给水管道安装工程量计算规定

给水管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。

在编制工程量清单时,首先要了解这项清单的工作内容,清单计价规则中的计算规则都有说明。卫生洁具的

清单基本都是成套计量的,肯定包含了存水弯的工作内容,至于定额中是否包含存水弯,在编制清单时大可不必在意,举个例子,陶瓷的洗涤盆买来是成套的,包括了存水弯,定额本身也含有存水弯,套定额的时候不必再另外考虑了,但是厂房常用的水泥制品的拖布池,大部分情况下,由土建专业就位,水暖专业就要考虑排水栓和存水弯了。

另外提醒一点,定额包含的工作内容不等于工程量清单的工作内容,定额的工作内容可以在辅材表中看到,如果你不清楚,可以在软件中输入相应的卫生洁具子目,点辅材含量,就可以看到存水弯了

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程 一、室给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1 取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。 8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。 (二)、室给水管道定额的套用 按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。 管道安装定额均按公称直径分列子目。

给排水管道工程量计算与定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的围,本课程不涉及,下面我们就围绕室外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室给水管道安装预算定额套用 1)定额子目围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室DN32以(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作容,应另行计算。 ①室外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

建筑给排水工程量计算

建筑给排水工程量计算 建筑给排水工程量计算的几点体会 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网,1. 2、给水附件,1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架~套管~法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网,2.2、清通设备,支管:地面扫除口~法兰端盖, 干管:检查口,室外排水井。, 注:地面扫除口是未计价材料~需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心, 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,排水检查井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心。

4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以上~分界线以标注或楼面为准,如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以下~分界线以排水横管为准, 四、计算 1、管道水平长:根据平面图,标准、轴线、卫生设备位置推算, 2、管道垂直长:系统图,用标高计算, 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费~按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额~以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定,穿楼板以下面平~上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位~规格以被穿管道直径确定,法兰阀门已包含了管道法兰,两个法兰附件相连时~使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成,其中:螺纹水表包含了1个截止阀,法兰水表包含了3个截止阀~1个止回阀, 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖,水磨石水池,管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程

管道工程量计算规则【最新版】

管道工程量计算规则1、工程量计算顺序 工艺管线工程量计算尽量以以下顺序计算:管道安装 管件安装 阀门安装 法兰安装 管道压力试验 无损探伤及焊口热处理 管道支架制作安装 管口充氩保护、套管制作安装

设备安装(泵、电机等) 2、管道安装 2.1 压力等级:低压0 中压1.6 高压10。 2.2 连接方式:电弧焊、氩弧焊、氩电联焊、螺栓连接、埋弧自动焊、氧乙炔焊、热风焊、承插粘接等 2.3 工程量计算:工艺管线以施工图纸标明的延长米计算,不扣除管件、阀门、法兰长度,主材消耗量是扣除管件、阀门、法兰长度后加损耗的量。方型补偿器不单独提取工程量,工程量包含在管道工程量及管件工程量中。 3、管件安装 3.1 管件种类:弯头、三通、异径管、管帽(盲板)、管接头、挖孔制三通;

3.2 各种管件连接均按压力等级、材质、连接方式以10个(个也行)为单位计算工程量,主管上挖眼制三通应以管件安装计算工程量,如:挖眼制三通DN500*350 20 个 2.5MPa,不另计主材费,挖眼制三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量,若支管线较短相当于管接头及凸台时,应按配件管径计算工程量(相当于管件); 3.3 对于仪表而言,管道开孔不计算工程量,以预留考虑,但压力表表弯制作,凸台制作安装、温度计扩大管制作安装应分别计算工程量,均以个为单位,应注明管径大小; 3.4 焊接盲板工程量以“个”为单位,执行管件连接乘以系数0.6(造价用)。 4、阀门安装 4.1 应注明压力等级、规格型号、安装方式(法兰连接、焊接、螺纹连接等),以个为单位;

4.2 各种法兰及阀门安装的配套法兰安装应分别计算工程量,螺栓、透镜垫的安装费已包括在定额内,本身材料费应另行计算,在阀门安装或法兰安装工程量后提供其数量(主材费不计的可以不予考虑); 4.3 直接安装在管道上的仪表流量计应归入阀门安装中,以个为单位,执行阀门安装乘以系数0.7(造价用)。 5、法兰安装 5.1 法兰安装应按照不同压力、材质、规格和种类以“副”为计量单位,1副=2片,配法兰的盲板应提供数量,但只计算主材费。 6、管道压力试验、吹扫与清洗 6.1 管道压力试验、吹扫与清洗按不同压力、规格不分材质以100m或m为计算单位; 6.2 临时用空压机、水泵作功进行试压、吹扫、清洗管道连接临时管线、盲板、阀门、螺栓等材料摊销量不用计算。管道之间的串通临时管口及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按施工方案另

河北省给排水工程量计算规则

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数1.3;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。 3). 套管安装计算:(1)刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管总长度20cm.穿墙与两边墙平,套管总长度30cm。设计无说明时,一般钢管穿钢套管,塑料管

给排水工程量计算规则

给排水工程量计算规则 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.2 套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3 各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 8.1.5 阻火圈安装按图示数量以个计算。 8.1.6 无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45°~90°)按设计图示数量以个计算。 8.1.7 凿槽、刨沟、沟槽修补按设计图示尺寸以m计算。 8.1.8 人工凿孔(洞)及堵洞眼按设计图示尺寸以m3计算。 8.1.9 机械钻孔(洞)按设计图示数量以个计算。 第二章阀门、水位标尺安装 8.2.1 各种阀门安装按设计图示数量以个计算。 8.2.2 自动排气阀及手动放风阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.3 各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4 浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5 水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6 可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。 8.2.7 Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1 减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2 各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 水锤消除器安装按设计图示数量以套计算。 第四章卫生器具制作安装 8.4.1 卫生器具组成安装按设计图示数量以组计算。

8.4.2 大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装按设计图示数量以套计算。 8.4.3 水龙头、地漏及地面扫除安装按设计图示数量以个计算。 8.4.4 排水栓安装,分带存水弯及不带存水弯两种形式,按设计图示数量以组计算。 8.4.5 小便槽冲洗管制作与安装按设计图示数量以m计算。 8.4.6 蒸汽间断式开水炉、电热水器、电开水炉及容积式热交换器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.7 蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8 消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9 消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1 长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。 8.5.2 光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3 钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4 钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5 钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 钢制柱式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.7 暖风机安装按设计图示数量以台计算。 8.5.8 热空气幕安装按设计图示数量以台计算。 第六章小型容器制作安装 8.6.1 钢板水箱制作按图示设计尺寸以㎏计算,不扣除人孔、手孔重量。 8.6.2 大、小便槽冲洗水箱按设计图示数量以个计算。 8.6.3 各种水箱安装按设计图示数量以个计算。 8.6.4 水箱、水池消毒、冲洗按设计图示尺寸以m3计算。

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

管道工程量计算规则

管道工程量计算规则 1、 工程量计算顺序: 工艺管线工程量计算尽量以以下顺序计算: 管道安装 管件安装 阀门安装 法兰安装 管道压力试验 无损探伤及焊口热处理 管道支架制作安装 管口充氩保护、套管制作安装 设备安装(泵、电机等) 2、 管道安装 2.1 压力等级:低压0 中压1.6 高压10。 2.2 连接方式:电弧焊、氩弧焊、氩电联焊、螺栓连接、埋弧自动焊、氧乙炔焊、热风焊、承插粘接等

2.3 工程量计算:工艺管线以施工图纸标明的延长米计算,不扣除管件、阀门、法兰长度,主材消耗量是扣除管件、阀门、法兰长度后加损耗的量。方型补偿器不单独提取工程量,工程量包含在管道工程量及管件工程量中。 3、 管件安装 3.1 管件种类:弯头、三通、异径管、管帽(盲板)、管接头、挖孔制三通; 3.2 各种管件连接均按压力等级、材质、连接方式以10个(个也行)为单位计算工程量,主管上挖眼制三通应以管件安装计算工程量,如:挖眼制三通 DN500*350 20 个 2.5MPa,不另计主材费,挖眼制三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量,若支管线较短相当于管接头及凸台时,应按配件管径计算工程量(相当于管件); 3.3 对于仪表而言,管道开孔不计算工程量,以预留考虑,但压力表表弯制作,凸台制作安装、温度计扩大管制作安装应分别计算工程量,均以个为单位,应注明管径大小;

3.4 焊接盲板工程量以“个”为单位,执行管件连接乘以系数0.6(造价用)。 4、 阀门安装 4.1 应注明压力等级、规格型号、安装方式(法兰连接、焊接、螺纹连接等),以个为单位; 4.2 各种法兰及阀门安装的配套法兰安装应分别计算工程量,螺栓、透镜垫的安装费已包括在定额内,本身材料费应另行计算,在阀门安装或法兰安装工程量后提供其数量(主材费不计的可以不予考虑); 4.3 直接安装在管道上的仪表流量计应归入阀门安装中,以个为单位,执行阀门安装乘以系数0.7(造价用)。 5、 法兰安装 5.1 法兰安装应按照不同压力、材质、规格和种类以“副”为计量单位,1副=2片,配法兰的盲板应提供数量,但只计算主材费。 6、 管道压力试验、吹扫与清洗

工业管道安装工程量计算规则与说明

工业管道安装工程量计算规则与说明 定额是确定工程造价的依据,是由国家权威机构编制的,具有法律依据。因此在编制预算时,定额的应用中,尽量套用定额。没有特殊情况不要任意修改定额,若需编制补充定额,需经有关部门的审批方可使用。 1、熟悉定额说明:统一定额的说明分两部分,一是册说明:内容包括本册定额的适用范围,定额的编制依据,人工、机械、材料的表现形式和内容,与其它分册定额的关系等。其次是章说明:内容包括定额适用范围,定额内所包括的工序内容和不包括的内容,以及必要的数据。如脚手架、超高费。 2、熟悉统一定额的工程量计算规则:要与统一定额的编制原则、应用方法相吻合,是预算人员共同遵守的准绳,应正确理解、熟练运用。 3、定额项目内未计价材料,量的表现形式。定额中括号内的数字,也称主材,其中包括施工损耗。 一、工艺管道工程定额编制册说明 1、第六册《工艺管道工程》适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道的安装工程。厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、蒸汽、煤气输送管道。其中给水以入口水表井阀池为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以进厂第一个计量表或阀门为界。锅炉房、水泵房以墙皮为界。 2、下列内容执行其他册相应定额: ①单件重100kg以上的管道支架、管道预制钢平台的搭拆执行第五册《静止设备与工艺金属结构制作安装工程》。 ②管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热防腐蚀、衬里等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。

③埋地管道的管沟开挖土石方和砌筑工程,执行土建工程预算定额。 ④附属在管道上的仪表部件安装、温度计扩大管制造安装、节流装置执行本章定额的有关项目。直接安装在管道上的流量计、自动阀门套用本册阀门安装定额的有关项目。 3、本定额内不包括下列内容: ①单体和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油、燃气等。 ②配合局部联动试车费。 ③管道安装完后的充气保护和防冻保护。 ④设备、材料、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。 厂站工艺管道不适用大于42MPa的超高压管道及设备本体所属管道。 4、关于下列各项费用的规定: ①单独承担的埋地管道工程,不计取脚手架费用。 ②厂外运距超过1公里时,其超过部分的人工和机械乘以系数1.1。 ③车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数1.2(管道安装后盖板封闭地沟除外)。 ④超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算。 ⑤高合金钢管执行合金钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算。 5、本定额管道压力等级的划分:低压0

工业管道工程工程量计算规则及定额使用注意事项重点

管道安装工程定额的使用 一、《工业管道工程》(第六册) 总说明: (一) 《工业管道工程》 (GYD-206-2000 )适用范围 《工业管道工程》 (GYD-206-2000 )适用于新建、扩建项目中厂区范围的车间、装置、站、罐区 及其相互之间各种生产用介质输送管道, 厂区第一个连接点以内的生产用 (包括生产与生活共同) 给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程,其中,给水以入口水表井为界,排水以厂区围墙 外第一个污水井为界,锅炉房、水泵房以墙皮为界。本定额(工艺管道)不适用于大于 的超高压管道;设备本体所高的管道、民用给排水、采暖、卫生、煤气管道以及 距 离输送管道。 (二) 下列内容执行其它相应定额 1、 单体重量在100 kg 以上的管道支架、管道预制钢平台的摊销,均执行《静置设备与工艺金属 结构制作安装工程》 。 2、 管道和安装支架的喷砂除锈、刷油漆、绝热,执行《刷油漆、防腐蚀、绝热工程》 3、 地沟和埋地管道的土石方及砌筑工程,执行《全国统一建筑工程基础定额》 (三) 本定额内不包括的内容 1 、单体和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油(油脂) 2、配合局部联动试车费。 3、 管道安装完成的保护和防冻保护。 4、 设备、材料、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。 (四) 关于下列各项费用的规定 1 、脚手架搭拆费按人工费的 7%计算,其中人工工资占 25%( 单独承担的埋地管道工程,不计取 脚手架费用 )。 2、 厂外运距超过1km 时,其超过部分的人工和机械乘以系数 3、 车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数 外)。 4、 超低碳不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数 1.15 , 5、 高合金钢管执行不锈钢项目,其人工和机械乘以系数 6、 安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的 10%计 算。 7、 在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的 10%计算。 (五) 计算规则 1 、本定额管道压力划分 低压:0< pw 1.6 Mpa ;中压:1.6 MPa9Mpa 工作温度> 500 C 时为高压。 2、定额 中各类管道适用材质范围 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 、定额中的材料用量,凡注明“设计用量”者应为施工图工程量,凡注明“施工用量”者应为 32Mpa 10KM 以上的长 、燃气等。 I . I O 1.2 (管道安装后,再用盖板封闭地沟除 焊条消耗量不变,单价可以换算。 1.15 ,焊条消耗量不变,单价可以换算。 碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、 16Mu 钢板卷管。 不锈钢管除超低不锈钢管按定额说明外,适用于各种材质。 碳钢板卷管安装适用于低压螺旋钢管、 16MU 钢板卷管。 铜管适用于紫铜、黄铜、青铜等。 管件、阀门、法兰适用参照管道材 质。 合金钢管除高合金钢管按定额说明计算外,适用于各种材质。

安装给排水工程量计算规则

一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3 个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装 二、栓类阀门安装 室外消火栓,以“组”为计量单位。 水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。 室内消火栓的水龙带长度以 20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。 消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。 各种阀门安装均以”个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。 低压器具水表组成与安装 三、低压器具水表组成与安装 减压器安装按高压侧的直径计算。

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧来源:作者:admin 浏览次数:4847次发布时间:2012-4-3 给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m 为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2 为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的范围,本课程不涉及,下面我们就围绕室内外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室内给水管道安装工程量计算及定额应用 (1 按施工图所示管道中心线长度 管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室内给水管道安装预算定额套用 1)定额子目范围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作内容:

①管道及接头零件安装; ③室内DN32以内(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作内容,应另行计算。 ①室内外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室内外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32 42 (1)室内排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室内排水管道预算定额套用

给排水工程量计算规则(修订)

目 录  工程量通用计量规则  一.  (一)给排水、采暖、燃气工程  1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以?°m?±为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数1.3;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。 2)?°卫生器具安装?±的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。给排水工程工程量计算要点

建筑给排水工程量计算的几点体会(大家认真看看,联系自己的预算使用!) 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装

室外给排水管道施工及算量计价.

教学单元15 室外给排水管道施工及算量计价 15.1室内外管道界线的划分 15.1.1.给水管道、燃气管道 (1)以建筑物入口处阀门(水表井)为界,阀门以内执行安装工程定额,阀门以外的小区给水、燃气管网执行市政工程消耗量和费用定额。 (2)如果给水进水管围绕建筑物一周敷设,该给水进水管应参照市政工程消耗量定额套用,但仍随安装工程主体项目的费率标准取费。如图15-1所示。 图15-1 给水管道与市政管道的划分

15.1.2.排水管道 室内排水、雨水管道及连接到第一个污水检查井、雨水井的管道按照安装消耗量和费用定额执行。化粪池前连接各污水检查井之间的排水管道、配套设计于该建筑物的连接各雨水检查井间的雨水管道,参照市政工程消耗量定额套用,但仍随安装工程主体项目的费率标准取费。其余小区室外排水管网工程执行市政工程消耗量和费用定额。如图15-2所示。 图15-2 排水管道与市政管道的划分 15.2 室外给水管定额列项与工程量计算 15.2.1.常用管材及其连接方式 (1)镀锌钢管:DN<100mm时螺纹连接;DN≥100mm法兰或焊接连接。 (2)塑料管:PVC-U塑料给水管采用粘接连接;PE塑料给水管采用电热熔连接。 (3)复合管:卡环式或卡套式连接。 15.2.2 管道敷设方式及施工程序 (1)管道敷设方式:埋地给水管一般采用直埋敷设。 (2)施工程序:测量放线→开挖管沟→沟底找坡、沟基处理→下管→管道安装→试压→刷油防腐→回填。 15.2.3. 定额列项与工程量计算 (1)工程量计算规则:管道以施工图所示管道中心线长度“m”计算,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 (2)定额套价:室外埋地给水管道套用市政管网工程相应定额,取费按本栋楼安装工程执行;小区各栋之间给水主管网执行市政管网工程消耗量定额及配套费用定额。 (3)使用说明: A、定额按照管道的材质、连接方式来设置定额子目,使用时根据实际情况选取相应的定额子目。

管道工程量计算规则7066608[15页].doc

管道工程量计算规则 管道工程量计算规则 1、工程量计算顺序: 工艺管线工程量计算尽量以以下顺序计算: 管道安装管件安装阀门安装法兰安装管道压力试 验无损探伤及焊口热处理管道支架制作安装管口充氩保护、套管制作安装设备安装(泵、电机等) 2、管道安装 2.1 压力等级:低压0

给排水工程量计算方法

给排水工程量计算方法 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准;

3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合 并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。

相关文档
相关文档 最新文档