文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 赛克新威楼宇可视对讲系统设计安装调试使用说明书样本

赛克新威楼宇可视对讲系统设计安装调试使用说明书样本

赛克新威楼宇可视对讲系统设计安装调试使用说明书样本
赛克新威楼宇可视对讲系统设计安装调试使用说明书样本

楼宇可视对讲、家庭联网报警

系统设计/安装/调试/使用说明书

ISO-9001

国际质量体系认证

一.系统、产品分类及功能概述

系统用线标准:

各系统用线标准, 是在电源线符合标准配置的情况下制定的: ( 参照: 各系统用线标准及电源配置标准一览表”表3”)

1.联网线用线标准:

A.音频信号线: 采用RVVP3*1.0mm2铜芯屏蔽防水线; 最大传输距离1800米。

B.视频线: 采用SYV75-5防水铜芯同轴电缆线; 每隔600米使用一台视频放大器, 最多用两台, 最大传输距离1800米,

2.单元内系统用线标准:

A.门口机到电源箱电源线:

·距离<10米时, 采用RVV0.5mm2铜芯线。

·距离<30米时, 采用RVV1.0mm2铜芯线。

在SW61可视对讲系统中:

·音频信号线: 主线( 4芯) +入户线( 4芯) 长度<80m( 楼层前30米+6层+入户30米) 时, 采用RVV4*0.5 mm2铜芯线。

·视频信号线: 主线采用SYWV75-5同轴铜芯电缆线, 入户线可采用SYWV75—3同轴铜芯电缆线

·视频电源线: 主线( 2芯) +入户线( 2芯) 长度<80m( 楼层前30米+6层+入户30米) 时, 采用RVV2*0.5mm2铜芯线。

三. 产品安装与系统开通注意事项

( 一) .产品安装注意事项:

1.门口机的安装:

门口机能够嵌装于门体上或使用暗装盒安装于墙体上; 门口机在单元门上嵌装时, 需向门厂提供开口尺寸, 36型门口机能够正面和侧面固定; 侧装时, 使用专用铁片固定于单元门上; 可视门口机摄像头距地高度应在 1.5米左右, 注意防雨, 防潮, 防阳光直射, 安装牢固。

2.电源的安装:

电源可安装于楼道、弱电箱或弱电井内, 注意防水、防潮、防盗、要接地良好; 电源箱上所带的白色平行线用于连接220V交流市电;

后备电池采用6V×2免维护蓄电池, 在无交流电时, 系统可由后备电池进行供电。

3.室内机的安装:

室内机安装时, 用配置的安装螺丝把相应的室内机挂板固定于室内的适当位置, 挂板要安装牢固, 安装高度应在 1.5米左右, 注意固定室内机时勿使室内机变形。

( 二) .系统开通注意事项:

1.电源的正负极性不能接反, 不能短路; 电源、门口机及室内机的连接线必须对应连接, 参照各系统接线图。

2.电池的极性不能接反, 正负极之间不能短路, 电池夹头线红正, 黑负。

3.如长期无交流电供给时, 应将电源中的蓄电池断开。

4.所有连接点必须连接牢靠, 不能虚接, 所有连接点须采用焊接方式连接。

5.需告知用户: 装修期间, 应将室内机接线处理好, 不得短路, 以免影

响其它用户的正常使用。

6.用线应符合系统用线标准: 可用万用表”Ω”档对用线进行检测: 采用国标线缆, 每百米阻值应小于以下标准:

RVV 0.12mm2铜芯线 16Ω

RVV 0.3mm2铜芯线 7Ω

RVV 0.5mm2铜芯线 4Ω

RVV1.0 mm2铜芯线 2Ω

7.系统安装完毕, 通电调试之前, 应仔细检查线路, 保证线路没有接错及短路的情况

8.在插拔或更换室内机时一定要断电, 严禁带电进行操作

9.开关电源内有高压, 接线时应注意安全! 更换保险管时应断电更换。10.系统布线时, 视频线和信号线应避免与强电及有线电视、电缆、电话线在同一个线槽内, 如无法分开, 应采用屏蔽线( RVVP) 进行布线。

11.用万用表”Ω”档测量各回路, 判断是否有系统开路和短路情况。12.检查市电是否正常,一般电压在160V-260V情况下能够正常工作。13.确认接线无误后, 可通电测试, 初次通电要迅速通断电, 确认无异常时再正式通电实验。

14.系统联网前要先把每个单元单独调试好, 然后再进行统一联网实验。( 三) .系统联网注意事项:

1.总线制编码系统联网:

A.经过联网控制器( SW6102或SW6104) 进行联网:

·在多门口机联网应用的情况下: 在SW61系统中, 需采用SW6136A门口

机, 在SW51系统中, 需采用SW5136A门口机, 在SW30L系统中需采用SW3036A门口机, 配合联网控制器SW6102或SW6104进行联网; SW61或SW30L系统联网时, 需将各联网控制器上的视频线首尾相接( 串联) 后, 连接到外总线控制器SW6128的视频输入端子上, 如果小区规模较大, 可将视频分区后, 再分

别连接到SW6128的视频分区端子上。

·在多门口机联网应用的情况下, 门口机电源的配置尽量采用, 每台门口机单独配置一台电源的方式; 如果安装环境受限制, 也能够采用一台公用电源, 经过联网控制器( SW6102或SW6104) 集中向多个门口机供电的方式, 此时, 联网控制器到最远一个门口机的距离可能较远, 需要注意提高用线标准。

B.经过门口机直接联网:

在单门口机应用的情况下: 在SW61系统中, 采用的SW6136T门口机或在SW51系统中采用的SW5136T门口机, 自身有联网控制功能, 能够经过门口机直接联网; 在SW61系统中, 需要注意: 视频联网需在各单元门口机之间铺设一条SYWV75—5视频电缆, 将各门口机上的视频线首尾相接( 串联) 后, 连接到外总线控制器SW6128的视频输入端子上, 如果小区规模较大, 可将视频分区后, 再分别连接到SW6128的视频分区端子上。

2.多线制系统联网:

SW18、 SW28多线制直按系统能够经过联网卡SW7216H实现音频、数据联网, 完成报警及住户单防区撤布防功能, 需要注意的是: 联网线务必采用屏蔽线且要接地良好。

可视对讲门铃系统设计方案

目录 一、概述 (2) 二、系统设计原则 (2) 三、系统设计依据 (3) 四、设备选型依据 (3) 五、系统方案设计 (4) 1、系统组成 (4) 2、具体设备描述 (4) 3、系统配置说明 (9) 六、系统构架图、示意图(附后): (10) 七、本系统达到的功能和性能: (10) 1、对讲可视功能 (10) 2、自动关门功能 (10) 3、防盗功能 (10) 4、刷卡、密码开锁功能 (10) 5、紧急救护功能 (10) 6、住户与管理中心双向通话功能 (11) 7、住户相互通话功能 (11) 8、多路报警功能 (11) 9、故障报警功能 (11) 10、可扩展的功能 (11) 11、其它功能 (12) 八、系统工程维护与保养 (12) 九、系统构架图 (13) 可视对讲门铃、家居防盗报警系统

一、概述 随着经济的发展,社会的进步,提高生活质量,追求生活品质,已经成为成功人士安家置业首先考虑的因素。现在全国范围内智能化园区的建设已成为住宅建设的一大特色,各地房地产开发商已经把“智能化园区”作为一个卖点在考虑,因此以绿色为主调、特色建筑和现代高科技相结合的社区当之无愧地成为他们的首选。智能化住宅的建设目标是向人们提供更为便捷的信息通讯,更加安全舒适的居住环境和高效便利的物业管理。为此我们选用厦门立林科技有限公司生产的性能价格比较好的可视对讲、家居报警系统,以满足山西日报社闻汇大厦的安全智能化管理,让居民有个安心舒适的居住环境。 二、系统设计原则 a.采用先进、成熟、实用的技术 90年代的安全防范技术发展已经比较成熟,但我们现在规划的是面向21世纪的系统,要经得起时代的考验。因此,在技术上要追求先进,在使用上要求简便实用,而且,在技术上要讲究成熟,不容许任何带有实验性质的应用。 b.系统应具有统一的管理能力,为物业管理大大提供方便 根据我国现行的管理体制,公共安全管理是集中统一的,因此,要求系统应具有统一的管理中心,并实施科学化的管理,使安全防范技术发挥最高的效用。 c.系统应具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性 就目前而言,安全防范系统仅以安全为目的,但随着21世纪的到来,信息高速公路即将建成使用,管理体制日趋合理,使得安全防范系统演绎成综合性的信息服务系统。因此要求具有开放性,能紧密地与其他系统连接,融合成一个整体,更好地为用户服务。

立林L8智能化可视对讲系统简易说明书

立林L8-5000系统楼宇对讲系统使用手册

1、单元主机介绍 摄像头调节内六角螺丝喇叭 显示屏 数字按键感应卡位置 麦克风 摄像头 2、L8系统施工中的网线RJ45头制作方法 双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两类,在电磁场干扰比较严重的场所,建议用屏蔽双绞线(STP)。网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准。 3、主机编程设置 (1)进入/退出编程操作 操作目标方式一方式二方式三 进入编程态主机上电进入工作后(短 “嘟”一声,触摸按键板进 入工作),在2秒内按住主 机0键2秒,长嘟一声, 主机进入编程状态。 使用已注册的功能卡,刷卡 即可进入编程态。 *90*系统密码(出厂 密码1234) 退出编程态在编程态中按#键清屏,再 按 即可退出编程态。 直接断电重新上电退出编程 态。 RJ45(水晶头)网线 水晶头1 白橙 2 橙 3 白绿 4 蓝 5 白蓝 6 绿 7 白棕 8 棕

(2)菜单选项说明 当主机进入编程态后,连续按“*”键,显示屏上依次出现####、1n1t、####、####、bt=3/4、bd=n/C、rd-A/rdUA、Sg-1/---、bg-A/bgUA、dF-A/dFUA、Lt##、LF-1/2/3/4/23/34/12、t###、### - 、####、C###、d###、n###、U###、SC-A/SCUA、EALL等共21个选项,具体含义如下:

4、L8-5000系统编号操作 (1)编号操作 编号的方式有两种,一种是通过分机来设置(详见分机软开关操作部分)。另外一种是通过主机编号,方式如下: ①主机进入编程态后输入需要发送的分机号码(如0101) ②分机按住报警键和开锁键 ③按下主机保安键,编号成功分机会发出他长“嘟”提示音,主机会发出“嘟、嘟” 提示音表明编号成功。 (2)主机删号(删除用户卡) 主机进入编程态后,按(4位分机号4位分机号用户密码000*)可删除主机上存储的对应分机的相关信息。删除该分机号后,主机依然可以呼叫该分机,但是原来注册过的对应该分机号的卡将失效,同时也不能进行密码开锁。 5、主机密码操作 (1)密码类别 ①用户密码:用于密码开锁和对防区撤防操作,适用小区用户。用户密码可设1-6数字,初 始密码为1234。用户密码忘记则主机进入编程态重新设置。 ②系统密码:用于主机进编程操作,系统密码可设1-6数字,初始密码为1234。用户密码 忘记则主机进入编程态重新设置。 (2)更改用户密码:4位分机号用户旧密码用户新密码 (3)更改系统密码:*90*系统旧密码系统新密码 6、主机感应卡操作 (1)卡的类别 ①功能卡:在待机状态下,刷卡直接进入编程态,适用于系统维护人员。 ②用户卡:刷卡开锁和对防区进行布撤防,适用于小区用户。 ③管理员卡:公共管理卡类似于普通用户卡,由于公共管理员号是一个虚拟的用户,没有 对应的分机, 也没有对分机防区布撤防功能,所以管理员卡只能刷卡开锁。该卡适用于小 区管理员、 保洁员等。

安居宝可视对讲系统操作说明书

一、可视对讲系统操作说明 (一)监控中心管理机操作说明 1、接听呼叫:摘机通话,或按“免提”键通话,按“开锁” 键打开单元门锁。 2、呼叫住户:摘机,输入户号编码等待接通通话,如呼叫3 幢甲单元901室,则按03(代表栋号)01(代表甲单元) 0901(代表户号)即可。 3、监视单元门口图像:按“监视”键,输入单元编码即可, 如需监视3号楼甲单元,则按030100即可。 4、重拨:按“重拨”键即可呼叫最近一次所拨户号。 5、校时:对显示时间进行调整。按“校时”键,则显示屏显 示:“请输入时间:”,此时光标的提示,按数字键输入正确 的年、月、日时、分、秒,若输入错误,可按“删除”键,重新输入,按“确认”键确认退出或延时12秒后自动退出。 (注:时钟为24小时制)

(二)安居宝数字社区系统操作说明 软件启动操作步骤如下: 步骤一:双击图标启动数字社区服务器系统(数据处理服务器),分别点击【co ms er ve r】和【d ig it al】按钮,启动程序进程。因要启动数据库的进程,启动服务器时请稍等几分钟。 步骤二:双击图标启动数字社区系统。 一、系统备份 系统提供了数据随时备份的功能,以方便数据复查。 如果需要备份,点击备份按钮就可成功备份,用户亦可自己设定备份路径。 二、系统恢复 系统提供了数据系统恢复的功能,以防止数据不慎丢失。 点击恢复按钮,就可恢复系统 (三)门禁初始化 注册门禁卡: 1、主机初始化: 【门禁初始化】→选中需初始化的楼栋→进入主机信息页面→输入主机的相关信息→【初始化】→【确认】保存或【关闭】退出 每户卡数以单户住户所需最大卡数为设置基础;机器密码信息暂时空缺,为以后系统扩展提供空间。 注:如在此没有进行初始化,后面的门禁卡将不

2可视对讲系统方案

小区可视对讲系统设计方案 1.系统功能及应用 对讲/可视对讲是住宅小区住户与来访者的音像通讯联络系统。它是住宅小区住户的第一道非法入侵的安全防线。 通过这套系统的设置,住户可在家中,用对讲/可视对讲分机,可以通过设在单元楼门口的对讲/可视对讲门口主机,与来访者通话并能通过分机屏幕上的影像,辨认来访者。当来访者被确认后,住户主人利用分机上的门锁控制键,打开单元楼门口主机上的电控门锁,允许来访者进入;否则,一切非本单元楼的人员及陌生来访者,均不能进入。这样确保了住户的方便和安全。 小区采用深圳海湾或立林品牌,A区和B区用户每户一分机(可视、语音)通过数据线传至管理中心,实现数据联网统一控制。 楼宇每单元安装一台单元主机,主机与单元楼内用户分机相连,并与地下车库单元副机联网,再连至管理中心管理主机。单元主、副机具有可视、语音对讲、数据传输、红外读卡功能,用户可通过主、副机实现刷卡开门。 小区北门口和东门口可各设立小区门口机一台,用户可通过磁卡刷卡进入小区内,以方便物业保安管理! 单元主副机,小区门口机通过弱电主干管道,铺设丝缆把所有即时数据传至管理中心管理主机和电脑管理软件,实现全天候24

小时监管。 2.系统组成 (1)楼宇对讲/可视对讲系统组成 该系统是由住户分机/住户可视分机、译码分配器、单元门口主机、管理中心机及电源设备等组成。是对讲通话与影像确认是两个系统配合完成的。 3.系统设备性能及选择 (1)室内住户可视对讲分机 用于住户与来访者或管理中心人员的通话并观看来访者的影像。它由装有黑白影像管、电子铃、电路板的机座及座上功能键和手机组成。分机采用15~18伏直流电,由本系统的电源设备供电。分机具有双工对讲通话功能,影像管显像清析,清析度可达420线,呼叫为电子铃声。可视分机安装在住户的起居室的墙壁上或住户房门门后的侧墙上。

楼宇对讲系统设计方案

楼宇对讲系统设计方

楼宇对讲系统设计方案 (1) 二、系统设计原则 (3) 1?设计依据 (3) 2?设计原则 (4) 三、楼宇对讲系统功能说明 (5) 1?可视单元门对讲主机 (5) 2?可视室内对讲分机 (6) 3?电源箱 (6) 4. 工程用线 (7) 5?写卡控制器 (7) 6. 层间解码器 (7) 7. 电控锁 (8) 四、楼宇对讲需求分析 (8) 五、技术具体要求 (8) 1?使用环境条件 (8) 2.外观及结构要求 (8) 3?稳定性要求 (9) 4?系统配置要求 (10)

5. 基本功能需求 (10) 亠、设计总则: 在21世纪的到来,现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密 设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居 住生活的标准。 近年来,楼宇可视对讲系统作为楼宇智能化的一部分已成为住宅建设的一个有机组成,在住宅小区的安全防范中起到积极的作用。经历十几年的发展,楼宇对讲系统已由最初单户型、单元型发展到现的在总线联网型,其功能也由最初的语音对讲发展到现在的可视对讲、带安保功能、短信发布等功能的小区智能化管理系统。 二、系统设计原则 1. 设计依据 设计涉及的计量单位采用国际单位SI制设计涉及的所有设备、材料,除专门规定外,均依照下列标准规范进行设计、制造、检验和验收; 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94; 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94;

非可视对讲系统方案

北京市X X小区 非可视对讲系统 方 案 AMPLDK 北京安普迪克

非可视对讲系统 1. 设计依据 ◆《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 ◆《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ◆《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 ◆《楼宇对讲电控防盗门安全要求》(DB/998-92) ◆《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) ◆《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 2.系统概述 随着人民生活水平的提高,人们对智能小区的要求也提高了。从城市、小区环境规划来看,为了提供小区住户一个开放、自然的空间,创造一个整体“安全、方便、文明”小区,建立一套行之有效的楼宇数码可视对讲系统更是十分必要;目前房地产市场竟争日益激烈,如何提高房屋的附加值,增加房屋的卖点亦是房产商关注的重点;在提高物业管理水平和维护社会安定起到重大的作用。以客观要求为基础,利用我们公司专业经验以及技术上优势,为“XXX小区”设计并实施一套具有先进技术的、符合客户要求的高性能价格比的可视对讲系统。 楼宇对讲及安全防范系统是当今住宅必不可少的系统之一,其基本功能有呼叫、对讲、遥控开锁、监视等功能。来访者必须通过对讲系统与住户沟通,确保住户的安全。为方便客人和住户出入,方便物业管理,防止闲杂人员擅入住宅楼宇。为住户提供一个安全、舒适的家居生活环境。 本系统严格遵循实地的具体情况与实际要求,本着经济、安全、可靠、实用、美观、易操作及维护的原则,采用不联网非可视对讲系统,做到系统集成合理、工作稳定可靠,性能优良,充分发挥和合理利用设备的功能。我们在“XXX小区”楼宇对讲方案设计过程中始终遵循以下原则: ※可行性和适应性 系统要保证技术上的可行性和适应性。 ※实用性和经济性 系统建设应始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则。

全数字可视对讲系统技术方案设计

全数字可视对讲系统

第一章前言 随着国民经济的发展,人民生活水平日益提高,一些小区纷纷使用现代通信技术和自动控制技术为小区的服务与管理者提供高效便的管理、服务手段,为家庭提供安全舒适的居住环境。为适应加快住宅建设发展的形势,增强小区住宅建设的科技含量,FARFISA通过广泛、深入得考察,根据国智能住宅现状和发展趋势,导入了欧洲先进楼宇对讲技术,推出适合我国国情的全数字化住宅小区智能化管理系统。该系统既考虑了智能小区的现行建设和长远的发展,其遵循了适用性、经济性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、维修性与维护保障性的原则。 TCP/IP全数字智能可视对讲系统全面解决了语音、视频、数据在互联网上的传输问题,使智能小区系统在真正意义上与Internet 融为一体,实现数据、语音、视频三线合一。 系统选用先进的ARM9+DSP核微处理器,嵌入式linux操作系统,独立的MPEG4/JPEG视频编解码硬件引擎。外设支持扩展SD/MMC卡、高速USB2.0接口、视频编码采用H.264编码D1压缩分辨率、语音清晰逼真,支持触摸屏和快捷键组合、联网采用国际标准的TCP/IP协议, 简单便,安全可靠。FARFISA全新的数字化产品,正引领着楼宇对讲行业向智能化和技术高端化迈进。

第二章系统介绍 2.1 系统特色 2.2.1组网式灵活 从传统总线到全数字对讲是世界性的技术潮流,全数字产品是可视对讲的革命性替代产品。传统总线制楼宇对讲系统,在进行系统设计时,无论是“切换器+矩阵”还是“切换器+选择器”式,均要考虑小区中心位置、弱电管网图走向、强电设备影响等多类因素。而采用TCP/IP对讲系统,既可直接利用小区成熟局域网,也可自建局域网,特别是在利用小区成熟局域网络时,无需布线有无可比拟的优势。 2.2.2强大网络通讯功能 全数字对讲系统采用标准TCP/IP协议,通过网络传输音频、视频及控制协议。除对讲之外,报警、家居智能系统均可通过网络实时了解工作状态与控制,同时室机可外接摄像机,从而通过网络可以实现远程访问,监看室情况。除此之外,还可提供在线升级服务,传统楼宇对讲系统,设备程序升级需要通过专门售后人员更换芯片才能完成,而TCP/IP对讲系统则可以直接访问,下载程序,还能实现远程视频点播等,这些都是传统楼宇对讲系统不可实现的。

海康半数字可视对讲系统设计方案 V

海康威视半数字可视对讲系统 设 计 方 案 杭州海康威视数字技术股份有限公司 年月日 目录 第一章概述........................................................ 1.1系统概述..................................................... 1.2设计原则..................................................... 1.3设计依据..................................................... 第二章系统设计.................................................... 2.1设计思路....................................................... 2.2项目需求....................................................... 2.3系统架构....................................................... 2.4系统特点....................................................... 2.4.1系统结构................................................... 2.4.2系统容量................................................... 2.4.4组网....................................................... 2.4.5停电保护(选用)........................................... 2.4.6计算机管理.................................................

全数字可视对讲系统设计方案

全数字可视对讲系统 设 计 方 案

莆田泰华网络信息有限公司2016年5月16日

目录 目录 (2) 第一章概述 (3) 1.1 ............................................................................................................... 项目背景介绍 3 1.2 ...................................................................................................................... 设计原则 4 1.3 ...................................................................................................................... 设计依据 5 第二章系统设计 (7) 2.1 ...................................................................................................................... 设计思路 7 2.2 ....................................................................................................... 系统总体设计架构 8 2.2.1多层小区结构设计图 (9) 2.2.2系统特点 (9) 2.3 ............................................................................................................... 系统功能简介 11 2.3.1访问对讲功能 (12) 2.3.2户户对讲功能 (12) 2.3.3三方通话功能 (13) 2.3.4安防报警功能 (14) 2.3.5视频监控功能 (15) 2.3.6电梯联动功能 (16)

可视对讲安装说明

可视对讲安装调试说明 一、穿管、下线 1、门口主机安装说明: 墙体安装预埋型门口主机安装高度是预埋盒上沿距地面,边沿距门口13CM。防盗产门体安装主机上沿距地面。进线预埋管应为20-25.入管方式最好为从门口主机预埋盒地部穿入(见图1)。加装金属软管入门体.入线方式为上入式。 预 埋 管 图表 1

2、层间分配与电源箱安装说明: 有电井可走金属线槽、直通管、预埋管。管径为20-25(可根据管线长度而定)。和其它弱电线走同一金属线槽时(如有视电线、宽带、电话等)线槽中间应该加装金属隔板。金属线槽应统做统一接地处理,若无弱电井,水电同井应做好防水防湿处理。电源箱、层间分配器、联网器,出线盒应该高于地面。 金属线槽 层间分配器 120盒 地面 金属线槽 多层住宅无井工程,使用预埋型层间分配器安装,安装高度应距顶棚30-40CM左右处,电源箱应采用预埋型。明装型层间分配器金属箱穿管出线盒高度可参照预埋层间分配器的安装高度。加装金属箱的层间分配器、预埋电源箱出线盒及穿管高度应该参照其它弱电箱高度,尽可能达到横平竖直。 预埋型层间分配器预埋尺寸:146mm*86mm*59mm 电源箱预埋尺寸:209mm*259mm*84mm 3、室内分机安装说明: 室内分机的穿管布盒要充分考虑到强电开关安装高度,尽可能与其平行。室

内分机86盒与强电开关86盒之间应该保持相映距离。距离最小不小于20-25CM(图2)。 强电开关室内分机 86盒86盒 图2 4、联网器安装说明: 联网器的安装盒高装可参照面层间分配器的安装高度与安装说明。 二、线材要求 可视对讲网络布线中所使用的布线线型和线径以下表为参考线型和线径,可以根据线路的最长距离距离等因素进行调整,以下为系统一般要求下的布线。 注意: 可视对讲系统为弱电信号系统,布线时应注意远离强电系统,否则将造成音视频信号干扰。

海康全数字可视对讲系统方案设计——客户版

实用文档 标准文案海康威视全数字可视对讲系统 设 计 方 案 杭州海康威视数字技术股份有限公司 年月日

目录 (1) 前言 (2) 第一章概述 (3) 1.1 项目背景介绍 (3) 1.2 设计原则 (3) 1.3 设计依据 (4) 第二章系统设计 (6) 2.1 设计思路 (6) 2.2 项目需求 (6) 2.3 系统总体设计架构 (7) 2.3.1 多层小区结构设计图 (8) 2.3.2 系统特点 (8) 2.4 系统功能简介 (10) 2.4.1 访问对讲功能 (10) 2.4.2 户户对讲功能 (11) 2.4.3 三方通话功能 (11) 2.4.4 安防报警功能 (12) 2.4.5 视频监控功能 (13) 2.4.6 电梯联动功能 (14) 2.4.7 信息发布功能 (15) 2.4.8 门禁管理功能 (16) 2.4.9 中心软件管理功能 (16) 2.5 系统优越性 (17) 第三章系统主要设备介绍 (24) 3.1 中心管理机 (24) 3.2 门口主机 (25) 3.3 室内分机 (26) 第四章系统配置清单 .......................................错误!未定义书签。

随着移动互联网技术的发展和智能硬件的逐步崛起,越来越多的传统行业正在接受联网化、智能化的升级改造,也给处于这个风口上的楼宇可视对讲系统带来了新思路,扩充了巨大的想象空间。传统数字社区一般包括可视对讲系统、门禁管理系统、入侵消防报警系统、周界防范系统、巡更系统、监控系统、停车场管理系统等,但各个子系统通常由不同的制造商提供,各子系统之间功能得不到很好的整合。同时,传统数字小区产品通常采用封闭技术开发设计,不同厂家采用不同的标准开发生产产品,产品兼容性很差,产品故障后经常出现相互推诿的情况。 为避免在新建设的数字小区中出现以上问题,海康威视楼宇可视对讲系统打造的全新智能家居平台,整合了居家可视对讲、居家报警、门禁管理、居家物业管理等系统,更为智能家居产品提供了从云端到终端的全套载体;同时通过标准接口和萤石云为用户、开发商、物业公司提供无限功能扩展。 根据小区的户型结构和开发商的具体要求。其可视对讲系统工程拟采用海康设计生产的海康系列楼宇可视对讲系统。海康系列可视对讲系统是一种针对工程商与现代物业要求设计的保安系统,以管理中心为核心,以楼宇可视对讲为主体,可与计算机网络相连接,实现呼叫、对讲、监视、开锁、联网、文字/图片信息发布、住户/访客呼叫抓拍、安防报警、户户对讲等多种功能,达到物业综合管理的最佳要求。可视对讲室内机带有wifi模块,可通过家用无线AP连接到广域网,实现与萤石云的对接,有了更大的功能扩充可能性。

立林楼宇对讲操作说明

立林楼宇对讲业主卡设置:进入编程:+++++ 一设置业主编号:如0203,然后按,听到嘟嘟嘟,把卡放在感应器上,听到嘟一声,屏幕显示001,再放另一张显示002,以此类推,每户可输入15张,再按复位,再输入另一张业主卡。全部输入完

成,按,并连按两下,保存退出。二公共卡及管理卡设置:进入编程,++++ +, 在键盘上输入要注册的公共号+,听 到“嘟嘟嘟”提示音便可注册感应卡, 注册成功能听到“嘟”一声,可连续注 册15张公共卡,需修改时可按复位,所有操作完成后,按,连续按两下,保存退出。每张卡可注册10个公共用户 号码,该用户号不能与分机用户号相同。三注销用户感应卡设置:+四位用户号++用户密码++00+。 操作正确主机会有“嘟”一声,并在显示窗显示“00”数字,则表示该用户所有感

应卡已注销完毕。此时也可以对该用户重新注册感应卡,但每张感应卡必须在10秒内完成,当“00”消失后就不能注册感应卡。四用户密码设置:(为主机密码键,出厂用户密码为“1234”。)具体操作:+四 位用户号++用户旧密码++用户新 密码+。 1操作正确主机会有长“嘟”提示音,错误会有短‘嘟嘟’提示音。 2‘用户旧密码’为原先使用密码,‘用户新密码’为想要设置的密码,可设置1-6位数字,诺第一次设置密码则‘用户旧密码’为出厂密码‘1234’。 3 用户密码忘记则门口主机进入编程状态按第一次设置密码操作即可,设置完毕

退出编程状态。 4用户密码包括分机用户密码,公共用户密码,巡更用户密码。 例如,第一次设置用户密码“010*********”,此时0101用户密码为‘5678’更改用户密码“010*********”,此时0101用户密码为“8888”。 五查询用户感应卡注册数量: +四位用户号+。 六查询整个系统感应卡数量 +99+ 七无卡编门牌号:进入编程: +++++

楼宇对讲系统设计方案

楼宇对讲系统设计方 案

楼 (1) 宇 (1) 对 (1) 讲 (1) 系 (1) 统 (1) 设 (1) 计 (1) 方 (1) 一、设计总则: (3) 在21世纪的到来,现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居住生活的标准。 (3) 二、系统设计原则 (4) 1.设计依据 (4) 2.设计原则 (4) 三丶楼宇对讲系统功能说明 (5) 本小区系统是选用专为低层楼宇对讲系统设计的对讲系统,可视分机直按式主机组成对讲系统,可实现呼叫、对讲、监看、开锁等功能。系统主要由以下设备组成。 (5) 1.可视单元门对讲主机 (5) 2.可视室内对讲分机 (6)

3.电源箱 (6) 4.工程用线 (6) 5.写卡控制器 (7) 6. 层间解码器 (7) 7. 电控锁 (8) 四丶楼宇对讲需求分析 (8) 五丶技术具体要求 (8) 1.使用环境条件 (8) 2.外观及结构要求 (8) 3.稳定性要求 (9) 4.系统配置要求 (9) 5.基本功能需求 (9) 一、设计总则: 在21世纪的到来,现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代 居住生活的标准。 近年来,楼宇可视对讲系统作为楼宇智能化的一部分已成为住宅建设的一个有机组成,在住宅小区的安全防范中起到积极的作用。经历十几年的发展,楼宇对讲系统已由最初单户型、单元型发展到现的在总线联网型,其功能也由最初的语音对讲发展到现在的可视对讲、带安保功能、短信发布等功能的小区智能化管理系统。

立林楼宇对讲操作说明

立林楼宇对讲业主卡设置:进入编程: +++++ 一设置业主编号:如0203,然后按,听到嘟嘟嘟,把卡放在感应器上,听到嘟一声,屏幕显示 001,再放另一张显示002,以此类推,每户可输入 15张,再按复位,再输入另一张业主卡。全 部输入完成,按,并连按两下,保存退出。 二公共卡及管理卡设置:进入编程,++ +++, 在键盘上输入要注册的公共号+,听到“嘟 嘟嘟”提示音便可注册感应卡,注册成功能听 到“嘟”一声,可连续注册15张公共卡,需修 改时可按复位,所有操作完成后,按,连续按两下,保存退出。每张卡可注册10个公共用户号码,该用户号不能与分机用户号相同。

三注销用户感应卡设置:+四位用户号++用户密码++00+。 操作正确主机会有“嘟”一声,并在显示窗显 示“00”数字,则表示该用户所有感应卡已注销完毕。此时也可以对该用户重新注册感应卡,但每张感应卡必须在10秒内完成,当“00”消失后就不能注册感应卡。 四用户密码设置:(为主机密码键,出厂用户密码为“1234”。)具体操作:+四位用户号+ +用户旧密码++用户新密码+。 1操作正确主机会有长“嘟”提示音,错误会 有短‘嘟嘟’提示音。 2‘用户旧密码’为原先使用密码,‘用户新密码’为想要设置的密码,可设置1-6位数字,诺第一次设置密码则‘用户旧密码’为出厂密码‘1234’。 3 用户密码忘记则门口主机进入编程状态按第 一次设置密码操作即可,设置完毕退出编程状态。 4用户密码包括分机用户密码,公共用户密码,巡更用户密码。 例如,第一次设置用户密码“01011234 5678”,此时0101用户密码为‘5678’更改用户

XH小区可视对讲系统设计方案

XH小区可视对讲系统设计方案 设计单位:ZJ装饰设计公司 设计人: 徐辉 日期: 2017/3/13

目录 一、概述-----------------------------------------------(3) 二、设计标准-----------------------------------------(3) 三、设计原则-----------------------------------------(4-5) 四、主要设备技术参数----------------------------(5-13) 五、系统图--------------------------------------------(14) 六、报价清单-----------------------------------------(15)

一.概述 现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居住生活的标准。 就目前所言,安全防系统,管理体制日趋完美合理,并具有综合性的信息服务系统,系统设备的选择也更具有先进性、成熟性;随着建设资金的投入和技术的发展,对系统可进行扩充、升级,使系统得到不断地完善和提高,以智能控制系统、社区信息平台、安防系统、小区物业管理系统和综合信息服务系统为依托,用高科技手段构成小区的高速互联网络信息服务平台为小区住房提供高效安全环保、舒适、方便的生活空间。 二.设计标准 ※《安全防工程程序与要求》GA/T75-94 ※《安全防系统统用图形符号》GA/T74-94 ※《民用闭路监控电视系统工程技术规》GB50/98-94 ※《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 ※《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-98 ※《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95 ※《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92 ※《商用建筑线缆标准》EIA/TIA-569

立林楼宇对讲操作说明

立林楼宇对讲操作说明 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

立林楼宇对讲业主卡设置:进入编程: +++++ 一设置业主编号:如0203,然后按,听到嘟嘟嘟,把卡放在感应器上,听到嘟一声,屏幕显示001,再放另一张显示002,以此类推,每户可输入15张,再按复位,再输入另一张业主卡。全部输入完成,按,并连按两下,保存退出。 二公共卡及管理卡设置:进入编程, +++++, 在键盘上输入要注册的公共号+,听到 “嘟嘟嘟”提示音便可注册感应卡,注册成功 能听到“嘟”一声,可连续注册15张公共 卡,需修改时可按复位,所有操作完成 后,按,连续按两下,保存退出。每 张卡可注册10个公共用户号码,该用户号 不能与分机用户号相同。

三注销用户感应卡设置:+四位用户号++用户密码++00+。 操作正确主机会有“嘟”一声,并在显示窗显示“00”数字,则表示该用户所有感应卡已注销完毕。此时也可以对该用户重新注册感应卡,但每张感应卡必须在10秒内完成,当“00”消失后就不能注册感应卡。 四用户密码设置:(为主机密码键,出厂用户密码为“1234”。)具体操作:+四位用户号++用户旧密码++用户新密码+。 1操作正确主机会有长“嘟”提示音,错误会有短‘嘟嘟’提示音。 2‘用户旧密码’为原先使用密码,‘用户新密码’为想要设置的密码,可设置1-6位数字,诺第一次设置密码则‘用户旧密码’为出厂密码 ‘1234’。 3 用户密码忘记则门口主机进入编程状态按第一次设置密码操作即可,设置完毕退出编程状态。

4用户密码包括分机用户密码,公共用户密码,巡更用户密码。 例如,第一次设置用户密码“0”,此时0101用户密码为‘5678’更改用户密码“0”,此时0101用户密码为“8888”。 五查询用户感应卡注册数量: +四位用户号+。 六查询整个系统感应卡数量 +99+ 七无卡编门牌号:进入编程: +++++ 先清除之前输入的门牌数量,按选择到P***按000清除,按*确认保存。然后输整栋门牌号,输完后按,099+键给所有分机送号即可。 1、密码开锁在主机上,密码键+4位住户号+开锁密码(初始为1234)+密码键。 2、上面的开锁操作,设置的时候要在主机;里面打开密码允许的命令,主机有一个小孔,里面有个按键,按一下

可视对讲系统设计方案

可视对讲系统设计方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

广西桂林立视电子科技有限公司 楼 宇 可 视 对 讲 方 案 目录

一、总体概述 设计总则 现代化的先进技术,高科技的飞速发展,以超乎想象的速度改变并影响着人类的思维模式和生存状态。随着改革开放的不断深入,适应信息化时代的要求,人们居住的条件和环境的质的提高、科学化的管理已成为全新的概念。通过采用现代信息传输技术网络技术和信息系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精心建设、提高住宅高新技术的含量,以适应21世纪现代居住生活的标准。 就目前所言,安全防范系统,管理体制日趋完美合理,并具有综合性的信息服务系统,系统设备的选择也更具有先进性、成熟性;随着建设资金的投入和技术的发展,对系统可进行扩充、升级,使系统得到不断地完善和提

高,以智能控制系统、社区信息平台、安防系统、小区物业管理系统和综合信息服务系统为依托,用高科技手段构成小区的高速互联网络信息服务平台为小区住房提供高效安全环保、舒适、方便的生活空间。 设计原则 按照“严密、合理、可靠、经济、完善”的设计思想,努力做到安全、周密,兼顾其它,考虑到系统的对象是一个智能性住宅小区,对讲系统的目的除了维护大楼的安全、正常生活以外,另外一个同样重要的目的是服务于管理、给管理提供现代化的手段。 技术和设备的先进性 作为一座智能化住宅小区,对讲系统的先进性应是小区现代化的基本特征,也是系统可靠性的保证。同时先进的系统设计也是灵活性、兼容性和可扩充性的保证,系统设计时,在保证其安全可靠的前提下,尽可能选用当今世界先进的技术。 系统的可靠性 对讲系统若设计时不采用成熟的技术,可靠的设备,一些细小的失误或技术上潜在的问题将会带来不可估量的损失,甚至灾难性的后果。因此,我们认为可靠性是系统设计中需首先考虑的因素。设计时必须选用可靠的设备,成熟的技术,以保证系统的可靠性。 经济性原则 最大限度的节省投资是对讲系统设计的基本要求,也是我们工程设计的一个基本目标,本着用户至上的原则,在选择系统结构及选购系统设备时,我们尽量选择性能价格比高及售后服务有保障的设备和供应商,而不是盲目追求名牌与时髦。 系统的弹性和扩展性

立林L8智能化可视对讲系统简易说明书

立林L8-5000系统楼宇对讲系统使用手册 1、单元主机介绍 摄像头调节内六角螺丝喇叭 显示屏 数字按键感应卡位置 麦克风 摄像头 2、L8系统施工中得网线RJ45头制作方法 双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)与屏蔽双绞线(STP)两类,在电磁场干扰比较严重得场所,建议用屏蔽双绞线(STP)。网线两端水晶头做法相同,都就是TIA/EIA-568B标准。 3、主机编程设置 (1)进入/退出编程操作 操作目标方式一方式二方式三 进入编程态主机上电进入工作后(短 “嘟"一声,触摸按键板进 入工作),在2秒内按住主 机0键2秒,长嘟一声,主 机进入编程状态。 使用已注册得功能卡,刷卡 即可进入编程态。 *90*系统密码(出厂密码 1234) 退出编程态在编程态中按#键清屏, 再按 直接断电重新上电退出编程 态. RJ45(水晶头)网线 水晶头1白橙2橙 3 白绿 4 蓝 5 白蓝 6 绿 7 白棕 8 棕

当主机进入编程态后,连续按“*”键,显示屏上依次出现####、1n1t、####、####、bt=3/4、bd=n/C、rd—A/rdUA、Sg—1/--—、bg—A/bgUA、dF—A/dFUA、Lt##、LF—1/2/3/4/23/34/12、t###、###—、####、C###、d###、n###、U###、SC-A/SCUA、EALL等共21个选项,具体含义如下:

4、L8-5000系统编号操作 (1)编号操作 编号得方式有两种,一种就是通过分机来设置(详见分机软开关操作部分)。另外一种就是通过主机编号,方式如下: ①主机进入编程态后输入需要发送得分机号码(如0101) ②分机按住报警键与开锁键 ③按下主机保安键,编号成功分机会发出她长“嘟”提示音,主机会发出“嘟、嘟”提 示音表明编号成功。 (2)主机删号(删除用户卡) 主机进入编程态后,按(4位分机号4位分机号用户密码000*)可删除主机上存储得对应分机得相关信息.删除该分机号后,主机依然可以呼叫该分机,但就是原来注册过得对应该分机号得卡将失效,同时也不能进行密码开锁。 5、主机密码操作 (1)密码类别 ①用户密码:用于密码开锁与对防区撤防操作,适用小区用户。用户密码可设1—6数字,初 始密码为1234。用户密码忘记则主机进入编程态重新设置。 ②系统密码:用于主机进编程操作,系统密码可设1-6数字,初始密码为1234.用户密码 忘记则主机进入编程态重新设置。 (2)更改用户密码:4位分机号用户旧密码用户新密码 (3)更改系统密码:*90*系统旧密码系统新密码 6、主机感应卡操作 (1)卡得类别 ①功能卡:在待机状态下,刷卡直接进入编程态,适用于系统维护人员。 ②用户卡:刷卡开锁与对防区进行布撤防,适用于小区用户。 ③管理员卡:公共管理卡类似于普通用户卡,由于公共管理员号就是一个虚拟得用户,没有 对应得分机, 也没有对分机防区布撤防功能,所以管理员卡只能刷卡开锁。该卡适用于小 区管理员、 保洁员等. ④单元巡更卡:刷卡登记不开锁,适用于保安巡逻签到。 ⑤别墅巡更卡:针对别墅主机,刷卡登记不开锁,适用于别墅得保安人员或者管家等。

楼宇可视对讲系统视频传输布线(整理)

目录 第一章简况1 第二章基本原理2 第三章各门口主机视频布线方法2 第四章小区内视频线布线方法4 第五章主机内接线方法5 第六章视频信号采用射频方式传输6 第七章主机接线方法11 第一章简况 随着智能小区规模不断增加,用户地要求越来越高,因而楼宇可视对讲系统中视频信号地传输方式与布线设计显得越来越重要.视频信号与数据信号和音频信号不同,无法采用总线方式传输(即各单元门口机至管理机地视频线挂接在一根视频线上传到管理中心),因为这样简单地并联短接,形成网状结构,驱动负载不匹配,造成多次反射致使显示终端地图像重影扭曲.笔者想通过这篇文章将在工程实践中得以证明行之有效地视频传输方式和布线方法介绍给大家,以便指导今后地布线与系统调试.

视频传输地方式很多,但基于成本和楼宇可视对讲系统地实际情况,比较可行实用地有两种 传输方式:视频信号基带传输和视频信号采用射频方式传输.下面分述之.视频信号基带传输 第二章基本原理 视频信号基带传输是指从CCD 镜头输出地视频图像直接经视频电缆传到显示终端,如图一所 示.图一 第三章各门口主机视频布线方法 各门口主机视频布线宜采用串联方式连接如图二所示.图像信号由主机向管理机作单向传 输.适用于小区内仅要求门口主机地图像传到管理处由管理机监控各门口主机地图像.接分机 接分机 接分机

若小区内管理机为非可视,而大门口机为可视大门口机,图像信号由大门口机向各分机方向作单向传输,其连线方式如图三所示 视频信号传输方向 图三

视频放大器增加与否视实际布线距离而定,建议第一台主机到管理机(或可视大门口机)之间地距离大于200M时,应加一个视频放大器,尽量避免视频多级放大,一般不应超过三级. 第四章小区内视频线布线方法 小区内视频线布线,建议采用分片多线法,即将小区分为若干片,每片一条视频线进入管理处,这种接法适用于每条视频线小于500M地小区,如图四、图五所示. —— —— 图四

可视对讲系统方案

楼宇可视对讲系统 方案 西安晶鑫电器有限公司 4、设计思想 智能建筑已经在世界各地蓬勃发展并已成为21世纪建筑业的发展主流。随着人们生活水平的提高,对居住环境的要求不断提高,加上近几年计算机和信息产业的发展,智能化引入了住宅小区和家庭中。智能化小区的设计本着“高起点,高标准”的原则,着力为业主精心打造最宜人的生活环境,形成健康、舒适、安全、智能型、具有现代化物业管理功能的住宅小区,使区内业主切身感受到小区规划的合理、功能的完善、生活的安全及舒适,并通过现代化的管理手段,将现代化的小区应用技术融合为一个整体,使之在小区的物业管理中,发挥出应有的作用。 可视对讲系统作为小区智能化系统的一个重要组成部分,在小区的安全防范领域正发挥着日益广泛的作用。国家建设部颁发的《国家康居示范工程智能化系统示范小区建设要点与技术导则》中已将可视对讲系统列为“先进型”智能化小区的基本配置要求。我公司多年来从事可视对讲系统的开发、生产与销售,在可视对讲系统的实际应用中积

累了多方面的经验,并在国内同行业中,拥有了目前最大的产销量和最大的服务网络规模。 此次有幸应贵单位之要求,结合我公司相关技术规范,做出以下方案设计: 1、项目基本概况 -------- 小区拥有住户户。是一个咼品位的以居住为主体的高级城市小区,其安保工作对整个小区来说非常重要。楼宇对讲系统对小区内的安保系统起着举足轻重的作用,要求选用性能稳定、质量可靠、功能先进、性价比高的楼宇对讲产品。 三、设计原则和标准 3.1设计原则 按照“严密、合理、可靠、经济、完善”的设计思想,努力做到安全、周密,兼顾其它,考虑到系统的对象是一个智能性住宅小区,对讲系统的目的除了维护小区的安全、正常生活以外,另外一个同样重要的目的是服务于管理、给管理提供现代化的手段。我们在为小区设计非可视对讲系统时,主要遵循以下原则,以达到最佳的效果和最优的性能价格比。 1)、技术和设备的先进性 作为一座智能化住宅小区,对讲系统应是小区现代化的基本特征,

相关文档