结构特征 高层住宅楼采用全现浇钢筋砼剪力墙结构,筏板基础,主楼剪力墙抗震等级为四级,7#、8#楼剪力墙、柱为三级,地下室抗震等级为四级(局部为三级:一层错层处外墙及框架柱),楼屋盖均采用普通梁板体系。 预留洞口主要有:放线洞、泵管洞、工字预留洞、厨卫间预留洞、对拉螺栓洞、出屋面管道洞等。 二、编制依据

洞口封堵方案

楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程位于天津市河东区津滨大道与东兴桥交口西南侧,占地面积55899.09㎡,建筑总面积274572.51㎡,其中地下室面积106393.41㎡,地上部分面积168179.10㎡,包括6层的商业中心,3层的商业楼,以及20层的写字楼,结构形式均为钢筋混凝土剪力墙结构。 主体结构施工时轴线控制均为建筑物内控点控制,在利用红外线经纬仪将控制点传至上层时,在楼板预留了放线孔,另外个别部位(如楼梯间、双层板)施工时为了立杆的搭设而预留了一些孔洞,为考虑二次结构砌体统筹插入施工,决定将预留的孔洞及放线孔进行封堵。 二、编制依据 1 本工程施工合同 2 本工程有效的施工图 3 本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4 本工程施工组织设计 5 本工程施工总进度计划 6 公司相关管理办法 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。

图1 预留洞口示意图(1)预留洞上下口尺寸一样处理: 图2 预留洞上下口尺寸一样处理(2)预留洞上大下小尺寸处理: 图3 预留洞上大下小尺寸处理

2、插筋,预留洞口设置2根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 图4 洞口植筋示意图 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用15mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或40*90的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 图5 模板搭设示意图 4、洞口侧面处理: 预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用1:1素水泥浆将洞口周边涂抹均匀。 5、混凝土浇筑: 在洞口侧面界面处理完成后,立即浇筑掺水泥用量5%微膨胀剂并与比原结构施工时高一标号商品混凝土并浇捣密实、抹平、压光,并与原混凝土接槎部分严密,平整。 6、养护: 混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。

放线洞口封堵方案

楼层放线洞、洞口封堵方案 令狐采学 一、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 二、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图一:预留洞口示意图 2、插筋,预留洞口均设置为双层双向插筋,洞口每边上下各为1根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径),搭接处用扎丝绑扎。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。在下层楼板上用钢管或50mm×100mm的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等级的混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于7天。 6、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理;

三、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。楼层放线洞、地磅预留洞口封堵方案 一、工程概况 本工程坐落在杭州市转塘镇,全名为转塘镇象山等7个村农转居多层公寓D-14组团。共由五栋高层公寓、一幢物业管理用房及一个地下室组成,地下为一层,地上20到25层。结构形式均为钢筋混凝土框架剪力墙结构。主体结构施工时的轴线控制均为建筑物内控点控制。即在建筑物的○3-○1∕○3-○2与○3-○39∕○3-○42和○3-○G∕○3-○F轴线间预留两个放线洞;○3-○47∕○3-○49与○3-○C∕○3-○D轴线为地磅洞,洞口有两种尺寸,分别是长×宽:150mm×150mm和400mm×400mm两种规格,分别为放线洞和地磅用洞口。放线洞其原理即利用红外线垂准仪将控制点传至上层;地磅洞为从下至上接地磅磅管所用。目前主体结构施工已完毕,为考虑二次结构砌体工程插入施工,决定将一至屋面层的放线洞、地磅洞口进行封堵。 二、编制依据 1、转塘镇象山等7个村农转居多层公寓D-14组团3#楼设计图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理→刷JS防水涂料 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图一:预留洞口示意图

2、插筋,预留洞口均设置为双层双向插筋,150mm×150mm 洞口每边上下各为1根Φ10钢筋;400mm×400mm洞口每边上下各3根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径),搭接处用扎丝绑扎。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用18mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或50mm×100mm的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等级的商品混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于7天。 6、在预留洞口后补处刷JS防水涂料三遍。 7、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 五、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。应浇捣具体混凝土强度等级为:1—2层C45;3—9层C40;10—17层C35;18—屋面层C30。 2、混凝土入模后,应浇捣密实,后补预留洞口混凝土应略高于原表面也可与原表面一平。后补混凝土与原混凝土结合应紧密,表面应压实抹平。待强度达到 1.2KN∕c ㎡后浇水养护或覆盖地膜养护。 六、检查和验收 项目质量员要进行跟踪,应按照重点工序进行检查,对于检查过程中发现不按照施工方案和技术交底要求施工的现象要坚决制止,直至返工。确保工程质量。

剪力墙螺杆洞封堵及方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和原则 (2) 三、施工工艺流程 (3) 四、施工要点及质量要求 (4) 五、施工质量保证措施 (5) 六、施工安全措施 (6)

一、工程概况 羊头村安置小区建安工程二标段位于市雁塔区曲江池东路以东、13号路以西、2号路以北、唐华路以南,包括7#、8#楼及其X-24轴与X-25轴之间后浇带以东2#地下车库、经营用房C#楼组成,建筑面积67927.16㎡,高层住宅楼为29层,剪力墙结构;地下车库为一层,框架结构。 二、编制依据和原则 本工程剪力墙结构采用大模板施工,施工完成后穿墙螺杆洞以及外架拉结点处的脚手洞眼、悬挑层工字钢穿墙洞、预留放线、安装管道预留洞封堵施工,根据工程实例和以往施工经验,将预留洞封堵的施工法编写案。 三、预留洞封堵施工工艺流程 1、新型穿墙止水对拉螺杆洞若封堵(部位:地下结构部分) 1)逐个清理止水螺杆外两侧丝杆上的水泥浆; 2)将螺杆从丝拧出; 3)清理口及边,浇水湿润; 4)用1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)堵塞外侧口并抹平压光。 2、穿墙螺杆洞封堵(部位:地上结构部分) 1)将外墙螺杆洞外侧用机械扩,扩深度不小于20mm,大于螺杆洞直径10mm。墙螺杆洞不用扩。 2)清理杂物垃圾,边浇水湿润。

3)从外侧堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)40~60mm深。 4)待外侧水泥砂浆终凝后,从侧往螺栓中注入聚氨酯发泡剂,注满洞,在侧预留30~40mm,待发砂浆干硬后用水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)封堵。 5)外墙螺杆洞在外墙保温施工前,在螺杆洞外侧涂抹1.5mm厚聚氨酯防水涂料,涂抹螺杆洞四100mm以上。 3、混凝土外墙洞封堵(部位:穿墙钢管、悬挑型钢等) 1) 取出洞钢管及预埋件,并将杂物垃圾清理干净; 2)洞壁凿毛,并浇水湿润边围100mm以上; 3)支洞口两侧模板,模板超出洞口上100mm; 4)浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细混凝土(掺入防水剂和膨胀剂),充分插捣密实; 5)混凝土两侧模板在2~3d后拆除,做好养护工作; 6)拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷。 4、砌体外墙洞封堵 1)取出洞钢管及预埋件,清除洞垃圾及边残留的砌筑砂浆; 2)浇水湿润洞及边围100mm以上; 3)支洞口两侧模板,模板超出洞口上100mm; 4)浇筑C20细混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实; 5)混凝土两侧模板在2~3d后拆除,做好养护工作; 6) 拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土。外侧洞表面有缺陷须用

手孔封堵施工方案

目录 九、工程建设标准强制性条文 (11) 十、项目风险评估 (13) 10.1 安全风险源辨析评定标准 (13) 10.2 风险评估 (14)

一、工程概况 220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段)南段盾构部分设计起止里程为NDK0+000~NDK0+918.073,区间全长918.073米,包括盾构区间隧道、3个工作井及隧道内电缆支架钢结构等工程内容。 盾构始发井南段1#井位于云城西路与云城南一路相交处,隧道总体沿云城西路呈南北走向,吊出井南段3#井位于云城西路与云城南三路相交处。沿线现主要为道路、绿化带及平整人行道,全线地形较为平坦,全线无较大的坡度。地面标高10~15m,相对高差2~5m。 盾构隧道采用海瑞克土压平衡盾构机施工,开挖直径4.396米,混凝土衬砌为1.0米环宽标准管片(外径4.1米、内径3.6米)。 二、编制依据 (1)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002 )(2011); (3)《水泥胶砂强度试验方法》(GB17671-1999); (4)《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003修订版)。 (5)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 三、人员配备计划 手孔封堵人员配置

四、脚手架搭设方案 本工程为隧道嵌缝工程,为了便于施工和安全管理的要求。故采用移动式钢管脚手架,脚夫手架材料48mm,壁厚3.5mm扣件连接。 脚手架选用的钢管符合HB700-793号钢技术文件,扣件采用KT-33-8可锻铸铁铸造,采购时要严格把关,材料规格正确,材质优良,无脆裂,无变形,滑移等现象,用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长4-6m为宜。 4.1搭设方法和规范 4.1.1搭设前,应先将长度适宜于轨道筒体内便于施工的架体所需承受的枕木达到坚实。平整,枕木间隙为2mm,枕木上面搁置12#槽钢,槽钢内设置滑轮,立杆立于滑轮上面焊接的比钢管大一号的钢管套内,立杆纵距不大于1.8m,横丁间距不大于1.5m,两面端头部位封闭,底部设200mm高扫地杆,以增强架体的稳定性,脚手架设程序为: 枕木—槽钢—滑轮套管—立杆—横楞—搁栅—剪刀撑—竹笆—护栏 横楞两端离墙面保持20cm,两边对称,在施工前第二频横楞应接长,顶端顶住墙壁,以保证脚手架整体的稳定性。 脚手架设登高扶梯,设置在脚手架顶端,并与脚手架连接,扶梯设有防护栏和防滑措施。人进入架体工作面后,扶梯端头护栏封掉,以防坠落。

放线洞口封堵方案

放线洞口封堵方案 The latest revision on November 22, 2020

楼层放线洞、洞口封堵方案 一、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 二、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。放线洞口封堵方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 三、构造做法

1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 五、工字钢预留洞封堵操作工艺 (5) 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施及文明施工 (10) 1、本工程施工合同

2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014 本工程预留洞口封堵部位为: 1. 在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留 洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2. 在结构施工时放线洞(上口200*200mm下口150*150mr)泵管洞(上口 250*250mm 下口200*200mr) 3. 在结构施工时2#、7#楼的4层、10层、16层、22层、28层及1#、6#楼的5层、 11层、17层、23层、29层的挑架16#工字钢预留洞(150*250mr)预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问 题,特制订本方案。 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。 3、作业条件: 管道施工已完成及具备洞口封顶条件,经检查验收合格。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场根据施工总进度分段封堵即放线洞、泵管洞一卫生间等一挑架洞。 劳动力安排20人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率。 5、技术准备 5.1、熟悉施工图纸;

放线洞口封堵方案

楼层放线洞、洞口封堵方案 一、工艺流程 基层处理f插筋f支模f洞口边处理f砼圭寸堵f混凝土养护f模板拆除f板底打磨 T表面清理 二、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔 毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。 图一:预留洞口示意图 2、插筋,预留洞口均设置为双层双向插筋,洞口每边上下各为1根①10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径),搭接处用扎丝绑扎。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。在下层楼板上用钢管或50mM 100mm的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹 均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等级的混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于7 天。 6 、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 三、构造做法 1、放线洞口的圭堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复 完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。

2、混凝土入模后,应浇捣密实,后补预留洞口混凝土应略高于原表面也可与原表面一平。后补混凝土与原混凝土结合应紧密,表面应压实抹平。 3、模板拆除后,应检查预留洞口底部的密实度、平整度等。如有与原结构楼板不平现象应适当打磨和修补。直至于原板底一平。 4,清理表面灰尘和垃圾,在后补楼板范围涂刷三遍JS 防水涂料。放线洞口封堵方案(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、 编制依据·2 二、工程概况·2 三、施工准备·3 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺·3 五、工字钢预留洞封堵操作工艺·5 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺·6 七、质量保证措施·9 八、安全保证措施及文明施工·10
可编辑

.
一、编制依据:
1、本工程施工合同 2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014
二、工程概况:
本工程预留洞口封堵部位为: 1. 在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留
洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2. 在结构施工时放线洞(上口 200*200mm,下口 150*150mm)、泵管洞(上口
250*250mm,下口 200*200mm)。 3. 在结构施工时 2#、7#楼的 4 层、10 层、16 层、22 层、28 层及 1#、6#楼的 5
层、11 层、17 层、23 层、29 层的挑架 16#工字钢预留洞(150*250mm)。 预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问 题,特制订本方案。
三、施工准备
1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15 厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土
2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。
可编辑

铝模传料口封堵方案1

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工部署 (1) 4. 临时用电布置 (2) 5. 具体的工艺要求和施工方法 (3) 6. 成品保护: (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 施工安全技术措施 (6)

1.编制依据 1.1.住宅小区(中海铂悦府项目)9#、10#、11#楼施工图纸、施工合同等; 1.2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300-2013 1.3.《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 1.4.《建筑施工模板安全技术规范》JCJ162-2008 1.5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.6.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2012 1.7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.工程概况 9#综合住宅楼,地上31层,一层层高为3.10米,二~三十一层层高为2.9米,建筑高度99.70米,地下二层,地下一层层高为5.0米,地下二层层高位5.2米。建筑定性为多层商业与一类高层住宅组合的建筑。总建筑面积:18118.01㎡,其中地上建筑面积17296.01㎡,地下建筑面积:822㎡。建筑主体高度为99.70米。 10#综合住宅楼梯,地上31层,一层层高为3.1米,二~三十一层层高为2.9米,建筑高度99.90米,地下二层,地下一层层高为4.95米,地下二层层高为5.6米。建筑定性为多层商业与一类高层住宅组合的建筑。总建筑面积:28694.12㎡,其中地上建筑面积27002.12㎡,地下建筑面积1693㎡,建筑主体高度为99.90米。 11#综合住宅楼,地上33层,一层层高为3.10米,二~三十三层层高为2.90米,建筑高度99.90米。地下二层,一层层高为3.5米,二层层高为4.3米。建筑定性为一类高层住宅建筑。总建筑面积:17126.17㎡,其中地上建筑面积15730.17㎡,地下建筑面积1396㎡。建筑主体高度为99.9米。 根据本工程特点,综合考虑工程施工质量、工程工期、经济效益的因素,最大限度的提高模板和模板支撑系统的周转材料及劳动力设备等资源的利用效率,尤其是提高本工程混凝土结构的实测实量和观感质量,项目部决定主体结构标准层模板均采用铝合金 模板施工。其中铝模主、配件材料将穿过楼板,则楼板须设置传料孔以方便施工,为确保其施工质量,特编制本方案以指导施工。(放线孔参照传料孔施工) 3.施工部署 3.1.施工准备 1)组织施工人员熟悉图纸,进行图纸会审,同时根据设计变更进行剖析图纸,并进行技术交底。 2)由施工技术人员负责组织生产班组工人进行技术交底,根据翻样图交底以下几个问题:

楼板预留洞口封堵工程施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2方案概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1相关规范 (1) 2.2、图纸 (1) 2.3、施工组织设计 (2) 三、施工准备及组织管理机构 (2) 3.1、机具及材料准备: (2) 3.2、项目组织机构图: (2) 3.3、项目经理岗位职责 (2) 3.4、现场施工负责人岗位职责 (3) 3.5、技术人员岗位职责 (3) 3.6、施工现场组长岗位职责 (4) 3.7、质量、安全巡视员职责 (4) 四、施工工艺及要点 (4) 4.1、普通洞口封堵施工工艺 (4) 4.2、管道洞口封堵施工工艺 (5) 五、验收程序 (6)

5.1、班组自检 (6) 5.2、质量小组检查复检 (6) 5.3、监理验收 (7) 六、质量保证措施 (7) 七、安全文明施工要求 (7)

楼板洞口封堵专项施工方案 一、工程概况 1.1工程概况 花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目办公一号楼总建筑面积为84875.08㎡。背面顺山势而建,功能包括:艺术、展览、办公、休闲、贵宾住宿等,建筑总高度近132m,地上11层,首层层高15m,标准层层高6.5~9m。±0.000标高相当于绝对标高1104.00m。建筑主体共有11层,呈长方形北东-南西向摆置,整体长198.00m,宽54.00m。 1.2方案概况 办公一号楼主体结构已封顶,为保证精装修正常施工,需对原一结构预留洞口进行封堵,洞口包括放线孔、泵管洞口、管道洞口等施工过程中预留孔洞。为保证封堵质量,特编制此方案。 二、编制依据 2.1相关规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.2、图纸 彭家湾危旧房、棚户区改造项目办公一号楼结构图及建筑图

预留洞封堵施工方案

六安市金安区南屏东苑安置房4#、7#、10-12#楼及地下室工程 预 留 洞 封 堵 施 工 方 案 二零一九年一月六日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 (3) 五、墙体预留洞封堵操作工艺 (5) 六、构造做法 (6) 七、质量控制要点及验收 (7) 八、安全注意事项 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况 本工程项目名称是南屏东苑安置小区4#、7#、10#、11#、12#楼及地下室工程,工程位于六安市东望路西侧,佛子岭路南侧。 本工程建筑面积约为68505㎡,包括4#、7#、10#、11#、12#楼及地下室。4#楼楼为框剪结构22层,建筑面积7823.00㎡,建筑高度68.3米;7#楼为框剪结构28层,建筑面积9944.00㎡,建筑高度85.7米;10#楼为框剪结构33层,建筑面积12351.67㎡,建筑高度100.2米;11#楼为框剪结构28层,建筑面积10266.57㎡,建筑高度85.7米;12#楼为框剪结构33层,建筑面积12355.01㎡,建筑高度100.2米;地下车库为地下一层,建筑面积15764.75㎡,主楼为钻孔灌注桩,承台筏板基础,地下室为独立柱基筏板基础。外墙真石漆饰面,屋面及部分外墙为乳胶漆饰面。 本工程设计标高±0.000相当于绝对高程74.500M (4#、10#楼、11#楼),74.350M(7#楼),74.650 M (12#楼)。 建设单位:六安市金安区安置房建设办公室 监理单位:六安市建工建设监理有限公司 设计单位:安徽省城建设计研究院有限公司 勘探单位:广东核力工程勘察院 施工单位:安徽鲁班建设投资集团有限公司

放线洞口封堵方案

华润·幸福里项目工程 楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程为华润置地?幸福里项目(2号地块)1#~11#楼及相应地下室,位于成都市锦江区龙兴大道静安寺路东侧,共11栋住宅楼,总建筑面积139550.13m2,地下室均为二、三层,地上部分1#、2#楼为32层、29层其它为多层住宅,现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构体系。主体结构施工时的轴线控制均为建筑物内控点控制。就是在每栋建筑物轴线交点间预留三个放线洞,其原理即利用红外线铅垂仪将控制点传至上层。目前部分结构施工封顶。为考虑二次结构砌体工程施工,决定将放线洞口及一些预留楼板洞口进行封堵。 二、编制依据 (一)、本工程的设计图纸; (二)、现行国家和成都市的规范、规程如《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)等。三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为低2cm左右。

图一:预留洞口示意图 2、插筋,预留洞口大于300*300的设置2根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用18mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或50*100的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 4、预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀后,浇筑掺5%微膨胀剂并与原结构施工时相同强度等级的商品混凝土并浇捣密实。 5、混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。 6、模板拆除后应检查板底的密实度、平整度。将超过原板底部分的砼可通过剔凿、打磨处理; 五、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照原楼层标号的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。具体混凝土强度等级根据各栋楼的施工图。 2、混凝土入模后,应浇捣密实,后补预留洞口混凝土应略高于原表面也可与原表面一平。后补混凝土与原混凝土结合应紧密,表面应压实抹平。

2021年放线洞口封堵方案

楼层放线洞、洞口封堵方案 欧阳光明(2021.03.07) 一、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 二、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四周的混凝土进行凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。分的砼可通过剔凿、打磨处理; 三、构造做法 1、放线洞口的封堵严格按照楼地面防渗漏工艺节点要求施工,模板支设、钢筋恢复完成后,通知搅拌站按照比原楼层标号的混凝土高一等级的混凝土掺入微膨胀剂发往工地。