2.2 安装环境的要求和管理

2.2 Requirements and Management of Installation Environment 2.2.1 安装现场

2.2.1 Installation Field

安装变频器的地点应满足通风散热和操作的要求。变频器背面离墙的距离不小于600mm,正面离墙的距离不小于1.5米。变频器顶部(从风机顶部算起)到屋顶的距离不小于500mm。

The site of installing drive should satisfy the requirements of ventilation, heat dispersion and operation. The distance between back face of drive and wall should not be less than 600mm, the distance between front face of drive and wall should not be less than 1.5m. The distance between top of drive (calculated from the top of fan) and ceiling should not be less than 500mm.

2.2.2环境标准

2.2.2 Environment Standard

变频器安装在电气室内,工作环境温度为0~40o C。由于工作中变频器将散发出大量热量(约电动机每100KW散发出3.5KW热量),电气室要配备通风或空调装置。

Drive is installed in electric room with operation environment temperature 0~40o C. Because the drive will give off much heat (approximately, motor gives off 3.5kw heat per 100KW during) operation, electric room should be equipped with ventilation or air-conditioning device.

环境湿度最高为相对湿度90%,要避免凝露,例如在潮湿季节,特别是当变频器不工作时,不要将室内温度降得太低。

The maximum environment humidity is relative humidity 90%; condensation should be avoided, for example in damp season, especially when drive does not work, does not lower the temperature to much.

安装高度应小于或等于海拔1000米,若超过1000米应降容使用,请咨询本公司。

The installation height should be less than or equal to 1000m, when exceeding 1000m, reduce capacity for use, please consult with our company.

安装地点应无明显的振动,室内仅允许有少量干燥、非导电尘埃,不得有过量灰尘、腐蚀或爆炸性气体或导电尘埃。

The installation site should not have obvious vibration, only little dry and non-conducting dust is allowed in room, there should be no too much dust, corrosion or explosion gas or conducting dust.

2.2.3防范措施

2.2.3 Safeguard Measures

安装作业时,请将变频器盖上防尘罩,防止钻孔等产生的金属碎片落入变频器内部,安装结束后,请撤去防尘罩。

When installation operation, please cover dust shield on drive, prevent mental fragments produced by drilling from dropping into inside of drive, after finishing installation, please remove dust shield.

各电气柜底部四角都有地脚螺钉孔,可用来固定柜体。

There are screw down bolt holes at four corners of every electric cabinet, which are used to fix cabinet body.

如果地面不平整,变频器柜外壳可能发生变形,由于柜跨距较大,可能导致门发生错位,甚至无法正常开关。

If the floor is not level, distortion of drive cabinet shell may emerge, because the span of cabinet is great, which may cause malposition of door, and the door can not be o pened or closed normally.

2.3 施工安装方案

3 / 10

2.3 Construction and Installation Scheme

2.3.1 设备的安装尺寸

2.3.1 Installation Dimension of Equipment

变频器的外形尺寸由本公司提供,如下图所示:

The appearance dimension of the drive provided by our company follows as below figure:

图2-1

Fig2-1

A、控制柜Control Cabinet

B、功率柜Power Cabinet

C、变压器柜Transformer Cabinet

D、旁路柜Bypass Cabinet

变频器设备安装时,考虑通风散热及操作空间的需要,整套装置背面离墙距离不得小于1000mm,装置顶部与屋顶空间距离不得小于1000 mm,装置正面离墙距离不得小于1500 mm。

When installing drive equipment, please take the demand of ventilation, heat dispersion and operation space, the distance between back face of the whole device and wall should not be less than 600mm, the distance between top of device and ceiling should not be less than 500mm, the distance between front face of device and wall should not be less than 1.5m.

所有柜体应牢固安装于基座之上,并和厂房大地可靠连接。变压器屏蔽层及接地端子PE也应接至厂房大地。各柜体之间应相互连接成为一个整体。

All cabinets should be installed on base fast and connected with workshop ground reliably. The shield layer of drive and grounding terminal should be connected to workshop ground. All cabinets should be connected with each others and into a whole.

安装过程中,要防止变频器受到撞击和震动,所有柜体不得倒置,倾斜角度不得超过30°。

During process of installation, prevent the drive from knocking and shaking, all cabinets can not be placed with bottom up and angle of inclination should not be more than 30°.

2.3.2安装电缆

2.3.2 Installation Cable

电气安装主要包括柜体到现场的输入输出高压电缆、柜体之间的连接线、柜体和现场的控制及信号线的配线。

The electric installation mainly includes high-voltage cable from cabinet to field, connecting line and wiring of cabinet, on-site control and signal line.

●定子电源电缆

●Stator Power Cable

调速电机主绕组电缆,该电缆的一端接至旁路柜,另一端接至调速电机定子绕组端。其电缆的规格详见安装施工示意图。

One end of speed-regulation motor main winding cable is connected to bypass cabinet; the other end is connected to stator winding terminal of speed-regulation motor. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●高压电源电缆

●High-voltage Power Cable

高压进线电缆,该电缆的一端接至旁路柜,另一端接至高压配电室中的高压操作柜。其电缆的规格见安装施工示意图。

One end of high-voltage inlet cable is connected to bypass cabinet; the other end is connected to high-voltage operation cabinet in high-voltage allocation room. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

5 / 10

●高压连锁电缆

●High-voltage Interlock Cable

高压联锁电缆是控制柜控制高压的合闸、分闸、高压合闸状态检测等对高压开关的操作。其电缆的规格见安装施工示意图。

High-voltage interlock cable is used for what that control cabinet controls switchingin and opening of high-voltage, high-voltage switchingin status inspection and other operation for high-voltage switch. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

高压联锁电缆用于控制柜与用户高压断路器的连接,与控制柜中的高压合闸

中间继电器常开触点相连;分闸线路接至控制柜中的端子排上,同时与控制柜中的高压分闸中间继电器常开触点相连,从而控制高压的合闸、分闸。

High-voltage interlock cable is used for connection between cabinet and high-voltage circuit-breaker of user and normally open contact of high-voltage switchingin intermediate relay in control cabinet; opening circuit is connected to terminal row of control cabinet, at same time, connected with normally open contact of high-voltage switchingin intermediate relay in control cabinet so as to control high-voltage switchingin and opening.

通过该电缆将来自用户高压断路器的一对无源接点接至控制柜中的端子,从而实现检测高压断路器合闸状态。

Two non-source points from high-voltage circuit-breaker are connected to terminal of control cabinet via the cable, which realizes inspecting switchingin status of high-voltage circuit-breaker.

●交流电源电缆

●AC Power Cable

交流电源是用户提供给调速控制装置的380VAC/3KW的三相四线制控制电源,作为控制装置的冷却电源和开关操作电源,其电源来自用户低压配电室,通过该电缆接至

变频柜中的端子排上。其电缆的规格见安装施工示意图。

AC Power is the 380VAC/3KW power of 3-phase 4-wire system that user supplies to speed-regulation control device, which serves as cooling power and switch operation power

of control device, the power comes from low-voltage allocation room, which is connected to terminal row of current-transforming cabinet. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●远控柜操作电缆

●Remote-control Cabinet Operation Cable

远控柜操作电缆为用户在远控柜处对调速电机进行操作控制的操作电缆,通过该电缆将远控柜操作系统连接至控制柜中的端子排上,实现远控柜对高压开关的合闸、分闸操作控制。其规格型号见安装施工示意图。

Remote-control cabinet operation cable is the operation cable via which user performs operation control for speed-regulation motor at the site of remote-control cabinet; the cable connects operation system of remote-control cabinet with terminal row of control cabinet, which realizes the operation control of remote cabinet for high-voltage switchingin and opening. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●远控柜指示电缆

●Remote-control Cabinet Indication Cable

远控柜指示电缆用于将调速系统的状态指示信号传至远控柜,在远控柜位置处显示调速电机的工作状态。其规格可见安装施工示意图。

Remote-control cabinet cable is used for transmitting the status indicating signal of speed-regulation system to remote-control cabinet and displaying the operation status of speed-regulation motor. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●远控柜触摸屏通讯电缆

●Communication Cable of Remote-control Cabinet Touch Screen

该电缆一端接至控制柜触摸屏,一端接至远控柜触摸屏。实现两个触摸屏通讯。其电缆的规格见安装施工示意图。

One end of the cable is connected to control cabinet touch screen, the other end is connected to remote-control cabinet touch screen, which can realize the communication of two touch screen. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

7 / 10

●远控柜急停电缆

●Remote-control Cabinet Emergency-stop Cable

该电缆一端接至控制柜。一端接远控柜。电机在运行中出现紧急情况无法正常停车时,在远控位置进行紧急停车,使其直接作用于分闸回路。其规格可见安装施工示意图。

One end of the cable is connected to control cabinet; the other end is connected to remote-control cabinet. When there is emergency case and the motor can not be stopped normally in operation, perform emergency-stop at remote place and make it to act on opening circuit directly. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●上位机操作电缆

●Upper Machine Operation Cable

该电缆一端接至控制柜。一端接至上位机。上位机操作电缆为用户在DCS系统处对调速电机进行操作控制的操作电缆,通过该电缆将用户DCS操作系统连接至控制柜中的端子排上,实现DCS系统对调速电机的各种操作控制。其规格可见安装施工示意图。

One end of the cable is connected to control cabinet; the other end is connected to upper machine. Upper machine operation cable is the operation cable that user performs operation control for speed-regulation at the position of DCS system, via which user DCS operation system is connected with terminal row of control cabinet and all kind of operation control of DCS system for speed-regulation motor is realized. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●上位机指示电缆

●Upper Machine Indication Cable

该电缆一端接至控制柜。一端接至上位机。上位机指示电缆用于将调速系统的状态指示信号传至上位机系统,在上位机位置处显示调速电机的工作状态。其规格可见安装施工示意图。

One end of the cable is connected to control cabinet; the other end is connected to upper machine. Upper machine operation cable is used for transmitting the status indicating signal of speed-regulation system to upper machine system and displaying the operation status of speed-regulation motor at the position of upper machine. Refer to Installation & Construction

Diagram for specification of the cable.

●上位机转速给定电缆

●Upper Machine Speed Given Cable

通过该电缆将DCS给定信号(来自用户4~20mA)接至控制柜中的端子排,实现DCS对变频器的转速控制。其电缆的规格见安装施工示意图。

The cable connects the DCS given signal (4-20mA coming from user) to terminal row of control cabinet, which realizes the speed control of DCS for drive. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●上位机模拟信号上传电缆

●Upper Machine Analogue Signal Uploading Cable

将调速系统运行中的调速电机的转速信号通过该电缆由控制柜中的端子排传至上位机DCS系统,供DCS系统采集监控。其规格可见安装施工示意图。

The speed signal of speed-regulation motor in speed-regulation system operation is uploaded from terminal row of control cabinet to DCS system of upper machine via the cable for collection and supervision of DCS system. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●上位机急停电缆

●Upper Machine Emergency-stop Cable

该电缆一端接至控制柜。一端接至上位机。电机在运行中出现紧急情况无法正常停车时,上位机系统进行紧急停车,使其直接作用于分闸回路。其规格可见安装施工示意图。

One end of the cable is connected to control cabinet; the other end is con nected to upper machine. When there is emergency case and the motor can not be stopped normally in operation, upper machine performs emergency-stop and make it to act on opening circuit directly. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

●闭环反馈电缆

●Close-loop Feedback Cable

9 / 10

通过该电缆将电机调速运行中自身的闭环反馈信号(来自用户4~20mA)接至控制柜中的端子排,实现调速系统自身的闭环运行。其电缆的规格见安装施工示意图。

The self close-loop feedback signal (4-20mA coming from user) in speed-regulation operation of motor is connected to the terminal row of control cabinet via the cable, which realizes the self close-loop operation of speed-regulation system. Refer to Installation & Construction Diagram for specification of the cable.

2.3.3电气安装注意事项

2.3.3 Attentions in Electric Installation

●输入和输出的高压电缆必须经过严格的耐压测试。

●Voltage-resistance test must be performed strictly for input and output high-voltage

cables.

●输入和输出电缆必须分开配线,防止绝缘损坏造成危险。

●Input and output cables must be wired respectively, which prevent the danger caused by

insulation damage.

●现场到变频器的信号线,应该与强电电线分开布线,信号线必须采用屏蔽线,屏蔽

线的一端可靠接地。

●The signal wire from field to drive should be separated from high-voltage wire, signal

wire must adopt shielded wire, and one end of shielded wire is grounded reliably.

●保证变频器柜体和厂房大地的可靠连接,保证人员安全。

●Reliable connection between drive cabinet and workshop ground should be guaranteed,

which guarantees the safety of employees.

●设备进行电气安装时,应为控制系统埋设专用接地极,要求接地电阻不大于4Ω。●When performing electric installation of equipment, burry special earth electrode for

control system, the earth resistance is re quired to be no more than 4Ω.

●测量变压器的绝缘电阻及进行工频耐压实验之前,必须断开变压器和功率单元。

●Before determining insulation resistance of transformer and performing power frequency voltage-resistance test, transformer and power unit must be switched off.

各种变频器操作方法

变频器操作简明手册 (第二版) 沈阳第一机床厂 沈阳机床集团

变频器简明手册第二版 目录 目录 (1) 一、富士变频器 (2) 1、富士变频器的操作: (2) 2、富士变频器设定: (2) 二、安川变频器 (4) 1、安川变频器的操作: (4) 2、安川变频器的设定 (11) 三、日立变频器 (12) 1、日立变频器的操作 (12) 2、日立变频器的设定 (12) 四、艾默生变频器 (14) 1、艾默生变频器的操作 (14) 2、艾默生变频器的设定: (14) 五、Vacon变频器 (16) 1、Vacon变频器的操作 (16) 2、Vacon变频器的设定 (16) 六、汇川变频器 (18) 1、汇川变频器的设定: (18) 沈阳第一机床厂 1

第二版 变频器简明手册 沈阳第一机床厂 2 一、富士变频器 1、富士变频器的操作: 2、富士变频器设定: 首先,按PRG 键显示菜单——按FUNC 键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC 键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC 键将它存入存贮器——按RESET 和PRG 键可返回到原来的状态。 自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD 或RWD 键——机床主轴自动运转至停止后按STOP 键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。 其中各项参数设置如下: F00=0 F01=1(频率设定)

变频器简明手册第二版F02=1(自学习=0) F03=155(最高频率)(90:6140V) F04=33或50(基本频率) F05=380(额定电压) F06=380(最高电压) F05=380(额定电压) F10=1(热继电器1) F11=11.6或15.6(OL设定值) F13=2 F15=160(上限频率) F16=0(下限频率) F23=0.5(起动频率) E20=9(零速信号) P01=4(极数) P02=5.5或7.5(容量) P03=11.6或15.6(额定电流) P04=2(自学习时设2) E01=9(外部故障信号连接时设) E02=8(外部故障信号连接时设) 沈阳第一机床厂 3

DNV变频器简易使用指导手册

0101OOE0NHUA DNV510系列使用指导手册第一章:变频器选型和控制电路 第二章:变频器常用功能使用指导 第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

三菱D700变频器设置基本操作步骤

变频器综合实验箱操作简介 三菱变频器D700型 参数设置基本步骤

变频器综合实验箱基本功能介绍 PLC 触摸屏模块变频器模块及变频器控制对象 特殊功能模块操作面板以及功能模块

变频器模块控制开关排列及操作方法简介 实验箱 总电源开关变频器调速及正反转控制开关。 注意:此开关是三位开关,在中间位是停止,向上是手动控制,向下可由PLC自动控制。 变频器操作面板

单位显示:LED 显示该单位时灯亮,两灯都不亮时显示的是电压值 变频器设置的基本步骤 LED 显示:显示频率,参数编号等 RUN :有运行信号时亮灯 或闪烁 MON :监视模式时亮灯PRM :参数设定模式时 亮灯 PU :PU 模式时灯亮EXT :外部运行模式 时灯亮 NET :网络运行模式 时灯亮 M 旋钮:用于变更频率的设定值、参数的设定值 MODE :用于切换各种设定模式,与【SET 】配合可设定变频器参数 RUN :在PU 模式下可启动变频器 SET :运行时可在Hz 、A 、V 间顺序切换 PU/EXT :用于切换PU 与外部运行模式。PU :面板运行模式。EXT :外部运行模式 注:以上均为简单说明,详细请看说明书 STOP/RESET:停止运行指令 变频器操作面板介绍

开机检查步骤: 首先检查控制开关,让其均处于中间位。 然后打开电源。此时操作面板的这些灯会亮。若PU灯不亮,请按【PU/EXT】 若仍是不亮就要进入参数设置使Pr.79=1 详细方法, 见后续设 置步骤

参数设置方法: 开始参数设置前先检查PU 灯是否亮,若亮可以进行如下操作。若PU 灯不亮而前述方法无效,则就需要将“参数Pr.79”设为 1 具体操作步骤如下。 以“参数全部清除ALLC=1”为例再次演示参数设置的步骤。 全部参数设置完毕后按【MODE 】退出,详见如下步骤。接通电源后,面板应有如下显示进入参数设置模式后,先旋转旋钮,选择P .79,按【SET 】一次出现2,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次,1和P .79闪烁,3秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示P .125。 重复上述步骤,先旋转旋钮, 选择ALLC ,按【SET 】一次出现0,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次, 1 和ALLC 闪烁, 3 秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示ER.CL 。 1.按【MODE 】,出现P .0或其它参数 2.旋转旋钮,参数出现变化当设置完所有给出的参数后,要退出参数设置,进入监控状态。按【MODE 】一次,显示屏显示E ---表示参数设置正确;然后再按一次【MODE 】退出参数设置,一般显示0.00Hz 。设置完成,变频器可以运行。如出现别的字符可能是变频器报错,需消除报错原因后才能运行。

DNV510变频器简易使用指导手册

第二章:变频器常用功能使用指导第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

等于P8.51 休眠频率时,经过P8.52 延迟时间后,变频器进入休眠状态,并自动停机。 若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P8.49 唤醒频率 时,经过时间P8.50 延迟时间后,变频器开始启动。 一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为 0.00Hz,则休眠和唤醒功能无效。 在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID 是否运算,受功能码PA.28 的 影响,此时必须选择PID 停机时运算(PA.28=1)。 PID 的给定反馈的相对值100.0%,对应给定反馈量程PA.04,反馈量程对应相应压力表数值。比例增益K p1 : 决定整个PID 调节器的调节强度,K p1 越大调节强度越大。该参数100.0 表示当PID 反馈量和给定量的偏差为100.0%时,PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。 积分时间Ti 1 : 决定PID 调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当PID 反 馈量和给定量的偏差为100.0%时,积分调节器经过该时间连续调整,调整量达到最大频率。

欧陆EV500变频器使用手册 安装与配线

第三章安装与配线 3.1 安装环境要求 1.请安装于有通风口或换气装置的室内场所,一般应垂直安装。2.环境温度-10℃~40℃。若温度超过40℃,应采用强制散热或降额使用。 3.尽量避免高温多湿场所,湿度小于95%,且无积霜及水珠凝结。4.避免安装在阳光直射的场所。 5.避免安装在有易燃、易爆及腐蚀性气体、液体的环境中。 6.应安装于无灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒的环境中。 7.安装平面坚固、无振动,或振动小于5.9m/s2(0.6g)。 8.远离电磁干扰源。 50

3.4.1主回路端子配线 一、变频器与选配件的连接(如图3-6) 1. 电网和变频器之间,必须加隔离开关等明显分断装置,确保设备维修时安全。 2. 变频器前必须有带有过流保护的断路器或熔断器,避免后级设备故障造成故障范围扩大。 3. 变频器用于供电控制时,不能用来控制变频器的启停。 4. 当电网波形畸变严重,或变频器在配置直流电抗器后,电源与变频器之间高次谐波的相互影响还不能满足要求时,或为提高变频器输入侧

的功率因数,可增设交流输入电抗器。 5. 输入侧EMI 滤波器可抑制从变频器电源线发出的高频噪声干扰 6. 为保护变频器和抑制高次谐波,防护电源对变频器的影响,在下列情况下,请配置直流电抗器。 a.当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器柜或带有可控硅相控负载时,因电容器柜开关切换引起无功瞬变,导致网压突变和相控负载造成的谐波和电网缺口,可能对变频器输入整流桥电路造成损害。 b.当要求提高变频器输入端功率因数到0.93以上时,当供电三相电源的不平衡度超过3%时,当变频器接入大容量变压器时,变频器的输入电源回路流过的电流可能对整流电路造成损害。当变频器供电电图 3-6 变频器与选配件连接图

三菱变频器简易参数设置

变频器参数设置操作规程 一.变频器工作模式选择 1. 在待机状态下显示监视模式 2. 按MODE键进入频率设置模式 3. 在2状态按MODE键进入参数模式 4. 在3状态下按MODE键进入运行模式 5. 在4状态下按MODE键进入帮助模式 6. 在5状态下按MODE键回到监视模式 二.工作监视选择 1. 待机状态现在为频率监视 2. 按SET键进入电流监视 3. 在2状态下按SET键进入电压监视 4. 在3状态下按SET键进入报警监视 5. 在4状态下按SET键进入频率监视 三.频率设置 1. 先选择频率设定模式 2. 按向上\向下键增加\减小设置频率 3. 按SET键写入设定频率。屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功 四.参数设置 1. 先选择参数设定模式 2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参数数位)

3. 按向上\向下键增加\减小参数 4. 按SET键显示参数的现在设定值 5. 按向上\向下键增加\减小参数设定值 6. 按SET键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定成功 五.拷贝模式 在工作中我们经常会遇到这样的情况,有一台变频器坏了买了新的却不知道原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决。此模式可以用操作面板把源变频器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下: 1. 源变频器通电开机,并选择参数设定模式 2. 按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期 3. 按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功 4. 源变频器停电。启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期 5. 按向上建进入参数写入准备期 6. 按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功 7. 按向上键进入参数校验准备期 8. 按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功 9. 关闭目标变频器,更换新操作面板。 六.变频器主要参数介绍 1. 上限频率(Pr。1) 限制变频器输出频率上限值,出厂设定为120Hz 2. 下限频率(Pr o2)

DNV510变频器简易使用指导手册

深圳递恩电气技术有限公司 DNV510系列使用指导手册第一章:变频器选型和控制电路 第二章:变频器常用功能使用指导 第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

三菱变频器d700说明书

三菱变频器d700说明书 所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。三菱变频的参数D700变频器参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数。多段速操作很简单,只要正确设置变频的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速。 1.在0.5Hz情况下,使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%(3.7KW以下)。 2.先进的自学习功能。 3.短时超载增加到200%时允许持续时间为3S(以前的产品超载200%时只允许持续0.5S以内),误报警将更少发生。 4.提供标准USB接口(迷你-B连接器)。在没有USB-RS-485转换器的情况下变频器也能很方便的和计算机进行连接。(变频器设置软件)与变频器的数据交互功能,可以简化变频器的调试和维护。另外, USB的高速图表功能使计算机高速取样显示得以实现。 5.选件插口支持数字量输入、模拟量输出扩展功能,以及几乎所有FR-A700系列变频器所支持的各种通讯协议。(可以安装任一类型的选件卡。每种类型的选件卡都有相应的前盖板一起出售。)6.除了标准配置的端子排,还可以选用模拟量、脉冲列及2对RS-485端子等。(即将发布)可拆卸式控制端子排。在更换变频器时,只需把原来变频器上的控制端子排拆卸下来安装到同类型的变频器

上即可。 7.支持EIA-485 (RS-485)、ModbusRTU (内置), CC-Link, PROFIBUS-DP、DeviceNetò、LONWORKS 8.外置制动电阻对应变频器容量为0.4K至15K.若要增强制动能力,可增加外置制动电阻。 9.安装尺寸和以前的FR-E500系列完全一致。 10.允许并排安装,节省安装空间。(要求环境温度为40摄氏度以下) 11.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命风扇,还可以使用冷却风扇ON/OFF控制来进一步延长其使用寿命。 12.使用***开发的设计寿命达10年的长寿命电容器。 新一代FREQROL-E700系列简易型变频器,秉承S500的优良特性,操作简单,并全面提升各种功能。 功率范围:0.4-15KW 电压等级:三相400V电源 · 功率范围:0.1~15KW · 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出 · 扩充PID,柔性PWM · 内置Modbus-RTU协议

三菱变频器PU操作模式应用

三菱变频器PU操作模式应用 随着电力电子技术的发展,变频器越来越多的为人们所使用,本文主要讲述三菱变频器的PU操作模式的应用,其中包括参数清零、上下限频率设定以及加减速时间设定等,以供大家参考学习。 标签:三菱变频器PU操作模式应用 0 引言 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。国内外技术较领先的品牌有汇川、三晶、西门子、欧姆龙、三菱等。 1 三菱变频器简介 三菱变频器来到中国有20多年的历史,其型号很多,其操作模式分为PU 操作模式、EXT操作模式,以及PU和EXT共同操作模式。本文主要分析FR-S520SE (1P 220V)的PU(面板)操作模式,PU操作模式调试简单、方便。一般应用在参数调试较少,小型系统设备上。 1.1 三菱变频器型号FR-S520SE—0.4K简介:①电压系列:S540E为三相380V;S520E:为三相220V;S520SE单220V。②额定适配电动机容量为0.4KW。 ③输出频率范围:0.1—120Hz(启动时0—60Hz)。④加减速时间设定:0.1—999S (可分别设定加速或减速时间)。 1.2 操作面板简介:①RUN灯显示:长亮表示电动机正传运行;慢闪烁(1.4S 闪一次)表示电动机反转运行;快闪烁(0.2S闪一次)表示变频器输出频率为0Hz;②PU灯显示:面板操作模式时点亮;③EXT灯显示:外部操作模式时点亮;④监视用三位LED:表示频率、电流、转速以及参数等;⑤设定用旋钮:用于变更频率,或进行参数设定;⑥PU/EXT键:用于切换面板和外部操作模式; ⑦RUN键:运行变频器;⑧STOP/RESET键:用于运行的停止以及报警的复位。 ⑨SET键:确定各设定。⑩MODE键:切换设定模式。 2 三菱变频器布线与调试 2.1 主回路端子布线:如图(2)所示 2.2 设定频率运行调试:①选择PU(面板)操作模式;②旋转设定用旋钮到希望设定的频率,如30Hz;③在数值闪灭期间,按设定键,数值30Hz与F 互相闪烁3S后,回到0.0Hz;④这时按运行键,变频器就输出30HZ给控制的电动机,稳定运行后,按停止复位将电动机停下来;⑤设定调试其它频率可参照步

A变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续) 6:按(慢速传调整动参数)或者按(快速调整传动参数)7:按(确认新值并进行下一步操作)或者按(取消设置并返回上一步)8:按+ (取消并退出) 9:如何将数据从传动单元上传至控制盘 1:按(进入功能模式)2:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)3:按(选择上传功能:UPLOAD)4:按(执行上传功能) 5:按(切换至外部控制,在显示屏第一行没有L显示)6:断开控制盘的连接,连接到要接受数据的目标传动单元 10:如何将数据从控制盘下载至传动单元 1:将存有上传数据的控制盘连接到传动设备2:按(切换至本地控制模式) 3:按(进入功能模式)4:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)

变频器使用说明书(SHUPER)

. 第一章安全注意事项与检查 1.1 安全注意事项 ●绝不可将交流电源接至变频器输出端U、V、W等端子。 ●在接通电源后,不可实施配线,检查等作业。 ●关闭电源,在键盘显示熄灭后5分钟之内,请勿触摸机内电路板及 任何零部件,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险。 ●人体静电会严重损坏内部MOS场效应电晶体等,未采取防静电措 施时,请勿用手触摸印刷电路板及IGBT等内部器件,否则可能引起故障。 ●使用时,变频器的接地端子(E或〨)请依据国家电气安全规定和 其它有关标准正确、可靠的接地。 ●本装置在通电后,请勿接触内部线路板及其元器件,以免触电危险。 ●请勿以拉闸方式(断电)停机,等电机运行停止后才可断开电源。 ●符合CE标准必须增加选购输入滤波器附件。 特别注意: 只有训练有素的人员允许操作本装置,使用前请详细阅读本说明书中有关安全、安装、操作和维修部分。本设备的安全运行取决于正确的选型、安装、操作和维护! ..

1.2 开箱之后检查 烁普SP500系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。在购买后,开箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题,请联络本公司或经销厂商。 ●检查内部:含本机、使用说明书一本、保修卡一张。 ●检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购之产品型号说明:

. 第二章安装及配线 2.1 使用环境 (1)环境温度-10℃—40℃; (2)避免震动; (3)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); (4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入; (5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; (6)防止电磁干扰、远离干扰源; (7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境。 2.2 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式。并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间。如下图所示: ..

(完整版)三菱变频器操作简单说明

三菱变频器操作 按键说明 MODE键可用于选作操作模式或设定模式 SET键用于确定频率和参数设定 增减键用于连续增加或降低运行频率,按下可改变频率 在设定模式中按下此键,可连续设定参数FWD键用于给出正转指令 REV键用于给出反转指令 STOP/RESET键用于停止运行 用于保护功能动作输出停止复位变频器 显示说明 Hz 显示频率时点亮 A 显示电流时点亮 V 显示电压时点亮 MON 监视显示模式时点亮 PU PU操作模式时点亮 EXT 外部操作模式时点亮 FWD 正转闪烁 REV 反转闪烁 操作面板

1 按MODE键改变监视状态 单次按MODE键,将一次切换到监视模式、频率设定模式、参数设定模式、运行模式、帮助模式。 2 显示 监视器显示运转中的指令 1)EXT指示灯亮表示外部操作 2)PU指示灯亮表示PU操作 3)EXT和PU灯同时亮表示PU和外部操作组合方式 注:1)按SET键超过1.5秒能把电流监视模式改为上电监视模式 2)在报警监视模式按SET键超过1.5秒能显示最近4次的错误指示 进入参数设定模式 1、更改参数P77(参数写入禁止选择)为2。 2、更改参数P79(操作模式选择):按现场实际控制方式选择。(一般设定为3-- 外部和PU组合方式设定)。 3、设定参数P1(上限频率,一般为50hz)、参数P7(加速时间)、参数P8(减速 时间)、参数P9(电子过电流保护—1.1倍电机额定电流)。升降段注意多段速

频率设定,根据端子接线情况设定是使用高P4、中P5、低P6哪两个参数设定。 4、在参数写入时应按住SET键1.5秒写入设定值并更新。 5、如在设定时依旧有问题可查找说明书的出错对策。 参数拷贝和复制 出错(报警)定义 操作面板显示 E.OC1 名称加速时过电流断路 内容加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出 仅给R1,S1端子供电,输入启动信号时,也为此显示 检查要点是否急加速运转

变频器操作说明完整版

变频器操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

S120操作说明 1、面板(BOP)操作: 1)、传动对象的选择: 面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320及其控制下的功率模块。 同时按“FN”和“向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。 其中,对于1#控制单元(+Z2DKG02柜): 01代表1#控制单元CU320; 02代表整流单元; 03代表1#步进冷床前回转臂拨料机控制系统; 04代表2#步进冷床前回转臂拨料机控制系统。 对于1#控制单元(+Z2DKG04柜): 01代表2#控制单元CU320; 02代表4#链式冷床控制系统; 03代表1#链式冷床控制系统; 04代表1#步进冷床控制系统; 05代表2#步进冷床控制系统。 选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 注意:传动对象在显示参数值时不可更改,即显示“P”或“r”时方可更改。 2)、参数的更改: 在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“P”键确认。 如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示01),将参数P0003=3,可显示完全参数列表。 参数改动后,显示屏中“S”出现,说明参数存储区“RAM”和“ROM”不一致,此时须常按“P”键三秒钟,将参数写入ROM。 3)、故障复位: 控制单元报故障,面板上方红色故障灯点亮,需按“FN”键进行复位。 2、常用参数: r21 输出频率 r27 输出电流 r31 电机输出转矩 r61 编码器实际值 r26 直流母线电压 r2090 由自动化发送的控制字1(位显示) 由自动化发送的控制字2(速度给定) 发送给自动化的状态字1(位显示) 发送给自动化的状态字2(位显示)

三菱变频器常见故障分析与处理办法简介

三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A500系列,以及E500系列了,A500系列为通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有优势。就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些 简单介绍。 OC1、OC3故障。三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。(1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;(2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);(3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。在现在的维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意驱动电路是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。 UVT故障。UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则

是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在我们的维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占 有了很大的比重,这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的。E6,E7故障。E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6,E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚 弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出现。开关电源损坏。开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲变压器损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两 极管损坏等一些因素外,常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整,输出电压调节,电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片。较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

日博RB600系列变频器使用手册范本

■键盘布局 - - 考试资料.

■在故障状态,该二键用于查询故障。 PRG 编程键■在运行状态或停机状态,按该键可进入参数设定状态。 ■在参数设定状态,按该键放弃参数修改或返回到运行状态 或停机状态。 SET 设定键■在停机或运行状态,该键用于查看变频器当前运行状态。 ■在参数设定状态,查看功能代码和保存修改的代码内容 (参4.2.2节参数设定过程)。 电位器键盘模拟量给定,用于快速调整变频器输出频率。 ?键盘指示 键盘上共有5位七段LED监视器,一个LCD监视器和八个运行指示灯。其中LED可显示功能代码及当前功能代码对应的参数值,LCD可用中英文双语分别显示当前变频器的运行状态,及相关的功能代码对应的参数 监视器LED监视器设定状态:显示功能代码或代码内容 停机状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 LCD监视器设定状态:显示功能代码及代码内容 运行状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 状态指示灯RUN 变频器处于运行状态时,此指示灯点亮。FWD 正转指示。在参数设定状态,指示端子Fud,F/r的状态。运行时,指示当前的运行方向。REV 反转指示。在参数设定状态,指示端子REV,F/r 的状态。运行时,指示当前运行方向。TRIP TRIP:故障指示。变频器发生故障时,此灯点 亮并闪烁。 功能指示灯FUN 指示设定参数(代码内容)与非设定参数(功 能代码)。当用户按PRG进入参数设定状态 后,FUN点亮,指示或两键的操作对象。 当用户退出参数设定后,FUN灯自动熄灭。 4-2

- . - - 考试资料. 单位指 示灯 Hz: 赫兹; Sec:秒; %:百分比 4.2.1变频器工作状态: 图4-3 四种工作状态切换图 停机状态 运 行 状 态故障状态运行设定 状 态故障信号 停机设定状 态参数设定状态 RUN RUN STOP RESET STOP RESET STOP RESET PRG PRG PRG PRG [1]:运行状态:输出端子有电压, 按键可查看设定频率、输出频率、输 出电流、输出电压等。按“PRG ”键进入设定状态,可查看所有参数,但 只能在线修改一部分参数(详细情况参见功能码表说明);按 “STOP/RESET ”键,变频器停止进入停机设定状态,此时可对绝大部分 参数进行修改。 [2]:设定状态:本系列变频器提供两种设定状态:运行设定状态:变频器 正在运行中,部分参数是不可修改的(详细情况参见功能码表);停机设 定状态,变频器待机,对所有可修改的参数都可进行修改。变频器在运 行或停止时,按“PRG ”键,可进入设定状态,当监视器显示内容为功能 代码时,按“PRG ”可返回到变频器原来所在状态。(注意:在运行设定

A 变频器操作说明书

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转) 6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没 有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地 方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回

实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式) 5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按(在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按(储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务

CVF-G3 变频器使用手册簿

目录 1 配线说明 (1) 1.1 基本运行配线 (1) 1.2 控制回路端子配线 (1) 2 面板操作与运行参数说明 (2) 2.1 控制面板操作 (2) 2.1.1 面板按键说明 (2) 2.1.2 按键操作说明 (4) 2.2 功能参数说明 (4) 3 变频器运行说明 (7) 3.1 面板控制变频器运行 (7) 3.2 RS485端口串口通讯控制变频器运行 (7) 3.2.1 配线与参数设定 (7) 3.2.2 报文结构 (8) 3.3 RS485端口Modbus通讯控制变频器运行 (10) 3.3.1 配线与参数设定 (10) 3.3.2 报文结构 (10) 3.3.3 运行实例 (13)

1 配线说明 1.1 基本运行配线 变频器与三相异步电动机接线方式如图1-1所示(此配线图可作为变频器基本运行测试用)。 图1-1 主回路端子台配线图 1.2 控制回路端子配线 变频器RS485接口与上位机的连接如图1-2所示。 图1-2 变频器RS485接口与上位机通讯配线图

2 面板操作与运行参数说明 2.1 控制面板操作 2.1.1 面板按键说明 变频器的初始化设置是在面板上完成的,需要设定变频器的运行模式、频率输入通道选择以及运行命令输入通道等等参数。 图2-1-1 变频器操作面板 变频器面板布局如图2-1-1所示。操作面板可以对变频器进行运转、功能参数设定、状态监控等操作。其中,LED数码显示当前功能参数状态,LCD液晶显示对该参数状态加以注释、说明。 控制面板指示灯、按钮名称及功能说明如图2-1-2所示(图片拍摄于变频器使用手册[纸质]第39页)。

变频器使用手册

中压变频调速装置 使用手册TK2000-200系列 大港油田中成机械制造有限公司

本手册的解释权属中成公司。用户在使用TK2000-200的过程中有技术或工程上的问题,请与中成公司联系。 本手册一般随中压变频装置一起供货,未经本公司许可,用户不得以任何方式对外泄露本手册的内容。

目录 一、概述 1 二、主要技术性能指标 2 三、结构和工作原理 3 四、尺寸重量 6 五、安装 6 六、使用操作 7 七、故障分析与排除 10 八、出现故障时处理程序和方法 11 九、保养与维护 11 十、运输、贮存 11 十一、开箱及检查 12 十二、订货须知 12

一、概述 1、中压变频装置特点 我公司的HYVER-MV中压变频器是根据油田采油潜油泵而设计的专用的变频调速装置。该产品已通过了机电部天津电气传动研究所的型式试验,已通过了由市科委组织的新产品鉴定。该变频器与通用的中压变频器相比具有独特的三电平、中点电位自动箝位的优点,结构简单,可靠性高。输出纹波及电源侧谐波分量小,智能化程序高等特点。属真正的高——高方案。技术特点: 1)每个主管承受的关断电压仅为1/2直流环节电压; 2)变频器输出的电压减少了dv/dt对电机、电缆的绝缘冲击; 3)三电平的拓扑结构; 4)开关损耗小,易散热; 5)中点电位自动箝位; 6)输出阶梯正弦PWM波形,输出加装电抗器,对电机、电缆绝缘无损害; 7)具有参数设定功能; 8)具有LED显示。 2、适用范围 TK2000-200中压变频器主要用于油田潜油电泵的调速,同时也适用于输油泵、注水泵、城市用水工程、输水回压泵、城市水厂水泵、电力行业的风机、水泵、火力辅机、钢铁行业的送风机、引风机、排水泵、采矿业的风机、排水泵等。 3、产品品种规格 1)功率:45KW-200KW;

最新CPI变频器自整定操作手册[1]汇总

C P I变频器自整定操 作手册[1]

1. 要求 1.1 TE-GL系统中CPI变频器与PMS 425同步永磁无齿轮曳引机进行匹配(自整定) 1.2 进行加载试验(上试验台) 2. CPI变频器自整定操作指导手册存放在工厂内部局域网: 网上邻居\\server\e\all readable\Technology Manufacturing\ Autoturning and Load-testing For CPI 3. 仪器设备及相关实物图 (1) 08板诊断仪 (2)CPI-F型变频器调试仪(变频器参数的调节及显示) (3)CPI-P型辅助调试装置(上使能\给定方向\给定速度) (4)试验台加载装置 其中: P键:上下移动光标 C键:左右移动光标 S键:保存键 +/-键:参数加/减键CPI-F型变频器调试仪实体图 CPI-P型辅助调试装置实体图

CPI-C变频器TIA主板CPI-C变频器TMI主板 2 1 3. 4

5. CPI-C变频器TMI主板实体图 其中: 1.TI指示灯(控制器正常时灯亮) 2.芯片(版本:V5.4F) 3.+5V指示灯 4.编码器脉冲指示灯(马达一转动灯就亮) 5.变频器准备指示灯D 4. 自整定操作 4.1 CPI变频器与PMS 425系列曳引机自整定操作 4.1.1 通电前准备 4.1.1.1 检查动力线是否连接正确 4.1.1.2 检查曳引机及编码器连接是否正确 4.1.1.3 检查热敏电阻是否接好 4.1.1.4 将变频器X220和X217插件取下, 将辅助调试装置CPI-P上的插件对应插入变频 器上的插座上的插座 4.1.1.5 此时辅助调试装置上的应全部处于关断状态下. 4.1.1.6 将变频器调试仪CPI-F接至变频器X910 4.1.1.7 确认已拆除马达线并已包好. 4.1.2 通电 4.1.2.1 打开供电电源,给变频器通电,给抱闸通电 4.1.2.2 确认变频器准备指示灯是否亮(亮为正常) 4.1.2.3 检查抱闸是否打开 4.1.2.4 手动盘车一圈, 观察变频器参数P105的数值是否变化(递增或递减), 若没变化则 查编码器连线或编码器. 4.1.2.5 断开供电电源, 接上马达线 4.1.2.6 打开供电电源

相关文档
相关文档 最新文档