xx·yyyy结构设计管理及优化报告

一、普通多层:17#、22#、23#、24#、25#、26#、27#

二、花庭美墅:15#、16#、18#、19#、20#、21#

三、高层部分:39#、40#、41#、42#、43#

四、学校:zzzz外国语学校小学部、幼儿园

规划设计部

2006-06-10

17、22、23、24、25栋结构结构设计管理及优化:

设计单位:深圳大学建筑设计研究院;

建筑面积:xxxxxm2;

建筑层数:6层;无地下室;

基础形式:高强预应力管桩PHC300(A75);PHC400(A95);

结构类型:异型柱框架结构

控制要点:多层框架结构控制重点:结构体系是否合理,荷载输入是否准确,基础取用荷载是否各按不同项目对应的值进行设计。梁柱板配筋是否跟计算结果一致。图纸错、漏、碰的问题。计算系数是否存在人为放大的问题。合理的土方平整量;合理的结构布置体系;合理地基承载力以及桩基单桩承载力;避免设计院保守浪费。

设计阶段按下面四个阶段进行控制:方案阶段设计管理、初步设计阶段设计管理、基础提前出图阶段设计管理、施工图阶段设计管理。

结构优化控制方法分为事前控制、事中控制、事后控制;其中绝大部分均为事前控制;即所有的问题基本上在出图前解决;事后控制为图纸上面小的错、漏、碰。

1、结构选型:均按异型柱框架结构进行设计,梁宽均为200,保证客厅及主要房间不漏梁柱。

1)、计算计算参数控制、荷载复核、柱、梁、板尺寸的校验。

2)、计算模型校验:我司有正版计算软件。设计院所有模型都经我司结构设计管理人员校核处理,包括计算参数、计算模型、荷载输入等。

3)、材料控制:多层梁板除基础外混凝土均控制在C25;

2、基础选型:根据地勘资料,该区域为填土区,厚度5~6m,填土过厚,天然基础成本太高而且工期很长。基础选用高强预应力管桩(桩径300、400)。

3、取消首层结构板:设计院在设计过程中首层设计有结构板,按标准层进行梁板设计,根据我司结构设计管理人员要求,取消首层结构板。梁按普通弹性地基梁设计,总荷载减少一层,基础荷载减小;首层梁配筋减少。200厚砌体墙下设计梁,100厚砌体基础置于建筑刚性地坪上面。26、27栋原设计出图后首层板及部分梁经优化后取消。改为建筑地面做法。但要求设计院对回填土质量进行设计技术控制。

经济测算:7栋(包括26、27栋,此两栋图纸是在设计院出图后我司优化取消掉首层板)首层建筑面积约4800m2总造价=4800x700=336万;最后按80mm刚性混凝土层设计总终可节约一半造价总计200万。

3、预应力管桩承载力确定:我司提交设计建议值:PHC300(A型)::700KN;PHC400(A型):1400KN;原设计管桩承载力根据大业公司审图意见建议为1100~1200KN,如果按大业公司意见,大部分中柱下均需加桩,经我司结构设计管理人员与审图人员进行沟通,最后按我司提交建议值进行设计。现根据最终静载试验结果,我司提交承载力是合理的和经济的。

4、计算参数统一:对墙柱、梁、板等配筋影响较大的计算系数我部进行的技术上统一。

5、墙柱配筋控制:满足计算条件下主要构件设计均按最小配筋率控

制:

1)、技术条件:墙柱由于是受压构件,钢筋强度影响很小;主钢筋HRB335级钢筋(即原来的II级钢)。不采用III级钢可节约部分造

价。框架柱:纵筋1.0%;配箍特征值0.15。异型柱配筋非受力部位的

构造钢筋取至规范最小直径:ф12;拉筋设计与箍筋设计分开。箍筋ф10/8@100/200;拉筋ф8@200。

2)、计算参数:影响柱配筋的几个关键电算系数:除受计算控制的配筋按计算结果设计外,其它构造配筋均按规范最小配筋率满足即可;以上参数我司均按最小值进行控制。

3)、图纸核对:对通用单元根据计算书进行配筋核对,避免设计院进

行配筋放大。

6、梁设计控制:

1)、技术措施:梁设计采用高强III钢可产生较高的经济效益;对于次梁以及小跨度的框梁采用用II级钢二次电算,选取配筋。即16以下直径均采用II级钢筋。

2)、计算参数:影响梁配筋的几个关键电算系数:中梁刚度增大系数(规范1.5~2.0):取为2.0;梁端弯矩调幅系数:取为0.85;(规范规定0.85~1.0)梁设计弯矩增大系数:取为1.0(规范1.0~1.3);以上参数我司均按最小值进行控制。

3)、图纸核对:对通用单元根据计算书进行配筋核对,避免设计院进行配筋放大。

7、板配筋控制:所有周边板按简支边设计,负筋配筋按构造配筋设计。

1)、技术措施:板设计采用高强度的冷扎扭钢筋(采用该钢筋是由于最小配筋率按0.15%设计;混凝土规范最小配筋率0.20%;现东莞市审查机构东莞市大业建筑技术咨询有限公司已经禁止该型号钢筋使用

0.15%配筋率,必须同混凝土规范统一);其次由于该钢筋生产厂家有限;产能不足,由于是盘圆施工工艺困难。yyyy后期修改冷扎带肋钢筋(强度同冷扎扭钢筋),其中差价部分有主包单位承担。

2)、计算参数:影响板配筋的几个关键电算系数:板底配筋增大系数(软件范围:1.0~1.3):取为1.0;板顶配筋增大系数(软件范围:1.0~1.3):取为1.0);以上参数我司均按最小值进行控制。

3)、图纸核对:对通用单元根据计算书进行配筋核对,避免设计院进行配筋放大。

8、中间过程图纸优化:

1)、所有地梁腰筋、拉结筋取消。

2)、两桩承台按板式承台配筋。

3)、首层结构板取消,梁按弹性地基梁设计。(承台顶至首层结构面回填夯实、建筑修改相应的做法)

4)、非外圈楼层结构梁中许多梁截面470、570不符合50、100模数造成模板量加大,提高工程造价,梁高修改为常规模数。

5)、转角凸窗处板必须有加强措施,防止开裂。

6)、厨房、卫生间梁建议修改为150宽。

7)、计算参数方面:1)、计算结果部分有人为修改;

2)、混凝土容重去28偏高,建议取26;

3)、梁端弯矩调幅系数应该取0.85,不应提高;

8)、柱是偏压构件,设计可采用HRB335级钢筋。

9)、首层结构应取基础顶面至二层高度。不应把首层做一个结构层输入。

15、16、18、19、20、21结构设计管理及优化

设计单位:深圳大学建筑设计研究院;

建筑面积:xxxxxm2;

建筑层数:6层;有半开畅地下室;

基础形式:高强预应力管桩PHC300(A75);PHC400(A95);

结构类型:异型柱框架结构

1、通用技术控制同17、2

2、2

3、2

4、25栋;前期图纸问题基本上在这6栋进行修改。

2、结构优化:

1)、部分承载力小的基础管桩由400修改为300:设计院提前出基础图对部分较小的承载力的柱下也采用400管桩,经我司要求,对此部分桩采用300,承台相应改小。

2)、地下室车库地面结构板取消,改为建筑地面做法;此部分荷载不考虑输入模型计算;

原准备优化取消掉所有的花庭美墅地下室结构底板,但根据2#楼样板房实际情况,考虑到地下一层设计成居住空间,防水、防潮解决难度比较大,估计对楼盘交付后问题较多,仅先对车库部分取消了结构板。3)、垫层混凝土强度等级统一为C10,厚度100。(因为基础规范与防水规范有矛盾;设计院根据规范要求C15,我司均统一为C10)

4)、板钢筋由冷轧扭钢筋改为冷轧带肋钢筋:两种钢筋强度相同,因冷轧扭钢筋成品为盘圆施工工艺难度大,现场反映问题较多,供货也不足,现yyyy板钢筋均采用冷轧带肋钢筋(zzzz外国语学校的板筋因为跨度小,均采用了经济的I级钢筋)。

5)、地下室挡土墙1配筋均减小至:竖向筋均为ф10@150;水平筋修改为ф8@200。

6)、两桩承台CT2(CT2a)腰筋取消。

7)、地下室梁截面250x1100均修改为250x750。

8)、CT1系列详图括号表示方法有问题,原审图提出修改,必须修改。

9)、对二层下地下室室内楼梯进行修改设计,改正前期2#(样板房)楼梯出现净空太低的情况。

3、图纸表达的问题:

1、柱配筋图中框架柱编号YZX,应说明配筋详03G101-1中的KZ。

2、板配筋表示过于简略,无关说明须取消,未见h=140;h=150板厚。

3、一层板说明并不同其它楼层通用,需补充,另周边板负筋交待不清。

4、地下一层中梁截面250x1100均修改为250x(600+板厚);

5、应在总说明中补充所遵循的主要设计及施工规范。

6、应注明±0.000的标高,利于基础施工。

7、16、18、19、20、21栋问题同15栋;

zzzz外国语学校结构设计管理及优化:

设计单位:深圳市宝安建筑设计院;

建筑面积:19528m2;

建筑层数:2~5层;

基础形式:高强预应力管桩PHC300(A75);PHC400(A95);

结构类型:框架结构

1、通用技术控制同17、2

2、2

3、2

4、25栋。

2、结构优化:

1)、材料规定:A、混凝土:(1)基础:C25~C30。

(2)主体:梁、板、柱以C25为主。

B、钢筋:(1)楼板钢筋直径≥10时,按HRB335级钢进行设计。

(2) a、梁纵向钢筋按HRB400级钢筋设计;

b、基础受力筋、墙柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋;

c、楼板可采用冷扎扭(或冷轧带肋)钢筋,采用冷扎

扭钢筋时应严格执行《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规

程》JGJ/115-97相关规定;

2)、高强预应力管桩(PHC)承载力综合前期项目建议值:PHC300(A 型;壁厚75mm)承载力特征值:700KN;PHC400(A型;壁厚95mm)承载力特征值:1400KN;PHC500(A型;壁厚125mm)承载力特征值:2400KN;此值仅供设计院参考设计,实际取值以设计院计算为准。

3)、首层不设置结构板,建筑用刚性地坪做法。

4)经过经济技术比较,大部分采用经济的三桩承台设计,而非2桩承台设计。

3)、墙柱设计控制要点:

1、框架柱布置间距、数量、长度应合适,墙柱轴压比控制合理,避免因柱过密而造成浪费。

2、墙柱配筋若非计算要求,满足规范最小配筋要求即可。

4)、板设计控制要点:

1、楼板基本厚度由计算确定,最小板厚可取80mm。

2、楼板最小配筋按规范100mm厚为Φ8@180,对于大板块如需配II 级钢,Φ10@200应为最小配筋。

3、楼板负筋不应大面积拉通,但小板块如卫生间、建筑平面薄弱处抗震需要、突出建筑之外房间抗温度应力需要则属例外。

4、同样跨度,同样支承条件,同样荷载的板厚及配筋各单元必须完全一致。

5、对于小板块,如板上砌有隔墙,在板厚及配筋值不变的前提下,可以不设置两根加强筋。

6、为避免或减少建筑阳角处板温度裂缝,除阳角处楼板负筋加密外(间距不大于150),在保护层内附设双向Φ4@80冷拔钢筋,长度取1/3短跨。

7、楼板中穿管线不应有大量集中的地方及相互交叉超过3层的情况,否

则应予以处理,防止砼开裂。板厚加至150。

5)、结构计算应注意的问题

1、荷载取值严格按照规范取值,特殊功能房间(机房、阅读室等)应注意荷载取值问题。

2、梁荷载取值应折减门窗洞口折减。

3、设计控制参数取值合理,该部分设计均为多层框架,荷载控制应为竖向荷载控制。

4、设计院应开始施工图前应提交设计技术条件。

5、多层框架结构考虑活荷载不利布置后,梁中弯矩放大系数应取为1.0。

6)结构中间过程图纸控制:

1、墙体材料建筑、结构说明中统一;

2、次梁密箍表示取消,说明中已有注明;

3、梁侧构造筋有HRB400修改为HRB335;

4、结构说明中作废规范取消(旧规范的冷轧带肋规范);

5、分区交接位置定位补充;

6、空调板大样节点QL锚固需明确;

7、设计年限建筑、结构专业需统一均为50年。

8、建筑说明中作废规范修改(旧砌体规范);

9、楼体配筋统一(跨度相同配筋直径差异);

10、局部建筑构架定位以及详细尺寸补充。

7)、施工图审核控制:

1、总说明加气混凝土砌块注明砌筑专业砂浆等级。

2、所有桩型由AB型修改为A型。

3、电梯方面问题:电梯牛腿大样取消。

4、电梯基坑基础设计要求要求(下面为填土层);电梯井道用灰砂砖砌筑,每2000设圈梁一道(可按电梯样本做法)。

5、首层地面回填土技术要求一家建筑做法(加刚性混凝土层)。

6、T1、T2表示不清晰,TL配筋及标高明确,建筑平面无法定位TL位

置,补充结构平面定位。

7、板块表示应说明小板块适用情况;外廊高差宜取至H-0.050。

8、GS-A-07节点4与图中标高矛盾;其它层此部位均相同。

9、悬挑梁顶标高应注明(-0.030)。

10、降板300处宜填充示意。

11、女儿墙大样图中索引位置明确。

12、楼梯大样中建筑表示的栏杆大样取消。

13、桩大样中螺旋箍取消修改为上部交叉钢筋固定。

14、DQ1、DQ2表示不清晰,应补充立面大样表示标高变化。

15、室外构筑物(花池等)应注明结构基础统一做法,填土过厚,防止沉降的措施。

16、T4楼梯做法与建施有冲突,建筑表示为平楼层设梁,半层处的梯梁必须设与墙内侧,须补充平面图,板配筋没有表示。

17、其它楼梯应检查补充平面定位图纸。

18、小学部一层A-4~A-6/A-R部分卫生间地梁设置应同建施。

19、小学部三层A-1(A-4)轴线悬挑部分建筑表示均为200厚墙体,此部分结构板厚应加厚。其它部位相同设计均应检查。

20、小学部III区屋顶网架支座情况应考虑预埋件,建筑已有栏杆大样,应注意设计冲突。

21、GS-C-2图T2位置平面表示;缺TL配筋。

22、小学部III区T1部分应表示为楼梯,而非空洞表示;GS-C-4截水沟结构大样。

23、补充钢网架支座预埋件大样;排水节点;2节点立面尺寸放样。

39、40、41、42、43栋结构设计管理及优化:

设计单位:深圳大学建筑设计研究院;

建筑面积:19528m2;

建筑层数:25层;

基础形式:高强预应力管桩PHC400(A95);PHC500(A125);冲孔桩基础。

结构类型:框架结构

1、结构体系选型:五栋建筑均25层纯剪力墙结构(39、41因功能需要局部设计有转换);结构布置进行试算,保证合理的周期、位移在接近规范规定的限值最小值;避免建筑物剪力墙设置过多,刚度过大。经过初步电算、扩初电算、施工图电算几个阶段比较优化。确定为大部分短肢剪力墙结构,由于建筑设计要求,局部纵向设置为大开间,端墙为长墙结构;确定最终合理经济的结构体系布置。

2、基础选型:根据地勘报告以及现场情况,原39、40、41地基部分岩层埋深较浅,经过经济分析,采用经济天然基础,持力层为强风化岩;承载力取值700Kpa。其余部分设计为预应力管桩基础。由于此部分总规划调整,原勘探资料不能满足设计要求,由合约部组织补勘工作,根据新的补勘报告,由于39、40、41岩层埋深起伏过大,按天然基础设计开挖高度难以控制,预应力管桩也不能满足要求。设计院建议为人工挖孔桩基础,东莞市建设局对次类桩型控制很严格,几乎不让采用。为保证设计质量以及满足上设计需要所以最后决定采用冲孔桩。其余部分42、4

3、地下室部分仍采用高强预应力管桩基础。

3、设计控制:

1)、通用技术控制同前面多层框架;其它控制同多层部分;

2)、剪力墙:构造边缘构件纵筋0.8%;墙身竖向和水平分布钢筋0.25%,拉结筋Φ8@600X600(加强区和墙厚大于250的剪力墙),或

Φ6@600X600(厚度小于等于250的剪力墙非加强区)。

3)、对地下室顶板梁采用直通筋+架立筋方式,不能采用4跟钢筋直通的方式。

4、结构优化设计控制:

1)、地下室底板做一个结构层输入(层高2米),荷载全部让桩承担,不符合实际受力模型,也造成很大浪费,设计概念错误,此部分最不利

荷载为水浮力,荷载作用向上,底板平时荷载应考虑地基土承担底板荷载。

2)、计算输入的模型1层(对应底板层)、2层(对应首层)梁混凝土强度等级为C40,严重浪费,水平构件标号取至C30足够。

3)、首层荷载取值,除塔楼外其它部分荷载均按浮土1.5m,活荷载均按消防车道取值(应根据建筑消防车道条件图进行局部设计,其它部分荷载按正常园林绿化取值。最后设计按消防车道内靠近主楼侧填土按1.5考虑,其余部分按1.2米设计。部分中柱荷载减小,部分中柱抽桩处理。

4)、问题1计算输入中恒载输入17KN/M2,折合混凝土板厚680。活荷载取值7KN/M2。

5)、位移控制过严,均为2200~3000以上。塔楼剪力墙过大,刚度过大。周期异过大。

6)、设计基础应严格采用地基规范3.0.4条来采用,而不是简单套用计算软件计算结果。

7)、剪力墙混凝土标号从-1~10层均取C40,从11曾开始变化为

C30,根据计算书反映墙轴压比均很小,5~10可混凝土采用C35进行计算。

8)、梁混凝土标号从加强层+1层以上均采用C25。

9)、说明中第六条纵向受力钢筋锚固长度以及搭接长度应按03G101-1(或03G329-1)取值,表中数值过大。应修改。

10)、混凝土垫层统一修改为C10。

11)、地下室底板梁板配筋方向问题。是正板、反板。应注明平时荷载控制、地下水浮力控制。须明确。

5、中间过程图纸校核:

1)、填充图例标高说明;

2)、首层建筑均有凸窗、阳台、节点,结构未见大样图纸,须补充。39~43栋均存在此问题,须出修改图纸。

3)、首层结构中风井、水电管井均为表示;

4)、入口大堂跟建筑统一;

5)、部分楼梯未见表示;

6)、后浇带部分跟地下室部分后浇带同时修改。

7)、剪力墙柱表表示过于简略,上部20层以上构造边缘构件纵筋修改为ф12;

8)、二层以上水电管井尺寸有误,应根据设备专业、建筑专业预留。9)、2层KL-A1同3层梁相同部位,梁配筋相差较大,须核对。

10)、卫生间洞口尺寸未标注。

11)、40栋端头悬挑阳台边梁有墙体配筋同39、41栋,悬挑梁配筋亦相同,复核此部分配筋。

12)、悬挑梁部分L-B3(1A)有100高差,补充大样。

13)、L-P1(2)配筋偏大;2ф12;2ф14满足。

14)、烟道尺寸须定位。(一层即可)

15)、管井部分隔墙应加梁。

16)、2部电梯间设100厚混凝土墙,构造配筋ф8@250,方便电梯安装。

17)、2层39-K轴线位置结构须留洞口,此洞口二层有转换梁柱,需注意避开。

18)、屋顶机房部分楼梯结构未见表示。

19)、屋顶构架部分同建施有区别,须核对。

20)、39-9~三39-14(其它栋相同部位)梁建筑标明仅偶数层有,结构未见说明。

21)、建筑设计说明中抗震设防烈度七度错误,应为6度,与结构专业一致。

22)、地下室防水抗渗等级以结施图为准。

23)、坡道结构大样需补充,图示内容不全。按建筑详图进行设计,包括截水沟大样等。

24)、集水井(标高明确)、吸水槽大样补充,以及平面定位尺寸。25)、消防水池人孔大样预留需明确。

结构设计通用管理程序:

1)、设计单位在设计前应向甲方提供设计进度计划,并根据设计进度计划向我司及时提供以下设计成果,以便双方相互沟通,安排技术交流。确保项目的结构设计安全、及时、经济。

1、基础设计选型意见;

2、结构计算参数确定;

3、结构计算结果及结构布置方案确定;

4、结构构造措施确定;

5、其它设计过程中遇到特殊问题时;

6、施工图正式出图。

其它与各专业相互配合的记录、会签单等要求同建筑、水电专业要求。

2)、设计管理实行过程管理

1、在每一阶段开始前,应向甲方提供该阶段的输入文件,该阶段结束

时,应向甲方提供该阶段的输出文件。文件交流应以书面材料(含传真、电邮)形式进行。

2、每一阶段结果须经甲方审核通过。

3、在阶段设计过程中,当出现未曾预料到的问题而导致诸如结构方案

改变、成本上升等等时,应及时与甲方沟通,以确保问题能得到及时解决。

3)、 阶段设计应包括以下内容:

1、结构设计统一技术措施。

2、提供全部电算资料(包括计算结果部分、并提供计算软件版本

号)。

3、荷载取值,包括面层、墙体等恒活荷载。

4、建筑方案确定时,结构构件的布置草图及预估尺寸。

5、机算设计参数(Wmass.out文件前半部分)。

6、机算输入模板尺寸及荷载图形文件(面荷、线荷、点荷)。

7、机算宏观指标结果文件:Wmass.out,Wzq.out,Wdisp.out,柱轴压比图形文件,柱底内力图形文件。

8、天然地基承载力取值及单桩承载力取值。

9、天然基础沉降计算。

存在不足及改进措施:

1、花庭美墅四、五层复式室内设计没有考虑设计混凝土梯,为客户自己装修不同风格预留条件,主体完工后,销售领客户去看房,发现上不到复式层,最后4、5、12栋后加了钢结构楼梯,共20部,每部造价5000多元。比混凝土梯造价高不少。最后其它相同户型复式均考虑土建做钢筋混凝土梯。

2、地质勘探报告在总规后进行,后面总规调整后补勘报告没有及时跟近,造成基础设计形式反复很多。

3、2#等户型设计从二层下到地下室由于结构设计没有考虑,造成下到地下室梁底高度太低,只有进行改造处理。

4、回填土质量控制问题,存在问题比较多,包括首层地面下陷,室外花池下陷沉降等等。给楼盘对外展示带来不利影响。

建筑结构设计的优化方法及应用分析 (2)

建筑结构设计的优化方法及应用分析 在建筑造价中,结构造价的比例非常大。因此,研究建筑结构设计的优化方法并将其应用于实践具有非常积极的现实意义。文章分析了建筑结构设计的优化方法和应用。 标签:建筑结构设计;优化;方法;应用 引言:伴随我国建筑业的快速发展,对建筑设计进行优化也是设计者的一个重要研究课题。为了解决建筑面积与土地面积的矛盾,建筑本身的性质与理论知识与实际情况之间的矛盾,优化了建筑结构。 1、建筑结构设计优化的内容及意义 建筑结构的优化主要体现在两个方面。一是建筑工程整体结构的优化设计;二是建筑工程局部结构的优化设计。其中,局部结构优化设计的目标主要包括以下几个方面:基本结构方案、屋面系统方案、围护结构方案、结构细节等。当对上述目标进行优化时,往往涉及到选择、受力分析和成本分析。总之,在优化建筑结构设计过程中,不仅要严格执行设计规范,而且要充分结合施工项目的具体情况,从而最终提高建筑工程的综合经济效益。建筑结构优化的重要性主要是两点,一是提高建筑工程的安全性和可靠性,二是降低建筑工程的总造价。通过对比分析发现,在适当的应用下,建筑结构设计优化方法能最大限度地降低建筑工程总造价30%。通过优化方法的有效应用,一方面可以最大限度地提高材料的性能,另一方面可以为实际的规划执行提供一系列有用的工作。 2、建筑结构设计的优化方法 2.1概念设计优化 建筑结构的概念设计是设计者将自己的理论知识和设计要求和建筑环境结合起来设计建筑结构。在设计时,应考虑许多非唯一的数值和不可预测的不可抗拒因素。例如,在设计建筑物时,需要考虑其抗震性能。地震不能通过预测和针对性的设计发生,所以在设计中,应加强地震多发区域内每一栋建筑物的抗震性能,尤其要注意建筑物的抗震性能,是设计优化的这些因素的设计优化的概念。 2.2模型设计优化 在优化设计概念后,还应优化模型的结构。首先,在设计变量的选择中,需要选择的变化内容越来越少,但作为参考标准的基本价值,减少了优化设计的难度,提高了设计的可靠性;其次,针对较大的接触因素,建立相应的功能结构设计和分析,降低建筑成本,减少错误概率的设计,加强建筑整体性优化,减少设计和施工工作的工作量;第三是衡量建筑结构的工作条件,工作环境通常是复杂多变的,具体的建设需要考虑的各个部分稳定、结构应力极限,整体结构刚性和

浅谈建筑工程地下室结构设计分析

浅谈建筑工程地下室结构设计分析 摘要:受建筑结构以及经济发展等多个方面的影响,在进行地下室的工程建设 时要着重关注地下室的结构设计工作,随着我国经济的不断发展和科学技术的成熟,我国的建筑领域也达到了更高的发展领域。而部分企业为了寻求经济与社会 效益,在进行地下室建设时不断的增加地下室的层数以及面积。地下室的建筑是 总的建筑工程的一个重要组成部分,他在某种程度上,对于建筑工程的总体质量 具有十分重要的影响。同时,地下室因为结构、位置以及地下环境的特殊以及复 杂性,因此,在修建过程中会面临诸多的挑战。本文主要分析了地下室在进行设 计时应该注意的要点,希望可以以此对地下室结构设计工作者提供一些参考。 关键句:建筑工程;地下室;结构设计;分析 1进行合理的建筑物选址 选择良好的建筑地址可以有效的防止自然灾害。因此,选择合适的地下室建 筑地址对于建筑工程设计来说十分的重要。在开展建筑工程设计之前,设计工作 者首先要做的就是对周边环境进行考察,在进行地下室的建筑工程时,一定要避 开泥石流、滑坡等地质灾害频发的地区,要进行合理的选址,最佳的地段应该是 平坦开拓的平原地区。选择平原地区的主要原因是,平原地势平坦,在发生地震、洪水等自然灾害时有利于人们及时的脱险,另一个原因是可以为建筑工程的稳定 性提供最基本的保障。另外,坚硬的土壤对于建筑工程具有保护作用,因此,地 下室的修建工作可以选择在较为坚硬的土壤上进行,它可以有效的防止地震等自 然灾害给人们的居住环境造成危害,从而对人们的人身安全以及建筑工程的稳定 提供保障。 2地下室的建造应考虑抗震设计 抗震设计主要是为了在出现地震这种自然灾害的时候,建筑工程的抗震设计 可以将危害与损失降到最低。在进行建筑工程的设计研发过程中,最应该重视的 就是地基的稳固。这个道理人人都懂,因为支撑起整个建筑工程的就是地基,因此,地基所具备的抗震能力对于整的工程建筑来说是至关重要的。另外为了使整 个建筑工程具有较强的抗震能力,在进行地下室结构的设计与建造过程中应该充 分的利用相对规则的几何图形,之所以选择几何图形作为地基的建设基础,主要 是因为相对规则的几何体具有十分稳定的结构,而运用这种稳定的结构来进行地 下室的修建工作,不仅是因为它可以有效的提高地下室的稳定性,更重要的是它 可以有效的防止地下室的变形的坍塌,从而为整个建筑工程打下一个良好又稳固 的地基。同时,要对地下室修建过程中的薄弱角落设计以及受力设计高度的重视 起来,要时刻关注细节方面的处理。在进行地下室修建过程中,一旦忽视这些小 的方面的处理,就会直接影响建筑工程的抗震能力,甚至有可能对整个建筑工程 带来十分严重的后果。我国还针对建筑工程的修建提出了明确的抗震设计要求, 并且提出了相关的标准。因此,建筑工程设计人员在进行建筑工程的设计与实施 工作时,要严格按照国家的相关规定来进行建筑操作,要将建筑的高度、密度等 多个因素都考虑在内。还要注重建筑工程的竖向结构,对其进行重视的主要原因 是竖向的结构可以支撑起整个建筑工程的重量,因此,在进行地下室的修建工作时,应该格外的重视竖向结构,从而有效减少地震发生时建筑物倾斜或者到倒塌 的现象。

我所理解的房地产结构设计管理

我所理解的房地产结构设计管理 最近在整理手头项目管理资料时,眼前不禁回想起这些年这些项目从方案落地、土方开挖到基础和主体施工,从结构封顶、竣工验收到最终交付的种种情景。这其中曾经填过不少的“坑”,也踩过不少“雷”,但不管如何,当夜幕降临,看着这些小区家家户户亮起温馨的灯光时,这时才感觉到其实钢筋混凝土也是有温度的,而在这些小区的建设过程中,无论工程师们付出了多少辛酸在这一刻也是值得的!结构设计管理岗源于房地产设计管理的精细化及对项目工程的整 体把控的要求。有些公司是没有这个岗位的,或者只是区域公司的层面设此岗位,而有的公司甚至把这块职能交给设计院代管或者项目施工管理协调,我觉得这里面会存在一些问题。 既然房地产公司设置了结构管理这个职位,我们就有必要认真思考其存在的价值和公司期望这个岗位带来的效益。一栋楼,一个地下室,在满足安全和功能使用的基本前提下,保持其经济性,控制合理的结构成本是这个岗位的常规要求,按照此要求,公司会具体量化到结构指标如含钢量、混凝土含量、图纸变更率等等去进行考核,但我觉得结构管理的价值或者对自己所处此岗位的要求并不能仅仅局限在这个范围,尤其是在房地产市场环境竞争越来越激烈,客户对产品

的要求越来越高的市场环境下。我认为,从房地产开发的角度,结构设计管理的视角不仅仅要突破本专业,还应该自我创新,具体体现在以下几点: 一、从回归客户体验的角度重新思考设计从回归客户体验的角度重新思考意味着,需要重新思考结构体系,比如创新户型,是否为了省一点点钢筋造成在业主的客厅或者卧室边突出一根柱子、一根梁或者是混凝土反坎;如何配合装修的“百变户型”设计出相应合理的结构布置;地下车库能不能更加的人性化,有些局部区域里,开车或者倒车不会出现较密的梁和柱子;为了小区的景观更加丰富和互动性更强,前期考虑合理的荷载和结构方案等等。 另一方面从产品设计的角度,所谓结构设计回归客户体验意指,在合理的成本控制框架内,空间上,给室内装修留有极致的尺寸;立面上,实现建筑原有的设计风格;景观上,协助打造人与自然、人与人之间的互动和谐的场景等等。二、更加注重场地分析和方案分析 之所以提出这一点思考,是因为这两年经历的项目不管从本身的设计还是从周边的场地情况表现出越来越复杂的趋势,而且对设计管理的要求也越来越高。比如,场地周边市政管线密布、强发育熔岩地质、周边水库侵入地块、原始地形竖向标高差异性大、老建筑的拆迁及原有基础的制约等等无不影响着项目的前期方案、后期施工甚至是项目全过程的开发

机械结构优化设计

机械结构优化设计 ——周江琛2013301390008 摘要:机械优化设计是一门综合性的学科,非常有发展潜力的研究方向,是解决复杂设计问题的一种有效工具。本文重点介绍机械优化设计方法的同时,对其原理、优缺点及适用范围进行了总结,并分析了优化方法的最新研究进展。关键词:优化方法约束特点函数 优化设计是一门新兴学科,它建立在数学规划理论和计算机程序设计基础上,通过计算机的数值计算,能从众多的设计方案中寻到尽可能完善的或最适宜的设计方案,使期望的经济指标达到最优,它可以成功地解决解析等其它方法难以解决的复杂问题,优化设计为工程设计提供了一种重要的科学设计方法,因而采用这种设计方法能大大提高设计效率和设计质量。优化设计主要包括两个方面:一是如何将设计问题转化为确切反映问题实质并适合于优化计算的数学模型,建立数学模型包括:选取适当的设计变量,建立优化问题的目标函数和约束条件。目标函数是设计问题所要求的最优指标与设计变量之间的函数关系式,约束条件反映的是设计变量取得范围和相互之间的关系;二是如何求得该数学模型的最优解:可归结为在给定的条件下求目标函数的极值或最优值的问题。机械优化设计就是在给定的载荷或环境条件下,在机械产品的形态、几何尺寸关系或其它因素的限制范围内,以机械系统的功能、强度和经济性等为优化对象,选取设计变量,建立

目标函数和约束条件,并使目标函数获得最优值一种现代设计方法,目前机械优化设计已广泛应用于航天、航空和国防等各部门。优化设计是20世纪60年代初发展起来的,它是将最优化原理和计算机技术应用于设计领域,为工程设计提供一种重要的科学设计方法。利用这种新方法,就可以寻找出最佳设计方案,从而大大提高设计效率和质量。因此优化设计是现代设计理论和方法的一个重要领域,它已广泛应用于各个工业部门。优化方法的发展经历了数值法、数值分析法和非数值分析法三个阶段。20世纪50年代发展起来的数学规划理论形成了应用数学的一个分支,为优化设计奠定了理论基础。20世纪60年代电子计算机和计算机技术的发展为优化设计提供了强有力的手段,使工程技术人员把主要精力转到优化方案的选择上。最优化技术成功地运用于机械设计还是在20世纪60年代后期开始,近年来发展起来的计算机辅助设计(CAD),在引入优化设计方法后,使得在设计工程中既能够不断选择设计参数并评选出最优设计方案,又可加快设计速度,缩短设计周期。在科学技术发展要求机械产品更新日益所以今天,把优化设计方法与计算机辅助设计结合起来,使设计工程完全自动化,已成为设计方法的一个重要发展趋势。 优化设计方法多种多样,主要有以下几种:1无约束优化设计法;无约束优化设计是没有约束函数的优化设计,无约束可以分为两类,一类是利用目标函数的一阶或二阶导数的无约束优化方法,如最速下降法、共轭梯度法、牛顿法及变尺度法等。另一类是只利用目标函数值的无约束优化方法,如坐标轮换法、单形替换法及鲍威尔法等。此法具有计算

高层住宅结构设计优化的措施分析

高层住宅结构设计优化的措施分析 发表时间:2019-07-31T10:11:27.903Z 来源:《城镇建设》2019年第9期作者:袁斌波[导读] 先介绍了高层住宅建筑结构设计的具体要求、设计原则,紧接着制定了高层住宅建筑的结构设计优化策略。浙江禾泽都林建筑规划设计有限公司 312400摘要:随着高层住宅结构的不断发展,城市人口发展与用地紧缺之间的矛盾得到了有效缓解,居民生活质量有了很大的改善。但是通过对 现阶段高层住宅结构建设状况的分析研究后发现,在结构设计方面尚存在一些问题,为此要不断优化高层住宅建筑的结构设计,努力提高高层住宅的利用率。本文首先介绍了高层住宅建筑结构设计的具体要求、设计原则,紧接着制定了高层住宅建筑的结构设计优化策略。关键词:高层住宅;结构设计;优化方法为了更好地适应我国人口数量的持续增加以及可用土地面积不断减少的趋势,国内许多城市都大量发展高层住宅建筑,这类建筑也因此成为了我国建筑行业未来的一个重要发展趋势。为了促进高层住宅建筑的规划化与长期可持续发展,首先应确保其满足建设质量标准,使人们能够获得舒适、安全的居住条件。同时,还要通过合理的结构设计来获得更高的建设质量,因此高层住宅建筑的结构优化就成为了保障高层住宅建筑品质的关键措施。一、高层住宅建筑结构设计的具体要求(一)稳固性与安全性 建筑结构对于整体建筑来说起到一个骨干的作用,是支撑建筑的重要基础,因此这对住宅居民生命财产具有重要保障的作用,也是实现住宅建筑功能的前提,尤其是建设高层建筑的过程中必须合理优化整体结构,为了进一步提高建筑的整体牢固性与并实现可靠连接,应严格按照国家标准要求来设计建筑的结构。(二)功能性与舒适性 从实用性角度考虑,高层住宅建筑可以使人们获得高品质住所,充分保障人们对住宅建筑的各项功能需求,在设计设计高层住宅建筑结构的时候也需要考虑上述条件,充分实现建筑的各项功能并满足舒适性要求,对结构进行设计时,应对建筑的平面布局、外立面与内部空间结构进行综合分析,使居住人员获得更舒适的居住感受与美感,最终促进居住生活品质的显著提升。(三)经济性 在建设住宅的过程中,经济因素是一个最重要的影响因素,这对建筑的结构起到了决定性作用,因此必须选择最合理的建筑结构来改善其经济性,采取不断优化的方式并为建筑配置各类所需的设备、工具与材料,有效降低整体建设成本,使建设资金得到最大程度的控制,尤其是要重点关注节约使用各类稀缺建筑材料,充分优化建筑结构的设计模式,确保所有材料的用量都得到充分控制,从而实现有效降低建设成本并提升建设效率的目的,同时也能够更好地缩短建设工期。 二、高层住宅建筑结构设计的相关准则设计高层住宅建筑结构时除了要符合建筑的各项基本要求以外,还要遵循下述几项条件:首先,应综合运用结构理论计算与已有建设经验来达到高层住宅建筑结构的最优化,确保结构设计与当前现有高层建筑结构设计标准相符合;其次,设计高层住宅建筑时需对重点部位与各关键节点进行重点分析,使其耐久性、承载力都能够达到结构设计的要求;最后,应全面控制建筑工程的整体造价,通过选择更加合理的建筑结构,去除不必要的部分,从而实现设计效益的最大化。 三、高层住宅建筑的结构设计优化策略(一)高层住宅建筑结构的平面设计设计高层住宅建筑结构时需对建筑各个部位承受的载荷作用力及其传递过程进行综合研究,通过优化设计结构使建筑能够在较大载荷作用下也能保持稳定状态,防止出现建筑抗震性能受损的问题,不断简化结构平面布局并提高规整性。需要重点关注下述各个方面:(1)需按照均匀、规则、对称与简单的准则来设计平面结构;(2)确保高层建筑达到满足规范要求的长宽比,尽量保证平面达到基本的宽度尺寸,并将平面长度限制在合理范围内,充分保障平面结构满足良好的刚度要求,避免形成长矩形结构的平面而引起扭转效应产生不利影响;(3)防止出现细腰形和角部相互交叠的平面结构,由于该形式的平面结构无法实现良好的协同能力,不能形成稳固连接,如果要在高层建筑中运用上述平面结构,就必须强化细腰部位的楼板稳定性,保证结构设计完全可靠;(4)电梯应避免被安装于凹角区域或角落处,应尽量将电梯设置于剪力墙筒体上,确保电梯的安全运行;(5)高层建筑的沉降缝与伸缩缝都会产生特定结构单元,应确保其具备对称结构以满足刚度要求并尽量采用具有规则外形的平面,有效提高建筑的抗震性能,遇到刚度偏心的情况时,应设计阶段通过内力分析的方式对其进行分析,通过精确的结构尺寸计算来提高结构安全性。(二)高层住宅建筑结构的竖向设计随着高层住宅建筑包含更多楼层后,为提高建筑整体稳定性,除了建筑刚度需要提高之外,还会出现竖向荷载的增大现象,并且当建筑高度上升后,还会引起侧向力的进一步扩大,因此进行竖向设计时应尽量防止形成薄弱层。发生地震时,通常都是建筑的薄弱层先受到破坏,从而极大降低建筑的整体安全性与稳固度。因此,对竖向结构进行设计的过程中需将建筑立面设置为梯形与矩形的规则结构,由此提高结构的稳定性,同时在设计阶段应控制结构承受载荷的能力、刚度形成均匀变化的趋势,避免出现突变的情况。此外还应选择更高强度的混凝土,优化设计剪力墙轴压比,通过剪力墙的优化结构来改善其延展性能,使结构达到更高的抗震性。(三)高层住宅建筑结构设计的控制参数在结构设计方面还应注意参数控制的合理性,这对提高建筑结构安全性又发挥着非常重要的影响,因此必须把参数设定在合理区间内,有效提高结构控制能力。要设定合理的参数比率,具体包括刚度比、剪重比、轴压比、周期比、位移比等,建筑安全性受到上述各项参数的共同影响。其中,剪重比对各楼层水平地震剪力起到直接作用,通过消除结构薄弱环节来保障结构安全性能,例如当剪重比未符合规范条件时,可通过增加墙体和柱结构的横截面积来达到适当调整的目的;设定位移比能够减小结构平面布局的不规则性,防止结构出现过大扭转情况,如果计算得到的位移比结果没有满足设计标准应对结构平面的布局进行合理调整,尽量降低结构刚心和形心之间的偏心距。轴压比可以反映墙柱受到外部载荷的作用程度,使结构满足延展性要求,通常可以设置不同的墙柱混凝土强度或提高墙柱截面积来实现调整的功能。 (四)高层住宅建筑结构的抗震设计

住宅建筑结构设计优化探讨

住宅建筑结构设计优化探讨 发表时间:2017-11-02T12:00:07.357Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:段勇 [导读] 摘要:随着住宅商品化、市场化制度的日趋完善,一方面居住者对住宅的品质要求越来越高,另一方面住宅开放商对住宅建设成本的控制也越来越严。 筑博设计股份有限公司成都分公司四川成都 610000 摘要:随着住宅商品化、市场化制度的日趋完善,一方面居住者对住宅的品质要求越来越高,另一方面住宅开放商对住宅建设成本的控制也越来越严。而在住宅设计中,建筑结构设计直接影响整体项目的安全性和经济性,为此对住宅建筑结构设计实行优化是目前考虑的首要问题之一。本文对住宅建筑结构设计优化的方法展开探讨,以供相关人员参考学习。 关键词:住宅建筑结构设计优化方法 前言 我国社会经济的快速发展带动了人们生活水平在不断的提高,社会群众对自己的居住品质也有了更高的要求。而住宅的目的是为了人们居住,面对着人们不断提升的居住要求,建筑的供应者和设计者开始了对住宅建筑结构设计优化的思考。如何才能使得住宅品质可以满足人们当今不断增长的居住需求,同时又可以让投资者能控制住宅投资的成本,这是当前设计人员要考虑的首要问题。 一、住宅建筑结构设计优化的意义 1.1设计优化降低工程总成本 在整个工程建设中,设计对工程成本的影响巨大。按德国专家墨儿的研究成果,工程项目各个阶段对投资的影响程度是不同的,设计阶段对投资的影响程度可高达75%以上,设计阶段节约投资的可能性约为88%,而施工中节约投资的可能性仅为12%。相比只占基建投资1%~5%的设计收费而言,设计阶段的优化可降低工程总造价的10%以上。因此,做好设计优化不仅可以保证整体项目的品质,还可以从源头控制建造成本。 1.2建筑结构设计的经济性 简单的说建筑结构设计的经济性就是以较少的材料去完成建筑物各种功能的要求。设计阶段对项目投资起到决定性的作用,结构设计的经济性与否直接关系项目投资量的大小,而影响结构设计经济性的关键因素在于结构方案的选型、结构设计参数的确定、结构构件的设计和设计制图的精确度等。举例说明,钢筋占建安造价比例较高,所以一些业主经常会有一种钢筋恐惧症和钢筋过敏性反应,由于业主对结构理论、设计规范不熟悉,所以即使由于设计不合理造成用钢量的居高不下也是无可奈何。其实只要对结构理论融会贯通且不死啃规范,有许多不必要的钢筋是可以节省的,同时对结构的受力和安全无不良影响,甚至优化布置后,结构安全度还会提高。 二、住宅建筑结构设计优化应该满足的条件 2.1 安全性 建筑结构设计追求的第一目标是安全。一个结构可以不美,可以不经济但是不可以不安全。结构设计的首要任务是选用经济合理的结构方案,其次是结构整体分析、构件及构件的连接设计,并取用规范规定的安全系数或可靠指标以保证结构的安全性。因此住宅建筑结构设计优化的首要条件是安全性。 2.2 功能性 对于住宅建筑本身而言,其目的就是为了给人类居住所用。其最终目标就是为了满足人类对于居住环境的最大化需求。所以住宅建筑的功能性方面也不再仅仅局限于传统的实用性的功能,更是要增添住宅的格局合理性,居住环境美观性、舒适性以及协调性等功能。而住宅建筑结构设计优化不能损害住宅的功能性。 2.3 经济性 近年来社会经济在不断发展,同时行业竞争也更加激烈,项目建设必须要从经济性出发,无视经济性因素的建设将无法实现。建筑结构的经济性是指通过对整个建筑结构的设计优化,最大程度的节约各种材料和资源,达到控制和减少建筑成本的目标。也即“少费多用”的原则,具体指就是凭借有效的手段或方法用较小的成本来获得最大的效用。在建筑坚持可持续发展的思路上,该原则是一条重要的、有效的、节约型的设计方式。 2.4 环保性 我国目前90%以上的建筑以钢筋混凝土作为建造材料,而钢筋混凝土对建筑材料的消耗巨大。住房和城乡建设部副部长仇保兴在2005年2月23日国务院新闻办公室发布会上披露了一组惊人的数据:我国建筑业物耗水平与发达国家相比,钢材消耗高出10%~25%,每拌和1立方混凝土要多消耗水泥80Kg。目前,我国每年生产混凝土约15亿立方,一年消耗5亿吨水泥,17亿立方石子,10亿立方沙子。从环保的角度我们不应该通过过度的消耗资源,我们也没有资格透支应该留给子孙后代的资源。在这方面建筑结构设计优化任重道远。 三、建筑结构设计优化的概念 设计是规范加上工程师判断和创造的产物。设计优化在一定程度上意味着对常规的突破,但结构的设计优化并不以牺牲安全来求得经济效益。结构设计优化是以深厚的理论基础、丰富的工程经验为前提;以对设计规范实质内涵的理解和灵活运用为指导;以先进的结构分析设计方法为手段对结构设计进行深化、调整、改善与提高,也就是对结构设计再加工的过程。设计优化着力于使结构体系合理化和高新技术的应用,从而带来效益。 传统的建筑结构设计方法是先根据经验通过判断给出或假定一个设计方案和做法,用工程力学方法进行结构分析,以检验是否满足规范规定的承载力、刚度、稳定、尺寸等方面的要求。而结构优化设计是在很多个,甚至无限多个可用方案和做法中找出最优的方案,即材料最省、造价最低、或某些指标最佳的方案和做法。这样的结构设计便由“分析与校核”发展为“综合与优选”。“综合与优选”实质上也就是建筑结构的优化设计。 四、住宅建筑结构设计优化方法 4.1 建筑结构优化设计中材料的选用 结构优化原理如同“木桶原理”,不增加短板长度而盲目增加长板对提高木桶的蓄水能力无济于事。在材料选用方面尤其如此,设计人员应结合力学概念和构件受力特点做到物尽其用,通过材料的配置达到加强构件强度、刚性和延性的目的。比如在建筑物中,我们知道竖

地下室楼板结构设计优化

地下室楼板结构设计优化 发表时间:2020-04-09T01:11:10.949Z 来源:《防护工程》2020年1期作者:杨泳芳[导读] 其中楼板结构对地下室经济性影响较大,为了实现技术与经济的统一,本文结合案例对地下室楼板结构设计优化进行了分析。 肇庆市端州建筑设计院有限公司广东省肇庆市 526000 摘要:随着地下空间的广泛应用,地下室结构占整个项目的比重越来越大,其中楼板结构对地下室经济性影响较大,为了实现技术与经济的统一,本文结合案例对地下室楼板结构设计优化进行了分析。 关键词:地下室;楼板结构;设计优化 为了提高城市土地利用率,建筑向上、下两个方向拓展,一方面高层建筑越建越多,另一方面地下空间也得到更充分利用[1]。地下室是利用地下空间的主要形式之一,楼板结构是影响工程造价和效益的重要因素,其材料用量占整个结构比例很高[2],而且楼板设计也是地下室结构设计的难点[3]。因此,本文对地下室楼板结构设计优化进行了探讨。 1 地下室楼板结构形式与设计优化 1.1 地下室楼板结构形式 地下室楼板结构主要包括有梁楼盖、无梁楼盖、空心楼盖等形式。有梁楼盖也称为梁板式楼盖,这种形式在相互垂直的两个方向设置梁,并且梁有主次之分,适合跨度和开间较大的房间,也是最常见的一种形式,按照梁系布置还可细分为井字梁楼盖、十字梁楼盖、主次梁楼盖、主梁大板楼盖、主梁加腋大板楼盖等形式。无梁楼盖是一种不设梁的楼盖形式,混凝土板直接支承在柱上,适合非抗震设防区对净空有一定要求的场合。空心楼盖是由双向密肋梁和薄板构成的楼盖体系,中间空腔由轻质材料芯模填充,这种形式的楼盖看不到明梁,与无梁楼盖一样具有较好的视觉效果,且还具有较好的隔声效果。 1.2 地下室楼板结构设计优化的意义 地下室楼板结构采用大量的混凝土和钢筋,对整个工程项目的经济性有重要影响,设计是决定工程投资控制的关键环节,设计合理性对工程造价有决定性作用。由于地下室楼板结构形式多,哪种效果最好并没有定论,这就为楼板结构选型及各类型楼板结构的参数选择提供很大空间。如果设计人员只关注技术性,地下室楼板结构设计必然偏于保守和浪费,导致工程项目经济性能较差;但如果设计人员偏重经济性,又可能使技术指标不符合规范要求,导致工程项目存在安全隐忧。优化设计的目的就是通过合理分析地下室楼板结构因素,选择最适合工程项目的结构形式和合理参数,达到技术性与经济性的对立统一,使工程项目取得较好经济效益和社会效益。 2 地下室楼板结构设计优化技术 2.1项目背景 案例项目为高层住宅小区地下室,抗震设防烈度为6度,主楼抗震等级为三级,地下室抗震等级为四级。地下室共2层,层高为3.9m,柱网尺寸为8.4 m×8.4m。C30混凝土柱,截面尺寸为600mm×600mm。顶板作为上部结构嵌固端,覆土厚度1.2m,活载取4kN/m2。 2.2地下室楼板设计优化 2.2.1顶板结构设计优化 根据项目情况,地下室楼板提出井字梁结构、十字梁结构、主次梁结构、主梁大板结构4个方案,其中板厚按规范均取180mm,恒载取1.5kN/m2(不考虑自重),主梁截面均取300mm×700mm,次梁截面均取250mm×500mm(主梁大板结构除外)。经软件计算钢筋用量,井字梁结构梁配筋14.4kg/m2,板配筋15.2kg/m2,钢筋总用量为29.6kg/m2;十字梁结构梁配筋12.5kg/m2,板配筋15.2kg/m2,钢筋总用量为27.7kg/m2;主次梁结构梁配筋13.2kg/m2,板配筋15.2kg/m2,钢筋总用量为28.4kg/m2;主梁大板结构梁配筋6.4kg/m2,板配筋15.2kg/m2,钢筋总用量为25.9kg/m2。混凝土用量,井字梁结构0.272m3/m2,十字梁结构0.252m3/m2,主次梁结构0.252m3/m2,主梁大板结构0.233m3/m2。因实际工程用筋量比软件计算大,故需对数据进行修正。按一跨来计算,井字梁结构用筋量为1929.6kg,十字梁结构用筋量为1867.2kg,主次梁结构用筋量为1981.3kg,主梁大板结构用筋量为1865.2kg。混凝土用量,井字梁结构27.31m3,十字梁结构21.01m3,主次梁结构21.01m3,主梁大板结构18.91m3。设定单价,C30混凝土为1250元/m3,钢筋为6500元/t,各方案造价如下:井字梁结构46680元,十字梁结构38399元,主次梁结构39141元,主梁大板结构35761元。 为比较各方案的承载能力和耐久性,计算各方案楼板结构的裂缝和挠度。裂缝宽度,井字梁结构0.003mm~0.013mm,十字梁结构 0.007mm~0.029mm,主次梁结构0.002mm~0.008mm,主梁大板结构0.024mm~0.158mm。挠度值,井字梁结构0.297mm,十字梁结构 1.505mm,主次梁结构0.611mm,主梁大板结构21.2mm。

建筑结构优化设计分析

建筑结构优化设计分析 摘要:建筑结构设计的优化主要体现在通过结构设计优化达到性能及经济的完 美协调。不管对建设方或者居住者,都有着直接的影响。本文根据结构优化设计 实例进行分析。 关键词:建筑结构;结构设计;优化方法 前言 结构设计优化技术所指的是建筑结构的设计过程中,设计人员会面临着各种各样的问题,比较成本、性能和建筑材料等问题。如何通过结构优化,从而达到利用最少的资金建设出合 理科学的建筑结构。其优化的意义所在就是节省工程造价,提高建筑的质量。当前建筑结构 的成本占比较重,合理科学的建筑结构可以产生巨大的经济效益,并还能够提高工程的质量。 1、建筑结构设计优化的步骤 1.1建立合理模型 可以通过3步来实现对房屋结构设计的优化,具体步骤是:第一步,需合理选择设计的 变量。一般情况下,在选择合理的设计变量的时侯,应当将对建筑结构具有较大影响的因素 做为主要设计变量的参数。例如,结构的造价C1与损失的期望C2等有关参数使目标控制产 生较大的影响,以及诸如结构的可靠度PS等有关参数使约束控制产生较大的影响,这就需要对这些影响设计变量的参数进行合理选择。相反,对那些影响不大的因素,在进行优化的时 侯可以采取预定参数的方式来表示,使让优化过程中的计算量、设计量和编制程序的工作量 有所降低。第二步,需确立目标的函数。在采用建筑结构设计优化技术对房屋结构设计进行 优化过程中,应当尽可能的寻找几组可以满足有关预定条件的截面相应的几何尺寸、钢筋的 截面积以及相应的失效的概率的函数,让工程的造价费用有所减少。第三步,确定约束的条件。在采用建筑结构设计优化技术对房屋结构设计进行优化过程中,应当对结构的可靠性以 及用来优化设计的有关约束条件做进一步确定。其中,设计优化的约束条件包含有结构体系 约束、应力约束、构件单元约束、尺寸约束、结构强度约束、裂缝宽度约束等。在对房屋结 构设计进行优化的时侯,必需充分将实际性约束条件和目标性约束条件作对比,然而保证每 一个约束条件均可以满足需求,以便达到最佳的设计。 1.2设定计算方案 依照可靠性对房屋结构设计进行的优化也会出现非线性的优化问题以及多约束性的优化 问题,并且还会使多变量复杂化。所以,为了减少这些问题需要在进行分析计算的时侯,将 有约束的优化问题转化为没有约束的优化问题进行求解。常常采取的优化设计的计算方法是Powell法、复合形法和拉氏乘子法等3种方法。 1.3设计相关程序 依照可靠性对房屋结构设计优化的基本模型和选择的计算方法可以编写一个具有运算速 度快以及功能齐全的综合应用程序,通过程序的优化提高设计的时效。 1.4作好结果分析 在对房屋结构设计进行优化设计的过程中,应当对最终得到的有关计算结果作一定的对 比分析,以便为最终的优化设计方案提供科学、合理、有效的依据。而在这个过程当中就要 求设计人员必需全面周密的考虑问题,只有这样才能够科学、合理、有效地选择设计的方案,才可以保证建筑结构的实用、经济、合理、安全以及美观,才能够尽可能少的资金投入获得 最大的收益。尤其需要注意的是,在进行建筑结构优化设计的过程中,并不能够只一味的强 调经济上的节约而降低了技术上标准;或者仅考虑技术上的要求却忽视了经济上的节约,这 些都是不正确的。只有在众多因素中寻找最佳结合点,探索优化设计的平衡点,才能够达到 有关设计要求。因此,必须做好结构的分析与运用。 2、某工程空心楼板优化设计的实例分析 2.1原方案 原设计方案板厚300mm,拟用空心管直径200mm。相邻空心管之间设一道肋,梁宽度 60mm。肋梁区域受力钢筋上、下铁都为2Ф14(Ⅲ级钢),空心管区域受力钢筋上、下铁都

地下室结构设计难点分析

地下室结构设计难点分析 地下室工程涉及的专业极为复杂,在建筑的地下室结构设计时,需综合考虑防火、使用功能、人防要求、设备用房及管道、坑道、排水、通风、采光等各专业的配合。对于具有大底盘地下室的高层建筑群体而言,塔楼部分一般在使用阶段不会存在抗浮问题,但裙房及纯地下室部分经常会有抗浮不满足要求的问题。而且由于实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而也会造成施工过程中由于抗浮不够而出现局部破坏,加上地下室防水工程是一项系统性工程,涉及设计、施工、材料选择等诸多方面因素,因此造成了地下室结构设计难点繁多,一般包括结构平面设计、抗震设计、地下室抗浮、抗渗设计、外墙结构设计。 1、结构平面设计 在高层建筑的地下室结构设计时,需综合考虑防火、使用功能、人防要求、设备用房及管道、坑道、排水、通风、采光等各专业的配合。例如地下室的长度超过设计规定长度时,需要与结构专业配合,确定是否设置变形缝,通常应尽可能少设或不设变形缝,因为设置变形缝会使得变形缝处的防水处理变得复杂。设计人员可以通过设置后浇带和合理使用混凝外加剂或地上设缝、地下不设缝等方式,达到不设缝的目的。若地下室过长依靠设置后浇带的方法难以解决,设计人员应合理地调整平面将地下室分割成几个小地下室,中间用较窄的通道相连,以满足使用及管道相连的要求,而将变形缝设置在通道处,这样可以使接缝较少且处于受力较小处,便于补救。在结构设计时应

合理地设置采光通风井,若高层建筑采光通风井位置设计不当,例如在侧壁外作附加通长采光井,而采光井外壁又不能与地下室顶板整体连接,会造成地下室保证结构稳定功能的丧失,不能有效地将上部的地震及风力作用传至侧壁及地面,不能满足高层建筑的埋深要求。 2、外墙结构设计 2.1、基础设计 在进行地下室基础设计之前一定要做好工程地质的勘查工作,基础设计可以采用预应力管桩基础,为了能够满足沉降的要求,要加强岩层的承载能力,所以基于这一个要求,持力层应该要采用强风化岩和中风化岩层。 2.2、顶板设计 (1)如果有的地下室顶板有设置园林景观的,覆土的厚度一定要建立在充分考虑设备管线高度和保护土层的基础上,经过全面的考虑才对顶板上园林景观覆土厚度和部分室内的覆土。 (2)主楼室内个别地下室顶板的承载力应该在施工阶段进行验算,所以在楼板荷载力计算的时候应该要充分考虑施工荷载,适宜制定为5kN/m2。 (3)具体的地下室顶板园林景观荷载条件除了覆土的重量,还需要结合道路和部分附属设施产生的荷载。 (4)另外有的地下室首层是人防地下室,针对这一个特点,人防的地下室还要额外考虑爆动荷载的因素,人防地下室的爆动荷载比

关于优化住宅结构设计的方法探讨

关于优化住宅结构设计的方法探讨 发表时间:2019-09-03T10:47:37.493Z 来源:《防护工程》2019年12期作者:沈志刚[导读] 随着高层住宅建筑物的逐渐增加,建筑业受到了更多专家的关注和关注。中国江苏国际经济技术合作集团有限公司江苏南京 210000 摘要:随着社会的变化越来越大,城市和乡村的变化也随之而来,尤其是房屋的建筑风格的变化。人们对生活品质的要求越来越高,自然对于建筑的要求也就越来越高,这对高层建筑来说也是一种挑战和不断发展的动力。对高层建筑的设计人员的能力的要求也是不可多得的锻炼,必须对高层建筑的结构优化提起重视,要从全方面的深入分析高层建筑结构,这是对高层建筑施工的保障也是对客户的安全的保障。 关键词:优化;住宅结构设计;方法探讨 引言 随着高层住宅建筑物的逐渐增加,建筑业受到了更多专家的关注和关注。高层建筑的特点是建筑面积小、高、层数多,这些特点提高了建筑的基础支撑力,同时提高了施工难度。因此,必须严格控制基础架构的设计,以避免建筑基础出现问题。 1住宅结构设计的原则 1.1整体性原则 遵循整体原则,您可以不断优化结构设计方案,使建筑工程的结构设计更加全面和系统化,从而使建筑的结构成为一个连续的整体。 1.2耐用性原则 在此阶段,某些建筑施工在使用过程中需要多次维修,这表明此问题不是由于施工过程中的操作不当造成的,而是与设计过程相对应的缺陷。因此,在设计过程中,提高了住宅结构的耐久性,并优化了建筑内荷载结构的机械特性。 1.4安全性原则 安全原则主要是指建筑和使用过程中建筑结构的能力。能承受各种负荷对建筑物的影响。设计过程中也存在一些问题。为了最大限度地提高建筑结构的稳定性和完整性,考虑了突发荷载条件。 2影响住宅结构设计的因素 2.1基础受力的上部结构刚度因素 在住宅的设计过程中有超多的影响因素,其中基础受力的上部分结构刚度是影响之一,上部结构的刚度对住宅结构设计来说有着直接的关系,上不结构连接的是地基,如果上部结构不稳固会导致地基的变形和上部结构的上面结构也下沉,最终导致整体结构下沉。建筑工程由上部结构与地基基础两部分组成,上部主体结构的安全与否,不仅取决于自身各种构件的强度,同时还受地基基础变形的影响。而地基基础的设计又要充分考虑上部结构的刚度问题,不同的上部结构形式对地基基础变形的适应能力不同,上部结构的分类及其对地基变形的适应能力,部主体结构的安全与地基基础设计有着十分关键的联系。对竖向构件的抗转动效果进行改革使基础梁的不会出现局部弯曲的情况,因为基础梁不会有整体弯曲的现象,所以设计人员要防止的就是基础梁的局部弯曲。基础梁产生的局部弯曲必然会造成上部结构的弯曲,最终导致整体的弯曲,虽然上部结构的绝对柔性很强,但基础梁的影响很大,所以在对上部结构进行设计的时候要解决基础梁的弯曲问题,基础梁在分布形式上有很大的差异性,这就使基础梁具备了不容易解决的特性。在通过计算机对结构进行分析的时候要注意两者之间的状态分布,根据分析结构对住宅设计进行荷载条件的审核和地基的审核,最终确定上部结构的设计,从而使高层建筑的上部结构得到最大程度的适合。 2.2基础受力的地基条件因素 对住宅设计的影响因素除了上部结构的刚度之外还有基础受力的地基条件因素,地基是一个建筑的基础,对地基进行设计时要考虑到地基的分布问题,必须使地基分布均匀,否则会影响地基的受力情况。对地基的夯实情况也要做好保障,把地基的压缩性也做到最好就不会有局部弯曲或者整体弯曲的情况发生,上部结构的次应力也就不会出现。设计的地基虽然不存在不均匀和压缩性的问题,但是在真正的施工过程中还是会出现地基土压缩性不够不均匀的情况,所以在设计时点明的注意情况,在实际施工过程中要更加强调,减少局部弯曲的情况发生。上部结构和地基的连接工作要做好,防止两者之间出现摩擦导致事故的发生,剪刀墙的抗剪能力也要提高,从各方面对摩擦力进行防护措施。估算摩擦力要根据分布情况和相对柔度还有光滑程度和粘着程度等方面全面考虑。 3优化住宅结构设计的方法探讨 3.1框架结构基础设计 在住宅建筑的框架结构基础设计时,要让框架结构在低级的基础上增加柔韧度和刚度,地基的刚度是确定的,必要的情况下是不可以改变的,如果桩基设计需要改变刚度才可以进行,这种情况下是可以改变刚度的。为了减少沉降现象的出现,要不断的对桩基和地基进行改整合优化,使沉降现象不在发生。沉降现象的改善对基础的内力是起到很好的作用,也保障了施工的安全问题。 3.2地下室顶板设计 住宅建筑设计中还有地下室的顶板设计,地下室的顶板设计和外墙设计不同,外墙设计时需要考虑的受力条件很多,而地下室顶板设计则是有很多形式都可以,主要包括普通梁板、无梁楼盖、主梁加大板和主梁加加腋大板这几种经典类型。其中主梁加加腋大板是做常见的一种设计方式,相比较普通梁板来说成本低简单易操作,可以节省施工时间,而且对施工人员能力的要求相对偏低,安全性腋有保证一点。主梁加加腋大板需要按时加入板配筋,工作人员常利用有限元法对板配筋进行计算,分析时也是全面的进行分析。顶板承载力之和一般是底层柱下端弯矩设计值根据不同的抗震等级乘以 1.5,1.25,1.15的放大系数,为索桁架提供边界的并不是刚度较大的混凝土结构,而是钢管桁架结构。对于预应力索杆体系而言,拉索预应力大小直接决定结构的刚度和承载力,所以预应力损失的控制和计算就显得非常关键。本结构中,两榀空间桁架对边界索桁架拉索预应力控制起着非常重要的作用。如果计算不一致就会导致梁的承载能力过低,在实际的承载能力就会不够从而造成安全的不能保证,所以计算时必须要反复确认,以确保万无一失。地下室顶板除了地基会发生事故,顶板开裂的情况也不少,可以看出弹性板的设计不适用,用加腋大板的设计时合理的。

地下车库设计优化方案

地下车库设计优化的重点汇总 地下车库结构复杂,一旦设计存在失误,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大。经过多年来的施工经验,总结了地下车库设计方面优化的重点汇总。 一、地下车库平面布置 在条件允许的情况下,应尽可能设计成半地下室形式,且地下停车库宜集中布置。 半地下车库尽量减小地下部分埋深,并利用顶板上部绿化覆土荷载,减少或不采用抗拔桩,节省地下工程量。 全地下车库设计时,应尽量综合利用水浮力和上部荷载取值的平衡,减少桩基础抗浮,并控制绿化种植、综合管线埋设要求的最小覆土厚度,减少地库埋深。 二、地下车库适应的柱网尺寸 考虑停车效率与工程成本、车型适应范围,综合性最优柱网8.1m*8.1m,建议高档项目采用。 经济柱网 7.8m*8.1m,为节省成本,建议大部分项目采用此种尺寸,同时另设10%大型尺寸停车位,解决大型车停车问题。 根据项目的实际情况可以采用短跨小柱距的结构方案,尤其是杭州、宁波等对停车位尺寸要求高的城市。 虽然理论上停车效率较 7.8m*8.1m 方案,单车面积上升 1.5平方米左右,立柱数量增加近50%,但立柱对总成本影响甚微,且优点是层高可以降低200~300。 在地质情况复杂、水位较高且基坑维护条件较差的项目中,可以节省相当的开挖量和基坑支护费用,成本节约显著。 但此柱网选用,须经过结合具体地库方案的经济性比较后采用。

三、地下车库面积优化设计 集中地库面积优化设计方法: (1)使用效率最高的高效停车单元进行组合设计。 高效单元是经设计研究优化的车道面积最小、停车效率最高、面积是 4000平方米(一个消防分区)的设计模数单元。 方案规划设计阶段,增加地库适应性方案比较,使用地库停车标准,进行地库概念方案设计,调整住宅楼栋间距避免出现车辆单排布置、被动利用塔楼地下空间、支护间距预留不够等等问题。 (2)停车库端头优化停车布置设计:近端式停车布置,在近端的两跨比循环式布置可多停车 7辆。 因此,在满足规范 50 辆停车分组及防火间距要求的情况下,应尽量采用尽端式布置。 (3)规整地库外轮廓,减少无效建筑面积。 (4)充分利用地库角部空间,布置机房及竖向交通口。 (5)在满足分组(50 辆)布置停车的情况下,尽量减少竖向通道数量;鱼骨状排列为最经济布置方式。 四、车道宽度 (1)普通直线车道: 单行车道宽度4米为宜,如考虑停车,车道最小宽度为5.5米;双行车道宽度6米,停车方式为垂直式后退停车。 (2)车库出入口宽度:单行车道宽度为4米,双行车道宽6米。 (3)直线坡道:一般单车道宽4米;防火疏散用单车道4米;双行车道宽6米,防火疏散用双车道7米。 (4)曲线坡道:一般单车道宽4米,双行车道宽7米。

建筑结构设计的优化方法及应用分析 何彬

建筑结构设计的优化方法及应用分析何彬 发表时间:2018-09-13T14:30:03.330Z 来源:《建筑细部》2018年2月中作者:何彬 [导读] 文章以建筑结构设计的优化方法及应用分析为研究对象,首先对建筑结构设计优化必要性进行了阐述分析 四川省大卫建筑设计有限公司四川省成都市 610000 摘要:文章以建筑结构设计的优化方法及应用分析为研究对象,首先对建筑结构设计优化必要性进行了阐述分析,随后简单介绍了建筑结构优化设计方法步骤,最后以装配式工艺为例,对建筑结构设计的优化应用进行了分析研究以供参考。 关键词:建筑结构;设计优化方法;应用分析 前言:建筑结构作为整体建筑核心组成部分,针对于建筑结构的设计不仅关系到建筑建设经济适用性,同时对于建筑整体功能性发挥具有重要的影响意义。在低碳环保理念、可持续发展理念日益深入人心的当下,需要进一步加强对建筑结构设计优化方法的应用与分析,从而有效提升建筑节能效率,最大限度地降低对环境的负面影响,促进建筑建设质量提升,推动我国建筑行业实现可持续发展。 一、建筑结构设计优化必要性 随着我国城市建设进程不断加快,国民经济水平不断提升,有效带动了我国建筑行业的发展。当下人们对于建筑建设提出了更高的要求,其不仅要求在建筑质量方面更加稳定,同时要求具备良好的建筑功能性,建筑造型设计要独特、新颖,整体建筑外观结合自身功能性不同具有一定艺术特质,给人以美的感受;还要响应国家关于绿色建筑的政策号召,能够减少建筑施工中不必要的资源浪费,提升建筑的低碳、环保性能,经济适用性更强,从而带给人更好的居住体验。建筑结构作为建筑的核心组成部分,在满足上述要求上发挥着关键性作用。首先,建筑整体结构合理与否,决定着建筑的抗震性能、质量及稳定性实现,是提升建筑建设水平与质量的关键;其次,建筑结构与建筑的整体造型设计也具有密切的联系,在建筑造型设计方面发挥着重要的作用。最后,建筑结构建设关系到建筑的用材、施工技术选择、等因素,而上述这些因素决定着建筑资源的利用率的高低,能够有效减少不必要的建筑资源浪费,使得建筑施工建设更加低碳环保。 基于以上种种分析,很有有必要加强对建筑结构设计的优化,进一步推广建筑结构设计优化应用,从而有效实现建筑成本的节约,提升建筑建设质量,确保建筑节能标准得到有效落实,有效减少建筑施工建设过程中各种违法、资源浪费、破坏问题的发生,从而推动建筑行业实现绿色健康可持续发展。 二、建筑结构优化设计方法步骤 (一)构建建筑结构优化模型 在建筑结构优化过程中,首先需要借助数学函数关系,通过构建建筑结构设计约束条件与可变条件之间的关系式,从而实现建筑结构应用模型的建立,在此基础之上,借助相应模型对影响建筑结构优化的因素进行全面的分析,从中获得最佳的优化方式,为整体建筑结构优化奠定坚实的基础。例如结合对建筑墙体保温板与墙体受压能力的分析,通过构建相应模型进行全面的数据分析,从而推动建筑结构的优化得到有效实现。 (二)制定科学合理的建筑结构优化设计方案 在数据模型运行阶段,通过对房屋建筑的模型相关条件进行处理分析,在有效保证建筑结构在实际实施中功能性得到良好的发挥的基础之上,通常对线性分析加以应用,做好线性条件的检验,通过对数学模型中的函数进行变置转化应用,以此为依据,实现建筑结构优化设计的实施方案制定,有效提升建筑结构优化设计的可实施性及可操作性,保证建筑结构设计优化得到全面有效的落实。 (三)综合应用分析建筑程序 通过利用现代测量技术与建筑结构设计相结合,进一步将抽象的数据资源转化为房屋建筑中的实际执行操作,确保建筑结构在优化后,发挥出应有的作用价值。例如在房屋墙体设计上应用建筑结构设计优化方法,以墙体建设各种因素为依据,全面分析外墙和内墙建设实施,最终形成专门针对于建筑中墙体施工实际方案,发挥建筑结构设计优化方法的引导作用,提升建筑结构优化设计水平与质量。 三、建筑结构设计优化应用,以装配式工艺为例 在建筑结构设计建造方面,相对于传统的现浇施工工艺,装配式建筑工艺作为新型建筑工业化应用典范,其在建筑结构设计方面主张在信息技术的支持下,实现对建筑结构的预制化生产、装配化施工的生产方式,以设计标准化、构件部品化、施工机械化为特征,通过对建筑结构设计、生产、施工等整个产业链进行整合,从而有效实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的建筑生产方式。以成都建工工业化建筑有限公司青白江生产基地办公楼建设施工为例,该建筑便是采用全装配式混凝土结构,其中主要的建筑结构如梁柱、板墙等均为预制,并且按照三星级绿色建筑标准进行设计、施工和运营,是四川省第一座全装配式的混凝土结构建筑,预制率接近100%。在完全达到传统建筑的防震、安全、耐用要求同时,还具有省时、省工、省钱、无污水、无噪声、无粉尘等优点。 在具体的装配式工艺应用中,某幼儿园建设项目作出了良好的示范,该建设项目外墙结构采用的瓷砖反打工艺。具体来说,即是将建筑外墙用饰面石材在工厂事先打到混凝土里,形成一体的建筑预制构件,这种工艺对于建筑结构起到了良好的优化作用,使得建筑结构表面更加平整,附着也非常牢固,更为重要的是,其有效提升了整体建筑装配的施工效率。通过运用该工艺,可以有效避免出现目前存在的外墙砖脱落和空鼓现象,提升了建筑外墙结构的品质及质量,对于工期缩短也有着较为积极的影响意义,但如果造型特殊,规模量小,相应单方造价就会比传统工艺要高。 建筑结构优化设计不仅包含建筑自身结构的设计与优化,还需要立足于整个建筑施工过程,并且同时也涉及了建筑工程建造过程中的方方面面。据相关数据统计,我国的年建筑量已经达到20亿平方米以上,而在建筑施工总量中,作为施工必备条件的建筑工程临时设施,如道路、围墙等,尽管在相对量上所占的比例较小,但由于使用多为一次性,因而其绝对量随着建设工程总量的增加而显著增加。这种大量使用一次性临时设施造成了建筑资源的浪费,增加了我国实现节能减排目标的难度。在建筑施工设施优化中,针对于铺装板通过进行设计优化使其具备可拆卸、可重复利用功能,若在房建工程前期的三通一平中加以利用,可以起到良好的环保节约作用。 装配式工艺不仅在结构设计层面能够体现出良好的应用价值发挥,在具体落实应用方面产生的经济、社会效益效果也非常明显。以中石油加油站的扩改工程为例,该工程使得装配式工艺的经济、社会效益价值得到了充分的体现。该工程地处成都市一环路,占地面积

相关文档
相关文档 最新文档