文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 晏家水电站电气一次课程设计方案说明书

晏家水电站电气一次课程设计方案说明书

晏家水电站电气一次课程设计方案说明书
晏家水电站电气一次课程设计方案说明书

安化晏家水电站电气一次部分课程设计说明书

适用专业:发电厂及电力系统

指导老师:何荣锋

设计开始日期:2008年12月日

设计结束日期:2008年12月日

第一章设计原始资料

1.1 简况 (5)

1.2 工程任务和规模 (7)

1.3 机器及金属机构 (8)

第二章变压器的选择

2.1 主变压器的选择 (10)

2.2 厂用变压器的选择 (11)

第三章电气主接线设计

3.1 电气主接线的简况 (14)

3.2 电气主接线的方案拟定及比较 (14)

3.2.1主接线方案的拟定 (14)

3.2.2 主接线方案的比较 (14)

第四章短路电流计算

4.1 短路电流计算的目的 (17)

4.2 短路电流计算的内容 (17)

4.3 短路电流计算的方法 (17)

4.4 短路电流计算成果表 (18)

第五章设备的选择、校验

5.1 电气一次设备选择的一般条件 (19)

5.2 电气一次设备的选择及成果 (21)

水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电大力利用水能资源。

中国不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。截至2008年底,中国水电总装机容量已达到1.75亿千瓦,水电能源开发利用率从改革开放前的不足10%提高到27%。水电事业的快速发展为国民经济和社会发展作出了重要的贡献,同时还带动了中国电力装备制造业的繁荣。三峡机组全部国产化,迈出了自主研发和创新的可喜一步。小水电设计、施工、设备制造也已经达到国际领先水平,使中国成为小水电行业技术输出国之一。

此外,中国水电产业各项经济指标增长较快。2007年1-11月,中国水力发电行业累计实现工业总产值93,826,334千元,比上年同期增长了20.88%;累计实现产品销售收入89,240,772千元,比上年同期增长了20.17%;累计实现利润总额24,689,815千元,比上年同期增长了35.91%。2008年1-11月,中国水力发电行业累计实现工业总产值111,348,950千元,比上年同期增长了

23.50%;累计实现产品销售收入113,147,151千元,比上年同期增长了

24.80%;累计实现利润总额26,863,763千元,比上年同期增长了9.75%。

中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送,对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有非常重要的意义。另外,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。

本次设计从主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几方面对水电站电气设计进行了阐述,并绘制了电气主接线图<推荐方案)、电气主接线图<比较方

案)、升压站平面布置图、厂房电气设备布置图、升压站电气布置断面图、6.3KV高压开关柜接线方案图、低压配电屏接线方案图、变电器主保护回路图和原理图、机组保护原理图等相关设计图纸。本文是在湖南水利水电学院水利建筑工程系何荣锋教授的精心指导下完成的。何荣锋老师治学严谨、知识广博、善于捕捉新事物、新的研究方向。在毕业设计期间何荣锋老师在设计的选题何设计思路上给了我很多的指导和帮助。何荣锋老师循循善诱的教案方法、热情待人的处事方法、一丝不苟的治学态度、对学生严格要求的敬业精神给我留下了很深的印象。在此,我对恩师表达最崇高的敬意和最诚挚的感谢!

因为本人知识有限,设计中有很多错误和不妥之处,敬请各位老师批评指正。

第一章设计原始资料

1.1 简况

渠江镇位于安化县西南部,柘溪水库库区上游西岸,为安化、新化、溆浦三县交界之处,水路可经柘溪库区至安化县城及沿河各地,陆路有S225省道穿过该镇东北部。晏家水电站位于渠江镇南部的晏家村,晏家村与溆浦县善溪乡相邻,该村距渠江镇镇政府驻地15km,距善溪乡政府驻地3km,现有人口1100人,人均收入不到1200元。

晏家水电站位于资水一级支流渠江下游,距资水入河口15km,坝址以上控制集雨面积620km2,占渠江总流域面积的72.9%。该电站上游原规划开发水电站八座,总装机容量28120kW,依次为:①渠江干流175~207m为梧桐水电站,控制集雨面积570km2,规划装机8000kW;②朱溪江支流207~232m为两江水电站,控制集雨面积330km2,规划装机3200kW;③朱溪江支流232~285m为朱溪江水电站,控制集雨面积315km2,规划装机6400kW;④朱溪江支流285~325m为大兴水电站,控制集雨面积290km2,规划装机5000kW;⑤岗东河支流207~242m为木壕水电站,控制集雨面积182km2,规划装机2000kW;⑥岗东河支流250~292m为罗林水电站,控制集雨面积76km2,规划装机1260kW;⑦岗东河支流292~342m为河边水电站,控制集雨面积68km2,规划装机1260kW;

⑧岗东河支流342~390m为芭油水电站,控制集雨面积60km2,规划装机1000kW。

拟建晏家水电站位于梧桐水电站下游3km处,为径流式电站,装机容量为2×1600kW,设计引用流量38.8m3/s。

1.2 工程任务和规模

晏家水电站位于资水一级支流渠江下游,坝址处在安化县渠江镇晏家村境内,且紧临溆浦县善溪乡,其库区及集雨区域大部分属溆浦县境内。该工程上游水位受梧桐水电站尾水控制,下游水位受柘溪水库的调节影响。据渠江流域的水电规划,梧桐水电站利用水头为175~207m高程;根据柘溪水库多年运行

的情况,其常水位一般在160~165m。由上可知,从梧桐水电站至柘溪水库间有约10m水头的水资源可以开发利用。

根据保证出力,从年发电量、年利用小时数、工程总投资和工程年运行费用等各项指标综合分析后,本阶段选择装机容量为3200kW。

根据电站的流量水头特性,采用轴流式机组。综合考虑电站的投资及以后的运行情况,选择采用2台1600kW发电机组,转轮直径180cm,额定转速300r/min,额定流量19.4m3/s,额定点效率90%。

1.3 机器及金属机构

<1)水轮机主要参数

型号:ZD680-LH-180 台数:2台

额定水头:10.0m

额定出力:1778kW 额定流量:19.40m3/s

额定工况点效率:90% 额定转速:300r/min

<2)调速器:选用2个YWT-3000型自动调速器。

<3)发电机主要参数

型号SF1600-20/2600,额定功率1600kW,共2台;

额定电压6300V,额定转速300r/min;

功率因数0.8。

<4)变压器

主变型号:S9-4000/35 台数:1台

站用变型号:SC10-315/6.3 台数:1台

本电站主要金属结构为电站流道进、出口工作闸门和检修闸门以及其启闭设备。

闸门均采用钢闸门,共7扇;启闭设备均采用手电两用螺杆式启闭机,分别有1台5t、2台10t、2台15t。

第二章变压器的选择

2.1 主变压器的选择

电力变压器是水电站关键的一次设备,其功能是将电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。

电力变压器按相数分,有单相和三相两大类,主要考虑变压器制造条件、

可靠性要求和运输条件等因素。对330及其以下晓以大电压系统中,当不受运输条件限制时,一般选用三相变压器,因为单相变压器相对而言投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构复杂,增加了维修工作量,因此本设计中主变压器采用三相电力变压器。

电力变压器按电压调节方式分,可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。本设计中主变压器采用无励磁调压变压器。

电力变压器按绕组导体材质分,有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器,因为铜绕组变压器损耗低,故本设计中主变压器选择铜绕组变压器。

电力变压器按绕组形式分,有双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变电器。双绕组变压器用于连接电力系统中的两个电压等级,三绕组变压器一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级,自耦变电器用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用,因为晏家水电站高压只有35和6.3KV两个电压等级,所以本设计中主变压器采用双绕组变压器。

电力变压器按冷却方式分,可分为干式变压器和油浸式变压器。干式变压器依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。油浸式变压器依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。近年来大型变压器都采用强迫油循环这种冷却方式,本设计中主变压器采用强迫油循环水冷式的电力变压器。

表2.1 S9系列变压器技术参数

变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度来确定。而晏家水电站的装机容量为 6.4MW,所以主变压器的容量应选为4000KVA。

综上所述,根据表2.1,本设计选择S9-4000/35型号的变压器作为主变压器。

2.2 厂用变压器的选择

2.2.1 厂用变压器容量选择的基本要求和应考虑的因素

1 厂用变压器原边额定电压必须与引线处电压一致;副边额定电压则与厂用电压相配合。

2 厂用变压器可以选用双绕组变压器,但大型机组的厂用变压器多选择用低压绕组分裂变压器。

3 厂用变压器的容量必须满足厂用机械正常运转和自起动的要求。

4 厂用变压器的阻抗电压不能太小,否则短路电流大,厂用系统的高压断路器无法选用价格低廉的轻型断路器,阻抗电压也不能太大,否则无法满足电压波动和电动机自启动要求。

表2.2 SC10系列变压器技术参数表

2.2.2 厂用变压器容量的确定

1、电动机负荷

电动机的计算负荷P MC确定如下:

式中:P MN--电动机的额定容量,KW

------电动机效率;

------电动机功率因数。

表2.3

2、厂用变的确定

经表2.2表2.3及公式,本设计厂用变型号为SC10-315/6。

第三章电气主接线设计

3.1 电气主接线的简况

电气一次主接线设计是泵站供用电网络的主体结构,是电气设计的基本任务。电气主结线设计应充分考虑系统安全、稳定、灵活、经济。对泵站具备防洪功能的特殊性,必须保证供电系统可靠、机组运行灵活。整体设计中,应满足规定的技术标准,结合泵站实际,进行综合比较优化,得到最佳结线方案。

3.2 电气主接线的方案拟定及比较

3.2.1 主接线方案的拟定

<1)根据原始资料确定初步拟定:

对一个水电站而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经

济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。

根据原始资料和比较方案分析现列出两种主接线方案。

方案一:35KV侧单母线接线,6.3KV侧单母线接线

一台主变

~~

方案二:35KV侧单母线接线,发电机变压器单元接线

~

~

现对上述主接线方案进行比较: 通过对两种主接线可靠性,灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,现确定第一方案为设计最终方案。

第四章短路电流计算

4.1 短路电流计算的目的

<1>电气主接线比选:

短路电流计算可为不同方案进行技术经济比较,并为确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。

<2>选择导体和电器:

如选择断路器、隔离开关、熔断器、互感器等。其中包括计算三相短路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备动力稳定,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校验短路器的遮断能力等。

<3> 选择继电保护装置和整定计算

在考虑正确、合理地装设保护装置,在校验保护装置灵敏度时,不仅要计算短路故障支路内的三相短路电流值,还需知道其他支路短路电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅要计算三相短路电流而且也要计算

两相短路电流或根据需要计算单相接地电流等。

4.2 短路电流计算的内容

1>短路点的选取:各级电压母线、电动机末端。

2>短路时间的确定:根据电气设备选择,确定计算短路电流的时间。

3>短路电流的计算:无穷大系统短路电流;有限大系统短路电流;各级电压中性点不接地系统的单相短路电流。计算的具体工程及其计算条件,取决于计算短路电流的目的。

4.3 短路电流计算的方法

供配电系统某处发生短路时,要算出短路电流必须首先计算出短路点到电源的回路总阻抗值。电路元件电气参数的计算有两种方法:标幺值法和有名值法。

标幺制是一种相对单位制,标幺值是一个无单位的量,为任一参数对其基准值的比值。标幺值法,就是将电路元件各参数均用标幺值表示。由于电力系统有多个电压等级的网络组成,采用标幺值法,可以省去不同电压等级间电气参量的折算。在电压系统中宜采用标幺值法进行短路电流计算。

有名值法就是以实际有名单位给出电路元件参数。这种方法通常用于1KV 以下低压供电系统短路电流的计算。

4.4 短路电流计算成果表

第五章设备的选型、校验

5.1 电气一次设备选择的一般条件

电器选择是发电厂和变电站电气设计的主要内容之一。正确的选择电器是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电器选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。

尽管电力系统中各种电器的作用和工作条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求却是一致的。在进行设备选择时,必须执行国家的有关技术规定,根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,做到技术先进、经济合理、运行方便等要求。电器要能符合上述要求,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

(1>按正常工作条件选择电器

①额定电压和最高工作电压

电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,有时会高于电网的额定电压,故所选电气设备允许的最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电

压。因此,在电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压不低于装置地

点电网额定电压的条件选择。即

②额定电流

电气设备的额定电流是在额定环境温度下,电气设备的长期允许电流。应不小于该贿赂在各种合理运行方式下的最大持续工作电流,

即:

(2>按短路情况校验

①短路热稳定校验

短路电流通过电器时,电器各部件温度应不超过允许值。满足热稳定的条件为:

式中:—短路电流产生的热效应

、t—电气设备允许通过的热稳定的电流和时间

2)电动力稳定校验

电动力稳定是电器承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。满足动稳定

的条件为:

式中:—短路冲击电流幅值

—电气设备允许通过的动稳定电流幅值

3)短路计算时间

验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间和相应断路器的

全开断时间之和,即:

一般取保护装置的后备保护动作时间

4)绝缘水平

在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。

电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。但所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,选用适当的过电压保护设备。

下列几种情况可不校验热稳定或动稳定:

1>熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不验算热稳定。

2>采用有限流电阻的熔断器保护的设备,可不校验动稳定。

3>装设在电压互感器回路中的裸导体和电器可不验算动、热稳定。

5.2 电气一次设备的选择及成果

水电站课程设计报告

1.课程设计目的 水电站厂房课程设计是《水电站》课程的重要教学环节之一,通过水电站厂房设计可以进一步巩固和加深厂房部分的理论知识,培养学生运用理论知识解决实际问题的能力,提高学生制图和使用技术资料的能力。为今后从事水电站厂房设计打下基础。 2.课程设计题目描述和要求 2.1工程基本概况 本电站是一座引水式径流开发的水电站。 拦河坝的坝型为5.5米高的砌石滚水坝,在河流右岸开挖一条356米长的引水渠道,获得平均静水头57.0米,最小水头50m,最大水头65m。电站设计引用流量7.2立方米每秒,渠道采用梯形断面,边坡为1:1,底宽3.5米,水深1.8米,纵坡1:2500,糙率0.275,渠内流速按0.755米每秒设计,渠道超高0.5米。在渠末建一压力前池,按地形和地质条件,将前池布置成略呈曲线形。池底纵坡为1:10。通过计算得压力前池有效容积约320立方米。大约可以满足一台机组启动运行三分钟以上,压力前池内设有工作闸门、拦污栅、沉砂池和溢水堰等。 本电站采用两根直径1.2米的主压力钢管,钢管由压力前池引出直至下镇墩各长约110米,在厂房前的下镇墩内经分叉引入四台机组,支管直径经计算采用直径0.9米。钢管露天敷设,支墩采用混凝土支墩。支承包角120度,电站厂房采用地面式厂房。 2.2设计条件及数据 1.厂区地形和地质条件: 水电站厂址及附近经地质工作后,认为山坡坡度约30度左右,下部较缓。沿山坡为坡积粘土和崩积滚石覆盖,厚度约1.5米。并夹有风化未透的碎块石,山脚可能较厚,估计深度约2~2.5米。以下为强风化和半风化石英班岩,厂房基础开挖至设计高程可能有弱风化岩石,作为小型水电站的厂址地质条件还是可以的。 2.水电站尾水位: 厂址一般水位12.0米。 厂址调查洪水痕迹水位18.42米。 3.对外交通: 厂房主要对外交通道为河流右岸的简易公路,然后进入国家主要交通道。4.地震烈度: 本地区地震烈度为六度,故设计时不考虑地震影响。

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

水电站课程设计

该枢纽工程位西北某省A河上游干流上,其布置和工程参数如附件所示, 该水电站拟定主要设计参数 序号项目单位数值 1 最大水头m 125 2 最小水头m 86 3 多年平均水头m 92.5 4 设计水头m 88 5 总装机容量MW 360 (一)水轮机型号选型 1 根据该水电站的水头变化范围86~125m,在水轮机系列谱表3-3,表3-4中查出适合的机型有HL180和HL200两种。 2 主要参数选择 2.1 选取4台机组 2.2 转轮直径D1计算 单机容量:36万kw/4=9万kw (一)HL180水轮机 2.2.1查文献HL180转轮综合特性曲线可知机组效率M=90%;g =96%

Nr=Ny/zg=360000/4*0.96=93750kw 查表3-6可得HL180型水轮机在限制工况下的单位流量'1M Q =860L/s=0.86m 3/S ,效率m=89.5%,由此可 初步假定原型水轮机在该工况下的单位流量'1 Q =' 1M Q =0.86m 3/S ,效率=92%。 上述的Q1’,和Nr=单机容量:36万kw/4=9万kw ;g=96% Nr=Py/zg=360000/4*0.96=93750kw ,Hr=88m 带入式 η r r 11'81.9r H H Q N D = 可得=3.83m ,选用与之接近而偏大的 标称直径=3.9m 。 2.2.2转速n 计算 查表3-4可得HL180型水轮机在最优工况下单位转速10M n'=67r/min,初步假定M 1010'n ' n = ,将已知的和av H =92.5m ,1 D =3.9m 代入式1 1 ' n n D H =可得n=165.2r/min , 选用与之接近而偏大的同步转速n=166.7r/min 。(上式中'n 选用原型最优单位转速10 'n ,H 选用加权平均水头 Hav ) 2.2.3 效率级单位参数修正 ηηη1 D 1 D 10 'n ? ? ? ???--=-=?)5/1()^(1)1(11Mmax Mmax max D D K K M ηηηη)(

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

水电站课程设计

水电站课程设计——水轮机选型设计说明书 学校: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

第一节基本资料 (3) 第二节机组台数与单机容量的选择 (4) 第三节水轮机型号、装置方式、转轮直径、转速、及吸出高度与安装高程的确定 (5) 第四节水轮机运转特性曲线的绘制 (11) 第五节蜗壳设计 (13) 第六节尾水管设计 (16) 第七节发电机选择 (18) 第八节调速设备的选择 (19) 参考资料 (20)

第一节基本资料 一、水轮机选型设计的基本内容 水轮机选型设计包括以下基本内容: (1)根据水能规划推荐的电站总容量确定机组的台数和单机容量; (2)选择水轮机的型号及装置方式; (3)确定水轮机的轮转直径、额定出力、同步转速、安装高程等基本参数; (4)绘制水轮机的运转特性曲线; (5)确定蜗壳、尾水管的型式及它们的主要尺寸,以及估算水轮机的重量和价格;(6)选择调速设备; (7)结合水电站运行方式和水轮机的技术标准,拟定设备订购技术条件。 二、基本设计资料 某梯级开发电站,电站的主要任务是发电,并结合水库特性、地区要求可发挥水产养殖等综合效益。电站建成后投入东北主网,担任系统调峰、调相及少量的事故备用容量,同时兼向周边地区供电。该电站水库库容小不担任下游防洪任务。经比较分析,该电站坝型采用混凝土重力坝,厂房型式为河床式。经水工模型试验,采用消力戽消能型式。 经水能分析,该电站有关动能指标为: 水库调节性能日调节 保证出力 4万kw 装机容量 16万kw 多年平均发电量 44350 kwh 最大工作水头 39.0 m 加权平均水头 37.0 m 设计水头 37.0 m 最小工作水头 35.0 m 平均尾水位 202.0 m 设计尾水位 200.5 m 发电机效率 98.0%

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

水电站课程设计

一、原始资料及设计条件 1、概述 1.1工程概况 某水电站位于沅水一级支流巫水下游峡谷河段,下距会同县若水乡镇2km,距洪江市15km。坝址下游2km有洪江~绥宁省级公路从若水乡镇经过,交通较为便利。 该工程初拟正常蓄水位191m,迥水至高椅坝址,库容0.0708亿m3,装机16MW,是一座以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由溢流闸坝、重力式挡水坝、右岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。 1.2. 工程等别和建筑物级别 本工程以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益。水库正常蓄水位191m时库容为0.0708亿m3,电站装机容量为16MW。 2、水文气象资料 2.1洪水 各频率洪峰流量详见下表1。 (1)下坝址水位~流量关系曲线详见下表2。 表3 上坝址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海) (3)厂址水位~流量关系曲线详见下表4。 表4 厂址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海)

多年平均含沙量:0.089kg/m3 多年平均输沙量:22.05万t 设计淤沙高程:169.0m 淤沙内摩擦角:100 淤沙浮容重:0.9t/m3 2.4气象 多年平均气温:16.6℃ 极端最高气温:39.1℃ 极端最低气温:-8.6℃ 多年平均水温:18.2℃ 历年最高气温:34.1℃ 历年最低气温: 2.1℃ 多年平均风速: 1.40m/s 历年最大风速:13.00m/s,风向:NE 水库吹程: 3.0km 最大积雪厚度:21cm 基本雪压:0.25KN/m3 3、工程地质与水文地质 3.1工程地质资料 (1)该工程区地震基本烈度小于Ⅵ度,不考虑地震荷载。 (2)基岩物理力学指标如下 上坝址 饱和抗压强度:20~30MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.65 抗剪断指标:f′砼/岩=0.8~0.9 c′=0.7~0.8MPa 下坝址 饱和抗压强度:15~25MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.62 抗剪断指标:f′砼/岩=0.7~0.8 c′=0.70MPa 3.2坝址工程地质条件 (1)上坝址工程地形、地质条件 上坝址位于河流弯曲段下游,流向2790,基本为“U”型横向河谷。河床基岩裸露,高程181~184m,河床宽136m,水深0.5~3.0m。坝轴线上游100~350m,河床深槽较发育,一般槽宽20~40m,槽深11~14.5。当蓄水位192m 时,河谷宽161m ,左岸冲沟较发育,坝轴线上、下游分别分布2# 及3# 冲沟,边坡具下陡上缓特征,高程227m以下坡角450,以上坡角250,山顶高程271m ;右岸地形较平顺,上游有一小冲沟分布,边坡较陡峻,坡角350~450,山顶高程292m。

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

某水电站设计课程设计 精品

第一章原始资料及设计条件 1.1 概述 1.1.1 工程概况 某水电站位于沅水一级支流巫水下游峡谷河段,下距会同县若水乡镇2km,距洪江市15km。坝址下游2km有洪江~绥宁省级公路从若水乡镇经过,交通较为便利。 该工程初拟正常蓄水位191m,迥水至高椅坝址,库容0.0708亿m3,装机16MW,是一座以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由溢流闸坝、重力式挡水坝、右岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。 1.2工程等别和建筑物级别 本工程以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益。水库正常蓄水位191m时库容为0.0708亿m3,电站装机容量为16MW,根据水利水电工程等级划分的规定,工程规模为小(1)型,工程等别为Ⅳ等。永久性建筑物闸坝、电站厂房等属4级建筑物,临时建筑物属5级。 1.2 水文气象资料 1.2.1 洪水 各频率洪峰流量详见下表 表1-1 坝址洪峰流量表 1.2.2 水位~流量关系曲线: 表1-2 下坝址水位~流量关系曲线表高程系统:85黄海

表1-3 上坝址水位~流量关系曲线表 高程系统:85黄海 表1-4 厂址水位~流量关系曲线表 高程系统:85黄海 多年平均含沙量:0.0893/m kg ; 多年平均输沙量:22.05万t ;设计淤沙高程:169.0m ;淤沙内摩擦角:10?;淤沙浮容重:0.93/m t 。 1.2.4 气象 多年平均气温:16.6?C ;极端最高气温:39.1?C ;极端最低气温:-8.6?C ;多年平均水温:18.2?C ;历年最高气温:34.1?C ;历年最低气温:2.1?C ;多年平均风速:1.40s m /; 历年最大风速:13.00s m /,风向:NE ;水库吹程:3.0km ;最大积雪厚度:21cm ;基本雪压:0.252/m KN 。 1.3 工程地质与水文地质 1.3.1 工程地质资料 (1)该工程区地震基本烈度小于Ⅵ度,不考虑地震荷载。 (2) 基岩物理力学指标 上坝址:饱和抗压强度:20~30MPa ;抗剪指标:岩砼/f =0.6~0.65;抗剪断指标:

水电站厂房课程设计任务说明书

水电站厂房课程设计说明书 张文奇 1.蜗壳的型式 电站设计水头H p=95.5m>40m (且>80m ),根据《水力机械》第二版第96页的蜗壳型式选择金属蜗壳。 2.蜗壳的主要参数 2.1金属蜗壳的断面形状为圆形。 2.2对于圆形断面金属蜗壳为了获得良好的水力性能一般采用蜗壳的包角为 0?=345°。 2.3根据《水力机械》第二版第99页图4-30查得,当设计水头为95.5m 时,蜗壳的进口断面的平均流速c V =7.5m/s ; 2.4己知水轮机的型号HL200-LJ-275,根据《水力机械》第二版附表5查得:1D =2750mm ,H=95.5m 时,蜗壳的座环内径b D =3650mm ,外径a D = 4550 mm ,所以蜗壳座环的内、外半径分别: 3. 金属蜗壳的水力计算 电站设计水头H P =95.5m ,进口平均流速c V =7.5m/s ,包角为0?=345°,每台机组过水能力:max Q =62.69m 3/s 。 3650 182522b b D r mm = ==4550 227522a a D r mm = = =

3.1对于蜗壳进口断面: 断面的面积: 断面的半径: 从轴中心线到蜗壳外缘的半径: 3.2对于中间任一断面: 设为从蜗壳鼻端起算至计算断面i 处的包角,则该计算断面处的 其中max Q =62.69m 3/s 。,c V =7.5m/s ,a r =2.275m 计算成果见表1: 2max 062.69345==8m 3603607.5C C C C Q Q F V V ???= =???max 1.6m ρ= ==max a max 2 2.2752 1.6 5.475R r m ρ=+=+?=i ?max 360i i Q Q ?= ? i ρ= a 2i i R r ρ=+

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

水电站课程设计1

水电站课程设计 一:计算水轮机安装高程 参考教材,立轴混流式水轮机的安装高程Z s 的计算方法如下: 0/2s s Z H b ω=?++ 式中ω?为设计尾水位,取正常高尾水位1581.20m ;0b 为导叶高度,1.5m ; s H 为吸出高度,m 。 其中,10.0()900 s m H H σσ? =- -+? 式中,?为水轮机安装位置的海拔高程,在初始计算时可取为下游平均水位的海拔高程,设计取1580m ; m σ为模型气蚀系数,从该型号水轮机模型综合特性曲线(教材P69)查得m σ=0.20, σ?为气蚀系数的修正值,可在教材P52页图2-26中查得σ?=0.029; H 为水轮机水头,一般取为设计水头,本设计取H=38m 。水头H max 及其对应工况的m σ进行校核计算。 10.0()900 s m H H σσ? =- -+?=10.0-1580900-(0.2+0.029)?38=-0.458 0/2s s Z H b ω=?++=1581.20-0.458+1.5/2=1581.49m 。 二:绘制水轮机、蜗壳、尾水管和发电机图 2.1水轮机的计算

图1.1 转轮布置图 如图所示,可得HL240具体尺寸: 表1.11 转轮参数表 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 b 0 h 1 h 2 h 3 h 4 1.0 1.078 0.928 0.725 0.483 0.128 0.365 0.054 0.16 0.593 0.283 4.1 4.420 3.805 2.973 1.980 0.525 1.497 0.221 0.656 2.431 1.160 2.2 蜗壳计算 进口断面尺寸计算 (1)进口断面流量的确定 由资料,该水电站初步设计时确定该电站装机17.6×410kW ,电站共设计装4台机组,故每台机组的单机容量为17.6×410kW ÷4=4.4×410kW 。 由水轮机出力公式:9.81N QH QH ωγ===4.4×410kW 式中:Q 为水轮机设计流量(3/m s ); H 为设计水头,m ;由设计资料得H=38.0m 。 所以,4×10//=118.039.81 4.4Q N H ω=?=(9.8138.0)(3/m s )

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

水电站课程设计

《水电站》课程设计水轮机的选型设计 专业:XXX 班级: XX 姓名:XXX 学号:XXX 指导教师:XXX

【摘要】 本说明书共七个章节,主要介绍了大江水电站水轮机选型,水轮机运转综合特性曲线的绘制,蜗壳、尾水管的设计方案和工作原理以及调速设备和油压装置的选择。主要内容包括水电站水轮机、排水装置、油压装置所满足的设计方案及控制要求和设计所需求的相关辅助图和设计图。系统的阐明了水电站相关应用设备和辅助设备的设计方案的步骤和图形绘制的方法。 【关键词】 水轮机、综合运转特性曲线图、蜗壳、尾水管、调速器、油压装置。

【Abstract】 Curriculum project of hydro station is a important course and practical process in curriculum provision of water-power engineering major . There are more contents and specialized knowledge in the curriculum project , which make students not to adapt themselves quickly to complete the design . In this paper , characteristic of the curriculum project is analyzed , causes of in adaptation to the curriculum project in students are found , rational guarding method are proposed , and a example of applying the guarding method is given . The results show that using provided method to guard student design is a good method, when teaching mode and time chart are given , students are guarded from mode of thinking and methodology , and design step are discussed and given . After the curriculum project of hydro station, the capability of students to solve practical engineering problems is improved , and the confidence to engage in design is strengthened . 【Keyword】 Curriculum project of hydro station; guarding method ; mode of thinking ; methodology; design step.

水电站课程设计

《水电站建筑物》课程设计BL电站计算说明书 姓名: 学号: 指导教师: 年月日

一、基本资料 1.1工程概况 根据某市供水和灌溉的需求,于X河的Y河口坝址修建BL水电站。该电站水库控制流域面积2085km2,坝址处多年平均径流量7.21×108m3。 水库属大(2)型,工程等别为Ⅱ等,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级。采用混合坝型,拟建一座坝后式水电站。电站尾水泄入灌溉渠道,结合工农业用水进行发电。 水电站厂房按3级建筑物设计,厂房经右岸坝下公路对外联系。 1.2设计的目的与任务 目的:通过本次课程设计,使学生将所学水电站基本知识加以系统化,能够运用基本理论知识解决实际工程问题,使学生在分析问题、理论计算、制图、编写说明书与计算书等方面得到锻炼,初步掌握水电站的设计步骤、方法、基本理论,为参加工作打下基础。 任务:进行水轮机选型与厂房布置设计。 1.3BL电站设计资料 气象资料: 该地区多年平均气温9.3℃,最低气温-35.8℃。最大风速北风21m/s。最大冰厚0.37m。地面冻结深度一般在1.1m左右。 水文资料: (1)水库特征水位与溢洪道泄量特征: (2 电站尾水渠出口即为灌溉渠道的渠首,渠底高程40.35m,渠顶高程45.90m,渠

道设计流量48.0m 3/s 。渠道加大流量53.0m 3/s 。 电站尾水渠水位流量关系表(Z ~Q ): (3)厂房地质资料 水库坝址系由变质岩、沙岩、熔岩及花岗岩类组成,坝址有一组北北西向断层,在厂房范围内有一小断层通过。 本地区地震基本烈度为Ⅶ度。厂房设计烈度为7度。 (4)水轮机选型的基本资料: 经水能计算,最终确定: 1.电站最大水头H max =27.8m ; 2.加权平均水头H a =22.1m ; 3.设计水头H r =21.3m ; 4.电站正常运转时的最小水头H min =14.0m 。 5.水电站总装机容量N f =6400kW ,考虑水电站运行及用水量变化规律,经方案比较,决定选用两台机组。发电机效率ηf =0.91。 二、 水轮机的选型 本水电站的最大水头H max =27.8m ,正常运转时最小水头H min =14.0m ,加权平均水头H a =22.1m ,设计水头H r =21.3m 。水电站总装机容量N f =6400kW ,设计装机台数2台,单机容量N y1=3200kW 。 2.1水轮机型号选择 根据该水电站的水头变化范围14.0~27.8m ,查《水电站(第三版)》,河海大学,刘启钊主编P 73表3-4水轮机系列型谱中查出合适的机型有HL240、HL310。选择HL240。 2.2 转轮直径的计算 转轮直径D 1按下式计算: m H H Q N D r 63.1%6.893.213.2140.181.93200 81.9r '1r 1=????= =η (2-1) 式中 N r ——水轮机的额定出力,3200kW ; H r ——水轮机的设计水头,21.3m ; '1Q ——原型水轮机单位流量,初步假定s /40.13'1'1m Q Q M ==; η ——与'1Q 相应的原型效率,假设为89.6%。 根据计算结果,D 1=1.63m ,应选择与之相近且偏大的轮转标称直径,但D 1=1.8m 相差太大,可近似取为D 1=1.6m 。

水电站 课程设计

《某水电站厂房初步设计》 课程设计 学生姓名: 学号: 专业班级:水利水电(2)班 指导教师: 二○一三年九月二十七日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章有关设计资料 (2) 2.1 厂区地形和地质条件 (2) 2.2 水电站尾水位 (2) 2.3 对外交通 (2) 2.4 地震烈度 (2) 第三章水轮机型号及主要参数选择 (3) 3.1 水轮机型号选择 (3) 3.2 主轴及蜗壳形式选择 (3) 3.3 HL220型水轮机方案的主要参数选择 (3) 3.4 两种方案的比较分析 (6) 第四章机电设备 (7) 4.1 水轮机 (7) 4.2 调速器(自动调速器) (7) 4.3 发电机 (8) 4.4 蝶阀 (8) 4.5 桥式起重机 (9) 第五章电气主结线及电气设备布置: (10) 第六章主要控制高程的确定 (11) 6.1 水轮机的吸出高度和安装高程 (11) 6.2 水轮机层的地面高程 (11) 6.3 尾水设计及相关高程 (11) 6.4 吊车轨顶高程 (12) 6.5 厂房天花板高程和厂房顶高程 (13) 第七章主厂房的布置设计 (14) 7.1 机组的布置方式 (14) 7.2 厂房下部结构的构造和布置 (14) 7.3 主厂房的长度和宽度 (14) 7.4 安装间的布置 (16)

7.5 主厂房内机电设备布置及交通运输 (16) 第八章副厂房的布置设计 (17) 8.1 中央控制室 (17) 8.2 高压开关室 (17) 8.3 厂用设备的布置 (18) 8.4 楼梯 (18) 8.5 厂变和工具间 (18) 8.6 值班室和休息室 (18) 8.7 调度室和通讯室 (18) 8.8 卫生间 (18) 第九章水电站枢纽布置 (19) 9.1 厂房 (19) 9.2 主变压器场 (19) 9.3 引水道 (19) 9.4 压力钢管 (19) 9.5 尾水道 (19) 9.6 对外交通 (19) 第十章开挖量的计算 (20) 第十一章分析与总结 (23) 11.1 问题分析 (23) 11.2 课设感受 (24) 参考文献 (25) 附图1:水轮机机组平面示意图 (26) 附图2:水轮发电机组剖面图B-B (27) 附图3:水轮发电机组横剖面图A-A (28) 附图4:HL220型水轮机综合特性曲线图 (29)

相关文档