一、专业技术知识

1. 人防工程通风

1.1 熟悉人防工程通风基本概念和空气环境特点,掌握人防工程通风系统的组成与作用。

1.2 掌握人防工程通风方式及其适用时机,掌握进排风系统的组成、工作原理以及系统的布置,掌握工程超压方式,掌握隔绝防护时间计算及其延长的技术措施。

1.3 了解人防工程对武器效应的综合防护措施,熟悉与通风有关的防化设备,掌握人防工程通风系统的消波设施、除尘滤毒设施、密闭及超压等设施的构造、原理、性能和安装维护要求。

1.4 掌握各类人防工程通风量计算方法。

1.5 熟悉人防工程柴油电站的分类及通风标准,熟悉柴油电站降温方式和特点,掌握柴油电站余热量计算及通风量计算,掌握柴油电站通风及排烟系统的设计。

1.6 熟悉自然通风的特点和使用条件,掌握人防工程自然压差的计算,掌握利用自然通风进行工程防潮除湿的原理和方法。

1.7 了解人防工程火灾特点,熟悉人防工程防火分区和防烟分区的划分,熟悉防火控制程序,掌握人防工程防排烟系统的设计和防排烟设备的性能及其使用要求。

1.8 熟悉人防工程内部空气环境质量标准,了解除尘过滤技术的原理,掌握除尘净化设备的设计选用方法。

1.9 掌握人防工程通风管路设计原则、计算方法及设备选用方法。

1.10 掌握人防工程通风系统平战转换相关规定和操作要求。

2. 人防工程空气调节

2.1 掌握人防工程空调室内、外计算参数的确定方法。

2.2 熟悉人防工程围护结构热工特性及热湿负荷组成,掌握空调热湿负荷计算和新风量确定方法。

2.3 掌握湿空气参数计算和焓湿图的应用。

2.4 熟悉人防工程常用空调系统的特点及选用原则。

2.5 熟悉人防工程常用气流组织形式及选用原则,掌握设计计算方法。

2.6 熟悉常用空调设备的主要性能及能效要求,掌握空调设备的选择计算方法。

2.7 掌握除湿机的原理、构造及选用方法。

2.8 掌握空调系统保温、消声、隔震要求和措施。

2.9 掌握空调水系统的设计计算方法。

2.10 了解净化空调洁净度等级标准,熟悉净化空调过滤器的分类、性能和使用要求,了解净化空调设计方法。

2.11 熟悉空调系统运行调节和自动控制的原理及方法。

2.12 熟悉人防工程空调系统检测方法、施工技术和质量验收标准。

2.13 熟悉人防工程空调系统常见问题分析及解决方法。

2.14 熟悉空调系统的节能设计要求,掌握设计方法。

3. 人防工程采暖

3.1 掌握人防工程采暖热负荷计算方法。

3.2 熟悉人防工程常用采暖方式,掌握散热器采暖、热风采暖和辐射采暖等设计计算方法。

3.3 熟悉热水采暖系统的节能设计要求,掌握系统设计计算方法。

3.4 了解供热锅炉的主要特性,熟悉供热锅炉房工艺设置,掌握供热锅炉房设备的选择计算方法。

二、专业规范、标准及主要参考资料

1. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

2、题型特点

闭卷考试。选择题由连锁计算题、独立计算题及综合概念题组成,计算题中各小题的计算结果一般不株连。案例题应写出分析和计算过程。

二级

一、专业技术知识

1. 人防工程通风

1.1 熟悉人防工程通风基本概念和空气环境特点,掌握人防工程通风系统的组成与作用。

1.2 掌握人防工程通风方式及其适用时机,掌握进排风系统的组成、工作原理以及系统的布置,掌握工程超压方式,掌握隔绝防护时间计算及其延长的技术措施。

人防工程防护设备安装工程检验规程

人防工程防护设备安装工程 检验规程

人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

注册公用设备暖通工程师专业考试大纲

总则 1.1熟悉暖通制冷设计规范、建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中暖通制冷有关部分、有关建筑节能的规定,暖通设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定。掌握上述标准规范中的强制性 条文。 1.2熟悉暖通制冷系统的类型、构成及选用。 1.3 了解暖通设备的构造及性能。 1.4掌握暖通制冷系统设计方法、暖通设备的选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。 1.5 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。 1.6熟悉暖通制冷设备及系统的自控要求及一般方法。 1.7 了解暖通制冷施工技术和质量验收标准。 1.8熟悉暖通制冷设备及系统的测试方法。 1.9 了解保温材料及其制品的性能,掌握管道和设备的保温绝热计算。 1.10熟悉暖通设计的节能技术。 二. 米暖(含小区供热设备和热网) 2.1熟悉采暖建筑物围护结构建筑热工要求,掌握冬季采暖通风系统热负荷计算方法。 2.2熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种采暖方式。掌握散热器采暖、热风米暖和辐射米暖的设计计算方法。 2.3掌握热水、蒸汽采暖系统设计计算方法。 2.4掌握分户热计量热水集中采暖设计方法。 2.5 了解热电厂集中供热原理,熟悉小区集中供热区域锅炉房主要组成及其功能。掌握热媒及其参数选择原则和小区集中供热热负荷的概算方法。 2.6熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计原则,掌握管网与热用户连接的设计方法。熟悉汽一水、水一水换热器选择计算方法,掌握热力站设计原则。 2.7 了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。熟悉小区锅炉房主要设备的选择计算方法。掌握小区锅炉房设置及工艺设计原则。

三. 通风 3.1掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。了解建筑物火灾危险分类和耐火等级、防火分区划分。掌握防烟分区划分原则。 3.2熟悉自然通风原理及天窗、风帽的选择方法。掌握自然通风设计计算方法。 3.3熟悉排风罩种类和选择方法,掌握局部排风系统设计计算方法及设备选择。 3.4熟悉机械全面通风、事故通风的条件,掌握其计算方法。 3.5熟悉防火和防排烟设备和部件的基本性能及防排烟系统的基本要求。熟悉防火控制程序。掌握防排烟方式的选择及机械防排烟系统的设计原则。掌握防排烟系统的计算方法。掌握通风系统防火防爆设计要求。 3.6 了解诱导通风、置换通风的使用条件和原理。 3.7熟悉除尘和有害气体净化设备的种类和应用,掌握设计选用方法。 3.8熟悉通风机的类型、性能和特性,掌握通风机的选用、计算方法。 四. 空气调节 4.1熟悉房间围护结构建筑热工要求,掌握舒适性和工艺性室内空气参数的确定原则。 4.2 了解冷(热)、湿负荷形成机理,掌握冷(热)、湿负荷以及热湿平衡、空气平衡计算。 4.3熟悉空气处理过程,掌握湿空气焓湿图的应用。 4.4熟悉常用系统的特点和设计方法。 4.5掌握常用气流组织型式的选择及其设计计算方法。 4.6熟悉常用设备的主要性能,掌握设备的选择计算方法。 4.7熟悉常用冷热源设备的主要性能,掌握冷热源设备的选择计算方法。 4.8掌握水系统的设计原则及计算方法。 4.9熟悉自动控制方法及运行调节。 4.10熟悉系统的节能技术和消声、隔振措施。 五?制冷技术 5.1熟悉制冷循环的热力学原理、制冷剂的性能和选择以及CFC HCFC勺限制和替代。

注册公用设备工程师基础考试大纲

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础 考试大纲 一、高等数学 (2) 二、普通物理 (2) 三、普通化学 (3) 四、理论力学 (4) 五、材料力学 (5) 六、流体力学 (6) 七、计算机应用基础 (6) 八、电工电子技术 (7) 九、工程经济 (8) 十、热工学(工程热力学、传热学) (8) 十一、工程流体力学及泵与风机 (11) 十二、自动控制 (12) 十三、热工测试技术 (13) 十四、机械基础 (14) 十五、职业法规 (15)

一、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7向量分析 1.8线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数

和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自 然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空 间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算 液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质 溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离 子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物 及其水化物的酸碱性递变规律

人防防护工程师执业管理暂行规定

人防防护工程师执业管理暂行规定 因为人防工程地位比较特殊,需要专业的工程师来进行设计施工,所以我国为了规范人防工程师执业管理,特出台《人防防护工程师执业管理暂行规定》。那么其具体内容有什么?下面我们就跟随小编来具体看看该“暂行规定”都有什么具体条款。 ▲人防防护工程师执业管理暂行规定 ▲第一章总则 第一条为规范人防工程设计、监理、质检和防护设备生产等技术人员管理,维护公共利益和市场秩序,提高人防工程建设质量,依据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内人防防护工程师的执业、继续教育和监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称人防防护工程师是指经考核或考试取得《人防防护工程师执业资格证书》(以下简称执业资格

证书)和执业印章,在我国从事人防工程建设相关业务活动的专业技术人员。未取得执业资格证书和执业印章的人员,不得以人防防护工程师名义从事相关业务活动。 第四条人防防护工程师包括建筑、结构、防化、监理、防护设备生产和内部设备等专业。 第五条国家人民防空办公室对全国人防防护工程师的执业活动实施统一监督管理。依托解放军理工大学国防工程学院设立全国人防防护工程师培训考试中心,具体负责人防防护工程师的培训、考试、执业和继续教育工作。 ▲第二章考核和考试 第六条人防防护工程师执业资格证书取得分为考核和考试。考核,长期从事防护专业工程相关工作,职业道德行为良好,身体健康,经考核符合条件的,可予以颁发执业资格证书。考试,分为一级执业考试和二级执业考试,实行全国集中统一考试,每年举办两次。考试合格的颁发执业资格证书。 第七条取得防护工程相关专业大学本科及以上学历或学位,具有高级专业技术职称,累计从事防护工程科研、相关业务工作满20年,年龄在60周岁(含)以下,并符合下列条件之一者可申请考核: (一)获得过2次及以上全国人防工程优秀设计一等奖的项目负责人或专业负责人;

注册设备工程师(暖通)学习心得

1、个人情况 网络ID:大锤哥(三胖),非985、211的普通2本(专业未过评估)的一名学渣,2012年毕业,2014年通过基础考试;2017年年限够了,首战注册专业。 2、心理准备 很多人在准备注考的时候心理状态并没有调整好,这是很关键的东西,所谓不战而屈人之兵,很多人还没开始之前在气势上就已经输了一半,这主要是因为所谓的全国“历年通过率“”很低,传说中的12年通过率只有3%,14年只有9%,16年(因为15停考,实际准备了2年的考生居多)13%。乍看起来好唬人哦,通过率如此之低,一百个人才十几个甚至几个通过考试,很多人摸摸自己的大腿就胆怯了。可是实际情况呢?每年实际参加考试的人至少有20-30%都是缺考的(各地考场都有体验,一般最少有五六个人缺考,今年我们考场第一天缺考9人,第二天缺考11人;其他考友有的考场今年甚至有14-16人缺考),而去考试的人当中认真复习的不足40%(绝对良心数据,培训班今年招生人数500+,实际坚持参加培训的人数不足200人,那么没报培训班的可想而已了);实际上认真复习的人通过率高达50%,甚至更高。 注:认真复习的指的是完成最基本的复习计划:教材最少精读一遍,真题做2边,历年空白卷做一遍),这个基本复习计划基本用时在6个月左右,复习时长为600小时。 其次,这个证书的含金量和对个人职业生涯的影响我想就不必多费口舌了,想清楚了就一个字:干。 上面的数据参加过的考生应该都心中有数,所以备考的人不要有太大压力。 3、资料准备 对注考有了充分认识以后,下面的工作就是准备各种资料,兵马未动粮草先行,把资料准备充分可以解决后顾之忧,省的在复习过程中被资料不足等各种无关紧要的问题所干扰。资

2009注册公用设备工程师(动力)专业基础考试真题

2009年度全国勘察设计注册公用设备 工程师(动力) 执业资格考试试卷 基础考试 (下) 住房和城乡建设部执业资格注册中心命制 人力资源和社会保障网人事考试中心印制 二○○九年九月

单项选择题(共60题,每题2分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1、表压力、大气压力、真空度和绝对压力中只有: A、大气压力是状态参数 B、表压力是状态参数 C、绝对压力是状态参数 D、真空度是状态参数 2、理论上认为,水在工业锅炉内的吸热过程是: A、定容过程 B、定压过程 C、多变过程 D、定温过程 3、评价热机的经济性能是循环热效率,它可以写成: A、(循环中工质吸热量-循环中工质放热量)/循环中工质吸热量 B、(循环中工质吸热量-循环中工质放热量)/循环中转换为功的热量 C、循环中转换为功的热量/循环中工质吸热量 D、循环中转换为功的热量/循环中工质放热量 4、某电厂有三台锅炉合用一个烟囱,每台锅炉每秒钟产生烟气73m (已折算到标准状态 下的容积)。烟囱出口处的烟气温度为100℃,压力近似等于1.0133×10 Pa,烟气流速为30m/s,则烟囱的出口直径是: A、3.56m B、1.76m C、1.66m D、2.55m 5、气体在某一过程中放出热量100kJ,对外界作功50 kJ,则其内能变化量为: A、-150 kJ B、150 kJ C、50 kJ D、-50 kJ 6、湿空气的焓可用h=1.01t+0.001d(2501+1.85t)来计算,其中温度t是指: A、湿球温度 B、干球温度 C、露点温度 D、任意给定的温度 7、压力为9.807×10 Pa、温度为30℃的空气,流经阀门时产生绝热节流作用,使压力降 为6.865×10 Pa,此时的温度为: A、10℃ B、30℃ C、27℃ D、78℃

-注册公用暖通设备工程师

全国注册公用设备工程师(暖通)考试科目及各科分值分配 (2013-01-17 08:27:39) 转载▼ 分类:业内新闻 标签: 设备工程师 考试 注册 暖通 杂谈 暖通专业最高通行证:注册公用设备工程师,2012年全国注册公用设备工程师通过率仅为3%,甚至有的省通过率为0,,那么它究竟考试什么,考试多长时间,有多么的难,下面就做个简单介绍: 考试时间及分值分配 1、基础考试 时间一天,共8小时,其中上午下午各4小时。上午公共基础考试,下午专业基础考试。公共基础考试题目: Ⅰ. 工程科学基础(共78题) 数学基础 24题理论力学基础 12题 物理基础 12题材料力学基础 12题 化学基础 10题流体力学基础 8题 Ⅱ. 现代技术基础(共28题) 电气技术基础 12题计算机基础 10题 信号与信息基础 6题 Ⅲ. 工程管理基础(共14题) 工程经济基础 8题法律法规 6题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时 专业基础考试题目: 热工学(工程热力学、传热学) 20题 工程流体力学及泵与风机 10题 自动控制 9题 热工测试技术 9题 机械基础 9题 职业法规 3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 2、专业考试 时间两天,第一天为概念性考题,时间6小时,上午下午各3小时;第二天为案例分析题,时间为6小时,上午下午各3小时。 1)专业知识概念题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 30题 (2)通风(包括建筑防排烟) 30题 (3)空气调节 30题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 25题 (5)空气洁净技术 12题

(6)民用建筑房屋卫生设备 13题 上下午各70题,合计140题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分。 2)案例分析题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 10题 (2)通风(包括建筑防排烟) 12题 (3)空气调节 14题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 10题 (5)空气洁净技术 2题 (6)民用建筑房屋卫生设备 2题 上下午各25题,合计50题,每题2分。试题满分100分。 考试科目--基础 一、高等数学 1.1空间解析几何 1.2微分学 1.3积分学 1.4无穷级数 1.5常微分方程 1.6概率与数理统计 1.7向量分析 1.8线性代数 二、普通物理 2.1热学 2.2波动学 2.3光学 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 3.2溶液 3.3 周期表 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 3.5氧化还原与电化学 3.6有机化学 四、理论力学 4.1静力学 4.2运动学 4.3动力学 五、材料力学 5.1轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能

注册暖通工程师基础考试内容

2012年注册公用设备工程帅基础考试大纲 、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分 积分应用 1.4无穷级数 数项级数藉级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回y刁分析 1.7向量分析 1.8线性代数

行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量

二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量千衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度 的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数 和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程痼 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自 #光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用

三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性 质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质 溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离 子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及 计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物 及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与 反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力痼

注册公用设备工程师(暖通)考试科目

基础考试和专业考试时间考试科目如下:注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分 积分应用 1.4无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理 统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回y刁分析 1.7向量分析 1.8线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2.1热学 气体状态参量千衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度 的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数 和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容 循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不 可逆过程熵 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠 更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自 #光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的 干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概 念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液

人防工程常识及技术要求

人防工程常识及技术要求 ?一,人防工程的防护对象。 ?战争是人类最大的敌人,其破坏力远远超过瘟疫、地震、海啸等,在极其恶劣的战争环境中,人防工程需要面对哪些危险?核武器(原子弹、氢弹、中子弹等) ?常规武器(炮弹、导弹、炸弹等) ?化学武器(各类化学毒剂) ?生物武器(细菌、生物战剂等) 1,核武器,又叫原子武器,是人类世界目前最为恐怖的武器,其杀伤破坏作用,是由核爆炸产生的冲击波、光辐射、核电 磁脉冲、早期核辐射和放射性沾染,四种杀伤因素造成的。 2,化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器、器材的总称,是一种大规模杀伤性武器。按化学毒剂的毒害 作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身 中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。 3,生物武器,旧称细菌武器。生物武器是生物战剂及其施放装置的总称,它的杀伤破坏作用靠的是生物战剂。其基本特 点: 致病性强、污染面积大、传染途径多、成本低。有人将 生物武器形容为“廉价原子弹”。 二,人防工程施工技术要求—建筑、结构 1.采用热轧钢筋 人防工程钢筋混凝土防护结构,必须采用热轧钢筋,不得采用

冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。钢筋除锈也不能用冷拉方法。冷拉除锈既不能控制拉伸率,也不能控制强度,易造成钢筋脆变,在承受核爆动荷载作用时,达不到设计承受能力,将会使结构遭到脆性破坏。 2.人防工程的底板、墙板、顶板和防倒塌楼梯板在两层钢筋网之间,应设梅花形布置的拉结筋,其直径不小于6mm,间距不大于500mm,弯钩直线段长度不小于拉结筋直径的6倍且不小于50mm。 3.钢筋的焊接接头,焊接长度通常为土建的倍,两焊接接头间距不得小于钢筋直径35倍且不小于500mm。同一截面的钢筋接头受拉区不宜超过50%,受压区不限。 4.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;当设计无具体要求时,在正常环境下,不宜小于25mm;在高湿度环境下,不应小于50mm。由于人防工程结构处于地下潮湿环境,为防止钢筋锈蚀,提高结构的耐久性,钢筋保护层厚度应适当提高。 5.人防工程中施工缝和后浇带应留置合理,尽量避开人防口部。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 后浇带不得穿越人防金属门框,且应做好结构加强及防水措施。在施工期间后浇带跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。 6.人防围护结构上不得随意留设孔洞,预留的孔洞必须在设计文件中找到依据,并做好防护措施。容易忽略的地方有:

注册共用设备工程师暖通专业知识点整理

1.1.1建筑热工设计及气候分区要求 三版P1 《公建节能》4.2.1,4.2.2 注意:(1)外墙传热系数为包括结构性热桥在内的平均值, (2)温和地区的围护结构的热工性能与最接近城市所属气候分区同 1.1.2围护结构传热阻 三版P2 1.1.3围护结构的最小传热阻 三版P4 《民用建筑热工设计规范》4.1.1、4.1.2 1.1.4围护结构的防潮设计 三版P6 1.1.5建筑热工节能设计 三版P8 总结 1.围护结构热工性能权衡判断 《公建节能》4.1.2、4.2.4、4.2.6条进行了公建符合权衡判断的强制性要求《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》4.1.3、4.1.4、4.2.2进行了严寒寒冷地区住宅符合权衡判断的强制性要求 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》4.0.3、4.0.4、4.0.5进行了夏热冬冷地区住宅符合权衡判断的强制性要求

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7进行了夏热冬暖地区住宅符合权衡判断的强制性要求 2.《公建节能》同一窗墙比情况下,夏热冬冷地区玻璃窗的遮阳系数限值小于寒冷地区 3.《公建节能》寒冷地区,北向窗户对遮阳系数无要求 1.2.1围护结构的耗热量计算 三版P14、P15/P16、P17,本部分所有内容都有可能会考到。 1.围护结构基本耗热量,室内设计温度的确定 2.围护结构附加耗热量,正文和小字部分都要看到,要注意是对谁的附加。(1)朝向修正 (2)风力附加,有条件,不避风处 (3)外门附加 (4)高度附加 (5)两面及以上外墙附加 (6)窗墙比大于0.5附加 (7)间歇附加(8)伸缩缝、沉降缝附加 《民规》5.2.2冬季供暖通风系统的热负荷: 1. 围护结构耗热量; 2.加热由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量; 3.加热由外门开启时经外门进入室内的冷空气耗热量; 4.通风耗热量; 5.通过其他途径

注册公用设备工程师暖通空调基础考试大纲(完整)

注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3 周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力熵与化学反应方向判断 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀 3.6 有机化学

暖通工程师注册考试大纲

全国勘察设计注册暖通工程师专业基础考试大纲 (送审稿) 1 工程热力学 1.1热力学基础概念状态参数和过程量状态变化过程平衡和可逆 1.2理想气体和其混合物基本热力学性质状态方程空气、水蒸汽、湿空气热力性质图及热力过程计算 1.3热力学第一定律闭口系统热力学第一定律开口系统稳定流动能量方 程式各状态过程状态参数的变化、功和热量 1.4热力学第二定律熵熵增原理卡诺循环及其热力学意义 1.5循环动力循环制冷循环热效率计算 2传热学 2.1导热导热基本定律(傅里叶方程)导热系数导热微分方程通过平壁、复合平壁、圆管、肋壁(片)的稳态导热对流换热及周期性变化边界条件下的非稳态导热 2.2对流换热对流换热微分方程单相流体对流换热(管内受迫流动换热和自然对流换热) 2.3热辐射基本定律黑表面间和灰表面间的辐射换热角系数太阳辐射2.4传热和换热器通过肋壁传热复合传热计算平均温度差换热器的热计算 3 流体力学 3.1 基本概念表面力、质量力、密度、容重、内摩擦力、流体压缩系数、膨胀系数、表面张力、压力、压强、流速的定义及数学表达式连续介质、无粘性流体及不可压缩流体的意义 3.2 流体静力学流体静压强液体静压强和气体静压强计算液体静压强的分布规律 3.3 一元流体动力学流场及其两种描述方法(拉格郎日法和欧拉法)恒定

流动和非恒定流动绕流和迹线一元流动模型过流断面的压强分布连续性方程恒定流动量及能量方程及应用伯努利方程及应用文丘里流量计原理 3.4 流动阻力和能量损失沿程损失和局部损失及其计算雷诺数Re 层流与紊流圆管中的层流运动计算管道紊流阻力系数计算减少阻力的措施 3.5 孔口管嘴管路流动孔口自由流出、淹没流出管嘴流出管路阻抗串联、并联管路计算管网基础计算(枝状和环状管网)虹吸管原理 3.6 气体射流无限空间淹没紊流射流的紊流系数及特征(几何特征、运动特征、动力特征)圆断面及平面射流运动及分析温差或浓差射流有限空间射流 4 暖通空调测试技术 4.1 基本概念常用被测参数测试方法的分类测试方法的精度测试误差测量仪表的效正 4.2 温度及热流量测试基本原理玻璃管液体温度计温差热电偶电阻测量热辐射测温温度显示及记录仪表 4.3 气体湿度测试基本原理干湿球温度法毛发湿度计电阻湿度计氯化锂湿度计电容式湿度计 4.4 流体速度和流量的测试基本原理静压测法(集气管、笛形管、流量孔板)热球(线)风速仪其它温度计热敏电阻恒温风速仪涡轮流量计4.5 气体中粉尘测试环境含尘气体质量浓度和含尘量测定管内含尘气体质量浓度和含尘量测定洁净环境颗粒物浓度测定 4.7声光测试技术室内外环境噪声 5 机械基础 5.1机械设计基本概念形状公差位置公差优先系数基孔制基轴制表面粗糙度运动副及其分类 5.2机械传动机构类型齿轮传动蜗杆传动带传动链传动

注册暖通工程师-专业考试-专业基础-模拟试卷7

全国勘探设计注册公共设备工程师 (暖通空调、动力) 执业资格专业考试(上)模拟试卷(7)

答案: 91.A 92.D 93.A 94.C 95.C 96.D 97.B 98.C 99.C 100.D 101.C 102.D 103.C 104.C 105.B 106.A 107.C 108.D 109.C 110.D 111.(略)

112.(略)113.(略)114.B 115.D 116.C 117.D 118.C 119.A 120.C

单项选择题 91.室外供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在热介质前进方向的( )。A.右侧或上方 B.右侧或下方 C.左侧或上方 D.左侧或下方 92.采暖管道的敷设,应有一定的坡度。下列说法中不正确的为( )。 A.热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002 B.立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 C.汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005 D.热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.3m/s 93.冬季日照百分率,应采用( )。 A.累年最冷3个月各月月平均日照百分率的平均值 B.累年最冷3个月各月月平均日照百分率的最大值 C.累年最冷月月平均日照百分率 D.累年最冷2个月各月月平均日照百分率的平均值 94.室外供热管网的管材应符合设计要求,当设计未注明时,应符合规范的规定。以下说法不正确的是( )。 A.管径小于或等于200mm时,使用焊接钢管 B.管径为50~200mm时,使用无缝钢管 C.管径为50~200mm时,使用螺旋焊接钢管

注册公用设备工程师动力之基础考试内容

注册公用设备工程师 (动力 ) 执业资格考试基础考试大纲 一、高等数学 1. 1 空间解析几何 向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 1. 2 微分学 极限 连续导数 微分 偏导数 全微分导数与微分的应用 1. 3 积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分平面曲线积分 积分应用 1. 4 无穷级数 数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 1. 5 常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 1. 6 概率与数理统计 随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理 统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回 x /刁分析 1. 7 向量分析 1. 8 线性代数 行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2. 1 热学 气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度 的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数 和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一 学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 2. 2 波动学 机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应 2. 3 光学 相干光的获得 杨氏双缝干涉 更 斯一菲涅耳原理 单缝衍射 然光和偏振光 布儒斯特定律 干涉 人工双折射及应用 三、普通化学 3. 1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概 念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空 间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系 3. 2 溶液 定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容循环过程 热机效率 热力 光程 薄膜干涉迈克尔干涉仪 惠 光学仪器分辨本领 x 射线衍射 自 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的

注册暖通工程师考试内容

1、基础考试 时间一天,共8小时,其中上午下午各4小时。上午公共基础考试,下午专业基础考试。公共基础考试题目: Ⅰ. 工程科学基础(共78题) 数学基础24题理论力学基础12题 物理基础12题材料力学基础12题 化学基础10题流体力学基础8题 Ⅱ. 现代技术基础(共28题) 电气技术基础12题计算机基础10题 信号与信息基础6题 Ⅲ. 工程管理基础(共14题) 工程经济基础8题法律法规6题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时 专业基础考试题目: 热工学(工程热力学、传热学) 20题工程流体力学及泵与风机10题 自动控制9题热工测试技术9题 机械基础 9题职业法规3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 2、专业考试 时间两天,第一天为概念性考题,时间6小时,上午下午各3小时;第二天为案例分析题,时间为6小时,上午下午各3小时。 1)专业知识概念题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 30题 (2)通风(包括建筑防排烟) 30题 (3)空气调节30题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 25题 (5)空气洁净技术12题 (6)民用建筑房屋卫生设备13题 上下午各70题,合计140题,其中单选题40题,每题分值为1分,多选题30题,每题分值为2分,试卷满分200分。 2)案例分析题 (1)采暖(含小区供热设备与热网) 10题 (2)通风(包括建筑防排烟) 12题 (3)空气调节14题 (4)制冷技术(含冷库制冷系统) 10题 (5)空气洁净技术2题 (6)民用建筑房屋卫生设备2题 上下午各25题,合计50题,每题2分。试题满分100分。3、合格分数线参考(2009年)注册公用设备工程师考试合格分数线 基础考试:满分为240分,合格分数为132分

防护工程人防门图片参数

1页 1. 钢结构密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构密闭门按照《人防工程 防护设备图集RFJ01-2005》制造,门洞尺寸 可根据工程要求选用,密闭性能:超压50Pa 时,漏气量≤0.267m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安 装门扇的施工方式,门框同墙体混凝土同时 浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右 垂直度误差2mm ;门扇待混凝土凝固后安 装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调 试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现 象。密封条应压缩均匀,转动部位加润滑脂, 外露部位喷涂面漆。 三、 维护保养:为延长密封条使用年限,应在外 露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年 加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时 应及时修补。 2 钢结构防护密闭门 技术说明: 一、 技术参数:本钢结构防护密闭门按照《人防工程防护设备图集RFJ01-2005》 制造,门洞尺寸可根据工程要求选用,抗力等级分为:0级 5.4MPa,1级 3.6MPa ,密闭性能:超压100Pa 时,漏气量≤0.566m 3/h 。 二、 安装要求:本钢结构密闭门采用先立框后安装门扇的施工方式,门框同墙体 混凝土同时浇筑,浇筑时门框不得倾斜,门框前后左右垂直度误差2mm ; 门扇待混凝土凝固后安装,安装时零部件不得漏装、反装。安装调试完成后,门扇应开启灵活,无自开自闭现象。密封条应压缩均匀,

转动部位加润滑脂,外露部位喷涂面漆。 三、维护保养:为延长密封条使用年限,应在外露表面经常涂抹滑石粉;门扇转动部位每年加注一次润滑脂;外露金属表面漆膜脱落时应及 时修补。 2页

注册公用设备暖通工程师专业考试大纲

一. 总则 1.1 熟悉暖通制冷设计规范、建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中暖通制冷有关部分、有关建筑节能的规定,暖通设备产品标准中设计选用部分、环境保护及卫生标准中有关本专业的规定。掌握上述标准规范中的强制性条文。 1.2 熟悉暖通制冷系统的类型、构成及选用。 1.3 了解暖通设备的构造及性能。 1.4 掌握暖通制冷系统设计方法、暖通设备的选择计算、管网计算。正确采用设计计算公式及取值。 l.5 掌握防排烟设计及设备、附件、材料的选择。 1.6 熟悉暖通制冷设备及系统的自控要求及—般方法。 1.7 了解暖通制冷施工技术和质量验收标准。 1.8 熟悉暖通制冷设备及系统的测试方法。 1.9 了解保温材料及其制品的性能,掌握管道和设备的保温绝热计算。 1.10 熟悉暖通设计的节能技术。 二. 采暖(含小区供热设备和热网) 2.1 熟悉采暖建筑物围护结构建筑热工要求,掌握冬季采暖通风系统热负荷计算方法。 2.2 熟悉各类散热设备主要性能。熟悉各种采暖方式。掌握散热器采暖、热风采暖和辐射采暖的设计计算方法。 2.3 掌握热水、蒸汽采暖系统设计计算方法。 2.4 掌握分户热计量热水集中采暖设计方法。 2.5 了解热电厂集中供热原理,熟悉小区集中供热区域锅炉房主要组成及其功能。掌握热媒及其参数选择原则和小区集中供热热负荷的概算方法。 2.6 熟悉热水、蒸汽供热系统管网设计原则,掌握管网与热用户连接的设计方法。熟悉汽─水、水─水换热器选择计算方法,掌握热力站设计原则。 2.7 了解供热用燃煤、燃油、燃气锅炉的主要性能。熟悉小区锅炉房主要设备的选择计算方法。掌握小区锅炉房设置及工艺设计原则。 三. 通风 3.1 掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡计算。了解建筑物火灾危险分类和耐火等级、防火分区划分。掌握防烟分区划分原则。

人防工程防护设备质量检测管理规定

人防工程防护设备质量检测管理规定 国人防2009-324号 核心提示:国家人民防空办公室(通知)国人防〔2009〕324号关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的通知各军区人民防空办公室, 国家人民防空办公室(通知) 国人防〔2009〕324号 关于颁发《人防工程防护设备质量检测管理规定》的 通知 各军区人民防空办公室,各省、自治区、直辖市人民防空办公室(民防办、民防局),中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室:现将《人防工程防护设备质量检测管理规定》印发你们,望遵照执行。做好人防工程防护设备质量检测管理工作,对于加强人防工程防护设备质量监督,提升人防工程整体防护功能具有重要作用。各单位要高度重视,严格按照规定要求抓好落实。 国家人民防空办公室 二00九年八月二十一日 (发至国家人民防空重点城市) 主题词:人防工程防护设备 [质量检测] 管理 抄送:人防工程防护设备定点企业管理办公室。(共印380份)承办单位:国家人防办公室联系人:丁果玄电话:66766315 余下全文

人防工程防护设备质量检测管理规定 第一章总则 第一条为加强人防工程防护设备质量检测工作,确保战时人防工程防护设备的各项功能得到正常发挥,依据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法律、法规,制定本规定。 第二条中华人民共和国境内的人防工程防护设备质量检测活动,应当遵守本规定。 第三条人防工程防护设备质量检测从内容上可分为常规检测和专项性能检测。常规检测是防护设备加工、安装质量的检测,包括外形尺寸与配合尺寸、使用性能、材料和外观质量等项目;专项性能检测包括:密闭类防护设备的密闭性能检测,活门类防护设备和密闭阀门的通风性能检测,活门类消波系统的消波性能检测,屏蔽类防护设备的屏蔽性能检测,抗力型防护设备的抗力性能检测。 第四条人防工程防护设备质量检测实行资格认定制度。凡从事人防工程防护设备质量检测的机构,应按本规定取得国家人民防空主管部门认定的人防工程防护设备质量检测机构资格。 第二章职责任务 第五条国家人民防空主管部门负责全国人防工程防护设备质量检测机构的资格认定和管理工作。省、自治区、直辖市人民防空主管部门负责本行政区域内的人防工程防护设备质量检测机构资格审查和管理工作。 第六条国家人防办公室人防工程防护设备试验研究与质量检测中心在国家人民防空主管部门领导下, 具体履行以下职责: (一)承担人防工程防护设备技术研究工作,负责人防工程防护设备新产品的试验定型与系列化工作; (二)负责制订人防工程防护设备产品质量检测、维护管理等方面的技术标准和规范; (三)承担人防工程防护设备定点生产和安装企业防护设备试生产和增项产品的质量检测,承担各级人防部门委托的仲裁检测业务;