文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有限空间作业安全应急救援预案

有限空间作业安全应急救援预案

有限空间作业安全应急救援预案
有限空间作业安全应急救援预案

有限空间作业安全应急救援预案

1、编制目的说明

根据公司生产实际,为确保工作人员的身命安全和身体健康,特编制有限空间应急措施与办法。

2、编制依据

为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规和有关标准,结合本企业的实际情况编制本办法。

3、适用范围和定义

3.1 本公司生产区域内从事有限空间作业和具有有限空间作业行为的部门、班组适用于本办法。

3.2 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成缺氧窒息、中毒、淹溺、高处坠落、触电、机械伤害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

3.3 本公司涉及有限空间:泄氨池、污水池等。

4、有限空间作业安全技术要求

4.1 检测

实施有限空间作业前,生产经营单位应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危

害因素进行持续或定时检测。

对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30 分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,生产部重新进行审批并安排继续作业。

实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有害气体浓度值等检测工作要求符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159)。

4.2 危害评估

实施有限空间作业前,生产部根据检测结果对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。

危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素》、GB12331《有毒作业分级》等标准进行。

4.3 防护设备和防护用品

在有限空间实施作业前和作业过程中,作业人员必须配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人劳动防护用品,可采用强制性持续通风措施降低危害,保持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气。当有限空间存在可燃性气体和爆

炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求,作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。呼吸防护用品的选择应符合GB∕18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下应符合GB8958《缺氧危险作业安全规程》要求。

4.4 应急救援装备

配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸器具,应急通讯报警器材,现场快速检测设备,大功率强制通风设备,应急照明设备,安全绳,救生索,安全梯等。

4.5 其他技术措施

进入密闭空间作业时,至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人须随时与正在作业的人取得联系,做预防性防护。5、有限空间作业安全管理要求

1、应急组织机构

组长:****

副组长:*****

成员:****

2、职责

组长职责:

1)保证有限空间作业的安全投入;

2)组织制定事故应急救援预案并每年组织演练;

3)对应急救护组员进行培训;

4)指挥现场救护。

副组长职责:

1)提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品;

2)提供应急救援保障,做好应急救援工作;

3)及时、如实报告生产安全事故。

组员职责:

1)参加应急救援预案培训和预案演练;

2)了解救援过程中存在的危险危害因素;

3)禁止不明情况的盲目救护;

4)在保证安全的情况下在有限空间实施紧急救援工作。

6、预防与预警

6.1 危险源监控

现场危险源的监控主要由各主管部门兼职安全管理员对现场施工进行监控,安全管理部门对各部门进行监督检查,各操作人员对有限空间进行监督、控制。

6.2 信息报告与处理由项目负责人负责信息报告,做好记录,如有问题及时通知生产安全事故应急救援领导小组成员进行处理。7、应急响应

7.1 应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施,同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时,及时报请政府通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。

7.2 应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。

7.3 及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

7.4 现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥,现场应急救援指挥部成立前,事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍

迅速、有效地实施先期处置,全力控制事故发展态势,防止次生、衍生和耦合事故(事件)发生,果断控制或切断事故灾害链。

8、紧急处置及救助防护

8.1 现场处置主要依靠本项目所在地地方政府的应急处置力量。事故灾难发生后,项目部门配合当地人民政府按照应急预案迅速采取措施。

8.2 医疗卫生救助:及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

8.3 应急人员的安全防护:现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

8.4 施工人员的安全防护:现场应急救援指挥部负责组织施工人员的安全防护工作,主要工作内容如下:

a)项目部门与工程所在地政府、施工队伍建立应急互动机制,确保施工人员安全撤离需要采取的防护措施;

b)根据现场实际情况决定应急状态下施工人员疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。(现场人员突发事故疏散路线图)

8.5 社会力量的动员与参与:现场应急救援指挥部组织动员工程项目周边企业、居民等社会力量参与应急救援工作。

8.6 现场检测与评估

应急小组配合政府相关部门进行检测、鉴定与评估,综合分析和评价检测数据,查找事故原因,评估事故发展趋势,预测事故后果,为制订现场以后此类预防方案和事故调查提供参考。

8.7 应急结束

当遇险人员全部得救,事故现场得以控制,环境符合有关标准,

导致次生、衍生事故隐患消除后,经现场应急救援指挥部确认和批准,现场应急处置工作结束,应急救援队伍在专业救援队伍撤离现场后经过仔细检查确认安全后撤离。

8.8 信息发布

应急救援组长会同有关部门具体负责将事故发生的原因、经过、抢救过程、经济损失、人员伤亡等情况向社会进行公布,向上级进行汇报。

8.9 后期处置

8.9.1 善后处置:

项目部门及相关部门负责人牵头组织安全生产事故的善后处置工作,包括人员安置、补偿,征用物资补偿,污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响,妥善安置和慰问受害及受影响人员,保证社会稳定,尽快恢复正常施工秩序。

8.9.2 事故灾难调查报告、经验教训总结及改进建议:

由安全办牵头组成调查组进行事故调查,具体措施措施如下:

a)查明事故原因及责任人;

b)以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤

(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位;

c) 制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生;

d)组织所有人员进行事故教育;

e)向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见;

f)对应急预案进行评审。

9、培训与演练

9.1 培训:

应急小组以及相关人员进行上岗前培训,培训内容包括:

a)有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;

b)进入有限空间的程序;

c)检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;

d)事故应急救援措施与应急救援预案等。

e)培训留存记录,有参加人员的签字确认。

9.2 演练

根据有有限空间作业特点,

应急救援小组长组织应急小组成员在有限空间作业前组织安全生产事故应急救援演习。演习结束后及时进行总结经验并对预案进行评估,为实战中救援做好准备。

10、奖励与责任追究

10.1奖励

在安全生产事故应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人,依据法律、项目部及公司有关规定给予奖励:

a)出色完成应急处置任务,成绩显著的;

b)防止或抢救事故有功,使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的;

c)对应急救援工作提出重大建议,实施效果显著的;

d)有其他特殊贡献的。

10.2 责任追究

在安全生产事故应急救援工作中有阻挡行为的,按照法律、法规及有关规定,对有关责任人员视情节和危害后果给予处分:

a)属于违反公司有关规定的,由公司按有关规定进行处罚;

b)属于违反治安管理行为的,由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚;

c) 构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;

11、应急救援程序图

2017年有限空间应急预案演练方案

2017年有限空间应急预案演练方案 一、演练组织单位:工程部 二、主办单位:山东华鲁制药有限公司 三、演练地点:锅炉房 四、演练时间:2017年12月22日 五、演练内容:有限空间作业事故应急救援 六、演练程序: 1、领导讲话、学习受限空间作业基本防护知识 2、事故演练 3、演练总结 七、责任人员安排: 1、指挥员(组长):事故现场负责人或后续救援组织赶赴现场后的负责人员(各1人): 2、救援器材领取、发放各1人; 3、伤员抢救、救护人员2人; 4、负责疏散、警戒人员2人; 5、监护人员1人; 6、伤员1人 八、救援器材: 1、便携式煤气报警器、氧气检测仪各1台; 2、防毒面具 2个; 3、警戒带 1 卷 九、演练过程 以公司有限空间工伤事故为假想事故现场。 1、一名(或多人)人员在罐内因不明原因倒地被发现(现场),监护人员凭经验初步判断作业区域存在有毒气体或缺氧,不敢贸然进入,立即向项目负责人拨打电话报告。 报告人:姚吉合发现现场有人受伤,可能是煤气中毒或缺氧窒息,内部原因不明不敢贸然进入,快来处理。” 项目负责人:“不能冒险进入,保证自身安全,现场监护,等人到来。” 2、项目负责人接到报告后,立即申请提供防毒、隔离防护器具并迅速赶至事故地点,迅速组织现场人员成立临时救援小组,疏散现场闲杂人员,布置警戒任务,了解事故大致情况,合理安排初期救援(包括现场安装大功率通风设备)。同时,向公司领导、工程部报告(讲清事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况)并通知公司安全管理部门。项目负责人:“工程部,锅炉房施工现场发生人员中毒,受伤人员在中水站污泥池中,解救需用隔离式长管呼吸器,快安排人员送来,具体情况稍后汇报。” “刘丕雷、杜占国、王世英你们3个人疏散闲杂人员,周边拉上警戒带。李延银去工具房领取轴流风机按上。” “汇报事故情况” 3、工程部接到报告后,立即根据现场要求安排人员领取并运送防护器具,迅速成立应急救援小组领取相应器材赶赴现场,同时通知救援领导小组成立事故指挥部并简介事故概况。根据事故严重程度、人员伤亡情况,由组长安排通知相应的医疗、消防及监察、管理部门。(工程部接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作,现场不再实施) 4、救援过程:

安全生产事故应急预案范文

建宁县华新食品有限公司安全生产事故应急预案全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好现场安全管理工作,将可能发生的事故降低到最低限度,根据《安全生产法》要求,具体措施如下: 一、组织领导、责任单位、责任人 1. 组织领导:张碧熊组长:邓清娇安全专管员:杨文斌、张忠兴 安全助理:张检华、范新福 成员:丁元建、雷雪春、徐丽婷、刘孔平、王仕莲、张翠云、杨水秀、黄芬、丁元娟 二、事故应急救援预案(措施): 1. 发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故,当班值班人员应立即报告领导,逐级上报。火警火灾拨打119请求救援。人身伤亡事故应立即送医院治疗,但不管是哪类事故,抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护,防止事态扩大。 2. 发生重大火灾事故,应立即切断电源,迅速向组长汇报,组长逐级向上反映。岗位人员拨打“119”救援电话请求救援后,首先组织自救,使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火,电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时,人要远离,严防爆炸伤人,待消防专业人员赶到后,在专业人员指挥下配合灭火。 3. 发生人身伤亡事故,发现人员要立即向安全专管员、组长,逐级上报后,还要通知医院工伤抢救小组,立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处,若出血严重,要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤,要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者已昏迷、休克,要立即抬至通风良好的地方,进行人工呼吸或按摩心脏,待医生到达后立即送医院抢救。 4. 发生重大设备事故,要立即报告,同时停止设备运转,处理事故时,要有专人监护,严格执行检修程序和停送电确认制度,防止打乱仗,冒险作业。 5. 发生爆炸事故,要立即关闭爆炸源,若有人员伤亡,按人员伤亡预案救援。 6. 发生各类事故都要保护好现场,待事故调查分析。

有限空间应急预案

有限公司 生产安全事故现场处置方案 1

2017年 6 月 26 日发布 2017年 6 月 30 日实施 2

目录 1.事故风险分析 (4) 2. 应急工作职责 (6) 3.应急处置 (6) 4.注意事项 (7) 3

有限空间事故现场应急处置方案 1.事故风险分析 在有限空间内可能存在一氧化碳、甲烷或硫化氢的混合气体。一氧化 碳、甲烷和硫化氢的危害特性如下: 1.1一氧化碳 一氧化碳是一种有毒气体,IDLH为0.15%。当人体吸入一氧化碳后,在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧而引起急性中毒。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力;中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,可有昏迷;重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁 抽搐、大小便失禁等;深度中毒可致死。 4

1.2硫化氢 硫化氢是一种易燃气体,其爆炸极限为4.3%至44.5%,IDLH为0.03%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。硫化氢气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方。硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用,人体吸入或经皮肤吸收可致死,对眼及呼吸道粘膜有强烈刺激作用。轻度急性中毒时,会发生流泪、畏光、咳嗽,咽喉灼痛等;严重中毒时会在数小时内发生肺水肿;极高浓度吸收时可导致电击样死亡。 1.3甲烷 甲烷是一种易燃易爆气体,其爆炸极限为5%至15%,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调,若不及时脱离,可导致人员窒息死亡。 氧气浓度超标:当检测到空气中氧气浓度小于18%或大于23%时,空气中氧含量浓度较低,导致作业人员窒息。 发生燃烧、爆炸的原因 5

最新企业应急预案范文

应急预案 第一条突发情况应急领导小组 成立公司突发安全事故应急领导小组,统一指挥和组织公司突发安全事故的应急处理工作。 领导小组组长:略 副组长:略 成员:略 应急办公室设在专职安全办,应急电话:略 第二条突发安全事故种类 突发安全事故含公司重大火灾安全事故、重大交通安全事故、工程建设危房安全事故、重大特种设备安全事故、外出大型活动安全事故、外来暴力侵害事故、食物中毒安全事故、流行传染病安全事故。安全事故造成1人死亡、集体损伤三人以上的,属重大安全事故。 第三条、安全事故报告及处理程序 一、报告制度实行公司一把手负责制 二、公司发生或接到突发安全事故后,必须在5~10分钟内向总经理报告,并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助,同时报县安委会和集团公司安全科。公司本着“先控制、后处理、救人第一,减少损失”的原则,果断处理,积极抢救,指导现场员工离开危险区域,保卫好公司贵重物品,维护现场秩序,做好事故现场保护工作,提交公司突发事故有关材料,做好善后处理工作。 三、对缓报、瞒报、延误有效抢救时间造成严重后果的将予以纪律处分或视情节轻重追究法律责任。 第四条具体重大安全事故应急预案三、工程建设、危房安全事故

1、公司在建或改建的建筑物要树立警示牌,设有隔离栏。 2、公司发生建筑物、危房安全事故,迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科。 3、公司要迅速组织员工抢救,及时报打110、119、120请求援助,封闭事故现场。 4、采取有效措施,做好善后处置工作。四、特种设备安全事故 1、公司要定期检查特种设备完好情况,做好电梯操作工、电工的培训工作,适时进行资格证书的审查。 2、事故发生后,迅速将事故报总经理、县安委会及集团公司安全科, 及时抢救受伤员工,并报打110、119、120请求援助,封闭事故现场。 3、采取有效措施,做好善后处置工作。 五、外出大型活动安全事故 1、公司各部门组织外出大型活动必须申报公司,经同意后方能实施,公司组织的外出大型活动要制定安全预防措施,并指定专人负责。 2、事故发生后,应迅速抢救受伤员工,及时将事故信息报总经理及相关部门。 3、及时报打110、120请求援助,保护好事故现场。 4、采取有效措施,做好善后处置工作。 六、外来暴力侵害事故 1、公司外来的未经允许强行闯入公司者,公司门卫或保安人员不得放行,应及时将闯入者驱逐出公司,并由门卫或保安人员向其发出警告。 2、公司内发现不良分子袭击、行凶等暴力侵害时,应先制止、制服,同时及时报打110、120请求援助。

有限空间作业专项应急预案

目录 一、编制目的 (1) 二、工程概况 (1) 三、定义、分类及辨识 (1) 1.有限空间、有限空间作业定义 (1) 2.有限空间的分类 (1) 3.本工程有限空间辨识 (1) 四、有限空间作业安全管理要求 (2) 1.有限空间作业和事故应急组织机构 (2) 五、有限空间作业方案 (4) 1.有限空间作业施工程序 (4) 2.有限空间作业准备工作 (4) 3.有限空间作业安全管理要求 (4) 4.有限空间安全作业技术要求 (6) 六、有限空间作业事故应急救援预案 (7) 1.预防与预警 (7) 2.应急响应 (7) 3.紧急处置及救助防护 (8) 4.社会力量的动员与参与 (9) 5.现场检测与评估 (9) 6.应急结束 (9) 七、有限空间事故的分类与具体救助措施 (9) 1.窒息事故的抢救 (9) 2.中毒事故的抢救 (9) 3.爆炸性事故抢救 (11)

一、编制目的 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、涵洞、窨井、化粪池等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。本土建施工合同段工程存在盾构区间掘进、联络通道暗挖等有限空间作业,为确保施工人员的生命安全和身体健康,特编制本工程有限空间作业方案及事故应急救援预案。 二、工程概况 XXXXX 三、定义、分类及辨识 1.有限空间、有限空间作业定义 有限空间指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 有限空间作业指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 2.有限空间的分类 有限空间分为三类: (1)封闭半封闭设备:指船艙、储罐、各类塔器、冷藏车、沉箱及锅炉、容器、浮筒、管遭、棺车等。 (2)地下建(构)筑物、指下管遭、下室、下仓库、下工事、暗沟、遂遭、涵洞、坑、废井、窖、沼气池及化粪池、下水遭、沟、井、池、建筑孔桩、下电缆沟等。 (3)地上建(构)筑物、指储藏室、酒棺池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、试验场所、烟遭等。 3.本工程有限空间辨识 (1)施工现场管线探槽;暗挖施工竖井; (2)管线检查井管线调查作业; (3)施工现场生活区化粪池; (4)本标段盾构区间施工;

有限空间作业专项应急预案

文件管理状态: 文件分发编号: 有限空间作业专项应急预案 2018年04月13日发布 2018年04月15日实施陕西小羊妙可乳业有限公司发布

目录 1目的 (3) 2适用范围 (3) 3内容 (3) 4.附则 (3)

一、为加强有限空间作业中突发事故的应急救援能力,掌握事故处理程序,最大限度地减少事故人员伤亡,同时避免因盲目施救而导致事故扩大,制定本预案。 二、本预案适用于陕西小羊妙可乳业有限公司。各级管理人员、涉及有限空间工作的现场作业人员应熟知本预案。 三、本预案应每年至少进行一次演练,并不断进行修改完善。 四、编制依据文件《中华人民共和国安全生产法》国家主席令[2002]第70号《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013 《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令第1号。 五、危险源(点)分析 1、危险源(点)种类 本单位涉及的有限空间主要为污水氧化池、储存罐、粉仓、干燥塔、蒸汽锅炉等 2.危险源(点)特性 蒸汽锅炉:在进入蒸汽锅炉的过程中,人员有阶段性进入工作,锅炉炉体内可能会有零配件脱落,锅体内灰尘较大,人员长时间在里作业会吸入过多的灰尘。 六、应急救援 1 应急救援组织机构 2 应急救援小组 公司为有效进行应急救援,特成立应急救援小组,其人员为: 组长:袁启佳(职务:公司副总经理)电话: 第一副组长:宋新国(职务:动力车间主任)电话: 第二副组长:李小子(职务:保全部主任)电话: 小组成员:薛天龙、郭建国、卢剑锋、范玲凤。 3人员职责 组长职责: (1)、负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策,并迅速通知相关的员到达现场开展应急抢险行动; (2)、在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 第一副组长职责: (1)、立即赶赴现场,做好现场组织协调工作; (2)、组织技术人员积极落实抢险工作; (3)、负责为抢险提供安全技术支撑和防护物质支持,并对现场实施安全监督。 (4)、在组长未在岗时立即接手组长工作。 第二副组长职责: (1)、副组长协助组长完成任务,根据决策部署事故现场抢险及救护任务,并检查落实,保证事故现场抢险任务完成和救护人员的安全撤离; (2)、在组长及第一副组长不在岗时接手其工作。 小组成员职责: (1)、积极协助现场抢险工作,服从现场应急救援小组统一派遣和安排。 有限空间事故发生区域现场目击者职责: (1)、事故发生后应迅速召集附近人员参加抢险救护,并利用现场配备的呼吸设备、保险绳等应急救援器材迅速开展现场抢险救护行动; (2)、对伤员进行迅速转移; (3)、迅速利用现场配备的安全防护设施进行抢救。

最新公司消防安全应急预案模板

最新公司消防安全应急预案模板今天是一年一度的消防安全日,橙子为大家准备了最新公司消防安全应急预案格式,希望能满足大家的阅读需求,更多精彩敬请关注查字典范文格式网。 第一条为加强和标准公司消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理手册》,结合公司实际,特制定本消防安全应急预案。 第二条制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力,物力,信息等资源,迅速针对火势施行有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,避免贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 第三条公司成立消防安全应急指挥小组,负责公司火灾现场指挥,消防安全应急指挥小组由单位负责人和分管安全经理及有关部门成员组成。消防应急指挥小组职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 详细分工如下: 负责立即组织人员进行扑救。 负责组织人员疏导被困人员,维持现场秩序。 1 / 4

负责立即同医院,公安,消防部门的联络,说明详细事故地点,事故情况,并派人到路口接应。 负责现场物资,车辆的调度。 第四条根据人员的变动及时调整义务消防人员,每年对消防人员进行业务知识培训和实战演习,教育全体职工学习灭火器使用常识,掌握防火灭火器灭火要点和自救器材的完好情况,及时更换过期和失效的灭火器,保证灭火器的正常有效。 第五条火灾事故应急措施 (一)报警:公司员工,值班人员发现火情后应立即向公司安全部门报警,根据火情可直接报"119"火警。 (二)接警:安全部门接警后,应立即向公司领导和消防应急指挥小组汇报,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组,义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。对火灾现场人员有序的进行疏散。扑救火灾时按照"先控制,后灭火:救人重于救火:先重点后一般"的灭火战术原则。并派人及时切断电源,接通消防水泵电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用单位的消防设施器材进行灭火。伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时,可让伤员躺在底墒滚动,或用水洒扑灭火焰,并立即送医院进行救治。 (四)协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情 2 / 4

(完整word版)有限空间应急预案

有限空间应急预案 一、主要危险源(点)特性 本项目有污水井、废水井、化粪池三种有限空间,在生产、管理和维修的过程中,由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点,其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电,且易导致火灾爆炸,在有限空间环境下作业是危险的。 1. 污水井、废水井在使用过程中,每年需要清理两次,由于污水池易产生沼气,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 2. 化粪池在使用过程中,根据实际情况进行清理,但每年至少清理一次,由于化粪池易产生硫化氢、一氧化碳等气体,易对作业人员造成中毒、窒息的危害。 二、潜在的事故类型、影响的范围及后果 1. 有限空间作业环境易导致的潜在事故: 1)中毒事故; 2)缺氧窒息事故; 2. 本项目有限空间作业环境易导致的潜在事故的范围及后果 1)中毒事故危害范围及后果 发生中毒事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据可能存在的危险物质)。主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织(皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等)的损害,甚至造成中毒者死亡。 2)缺氧窒息事故 发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡(根据有限空间氧气含量及消耗量的不同,其后果有轻有重)。主要由于有限空间中空气含氧量低,造成作业人员缺氧窒息。 三、组织架构及职责 1.抢险组:组长由工程负责人担任,成员由各专业领班及外包作业单位负责

企业安全生产应急预案模板

安全生产事故应急预案 编制: 审核: 批准: 2011年4月15日编制

安全生产应急预案 目录 1总则 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工作原则 (4) 2组织机构及职责 (4) 2.1组织职责 (4) 2.2组织机构 (5) 2.3安全生产委员会 (5) 2.4指挥机构及职责 (5) 3预防和预警 (6) 3.1预防监控措施 (6) 3.2预警行动 (8) 3.3信息报告与处置 (8) 4应急响应 (8) 4.1响应程序 (9) 4.2处置措施 (9) 4.3事故现场处置 (9) 5应急结束 (12) 6后期处置 (12) 6.1事故处理完成 (12) 6.2调查上报批复 (12)

7保障措施 (12) 7.1通讯方式 (12) 7.2应急队伍保障 (13) 7.3物资保障 (13) 8培训与开发 (14) 8.1应急培训宣传教育 (14) 8.2演练 (14) 9应急组织纪律与奖惩 (15) 9.1应急组织纪律 (15) 9.2奖励 (15) 9.3惩罚 (15) 10附则 (16) 10.1应急预案备案 (16) 10.2维护与更新 (16) 10.3制定与解释 (16) 10.4应急预案与实施 (16) 附件 (17)

1、总则 1.1编制目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据本单位从事旅游用品制造业的实际情况,为规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作特制定事故应急救援措施,防范事故的发生,提高企业保障公共安全和处理突发事件的能力,最大限度预防和减少突发事件及其造成的伤害,减少人员伤亡,维护职工的生命和财产安全,保障企业安全生产和稳定,促进企业和谐与可持续发展,为建设企业安全生产提供强有力的保障。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《职业病防治法》、《消防法》等法律法规及有关规定,制定本预案。本预案适用于我单位发生安全生产事故救援工作。 1.3工作原则 遵循应急预案启动快速反应,统一指挥,单位自救与专业应急救援相结合的原则。 2、组织机构及职责 2.1事故应急救援工作在公司统一领导下,成立安全生产委员会,各有 关职能科室分工合作,各施其职,密切配合,迅速、高效、有序开展安全生产应急救援措施。 2.2成立安全生产委员会应急救援小组。总指挥由总经理担任,副总指 挥由行政部经理和生产部经理担任。成员由生产部、行政部、维修

有限空间事故专项应急预案样本

有限空间事故专项 应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其它事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因安全管理不到位、设备故障及其它原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其它事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于18%或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件:

(1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制:10mg/m3。低浓度(70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度(1000 mg/m3以上)起抑制作用,引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹,迅速窒息而死亡。 1.1.3事故的危害程度 进入污水池、排放塔等有限空间时,安全措施落实不到位,造成中毒窒息等事故,可能造成人员伤害或死亡。另外事故现场人员盲目施救,极易造成更大程度的人员伤亡。 1.2 组织机构及职责 1.2.1 应急组织体系

有限空间作业应急预案

大兴一职学校污水管线封堵拆除工程 有限空间作业应急救援预案 编制人: 审核人: 审批人: 北京市市政一建设工程有限责任公司 2012年4月12日

有限空间作业应急预案 为确保有限空间作业人员生命财产安全,根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》的要求,现结合工程实际情况,特编制本应急预案。 一、组织机构 组长:经理杨立胜 副组长:副经理张凤德 行政副经理朱永 成员:工程科王鹏 安全科郭建川 材料设备科谭亚峰 行政后勤高俊刚 作业队专业队伍 二、职责和权限 (一)组长职责: 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.确认作业人员、监护人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗 资格; 3.应完全掌握作业内容,了解整个作业过程中存在的危险、有害因 素; 4.确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,授权

批准作业; 5.及时掌握作业过程中可能发生的条件变化,当作业条件不符合安 全要求时,立即终止作业; 6.对未经许可试图进入或已进入有限空间者进行劝阻或责令退出; 7.发生紧急情况时,应及时启动相应应急预案; 8.组长不在时由副组长担当组长职责 (二)工程科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.掌握有限空间有毒有害气体基本知识及气体检测仪的使用方法; 3.实施作业前对有毒有害气体进行检测并全程监测,如实记录有毒 有害气体数据,对气体检测仪器的完好、灵敏有效、分析数据的准确性负责; 4.与监护者进行有效的沟通。 (三)安全科职责 1.接受有限空间作业安全技术培训、考核,持证上岗; 2.全过程掌握作业人员作业期间的情况,保证在有限空间外持续监 护,与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通; 3.在紧急情况时向作业人员发出撤离警告,必要时呼叫应急救援服 务,并在有限空间外实施紧急救援工作; 4.对未经许可靠近或者试图进入有限空间着予以警告并劝离,如未 经允许进入有限空间,应及时通知作业人员和作业负责人。(四)材设科职责:

企业安全生产事故应急预案范文

企业安全生产事故应急预案范文

企业安全生产事故应急预案 (指导参考样本) 1、总则 1.1编制目的 简述应急预案编制的目的、作用等 如:为防止安全生产事故的发生,规范企业安全生产事故应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处理发生的事故,最大限度地减少人员伤亡和财产损失、环境破坏、社会影响,制定本应急预案。 1.2编制依据 简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、技术规范和标准等。 如:依据:(1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《中华人民共和国消防法》 (3)《建筑工程安全生产监督管理条例》 (4)《北京市安全生产条例》 等法律法规及有关规定制定本预案。 1.3适用范围 说明应急预案在本企业适用的范围以及事故的类型。 如:本应急预案适用于(单位名称),所发生的火灾事故、触电事故、物体打击事故。

1.4应急预案体系 说明本单位应急预案体系的构成情况。 如:本应急预案体系包括:火灾事故专项预案、触电事故现场处理方案、物体打击事故处理方案。 1.5应急工作原则 说明本单位应急工作的原则,内容应简明扼要、明确具体。 如:安全第一、预防为主;以人为本、统一指挥、协调配合、立足自救;反应快捷、企业自救与专业救援相结合等。 2、危险性分析 2.1企业概况 主要包括:企业地址、地理位置及周边情况、职工人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、安全生产管理制度、安全设施等情况。尽可能附平面图进行说明。 如:某物资再生公司 (1)企业地址:朝阳区XXX乡XXX村 (2)地理位置及周边情况 XXX村的东南方向,西边面临XXX公路、北边面临村民住宅、东边面临村民住宅、南边为空地。 (3)职工人数:现有职工20人,其中管理人员4人,安全负责人1人。 (4)隶属关系:朝阳区XXX物资再生有限公司 (5)主要原材料:旧纸箱、木箱(进行修整使用)。纸箱约1万个

有限空间事故专项应急预案

有限空间事故专项应急预案 1.1 事故类型和危害程度分析 有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能 长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。本公司主要涉及的有限空间为污水处理池,存在缺氧、一氧化碳、硫化氢等危险有害因素。 1.1.1 事故类型 (1)中毒,主要是污水池内产生的硫化氢等有毒气体造成急性中毒。中毒者一般会出 现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织的损害,甚至造成中毒者 死亡。 (2)窒息,主要由于有限空间内空气含氧量低,发生缺氧窒息事故,其危害范围主要 涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员;其危害后果主要会导致中毒 人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 (3)其他事故,在有限空间内进行检维修、清理等作业时,使用电气及机械设备,因 安全管理不到位、设备故障及其他原因,还可能发生触电、机械伤害、物体打击、爆炸等其 他事故。 1.1.2 危险程度分析 有限空间的空气中的氧气浓度低于 18% 或者存在其它有毒有害气体时,可能造成中毒事故、缺氧窒息事故。 有限空间事故的条件: (1)未办理有限空间作业证; (2)作业人员缺少个体防护用品; (3)作业前未采取送风设备对有限空间送风; (4)虽送风但未检测有限空间氧气含量而进入作业; (5)监护人员与作业人员未约定或缺少联络方式; (6)未配备防护用具盲目施救。 硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量 高浓度硫化氢可于短时间内致命。职业接触限制: 10mg/m3。低浓度( 70-100 mg/m3)的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高

有限空间应急预案1

有限空间作业应急预案 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 污水处理厂 2015年4月

目录 1 事故风险分析3 1.1危险源及系统事故风险分析3 2应急指挥组织机构及职责3 2.1 应急指挥机构3 2.2应急指挥机构职责3 2.3应急救援工作小组职责5 3. 信息报告与处置5 3.1报警系统及程序5 3.2信息报告与通知6 3.3响应分级6 3.4资源调配7 4.处置措施7 4.1危险源监控及预防措施7 4.2 事故救援措施9 4.3受限空间事故救援注意事项10

有限空间作业应急预案 1 事故风险分析 1.1危险源及系统事故风险分析 在进入加药罐、水池、脱泥间、消毒间及格栅间进行检修或改造工作中,由于安全措施落实不到位或特殊原因,易造成作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等事故,极易造成人员伤亡,从而扩大事故危害程度。 2应急指挥组织机构及职责 2.1 应急指挥机构 总指挥:后勤副总经理 副总指挥:供热科科长 成员:供热系统管理人员、运行检修人员 指挥部设在供热科调度室:调度电话 2.2应急指挥机构职责 总指挥职责: 1、负责建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业单位、监护者职责。 2、组织制定专项作业施工方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度。 副总指挥职责:

1、在总指挥的领导下负责督促、检查本项目有限空间作业的安全生产工作,落实有限空间作业的各项安全要求。 2、提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。 作业负责人职责: 1、掌握整个作业工程中存在的危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施,作业人员符合要求后方可作业; 2、掌握作业过程中可能发生的条件变化,当有限空间作业条件不符合安全要求时,立即终止作业。 3、检查确认应急准备情况,核实内外应急和联络方法。 4、对未经允许试图进入或已经进入有限空间的人员应进行劝阻或责令退出。 监护人员职责: 1、熟悉作业区域的环境及工艺情况,有判断和处理异常情况的能力,董急救知识。 2、在作业人员进入有限空间作业前,负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善,有权拒绝作业。 3、应清点有限空间作业人数,并与作业人员确定联络信号,在出入口处保持与作业人员的联系,严禁离岗。当发现异常情况时立即制止作业,采取防护措施。 作业者职责: 1、持有效的有限空间作业审批表,并逐项核实安全措施的布置情况,确认无误后方可开始工作。

有限空间应急预案

有限空间应急预案 有限空间作业 突发性事件,火灾,应急救援预案 为防止生产安全事故的发生~建立出能在紧急情况下快速、有效地组织事故抢险、救援和应急机制~保证企业员工的生命财产安全~减少事故的影响和损失~根据本单位生产的实际情况制定本预案。 1、企业概况 公司位于北京市顺义区大孙各庄镇~占地 平方米~建筑面积平方米,职工总数人,主要生产的产品有 ,主要设备有。 公司主要存在有限空间类别 ,共几处。有限空间~在生产、管理和维修的过程中~由于有限空间本身具有进出口受限制、密闭狭窄、通风不良、潮湿等特点~其作业环境易出现缺氧和有毒有害物质造成中毒或触电~且易导致火灾爆炸~在有限空间环境下作业是危险的。 2、危险分析: 有限空间是指存在危险有害因素,如缺氧~硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险,且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所。 中毒~主要有一氧化碳、氰化物、苯、硫化氢……等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等。引起全身各系统与组织,皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等,的损害~甚至造成中毒者死亡。 缺氧窒息~主要由于有限空间中空气含氧量低~发生缺氧窒息事故~其危害范围主要涉及到在有限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员,其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、造成作业人员缺氧窒息。 3、建立事故应急处理机构~成立事故应急处理领导小组。

组长,单位一把手, 副组长,安全负责人, 成员 4、采取的措施: ,1,进入作业场所前~要详细了解现场情况~对作业现场进行危害识别和评估~并有针对性地做好检测与防护器材, ,2,对于作业面可能存在的电、高温及危害物质进行有效隔离, ,3,采取通风净化措施~使有限空间工作条件符合要求, ,4,进入有限空间作业时应佩戴安全有效的防护用品~佩戴有效的通讯器材工具、身系安全绳, ,5,有限空间作业必须配备监护人员和救援人员, ,6,强化安全意识~严格安全管理、落实作业审批制度。 5、紧急情况的应急救援处理: 一、中毒急救 ,1,由呼吸道中毒时~应迅速离开现场~到新鲜空气流通的地方。 ,2,经口服中毒者~立即洗胃~并用催吐剂促其将毒物排出。 ,3,经皮肤吸中毒者~必须用大量清洁自来水洗涤。 ,4,眼、耳、鼻、咽喉粘损害~引起各种刺激症状者~须分别轻重~先用清水冲洗~然后由专科医生处理。 二、缺氧窒息急救 ,1,迅速撤离现场~将窒息者移到有新鲜空气的通风处。 ,2,视情况对窒息者输氧~或进行人工呼吸等~必要时严重者速交医生处理。,打120电话,。

某某公司消防应急预案范本

整体解决方案系列 某某公司消防应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-41496某某公司消防应急预案 Fire emergency plan of a certain company 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、编织目的 为防止重大火灾事故发生,出现火灾情况下做出快速、正确的反应,在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资,把火灾损失减少到最低限度,特制定本预案。 2、消防设施配置 公司现有消防栓4个、干粉灭火器45个,按规定定期检测检修。 办公楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 宿舍楼:消防栓2个、干粉灭火器4个 车间:灭火器30个 仓库:灭火器7个 3、危险性分析

电池行业人员密集,电器线路复杂,易燃易爆物品多,一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。 电池厂库房内的电池的原料可燃易爆且数量多,各种电池的燃烧速度要比普通材料燃烧速度快得多。同时,由于电池短路有可能发生火灾和爆炸。车间生产线员工必须对电池要有充分的认识和了解。 火灾因素识别:电器开关、用电线路;电池短路;白电油的使用。 4、应急组织机构及与职责 设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组、警戒组。 (1)现场指挥组: 组长: 现场指挥: 主要职责:定期组织安全检查,消除不安全隐患;对企业职工进行安全教育,掌握安全消防知识;对消防设备和设施及时进行监测和更新,保障处于有效使用状态;当接到火灾报警后,迅速通知各组负责人,到现场按自身任务迅速施救;

有限空间事故应急预案

截污工程 有限空间事故应急预案 施工单位: 编制日期:2018年4月11日

1.总述------------------------------------------------------------------------------ 1 2. 危险源(点)分析--------------------------------------------------------- 1 2.1 危险源(点) -------------------------------------------------------- 1 2.2 危险源(点)特性------------------------------------------------ 1 3.应急救援 ----------------------------------------------------------------------- 2 3.1 应急救援组织机构 -------------------------------------------------- 2 3.2 应急救援器材 ------------------------------------------------------- 3 3.3 应急处理程序 -------------------------------------------------------- 3 3.4 紧急救护原则 ------------------------------------------------------ 4 3.5 事故报告 -------------------------------------------------------------- 4 3.6 预案的实施启动--------------------------------------------------- 4 4.安全应急救援流程图-------------------------------------------------------- 4

有限空间应急预案

有限空间事故专项应急预案 1事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型 事故类型:中毒窒息事故。 主要危险场所:破碎机、磨机、原料仓、除尘器、地下电缆沟、下水道等。 1.2 事故可能发生的季节 有限空间中毒窒息事故在春夏季较多,春季多潮湿天气,气压较低,空气中有毒有害含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。 1.3 危险程度分析 在有限空间、有毒气体挥发泄漏区域、高温火灾易发区域、扬尘严重区域、入磨作业等位置,由于通风不良、高温、颗粒物堵塞等引起作业环境中严重缺氧、呼吸困难、有毒气体急剧增加等问题,并导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等。此类事故具有不可预见性,一人出现中毒窒息情况,若未能及时重视和采取措施,则可能导致人员的伤亡。通过预先危险性分析,其危险等级是危险的,事故涉及的人员主要是主述区域内的作业员工。 2 应急处置基本原则 根据本公司实际,坚持以下原则: (1)及时抢救原则:各级管理人员,遵照“先到先指挥”原则,力所能及的调集救助力量,迅速控制事态发展,以及组织自救、互救

工作; (2)以人为本原则:先抢救遇险员工,迅速组织切断危险源和灾害链,防止事态扩大,后抢救生产设施; (3)预防为主原则:做好事故预警和预报工作,做好应急队伍演练工作、应急装备完善、定期维护等工作; (4)重视善后原则:积极妥善处理善后事宜。根据有关政策、法规,结合实际情况,采取“一对一”的保护安抚等措施,有效维护社会稳定; 3 组织机构及职责 本预案的组织机构及职责与本公司《安全生产事故应急预案》综合预案的第三章相同,由公司应急管理办公室负责应急预案的管理和维护。 4 处置程序 4.1 处置预警 当生产巡检人员、中控室人员、值班人员发现发生有限空间事故时,发出警报预警,按照下列程序进行处置: (1)公司内三级响应:最早发现者应立即向值班长报告,值班长

有限空间作业应急预案

有限空间作业应急预案 一、抢险救援 1.现场工作负责人和监护人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况,初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性,并第一时间向当值值长(XXXXX)、项目负责人(XXXXXX)、项目管理方(XXXX)、监理方(XXXX)逐一汇报。 2.使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。也可采用动物(如白鸽、白鼠、兔子等)试验方法或其他简易快速检测方法作辅助检测。 3.根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施,在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。 4.抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),系好安全带,以防止抢险救援人员受到伤害。 5.在有限空间内作业用的照明灯应使用36V以下安全行灯,照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。 6.发现有限空间有受伤人员,用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域,避免影响其呼吸或触及受伤部位。7.抢险过程中,有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。

8.救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。 二、伤员现场救护 1.高空坠落急救 (1)当现场发生高处坠落事故时,目击者应高声呼救,并拨打应急电话通报项目经理,同时通报附近的管理人员,管理人员应迅速赶到出事地点,对事故情况迅速做出初步判断,除临时承担指挥应急抢救工作外,应迅速通知相关人员、现场救护员马上赶到事发地点;电话通知时,应准确的说明事故地点、时间、受伤人数和伤害程度。(2)项目经理接到报告后应及时赶到现场,拨打公司应急小组领导负责救援工作,并第一时间进行现场救治;公司应急救援负责人应根据高处坠落的不同情况采取不同的应急救援措施,应急负责人可依据紧急情况,拨打120求助。 2.缺氧窒息急救 (1)迅速撤离现场,将窒息者移到有新鲜空气的通风处。 (2)视情况对窒息者输氧,或进行人工呼吸等,必要时严重者速交医生处理。(打120电话)。 (3)佩戴呼吸器者,一旦感到呼吸不适时,迅速撤离现场,呼吸新鲜空气,同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。 三、应急结束 1恢复现场 在恢复现场过程中往往仍存在潜在的危险,应做好以下工作:1.办理有限空间现场恢复审批手续。

单位公司消防安全应急预案范文

单位公司消防安全应急预案范文 根据《中华人民共和国消防法》以及郑州市保安服务公司保消办会议精神,进一步加强和规范消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,从保护甲方员工人身安全和公私财产安全,全面提高保安人员应对火灾的能力。 一、制定预案的目的 制定消防应急预案,是为了在公司面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 二、组织机构及职责 公司成立消防安全应急指挥部,负责火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由公司经理和公司分管消防的副经理及各大队长组成。 总指挥:由张锐军经理担任 副总指挥:由副经理担任 成员:由各级管理人员及队员 消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组顺利开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援行动。 指挥部下设六个小作组: (一)灭火行动组 组长:

成员:5人 灭火行动组职责:现场灭火、抢救被困人员。 (二)疏散组 组长: 成员:5人 疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组 组长: 成员:4人 安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情拨打120送往医院。 (四)火灾现场警戒组 组长: 成员:4人 火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组 组长: 成员:3人

后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组 组长: 成员:4人 机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 三、火灾处置一般程序 (一)报警:值班人员发现火情后应立即向值班领导报警,可根据火情直接报119火警。 (二)接警:值班领导接警后,应立即向总公司领导和消防应急指挥部报告,通知各工作小组启动应急预案。 (三)处置:指挥部通知各工作小组迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员和已疏散的重要物资,查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散,并将情况及时告知火场指挥员。 四、善后工作 火灾扑灭后,由灭火指挥部协助公安消防部门: (一)保护火灾现场; (二)查明火灾原因; (三)调查火灾损失。 五、责任追究

相关文档