作为国内空调行业内著名的生产厂家,华东某空调设备有限公司的一种机组产品的电气控制部分原来一直采用国外定制的单片机,而显示则用数码管的方式。从该机组产品的整体性价比和可操作性能来说,其产品的先进性已显得相对落后。该客户对于施耐德电气公司提供的整套电气解决方案很感兴趣,通过推荐、选型并进行了充分的技术交流与协商后,我们提出了使用NEZA PLC和HMI图形文本显示器组成一套监控系统对原先的电气控制部分进行替换升级,全面提升该机组的电气自动化控制程度。

NEZA PLC作为施耐德电气MODICON TSX家族的新成员,是功能齐全、性能可靠、容易使用的小型PLC,其I/O点数从14点可扩展至80点。NEZA系列PLC除了具备高速计数、脉冲输出、实时时钟等丰富的功能,更以较强的模拟量功能见长;同时还支持广泛应用的Modbus,Uni-Telway等工业通讯协议,以强大的网络功能以及灵活的客户定制功能在业界独数一帜;除PLC产品外,还有两行显示和四行显示的高性价比的HMI文本显示型人机对话界面。

从软件编程的角度来讲,NEZA系列PLC和HMI文本显示器具有先进的编程工具和组态软件,全中文的WINDOWS操作界面和友好的符合客户逻辑语言的编程方式更是为用户编程使用提供了前所未有的便捷;此外,NEZA独家配置

了业界首创的掌上电脑式手持编程器,支持现场梯形图编程,为客户提供了先进、便捷的使用方式和额外的附加值,使NEZA成为实现机器或设备自动化的首选产品。综上所述,采用由NEZA PLC和HMI构成的小型自动化控制系统无疑非常适合于空调行业的应用要求。

下文试从系统构成、设计要求、PLC、HMI程序的流程设计等几个方面全面的介绍NEZA系列产品在该空调机组中的应用情况。

二、系统构成

●CPU单元(TSX08CD12R8)1个

●模拟量单元(TSX08A8A2, 8路输入,2路输出,并可直接连接PT100

温度传感器)1个

●HMI文本显示器(TSX08H04M,4行汉显)1个

系统示意见下图一:

图一:系统组成结构

三、系统的设计要求

1)本机组为冷暖两用型,控制方式分制冷/制热,另外在制热模式下,

如有除霜要求,还要进入除霜模式

2)在制冷模式下,四通阀必须关闭

在制热模式下,四通阀要打开,当达到除霜条件时,四通阀要暂时

关闭,并且冷凝风机也要停止

3)制冷或制热启动时,需按顺序开机,即开水泵->开冷凝风机->开压

缩机;停止时,则按相反顺序,即停压缩机->停冷凝风机->停水泵

4)控制系统比较当前压缩机的出水温度和设定值(要考虑回差),来进

行压缩机的启动和停止

5)压缩机在进入运行前,需判断其停机时间已到设定时间长度,否则

延时到了再启动;同理,压缩机在进入停机前,需判断其运行时间

已到设定时间长度,否则延时到了再停止

6)在制热时,控制系统比较当前除霜温度和设定值,来判断进入或退

出除霜模式

7)进入除霜模式后,退出除霜有两种情况:

a 在最长的除霜时间内已完成除霜;

b 最长除霜时间到却未完成除霜(此种情况需除霜条件满足,延时

达到后再进入除霜)

8)在机组正常运行时,如有报警产生,则把连锁关系中的相关后续设

备关掉,并在HMI上显示报警信息。当处理完报警后,按<继续>

命令,则重新启动有关设备

9)对有关参数的设定在HMI上加口令保护,包括压缩机的出水温度,

除霜温度,回差设定,流量报警延时,水泵开停延时,冷凝风机开

停延时,压缩机开停延时,压缩机最少静止/运行时间,除霜延时,

最长除霜时间

四、PLC程序设计

流程如右图二所示:

图二:程序设计流程

以下摘要了部分PLC程序的清单,可供参考:

(* 模拟量初始化*)

LD %S13

S %SW117:X0

S %SW117:X1

S %SW117:X2

·

·

(* 判断压缩机1故障*)

LDN %M20

AND %I0.2

OR( %M20

AND %I0.4

ANDN %M7

)

OR( %M20

AND %M7

)

AND %I0.0

AND %I0.8

ST %M10

·

·

(* 启动冷凝风机*)

BLK %TM0

LD %M0

ANDN %TM2.Q

AND %I0.10

IN

OUT_BLK

·

·

(* 判断除霜温度<设定,且延时到,则M33=1,计算最长除霜时间*)

BLK %TM9

LD %M33

IN

END_BLK

·

·

(* 设定页面的翻页*)

LD %S13

[ %MW102 := 99 ]

[ %MW222 := -1 ]

LD [ %MW99 = 1 ]

ST %M27

LDR %M27

[ %MW102 := 5 ]

S %MW103:X5

S %MW103:X6

(* PAGEDOWN *)

LD %MW101:X6

ST %M13

LDR %M13

AND [ %MW99 = 1 ]

·

·

五、HMI软件设计

在本控制中,共有11幅页面,其中第6页至11页在非设定情况下隐藏(除非在第5页的口令输入中输入正确口令),各页面如下图所示:

1)操作及监控页面:

设定运行方式和温度值及开关量信号显示

图三

图四

2)口令输入页面:

比较口令,正确则弹出参数设定页面。

图五

3)参数设定页面1

图六

4)报警页面:

当各开关量输入点出现故障时,弹出页面,并关闭相应机器设备。

六:结语:

该系统在通过了设计、样机调试等各阶段的测试及改进,结果表明系统性能稳定,得到用户的认可和好评,并作为该公司新系列产品的增长点,正式投入批量生产。

引用文献:[1] 施耐德电气NEZA产品部

Modicon TSX NEZA可编程控制器用户手册系列(A、B、C)2000

[2] 刘南等著空调系统控制及原理电子工业出版社1998

基于PLC的中央空调控制系统设计

1.绪论 随着生活水平的提高,人们对物质生活的要求也逐渐提高,空调系统在建筑家具中的应用也越来越广泛。本着节能降耗的要求,对空调监控系统的需求也越来越大。北京亚控科技产品组态王软件和PLC(Programmable Logic Controller)作为工业控制领域的优秀控制软件和控制器,在非工业领域如空调监控系统等中也起着重要作用。本次空调监控系统就是采用组态王作为上位机监控软件和人机交互界面,PLC作为下位机和空调系统控制器,实现对空调系统的实时监控。 2.系统设计原理 空调监控系统主要利用PLC的控制功能,通过执行装载在PLC内部的预先设定的控制程序并执行上位机实时的命令语句,调节空调系统中的阀门开度、控制水泵启停、监控并采集空调系统中温度传感器、湿度传感器、压力传感器、水流开关等现场仪器仪表的数据,转换为组态王可用的数据格式传送给组态王软件。组态王接收PLC采集的现场数据并实时的在组态画面中动态实时显示,此外,组态王可接收组态画面中的有操作人员输入的命令并下传给下位机PLC,实现对空调系统的调节控制。 2.1.空调系统原理 空调系统主要就是调节室内空气的冷、热、干、湿,并起净化空气的作用,使人们工作、生活在比较舒适的环境中。空调系统主要由三部分组成:空气调节系统、制冷系统、供热系统。 2.1.1空气调节系统监控原理 A.新风机组监控原理 新风机组主要靠包括进口挡板、加热器、表冷器、过滤器、加湿器、送风机及各种传感器和执行机构等。使得在夏季通过表冷器湿新风降温、除湿,冬季通过加热器、加湿器使空气加热、加湿。新风机组监控的主要内容如下: (1)监控送风温度。由送风通道的温度传感器实测送风温度,信号送入控制器,与送风温度设定值进行比较,采取控制算法生成控制指令调节冷、热水供水阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,是送风温度控制在设定值范围内,保持室内温度恒定。 (2)送风湿度控制。由送风通道的湿度传感器检测湿度信息送入处理器经运算后控制冷水阀或蒸汽阀开度,使被调环境的湿度保持恒定。 (3)过滤器堵塞监控与报警。有过滤网两侧的空气压差开关监视过滤网的清洁度,当

PLC控制技术及应用

《PLC 控制技术及应用》第01章在线测试 《PLC 控制技术及应用》第01章在线测试 剩余时间: 58:35 第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分) 1、S7200 PLC 是: A 、小型机 B 、中型机 C 、大型机 D 、特大型机 2、下列哪种PLC 是整体式结构: A 、S7300 B 、S7400 C 、S7200 D 、CQM1H 3、PLC 的工作过程是: A 、输入采样、程序执行、输出刷新 B 、输入采样、输出刷新、程序执行 C 、输出刷新、输入采样、程序执行 D 、输入采样、故障诊断、输出刷新 4、PLC 的接口模块有: A 、数字量模块、模拟量模块、智能模块 B 、数字量输入模块、数字量输出模块 C 、模拟量输入、模拟量输出 D 、直流输入、交流输入、直流输出、交流输出、继电器 输出 5、PLC 应用最广泛的领域是: A 、顺序控制 B 、运动控制 C 、过程控制 D 、数据处理 1、下列哪一项选择被誉为工业自动化的三大支柱 A 、数控、CAD/CAM 、机器人 B 、机电一体化、CAD/C AM 、机器人 C 、PLC 、CAD/CAM 、机 器人 D 、PLC 、数控、机器人 第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1、PLC 的编程语言有: A 、梯形图 B 、语句表 C 、Java语言 D 、FORTRON语言 E 、顺序功能流程图(SFC) F 、功能块图(FBD) 1、广义的PLC程序由一下那几部分构成: A 、用户程序 B 、数据块 C 、参数块 D 、子程序 2、PLC 由以下哪几部分组成: A 、中央处理器 B 、存储器 C 、输入输出接口

基于PLC系统的中央空调控制系统毕业设计论文

哈尔滨理工大学毕业设计 题目:基于PLC的中央空调控制系统设计院、系:自动化学院自动化系 姓名: 指导教师: 系主任: 2012年06月25 日

哈尔滨理工大学毕业设计(论文)任务书 学生姓名:学号: 学院:自动化学院专业:自动化 任务起止时间:2012 年 2 月27 日至2012 年 6 月25 日 毕业设计(论文)题目: 基于PLC的中央空调控制系统设计 毕业设计工作内容: 1.第1~2周,查阅相关资料并翻译外文资料; 2.第3~4周,了解课题目前在国内外的研究现状、发展趋势,确定中央空调所要实现的功能和了解整个系统的结构框架; 3.第5~8周,进一步了解中央空调的所要实现的具体功能,确定系统中所要用到的原器件,并进行最初的硬件电路的设计,为软件编程做准备; 4.第9~11周,学习PLC程序的设计与开发,确定最终的硬件电路的设计; 5.第12~13周,编写PLC程序,并和硬件一起进行程序调试,来检查程序的可行性; 6.第14~15周,修改必要的程序部分来完善系统,并书写论文的初稿;7.第16~17周,修改并完成书面论文,准备答辩。 资料: 1.王卫兵,高俊山. 可编程控制器原理及应用.第二版.机械工业出版社,2005 2.任光.可编程序控制器(PC)应用技术与实例.华南理工大学出版社,2001 3.汤蕴缪,史乃. 电机学.机械工业出版社,1999 4.康贤永,万大福. 可编程控制器及其应用. 重庆大学出版社,1998 5.梅晓榕,柏桂珍. 自动控制元件及线路. 科学出版社,2005 6.刘金琨. 先进PID控制Matlab仿真(第二版). 电子工业出版社,2004 指导教师意见: 签名: 年月日系主任意见: 签名: 年月日 教务处制表

基于PLC的中央空调节能控制系统研究

基于PLC的中央空调节能控制系统研究 摘要:人们对生活环境的舒适度要求提高,中央空调控制系统得到广泛应用。 中央空调控制系统的运行中,虽然能满足用户的需求,但是,能源消耗量大,导 致资源浪费。采用中央空调节能控制系统,其中PLC发挥着重要的能源控制作用,可以获得能源节约的效果,且保证其功能性充分发挥。本论文基于PLC的中央空 调节能控制系统展开研究。 关键词:PLC;中央空调;节能控制系统;研究 引言: 中央空调监控系统提升了室内环境的舒适度,但是能源消耗量比较大。国家 倡导节能减排,中央空调监控系统要符合国家发展战略,就要重视系统的节能设 计工作。在中央空调监控系统的设计中积极引进新技术,以对能源有效控制。设 计中央空调监控系统的过程中采用节能技术,发挥PLC的控制作用,对中央空调 监控系统运行中的耗能情况实时自动监测,实现智能化控制,对能源消耗可以起 到一定的控制作用[1]。当前,中央空调节能控制系统已经在智能建筑中安装并发 挥着室内温湿度调节的作用,不仅自动化程度高,而且能够自动监测,对能源自 动控制,使得系统的能源消耗量降低,降低了运行成本。随着科学技术的发展, 中央空调节能控制系统的智能化控制中发挥PLC的作用,与变频技术相结合,当 中央空调节能控制系统运行中,频率不同,实际负荷也会出现变化,在符合负荷 要求的前提下,消耗的能源得到有效控制,由此降低了中央空调的运行成本。 一、中央空调节能控制系统的总体设计方案 中央空调节能控制系统的设计中。应用PLC,结合使用变频器,对中央空调 节能控制系统的机组设备进行控制,采用手动控制与自动控制相结合[2]。在空调 系统以及操作站的设计上,包括温度的控制以及湿度的控制都要满足要求。在中 央空调节能控制系统的自动控制系统的设计中,安装变频控制系统和温度测量仪表,对系统的运行状况做出调整,系统的控制功能、报警功能等等都能够得到有 效调整。 从中央空调节能控制系统的构成上来看,为功能设备构成的闭环自动控制系统,构成设备包括PLC、主接触器、温度检测装置、变频器以及水泵机组。在整 个的控制系统中,PLC是主要的控制机构。将变频器连接到各个空调机组上,实 时对系统运行状况现场检测,之后将检测获得的温度信号通过变送器和转换器传 输给PLC,经过运算之后,将结果传输给变频器[3]。在变频器的作用下,频率发 生了改变,控制泵的运行速度发生变化,由此温度得到有效控制。(图1:将 PLC与变频器连接设计图) 图1:将PLC与变频器连接设计图 二、中央空调节能控制系统的硬件设计 中央空调节能控制系统的硬件设计中,要重视变频器的选择,PLC 的型号要 符合要求,相关硬件的选择上要与系统安装的其他装置相匹配。在对系统的设计中,交流电动机要处于额定电压和额定频率下运行,包括电功率以及输出转矩都 符合额定值[4]。设计控制系统的过程中,采用变频调速系统,供电频率就会出现 变化,电机的转矩以及输出功率也会有所变化。变频器的选择过程中,从系统应 用的场合选择变频器,还要对电动机的容量充分考虑。 变频调速控制系统中,PLC是重要的部分。变频器与空调系统的各个组件之

基于PLC的中央空调控制系统设计

摘要 中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域,在宾馆、酒店、写字楼、商场、住院部大楼、工业厂房中的中央空调系统,其制冷压缩机组、冷冻循环水系统、冷却循环水系统、冷却塔风机系统等的容量大多是按照建筑物最大制冷、制热负荷选定的,且再留有充足余量。在没有使用具备负载随动调节特性的控制系统中,无论季节、昼夜和用户负荷的怎样变化,各电机都长期固定在工频状态下全速运行,能量的浪费是显而易见的。近年来由于电价的不断上涨,造成中央空调系统运行费用急剧上升,致使它在整个大厦营运成本费用中占据越来越大的比例,加之目前各生产、服务业竞争激烈,多数企业利润空间不够理想。因此电能费用的控制显然已经成为经营管理者所关注的问题所在。随着负荷变化而自动调节变化的变流量变频空调水系统和自适应智能负荷调节的压缩机系统应运而生,并逐渐显示其巨大的优越性,而且得到越来越多的被广泛推广与应用。随着PLC技术和变频器的发展,采用变频调速技术不仅能使空调系统发挥更加理想的工作状态,还能节省不必要的电能和水资源的浪费。 本文采用三菱PLC控制系统设计中央空调的控制系统,因为采用PLC控制系统对中央空调的操控很简单,抗干扰能力强,输入和输出接口,运行速度快,稳定可靠,维护和维修方便,此外,该中央空调控制系统具有高可靠性,低功耗,长寿命,良好的环境适应性,适用于中央空调的开发,以及中央空调利润也很高,从而使PLC的机可以得到更好的发展,因此,本次的基于PLC的中央空调控制系统的设计在某种程度上面来说具有重大的经济和社会意义。 关键词:中央空调资源 PLC 意义

Abstract With development of all kind of science technology and global economy, Pneumatic manipulator is a automated devices that can mimic the human hand and arm movements to do something,aslo can according to a fixed procedure to moving objects or control tools. It can replace the heavy labor in order to achieve the production mechanization and automation, and can work in dangerous working environments to protect the personal safety.Therefore widely used in machine building, metallurgy, electronics, light industry and atomic energy sectors.The pneumatic part of the design is primarily to reasonablepneumatiatcompressedneceengththdirectionprocedurework.The inver ted pendulum is a typical high order system, with multi variable, non-linear, st rong-coupling, fleet and absolutely instable. It is representative as an ideal mod el to prove new control theory and techniques. During the control process, pend ulum can effectively reflect many key problems such as equanimity, robust, foll ow-up and track, therefore. This paper use Plc control method of double inverted pendulum .This several test matrix value the results are not satisfactory response, then we opti mize matrix by using Genetic Algorithm. Simulation results show: The system response can meet the design requirements effectively after Genetic Algorithm optimization. Small twisted paper broken machine for ordinarhome. Keywords:sewingmachine, assembly,Plc,meaning

PLC控制技术与及应用

带操作数的指令有( )。 A. D LDW B. B OLD C. A ALD D. C LPS 回答错误!正确答案: A 提交下面程序中,能完成将VB100的最低位保留其余位清零功能的是() A. D. VB200中数据为1时 LD I0.0 ORB VB200, VB100

B. A. VB200中数据为254时 LD I0.0 ANDB VB200, VB100 C. C. VB200中数据为254时 LD I0.0 ORB VB200, VB100 D. B. VB200中数据为1时 LD I0.0 ANDB VB200, VB100 回答错误!正确答案: D PLC配有的存储器中内容只能读出,不能写入的存储器是()。 A.

C EPROM B. D EEPROM C. B ROM D. A RAM 回答错误!正确答案: C 提交查看详解题型描述: 单选题 下面程序要完成的功能为() A. C. 当I0.0=ON时,将本体PLC的VD100内32位实数数据读出并传送到M0. 0~M15.7中 B.

B. 当I0.0=ON时,将本体PLC的VD100内16位实数数据读出并传送到M0. 0~M3.7中 C. A. 当I0.0=ON时,将本体PLC的VD100内16位整数数据读出并传送到M0. 0~M15.7中 D. D. 当I0.0=ON时,将本体PLC的VD100内32位实数数据读出并传送到M0. 0~M3.7中 回答错误!正确答案: D 提交查看详解题型描述: 单选题 对通讯所使用的数据位数进行设定的是()。 A. C.SMB30.5、4

基于PLC系统的中央空调水泵变频调速系统设计论文

基于PLC的中央空调水泵变频调速系统设计 摘要 本文针对中央空调的节能问题,对中央空调水泵变频调速系统进行分析及设计。利用可编程控制器、模拟量扩展模块、变频器、温度传感器等代替传统再热量调节系统,实现中央空调水泵的变频调速。通过对空调出口温度进行检测,变频系统实时调节中央空调水泵转速,达到节能目的。采用变频技术控制中央空调水泵,是当前空调系统节能改造的有效途径。 关键词:中央空调,变频调速技术,可编程控制器PLC,PID

目录 1 绪论 (1) 1.1 中央空调变频调速的意义 (1) 1.2 变频调速技术介绍 (1) 1.3 本文的主要工作 (3) 2 系统原理分析及方案设计 (5) 2.1 中央空调结构原理 (5) 2.2 变频调速系统工作原理 (7) 2.3空调变频控制系统的构架 (8) 2.4总体设计方案的确定 (9) 3 系统硬件设计 (11) 3.1 可编程控制器的选型 (11) 3.1.1 可编程控制器概述 (11) 3.1.2 可编程控制器的选型 (12) 3.2 模拟量I/O模块及传感器选型 (14) 3.2.1 模拟量输入模块选型(A/D) (14) 3.2.2 模拟量输出模块选型(D/A) (17) 3.2.3 温度传感器选型 (18) 3.3 变频器的选型及参数设置 (20) 3.3.1 变频器的选型 (20) 3.3.1 变频器的参数设置 (21) 3.4 总体电路图 (23) 4 系统软件设计 (25) 4.1内存变量分配 (25) 4.2 控制系统程序设计 (27) 4.2.1 主程序设计 (27) 4.2.2 PID控制的设计及实现 (31) 4.2.3 冷却水系统循环控制及PID调节程序 (33) 4.2.4 冷冻水系统循环控制及PID调节程序 (37)

《PLC及其应用技术》课程标准

《PLC及其应用技术》课程标准 一、概述 (一)课程性质 本课程是应用电子技术专业的一门重要专业课程,其学习要以《电机与控制》为基础,目标是培养学生掌握可编程控制器技术的基本知识和基本技能,能对简单的可编程控制系统进行程序设计、运行、调试与维护,满足生产现场可编程控制系统应用的需要。 (二)课程的基本理念 本课程标准的总体设计思路:变三段式课程体系为任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;变知识学科本位为职业能力本位,打破传统的以“了解”、“掌握” 为特征设定的学科型课程目标,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统的以知识传授为主的教学方式,变为以“工作项目”为主线,创设工作情景,结合职业资格鉴定,培养学生的实践动手能力。 (三)课程设计思路 本课程标准以应用电子技术专业学生的就业为导向,根据行业专家对应用电子技术专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,以电气自动化控制为主线,以本专业应共同具备的岗位职业能力为依据,遵循学生认知规律,紧密结合职业资格证书中的“维修电工”中相关考核项目,确定本课程的工作模块和课程内容。为了充分体现任务引领、实践导向课程思想,将本课程的教学活动分解设计成若干项目或工作情景,以项目为单位组织教学,以典型设备为载体,引出相关专业理论知识,使学生在实训过程中加深对专业知识、技能的理解和应用,培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。 本课程建议课时为60加一周实训(实训内容建议使用项目五和项目六)学时。课时数以课程内容的重要性和容量来确定。 学时分配的建议

PLC中央空调控制系统设计

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485 - I -

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10) 2.4 PID控制的设计 (11) 2.4.1 PID控制原理 (11) 2.4.2 PID控制器的参数整定 (12) 2.4.3 PID的反馈逻辑 (12) 2.4.4 P、I、D参数调整原则 (13) 2.4.5 对空调系统的PID变频控制 (13) 2.4.6实现设定值的自动调节 (13) 2.4.7 PID控制器设计及实现 (13) 2.5 本章小结 (14) 第3章中央空调控制系统的硬件设计 (15) 3.1 变频器的原理 (15) 3.2 西门子MM440变频器性能介绍 (15) 3.2.1 主要特征 (16) 3.2.2 控制性能的特点 (16) 3.2.3 保护功能 (16) 3.2.4 变频器运行的环境条件 (16) 3.2.5 使用变频器设计系统时需注意的问题 (17) - II -

基于PLC的中央空调控制系统

毕业论文 基于PLC的中央空调控制系统 摘要 Ⅰ

中央空调系统是大型建筑物不可缺少的配套设施之一,其电能的消耗非常大。由变频器、PLC构成的控制系统应用在中央空调的冷却水泵和冷凝水泵的节能改造中,使冷却水泵和冷冻水泵能随空调负荷的变化而自动变速运行,达到显著节能效果。本文介绍了中央空调的主要组成,分类以及工作原理;介绍了中央空调的控制技术的特点、结构和类型; 分析了中央空调的控制要求,给出了其设计流程图,编写了PLC 梯形图,设计中央空调的PLC 控制系统,并进行调试运行。随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。 关键词:中央空凋;变频器;PLC ABSTRACT

The central air conditioning system is a large building,one of the indispensable facilities,its power consumption is very heavy.By the frequency converter,PLC control system composed of the central air conditioning cooling water pump and Condensate pump energy-saving,allowing the cooling water pump and Condensate pump can cope with changes in air conditioning load of the automatic transmission operation,to achieve significant energy savings. This paper mainly introduces the main composition of central air-conditioning,classification and working principle.It introduces the control technology of central air conditioning the characteristics, structure and type. Itanalyzes the central air conditioning control requirements, gives the design flow chart, write PLC ladder diagram, the design of central air-conditioning and PLC control system, test and operation.With the fast maturity of Frequency Conversion Technology, using organic combination of inverter, PLC, digital analog conversion module, temperature sensor and temperature module to thermoelectric closed-loop automatic control technology which can adjust output flow rate automatically to save energy. Key words:central air conditioning; convener;PLC; 目录

(完整版)基于PLC的中央空调控制系统设计毕业论文设计

毕 业 设 计 课题名称 可编程的中央空调控制系统 的设计 姓 名 孙成彩 学 号 所 在 系 电子电气工程系 专业年级P10优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

电气七班指导教师张德迪职称讲师 二O一三年四月十四

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC 作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10)

基于PLC的中央空调温度器控制系统设计毕业设计论文

摘要 本温度控制器设计采用变频器、PLC、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID控制算法,通过西门子MM440变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,从而最大程度的解决能源浪费问题。 本设计通过采用基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络,通过西门子TD200文本显示器实现人机界面的设计,使用MCGS工控组态软件,对系统进行理论分析。通过分析该设计,验证了该设计的可靠性,可以解决中央空调温度控制器的能源浪费问题。 关键词:中央空调温度控制器,PLC,PID,变频器

ABSTRACT This design is developed based on the combination of frequency converter, PLC, temperature sensor. It makes up a temperature difference closed-loop automatic control system and automatically adjust the output flow of pump to achieve energy saving. The system adopts the Siemens S7-200 PLC as the main control unit, using the traditional PID to control algorithm, using Siemens MM440 inverter to control of pump speed, to guarantee system adjust load flow according to actual situation. All of these will bring out constant temperature control, so as to solve the problem of energy waste to a great extent. This design use RS - 485 bus communication networks which is based on USS protocol and using the Siemens TD200 to realize the human-computer interface design, and using the software made from MCGS, to carries on the theoretical analysis to the system. Verified the reliability of the design, the design can solve the problem of central air conditioning energy waste through the analysis of the design. KEY WORDS: The central air conditioning, PLC, PID, frequency converter

基于PLC的中央空调温度控制系统设计_毕业设计论文

基于PLC的中央空调温度控制系统设计 摘要 中央空调已经广泛应用于商用与民用建筑中,用于保持整栋建筑温度恒定。传统的设计中,无论季节、昼夜和用户负荷的怎样变化,各电机都长期固定在工频状态下全速运行,所以会造成极大的的能源浪费。 本设计采用变频器、PLC、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID控制算法,通过西门子MM440变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,从而最大程度的解决能源浪费问题。 本设计通过采用基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络,通过西门子TD200文本显示器实现人机界面的设计,使用MCGS工控组态软件,对系统进行理论分析。通过分析该设计,验证了该设计的可靠性,可以解决中央空调的能源浪费问题。 关键词:中央空调,PLC,PID,变频器

ABSTRACT The central air conditioning has been widely used in commercial and civil buildings, which are used to maintain constant temperature of the building. In traditional design, regardless of the season, day and night, and how the user load changes, the motor is fixed to run at full speed for a long time in the condition of power frequency. It will cause great waste of energy. This design is developed based on the combination of frequency converter, PLC, temperature sensor. It makes up a temperature difference closed-loop automatic control system and automatically adjust the output flow of pump to achieve energy saving. The system adopts the Siemens S7-200 PLC as the main control unit, using the traditional PID to control algorithm, using Siemens MM440 inverter to control of pump speed, to guarantee system adjust load flow according to actual situation. All of these will bring out constant temperature control, so as to solve the problem of energy waste to a great extent. This design use RS - 485 bus communication networks which is based on USS protocol and using the Siemens TD200 to realize the human-computer interface design, and using the software made from MCGS, to carries on the theoretical analysis to the system. Verified the reliability of the design, the design can solve the problem of central air conditioning energy waste through the analysis of the design. KEY WORDS: The central air conditioning, PLC, PID, frequency converter

plc技术与应用课程标准

可编程技术与应用课程标准 课程名称:可编程技术与应用 适用专业:机电、通信 1课程定位和设计思路 1-1 课程定位 《PLC技术与应用》学习领域是机电一体化专业一门重要的专业课和实践课。本学习领域按照工作任务由简单到复杂的原则,以温度报警控制、交通灯PLC控制、顺序控制半自动化冲印装置、数码显示控制系统、声光报警控制系统、机械手控制系、工业流水线控制系统等为载体,设置了4个学习情境,13项工 作任务。通过完成由简单到复杂的13项工作任务,使学生具备PLC控制技术的基础知识、德国西门子S7-300PLC控制设备的使用、工业自动化控制程序的编制与调试能力。同时使学生具备较强的工作方法能力和社会能力。 1-2 设计思路 《PLC技术与应用》是机电专业一门必修的专业基础实践课程,该课程采用学做一体,本课程设计了四个项目:项目一、温度报警控制(两个工作任务);项目二、交通灯PLC控制交通灯PLC控制(两个工作任务);项目三、半自动化冲印装置控制(两个工作任务);项目四、工业流水线自动化控制(七个工作任务)来进行教学,该课程原则上在第二学年的第四学期每周4学时,共16周/ 学期,共64学时/学期,4个学分/学期。 2工作任务和课程目标 2-1 工作任务

经过64 学时的教学,让学生在知识目标,能力目标,和思想教育目标达到相应的要求,并为今后在工业自动化控制工作中打下基础。

1.知识目标: (1)掌握PLC技术的基础知识; (2)熟练掌握PLC编程软件的使用方法; (3)熟悉PLC控制器的基本结构及安装; (4)了解PLC的基本工作原理; (5)熟练掌握PLC的三种编辑方法,特别是图形编辑; (6)掌握PLC的编程语言; (7)掌握常用控制程序的编制及调试; (8)了解PLC技术的发展方向。 2.能力目标: (1)具有基本硬件模块的识别、检测和选用方法的能力。 (2)能读懂常用的控制程序; (3)能按要求设计简单的控制程序; (4)具有对一般控制程序进行分析和调试的能力; (5)具有查阅手册、技术参数、产品说明书、产品目录等资料的能力; 3.思想教育目标: (1)学会一定的沟通、交际、组织、团队合作的社会能力; (2)具有一定的自学、创新、可持续发展的能力; (3)具有一定的解决问题、分析问题的能力; (4)具有良好的职业道德和高度的职业责任感。 3 课程内容和要求 项目一、温度报警控制 工作任务一、PLC控制系统的基本知识 (一)目的 1. 掌握PLC技术的基本知识。 2. 为下面的学习打好基础。 (二)内容 1. PLC技术的基本概念; 2. PLC的硬件结构、工作原理及工业自动化控制的基本过程; 3. S7-300编程软件。

基于plc的中央空调自动控制系统设计

基于plc的中央空调自动控制系统设计 摘要 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,然后采用西门子的S7—200PLC作为主控制单元,利用传统PID控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 关键词:PLC;中央空调;控制

Design of automatic control system for central air conditioning system based on PLC Abstract The central air conditioning system is one of the necessary supporting facilities of modern large-scale buildings. The consumption of electric energy is very large, which accounts for about 50% of the total energy consumption. The frozen host usually in the central air-conditioning system load can automatically according to the change of temperature and load regulation, refrigeration pump and cooling pump matched with the frozen host can automatically adjust the load, almost run 100% under load operation, resulting in a great waste of energy, but also worsen the operation environment and operation quality of Central air conditioning. This paper first introduces the structure and working principle of central air conditioning, then use SIEMENS S7 200PLC as the main control unit, using the traditional PID control algorithm, through the SIEMENS MM440 inverter control pumpspeed ensure system according to the actual situation to adjust load flow, realize constant temperature control, but also can save a lot of energy. Key words:PLC; central air conditioning; control

相关文档
相关文档 最新文档