一、填空题:(每题2分,共20分)

1.列管式换热器内 的表面积就是传热面积,流体过每一组管子称为 。

2.换热器测定工作结束后,应先关闭 、 。

3.填料一般采用哪些材料制成,写出五种 、 、 、 、 。

4.精馏单元操作开车分 和 两大部分。

5.吸收塔的开车操作时,应先进入 后通入 。

6.气体的溶解度随温度的升高而 ,随压力的升高而 。

7.离心泵根据操作原理的不同可分为 、 、 作用泵。

8.离心泵正常工作时,出口流量的大小由 控制。

9.压缩机的段数一般不超过 段,每段的压缩比一般为 。 10.活塞在气缸内往复运动一次,

气体经过 、 、 、 。

二、选择题:(请选择正确的答案,将相应的字母填入题前的括号中,每题2分,共20分)

( )11.下列哪个选项不是列管式换热器的主要部件。

A 外壳

B 蛇管

C 管束

D 封头

( )12.在实际传热过程中,传热方式往往不是单独的出现,而是由( )或( )传热方式同时进行。

A 一种、三种 B 一种、两种 C 三种、四种 D 二种、三种考 生

不 准 超

过 此 线

()13.吸收操作大多采用填料塔,下列不属于填料塔构件的是()。

A 液体分布器

B 疏水器

C 填料

D 液体再分部器

()14.操作中的吸收塔,用清水作吸收剂,其他条件不变,仅降低入塔气体浓度,则吸收率将()

A 增大

B 降低

C 不变

D 不确定

()15.叶轮的作用()。

A 传递动能

B 传递位能

C 传递静压能

D 传递机械能

()16.离心泵的调节阀()。

A 只能安装在进口管路上

B 只能安装在出口管路上

C 安装在进口管路或出口管路上均可

D 只能安装在旁路上

()17.其他条件不变的情况下,增大回流比能()。

A 减少操作费用

B 增大设备费用

C 提高产品纯度

D 增大塔的生产能力

()18.()是保证精馏过程连续稳定操作的必要条件之一。

A 进料

B 侧线抽出

C 产品提纯

D 液相回流

()19.压缩机正常开车顺序是()。

A 电动机——空气——冷却水

B 冷却水——电动机——空气

()20.往复式压缩机的终压可高达()。

A 100Mpa

B 1000 Mpa

C 10000 Mpa

三、判断题:(请将判断结果填入题前的括号中,正确的填“√”,错误的填“X”,每题2分,共20分)

()21.在蒸汽—空气间壁换热过程中,为强化传热采用提高蒸汽流速是否可行。

()22.列管换热器停车时,先停热流体,再停冷流体。

()23.在一定条件下,化学反应达到平衡时,平衡混合物中的各组分浓度保持不变。

()24.溶质可以是固体,也可以是液体或气体。

()25.离心泵的性能曲线中的H~Q线是在功率一定的情况下测定的。

()26.当流量为零时旋涡泵的轴功率也为零。

()27.精馏塔操作弹性越大,说明保证该塔正常操作的范围越大,操作越稳定。

()28.精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。

()29.角式压缩机气缸中心线大于90°.

()30.往复式压缩机的最大压缩比是容积系数为零时的压缩比。

四、简述(考生任选3道小题,共计40分)

31.气体压缩的工艺流程叙述。

32.写出离心泵的开停车过程。

33.写出填料吸收塔的开停车过程。

34.传热(换热器)的开停车过程。

“化工总控工”(高级)操作知识试卷(A)

参考答案

一、填空题:(每题2分,共20分)

1.管束,一程

2.蒸汽阀,再停鼓风机

3.陶瓷,不锈钢,碳钢,塑料,木材

4.全回流,部分回流

5.喷淋液体,气体

6.减少,增加

7.容积泵,叶片泵,液体(或流体)

8.泵出口阀

9.七、3—4

10.吸入、压缩、排出

二、选择题:(请选择正确的答案,将相应的字母填入题前的括号中,每题2

三、判断题:(请将判断结果填入题前的括号中,正确的填“√”,错误的填“X”,

四、简述(考生任选3道小题,共计40分)

31.气体压缩的工艺流程叙述

答:本岗位所用空气压缩机为二级角式压缩机,型号为V-3/8-Ⅰ型,流程如下:气体由一级气缸入口阀吸入,通过空气滤渣器进入气缸,压缩后由出口阀排出,压力为2-3kg/cm3,温度达80℃左右,进入第一冷却器降温达30℃左右通过管道进入二级气缸再次压缩排出,工作压力为8 kg/cm3温度50℃左右,其他进入管道经截止阀、止逆阀后进入第二冷却器,冷却后气温可达常温再进入油水分离器,除去水份、油份,纯净的气体进入管道,通过流量孔板和差压传送至仪表检测气体,流量应在3 m3/分,最后气体进入储气罐。

32.离心泵的开、停过程

答:(一)开泵前的检查工作:

1.检查电源,电器是否完好无损

2.检查各仪表阀门是否灵敏好用

3.检查靠背轮,确保运转自由

4.检查底座螺栓是否紧固

(二)开车前的准备工作:

1.打开总水阀,上水阀,向泵内灌满水,排出泵内空气。直到泵壳顶部的排气孔有气泡或水泡溢出为止

2.打开泵内的出口阀(观察转子流量计内无气泡)

3.关闭泵的出口阀和上水阀

(三)开车:

1.启动电动机,当电动机运转正常后,微开泵的出口阀。

2.根据要求调整流量

(四)停车:

1.先关闭泵的出口阀

2.切断电源

3.关闭总水阀

4.较长时间停车,应将泵和管路内的流体排出,以免锈蚀和冬季冻结

33.填料吸收塔的开、停车过程

答:(一)准备工作:

1.全面检查电源,仪表,阀门是否灵敏好用

2.全面检查设备管道是否有“跑、冒、滴、漏“现象

3.检查岗位阀门的开启状态:空气旁路阀全开,其余阀门均在关闭状态,(二)开车:

1.微开水调节阀,全开水总阀

2.用水调节阀调节水流量为200L/h

3.等填料充分润湿后,启动罗茨鼓风机电源

m/h

4.打开空气调节阀,打开氨瓶总阀,调节氨流量为183

m/h;巡回检查各工艺5.微开氨调节阀,打开氨瓶总阀,调节氨流量为0.53

指标是否合格,转入正常运行。

(三)停车:

1.关闭氨瓶总阀,关闭氨调节阀;

2.关闭空气调节阀,关闭电源;

3.微开水调节阀,关闭水总阀,在关闭水调节阀;

4.打开排液阀,排净管道的液体,防止冻结和锈蚀管道

(四)正常操作要点

1.保证吸收剂的质量和用量

2.控制好吸收温度

3.控制好吸收塔液位

4.吸收塔压强差的控制

5.控制好气体的流速

6.巡回检查

34.传热岗位(换热器)的开停车过程

答:(一)开车前准备:

1.检查电源电器是否完好无损

2.检查各阀门开启状态,蒸汽出口阀,连通阀,空气出口阀处于开启状态,蒸汽总阀,蒸汽发生器上的放空阀都处于关闭状态,空气调节阀微开,其他均关闭

(二)开车:

1.向空气发生器内加软式(或自来水)液位保证1/2—2/3,之间,关闭进水阀,并检查水位的真假。

2.通电开温:先把继电器开关拨到通,绿灯亮,等绿灯灭红灯亮,再用钥匙转换,表示接通电源,开始工作升温

3.必须是蒸汽发生器的压力达到2kg/cm2,表压0.2mpa时,时,再通冷流体

m/h

(启动离心式鼓风机)调节流量到1503

4.通热流体,先打开换热器顶部放空阀,在打开蒸汽总阀,等有蒸汽排出时,关闭放空阀,目的是排净换热器内的冷空气,避免冷空气对换热的影响,然后调节蒸汽总阀,保持壳程气体表压在0.05mpa进行测定

(三)停车:

1.切断热流器(关闭蒸汽总阀)

2.切断电源,使蒸汽发生器停止工作

3.切断冷流体(停离心式鼓风机)

(四)停车后的处理工作:

1.打开换热器顶部放空阀排空废气

2.打开换热器底部排污阀排冷凝液体

3.等蒸汽发生器自然冷却后,打开发生器底部排污阀及顶部放空阀,将蒸汽发生器内的水及冷凝水沿管道派人地沟

4.对设备进行清洗和维修

.