文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压成套开关设备

高压成套开关设备

高压成套开关设备
高压成套开关设备

高压成套开关设备

第一章概述

(一)新电压等级概念

高压是相对低压而言的,高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压的分界线实际为3000V,3000V以上电压等级为高压。我国高压开关设备的电压等级为、、12、24、、126、252、363、550、800、1100KV,高压开关设备上的电压指额定电压,而对应的电网的标称电压为3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000KV。高压开关设备上的额定电压习惯细分为中压(~)、高压(126~252KV)、超高压(363~800KV)、特高压(1100)KV。高压开关设备是指用于输配电起控制和保护作用的设备,是重大机械装备,对电力设备的安全可靠运行至关重要。

(二)关于特高压

特高压电网是指交流1000KV、直流(正负)800KV及以上电压等级的输电网络,该项技术的采用,将大大提高远距离、大容量输电的效率,减少输电损耗,降低输电成本,我国目前可开发水电资源有三分之二在西部,煤炭保有量有三分之二分布在山西、陕西、内蒙古三省区。而全国有三分之二的用电量负荷却分布在东部沿海和京广铁路沿线以东经济发达地区,在发电资源丰富地区建设大煤电基地、大水电基地,实现煤电就地转换和水电大规模开发,再通过坚强的特高压骨干网络,将电能从西部和北部大规模输送到中、东部地区,既解决东部能源紧缺问题,又能减轻运输和环保压力。

第二章产品设计规范

(一)产品基础标准及应用

1、产品图纸及资料的完整性应符合JB/ 产品图样及设计文件完整性,引进

或联合设计产品应进行图纸及文件资料的工厂化。创新性(改进型)产品应

具备技术任务书、安装使用说明书、产品质量特性重要度分级表和全套图纸。

2、产品图样及技术文件编号按CT/QZ0101-2006技术文件管理办法的规定,

采用十进位分类,不提倡隶属编号。

3、产品结构图样中的一般公差的表示方法为“GB/T1804—m级”。

4、金属材料的标记方法按GB/T700-1988规定,碳素结构钢牌号一律采用

“Q235”代替老标准“A3”。

5、机械制图标准按GB/图样画法、图线,GB/图样画法、视图,GB/零部件序

号及编排方法。

6、电气制图按GB/系列标准

(二)高压成套开关设备的结构设计

高压成套开关设备的设计从开关设备的功能、使用和运行条件出发,对开关设备的元件布置、柜体结构、绝缘、工况耐受性和人机工程学等方面进行设计,形成可进行生产的图纸和技术文件。

高压成套开关设备是将选用的电器元件合理安装于柜体或箱体内,通过一次回路和二次控制回路的连接,实现供配电系统进行操作、检测、控制和保护功能。其设计主要考虑以下几个方面。

1、符合国家和行业标准以及运行条件

产品标准

高压成套开关设备适用标准有:GB3906—2006、GB/T11022—1999、GB/T17467—1998、DL/T537—2007、DL/T404—2007等相关标准。

产品分类

按主开关元件的安装方式分为固定式、移开式。

GB3906-1997标准规定按隔室的封闭方式分为:箱式、间隔式、铠装式。GB3906-2006标准规定不再按产品的结构,而是根据产品所提供的运行连续性将产品分类为LSC2B级、LSC2A级、LSC1级,前者最高,中间次之,后者最低,还有根据隔室分类和隔板的分类等。有关我公司目前生产的产品与上述分类如何对号问题可以在第三章得知。

按绝缘介质分类:空气绝缘、气体绝缘、固体绝缘等。

电气间隙与爬电距离

1.3.1 空气间隙(空气中相间、相对地)

为≥300mm、24kV为180mm、12kV为≥125mm、为≥100mm

1.3.2 爬电距离(污秽等级III级)

为≥810mm、24kV为480mm、12kV为≥240mm、为≥144mm

机械“五防“联锁要求

现在生产的高压柜基本上只有“四防”。仪表门上的KK开关没有装红、绿翻牌,主要是缺少“防止误分、合断路器”。除此外,其他“四防”必须是强制性的。对进线环网柜如没有设电源PT,就必须有提示性和强制性相结合的“防止误入带电间隔”的隔离措施。对于开关合闸后,下门能被人为打开的环网(开关)柜,是机构与下门直接闭锁的,应建议厂家对机构进行可靠性改进。对于有断路器而无接地开关的后门闭锁(中置柜),也应设计有接地开关联锁机构及操作部件,后下门要开有闭锁孔。(现一般装设电磁锁,不是强制性的)

对于产品使用环境条件比较恶劣的场所(如湿度、盐雾等)。(事先应了解)应仔细审查外来图纸和文件,必要时可向用户提出建议,尽量采用环境能力适应性较强的产品,如充气柜等,如不奏效,就必须要按全工况型产品设计。(参考高原型产品)

对高原型(高海拔地区)产品进行设计时,必须按标准规定,其外绝缘试验电压应为耐受电压乘上系数K即:工频耐压为,冲击耐压为。柜内主开关、接地开关、电流、电压互感器、母线系统以及静触头对活门、绝缘件等都要求采取技术措施,决不能按常规设计、生产高海拔地区使用的产品。注:K=

接地回路的可靠性要求

每台开关柜都必须设计接地汇流排和主接地点,接地汇流排能贯穿并列开关柜,并能与外界接地装置连接。

分支接地排应贯通本柜各功能间隔,确保一、二次元件及柜体的可靠接地。开关柜外壳防护等级应满足GB4208标准要求,KYN44B中置柜的外壳防护等级为IP4X,断路器室门打开后为IP2X,XGN15(SF6)环网柜为IP3X,XGN□箱式固定柜为IP2X,YB22预装式变电站为IP23D,XGN68真空开关柜为IP3X,以上各等级的含义可由GB4208标准中得知。

开关柜的结构还应满足用户供配电系统的特殊要求。

2、合理布置、安全可靠

开关柜的柜体设计要突出结构简单、可靠、造型新颖。要求开关柜内部各隔

室间能够分隔合理,柜体外型美观,符合人机工程学。开关柜的各个可移动部件要求传动平稳可靠、位置准确,要求手动操作功尽可能小且操作位置适中,考虑消除闭合磁回路产生的涡流的影响,采用将绝缘套管和触头盒安装板的三相开孔连通,并加装铝合金板或不锈钢板作为衬板,阻断共磁回路,达到消除涡流的目的。

对于4000A以上的铠装中置柜,要加装风机强迫通风散热,最少要在断路器室、电缆室、母线室等间隔每处设计一个。对非标柜体或配电箱的结构设计应力要求在有限的空间内合理布置电器元件。柜体和柜内母线及各元器件应能承受相应短路电流产生的电动力的冲击,具有可靠的机械强度。

3、安装维护方便

开关柜体/箱体应便于安装与维护,主要包括内部元器件安装与接线,电缆连接施工,操作工具回转是否方便等。

应优先考虑安排主要一次元件的安装位置,并尽量与一次接线方案走向一致。充分考虑母排、电缆线的走线空间,对要求计量单独加封的要考虑互感器的固定、预留计量电度表的位置及安装支架,其次还要考虑二次控制回路电器元件的布置。

(三)高、低压成套开关设备母线设计

母线是指在成套开关柜中用来作为连接柜间以及柜内各电气设备进行汇集、分配和传送电能的导体。在发生短路故障时要承受短路电流造成的发热和电动力作用,是作为高、低压成套电器中重要的一次元件。

1、母线的类型、颜色、布置及其载流量影响因素

母线类型

开关柜用母线按其横截面分为:矩形、圆形(或双D形)和槽形母线3种。

当母线的横截面积相同时,矩形母线的周长要比圆形母线大,其散热效果好,冷却条件好,而且,在一定允许加热温度下,矩形母线所通过的电流要比圆形母线大,圆形母线的集肤效应较强,而矩形母线比较均匀,因此成套开关柜内一般都采用矩形母线。

开关柜用母线的颜色和位置

(1)开关柜母线相序位置与国标颜色对照如表1所示。

表1 开关柜母线相序位置与国标颜色对照

(2)柜体接地母线:黄绿色相间;

柜内母线的布置

(1)按垂直或水平“—”字形:如GG1A-12F、中的柜顶主母线布置结构。

(2)按“品”字形:如KYN28A-12,中的主母线布置结构。

载流量受影响的因素

(1)布置方式:竖放和横放,竖放的动稳定电流要比横放时大。

(2)环境温度。(表2为裸母线承受的最高温度值。)

表2 裸母线环境温度

由表2说明:母线经过镀银或镀锡处理后其耐高温性能有所提高。

(3)母线的材质:铜;铝;钢其中铜的导电率最高,相同截面积时它的载流量最大;而钢最小,常用于PT回路或避雷器回路中。

(4)母线的根数:多根母线并列布置使用时,其散热条件比单根要差得多。

例如:LMY100*10的电流试验值:单根载流量是1728A/1(作基准);双根布置时,载流量是2558A/;叁根布置时,载流量是3181A/;四根布置时,载流量是3622A/。

(5)散热条件:开启式开关柜要比封闭式开关柜中使用的母线载流量要大,带空调的变电所要比没有带空调的要好。

2、母线的绝缘

绝缘母线作用

(1)防止由受小动物接触而引起的相间或相对地的短路故障;

(2)防止污闪或凝露闪的发生;

(3)防止人身伤亡事故;

(4)防止盐雾及有害化学气体对母线的直接腐蚀;

母线绝缘方式

(1)热缩护套:可以提高母线间的绝缘水平,但护套有绝缘老化的问题,同时母线的散热条件也会变差,也增加了生产成本。

(2)冷缩护套:操作简单,无需加热。但成本高,也有绝缘老化和母线散热条件变差的问题;

(3)硫化喷涂:生产工艺过程较为复杂,当出现碰伤后无法补救,母线的连接处不能作喷涂处理;

(4)SF6气体绝缘:在密封的主母线室和断路器室中充以气体,可以提高母线间的绝缘性能;主母线在全寿命周期内不用检修和维护,也不受外界环境的影响,安全可靠性高,但生产工艺过程较复杂,是目前柜式C—GIS充气柜主要的绝缘方式。

(5)加装隔板:当相间或相对地间净距达不到安全距离时,可在相间或与地间加装绝缘隔板,按国标要求SMC绝缘隔板时与带电体的最小距离要求是:12Kv 开关柜≮30mm,≮60mm;

3、母线的规格、联接及要求

母线规格

标准书写格式为:根数+母线类型代号+窄边*宽边(如:2-TMY 10×100);经软化热处理的铜母线用“TMR”表示,硬铜母线用“TMY”表示。

联接方式

(1)通过螺栓直接连接或通过过渡片(如:铜铝接头)间接联接;

(2)采用软连接,如XGN68、YB22G预装变。

联接要求

母线接触面间的接触电阻要符合国标的要求,而且要稳定。因此在制作母线

高压开关技术要求

一、高压开关柜主要技术规格及要求 1. 主要技术参数 额定电压: 10kV 额定频率: 50Hz 工频耐压: 42kV (50Hz 1min) 雷电冲击耐压: 75kV 额定主母线电流: 630A/1250A 额定短时耐受电流:25KA/31.5kA(3S,有效值) 额定峰值耐受电流:63KA/80kA 热稳定电流: 25KA/31.5 kA (3S) 防护等级: 1)外壳IP4X ; 2)手车门打开时为IP2X。 2.柜宽要求:小于等于650 (mm),优先选用结构紧凑柜型,投标单位及投标产品必须满足本项要求,否则招标人有权拒绝投标人的投标书。 3. 金属封闭铠装中置式手车开关柜柜体结构型式与功能 10KV 铠装式交流金属封闭开关柜的结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验(提供燃弧试验报告)。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品,满足凝露试验要求(提供凝露试验报告)。 (1)柜体结构 A) 柜体外壳及各功能单元的隔板均采用国际知名品牌优质敷铝锌钢板,钢板厚度应 不小于2.0mm,投标时须注明敷铝锌钢板产地。柜体框架采用螺栓连接。 B)开关柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道,各室外 壳独立接地。分隔用的钢板应具有足够的机械强度,以保证每个室内的元件在发 生故障时不影响 相邻设备。

C)开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板,厚度不小于2mm,经纯化处理后采用静电 喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。 D)维护方式:柜前操作,柜后维修。 E)进出线方式:满足设计要求(详见图)。 F)外形尺寸应不大于:宽650mm,深1540mm,高2250mm。含母联及泄压通道后高度不 大于 2800mm. (2) 手车室 A) 手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。 B)手车应设有“工作”和“试验”位置,各位置设定位机构。 C)手车的传动机构应保证手车推拉时灵活轻便。相同规格的断路器和手车应有良 好的互换性。 D)手车在抽出或试验时,应有隔离挡板隔离一次静触头,进入工作位置时自动打开。 E)活门在手车移开后需被机械锁定;接地开关操作孔需用挂锁锁定;断路器室门及 电缆室门需用挂锁锁定。 (3) 母线室 A)应有足够的空间通过满足设计要求的母线。 B)开关柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线联接。 (4) 电缆室 A) 室内可安装电流互感器、手动操作的弹簧快速接地开关,并可连接多根平行电缆, 充裕的电缆室空间,其底部设有可拆卸的不锈钢板,板上设电缆孔并提供电缆孔 封堵部件。 B) 接地开关与断路器间采用可靠的机械联锁,可有效的防止误操作。 C) 一次电缆头接线耳中心孔至柜底距离应大于550mm。 (5) 仪表室 A) 室内采用可翻转的网格板,可安装各类继电保护元件、仪表、信号指示、操作开关 等元件。 B) 室内侧板上留有小母线穿越孔,以方便施工。 C) 各开关备有合闸分闸故障等三种状态运行信号输出,主电房值班室模似板系統接口

高压配电柜介绍及综合保护

高压配电柜介绍及综合保护 1、高压保护的基本概念 高压柜的保护方式是通过熔断或继电器保护(动作)从而使电器开关断电或告警的作用。熔断器熔断使断路器跳闸的保护方式为机械跳保护。 继电器保护为各种不同的继电器组成的保护回路,使断路器跳闸,同时用信号继电器发出信号(或声光信号)来完成告警。 高压柜主要是由断路器及保护装置和线路三部分组成。 断路器本身无保护功能,只能起到开断电流及灭弧作用。 高压柜的保护是靠保护继电器来完成,(传统保护方式或综合保护方式)。 保护原始是由多个继电器分别起到不同的功能。然后由不同继电器在线路中起各自的保护作用。 2、综合保护继电器的名词解释: (1)电流保护一般分为三段: A、过流保护I>:一般指电路中的电流超过额定电流值后,断开断路器进行保护。分为:定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随 短路电流的增大而自动减小的保护。 B、延时速断I>>:为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是 其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。 C、速断保护I>>>:速断保护是电力设备的主保护,动作电流为最大短路电流的K倍。(无选择性的瞬 时跳闸保护) (2)重合闸保护:用于线路发生瞬态故障保护动作后,故障马上消失的再一次合闸,也可以二次(或三次)用在线路上,出现永久性故障不能重合闸,重合闸不能用在终端变压器或电动机上。 (3)后加速:指重合闸后加速保护。重合于故障线路上的一种无选择性的瞬时跳闸保护。 (4)前加速:指重合闸前加速保护。 (5)低周减载保护:一般指线路发生故障后,频率下降时的一种保护。 (6)差动保护:一种变压器和电动机的保护。(利用前后级的电流差进行保护) (7)非电量保护:一般指变压器温度(高温告警,超高温跳闸)、瓦斯(轻瓦斯告警,重瓦斯跳闸),变压器门误动作等外部因素的保护。 (8)方向保护:一般指用在发电机组并列运行,对两个不同方向电流差别的一种保护。 (9)低电流保护:采用定时限电流保护,欠电流功能用于检测负荷丢失,如排水泵或传输带。 (10)负序电流保护;任何不平衡的故障状态都会产生一定幅值的负序电流。因此,相间负序过电流保护元件能动作于相间故障和接地故障。 (11)热过负荷保护:根据正序电流和负序电流计算出等效电流,从而获得二者的热效应电流。 12)接地电流保护:是三相电流不平衡的一种保护,通常称零序保护。 (13)低电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路发生故障,电压低于这个定值的一种保护。 (14)过电压保护:利用相电压或线电压的定值,当线路在减少负荷的情况下,供电电压的幅度会增大。 使系统出现过电压的一种保护。 (15)零序电压保护:电压不平衡的一种保护。

高压电气设备的选择

高压电气设备的选择 ?一、高压电气设备选择一般条件和原则 ?二、高压开关电器的选择 ?三、互感器的选择 ?四、高压熔断器的选择 一、高压电气设备选择一般条件和原则 (一)、高压电气设备选择与校验的一般条件 (二)、高压电气设备的选择与校验项目 (三)、按正常工作条件选择高压电气设备 ?额定电压和最高工作电压 ?额定电流 ?按环境工作条件校验 (四)、短路条件校验 ?短路热稳定校验电动力稳定校验 ?短路电流计算条件短路计算时间 高压电气设备选择与校验的一般条件 电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之 一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规范的 规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先 进,经济合理。 为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选 择与校验的一般条件有: (1)按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择; (2)按短路条件包括动稳定、热稳定校验; (3)按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。 高压电气设备的选择与校验项目 高压电气设备的选择与校验项目见表7-1。

额定电压和最高工作电压 高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变 化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作 电压Ualm 不得低于所接电网的最高运行电压。 一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15UN , 而实际电网的最高运行电压Usm 一般不超过1.1UNs ,因此在 选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压UN 不低于 装置地点电网额定电压UNs 的条件选择,即 UN ≥UNs 额定电流 电气设备的额定电流ⅠN 是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。 ⅠN 应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Ⅰmax ,即ⅠN ≥ Ⅰmax 。 (1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5% 时,出力保持不变,故其相应回路的Ⅰmax 为发电机、调相 机或变压器的额定电流的1.5倍; (2)若变压器有过负荷运行可能时, Ⅰmax 应按过负 荷确定(1.3~2倍变压器额定电流); (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Ⅰmax ; (4)出线回路的Ⅰmax 除考虑正常负荷电流(包括线 路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。 按环境工作条件校验 在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境条件,当气温、温度、海拔高度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。 当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K ,即 我国的电气设备使用的额定环境温度θN=40℃。如周围环境温度θ0高于40℃小于60℃时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其Imax 不得超过IN的20%。该式对求导体的在实际环境温度下的长期允许工作电流,此时公式中的θN 一般为25℃。 短路条件校验—短路热稳定校验 短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发 热效应)应不超过允许值。满足热稳定的条件为 式中 Ⅰt —厂家给的电气设备在时间t 秒内的热稳定电流。 Ⅰ∞—短路稳态电流值。 t —与Ⅰt 相对应的时间。 tdz —短路电流热效应等值计算时间。 短路条件校验—电动力稳定校验 电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力, 也称动稳定。满足动稳定的条件为 或 N N N al I KI I θθθθθ--==max 0max kz t t I t I 2 2∞≥ch es i i ≥ch es I I ≥

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

(完整版)最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019 年 3 月

1成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户 对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构 成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1低压成套开关设备 2、 高压开关柜 3、 SF 6封闭式组合电器(GIS ) 4、 预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成 电能的传输与分配。 发电厂 娈电所 _ 变电所 用户 水轮机发电机升压变压猎输电统路降压变压嚣 用电设笛 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电 压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络 连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网” 。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Curre nt ,简称DC ,是指方向和时间不作周期性变化的电流,但 电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent ,简写AC )是指大小和方向都发生周期性变化的电流, 因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工 作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地 变电所 动力系统 水库 电力系班

高压开关技术

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:高压开关技术 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

I 个字符的中文摘要。 针对本题目,摘要可写成: 随着我国电力事业的迅速发展,人们对于电力系统可靠性和安全性的要求越来越高。电力设备正朝着大型化、自动化和智能化的方向发展。高压开关是电力系统中最重要的控制和保护设备,在电网中的作用至关重要,其故障带来的后果是十分严重的。一旦电力系统发生故障,即使只引起生产设备短暂的停止工作,也会造成巨大的损失。 本论文所要研究的。 第二段主要介绍本次论文研究的主要内容、方法以及取得的成果。

高压开关技术 目录 内容摘要 ...........................................................................................................................I 1 绪论 . (1) 1.1 高压开关的发展现状与趋势 (1) 1.2 国外高压开关的发展情况 (1) 1.3 我国高压开关的发展情况 (2) 1.4 本论文的主要工作 (3) 2 ____概述 (4) 2.1 ____特点与组成结构 (4) 2.2 ____操动机构及工作原理 (4) 2.3 ____电气特性 (5) 3 ____常见故障分析 (6) 3.1 ____运行状况概述 (6) 3.2 ____常见故障及分析 (6) 4 ____解决方案 (7) 4.1 ____检测与诊断 (7) 4.2 ____故障解决办法 (7) 4.3 ____发展方向 (7) 结论 (8) 参考文献 (9) 附录 (10) II

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

高压电气设备

高压电气设备 一、高压电气设备动态特性 1.电力系统高压电气设备选择标准 通过多次高压电气设备的试验,对元件进行合理化的分析和研究之后,可以得出几个对电压电气设备影响的筛选条件,为电力系统中也带来了很多不同程度上的难题。在这些难题无法解决的同时也使更多的设备有了更强的保护意识,在这些电气设备的性能中也存在了很多有关这方面的问题,这就需要更多的设备元件进行高难度的调整,从而使高压设备有很好的发挥。 2.高压电气设备常见故障原因 (1)引起高压电气设备的故障原因 电力工程中只要高压电气设备出现了问题那么就会对整个工程带来很大的影响,这样的影响直接关系到每一个环节,因此在高压电气设备中一定要管理好其结构问题,防止问题的发生,也要使整个高压电气在不明问题情况下所产生的有关电流电压、电缆和电流电压的负载以及短路现象不发生,在这样的设备管理过程中最容易出现的就是所遥电气老化的问题,这些电气的老化率高就很容易出现电化击穿短路、破损、控制分路受潮、误操作、操作失准、性能下降、电气老化损坏等情况,这些电气老化的产生会更大程度上影响所有的工程进度也使整个电力系统受到极大的影响,这种影响不能小看,一定要及时解决还要避免出来这种现象。 (2)紧急处理高压电气设备故障问题 高压电气设备在经过准确的跳闸、断路器快速的操作之后,就会将电源自动切断,这样的操作也是阻止电压电气出现故障的一个很好的方法,通过这种方法可以改变很多电力系统中所出现的问题,也能解决一些由于电力系统产生问题的故障,这些故障都是为了使电压电气设备能够在较短时间内得到充分的发挥,经过发挥之后也会取得更好的发展,这样的发展就会让更多的设备得到检测,也能让更多的管理电压电气的设备可以有一个充分的发挥,最终可以得到的更多的是电力系统的最好的解决,解决最差的问题之后,电压电气设备只要通过一个全面的改进和一个最终的电气设备选择就能得到不同的效果,在这些效果都有了比较全面的发挥之后就可以得知故障原因所在,也可以通过这些故障来解决更多的问

高压开关柜技术参数使用说明

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合 IEC 60044-1标准。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合 IEC 60044-2。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

电气成套设备及元件知识汇总.

电气成套设备及元件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、

断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

(5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

高压断路器自能灭弧技术的发展

高压断路器自能灭弧技术的发展 作者:张文兵来源:西高所研发中心发布时间:2006-12-14 浏览次数:3963 目前很多生产中压开关设备的企业,其中不少是有实力的民营或股份制企业开始越来越关注126kV级以上产品的发展,很多厂家都有在高电压领域一展身手的想法,但大家对高压领域无论是产品的技术发展还是市场行情了解得不是太多,本文拟在结合西高所今年来开发的几个产品,特别是从灭弧技术和断路器的研制入手,向大家简要介绍了目前我国高压领域发展的概况。 1.市场分析 根据行业协会2004年年鉴,下表呈示了2003年72.5kV及以上高压断路器的产品产量。 2003年72.5kV及以上高压断路器的产品产量单位: 台 电压等级750 363 252 126 72.5 SF6断路器73 22 769 4010 481 GIS 511 1494 少油断路器 1 58 78 考虑到一些合资或外资企业未参加行协的统计,椐不完全估计截止2003年目前国内市场的 126kV以上产品的总需求量为10000台套左右(含GIS),其年产值约60-70亿元左右,约占整个高压开关总市场容量的1/4~1/3。其中126kV领域的产品产值约30亿元,供应偏紧。目前国内能进行126kV级以上产品生产的企业不足20家,有规模的且能生产252kV级以上产品的企业更是凤毛麟角。可以说,高压产品在近几年里还有一定的市场空间和利润空间。但生产高压产品所必须进行的在厂房、设备、技术、品牌战略等方面的高投入,依然是使不少企业彷徨不定或难以介入的高门槛。 2.自能灭弧的技术发展 对于六氟化硫断路器灭弧原理的发展而言,20世纪90年代无疑是一个重要的时期。在这期间,126kV及以上级的自能式灭弧原理得到了蓬勃的发展和广泛的应用,它与传统的压气式断路器相比,操作功大大减少,因而可配用维护方便的轻型弹簧操动机构,机械应力小,大大提高了机械可靠性及机械寿命,减轻了重量。从而使自能式六氟化硫高压断路器在轻量化、小型化、机械可靠性等特性上有了显著的优势,体现出高压断路器的进步。故采用自能式灭弧原理的断路器,被称为继双压式、单压式后的第三代断路器,是六氟化硫断路器发展史上的一次革命。它的出现迅速被用电部门所接受,具有良好的发展前景。 西安高压电器研究所对自能灭弧技术的研究始于八十年代中期,当时主要在中压产品上进行了旋弧+热膨胀灭弧室的研究,并成功开发了LN2-10和LN2-35系列的SF6断路器。96年以后,开始进

高低压成套设备基础知识

高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7 柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8 结构间隙差

高压开关柜基本学习知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

sn10高压开关柜技术要求

阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司粉磨站生产线高压开关柜技术要求 江西省建筑材料工业科学研究设计院 2010年07月

1.设计依据 《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 《建筑物防雷设计规范》(2000版)GB50057-94; 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83; 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92; 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/J63-90; 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《建筑设计防火规范》电气部分GB50016-2006; 《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-91; 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92; 2.供配电系统 2.1概述 根据生产工艺流程、总图布置及负荷分布情况,在生产线上设水泥粉磨电力室1座及水泥包装控制室1座。 水泥粉磨电力室电源引自厂区10kV配电站10.5kV侧母线,由电缆引入电力室进线柜。电力室内设变压器室、高压配电室、低压配电室、高压变频室、高压后台监控操作室及DCS现场操作站。高压系统均采用单母线不分段接线方式。变压器室内置S11-1600kVA-10/0.4kV节能型变压器一台,负责水泥粉磨生产线的生产及生活用电。 DCS现场操作站通过通讯光缆引至厂区中央控制室,从而在中央控制室对各个用电设备实现遥测、遥信、遥控。 2.2控制室配电范围 水泥粉磨及输送等主要生产车间由电力室向10kV电动机及低压负荷放射式直接供电,对于负荷较集中且距电力室较远的水泥包装、成品发运及散装生产车间设水泥包装控制室进行供配电,控制室电源引自电力室低压控制室。

高低压成套配电装置知识

高低压成套配电装置知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受 与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物 随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接 地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一 次元件之间一 般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的 安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时 包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温 热带、高原型) 3. 柜体 3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7 柜体外形尺寸的允许偏差

主要高压电气设备安全要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A16032 主要高压电气设备安全要求标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主要高压电气设备安全要求标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。 一、高压熔断器 高压熔断器是指:交流电力线路和电力设备短路保护的保护器件。 在高压熔断器中,户内广泛采用RN型管式熔断器,户外广泛采用RW型跌落式熔断器。 1.RN型户内高压管式熔断器 户内高压管式熔断器型号标示为RN,R表示熔

断器,N表示户内型。 RN1和RN2是普通型熔断器、RN3和RN4是带有片状熔体的熔断器、RN5和RN6是改进型熔断器。其中,RN2、RN4、RN6是用于保护电压互感器的熔断器。 RN2—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流为0.5A;最大开断电流(有效值)约为50kA;熔管电阻为(100±7)Ω。当流过0.6~1.8A的电流时,1min内熔断。 RN3—10型熔断器的额定电压为10kV;额定电流有50A、75A和220A等三种规格;50A规格的可装有额定电流2、3、5、7.5、10、15、20、30、40及50A的熔丝;75A规格的装有额定电流75A的熔丝;200A规格的可装有额定电流100A和150A的熔丝。最小开断电流约为熔丝额定电流的

高压开关试验技术规范

https://www.wendangku.net/doc/ad15627858.html,/products_list.html 高压开关试验技术规范 关键词:高压开关动特性测试仪 高压开关实验项目及技术规范: (1)速度特性测量方法和测量结果应该符合制造商规定; (2)短路器的分闸时间、合闸时间及分合时间(金属短接时间)、主触头、辅助触头的配合时间应该符合制造商出厂规定,运行时间较长的应另行考虑。(3)除了制造商规定以外,断路器机械特性试验应满足以下要求: 相间合闸不同期不大于5ms,相间分闸不同期不大于3ms,同相各断口间合闸不同期不大于3ms,同相各断口间分闸不同期不大于2ms,高压开关试验需要高压开关动特性性测试仪进行测量。 高压开关动特性性测试仪可以测量哪些参数? 包括(分)合闸顺序,三相不同期、同相不同期、合(分)闸时间、弹跳时间、弹跳次数、反弹幅度、行程、开距、超行程、刚合速度、刚分速度、最大速度、平均速度,金属短接时间、无电流时间、电流波形曲线和时间行程速度曲线等。 高压开关试验步骤: (1)高压开关动作时间测量。将断路器机械特性测试仪的合闸、分闸控制线分别接入短路器的二次控制线中,用试验接线将短路器一次各断口的引线接入断路器机械特性测试仪的时间通道,测试步骤如下: (a)将可调直流电源调至断路器额定操作电压,通过控制短路器机械特性测试仪,在额定操作电压及额定结构压力下对短路器进行合闸操作,分闸操作,测得各项合闸、分闸动作时间。

https://www.wendangku.net/doc/ad15627858.html,/products_list.html (b)三相合闸时间中的最大值和最小值即为合闸不同期,三相分闸时间中的最大值与最小值只差即为分闸不同期。 (c)对于多断口的断路器,如果断路器每相存在多个断口的合闸、分闸时间并得出同相各断口合闸、分闸的不同期。 (d)如果断路器带有合闸电阻,则应同时测量合闸电阻的预投入时间。(2)断路器动作速度测量。可结合断路器动作时间同时进行,将速度传感器固定在断路器的垂直主轴或者是旋转轴,保持中心垂直,安全可靠,再通过高压开关进行断路器分闸、合闸操作,即可得到结果。

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

高压开关行业的技术进步、现状与展望

高压开关行业的技术进步、现状与展望 王刚基于“西电东送、南北互供、全国联网”和“建设坚强国家电网”的发展战略,我国的电力电网建设正处于一个持续高速发展的时期。电力电网的高速发展不仅给高压开关制造企业带来了广阔的市场机遇,而且极大地促进了高压开关行业的产品研发和技术进步。 在西北电网750kV后续输变电工程建设中,高压开关行业国内厂家自主设计制造的800kV开关设备(GIS、罐式断路器和隔离/接地开关)正陆续在多个750kV变电站供货、安装。750kV兰州东-银川东输变电工程投入运行,标志着国内厂家已完全具备设计制造800kV开关设备的能力。 在晋东南一南阳‘荆门特高压交流试验示范工程建设中,由国内厂家与国外技术合作、本地化制造的1100kVCIS、H—GIS正处于投运前的安装调试阶段,预示着特高压开关设备国产化的成功即将实现。“高压开关行业年鉴”(2007)报道,2007年高压开关行业共完成高压开关产值627.97亿元,较上年增加156.86亿元,增长率为33.3%。 目前,高压开关行业仍处于高速增长期,其增长得益于我国电力电网的快速发展,得益于国家“振兴装备制造业”的政策支持,也得益于高压开关行业的自主创新和技术进步。本文针对110kV及以上电压等级高压开关的技术进步及现状,谈谈自己的看法。 一、高压开关行业126kV及以上开关设备的技术进步 在高压开关设备的电压等级方面,高压开关行业在我国电力系统最高运行电压升级到500kV的输变电工程建设中,通过先后引进国外高压开关制造技术,经过引进、消化吸收和再创新,在1980年代末和1990年代初,具备了500kV开关设备的设计制造能力。 在持续设计改进、产品升级换代和提高工艺技术的过程中,现550kV瓷柱式断路器和550kV气体绝缘金属封闭开关设备都达到了额定电流4000A、额定短路开断电流63kA国际先进水平,而且在绝缘水平上满足了DL /T593(电力行业标准)的高档要求。 在隔离/接地开关的设计制造方面,几大高压开关制造企业都能自主设计和制造550kV、额定电流至5000A,动热稳定电流达到160/63kA的隔离/接地开关产品,且在开合母线转换电流、电容电流、电感电流和接地开关开合静电感应及电磁感应电流等参数上满足了我国电力系统的技术要求。 在750kV后续输变电工程开关设备供货和特高压开关设备的采购招标时,国家发布了“关于振兴装备制造业若干意见”的通知,国家电网公司实施了“以重点工程为依托,推进重大技术装备自主制造”的支持政策,国家电网公司在发展特高压输电的工作安排和建议中提出:“发展特高压是我国一项重大技术装备政策,要抓紧开展特高压设备研制及国产化工作,通过技贸结合,引进关键设备制造技术并消化创新,逐步实现国产化”。 国内高压开关制造企业在参与特高压输电的工程建设中,形成了研发、制造百万伏特高压交流开关设备的能力,在推进国产化的过程中提升了国内高压开关制造水平和竞争力,满足了国内电力建设的市场需求。 我国几大开关制造企业在电力、机械两部门的大力支持下,在行业协会和西安高压电器研究所的帮助下,通过自主创新和与国外技术合作,经过几年的努力,在2007年完成了自主设计制造的800kV罐式断路器、800kV GIS、800kV隔离/接地开关在西北电网兰州东、官亭、西宁和银川东等750kV变电站的供货和安装任务。800kV 断路器的技术参数达到额定电流5000A,额定短路开断电流50kA;800kV CIS的绝缘水平达到工频960kV/雷电冲击2100kV/操作冲击1550kY(极对地),800kV开关设备的技术性能达到了国际先进水平。 2008年,几大研制百万伏开关设备的厂家,都在引进技术或合作开发以及自主制造方面取得了可喜的成绩,一是各厂家研制的1100kV开关设备的样机都顺利地通过各项型式试验;二是各厂家都按照合同的要求,向我国第一个特高压交流试验示范工程提供了国产的百万伏开关设备。 根据国家电网公司特高压开关设备技术协议的要求,国产1100kV开关设备(GIS、HGIS)的技术参数达到了额定电流6300A,断路器额定短路开断电流50kA,绝缘水平达到工频1lOOkV/雷电冲击2400kV/操作冲击1800kY(极对地)。

相关文档
相关文档 最新文档