文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 体育馆工程屋盖结构工程施工组织设计方案

体育馆工程屋盖结构工程施工组织设计方案

体育馆工程屋盖结构工程施工组织设计方案
体育馆工程屋盖结构工程施工组织设计方案

1

目录

编制依据 (1)

工程概况及其特点 (2)

工程特点 (2)

工程概况 (2)

施工组织机构 (6)

工程领导小组 (6)

项目经理及技术负责人 (6)

施工准备工作 (7)

施工工艺流程 (7)

主要经济技术指标 (7)

施工现场管理制度 (8)

应用建设部推广的十项新技术 (9)

搞好与建设单位、设计院、质检站、 (10)

搞好与建设单位、设计院、 (10)

成立协调小组 (11)

建筑物施工测量放线 (12)

基础及主体施工 (14)

土方施工 (14)

垫层施工 (14)

基坑护壁及降水、排水 (15)

独立柱基础及人工挖孔灌注桩基础施工 (15)

地梁及地下室底板施工 (16)

地下室墙、柱、顶板施工 (17)

编制依据

一、本工程招标文件,初步设计说明书及初步设计纸图。

二、国家和行业现行的施工验收规范,主要有:

《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)

《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)

《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87)

《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)

《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)

《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83)

《屋面工程施工及验收规范》(GBJ50207-94)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)

《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7-91)

《网架结构设计与施工规范》(JGJ-91)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

《焊工技术考核规程》(D2161-81)

《金属焊缝射线检验规程》(DJ60-79)

《磁粉探伤标准》(EJ187-80)

《性能试验取样规定》(GB2975-82)

《金属布氏磁度试验方法》(GB231-84)

《拉力试验系统K值的测定》(GB261-81)

三、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的《房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准》(QJ/CJY-03-6-92)等。

四、XX预算定额和XX劳动定额。

工程概况及其特点

工程特点

一、本工程是为迎接XX召开而兴建的,工期紧是其最大特点。

二、体育馆工程屋盖结构为六支点的四叶状的空间钢结构网壳,采用焊接空心球节点,无缝钢管杆件,其施工难度较大。

三、体育馆工程设有500×1500大斜梁。

四、本工程弧线、异型结构多,高层变化复杂,测量放线难度大。

五、本工程场馆功能齐全,专业施工队伍多,施工队伍流动性大

工程概况

XX体育馆是为迎接XX全国大学生运动会在XX召开而在XX校园内兴建的现代化体育设施,是XX重点工程,也是XX发展规划的重点项目之一,它既能满足全国大学生运动会和学校日常体育教育要求,同时兼顾学校师生群众性体育健身活动的开展。

其宏伟、多功能的建设规模;新颖独特、展翅欲飞的建筑造型,象征XX在211工程中稳步向前的趋势,也体现大学生及体育健儿蓬勃向上的精神风貌,是XX的标志性建筑物。

一、建筑概况

该工程建设场地280×224m,采用“场馆合一”的布置手法,体育馆主轴线垂直于九三公路,左右对称布置,南北两端有规划校园道路,西侧设有集散广场,广场可停放机动车辆和非机动车,并建有网球场及大量的绿地。其中心绿地内设置了朱德纪念雕像,既美化校园,又突出体育馆主入口,增加了校园的文化氛围。

1、体育馆建筑情况简介:

体育馆总建筑面积为XXm2,地上二层,建筑面积XXm2,地下一层,建筑面积XXm2,设有固定座位XX个,活动座椅XX个,建筑高度XXm。

体育馆地下室层高3.6m,布置了风雨操场,室内田径训练场、健身房、训练馆以及办公、库房等附属用房。其中:风雨操场空间尺寸为48.3×34.3×5.5m(长×

宽×梁底高)。

体育馆底层层高4.2m,布置了检录厅、运动员、裁判员休息室、贵宾休息室及相应的附属用房,并设置了电教室、电脑室、图书馆、教研室、办公室、会议室及变配电房、消防值班室等。

体育馆二层设有主比赛场,平面尺寸为48.3×34.5m,净高13m,场内可设置活动座椅450个,能适应不同比赛要求。在东西主看台下设有夹层空间,便于观众中途休息。在观众休息厅配有小卖部、男女卫生间等供观

2、体育馆主要装饰装修情况

二、结构概况

本工程抗震设防烈度为七度抗震,按结构重要性分类为丙类建筑;结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级,对于地基设计的建筑物安全等级为一级。

1、结构形式:

(1)基础部分:大部分柱下基础采用独立柱基,个别持力层较深的采用人工挖孔灌注桩。

(2)主体结构采用现浇钢筋砼框架。楼板、次梁均为现浇。看台板大部分为预制L型板。

(3)屋盖结构为六支点四叶状的空间钢结构网壳。采用焊接空心球节点,无缝钢管杆件。

2、结构材料:

(1)砼:独立基础采用C25;地下室底板、挡土墙采用C30防水砼,桩基砼为C25;垫层C10;构造柱及圈梁C20;框架主体及梁板采用C30,预制L型构件C30。

(2)钢材(除网壳外):钢筋为I、Ⅱ级钢,冷轧带肋钢(6),埋件或钢板用Q235。

(3)网壳钢管及钢球均采用16Mn钢。

(4)焊条:E43XX型(用于I级),E50XX型(用于Ⅱ级钢筋和16Mn钢)。

(5)砌体采用加气砼砌块砌筑。

三、本工程岩土工程勘察情况简介

本工程场地土层分布由上至下分别是杂填土、亚粘土、中细砂层、松散卵石、稍密卵石、中密-密实卵石、泥岩。场地土层分布极不均匀,稍密卵石层下有较大面积的松散卵石层、砂夹卵石层分布,且厚薄不均,稍密或中密卵石层埋深大约在地下5m左右。

四、安装工程概况

1、管道工程

本工程生活给水和消防给水分别设置,各成系统。水源接自学校多水源供水的自来水环状管网,热水由二组功率为50KW的集中电热水器供应。排水为污水和雨水分流,分别排至室外学校的污水及雨水管网,为避免地下风雨操场出现消防积水,地下室最低处设置了四台功率为2.2KW的潜污泵提升消防积水。馆内主要用水点为运动员淋浴、卫生间以及消火栓用水。生活给水管采用塑料管,污水管采用硬聚乙烯塑料管、雨水管采用ABS塑料管、消防给水管采用镀锌钢管。

2、电气工程

本工程一层设一变配电所,选用二台400KVA干式变压器及十四台低压配电柜组成低压供电系统,对比赛场照明、计时记分、广播机房等设备供电。电力、照明干线采用YJV-0.6/1KV电缆于托盘内沿竖井或马道敷设,支线采用BV-450/750V铜芯导线穿钢管沿地、板墙敷设。灯光控制室内采用专用体育馆灯光控制系统,该系统利用微机对比赛场灯光按各级比赛或文艺演出照度进行各种灯光编程编组控制,且灯光控制台设有布灯模拟显示及监视显示功能。通信系统:由学校通信模块局引来50对通讯电缆,在本馆办公、管理、贵宾及运动员休息等适当房间内设置1~2部电话。广播系统:本体育馆设置较先进的扩声系统,扩声机房设于本馆三层,各层走道、运动员休息及贵宾室设吸顶扬声器,比赛场、主席台、裁判及检录厅设话筒插座盒。本工程防雷按三类防雷设计,利用屋顶基础钢筋网架及结构槽钢作接闪

器,柱内主筋作引下线,结构基础网作接地装置。防雷接地、电源接地及弱电接地共用,其综合接地电阻R≤1Ω。

施工组织机构

工程领导小组

公司组成由总经理(法人代表)挂帅,副总经理、总工程师、总会计师负责,有技术、施工、质安、材料供应、机械设备租赁、劳务公司、分公司等负责人参加的“XX体育馆”工程领导小组,支持项目经理部的工作,加强同建设单位、设计院、质检站的联系,协调与其它分包单位的关系,帮助解决施工中出现的技术、质量、安全、资金等问题,保证本工程的顺利施工。

项目经理及技术负责人

我公司委派XX担任本工程项目经理,XX担任项目副经理,XX担任项目技术负责人,并以他们为核心,组成精干、高效的项目经理部,承担本工程的施工任务。

项目经理XX工作简历

安装项目经理XX工作简历

技术负责人XX工作简历

施工准备工作

我公司一旦中标,就立即按阶段性施工图纸着手编制施工图预算,编制钢材、水泥、木材等主要材料的供应计划,并按工程合同书做好建筑材料的备料工作;编制机械设备和周转材料需用计划,交设备租赁公司,做好设备及周转材料的供应工作。编制预制L型板及预埋件的加工计划,交构件加工厂做好构件生产工作。并积极和设计院取得联系,分析网壳屋盖的结构情况,做好连结杆件生产的准备工作。

施工工艺流程

本工程施工工艺流程如下:

平整场地、清理障碍物→引入城市坐标和水准点→开挖土方→基础、地梁→地下室底板垫层、防水→地下室底板→地下室柱、外壁→地下室顶板→地下室外防水、回填→±0.00以上框架结构→比赛馆内看台梁、板→吊装比赛馆看台L型预制板→屋盖六支点四叶状空心球焊接网壳体系→围护墙、隔墙→室外平台、楼梯看台→比赛大厅吊顶→室内、外装饰装修→清理交工。

安装工程随土建工程随时插入,体育馆室内工程复杂,工序多,所占工期相对较长,因此,网壳屋盖施工完毕后,应立即进行屋面压形钢板的施工,为室内外装饰装修及设备安装工程创造施工条件。

主要经济技术指标

一、劳动力生产率指标

提高劳动生产率,实行项目承包,层层签订承包合同,健全承包制度,以调动全体参战人员劳动积极性,本工程劳动生产率指标为6万元/每人。

二、安全指标

严格执行施工安全生产责任制,加强安全生产教育,积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作,做到无工伤死亡事故。

三、机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作,保证机械设备良好的工作状

态,并充分利用时间和空间,提高机械化施工程度,机械设备完好率达到95%,利用率达到75%。

四、降低成本率和三材节约指标。

总降低成本率按2%控制,三材节约指标:

钢材:节约钢材1.5%。

木材:降低木材在模板中的使用,节约木材2.5%。

水泥:节约水泥2%。

施工现场管理制度

为确保优质、高速、低耗、安全文明地进行施工生产,变人治管理为制度管理,杜绝野蛮施工,上升到理性施工,提高施工管理水平,圆满地按计划完成施工任务,特制定以下施工现场管理制度。

施工现场管理制度总则

第一项:过程“三检”制度;

第二项:安全奖罚制度;

第三项:质量奖罚制度;

第四项:工期管理制度;

第五项:文明施工管理制度;

第六项:班组长例会制度;

第七项:周一安全生产会制度;

第八项:巡回检查制度;

第九项:技术交底制度;

第十项:质量目标计划实施管理制度;

第十一项:质量体系和责任制贯彻管理制度;

第十二项:质量文件管理制度;

第十三项:工程质量等级评定管理制度;

第十四项:培训上岗制度;

第十五项:成品保护制度;

第十六项:施工挂牌制度;

第十七项砼浇筑证制度

第十八项:样板引路制度;

第十九项:质量控制书制度;

第二十项:现场值班制度;

第二十一项:材料检验制度;

第二十二项:工程质量事故报告及调查制度;

第二十三项:现场材料管理、领用制度;

第二十四项:新工人入场教育制度;

第二十五项:库房材料管理领用制度;

第二十六项:现场治安、消防、门卫、生活管理制度;

第二十七项:劳动组织管理制度;

第二十八项:项目领导班子碰头会制度;

应用建设部推广的十项新技术

为降低工程成本,加快施工速度,提高施工质量,公司将把此项工程列为“示范工程”,积极推广建设部十项新技术,并由总工办指定专人抓好此项工作,本工程计划推广应用的新技术如下:

一、高效钢筋运用技术:本工程现浇楼层板采用冷扎带肋钢筋(6)。

二、新型模板和脚手架应用技术:本工程现浇梁板模板支撑体系采用钢管架早拆头支模,模板采用双面酚醛树脂覆膜胶合板清水模板。

三、粗直径钢筋连接技术:Φ16以上的竖向钢筋连接采用电渣压力焊,梁主筋采用水平窄间隙焊。

四、新型建筑防水和塑料管应用技术:本工程休息平台屋面采用橡胶卷材防水。地下室底板及墙身外防水为改性沥青柔性油毡防水卷材。用硬聚氯乙烯管作临时供电线路导线管。

五、钢结构技术:本工程体育馆屋盖结构采用六支点四叶状的空间钢结构网壳。

六、企业的计算机应用和管理技术,现场配备一台计算机,负责各种施工技术资料的汇总、整理、建档工作。负责网壳三维空间结构构件的计算。

搞好与建设单位、设计院、质检站、

搞好与建设单位、设计院、

一、在处理与建设单位关系中,严格执行建设工程施工合同,根据合同规定我公司的施工范围、权利、职责和义务,在安全、质量、进度、现场文明施工等几个主要环节上,达到建设单位的要求,实现我公司奋斗目标和对建设单位的承诺。

二、针对本工程工期紧和阶段性出图的特点,派出专人与设计院联系,及时了解设计意图。仔细查阅和理解图纸,虚心向设计院请教,掌握本工程施工中的特点和主要环节,并协助建设单位向设计院提出合理化的建议,完善设计内容。

三、搞好与质检站、现场监理的配合。严格按照经建设单位及现场监理批准的“施工组织设计”进行工程质量管理,接受现场监理的质量监督,接受质检站的检查和验收。

四、搞好与各专业分包单位的配合与协调工作,并根据施工不同阶段的特点,制定相应的措施。

1、以总包为龙头,以统一制度的约束措施来管理现场。凡进入现场施工的网壳屋架、二装等专业分包单位,必须遵守现场管理制度,服从总包统一规划、平衡。在生活、生产加工、施工库房、施工用电、施工用水等方面划分区域。建立现场协调会制度,及时解决土建、安装、网壳屋架。二装等专业单位施工中存在的问题及矛盾,并形成会议纪要,对各方均有法律约束效力。

2、以统一的施工计划、施工程序为指导,确保整个工程优质、高速,按期交付使用。

(1)地下室、主体施工阶段,安装应紧密配合土建进度,按照设计图纸进行前期的预留预埋工作,土建要配合安装作好隐蔽的预留预埋产品保护,提供准确的测量放线基准。在主体施工阶段,土建砌筑抹灰应按设计图纸预留安装孔洞、槽,并采取在管槽面加设钢丝网的防裂缝措施。由于网壳屋架施工难度大,施工工期长,为本工程工期质量控制的关键,因此,网壳屋架施工时应及时插入粗装修,形成立体交叉作业。为了保证施工顺利进行,安装、设备的锚固铁件应按土建要求进度提前插入,网壳屋架施工提前准备,土建尽可能地为他们提供工作面。

(2)装饰装修阶段,土建每月安排总控制计划,各分包单位按总计划编制配套作业计划,定期检查计划执行情况,并严格统一签字认可。由于装饰、装修施工立体交叉作业,按计划控制外,跟踪监督,使各专业单位有一个统一的施工程序和控制程序。

(3)室外总平、安装调试、收尾阶段,以工作项目内容为基准,采取划分控制点的方式确保后期工作不松懈,工期有保证。同时,为保证顺利竣工,各专业分包单位必须及时提供交工资料,交由总包审核,由现场协调小组统一指挥、监督。

(4)以统一的技术管理手段及配合措施,强化各专业单位的技术管理及配合意识。

①土建及时将有关分部分项质量控制计划交现场协调小组签发,各专业分包单位共同执行此计划,确保分项工程质量有计划可循。

②土建、安装、网壳屋架、二装及各专业分包单位共同核定图纸,相互对照,将工序矛盾问题消灭在施工图纸阶段,防止返工损失造成工期延误或造成无法恢复的质量隐患。

③加强装饰装修的二次设计工作,确保实现该工程的使用功能和观感功能及整体效果。

④执行统一技术交底制度和规范标准验收制度,加强装饰装修、安装的细部配合处理,特别是卫生间、门窗边框,不同装饰材料的交界面等处理要仔细,统一协商,按程序进行。

⑤土建应将标高水平控制基准线和墙体位置控制线,轴线控制线弹于墙或柱上,明确水平标高线高度、明确墙体及安装位置平面、明确定位测量基准,由总包测量组长统一核定,技术负责人批准。

成立协调小组

为了搞好与建设单位、设计院、质检站、现场监理及其他分包单位的配合,本工程项目经理部成立由项目经理领导的协调小组,协调小组组长由公司管生产的副总经理担任。

建筑物施工测量放线

一、施工测量定位

本工程施工测量定位示意图如下:

根据以上示意图,定位步骤为:首先以该工程XX给定的城市控制坐标点A、B 为基准点,在A点架设经纬仪,照准B点,然后顺时针旋转90度,定出D点,D 点定位后,将经纬仪架设置D点,再照准A点,顺时针旋转90度,定出C点)。在C、D两控制坐标点定出后,将经纬仪安置于D点,先对准A点,在DA两点的放线上量取175.6m定出E点;再对准C点,在DC两点的放线上量取109m定出F点。

E、F两点定出后,先后将经纬仪安置于E、F两点,分别对准A、D两点,按顺时针旋转90度,用交会法交会出该体育馆的中心点Q,同时放出体育馆的两大主轴控制线,J轴及10与11轴的中心点轴线,最后将经纬仪安置于Q点,采用直角坐标及极坐标方法,分别将体育馆的各轴线一一放出。

二、平面曲线的放样

平面曲线的放样是根据圆半径及端点两坐标点的坐标计算出两点间距离(弦长)再算出起拱高度点,用加密高度点的办法,连结加密点就形成圆曲线段,在此放线过程中利用极坐标法进行。

三、空间立体双曲线的放样

空间立体双曲线的放线采用一般平面的放线方法是不能反映出真实形状的。要先放出曲线的水平投影线,作为曲线底模位置控制线,再根据三维空间坐标(x、y、z)该点的高程,弹线进行支模。

四、主体现浇框架的高程投测

1、±0.00以下标高投测

±0.00以下标高投测采用水准测量法进行,施工方法是:在坑边架设一吊杆,从吊杆顶向下悬挂一带锤的钢尺,先将水准仪安在地面已知水准点与基坑方向,测出前、后读数,然后将水准仪搬入坑内,再测出坑内基临时水准点的前视读数,再计算出该点的高柱,其余点高程以此类推测出。

2、±0.00以上高程投测

各施工层的高程控制均以±0.00相对标高为准作标高传递,用50m大钢卷尺从

零米沿结构外边柱或梯间向上竖直测量出各楼层的标高,再用水准仪校测各楼层的施工平整度。

标高测量允许误差控制在:每层不超过±3mm,整个高度不超过15mm。标高施工允许误差控制为:每层不超过±10mm,整个高度不超过20mm。

五、垂直度的控制

本工程垂直度的控制采用激光经纬仪内外控制配合进行。以外控为主,内控为辅。

垂直度控制测量误差控制为:层间不超过±3mm,全高不超过15mm,施工误差控制为:层间不超过8mm,全高不超过25mm。

基础及主体施工

土方施工

一、土方开挖

土方施工采用机械与人工配合进行,以机械开挖为主,人工开挖为辅。

第一步为机械开挖:采用的挖土机械为WY-600型反铲挖土机,该机每小时挖土量为:最大可达到240m3,反铲半径为10-11m,反铲深度6-7m。本工程总挖土方量(机械挖土部分)大约25000m3,这样挖土需105小时即可完成。本工程设置两台挖土机平行退后进行,机械挖土根据各部位地下室底板的标高,挖至距垫层标高200mm处。

第二步为人工开挖:机械开挖余下的300mm厚及地下室底板下的柱基和人工挖孔灌注桩基礎均采用人工开挖。独立柱基、灌注桩基开挖均不放坡。

土方开挖时,配8辆4.5t的自卸汽车运土,土方先根据计算,回填所需要的土方先放置于北面体育场场地上以备回填用,其余的土方运出场外。土方开挖路线由A轴一端退挖至N轴一端。

二、土方回填

采用分层回填夯实,人工、机械配合进行。夯实遍数不少于3-4遍。回填时间处于雨季,因此,要求供应土源必须干燥,含水量≤15%左右,土质较好。

垫层施工

施工时,将轴线和标高冲放到基坑内,再依据垫层边线与轴线的相关尺寸支设垫层边线模板,模板支撑采取在钢模板的背面用Φ14钢筋打入土层的方法稳定模板,安模时应拉通线校正模板。

模板支设完后,用水准仪测控垫层面标高,标高控制采取在基坑内用短钢筋头打水平控制桩的方法。砼采用商品砼,泵送到位,基坑边泵到不到位的采用溜槽到位,砼先用平板振动器振捣密实,再用铁皮子拍压抹平。

基坑护壁及降水、排水

一、基坑的降水、排水

1、基坑的降水

根据本工程初设提供的场地地质勘察简略报告,场地土层分布由上至下分别是杂填土、亚粘土、中细砂层、松散卵石、稍密卵石、中密-密实卵石、泥岩。稍密或中密卵石层埋深大约在地下5m左右。本工程的基础持力层设计为稍密卵石层,有个别持力层较深者还采用人工挖孔灌注桩基础(埋深7m左右),加之本工程基础施工正值雨季,地下水位较高,大约在地下1.5m-2.5m,所以为使基坑处于干作业施工条件,必须采取降低地下水位来达到目的。

因目前为初设图,基坑底标高未明确及地勘无详细资料,故无法对降水进行详细地计算。现仅作简要地说明,待正式设计图纸及地勘资料出来后,再作具体地、详细地计算和布置。

本工程降低地下水位的方法是采用深井井点法,井点的数量根据总涌水量及选用的潜水泵来定。总的原则是地下水必须降至基坑底以下至少500mm,大约降至地下8m左右。

2、基坑的排水

根据本工程施工进度计划,基础工程施工处于雨季,所以须采取必要的排水、防雨、防洪措施。

基坑排水:土方开挖和开挖后,即在基坑周边(建筑物边线外)挖b×h=200×200的排水沟,将水引至集水坑,集中抽水,以保持基坑干燥,便于施工。

地面排水:现场四周和生产设施周围均挖排水沟,沟宽为250mm沟深为300mm,把雨水引向永久道路雨水井,防止场地四周雨水流入基坑。

防雨、防洪措施详见后面第章第一条雨季施工措施部分的内容。

二、基坑护壁

本工程基坑采用放坡面钉钢丝网再抹1:2水泥砂浆护壁。

独立柱基础及人工挖孔灌注桩基础施工

一、独立柱基础施工

1、砼采用现场搅拌,手推车输送到位,插入式振动棒振捣。为防止台阶形

柱基在垂直交角处出现吊脚(上层台阶与下口砼脱空)现象,可采取如下措施:(1)在第一级砼捣固下沉2-3cm后暂不填平,继续浇筑第二级,先用铁锹沿第二级模板底圈做成内外坡,然后再分层浇筑,外圈边坡砼于第二级振捣过程中自动摊平,待第二级砼浇筑后,再将第一级砼齐模板顶边拍实抹平。见下示意图:

(2)振捣完第一级砼后拍平砼表面,在第二级模板外先压以200×100mm 的压角砼,并加以捣实后,再继续浇筑第二级砼。待压角砼接近初凝时,将其铲平重新搅拌使用。如下示意图:

二、人工挖孔灌注桩基础的施工

1、人工挖孔灌注桩的施工流程

测量放线→开挖桩孔→支护壁模板→浇筑护壁砼→拆模板(以上四工序循环进行,至到设计深度)→安放钢筋笼→浇筑桩芯砼→桩承台施工。

2、施工方法及措施

开挖前,应根据桩中心点和桩的半径,加上护壁厚度,放出开挖线。用 48×3.5钢架管搭吊架,由人工摇辘轳车引吊蓝提土。

护壁模板采用30mm厚木板加工成定型模板,高1.0m。

每个施工段开挖深度为1.0m,达到深度后,立即对称支护壁模板,浇护壁砼,上、下护壁搭接75mm。在第一圈护壁砼拆模后,应在护壁上标注出中心位置线和标高以控制桩孔位置、垂直度和深度。

当挖至设计标高后,吊放钢筋笼,并将其位置固定,用串筒灌注、并分层捣实砼,一次浇筑完成,不得留设施工冷缝,以保证灌注桩的质量。灌注桩须间隔施工,即每隔一根或每隔二根。

地梁及地下室底板施工

一、地梁施工

地梁施工时,模板采用组合钢模加短钢管支撑进行,砼振捣采用插入式振捣器。

二、地下室底板施工

地下室底板砼一次性浇筑完成。不留施工缝,砼的自由下落高度控制在1.5m 以内,浇筑此部位砼时,采取以下防裂措施:

1、控制砼入模温度T0<22℃

2、调整砼配合比,减少水泥用量,降低水化热温升值。

3、严格控制粗细骨料的规格和质量。

4、用塑料薄膜及草袋覆盖保温,控制砼内外温差≤25℃。

5、改善约束条件(建议设计院在底板不同标高处设后浇带)。

6、加强砼养护,提高早期强度。

7、板上层钢筋采用Φ20撑筋支架。支架撑筋如下

地下室墙、柱、顶板施工

一、模板工程

1、柱模板

(1)支模程序:

放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑→调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口。

(2)支模方法:

柱模采用双面酚醛树脂覆膜胶合板清水模板,柱断面为600×800mm时,柱模用M12的对拉螺栓拉结,沿柱高每600mm设一道。示意图如下:柱断面为600×1000mm时,柱模拉结采用M12的对拉螺栓,沿柱高每500mm设一道,示意图如下:

2、地下室外壁模板

(1)支模程序:

放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→安放预埋件→支墙外侧模→安装支撑→安装门窗洞模板→绑扎钢筋和垫块、安对拉扁铁→支墙另一侧模板→调整模板位置→紧固对拉扁铁→固定支撑→检查校正→连接相邻墙模板。

(2)支模方法

模板均采用组合钢模,模板拉结采用-3×50的对拉扁铁,间距为横向≤750mm,纵向≤600mm,外壁对拉扁铁中间焊-3×60×100mm的钢板止水片。

3、梁、板模板

(1)支模程序:

梁、板模板支模顺序为先支梁模,后支板模,梁、板模板支模程序分别如下:

①放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧

模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定。

②板支模程序:

复校板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正→交付验收。

2、支模方法

梁、板模均采用双面酚醛树脂覆膜胶合板清水模板,当梁、板跨度≥4m时,支底模按设计要求起拱。

三、钢筋工程

本工程钢筋均在现场加工制作。

1、钢筋接长方法:

大于或等于Φ14的柱竖向钢筋均采用电渣压力焊接接长,小于Φ14的柱竖向钢筋采用绑扎焊接长。楼板受力通长钢筋采用绑扎搭接接长。大于或等于Φ16的梁受力钢筋均采用水平窄间隙焊接长,小于Φ16的梁水平钢筋采用搭接接长。

2、钢筋接头位置

(1)梁底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内,接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接),相邻接头间距42d。

(2)柱竖向钢筋每层楼板面处错开按设计。

(3)楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处,负钢筋在跨中1/3范围内,其它短钢筋则按设计长度配料制作。

3、竖向电渣压力焊焊接工艺

电渣压力焊焊接工艺如下:

焊前准备(试焊、检验合格、调整焊接参数)→钢筋扶正对位→夹钳夹紧钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→填石棉垫→焊剂入盒→通电引弧电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳。

不同直径钢筋焊接时,应按较小直径钢筋选择参数。焊接通电时间可延长。

4、电渣压力焊接头

电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,本工程以每一楼层或施工段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍按一批执行。

(1)电渣压力焊接头外观检查结果应满足如下要求:

①四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。

②钢筋与电焊接触处,应无烧伤缺陷。

③接头处的弯折角不得大于4度。

④接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

(2)电渣压力焊接头拉伸试验结果为3个试件的抗拉强度均不能小于该级别钢筋规定的抗拉强度。当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验后仍有1个试件的抗拉强度粘于规定值则该批接头不合格。

5、水平窄间隙焊焊接工艺要求

焊接时,钢筋应置于铜模中,并应留出一定间隙,用设计规定的焊条连续焊接,熔化钢筋端面和使熔敷金属填充间隙形成接头,其焊接工艺要求如下:(1)钢筋端面应平整。

(2)选用低氢型碱性焊条,其型号要满足:对I级和I、Ⅱ级钢筋之间焊接选E43型,对Ⅱ级钢筋之间焊接选型,不能交错使用。

(3)端面间隙和焊接参数按钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)P19表4.4.7选用。

(4)从焊缝根部引弧后应连续进行焊接,左右来回运弧,在钢筋端面处电弧应少许停留,并使熔合。

(5)焊至端面间隙的4/5高度后,焊缝应逐渐扩宽,当熔池过大时,应改连续焊,避免过热。

(6)焊缝余高不得大于3mm,且应平稳过渡至钢筋表面。

(7)水平窄间隙焊接头

从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,试验结果后,如有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有2个试件发生脆性断裂时,应再取6个试件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝或有3个试件呈脆性断裂时,该批接头则为不合格品。

如果3个接头试件均断于焊缝之处(熔合区或热影响区),并至少有2个试件呈延性断裂,该批接头则为合格品。

6、钢筋绑扎注意以下几个环节

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

喷灌施工组织设计方案和施工方法

喷灌施工方案和施工方法 (一)、施工工艺及流程: 绿化灌工程施工工艺流程图 (图见附件) 灌溉工程施工主要是和绿化工程相配合。同时道路工程与绿化灌溉工程有路线交叉,在道路工程施工时,灌溉工程的输水管道、控制线缆的过路保护设施必须在道路路基铺设之前进行施工。 灌溉工程前期进场工作完成后,首先进行放线。灌溉测量放线时,甲方必须提供地下管线图,并向测量放线技术人员进行技术交底工作。为防止灌溉管道在绿化种植过程中被破坏,在绿化工程中种植乔木以后或在绿化树木定点放线后,方能进行灌溉管道工程施工。管道首先进行灌溉主管道及线缆的放线、开挖及铺设等工作,及其附属设施(各种阀门、井体、镇墩等)的安装、砌筑等;绿化树木种植完成后,进行支管道的工程施工工作,以便于绿化工程进行草坪以及花卉的种植;管道铺设工程同时进行其它主管道试压、管道冲洗以及管沟的回填工作;在种植草坪之前完成喷头的安装工作。 在输水工程进行的同时,进行中央控制系统、泵站的安装,应保证绿化种植的用水要求。即灌溉工程要在施工的同时提供绿化用水。(二)、施工方案 1、过路套管的安装

套管要伸出道路两侧各0.5米,按设计要求的位置、管径及埋深在铺设正式路之前预埋。 2、放样 施工前应依照预定的施工顺序将要施工的绿化区域按图纸进行放样,并由监理工程师核定,其方法如下: 管线沟不论主管沟或支管沟均敷石灰线,可以根据现场的情况对图纸的管线进行适当调整。 快速取水阀的位置,设黄旗标志竿。 进排气阀位置设置,设蓝旗标志竿。 干管检修阀的位置以石灰做40cm×40cm正方形的白方块。 混凝土镇墩的位置以石灰做10cm宽、50cm长的十字。 放样前需指定专人与设计工程师研讨施工方法,放样过程中(施工亦同)该专人应随时与设计工程师密切配合磋商以确定灌溉系统排列的方式,放样完成后由设计工程师核定后方可施工。 放样之初各标识点应先以长于100cm的标桩将各点表示于地面,待石灰线完成后不重要的可视需要拔除重复使用。另外,废除之桩位或石灰记号必须于当天消除不得留待隔日。 放样过程中对原设计的管线走向修改必须与设计工程师协商后方可确定。

体育馆钢结构施工组织设计

第一章 一、编制依据: 1、XXXX 学院钢结构工程施工招标文件; 2、XXXX 学院钢结构工程招标专用设计图; 3、国务院《建设工程质量管理条理》; 4、《低合金高强度钢标准》 (GB/T1591 —94); 5、《钢结构设计规范》 (GBJ17—88); 6、《网架结构设计与施工菱规程》 (JGJ7—91); 7、《建筑钢结构焊接规程》 ( JGJ81—91); 8、《建筑钢结构施工及验收规范》 (GB50205 —95); 9、《钢结构工程质量检验评定标准》 (GB50221 —95); 10、《钢网架焊接球节点》 ( JGJ5.2—91); 11、《钢桁架T、K 、Y 管接头焊接超声波探伤方法及质量分级》 (冶金部建研总院97.7) 二、本项目的目标 1、质量目标 单位工程一次验收合格率达100%,工程质量达到优良。 2、工期目标 工程制作安排60 个日历天 1) 确保开工后的10 天交会第一批加工图,30 天交付全部加工图; 2) 确保6月10日交付第一批构件,6月30 日交付最后一批构件; 3) 确保现场安装(钢桁架与屋面系统)从7 月1 日开始安装。 3、安全目标 1)重伤及死亡事故为零; 2)月千人负伤率控制在0.3% 以下 三、项目简介: XXX学院风雨操场屋顶结构工程整个屋顶呈椭圆形,挑蓬屋盖最高点高度为25.662m,风雨 操场主体结构采用钢筋混凝土结构,屋面采用空间管桁架钢结构体系。整个钢屋盖由主桁架、纵向桁架及屋盖挑梁组成,其中主桁架截面为空间三角形,下屋与屋盖挑梁相连,上屋突出在屋面之上,主桁架高2.5 米,宽2.4 米,通过拉索和球支座支撑在混凝土柱上,主桁架彩拱形体系,跨度为56 米,上弦杆D519*41 ,D102*6 ,下弦杆采用D203*14 ,斜腹杆采用D114*7 、D95*6 。边桁架采用空间三角形截面。钢桁架节点基本上采用钢管直接交汇节点,支管与弦杆采用焊缝连接,支座节点采用焊接空心球节点。本工程钢结构表面应进行喷丸除锈,除锈等级为Sa2.5 级,喷丸后立即涂防腐 底漆,防腐底漆采用LW —1型水性无机富锌漆,涂膜总厚度:室外为150卩m、室内为125卩m。该 工程建设单位为淮海工学院基建处,由江苏省建筑设计研究院设计,本工程钢结构总重为180 吨左 右。 四、钢结构的工程特点: 1 、体育场罩棚设计构思新颖,结构形式独特 风雨操场屋顶结构采用悬索、大跨度、钢管桁架结构体系作承重结构。屋盖呈曲线复杂变化,主钢桁架跨度最大达56m,最高为22m,结构安装难度大。 2、运输本工程钢结构构件超长超大,需要在工厂加工成散杆,运到现场拼装。 3、工期保证及组织协调根据本工程钢结构特点,钢结构安装难度特别大,所以工期的保证,施工组织协调、配合是本工程的又一难点。 第二章制作工艺方案 一、加工准备

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

灌溉施工组织设计

第一章编制说明 第一节总体思路与目标 1、重视“细’,实现“三个确保” 一是高度重视此项工程的特点——安装工序操作要细 二是要确保工期、安全和质量,实现工期、安全、质量目标 2 、贯彻“三高” 一是思想上要高度重视;二是高标准高水平控制施工全过程;三是要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制一次达标。 3 、坚持“四先” 在实施中,一要采用先进的设备、科学的配置来满足施工要求;二要采用先进技术和工艺保证质量的要求;三要采用先进的项目法施工管理技术结合工程特点统筹考虑、科学安排;四要树立超前的质量观念,把高标准,严要求全面贯彻到施工的每一个环节。 4 、承诺 首先,我们诚恳表示,本施工单位完全接受中华人民共和国亚行贷款宁夏生态与农业综合开发项目农垦葡萄节水灌溉设施项目——滴灌管道安装工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计共同建设好该工程。 ( 1 )工期目标 开工日期:2012年3月24日 竣工日期:2013年7月15日 ( 2 )质量目标:优良工程 ( 3 )安全目标:杜绝因工伤亡事故及机械和交通事故。 ( 4 )文明施工目标:创精神文明先进工地。 第二节编制原则 一、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 二、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 三、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优良工程。 四、依据工程所处环境,注意安全文明施工,保护环境,树立水利行业形象。

第三节编制依据 一、中华人民共和国亚行贷款宁夏生态与农业综合开发项目农垦葡萄节水灌溉设施项目——滴灌管道安装第十四标段招标文件 二、施工图纸。 三、建设部、水电部颁发的有关技术规范。 四、标前会议及现场勘察情况。 五、我单位的综合实力及丰富的施工经验、机械设备和技术人员情况。 第四节编制执行的有关施工技术规范 1-3 -1 SL52 ~93 《水利水电工程施工测量规范》 1-3-2 SD207~82 《本工硅施工规范》 1-3-3 SDJ2450~88 《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准(一)》 1-3-4 SDJ338~89 《水利水电工程施工组织设计规范》 1-3-5 GBJ202~83 《地质与基础工程施工及验收规范》 1-3-6 SD128~87 《土工试验规程》 1-3-7 GB50290~98 《土工合成材料应用技术规范》 1-3-8 《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006 1-3-9 SL236~1 999 《喷灌与微灌工程技术管理规程》 1-3-10 《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009 1-3-11 《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2006 1-3-12《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99 1-3-13《农田排水工程技术规范》SL/T4-1999 1-3-14验收标准和技术规范:参照中华人民共和国水利部发布的《水利水电建设工程验收规程》进行质量评定和验收。 第二章工程概况 第一节工程内容 项目建设区位于暖泉农场,交通便利。交通条件便利。属干旱气候,年降雨量少,蒸发量大,光热资源丰富,作物生长期短,因此作物种植特别适宜滴灌。 工程内容主要有:阀门井施工、管沟土方开挖、地下UPVC 管安装、地面毛管安装等。 第二节施工条件

灌溉施工组织设计

灌溉施工组织设计 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

第一章编制说明 第一节总体思路与目标 1、重视“细’,实现“三个确保” 一是高度重视此项工程的特点——安装工序操作要细 二是要确保工期、安全和质量,实现工期、安全、质量目标 2 、贯彻“三高” 一是思想上要高度重视;二是高标准高水平控制施工全过程;三是要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制一次达标。 3 、坚持“四先” 在实施中,一要采用先进的设备、科学的配置来满足施工要求;二要采用先进技术和工艺保证质量的要求;三要采用先进的项目法施工管理技术结合工程特点统筹考虑、科学安排;四要树立超前的质量观念,把高标准,严要求全面贯彻到施工的每一个环节。 4 、承诺 首先,我们诚恳表示,本施工单位完全接受中华人民共和国亚行贷款宁夏生态与农业综合开发项目农垦葡萄节水灌溉设施项目——滴灌管道安装工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计共同建设好该工程。 ( 1 )工期目标 开工日期: 2012年3月24日 竣工日期: 2013年7月15日 ( 2 )质量目标:优良工程

( 3 )安全目标:杜绝因工伤亡事故及机械和交通事故。 ( 4 )文明施工目标:创精神文明先进工地。 第二节编制原则 一、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 二、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 三、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优良工程。 四、依据工程所处环境,注意安全文明施工,保护环境,树立水利行业形象。 第三节编制依据 一、中华人民共和国亚行贷款宁夏生态与农业综合开发项目农垦葡萄节水灌溉设施项目——滴灌管道安装第十四标段招标文件 二、施工图纸。 三、建设部、水电部颁发的有关技术规范。 四、标前会议及现场勘察情况。 五、我单位的综合实力及丰富的施工经验、机械设备和技术人员情况。 第四节编制执行的有关施工技术规范 1-3 -1 SL52 ~ 93 《水利水电工程施工测量规范》 1-3-2 SD207~82 《本工硅施工规范》 1-3-3 SDJ2450~88 《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

节水灌溉施工组织设计方案

重庆市渝北区茨竹镇2018年高效节能灌溉项目 施工组织设计方案 一、工程概况: 二、渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目主要建设任务是灌溉渝北区茨竹镇蓝莓种植园,设计灌溉面积为500亩,其中A区灌溉面积280亩,B区灌溉面积220亩,主要灌溉方式为滴灌,灌溉水源主要为项目区内部的山坪塘。通过合理的高效节水灌溉管网建设,使项目区灌溉有保证,达到有计划用水、调水、节水的目的,实现田间高效节水灌溉。 二、编制依据: (1)施工合同及业主提供的施工图纸; (2)《重庆市渝北区高效节水灌溉项目“十三五”规划》 (3)《节水灌溉技术规范》GB/T 50363-2006; (4)《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006; (5)《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-1999; (6)《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007; (7)《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009; (8)《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2006; (9)《水利建设项目经济评价规范》SL72-2013; (10)《喷灌与微灌工程技术管理规程》 SL236-1999 (11)《微灌工程技术规范》SL103—95; (12)《节水灌溉技术规范》SLT207-98; (13)《水利水电工程环境影响评价规范》SDJ302-880等。 (7)按照国家相关规范规定; 三、施工内容、规模 渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目主要涉及茨竹镇1个镇街,本工程项目灌溉方式采用滴灌,总设计灌溉面积为500亩,属Ⅴ等小(2)型灌溉工程。

2、施工布局 渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目总体建设布局设计主要包括首部枢纽工程、输配水工程、田间工程及附属设施。 本工程项目区水源利用各区附近河流、水库、山坪塘,水源点高程满足设计灌溉压力需求时,采用自流灌溉的方式将水输送至田间,当水源点高程无法满足设计灌溉压力需求时,采用加压泵站将水输送至高位水池,再从高位水池自流灌溉或者通过泵站直接将水输送至灌区田间。管灌区水质符合灌溉用水水质要求,可不进行过滤处理。喷灌区在首部枢纽内设施肥罐以便于施肥,设过滤器对水质进行过滤处理,以防灌水器堵塞影响使用年限。 输配水工程主要采用有压管道将水从水源输送至高位水池以及将水从高位水池输送至田间地块。输配水管道采用PE管,埋地铺设,管顶覆土厚度不小于70cm。管道沿线在极高点设置进排气阀,在极低点设排水放空阀。 田间管网结合实际地形布置,满足灌溉要求的前提下,尽量采用较短管线,且尽量减少管道穿越道路及渠道,由于田间灌溉沿用原管道系统,因此本次设计只需更换水泵及其配套设备,过滤系统并铺设主管道。 附属设备主要包括控制阀门、进排气阀、排水设备和水表等设备。为控制水流、分配流量,管网系统中需要设置闸阀来截断水流,以闸阀的开启度来控制流量的分配大小;为防止突然关闭管道产生水锤,导致管道产生负压而变形、弯曲、破裂、吸扁等现象,在管道系统首部或适当位置安装进排气阀设备;为便于实行科学灌溉和水费征收,在管网合适位置安装水表。阀门及水表等设备均置于阀门井中。

XXX体育馆钢结构施工方案

第二章钢结构施工 第一节编制依据 本施工组织设计是以业主提供的招标文件和图纸为依据,参考本公司以往在类似大型体育场馆工程的施工经验,结合本工程的实际情况及特点,并通过相应的计算、分析结果,在业主给定的施工场地、施工进度计划基础上进行编制。 1.1 工程文件 1.1.1东南大学九龙湖体育馆招标文件; 1.1.2东南大学九龙湖体育馆土建、屋面钢结构工程设计施工图; 1.1.3进度情况及工程总体施工进度计划; 1.1.4类似工程的施工经验及相关的技术文件 1.2 工厂文件 1.2.1《ISO9001质量手册》 1.2.2《程序文件》 1.2.3《标准施工作业指导书》 1.3遵循标准、规范及制度 1.3.1对于本工程的施工除按本工程设计说明要求外,尚应严格按照国家现行的有关标准、规范、规程、规定执行,具体如下: 1.3.1.1《建设工程项目管理规范》(GB/T50306-2001)1.3.1.2《钢结构制作工艺规程》(DGJ08-216)1.3.1.3《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345) 1.3.1.4《预应力筋用锚具、夹具、和连接器应用技术规程》(JGJ85-92)

1.3.1.5《桥梁缆索用热镀锌钢丝》(GB/T17101) 1.3.1.6《工程测量规范》(GB50026)1.3.1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)1.3.1.8《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3.1.9《建设工程施工现场供电安全规范》(JGJ50194-93) 1.3.1.10《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 1.3.1.11《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78) 1.3.1.12《钢的力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975)1.3.1.13《结构用无缝钢管》(GB8162)1.3.1.13《低合金高强度结构钢》(GB/1591)1.3.1.15《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 1.3.2重点遵循执行的规章制度 本工程的施工安装过程中,大量的、多工种的不同作业。因此,除需要建立科学、统一的现场组织机构来指导和协调外,还须有健全、完善的管理体制和管理制度来保证本工程的施工组织管理机构有据可依、有据可循。为使本工程施工安装过程中各不同专业工种间,不同施工区域间施工安装更为紧张、有序、保质保期的完成各项任务;使本工程项目经理部管理更为科学化、规范化和法制化。须重点遵循执行公司制定的下列规章制度: 1.3. 2.1 公司《质量手册》、《程序文件》; 1.3. 2.2《发货及运输管理制度》 1.3. 2.3《施工组织设计编制、审核制度》 1.3. 2.4《图纸会审制度》 1.3. 2.5《工程变更联系单签证制度》 1.3. 2.6《材料、构件检验制度》 1.3. 2.7《分部、分项检验制度》 1.3. 2.8《隐蔽工程验收制度》 1.3. 2.9《技术复核制度》 1.3. 2.10《安全生产管理制度》 1.3. 2.11《工程项目文明施工管理制度》

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、《**新区万顷良田大路一期农田水利工程施工设计图(庄基中心河南)》(河海大学设计研究院有限公司) 二、《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T 20203-2006 三、《低压输水灌溉用应聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 13664-2006) 四、《市政工程施工技术规范》 五、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 六、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 九、**市和新区有关政策、法律、法规 第二章工程概况 一、工程简介 分部工程名称:**新区万顷良田大路一期农田水利工程庄基中心河南1#、2#灌溉泵站管网工程 建设地点:庄基中心河流南 建设单位:**新区新农公司 设计单位:河海大学设计研究院有限公司 质量标准:合格 工期要求:2014年4月20日至2014年5月20日,一个月。 二、工程施工条件 本分部工程位于姚桥庄基中心河流南,负责该地块的灌溉任务,

灌溉面积约800亩。目前施工的田块的土方基本平整,种植的小麦已经长势良好,施工时需要尽量缩小作业面,减小农作物损坏。由于临近长江,施工场地地下水水位较高(一般开挖1.5m后及出现地下水)。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体按照两个管网分两个施工段进行流水作业。做到既不处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面

喷灌施工组织设计

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章主要施工方案 第四章工程质量保证体系及措施 第五章施工进度及保证措施 第六章环境保护及防尘措施 第七章安全防护、文明施工保障措施 第八章拟投入的主要机械设备情况及材料进场计划 第九章场管理机构和专业技术力量配备 第十章工程竣工收尾阶段的配合和管理措施及服务承诺附表1:质量管理体系图 附表2:进度计划横道图附表 附表3:项目安生管理体系图 附表4:拟投入的主要施工机械设备表 附表5:劳动力计划表

第一章编制说明 为了更好的为业主服务,保证工程优质、高效完成,为企业、为项目创良好的社会效益和经济效益,特编制本施工组织设计。 1、本施工组织设计编制对象为新乡学院绿地喷灌工程项目。 2、依据以下内容编制: 2.1《新乡学院绿地喷灌工程项目》招标文件; 2.2《新乡学院绿地喷灌工程项目》工程施工图纸; 2.3《新乡学院绿地喷灌工程项目》工程量清单; 2.4有关国家规定、标准、规范及地方法规; 2.4.1.《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号 2.4.2.《市政工程质量等级评定规定》建城[1992]68号 2.4.3.《市政工程质量等级补充评定规定》建城市字第1号 2.5企业年度计划和生产目标。 2.6现场实际踏勘情况。 第二章工程概况 项目名称:新乡学院绿地喷灌工程项目 标段:/ 项目编号:新交采2015J006号 招标单位:新乡学院

采购内容:实验楼、教学楼、教工住宅、教师公寓周围绿地地块喷灌管线施工安装,具体内容详见图纸及工程量清单。 工期:签订合同30日历天。 质量要求:合格。 第三章主要施工方案 一、喷灌施工方案和施工方法 (一)、施工工艺及流程: 施工顺序:喷灌系统施工规划→筹备物料→测量定线→沟槽开挖→主管线安装→支管线安装→安装控制阀等部件→管沟回填 →管线冲洗→安装快取阀→测试调整→检验合格投入使用灌溉工程施工主要是和绿化工程相配合。同时道路工程与绿化灌溉工程有路线交叉,在道路工程施工时,灌溉工程的输水管道、控制线缆的过路保护设施必须在道路路基铺设之前进行施工。 灌溉工程前期进场工作完成后,首先进行放线。灌溉测量放线时,甲方必须提供地下管线图,并向测量放线技术人员进行技术交底工作。为防止灌溉管道在绿化种植过程中被破坏,在绿化工程中种植乔木以后或在绿化树木定点放线后,方能进行灌溉管道工程施工。管道首先进行灌溉主管道及线缆的放线、开挖及铺设等工作,及其附属设施(各种阀门、井体、镇墩等)的安装、砌筑等;绿化树木种植完成后,进行支管道的工程施工工作,以便于绿化工程进行草坪以及花卉的种植;管道铺设工程同时进行其它主管道试压、管道冲洗以及管沟

钢结构工程专项施工方案大全

钢结构工程专项施工方案大全 一、钢结构基础工程 钢结构工程基础由土建专业队负责施工,但当基础短柱钢筋绑扎完成、模板支护完成并加固牢固后,项目部随之立即派专业技术人员和施工人员进行钢结构螺栓预埋工作。为确保上部结构安装质量,也必须与土建施工单位密切配合,共同把关。预埋时必须严格控制地脚螺栓的位置和伸出长度、基础支承面水平度和标高等。 螺栓预埋施工要点:为便于螺栓就位,将采用在工厂预制好的钻孔钢模辅助就位。当基础模板支撑牢固,即在模板面上投测中线点(十字形),并根据中线点,初定位地脚螺栓的位置,然后调整模板面上的中线点与钻孔钢模上的十字线重合,精确的把地脚螺栓安放在设计位置。地脚螺栓安装以后,检查螺栓下端第一丝扣标高是符合要求,合格后即将螺栓焊牢在钢筋网上。为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,宜采用防护套将螺纹进行保护。而为了保证地脚螺栓位置及标高的正确,在土建浇注混凝土时应进行看守观测,如发现变动应立即通知施工人员及时处理。当所有基础锚栓施工完毕后,报监理公司进行基础工程的验收工作,并做出隐蔽工程验收单,交相关单位签定确认。发现不合格部位,及时返修整改,确保所有部位完全合格。 二、钢结构吊装 (一)吊装准备工作 对本工程所有基础锚栓进行全部复测,并做好原始记录,确保所有基础锚栓各项数据符合设计要求和有关施工规范的要求。同时将所有基础锚栓进行清理、打油、复核标高,安装螺栓全部到位。对所有整体轴线和柱间尺寸进行复核。 根据现场道路和材料堆放情况,设置并清理吊装行进路线,保证所有道路畅通无阻。分别找出各钢构件的基准点,做出明显的标志。 钢结构吊装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置、高低偏差、平整度、标高,然后弹出十字中心线和引测标高,同时必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 (二)吊装方法

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

体育馆施工组织设计

第一章工程总论 1.1 工程概况 沙湾县文化体育中心场、馆工程项目位于沙湾县城东新区北部。东至重庆路,西至迎宾路,南至智慧大道,北至南京路,是沙湾县的标志性建筑,也是沙湾县最大的、具有国家级先进水平的多功能体育场馆。 新建体育场、体育馆、游泳馆主体为钢筋混凝土框架结构,体育馆建筑面积约11915m2,体育场建筑层数为一层(局部三层),建筑高度26.5m,檐口高度25m,平面为近似椭圆形,长向最大约106m,短向最大约68m,最大跨度56m,结构类型及层数:基础+3层框架结构+钢构屋顶。抗震设防烈度8度,建筑结构安全等级一级,地下防水等级为一级。结构使用年限为 50 年。 体育场面积约7992m2;体育场建筑总长511m,宽74m,地上三层,层高分别是6m、11.54m,建筑高度36m。结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级我乙级,基本风压为0.30KN/m2,抗震设防烈度8度。 体育场钢结构主要受力基础采用强夯地基,主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构形式,内部结构由一系列辐射布置的框架结构组成,体现出圆形体育场坐席的布置特点。这些框架的截面随所支撑的梯层区域而变化,使体育场沙发状坐席结构作为一个独立的系统具有自身的稳定性。体育场钢筋混凝土结构的稳定性主要依靠钢筋混凝土框架结构和钢支架芯柱共同承担。 本工程±0.00相当于绝对标高506.2(体育馆和体育场)。 1.1.1 工程建设综合说明

1.2 工程特点、难点与重点 1、建筑物占地面积及占用空间大,造型独特。利用钢结构桁架及柱构成了富有表面张力的曲面外形给建筑物以活力。 2、施工要求高:本工程无论工程质量、安全、进度,还是文明施工、环境保护、职业健康等各方面都提出了严格要求,必须从思想上转变观念,组织上保障有力,技术措施先进、科学,管理上严格落实,才能达成既定目标。 3、施工项目、施工内容多,施工干扰大:本工程不仅包括了体育馆工程、体育场工程等主体工程土建施工,还包括了钢结构制作与安装和机电设备安装工程及部分设备的采购等工程,施工项目、施工内容多而繁杂,须科学规划,统筹安排,精心组织,严格管理。 4、体育场馆工程施工部位较多,工程量大,施工工期较短,施工强度较大,本工程建设内容:含体育馆、体育场、游泳馆、锅炉房、场地平整及附属设施的建筑安装工程等,总计混凝土工程量约35000m3,工程量较大。本工程包括土方开挖、基础强夯、混凝土浇筑、钢结构制作安装及玻璃幕墙等,工期仅约500日历天,其中约5

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

农田灌溉施工组织设计

重庆市灌溉实验中心站(大足)工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 编制时间:2017年3月22日

第一章编制说明 一、编制依据 1)、根据本工程施工承包合同 2)、根据水利水电工程相关工程施工规范及技术标准 3)、依据我国现行水利工程有关质量评定标准 4)、依据水利水电工程施工组织设计指南 5)、依据工程建设标准强制性条文有关规定 6)、根据本公司设备及人员状况和施工经验 7)、依据招标文件 二、编制原则 1)、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,在保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 2)、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 3)、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优良工程。 三、编制执行的有关施工技术规范 1.SL52-93《水利水电工程施工测量规范》 2.SD207-82《水工砼施工规范》 3.SDJ2450-88《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准

(一)》 4.SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》 5.GBJ202-83《地质与基础工程施工及验收规范》 6.SD128-87《土工试验规程》 7.GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》 8.SL207-98《节水灌溉技术规范》 9.SL236-1999《滴灌与微灌工程技术管理规程》 第二章工程概况 第一节工程概况 试验站位于三驱镇大桥村,南部与西部邻近窟窿河,除北边监测试验中心、径流场地势稍高外,其余用地平坦。试验站周围用高2.3m 的砖砌铁栅栏围墙与外界隔开,在试区正南位置设置大门,进入大门后即为南北走向的主干道。主要建设内容有:实验中心大楼、径流场、晒场、旱作物试区、旱作测坑、测筒、中试区、清灌试区、微喷灌试区、气象观测场、水稻标准试区、水稻测坑区、日光温室、草莓种植基地、设备安装等。 根据以上工程量,本次施工在有效期内应采用机械平场,其他以人工为主的总体施工方案。场地平整、管沟开挖采用机械开挖,PVC 管及钢管安装采用集中人力一次性安装。砌体及砼施工采用人工搅拌,农用车运输。 工程内容主要有:管网工程施工、管沟土方开挖、地下UPVC管

框架结构主体工程施工组织设计方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸

农田灌溉施工组织设计.doc

实用文档 重庆市灌溉实验中心站(大足)工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 编制时间: 2017 年 3 月 22 日

第一章编制说明 一、编制依据 1)、根据本工程施工承包合同 2)、根据水利水电工程相关工程施工规范及技术标准 3)、依据我国现行水利工程有关质量评定标准 4)、依据水利水电工程施工组织设计指南 5)、依据工程建设标准强制性条文有关规定 6)、根据本公司设备及人员状况和施工经验 7)、依据招标文件 二、编制原则 1)、按合同工期要求,抓住关键、控制重点,全面合理安排施工人员,机械设备及施工进度计划,搞好工序衔接达到均衡生产,在保证质量、安全生产的前提下缩短工期,按时完成。 2)、科学合理的配置资源,充分利用施工单位现有的机械设备,施工中做到机械化作业和标准化作业。 3)、强化质量管理,加强工序监控,做到事前预防,争创优良 工程。 三、编制执行的有关施工技术规范 1.SL52-93《水利水电工程施工测量规范》 2.SD207-82《水工砼施工规范》 3.SDJ2450-88《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准

(一)》 4.SDJ338-89《水利水电工程施工组织设计规范》 5.GBJ202-83《地质与基础工程施工及验收规范》 6.SD128-87《土工试验规程》 7.GB50290-98 《土工合成材料应用技术规范》 8.SL207-98《节水灌溉技术规范》 9.SL236-1999《滴灌与微灌工程技术管理规程》 第二章工程概况 第一节工程概况 试验站位于三驱镇大桥村,南部与西部邻近窟窿河,除北边监测试验中心、径流场地势稍高外,其余用地平坦。试验站周围用高 2.3m 的砖砌铁栅栏围墙与外界隔开,在试区正南位置设置大门,进入大门后即为南北走向的主干道。主要建设内容有:实验中心大楼、径流场、晒场、旱作物试区、旱作测坑、测筒、中试区、清灌试区、微喷灌试 区、气象观测场、水稻标准试区、水稻测坑区、日光温室、草莓种植 基地、设备安装等。 根据以上工程量,本次施工在有效期内应采用机械平场,其他以人工为主的总体施工方案。场地平整、管沟开挖采用机械开挖, PVC 管及钢管安装采用集中人力一次性安装。砌体及砼施工采用人工搅拌,农用车运输。 工程内容主要有:管网工程施工、管沟土方开挖、地下UPVC管

相关文档