MFC5208

发电厂保安电源自动切换装置

说明书

金智科技股份有限公司

前言

非常感谢您选用江苏金智科技股份有限公司(简称金智科技,股票代码002090)生产的MFC5208发电厂保安电源自动切换装置。本手册是该型装置的技术和使用说明书,期望它能为您的工作带来帮助。

本说明书仅供设计选型参考,与实际产品可能存在细微差别,因此不建议作为工程设计依据。建议工程设计时向我公司设计人员索取相关设计图纸。

如需相关产品、服务和支持的更多信息,请访问金智科技网站https://www.wendangku.net/doc/a214649377.html,/。

本公司有权对本说明书的内容进行定期变更,恕不另行通知。变更内容将会补充到新版本的说明书中。如您需要更新版本,敬请与我公司联系。

_____________________________________________________________

版权所有,请勿翻印、复印。

说明书版本号:V MFC5208-200812-01-T 印刷时间:2008年12月

目录

1. 装置概述 (1)

2. 装置特点及主要技术指标 (2)

2.1. 装置特点 (2)

2.2. 主要技术指标 (3)

3. 切换功能及原理 (6)

3.1. 自投方式一 (6)

3.2. 自投方式二 (9)

3.3. 自投方式三 (11)

3.4. 手动恢复 (12)

4. 其它逻辑 (14)

4.1. PT断线 (14)

4.2. 控制回路断线 (15)

4.3. TWJ异常 (15)

4.4. 动作后的复归 (15)

5. 定值参数设定 (16)

5.1. 切换定值说明 (16)

5.2. 控制压板说明 (18)

6. 装置硬件构成 (19)

6.1. 面板 (19)

6.2. 背板插件及端子 (20)

7. 液晶显示及操作说明 (23)

7.1. 主画面说明 (23)

7.2. 菜单详细说明及操作 (25)

8. 自检信息 (35)

9. 运行巡检说明 (36)

9.1. 常见故障及处理措施 (36)

9.2. 光字牌或DCS信号 (38)

9.3. 面板巡检 (39)

10. 现场调试投运 (39)

10.1. 准备工作 (39)

10.2. 静态调试试验 (40)

10.3. 空载传动试验 (41)

11. 电气接线原理图 (43)

12. 背板端子示意图 (46)

13. 外形及安装尺寸 (47)

14. 装置选型表 (48)

1.装置概述

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置,是基于本公司新一代嵌入式软硬件平台及图形化逻辑组态技术、结合本公司MFC2000快切产品的成功经验,研制的新型自动切换装置,主要适用于发电厂交流保安电源供电系统的自动切换。

发电厂交流事故保安电源系统是当电网发生事故或其它原因致使火电厂厂用电长时间停电时,提供机组安全停机所必须的交流用电系统。因此其供电的可靠性直接关系到发电机组设备安全停机的成败。以往交流保安电源的切换多由DCS或柴油发电机自带的PLC控制系统来实现。DCS和PLC的特点是逻辑功能强,但属于通用系统,缺乏针对性。MFC5208装置是专门为交流事故保安电源系统的切换而设计的自动装置,与DCS或者PLC实现方式相比,本装置优点主要体现在如下几个方面:

?安全性。从主供电源向备用电源切换时,采用串联切换,从备用电源向主供电源恢

复时,支持并联切换方式,恢复过程无扰动。

?灵活性。传统实现方式往往专门为现场某种接线方式或者运行方式设计,一旦运行

方式改变,或者需要应用到新的接线方式,改动非常繁琐。本装置结合了多种合理

的保安电源切换方式并加以改进,仅需更改部分定值即可满足多种现场工程实施需

求。

?快速性、准确性。装置硬件采用最新型32位浮点DSP+ARM+FPGA硬件平台,高

精度16位并行AD采样芯片,保证了数据的实时性以及切换的快速性。

?可靠性。在硬件和软件上均设计了专门的抗干扰措施,以及完善的自检、闭锁逻辑,

并通过了第三方最高等级的EMC检测,其抗干扰性能有充分的保证。

?拓展性。由于该装置软件采用了先进的图形化逻辑组态技术、平台化的硬件技术预

留了丰富的接口功能,所以具有很强的可拓展性,对于用户的特殊需求,可在较短

的时间内方便的实现二次开发。

此外,装置的辅助功能强大。通讯接口支持CAN、RS485等,协议支持MODBUS、IEC60870-5-103规约,GPS校时支持秒脉冲或IRIG-B码方式,支持COMTRADE录波功能及完备的事件记录功能。

MFC5208装置克服了以往切换方式的缺点,大大提高了电厂控制自动化的水平,填补了该领域的技术空白。模块化的设计、丰富的切换逻辑、灵活的设置以及高速的运算能力,使这款装置无论在功能还是性能上都处于国内领先水平。

2.装置特点及主要技术指标

2.1.装置特点

2.1.1.切换功能齐全

?兼有事故切换和手动切换功能;

?兼有并联和串联切换功能;

?兼有切换线路电源和投入柴油发电机的功能;

?兼有二次失压切换功能;

?兼有同期检查功能。

2.1.2.可靠的软硬件设计

?装置采用全封闭背插式结构,抗干扰设计,使装置的抗电磁干扰能力大大提高;

?出口设有闭锁继电器,保证装置可靠出口;

?在每个采样中断AD都进行自检,保证不因AD的异常而导致误动作;

?保护单元软件与管理单元软件独立运行,通信、显示等不会影响保护的正常运行。

2.1.

3.通过全面的第三方检测

装置通过了EMC最高等级试验,确保各种恶劣工况下装置的正常运行。

2.1.4.友好的易用性

?装置配有大屏幕汉字液晶显示,直观的界面菜单,详细的信息显示,便于操作和调

试,丰富的指示灯,且指示灯可用户自定义。装置提供中英文菜单;

?装置前面板提供标准USB接口,可通过该接口将装置所有信息(报告、录波、定

值等)导出到移动存储设备中;

?装置配套提供丰富的后台软件:主接线图编辑器、录波分析软件、单机调试工具。

2.1.5.先进的平台

装置基于公司自主开发的“电力自动化嵌入式集成开发平台EPIDE 2.0”,采用灵活的组态化思想,装置保护、控制等功能可以通过图形化编辑,满足用户个性化需求。

装置硬件采用最新型32位浮点DSP+ARM+FPGA硬件平台,高精度16位并行AD采样芯片,36M大容量存储空间,专用通信芯片,具备强大的数据处理、通信能力,支持USB 接口。

装置管理单元软件操作系统采用目前公认最优秀的嵌入式实时多任务操作系统VxWorks,使得通信可靠、快速、灵活,人机界面友好易用。

2.1.6.丰富的通信功能

装置提供多种通信接口和规约。2路CAN网,2路RS485通信接口。支持IEC60870-5-103、Modbus通信规约。

2.1.7.强大的故障录波及信息记录功能

装置最多可保存16组录波数据。录波数据除可通过网络下载外,还可通过装置USB接口直接导出到移动存储设备中。录波数据完全满足COMTRADE99标准。

信息记录全面,包括保护动作事件、告警事件、开入开出变位信息、装置自检、运行事件及录波事件等。通过查看这些事件记录,可以全面了解设备的运行状况。

2.1.8.时钟同步

装置采用软件报文对时和硬件脉冲对时相结合的方式,同时支持IRIG-B码对时,确保装置的时钟误差在1ms以内。

2.2.主要技术指标

2.2.1.工作环境条件

?环境温度:-25~+60℃;

?相对湿度:5%~95%;

?大气压力:80~110kPa。

2.2.2.装置直流电源

?额定电压:DC220V/DC110V;

?允许偏差:-20%~+20%;

?纹波系数:不大于5%。

2.2.

3.额定交流输入

?交流电流:5A或1A;

?交流电压:100 V ,57.7 V ,380V;

?频率:50Hz或60Hz。

2.2.4.功率消耗

?交流电流回路:<0.5V A/相(额定5A时);<0.1V A/相(额定1A时);

?交流电压回路:三相总功率<1.5V A(额定57.74V时);

?直流电源回路:正常≤15W,跳闸≤20W。

2.2.5.过载能力

?交流电流回路:2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电

流,允许1s;

?交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作。

2.2.6.测量精度

?电压:0.5级;

?频率:0.02Hz;

?相角:0.2度;

?GPS对时:1ms;

2.2.7.定值误差

?电压定值误差:±2.5%;

?电流定值误差:±2.5%或±0.01A;

?频差定值误差:±0.02Hz;

?时间定值误差:±1%或30ms;

?角差定值误差:±0.2°。

2.2.8.精确工作范围

?电流:0.05In~20In

?电压:1%Un~120%Un

?频率:30Hz~65Hz

2.2.9.输入输出接点容量

?跳合闸出口(常开接点):DC220V(吸合)、8A;

?信号出口(常开接点):DC220V(吸合)、5A;

?开关量输入:DC110V或220V, 导通电流<10mA。

2.2.10.电磁兼容

?能承受GB/T 14598.14-1998中规定的严酷等级为IV级的静电放电试验;

?能承受GB/T 14598.10-2007中规定的A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

?能承受GB/T 14598.13-1998中规定的III级的振荡波抗扰度试验;

?能承受GB/T 14598.9-2002中规定的严酷等级为III级的射频电磁场辐射抗扰度试

验;

?能承受GB/T 14598.18-2007中规定的严酷等级为IV级的浪涌(冲击)抗扰度试验;

?能承受GB/T 14598.19-2007中规定的严酷等级为A级的工频抗扰度试验;

?能承受GB/T 14598.17-2005中规定的严酷等级为III级的射频场感应的传导骚扰抗

扰度试验;

?能承受GB/T 14598.16-2002中规定的传导发射限值试验。

2.2.11.绝缘性能

?绝缘电阻:≥100 M ;

?介电强度:能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验;

?冲击电压:直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之

间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,幅值为5kV、1kV的试验电压。

2.2.12.机械性能

?能承受GB/T 7261-2000中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验和1级的振动

响应能力试验;

?能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力试验和1级的冲击响应

能力试验;

?能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的碰撞试验。

2.2.1

3.故障录波

记录故障前5个周波,故障后495个周波,最多可存储16组录波数据。录波数据满足COMTRADE99标准。

2.2.14.事件记录容量

?200个动作SOE记录;

?200个告警SOE记录;

?164个遥信变位SOE记录;

?96个运行事件记录;

?32个装置自诊断信息记录。

3.切换功能及原理

MFC5208保安电源自动切换装置可用于一段工作、两段备用或一段工作、一段备用的接线方式的系统的电源切换。装置提供3种自投方式和一种手动恢复切换方式。

3.1.自投方式一

PC

)

进线1进线2

图 1 自投方式一对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。针对现场400V母线和线路无PT的情况,通过选配交流量插件,装置支持380V电压输入,即母线和线路电压经熔断器接到装置相应端子上。

3.1.1.充电条件

a)控制字“自投方式一”设为“投入”

b)母线电压均大于定值“有压定值”

c)1DL在合位、2DL、3DL在分位(注:所有开关分合状态皆以跳位判断。下同)

d)进线2或者进线3在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

注:“就绪态”

对于进线1、2,当满足下列条件之一,就称该进线处于“就绪态”

a)进线电压检测控制字退出

b)进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”)

对于进线3,当其为线路电源时(控制字“进线3类型”设为“线路”),满足下列条件之一,就称该进线处于“就绪态”

a)进线电压检测控制字退出

b)进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”)

对于进线3,当其为柴油发电机时(控制字“进线3类型”设为“发电机”),任何情况下都可称该进线处于“就绪态”

3.1.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)2DL、3DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线2无压(当控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”

时)(电压小于“有压定值”时认为无压)

f)手跳1DL(即开入“1DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手跳

闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.1.3.动作条件

当充电完成,且进线2,进线3任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线1电流小于“无流定值”,经整

定延时T1(T1表示定值“失压延时1”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,1DL跳闸且进线1电流小于“无流

定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.1.

4.动作过程

此时进线1为工作电源,进线2和进线3分别为第一备用和第二备用电源。分三种情况描述动作过程(以失压起动为例)。

?若进线2、3都在就绪态,则动作过程为:

a)若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先切

向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则切向第二备

用进线3。

b)若定值“进线3类型”设为“发电机”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先

切向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则装置发起

动柴油发电机命令(即出口“起动发电机”闭合),确认柴油机起动成功后切向进

线3。柴油机起动成功的条件是:接收到柴油机起机成功的信号(通过开入量“柴

油机就绪”)且进线3电压大于“有压定值”。

?若进线2在就绪态,但进线3不在就绪态,则动作过程为(这种情况只有“进线3类型”

选择为“线路”时才有):

装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接切向第一备用进线2。

?若进线3在就绪态,但进线2不在就绪态,则动作过程为:

a)若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接

切向第二备用进线3。

b)若定值“进线3类型”设为“发电机”:在确认当前工作进线开关跳开后,装置发

起动柴油发电机命令,确认柴油机起动成功后切向进线3。

3.2.自投方式二

PC

)

进线1进线2

图 2 自投方式二对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。

3.2.1.充电条件

a)控制字“自投方式二”设为“投入”

b)母线电压均大于定值“有压定值”

c)2DL在合位、1DL、3DL在分位

d)进线1或者进线3在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.2.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、3DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”

时)(电压小于“有压定值”时认为无压)

f)手跳2DL(即开入“2DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投

入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.2.3.动作条件

当充电完成,且进线1,进线3任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线2电流小于“无流定值”,

经整定延时T2(T2表示定值“失压延时2”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,2DL跳闸且进线2电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.2.

4.动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线2为工作电源,进线1为第一备用电源,进线3为第二备用电源。

3.3.自投方式三

PC

)

图 3 自投方式三的系统接线示意图

3.3.1.充电条件

a)定值“进线3类型”设为线路或发电机

b)控制字“自投方式三”设为“投入”

c)母线电压均大于定值“有压定值”

d)3DL在合位、1DL、2DL在分位

e)进线1或者进线2在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.3.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、2DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线2无压(当

控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)(电压小于“有压定值”时认为

无压)

f)手跳3DL(即开入“3DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投

入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.3.3.动作条件

当充电完成,且进线1,进线2任一在“就绪态”时:

a)失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线3电流小于“无流定值”,

经整定延时T3(T3表示定值“失压延时3”)

b)变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,3DL跳闸且进线3电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。

3.3.

4.动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线3为工作电源,进线1为第一备用电源,进线2为第二备用电源。

3.4.手动恢复

PC

)

图 4 手动恢复的系统接线示意图

3.4.1.充电条件

a)定值“进线3类型”设为线路或发电机

b)控制字“手动恢复”设为“投入”

c)母线电压均大于定值“有压定值”

d)3DL在合位、1DL、2DL在分位

e)进线1或者进线2在“就绪态”

在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.4.2.放电条件

a)开入“保护闭锁”接点闭合

b)开入“退出备投”接点闭合

c)1DL、2DL任意一个闭合

d)任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e)进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线2无压(当

控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)(电压小于“有压定值”时认为

无压)

f)手跳3DL(即开入“3DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手

跳闭锁”设为“退出”)

g)任一TWJ异常

h)装置故障

i)曾经动作过(本条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.4.3.动作条件

a)充电完成

b)被选择的那个进线电压大于“有压定值”;如果恢复方式是并联,还必须满足

同期条件

c)控制字“手动恢复”设为“投入”

d)操作人员通过开入量发起动命令

上述条件全部满足后起动。

3.4.4. 动作过程

由人工手动起动装置。

如果恢复方式为串联(开入量“恢复方式”闭合),装置先跳开3DL ,确认跳开后再根据开入量“选择恢复段”判断恢复方向,若该接点断开,切向进线1;若闭合,切向进线2。

如果恢复方式为并联(开入量“恢复方式”断开),则根据开入量“选择恢复段”判断恢复方向,如果待恢复方向并联条件满足,装置首先闭合该进线开关,然后再经延时Tbltz 后跳开3DL (Tbltz 表示定值“并联跳闸延时”)。如果3DL 拒跳则执行去耦合功能,即把已合的工作侧开关重新跳开。

4. 其它功能

4.1. PT 断线

4.1.1. 母线PT 断线逻辑

如图 5所示。其中Ump 为母线正序电压,Umn 为母线负序电压。I 为工作进线电流,Iwl 为无流定值,JMXPT 表示控制字“母线PT 断线检测”。

I >

Ump <

图 5 母线PT 断线逻辑

4.1.2. 进线PT 断线逻辑

图 6为进线1PT 断线判别逻辑(进线2、进线3PT 断线判别逻辑与此相同)。图中,U1为进线电压,I1为进线电流,Iwl 为无流定值,JPT1表示控制字“#1进线

PT 断线检测”。

I1>Iwl

U1<30%

图 6 进线1PT 断线逻辑

4.2.控制回路断线

下图为开关1DL的控制回路断线判别逻辑(2DL/3DL的判别与此相同)。JKZ1表示控制字“#1控制断线检测”。

HWJ1

图7 开关控制回路断线判别逻辑

4.3.TWJ异常

若开关有电流,而相应的跳位为“1”时,经10s延时报TWJ异常,并闭锁所有的自投。1DL、2DL、3DL任一TWJ异常时,都会闭锁自投。

4.4.动作后的复归

若控制字“动作后自复归”设为“投入”,则装置动作一次后不需人工复归就可以进入充电条件判别逻辑。若设为“退出”,则动作一次后,即使开关位置和交流量满足充电条件,装置也不会充电。只有在人工复归装置后,才会去判断充电条件。

4.5.与柴油发电机的配合

当备投需要切向柴油发电机时,备投和柴油发电机的配合过程如下。备投装置首先闭合“起动柴油机”出口(端子321、322)以通知柴油发电机的控制系统起动柴油发电机。备投装置确认柴油机起动成功后切向进线3,即柴油发电机支路。柴油发电机起动成功的条件是:接收到柴油发电机起机成功的信号(通过开入518“柴油机就绪”)且进线3电压大于“有压定值”。

根据实际需要,起动柴油机的信号可选择为“短脉冲”或“保持信号”。选择为“短脉冲”时,备投动作切向柴油机,“起动柴油机”出口(端子321、322)闭合,当确认柴油机起动成功后,装置清除“起动柴油机”出口;选择为“保持信号”时,“起动柴油机”信号一经发出,就一直保持,不受复归操作和柴油机就绪信号的影响。只有开入519“停柴油机”

接点闭合才清除该信号。“起动柴油机”信号由于是软件保持,所以装置复位(当进入“定值设置”菜单再退出或进入“装置调试”菜单再退出时,装置会复位)或断电会导致该信号消失。因此,备投装置在此状态时,不要进行相关操作以防止“起动柴油机”信号断开,造成柴油机停机!

4.6.支持380V电压输入

针对某些现场低压母线和线路无PT的情况,通过选配交流量插件,装置可支持380V 电压输入。采集计算后的电压量仍按百分比显示并进行逻辑判断,比如输入电压为380V,则显示为100%,输入100V,则显示26.3%。

5.定值参数设定

5.1.切换定值说明

?有压定值:当电压大于该定值时判断电源有压,否则判断电源无压。该定值主要用

来判断电源是否正常。

?无压起动定值:当母线电压小于该定值时判断母线满足失压条件。

?无压合闸定值:切换过程中,只有当母线电压小于该定值时,才可以闭合备用开关。

?无流定值:当进线电流小于该定值时判断进线无流。

?失压延时1、2、3:分别对应自投方式一、二、三的失压起动延时,即当母线被判

定为失压且无流的情况下,经该延时后未能恢复则装置起动切换。

?自投合延时:切换过程中当运行开关跳开后,经该延时,方才进行合待并侧开关的

条件的判断。

?手动恢复合延时:进行手动恢复串联切换时,当运行开关跳开后,经该延时,方才

进行合待并侧开关的条件的判断。

?二次失压延时:成功切向第一备用后,经该延时,装置将判段母线电压是否恢复正

常,如未能恢复正常将执行二次失压切换,即跳开第一备用,闭合第二备用电源。

?并联压差、频差、相差:手动恢复并联切换同期合闸的三个必要条件。

?并联跳闸延时:当执行完手动恢复并联切换合闸操作后,经该延时跳开原运行开关。

?拒合拒跳时间:装置发出跳合闸指令后,超过该延时后开关尚未跳合闸到位,装置

将判定开关拒合或拒跳。

?出口保持时间:软件发出跳合闸指令保持时间。注意:由于二次失压切换和并联

切换中的去耦合逻辑都存在对一个开关进行连续操作,所以整定定值时,“二次失压延时”和“并联跳闸延时”必须大于或等于“出口保持时间”,否则对一个开关的上一次合闸操作还未结束,就执行下一次跳闸操作,会出现异常。

?发电机起动时间:该定值只有当控制字“进线3类型”为“发电机”时才有用。该

定值设定了装置从发出起动柴油机命令后,开始计时的最大等待时间,如在该时间内柴油机就绪,则进行合闸操作,否则认为柴油发电机起动超时。

?初始相角1:用于补偿因接线等原因导致的母线第一电压通道(101、102端子)和

#1进线PT(107、108端子)之间产生的固定角差。初始相角1等于#1进线电压相角减母线电压相角。举例说明:当母线电压101、102端子引入的是Ua、Un,#1进线电压107、108端子引入的是Ua、Uc,则初始相角1为Uac - Uan=-30度。以此类推。

?初始相角2:用于补偿因接线等原因导致的母线第一电压通道(101、102端子)和

#2进线PT(109、110端子)之间产生的固定角差。整定方法同“初始相角1”。

双电源切换装置改造技术规范标准

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规 1.1总则 1.1.1 本规书适用于华电热电热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规书的优质产品。若供方所使用的标准与本规书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规书的要求。 1.1.4本规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间,招标方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规书中的低压开关柜用于华电热电热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方,应采用多股导线。布线应没有磨损

双电源自动切换控制器说明书(CN B44 2011[1].06.13)

NA1系列双电源自动切换控制器

概述 产品型号及含义 正常工作条件和安装条件性能特点 断路器型号、规格Page 01 Page 02 Page 02 主要技术参数 故障切换过程外形及安装尺寸工作原理 安装与调试 二次接线图 订货须知Page 02 Page 02 Page 04 Page 12 Page 12 Page 15 Page 19 Page 01 Page 01 目录

1 概述 NA1系列自动电源转换开关(简称NA1)主要由两台NA1系列万能式断路器、机械连锁及双电源转换控制器等组成,适用于频率50Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。如高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等不允许断电的一类负荷,部分二类负荷完成双回路供电系统的电源 自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。 本系列产品符合GB14048.2和GB/T 14048.11标准。 2 产品型号及含义 N A 1 - □ 双电源控制器功能代号: R-电网转电网,自投自复型 S-电网转电网,自投不自复型(试制中,暂不供货) F-电网转发电,自投自复型 企业设计序号 企业万能式断路器代号 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h内的平均值不超过+35° 环境温度低于-5℃时,订货时需要特殊注明。 环境温度超过+40℃时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.2 极限大气条件按照NA1万能式断路器使用说明书第1页1.3c条款要求。 3.3 安装地点:安装地点的海拔高度不超过2000m。 安装地点海拔高度超过2000m时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.4 污染等级为3级。 3.5 安装类别为IV类。 3.6 主回路的使用类别为AC-33B,电动机负载或混合负载。 3.7 安装条件:双电源系统的两台NA1万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器 左侧板之间的最大距离不超过1.5m,两台断路器之间安装钢缆连锁进行连锁。双电源系统的两台 NA1万能式断路器在1个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过1m,两台断路器之间安装钢缆连锁或杠杆连锁。 双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用连接电缆为2m (线长超过2m时请在订货时特殊注明,但最长不得超过3m)。

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

双电源切换应用电路

双电源切换应用电路 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源()、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电

主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤),使外接P-MOSFET 导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET 导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路 1主、辅电源自动切换电路

HSQ1系列双电源自动切换装置剖析

HSQ1系列双电源自动切换装置 ? ? 点击浏览大图收藏此产品 ?公司名称: ?更新时间: ?所在地: ?生产地址: ?已获点击: ?杭申控股集团有限公司 ?2014-07-03 20:17:24 ? ?浙江 2950 ? 【详细说明】 HSQ1 系列 双电 源自 动切

换装 置(以 下简 称切 换装 置)适 用于 交流 50Hz, 额定 绝缘 电压 690V, 额定 工作 电压400V及以下, 额定工作电流从 6A到3200A,具有 常用电源(电网) 和备用电源(电网 或发电机)的供 电系统中,因其中 一路发生故障而 进行电源之间的 自动切换,以保证 供电的可靠性和 安全性,本产品符 合 IEC60947-6-1 (1998)《自动转 换开关电器》、 GB/T14048.11-20 02《自动转换开关 电器》等标准。 切换装 置适用于紧急供 电,在转换电源期 间中止向负载供 电。 二、产品特点 本切换 装置是全新一代 的产品。控制器方

面,应用微处理机 智能控制,不但检 测精度、可靠性 高,而 且许多参数(切换 延时,电压阈值 等)由用户现场可 调;自投自复和自 投不自复现场可 调,还有遥控分闸 功能,用于消防控制。HSQ1的电网-发电机型控制器,在上述功能基础上还有一 个信号输出,用于启/停发 电机。在开关本体方面,配用了最新式的电动操作机构,开关本体的体积小,高 度低,机械联锁的可靠性 好。本切换装置与国内外其它厂家的同类产品相比,具有以下特点: ▲采用智能型控制器,对两路电源的三相都进行检测,检测精度高,保证负载 获得符合使用要求的电源。 ▲开关本体带“0"位,即具有两台断路器同时处于分闸状态的位置,便于下级 线路的检修。 ▲控制器可接受消防信号,将两台断路器同时分闸。 ▲电网—发电机型控制器带有自动启、停发电机信号。 ▲断路器具有过载、短路保护功能,切换装置是CB级的ATSE。 ▲具有可靠的机械和电气联锁,保证两台断路器不能同时合闸。 ▲装置的二次回路在出厂前已全部接好,用户只须将一次线接好即可投入使用。 三、产品规格 1、按不同的使用场合及用户对切换装置的功能要求,有下列3种型号的控制器 可供选择。 电子控制器的型号及控制功能见表1。 表1 电子控制器的型号及功能

SchneiderBA电源自动切换控制器说明书

BA/UA BA/UA controller Compact NS100-630 Masterpact MT Merlin Gerin Installation manual

This equipment should only be mounted by professionals.The manufacturer shall not be held responsible for any failure to comply with the instructions given in this manual RISK OF ELECTROCUTION,BURNS OR EXPLOSION the device should only be installed and serviced by professionals switch off the general power supply to the device prior to any work on or in the device always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage replace all interlocks,doors and covers before energising the device. Failure to take these precautions could expose intervener and people round to serious corporal injuries which could cause death.

双电源自动转换开关装置

双电源转换开关,主要有ATS及STS两种。 ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关电器,俗称双电源自动转换开关。A TS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器 STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。 STS与A TS的区别 STS用于在两个独立的AC电源之间转换供电,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作。负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(≤8ms)。适合用于UPS与UPS,UPS 与发电机,UPS与市电,市电与市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备。 ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关的简称。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。同时如果是大负载情况下,转换时间相对比较长,为100毫秒以上,会造成负载断电。 ATS双电源自动转换开关

火电厂保安电源系统配置方案对比分析

火电厂保安电源系统配置方案对比分析 发表时间:2018-01-10T11:52:37.650Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:李程[导读] 摘要:近年来,我国的火力发电发展迅速,提供了大量的居民用电,方便了人民的日常生活。 (江苏徐矿综合利用发电有限公司江苏徐州 221011) 摘要:近年来,我国的火力发电发展迅速,提供了大量的居民用电,方便了人民的日常生活。但是,由于各种原因,火力发电厂的大型机组交流事故经常发生,造成很大的经济损失,也给国家和人民的财产生命安全造成了巨大损害。而火力发电厂交流事故保安电源系统在全厂发生停电的紧急情况下发挥了巨大的作用。因其能够提供稳定性高、平稳的交流电流,因此可使机组在停电的紧急情况下安全的停止保护重要设备的平稳运行。保安电源现已成为大型汽轮发电机组配置的电源系统。 关键词:发电厂;保安电源;UPS电源;可靠性;控制逻辑;切换方式 1.前言 火力发电厂的机组保安负荷不稳定时,容易对机组和工作人员造成安全威胁,甚至导致机组的永久性损坏,从而造成巨额的财产损失。根据相关部门的电力标准,规定机组的容量一般大于等于200MW时应配备相应的交流保安电源系统,并且交流保安电源应采用快速启动的柴油发电机组。柴油发电机组是一个独立于工作机组的系统,电网、机组等的干扰对其影响较小,所以广泛应用于发电厂保安电源。在工作与待机两种状态下进行切换时,保安电源应能保证保安负载不因此而停电或短时间的停电,从而确保机组在任何紧急或极端情况下的安全停机。火电厂保安电源采用一主一备的配备柴油发电机的双路供电措施来实现上述的功能。保安电源中的双路电源可以快速、安全的进行切换,从而保证倒闸操作和双向切换能正常运行。备用电源为柴油发电机,在全厂都停电的情况下启动。在目前的实际工程应用中,双路电源的启停切换和启动柴油发电机的方式有很多种。不同的方案各有优缺点。本文就几种厂用保安电源系统的配置方案进行分析和比较,为工作人员选择配置方案时提供一些有用参考。 2.保安电源系统配置方案分析 2.1目前火电厂UPS电源的控制方式 一般电厂机组的UPS电源输入由工作(主路)电源、旁路电源和直流电源、(进行AC/DC变换的)整流器和逆变器五部分组成。在电网电压正常的情况下,由电网的配电箱供电给负载,同时也给储能电池供电。当电网的电压不稳定或突发停电时,UPS电源开始工作,此时给负载供电的电源变为储能电池,从而维持正常的生产。在一些特殊情况下比如负载严重超载时,则由电网电压经整流罩直接给负载供电。 2.2 DCS+PLC控制方式 所谓的DCS控制系统就是集散控制系统(Distributed Control System)。DCS控制系统的结构是基于分布式系统运行的。主要是利用计算机监控技术、管理生产技术来实现分散式的控制。DCS控制系统为非单独运行系统,根据各种模拟数据、经过电厂的运行的逻辑实现对各种执行部件的控制。所以DCS控制是一个综合的系统,要实现DCS的运行需要结合信号处理技术、网际网络通信系统以及测量与控制系统,除此之外,还需要人机接口的技术。计算机技术中的这几种信息技术的相互融合和发展共同形成了DCS系统。 DCS+PLC系统的优点: 1.需要的自动装置少,所以不需要配置很多的自动装置,其大部分的功能由其现有设备和通道实现,减少了额外的费用。 2.PLC编程简单,调试方便,并且运行速度快。 此方案也存在缺点: 1.DCS的逻辑非常复杂,在投入使用前,需要花费大量的时间来进行调试工作。并且当DCS发生故障时,不能实现自动切换,只能依靠手动来进行应急启动。 2.继电器接点通断的可靠性不高,导致进行切换工作时系统整体的可靠性不高。 2.3保安电源自动切换装置 此方案不采用PLC控制方式而是采用专门的自动装置,该自动装置专门进行交流事故保安电源系统的切换工作。此装置具有事故切换、并联切换、手动切换、串联切换和同期检查等功能。 此种配置方案的优点: 1.支持380V的电压输入,所以可以将母线、柴油发电机和线路电压经空开直接接入装置内,从而省去了PT二次或电压继电器环节。从而增加了系统的可靠性。 2.完全实现自动化,省去了因人为因素导致的失误等现象。而且该系统能自动的进行保安电源事故的切换从而不受DCS工作状态的影响,大大提高了切换过程的可靠性。 缺点: 1.需要与之相配套的自动装置。因其只能控制三根进线的分合,其他进线开关等都需要DCS逻辑来控制。 2.可能会出现非正常切换现象。当空开的位置不合理或没有明显的标识等,都会导致调试过程中的误分闸现象,不能进行正常切换。 2.4 ATS开关结合DSC的控制方式 ATS开关称为自动转换开关(Automatic transfer switching equipment),其主要功能是用于紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动的切换到另一个电源(一般为备用电源),从而确保重要负载能连续、可靠的运行。所以,ATS开关常常用于比较重要的地方。从而保证可靠性。 这种配置的优点: 1.ATS基本承担了大部分的任务,可以自动完成,并且接线简单,可靠性高,不用人员的参与即可自动完成。减少了停电的时间,极大地降低了因人为因素导致的失误。 2.不需要引入其他开关的辅助接点或PT二次电压,所以开关的动作不受开关状态和PT故障的影响。因为其本身就配置有智能微处理控制器,根据开关两侧的电压作为切换依据。所以可靠性大大提高。 3.由于其模块化的配置方式,极大地减少了维护的工作量。

智能型双电源自动切换开关应用

智能型双电源自动切换开关应用 来源:工控商务网 随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。 一、高可靠性双电源切换装置 一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。 全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。其主要用于医院、商场、银行等不允许断电的重要场所。 二、智能型双电源自动切换开关 智能型双电源自动切换开关特点 智能型双电源自动切换开关是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上,由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。其特点是: 两台断路器之间具有可靠的机构联锁装置和电气联锁保护,彻底杜绝了两台断路器同时合闸的可能性; 智能化控制器采用以MOTOROLA单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高; 具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动切换功能与智能报警功能; 自动切换参数可在外部自由设定; 具有操作电机智能保护功能; 装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态; 留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

锂电池充电电路及电源自动切换电路的设计

BATT BATT-8.4V 图1 锂电池充电电路原理图 输入电源V in =24V ,充电电流1~1.5A,锂电池参数为8.4V,2.5A 1、充电电流的设置 恒流充电电流由下式决定:CS CH R mV I 200=,取A I CH 25.1=,得 Ω=16.0CS R 选取R CS 参数为0.16Ω±5%/1W 实际使用电阻值为150mΩ,得A A R mV I CS CH 33.1150 200 200=== 2、充电结束电流的设置 在恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到EOC 管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。充电结束电流由下式决定: 6 10 ) 314350(278.1×+×= CS EOC R R I ,R3取10K ,I EOC =0.2A 3、电感的选择 在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。在P 沟道MOS 场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在P 沟道MOS 场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,

随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。 电感的纹波电流可由下式估算: )1(1 VCC V V L f I BAT BAT L ?×××= Δ 其中: f 是开关频率,300KHz L 是电感值 VBAT 电池电压 VCC 是输入电压 在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△IL =0.4×I CH ,I CH 是充电电流,得 L>34.2μΗ,实际取电感值为39μΗ。 4、电源自动切换电路 VOUT 给后续电路供电 图2 电源自动切换电路 当外部电源断开时,PMOS 管导通,由电池给外部系统供电,当外部电源接入时, PMOS 管关断,电池和系统电源之间断开,外部电源对系统供电。

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V1.00

MFC5208 发电厂保安电源自动切换装置 说明书 金智科技股份有限公司

前言 非常感谢您选用江苏金智科技股份有限公司(简称金智科技,股票代码002090)生产的MFC5208发电厂保安电源自动切换装置。本手册是该型装置的技术和使用说明书,期望它能为您的工作带来帮助。 本说明书仅供设计选型参考,与实际产品可能存在细微差别,因此不建议作为工程设计依据。建议工程设计时向我公司设计人员索取相关设计图纸。 如需相关产品、服务和支持的更多信息,请访问金智科技网站https://www.wendangku.net/doc/a214649377.html,/。 本公司有权对本说明书的内容进行定期变更,恕不另行通知。变更内容将会补充到新版本的说明书中。如您需要更新版本,敬请与我公司联系。 _____________________________________________________________ 版权所有,请勿翻印、复印。 说明书版本号:V1.00

目录 1. 装置概述 (1) 2. 装置特点及主要技术指标 (2) 2.1. 装置特点 (2) 2.2. 主要技术指标 (3) 3. 切换功能及原理 (6) 3.1. 自投方式一 (6) 3.2. 自投方式二 (9) 3.3. 自投方式三 (11) 3.4. 手动恢复 (12) 4. 其它逻辑 (14) 4.1. PT断线 (14) 4.2. 控制回路断线 (15) 4.3. TWJ异常 (15) 4.4. 动作后的复归 (15) 5. 定值参数设定 (16) 5.1. 切换定值说明 (16) 5.2. 控制压板说明 (18) 6. 装置硬件构成 (19) 6.1. 面板 (19) 6.2. 背板插件及端子 (20) 7. 液晶显示及操作说明 (23) 7.1. 主画面说明 (23) 7.2. 菜单详细说明及操作 (25) 8. 自检信息 (35) 9. 运行巡检说明 (36) 9.1. 常见故障及处理措施 (36) 9.2. 光字牌或DCS信号 (38) 9.3. 面板巡检 (39) 10. 现场调试投运 (39) 10.1. 准备工作 (39) 10.2. 静态调试试验 (40) 10.3. 空载传动试验 (41) 11. 电气接线原理图 (43) 12. 背板端子示意图 (46) 13. 外形及安装尺寸 (47) 14. 装置选型表 (48)

双电源切换装置改造专业技术规范

双电源切换装置改造技术规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1.热控电动门低压电源柜双电源切换装置技术改造规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜双电源自动切换装置改造项目的有关方面的要求,其中包括技术指针、性能、结构、试验等要求,还包括数据交付及技术文件要求等。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3 如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么招标方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.5在签订合同之后,到供方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这个要求。 1.1.6本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2 供方的工作范围 供方至少必须按下列项目提供双电源及其配套设备和相应服务: a. 设计 b. 装配 c. 材料试验 d. 设计试验 e. 生产试验 f. 包装 g. 检验 h. 运输及现场交货 i. 安装 j. 调试 i.安装结束,投入生产前相关试验合格。 2、技术要求

2.1 技术要求: a. 额定电压:400V b. 额定绝缘电压690V c. 额定频率:50HZ d. 额定工作电流:80A、125A e. 极限短路分断能力:Icu≥65KA f. 运行短路分断能力:Icu≥65KA g. 断电时间<100ms 2.2 使用说明 本技术规范书中的低压开关柜用于华电淄博热电有限公司热控电动门低压电源柜自动双电源切换装置改造项目,其中装有必要的控制、保护设备。 2.3 双电源装置选用国际品牌应具有瞬时、超载、短延时、缺相保护等功能 对现有电气回路进行修改,现场能够显示投切状态,失电、缺相等故障声光报警。DCS远程监控投切状态,失电、缺相等故障信号,远程控制投切 2.4 所有导体接触面进行镀银处理 母线支持件和母线绝缘物,应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内,其机械强度和电气性能应基本保持不变。 所有导体的支持件,应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。 2.5 接线 控制、测量表计和继电器等端子排均应为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。端子排的额定值不小于20A,500V,并具有隔板、标志牌和接线螺钉,每个端子应标上需方KKS号码的编号。 端子选用菲尼克斯系列端子。 应提供适当数量的备用端子,每排端子应有不少于15%的备用量。 供招标方外部连接用的端子,应按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置,一根外部联机应接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方,应留出足够的、无阻挡的接近空间。 由供方提供的控制线应为不小于1.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V,并

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

双电源切换应用电路(行业一类)

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。

图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源(0.5V)、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL 内部有3.5μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电 主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE 之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GA TE端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤8.5V),使外接P-MOSFET导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET 导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GA TE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定(通用版)

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安 规定(通用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1范围 本标准规定了继电保护、电网安全自动装置和相关二次回路现场工作中的安全技术措施要求。 本标准适用于国家电网公司系统继电保护、电网安全自动装置和相关二次回路现场工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3总则

3.1为规范现场人员作业行为,防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故,保证电力系统一、二次设备的安全运行,特制定本标准。 3.2凡是在现场接触到运行的继电保护、电网安全自动装置及其二次回路的运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,均应遵守本标准,还应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 3.3相关部门领导和管理人员应熟悉本标准,并监督本标准的贯彻执行。 3.4现场工作应遵守工作负责人制度,工作负责人应经本单位领导书面批准,对现场工作安全、检验质量、进度工期以及工作结束交接负责。 3.5继电保护现场工作至少应有二人参加。现场工作人员应熟悉继电保护、电网安全自动装置和相关二次回路,并经培训、考试合格。 3.6外单位参与工作的人员应具备专业工作资质,但不应担当工作负责人。工作前,应了解现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作人员在现场工作过程中,遇到异常情况(如直流系统接地

双电源切换装置说明(DPT-CB010,011)

DP0418007
CB 级双电源自动转换开关 DPT-CB010/CB011 安装使用说明书
使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备日后参考 本说明书中使用的图例仅供参考,请以实物为准
ABB


目录
1. 简介……………...…………………………...…………………….1 2. 产品概述…………………...………………….….……….……….2 3. 安装方式及安装尺寸……………...…….…….………….……….3 3.1 安装方式………….……………….……………………………3 3.2 DPT63 系列…….…………....…………………………………3 3.3 DPT160 系列.………..….……....……….….……….…………4 3.4 DPT250 系列.....……..…………..…….……..……….………..5 4. 控制器与转换开关本体连接………..……..……………………...6 5. 自动转换开关操作……………...……………..………….……….7 5.1 手动操作…………………………………..…………….……..7 5.2 电动操作……………………………………………………….8 5.3 自动操作…………………………………..………….………..8 5.4 挂锁…………………………………….………….….………..9 6. 控制器……….…………………….….………………..…......…..10 6.1 控制器功能概述…………….…..…..….…………………….10 6.2 控制器界面………………..…..….……….………………….10 6.3 控制器工作模式设定………...........................…..…………..11 6.4 控制器功能及门限值设定…….….………….......…………..12 7. 接线图……….……………………………………………………15 7.1 主回路接线图……….……………….…..…………….……..15 7.2 控制器回路连接端子图…..………….……………..….…….15 8. 维护及故障排除……….…..…….…….………………….…...…15 8.1 维护….…….…………………..…...….………..…………….15 8.2 常见故障及排除………….………...…….….….…..………..16

相关文档
相关文档 最新文档