蝶阀安装工艺

蝶阀安装 蝶阀安装的质量、直接影响着使用,所以必须认真注意。 (一)方向和位置 蝶阀一般情况没有方向要求。若有要求,应根据蝶阀的工作原理,正确识别。 水平管道上,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上、水平、向上倾斜45°;不允许垂直向下。 阀门安装的位置,必须方便于操作;即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米),这样,开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上,不要倾斜。靠墙机靠设备的阀门,也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作,尤其是酸碱、有毒介质等,否则很不安全。(二)施工作业 1、安装施工必须小心,切忌撞击蝶阀。 2、安装前,应将阀门作一检查,核对规格型号,鉴定有无损坏,尤其对于阀杆,还要转动几下,看是否歪斜。还要清除阀内的杂物 3、阀门起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上,以免损坏这些部件,应该系在法兰上。

4、对于阀门所连接的管路,一定要清扫干净。可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。 5、安装法兰阀门时,要注意对称均匀地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必须平行,间隙合理,以免阀门产生过大压力,甚至开裂 6、须与管子焊接的蝶阀,应先点焊,再将关闭件全开,然后焊死。注意:蝶阀装上后不允许再焊接法兰,以免烫伤橡胶件和防腐覆层。 (三)保护设施 有些阀门还须有外部保护,这就是保温和保冷。 长期不用的水、蒸汽必须放掉积水。 (四)注意事项 1、管道对夹法兰标准必须与蝶阀法兰标准相符;建议使用对焊法兰,蝶阀专用法兰或整体法兰;不得使用平焊法兰(套合式),如果用户使用平焊法兰,必须征得供应商同意。 2、使用安装前应检查使用条件是否与本蝶阀性能相通。 3、安装前应先清理阀门内腔与密封面,不许有污物杂物附着;同时除清管道内的焊渣和其它杂物。 4、安装时蝶板必须处于关闭位置,确保蝶板不与管道法兰等碰撞。

阀门安装使用说明书

阀门安装使用说明书 -阀门安装的质量、直接影响使用效果 --阀门安装使用之前请务必仔细阅读以下说明书*****阀门

1、阀门的安装及拆卸的注意事项 1.1维护保养和安装使用注意要点 一).阀门应放在干燥通风的室,通径两端须密封防尘; 二).长期存放应定期检查,并在加工表面上涂油,防止锈蚀; 三).阀门安装前应仔细核对标志是否与使用要求相符; 四).安装时应清洁腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧; 五).阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便; 六).使用中,不可将闸阀部分开启调节流量,以免在介质流速较高时使密封面损坏,宜全开或全闭; 七).在开启或关闭时旋转手轮,不宜借助其它辅助杠杆; 八).传动件应定期加油润滑; 阀门使用时应经常在转动部分注油,阀杆梯形螺纹部分涂油 九).安装后应定时检修,清楚腔的污垢,检查密封面,阀杆螺母磨损情况; 十). 应有一套科学正确的安装作业标准,检修应进行密封性能实验,并做好详细的记录以备考察. 十一)其他注意事项: 1)阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2)低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3)液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,冷损增加;更主要的是要避免 液体触及填料密封面,使之冷硬而失去密封作用,产生泄漏; 4)安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 5)截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填 料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 6)大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的 机械磨损,造成泄漏; 7)在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 8)所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格; 9)大型空分塔在裸冷后,在冷态下对连接阀门法兰预紧一次,防止常温不漏而在低温下发生泄漏的现 象; 10)严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登 11)200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。 12)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。 13)非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 14)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 1.2作业体制和作业现场 1.2. 1在进行施工时,施工承包单位、安全主管部门、工厂生产部门及施工单位要充分进行协调,以 明确作业责任围。 1.2.2专职负责人要在各自的作业责任区现场工作。 1.2.3 拆除或安装阀门时,先要受到这种作业影响的一定围的日常生产作相应的变更和安排,并

水力发电厂生产实习报告

水力发电厂生产实习报告 Last revision date: 13 December 2020.

水力发电厂生产实习报告 一、实习名称:葛洲坝生产实习 二、实习时间地点:XX年6月9日~18日,中国湖北宜昌市 三、实习单位:葛洲坝水力发电厂 四、实习目的意义: 实习是教学计划中的一个重要环节。通过单位实习,让学生向单位技术人员及工人学习单位管理知识,了解一般的操作过程,进一步巩固课堂所学专业知识,了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。为毕业后参加实际工作打好基础。实习锻炼了学生的实际动手能力,将学习的理论知识运用于实践当中,另一方面检验书本上理论的正确性,使学生对知识能够融会贯通。同时,开拓视野,完善学生的知识结构,达到锻炼能力的目的。 五、实习内容: 6月11日上午:入厂安全教育、厂纪教育,葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍 葛洲坝工程奠基于20世纪70年代初,竣工于八十年代末,总投资亿元。大坝全长米,坝顶高程70米,设计装机21台,总容量2777mw,年均发电量157亿千瓦时。截止XX年6月30日,其累计发电量超过亿千瓦时。 三峡水利枢纽工程开始于20世纪90年代,预期XX年左右完成,拦河大坝为混凝土重力坝,坝顶总长3035米,坝高185米,水电站为坝后式,左岸设14台,左岸12台,共表机26台,前排容量为700mw的小轮发电机组,总装机容量为18200mw,年发电量847亿千瓦时。 葛洲坝水力发电厂成立于1980年11月,XX年11月改制重组,与三峡电厂成为长江电力的下属企业。 6月11日下午:葛洲坝电气一次部分介绍(二江电厂)

220kv开关站的接线方式为: 双母线带旁路,旁路母线分段——这是二江电厂220kv开关站接线方式的一个特点。将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修例一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。 开关站的主要配置: 出线8回:1-8e(其中7e备用); 进线7回:1-7fb(fb:发电机-变压器组); 大江、二江开关站联络变压器联络线:2回; 断路器:19台; 母线:圆形管状空心铝合金硬母线,主母线分别设置电压互感器(cvt)及避雷器(zno)一组。 开关站布置型式: 分相中型单列布置(户外式)。 发电机与主变压器连接方式: 采用单元接线方式。 厂用6kv系统与发电机组的配接方式: 采用分支接线方式(仅3-6f有此分支)。分支接线是机组与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式下获得厂用电的一种常用方法。在有厂用分支的情况下,为保证对厂用分支

基坑开挖、支护、排水施工方案

第一章工程概况及编织依据 一、工程概况 1、工程名称:昆山赛格电子市场室外后配套工程 2、工程地点:昆山赛格电子市场 3、工程规模:本工程主要工作内容为雨水管、污水管道及化粪池工程。化粪池基坑最深处3米。 二、编织依据 1、建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98) 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 3、《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89) 三、补充说明 基坑四周障碍物较多,当护坡桩首影响时,可在不降低支护安全等级的前提下,对护坡桩的位置及间距做适当调整。 第二章施工总体布署 一、工程目标 1、质量目标: 降水、土方挖运、钢板柱支护等质量标准为“合格”。

2、工期目标: 按照甲方要求进行。 3、安全文明施工目标:根据业主要求争创昆山市安全文明施工工地 4、管理目标: 实行现代化管理,保证工程在管理、质量、文明、作风上创出一流水平。 二、组织机构 由我公司组成项目经理部,甲方、监理的授权、委托及领导下,对降水、基坑支护、土方挖运工程进行全面管理并对施工阶段的安全、质量、工期、环保、文明施工等负责。 机构设置如下: 挖运、基坑支护以外的基础施工阶段的其他工作。项目经理部设专人进行环保、文明施工、扰民及民扰问题处理等工作。 三、施工准备 在工程沟槽开挖施工前,由项目经理部主持前期施工准备会议,听取各施工组对整个沟槽开挖部分工程的施工准备工作计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下: 1、技术准备:熟悉、审查施工图纸。 2、施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位;地上、地下障碍物的拆除;施工现场的平整;测量放线;临时道路、临时供水、供电等管线的敷设;临时设施的搭设;现场照明设备的安装。

气动蝶阀说明书

气动蝶阀 使用说明书 北京阿尔肯阀门有限公司

一、概述 气动蝶阀(调节阀/开关型),是在引进国外先进技术的基础工业上进行特殊设计,精心制造的产品。可采用智能控制与定位、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套,输入4~20mA DC 信号及0.5~0.7Mpa 气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。它是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90,可以实现全开——全闭的动作。该产品按其密封性能分为金属密封与软密封。 二、特点 气动蝶阀(调节阀/开关型)具有结构紧凑,体积精小,运行可靠,密封性好,维修容易,安装方便,适应性强等优点。可广泛应用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业自动控制系统中作远距离 集中控制或就地控制。 三、型号编制说明 四、工作原理和结构 气动调节蝶阀由气动活塞式执行机构与蝶阀组合构成。(如图1) GT 系列气动执行机构相同规格有双作用式、单作用式(弹簧复位);标准旋转轴角度可调节-5~+50 范围; 阀体材质碳钢不锈钢铸铁 代号C P 省略 工作温度℃中温常温 代号G 公称压力MPa 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 代号10 16 25 40 64 密封面材料四氟乙烯金属密封 代号F H 连接形式法兰丝扣对夹式 代号41 11 71 执行机构电动气动

代号9 6 DY D 6 71 X 10 C G 所有滑动部件采用塑料轴承衬套、导向,保持最小摩擦力,并有效地抵抗磨损;外壳表面阳极化电镀,防腐蚀保护;旋转轴镀硬质镍磷合金;螺丝、螺母为不锈钢;单作用式弹簧预装在弹簧座内,很容易装配或增补弹簧数量;连接、安装接口标准化模块设计,方便配装球阀、蝶阀、信号盒及控制附件;可选择旋转方向顺时针旋转或逆时针旋转;两端调节螺丝可调节小于标定角度调整。特殊的腐蚀环境可采用不锈钢外壳。 蝶阀是在圆柱形的阀体通道内,安有一个圆盘状蝶形阀板,它绕着轴线作0~ 90°旋转。蝶板处在0°时,阀门全闭,旋转到90 度时,则阀门全开。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,操作灵活、安装方便、流通能力大等优点,旋转90°即可快速启闭。蝶阀具有较好的流量控制特性,蝶阀处于完全开启位置时,只有蝶形阀板厚度是介质流经阀体时的唯一阻力,所产生的压力降较小。蝶阀与管道连接有对夹式、法兰式和对焊连接等几种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门夹接在两管道法兰之间。法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门两端法兰与管道上的法兰连接起来。还有一种就是蝶阀体与管道直接焊接,用于高压管道。现在最先进的蝶阀都采用三偏心的密封结构,使阀门在开启、关闭过程中既可减少阀座与蝶板密封面之间的磨损,使阀门开启阻力小,并具有越关越紧的功能。蝶阀的密封结构是蝶阀的最关键部分,直接关系到蝶阀的整体性能,决定它的寿命与效果。蝶阀有弹密封和金属硬密封两种基本密封形式。弹性金属硬密封的密封力依靠弹性环产生微量变形与阀座吻合严密,而开启时变形消失,并迅速脱离密封面,能在较高温度和较高压力下使用,是目前最先进、新型的管路控制阀门。不同的密封形式适用于不同介质和介质的温度。 图2

小型水力发电站的运行管理

小型水力发电站的运行管理 发表时间:2018-08-20T16:00:38.750Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:王昕彤 [导读] 摘要:十三五期间,国家更加倡导低碳环保和绿色发展,火力发电存在一定的资源消耗问题,这样也受到了国家的广泛性关注,小型水力发电站的运用由此被加以多方面的关注,也成为焦点。 河北华电混合蓄能水电有限公司河北石家庄 050000 摘要:十三五期间,国家更加倡导低碳环保和绿色发展,火力发电存在一定的资源消耗问题,这样也受到了国家的广泛性关注,小型水力发电站的运用由此被加以多方面的关注,也成为焦点。通过安全生产和安全优化不断的提升小型水电发电站的运行可以足够的增强经济效益,增强整体素养,由此本文对小型水力发电站的运行和管理作出研究分析,争取可以为国家和社会作出更大的贡献。 关键词:小型;水力发电站;运行;管理 前言 伴随着社会的不断发展,人民生活水平的不断提升,发电量需要越来越大,在发电的过程中首要的顺序就是火力发电,然后是水能方面的发电,其中水力发电占据了总发电量的15%以上,其他的清洁能源发电也比较多。为了减少能源的消耗,走绿色化的发展路线还需要小型水力发电站在运行和管理上进行多方面的全方位的研究分析,减少能源的消耗,做好管理分析,并且进行技术水平还有业务能力的提升工作,减少不利管理带来的不良影响,具体如下分析。 一、关注小型水力发电站的安全生产与运行 安全管理的观念已经深入人心,在小型水电站的运行过程中还需要切实的树立起安全生产的概念,建立起以人为本的理念,这也是水电站发电的一种前提和基础,更是稳步前进的基本点。在小型水电站内部还需要切实的建立起有效的规章制度,严格相关规范的执行力度,所有的员工都需要对规章制度进行仔细的全面的研读,将书面制度落实到具体的发电过程中。可以通过有效的宣传方式强化工作人员对制度的认知。例如,使用多媒体或者黑板报、简报的方式做好水力发电安全生产的专题讲座,争取能够更好的在一线进行安全生产的教育活动。集体中还需要树立起典型,做好榜样带头工作。反面案例可以进行分析,做正面的教育,标榜先进性,强化责任的落实,提升安全生产的自觉性。另外,反面抓典型还需要对具体的问题和事故发生原因作出分析,不断的总结过去的经验和教训,做好职工培训工作,希望可以引起更多职工的关注,吸取相关的教训,在此引以为戒。 二、在调度方面提升管理的效率与运行效率 小型水电站提升系统的运行效率和管理的基本水平,可以不必增强成本的情况下就能够提升运行的基本效率,并且获得相关效益,这样的做法是非常有利的。对水源地带的优化还有做好调度工作是不断挖掘水电站管理方式的一种有效方法手段。小型水电站的水库为了更好的强化发电的小题就需要使用遗算的方式对周围的电力情况和市场情况进行认知和把握,这样才可以有效的达到效益优化的目标。调度方式的优化还需要从以下几个方面做出研究分析,希望可以对相关工作产生积极的促进作用:首先,若是处于丰水期,发电的关键所在就是要充分的运用水力资源进行发电,维持基本的流量,并且在维持平衡的基础上保障低水位的状态,可以达到水库调洪的要求。在水库,减少弃水的发生,由此不断的增加发电的基本效益[1]。 其次,在丰水期,若是处于风水的中期就要制定相关的发电计划和发电的策略,运用水报的播报标准,了解和分析是否可以提供非常充足的水资源,在中期可以有较大的发电量。若是在预报上说明后期的供水非常少就需要适当的对发电量进行弱化的分析,争取可以更好的去考虑做提前的蓄水安排工作,保障枯水期电量的供应更为及时有效。依据于水库的调节能力确定蓄水量的大小[2]。 最后,在丰水期的后期需要按照基本的电价标准做好预报性分析工作,对工作进行全面的部署和安排,做好计划工作,增加发电量,这样才可以更好的实现发电的基本效益。若是在枯水期,还需要按照每一年的水量和来水的基本情况,结合着高低峰阶段,进行调度的合理安排,这样子高峰时期进行开机并网的多方面运行,在临近谷的过程中进行停机运行,由此不断的提升峰时的发电量,不断的提升工程效益[3]。 三、建立起小型水电站的技术组织管理制度 小型水电站在机组的安全运行方面还需要结合着管理人员的技术管理和相关管理作出研究分析工作,掌握熟练的操作方式,定期的对相关管理人员做好学习的培训工作才能够使其更好的熟悉相关的流程,了解具体的制度落实现状。具体可以从以下几个方面进行分析研究: 首先,建立起分层的技术管理网络,三层次和多级别的,其中有车间、班组还有工人,可以有效的实现分层次分级别的管理,不断的落实各方面的管理责任。若是小型的水力发电站,管理的关键就是对生产和运行的维护和管理,管理人员还需要从多方面、对角度的进行维护管理。 其次,建立一个相对完善的统计计划。这项计划主要运用在设备的运行还有检验检测的过程中。具体工作的实施必须完善相关的制度,在资料和数据的记载上认知设备的运行效果,强化技术的运用,了解具体的检修情况,了解具体故障发生的原因,出现故障的次数等等,可以采取一些有效的强制力措施对基本工作进行预防管理,由此提升设备的使用效率[4]。 最后,操作人的基本素养。无论是设备操作人员还是工程管理人员还需要在专业性和职业素养上加以全面的提升,使其端正工作态度,具备相关的专业类型知识。了解和认识工作的基本流程,熟悉相关的操作,在此基础上才可以上岗,最后提升技术操作的基本水平。本身小型水电站属于非常密集的企业类型,尽管规模上不是非常大,那么机组的容量和人员上也需要做到精耕细作,减少兼职的情况产生,在机械和运行方面必须做好检修工作,可以建立起检修小组,这样才能够做到专事专做。提升职工的可操作性,让职工的知识也不断的丰富起来,做好相关的培训工作,减少职业和技能不匹配的情况,这一项工作可以非常好的促进小型水力发电站的运行和基本的管理[5]。 结束语: 综上所述,本文对小型水力发电站的运行管理进行了分析和研究,小型水电站在发电过程中也具有十分重要的作用,因此还需要不断的认识到各个部分的重要性,建立起完善的工作管理计划。 参考文献: [1]曾华.浅谈增效扩容改造后黄丹水电站的运行管理[J].四川水力发电,2016,35(3):102-104.

蝶阀使用说明书

蝶阀使用说明书 1.范围 本说明书包括了公称通径DN50mm~1600mm(2”~64”)、公称压力PN1.0MPa~4.0MPa(ANSI CLASS150~300)法兰和对夹连接的手动、齿轮传动、电动和气动操作蝶阀。 2.用途 2.1主要用于开启或关闭管道和设备的介质用,作调节、截流和止回使用。 2.2根据介质选用阀门的材质。 2.2.1碳钢阀门适用于水、蒸汽、油品等介质。 2.2.2不锈钢阀门适用于腐蚀性介质。 2.2.3铸铁阀门适用于水、气体介质。 2.3适用温度取决于阀座的材质。 PTFE(聚四氟乙烯)≤130℃ 不锈钢+复合体≤425℃ 橡胶≤85℃ 3.结构 3.1蝶阀基本结构见图1 3.2易损件填料采用聚四氟乙烯或柔性石墨,密封可靠。 4.操作 4.1手动操作阀门采用手柄或齿轮传动装置、电动或气动蝶阀由电动装置或气动装置驱动,使蝶板旋转90°开启或关闭阀门。 4.2对于手动(包括驱动装置的手轮)或扳手操作的蝶阀,除订货合同另有规定外,当面向手轮或扳手时,顺时针方向转动手轮或扳手阀门应为关。 4.3电动、气动蝶阀的开启、关闭指示由电动装置、气动装置上的位置指示器标识。 5.保管、保养、安装和使用 5.1阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。 5.2长期存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。5.3安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。 5.4安装前应检查阀门通道和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。 5.5安装前检查填料是否压紧,应确保填料的密封性,同时不应妨碍阀杆的转动。 5.6安装时拧紧连接螺栓的拧紧力应均匀合适。 5.7本蝶阀可以安装水平、垂直的管道上,安装位置应保证使用维修更换方便。 5.8手动阀门在开启或关闭操作时,应使用手柄开、关,不得借用辅助杠杆或其它工具。 5.9阀门使用应定期检查,检查密封面有无磨损及垫片填料。若损坏失效,应及时修理或更换。 5.10电动、气动阀门的传动装置,其保管、保养、安装和使用,请见“阀门电动装置使用说明书”及“阀门气动装置使用说明书”。 6.可能发生的故障、原因及消除方法见表1

蓄能式液控蝶阀(水泵型)说明书

蓄能器 液控缓闭止回蝶阀 HBD743HS-10C 使用说明书高能阀门集团有限公司

目录 1.产品简介 2.型号说明 3.标准与规范 4.基本参数 5.特殊参数 6.主要零件选用材料 7.产品结构说明 8.工作原理及操作说明 9.吊装及调试维护 10.一般故障及排除方法 11.阀门成套供应范围 12.附件

蓄能器液控缓闭止回蝶阀 1.产品简介 液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口,替代止回阀和闸阀的功能。工作时,阀门与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过预设的启闭程序,有效消除管路水锤,实现管路的可靠截止,起到保护管路系统安全的作用。 本公司生产的液控缓闭止回蝶阀流阻系数小、自动化程度高、功能齐全、性能稳定可靠,是我公司设计人员在广泛搜集、研究、总结国内外同类产品性能的基础上,引入阀门、液压、电气等行业的多项研究成果,厚积而薄发,开发出来的新一代智能化高效节能产品。公司技术力量雄厚,并可根据用户的特殊要求单独进行设计,多方位满足广大用户对该类产品的需要。 该产品主要有如下特点: 1、可取代水泵出口处原电动闸阀和止回阀的功能,并把机、电、液系统集成为一个整体,减少占地面积及基建投资。 2、电液控制功能齐全,无需另外配置即可以作为一个独立的系统单机就地调试、控制;也可以作为集散性控制系统(DCS)的一个设备单元,通过I/O通道由中央计算机进行集中管理,与水泵、及其他管道设备实现联动操作;并配有手动功能,无动力电源时也可以实现手动开、关阀,满足特殊工况下的阀门调试、控制要求。 3、可控性好,调节范围大、适应性强。电液控制系统设有多处调节点,可以按不同的管道控制要求进行启闭程序设置,保证在满足开、关阀条件时,阀门能够自动按预先设定的时间、角度开启和分快关、慢关两阶段。并能实现无电关阀,有效消除破坏性水锤,防止水泵和水轮机组飞逸事故的发生,降低管网系统的压力波动,保障设备的安全可靠运行。 4、主阀密封面为三偏心金属密封或双偏心橡胶密封结构,启闭轻松、密封可靠;并有一道额外加大的偏心,使阀门具有良好的自关闭、自密封性能。中、小通径蝶板设计成流线型平板结构,大通径蝶板设计成双平板桁架式结构,排挤小,水流平顺,阀门流阻系数仅为 0.15~0.8,远小于止回阀的流阻系数(1.7~2.6),节能效果明显。 2.型号说明 HB D 7 4 3 H – 10 C 阀门材料:镍铬铸铁 公称压力:0.6MPa 密封材料:不锈钢 结构形式:三偏心 连接方式:法兰连接 驱动方式:液压传动 阀门类型:蝶阀 功能特征:蓄能罐式

蝶阀的分类说明

第一部分蝶阀的分类 30 年代,美国人发明了蝶阀,50 年代蝶阀传入日本,而蝶阀在我国推广则是70 年代后的事了。目前世界上在DN300 毫米以上的蝶阀已逐渐代替了闸阀。蝶阀与闸阀相比具有开闭时间短,操作为矩小,安装空间小和重量轻的优点。 作为阀门中的一个“大家族”,蝶阀在我国的应用范围正在不断扩大,需求量年年增长,越来越受到重视。本文就蝶阀的结构、性能和基本知识做一介绍,对蝶阀未来的发展方向做简要综述。 走近蝶阀 蝶阀自发明以来,被越来越广泛的应用于生活、工作的各个领域,发挥着不可替代的作用。从中心密封蝶阀到单偏心密封蝶阀再到双偏心密封蝶阀,最后是现在被广泛应用的三偏心密封蝶阀。蝶阀技术的历史传承印证了蝶阀技术的不断进步。 一、蝶阀的基本知识 蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节。蝶阀全开到全关通常小于900 ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁有力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。 工业专用蝶阀的特点是能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。 (一)蝶阀的优点如下: 1 、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。 2 、结构简单,体积小,重量轻。 3 、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 4 、低压下,可以实现良好的密封。 5 、调节性 (二)蝶阀的缺点如下: 1 、使用压力和工作温度范围小。 2 、密封性较差。 (三)蝶阀的安装与维护应注意以下事项: 在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上;开启位置应按蝶板的旋转角度来确定;带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀;应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。 二、蝶阀的分类 1、蝶阀按结构形式可分为:偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式 2、按密封形式可分为: 软密封型:一般采用橡胶环密封; 硬密封型:通常采用金属环密封。 3、按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;

水力发电厂电力图设计

1 绪论 1.1 原始资料 1.1.1 水力发电厂 (1)水轮发电机组4台:4*125MW;出口电压:15.75KV; (2)机组年利用小时数:Tmax=4200小时。 (3)厂用电率:15%。 (4)发电机出口主保护动作时间取0.2秒。 (5)环境温度:最高温度35度,年平均气温15度。 1.1.2 电力负荷 向110KV系统输送功率240MW,年利用小时数:4000小时;剩余功率全部送入系统,年利用小时数:4200小时。功率因数均取 0.85。 1.1.3 发电厂出线 110KV 架空出线6回,220KV 架空出线4回。 1.1.4 电力系统情况 110KV 系统容量为无穷大,选基准容量100MVA,归算到发电厂110KV母线,系统供给的短路容量为3400MVA;发电厂与相距150KM 的220KV变电站两回连接,220KV系统容量为2500MVA。 1.2 设计的任务与要求 1.2.1 设计的任务 (1)发电机和变压器的选择 表1-1水轮发电机的型号参数 发电机型号 额 定容量 (KVA) 额 定电压 (KV) 额定 功率因数 (KW) 电抗(标幺值) 时间常 数 Ts1280/180 -60 150 150 75 0.85 5 2000 1 .036 .314 .218 7 .27 7 .13 注:发电机参数如上表,要求选择发电机的主变,联络110KV 和220KV的联络变压器的型号。 (2)电气主接线选择

注:水电发电厂的发电机-变压器接线方式通常采用单元接线的方式,注意主变压器容量应当与发电机容量向匹配。110KV和220KV电压级用自耦变压器联接,相互交换功率,接线方式220KV 采用双母线接线,110KV采用双母线接线。 (3)短路电流的计算 在满足工程要求的前提下,为了简化计算,对短路电流进行近似计算法。结合电气设备选择,选择短路电流计算点,求出各电源 I,计算短路电流热效应所需提供的起始次暂态电流''I,冲击电流 sh 不同时刻的电流 (4)电气设备的选择 要求选择:220KV侧出线断路器、隔离开关、电流互感器,母线截面和电压互感器。 注:电气设备的选择包括选择和校验,而校验则需要结合(3)的短路电流计算的结果。 (5)绘制发电厂电气主接线图 要求:每人手工绘制电气主接线图(A2)一张。 1.2.2 设计的要求 (1)短路计算及电气设备选择计算方法应当正确。 (2)主接线图形符号、线条及标题栏符合规范,接线正确,图面布局合理,参数标注正确,图形清晰美观。 (3)论文格式符合要求,结构严谨,逻辑性强,层次分明,纹理通顺,无错别字,要求手写,20页左右,统一使用A4纸张。

土方开挖及边坡支护施工方案

土方开挖及边坡支护施工方案 第一章编制依据2 第二章工程概况2 第三章工程地质条件3 第四章施工工艺3 第五章安全管理措施9 第一章编制依据 1、《建筑基坑土钉支护技术规程》; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 5、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 7、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 第二章工程概况 本工程位于长沙经济技术开发区漓湘路与星沙大道交汇处东北角,红线占地面积约40亩,地下室为整体地下室一层,地上1#栋32层、2#栋33层、3#栋33层、幼儿园3层。 基坑开挖深度约5m,基坑放坡比例为1:0.35。本工程基坑东、南、北向采用土钉墙式护壁,西向采用人工挖孔桩护壁(详见人工挖孔护壁桩施工方案)。 土方开挖采用机械大开挖形式,人工配合清除基底预留土层。机械挖土方量约8.35万立方米,人工挖土方量约0.17万立方米。 第三章工程地质条件 依据本工程勘察单位提供《岩土工程详细勘察报告》,场地内揭露地质情况为第一层土:杂填土,红褐色,松散,湿,回填年代超过十年,已完成自重固结,均匀性差,承载力低;第二层土:粘性土,红褐色,硬塑,稍湿,含铁锰结核,系泥质粉砂岩残积而成,含少量石英细粒,摇震无反应,切面稍具光滑,韧性中等,干强度中等,均匀性较差,中等压缩性,层厚不均匀,分布也极不均匀;本工程地下水位在基坑底部以下很深位置,不需考虑地下水对基坑安全影响。 第四章施工工艺

土方开挖、支护施工方案

龙泽路商业楼工程13#楼 土方开挖施工方案 编制单位:邯郸市邯一建筑工程有限公司 编制人:王玉强 编制日期:2008年3月27日

1、编制说明 1.1编制依据 (1)龙泽路商业楼工程13#楼设计施工图纸; (2) 龙泽路商业楼工程13#楼工程地质勘察报告; (3)《地基与基础验收规范》(GB50202-2002); (4)当地规划部门或建设单位出具的放线规划图; 1.2范围: 12.1工程概况 2.1.1本工程为龙泽路18家商业楼13#楼,总建筑面积5910.15m2,其中地上4809.33 m2,建筑层数为地下一层,地上四层半,建筑总高度21.9米。楼层功能布局如下:地下一层为储藏室;一层为大厅、服务台、更衣室、蒸汽浴室、搓澡室等;二~四层为休息厅、管理室、淋浴室、办公室等,五层为储藏室。 2.1.2本工程设计标高±0.000相当于绝对标高为21.20m,基础底标高为-4.5m,持力层为粉土层。主体结构为框架结构,层高分别为:地下室层高 3.0m,一~二层层高 4.5m,四层层高3.9m。地下室底板为400mm厚,基槽挖至设计标高局部未至持力层处则继续挖至持力层,超挖部分用级配砂石回填并分层压实至设计标高。 1.2.3依据设计定位图、设计施工图、地质勘察报告来确定基础开挖控制图。 2、施工现场概况 2.1工程概况: 工程名称:龙泽路商业楼工程13#楼 建设单位:侯宝山 设计单位:唐山市规划设计研究院

勘察单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司 施工单位:邯郸市邯一建筑工程有限公司 监理单位:唐山市南方工程建设监理公司 该工程位于唐山市高新技术开发区 现场用电布置 根据甲方提供的临时电源用电线路将电接到工地施工范围。变压器容量为315 KVA,足够现场使用。为保证施工,供电路线环绕整个施工现场。现场消防水泵要设专线供电。装修阶段室内用电缆穿过楼梯间,每层设一个配电箱。现场所有电器设备要求做到一机一掣一漏电开关 根据本工程特点,必须在基础施工阶段就将土方、护坡、立塔等各子分项开工顺序、模板加工进场等进行事先的周密设计和统筹安排,否则将造成各方面的互相制约,影响施工。 3、施工准备 3.1作业条件 3.1.1学习审查图纸 3.1.2勘察现场,了解地貌、地形、地下埋设物、地上障碍物、临建以及水电供应,运输道路情况,作为计算土方量,选择施工方案及组织排水的依据。 3.1.3按设计及施工要求,做好施工区域内的“三通一平”。 3.1.4土方采用机械大开挖,土方外运机械数量根据运距确定,保证挖掘机连续工作。土方根据建设单位要求运至指定地点。 3.1.5机械大开挖配合人工清槽,机械开挖深度为垫层底标高上500 mm,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩,拉通线(用小线),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方然后人工清槽。

蝶阀的安装使用和维修学习资料

蝶阀的安装使用和维 修

蝶阀的安装使用和维修(一) 1.阀门安装前应完成以下工作 a.仔细核对阀门使用情况是否与其性能规范相符。 B.检查阀门通道及密封面是否有杂物,并及时清除。 c.开箱后阀门要及时安装,勿随意松动阀门上的任何紧固螺丝。 d.硬密封,软密封配标准法兰 e..安装.调试员要仔细阅读使用说明书,气动,电动说明书,严格按照说明书,接线图进行安装.操作.调试及接线。 f.用户要求试压时,务必用两端法兰对夹装好或试压台试压。 g.蝶阀安装时处于关闭为益,焊接时应将阀门通道用盖板挡住,防止颗粒.杂物戳伤密封面。 2.蝶阀可以安装在任意角度的管道上,但不能倒装。通常为立式和卧式安装。 3.蝶阀一般为单向使用,安装时请注意阀体上箭头为表示密封关闭时介质压力方向。 4.法兰蝶阀安装在管道末端时.末端这边需配装法烂片,以防止密封圈积压过位。

5.产品出厂前虽经过严格检查和试压,但也存在个别产品在运输途中振动螺钉变位,需重新调整。若蝶板关闭不严,将螺钉逆时针旋转少许,转动蝶板至密封位置,合适后锁定此螺母,若蝶板关闭过位(或蝶板打不来)应螺钉2顺时针旋转少许,打开蝶板重新关闭密封位置,合适后锁定此螺母。 6.电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好,为防止电源接通时方向搞错。用户在第一次接通电源前,要先手动启开到半开位置,再接点动开关,检查指示盘方向向阀门启开方向一致即可。 7.可能发生的故障及清除方法

8.包装运输及其他注意事项 a.产品出厂时,应按出厂标准规定包装,包装前应检查产品使用说明书,检验合格证及有关附件。 b.合格证应标明生产厂家,出场时间,检验者,印章等。 c.产品在装卸运输时,应遵守有关规定,以免损坏。 d.用户验收时,应按产品标准进行。 e.用户发现产品有异常现象后,应通知我方,对产品重量双方有异议时,应按产品标准规定复检,并按最终结果定论处理。 f..产品自出厂之日起。保证使用18个月,过期产品需再度使用时,应检查合格后方可使用,以免发生以外事故。

手动蝶阀使用说明书

手动对夹蝶阀使用说书 (D373H-16C-DN300) 浙江四通阀门制造有限公司

一、概述: 碟阀是以蝶板作为关闭件的阀门。蝶阀主要由阀体、阀杆、蝶板和密封圈等零件组成,属90°开关切断阀。它借助手柄或驱动装置在阀杆上端施加一定的转矩传递给蝶板,使蝶板与阀体通道中心线重合或垂直,实现全开或全关动作。蝶阀的主要功能是切断和接通管道中的流体,也可用于调节管路流量。蝶阀主要特点:结构紧凑合理、操作扭矩较小、启闭迅速灵活、流阻小、流量系数大且维护使用方便。此阀采用三偏心金属密封密封结构,其密封可达到零泄漏具有强制性密封性能效果。蝶阀的连接形式可为对夹连接也可为双法兰连接。其操作方式可采用手动、电动、气动和液动。 二、型号编制方法:

三、主要技术参数: 四、主要零件的材质:

、 结构及外形尺寸表: 五、

3" 80 49 114 125 380 190 152.5 127 M18 4-19 11 4" 100 56 127 145 415 229 190.5 157 M18 8-19 13 5" 125 64 140 165 455 254 216 186 M20 8-22 16 6" 150 70 140 175 545 279 241.5 216 M20 8-22 26 8" 200 71 150 210 645 343 298.5 270 M20 8-22 34 10" 250 76 160 250 695 406 362 324 M24 12-25 51 12" 300 86 178 285 830 483 432 381 M24 12-25 72 14" 350 92 190 320 900 533 476 413 M27 12-29 106 16" 400 102 216 355 980 597 540 470 M27 16-29 133 18" 450 114 222 380 1030 635 578 533 M30 16-32 176 20" 500 127 229 415 1110 699 635 584 M30 20-32 190 24" 600 154 267 475 1305 813 749.5 692 M33 20-35 394 30" 750 165 292 580 1525 985 914 857 M33 28-35 476 32" 800 190 318 630 1585 1060 978 914 M39 28-41 618 36" 900 203 330 680 1765 1168 1085 1022 M39 32-41 762 六、蝶阀安装与维护注意事项: 1.在安装时,碟板要停在关闭的位置上。 2.开启位置应按碟板的旋转角度来确定。 3.带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。

水力发电站水文计算规范

【题名】: 小型水力发电站水文计算规范 【副题名】: Hydrological calculation norms for small hydro power 【起草单位】: 水利部农村电气化研究所主编 【标准号】: SL 77-94 【代替标准】: 【颁布部门】: 中华人民共和国水利部公布 【公布日期】: 1994-04-05公布

【实施日期】: 1994-05-01实施 【批准文号】: 水科教[1994]120号 【批准文件】: 中华人民共和国水利部关于公布《小型水力发电站水文计算规范》(SL 77-94)的通知 水科教[1994]120号 由水利部农村电气化研究所主编的《小型水力发电站水文计算规范》,经审查,批准为水利行业标准,其编号为SL77-94。该标准从1994年5月1日起实施。实行中如发觉问题,请及时反映给主编部门;该规范由水利部水电及农村电气化司负责解释,由水利电力出版社出版发行。

1994年4月5日 【全文】: 小型水力发电站水文计算规范 1 总则 1.0.1 为保证小型水力发电站(以下简称“小水电”或“小水电站”)水文分析计算质量,提高成果的可靠性,结合小水电特点,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于装机容量 2.5万kW以下(含2.5万kW)各类小水电站可行性研究和初步设计时期的水文分析计算,规划时期亦应参照使用。对装机容量小于500kW的电站,可依照实际情况适当简化内容,放宽要求;对小于100kW的微型电站,可参照执行。详见附录A。 1.0.3 小水电水文分析计算的差不多资料应包括以下内容。

(l)水文、气象资料; (2)流域自然地理、河流特征资料; (3)流域水利水电工程开发等人类活动阻碍资料; (4)水文、气象区域综合分析研究成果; (5)其他有关资料。 1.0.4 小水电水文分析计算必须在认真调查和搜集水文、气象等差不多资料的基础上,依照资料条件和工程特点,正确应用我国现行的中小流域水文分析计算方法和经省级以上行政主管部门审定的区域综合分析研究成果及其配套查算图表。 1.0.5 小水电水文分析计算报告,应按照本规范内容逐章编写,依次讲明流域情况、参证测站、引用资料、计算方法及其参数定量,明确给出分析计算结论,顺序列入全部采纳成果 和要紧图表。 1.0.6 小水电站装机容量、调蓄库容、集水面积任一项

阀门-说明书

3000HD741XH-16C双密封液控蝶阀 安装、使用、维护说明书 1操作中的安全与健康 1.1水力控制设备 买方和安装操作所涉及人员必须遵守如下条纹: (1)在任何时候都必须保证处在《安装、使用、维护说明书》规定的参数范围内 (2)设备的安装必须在《安装、使用、维护说明书》的指导下进行。 (3)设备的运行和维护必须由熟悉该设备操作程序的有资格的操作员或工程师来完成。注意: 在实施任何可能影响人生安全或设备完整性的维护工作之前,必须履行适当的工作许可程序。 (4)不允许移去转动部分的保护罩,除非在检修过程中,设备已处于静止状态,电气和液 压源已被隔离。 (5)在打开或移去电气设备保护罩之前,必须隔离电源。 (6)在维护工作进行期间,必须提供进入工作区的安全、适当的通道。 (7)在维护工作进行期间,必须使用适当的起吊设备和工具来吊装拆下的零部件。 (8)设备处于静止状态时,工作部件可能仍有载荷,因此在拆卸任何零部件前必须特别注 意,并将这类载荷通过适当的方式释放掉。 (9)在安装液压或气压设备的地方,当安装完成后这类设备可能会被升压、。在拆除管路 或断开设备的任何连接之前,介质的升压必须被安全地释放掉。 (10)在设备重新投入使用之前,确认所有零部件安装正确,所有使用工具和其他设备已被 移去,所有保护罩已被正确地复原。 (11) (a ) 检查电气设备,操作。 (b ) 检查液压设备,压力和操作。 (c ) 检查所有设备是否可以正常操作。 (11 )用户必须为运行和维护人员提供适当的安全保护和救护设施。 (12 )用户必须遵守国家法规中有关安装的要求。 1.2液压矿物油-安全与健康 1.2.1 对健康的潜在危害 当在其规定应用范围内合理使用时,液压矿物油对健康没有明显危害。经常接触或者长时间接触可能会发生皮肤瘙痒,因此建议使用时戴保护手套。所有使用者应注意矿物油的致癌作用。

基坑开挖及支护施工方案样本

铁通高层住宅楼工程 基坑开挖及支护 施 工 方 案 长沙市东屯渡建筑工程公司铁通湖南项目部 二00三年十月Array 施工组织设计( 方案) 审批记录

施工方案审批页

编制: 宋勇 审核: ( 公司章) 铁通高层住宅楼工程 基坑开挖及支护施工方案 一、基坑土方开挖 ( 一) 工程概况 1、施工场地、施工范围 铁通高层住宅楼场地平整已完成, 基坑开挖范围南北约21m, 东西约79m( 基坑底尺寸) , 均开挖至标高负5.13处, 现在场地高程为28.77 m 。 本工程南面为空地, 东面紧邻在建通讯枢纽楼地下室, 西向紧邻围墙, 北边为临建。 2、土方量和卸土场地 根据铁通高层住宅楼工程基础设计图纸尺寸及场地高程, 计算出基坑土方开挖量约5500m3。回填土卸土场地为北向空地. 3、土质和地下水情况 从现地坪以下0.60~1.40米为杂填土区, 0.7~0.9米为耕土, 2.2 ~3.5米

为粉质粘土,场地内地下水可分为赋存于杂填土、耕土底部及淤泥质粉质粘土中的上层滞水, 中细砂、圆砾中的孔隙承压水。 4、工程特点 本工程具有土方量大、工期紧、场底狭小土质情况复杂和东西向均紧邻建筑的特点, 组织施工时要针对这些特点, 合理选择施工机械, 精心安排工作面, 采用多机组、多层段、多班次立体交叉流水作业, 做到充分利用时间和空间, 同时制订好两层施工的防陷措施, 做好各工种、各工序的配合, 保持机组连续作业, 确保12天全部完成基坑土方, 实现机械化施工高效率、高速度。( 二) 施工前准备 1、地上、地下障碍物清除 土方工程开工前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查, 并制定排障计划和处理方案。 2、测量放线及测量桩、点的保护 ( 1) 土方工程开工前, 红线桩及建筑物的定位桩需经市规划部门检验核准后可动工。 ( 2) 土方工程开工前, 要根据施工图纸测放好基坑开挖上下口白灰线。 3、现场道路和出入口 根据总平面布置, 确定现场施工道路在北向围墙边, 现场出入口设在正南方。 4、施工用水、用电及夜间施工照明 利用已选定的水源、电源及水电线路。 夜间照明和机械现场小修用电, 可在基坑边上部施工已设现场临时用电线路上接引。 夜间照明采用活动灯架, 每个灯架安装碘钨灯500—1000W。每台挖土配备活动灯架三个。 卸土场可安装固定灯架, 每平方米卸土面积安装照明1W。运土道路, 现场出入口, 其它危险地段也要安装必要的散光灯和警戒灯。