SNP-3381发变组差动保护测控单元使用说明书

一、概述

SNP-3381发变组差动保护装置是用于中小型(100MW以下)水轮发电机(或汽轮发电机)-变压器组的差动保护装置,支持四侧差动保护。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持厂站综合自动化系统。

1.SNP-3381差动保护单元主要功能

◆差动速断保护

◆比率差动保护

◆二次谐波制动的差动保护

◆CT断线报警及闭锁差动

◆非电量保护

2.辅助功能

◆差流越限告警

◆装置故障告警

◆故障录波

◆保护定值和时限的独立整定

◆自检和自诊断

3.测控功能

◆电量测量(遥测量):发电机侧及各分支侧保护电流、差动电流、制动电流等

◆遥信量:装置共有14路开入量

4.通讯功能

◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口

5.特点

◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上运行

◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强,

符合IEC电磁兼容标准

◆可以实现远方定值整定与修改

◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作

◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理

差动速断保护实质上为反应差动电流的过电流继电器,用以保证在发变组内部发生严重故障时快速动作于跳闸。保护动作判据为:

Id >Isdzd*主变高压侧额定电流

式中Id 为差动电流,Isdzd 为差动速断电流定值(定值中设置为主变高压侧额定电流倍数)。 三相差流中任一相满足Id >Isdzd*主变高压侧额定电流,保护即出口动作。

采用常规比率差动保护,能可靠地躲过外部故障时的不平衡差动电流。其动作方程如下: Id >Icdqd*主变高压侧额定电流 Id >Kb1*Ir

式中:Id 为差动电流,Ir

为制动电流,Kb1为比率制动系数。Icdqd 为差动电流启动定值(定值中设置为主变高压侧额定电流倍数)。

Id =| I1+I2-I3-I4 | , Ir =| I1+I2+I3+I4 |/2

其中I1、I2、I3、I4分别表示发电机侧电流和各分支侧电流,接线参考附录原理图。

图2 比率差动保护的动作特性

为了躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流,本装置利用二次谐波作为励磁涌流闭锁判据,动作方程如下:

ψψId Kxb Id *2>

式中ψ2Id 为A 、B 、C 三相差动电流的二次谐波,ψId 为对应的三相差动电流,Kxb 为二次谐波制动系数。只要有任一相满足上述条件,则闭锁三相比率差动保护。

Ir

图3 差动比率动作逻辑图

1) 变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线,其二次电流直接接入装置,从而简化了

CT 二次接线,增加了电流回路可靠性,电流互感器各侧极性都以指向变压器为同极性端。

2) 变压器各侧CT 二次电流相位由软件自校正,凡是Y/△接线方式,其Y 侧电流均须校

正相位。对于Y/Δ-11接线,校正方法如下:

3/)('B A A I I I

-=

3/)('C B B I I I

-=

3/)('A C C I I I

-=

式中C B A I I I ,,为Y 侧CT 二次电流矢量和, C B A I I I ',','

为校正后的各相电流

3) 各侧电流互感器二次电流平衡补偿由软件完成,低压侧平衡均以高压侧二次电流为基

准。

对容量为Se ,某侧额定电压为Ue 的变压器,设CT 变比为N,则相应二次额定电流为:

N

Ue Sekjx Ie ?=

32

其中Ie2为二次额定电流; kjx 为同型系数,这里kjx =1。则高、低差流平衡系数计算如下: 高压侧:KPH =

H Ie H Ie 22 , 低压侧:KPL=L

Ie H

Ie 22 为防止CT 断线时,差动保护误动作,装置用软件设置了延时CT 断线报警及瞬时CT 断线闭锁保护功能。

* 延时CT 断线报警:当任一相差流大于dxbj(0.15Ie)的时间超过10秒时发出CT 断线告 警信号,但不闭锁差动保护。这也兼起保护装置交流采样回路的自检功能。

* 瞬时CT 断线报警:在故障测量程序中进行,满足下述任一条件不进行该CT 断线判别: 启动前某侧最大相电流小于dxlset(0.2Ie); 启动后最大相电流大于dxhset(1.2Ie)。 某侧电流同时满足下列条件认为是CT 断线:

只有一相电流为零(即小于dxminset(0.05Ie));

其它相电流与起动前电流相等。

图4 CT断线逻辑图

差动保护采用突变量启动元件,其特点是快速灵敏。

非电量保护主要指从变压器本体引来的瓦斯信号、温度信号、油位信号、压力释放阀动作等现场信号经单元箱进行信号采集后,或动作于保护跳闸,或动作于报警,可通过控制字投退来控制。

图5 非电量保护逻辑图

装置异常:电源消失或自检出错(ROM、RAM、EPROM定值检验出错),闭锁开出继电器。

测量发电机侧、各分支侧电流、差动电流、制动电流等。

可以存储不少于60次的各项记录,包括事件日期、时间、事故电流(电压)、保护动作类型等,并可传送到管理系统或监控系统。

可以保存事故发生时的电流电压波形。

三、操作说明

发变组差动保护测控单元的操作包括保护定值整定、保护功能投退、断路器分合操作以及测量数据显示等。工作人员可以通过单元面板完成这些操作。

装置的面板由LCD 显示器、LED 指示灯及简易键盘组成。

LED 指示灯指示装置的工作状态及保护信号。其中 “24V ”指示灯指示装置工作电源是否正常,正常运行时这个灯应常亮。“运行”指示灯指示装置运行状态,正常运行时运行指示灯应有规律地闪动。故障指示灯有3个,其中“事故”和“告警”指示灯分别表示有未复归的保护信号,“故障”指示灯指示装置通过自检发现有故障。

当保护动作或装置发生故障时,面板上相应的“事故”、“告警”、“故障”信号指示灯会亮,

并在LCD 显示器的最后一行显示保护动作或装置故障的类型。请注意:此时显示的内容不表示事件发生的顺序。若要进一步了解详细情况,可在主菜单中选择“事件记录”来查看事件顺

序记录(SOE )。

装置的当地监控功能通过面板上的LCD 显示器及简易的键盘操作实现。 LCD 显示器为带背光的8*4汉字字符液晶显示模块,简易键盘由“↑”、“↓”、“→”、“←”、“退出”、“确认”及“复归”七个触摸键组成。

正常运行时液晶显示器自动循环显示各遥测量及一些保护模拟量的一次值。若需查看未显示的项目,可按“↑”、“↓”键选择。需要显示的项目可在“出厂设置”菜单下设定。若需要复归保护动作或装置故障信号,可按下“复归”键,选择“是”后再按“确认”键即可。按下 “←”、“→”或“确认”键,LCD 显示器则显示上图所示的主菜单。

通过“↑”、“↓”键可选择任一种功能,按“确认”键后进入该菜单的功能,按“退出” 键或选择“退出”菜单则回到自动循环显示界面。

将光标移至“保护投退”并按“确认”键后,进入保护投退设置功能。保护投退设置的界面如下图所示(以线路保护为例,不同的保护装置可能投退的项目不同)。

此时光标位于第1个投退项目即“速断”的投退设置。通过按“↑”、“↓”键可选择其它投退项目。当光标位于某一项目时,可通过“→”、“←”键来改变设置。当全部投退项目设置完成后,可按“确认”键来保存这些设置。

按下“确认”键后,进入输入PASSWORD 界面,如下图所示。通过按“↑”、“↓”键可改变PASSWORD 各位数字的值,通过按“→”、“←”键可选择要改变的位。若用户没有修改过PASSWORD ,则出厂默认的PASSWORD 为1000或0000均可(修改PASSWORD 的方法见“保护定值”的使用方法)。

当输入正确的PASSWORD 后,就将所修改的保护投退设置保存好了。

进入保护定值功能后,即可对装置整定值进行当地修改。本装置可存贮三套定值。“0

”号定值为当前使用的定值套号(1、2或3),其余号定值为装置对应于0号定值的本套定值。显示格式如下图。

通过“↑”、“↓”键可选择显示或要修改的定值,按下“→”键进入光标所在定值的编辑状态。在编辑状态下,通过“↑”、“↓”、“→”、“←”键可对定值进行编辑。编辑完成后按“确认”键,在核实输入正确的口令后,再按“确认”键后本号定值修改有效,按“退出”键无效。

整定值定义及说明详见后面“定值清单”。