文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › C15砼换填

C15砼换填

C15砼换填
C15砼换填

四川省粮油储备调控中心项目一标段工程C15砼换填施工方案

编制:

审核:

审批:

成都市新都第九建筑工程有限公司四川省粮油储备调控中心项目一标段项目部

2014年1月13日

平仓房基础C15砼换填方案

一、编制依据

1、本工程施工图

2、本工程地勘报告

3、按建设单位通知要求

二、工程概况

平仓房根据设计要求,基础为条形基础,地基持力层为松散卵石层,fak=200kpa,条形基础以松散卵石层作为持力层,fak=200kpa.根据地勘报告资料和现场实际情况,结合设计及地勘要求,挖出持力层以上软弱层后,条形基础持力层标高超深1.0~1.8米。

按建设单位、设计单位要求平仓房条形基础在原有设计基础底标高上增深400mm,剩余超深部分采用C15砼原槽换填。

三、施工工艺流程

定位放线挖出软弱层钎探验槽砼换填(分层

50Cm/层)养护

四、换填范围

平仓房基础-2.6米以下部分(超深部份),基槽宽度为4.0米左右。

五、施工准备

1.主要材料

C15商品混凝土:严格按实验确定的配合比计量拌和C15砼。

2、主要机具

混泥土运输车、混泥土泵车、铁锹、铁抹子、木抹子、水平刮杠、

水平尺、等。

3、人员准备

土建技术3人,验收员1人,测量员2人,质检员1人。施工

队伍:混凝土工15人,测量工1人,振捣混泥土6人

六、施工条件

1、基底标高及混凝土换填边线由测量工放好线,完成自检,报项目部

专业技术人员检查、项目部验收,并报甲方及监理验收。

2、基低清槽完毕后,立即做好各项隐检记录。

3、施工前准备好施工机具,搭设好施工马道,泵车在打混泥土之前准

备好。

4、基低一切杂物清理干净。

5、在浇筑前2小时做好基底均匀洒水,使基底表面密实,基底面层湿润且无积水。

七、施工方法

1、采用分段分层间歇浇筑且跳段的施工方法,按数字方向40米为一段,浇筑砼由低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。局部超深部分首次浇筑至基底上口,然后分层(≦50cm)浇筑至底口(-2.6米)标高处。

2、浇筑混凝土一般应采用振动器捣实。使用插入式振动器时,移动间距不超过作用半径的1.5倍,插入下层混凝土5cm,并离浇筑边缘20cm;

表面振动器的移动距离应以使振动平板能覆盖已振实部分的10cm为深度;振捣时间不宜过长,但也不能过短,一般标志是混凝土达到不再下沉,无显著气泡上升,顶面平坦一致,并开始浮现水泥浆为止。当发现表面浮现

水层,应立即设法排除,并检查发生的原因或调整混凝土配合比。

3、浇筑采用分层浇筑,每层厚度不超过50cm,大致水平,分层振捣。

4、混凝土浇筑工作宜连续进行,每段一次浇完,并应在前层所浇的混凝土尚未初凝以前,即将此层混凝土浇筑捣实完毕。混凝土的最大间歇时间是根据水泥凝结时间、水灰比及水泥的硬化条件等情况而定,当缺乏资料难以确定时,可通过实验测定。若混凝土的间歇时间已经超过上述规定,而前层混凝土已开始凝结,此时应中断浇筑,但必须按施工缝处理,其方法如下:

a、须待前层混凝土具有一定强度后,一般达到2.5Mpa时方可进行;

b、凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,并凿毛后用水冲洗干净;

c、对垂直施工缝应刷一层水泥净浆,水平缝摸一层后1~2cm的1:2水泥砂浆。为增加混凝土界面强度,代替凿毛处理的传统做法,可采用界面剂或ZV胶聚合物砂浆。

八、应注意的问题:

1、振捣均匀防止造成蜂窝、麻面。

2、混凝土上有人作业时,应注意不得破坏已成型的面层,保持成品的美观。

3、浇筑过程中出现小雨天气,严格控制砼浇筑速度,防止砼浇筑速度过快。大雨立即留施工缝,停止施工。

4、考虑施工季节为冬季,混凝土的养护采用蓄热法养护,混凝土在浇筑完毕后随即抹平,做好砼覆盖工作。

5、用于控制标高的钢筋棍要及时取出。

6、试块需增加同条件养护试块。

7、抹平完毕的混凝土且没有达到上人强度以前,严禁在上面走人,推车。

九、安全环保要求

1、现场不能有混凝土遗洒现象,应派专人进行监督。

2、做好边坡防护工作,防止发生坠落及物体掉进基坑砸伤人员事件。

3、建立健全各种安全管理规章制度,对违章作业者要视情节轻重给予处罚。进入施工现场人员必须佩戴安全帽。

4、本工程施工期间严格按成都市新都区相关施工管理条例指导施工,必须具备严密的防扰、防噪、防尘等环保措施。

5、在现场内出土口处,运土通道上垫草袋,以防车轮、机械带土出场。

6、混凝土运输车出场前要用水清洗下料斗,禁止沿路遗撒。

冬季混凝土路面施工方案

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 冬 季 施 工 方 案 编制人 审批人 邢台市正阳建筑安装有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.施工准备 (3) 3.冬季施工措施 (5) 4.安全与防火措施 (7)

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 混凝土路面冬季施工方案 一、适用范围 适用于现场浇筑混凝土路面施工。 二、施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级

配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4 作业条件

混凝土冬季施工方案

混凝土冬季施工 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。混凝土所以能凝结、硬化并取得强度,是水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度,温度愈高,强度增长也愈快,反之则慢。当温度降至0℃以下时,水化作用基本停止,温度再继续降至-2~-4℃,混凝土内的水开始结冰,水结冰后体积增大8%~9%,在混凝土内部产生冰晶应力,使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹,同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力,从而使混凝土后期强度降低。受冻的混凝土在解冻后,其强度虽然能继续增长,但已不能再达到原设计的强度等级。 试验证明,混凝土遭受冻结带来的危害,与遭冻的时间早晚、水灰比等有关,遭冻时间愈早,水灰比愈大,则强度损失愈多,反之则损失少。 经过试验得知,混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结,其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。对用普通硅酸盐水泥的硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度为设计的混凝土强度标准值的30%;对用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的40%。

一、混凝土冬期施工方法的选择 混凝土冬期施工方法为:混凝土养护期间不加热的方法。其方法包括:掺化学外加剂法,外加剂为早强剂和防冻剂。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定,但不得超过表中的规定。 表拌和水及骨料最高温度 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

冬季施工混凝土施工方案

商品冬季施商品工方案 1 适用范围 适用于高速公路收费广场现场浇筑混凝土路面施工。 2 施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储

备地点应选择地势高不积水的地方。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车、洒水车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式发电机、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。

混凝土冬季施工方案60790

一、编制说明 1.1编制依据 1、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工组织设计; 2、呼和浩特市锡林南路与中山路口互通式地下通道工程施工合同; 3、地下深基坑工程有关规范及建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011); 6、根据呼和浩特市象信息气候状况。 1.2编制原则 1、严格执行国家有关冬季施工的法律、法规和各项管理条例,并做到模范守法、文明施工。 2、根据本工程总体施工进度计划安排,有针对性对冬季施工项目采取保护措施。 3、以成熟的施工技术及先进的设备,确保冬季施工安全和工程质量,按期为业主提供一个优质的工程产品。 二、工程概况 本工程是锡林郭勒路中山路交叉口地下人行连接通道,工程地处锡林北路中山西路交叉口,周边商业设施发达。中山路和锡林郭勒路同时又是城市主干路,车辆交通压力大。现状交叉口人车混流现象严重,道路交通经常性堵塞,行人安全无保障,经呼市市政府、市建委及规划部门研究决定,委托上海市政工程设计研究总院进行方案设计,为保证此工程对当地交通影响降至最低,在该路口采用矩形顶管的地道施工方案。工作井在海亮广场和大天酒店,今年冬季计划完成海亮工作井的内衬结构,内衬墙厚800MM底板厚1000MM 。 三、冬季施工总体筹划 3.1呼和浩特市冬季气温情况 呼和浩特的气候属于欧亚大陆中温带大陆性半干旱季风气候,春季干旱多风,夏季炎热少雨,冬季寒冷干燥昼夜温差在14度左右。通常情况下,每年10月下旬封冻,翌年3月下旬解冻,最低气温在摄氏-25度左右历史最低气温记录-41度,12月到1月最为寒冷,平均气温在摄氏-18度左右。

混凝土冬季施工方案及措施

混凝土冬季施工方案及措施 一、砼的搅拌、运输及浇灌 1)砼搅拌站人员密切注意砼搅拌及运输过程中的温度,不满足要求时,及时采取措施。 2)现场施工人员在浇筑过程中密切观测罐车砼的温度,保证砼的入摸温度不低于10℃. 3)现场浇筑砼前做好充分的施工准备,采取快铺料快振捣及时覆盖的快速施工方法,砼浇筑时间应适当调整到中午气温较高时,进行砼浇筑施工。 4)砼浇筑前,浇筑部位如有积雪和冰消应清除干净。 5)掌握气温动态,浇筑砼时应避免最低气温。 6)浇筑砼前,项目部应统筹安排,尽量避开当日的最低气温。7)混凝土浇筑前,清除干净模板和钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃,采取暖棚法将直径大于25㎜的钢筋加热至正温。8)砼的关注温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃,砼分层连续浇筑,中途不间断,每层灌注厚度不大于20㎝,并采用机械捣固。 9)新、旧混凝土施工缝的清理。

前层混凝土的强度不得小于1.2MPA。 施工缝处的水泥砂浆、松动石子或松软混凝土必须凿除干净,并用水冲洗干净,但不得有积水。 冬期施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前对结合面进行加热使结合面有5°以上的温度,浇筑完成后,及时加热养护使混凝土结合面保持正温。直至进浇注混凝土获得规定的抗冬强度。 二、砼的覆盖及保温 1)保温措施 泵管:泵管周围用助燃帘包裹保温。 墙柱:砼浇筑完毕,墙顶部位立即覆盖岩棉保温被和阻燃草帘进行保温;墙、柱模板外加包50㎜厚的聚苯板。 梁板:梁板砼浇筑完毕,立即覆盖岩棉保温被和阻燃草帘进行保温。暖棚法养护: 1)在墙体浇筑完成后,立即用钢管搭设大棚,用彩条布包裹密封,大棚搭设必须牢固,不透风,上覆岩棉保温被。 2)采用燃煤取暖炉加热,必要时将炉的排气管引出棚外,以防止煤气中毒和防止氧化炭浓度过高加速混凝土的碳化,火炉上方用钢板隔离散热,以防火炉上方温度高、混凝土快速固化,其他部位混凝土还没有凝固现象的发生。

混凝土冬季施工方案(1)

混凝土冬季施工方案(一) 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。 二、混凝土冬期施工的一般要求 (1)冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水及骨料的加热温度应根据热功计算确定。 (2)配制冬期施工的混凝土,应优先选择硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于 42.5Mpa,每立方米混凝土水泥用量不得少于300kg,水灰比不得大于0.6. (3)骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。 (4)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应较常温延长50%,其拌制投料顺序时骨料、热水,然后再投入水泥、外加剂。确保混凝土的出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。

冬季混凝土施工专项施工方案

第一节编制依据 1.1 承包合同和招投标文件; 1.2 业主下发的设计图纸和相关技术文件:路桥隧设计图纸和通用图纸,青海省建设管理规章制度,驻地建设、冻土施工、桥梁施工、隧道施工、施工标准化管理指南(安全生产)等; 1.3 结合《实施性施工组织设计》编制情况,施工队伍的配置、技术工种、专业化程度、机械设备情况; 1.4 现行公路工程技术规范、验收标准、技术规程:《公路路基施工规范》、《公路桥涵施工技术施工规范》、《公路隧道施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《技术管理规程》等; 1.5 根据设计图纸气象说明,结合当地气候特点、材料供应、交通状态的施工调查。 第二节工程概况 青海省共和至玉树(结古)公路A7合同段位于青海省兴海县境内,起讫里程:左右幅整体式路段K320+000~K328+357.351,长度8.357Km;分离式路段左线K328+355.202~K335+592.43,长度7.24Km,右线YK328+285.496~YK333+330,长5.04Km。线路地处高海拔高寒缺氧地区,平均海拔高达4200米,大部分地段属冻土不良地质,施工工艺复杂,技术含量高,施工周期短、难度大,工期紧、任务重,姜路岭隧道是全线的重难点控制工程。 2.1 路基工程 本合同段冻土路基8km,路基挖方395976m3;路基利用土填土方53813.5m3,借土填方876014m3,台背及锥坡回填119537.5m3;低填浅挖路基72294m3;多年冻土处理(含涎流冰):片块石路基36960m3,填筑砂砾86938m3,换填碎石41444m3,填筑碎石7970m3,土工材料203648m2,冲击碾压147570m2,清除表土49534 m3。 2.2 桥涵工程 桥梁工程主要有:一期大桥1267.586m/6座,中桥112.28m/2座,小桥

冬季混凝土施工方案82709.docx

冬季混凝土施工方案 一、工程概况 双江口水电站右岸上坝公路工程由于本项目工期短且受制约因 素较多、施工干扰大,质量要求严,为力保全线按期通车,部分混凝 土路面及隧道衬砌将在冬季进行施工,根据现场实际情况制定本方 案。 二、适用范围 本方案主要适用于主跨小于35m连续箱梁,高度小于17m桥墩, 2 建筑面积小于3500m砼,以及一般中小型城市建筑物冬季施工。 三、施工工艺(一)工艺流程(见图一)(二)施工工艺 施工准备 气象资料收集修改施工方法 确定施工方法 热工计算 1、冬季施工一般规 定及控制目标根据《建筑工 程冬季施工规范》(JGJ104-97)和《公路桥梁、路面施工 规范》结合本项目特点,当工地昼地昼夜气温连续3d 低于 5℃或或最底气温低于 -3 ℃应采用冬 供热设备、材料确定 现场试验 砂、石料、水保温加热 混凝土搅拌、运输 优 混凝土灌注混凝土试件制作化 混凝土养生、温度测试 分析、总结 季施工措施,并能满足以下结束

目标:图一:工艺流程 (1)、冬季施工的混凝土在入模后,混凝土强度未达到设计强 度30%以前不得受冻。 (2)、混凝土出厂及入模温度在 5℃以上。 (3)、砼入模时,模板温度不低于 2℃。 (4)、从施工工艺及工期考虑,砼在 10 天内达到设计强度和弹模。 (5)、隧道用砂石料必须保证正常温度入料斗,不得使用结有冰块的砂石料。 (6)、雪天或施焊现场风速 5.4m/s(3 级风 ) 焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 (7)、钢筋焊接、加工工艺应按《建筑工程冬期施工规程》办理。 2、制定冬季施工措施 根据现场施工条件,制定了混凝土施工过程的的各个保证措施: (1)、在进入冬季施工以前,及时和气象部门联系,掌握当年 冬季天气变化趋势,并根据天气预报在施工中根据气候变化随时调 整措施,确保冬季施工达到要求。 (2)、混凝土搅拌采取对原材料保温防冻或加热的方法保证混 凝土温度,同时为了保证质量并掺加防冻剂。 (3)、混凝土运输时对运输设备进行保温。 (4)、混凝土灌注前、灌注后采取保温措施。 3、混凝土的搅拌:

砼冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5538 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 砼冬季施工方案正式样 本

砼冬季施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程为神华包头煤制烯烃项目系统工程运行综 合楼工程。主体二层1-8轴梁、板、柱浇筑时间为 11月27日。根据近几天天气预报信息及后五天天气 情况日平均最高气温-1℃,夜间最低平均气温-10℃ 左右。现场实际情况是钢筋加工、安装工程已完毕, 模板工程已完成。在确保砼质量安全的前提下,编制 此方案。 一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 2002 《建筑工程冬期施工规范》1997-11-19 JGJ104-

97 《建筑施工技术》工程设计图纸及相关规定 二、准备条件 1、根据现场条件及图纸设计要求,冬季施工方案内容包括施工顺序、施工方法、现场条件、冬施物质等材料及安全防火措施。 砼浇筑→覆盖、保温→养护、加温、测量 2、对操作人员进行详细的技术交底,尤其对测温人员要专门组织学习、培训,培训合格后上岗作业。 3、和气象台保持联系及时接收天气预报防止寒流突袭,对气候突变要有应急措施。 4、由采购现场组织有关机具、外加剂、保温材料入场工地临时用水管道及一些怕冻材料做好保温工作。

混凝土冬季施工方案说明

混凝土冬季施工方案 一、混凝土早期冻害 砼中水泥水化程度的大小,砼强度发展的快慢与环境温度的高低成正比关系,或者说环境温度越高,水泥的水化速度越快,砼强度的发展越高,砼过早受冻后强度就不会再增长,残留在砼内部的游离水分也就越多,结冰后产生的冻胀应力亦就越大,砼体积就会胀酥,抗压、抗拉强度、抗渗、耐久性等性能就会降低。故而,《建筑工程冬期施工规程》JGJ104—97行业标准明确规定:冬期浇筑的砼,其受冻临界强度对普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥配制的砼,应为设计的混凝土强度标准值的30%。采用矿渣水泥配制的砼,应为设计的混凝土强度标准值的40%,任何情况下,砼的受冻临界强度均应不得小于5.0MPa。否则,砼就容易破坏。 二、防止混凝土早期冻害的方法 1、早期增强措施。主要提高砼早期强度,使其新浇筑的混凝土尽快达到受冻临界强度——如采用提高砼设计强度等级、使用早强水泥、掺加砼早期剂或早强型减水剂、早期保温蓄热等。 2、使用防冻剂,降低砼的冰点温度。为保证砼在负温下也不受冻,于砼内加入具有减水、增强、防冻功能,并能满足泵送要求的复合型防冻剂。不但能减少砼拌合物的用水量,减少冻害程度,增加砼的密实度,而且主要是降低水的冰点,以使水泥得以保持水化作用的条件。 三、砼早期受冻的危害

1、砼的凝结硬化,并获得强度是由于水泥水化反应的结果,水和温度是水泥水化反应得以进行的两个必要条件,水是水化反应能否充分进行的决定因素之一。在砼强度发展初期,其内部的孔隙中含有大量与水泥化合的游离水,当温度降到-2℃~-4℃时,砼内部的游离水开始结冰,结冰后体积增大约9%,在砼内部产生冰晶应力,使强度较低的砼内部产生裂缝和孔隙,同时损害了砼与钢筋的粘结力,导致砼结构强度降低。新浇筑砼在养护初期遭受冻害,当气温恢复到正温后,即使正温养护到一定龄期,也难以达到设计强度,这就是砼的早期冻害。砼的早期冻害其危害是很大的。试验证明:砼在浇筑后立即受冻,抗压强度约损失50%,抗拉强度约损失40%,受冻前砼的养护时间越短所达到的初始强度越低,水化物生成越少,所结冰的水就越多,危害就越大,强度损失就越高。这就说明:砼遭冻结所造成的危害与遭冰冻的时间早晚、水灰比大小、水泥等级、养护温度等有密切的关系。因此,砼的早期冻害、砼工程冬期施工的实质就是尽量创造砼的正温养护环境,使新浇筑砼在一定时间内保持正温,并保持砼在达到受冻临界强度前不结冰、不遭受冻害。 四、砼冬期施工质量控制措施 1、砼搅拌站的准备 (1)认真验收进料质量,严格复检,禁止不合格的原材料进场。(2)提前备料,按品种规格分类储存堆放,使其含水率降低保持均匀一致。上料时,去除外面一层冻层,以保证砼的质量。

2#5#大体积砼冬季施工方案

大体积混凝土施工专项方案、编制依据 1延边园丁新村北区工程2#、5#楼施工组织设计。 2、地下室底板施工图纸。 3、国家有关的规范、标准、规程、图集。 、工程概况 本工程位于延吉市军民路以北,光进街以西,场地交通便利,施工现场的“三通 一平”基本完成,施工现场交通条件便利,本工程基础为筏板基础,强度等级:地 下室底板混凝土:C30,抗渗等级:P6;板厚1100,这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。 三、工艺流程 人员配备、物质检验、配合比申请|一技术交底、办完工序交接手续?过程控制成品保护卜质量评定+质量记录 四、监控要点 1、配合比:包括原材料、坍落度、砂率、水灰比、外加剂 2、大体积混凝土的整体性连续性:包括连续浇灌、接茬严密、自由倾高度不大于0.45m 等。 3、养护与测温:施工时及时养护,确保内部与外部温差小于25°C。避免产生裂

缝。 五、施工措施 5.1技术准备 底板混凝土浇筑日期在11 月份,正值冬期施工,在混凝土施工过程中要控制混凝土的中心温度,防止混凝土出现温度裂缝。 混凝土的中心温度通过两方面的措施进行控制,一是降低混凝土的水化温升,二是提高混凝土入模浇筑温度,具体措施有以下几条: 1、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范各有关的规定。 2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和必须符合施工规范的规定。 3、砼试块的取样、制作、养护和试验必须符合规范要求,其强度必须达到规范标准。 4、对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝 5、确定采用阶梯式递进分层浇筑方法,每浇筑层50cm紧接着施工第二层,每层施工宽度6 米左右。 6、为了加强混凝土施工质量,混凝土采用商品混凝土。 7、施工中在混凝土二分之一厚度水平位置预盘PPR塑料管,间距lOOOmmr道,PPF塑料管两端露出基础外1000mm当混凝土水化温度超过规范允许范围,将管内注水,以降低混凝土水化热(详见水管平面布置图)。 5.2优化配合比 1 、配合比要求为降低水化热,水泥采用低水化热的普通硅酸盐水泥。为了降低混凝土内部温升,在满足混凝土强度、耐久性、抗渗性的条件下,把水泥用量降低,降低水化热,同时掺入一定量粉煤灰,“分解”水化热,改善混凝土和易性。掺入粉煤灰,可保证设计强度不变的情况下,延长混凝土凝结时间,避免施工裂缝出现,掺入粉煤灰可降低混凝土徐变、干缩性和热膨胀系数,提高抗泌水性和抗离析性,混凝土抗渗性能显著增加,对抑制碱集料反映也有效果。 大体积混凝土施工所用水泥其3 天的水化热不宜大于240kJ/kg ,7 天的水化热不宜大于 270kJ/kg 。当混凝土有抗渗指标要求时,所用水泥的铝酸三钙含量不宜大于8%; 骨料的选择,除应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 的有关规定外,尚应符合下列规定: ①细骨料宜采用中砂,其细度模数宜大于2.3 ,含泥量不大于3%; ②粗骨料宜选用粒径5?31.5mm并连续级配,含泥量不大于1% ③应选用非碱活性的粗骨料;

冬季混凝土施工方案60826

目录 一、工程概况 0 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 1、规范条文 (1) 2、工程所在地气象条件 (2) (1)近期气温情况 (2) (2)近期降水情况 (2) (3)、气候趋势预测 (3) 四、冬季混凝土施工要求 (3) 五、冬季混凝土施工方法 (4) 1、商品混凝土原材料的控制 (4) 2、在冬季施工时配置混凝土的一般要求 (5) 3、冬季混凝土浇筑作业质量保证措施 (6) 4、混凝土冬期施工的养护 (6) 5、砼试件的制作和留置 (7) 6、混凝土模板拆除 (7) 7、混凝土浇筑时遇雨措施 (8) 六、施工安全注意事项 (8) 一、工程概况 本工程金科蔡家M分区项目M35-01/05、M44-01/04、M52-01地块二标段工程共由3个地块组成,M35-01/05地块由A-1#楼、A-5#楼、A-6#楼、

S1商业、S2商业、S4商业和A8#车库对应部分组成,建筑高度最高为96.000m属于高层建筑;M44-1/04地块由B-1#楼、B-2#楼、B-7~B-10#楼、B-15、B-16、B-17#楼、B-19门岗、B-18#车库对应部分组成,M52地块由C10~C16#楼组成,M44、M52地块均为多层别墅建筑,建筑高度最高为19.10m,总建筑面积约为128428m2,结构形式为框架-剪力墙现浇混凝土结构。 各参建单位信息: 建设单位:重庆金佳禾房地产开发有限公司 监理单位:重庆新鲁班工程监理有限责任公司 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 地勘单位:重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 施工单位:南部县锦兴建筑安装工程有限公司 二、编制目的 本项目已进入一年中温度最低的季节,为应对极端低温天气时混凝土施工做准备,我司围绕本标段的冬季混凝土的生产、运输、施工、养护过程,制定一些列冬季混凝土施工措施,并做好施工技术交底,接洽沟通各相关部门,以便更好的对混凝土生产过程和施工过程进行控制。根据以往的混凝土冬季施工一些宝贵经验,制定本标段的混凝土冬季施工方案。 三、编制依据 1、规范条文 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011

砼冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 砼冬季施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7475-47 砼冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程为神华包头煤制烯烃项目系统工程运行综合楼工程。主体二层1-8轴梁、板、柱浇筑时间为11月27日。根据近几天天气预报信息及后五天天气情况日平均最高气温-1℃,夜间最低平均气温-10℃左右。现场实际情况是钢筋加工、安装工程已完毕,模板工程已完成。在确保砼质量安全的前提下,编制此方案。 一、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程冬期施工规范》1997-11-19 JGJ104-97 《建筑施工技术》工程设计图纸及相关规定 二、准备条件 1、根据现场条件及图纸设计要求,冬季施工方案

内容包括施工顺序、施工方法、现场条件、冬施物质等材料及安全防火措施。 砼浇筑→覆盖、保温→养护、加温、测量 2、对操作人员进行详细的技术交底,尤其对测温人员要专门组织学习、培训,培训合格后上岗作业。 3、和气象台保持联系及时接收天气预报防止寒流突袭,对气候突变要有应急措施。 4、由采购现场组织有关机具、外加剂、保温材料入场工地临时用水管道及一些怕冻材料做好保温工作。 三、混凝土砼工程 冬施期间结构部分全部采用商品混凝土,为保证冬施工程质量,对砼浇筑、养护、保温工作详细的布置安排。 1、混凝土浇筑前的准备 (1)首先钢筋做隐蔽报验,签署浇筑令。在混凝土浇筑令申请时,认真填写申报内容,C30混凝土、外加剂有早强、防冻剂。按零下15℃申请配合比,水灰比不大于0.6。

混凝土冬季施工方案

新建松开V-37号地块生产及辅助用房 混 凝 土 冬 季 施 工 方 案 浙江海天建设集团 2014年12月15日

混凝土冬季施工方案 一、工程概况 工程名称:新建松开V-37号地块生产及辅助用房 建设单位:上海华佳企业发展有限公司 设计单位:华优建筑设计院 人防设计单位:上海沪防建筑设计有限公司 围护设计单位:上海广联建设发展有限公司 勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 监理单位:上海海龙工程技术发展有限公司 施工单位:浙江海天建设集团有限公司 建设地点:工程建设地点位于上海市松江区松开V-37地块,总占地约5公顷。南邻思贤路(文合路),西邻鼎源路,东至现状空地(原为西贤村),北至现状空地。地块南北方向长约300米,东西向长约175米,呈南北向条形规整布置。地块四周水系丰富,三条灌渠环绕,在地块以北有一所变电站,高压线路沿地块东侧通过。 建设规模:项目总占地面积50017.3平方米,由二个组团构成及预留发展用地组成,本工程施工图设计范围为组团一、组团二。其中组团一由一层地下室及上部10幢2-7层钢筋混凝土框架结构的塔楼组合而成,组团二由一层地下室及上部6幢4-7层框架结构的塔楼组合而成。各组团均为多层及高层工业研发厂房(丙类)。 工程特点:本工程基础厚度600,基础承台高度分别为:800、1200、1300mm不等,且面积较大,均属于大体积混凝土施工。因此,本工程地下室基础混凝土浇捣工作概括起来具有以下特点: ⑴基础及基础承台混凝土浇筑量大。 ⑵基础及承台厚,混凝土内部温度不易散发。 二、冬季施工的定义 我国现行《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-87)规定:当室外日平均气温连续5天低于50C即进入冬季施工;当室日平均气温高于50C时解除冬季施工。 三、混凝土冬季施工的一般原理 混凝土拌和物浇灌后之所以逐渐凝结和硬化,直至获的最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有

冬季砼施工方案

CB01施工技术方案申报表 (施工Ⅰ标[2005]技案011号) 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理

机构、发包人、设代机构各1份。 山东省南水北调万年闸泵站工程施工标 冬季施工方案 中国水利水电第四工程局山东省 南水北调万年闸泵站工程项目部

批准:审核:编制:

冬季施工方案 一、工程概况 万年闸泵站枢纽位于韩庄运河中段,是南水北调东线工程的第八级抽水梯级泵站,是南水北调东线工程在山东境内的第二级泵站。引水渠总长1176.69m(实际测量长度),引水渠交通桥位于引水闸前韩庄运河滩地码头公路上,荷载设计标准为汽-20级,挂-100,为公路-Ⅱ级荷载;桥面宽度:净-7+2×1.00m,跨径为8×13m,桥面高程为29.8m。 交通桥上部结构采用装配式预应力钢筋混凝土斜板桥结构形式。下部结构交通桥桥墩、桥台采用交通部公路桥涵标准图集“装配式预应力钢筋混凝土斜板桥下部构造”(编号:JT/GQB013-97),采用钻孔灌注桩主式桥墩。墩桩桩径1.20m,台桩桩径1.2m,墩桩基底高程为6.8m,台桩基底高程为12.7m。 二、编制依据 投标书(合同编号:NSBD/HZYH-SG200401) 引水渠设计图纸(山东省水利勘测设计院编)

公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000) 三、砼浇筑施工方案 由于进入冬季,为保证施工质量,加快进度,我们特制定低温季节砼浇筑施工方案。 1、添加早强防冻剂 我们在混凝土浇筑时,如气温过低,可以考虑定量掺入早强防冻剂。 2、材料的选择 砼浇筑前,将结有霜冻的石子、砂子清除,避免将带有霜冻的砂子、石子进入料斗。浇筑砼前和浇筑砼过程中,还应注意清除钢筋、模板和浇筑设施上附着的冰雪和冻块,严禁将冰雪、冻块带入仓内。 3、浇筑时间的选择 及时通过天气预报掌握3~7天的气象动态,根据砼的浇筑方量,将砼浇筑选择在气温高一点的白天完成,并在下午收面。 4、砼的保温和养护 交通桥板混凝土的浇筑选择在比较温暖的上午或中午开盘浇筑,浇筑完毕后及时用钢筋做骨架,塑料薄膜为防护层支立

混凝土路面冬季施工方案

混凝土路面冬季施工方案 混凝土路面冬季施工方案: 一、混凝土路面冬季施工方案适用范围及编制依据 混凝土路面冬季施工方案适用于道路大修工程冬季施工。 混凝土路面冬季施工方案是根据道路大修工程施工设计图纸、现场勘察、施工规范及规程,有关部门的规定等进行的编制。 二、混凝土路面冬季施工方案执行标准及规范 1、《砼路工程技术标准》JTGB01-2003 2、《水泥砼路面施工验收规范》(GBJ97-87) 3、《水泥砼路面施工技术规范》JTGF30-2003 4、《公路路面基层施工技术规范》JTJ234-2000 三、混凝土路面冬季施工条件 1、设计提供的方位测量基准点和高程测量基准点位置。 2、施工现场临时设施的布置详见总平面布置图。 3、施工用电现场振捣、照明采用采用电网供电,安装一台100KV变压器。 4、施工用水采用水车运输至施工现场。 三、混凝土路面冬季施工准备 3.1技术准备 1)认真审核设计图纸和设计说明书。 2)混凝土面层原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合

比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 3.2材料要求 本工程所有用砼均采用商品砼,配合材料必须符合规范要求。 3.2.1水泥 1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。 3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3.2.2骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.2.3外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 3.2.4水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致

冬季混凝土施工方案(蓄热法)

一、编制目的、适用范围 1、目的:为使冬季基础浇制顺利进行,保证混凝土浇筑的质量和安全,特制定本措施。 2、适用范围:参加本标段施工的全体施工作业人员,工程技术人员及各级管理人员,都必须严格遵照执行。 3、冬季施工温度界定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,则此5天的第一天为进入冬期施工的初日;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃,则此5天的最后一天为冬期施工的终日。 二、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 2、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168-2002); 3、《电力建设安全工作规程(架空送电线路部分)》(DL 5009.2-2004); 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96); 5、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 6、国家电网公司电力安全工作规程(线路部分) 三、施工技术措施 1 原材料准备 1.1 应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不小于300㎏/m3,水灰比不大于0.6 1.2 拌制混凝土所采用的粗细骨料应清洁,不得含有冰、雪冻块、有机物及其它易冬裂矿物质。砂子加热温度控制在40℃。拌合水采用饮用水。

1.3 在基础工程开工前,器具等进行核查时,砂、石、水、水泥备料必须能满足连续浇筑施工的需要,并规定应在浇筑前备足养护用彩条布、草帘、火炉、木炭等,否则不得进行下道工序施工。 1.4水泥在使用前运入搅拌棚内存放,进行预热。 2、冬期施工方法 2.1 根据当地气候特点及地下水位较低情况,本工程冬期施工采用综合蓄热法,即掺化学外加剂的混凝土浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热的热量,通过适当保温,延缓混凝土冷却,使混凝土温度降到0℃前达到预期要求的施工方法。 3、土石方开挖 3.1 基坑开挖预留500mm 防冻层,若不能及时浇筑时则在坑底铺盖厚度不小于1m的稻草或苞谷秸保温、防冻。待钢筋绑扎前操平再挖至设计深度。以避免地基受冻在来年春天解冻后造成不均匀受力,形成基础倾覆。 3.2基坑操平后用彩条布将坑口盖严,采取坑内生火炉的防冻措施,且应挂测温温度计,随时掌握坑内温度变化。 4、钢筋加工准备 4.1 钢筋不宜在低于-20℃冷拉,在负温下冷拉后的钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩颈。在常温下其力学性能试验结果应符合表1的规定。

针对水池砼冬季施工方案

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、控制目标 (2) 四、原材料要求 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (3) 七、质量保证措施 (4) 八、施工安全 (5)

一、工程概况 本工程为陕西延长中煤榆能化靖边能源化工综合利用启动项目,我公司承担污水处理站标段(16)项目施工。 工程地点:陕西榆林市靖边县靖边能源化工综合利用产业区内 建设单位:陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 监理单位:天津辰达工程监理有限公司 总承包单位:华陆工程科技有限责任公司 分包单位:陕西建工集团总公司 总占地面积约为45552㎡,特点是单体多、栋距近共有18个单体,其中10个为半地下钢筋砼结构、1个地下钢筋砼结构、7个地上框架结构。详见建(构)筑一览表。 垫层砼强度等级为C15,外露水池的砼抗冻等级为F150/F200,砼强度等级为C30、抗渗等级为S6。 二、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011 《砼结构工程施工规范》GB50666-2011 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2006 《建筑工程施工安全技术规范》JGJ59-2011 《砼泵送施工技术规范》JGJ/T 10-2011 《砼泵送施工技术规范》JGJ/T 10-2011 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375-2006 冬季施工界定:根据当地(靖边县)多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解

除冬期施工。 三、控制目标 1. 确保砼能正常施工(运输、泵送、入模、成型、养护等环节),拌合物温度≥5℃。 2. 砼不发生冻害。 3.砼质量达到设计要求(强度、抗渗、密实度等各项指标)。 四、原材料要求 1、水泥的强度等级不宜低于。砼配合比中除泵送剂外,还应根据气温情况加入适量防冻剂(降低冰点)以及引气剂。 2、骨料:要求没有冰块、雪团,应清洁、级配良好、质地坚硬,不应含有易被冻坏的矿物在掺有含钾、纳离子的外加剂时,不得使用活性骨料,在有条件时,砂石筛选应抢在零上温度时进行,并用塑料纸、油布盖好。 3、拌合水:经化验合格的水,为减少冻害,应将配合比中的水减至最低限度,具体办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。 4、砼出机温度不小于10℃,运抵工地不得小于8℃,入模温度5℃。不能满足温度时采用材料加热的措施,水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃。水泥不得直接加热,可以在使用前转运入暖棚内预热。 5、砂石堆场应在夜间和降雪前进行覆盖,砼搅拌前将结有霜冻的石子、砂子清除避免将带有霜冻的砂子、石子进入料斗。 五、施工准备 针对冬季砼施工的准备 1、保温材料的准备,足量的棉毡、塑料薄膜、篷布、火炉子30个,无烟煤200t。 2、现场道路,在下雪天后及时清理道路冰、雪块。 3、混凝土浇注前,清除干净模板和钢筋上的冰雪和污垢。 4、尽量白天浇筑砼,在夜间降温前施工完毕并且立即采取保温措施。

冬季施工砼回弹方案

冬季施工砼回弹方案 1、回弹部位: 压缩机厂房排架柱A1~A14轴、E1~E14轴16m~20.8m,D1、D14、B1 、B14轴16m~22.8m,C1、C14轴16m~23.4m 二、回弹时间: 待墙梁安装完毕后进行 三、检测单位: 渭南同力通拌合有限公司实验室 四、检测标准: 行业标准《JGJ/T23—2011回弹法检测砼抗压强度技术规程》 五、回弹措施: 1、回弹点数 不少于一个检验批,每个检验批随机选择不少于三柱 2、操作 待墙梁安装完毕后,搭设简易钢梯至回弹操作处,将砼表面浮浆用赠送的砂轮打磨干净,然后再使用回弹仪检测砼强度。正确操作回弹仪,可提高测试准确度。在操作回弹仪全过程中,都应注意保持持仪器姿势的正确:一手握住回弹仪中前部位,另一手握压仪器尾部的尾盖。操作基本要领是:用力推压均匀缓慢,扶正垂直对准测面,不晃动。 回弹仪操作程序如下: a.回零操作 将回弹仪弹击杆顶住砼测试面,轻压尾盖,定位钩销脱开导向法兰;慢慢抬起仪器,在压缩弹簧作用下,弹击杆伸出,挂钩与弹击锤挂上,同时导

向法兰将指针滑块带到零位,即指针滑块上红刻线与刻度尺零线重合。 b.回弹仪获得能量操作 将已伸出的弹击杆对准砼测试面上测点,均匀缓慢推压回弹仪,弹击杆被压入回弹仪,弹击拉簧拉伸;当仪器推压到一定位置时,导向法兰上的挂钩背部与尾部调整螺栓头端面接触并开始转动,到挂钩脱开弹击锤的瞬间,弹击拉簧伸长度达到规定的标准长度75mm,此时仪器得到了标称功能2.207N.m,弹击锤处于一触即发的状态。这一操作过程应始终保持回弹仪轴心垂直于测试面,切忌推压用力过猛,速度过快。 c.弹击操作 紧接上述操作并继续推压回弹仪,直至弹击锤与挂钩脱开,在弹击拉簧拉力作用下,弹击锤沿中心导杆向弹击杆飞速冲击,动能在锤杆碰撞瞬间将进行分解:一部分能量使砼产生塑性变形而被吸收,另一部分使砼产生弹性变形而弹给弹击锤使其回跳。 d.读取回弹值操作 当弹击锤与弹击杆碰撞后第一次碰撞回跳时将指针滑块带到一定位置(通过弹簧片),此后应继续压住回弹仪,并从指针滑块刻线所对应的读尺刻线读取回弹值;若不便读数,可按动按钮锁住机芯,保留指针滑块的位置,然后将回弹仪拿到便于读数处读取回弹值。以上是一次弹击测试操作过程,并获得一个测点的回弹值。重复上述操作过程便可得到所需要的测点回弹值。 六、回弹结果上报情况: 1.为了保证回弹检测的真实性,现场回弹检测应在监理人员见证下检测机构按本方案进行检测;

相关文档