1. 安全仪表系统(SIS)

实现一个或多个安全仪表功能的仪表系统

组成:测量仪表、逻辑控制器、最终元件及相关软件构成,作为系统还有通信接口、人机接口。系统特征为故障安全型。

2. 安全仪表功能(SIF)

为了防止、减少危险事件发生或保持过程安全状态,用测量仪表、逻辑控制器、最终元件及相关软件等实现的安全保护功能或安全控制功能。

3. 风险、安全

风险:预期可能发生的特定危险事件和后果。

安全:简单的说,可以接受的风险就是安全。

4. 安全完整性、安全完整性等级(SIL)

安全完整性:在规定的条件和时间内,SIS完成SIF的平均概率。

安全完整性等级(SIL):安全功能的等级,由低到高分SIL1—SIL4。

本规范要求在安全功能分配时,安全完整性等级最高为SIL3。

低要求操作模式:

SIL1为平均每年失效的概率10-1---10-2

SIL2为平均每年失效的概率10-2---10-3

SIL3为平均每年失效的概率10-3---10-4

SIL评估内容:

1)确定每个SIF的SIL

2)确定诊断、维护和测试要求,包括测试间隔时间。

5. 基本过程控制系统(BPCS)

响应过程测量以及其它设备、其它仪表、控制系统或操作员的输入信号,按过程控制规律、算法、方式,产生输出信号实现过程控制及其相关设备运行的系统。(理解就是SIS以外的控制系统,不执行SIF的系统)。

6. 保护层

通过预防、控制、减缓等手段降低风险的措施

安全生命周期:从工程方案设计开始到所有安全仪表功能停止使用的全部过程。

分三个阶段:

1)工程设计阶段,从方案设计到详细工程设计完。自控专业从收到SIL评估及审查前的过程为参与者,后为主导者。

2)集成调试验收测试阶段,集成商为主。

3)操作维护阶段,业主自控专业为主。

三.测量仪表

测量仪表包括模拟量和开关量两种类型仪表

1. 一般规定

● 测量仪表宜采用4~20mA+HART的智能变送器

● 爆炸危险场所优先使用隔爆型仪表

● 现场安装测量仪表防护等级不应低于IP65

● 测量仪表及取源点宜独立设置

● 不应采用现场总线或其它通信方式作为SIS的输入信号

2. 测量仪表独立设置和冗余设置原则

● 完成SIL1的SIF:测量仪表可与BPCS共用,可采用单一测量仪表

● 完成SIL2的SIF:测量仪表宜与BPCS分开,宜采用冗余测量仪表

● 完成SIL3的SIF:测量仪表应与BPCS分开,应采用冗余测量仪表

3. 冗余方式

● 当系统要求高安全性时,应采用“或”逻辑结构

● 当系统要求高可用性时,应采用“与”逻辑结构

● 当系统要求兼顾高安全性和高可用性时,应采用三取二逻辑结构

四.最终元件

最终元件包括控制阀(调节阀、切断阀)、电磁阀、电机等执行设备

1. 一般规定

● 最终元件宜采用气动控制阀,不宜采用电动控制阀

● 气动控制阀执行安全仪表功能时,SIS应优先动作,也就是说调节阀带的电磁阀应安装在定位器和执行机构之间,切断阀带的电磁阀应安装在执行机构上。电磁阀电源应由SIS提供

● 气动控制阀宜采用弹簧复位单气缸执行机构,当采用双气缸执行机构时,宜配空气储罐或专用仪表气源管线

● 爆炸危险场所优先使用隔爆型电磁阀、阀位开关

● 现场安装电磁阀、阀位开关防护等级不应低于IP65

2. 控制阀独立设置和冗余设置原则

● 完成SIL1的SIF:控制阀可与BPCS共用,但SIS应优先动作,可采用单一控制阀

● 完成SIL2的SIF:控制阀宜与BPCS分开,宜采用冗余控制阀

● 完成SIL3的SIF:控制阀应与BPCS分开,应采用冗余控制阀

3. 冗余方式

● 控制阀冗余可采用一个调节阀和一个切断阀,也可采用二个切断阀

● 当系统要求高安全性时,冗余电磁阀宜采用“或”逻辑结构

● 当系统要求高可用性时,冗余电磁阀宜采用“与”逻辑结构

五.逻辑控制器

逻辑控制器宜采用可编程电子系统,简单场合可采用继电器系统,或可编程电子系统、继电器系统混合构成。

1. 一般规定: 当逻辑控制器为可编程电子系统时

● 逻辑控制器总响应时间宜为100ms---300ms,总响应时间指信号从进逻辑控制器到出逻辑控制器所需的全部时间

● 逻辑控制器的中央处理单元负荷不应超过50%

● 逻辑控制器的内部通信负荷不应超过50%,若采用以太网的通信负荷不应超过20%

2. 逻辑控制器独立设置和冗余设置原则

● 完成SIL1的SIF:逻辑控制器宜与BPCS分开,可采用冗余逻辑控制器

● 完成SIL2的SIF:逻辑控制器应与BPCS分开,宜采用冗余逻辑控制器

● 完成SIL3的SIF:逻辑控制器应与BPCS分开,应采用冗余逻辑控制器

3. 逻辑控制器的配置原则

● 逻辑控制器符合SIL要求,应独立完成SIF

● 逻辑控制器的软硬件版本应是正式发布的

● 逻辑控制器的中央处理单元、I/O单元、电源单元、通信单元等应是独立的单元,应允许在线更换单元而不影响逻辑控制器的正常运行

● 逻辑控制器应有软件和硬件诊断和测试功能,诊断和测试信息应在工程师站和/或操作站显示、记录

● 逻辑控制器的系统故障宜在SIS的操作站报警,也可在BPCS的操作站报警

4. 逻辑控制器的接口配置原则

● I/O卡信号通道应带光电或电磁隔离,I/O卡不应采用现场总线数字信号

● 检测同一过程变量的多台测量仪表信号宜接到不同输入卡件

● 冗余的最终元件应接到不同的输出卡件,每一个输出信号通道应只接一个最终元件

《Gb50770.2013石油化工安全仪表设计规》-7

《Gb50770.2013石油化工安全仪表设计规》 1总则为了防止和降低石油化工工厂或装置的过程风险,保证人身和财产安全,保护环境,制定本规范。本规范适用于石油化工工厂或装置新建、扩建及改建项目的安全仪表系统的工程设计。2术语安全仪表系统:实现一个或多个安全仪表功能的仪表系统。故障安全:安全仪表系统发生故障时,使被控制过程转入预定安全状态。

安全完整性等级为SIL1-SIL4共四级。石油化工工厂或装置的安全完整性等级最高为SIL3级。SIL等级越高,安全仪表功能失效的概率越低。 SIL1级:很少发生事故,如发生事故,对装置和产品有轻微的影响,不会立即造成环境污染和人员伤亡,经济损失不大。 SIL2级:偶尔发生事故,如发生事故,对装置和产品有较大的影响,并有可能造成环境污染和人员伤亡,经济损失较大。 SIL3级:经常发生事故,如发生事故,对装置和产品将造成重大的影响,并造成严重的环境污染和人员伤亡,经济损失严重。 设计基本原则 5.1安全仪表系统应由测量仪表、逻辑控制器和最终元件等组成。5.2石油化工工厂或装置的安全完整性等级不应高于SIL3级。 5.3安全仪表系统可实现一个或多个安全仪表功能,多个安全仪表功能可使用同一个安全仪表系统。当多个安全仪表功能在同一个安全仪表系统内实现时,系统内的共用部分应符合功能中最高安全完整性等

级要求。 5.4安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统的工作。 5.5安全仪表系统应设计成故障安全型。当安全仪表系统内部产生故障时,安全仪表系统应能按设计预定方式,将过程转入安全状态。 5.6安全仪表系统的中间环节应少。 5.7逻辑控制器的中央处理单元、输入输出单元、通信单元及电源单元等,应采用冗余技术。 5.8安全仪表系统的交流供电宜采用双路不间断电源的供电方式。5.9安全仪表系统的接地应采用等电位连接方式。 5.10当安全仪表系统输入、输出信号线路中有可能存在来自外部的危险干扰信号时,应采取隔离器、继电器等隔离措施。 6测量仪表 6.1测量仪表包括模拟量和开关量测量仪表,安全仪表系统宜采用模拟量测量仪表。 6.2测量仪表宜采用4-20ma叠加HART传输信号的智能变送器。6.3在爆炸危险场所,测量仪表应采用隔爆型或本安型。当采用本安系统时,应采用隔离式安全栅。 6.4现场安装的测量仪表,防护等级不应低于IP65。 6.5测量仪表不应采用现场总线或其他通信方式作为安全仪表系统的输入信号。 6.6测量仪表及取源点宜独立设置。 6.7测量仪表的性能和设置应满足安全完整性等级要求。

CMMI基本概念

CMMI基本概念 ATM组成员: 参加评审文档及访谈,完成证据的记录和收集(包括文档证据和访谈证据),填写PIID,根据所收集的证据参与评估结果的讨论和认定。 需要熟悉CMMI模型(3级熟悉18个PA)、公司的标准过程以及SCAMPI A类评估方法。 CMMI过程模型,EPG是否由ATM组成? EPG和ATM是两个不同的概念, EPG指Engineering Process Group工程过程小组,是您企业实施过程改进工作的一组人员。负责文档的制定和实施。 ATM指Appraisal Team Member评估小组成员,是您企业需要进行CMMI评估时担任评估证据收集及分析的一组人员,ATM的成员因为受到一些公平性原则的限制在选择上是有约束的。 EPG的职责是什么? 全面改善开发流程,提高开发质量,减少开发成本,缩短开发周期,提升开发效率,形成组织级的开发模式。 EPG成员的要求EPG Leader 须由项目经理及以上的成员担任 熟知部门开发业务及相应的开发流程 对开发中心内部流程必须精通 对过程改进有强烈意愿。 EPG Member 须是资深工程师或以上的成员担任; 必须对系统分析、软件开发、问题解决、以及项目发展之流程改进具有高度兴趣; 有较好的沟通、协调能力。 成员退出和进入的机制

成员的退出和进入,需要经过EPG的测试,并报EPG Leader审核,最终由总经理或管理者代表进行批准,方可办理退出或进入手续。EPG需负责对新进入的成员进行培训相关CMMI的知识内容,并保留对新进员工的考核,通过者方能正式进入EPG小组。 任务的分工按照CMMI的过程域来划分各自的任务; 不同人员负责不同的过程域,主导并负责该过程域的所有事宜; 除主要负责的过程域内容,负责协助其他成员的结果review; 按照日常活动分工合作,以事件为主导原则。 CMMI认证里面PM是做什么? PM是项目管理(project management)的缩写,所谓项目管理,美国最早的曼哈顿计划开始的名称,后由华罗庚教授50年代引进中国(由于历史原因叫统筹法和优选法),现在的台湾省叫项目专案。就是项目的管理者,在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价,以实现项目的目标。近年来,PM认证和PM教育都已经正常化、经常化、普及化,不再称为统筹法。在工程管理以及其他管理对象有显著的开始和结束期限的管理领域,属于关键管理工具或技能。 PA中CM是做什么? 配置管理(Configuration Management,CM)是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。配置管理的目标是记录软件产品的演化过程,确保软件开发者在软件生命周期中各个阶段都能得到精确的产品配置。 配置管理过程是对处于不断演化、完善过程中的软件产品的管理过程。其最终目标是实现软件产品的完整性、一致性、可控性,使产品极大程度地与用户需求相吻合。它通过控制、记录、追踪对软件的修改和每个修改生成的软件组成部件来实现对软件产品的管理功能。 随着软件系统的日益复杂化和用户需求、软件更新的频繁化,配置管理逐渐成为软件生命周期中的重要控制过程,在软件开发过程中扮演着越来越来重要的角色。 软件配置管理的最终目标是管理软件产品。由于软件产品是在用户不断变化的需求

网络安全设备主要性能要求和技术指标要求部分汇总

1网络安全设备主要性能要求和技术指标要求 1.1防火墙 用于控制专网、业务内网和业务外网,控制专网、业务内网部署在XX干线公司、穿黄现地管理处(备调中心),每个节点各2台;业务外网部署在XX干线公司1台,共计9台。要求如下: 1.2入侵检测系统(IDS) 根据系统组建需要,控制专网、业务内网、业务外网均部署入侵检测系统(IDS),共需6套。 (1)控制专网:部署在XX干线公司及穿黄现地管理处(备调中心),每个节点各1套,共2套; (2)业务内网:部署在XX干线公司及穿黄现地管理处(备调中心),每个

节点各2套,共4套; 1.2.1 产品规格及性能指标要求 (1)支持10/100/1000BASE-SX/1000BASE-T以太网接口,千兆接口不小于2个(提供的配置中至少包含两个GE多模850nm波长光模块); (2)能监控的最大TCP并发连接数不小于120万; (3)能监控的最大HTTP并发连接数不小于80万; (4)连续工作时间(平均无故障时间)大于8万小时; (5)吞吐量不小于2Gbps。 (6)控制台服务器性能不低于“5服务器主要性能要求和技术指标要求”中的要求。 1.2.2 部署和管理功能要求 (1)传感器应采用预定制的软硬件一体化平台; (2)入侵检测系统管理软件采用多层体系结构; (3)组件支持高可用性配置结构,支持事件收集器一级的双机热备; (4)各组件支持集中式部署和大型分布式部署; (5)大规模分布式部署支持策略的派发,即上级可将策略强制派发到下级,以确保整个系统的检测签名的一致性; (6)可以在控制台上显示并管理所有组件,并且所有组件之间的通讯均采用加密的方式; (7)支持以拓扑图形式显示组件之间的连接方式; (8)支持多个控制台同时管理,控制台对各组件的管理能力有明确的权限区别; (9)支持组件的自动发现; (10)支持NAT方式下的组件部署; (11)支持IPv6下一代通信网络协议的部署和检测。 1.2.3 检测能力要求

《安全管理》之加强化工安全仪表系统管理与应用

加强化工安全仪表系统管理与应用 一、安监新要求 20xx年11月19日,国家安监总局印发《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》,旨在进一步加强化工安全仪表系统管理,防止和减少危化品事故发生。《指导意见》要求,20xx年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危化品储存设施,要按要求设计符合相关标准规定的安全仪表系统。20xx年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危化品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危化品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。 “两重点一重大”企业在安全管理和设备设施等方面,是否符合国家安监总局《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》、《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、监控重点参数及推荐的控制方案》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等相关要求。 中石化青岛安全工程研究院高级工程师李玉明介绍,化工安全仪表系统(SIS)包括安全联锁系统、紧急停车系统和有毒有害、可燃气体及火灾检测保护系统等。安全仪表系统独立于过程控制系统,生产正常时处于休眠或静止状态,一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时,能够瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态。如果安全仪表系统失效,将会导致严重的安全事故。近年来发达国家发生的重大化工(危化品)事故大都与安全仪表失效或设置不当有关。 国家安监总局总工程师、三司司长王浩水指出,我国安全仪表系统及其相关安全保护措施在设计、安装、操作和维护管理等生命周期各阶段,还存在危险与风险分析

华为ME60-BRAS设备配置规范

河南网通城域网华为ME60 BRAS设备配置规范 华为技术有限公司 二00八年6月

1、系统简介 (4) 1.1 河南网通宽带城域网建设概况 (4) 1.2 河南网通华为ME60系统组网方式 (4) 1.2.1 网络概述 (4) 1.2.1 组网方式 (5) 1.3 VLAN规划原则 (6) 1.4 IP地址规划原则 (7) 2、BAS配置规范(ME60) (7) 2.1 设备基本配置 (7) 2.1.1 设置主机名 (7) 2.1.2 时区和时钟校准 (8) 2.1.3 配置管理员及其密码 (8) 2.1.4 启用服务 (8) 2.1.5 对管理员地址范围进行限定 (9) 2.1.6 timeout 时间设置 (9) 2.1.7 ACL 配置范例 (9) 2.1.8 用户域基本配置 (12) 2.1.9 安全基本配置 (13) 2.1.10 设备配置保存 (14) 2.2 设备接口配置 (14) 2.2.1 网络侧接口配置 (14) 2.2.2 loopback接口配置及描述 (15) 2.2.3 地址池的配置 (20) 2.2.4 VLAN及QINQ接口配置 (21) 2.3 路由协议配置 (22) 2.3.1 OSPF协议配置 (22) 2.4 RADIUS配置 (29) 2.4.1 本次项目中RADIUS配置参数 (30) 2.4.2 RADIUS配置范例及注释 (30) 2.4.3 RADIUS状态查看 (32) 2.4.4 RADIUS故障排除方法 (36) 2.5 QOS带宽管理 (36) 2.5.1 两类QOS配置 (36) 2.5.2 配置设备接收RADIUS服务器策略配置 (37) 2.5.3 ME60本机QOS策略配置 (37) 2.6 PPPOE配置 (39) 2.6.1 概述 (39) 2.6.2 PPPOE相关配置 (40) 2.7 用户认证域选择 (41) 2.8 反向路由检测 (42) ME60所支持的URPF (42) 2.9 DHCP RELAY配置 (43) 2.10 IP综合网管设备配置要求 (44)

无线的基本概念和配置

无线的基本概念和配置 分类:WINDOWS 1网络中的无线用户抱怨房间内一小块区域的网络性能差。朝任意方向移出此区域后,性能立即显著上升。 为此问题设计解决方案的第一步是什么? 这可能是因 RF 信道重叠引起的,因此技术人员检验每个接入点上正在使用的信道,并更换为不重叠的信道。 为房间提供服务的无线接入点的 RF 功率设置可能太低了。增大所有无线接入点的 RF 输出功率。 在中心区域安装一个新的无线接入点以提供覆盖。 检验无线接入点是否具有足够的在线供电容量以及和有线网络的连通性。 2下列关于无线安全协议的限制或补充中哪两项正确?(选择两项。) 当采用 802.1x 确保无线安全性时, RADIUS 流量允许客户端使用开放式身份验证关联。 WPA2 个人模式允许在 SOHO 环境中使用 RADIUS。 802.1x 协议的 RADIUS 部分需要 AAA 服务器。 使用 WPA2 进行身份验证时,不允许使用预共享密钥。 WPA 将 SSID 隐藏和 MAC 地址过滤作为安全措施而引入。 WPA2 在 WPA 基础上引入了 802.1x 端口身份验证,从而加强了安全性。 3为支持客户端关联过程,802.11 标准中指定了哪两种身份验证方法?(选择两项。) 轻型可扩展身份验证协议 (EAP) 共享密钥 高级加密标准 (AES) 临时密钥完整性协议 (TKIP) 开放式身份验证 4下列关于配置 AP 的说法中哪两项正确?(选择两项。) 如果 AP 不允许采用 WEP 进行加密,则应该采用 WPA 进行配置。 当使用 Wireless-N、Wireless-B 和 Wireless-G 设备时应该将无线频段设置为标准或 20 Mhz。 如果选择了宽频 40 MHz 信道作为无线频段设置,则标准信道是 Wireless-N 的次要信道。 禁用 SSID 广播可防止任何用户未经授权连接到 AP。 AES 提供了比 TKIP 更强的安全性。 5下列关于网络安全性的说法中那三项准确?(选择三项。)

网络安全操作规程

网络安全操作规程 1.目的 为加强公司计算机设备及网络,系统数据,研发数据,源代码,信息安全的管理,确保计算机及公司网络系统正常可靠地运行,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定计算机网络及信息安全管理规程。 2.范围 适用于本公司各部门的计算机,网络设备,办公设备(以下简称IT设备)和数据,信息安全的管理。 3.职责 3.1公司内IT设备维护,系统管理,信息安全管理,网络管理由IT部门统一安排执行管理。 3.2使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责,部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责人对部门网络及信息安全负责。 3.3各个部门配合本规定的实施。 4.操作规程 4.1 计算机与网络管理程序 4.1.1 IT设备的领用、采购,回收,维修,更换流程 (1)各部门新增招聘计划时,必须提前15天到行政部备案,如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时,就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员签收后入库。 (2)新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程培训,培训合格后才可以申请IT设备。 (3)库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表,经IT人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级领导逐级审批,凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采购流程。 (4)回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全,对于需要归还的IT设备,使用部门归还前自行备份IT设备数据,归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请表经IT人员检测配置无误后,由归还人员将IT设备搬到仓库指定地点。由仓库管理员清点入库签收。 (5)IT设备的维修IT设备的报修由申请人直接向IT人员提出,不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修,对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于可能产生费用且过保的设备维修,由申请人填写IT设备需求申请表,经逐级审批后,方可由IT人员联系供应商进行维修。 (6)IT设备的更换必须由当事人提出书面申请(IT需求申请表),经IT人员对原有IT 设备配置检查记录后,由申请人凭(经各级领导逐级审批后的)申请表到仓库管理员处领取更换。原有IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (7)离职员工离职前必须到IT人员处登记,由IT人员对其IT设备配置完整性进行检查,注销个人账户信息等,经确认IT设备完好无损,账户信息完全注销后方可办理其他离职手续。如有it设备损坏的情形将根据实际情况进行登记,由财务人员进行扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。 (8)计算机设备调换必须到it人员处登记信息。IT设备调换前双方自行备份并清空数据。IT人员做好IT资产变更信息。

石油化工安全仪表系统设计规范内容

1.总则 1.1 本规范适用于新建、改扩建石油化工装置(或工厂)安全仪表系统的工程设计。石油化工厂公用工程及辅助设施等工程设计可参照执行。 1.2 安全仪表系统的工程设计必须满足石油化工装置(或工厂)安全等级的要求。 1.3 相关标准如下: IEC 61508 “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.” IEC 61511 “Functional safety:safety instrumented systems for the process industry sector.” ANSI/ISA-84.01 Application of safety instrumented system for the process industries. DIN V 19250 Programmable safety system. IEC 61131 Programmable controller. 1.4 执行本标准时,尚应符合国家现行有关标准的要求。

2.名词术语 下列术语适用于本规范: 2.1 危险故障 Dangerous Failure 指能够导致安全仪表系统处于危险或失去功能的故障。 2.2 安全仪表系统 Safety Instrumented System (SIS) 指能实现一个或多个安全仪表功能的系统。系统包括传感器,逻辑运算器和最终执行元件。 2.3 安全度等级 Safety Integrity Level(SIL) 指用于描述安全仪表系统安全的等级,共4级, 4为最高级, 1为最低级。 2.4 最终执行元件 Final Element 指安全仪表系统的一部分,执行必要的动作,使系统达到安全状态。 2.5 逻辑功能 Logic Function 指将一个或多个输入信息转换为一个或多个输出信息的功能。 2.6 逻辑运算器 Logic Solver 指安全仪表系统或过程控制系统中完成一个或多个逻辑功能的部件。 2.7 过程危险 Process Risk 指由过程引起的危险或由过程和过程控制系统相互干扰引起的危险。 2.8 可编程电子系统 Programmable Electronic System (PES) 指由一个或多个可编程电子设备组成,用于控制、保护或监视的系统。该系统包括电源,中央处理单元,输入设备,数据高速通道和其它通信部件,输出设备等。 2.9 安全故障 Safe Failure 指不会导致安全仪表系统处于危险或故障状态。 2.10 过程控制系统 Process Control System(PCS) 指用于直接或间接控制过程及相关设备的控制系统,系统包括分散控制系统(DCS)、现场总线控制系统(FCS)、可编程控制系统(PLC)等。 2.11 冗余 Redundancy 指为实现同一功能,使用多个相同功能的模块或部件。 2.12 容错 Fault Tolerant 指功能模块在出现故障时,仍能继续正确执行特定功能的能力。 2.13 表决 Voting 指系统中将每路数据进行比较和修正,用多数原则确定结论。

SIS安全仪表系统设计原则

SIS安全仪表系统设计原则 SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的主要作用是在工艺生产过程发生危险故障时将其自动或手动带回到预先设计的安全状态,以确保工艺装置的生产的安全,避免重大人身伤害及重大设备损坏事故。在安全仪表系统的设计过程中,IEC 61508,IEC 61511提供了极好的国际通用技术规范和参考资料,在安全仪表系统回路设计过程中,一般需要遵循下列几点原则。 1、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的可靠性原则(安全性原则) 为了保证工艺装置的生产安全,安全仪表系统必须具备与工艺过程相适应的安全完整性等级SIL(Safety Integrity Level)的可靠度。对此,IEC 61508进行了详细的技术规定。对于安全仪表系统,可靠性有两个含义,一个是安全仪表系统本身的工作可靠性;另一个是安全仪表系统对工艺过程认知和联锁保护的可靠性,还应有对工艺过程测量,判断和联锁执行的高可靠性。 评估安全完整性等级SIL的主要参数就是PFDavg(probability of failure on demand 平均危险故障率),按其从高到低依次分为1~4级。在石化行业中一般涉及到的只有1,2,3级,因为SIL4级投资大,系统复杂,一般只用于核电行业。 2、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的可用性原则 为了提高系统的可用性,SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应具有硬件和软件自诊断和测试功能。安全仪表系统应为每个输入工艺联锁信号设置维护旁路开关,方便进行在线测试和维护同时减少因安全仪表系统系统维护造成的停车。需要注意的是用于三选二表决方案的冗余检测元件不需要旁路,手动停车输入也不需要旁路。同时严禁对安全仪表系统输出信号设立旁路开关,以防止误操作而导致事故发生。如果SIL计算表明测试周期小于工艺停车周期,而对执行机构进行在线测试时无法确保不影响工艺而导致误停车,则安全仪表系统的设计应当根据需要进行修改,通过提高冗余配置以延长测试周期或采用部分行程测试法,对事故状态关闭的阀门增加手动旁通阀,对事故状态开启的阀门增加手动截止阀等措施,以允许在线测试安全仪表系统阀门。这些手段对于提供安全仪表系统的可用性都是很有帮助的。 3、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的独立性原则 SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应独立于基本过程控制系统(BPCS,如DCS,FCS,CCS,PLC等),独立完成安全保护功能。安全仪表系统的检测元件,控制单元和执行机构应单独设置。如果工艺要求同时进行联锁和控制的情况下,安全仪表系统和BPCS应各自设置独立的检测元件和取源点(个别特殊情况除外,如配置三取二检测元件,进DCS信号三取中,进安全仪表系统三取二,经过信号分配器公用检测元件)。如需要,SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)系统应能通过数据通信连接以只读方式与DCS通信,但禁止DCS通过该通信连接向安全仪表系统写信息。安全仪表系统应配置独立的通信网络,包括独立的网络交换机,服务器,工程师站等。SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应采用冗余电源,由独立的双路配电回路供电。应避免安全仪表系统和BPCS的信号接线出现同一接线箱,中间接线柜和控制柜内。 4、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的标准认证原则

信息安全管理制度网络安全设备配置规范

网络安全设备配置规范 2011年1月

网络安全设备配置规范 1防火墙 1.1防火墙配置规范 1.要求管理员分级,包括超级管理员、安全管理员、日志管理员等, 并定义相应的职责,维护相应的文档和记录。 2.防火墙管理人员应定期接受培训。 3.对防火墙管理的限制,包括,关闭、、、等,以及使用而不是远程 管理防火墙。 4.账号管理是否安全,设置了哪些口令和帐户策略,员工辞职,如 何进行口令变更? 1.2变化控制 1.防火墙配置文件是否备份?如何进行配置同步? 2.改变防火墙缺省配置。 3.是否有适当的防火墙维护控制程序? 4.加固防火墙操作系统,并使用防火墙软件的最新稳定版本或补丁, 确保补丁的来源可靠。 5.是否对防火墙进行脆弱性评估/测试?(随机和定期测试)

1.3规则检查 1.防火墙访问控制规则集是否和防火墙策略一致?应该确保访问控 制规则集依从防火墙策略,如严格禁止某些服务、严格开放某些服务、缺省时禁止所有服务等,以满足用户安全需求,实现安全目标。 2.防火墙访问控制规则是否有次序性?是否将常用的访问控制规则 放在前面以增加防火墙的性能?评估防火墙规则次序的有效性。 防火墙访问控制规则集的一般次序为: ?反电子欺骗的过滤(如,阻断私有地址、从外口出现的内部地 址) ?用户允许规则(如,允许到公网服务器) ?管理允许规则 ?拒绝并报警(如,向管理员报警可疑通信) ?拒绝并记录(如,记录用于分析的其它通信) 防火墙是在第一次匹配的基础上运行,因此,按照上述的次序配置防火墙,对于确保排除可疑通信是很重要的。 3.防火墙访问控制规则中是否有保护防火墙自身安全的规则 4.防火墙是否配置成能抵抗攻击? 5.防火墙是否阻断下述欺骗、私有(1918)和非法的地址 ?标准的不可路由地址(255.255.255.255、127.0.0.0) ?私有(1918)地址(10.0.0.0 –10.255.255.255、172.16.0.0 – 172.31..255.255、192.168.0.0 – 192.168.255.255)

测试技术基本概念

基本概念 1.传感器的定义:工程中通常把直接作用于被测量,能按一定规律将其转换成同种或别种量值输出的器件称作传感器。 2.传感器的分类。 (1)物性型传感器:依靠敏感元件材料本身物理化学性质的变化来实现信号变换的传感器。属于物性型传感器有:光电式和压电式,如:电阻应变片,压电式加速度计,光电管等。 (2)结构型传感器:依靠传感器结构参量的变化实现信号转换。属于结构型传感器的有:电感式,电容式,光栅式。如:电容传感器,涡流传感器,差动变压器式等。 (3)按照工作原理分类,固体图象式传感器属于(光电式传感器) 3.静态指标:线性度,灵敏度,重复性等。 (1)线性度:指测量装置输出、输入之间保持常值比例关系的程度。 (2)灵敏度:输出的变换量与输入的变换量之比。 (3)重复性:指测量系统在输入量按同一方向做全量程连续多次测试时所得输入、输出特性曲线不重合程度。 4.动态指标:属于传感器动态性能的有:固有频率, 5.灵敏度: (1)测试系统的灵敏度越高,则其测量范围:越窄 (2)对于理想的定常线性系统,灵敏度是(常数) (3)传感器灵敏度的选用原则。①尽量选用灵敏度高的传感器②尽量选用信噪比大的传感器③当被测量是向量时要考虑交叉灵敏度的影响④过高的灵敏度会缩小其适用的测量范围 6.线性度:非线性度是表示校准曲线( 偏离拟合直线)的程度。 7.稳定性:测试装置在规定条件下保持其测量特性恒定不变的能力称( 稳定度 ) 8.精确度: (1)精度:也称为精确度,是反映测量系统误差和随机误差的综合误差指标,即准确度和精密度的综合偏差程度。 (2)传感器精确度的选用原则。①尽量选用精确度高的传感器,同时考虑经济性②对于定性试验,要求传感器的精密度高③对于定量试验,要求传感器的精确度高④传感器的精确度越高,价格越昂贵。 9.可靠性:是指在使用环境和运行指标不超过极限的情况下,系统特性保持不变的能力。 10.在静态测量中,根据绘制的定度曲线,可以确定测量系统的三个静态特性:

安全设施配置

《XX工程建设安全设施配置规范》 调研报告 第一部分:法律法规要求 武汉博晟安全科技有限公司 联系地址1:武汉市东湖新技术开发区关山大道特1号光谷软件园A8栋4楼 430073 联系地址2:武汉市武昌区东湖南路8号武汉大学工学部A-100信箱 430072 公司网址: 电子邮箱: 联系电话:,87611231 传真:转807

3、其他行业安全设施配置规范 3.1中铁建设集团有限公司《文明安全施工样板集》 中铁建设集团有限公司《文明安全施工样板集》共12个部分,内容主要为:现场及料具管理;环境保护;安全防护;基槽、坑、沟防护;脚手架防护;施工用电;机械安全;塔式起重机;施工升降机;生活区管理;消防保卫;安全色及安全标识。 其中安全防护、脚手架防护、施工用电、机械安全塔式起重机、消防保卫作了非常详细的规定,且非常具有特色。 (1)现场大门口洗车台做法。作为环境保护中的一点,要求施工现场出入口必须设置洗车台,施工车辆出场时必须经过清洗干净,不得将泥沙带出工地。 图3-1 (2)现场设置防扬尘喷洒设施。为有效控制施工现场扬尘污染,根据实际情况安装定时或手动开启的喷淋设备,或采用人工洒水降尘。在隧洞内,应鼓励安装定时开启的喷淋设备,在施工区内则应鼓励采用洒水车等进行定时洒水除尘。

图3-2 (3)施工现场可以采用薄质密目网对土方进行整理覆盖,土方下不覆盖不严密出,可播撒种子,能有效防止扬尘。 图3-3 (4)采用了工具式、定型化人员上下通道。该型通道要求地基樱花,限承10人,且安装时要有专项方案即技术交底,验收合格后才能使用,同时该型通道要符合马道搭设的相关要求。 图3-4 (5)固定式配电箱防护棚及相关标识。现场固定式配电箱设

配置管理的基本概念

配置管理的基本概念 随着国内软件业的崛起和成熟,软件配置管理越来越得到重视。可以说,软件业要想更好的发展,没有软件配置管理的支持是不可能的。手工作坊式的软件开发模式将会成为历史,如何把国外成熟的软件配置管理理论和经验消化吸收,进而应用到国内软件开发中就成为国内软件业迫在眉睫的任务了。 软件配置管理是管理和技术相结合的一门学科。应该说,软件配置管理理论难以理解是其难以实践的原因。本文试从基本概念的角度来探讨这门对软件开发具有重要意义的领域。 什么是配置管理 在软件开发中,变更是不可避免的。从某种角度上讲,软件开发过程就是一个变更的过程。有些变更是有益的,是具有创造性的,但是,也有些变更是有害的,导致混乱的。正像James Bach总结的那样: 我们为变更所困扰,因为代码中的一个极小的混乱可能带来产品的大的故障,但是,他也能够修复大的故障或启用奇妙的新能力。我们为变更所困扰,因为某个喜欢恶作剧的单个开发者可能破坏掉项目,但是,一些奇妙的思想也源自那些喜欢恶作剧的人员。 因此,如何管理这些变更是一个软件开发能否成功的关键。简言之,软件配置管理就是管理变更的过程,它贯穿着几乎软件的整个生命周期。成功的配置管理系统可以提高产品的质量、项目开发效率,而且最大限度的减少对个别“英雄”式人员的依赖。 尽管配置管理(Configuration Management )这个概念被提出有几十年了,但是,业内还没有一个全面而权威的定义。Configuration的意思是“使成形”,它来源于拉丁语的com-(表示“与”或者“一起”)和figurate (形成)。它还有一个意思是“组成部件或元素的相对排列”。因此,配置管理(Configuration Management )指的是管理组成部件或者元素的相对排列。 配置管理的概念来自于硬件领域,美国国防部最早使用了配置管理的概念。我们知道一架飞机的构成非常复杂,比如机头、机身、机翼和机尾等。不同型号飞机的各个部分是不能随便组装的。因此,我们只有把相匹配的部件组装在一起,才能构成了一个功能完备的飞机整体。随着技术的提高,各个部件可能还要进行功能改善,我们还要使得不同版本的部件能够正确无误组合在一起。 准确地说: 配置管理是对产品进行标识、存储和控制,以维护其完整性、可追溯性以及正确性的学科。 从上面的描述,我们知道,配置管理的基本单位是配置项。软件配置项可以是:

安全仪表系统在石油炼化系统中的应用(标准版)

安全仪表系统在石油炼化系统中的应用(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0555

安全仪表系统在石油炼化系统中的应用 (标准版) 0引言 过去的几十年里,社会经济的不断发展使得过程工业的规模越来越大,带来的整个系统所面临的风险也随之增加。系统设计、实施和操作过程中任何一个小的失误,都有可能给企业带来严重的后果,造成巨大的经济损失,更为甚者,将会给周围的环境带来灾难性的后果。例如:1988年北海阿尔法油田爆炸事件;2006发生的吉化爆炸事件等等,至今还让人们心有余悸。为了防止事故的发生,减少由此带来的损失,保证企业的高度稳定运转,一套能够检测装置的异常动作,并对可能发生的潜在危害作出相应动作的系统是必不可少的。安全仪表系统(SIS)正是基于该目的被提出来的。

1石油炼化概念与SIS的必要性分析 石油炼化一般包括如下的一些工业步骤:常压蒸馏和减压蒸馏;原油的脱盐、脱水;催化裂化;催化重整;加氢裂化;延迟焦化;炼厂气加工。 原油一次加工和二次加工的各生产装置都有气体产出,总称为炼厂气,就组成而言,主要有氢、甲烷、由2个碳原子组成的乙烷和乙烯、由3个碳原子组成的丙烷和丙烯、由4个碳原子组成的丁烷和丁烯等。它们的主要用途是作为生产汽油的原料和石油化工原料以及生产氢气和氨。发展炼油厂气加工的前提是要对炼厂气先分离后利用。炼厂气经分离作化工原料的比重增加,如分出较纯的乙烯可作乙苯;分出较纯的丙烯可作聚丙烯等。 石油化工工业是典型的流程工业,由于多数物料易燃易爆,操作条件为高温高压,易发生安全事故。随着石油化工装置规模的日趋大型化,设计操作指标离安全临界点越来越近,造成发生危险的可能性也在增加,人们对安全系统的认识也在提高,这就对安全系统提出了新的要求。由于过程的复杂性、原料的变化、最终产品的

幼儿园设备配备标准

幼儿园设备配备标准-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

附件: 湖北省幼儿园保教设备配备标准 (试行) 湖北省教育厅编制 2014年5月

目录 一、户外活动装备标准 1、户外运动器材配备 2、户外活动区配备 二、班级活动室装备标准 1、活动室 2、休息室 3、盥洗室 4、班级玩教具配备 三、多功能活动室装备标准 四、专用活动室装备标准 1、美工创意室 2、科学探究室 3、图书阅览室 4、计算机专用活动室(选配) 5、厨房体验室(选配) 五、厨房装备标准 六、保健室装备标准 七、信息技术装备标准 1、办公系统(园配) 2、广播系统(园配) 3、多媒体系统(班配) 4、安全设施设备配建标准

编制说明 一、为提高我省学前教育保教质量,规范我省幼儿园保教设备的配置行为,推进幼儿园保教设备建设标准化,依据国家《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》以及湖北省教育厅《湖北省幼儿园办园水平综合评估标准(试行)》、《湖北省学前教育机构办园基本标准(试行)》等标准,特制定本标准。 二、本标准是湖北省各级各类幼儿园保教设备配置的通用试行基本标准,适用于全省各级各类幼儿园。 三、编制原则 1、本标准分四类:第一类为合格幼儿园基本装备水平,适用于申请准入的幼儿园最低配置;第二、第三类为基本达标水平,适用于1-3级幼儿园;第四类为示范性的现代化水平,适用于省级、市级示范幼儿园。 2、设备采取必配和选配相结合的方式配备。必配部分是每类幼儿园完成教育教学要求所必需的最低配置标准;选配部分均用“()”标注,可根据幼儿园的实际情况进行选择。 3、本标准按功能区域划分为户外活动、班级活动室、多功能活动室、专用活动室、厨房、保健室、信息技术等7大类。 4、班级活动室、专用活动室部分仅提出了几个基本的、常见的类型配备标准,各幼儿园可结合地方特色和幼儿园实际自行构建活动室。 5、部分器材配备仅列出相应类别,使幼儿园有选择的余地;部分玩教具,鼓励利用废旧物品自制替代。 四、除本规范列出的标准外,幼儿园其它建设与装备必须符合《湖北省学前教育机构办园基本标准(试行)》和国家现行的有关规范和强制性标准。 本标准的解释权属湖北省教育厅。 一、户外活动装备标准

路由基本概念及静态路由配置

路由基本概念及静态路由配置

路由基本概念及静态 路由配置

实验内容: 路由器的定义和作用:路由器——用于网络互连的计算机设备,路由器的核心作用是实现网络互连,数据转发。路由(寻径):路由表建立、刷新;交换:在网络之间转发分组数据;隔离广播,指定访问规则;异种网络互连。 路由表:路由器为执行数据转发路径选择所需要的信息被包含在路由器的一个表项中,称为“路由表”;当路由器检查到包的目的IP 地址时,它就可以根据路由表的内容决定包应该转发到哪个下一跳地址上去;路由表被存放在路由器的RAM 上。 路由表的构成:目的网络地址(Dest ),掩码(Mask ),下一跳地址(Gw ),发送的物理端口(interface ),路由信息的来源(Owner ),路由优先级(pri ),度量值(metric )。 172.16.8.0:目的逻辑网络地址或子网地址; 255.255.255.0:目的逻辑网络地址或子网地址的网络掩码 1.1.1.1:下一跳逻辑地址 fei_0/1:学习到这条路由的接口和数据的转发接口 Static :路由器学习到这条路由的方式 1:路由优先级 0:Metric 值 路由分类:直连路由,静态路由,动态路由。 直连路由: Dest Mask Gw Interface Owner pri metric 172.16.8.0 255.255.255.0 1.1.1.1 fei_0/1 static 1 0 192.168.0.2/30 10.0.0.1/24 172.16.0. 1/24 IPv4 Routing Table: Dest Mask Gw Interface Owner pri metric 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1 fei_0/1 direct 0 0 A B fei _0/1 fe i_0/0

安全仪表控制系统设计原则

安全仪表(SIS)系统设计原则 SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的主要作用是在工艺生产过程发生危险故障时将其自动或手动带回到预先设计的安全状态,以确保工艺装置的生产的安全,避免重大人身伤害及重大设备损坏事故。在安全仪表系统的设计过程中,IEC 61508,IEC 61511提供了极好的国际通用技术规范和参考资料,在安全仪表系统回路设计过程中,一般需要遵循下列几点原则。 1、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的安全性原则 为了保证工艺装置的生产安全,安全仪表系统必须具备与工艺过程相适应的安全完整性等级SIL(Safety Integrity Level)的可靠度。对此,IEC 61508进行了详细的技术规定。对于安全仪表系统,可靠性有两个含义,一个是安全仪表系统本身的工作可靠性;另一个是安全仪表系统对工艺过程认知和联锁保护的可靠性,还应有对工艺过程测量,判断和联锁执行的高可靠性。 评估安全完整性等级SIL的主要参数就是PFDavg(probability of failure on demand 平均危险故障率),按其从高到低依次分为1~4级。在石化行业中一般涉及到的只有1,2,3级,因为SIL4级投资大,系统复杂,一般只用于核电行业。 2、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的可用性原则 为了提高系统的可用性,SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应具有硬件和软件自诊断和测试功能。安全仪表系统应为每个输入工艺联锁信号设置维护旁路开关,方便进行在线测试和维护同时减少因安全仪表系统系统维护造成的停车。需要注意的是用于三选二表决方案的冗余检测元件不需要旁路,手动停车输入也不需要旁路。同时严禁对安全仪表系统输出信号设立旁路开关,以防止误操作而导致事故发生。如果SIL计算表明测试周期小于工艺停车周期,而对执行机构进行在线测试时无法确保不影响工艺而导致误停车,则安全仪表系统的设计应当根据需要进行修改,通过提高冗余配置以延长测试周期或采用部分行程测试法,对事故状态关闭的阀门增加手动旁通阀,对事故状态开启的阀门增加手动截止阀等措施,以允许在线测试安全仪表系统阀门。这些手段对于提供安全仪表系统的可用性都是很有帮助的。 3、SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的独立性原则 SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应独立于基本过程控制系统(BPCS,如DCS,FCS,CCS,PLC等),独立完成安全保护功能。安全仪表系统的检测元件,控制单元和执行机构应单独设置。如果工艺要求同时进行联锁和控制的情况下,安全仪表系统和BPCS应各自设置独立的检测元件和取源点(个别特殊情况除外,如配置三取二检测元件,进DCS信号三取中,进安全仪表系统三取二,经过信号分配器公用检测元件)。如需要,SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)系统应能通过数据通信连接以只读方式与DCS 通信,但禁止DCS通过该通信连接向安全仪表系统写信息。安全仪表系统应配置独立的通信网络,包括独立的网络交换机,服务器,工程师站等。SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)应采用冗余电源,由独立的双路配电回路供电。应避免安全仪表系统和BPCS的信号接线出现同一接线箱,中间接线柜和控制柜内。 SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计的标准认证原则 随着安全标准的推出以及对安全系统重视度的不断提高,安全仪表系统的认证也变得越来越重要,系统的设计思想,系统结构都须严格遵守相应国际标准并取得权威机构的认证。安全仪表系统必须获得IEC 61508 SIL和/或TUV AK(德)相应SIL等级的认证。SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)中使用的硬件,软件和仪表必须遵守正式版本并已商业化,同时必须获得国家有关防爆,计量,压力容器等强制认证。严禁使用任何试验产品。5、故障安全原则 当SIS 安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的元件,设备,环节或能源发生故障或者失

河南联通城域网设备配置规范-华为ME60

内部资料注意保密 城域网设备配置规范 —华为ME60 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 二零一六年

目录 1. 基本配置 (3) 1.1 设备名称 (3) 1.2 系统时间配置 (4) 1.3 NTP配置 (4) 1.4 文件管理 (5) 1.5 Banner配置 (5) 2.网管配置 (6) 2.1 登陆AAA (6) 2.2 SNMP (7) 2.3 用户 (8) 2.4 SYSLOG (9) 2.5 TELNET (9) 3.端口配置规范 (10) 3.1 端口命名格式描述 (10) 3.2 loopback (11) 3.3 GE/TG (12) 3.4 端口捆绑 (12) 3.5 POS (12) 4. 路由配置 (13) 4.1 静态路由配置 (13) 4.2 OSPF配置 (13) 4.3 BGP配置 (14) 4.4 MPLS配置 (17) 4.5 BFD配置 (18) 5.安全配置 (21) 5.1 ACL (21) 5.2服务管理 (23) 5.3 引擎防护 (23) 6. 业务实现 (24) 6.1 PPPOE业务 (24) 6.2 专线业务 (26) 6.3 VPDN业务 (27) 6.4 WLAN业务 (29) 6.5 MPLS VPN 业务 (34) 6.6 VPLS业务 (35) 6.8 NAT444业务 (37) 6.9 预欠费提醒和欠费提醒业务 (45) 6.10 HGU业务 (48) 6.11 IPTV业务 (50)

1. 基本配置 1.1 设备名称 【配置描述】: 配置设备名称 【规范要求】: 1.1.1 格式:网络层次描述-市名缩写-所辖区/县名、节点及机房描述-设备型号-序号 说明: ?原则上字母全部大写,两端和中间没有任何空格,采用定长命名。 ?网络层次描述:2个字母。 ?省网核心层:PB ?省网接入层(地市核心层):PA ?城域网业务控制层(BRAS和SR设备):MS ?城域网汇聚层:MC ?城域网接入层:MA ?市名缩写:2至3个字母。原则取用其城市名称前两个汉字拼音首字 母,个别城市名长于两个拼音字母的按照实际情况编写,但最长不 应超过四个字母。地市名称缩写为:郑州(ZZ),洛阳(LY)、南阳 (NY)、安阳(AY)、焦作(JZ)、新乡(XX)、三门峡(SMX)、济源 (JY)、开封(KF),商丘(SQ)、驻马店(ZMD)、漯和(LH)、鹤璧 (HB)、平顶山(PDS)、信阳(XY)、周口(ZK)、濮阳(PY)、许昌 (XC)。 ?所辖区/县名、节点及机房描述:≤10个字母。原则取用机房名称汉 字拼音首字母,个别机房名长于两个拼音字母的按照实际情况编写,

相关文档
相关文档 最新文档