整改通知

(项目部【2017】整改 01 号)

合同名称:西湖区富春江引水工程—北支江河道疏浚项目合同编号:

说明:本表一式 2 份,由项目部填写。承包人签收后,承包人、项目部各1份。

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

公司安全整改通知单

2016年9月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.9.21 单位负责人:复查人: 2016年9月23日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

2016年10月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.10.8 单位负责人:复查人: 2016年10月10日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。2016年12月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.12.19 单位负责人:复查人: 2016年12月22日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。建设工程质量整改通知单 质(2017)改字第 001 号

春节开工工作检查及安全文明施工 一:现场安全及文明施工 1、所有塔机维护及临电维护的完善并具备相关资料。 2、所有外架及四口五临边防护的检查及完善。 3、施工现场道路清理及施工现场临时围挡的搭设完善(钢管架搭 设、铺挂密目网)。 4、现场架料清理并及时归还库房或租赁公司。 二:分栋进度、质量遗留问题 (一)11栋 1、内装贴砖班组:1、 2、 3、4单元的梯间未完善。地砖地面与外墙交接处的处理不合格。2单元因从楼上乱扔烂地砖将外墙漆面损坏的未处理。4单元的二层厨房生活阳台泛水墙不合格。 2、内墙涂料班组在作业时将外墙漆面污染未处理。 3、室内门的安装进度未跟上。 4、外墙变形缝V型镀锌板由谁负责?变形缝V型镀锌板订好后的外墙抹灰处理? 5、室内水电安装。 6、防护栏安装 7、屋面工程的完善(含二层的屋面卫生清理)。 8、零星工程:一层通道的梯步砌砖等。 9、室外工程:化粪池的设计及定位是否合理?回填土方(38处轴线填土方案)?室外散水及道路的完善? (二)9栋 1、外架检查,1、2单元吊地砖的落地平台搭设。 2、底框的填充墙砌筑(民工住宿的调节、建渣清理、放线、标高控制、植筋),所有的楼层建渣清理(特别是需要做防水的厨房、厕所、客厅阳台、厨房生活阳台、厕所外阳台)。 3、木工组的胀模剔打、丝杆、步步紧拆除清理、排烟道孔的清理。 4、内抹灰的返工处理,厕所找平层返工处理、落地灰的处理。 5、外抹灰的局部墙面处理,落地灰的处理。 6、水电安装的材料采购计划申报,现场进度、开槽后的建渣清理。 7、地砖的材料采购计划申报,班组人员安排。 (三)7栋

质量整改通知单

质量整改通知单 质量整改通知单 ________有限公司: 由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxG051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的竣工验收进行了监督核查。发觉项目建设存在以下咨询题: 一、质量行为与质量操纵资料咨询题: 1、项目人防专业监理人证不合一,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。 2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)实施,现使用的质量操纵表格不规范不标准。 3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。 4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。 5、项目过程建设中九江质监组下发的质量咨询题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。 二、工程实体质量咨询题: 1、1- 2、1-3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采纳PVC套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。 2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。 3、1-23/1-24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,阻碍平常使用。 4、平常通风井水平封堵牛腿未按图施工。 5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提早拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。 6、平常水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。 上述咨询题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。

隐患整改通知单样本

编号:001 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题 塔吊砖胎模砌筑时,施工人员从基坑上用推车往基坑内倒砌筑砂浆,并且下方砌筑人员未避开。极易造成推车翻入6米深基坑,导致人员伤亡。 整改措施1、立即停止作业。 2、待基坑边坡支护完成后方可继续施工。 3、砂浆拌制应在基坑内,砌筑体附近拌制,或用车运至现场。严禁从基坑边上倾倒。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:002 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题基坑支护围栏及空压机堆放位置: 1、基坑周边围护未及时完成。 2、空压机放在基坑边施工。 整改措施1、尽快补齐围护,并悬挂警示标志。 2、停止空压机作业,空压机移至坑内或远离基坑边缘处,严禁扰动边坡土质。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:003 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2015年03月10日检查人耿卫红、孙勇、蔡丹青、费广海、彭更生、王斌、李工 存在的隐患问题1.办公区二级电箱缺线路图,联系人标识不符要求,安全员王工负责整改。 2.办公区晾晒区由费工安排。 3.办公区电缆埋地,竖直方向套PVC管王负责整改。 4.工地大门处空地新建垃圾池由费工安排。 5.支护边坡破坏,裸露区域重新硬化由费工安排。 6.施工道路南边草皮破坏,重新种草皮由费工安排。 7.幼儿园裸露土方,塔吊触及区域铺石子,其余位置覆盖由费工安排。 8.总配电房清扫由王工安排。 9.移动电箱不需要接地由王工安排。 10.大灯电缆线套PVC管由王工负责。

建筑工程整改通知单

建筑工程整改通知单 修建工程整改告诉,修建工程的建造不合格就必须整改,由于这些修建未来都将承载着许许多多的生命,所以就会有许多相关机关担任查看。以下小编预备了两篇修建工程整改告诉,可供参考。下面文章由材料站供给。 修建工程整改告诉一 修建工程整改告诉单 工程称号:编号:项目经理:东利脚手架担任人:专职安全员:日期:查看部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容:1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行全体衔接。2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合标准要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件缺乏等) 3、XX 临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆衔接固定。4、XX北立面脚手架单个部位短少扣件,单个部位扣件紧固不牢,墙支撑衔接件数量缺乏。5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按标准要求搭设双层防护顶棚。6、XX酒吧方位、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线绑缚固定,存在安全隐患。7、XX酒吧方位悬挑脚手架,应监理单位要求201X年X月X日之前撤除完结,不然无法康复现场施工。8、XX西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设距离不严密,跳板与钢管架未进行钢丝绑缚固定,存在

必定安全隐患。9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完结后,呈现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令2013年6月4日之前保护完结。附:现场相片(10张) 担任人签字:专职安全员签字:项目经理签字: 201X年X月X日 修建工程整改告诉二 修建工程整改告诉单 整改单位:要求完结时刻:实践完结时刻:整改内容:项目部、质检部及监理、业主单位,在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题:1、框柱箍筋距离排布不均匀2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm)3、剪力墙钢筋跑位,没保护层以上问题请你班组整改完后告诉检验。签发: XXXX泛海城市广场项目部201X年X月X日 相关引荐:整改告诉专题

安全隐患整改通知单

检查单位/部门(章)检查人 被检查单位/部门责任人 2014年3月20日,经检查发现你班组存在如下问题。请接通知后,限贵班组在3月23日下午5点前,按照有关安全规程和施工规范规定及公司要求,采取相应措施整改,将整改完成情况及时反馈给项目部,并通知检查人复查。否则将按有关规定给予处罚。 存在问题: 4#库 1、配电柜接线不符合规范。 2、振动棒开关不符合规范要求,需更换合格的开关。 5# 库 1、搅拌机旁无配合比牌。 2、一级配电柜接线不符合规范要求。 3、调直机无接地线。 检查人员:陪检人员: 注:本表要和安全隐患排查台帐统一,项目部归档保存。对于限期不整改的,不按要求整改的,及时通知公司双基管理员,提交“双基”领导小组研究处理办法。

检查单位/部门(章)检查人 被检查单位/部门责任人 2013年7月26日,经检查发现你班组存在如下问题。请接通知后,限贵班组在7月31下午下班前,按照有关安全技术规范和规程规定及公司要求,采取相应措施整改,将整改完成情况及时反馈给通知发出单位,并通知检查人复查。否则将按有关规定处理。 存在问题: 消防水池: 1、小棚子拆除 2、模板、方木要堆放整齐 3、水池周围要有防护。 五号库: 1、钢筋加工棚要按规范搭建,原材料与半成品要区分开并堆放整 齐。 2、木工加工棚要按规范搭建,模板和方木及废料要堆放整齐,木 工加工区地面要硬化(用碎石或砖砸都可以)。 3、生活区及厨房时刻要保持卫生整洁。 4、厕所要保持干净及经常消毒。 办公楼: 1、钢管外架按规范进行整改。 2、模板、方木堆放于塔吊以东,并堆放整齐,废料抓紧清理除现场。

3、大门通往办公楼安全通道的路部分没硬化的,进行硬化。 4、安全通道要按建设集团“安全质量标准化实施汇编”进行搭建整改。 5、钢筋加工区,原材料与办成品要堆放整齐,场地要进行硬化(碎石或砖砸)。 6、“四口”、“五临边”要做好防护。 检查人员:陪检人员: 注:本表要和安全隐患排查台帐统一,项目部归档保存。对于限期不整改的,不按要求整改的,及时通知公司双基管理员,提交“双基”领导小组研究处理办法。