文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QJ45电桥测量电缆环阻与不平衡电阻

QJ45电桥测量电缆环阻与不平衡电阻

QJ45电桥测量电缆环阻与不平衡电阻
QJ45电桥测量电缆环阻与不平衡电阻

QJ45电桥测量电缆环阻与不平衡电阻

一仪表面板

仪表面板主要部件(从左至右,从上至下):

1.左上角---接地端钮,测量不平衡电阻时接电缆金属内护套管当做辅助线。

2. 检流计及其调零旋钮---观测电桥是否调节平衡。

3. “R V M”三档选择开关---测环阻时用R档,测不平衡电阻时用V档。

4. 比例臂度盘---测环阻时用1/10----10/1,测不平衡电阻时用1/1。

5. ×1000--×1---比较臂四个度盘,调至检流计指针指零,电桥平衡。四个数值相加,再乘以比例臂数值,为测量值。

6. 0.01 0.1 1---三个测量按钮,依次灵敏度提高。先按0.01,调平衡后再按0.1调平衡,再按1调平衡。

7. X1 X2---两个接线端钮,连接被测线对。

二准备工作

1 仪表放置平稳,检流计调零;

2 要求电缆对端,将被测线对和辅助线短接;

3 测试端将被测线对接于仪表的X端,辅助线接于仪表的地线端;

4电桥测试,按下测试按钮,如果发现检流计指针向标尺的“+”号偏转,则增加比较臂数值;如果发现检流计指针向标尺的“-”号偏转,则减小比较臂数值。比较臂调平衡口诀:“+加,-减”。

5 通信电缆线对环阻指标

6不平衡电阻指标:

长途电缆,一个中继段,不平衡电阻不大于2Ω;

市话电缆,从机房到用户,不平衡电阻不大于3Ω。

三环阻测试

1 “R V M”开关置于“R”档;

2 比率臂:千欧级选1/1 ,百欧级选1/10,十欧级选1/100;

3 顺序点动“0.01 0.1 1”按钮,依次调整比较臂的四个度盘,使检流计指针指零;

4 读取测量值=比较臂相加×比率臂。

四不平衡电阻测试

1 “R V M”开关置于“V”档;

2 比率臂:选1/1;

3、4同上。

如果始终不能调平衡,将被测线对对调,重新接线。

五有关计算

1 环阻测量值(Ω)≤计算值=指标值(Ω/Km)×缆长(Km)

2 缆长(Km)=环阻测量值(Ω)/指标值(Ω/Km)

直流平衡电桥测电阻实验报告材料

大连理工大学 大 学 物 理 实 验 报 告 院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 12 月 10 日,第16周,星期 三 第 5-6 节 实验名称 直流平衡电桥测电阻 教师评语 实验目的与要求: 1) 掌握用单臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 2) 掌握用双臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 主要仪器设备: 1) 单臂电桥测电阻:QJ24型直流单臂电桥,自制惠更斯通电桥接线板,检流计,阻尼开关、四位 标准电阻箱、滑线变阻器、电路开关、三个带测电阻、电源; 2) 双臂电桥测电阻:QJ44型直流双臂电桥,待测铜线和铁线接线板、电源、米尺和千分尺。 实验原理和内容: 1 直流单臂电桥(惠斯通电桥) 1.1 电桥原理 单臂电桥结构如右图所示, 由四臂一桥组成; 电桥平衡条件是BD 两点电位相等, 桥上无电流通过, 此时有关系s s x R M R R R R ?== 2 1 成立, 其中M=R1/R2称为倍率, Rs 为四位标准电阻箱(比较臂), Rx 为待测电阻(测量臂)。 1.2 关于附加电阻的问题: 附加电阻指附加在带测电阻两端的导线电阻与接触 电阻, 如上图中的r1, r2, 认为它们与Rx 串联。如果R x 远大于r ,则r 1+r 2可以忽略不计,

但是当R x 较小时,r 1+r 2就不可以忽略不计了,因此单臂电桥不适合测量低值电阻, 在这种情况下应当改用双臂电桥。 2 双臂电桥(开尔文电桥) 2.1 双臂电桥测量低值电阻的原理 双臂电桥相比单臂电桥做了两点改进, 增加R3、R4两个高值电桥臂, 组成六臂电桥;将Rx 和Rs 两个低值电阻改用四端钮接法, 如右图所示。在下面的计算推导中可以看到, 附加电阻通过等效和抵消, 可以消去其对最终测量值的影响。 2.2 双臂电桥的平衡条件 双臂电桥的电路如右图所示。 在电桥达到平衡时,有1234\\R R R R =,由基尔霍夫第二定律及欧姆定律可得并推导得: 31123 3141312242342 431323424 33112424 ()0x S x x x x x x I R I R I R R R R r R I R I R I R R R R R R r R R R R R R R M R I r I r R R R R R R R R R R R R ? =-? ??? ?=-?=+-? ??++?????===?=++?? ??=?-=?? 可见测量式与单臂电桥是相同的, R1/R2=R3/R4=M 称为倍率(此等式即消去了r 的影响), Rs 为比较臂, Rx 为测量臂。 使用该式, 即可测量低值电阻。 步骤与操作方法: 1. 自组惠斯通电桥测量中值电阻 a) 按照电路图连接电路, 并且根据待测电阻的大小来选择合适的M 。 b) 接通电路开关, 接通检流计开关; 调节电阻箱Rs 的阻值(注意先大后小原则), 使检流 计指零, 记下电阻箱的阻值Rs c) 重复以上步骤测量另外两个待测电阻值。 2. 使用成品单臂电桥测量中值电阻 a) 单臂成品电桥的面板如下页右上图所示。

高压电桥法在电缆故障定位中应用的要点

高压电桥法在电缆故障定位中应用的要点摘要:本文简述了高压电桥定位的原理,与波发射法(TDR)的比较,及二种电桥的特点。介绍了电桥在电缆主绝缘及高压电缆金属护套缺陷点的使用经验。 关键词:电缆故障高压电桥电缆主绝缘高阻定位多点缺陷点定位相间击穿定位 一.概述 供电系统一直认为电缆定位比较困难,有三分仪器,七分找的说法。随着仪表的进步,定位更为方便。实践中,选择合理的仪器及定位经验仍然很重要。 通常,电力电缆故障点定位分四步进行 1.判断故障点类型 2.选择合适方法及相应的仪器 3.粗测定位 4.精确定点 粗测定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。 利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成Murray电桥,是传统,经典的电缆故障定位方法,其应用几乎与电缆使用同步,有上百年的历史。定位电桥设备价格低,操作简单,我国过去曾普遍使用。而目前大量应用交联聚乙烯电缆,击穿后难以形成导电区,击穿点电阻很高,甚至能耐高电压,呈闪烙型击穿。

在国内保有量最大的QF2型电桥,额定试验电压只有500V,无法对高阻故障定位。又因为电子技术的进步,波反射法定位得到了普及,使电桥法的应用逐步减少,不为新的电缆用户所知,因此,电桥法几乎被遗忘。 最近,我们采用上海慧东电气设备有限公司研制的GZD型高压电桥,该设备内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥臵于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。本文总结了一些应用GZD型高压电桥定位电缆绝缘及护套缺陷点的经验,供广大同行参考。 二.原理与设备 电桥法的依据是线芯(或屏蔽层)电阻均匀,与长度成比例。下图1为典型用法: 试样为三芯钢带铠装电力电缆,长度L,B相 线芯对钢带在L1处击穿。借助于A相线芯作为辅 助线。使用低阻值连线短路N、Y 两端线芯。L1段 电缆线芯电阻为R1 ,L2段电缆及A相电缆线芯

双臂电桥测量低电阻

双臂电桥测量低电阻 用惠斯顿电桥测量中等电阻时,忽略了导线电阻和接触电阻的影响,但在测量1Ω以下的低电阻时,各引线的电阻和端点的接触电阻相对被测电阻来说不可忽略,一般情况下,附加电阻约为10-5~10-2Ω。为避免附加电阻的影响,本实验引入了四端引线法,组成了双臂电桥(又称为开尔文电桥),是一种常用的测量低电阻的方法,已广泛的应用于科技测量中。 一、实验目的 1.了解四端引线法的意义及双臂电桥的结构; 2.学习使用双臂电桥测量低电阻; 3.学习测量导体的电阻率。 二、实验原理 1.四端引线法 测量中等阻值的电阻,伏安法是比较容易的方法,惠斯顿电桥法是一种精密的测量方法,但在测量低电阻时都有发生了困难。这是因为引线本身的电阻和引线端点接触电阻的存在。图1为伏安法测电阻的线路图,待测电阻R X两侧的接触电阻和导线电阻以等效电阻r1、r2、、、r3 、r4表示,通常电压表内阻较大,r1和r4对测量的影响不大,而r2和r3与R X串联在一起,被测电阻(r2+R X+r3),若r2和r3数值与R X为同一数量级,或超过R X,显然不能用此电路来测量R X。 若在测量电路的设计上改为如图2 所示的电路,将待测低电阻R X两侧的接点分为两个电流接点C-C和两个电压接点P-P,C-C在P-P的外侧。显然电压表测量的是P-P 之间一段低电阻两端的电压,消除了r2、和r3对R X测量的影响。这种测量低电阻或低电阻两端电压的方法叫做四端引线法,广泛应用于科技测量中。例如为了研究高温超导体在发生正常超导转变时的零电阻现象和迈斯纳效应,必须测定临界温度Tc,正是用通常的四端引线法,通过测量超导样品电阻R随温度T的变化而确定的。低值标准电阻正是为了减小接触电阻和接线电阻设有四个端钮。 图1 伏安法测电阻图2 四端引线法测电阻 2.双臂电桥测量低电阻 用惠斯顿电桥测量电阻,测出的R X值中,实际上含有接线电阻和接触电阻(统称为R j)的成分(一般为10-3~10-4Ω数量级),若R j/R X

E.用非平衡电桥测电阻.05

实验名称 用非平衡电桥测电阻 一、前言 直流电桥是一种精密的电阻测量仪器,具有重要的应用价值。按电桥的测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥。平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较,通过调节电桥平衡,从而测量电阻值,如单臂直流电桥(惠斯登电桥)、双臂直流电桥(开尔文电桥)。它们只能用于测量具有相对稳定状态的物理量,而在实际工程和科学实验中,很多物理量是连续变化的,只能采用非平衡电桥才能测量;非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻,根据电桥输出的不平衡电压,再进行运算处理,从而得到引起电阻变化的其他物理量,如温度、压力、形变等。 二、教学目标 1、理解非平衡直流电桥的基本原理。 2、掌握非平衡直流电桥的操作方法。 3、用电压输出法测量50Cu 型铜电阻和它的温度系数。 4、用电压输出法测量热敏电阻的温度系数。 三、教学重点 1、非平衡直流电桥的测量原理。 四、教学难点 1、预调电桥平衡。 五、实验原理 非平衡电桥原理如图1所示:B 、D 之间为一负载电阻g R ,只要测量电桥输出电压g U 或输出电流g I ,就可得到x R 值,本实验采用输出电压的测量方式。 1、电桥分类 (1) 等臂电桥:1234R R R R R ==== 图1 非平衡电桥原理示意图

(2) 输出对称电桥,也称卧式电桥:14R R R ==,23R R R '==,且R R '≠。 (3) 电源对称电桥,也称立式电桥:12R R R '==,34R R R ==,且R R '≠。 2、输出电压 当负载电阻g R →∞,即电桥输出处于开路状态时,0g I =,仅有电压输出并用0U 表示,根据分压原理,ABC 半桥的电压降为s U ,通过1R 、4R 两臂的电流同为: 1414 s U I I R R == + (1) 则4R 上的电压降为: 4 14 BC s R U U R R = + (2) 同理3R 上的电压降为 3 23 DC s R U U R R = + (3) 输出电压0U 为BC U 与DC U 之差 324134 014231423()() BC DC s s s R R R R R R U U U U U U R R R R R R R R -=-= -=++++ (4) 当满足条件1324R R R R =时,电桥输出00U =,即电桥处于平衡状态。为了测量的准确性,在测量的起始点,电桥必须调至平衡,称为预调平衡。若1R 、2R 、3R 固定, 4R 为待测电阻4x R R =,则当44R R R →+?时,因电桥不平衡而产生的电压输出为: 24213 0142323()()() s R R R R R R U U R R R R R R R +?-= ?+++?+ (5) 当电阻增量R ?较小时,即满足R R ? 时,上式的分母中含R ?项可略去,公式可得以简化,各种电桥的输出电压公式为: (1) 等臂电桥1234R R R R R ==== 04s U R U R ?= ? (6) (2) 卧式电桥14R R R ==,23R R R '==,且R R '≠则

平衡电桥的原理

平衡电桥原理 图1 平衡电桥电路原理图 电阻变量的测量电桥,结构简单,具有灵敏度高,测量范围宽,线形度好,精度高和容易实现温度补偿等优点,因此能很好地满足应变测量的要求,是目前最多最广泛的一种测量电路。 上图所示为一直流供电的平衡电桥。A,B,C,D 为电桥顶点,它的四个桥臂由R1、R2、R3、R4的四个电阻组成(其中任一个电阻可以是应变片,即热敏电阻),AC 两端为输入口接直流电源,BD 两端为电桥输出。 当电桥输出端BD 接到一个无穷大负载电阻(实际上只要大到一定数值即可)上时,可以认为输出端开路,这时直流电桥称为电压桥。 从ABC 半个桥看,流经R1的电流 R1两端压降: R3两端压降: AC 112 U I R R = +1 AB 11AC 12 R U I R U R R ==+3 AD AC 34 R U U R R =+

电桥输出电压: 由上式可知,当R1R4=R2R3时,则电桥U0=0,则称电桥处于平衡状态。设处于平衡状态的电桥各桥臂由电阻增量为ΔR 1、ΔR 2、ΔR 3、ΔR 4则电桥的输出电压为: (精确公式) 若将平衡条件R1R4=R2R3代入上式,并考虑ΔR 1 < R1略去高阶微量,则电桥的输出电压为: (近似公式) 在这个平衡电桥中由热敏电阻作为我们温度设计信号的来源,当它受到不同温度时会经过整个平衡电桥来使输出电压发生变化。实现温度的检测与电压转换。 1423 0AB AD AC 1234R R R R U =U U U (R R )(R R ) --= ++114422330AC 11223344 (R R )(R R )(R R )(R R ) U U (R R R R )(R R R R )+?+?-+?+?=+?++?+?++?312124 0AC 2 121234 R R R R R R U U ()(R R )R R R R ????=--++

如何利用电桥测试实际电缆中的故障

电阻电桥基础:第一部分 摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中的一些关键问题,比如噪声、失调电压和失调电压漂移、共模电压以及激励电压,还介绍了如何连接电桥与高精度模/数转换器(ADC)以及获得最高ADC性能的技巧。 概述 惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于传感器检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。 注意:本文分两部分,第一部分回顾了基本的电桥架构,并将重点放在低输出信号的电桥电路,比如导线或金属箔应变计。第二部分,应用笔记3545介绍使用硅应变仪的高输出信号电桥。 基本的电桥配置 图1是基本的惠斯通电桥,图中电桥输出Vo是Vo+和Vo-之间的差分电压。使用传感器时,随着待测参数的不同,一个或多个电阻的阻值会发生改变。阻值的改变会引起输出电压的变化,式1给出了输出电压Vo, 它是激励电压和电桥所有电阻的函数。 图1.基本惠斯通电桥框图 式1:Vo=Ve(R2/(R1+R2)-R3/(R3+R4)) 式1看起来比较复杂,但对于大部分电桥应用可以简化。当Vo+和Vo-等于Ve的1/2时,电桥输出对电阻的改变非常敏感。所有四个电阻采用同样的标称值R,可以大大简化上述公式。待测量引起的阻值变化由R 的增量或dR表示。带dR项的电阻称为“有源”电阻。在下面四种情况下,所有电阻具有同样的标称值R,1个、2个或4个电阻为有源电阻或带有dR项的电阻。推导这些公式时,dR假定为正值。如果实际阻值减小,则用-dR表示。在下列特殊情况下,所有有源电阻具有相同的dR值。

双臂电桥测量低电阻

实验名称:双臂电桥测量低电阻 姓名:*** 学号:********** 专业班级:***** 实验仪器 本实验所使用仪器有双臂电桥、直流稳压电源、电流表、电阻、双刀双掷换向开关、标准电阻、低电阻测试架(待测铜、铝棒各一根)、直流复射式检流计( C15/4或6型)、千分尺(螺旋测微器)、米尺、导线等。 实验原理 我们考察接线电阻 和接触电阻是怎样 对低值电阻测量结 果产生影响的。例如 用安培表和毫伏表 按欧姆定律R=V/I 测量电阻Rx,电路图如图 1 所示, 考虑到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路图如图 2 所示。 由于毫伏表内阻 Rg远大于接触电 阻R i3 和R i4 , 因此他们对于毫 伏表的测量影响可忽略不计,此时按照欧姆定律R=V/I得到的电阻是(Rx+ R i1 +R i2 )。当待测电阻Rx 小于1 时,就不能忽略接触电阻R i1 和R i2 对测量的影响了。因此,为了消除接触电阻对于测量结果的影响,需要将接线方式改成下图 3方式,将低电阻Rx以四端接法方式连接,

等效电路如图 4 。此时毫伏表上测得电眼为Rx的电压降,由Rx = V/I即可准测计算出Rx。接于电流测量回路中成为电流头的两端(A、D),与接于电压测量回路中称电压接头的两端(B、C)是各自分开的,许多低电阻的标准电阻都做成四端钮方式。根据这个结论,就发展成双臂电桥,线路图和等效电路图 5和图 6所示。标准电阻Rn电流头接触电阻为R in1 、R in2 ,待测电阻Rx的电流头接触电阻为R ix1 、R ix2 ,都连接到双臂电桥测量回路的电路回路内。标准电阻电压头接触电阻为R n1 、R n2 ,待测电阻Rx电压头接触电阻为R x1 、R x2 ,连接到双臂电桥电压测量回路中,因为它们与较大电阻R 1 、R 2 、R 3 、R相串连,故其影响可忽略。 实验内容 用双臂电桥测量金属材料(铜棒、铝棒)的电阻率ρ,先用(3)式测量Rx,再用求r。1.将铜棒安装在测试架上,按实验电路图接线。选择长度为50cm,调节R 1 ,R 2 为1000 ,调节R使得检流计指示为0,读出此时R的电阻值。利用双刀开关换向,正反方向各测量3组数据。 2.选取长度40cm,重复步骤1。 3.在6个不同的未知测量铜棒直径 并求D的平均值。 4.计算2种长度的和r,再求。 5.取40cm长度,计算测量值r的 标准偏差。 6.将铜棒换成铝棒,重复步骤1至5。 数据处理:

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

用直流双臂电桥测低电阻

实验三用直流双臂电桥测低电阻

1实验基本要求 1. 掌握用双臂电桥测低电阻的原理。 2. 了解单臂电桥和双臂电桥的关系与区别。 3.掌握用自组、箱式双臂电桥测金属导体电阻的方法。 4.测量金属导体的电阻率。 2仪器简介 3.实验原理 用单臂电桥测电阻时,未考虑各桥臂之间的连线电阻和各接线端钮的接触电阻,这是因为被测电阻和各臂的电阻都比较大,导线电阻和接触电阻(以下称附加电阻)很小,对测量结果的影响可忽略不计。附加电阻约10-2Ω量级,在测低电阻时就不能忽略了。 考察接线电阻和接触电阻对低值电阻测量结果的影响。图1为测量电阻Rx的电路,考虑到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路如图2所示。由于毫伏表内阻Rg远大于接触电阻Ri3和Ri4,所以由R=V/I得到的电阻是(Rx+ Ri1+ Ri2)。当待测电阻Rx很小时,不能忽略接触电阻Ri1和Ri2对测量结果的影响。

图1 测量电阻的电路图图2等效电路图 图3 四端接法电路图图4 四端接法等效电路 为消除接触电阻的影响,接线方式改成四端钮方式,如图3所示。A、D为电流端钮,B、C为电压端钮,等效电路如图4。此时毫伏表上测得电压为Rx的电压降,由Rx = V/I即可准确计算出Rx。 把四端接法的低电阻接入原单臂电桥,演变成图5所示的双臂电桥,等效电路如图6所示。标准电阻Rn电流头接触电阻为Rin1、R in2,待测电阻Rx的电流头接触电阻为Rix1、Rix2,这些接触电阻都连接到双臂电桥电流测量回路中,只对总的工作电流I有影响,而对电桥的平衡无影响。将标准电阻电压头接触电阻为Rn1、Rn2和待测电阻Rx电压头接触电阻为Rx1、Rx2分别连接到双臂电桥电压测量回路中,因为它们与较大电阻R1、R2、R3、R4相串联,对测量结果的影响也及其微小,这样就减少了这部分接触电阻和导线电阻对测量结果的影响。 图5双臂电桥电路

2.4电桥平衡法测电阻

2.4电桥平衡法测电阻 【实验目的】 1.掌握单臂电桥(惠更斯电桥)测电阻的基本原理和方法,了解桥式电路的特点; 2.通过实验的方法了解电桥灵敏度与元件各参量的关系 3.学习实验的记录和结果的误差分析。 【预习题】 1.单臂电桥的平衡条件是什么? 2.测量电阻的原理是什么? 【实验仪器】 DHQJ-3型非平衡电桥;待测电阻;导线 DHQJ-3型非平衡电桥是专门为教学实验设计的,面板图和内部结构如图所示。它将平衡电桥和非平衡电桥合为一体,可以组成属于平衡电桥的惠更斯电桥、开尔文电桥,也可以组成多种形式的非平衡电桥,是一种综合性的电桥实验仪器。 图2-4-1 DHQJ-3型非平衡电桥面板图

图2-4-2 DNQJ-3型非平衡电桥面板示意图 1.工作电源负端; 2.R 1电阻端; 3.R 2电阻端; 4、5.双桥电流端; 6.' 3R 电阻端; 7.单桥被测端; 8.R 3电阻端; 9.工作电源正端; 10.数显直流毫伏表; 11、12、13、14为R 1电阻调节盘,分别为:×1000、×100、×10、×1电阻盘; 15、16、17、18为R 2电阻调节盘,分别为:×1000、×100、×10、×1电阻盘; 19、20、21、22为R 3和'3R 电阻调节盘,分别为:×1000、×100、×10、×1电阻盘; 23.电源指示灯; 24.电源选择开关,分别可选:双桥、3V 、6V 、9V 四种工作电源; 25.电桥输出转换开关,扳向下为内接,扳向上为外接;26、27.电桥输出“外接”端; 28.屏蔽端,接仪器外壳;29、30.电桥的B 、G 按钮,即工作电源和电桥输出通断按钮。 【实验原理】 1.单臂电桥是平衡电桥,其原理如图2-4-3所示,从图中可知:R 1、R 2、R 3、R 4构成一电桥,A 、C 两端供一恒定桥压U s ,B 、D 之间为有一电压表,当平衡时,BD 无电流流过,BD 两点为等电位,则:U BC =U DC 下式成立: I 1R 1=I 2R 2 (2-4-1) I 1R 3=I 2R 4 (2-4-2) 由于R 4=R x ,于是有 4321R R R R = ( 2-4-3) R 4为待测电阻R x ,R 3为标准比较电阻,式中K=R 2/R 1,称为比率,一般单臂电桥的K 有0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000等。本电桥的比率K 可以任选。根据待测电阻大小,选择K 后,只要调节R 3,使电桥平衡,检流计为0,就可以根据(1)式得到待测电阻R x 之值。 3312KR R R R R x =?= (2-4-4)

实验二 用非平衡电桥测铂电阻的温度系数

实验二 用非平衡电桥测铂电阻的温度系数 直流电桥是很重要的电磁学基本测量仪器之一,如利用电桥平衡的原理精确测电阻。而随着测量技术的发展,电桥的应用面不再局限于平衡电桥的范围,非平衡电桥在非电量的测量中已得到广泛应用。将各种电阻型传感器接入电桥回路,桥路的非平衡电压就能反映出桥臂电阻的微小变化,因此,通过测量非平衡电压就可以检测出外界物理量的变化,例如温度、压力、湿度等。 本实验要求用非平衡电桥和铂电阻温度传感器组成测温电路,测定铂电阻的温度系数。 [实验目的] 1. 了解铂电阻温度传感器的温度特性; 2. 掌握非平衡电桥的原理和测量方法; 3. 理解非平衡电桥将非电量(实验中是温度)转换为电量进行测量的原理。 [实验仪器] 铂电阻传感器,直流稳压电源,直流电桥,检流计,数字万用电表,数字温度计,电热杯,保温杯,导线,开关。 [实验原理] 传感器在现实生活中的应用越来越广泛,常用的有力敏传感器、气敏传感器、温度传感器等。铂电阻是一种常用的热电式传感器,它利用铂电阻随温度变化而变化的特性,将温度大小转换为电阻大小,从而达到测量温度的目的。 1. 铂电阻温度传感器的温度特性 铂电阻温度系数大而稳定,电阻率高,且物理化学性能在高温和氧化性介质中很稳定,常用作工业测温元件和测温标准。工业用铂电阻(Pt10、Pt100)广泛用来测量-200~850℃范围的温度。在0~100℃范围内,电阻和温度之间关系近似呈如下线性关系: )1(0AT R R T += (1) 式中A 为温度系数,约为3.85×10-3℃-1 。 2. 用非平衡电桥测量铂电阻的温度系数 平衡电桥可以准确测量电阻。如果将平衡电桥电路中的待测电阻换成一个电阻型传感器。先调节电桥平衡,当外界条件改变时,传感器阻值会发生相应变化,使电桥失去平衡,桥路两端的电压随之而变。由于桥路的非平衡电压能反映出桥臂电阻的微小变化,因此可以通过测量非平衡电压检测外界物理量的变化。 使用非平衡电桥测量铂电阻温度系数的电路如图1所示。1R 、2R 为固定电阻,组成比例电阻;P R 为可调电阻,用作平衡电阻;T R 为铂电阻;out U 为非平衡电桥的输出电压。

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

实验报告材料(双臂电桥测低电阻)

实验报告(双臂电桥测低电阻) 姓名:齐翔 学号:PB05000815 班级:少年班 实验台号:2(15组2号) 实验目的 1.学习掌握双臂电桥的工作原理、特点及使用方法。 2.掌握测量低电阻的特殊性和采用四端接法的必要性。 3.学习利用双臂电桥测低电阻,并以此计算金属材料的电阻率。 实验原理 测量低电阻(小于1 利用四端接法可以很好地做到这一点。 根据四端接法的原理,可以发展成双臂电桥,线路图和等效电路如图所示。 Rn 电流头接触电阻为R in1、R in2,待测电阻Rx 的电流头接触电阻为 R ix1、R ix2,都连接到双臂电桥测量回路的电路回路内。标准电阻电压头接触电阻为R n1、R n2,待测电阻Rx 电压头接触电阻为R x1、R x2,连接到双臂电桥电压测量回路中,因为它们与较大电阻R 1、R 2、R 3、R 相串连,故其影响可忽略。

G 的电流I G = 0, C 和 D 两点电位相等,根据基尔霍夫定律,可得方程组(1) ()() ? ?? ??+=-+=+=2321232 23123113R R I R I I R I R I I I R I R I n R R X (1) 解方程组得 ??? ? ??-+++= R R R R R R R RR R R R R X 3121231 11 (2)

通过联动转换开关,同时调节R 1、R 2、R 3、R ,使得 R R R R 3 12= 成立,则(2)式中第二项为零,待测电阻R x 和标准电阻R n 的接触电阻R in1、R ix2均包括在低电阻导线R i 内,则有 1 Rx n R R R = (3) 但即使用了联动转换开关,也很难完全做到R R R R //312=。为了减小(2)式中第二项的影响,应使用尽量粗的导线,以减小电阻R i 的阻值(R i <0.001), 使(2)式第二项尽量小,与第一项比较可以忽略,以满足(3)式。 参考: 铜棒:1.694×10-8Ω·m 铝棒:2.7×10-8Ω·m 所用到的器材: 直流复射式检流计、0.02级QJ36型双臂两用电桥、059-A 型电流表、电源、单刀双掷开关,导线若干 实验数据处理: 直流电桥:0.02级 标准电阻:Rn=0.0010.01级 △估(L)=2mm 一、 铝棒的平均值和不确定度的计算 铝棒的直径和A 类不确定度: n=6 x 1 =5.000 x 2=5.002

利用电桥法测量电容

利用电桥法测量电容 The latest revision on November 22, 2020

利用电桥法测量电容 与在水箱里储水的方式完全一样,电荷也可以被储存在一个被称为电容的装置里。在实际应用中,会出于不同的原因而利用电容器产生短而强的电流脉冲。尽管实际中应用的电容器有各种存在形式,但有一点是相同的,即它们都是由2块导电板或被绝缘体隔开的2块板子构成的。如果这2块板子之间有电势差,那么它们会带上等量异号的电荷,携带的电荷量与电压成正比。这是电容器的典型特征,这个恒定不变的比值即是电容器的电容。本实验的目的是探究电桥法测量电容并验证串、并联电容器的电容计算公式。 1 实验原理 电容器主要是由2块金属板构成的,它们用被称为电介质的一种绝缘材料隔开。这样的结构安排之所以能够储存电荷,是因为如果将电压源与2块板子相连,那么正电荷就会从一块板子流向另一块,同时使那块板子带上负电荷,此过程直到电介质内的磁场足够强以致阻止电流的进一步流动时为止。这时,一定量的电荷(一端为正,另一端为负)被分别储存在2块板子上,电势差等于它们之间的电源电压。电荷与电势差的比值是一个常数,称为电容器的电容,因此,C=Q/V。公式中,C表示电容,单位是法拉;Q表示电荷,单位是库伦;V表示电势差,单位是伏特。值得注意的是:电容的单位实际上是库伦的平方/牛顿米,但它还是被称

为法拉,一方面是为了纪念迈克尔法拉第,另一方面是为了简洁方便。因为法拉这个单位太大,在现实中应用得很少,所以常常会用到微法拉(1法拉的百万分之一),也会经常用到皮法拉(亦称微微法拉,10-12F)。 当把电容器连接到交流电路中时,交替地充电和放电使电容器看起来像是通上交流电。交流电压和通过的电流之间的线性关系很像欧姆定律中电阻的特性。电压和电流之间的比值Xc被称作电容器的容抗。所以,可以用类似测电阻的方法来测容抗。然而,容抗是与电容有关的,即:Xc=1/(2×π×f×C)。公式中,Xc表示电容的容抗值,单位是欧姆;C是电容值,单位是前面提到的法拉;f是交流电的频率,单位是转/秒(或赫兹)。所以容抗不同于阻抗,它取决于频率,当频率接近于0时,容抗趋向无穷大。这表明一个事实,即在直流电路中(f=0),电容器实际上是开路的。但是对于特定频率的交流电,电容器在许多方面就像电阻器。因此可以采用类似于惠斯登电桥电路(见图1a)的方法进行电容的测量。所不同的只是用电容器替代桥臂一侧的电阻器,用交流电源(本实验采用信号发生器)替代电池,用一个合适的交流电检测器(该实验使用耳机)替代检流计(图1b)。与惠斯登桥式电路比较,若用C1和C2替代R1和R2,那么用容抗 Xc1=1/(2×π×f×C1),Xc2=1/(2×π×f×C2)分别替代惠斯登桥式电路中对应的电阻,其等式变为 (2×π×f×C2)/(2×π×f×C1)=C2/C1=R3/R4。

双臂电桥测电阻

物理实验报告 一、实验项目:单、双臂电桥测电阻 二、实验目的: (1)掌握用惠斯登电桥及开尔文电桥精测电阻的原理和使用方法 (2)掌握线路连接和排除简单故障的技能 (3)理解电桥灵敏度的概念并学会测量 三、实验仪器: 电阻箱(ZX21型,级3只),滑线变阻器,待测电阻(1Ω以下、几十Ω、几kΩ电阻各一只),检流计(AC5/1型),直流稳压电源,单刀开关,双刀换向开关,箱式电桥(QJ45型,级),箱式双臂电桥,导线若干。 三、实验原理 1.惠斯登电桥测电阻 (1)惠斯登电桥的电路如图1所示,被测电阻R x 和标准电阻R 0及电阻R 1、R 2构成电桥的四个臂。在CD 端加上直流电压,AB 间串接检流计G ,用来检测其间有无电流(A 、B 两点有无电位差)。“桥”指AB 这段线路,它的作用是将A 、B 两点电位直接进行比较。当 A 、 B 两点电位相等时,检流计中无电流通过,称电桥达到了平衡。这时,电桥四个臂上电阻的关系为: 02 1210R R R R R R R R x x ?==,或 (1) 上式称为电桥平衡条件。若R 0的阻值和R 1、R 2的阻值(或R 1/ R 2的比值)已知,即可由上式求出R x 。 调节电桥平衡方法有两种:一种是保持R 0不变,调节R 1/ R 2的比值;另一种是保持R 1/ R 2不变,调 节电阻R 0,本实验用后一种方法。 (2).关于电桥灵敏度的概念 因检流计的灵敏度是有限的,在电桥调到认为“平衡”时,检流计中不一定绝对没有电流通过,从 而给测量带来误差。为此我们引入电桥灵敏度S 的概念 C A 图1 惠斯登电桥原理图

x R n S ??= (2) 定义相对灵敏度S 相为: x x R R n S ??= 相 (3) 在计算由灵敏度带来的不确定度时,通常假定检流计的分度为难以分辨的界限,即取Δn =,则由灵敏度带来的不确定度: S u x 2 .0= , 相S R u x x 2.0= (4) 为得到较大的灵敏度,在自组电桥中R 1≈R 2,即R 1/ R 2≈1。 2.开尔文电桥的测量原理 当被测电阻较小(1Ω以下)时,测量电路中用连接导线电阻和各接线端钮的接触电阻的影响不能忽略。开尔文电桥的设计克服了附加电阻对结果的影响,能够测量1Ω~10-5Ω的低值电阻。其原理见图2。 r 1、r 2、r 3、r 4、r 即代表各段线路的附加电阻(10-3~10-5Ω), 因R 3、R 4的引入,形成双桥,故称双臂电桥或称开尔文电桥,调整R 1、R 2、R 3、R 4,使检流计中无电流通过,称电桥平衡,这时A 、B 两点电位相等。当满足 4 3 21R R R R = (5) 时,有 N xl R R R R 2 1 = (6) 四、实验内容 1、用自组惠斯登电桥测两未知电阻值及相应的电桥灵敏度 图 2 开尔文电桥原理图

(整理)双臂电桥测量低电阻.

实验题目:双臂电桥测量低电阻 实验目的:掌握双臂电桥的工作原理,并用双臂电桥测量金属材料的电阻率 实验原理:(见预习报告) 实验仪器: QJ36型双臂电桥(0.02级) JWY型直流稳压电源(5A15V) 电流表(5A)双刀双掷换向开关 标准电阻(0.01级)低电阻测试架(待测铜、铝棒各一根) 直流复射式检流计(C15/4或6型) R P电阻 另外还有导线、千分尺、超低电阻(小于0.001Ω)连接线等仪器。 实验内容:

1、用千分尺测量铜棒和铝棒的直径,测量六次。 2、按实验室所给示意图连接好电路,将铜棒分别选取30cm 和40cm 长度接入电 路,将双刀双掷开关正反各打三次,各得6个电阻数据。 3、将铝棒选取40cm 长度接入电路,将双刀双掷开关正反各打三次,得到6个电 阻数据。 4、根据所得数据算出各自的电阻率,并计算铜棒40cm 接入电路时的数据不确定 度。 实验数据: 1. 导线直径 (千分尺初始值:-0.011mm ) 导线直径 1 2 3 4 5 6 铝(mm ) 4.970 4.972 4.974 4.970 4.969 4.970 2. 电阻的测量 正向开关时测量值(Ω) 反向开关时测量值(Ω) 铜导线 40cm 1587.31 1589.01 1588.41 1586.31 1588.01 1588.01 30cm 1193.01 1191.55 1192.35 1194.05 1194.55 1194.35 铝导线 40cm 712.85 713.25 713.25 717.85 717.45 717.65 数据处理: 一、导线直径 1.铜棒直径平均值 mm mm mm D D i i 994.4)011.0(6 4.982 4.9844.9814.9814.9834.9846 6 1 =--+++++= = ∑= 2.铝棒直径平均值 mm mm mm D D i i 982.4)011.0(6 4.970 4.9694.9704.9744.9724.9706 6 1 =--+++++= = ∑= 二、40cm 的铝导线电阻率 1.测量所得电阻的平均值 Ω=Ω+++++= = ∑=38.7156 717.65 717.45717.85713.25713.25712.856 6 1 i i R R

用非平衡电桥研究铜电阻

用非平衡电桥研究铜电阻 【设计概述】 直流电桥是一种精密的非电量测量仪器,它的基本原理是通过桥式电路来测量电阻。按电桥的测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥两类,平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较,通过调节电桥平衡,从而测得待测电阻值,如单臂直流电桥(惠斯通电桥)和双臂直流电桥(开尔文电桥),它们只能用于测量具有相对稳定状态的物理量;非平衡电桥的基本原理也是通过桥式电路来测量电阻的,但测的是电桥输出的不平衡电压,经过运算处理才能得到电阻值,从而可得到引起电阻变化的其它变化物理量,如温度、压力、形变等,因而可以测量连续变化的物理量,具有重要的应用价值。 【设计原理】 非平衡电桥原理如图所示。B 、D 之间为一负载电阻R g ,只要测量出电桥的输 出V g 、I g ,不但可得到R X 值,还可求得输出 功率。 1.电桥分类 (1)等臂电桥:R 1 = R 2 = R 3 = R 4。 (2)输出对称电桥,也称为卧式电桥: R 1=R 4 = R ,R 2 = R 3 = R /,且R 1 ≠ R 2/ 。 (3)电源对称电桥,也称为立式电桥: R 1 = R 2 = R /,R 3 = R 4 = R ,且R 1 ≠R 3 / 。 2.输出电压 当负载电阻R g →∞,即电桥输出处于开路状态(后面接数字电压表或高输入阻抗放大器即属此种情况)时,I g = 0,仅有电压输出,用V 0表示。根据分压原理,ABC 半桥的电压降为E ,通过R 1、R 4两臂的电流为: 4 141R R E I I += = 则R 4上之电压降为 E R R R V BC 4 14 += 同理R 3 上的电压降为 E R R R V DC 3 23 += 输出电压V 0为V BC 与V DC 之差 E R R R R R R R R E R R R E R R R V V V DC BC ))((32413142323414 0++-=+-+= -= 当满足条件 R 1R 3 = R 2R 4, 3 4 21R R R R = 时,电桥输出V 0 = 0,即电桥处于平衡状态,式(21-6)就称为电桥的平衡条件。为了测量的准确性,在测量的起始点.......,电桥必须调至平衡........,称为预调平衡....。这样可使输出只与某一臂........的电阻变化有关....... 。 若R 1、R 2、R 3固定,R 4为待测电阻,R 4 = R X ,则当R 4→R 4+△R 时,因电桥不平衡而产生的电压输出为: 非平衡电桥的电路图

双臂电桥测量低电阻

双臂电桥测量低电阻 用惠斯顿电桥测量中等电阻时,忽略了导线电阻和接触电阻的影响,但在测量 1Ω以下 的低电阻时,各引线的电阻和端点的接触电阻相对被测电阻来说不可忽略, 一般情况下,附 加电阻约为10-5~10-2 Ω。为避免附加电阻的影响,本实验引入了四端引线法,组成了双臂电 桥(又称为开尔文电桥),是一种常用的测量低电阻的方法,已广泛的应用于科技测量中。 一、 实验目的 1. 了解四端引线法的意义及双臂电桥的结构; 2. 学习使用双臂电桥测量低电阻; 3. 学习测量导体的电阻率。 二、 实验原理 1. 四端引线法 测量中等阻值的电阻,伏安法是比较容易的方法,惠斯顿电桥法是一种精密的测量 方法, 但在测量低电阻时都有发生了困难。 这是因为引线本身的电阻和引线端点接触电 阻的存在。图1为伏安法测电阻的线路图,待测电阻 R X 两侧的接触电阻和导线电阻以 等效电阻r 1、「2、、、r 3、J 表示,通常电压表内阻较大, r 1和5对测量的影响不大, 而r 2和r 3与R X 串联在一起,被测电阻(r 2+R ×+r 3),若r 2和r 3数值与R X 为同一数量 级,或超 过R X ,显然不能用此电路来测量 R X O 若在测量电路的设计上改为如图 2所示的电路,将待测低电阻R X 两侧的接点分为 两个电流接点C-C 和两个电压接点 P-P ,C-C 在P-P 的外侧。显然电压表测量的是 P-P 之间一 段低电阻两端的电压,消除了 「2、和「3对R X 测量的影响。这种测量低电阻或低 电阻两端电压的方法叫做四端引线法, 广泛应用于科技测量中。 例如为了研究高温超导 体在发生正常超导转变时的零电阻现象和迈斯纳效应,必须测定临界温度 通常的四端引线法,通过测量超导样品电阻 R 随温度T 的变化而确定的。低值标准电 阻正是为了减小接触电阻和接线电阻设有四个端钮。 图1 伏安法测电阻 图2四端引线法测电阻 2. 双臂电桥测量低电阻 用惠斯顿电桥测量电阻,测出的 R X 值中,实际上含有接线电阻和接触电阻(统称 为R j )的成分(一般为 10-3~10-4 Ω数量级),若R j /R x

相关文档