文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室工程施工方案 2

地下室工程施工方案 2

目录

1、编制依据第2页

2、工程概况第3页

3、施工工艺第4页

4、土方施工方案第4-13页

5、钢筋施工方案第13~15页

6、模板施工方案第15~20页

7、地下室混凝土施工方案第20~22页

编制依据

一、施工图纸:

图纸名称:红山文化旅游商贸城二期工程;餐饮楼、康体楼

二、主要规范、规程:表1

三、本工程施工现场条件:

项目建设区内最大冻土深度1.8米,项目区出露的地层主要有第四系全新统上部现代风成细粉砂,厚度10~15米;其次是全新统的冲积层,分布于老哈河两侧的阶地上,岩性主要是灰、灰黑色亚粘土,灰黄、褐黄色粉细砂;其下地层为上更新统的坡洪积地层;在丘陵及山麓地区出露的有中更新统的赤峰黄土,为三层棕黄色黄土与四层棕红色埋藏土互层,厚度8—1 0米。具湿陷性,地耐力:110Kpa。根据地质报告基底为湿陷性粉质粘土,需进行地基换垫层处理,处理后地基耐力:220Kpa。

工程概况

表2

一、工程概况

红山文化旅游商贸城二期工程位于显通公司宝峰禅寺以西,整个项目建设区域呈三角形,本工程由多个单体建筑物构成:项目总用地面积14486.20平方米,总建筑面积是14600平方米,其中地上建筑面积为9800平方米,地下建筑面积为4800平方米。建筑均为多层建筑。包括餐饮楼、宾馆楼、商业楼, 地下车库等工程. 工程完工后,将成为集会务、餐饮、娱乐、休闲度假养生为一体的综合性度假场所。

本工程先进行北区餐饮楼地下室部位的基础开挖,按设计要求,地质报告基底为3号粉质粘土处,需采用3:7灰土换垫层法进行处理置换,为便于机械压实施工拟将基坑标高统一开挖至-7.1米左右,剩余0.3米为避免机械超挖,采用人开挖。

地下室基础为400厚筏板基础,混凝土强度等级为c30p6,c15垫层上做1:2水泥砂浆找平,然后做聚合物js涂料防水,防水保护层为5公分厚细石混凝土。

二、工程地质及水文条件

地质状况及水文条件(详见内蒙古万和工程勘察有限责任公司《内蒙古赤峰

市红岩旅游商贸城二期岩土工程勘察报告》工程编号:13-d1-09):

1、地质条件

项目建设区内最大冻土深度1.8米,项目区出露的地层主要有第四系全新统上部现代风成细粉砂,厚度10~15米;其次是全新统的冲积层,分布于老哈河两侧的阶地上,岩性主要是灰、灰黑色亚粘土,灰黄、褐黄色粉细砂;其下地层为上更新统的坡洪积地层;在丘陵及山麓地区出露的有中更新统的赤峰黄土,为三层棕黄色黄土与四层棕红色埋藏土互层,厚度8—1 0米。具湿陷性,地耐力:110Kpa。

2、水文条件

地表水系:项目区地表水系发育,主要是老哈河,英金河在项目区内与老哈河汇流,形成了本区较为发育的地表水体,多年平均径流量13.4亿立方米。

施工工艺

一、施工工艺:

开挖土方(包括清理基底,挖排水沟)→整片换土、垫层施工、1:2水泥砂浆找平层→js聚合物防水层→防水保护层→底板钢筋→墙、柱立筋→后浇带、集水井内支模→浇底板砼→砼养护→地下层墙、柱、梁、顶板钢筋→墙、柱、梁顶板模板→墙、柱、梁、板砼→砼养护→顶板、外墙防水→回填土→主体施工。

二、划分施工段:

根据现场施工条件,准备分二个施工段,即餐饮楼和康体楼。先进行塔吊基础土方的施工,然后餐饮楼,便于下一步进入主体结构施工,最后开挖康体部位的土方。

土方施工方案

第1节基础结构设计及施工说明

本工程的±0.000相当于绝对标高598.60m,基础为筏板基础,基底垫层换土后标高为-6.100米基础垫层100mm,开挖方式为反铲挖掘机进行大开挖,机械开挖至-7.100标高后,预留300mm余土采用人工方式开挖至换土底标高;

由于地下室基础的施工工期较长,开挖基坑拟采用放坡式大开挖,边坡按1:0.65放坡,土方开挖分三层开挖,1~2层为机械挖土 ,第3层预留300mm余土为人工挖土。同时采用两级分段护坡,保证基坑边坡不被雨水冲刷坍塌,因此在基坑机械挖土施工结束,人工修理平整后,在边坡上采用50mm厚C25细石砼加设¢6@250钢筋网片护坡。

基坑开挖施工期间,考虑采用明沟排水措施,将基坑的积水排入集水井,在基坑设置集水井,用潜水泵将水抽出。

第2节土方开挖

一、各项施工准备工作

1、施工前准备

(1)首先进行场地平整,测量场地平均高程,测量后进行场地平整。

(2)技术人员根据平面图以及放坡系数(1:0.65),画好土方开挖操作图(详见附图)。

(3)施工人员和特殊工种必须证件齐全,并经核实后方可施工。

(4)在施工前仔细查阅图纸和方案,并把相关问题解决在施工前,做到施工中重点突出,施工关键控制点心中有数。

(5)夜间施工照明设施:在基坑周边均匀布设镝灯。

(6)施工之前对相关管理人员、施工作业人员、含测量人员、焊工等进行专项施工技术和安全交底。

2、施工机械设备准备

机械设备投入表

二、土方开挖

1、开挖线放样

由专业测量技术人员依据开挖图,采用极坐标法依次放样上口开挖线的交点,经多方检验无误后再用平行线法放样开挖下口线。最后在开挖范围外作好开挖控制桩并保护,作为开挖控制的依据。

2、机械挖土

(1)开挖过程中遵循先边缘后中间的方法,并预留好汽车坡道。

(2)坑底留300mm厚土层人工清底,以减少雨水和太阳暴晒对土层的扰动。

(3)开挖过程中随时测量挖深,通过放坡系数计算该挖深处的下边缘位置,并由测量人员撒出白灰线进行控制。

(4)如果到达坑底后发现基底土层与地勘资料不一致立即通知业主、监理、设计以及地勘部门,以便及时采取措施。

(5)土方开挖完成后全部堆放在甲方指定的位置。

测量定位→机械进场→土方开挖→人工修边坡→护坡→30cm人工挖土→基底平整。

三、基坑排水

在基底的四周设置排水明沟,将水排向集水井,再利用放置在集水井中的潜水泵将水抽出基坑外。

四、技术质量保证措施

1、土方开挖质量保证措施

(1)土方施工设专人指挥,技术员进行书面交底。

(2)挖土机司机必须要持证上按照开挖灰线施工。

(3)测量员随时测量,保证基底标高,槽底土壤不得扰动。

(4)夜间施工有足够的照明。

2、质量问题的处理

如发生质量问题,立即口头上报监理,并在4小时内递交有关质量问题的书面详细报告,内容包括时间、部位、细节描述、产生原因、处理措施等。

土方开挖过程中,若基坑变形突然加大,应立即停止开挖,并及时回填,或在其背后进行挖土卸荷,以保证基坑的稳定。开挖过程中,若局部存水,可以采用明排集中,用潜水泵抽到地面排水系统。

3、保证边坡稳定的措施

为确保基坑开挖边坡的稳定,不产生边坡位移,在施工过程中采取以下有效措施:

(1)在土方开挖整个过程中,跟踪做好边坡开挖的测量放线工作,严格控

制开挖平面尺寸、开挖深度和边坡坡度。

(2)土质较差部位及时调整放300宽平台做稳定处理或用草袋覆盖钢管并排压实进行护坡加固。

五、安全生产、文明施工保证措施

1、现场设置健全的安全领导小组,全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底,关键部位要下技术指导书。

2、施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督;进场施工人员必须符合政府有关劳务人员用工的有关规定及条例,证件齐全;施工人员进入现场要进行“三级”安全教育;每天班前五分钟,施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。

3、现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘;各种机电设备均应设专人负责管理,电工持证上岗;现场用电设备必须实行三级供电,两级保护。

4、夜间施工,工地应有足够的照明。

5、土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修和保养,确保施工期间机械的正常运转。

6、土方开挖后,按现场安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆,避免人员跌落坑中。

7、施工时,挖掘机严禁碰撞支护结构。

8、施工中如遇地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停施工,及时报告业主、监理,待妥善处理后方可继续施工。

9、在基坑边附近作业人员,不得离基坑过近,防止意外伤人。

10、推土边与边坡距离不得小于3米;大型机械行走距边坡距离不小于5米。

11、未尽事宜按现场安全有关规定执行。

六、文明施工措施

1、所有施工人员应保持现场卫生,生产及生活垃圾均装入运土车中带走,不得随处抛撒,保持现场环境清洁。

2、现场内施工人员禁止抽烟、随地大小便。

3、施工机械要经常清洗,保证外表干净。

4、现场要有2台备用潜水泵,遇雨时及时抽水。

第3节土方回填及灰土换填

一、土方回填

1、施工准备

1、材料及主要机具:

○1回填使用的粘土含水率应符合规定。必须达到设计控制范围,方可使用。○2主要机具:

装运土方机械用铲土机,碾压机械用蛙式打夯机,手推车、铁锹(平头或尖头)、5m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。

2、作业条件:

○1施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。

○2填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽检查和验收手续。

○3填土前,应将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净,检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

○4确定好土方机械、车辆的行走路线,应事先经过检查。

3、质量标准

1)、主控项目:

①基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。

②回填的土料及配合比,必须符合设计要求及施工规范的规定。

③回填土必须按规定分层夯压密实,环刀取样的方法及数量应符合规定。2)、一般项目:

石灰粒径≤5mm,土料中有机物含量≤5%,土颗粒粒径≤15mm,含水率及分层厚度偏差均应符合规范要求。

3)、成品保护

①施工时,对定位标准桩、轴线控制桩、标准水准点等,填运土方时不得碰撞。

②夜间施工时,应合理安排施工顺序,要有足够的照明设施。防止铺填超厚,严禁用汽车直接将土倒入基坑(槽)内。

4、土方回填质量保证措施

(1)要清除基坑地上草皮、杂物、树根和淤泥,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区或基坑(槽),浸泡地基,造成基土下陷。

(2)施工完地面以下基、构筑物、防水层、保护层、管道(经试水合格),填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经质量检查验收、签证认可。混凝土或砌筑砂浆应达到规定强度。

(3)期间每回填一层都要取样,合格后再进行下层施工。

(4)允许偏差项目:回填土工程允许偏差及检验方法见下表

填土工程质量检验标准(mm)

(5)回填土应有一段自然沉实的时间,测定沉降变化,稳定后再进行下道工序施工。

(6)雨天不宜进行回填施工,必须回填时,应分段尽快完成,且宜采用砂土、石屑等填料,周围应有防雨和排水措施。

(7)成品保护

①回填时,应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标准高程桩,防止碰撞损坏或下沉。

②基础或管沟的混凝土,砂浆应达到一定强度,不致因回填土受到损坏时,方可进行回填。

③基坑(槽)回填应分层对称进行,防止一测回填造成两侧压力不平衡,使基础变形或倾倒。

④夜间作业,应合理安排施工顺序,设置足够照明,严禁汽车直接倒土入槽,防止铺填超厚和挤坏基础。

⑤已完填土应将表面压实,做成一定坡向或做好排水设施,防止地面雨水流入坑(槽)浸泡地基。

5、土方回填安全文明措施

(1)基坑回填前,应检查坑壁有无塌方迹象,下坑操作人员要戴安全帽。

(2)在填土夯实过程中,要随时注意边坡土的变化,对坑有松土掉落或塌方的危险时,应采取适当的支护措施,立好警戒牌。基坑边上不得堆放重物。

(3)用车辆运土时,应对跳板、便桥进行检查,以保证交通道路畅通安全。车与车的前后距离不得小于5m。车辆上均应装设制动闸,用于推车运土回填,不得放手让车自动翻转卸土。

(4)非机电设备操作人员不准擅自动用机电设备。使用蛙式打夯机,要两人操作,其中一人负责移动胶皮线。操作夯机人员,必须戴胶皮手套,以防触电。打夯时要精神集中,两机平行间距不得小于3m;在同一夯行路线上,前后距离不得小于10m。

(5)运土车制动器必须保持良好,距填方边缘应大于500mm,以防发生溜坡倾倒。停车时应将制动器制动住。

二、土方换填:

按设计要求地质报告基底为3号粉质粘土,需采用3:7灰土换垫层法进行处理其处理方法:在基础外边线范围外扩1.5米,施工现场采用机械大开先挖向下挖1 m,剩余0.3 m为避免机械超挖采用人工开挖,标高控制在-7.4 m,然后进

行三七灰土施工,灰土压实总厚度1.3m,每层虚铺厚度不超过300㎝,层层仪器测控,直至从-7.4米灰土底做到-6.1米和局部-5.65设计标高止,下柱墩和集水井、电梯井部位采用人工挖至设计标高。

1、施工前准备

1、认真熟悉施工图纸。

2、材料准备

土:采用粘性土,土内有机质含量不超过5%,土粒必须过筛,要求其颗粒不大于15mm

石灰:采用新鲜的块灰,在使用前1-2d进行消解并过筛,其颗粒不得大于5mm,且不得含有未熟化的生石灰颗粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。

含水率:控制在最优含水率的±2%。

3、施工机具准备:

拌和机、打夯机、16吨振动式压路机、挖掘机、自卸汽车、机动翻斗车、手推车、铁锹、铁耙、人工夯、环刀、水准仪、塔尺、钢尺、等。

4、劳动力准备:

1)主要作业人员40人次。

2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员需经过

2、灰土垫层施工工艺标准

1、灰土配置:

灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌和,分层回填和压夯实而成。灰土拌和料的体积比宜为3:7(熟化石灰:粘土),或按设计要求配料。

2、材料准备:

1)采用粉质粘土粘性土,不含有机杂质,土料应过筛,其粒径不大于15mm;

2)采用新鲜的消石灰其粒径不应大于5mm。

3、工艺流程:

土方开挖→灰土拌制→灰土铺设→质量验收

1)、土方开挖:采用机械大开挖,先向下挖至1米,未避免机械开挖超挖,采用人工开挖向下挖0.3米至设计标高-7.4米。待有关部门验收合格后进行三七灰土施工。

2)、灰土拌制:灰土的配合比一般采用3:7(石灰:土,体积比),石灰

和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土料水份过多或过少时,应晾干或撒水湿润。

3)灰土铺设:灰土摊铺虚铺厚度一般不超过300mm(夯实后约200mm厚),总厚度为1300 mm,各层厚度钉标桩控制,压实采用压路机,碾压遍数一般不少于6遍,角处压路机压实不到的位置采用夯机进行人工夯实,应根据设计要求大的干密度,在现场试验确定。

4)质量验收:灰土应逐层检查,用环刀取样检验灰土的干密度,检验点数,对整片垫层面积大于300M2每50--100m2布置1个点。灰土夯实后,压实系数不小于0.95。

4.1质量标准:主控项目必须全部合格

4.2表面平整度:8mm,用2m靠尺和楔形塞尺检查;

4.3标高:±10mm,用水准仪检查;

4.4厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10,尺量检查。

4.5成品保护:

4.6施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。

4.7垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒;

4.8刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不得受雨水浸泡;

4.9已铺好的垫层不得堆放重物和随意挖除。

三、雨期施工:

灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋浸泡,应将积水和松散灰土除去,并补填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。。

四、施工注意事项:

4.1灰土施工使用块灰必须充分熟化,按要求过筛,以免颗粒过大,熟化时体积膨胀将垫层胀裂,造成返工。

4.2灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压实范围,符合设计要求后才能继续作业,避免出现干密度达不到设计要求的质量事故。

五、安全要求

5.1灰土铺设、熟化石灰和石灰过筛,操作人员应戴口罩、风镜、手套、套袖等劳动保护用品。

5.2碾压灰土前,应先检查压路机性能是否良好。

5.3在运输、堆放、施工土料过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

5.4运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求

5.5用电设备必须做到一机一闸一保护。

5.6所有进入现场人员必须正确佩戴合格安全帽。

5.7施工现场一切电源、电路安装拆除必须由持证电工操作,所有设备必须使用四芯橡胶电缆。

5.8所有进入现场作业人员必须做到三不伤害:不伤害别人;不伤害自己;不被别人伤害。不熟练的机手(包括新机手)严禁在本地施工操作设备。

5.9严禁带儿童进入现场,设备传动皮带必须有防护罩,杜绝一切事故发生。

钢筋施工方案

一、工程概况:

1、工程地下室钢筋较大,主筏板钢筋以φ14为主,底板筋均为双层双向。柱、顶板梁以φ25为主,顶板、剪力墙钢筋以φ14、φ1

2、φ10为主。

2、地下室、底板、筏板基础钢筋保护层详施工说明。

3、其他梁、板墙柱受力钢筋的最小保护层厚度按结构图纸总说明要求支垫。

二、操作要求:

1、每批钢筋进场时必须挂有标牌,并注明厂标、钢号、炉批号、钢筋直径等标志,并附质量说明书。卸货前先进行外观检查,不得有裂缝、折叠、油污、锈蚀等现象,严格按照操作要求进行标识,分批、分型号堆放。每批钢筋进场后应在监理人员旁站下进行取样送检,合格后才能用于工程中。

2、钢筋断料前应根据设计图纸认真做好翻样工作,确保各部位规格,尺寸的正确。制作成型后的钢筋要分类归堆,做好标志、说明使用部位,以便于绑扎的进度。

3、为保证钢筋连接接头的可靠性,本工程的现浇板应优先采用焊接钢筋网片,顶板梁连接优先采用机械连接,柱采用电渣压力焊。

4、柱、梁的箍筋必须呈封闭型,开口处设置135°弯头,弯钩长度不小于10d且不小于7.5cm,取大值。(d为箍筋直径)。

5、所有板墙、楼板四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢

筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免歪斜变形。

6、板墙内双排钢筋的间距用S形φ8钢筋来控制,其间距为400*450。

7、钢筋绑扎顺序为:柱下墩→筏板→框架柱→板墙→框架梁→次梁→楼板。

8、绑扎接头其绑扎点不少于三处。

9、钢筋接头位置必须错开,在同一截面内的位置不得超过总根数的50%,接头不得在最大弯矩处。

10、基础双层双向钢筋绑扎时,短向钢筋放在里边,长向钢筋放在外边,考虑基础筏板钢筋上、下层距离较大,避免施工时钢筋的踏踩,影响钢筋的保护层厚度和变形。应用φ16钢筋做代支架,以确保钢筋的间距,支架纵、横向间距为1米通长布置。应用水准仪校正标高,为确保支架的稳定性,必须使支架形成整体排架。(详附图4)上层钢筋应绑扎在支架上。顶板支架应用φ10钢筋制作,每平方米不少于2只。(详附图1)

11、独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。

12、柱钢筋在浇捣底板前,与底板钢筋绑扎牢固,确保其锚杆长度,必须严格按照图纸施工,不得随意增减钢筋,应保证其位置、型号的准确性。

13、柱筋直径Φ≥16的均采用电渣压力焊焊接接头,小于Φ16的钢筋可采用绑扎接头,接头必须复合其规定。顶板梁钢筋为确保接头连接质量采用机械连接。

14、钢筋绑扎时应与有关工种配合协调好,构件内的预埋铁件,暗配电气管道等涉及到钢筋工、电工、木工的互相配合。板的负弯矩钢筋的绑扎要特别注意,绑扎时要待木工模板基本结束,水电工预留埋管结束后进行,避免因操作人员过多,踩坏钢筋影响工程的质量。

15、钢筋绑扎完工后必须由质量员负责先进行认真自检,对照图纸,验收重点,为控制钢筋的品种、规格、数量,绑扎牢固、搭接长度等应逐根验收,认真做好隐蔽工程验收单,交监理验收合格同意后方可浇筑混凝土。

16、钢筋绑扎质量要求:

(1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。

(2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范要求。

(3)钢筋绑扎允许偏差值必须符合表3。合格率控制在90%以上。

17、钢筋工程技术措施

(1)、钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告,进场后必须挂牌,按规格分别堆放,进口钢筋除合格证和复试报告外还须进行可焊性试验及化学成分分析,合格后方准使用。

(2)、对钢筋要重点验收,柱、墙的插筋要采用加强箍电焊固定,防止浇混凝土时移位,验收重点为控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等(逐根验收)并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收,做到万无一失。

钢筋绑扎允许偏差值

表5

模板施工方案

一、工程概况:

地下室工程总建筑面积约4800m2,本工程均采用钢管排架及18mm厚竹胶板模板。

二、技术要求:

1、平台排架必须设横向扫地杆,采用直角扣件固定在距地上不大于200mm

处的立杆上,挡立杆基础不在同一水平面时,必须将高处的扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

2、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头错开的距离不应小于500mm,各接头中心点至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

3、支架立杆应竖直设置,2m高度内允许偏差为15mm。

4、满堂模板支架应符合下列规定:

1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架应设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置。

2)4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑。

三、模板的材料及构配件:

1、地下室与外墙及顶板采用18mm厚木模,竖、横向用φ48钢管加强。

2、内楞采用48mm*100mm方木及48*3.0钢管;外楞采用48*3.0钢管。

3、对拉螺栓为14圆钢,间距为500mm*500mm。

4、平台顶模采用18mm厚木夹板。

5、支撑系统采用48*3.0钢管排架,立柱间距不大于800mm*800mm,平台板向上200mm设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距及钢管间距为350mm和500mm。

四、模板的安装:

(一)、地下室柱、墙模板的安装:

1、模板安装的工艺要求:

竖向结构的钢筋等隐蔽工程完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。

2、墙体模板安装顺序及技术要点:

1)、模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→砼浇筑→拆模

2)、技术要点

安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象,墙模安装前,在底板上

根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固。并注意穿墙螺栓的安装质量。

3、梁模板安装顺序及技术要点:

1)、模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

2)、技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱0.2%),并注意梁的侧膜包住底膜,下面龙骨包住侧膜。

4、板模板安装顺序及技术要点:

1)、模板安装顺序

“满堂红”碗扣脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。

2)、技术要点

楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设。按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱0.2%),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

5、柱模板安装顺序及技术要点:

1)、模板安装顺序

搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板

2)、技术要点

板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将固定。(二)、地下室顶板模板的安装:

顶板采用48钢管搭设满堂支模架,立柱间隔距离不大于800mm*800mm,顶部木龙骨截面为50mm*100mm,龙骨间距不大于200mm,木龙骨接头要错开。平台板铺设时必须平台板盖墙梁,平台模拼缝处贴胶带纸。

筏板浇筑完达到一定的强度后,先弹出中心线和两边线,混凝土墙板采用木模板,竖、横向用φ48钢管做加强杆。边坡下脚用φ48钢管打桩,用做外模支撑的支撑点,用钢管、扣件连接加强杆和支撑点,使模板固定牢固。内侧支撑可

利用在混凝土中埋入的预埋铁件固定。如有相邻两道墙模时,可采用对撑。为保证墙板的厚度,应采用焊钢筋来限位,模板限位尽量焊在大规格钢筋上,位置在楼板面向上50mm。

每根φ14圆钢拉结螺栓中间用5mm厚、尺寸为50mm*50mm的钢板满焊,用作止水片,待混凝土浇好拆模后,截掉长出墙面的螺杆,再用1:2水泥砂浆分层补平。5mm钢板

14圆钢

φ14螺帽

(三)、集水井模板、沉降缝模板安装:

集水井开挖成型后,按图纸尺寸用人工修成模型,由于集水井坑底低于地坪1.0m,面积为1400mm*900mm,考虑到地下室混凝土底板为抗渗混凝土底板,支模时应采用吊模支撑,用井字支撑法支模板,井口内底部高度应用钢筋电焊好限位,内侧模板用18mm厚木夹板,为减少混凝土对井筒模板的浮力,在井底绑扎二层钢板网。砼浇筑达到一定的强度后方可拆模。

底板有局部高差的地方支模板时视现场情况而定,应做到底板无渗水,支撑牢固,模板不移位。

在北区餐饮楼的16-17轴交A-D轴间有一调节承建的后浇带,沉降缝内口净宽为1000mm,高度为400mm,需采用钢板网模板,钢板网应具有足够的刚度,不小于2层。边缘钢筋按图纸钢筋加密,为确保地下室底板后浇带处不渗漏,沉降缝2侧增加3厚止水钢板。(详附图3)

地下室剪力墙水平施工缝沿外墙底板上400高处,做3厚止水钢板(详图1)安装工程的所有预埋管,在模板封模前应安装固定牢固,位置尺寸复核准确后再封模板,模板的安装允许偏差及预埋件、预留洞的偏差必须满足规范要求。

四、模板的拆除:

模板的拆除,应严格按模板装拆施工方案和国家安全施工文明施工规定执行。对非承重模板,应在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆模受损失时方可拆除;对于承重模板,如顶板、梁等,应在同条件养护,试块强度达到75%设计强度后方可拆除。拆模的顺序应先支后拆,并执行项目部书面通知拆模制度。(一)、模板拆除安全技术措施

1、一般要求

拆模时对混凝土强度的要求,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,现浇混凝土结构模板及支撑拆除时的混凝土强度,应符合设计要求,当设计要求时,应符合下列几点:

1)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。

2)承重模板,包括梁、板等水平结构的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到1的规定,方可拆除。

现浇结构拆模时所需混凝土强度表6

3)在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆除,待实际强度达到要求后,方可继续拆除。

4)已拆除模板及支撑的混凝土结构,应在混凝土结构强度达到设计的混凝土强度准值后,才允许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应,比使用荷载更为不利时,必须经过验算,加设临时支撑。

2、除之前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度测试结果达到规定时,技术负责人方可批准。

3、各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行,如果模板设计无规定时,可按“先支的后拆,后支的先拆”的顺序进行,以及“先拆非承重的模板,后拆承重的模板”及支撑的顺序进行拆除。

4、拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚,或阻碍通行和发生事故。

5、拆模时,拆模区应设警戒线,严防有人误入被砸伤。

6、拆模不能采取猛撬,以致大片塌落的方法拆除顶模。

7、后浇带的模板时间为28天以上。

地下室混凝土浇捣方案

一、混凝土标号及混凝土工程:

1、C15混凝土垫层约有480m3,筏板混凝土等级为C30,抗渗等级为p6,混凝土量19003。

2、地下室侧板,柱为C30,侧板抗渗等级为p6,顶板混凝土强度等级为C30,顶板抗渗等级为p6,混凝土量约1500m3。

二、施工准备:

1、钢筋、模板、预留预埋件及水电管道应经有关部门验收合格。

2、当日混凝土量应提前3天通知商品混凝土供应商,测定好所浇混凝土的厚度,在模板或墙板、柱的钢筋上做好水平醒目标志,水平点设定要牢固。

3、施工缝的留置,最好以沉降后浇带处留置为宜。

4、道路的畅通。

5、备好各种所需机具,试块模,以及养护用的薄膜及草袋。

三、混凝土浇捣标准:

本工程采用的混凝土均为商品混凝土,混凝土浇捣及验收执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《混凝土工程质量控制标准》(GB50164-92),《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87)。

四、施工技术、质量、安全:

1、混凝土浇筑时,应以每个台班设置三组混凝土试块,其中标养的试块拆除模后立即送去标养。现场留置的拆模试块及同条件养护试块,不得乱抛乱放,严禁丢失。

2、备足劳动力,备足机具,备足夜间施工用具的照明电具,满足连续作业的需要。并要有丰富经验的混凝土振捣手专人负责混凝土的振捣。机修工、电工现场值班不得离岗。

3、混凝土浇筑前,了解掌握天气情况,最好避开雨天。

4、筏板基础混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升。主筏板基础混凝土厚度为40cm,顶板厚度为18cm,局部为20cm。主筏板宜分段从一段开始向另一段进行浇捣。

5、本工程地下室柱、墙板和顶盖混凝土为一次性浇捣成形。墙体浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5m厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆,并用铁锹入

修改后地下室周边回填土施工方案设计

地下室周边回填土施工方案 为满足项目总体施工进度计划、土方回填质量及基坑安全要求,根据本工程基坑支护、主体设计图纸及相关规范,结合现场实际,特制定中国药科大学江宁校区实验楼项目地下室周边回填土施工方案。 一、工程概况: 本次回填主要是地下室周边外墙与基坑边坡之间的土方回填。因室外地面、道路等工程具体做法暂不明确,且地下室靠外侧顶板标高基本为-1.00M,故除建筑物条基、独立基础部分回填到设计要求标高进行后续工序施工外,其余部位暂回填至-1.00M,待主体、地下室顶板周边钢筋砼挡土栏板墙施工完毕,且室外地面、道路等明确具体做法后二次回填到位。据此,本次土方回填量约为42000方。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、南京大学建筑规划设计研究院的本工程主体设计图纸 5、江苏省建苑岩土工程勘测有限公司的本工程基坑支护设计图纸 6、施工合同 三、施工部署: 1、施工顺序: 防水施工及隐蔽验收聚苯板XPS防水保护层施工砖砌保护墙施工 脚手架拆除拆架后防水及保护层复查降排水井、级配碎石等降水措施施工基坑清理土方分层回填、夯实、检查、验收 2、施工人员组织 防水由专业防水班组负责施工,计划配备20名施工人员。 聚苯板XPS及砖砌保护墙由瓦工班组负责施工,计划共配备50名施工人员。 外架拆除由专业脚手架班组负责拆除,计划配备10名施工人员。 降排水井、底部贯通盲沟由瓦工班组负责施工,计划配备20名施工人员。 土方分层回填、夯实由专业土方班组负责施工,计划配备20名施工人员。 四、施工进度计划 序号 时间 工序 二月三月 24—26 27—29 1—3 4—6 7—9 10—12 13—15 16—18 1 模板拆除及清理 2 基层修补处理 3 防水施工 4 防水保护层施工 5 外架拆除 6 降排水措施施工 7 土方回填

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

地下室顶板土方回填工程施工方案

地下室顶板土方回填施工方案
目录 1.编制依 据 ......................................................... 1 2.工程 概况 ......................................................... 1 3.施 工部署 ......................................................... 2 3.1 施工部署原 则 ...........................................................2
b5E2RGbCAP
3.2 施工部署及施工顺 序 .....................................................2 3.3 施工质 量 .............................................. 错误~未定义书签。
p1EanqFDPw
3.4 施工段划 分 ............................................................2 3.5 工期安 排 ..............................................................2 3.6 施工重难点分 析 .........................................................2 4.施工 准备 ......................................................... 3 4.1 材料准 备 ..............................................................3 4.2 机具准 备 ..............................................................3 4.3 施工条件准 备 ...........................................................3 4.4 技 术准 备 ..............................................................4 4.5 人员准 备 ..............................................................4 5. 主要施工技术措施 .................................................. 5 5.1 施工工艺 .............................................. 错误~未 定义书签。 DXDiTa9E3d

人防地下室工程混凝土工程施工方案(修改)

西安航天城·壹街区 人防工程地下室混凝土 施工方案 编制: 审核:

审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、混凝土施工 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺 (4) 3、泵送混凝土施工 (5) 4、柱混凝土浇筑 (5) 5、梁、板混凝土浇筑 (6) 6、剪力墙混凝土浇筑 (7) 7、楼梯混凝土浇筑 (7) 8、施工缝的处理 (7) 9、混凝土浇筑的一般要求 (8) 10、梁柱节点处理 (9) 11、对商品混凝土搅拌站的要求 (9) 12、混凝土振捣 (9) 13、质量标准 (10)

14、成品保护 (10) 四、质量标准及保证措施 (10) 五、混凝土质量通病预防措施 (12) 六、安全文明保证措施 (12) 一、工程概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 《普通混凝土配合比设计规范》JGJ55-81 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》 (11G101-1、2、3) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)(GBT107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2011)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 三、混凝土施工 1、施工准备 (1)机具、人员准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 根据项目工期计划以及现场实际情况,混凝土班组采用2班制,配置人员如下:

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

地下室基坑回填土施工方案

禾祥商城B区地下室基坑回填土 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制时间:二000年五月二十日 福建省九龙建设集团公司厦门分公司

一、工程概况 由厦门英才房地产开发投资的禾祥商城B区,位于禾祥西路与后滨路交叉路口的东南角,南邻市罐头厂厂区。本工程建筑物地上13层,地下室一层,地下室筏板底标高为-5.14米。 本工程第一段地下室1-6×A-G轴的回填土基坑长度为100米左右,宽1.5米,深度5米左右。此段填土方量约为750立方米左右。 二、施工方案 1、1-6×A-G轴的回填土工程施工时,回填土采用外运土方,土质为粘性土,填土施工时,利用A区的施工道路作为土方的临时堆放点,采用手推车再将土方运输卸至基坑底回填。 2、人员安排及机械安排 回填土工程施工时,计划安排20人及20部手推车运输施工,回填土的夯实机械采用二台HC70冲击夯机。 3、施工路架安排 1×A-G轴基坑土方回填,不需搭设路架,直接在A区的施工道路上用手推车直接将土方卸至基坑底。 A×1-6轴、G×1-6轴基坑回填土施工时,因北面第一段地下室顶板上尚设置夹层梁板的模板支撑,手推车无法行走顶板将土方卸至坑底;南面因地下室斜坡道位置,无法行

走手推车,故南、北面基坑回填土施工时,将在基坑上采用钢管搭设行走路架,铺设胶合板,作为临时运输道路,以便手推车行走运输回填土。 4、填土施工顺序 回填土施工时,计划先回填东侧基坑的土方,再回填南、北侧的基坑土方。南、北侧基坑回填从6轴向1轴方向退后分层回填施工。 5、回填土分层填夯 根据施工规范的要求,为保证回填土的密实性,回填土必须采用由下向上分层填夯,计划每30CM厚为一层进行填夯,采用HC-70冲击夯进行夯实。若回填土含水率较低时,可适当洒水润湿进行夯实,以保证夯实的密实度。 6、回填土施工的要求 (1)填土前,应用潜水泵抽掉基坑底的地下水,清除坑底的有机杂物的建筑垃圾等。 (2)采用的回填土料必须符合设计要求,本工程回土采用粘性土进行回填,回填前检验其含水率是否在控制范围内,如含水量较高,可采用翻松、晾晒等措施;如含水量较低时,可适当洒水润湿或增加压实遍数等措施。 (3)土方回填应连续进行,尽快完成,当天填土当天完成;施工时应防止地面水流入基坑内。

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

地下车库地面改造施工方案

目录 目录 (1) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、地下车库屋面改造设计做法 (2) 4、施工准备 (2) 5 、施工工艺 (3) 6、施工部署 (3) 7、铺保温板施工方法 (4) 8、防水施工 (4) 9、细石混凝土面层及广场砖施工方法 (6) 10、渗水墙改造治理 (8) 11 、穿墙管漏水改造 (9) 12、注意事项 (10) 13、职工健康安全措施 (10) 14、文明施工及环保措施 (10)

1.工程概况 本工程为新世纪社区项目的地下车库屋面改造工程,建筑面积4430.7 m2 2.编制依据 本工程工程招标文件。 《建筑工程施工质量验收统一标准》------------- ( GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》------------- ( GB50209-2002) 《地下防水工程质量验收规范》----------------- ( GB50208-2002) 《建筑拆除工程安全技术规范》 ---------------- ( JGJ147-2004) 3.地下车库屋面改造设计做法 考虑到地下车库屋面积较大,总面积4430.7m2,清理原有屋面上附着物较多需要按部分项施工拆除清理,原设计要求拆除清理不含屋面四个透明采光玻璃板及地下车库入口遮雨棚。另有一处墙面渗水改造及两处管道穿墙处漏水。具体做法如下: (1) 拆除车库采光板四个及屋面上运动器材,拆除地下车库入口遮雨棚。 (2) 清理屋面上花坛种植土; (3) 清理屋面上原有彩砖及混凝土垫层按设计要求清理到20 厚找平层; (4) 渗水墙改造; (5) 管道穿墙漏水处改造。 4.施工准备 4.1. 技术准备 4.1.1. 编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2 由技术部门组织相关人员现场测量勘察,集中统一解决现场清理拆除不明确的地

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

XX地下室外侧回填施工方案

地下室外侧回填施工方案 一、工程概况 本工程地下室南北向长72.80m,东西向宽51.30m,底板顶面标高-12.90m.地下室剪力墙外侧壁设计采用PVC防水卷材、50厚聚苯乙烯泡沫板保护层,根据《南方电力调度通信大楼工程协调会议纪要》第56期二-3条确定,地下室外侧回填材料采用中砂。 二、施工部署 1、施工顺序 防水层隐蔽验收→基坑清理→砖保护墙砌筑→保护承台防水层回填→脚手架拆除→拆架后防水层复查→防水层聚苯板分层保护→分层回填、检查、验收。 三、施工准备 1、做好施工技术、工程质量、安全生产的交底工作。 2、根据施工进度计划和回填工程量,结合施工现场场地及场外运输的具体情况,组织好所用材料的分批供应,满足施工需求。 3、根据进度计划,对施工中所需的施工机具和劳动力做好统筹安排,确保正常运转。

四、施工进度计划 地下室外侧回填分项工程计划天完成,自年月日开始至年月日结束。 五、主要施工方法 1、基坑清理 回填前应将基坑内的杂物全部清理干净。 2、砖保护墙砌筑 剪力墙、承台侧面砖保护墙全部砌至承台上表面以上5cm 标高处。 3、保护承台防水层回填 为防止在拆除脚手架时,万一掉落扣件损坏承台SBS防水层,在脚手架拆除前,先在承台防水层侧面及表面、底部剪力墙防水层外侧铺贴一层聚苯板,然后在承台顶面标高以上先回填40~50cm厚中砂,以起到保护承台防水层及底部剪力墙防水层接缝处的作用。 4、脚手架拆除 脚手架由专业班组负责拆除,拆除脚手架过程中,应特别注意,不得损坏SBS防水层,且应随时将脚手材料吊运至地面堆放至规定地点。 5、聚苯板保护层 ⑴承台部位 在承台表面满铺一层聚苯板。

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

地下室顶板后浇带回顶专项施工方案工程(修改)

地下室顶板后浇带回顶专项施工方案工程 安 全 专 项 施 工 方 案

目录 目录 (1) 编制依据 (3) 一、工程概况 (4) 二、施工平面布置 (4) 三、施工要求 (5) 四、施工保证条件 (5) 五、材料与设备计划 (7) 六、工艺流程及施工方法 (9) 七、检查验收 (12) 八、劳动力计划 (14) 九、计算书及相关图纸 (15) 平面示意图地下室 .png (32)

(33)

编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工轮扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计

一、工程概况 清远保利天汇花园三期项目位于清远市清城区凤城大桥北段东侧,本标段为29层商住楼2栋、30层商住楼1栋、30层商住楼1栋、34层商住楼1栋一层地下室。工程总地上建筑面积约,住宅地上面积约为2, 地下面积约24694m2。住宅楼层数为29F/30F/30F/30F,商业为1F。 目标工程概况:保利天汇三期二标南区地下室部分顶板已浇筑完成,由于地下室设计图纸迟迟没有下达,其余部分地下室顶板还未开始正常施工;为了保障地下室顶板断口部分的结构稳定,现我司决定对地下室顶板断口部分进行回顶支撑处理,特立此专项施工方案辅助施工。 工程基本情况 各责任主体名称 二、施工平面布置

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

地下室外墙回填土施工方案

德联开新奥迪汽车修理服务店回填土工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建设集团有限公司奥迪修理服务店项目 2012-7-30

一、编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 2、《回填土工艺标准》 3、德联开新奥迪汽车修理服务店施工图纸 二、工程概况 德联开新奥迪汽车修理服务店工程位于石家庄市高新技术产业开发区,长江大道与华山街路口西北角。该工程分为汽车展厅及维修车间两部分组成,展厅部分地上二层,地下一层,采用钢框架结构;维修车间部分地下一层,地上四层,采用钢筋混凝土框架结构。建筑高度16.420米~23.420米,总建筑面积22433m2。 计划2012年7月下旬——8月完成地下室外墙回填土工程,回填部位和施工条件如下: 1、外墙回填土部位: 2、施工条件: (1)地下室外墙防水及70mm厚挤塑苯板保护层进行检查验收,并办好隐检手续。 (2)地下室外墙外侧基槽内杂物等清理干净。 (3)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。 三、施工准备工作: 1、测量准备: 室外在地下室外墙防水保护层和基坑边坡上弹出回填土标高线。底层弹250mm高线,以后每隔1m沿高度方向弹线。 2、材料准备: 室外回填土土源由现场南侧和北侧堆放土供应,南侧堆放土主要供应门急诊医技楼,北侧堆放土主要供应病房楼,具体供应根据现场实际情况而定。

3、机具配置: 所有机具随工程进度提前两天进场。 5、管理人员及劳务人员培训教育: 项目部向其回填土具体班组进行方案、质量、安全措施交底(包括书面和口头)。 三、主要施工方法 本工程地下室外回填土采用机械回填方法进行。地下室外回填区域位于地下室外墙外侧至护坡。 1、主要技术措施: 工艺流程: 基坑底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收(1)填土前应将基坑底的垃圾杂物等清理干净,将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 (2)检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 (3)回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 (4)回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

地下室专项施工方案

地下室专项施工方案 一、概况: 本工程为住宅楼,建筑面积3410m2,异型框架,地下一层, 地上四层。 二、施工程序: 挖桩承台土方→测水平点、定轴线→破桩头→开挖地梁→浇 地渠、承台垫层→砖砌砖模→粉砖砌模→模板安装→钢筋绑扎→ 砼浇筑。 三、施工方法: 1.1 根据现场情况和我单位的施工程序具体施工方案如下: 1.2 地下室土方基本大开挖情况○13~○20轴-4.9m,○11~○15轴-4.8m,○5~○11轴-3.7m,○1~○5轴-3.3m(相对±0.000)。 1.3 根据中兴公司、桩基公司提供的定位点,把住宅楼的每 道轴线分别测制到龙门桩上。 1.4 根据图纸尺寸开挖承台周围土方,开挖承台土方时①应 按桩钢筋上的-4.7m(-3.5m)水平点向下挖1.2m;②坑边土方清 挖平直截面符合要求;③积水及时排到雨水主管内。 1.5 破除桩头砼:①桩头破除,按照桩钢筋标高上的水平点, (-3.5m)-4.7m向下破除1000mm。②桩头破除时,砼块应 小,平均分散到地下室底板下。③破除后的桩头砼要用小锤鐕修 整平整,清理干净。注意a、破桩头砼时用大锤或气锤破时不能 一次破至设计算标高,应扣100mm用小锤或小鐕凿平至设计标

高。b、破桩砼时不能破坏原桩主钢筋。 1.6 开挖地梁槽,按设计图纸用灰线放出地梁槽尺寸,测出梁底标高,组织人员开挖地梁。 1.7 承台地梁模,根据规范和设计图纸承台,地下梁、地下室底板。地下墙板(400高)砼为一次性整体浇筑,模板不能拆除。我施工单位根据现场土质情况和有关资料针对采取地下室承台模,地梁模用砖砌模,梁承台内并加以粉刷,砖砌模施工程序:①将清挖完好的梁承台测出水平桩浇筑100厚,素砼垫层。②找出梁、承台砼的外边线(其是砖模的内墙线)。③扣砖模粉刷厚度,拉线砌墙。砖墙砌筑必须符合砖砌体验收规范。④砖模标高,外墙砖模预标高为地下室底板上标高,内梁、承台砖模砌至地下室底板下100mm。⑤砖模粉刷砂浆按1:3水泥砂浆找平压光满足粉刷要求,符合设计图纸尺寸。 1.8 地下室临时积水井的设置,根据现场和自然土质情况采取以下方法,考虑雨雪水和地下水丰富,在地下室外墙板周边设置贯通排水沟和沉水井。①贯通排水沟沿支护负-4.9m(-3.7m) 标高用砖砌沟,砼做沟底;②沉水井设置在①轴和○K轴边,⑤轴和○A轴边,○15轴和○A轴边;○12轴和○H轴边共四座,底标高在-4.9m,用砖砌成围井,直径为1000,根据施工进程沉水井 标高逐渐向上砌,井高度到-0.15m时,沉水井高度满足要求,(注:沉水井砌完后要及时用板覆盖,注意安全)。 1.9 地下室底板砼下素砼垫层 地下室底板下素砼垫层,采用商品砼,根据设计图纸地下室

相关文档