施工技术交底系列 通风设备安装:安全技术 交底 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 1 DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-33711 通风设备安装:安全技术交底 改项目(B )区 1、作业人员入场前必须经入场教育后方 可上岗作业;进入现场必须遵守安全操作规 程,安全生产十大纪律和文明施工的规定。 2、作业人员进入施工现场必须戴安全 帽,系好帽带严禁赤膊,穿拖鞋;作业人员 严禁酒后作业,禁止在施工现场追逐打闹。 技术交底内 3. 所有的设备在吊装时首先应检查吊车 的钢丝绳、吊钩等部位是否完好,在确定无 问题时方能吊装,吊装时应持证的吊装指挥 人员,并设监护人员; 4. 在有架空线路和其他建筑物较近的情 况下,严禁使用吊车进行安装,应采取其他 方法; 施工单位 风顺建施工程有 工程名称 广东深圳?旧 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 XX 操作 限公司

5.设备离安装地点较远的情况下,在运 输过程中定要注意安全,一是检查路面是 否平整,二是要准备枕木、滚杠、倒链(检查倒链的零部件是否灵敏有效,有问题不得使 用),倒链的吨位必须大于设备的吨位0.5吨以上,严禁使用小吨位的倒链。在运输过程 设备的前方及两边严禁有人,应平稳拉 动。到安装地后应把滚杠、倒链取下,设备 应牢固,方能进行安装; 6.地下室、人防设备安装 (1)必须派有资质的施工人员进行施工, 首先要检查低压照明36V、24V是否符合要 求,线路要架空2米以上,照明灯泡必须有 防护 罩; (2)安装地点的杂物要清理干净,排除不 安全因素。地下潮湿或有水应采取防潮、防 水措 施;

轴流风机安装-安全技术交底 - 制度大全

轴流风机安装:安全技术交底-制度大全 轴流风机安装:安全技术交底之相关制度和职责,分项工程名称轴流风机的安装交底部位仓库交底日期交底人技术负责人专职安全员作业内容一、工作内容轴流风机的安装主要包括:安装前的准备工作、风机支座的焊接、在相应位置开口把彩钢瓦... 分项工程名称轴流风机的安装交底部位仓库交底日期交底人技术负责人专职安全员作业内容一、工作内容轴流风机的安装主要包括:安装前的准备工作、风机支座的焊接、在相应位置开口把彩钢瓦切去、风机的吊装、风机的安装。二、施工方法1.安装前的准备工作安装前应全面熟悉了解轴流风机的说明书,弄清风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片、电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。没有问题后,在其四角开φ14孔.2.风机支座的焊接风机支座必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受风机运行时的负荷,采用长0.4m的∠50×5角钢两道,可靠焊接到墙体最上一圈横梁上,作为风机的支座。焊接前根据风机的开孔位置,对风机的底座进行开孔,大小为φ14。风机支座焊接前,需要搭设移动脚手架,焊接时利用脚手架及安全带进行操作。 3.在相应位置开口把彩钢瓦切去支座焊接完毕,根据风机的高度进行测量,确定排风口的大小及位置,并用铅笔画圆,然后用切割机开孔。 4.风机的吊装风机的吊装采用绳索捆缚牢固,上下专人配合把风机吊上去,吊装时不得损伤机件表面,转子、轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位(有专用吊具要用专用吊具)。 5.风机的安装将风机与角钢上所开孔洞对齐,就位后,用4个φ12的螺栓拧紧。危害辨识作业环境高空坠落、物理打击、触电、易燃易爆、机械伤害机械状态机械状态良好人员状态人员状态良好,进行了安全技术交底安全技术交底内容——所有进场施工人员必须在接受三级安全技术教育后上岗,各工种人员严守本工种的安全操作规程;——现场技术员必须对相关操作人员进行安全、技术交底,并确认签字,留存备查;——施工人员必须按照要求使用安全防护用品;——风机用绳子吊装时,注意安全,并注意周围人员、机具安全,防止伤人、撞物;——电焊作业时,办理动火证,并按要求穿戴好防护用品;为防止着火,配备防火布、灭火器等消防用品;——电气、机具必须接地良好,使用焊机等设备时,遵守操作规程,防止机械伤害;——使用的脚手架必须为验收合格的脚手架,必须通过安全通道上下脚手架;——作业时,防止高空坠落,必须正确佩戴、使用安全带;所有工具放入工具包或工具箱中;——注意立体交叉作业,防止落物伤人及被人伤害;——根据作业环境的变化,制定相应的安全防护措施,防止危险事故的发生;——发现问题,及时上报。接受交底人签字年月日主管职责主编职责乘务员职责 欢迎下载使用,分享让人快乐

风管制作安装技术交底

分项工程技术(安全)交底记录

自动风管生产线示意图 3、风管制作工艺流程 按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,根据设计图纸与现场测量情况结合风管生产线的技术参数绘制通风系统分解图,编制风管规格明细表与风管用料清单交生产车间实施。 角钢法兰系统制作工艺 (1)下料、压筋 在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板就是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线就是否与边线垂直,对角线就是否一致。 按照用料清单的下料长度与数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切与压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 特殊形状的板材用ACL3100等离子切割机,零星材料使用现场电剪刀进行剪切,使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 (2)倒角、咬口 板材下料后用冲角机进行倒角工作。 1)常用咬口及使用范围 型式名称适用范围 单咬口用于板材拼接与圆形风管的闭合咬口 立咬口用于圆形弯管或直管的管节咬口 联合咬口用于矩形风管、弯管、三通管及四通通管的咬接 2)采用咬口连接的风管其咬口宽度与留量根据板材厚度而定,咬口宽度根据规范确定。 (3)法兰加工 角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔、孔距,高压系统不应大于100 mm。中、低压系统不应大于150 mm冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧压平。风管法兰的焊缝应融合良好、饱满,无假焊与孔洞,法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。(4)折方 咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心重合,折成所需要的角度。折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。

通风与空调工程安装安全技术交底

编号:AQ-GL-06052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风与空调工程安装安全技术 交底 Technical disclosure on installation safety of ventilation and air conditioning engineering

通风与空调工程安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人 员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未 受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工 前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟 定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧 (袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得 太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰

到电线。 7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

全套通风安装技术交底(通用)

(一)制作流程 1、金属风管的制作 2、非金属、复合材料风管制作。 3、风管部件及消声器制作。 (二)安装流程 四、操作工艺 (一)风管制作工艺 1、画线要根据风管的不同尺寸形状和规格分别进行,同时对同一段风管要完整进 行,防止画线错孔和下料的多少有误。 2、板材剪切依据画线的阶段不同,分别进行,同时必须进行下料的复核,以免有误。 按画线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 3、剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整板料时, 脚不能放在踏板机上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于 5cm,用力均匀适当。

4、板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。倒角形状如图6-10 所示。 5、金属薄钢板制作的风管用咬口连按、铆钉连接、焊接等不同方法。不同板材咬口 或焊接界限如下表规定。 板厚 材质 钢板(不包括镀锌钢板)不锈钢板铝板 δ≤1.0 咬接咬接咬接 1.0≤δ≤1.2 咬接 焊接 (氯弧焊及电焊)咬接 1.2≥δ≤1.5 焊接 (气焊或氯弧焊)δ>1.5 焊接(电焊) 6、咬口宽度和留量根据板材厚度而定,应符合表6-18的规定。 钢板厚度平咬口宽角咬口宽 0.7以下6~8 6~7 0.7~0.82 8~10 7~8 0.9~1.2 10~12 9~10 7、焊接时必须焊缝均匀,无裂纹及夹渣现象;铆钉连接时,铆钉中心先垂直于板面, 头把板材压紧,使板缝密合并排列整齐、均匀。板材之间铆接,一般中间可不加垫料,设计规定时,遵循设计。 8、咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上扶稳板料。 9、咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线,操作时,使机 械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 10、折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 11、制作圆风管时,将咬口两端柏成圆弧状放在卷圆机上卷圆。按风管直径规格适当 调整上、下辊间距,操作时,手不得直接推送钢板。 12、折方或卷圆后的钢板用合口机或手工进行合缝。操作时用力均匀,不宜过重。单、 双口确实咬合,无胀裂和半咬口现象。 13、法兰加工: (1)矩形法兰加工: ①方法兰由四根角钢组焊而成。画线下料时考虑无齿锯片切去的角钢料,通 常多划角钢的1.5倍厚度的长度,画线完毕用无齿锯切割,折方时组焊成 的成品法兰内径不至于小于风管外径。 ②下料调直后组对,放在焊接平台焊接。并应采取防止变形措施,孔距不应 大于50mm采用8501阻燃密封胶条做垫料时螺栓孔距适当放大,不得大于 300mm。 ③放在台钻或摇臂钻上,用钻模钻孔。 ④法兰整形和修整焊缝、除去打孔毛刺等。 (2)圆法兰加工: ①先将整根的角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径,调整机械 的可调零件,卷成螺旋形状后取下。 ②将卷好的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。

通风机安装技术交底[详细]

工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要通风机安装质量管理 通风机安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于风丈夫低于3kPa(≈300米米H2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机. 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有尽有出厂合格证或质量鉴定文件. 2.1.2风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求.有无缺损等情况. 2.1.3风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂. 2.1.4地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注. 2.1.5倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等. 2.2作业条件: 2.2.1施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件. 2.2.2风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底. 3、操作工艺 3.1工艺流程: 基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2基础验收 3.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求. 3.2.2风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合. 3.3通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录.

通风施工安全技术交底大全

. . . 消防管道施工安全技术交底 工程名称福泉市体育馆、游泳馆及配套设施 建设工程分部分项工程消防水工程工种管道工

. . . 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。 1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。 1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。 1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。 1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。 1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。 二、施工条件: 2.1结构施工完毕,现场已清理干净。 2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要移动脚手架移动时,操作人员不得在上面,必须下到地面。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三、安装准备 3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3.3检查预埋和预留洞是否准确。 3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

通风管道安装技术交底

通风管道安装工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (二)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 (三)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材等已准备好。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)的规定。

(二)风管系统安装工程(空调系统) (三)风管系统安装工程(净化空调系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)的规定。

建筑通风排烟风管安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清 理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完 毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连 接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施 工员的技术、质量、安全交底。 (二)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测 报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺 栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油 漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电 焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (三)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

防排烟安全技术交底

精品文档 . 技术(安全)交底记录 -001 工程名称施工单位 分项工程名称防排烟系统交底日期 交底内容: 一、施工质量验收规范:《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)》; 二、施工依据: 三、设备及材料要求: 1. 通风与空调调试过程中所用材料,使用前一定要严格检查,确保合格。 2. 系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。 四、施工设备: 1. 通风与空调工程系统调试应配置下列工机具: 温度计、湿度计、毕托管、微压计、声级计、热球风速仪、压力表、漏风量检测装置等。 2. 所使用的仪表设备应处于受控状态,进入施工现场的设备必须定期进行维护保养,定期进行检验,并建帐管理,对达不到使用要求的设备严禁使用。 3. 严禁使用非法定计量器具和计量单位,现场所使用的计量器具必须在有效的检定周期内。 五、施工工艺: 5.1 工艺流程 5.1.1 编制调试方案:通风空调系统调试方案由通风空调安装工程的总承包单位编制,分包单位配合;调试方案内容包括系统划分、设计功能介绍、各项设计参数、调试的目的要求、进度、程序、方法、安全措施、仪器仪表的配套、人员安排及注意事项等;调试方案要报送专业监理工程师审核批准,调试结束后,必须提供完整的调试资料。 5.1.2 调试的主要项目和程序: 系统调试可以按以下项目和程序进行试验和调整: (1) 系统风量的测定和调整; (2) 自动调节和监测系统的检验、调整和联动运行; (3) 防排烟系统的测定和调整。 5.2 操作工艺和调试要点 5.2.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定: 电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活、可靠,信号输出要正确。在调试前所有的阀门均应开启。 5.2.2 通风空调系统风量的测定与平衡调试 空调系统风量的测定内容包括:测定总送风量、新风量、回风量、排风量,以及各干、支风管 内风量和送(回)风口的风量等。 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

通风技术交底

精心整理技术交底记录 鲁JJ-004

交底内容: 一、施工准备: 1、材料检验:所有进场的材料要有合格证。 ①风管运到现场后,要逐件进行检查,风管及配件不得有扭曲,风管内外表面平整光滑,有光泽,外表面整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,无气泡,树脂无破裂、脱落分层现象,管身破损处要及时修复。 ②法兰与风管或配件应成一整体,并应与风管轴线垂直,法兰内径或内边长的允许偏差为+1 ~ +3mm,平面度的允许偏差为2mm,矩型法兰两对角线之差不大于3mm。 ③风口外表面应平整光滑,不得有划伤,压痕与花斑、颜色一致,焊点光滑, 矩形风口尺寸允许偏差: 边长m<300300 ?800>800 允许偏差mO?-10?-20?-3 对角线长度mm<300300?500>500 两对角线之差w 1 <2<3 .X |* y " I [ 、/ 风口平面度允许偏差 \ |厂彳\;尸 表面积m2<0.10.1 w F< 0.3 > 0.3且<0.8 平面度允许偏差mm123 风口叶片间距均匀,两端轴应同心。 ④一般风阀的结构应牢固,调节灵活,定位准确可靠,并标明风阀的启闭方向 和调节角度,阀门关闭严密。 ⑤防火阀应有消防部门的认可备案,转动件应灵活,同时应符合④条之规定。 ⑥消声器的孔板应平整,无毛刺。消声器框架应牢固。 ⑦风机应有装箱清单、说明书、合格证等随机文件。根据装箱单,核对叶轮机壳的尺寸是否与设计相符。机壳和叶轮不应有碰撞、卡涩。

⑧支、吊架所用的型钢、圆钢、膨胀螺栓等材料应有合格证

山东省建设工程质量监督总站监制技术交底记录 鲁JJ-004

交底内容: ③施工人员要认真学习图纸、工艺操作规程和技术交底书,以及相关的标准图 集和 设备说明书。 ④配备足够的操作人员,并持证上岗。 二、施工工艺及质量标准: 1、工艺流程: 施工准备T风管支、吊架安装T风管及部件安装T设备安装T调试。 2、支吊架的制作,首先根据建筑轴线弹出风管中心线,根据建筑50cm线,确 ■" 1 i 定风管的标高,再确定支吊架的尺寸,制作时,对于变形的型钢要进行调直。 切割用无齿锯切割,并清理飞边毛刺。焊接后清理药皮,进行除锈,刷防锈漆二遍,面 漆一遍。 支吊架的生根采用膨胀螺栓,埋入砼内部分不得刷油漆,吊点的位置根据风管中心线对 称布置,安装吊杆时角钢头或槽钢头的方向要一致,吊杆在一条直线上,明露的吊杆不 得拼接。暗装的吊杆搭接长度不小于吊杆直径的6倍。支吊架 间距:边长W 400mm,间距为4m ;边长>400 mm且<1000 mm,间距为3m ;边长1000 mm,间距为2m。 隔振吊架的安装,每组隔振器受载要均匀,高度误差小于2mm。 3、风管的安装:每个系统的风管先在地面上顺序摆好,每10-20m组对在一起后再吊装连接时将两法兰面擦干净,对正螺栓孔边穿螺栓边填以石棉绳。螺栓暂时不要拧 紧,直到所有的螺栓都穿上后,检查石棉绳的位置,石棉绳不得凸入管内,然后再拧紧 螺栓,紧螺栓时沿对角线按十字交叉法逐步均匀地拧紧,所有的螺母在同一侧,螺栓两 端加镀锌垫圈,螺栓采用镀锌螺栓。 风管安装时,要先上后下,先里后外,先干管后支管,各系统的安装起点根据现场定。

【施工工艺】通风机安装【施工技术交底】

通风机安装 1范围 本工艺标准适用于风压低于 3kPa (- 300mmH 20)范围内的中低压离心式或轴流式通 风机,以及同等原理的各类型风机。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件。 2.1.2 风机开箱检查,皮带轮, 皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。 有无缺损等情况。 2.1.3 的润滑剂。 地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活 动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板 线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2 作业条件: 2.2.1 施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2 风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 基础验收 3.2.1 风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2 风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与 基础紧密结合。 3.3 通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1 按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置 方向是否符合 设计要求,做好检查记录。 3.3.2 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3 进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是 否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.3.4 风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5 设备清洗: 3.5.1 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使 其转动,调节灵活。 3.5.2 用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。 3.6 风机安装: 3.6.1 安装基准线。 风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物 2.1.4 注。 2.1.5 尺、钢卷 3.6.2 风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高线放出 将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。 整体安装的风 机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 通风与空调工程安装安全技术交 底(标准版)

通风与空调工程安装安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。

7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

通风排烟系统技术交底

通风、排烟系统技术交底 本工程为盘锦市盛世清华小区东区地下室。总建筑面积44060.96平方米,主要由地下一层、半地下层及商业网点二层组成,商业网点二层建筑面积为3020.25平方米,地下室建筑面积为40901.42平方米。楼梯间地上部分采用自然排烟,地下防烟楼梯间及合用前室分别采用机械正压送风。火灾发生时,防烟楼梯间的各正压送风口均送风,合用前室仅开启火灾层及其上、下层的正压送风口送风防烟。防烟楼梯间设计正压值为50Pa,合用前室设计正压值为30Pa。 地下室车库共分为10个防火分区, 每个防火分区均设机械排风兼排烟系统,采用双速风机形式,平时排风,火灾时排烟。火灾时高速运转,日常排风时可根据实际情况进行高,低速运行。半地下层、地下一层储藏室排烟系统采用单速排烟风机形式。地下一层水泵房排风系统采用单速排风风机形式。系统补风:半地下层防火分区二、三、六、七及地下一层防火分区九利用车库大门,形成自然补风;其余防火分区采用机械补风,送风量为排风量的50%。 配电间、弱电机房、消防控制室及换热站等设机械排风兼排烟系统,平时排风,火灾时排烟,机械送风且送风量,为排烟量的50%。 通风房间换气次数:变配电所8次/h;厕所10次/h;弱电间8次/h;水泵房5次/h; 冷冻机房5次/h;地下车库5次/h; 地下储藏室5次/h;换热站15次/h。 风管材料采用SAS无机胶凝通风管道,其规格.性能与厚度及加工方法参照<通风与空调工程施工质量验收规范>(GB50243-20**)的规定确定. 防烟分区采用从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分,当尺寸未达到要求时采用板式挡烟垂壁划分。 一.风管制作 1、风管制作的一般规定 1.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计和现行国家产品标准的规定。镀锌钢板的厚度不得小于下表的规定: ≤0.1056P0.65; 矩形风管的允许漏风量对低压系统风管 Q L 1.3.金属风管的连接应符合下列规定:

通风管安装技术交底

通风管安装技术交 底

一、施工准备 (一)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结 构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地 面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措 施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设 备基础己确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进 行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比 实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防 护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。 (二)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格 证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱 落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置 是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。

4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、 自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射 钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (三)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- )的规定。 三、工艺流程 四、操作工艺 (一)按设计要求并参照基准线找出风管标高 (二)制作吊架及高吊点 1、标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管 支、吊架形式。 2、风管支、吊架的制作图参照《建筑设备施工安装图集》

通风机安装技术交底

通风机安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

通风机安装 本章适用于风机的安装。 一、材料要求 1安装所需的材料、设备应具有出厂合格证等相关质量证明文件,进口设备还应具有商检合格的证明。 2设备、材料的名称、型号和规格与图纸要求一致。 3到场设备配件与清单一致,设备及其零、部件不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 4其他安装时伸用的相关材料不得有质量缺陷。 二、主要施工机具 主要机具包括:卷扬机、倒链、汾轮、钢丝绳、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、水准仪、钢直尺、角尺等。 三、作业条件 1设备经过开箱验收,型号、规格无误,无缺陷,甲方、监理、厂家及施工单位签字验收。 2工程施工前,应具备设计和设备的相关技术文件。 仍J设备运输及安装己编制专项的施工方案,并进行技术交底。73.4临时设施、运输道路、照明、消防设施、主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并己作出合理安排。施工现场无障碍物,所有杂物已清理干净。 5吊式风机要求顶板施工已完成,落地式风机要求土建基础已完成,且强度达到吊装或落地安装的要求。 四、操作工艺 (一)工艺流程:

(二)基础验收: 1根据设计图纸、产品样本或风机实物对设备基础的外形尺寸、位置、标高及预留孔洞等进行检查,检查是否符合要求。 2风机安装前应在基础表面铲出麻面,以便二次浇注的混凝土或水泥砂浆面层与基础紧密结合。 (三)开箱检查。 1检查风机是否符合设计要求的型号、规格,其质量证明文件、技术文件是否齐全。 2检查风机外露部分各加工面及转子是否发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等,如有上述情况应会同有关单位研究处理。进、排气口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入。 3风机的叶轮有左旋转和右旋转两种型式,即从电机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转的称之为右旋转风机,按逆时针旋转的称之为左旋转风机,风机的出口位置以机壳的出口角度表示.叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定. 4风机安装所使用的减震器等部件应有出厂合格证或质量鉴定文件。 (四)设备清洗。 1安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其传动、调节灵活。润滑、密封管路应进行除锈、清洗处理。 2风机轴承充填的润滑剂,其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 3离心通风机的拆卸、清洗时,应将机壳和轴承箱拆开并将转子卸下清洗,但电动机直联传动的风机可不拆卸清洗。 4轴流通风机的拆卸、清洗时应检查叶片根部是否损伤,紧固螺母是否松动,立式风机应清洗变速箱、齿轮组或蜗轮蜗杆。

通风及设备安装作业安全技术交底

JD—010 安全技术交底 表A5—1施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1. 施工操作人员必须严格遵守国家的法律、法规和企业的安全劳动纪律。进入现场必须戴合格的安全帽,系好帽带,锁好帽扣。在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背(女职工禁穿高跟鞋)。禁止在施工现场吸烟、追逐打闹,严禁酒后作业; 2.所有的设备在吊装时首先应检查吊车的钢丝绳、吊钩等部位是否完好,在确定无问题时方 能吊装,吊装时应有懂吊装的信号指挥员,并设旁站监护人员; 3.在有高压线和其他建筑物较近的情况下,严禁使用吊车进行安装,应采取其他方法;

地下车库通风管道安装技术交底

地下车库通风管道安装技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称 施工单位 交底地下车库通风及楼工序通风管系统安装 交底提要: 1、进场准备 2、风管与风管部件制作 3、支吊架制作 4、风管系统安装 5、防腐及系统调试 交底内容: 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份接受交底人,一份存档. 一、施工准备 1、 作业条件 1.1 地下车库通风及防排烟风管系统的安装,要在建筑物结构施工完成后墙面未装修前进行,且障碍物已经清理,地面无杂物,并应有明确的标高线,严格按照图纸要求进行施工。 1.2 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm 。 1.3 明装托、吊管道必须在车库的结构顶板完成后进行。管道的密封套管在土建模板封闭前进行 安装。 1.4 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、 质量、安全交底。 2、 材料要求 1.1 各类板材、管材等应有质量证明文件(出厂合格证书、质量合格证明及检测报告)和产品清单。 1.2 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 1.3 安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 3、主要施工机具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊设备、扳手、改锤、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 送、排风,防排烟系统质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。 1、主控项目 1.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度≥

通风机安装

4—10 通风机安装工艺标准(410—1998) 1范围 本工艺标准适用于风丈夫低于 3kPa (~ 300mmH 2O )范围内的中低压离心式或轴流式 通风机,以及同等原理的各类型风机。 2 施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1通风、空调的风机安装所使用的主要材料, 成品或半成品应有尽有出厂合格证或 质量鉴定文件。 2.1.2风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。 有无缺损等情 况。 2.1.3风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求, 不应使用变质或含有杂物的 润滑剂。 2.1.4地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土, 决不能使用失效水泥灌注。 2.1.5倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、 钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2 作业条件: 2.2.1施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3操作工艺 3.1工艺流程: 基础验收T 开箱检查T 搬 运-清洗-安装、找平、找正 T 试运转、检查验收 3.2基础验收 3.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基 础紧密结合。 3.3通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方 向是否符合设 计要求,做好检查记录。 3.3.2叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否 发生变形或锈 蚀、碰损等。 3.3.4风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5设备清洗: 3.5.1风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其 审核人

地下车库通风管道安装技术交底大全

一、施工准备 1、作业条件 1.1 地下车库通风及防排烟风管系统的安装,要在建筑物结构施工完成后墙面未装修前进行,且障 碍物已经清理,地面无杂物,并应有明确的标高线,严格按照图纸要求进行施工。 1.2检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 1.3明装托、吊管道必须在车库的结构顶板完成后进行。管道的密封套管在土建模板封闭前进行 安装。 1.4作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、 质量、安全交底。 2、材料要求 1.1 各类板材、管材等应有质量证明文件(出厂合格证书、质量合格证明及检测报告)和产品清单。 1.2 风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 1.3 安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 3、主要施工机具 主要工器具有:手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊设备、扳手、改锤、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 送、排风,防排烟系统质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。 1、主控项目 1.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度≥1.6mm;风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 1.2 风管内严禁其他管线穿越。 1.3风管安装必须符合下列规定: a 各类风管及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作; b 斜插板风阀的安装,阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应为顺气流方向插入; c 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口; d 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。 1.4 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确;防火分区隔墙两侧的防火阀,距离墙表面距离≤200mm。 1.5 风管材料采用镀锌钢板制作,其设计要求厚度如下表1: 2、总工艺流程