高压电缆故障分析判断与故障点查找

高压电缆故障分析判断与故障点查找 随着我国经济快速发展,我国加快了现代化社会建设,面对城市和农村日益增长的用电需求,高压电缆的安全性能受到了人们的高度关注。高压电缆相较于传统电缆,安全性更高、稳定性更好、维护方便,是当前电气设备、电能传输、电能分配的首选电缆,在我国现代化社会建设过程中得到了广泛应用。随之而来的高压电缆故障对供电造成了较大的影响,通过分析常见的高压电缆故障,为准确分析判断高压电缆故障,准确定位故障点提供基础依据,以便于及时有效的解决故障,保证电能正常供应,避免对人们生活、生产造成较大困扰。 标签:高压电缆;故障分析;故障点查找 一、高压电缆故障原因分析 1.1设计不足 设计师在设计过程中设计水平较低,在重要的设计场所对于电源、贯通电缆、电缆故障等问题没有设计备用电源,方便专业人员快速进行维护的措施场地。配电所的电缆没有进行单独的运行管道设计,较长的电缆没有设计电缆中间站或者对接方式。 1.2产品质量存在偏差 厂家在对于电缆生产的质量没有办法进行保证,经常出现绝缘偏心、绝缘厚度不均匀、绝缘内部有杂质、电缆防潮水平不高、电缆密封效果不良等问题。有些问题更加严重的是在运行过程中出现故障,大部分电缆系统在运行过程中都有程度大小不等的故障,导致电缆安全问题一直是电力系统运行的隐在性问题。个别厂家也出现过同种型号电缆两端色标不相对应,按颜色进行施工,竣工后发现无法正常使用。 1.3后期维护不善 在电缆运行中,相关的工作人员没有每年对于电缆进行排查,大部分的电缆都已经超过最大维护期,导致工作人员对于电缆上面重要信息掌握情况不足,如电缆上面的电阻、电压等重要数据,电缆绝缘性能下降未能及时发现,容易发生电力系统故障。 二、高壓电缆故障分析判断 目前常见的高压电缆故障类型较多,各个故障各自具备了较为复杂的特性,比如导电故障,其主要是导体出现故障,但在导体故障中又包含了导体断线造成的开路故障、导体短接造成的短路故障。

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

直埋高压电缆故障点查找分析初探通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD531 直埋高压电缆故障点查找分析初探通 用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

直埋高压电缆故障点查找分析初探 通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1概述 脉冲法和直流电桥法是目前应用较广的电力电缆故障点查找方法。石家庄热电厂在几次电力电缆故障点查找中,采用脉冲法在较短时间内找到了故障点,而用传统直流电桥法却无法找到。 直流电桥法在实际应用中存在着许多不便之处,如对断线故障不可测;受故障点电阻影响较大,测量误差大;当电缆为三相短路故障,需另铺设临时线等。脉冲法特别是低压脉冲法对电力电缆的短路故障和开路故障查找具有操作简单、测量误差小的优点。 低压脉冲测量故障点的过程分粗测和定点2个步骤。粗测是将故障点定位在一较小的范围内,正确读取脉冲波形,该步是脉冲法的重要步骤,也是本文分析的重点。 石家庄热电厂电力电缆故障情况如下。 a.2001-12-22,水源地10kV电缆故障,断路器跳闸在测试中用2500V摇表测试电缆三相绝缘对地及相间均为

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/a414353390.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

直埋高压电缆故障点查找分析初探(正式版)

文件编号:TP-AR-L2643 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 直埋高压电缆故障点查 找分析初探(正式版)

直埋高压电缆故障点查找分析初探 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1概述 脉冲法和直流电桥法是目前应用较广的电力电缆 故障点查找方法。石家庄热电厂在几次电力电缆故障 点查找中,采用脉冲法在较短时间内找到了故障点, 而用传统直流电桥法却无法找到。 直流电桥法在实际应用中存在着许多不便之处, 如对断线故障不可测;受故障点电阻影响较大,测量 误差大;当电缆为三相短路故障,需另铺设临时线 等。脉冲法特别是低压脉冲法对电力电缆的短路故障 和开路故障查找具有操作简单、测量误差小的优点。

低压脉冲测量故障点的过程分粗测和定点2个步骤。粗测是将故障点定位在一较小的范围内,正确读取脉冲波形,该步是脉冲法的重要步骤,也是本文分析的重点。 石家庄热电厂电力电缆故障情况如下。 a.2001-12-22,水源地10kV电缆故障,断路器跳闸在测试中用2500V摇表测试电缆三相绝缘对地及相间均为50MΩ,直流耐压值为16kV。而后在水源地将电缆三相短路,在测试端测试任意两相芯线环流电阻,两芯线均不通,初步判断为电缆开路。 b.2001-12-26,#7~#9深井电缆故障,断路器跳闸用2500V摇表测试电缆A相绝缘对地为0,B、C 两相分别为600MΩ和800MΩ,初步判断为A相短路接地。 2脉冲法介绍

怎样电缆查找故障点

电缆故障点的查找方法 1.电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。 2.电缆故障点的查找方法 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。 (1)零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。 S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 (2)电桥法 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL 表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

电缆故障检测方法

电缆故障检测方法 在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述,对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。 电缆故障的传统检测方法电缆敷设为机电安装施工中经济价值最大的分项施工,同时也是保证设备正常运行重要设施,在实际施工及维护运行过程中,往往因敷设方式设计不合理、施工人员操作不当、虫鼠等小动物的破坏等各种因数的影响,造成电缆的损坏而引起故障。在大量的工程实践中我们发现电缆故障为高阻电流泄露故障(电阻值大于等于1),其原因往往为因绝缘层破坏而造成的。低电阻故障一般为相间或对地短路经常出现在电缆分歧头位置,是由于施工时绝缘手段未充分引起的,但出现的几率很小,主要是预防为主,在施工阶段就严把质量关减少事故的出现。 电缆故障可能出现在配电线路施工、调试、维护等任何阶段,施工、除了少量的电缆故障出现在施工、调试阶段外,更多的电缆故障出现在维护运行期间,这类故障一般随着整个配线系统的老化而逐渐显现,造成设备频频跳闸给用户带来困扰。因此使用单位必须熟练的掌握电缆检测方法。 在电缆故障检测过程中因采用高压或低压手段分为高压检测或低压检测两类,其中高压检测使用于低阻、断路、高阻等各种情况的电缆故障,低压检测方式只适用于低阻、断路情况,因此实际检测中多采用高压检测方法。

低压电缆故障检测方法

低压电缆故障检测方法 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

低压电缆故障检测方法 高压电缆一般辐射路径较易确定,但高压电缆需要填砂加砖深埋,其故障点查找较低压电缆难度大;低压电缆辐射长度较短,但辐射随意性较大,路径不十分清楚。华意电力对低压电缆故障点测定方法进行了研究总结。 低压电缆故障检测方法: 为解决低压电缆故障问题,华意电力科研人员研发生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。 第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。 因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。

10kV电力电缆故障类型和故障点查找分析

10kV电力电缆故障类型和故障点查找分析 发表时间:2017-07-17T11:12:01.353Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:胡延江 [导读] 摘要:10kV配电网络是城市供配电系统的重要组成,其涉及面十分广泛且影响面积较大,对于工农业生产、人民群众日常生活与市政建设的供电可靠性产生了积极的影响 (国网甘肃省电力公司平川区城郊供电公司) 摘要:10kV配电网络是城市供配电系统的重要组成,其涉及面十分广泛且影响面积较大,对于工农业生产、人民群众日常生活与市政建设的供电可靠性产生了积极的影响。10kV电力电缆在配电网络中的应用逐渐普及,所以,一旦发生了电缆故障,必须要在短时间内明确故障的类型并准确定位,找出具体的故障点,进一步提高供电的可靠性,才能够节省故障维修的费用,降低停电所带来的经济损失。 关键词:10kV电力电缆;故障类型;故障点;查找;分析 一、10kV电力电缆故障原因与类型研究 (一)故障原因 第一,机械损伤因素。在电缆事故中,因机械损伤所引发的电缆事故比重相对较大,而主要的原因可以归纳成以下三点:外力损伤,一般出现在施工与交通运输过程中;安装损伤,在安装的过程中因碰伤或者是电缆拉伤等对于电缆产生的损伤;自然力损伤,电力电缆中间接头与终端接头会在自然拉力与内部绝缘胶膨胀的作用之下损伤电缆的护套。 第二,绝缘受潮因素。如果电力电缆的中间接头与终端头的结构密封与安装效果不理想,很容易增加绝缘受潮的几率[1]。另外,因电缆的制造质量不达标,使得金属护套之上存在裂缝或者是小孔等诸多缺陷,同样会引发电缆受潮故障的发生。 第三,过热因素。受电缆绝缘内部气隙游离的影响,会导致电力电缆的局部温度过高,致使绝缘炭化或者是电缆处于超负荷状态,最终提高了其实际温度。另外,如果电缆被安装在电缆密集区域或者是电缆沟与隧道当中,因通风条件不理想,也同样会提高电缆本身的温度,加快了绝缘的损坏速度。 第四,过电压因素。所谓的过电压,具体指的就是大气过电压与电缆内部过电压。而在实际运行过程中可以了解到,大部分户外终端头故障发生的原因都是大气过电压[2]。 第五,设计与安装因素。如果电力电缆的中间接头与终端头防水设计周密性欠缺,而选择使用的材料不合理,亦或是未综合考虑电场分布,都会引发设计问题。 (二)故障类型 第一,以故障现象为依据,可以将电力电缆的故障划分成开放性与封闭性故障两种。 第二,以接地现象为依据,可以将电力电缆的故障划分成开路故障、多相接地、相间故障与单相接地等。其中,单相与多相接地故障是最常见的。 第三,以故障绝缘电阻大小为依据,可以将电力电缆的故障划分成开路故障、高阻故障与低阻故障三种。其中,开路故障主要是电缆相间或者是相对地绝缘电阻满足规范数值,而工作的电压难以被传输至终端,或者是终端存在电压而负载能力薄弱。最典型的开路故障就是断线故障[3]。而低阻故障则是电缆相间与相对地绝缘受到损坏,绝缘电阻数值可以利用低压脉冲的方法对某种故障进行测量。如果故障点的对地电阻是零,就可以将其判断成短路故障。高阻故障则是电缆相间与相对地绝缘受到损坏,而绝缘电阻相对较大,无法使用低压脉冲的方法对故障进行测量。 二、10kV电力电缆故障点的查找 查找故障点的具体步骤 通常情况下,在查找电力电缆故障点的过程中,应将故障电缆的基本情况与故障的性质以及定点精确等作为参考依据。 第一,对故障电缆的基本情况进行检查。所谓的电缆基本情况具体指的就是电缆资料内容,具体涉及到了电缆的长度、接头的位置与路径走向等。只有保证电缆资料的完整性,才能够在短时间内找到故障点。 第二,对故障电缆性质的诊断。对电缆导电性能以及绝缘性能进行测量,进而对故障电缆的相关情况予以深入了解,初步掌握故障性质,以保证测试方法选择的正确性,合理地诊断故障电缆故障。 第三,粗测距离。可以将测试信号施加在故障电缆的芯线之上,也可以对故障信息进行测量与分析,进而获得故障距离。这样一来,就可以为定点的精确性提供所需的信息。 第四,定点的精确性。基于粗测距离,对故障点的位置进行准确地查找,为后期检修工作的开展奠定基础。常见的定点精测方法主要有时差定点、声测定点与同步定点方法。 第五,深入分析误差。因电缆运行的环境十分复杂,所以很容易出现电缆对接头较多或者是长期运行等问题,导致一次定位的误差较大。针对这一问题,应当高度重视假信号窜入的情况。 (二)粗测距离方法 第一,阻抗方法。这种方式具体是对故障点至测量端阻抗的测量与计算,充分结合线路的参数,列出故障点方程并求解,获得故障距离。在此过程中,将线路集中参数作为重点构建模型,基本原理十分简单且实现容易。而在实践运用的过程中,会将电桥法作为主要的形式。其中,电桥法最大的优势就是简单,且精准度很高,然而适用的范围不大。常见的高阻故障与闪络性故障,会因为故障的电阻值相对较大而电桥电流较小,严重影响了测距的效果。 第二,行波方法。行波测量故障距离的方法主要是在行波传播速度确定以后,利用其传播的时间对故障的位置进行确定。一般情况下,可以将行波离线测距的方法细化成几种类别: 其一,低压脉冲反射方法。这种方法通常被应用在不超过40Ω的绝缘电阻故障当中,可以利用被测电缆发射脉冲电压,一旦在电缆线路中遇到故障点或者是接头与电缆终端,受阻抗变化的影响,就会形成向着测试端运动的反射脉冲,对仪器进行利用对发射脉冲和反射脉冲的时间差异进行详细地记录,最终确定故障点[4]。这种方法的优势就是直观与简单,并不需要具备电缆原始资料,还应当将反射脉冲极性作为参考依据对故障的类型进行辨别,但是却不能够在高阻故障、泄露性与闪络性故障测量中应用。 其二,脉冲电压方法。通过对直流高压亦或是脉冲高压信号的利用,可以将电缆的故障点击穿,就会形成闪络放电。在这种情况下,

电力电缆故障原因及其普通地检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

如何快速测试定位电缆故障点

要想精确定位电缆故障点,充分利用和合理选择使用电缆故障测试仪,也是提高效率赢得时间必不可少的条件,目前国内普遍使用电缆故障仪的采用高压冲击法。 高压冲击法的原理为:由调压器调压使升压器产生高压,经电阻限流,经二极管整流为电容充电,当电容电压上升到放电间隙放电电压时,间隙放电向故障电缆释放冲击电流,电流经过故障点产生声波,利用声音放大器寻找故障点。这种方法十分精确有效,关键的是要故障点声音足够大,频率适当。要在故障点产生足够大的声音,关键取决于冲击电流的大小。而冲击电流的大小,取决于电容器C的容量和放电间隙的大小。间隙加大放电电压增高,但是如果电压太高,无论对电缆还是设备都是一种威协。所以我们在设备和元件选用控制时一定要计算好,不能超过它的额定值。 当高压冲击法放电后,我们就可以通过声测法、声磁同步检测法和音频感应法进行电缆故障的精确定点。这是因为在进行电缆故障测距时,无论采用哪种仪器和测量方法,难免有误差,为减少开挖,测距后必须进行精确定点,通常使用的方法为: (一)声测法 目前在国内是常用的定点方法,故障测寻时给故障电缆加上一个幅度足够高的冲击电压,故障点发生闪络放电的同时会产生相当大的放电声并传至地表面,利用这种现象来定点可以准确地找出故障点。 (二)声磁同步检测法 在监听到声音信号的同时,利用磁性天线接收脉冲磁场信号,并用电表或光电指示。如果耳机听到的声音与电表指针的摆动或光电信号同步,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。

(三)音频感应法 一般用于探测故障电阻小于10KΩ的电阻故障。用音频信号发生器向待测电缆注入音频电流,在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号并放大,再送入耳机或指示仪表指示值的大小而定出故障点的位置。 在实测中,以上三种方法可以结合使用,大大提高电缆故障精确定点的效率。需要注意的是声磁同步检测法抗无线声波干扰能力差,这需要在实际中根据现场情况校正接收频率。 结合以上分析,我们可总结出以下查找故障的经验: 1、当电缆在运行中发生故障,可将电缆一端短接另一端用万用表可迅速判断,电缆是否开路。 2、如果故障是高阻,使用闪测法就可以粗测故障范围。 3、优先选择用脉冲法粗测低阻或开路故障电缆的故障范围。

低压电缆故障检测方法

低压电缆故障检测方法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

电缆故障的判断和测试方法

电缆故障的判断和测试方法 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。本文介绍了供用电企业中电缆的各种故障类型、故障测试方法,简单介绍了如何解决在煤矿现场实际测试中所遇到的问题。 标签:电缆、故障判断、测试方法。 一、电缆故障的种类与判断 电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络发生故障最多、最难排查的又属于电力电缆。因此,科学掌握电缆故障的测试方法对供用电企业来说是很重要的。根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型: (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100KΩ时,为低电阻接地故障。 (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100KΩ时,为高电阻接地故障。 (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。 (4)当摇测电缆一芯或几芯导体不连续,再经过一芯或几芯对地绝缘电阻摇测后,判断为低阻或高阻接地线,为断线并接地故障。 (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒到几分钟。 二、电缆故障的测试方法 过去电缆故障的查找方法有测声法、电桥法、电容电流测定法和零电位法。

电缆故障测试声测定点法

电缆故障测试定点:声测定点法 一、应用范围 声测法是电缆故障主要的定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障,对于低阻故障(金属性短路除外),也可使用该方法,但效果不理想。 二、利用故障放电声音定点 使用与冲闪法测试相同的高压设备,使故障点击穿放电,故障间隙放电时产生的机械振动,传到地面,便听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点。 对于电缆护层已被烧穿的故障,往往可在地面上用人耳直接听到故障点放电声。对于护层未烧穿的电缆故障或电缆埋设较深时,地面上能听到的放电声太小,要应用高灵敏度的声电转换器(拾音器或压电晶片),将地面微弱的地震波变成电信号,进行放大处理,用耳机还原成声音,或显示出声音的强度来。 三、不同形式故障接线 1、接地故障:接地故障的冲击高压是加在故障相与电缆外皮之间的,故障间隙放电产生的振动,通过外皮传到了地面上,容易被接收下来。 2、相对相故障:相对相故障时,冲击高压加到两故障相之间(其中一相接外皮),故障间隙放电产生的振动被电缆绝缘和护层屏蔽,地面受到的地震波较弱。 四、注意事项 1、故障点处的放电能量与放电电流和接地电阻的大小有关,故障点电阻不能太低,否则,将因放电能量小,而使定点仪听不着放电声,这就是声测法特别适用于高阻故障的原因。 2、选用容量大的储能电容(2~9微法),以及提高冲击电压均有利于加大故障点放电产生的地震波的强度,便于寻找故障点。 3、球间隙放电时间间隔一般取2~10s,放电太快,试验设备易损坏,太慢则不易区别外界干扰。放电时间一般靠改变调压器的电压及球间隙大小来确定。专用高压信号发生器的放电时间间隔由一时间继电器来控制。 4、声测放电时,若接地不够好,则可能在电缆线路的护层与接地部分间有放电现象而易造成误判断。因此,特别在电缆裸出部分的金属夹子处,要仔细认真地辨别真正的故障点。 一般在故障点除了能听到声音,还会有振动,用手触摸振动点时,应戴绝缘手套。 在电源端与故障点间的电缆线路上(包括穿于铁管中的过桥电缆),声测定点时在管上和电缆护层上会出现感应电压而对地有轻微的放电声,应与真正的故障点加以区别,一般真正的故障点声音较响,而且有振动。 5、定点人员和操作高压设备的人员通过步话机等手段保持联络,可方便地控制高压设备的启停及间隙放电时间间隔,有利于排除环境噪声干扰,缩短故障定点时间。

探讨高压电缆故障的分析判断及故障点查找

探讨高压电缆故障的分析判断及故障点查找 发表时间:2019-03-29T15:55:51.207Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:谭茗元 [导读] 摘要:随着人们生活水平的日益提高,城市与农村的用电需求也快速增长,这对高压电缆的安全性提出巨大的挑战,高压电缆故障的相关问题也引起越来越多人的关注。 (广东电网有限责任公司湛江供电局输电管理所广东湛江 524000) 摘要:随着人们生活水平的日益提高,城市与农村的用电需求也快速增长,这对高压电缆的安全性提出巨大的挑战,高压电缆故障的相关问题也引起越来越多人的关注。众所周知,高压电缆与传统的电缆相比优势明显,但为了更好使其满足社会发展的要求,对其展开的故障判断与查找等工作也要不断优化,尽可能减少给人们的生活产生的影响。 关键词:高压电缆;故障判断;查找故障点 1高压电缆故障概述 1.1电缆老化,绝缘性能下降 老化的原因主要有局部放电、电树枝老化、水树老化和热老化。对于高压电缆,运行时间超过30年的老化属于正常老化,而由于各种因素在较短年限内发生的老化属于过早老化,其主要原因有以下几点: (1)电缆选型不合适,长期超负荷工作,大大加速了电缆的老化进程。 (2)线路靠近热源,使电缆局部或整体长期受热,引起热老化。 (3)电缆周围环境中有能与电缆绝缘层发生不利化学反应的物质,从而引起电缆过早老化。 1.2附件故障 附件故障具体原因有以下几个方面: (1)电缆的中间接头、终端制作质量不高。例如在剥离半导体、导线压接、电缆接头与密封、导体连接管压接、终端或中间接头金属屏蔽层接地的制作过程中,工艺不符合相关技术要求,从而引起故障。 (2)选材不当很可能导致电缆附件的热膨胀系数和本体相差较大,这就很容易造成电缆附件和本体不能同时收缩膨胀,致使密封性能降低,导致水分或空气进入电缆附件中,造成短路故障的发生。 (3)制作电缆接头时忽视周围环境湿度,导致击穿事故发生。电缆接头制作过程中若周围环境湿度过大则很容易破坏电缆的绝缘性能,甚至形成贯穿性通道,引起电缆击穿。 1.3电缆护层故障 电缆护层故障原因主要有以下3种: (1)电缆本体及附件在生产过程出现质量问题,电缆护层有缺陷。 (2)电力电缆施工时没有严格按照工艺要求进行,施工质量较差,导致护层故障。 (3)由于市政、地铁、房地产建设等野蛮施工,电缆护层受到外力破坏。 2高压电缆故障分析判断 目前常见的高压电缆故障类型较多,各个故障各自具备了较为复杂的特性,比如导电故障,其主要是导体出现故障,但在导体故障中又包含了导体断线造成的开路故障、导体短接造成的短路故障。 通过深入分析,当前高压电缆故障主要可以划分为以下四大类:①高阻或低阻故障;②闪络或封闭故障;③接地、断线以及短路等混合故障;④单相、两相以及三相故障。在高压电缆出现故障后,根据长久积累的经验与方法,简单分析判断故障类型,为进一步检测定位故障点提供基础方向。 通过检测电缆故障电阻状态时,根据万用表可以分析判断是高阻故障还是低阻故障;通过直闪法测量,可以判断是否出现闪络故障;在故障点电阻为零时,可以采用低压脉冲法进行分析判断;在故障点电阻无穷大的情况下,可以采用低压脉冲法进行测量,判断断路故障原因。 在分析判断高压电缆的过程中,需要先判断故障类型,然后采取相应科学的措施对故障原因和故障类型进行进一步检测确定,提高诊断效率,降低判断出现错误的概率。 3高压电缆故障点的查找措施 3.1粗测定位分析 首先是低压脉冲法。此方法依据的理论是微波传输理论,工作人员需要加入脉冲信号在电缆故障相上,随后电波在传输的同时如果触碰到故障点,就会将一部分的电波进行反射,对反射的电波进行时间差的测量与计算,就能明确具体的故障范围。长期的应用实践发现,脉冲阀针对低阻故障的测试和金属性短路故障的测试对应的准确度较高,而在电波长度的校准、电缆部分接头位置的显示以及电缆传输速度的校对方面均有较为明显的优势,但与此同时也有一定的缺陷,比如无法对高阻故障以及闪络故障展开测试工作。 其次是高压脉冲法。这种方法是在高压作用下电缆故障位置会出现闪络点,对应的高阻故障就会实现转化,出现瞬间短路而发射的情况,工作人员只要分析反射波就能判断具体的故障点,这种方法也可以称为高压闪络法,更多的应用在对泄露性高阻故障情况的诊断测试上。 再者是二次脉冲法。方法是工作人员要对故障电缆发射低压脉冲,在特性阻抗不发生较大变化的情况下,脉冲会在出现高阻故障点的位置而不进行反射,直到另一终端以后才会有反射的情况,工作人员则要记录这段波形,随后再次对故障电缆发射高压脉冲,通过击穿故障点使其发生转化并成为低阻故障,于是在应用的仪器中就会出现低压脉冲,一旦遇到这个故障点则直接反射回来,工作人员再次记录这段波形,对比两段波形,有交叉点或是有异常的位置则是故障点所处位置。在这种方法的应用中,操作相对方便,且具有较为全面的功能,得到的两个波形图明了易懂,所以得到很多工作人员的应用和认可。 3.2精测定位分析 首先是冲击放电声测法。这种方法非常常用,主要通过在故障电缆任意位置上增加高冲击电压的方式,确定故障点闪络放电情况下的声音,在其传至地表以后应用定位仪就能找到最终的故障点。具体的接线原理如图1所示。