白云会议总包精密空调方案

白云会议总包精密空调方案
白云会议总包精密空调方案

梅兰日兰电子(中国)有限公司

斯图兹(STULZ)精密空调

报价及技术方案

一.STULZ精密空调CCD271A ,共二台

1)以上人民币价格为我司提供给贵单位的最终优惠报价。

2)卖方提供的为目的地车上交货价,包含进口关税、运输保险费、调试保修

等工程费及税费;买方自行负责设备卸车就位及安装。

3)梅兰日兰电子(中国)有限公司为用户进行免费现场技术培训

4)设备保修期:验收合格后12个月。

二.STULZ(史图斯)精密空调

德国STULZ(史图斯)是世界三大精密空调生产厂家之一,总部位于德国汉堡、全球拥有3300名员工、55个合作伙伴。在亚洲地区,STULZ通过合作伙伴-梅兰日兰电子(中国)有限公司进行精密空调产品的销售及售后服务。凭借德国STULZ空调的优质产品和梅兰日兰公司的完善服务,STULZ空调自进入中国15年以来,已经成功销售了30000多台。其产品遍布全国各地,用户分布于政府机关、军队、厂矿、交通、通信、金融、科研等广阔领域,深受广大用户的信赖和好评,成为机房专用精密空调的领导者和首选品牌。

1)STULZ产品优势

★结构灵活紧凑:简易扩容、正面维修、搬运安装方便;最小占地面积保证对环境的持续最佳控制。

★高性能:高显热比、低运行成本、优良送风方式带走热量和尘土、精确的温湿度控制、安全可靠的不间断运行。

★高度可靠性和安全性:完全独立的制冷、送风及电气系统保证连续运行的可

靠;最高级别的生产质量使得每个细小环节均可靠运行;采用不锈钢元件及抛光喷塑处理以防腐蚀;高品质的部件保证机组的长寿命;当出现以外故障,自动切换到备份机组工作;断电数据保护;运行C6000控制系统,控制器密码保护。

★杰出通讯功能:标准配置232/485接口;精确控制所有部件以达到节能效果;24小时温湿度曲线显示;PC、打印机和诊断测试接口;通过接口实现与远程监控系统或BMS联网;断电数据保护;简易用户操作指导;简洁信息显示;控制温湿度真实值显示。

★严格品质控制:DINISO9001/EN29001、CE证书、VDE质量标准、性能及容量测试证明、全免操作及功能测试、电气保护完整检测。

★完善产品系列、全面解决方案,符合各种气候条件下的高标准要求。

2)卓越服务体系

2.1中国区售后服务分布网络

★ 114名专业工程师遍布中国各地;

★服务网络覆盖全国;

★ 9个办事处;

★ 8个联络处;

★ 30个维护服务中心;

★ 1个培训中心;

★ 1个技术服务中心;

★ 5个备件/元器件管理和维修中心。

2.2起始阶段

★现场实地考察与全面评估;

★参与客户前期产品的技术选型和场地选择;

★协助客户完成工期和成本预算及盈利分析;

★ MGE的销售工程师将协助您明确您的需求和最佳解决方案。

2.3安装与启动

★完善的全球物流体系,确保设备安全、准确地到达用户现场;

★提供门对门送货及现场安装服务;

★为您提供设备操作指导及维护培训。

2.4管理与监控

★专业培训中心能定期为客户提供资深的产品演示培训;

★ 24 X 7 X 365 不间断服务;

★紧急用户维护专线,指定地区承诺2小时到达现场,6小时内解决问题;★完善的备件库存,提供积极快速响应。

2.5终身服务

★ MGE解决方案可通过UPS主板升级为最新版本等措施得到进一步优化;★同时提供旧机换购服务;

★保修期内,定期提供免费维修保养巡访;保修期外,配合用户需求提供多种三.空调技术指标

STULZ Compact-Line CCD271A型精密空调 2台

产地:德国汉堡工厂

品牌:梅兰日兰之STULZ恒温恒湿机房专用空调机组

1)主要技术指标:

供电要求:三相五线制,电压380V+15%,频率50Hz+5%

风量:9000立方米/小时

送风方式:下送风,上回风

机外余压:490 Pa

制冷量:29.8KW

主模块电加热器:2 X 6KW(即2组电加热器,每组6KW)

主模块加湿量:电极式加湿器,加湿量为13公斤/小时

室内机组噪音:60dB(A)

安装有防火用干接点端子,与消防风机连锁;即:当有消防报警时,火警信号通过干接点传递给空调机组,空调机组立即停止工作

配有标准RS232/RS485通讯板

室内机组尺寸及重量:

高=1950毫米,厚=890毫米,宽=1400毫米;

重量=380公斤;

每个冷凝器配4个原厂支架,支架高度为400毫米;

每个模块配一个冷凝器,冷凝器重量=100公斤;

噪音:60dB(A);

2)机组配置:

* 美国Copeland(考普兰)工厂生产,最新型涡旋式压缩机;该压缩机为永不损坏型,可抗液击和杂质,可由环保制冷剂R134a或R407c或R22自由替换;

* 中文显示控制器:大屏幕、带背景光,WIN95编写程序,下拉式菜单,24小时温湿度曲线图,160条操作及报警信息等;

* 高灵敏度的温湿度合一传感器,传递速率快;

* 全部采用电加热器,2级,每级为6KW;

* 电极式加湿器,加湿量为13公斤/小时;安全、卫生、便于清洗;

* 电磁阀控制的除湿循环,快速,不降低风量和制冷量;

* 全部采用梅兰日兰法国工厂生产的电器元件,如:空气开关、断路器、交流接触器等;

* 制冷器件:全部采用世界名牌产品;

* 热交换器(包括蒸发器和冷凝器):采用瑞典SWEP产品;

* 离心式风机,V型皮带传送;

3)报警信息:

* 市电电压过高/过低报警及保护;

* 市电缺相报警及保护;

* 压缩机过流报警及保护;压缩机高压/低压报警及保护;

* 电加热器过流/过热报警及保护;

* 加湿器过流报警及保护;

* 加湿器水位过高/过低报警及保护;

* 控制线路传输故障报警及保护;

* 室内风机和电机过流报警及保护;

* 过滤网脏堵报警及保护;

* 室内温度过高/过低报警及保护;

* 室内湿度过高/过低报警及保护;

4)STULZ Compact-Line CCD271A精密空调技术参数

四.斯图兹(STULZ)精密空调CCD271A主要技术要求应答

选用两台精密空调100%备份能力(1台运行1台备用),每天或定期轮换运转工作,避免出现单点故障。

应答:满足

我司机组可将主控器连接在一起进行组网联控,彼此可互为备份,既可同时进行工作,也可定期轮换工作,避免出现单点故障。满足标书要求.

所采用精密空调为下送风上回风方式,故在机房内对于空调的制冷方式需采用活动地板下送风,天花上自然回风方式进行恒温恒湿控制,因此还考虑在精密空调制冷机房设置适量的全钢地板出风口满足出风要求。

应答:满足

我司本次提供的机组CCD271A机组为下送风上回风机组,满足标书要求.

1)机房专用空调要求采用紧凑型,或者最新模块式结构设计(强制性技

术要求,必需满足)

应答:满足

CCD271A为紧凑型机组,可在最小的占地面积内产生尽可能多的冷

量,最大限度的增大机房有效使用空间。

2)全正面维护,无需侧面维修通道

应答:满足

CCD271A设计为全正面维护型,所以左右及后侧门板为固定钢板设计,

前门为旋转门设计,以方便机组的正面维护。

3)高技术蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率

应答:满足

采用平板式高技术蒸发器盘管,换热面采用铜管铝翅片设计,翅片为

瓦楞形状,可有效的增大换热面积和加强气流的扰动,使得蒸发器的

换热效能得到切实提高,效率提高。

4)先进的涡旋式压缩机,高效、节能

应答:满足

采用世界名牌压缩机“COPELAND”,为涡旋式压缩机,具有高效节能

的特点。

5)可现场清理的电极式加湿器

应答:满足

加湿器为电极蒸发式,可在现场进行清理,保证设备的正常使用。

6)采用皮带传动风机系统,或者无皮带直接传动

应答:满足

采用皮带传动风机系统。

7)具有先进的微处理控制器,图形化显示制冷、除湿、加热等运行状态

应答:满足

配置先进的微处理控制器C6000系统,具有强大的监控功能,能够全方位的了解机组的运行状态和控制机组的运行参数,机组的运行状态包括制冷、除湿、加热、加湿等运行状态都会以图形的方式直接显示在监控屏幕上,一目了然,即使完全不懂机组的人都可以很清楚的了解机组正处于什么样的工作状态下。

8)大屏幕LCD带图形、全中文菜单显示器(强制性技术要求,必需满

足)

应答:满足

配置大屏幕LCD,具有图形显示功能,可以形象的让维护人员了解机组在过去24小时内的温湿度情况,机组具备全中文控制菜单,对于机组维护人员来讲完全没有语言的障碍,方便维护人员操作机组。

9)标准RS232或者485通讯接口,开放的通讯协议

应答:满足

我司机组具有标准的RS232和RS485接口,方便监控系统接入,我司还提供免费开放的通讯协议,以利用户自行开发监控系统,对机组进行远程的监控管理。

10)总冷量:≥28.0KW(强制性技术要求,必需满足)

应答:优于

CCD271A的总制冷量为29.8KW。

11)显热比≥83%(强制性技术要求,必需满足)

应答:优于

CCD271A机组的显热比为95%。

12)标准风量:≥7500m3/h(强制性技术要求,必需满足)

应答:优于

CCD271A机组的标准风量9000 m3/h。

13)风机数量:1

应答:满足

14)送风压力:标准75Pa(25-100Pa可调)

应答:满足

CCD271A提供的标准风压为75Pa,并且在25-100Pa可调。

15)压缩机数量:1(柔性旋涡式)

应答:满足

CCD271A压缩机数量为1,采用世界著名品牌“COPELAND”涡旋式压

缩机。

16)蒸发器迎风面积:0.92m2

应答:优于

CCD271A蒸发器迎风面积为0.99m2。

17)加热器类型:浸入电极式蒸汽加湿器

应答:满足

CCD271A的加湿器类型为浸入电极式蒸汽加湿器。

18)加湿量:4.5KG/H

应答:优于

CCD271A的加湿量为8~13KG/H。

19)再热器类型:单极管翘状加热型

应答:满足

CCD271A机组的加热器类型为单极管式翘状电加热型。

20)加热量:6KW

应答:优于

CCD271A热量: 2级,6KW/级。

21)过滤效率:20% ,符合ASHRAE52-76标准

应答:优于

CCD271A配置的过滤网符合ASHRAE52-76标准,为EU4级,过滤效

率为90%。

22)需配置低噪音风扇

应答:满足。

CCD271A配置V型皮带驱动的离心式风机及低噪声风扇,噪音60dB。

23)需提供原装进口产品设备,并提供报关单和商检证明

应答:满足。

斯图兹CCD271A精密空调在德国汉堡工厂生产制造,我司保证在供货

时提供设备的报关单和相关商检证明。

五.应用案例

见附件。

2015年最新机房设备精密空调设计方案

机房设备精密空调 全 新 设 计 方 案 模 板

目录 第一章公司简介 (3) 第二章了解精密空调 (4) 2.1 机房精密空调的作用 (4) 2.2 机房使用精密空调与普通空调的区别 (4) 2.3 精密空调的特点 (7) 2.3.1显热量大 (4) 2.3.2潜热量小 (8) 2.3.3风量大、焓差小 (8) 2.3.4不间断运行、常年制冷 (8) 2.3.5送回风方式较多 (8) 2.3.6静压箱送风 (9) 2.3.7洁净度要求高 (9) 2.4、机房温度和湿度设计条件........................................................... 错误!未定义书签。 2.5、机房环境不适合所造成的问题 (10) 2.6、机房专业空调精密空调的功能 (10) 第三章机房精密空调工作原理 (12) 3.1 机房精密空调工作原理简析 (12) 3.1.1 压缩机 (12) 3.1.2 冷凝器 (14) 3.1.3 膨胀阀 (15) 3.1.4 蒸发器 (16) 第四章机房精密空调施工方案 (17) 4.1 工程概况 (17) 4.2 工程质量保证 (17) 4.3 工程执行标准 (17) 4.4 安全生产措施 (17) 4.5 管理人员及施工人员安排 (18) 第五章售后服务 (20) 5.1机房精密空调系统维护保养内容 (20) 5.2其它系统维护保养内容 (21) 5.3服务支持方式 (21) 5.4 客户培训体系 (23) 5.5 现场培训规划方案 (24)

第一章公司简介 广州莱安智能化系统开发有限公司 一、广州莱安智能化系统开发有限公司创建于2002年,座落于广州天河软件园,是一家集科研、生产和销售物联网产品设备。 莱安以“科技领先,优质高效,顾客至上,遵信守约”的质量方针,立足于物联网的研发、生产和销售,,是国内一流的物联网产品开发生产制造基地。营造出国内知名的"KITOZER"品牌。 莱安技术力量雄厚,自主开发机房监控、冰箱温度监控、冷库温湿监控、药业仓库温湿度监控、档案室环境监测、军药库环境监测、电力远程监测、漏水检测报警、噪声粉尘监测、农业大棚监控、渔塘水质监测、称重监控记录系统、空调远程监控、楼宇自控等多种物联网产品。目前公司拥有先进的光刻机、镀膜机、湿度标准箱、高低温恒湿箱、高度精密的露点仪等设备... 二、品牌风格"KITOZER"中文为"开拓者","KITOZER"着力于物联网产品开发,""KITOZER"是一个现代物联网环境动力监控品牌,也代表一种质量第一的个性,不断创新的精神。汲取物联网设计精华,搭配不同的智能化风格,结合西方先进技术,质量与创新完美结合,用精湛的工艺将匠心独运的设计贯穿品牌,全新展现创新、先进、人性化,质量第一的现代物联网! 三、品牌范围:1、机房监控2、冰箱温度监控3、冷库温湿监控4、药业仓库温湿度监控;5、档案室环境监测; 6、军药库环境监测; 7、电力远程监测; 8、漏水检测报警;9、噪声粉尘监测 10、农业大棚监控 11、渔塘水质监测 12、称重监控记录系统13、空调远程监控14、楼宇自控15、空调切换器16、空调启动器17、温湿度字符叠加器18、游泳池水质监测19智能照明 四、品牌定位:结合当代先进技术,运用现代物联网,精致的工艺细节,演绎现代化智能化物联网。以人为本,质量第一,实事求是,不断创新等丰富经验阐述"KITOZER"独有现化物联网技术。通过种种系列的组合与不同通讯协议的搭配,融合商务与生活的需求,尽显开拓者不断创新的精神,为机房、家庭、楼宇、药业、仓库、库房、农业、电力、渔塘、工厂提供先进的动力环境实时监控以及报警通知技术。 目标群体定位机房、家庭、楼宇、药业、仓库、档案库房、政府机关、公检法、教育、农业、电力、渔塘、工厂、部队、金融等行业 品牌个性?量身定制:适合就是最好。 ?低碳环保:呵护地球。 ?以人为本,质量第一,实事求是,不断创新!

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

模块化UPS系统精密空调系统解决方案

模块化UPS系统精密空调系统解决方案

施耐德电气信息技术(中国)有限公司 1 机房基础设施解决方案配电系统章 UPS第1 方案选择一、 UPS系统的冗余性和未来的UPSUPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联扩容,因此需要采用冗余结构。UPS分钟电池。当一个甚至多个功率模块故障时,32KW负载配一套60的设计方式,按小时,本方案32KW后备1还能支持负载并提供延时。根据技术要求,UPS系统为主机和供配电系统。UPS选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS 电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。设备的思路和结构设计,功率模块冗完全按照IT模块化、热插拔结构的UPS余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模1+1具有传统可用性、可维护性、扩容性方面块,提高输出功率或维修,因此在并联不可比拟的优点。每,年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源2006因此我们选用APC公司冗余输出。即安装。根据要求,功率定为个功率模块的功率为16KVA /16KW32KW 冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。2个功率模块,实现1+1 ,及保障系如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW 统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。 系统结构图二、 UPS 输入输出精密含UPS(3根据要求,设计如下,共计个柜体,一台UPS主机柜两

台电池柜。配电),电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。供配电系统原 理图如下:UPS 2 供配电系统平面布置图如下:UPS

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气房管 理工 信、季度维盖了所有 一、机 日和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护

对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否 在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)否正 常; 2) 3) 4)天早 上的同一时段判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护

1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)超过规定观察制冷 4)够比较正 当等其他附 3、冷凝器的巡回检查及维护

1)对专业空调冷凝器的维护即对空调室外机的维护,因此我们首先要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。 2)检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况,特殊 是在太低而冷定的影响 3)的工作情否在同一 4)器的冷凝 5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4、 蒸有结霜的管上有比(通常状当检查压启量是否,比如空 5、加湿系统的巡检及维护 1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要作的事情是观察水槽内是否有

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

精密空调设计方案参考

XXX机房精密空调 设 计 方 案 年月日

目录 第一章项目概述 (1) 第二章设计依据 (2) 1.1精密空调设计标准 (2) 2设计依据 (2) 3设计原理 (3) 3.1舒适性空调与机房专用空调区别 (3) 第三章精密空调设计 (7) 1精确总热负荷的计算 (7) 2机房热负荷估算法依据 (8) 3机房热负荷估算法依据 (9) 4空调室内室外机位置建议 (9) 第四章艾默生机房精密空调介绍 ......................................... 错误!未定义书签。1PEX系列描述................................................................. 错误!未定义书签。2PEX机组的特点............................................................. 错误!未定义书签。3PEX机组的设计............................................................. 错误!未定义书签。4PEX P1025F技术参数.................................................... 错误!未定义书签。第五章精密空调配置表 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一章项目概述 XXV机房层高3米,地板下高度30厘米。根据及计算机机房设计国家标准,需要通过精密空调来实现对环境温度、湿度的调节,为计算机及网络设备的稳定运行提供优良的环境。 空调安装位置预留第二台精密空调位置。目前机房内UPS的容量为20KVA,准备采用下送风方式。 机房平面布置图如下:

精密空调和UPS保养维护方案

精密空调和U P S保养维 护方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

精密空调和UPS保养维护方案 机房专用空调两种维护保养方案: 方案一: 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用) 巡检服务项目:检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。? 排除发现的故障,更换损坏的配件。 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。?提供维修报告。对用户技术人员提供空调技术培训。提供电话技术咨询。 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 ? 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: ? 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡 检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,竟可能的确保用户最快的时间投入使用。

机房精密空调方案

中心机房专用空调配置方案 一、工程概况 上海浦发银行太原分行中心机房位于主办公区内一层,承担整个山西省分行系统数据交换、存储业务,以及与地市分公司之间的数据交换业务,具有很高的业务重要性。机房分为两个区域。一区为操作室。面积30平方米,另一区为数据机房,面积为110平米,地面采用防静电架空地板,地板下走线。机房内配置有服务器、交换机、光端设备、UPS电源主机,散热设备较多,根据国家相关部门对于计算机机房建设的环境温度要求。从目前的情况分析,必须增加机房专用空调,达到恒温恒湿的计算机房运行环境,提高机房运行的安全性及稳定性,从而保证业务顺利执行。一区机房散热设备较少,建议配一台舒适柜式空调机,能够满足监控室的需求。 二、机房空调总体设计原则 1、维护机房温湿度、洁净达到设备运行要求 2、舒适的人员操作环境 3、合理的气流组织,充分解决设备散热问题 在精密空调和空气处理系统上,我们在机房区内,我们强调了整个机房的温度、湿度、洁净度的整体性和统一性。 1、在机房区,我们通过空调负荷计算得出,机房区空间需要制冷能力大, 必须采用具有大风量、小焓差特点的精密空调系统工程。同时结合装 修特点,选用的精密空调系统还应该具有如下特点: 2、外形精美与整体机房装饰风格协调 3、噪音小,不影响其它设备的运行,与其他电子设备可以共存。

具有冗余能力,采用可扩展的结构 a、因此我们推荐机房选用的精密空调就具有如下特点: b、外形小巧,方便运输和就位安装 c、液晶显示,所有数据清晰可辨 d、具有智能结构,数据方便读取,方便监控 噪音低,距离设备 3 米处小于 55 分贝,可与其他资讯科技设备放在一起,节省空间 三、机房空调配置方案 1.根据现场的踏勘情况以及与客户的交流,此次主要对数据机房进行空调选配。 目前机房共有4台5匹舒适空调,具体方案为:将1号、4号舒适空调拆除; 将2号空调主机移至原1号空调位置;空调室外机也做相应拆移。在原2号、4号空调位置安装两台机房精密空调。将拆除下来的舒适空调安装至4楼办公室。 2.机房面积为110平方米,根据计算机机房环境建设要求,每平方米制冷量为350大卡,总制冷量为38500大卡(40KW,860大卡=1KW);根据数据机房设备的总负载情况:以及机房地板现有情况(地板下垂直距离不到25CM,且有隔断,另线缆较多),推荐选用克莱门特 P20机房专用空调两台,送风方式为空调风帽上送风,机组正面回风。S20A单台制冷量20KW;克莱门特机房专用空调具有智能联控功能,如选用两台空调机组,则可实现轮换交替工作,不仅满足了机房的制冷要求,同时保证了机房环境的安全。室外机可摆放楼顶平台或悬挂于外墙。 四:工程介绍 根据机房面积和负载容量,我们选择进口的机房精密空调机。机房面积约为

一精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养与年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上与周五下班前及节假日放假前与收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能 及参数就是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常; 4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特别就是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断就是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

机房精密空调系统设计方案汇总

机房精密空调系统 设计方案

目录 第一章精密空调系统配置 (2) 1.1 机房设计要求 (2) 1.2 机房负荷计算 (2) 第二章系统设计 (5) 2.1 系统概述 (5) 2.2 系统设计依据 (5) 2.3 系统设计原则及系统特点 (6) 第三章Liebert.PEX系列产品介绍 (7) 3.1 Liebert.PEX系列描述 (7) 3.2 Liebert.PEX机组的特点 (7) 3.3 Liebert.PEX机组的设计 (7) 3.4 Liebert.PEX机组的节能设计 (9) 第四章施工方案 (11) 4.1 空调及机柜摆放示意图 (11) 4.2 空调室内室外机安装原则 (11) 4.3 空调相关工程建议 (11) 4.3.1防水工程 (11) 4.3.2地板工程 (11) 4.3.3天花工程 (12) 4.3.4墙柱面工程 (12) 4.3.5门窗工程 (12) 4.3.6电气安装 (12) 第五章机房动力环境监控系统 (12) 5.1 系统内容 (12) 5.2 各子系统内容 (17)

第一章精密空调系统配置 1.1 机房设计要求 根据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。机房环境特点:机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。数据中心机房空气环境设计参数: 机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点: 1. 机房要密封墙体围护结构清洁。 2. 机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器, 从而使输入机房的空气质量大大提高。 3. 空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。 4. 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。机房专用空调采用下送风、 上回风的送风方式。 1.2 机房负荷计算 具体情况:XXXX机房,房间面积约为142m2,机房机柜安装服务器、存储设备、核心交换机等重要设备。 机房负荷分析: 负荷构成:主机房空调负荷包括冷负荷、热负荷和湿负荷。冷负荷是指在某一时刻为保持机房具有稳定的温度、湿度,需要向机房空气中供应的冷量;热负荷是指为补偿房间失热量而需要向房间供应的热量;湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量。其中,冷负荷主要由以下部分组成见表: 按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下: