文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区室外自来水给水工程施工组织设计最终版

住宅小区室外自来水给水工程施工组织设计最终版

住宅小区室外自来水给水工程施工组织设计最终版
住宅小区室外自来水给水工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

南口路住宅小区室外自来水给水工程

施工组织设计

二〇一二年九月

目录

一、工程质量标准承诺

二、施工工期标准

三、施工方案或施工组织计划

四、计划开、竣工日期和施工进度计划(表1)

五、主要施工机械设备表(表2)

一、工程质量目标承诺

工程质量目标承诺书

项目名称:南口路住宅小区室外自来水给水工程

致:天津泰达建设集团格调置业有限公司

很荣幸能参加与上述项目投标。

我代表天津市华澄供水工程技术有限公司,在此作出如下承诺:

1.完全理解和接受招投标文件的一切规定和要求。

2.工程质量标准达到国家要求合格标准。

3.质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,因

我方工程质量达不到合同约定的质量标准,我方主动承担违约责任。

4.我方要认真按照相关标准,规范和设计图纸要求以及工程监理

的指令施工,随时接受工程监理的检查检验,为检查检验提供便利条件。

天津市华澄供水工程技术有限公司

投标人公章:

二、施工工期目标

施工工期目标承诺书

项目名称:南口路住宅小区室外自来水给水工程

致:天津泰达建设集团格调置业有限公司

很荣幸能参加与上述项目投标。

我代表天津市华澄供水工程技术有限公司,在此作出如下承诺:

1.完全理解和接受招投标文件的一切规定和要求。

2.工期:工程开工日期:2010年9月27日

工程竣工日期:2010年12月25日

共计:90天

3.根据总进度计划,项目经理对工程实行分阶段控制,根据每阶

段目标,制定下一阶段的进度计划,及时发现施工中出现的问题,分析原因,制定对策,保证计划工期的实现。

4.组织工程技术人员对现场勘查和对施工图审核,提出问题,找

出可行方案,及时与设计单位协商,以免延误工期。

5.确保施工人员的数量和质量,严格按施工组织计划进行施工。

天津市华澄供水工程技术有限公司

投标人公章:

目录

一、综合说明 1

二、劳动力计划及施工进度计划 3

三、施工进度施工工期保证措施 4

四、施工安装方案 9

五、室外供水工程的施工方案或方法 13

六、质量保证措施 39

七、成品保护措施 48

八、采用新技术、新工艺、专利技术 49

九、关键性部位施工方案或方法 49

十、关键性部位质量保证措施 56 十一、地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 58 十二、各工序的协调措施 58 十三、各工序的协调措施 62 十四、冬、雨季施工措施 65 十五、施工安全保证措施 71 十六、施工现场维护措施 72

十七、工程交验后服务措施 76

一、综合说明

1.1 编制依据

本施工组织设计是南口路住宅小区室外自来水给水工程施工方法、工程标准、项目工期、工程质量保证及造价控制的指导性文件。本施工组织设计的编制依据为:

1.1.1 招标文件

(1)天津建安建设项目管理有限公司编制的《南口路住宅小区室外自来水给水工程招标文件》;

(2)《南口路住宅小区室外自来水给水工程施工设计图》;

1.1.2 规范、规程

(1)《室外给水设计规范》(GB )

(2)《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GBT)

(3)《球墨铸铁管外表面喷锌涂层》(GBT)

(4)《球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层一般要求》(GBT)

(5)《球墨铸铁管沥青涂层》(GBT)

(6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB)

(7)现行国家相关规范、标准

(8)《给水排水标准图集》

(9)《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收标准》(HGJ229_91) (10)《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB)

1.2 编制原则

(1)结合实际,突出重点,兼顾一致,周密部署,合理安排。(2)平行流水、均衡作业,网络技术控制,保证工期。

(3)规划创优,方案切实,措施到位,确保质量。

(4)推广使用新技术、新工艺、新材料。

1.3 工程概况

1.3.1 工程概况

工程名称:南口路住宅小区室外自来水给水工程。

建设单位:天津泰达建设集团格调置业有限公司。

工程地点:河北区南口路与喜峰道交口。

工程规模:小区供水面积153000m2。

施工工期:90 个日历天。(从2010 年9 月27 日至2010 年12 月25 日)

1.3.2 主要工程量概述

管道长度为3000m,管材为钢塑复合管,管径为50-150mm。

二、劳动力计划及施工进度计划

2.1主要劳动力计划表

2.2劳动力保证措施:

(1)劳动力安排计划基于岗位的设置,而岗位的设置基于工程范围、工程内容、施工区域的划分。

(2)劳动力岗位包括施工管理岗位和直接从事安装施工的一线工人。一线工人依据专业特征和工程量设置各专业工种和辅助工种岗位。

(3)进场劳动力的安排按照“双向选择,择优聘用”的原则在单位

内择优选配。管理人员按照专业对口、擅长管理、经验丰富、作业过硬,并具奉献精神的原则择优选派;主要的技术工人则按照工种配套、技术精良、经验丰富、持证上岗的办法择优选配,组成高素质的施工队伍。

2.3施工进度计划

工期要求:2010年9月27日至2010年12月25日

共计:90天(日历日)

施工进度计划见后附表1

三、施工进度施工工期保证措施

为了确保工程质量,确保工程按期竣工交付使用,兑现投标承诺,结合我单位类似工程施工经验技术优势及综合管理实力,制定如下工期保证措施。

3.1 建立完善的计划保证体系

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面,保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月、年和总控计划构成工期计划为主线,并由此派生出设计进度计划,在各项工作中做到未雨绸缪,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特点。

项目部对工期及各项资源投入实行动态管理,项目经理部根据合同规定的工期编制总进度计划并定出过程中的控制节点,加强监控。总进度计划要结合施工技术方案和各分包的进度要求,充分利用计划中的

自由时差,抓住关键线路上的重点工序,确保施工的均衡和连续作业,同时项目经理部在现场建立计划控制体系,设专人负责联络,加强工期信息的传递和反馈,并加大对各作业队的现场调度力度,确保整个工程施工在统一指挥、统一组织、统一调度下,有条不紊地按计划进行。进度计划确定以后,要在整个生产活动中定期和不定期的进行检查,并定期召开现场调度会和协调会及时解决工序矛盾、增强协调力度。

在施工中以“节点着色法”和“实际进度前锋线”的记录方式与计划图比较,发现问题,研究措施,及时调整资源配置,安排工序抢工调整,强化计划执行过程中的动态管理和控制,保证计划目标的如期实现。

3.2 施工计划管理保证

3.2.1 计划的编制

根据对业主的承诺,我们编制工程总进度计划即工程施工阶段目标的一级控制计划,该计划是我方与业主签订合同的条款之一。

3.2.2 计划的执行与控制

建立每周生产例会制度,定期检查计划落实情况,解决实际存在问题协调各专业工作。每周(月)结束后,根据实际完成计划与周(月)进度计划进行对比,编制对比计划,找出影响周(月)进度计划完成的原因,进行具体分析,研究,编制有针对性的追赶计划。如下月仍不能完成计划,对该作业班组或作业队组进行罚款,直至解除该部分任务承担者的施工资格。为保证计划的实施,编制施工进度计划的同时也应编

制相应的人力,资源需用量计划如劳动力计划,现金流量计划、材料、构配件、加工、装运等到场计划并派人追踪检查,确保资源满足计划执行的需要,为计划的执行提供可靠的物质保证。

3.3 工序管理保证

3.3.1 施工流水段

针对本工程的特点和施工的不同阶段,合理组织施工,进行施工区及流水段划分。

3.3.2 工序验收

每道工序完成后,作业班组进行自检,合格后报工长复检,由工长报专职质检员验收,合格后方可由下一工序施工班组和质检员签字认可,办理交接检手续,进入下一道工序施工。同时加强工序成品保护,落实工序质量责任。即验收下一道工序时,如果上一道工序存在问题,则上一道工序的责任由下一工序施工人承担。加大质检人员的权利,充分发挥专职质检员的作用,严把工序质量关。确保各工序质量一次验收成优,杜绝返工以良好的施工质量保证工期目标。

3.4 施工方案和技术措施的管理保证

3.4.1 方案措施的编制

主要施工方案由单位工程项目管理部主持,项目总工程师和技术部门参加共同编制,一般的技术措施由项目总工程师主持项目技术部门结合施工现场的实际情况编制。方案、措施编制作到理论结合实际,先进合理,施工方便,提高方案措施的可操作性,同时必须做到准确、及时。

3.4.2 方案措施执行与落实

施工方案和技术措施一经制定,现场施工严格按方案和技术措施的规定执行。主要施工方案和措施由项目工程师对工程部、技术部、质检部进行统一交底,一般的施工方案和技术措施由工长直接对作业队班组进行交底,并办理有关手续。由班组长对操作工人进行交底。

3.5 材料及施工机械管理

3.5.1 材料保证

本工程主要材料由我单位按主要材料进场计划统一采购统—供应,零星材料及应急材料由项目部及时采购,所有材料进场时均由项目专职质检员、材料员、技术员共同验收,未经验收合格的材料一律不得使用,不合格材料严禁进入施工现场;装修阶段业主指定的分供方材料、设备及业主指定的分包工程材料进场后由项目部质检人员进行验收,协助业主和分包把关,以确保进场材料质量,确保工程质量。

3.5.2 机械设备保证

为缩短工期,降低劳动强度提高施工效率,我公司将充分发挥机械化作业的优势,及时组织机械进场。

3.5.3 施工环境管理

建立环保体系制定环境管理方案,加强施工现场的环境管理,采取有效措施做好施工现场的排污、防尘、降噪工作,尽量避免出现人为噪声。

3.5.4 防止扰民措施

由我项目部的专人负责解决好扰民和民扰的工作,取得理解和支持,

确保工程顺利施工,具体详见现场安全文明施工及环境保护章节。3.5.5 其它

积极主动和工程所在地街道办事处、居委会、派出所、市政管理部门、交通管理部门等联系,取得到他们的信任、支持和帮助,为施工提供方便。

3.6 加强业主、监理、设计方的合作与协调,积极主动地为业主服务。我公司将从工程大局出发,从总体上考虑工程施工,积极协助业主的工作,接受业主、设计、监理的管理和监督,与业主、设计、监理建立起和谐、高效的合作关系,加强工程各方的配合与协调,使现场发生的任何问题能够及时的解决,为工程创造出良好的环境和条件。3.7 总部的服务和支持

为确保工程按进度计划完成,我公司将利用良好的地缘优势,为加快工程进度,公司总部除了在人、财、物方面给予强有力的保证之外,还将在项目前期准备、整体策划、工程实施、过程服务和控制、项目各种困难的解决等方面给予全方位和全过程的支撑保证。

四、施工安装方案

4.1 室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa.然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

4.2 给水引入管与排水管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小排水管管径的3倍。

检查方法:尺量检查。

4.3焊缝外形尺寸应复核图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。

4.4焊缝及热影响区表面应无裂纹、未溶合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

检查方法:观察检查。

4.5给水水平管应优2‰~5‰的坡度坡向泻水装置。

4.6给水管道和阀门安装的允许偏差应符合规定。

4.7管道的支、吊架安装应凭证牢固。(1)钢管管道支吊架的最大间距

(2)塑料管及复合管管道支架的最大间距

4.8水表应安装在便于检修、不受暴晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表时,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高安设计要求,允许偏差为±10mm。

检查方法:观察和尺量检查。

4.9水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。

检查方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

4.10 水泵试运转的轴承温胜必须复符合设备说明书的规定。

检查方法:温度计实测检查

4.11立式水泵的减震装置不应采用弹簧减震器。

检查方法:观察检查。

4.12 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与规范的规定。

检查方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。

4.13水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。

检查方法:对照图纸,尺量检查。

4.14 水箱溢流管和泄水管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。

检查方法:观察检查。

4.15 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法

五、室外供水工程的施工方案或方法

5.1主要施工方法

5.1.1 建立测量控制网

测量是工程开展的先导,测量工作的好坏直接影响着工程的质量。因此我司在施工的全过程由始至终都将搞好测量工作放在第一位,成立专职的测量小组并建立健全的复测制度。

5.1.2 测量控制流程

在设计单位现场交接测量控制桩点后,组织对交接桩点的复核测量,建立三角测量控制网,并对位于路基施工影响范围内的控制桩点在施工影响范围外设加设护桩。控制网测量主流程图如下:

复测导线点和水准点→建立施工导线网,布水准控制点→放出管道中线和桩点→各部位的细部测量和放样

5.2 施工方法

我公司在测量工作中将主要抓好平面轴线定位、中线高控制及细部放样三个方面工作。开工前对业主及设计单位提供的导线点和水准点进行闭合复测(与设计单位或监理进行会测)。如差别较大时,须从附近的国家高等级导线点和水准点引点,再进行复测。复测记录由业主及监理签认后方可正式施工。

根据已有的控制点结合各施工线路走向及工程施工需要,建立施工导线网及布水准控制点。各点位之间均应通视,并进行闭合复测。

5.2.1 测定管道中心线

进场后项目部测量班根据甲方及监理工程移交的测量基准点进行测

供水工程施工组织设计范本

施工组织设计 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节施工总体安排 第三节沟槽开挖及砼垫层施工 第四节钢筋工程施工方案 第五节砼工程施工方案 第六节管道安装工程施工 第四章质量管理体系与措施 第一节施工组织 第二节有关材料试验的制度 第三节质量保证措施 第四节季节性施工措施 第五节测量复核保证措施 第六节材料和设备质量保证措施 第七节技术档案管理及保修服务措施第五章安全管理体系与措施 第六章确保文明施工的技术组织措施第七章环境保护管理体系与措施 第八章施工进度计划与措施 第九章资源配备计划 第十章施工设备及进场计划

第一章编制依据 1、本项目工程的招标文件; 2、本项目的图纸及工程清单量; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《工程测量规范》; 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 6、《砌体工程施工质量验收规范》; 7、《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》; 8、《钢筋焊接及验收规范》; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 10、《施工现场临时用电安装技术规范》; 11、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》; 13、《建筑工地施工现场供用电安全规范》; 14、《施工现场临时用电安全技术规程》; 第二章工程概况 一、工程说明 1、项目名称:山西医科大学第一医院交城分院红旗路供水工程。 2、项目编号: BRR20-SXS-ZB-71。 二、工程质量要求及验收标准 根据招标文件规定,本工程质量应符设计要求及国家验收规范。要求质量标准为“合格”。 三、工期要求 根据招标文件规定,本工程施工总工期为30天。 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1、熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

给水工程施工组织设计.

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程概述 (1) 2、工程水文地质情况 (1) 三、施工部署 (2) 1、工程管理目标 (3) 2、项目部施工管理组织体系 (4) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工材料准备 (5) 3、人员、设备、物资进场 (5) 五、主要施工法 (5) 1、施工测量 (5) 2、挖槽开挖 (6) 3、基础 (6) 4、下管 (6) 5、管道安装 (7) 6、设备安装 (7) 7、井室砌筑 (8) 8、水压试验 (11) 9、冲洗消毒 (11) 10、回填土 (11) 六、雨季施工措施及安全措施 (12) 1、雨季施工措施 (12) 2、雨季施工安全措施 (13) 七、安全、文明施工与环境保护 (14) 1、安全技术措施 (14) 2、临时用电措施 (14) 3、机械安全 (15) 4、治安消防保卫 (16) 5、现场管理 (17) 6、料具管理 (17)

7、环境保护 (18) 8、支模作业防火措施 (20) 八、质量目标设计 (20) 1、工程质量目标 (20) 2、质量保证体系 (20) 3、质量保证措施 (20)

一、编制依据 1、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸; 2、北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 3、《给排水管道工程施工及验收规》50268-2008; 4、《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 5、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 6、我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 1、工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。规划一路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K1+229.25,全长1229.25m,新建道路与现况佟前路(村级路)线位重合。 规划十二路给水管线南起现况永华路,向北终点与规划一路相交。规划十二路道路起点桩号为K0+000,终点桩号K0+197.39,全长197.39m,新建道路与现况柳林一巷(村级路)线位重合。 2、工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度围的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类,按其岩性、物理力学性质及工程特点可划分为五个大层及亚层,分述如下: 2.2.1人工堆积层: 表层为0.30—5.20m厚的房渣土、碎填土①层,粉质粉土、砂质粉土素填土①1及细砂素填土、粉砂素填土①2层。

给水工程e管施工组织设计

施工组织设计 目录 1总体概述 1.1施工组织设计总说明 1.2编制依据 1.3工程概况 2施工进度计划和进度保证措施 2.1编制依据及原则 2.2施工进度计划 2.3施工进度计划横道图 2.4工期保证措施 2.5工期承诺 3劳动力和材料投入计划及其保证措施 3.1劳动力投入计划 3.2劳动力投入保证措施 3.3材料投入计划 3.4材料保证措施 4施工机具计划 5施工平面布置及临时设施布置 6关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 6.1本工程施工重点、难点 6.2主要控制措施 6.3关键施工技术、工艺 7安全文明施工措施 7.1施工现场安全措施 7.2文明施工措施 8质量保证 8.1工程管理质量目标 8.2工程质量管理措施 8.3施工质量管理体系 8.4工程创优体系和保证措施附表 1.总体概述 1.1施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对

性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 1.2编制依据 盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程施工工程招标文件》招标项的施工图纸、相关施工规范及标准。 1.3工程概况 1.3.1项目名称、位置、质量、工期 项目名称:盐城市大洋湾生态运动园练习场排水管道工程 建设单位:江苏大洋湾置业有限公司 建设地点:盐城市大洋湾生态运动园 设计单位:盐城市规划市政设计院有限公司 招标范围:排水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求。 建设工期:90个日历天 工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级? 资金来源:自筹。 1.3.2技术标准 设计说明 ①详见设计说明 1.3.3新技术、新工艺、新材料、新设备的采用 随着建筑施工技术进步,施工水平整体提高,在市场激烈竞争中,施工企业能否生存下去,能否立于不败之地,越来越多事实证明,关键看这个企业科学技术水平高低,掌握多少施工新技术,以及在运用这些新技术中,对提高质量,加快施工速度,降低成本取得多大效益,“科学技术是第一生产力”,要使科技成果转化为生产力,产生经济效益和社会效益,关键在于推广应用。 在本工程施工期间,我们将根据施工需要,推广新技术、新工艺、新材料的应用,以达到提高质量,缩短工期,降低消耗,增加效益目标。资料贮存等方面采用新技术、新工艺,争创优良样板工程。 1.3.4施工顺序

污水管道施工组织设计

第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m 深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施 工。 2、管材及规模:

3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给 水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。 五、设计编制依据: 1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为 本次施工依据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充 定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程 施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》 第二章施工准备工作

供水工程施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、施工方案 (二)、施工进度计划及保证措施(三)、平面布置 (四)、保证质量措施 (五)、保证安全措施 (六)、交通组织措施 (七)、文明施工现场措施 (八)、劳动力安排计划 (九)、主要材料、构件用量计划(十)、主要机具使用安排

一、施工方案与技术措施 1工程概况 工程名称:沅古坪镇集镇供水工程 建设单位:张家界永定区水利工程建设管理站 1.1工程简介 本工程为沅古坪镇集镇供水工程,位于张家界市永定区沅古坪镇。本工程的主要施工内容有引水工程、水厂工程、供水管网工程、设备及管网安装工程及临时工程等。 1.2场地 项目区场地开阔,工程施工均不受工程场地影响。 1.3供水、供电 施工用水直接从业主指定点接入供施工使用。供电则可和当地供电部门联系就近搭设。生活用水用电采用当地居民生活水电。 1.4建筑材料 所有建筑材料均有出厂合格证及试验报告,并达到国家和行业有关标准,工程所需主要材料品牌均由建设单位认可。项目施工地附近有砂石场,其砂石料完全可以满足本项目建设使用;另水泥和各种石材及其它的建筑材料等可在项目所在地县城购买。 1.5建设条件 我公司有足够的资金保证,现场“三通一平”条件基本具备。另外我公司技术力量雄厚且具有较丰富的同类型项目的施工经验,因此不存在制约工程建设的主客观条件。 根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,

人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 2编制说明 2.1编制原则 本施工组织设计的编制原则是:为本项目工程投标和施工准备阶段提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标,我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分,适当调整,用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。 施工组织方面,根据我公司以往的施工经验,结合该工程实际情况,为该工程配备强有力的领导班组,作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。 施工方案设计方面,仔细研究该工程施工图纸,参照国家相关规范和要求,对该工程进行详细的分部分项,针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。并为每种方案制定合理的保证措施,确保每个方案都能付诸实施,顺利完成。 施工进度方面,详细分析各分部分项工程的实际情况,仔细核算各分部分项工程的人、材、机,对各分部分项工程进行详细规划和合理安排,确保工期合理,进度合理。并针对进度计划制定相应的保证措施,确保工程施工能够严格按照计划进行。 2.2编制依据 ⑴本项目的招标文件、工程量清单、施工图纸等。

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

某供水工程施工组织设计

目录 一、工程总体概述 二、施工现场平面布置 三、施工进度计划控制及进度保证措施 四、主要分部分项工程施工方案及质量保证措施 五、安全文明施工、环境保护和消防措施 六、项目管理班子人员组成 七、劳动力、施工机械设备投入计划和进退场时间 八、工程项目实施的重点和难点解决方案 九、季节性施工措施,夜间施工措施,地上、地下 管线及其他设施的加固、保护等措施 十、新材料、新工艺,降低工程造价的措施 附表:施工总进度计划表

一、工程总体概述 (一)、工程概况 1、工程简介 本工程为常州市自来水集团公司的某供水工程一标段工程。 该标段工程建设地点位于常州市(某塘—某路)段,起迄点为某塘~邹区~某路~某路桩号5+812.9处;总长约13.11公里,管材主要为PCCP(预应力钢筒混凝土)管,过桥、过塘处为钢管。 本标段工程施工期在2005年6月8日至2005年10月6日,恰逢本地区梅雨季节和夏季高温季节,根据施工期间的天气变化情况,雨季和夏季高温季节可能会对本工程施工进度带来影响。 根据招标文件规定,本工程工期为120天。工程质量等级为优良。 主要工程量:主要为DN1200预应力钢筒混凝土管11299米埋地铺设,D1220×10钢管1174.2米埋地铺设,过河架空跨越D1220×10钢管367.2米,D1220×10倒虹钢管69.4米,D1220×10顶管195.5米及与此配套的土建工程。 钢管及管配件防腐: 桥管:外防采用墨绿色氯化橡胶,二底二面,每道底漆厚度为70um,每道面漆厚度为40um。内防采用H55—80漆液二

道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 埋地管:外防采用环氧煤沥青,二布四油,厚度不小于0.6mm,做法见GB50268—97。内防采用H55—80漆液二道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 管材质量:钢管供货质量标准GB/T9711.1-97国家标准。 招标单位:常州市自来水集团公司 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 工程类型:给水管道市政工程 承包方式:包工包料(主材甲供) 2、工程现场状况 本标段工程位于常州市内。DN1200 PCCP给水管道起点从某塘至邹区、邹区至某路、某路至某路(金武公路桩号5+812.9处)结束。 经我公司组织人员深入现场实地考察后,本工程管线位置复杂,转弯处很多,沿线约有5公里近年来修建的混凝土路面,并有高压电杆毗邻管线,沿线商铺、单位等对施工难度增加很大。沿线有过路穿越顶管四处;过河、塘处众多,沿线有过河管架空穿越七处,其中有两处过塘跨度较大,分别为146米和107.2米、过扁担河倒虹管一处。本标段工程地下管线及构筑物情况复杂;特别是地下光缆对管线的影响,因此施工区域施工作业面较宰,材料进场卸管、堆放、倒运给道路交通带来影响;该地区地下水位高,常年地下水位为 1.58米,给沟槽开

给排水工程施工组织设计方案

给排水工程施工组织设 计方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章施工准备错误!未定义书签。 第三章安装工程的技术措施错误!未定义书签。 第四章质量保证措施错误!未定义书签。 第五章安装工程现场文明施工错误!未定义书签。 第六章安装工程的材料设备管理错误!未定义书签。 第七章安装工程的组织机构及管理错误!未定义书签。 第八章文明施工措施错误!未定义书签。 工程概况 给排水工程由生活给水(冷热水)系统、生活污水系统、 消防喷淋灭火系统组成,生活给水管采用ABS给水管,热水管道采用PP—R 热水管,喷淋管采用热镀锌钢管。热水管道采用离心玻璃棉保温,各系统水源由******宾馆内相应管网接入。 、电气工程包括照明(正常、应急照明)、动力(空调、防 排烟)、火灾自动报警、电视监控、电话等系统。电源由宾馆配电间供给;消防系统采用双电源自投,火灾自动报警系统由宾馆消防控制中心联动控制。其产品采用上海松江电子仪器厂的报警系列产品。 、空调系统冷热源由宾馆现有空调热力站提供。空调供回水 管道,风管和吊顶内的凝结水管须进行保温,材质为超细玻璃棉管壳(板)保温层为硬质聚氨脂泡沫塑料带铝箔。 施工准备

、施工现场临时设施根据土建统一安排布置,安装设项目部办公室、材料仓库及水电工具房。 、根据工程施工需要,在工程前期按需要配齐施工机械设备和专用工具。 、施工人员应认真搞好图纸会审,技术交底准确领会设计意图。 、施工员编制材料计划,材料员按计划提前做好材料准备工作,保证合格材料及时分批,有序的进入施工现场。 、施工前,施工员应对施工班组进行详细工程交底,内容包括:设计意图、设计变更、材质要求、施工规范、质量验评标准以及对建设方承诺的质量要求和安全交底。 、对施工主要的分项工程应作出详尽、切实可行的单项施工方案。 、在图纸会审时,应多综合各工种的预埋件及电管、水管、风管的线路走向,协商交叉处的相应标高,并根据小管让大管,电管让水管、水电管让风管,一般管道让特殊管道的原则相互避让。 安装工程的技术措施 、电气工程 3.1.1 技术措施 ⑴严格按施工图和施工规范,凡需变更部分应有建设方、设计单位签证的变更通知单。 ⑵在施工中要按座标尺寸要求做好预留预埋,所有预埋隐蔽部位,在隐蔽前要会同建设方、设计单位、质监部门代表认真作好隐蔽记录,并签字存档。 ⑶电气线路通过伸缩缝,沉降缝必须按要求作技术处理,以免因房屋变形而损坏电气线路,当电气线路超过一定长度时,须按要求加设过线盒。

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

给水工程施工组织设计方案73738

施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程 给水管道 专 项 施 工 方 案 佰晟建设 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期: 2015 年 3 月 19 日

目录第一章工程概况 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 二、人员、材料、机械设备的使用计划 三、项目施工组织机构框图 第三章施工方案 一、测量放样 二、沟槽开挖 三、管道安装 四、管道接口 五、管道支墩 六、阀门井砌筑、抹灰 七、回填土 八、水压试验 九、清洗、消毒 第五章质量、安全、文明施工措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、文明施工措施

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程消防、给水管道D25至D200采用PE实壁管,热熔接口,采用10cm厚3∶7砂石基础。消防给水管道:D200 PE实壁管长度为655m;D150 PE实壁管长度为334m;D100 PE实壁管长度为483m;给水管道:D150 PE 实壁管长度为29m;D100 PE实壁管长度为65m;D80 PE实壁管长度为58m;D50 PE实壁管长度为201m;D40 PE实壁管长度为8m;D32 PE实壁管长度为20m;D25 PE实壁管长度为84m组; 第二章施工准备工作计划 一、施工准备 1.组建精干高效的项目经理部(见组织机构框图)。各部门选配经验丰富,技术业务精湛,事业心和责任感强的工程师及工作人员,使整个项目经理部管理层人员精干,统一指挥,外协调,全面负 责和加强对该项工程的生产指挥和技术管理工作。 2.调遣专业性强的作业队伍投入施工,确保整个工程顺利完成。 3.测量工程师进入施工现场,根据业主提供以及我公司加密闭合的水准点和导线控制点进行管道中心线定位测量,确定原地面高程 等,测量资料报监理工程师及业主备案。 4.工地配备试验工程师1名,并委托市公路质检站代表项目部进行各类试验检测。 5.根据施工要求,组织好施工力量。给排水工程师2人,并配备试

自来水厂供水工程土建、管道采购及安装工程施工组织设计

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工,不影响挖土方为原则,用钢尺量距,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆上平为准,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图,向施工班组交底,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面,按比例放坡,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时,改为人工开挖,清理避免扰动原地基土。

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

市政给水管道施工组织设计

室外管道安装工程施工组织设计 一、工程概况 (一)工程简介及内容 本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。 管道沿线地形较为平坦,土质一般,地下水位较高,同时需穿越多处河道及涵洞,部分地段需作基础处理。为加快施工速度,保证工程质量,本工程采用人机结合的施工方法,在场地等条件具备的沿线采用机械化施工,复杂及狭窄地段应采用人工手工操作,在交通要道及危及其它市政设施处突击施工,施工结束立即恢复。考虑到施工期间库区内的正常供水,新铺设管线应全部到位,逐段接通,然后将老管线截除。 (二)组织施工的总原则与要求 1、坚持执行基本建设程序,根据批准文件及编制依据进行实地调查研究。严格按照合同工期和合理和施工程序组织施工。严格按照施工规范和设计要求施工,确保工程质量,发挥工程效益和基本建设的投资效益。 2、根据本工程施工条件与特点,合理选择施工方案与安排施工程序。贯彻先进、合理的技术政策,实行科学管理,充分利用机械设备,提高劳动生产率。做到安全生产,文明施工。在确保工程质量的基础上,尽量缩短工期,节约材料,降低成本,多快好省地完成任务。 3、施工中严格按照本施工组织设计中所规定的方法和要求施工。如实际情况变化或有合理化建议应事先同工程指挥部商量,在指挥部出具变更单后再实施。 (三)施工中除严格按照本施工组织设计中规定的条文执行外必须遵照下列规范、标准执行: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97

2、《建筑安装工程施工技术操作规程》GB32/TP(JG) 3、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88 4、《建筑安装安全技术操作规程》 5、《给水管道安装工程质量验收标准》 6、《给排水标准图集S1-S3》 7、《钢结构施工及验收规范》GBJ205—83

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

室外给水工程施工组织设计

表B、0、1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:红岛街道沟角安置区市政配套工程编号:

施工组织设计、施工方案审核表 鲁JJ—004 山东省建设工程质量监督总站 监制 青岛市建设工程质量监督站

红岛街道沟角安置区市政配套工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准: 青岛众安路桥工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据与范围 二、工程概况 三、施工准备 四、施工部署 五、施工平面布置及现场管理 六、施工进度计划及保证措施 七、主要项目施工方法 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、地上、地下管线及周围环境保护措施 十一、降低施工污染与噪音措施 十二、安全生产、文明施工保证措施 第一章编制依据与范围 一、本施工组织设计得主要编制依据为下列文件、规范: 1.业主提供得工程施工图纸; 2.施工招标文件; 3.国家现行有关施工及验收规范(规程); 3、1《统一验收标准》GB50300;

3、2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、3《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2008); 3、4《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002); 3、5《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); 3、6 施工现场临时用电安全技术规范; 3、7 工程测量规范; 3、8 有关安全生产、文明施工得规范、规程。 二、编制范围: 本施工组织设计为一份具有技术先进性、内容全面性、科学合理性、经济适用性、操作简易性得施工方案。我公司将在图纸会审、工程正式开工前将严格按照业主及监理单位得意见,认真细化各分部、分项工程施工中得特殊问题,精心组织,合理安排,科学施工,在施工全过程中接受业主及现场监理工程师得监督、指导与审查。 我们诚恳地表示,我公司完全接受业主提出得有关工期、质量、合同价款与支付、材料设备供应、保修得各项要求。工程开工后,做好施工前得前期准备与现场总平面布置,落实各项方案与措施,建立完善得组织机构,落实严格得岗位责任制,通过对劳动力、设备、材料、技术、方法与信息得优化处置,实现工期、质量及社会信誉得预期目标。 第二章工程概况 一、工程概况: 1、概况:红岛街道沟角安置区项目位于红岛片区南部,聚贤桥路

相关文档