文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环流化床锅炉施工设计方案

循环流化床锅炉施工设计方案

循环流化床锅炉施工设计方案
循环流化床锅炉施工设计方案

流化床锅炉安装施工案报审表

工程名称:XXXXXXXXXX厂四期工程-流化床锅炉安装编号:YQ-001

XXXXXXXXXX

热源厂四期工程流化床锅炉安装

中国XXXXXXXXXXXX公司

2013年9月

工程名称:XXXXXXXXXXX厂四期工程项目名称:流化床锅炉安装工程

编写:审核:批准:

中国XXXXXXXXXXXX有限公司

日期:2013年9月

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、机具及劳动力安排

四、锅炉安装程序及主要施工法

五、焊接技术要求

六、炉墙砌筑

七、烘炉、煮炉、冲管

八、密性试验、安全阀调整、72小时试运行

九、质量保证措施

十、安全文明施工措施

一、工程概况

1.1 概况

1.1.1工程名称:

1.1.2工程围:

1.1.3工程地点:

1.1.4工程特点:TG-75/5.29-M12系列锅炉采用前吊后支相结合的固定式,锅炉运转层标高为7m。锅炉采用单锅筒、自然循环、集中下降管、平衡通风、绝热式旋风气固分离器、∏型布置的燃煤循环流化床燃烧式,对流竖井烟道布置对流受热面。主要有下列部件组成:锅炉钢架、锅筒、膜式水冷壁、空气预热器、省煤器、过热器、分离器、布风装置、梯子平台、本体管路。该锅炉系散装到货、现场组装,零部件数量繁多;焊接施工质量要求高,现场施工场地与土建单位交叉作业的特点。

1.2 主要技术参数

1.2.1锅炉型号:TG-75/5.29-M12

过热蒸汽流量75t/h

过热蒸汽出口压力 5.29Mpa

过热蒸汽出口温度485℃

锅筒工作压力 5.63Mpa

给水温度150℃

锅筒排烟温度132℃

排烟处过量空气系数 1.27

燃料消耗量14200Kg/h

设计热效率89.42%

锅炉安全稳定运行的工况围80%~100%

1.2.2锅炉基本尺寸

炉膛宽度(两侧水冷壁中心线间距离) 6230mm

炉膛深度(前后水冷壁中心线间距离)3130mm

锅筒中心标高29500 mm

锅炉钢架左右两柱中心线间距离7500mm

锅炉钢架前后两柱中心线间距离13400mm

二、编制依据

2.1 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

2.2 DL5190.2-2012《电力设计施工技术规第2部分锅炉机组》

2.3 DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》

2.4 DL/T5210.2-2009《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分锅炉机组》2.5 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规》

2.6 GB/T12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》

2.7 DL612《电力工业锅炉压力容器监察规程》电力工业部

2.8 JB/T6696《电站锅炉技术条件》

三、机具及劳动力安排

人防工程建设设计方案图审批

人防工程建设设计方案图审批 办事指南 一、事项名称:人防工程建设设计方案图审批 二、受理范围:城六区和各开发区新建、扩建、改建的建筑项目。 三、办理依据 1、《中华人民共和国人民防空法》第二十二条城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。 2、《陕西省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第七条、第九条、第十条防空地下室的设计应当由具有人防工程设计资质的设 计单位承担。在对应建防空地下室的民用建筑设计文件组织审核时, 应当由同级人民防空主管部门参加,负责防空地下室的面积、抗力等级、战时用途和防护设计审核。 3、国家国防动员委员会、国家发展改革计划委员会、建设部、财 政部《关于颁发<人民防空工程建设管理规定>的通知》(国人防发【2003】18号)第四十六条、第五十三条 4、陕西省人民政府陕西省军区关于贯彻落实《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》的实施意见》(陕政办发【2008】66号)第四(十四)条:依法修建民用建筑防空地下室。应建防空地下室的民用建筑在向城市规划部门报批建设工程规划 许可证前,应由人民防空主管部门对防空地下室的面积、抗力等级、 战时用途和防护设计进行审批,施工图设计文件的人防审查应与技术性审查同步进行,由省人民防空主管部门认可的具有相应资质的施工 图审查机构进行审查。

5、陕西省人防办、省住建厅《关于进一步加强防空地下室建设管理的通知》陕人防【2009】20号文 四、办理条件 1、取得规划局批准的报建项目总平面图。 2、完成人防工程方案图设计。 五、应提交的材料 序 号材料名称份数 材料 形式 备注 1 规划批准的报建项目总平图 1 原件 盖有规划局审批蓝章的图纸2 方案图许可递交人防工程平 面图 3 原件 3 人防工程两个方向剖面图 3 原件 4 一层平面图 3 原件应标注该层建筑面积及主出入口 5 新建人防工程报建表 1 原件 注意事项:1、人防“结建”审批报建表中的“是否涉及原有人防拆除”应由工程所在区人防办盖章。 2、所有蓝图都应盖有:建设单位公章,设计单位公章,设计单位资质章,一级注册建设师印章。 六、办理程序 1、依据《西安市人民政府办公厅关于做好全市投资项目在线审批 监管平台运行工作的通知》精神,各单位上报资料前,需先在“陕西 省投资项目在线审批监管平台”()进行网上申报,网上申报通过后可将资料正常上报,未在平台申报的项目不予受理。 2、申请人在市政务中心导办台抽号后,到人防办窗口申报材料。窗口人员对材料进行初审,材料初审合格后予以受理,发放受理通知

塑胶跑道基础施工方案

塑胶跑道基础施工方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

北京中体神州国际体育设施工程有限公司是一家集咨询设计、生产销售、工程施工为一体的体育设施专业营造企业。公司通过了ISO9001和ISO14001国际质量环境管理体系认证,取得了建设部颁发的安全生产许可证。承接各类运功场地基础施工工程、水泥混凝土施工工程、沥青混凝土施工工程、公路施工、高速路施工工程等,公司设备齐全、价格低廉,大包或清工均可,公司本着“质量第一、客户至上”的原则,真诚欢迎各界朋友与我们合作。 水泥混凝土施工方案 一、制定施工方案的原则 依据本工程的具体情况为了充分体现我企业“质量第一、信誉至上”的一贯宗旨,重点抓住四点即“优质、高速、安全、文明”。具体措施为: 1、合理的施工方案,科学的技术措施,可行的工程进度。 2、组织有力的项目经理部。 3、过硬的施工队伍,足够的技术力量,齐全的施工机械。 4、物资、材料的保障供应与各工种的密切配合。 5、合理安排交叉作业施工和施工现场文明管理措施。 二、工程测量 1、现场总平面控制由道路红线控制,标高引点由业主提供,所用的仪器为J2-1经纬仪——用于角度测量;S6水准仪——用于标高测量。 2、在场地四周非破坏区域测放轴线控制点,形成矩形轴线网。工程的高程用控制水准点布设在周围永久性建筑物上,测量由专人负责,具体实施方案

原始记录和成果作为工程资料保存,测量工作由现场技术负责人直接指导和复核。 3、放出场地中心线、边线。设控制点并方格网测量其平面的高程。读秒力求精确,丈量误差控制在3mm以内。现场使用R标钢尺作丈量工具。 三、基层处理 1、原场地开挖、整平,用18T压路机来回碾压密实。(密实度控制在 98%以上)。 2、碾压应遵循先轻后重,先快后慢的原则,每次重叠半个轮子,不允 许压路机打转或速度不均。 四、排水沟 1、排水沟采用C15砼做基础,24CM砖墙做沟壁,沟宽40CM。沟壁采用 M10机制砖M50水泥砂浆砌筑,抹1:25水泥防水砂浆压光。排水沟排水坡度为0.5%,每隔20米一个沉砂池。 2、沟盖采用C20砼预制盖板,厚度8CM,采取现场钢模预制内加钢筋。 五、3:7灰土施工 1、将石灰和素土以3:7的比例搅拌均匀,要求严格按配比拌制,石灰出厂时需附带出厂合格证,石灰的质量证明书和检测报告。原材料检测必须符合设计要求,原材料技术指标等。 2、3:7灰土厚度控制在30cm,从中间往四周以0.5%的坡度找平。高程控制采用水准仪找平、设桩,然后拉线找平。

施工组织课程设计指导书1

课程设计指导书 1.设计目的 施工组织设计是施工单位规划和落实施工生产的纲领性文件,涉及到工程的施工条件和技术经济、可行性和合理性。 通过编制工程施工组织设计,综合运用所学的各类专业知识,解决工程施工中的建设方案、进度计划、经济核算、现场布置、技术措施等问题,培养学生具备工程师的基本技能。 2、设计资料及施工条件 2.1 设计资料 (1)设计图纸 单位工程建筑、结构施工图一套; (2)地质资料 该地块是长江三角洲前沿冲积平原,为河流冲积层工程地质区。长年累月,长江挟带大量泥沙,经波、潮、流的作用,沉积成陆。 1) 工程地质 表层为黄褐色粉土质亚砂土,下层为青灰色细砂层。地基承载力10~14吨/平方米。硬土层埋深大于30米。 2) 水文地质 地块潜水位埋深0.5米左右,水化学类型为重碳酸一钙一镁及重碳酸一氯一钙一钠型水。矿化度小于1.0克/升。单位涌水量0.02升/秒米,渗透系数0.06~0.08米/昼夜。 3) 地震 该地块位于华北地震区东南边缘,地震强度中等,频度较低。地震活动伴随大区地震而起伏,曾有影响,但未直接发生过地震。

(4

(5)主要材料清单

(6)建筑安装工程施工及验收规范; (7)业主招标文件及合同条件等。 2.2 施工条件 本工程为一幢砖混结构住宅楼,占地面积501.5M2,建筑面积3008.20M2,建筑高度为18.30M,层高2.80M,外墙涂料、同墙毛胚,公用部位内墙涂料,采用塑料窗、钢板分户门。 (1)自然条件 本工程施工要经过冬季、雨季、台风季节,该地属于亚热带气候,夏季较长,雨期期多为4-11月,雨季较长会对施工生产带来不利的影响。 (2)交通运输条件 本地块临近内环线,物资运至现场的交通条件较好,能够满足要求。 (3)场地条件 本工程施工现场场地已平整,场地宽敞。 (4)资源条件 业主提供施工用电、用水,施工用电由场区外引入容量1500kVA,供水能力为DN300。 2.3 控制性工期及工程施工质量、成本目标 (1)工期205天 建议施工进度计划的时间分配: *基础工程30天 *主体工程70天 *屋面工程20天 *装饰工程50天 *水、电、煤安装20天 *外墙总体(主体管线、道路、绿化)30天 *施工验收10天 (2)质量:优良工程 (3)造价:约279万元 3、设计内容 3.1 编制说明 ?工程概况:建设地点、建筑面积、结构类型、周围环境、建筑、结构、装修、设备要求; ?施工目标(工期、质量、安全) ?施工条件

建设项目工程施工设计方案

目录 1、总则 (3) 2、编制原则 (3) 3、主要容 (3) 3.1施工组织设计编制依据 (4) 3.2工程概况 (5) 3.3施工布置 (10) 3.4施工机械设备的组织及计划 (11) 3.5施工进度计划 (25) 3.6主要资源需求计划 (25) 3.7主要施工方法及技术措施 (26) 3.8质量保证措施 (67) 3.9季节性施工措施 (91) 3.10施工进度保证措施 (93) 3.11职业健康、安全环保保证措施 (95) 3.12文明施工措施 (117) 3.13成品保护措施 (118) 3.14降低成品措施 (119) 3.15地下管线及其它地上设施保护措施 (120) 3.16回访、服务及保修措施 (121) 3.17工程技术资料管理措施 (123)

3.18总承包管理措施 (127) 附表及附图 劳动力需用量计划 (130) 主要原材料需用计划表 (131) 成品、半成品需用加工计划表 (132) 拟投入主要施工机械设备表 (133) 现场平面布置图 施工进度计划

1、总则 1.1本施工组织设计是为医药建设项目而编制,依据招标文件、设计图纸而编制的此工程施工组织设计,(钢结构部分除外)是本工程施工的综合性技术指导文件。 1.2此项目已列入建设单位新建工程项目,本施工组织设计严格执行建设单位要求,认真编制。 1.3本施工组织设计作为施工的指导性文件,在编制过程中我们对主要分部分项工程的施工方案、工程质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、机械设备配备、项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 2、编制原则 2.1认真贯彻国家工程建设的方针和政策,严格执行工程建设程序,遵循建筑施工工艺及施 工技术规程。 2.2采用立体交叉、平行施工方法,应用网络计划技术和其它现代化管理方法,组织有节奏、连续、均衡的流水施工,使资源配置得到优化。科学安排雨季、高温季节、农忙季节施工项目,确保施工全过程的均衡性和连续性,充分利用先进的施工机械和设备,扩大机械施工围,提高工程机械施工的效率。 2.3科学合理的确定施工方案,严格遵守施工程序进行质量控制,确保安全施工,努力缩短工期,合理降低工程成本,做到良性发展。 2.4本工程引用的标准、规、数据及使用专业术语准确无误。 3、主要容 3.1施工组织设计编制依据: 3.1.1本工程根据医药项目的招标文件及施工图纸; 3.1.2工程勘察、设计文件; 3.1.3施工合同; 3.1.4本工程项目施工所在地的气象、地形及周边外部条件调查情况; 3.1.5我国现行的有关机具设备和材料的施工要求和标准、主要规、规程;现行的国家建筑

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

工程建设施工之塑胶跑道基础施工方案

工程建设施工之塑胶跑道基础施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

北京中体神州国际体育设施工程有限公司是一家集咨询设计、生产销售、工程施工为一体的体育设施专业营造企业。公司通过了ISO9001和ISO14001国际质量环境管理体系认证,取得了建设部颁发的安全生产许可证。承接各类运功场地基础施工工程、水泥混凝土施工工程、沥青混凝土施工工程、公路施工、高速路施工工程等,公司设备齐全、价格低廉,大包或清工均可,公司本着“质量第一、客户至上”的原则,真诚欢迎各界朋友与我们合作。 水泥混凝土施工方案 一、制定施工方案的原则 依据本工程的具体情况为了充分体现我企业“质量第一、信誉至上”的一贯宗旨,重点抓住四点即“优质、高速、安全、文明”。具体措施为: 1、合理的施工方案,科学的技术措施,可行的工程进度。 2、组织有力的项目经理部。 3、过硬的施工队伍,足够的技术力量,齐全的施工机械。 4、物资、材料的保障供应与各工种的密切配合。 5、合理安排交叉作业施工和施工现场文明管理措施。 二、工程测量 1、现场总平面控制由道路红线控制,标高引点由业主提供,所用的仪器为J2-1经纬仪——用于角度测量;S6水准仪——用于标高测量。 2、在场地四周非破坏区域测放轴线控制点,形成矩形轴线网。工程的高程用控制水准点布设在周围永久性建筑物上,测量由专人负责,具体实施方案原始记录和成果作为工程资料保存,测量工作由现场技术负责人直接指导和复核。 3、放出场地中心线、边线。设控制点并方格网测量其平面的高程。读秒力求精确,丈量误差控制在3mm以内。现场使用R标钢尺作丈量工具。 三、基层处理

最新自考施工组织课程设计(方案)

目录 第一章:编制说明 一、编制依据 二、编制目的及原则 第二章:总体概述 一、工程地点 二、工程概况 三、工程特点及要求 第三章:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、指导思想 二、施工组织总体设想 三、方案针对性及施工段划分 第四章:项目管理的人员配备、素质及管理经验 一、组织机构系统 二、项目管理主要成员的配备 三、施工项目管理制度 第五章:施工准备及施工总平面布置 一、施工部署 二、施工准备 三、总平面布置 四、现场平面布置图 五、施工技术准备 六、计划准备 七、材料、设备进场准备

八、施工现场准备 第六章:施工进度计划和各阶段进度的保证措施 一、工期目标 二、施工进度计划 三、工期保证措施 第七章:劳动力、机械设备和材料投入计划 一、主要施工机械设备计划 二、施工材料计划 三、劳动力计划 四、施工计量、检测仪器、工用具计划 第八章:主要施工方案及质量、安全保证措施 一、质量保证措施 二、工程技术保证措施 三、成品保护技术措施 四、降低成本技术措施 五、安全保证措施 六、创建无质量通病技术措施 第九章:文明施工和环境保护措施 一、创建文明工地的目的及意义 二、创建文明工地的基本内容 三、文明施工实施措施 四、环境保护措施 第十章:季节性施工保证措施

一、雨季施工技术措施 二、夏季高温施工 三、大风天气施工 第十一章:回访维修制度 附:施工平面布置图 施工进度计划表(横道图)

第一章编制说明 一、编制依据 1、工程招标文件、实物工程量清单。 2、全套施工图纸。 3、现行颁布实施的建筑工程质量检验评定标准、规范、规程。 4、按照GB/T19002-ISO9002标准和行业要求编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件,国家及地方标准图集。 5、施工现场的地况、地貌及地方资源条件等。 二、编制目的及原则 为工程的施工提供完整的纲领性文件。根据本工程的特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,编制原则是“经济、合理、优质、高速”。 三、施工管理中的承诺 1、一切为建设单位的利益着想,解决好地方及四邻干扰。 2、自觉接受建设、监理、建管等部门的施工监督。 3、按照标准,对工程进行全过程、全方位地进行控制,保证该工程施工试验、检测工作的真实性。

人防工程施工组织设计方案76150

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 2.1工程总体概况 0 3、施工部署及管理施工人员 (1) 3.1工程施工计划 (2) 3.2技术配合及施工措施 (2) 4、模板 (3) 4.1模板制作安装 (3) 4.2验收要求 (4) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (5) 5、钢筋 (5) 5.1钢筋原材控制 (5) 5.2钢筋安装 (5) 6、混凝土 (6) 6.1浇筑准备 (7) 6.2人员组织 (7) 6.3技术要求 (7) 7、门窗安装 (9) 8、管道的附件安装 (10) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (10) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (11) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (11) 8.4 电缆电线的穿管安装 (12) 8.5排烟管与附件的安装 (12) 8.6管道防腐涂漆 (13) 9、设备安装 (13) 9.1设备基础 (14) 9.2通风设备安装 (14) 9.3给水排水设备安装 (15)

9.4电气设备安装 (16) 9.5设备安装工程的消声与防火 (18) 10、施工质量保证体系 (19) 11、安全措施及要求 (20)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规和标准 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况

塑胶跑道施工工艺流程

《塑胶跑道施工工艺》 1 施工流程图 图6-4 塑胶面层施工工艺流程图2 具体施工方法 1、准备工作 (1)材料进场 (2)施工工具与器械的准备 (3)水电到位

2、基础处理 (1)对不符合条件的地面进行打磨、修补 (2)清扫场地 3、放线 先确定四条曲直分界线,在运动场地的直断面放线,标线应以鲜艳色彩为宜,以曲直分界线为基准,放出内沿第一道施工线,然后由内向外依次放出各道施工线。 4、跑道打磨 将跑道(底部朝上)自然摊铺在地面,使用打磨机对底层表面进行打磨。 作用:增强跑道与基础面层的粘合力,使其粘接的更为牢固。 注意事项: 打磨过程中打磨机要匀速前进,切勿损坏跑道表面。 5、铺涂底胶 用专业的封底胶(甲乙组比例1:4,2%的催化剂,另加少量胶粉)进行铺涂,从起跑区开始,沿跑道跑进方向铺涂。 作用: (1)防止底层渗水 (2)基础找平 (3)该专业封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力,从而确保跑道的粘接效果。 6、跑道粘接 (1)摊铺胶板 施工标线画好后,以一条曲直分界线为基准,由内沿开始将跑道展开,沿画好的施工标线对齐,依次摆放跑道,横向压头以200毫米为宜,

纵向跑道以对齐为宜,并根据温度不同要放置30--60分钟。 作用是: ①橡胶面层让物料回复原状态和适应天气; ②把橡胶面层铺在对应的位置上(把1号跑道的面层铺在1号跑道位置,2号面层铺在2号跑道位置); ③质量检查(把损坏和不平整的切割掉); ④把所有接口切齐和整理好。 (2)铺涂胶粘剂 跑道摆好后,在粘接前,先将跑道由两端分别卷起,由卷好的跑道中心往一方向在地面上刮胶。地面刮胶时,胶粘剂的用量应适中,每平方米应控制在—1 Kg/m2之间,刮涂要均匀,控制好胶粘剂的黏度,在最佳时间内进行铺设。 (3)粘接 跑道在与地面粘接时,操作跑道铺设要十分细心,跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接,粘接好后,在将另一侧进行粘接,依次先将内侧跑道粘接好。 其它各道铺设过程与一道铺设大体相同。 跑道两侧边在粘接过程中,应将存留在跑道底部的空气赶挤干净,为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边,用专用工具撬划一下在压稳,这样可以使侧边的粘接接口压住,直至胶水固化。小方格一半填了胶水一半填满空气。运动员在上面竞赛时,空气和原胶受压缩储藏能量和避反震,在脚底离开面层时,天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员。 弯道的铺设与直道铺设流程基本相同,但在操作过程中要更为细心。 (4)表面压制

现场施工组织课程设计指导手册

施工组织课程设计指导书 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 四川理工学院结构教研室 单位工程施工组―活动的技术、组织、 经济的综合性文件,它的主要任务是根据编制施工组织设计的基本原则、施工组织总设计和有关的 原始资料,结合实际的施工条件,从整个建筑物的全局出发,进行最优施工方案设计,确定科学,合理的分部分项工程之间的搭接与配合关系,设计符合施工现场情况的施工平面布置图,从而达到工期短、质量好、成本低的目的。 一个施工组织设计的主要内容,可以概括为三个一:“一图、一表、一案”,一图即一张施工现场的平面布置图,一表即整个工程的施工进度计划表,一案即整个工程的施工方案。 单位工程程施工组织设计的内容,依工程规模、性质、施工复杂的程度不同而有所不同,但一个较完整的施工组织设汁应包括以下内容: 1.工程概况及其施工特点分析 2.施工方案设计 3?单位工程施工进度计划表 5.劳动力、材料、构件、施工机械等资源需要量计划 6.单位工程施工平面图 7.主要技术组织措施 8.质量、安全保证措施 9.新技术、新工艺、新材料 10.主要技术经济指标下面 就各项内容简述如下: 一、工程特点及其施工特点分析 工程特点及其施工特点分析是对拟建工程的工程特点、地点特征和施工条件等所作的一个简单的、突出重点的介绍。其主要内容包括: (一)、工程建设概况 工程建设既况主要介绍拟建工程的建设单位、工程名称、施工单位、施工图纸情况、施上合同、主要部门的有关或要求,组织施工的指导思想等。 (二)、施工概况 工程概况是对工程全貌进行综台说明,主要介绍以下几方面内容: 1、建筑设计特点 一般需说明:拟建工程的建筑面积、层数、高度、平面形状和平面组合情况及室内外装修情况。如果详细具体的还要附以平、立、剖面等简图: 2、结构设计特点一般需说明:基础类型、埋置深度、主体结构的类型,预制构件的类型及安装位置等。 3、建设地点特征包括拟建工程的位置、地形、工程地质和水文地质条件,不同深度土壤的分析,;冻结时间与

最新版工业园建设工程施工组织设计方案

最新版 工业园建设工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况: (3) 二、施工顺序及部署 (4) 三、主要工程施工方案 (5) 一)基础工程 (5) 二)主体工程 (9) 三)墙体砌筑 (22) 四)屋面工程 (22) 五)装修工程 (23) 四、施工进度及其保证措施 (24) 五、质量保证措施 (25) 六、安全保证措施 (31) 七、现场文明施工 (33) 八、临建设施和施工准备 (33)

一、工程概况: **经济技术开发区**工业园工程开发商为南**公司,由**设计院设计,**安装公司总承包,**三公司承担工程土建施工。 **工业园座落在**市经济技术开发区内,距**市新生圩港2公里,**公路是该区的交通干道,水陆交通十分方便。群山环抱、绿树遍野,空气清新,实属生产电子产品的理想地理位置,它的建成投产,将对我国的电子产品市场注入一股新鲜活力。 **工业园总体规划有四期工程。一期工程是主厂房一幢及辅助设施等。主厂房为二层框架结构,建筑面积33699.76m2,基础埋置深度设计为 3.0m,独立柱基,单柱荷载600KN。屋盖、楼面为密肋井字梁结构,一层结构标高为+7.70m,屋脊标高为14.70m,并按2%坡度进行结构找坡,并且在+3.40m、+4.20m、+11.10m标高处约有3580m2技术夹层,设计在⑦~⑧轴间、14~15轴间设置两道变形缝;在D~E轴间靠E轴设置宽后浇带一条;框架柱柱距为1Om。截面尺寸为450×450~7OO×700,砼强度等级为C30,框架梁、断面尺寸为400×700~5OO×1600,次梁断面尺寸为300×500~4OO×900不等,设室内楼梯6座,室外楼梯3座,梁板、楼梯砼强度等级为C25,板厚100。 主厂房按抗震烈度7度设防,耐火等级为一级。主体结构抗震等级为框架三级。本工程上±O.OO相当于绝对高度+22.80(吴淞系)。首层为电视机主产线车间,二层为音响主产线车间。 本工程主要特点: 1、工期紧、质量要求高,60天时间内要完成34000m2的主体结

某人防工程施工组织设计方案

XX市XX家园人防工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: XXXX建设有限公司 二0XX年九月

目录 一、工程概况 二、总体目标 三、总体施工部署 四、施工准备工作 五、施工中重点、难点的各项保证措施 六、主要分部分项工程的施工方法 七、质量保证措施 八、安全保证措施 九、工期保证措施 十、文明施工保证措施 十一、冬雨季施工保证措施 十二、施工总进度计划表 十三、施工总平面图

一、工程概况 建设单位:XX市XX房地产开发有限公司 施工单位:XXXX建设有限公司 设计单位:工程兵工程学院人防设计院 监理单位:XX市工程建设监理有限公司 工程名称:XX市XX家园人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:2842.8㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丁级 战时用途:物资库 工程防水等级:二级 平时用途:汽车库 工程地点:江平中路68号北侧 该工程东西长102.1m,南北宽30m,箱形结构,底板标高-4.8m,顶板标高-1.0m。建在XX家园3#、4#与5#、6#楼之间,建成后平时可停76辆汽车,战时作为物资库,其内设两个防爆单元,采用防水砼,抗渗设计标号为S6,内墙为1:2的水泥砂浆粉刷,刷白色防霉乳胶漆;砼地面上做环氧面漆;平顶刷白色防霉乳胶漆。内部门窗采用防火门、卷帘门,防水百页窗。 二、总体目标 质量:确保泰州市优,争创省优工程。 安全:确保泰州安全标准化工地,争创省安全标准化工地。 工期:本工程工期为 65 个日历天。 合同覆约:严格按合同约定要求施工。 三、总体施工部署 1、主要分部项工程施工顺序如下: (1)地下室结构: 定位放线→大面积机械开挖→(井点降水)→人工挖土→梁侧砖模、底板垫层→防水层、保护层→底板模板→底板钢筋→墙板、柱插筋→墙模→底板混凝土→地

塑胶跑道基础工程施工设计方案

第一小节塑胶跑道基础施工方案 塑胶跑道基础施工方案基础施工方案施工流程:毛石基础压实→200mm厚碎石层铺设→150厚6%水泥石粉渣稳定层→50mm厚粗沥青砼→30mm厚细沥青砼→13mm厚Pu 塑胶面层 1、毛石基础压实根据建设单位对田径场跑道回填400mm厚毛石基础,我项目部采用18T压路机对跑道区进行碾压夯实,通过机械碾压夯实,把回填毛石层压实。 2、200mm厚碎石层铺设用激光经纬仪、100m卷尺放好跑道两侧线,撒好白灰线,并每隔5m对称打好标志杆,用水准仪放好碎石层控制标高,回填整平碎石层采用一台PC200挖掘机整平,做到碎石整平、分部均匀,后用18T压路机对碎石层铺设区域进行振动压实,低振幅振压2遍,速度为5km/h,再由一台轮胎压路机各压2遍,共6遍,速度为6km/h。6%水泥石粉渣稳定层施工:水泥石粉渣稳定层施工 3、150mm厚6%水泥石粉渣稳定层施工:50mm 3.1进行稳定层的施工,本稳定层水泥剂量以6%,控制石粉、水泥、水用量,严格按照6%水泥石粉稳定要求配合比配置施工,水泥、石粉、水拌合得均匀,且在最佳含水量下充分压实,保证其干密度最大,其强度和稳定性就高。石粉稳定层从开始加水搅拌到完全压实的延迟时间要尽量最短,一般控制在1-2小时内,不应超过3~4小时。碾压采用18T压路机进行碾压,压至表面平整、无明显轮迹,达到压实系数不低于0.85的要求。水泥稳定层压实后必须保湿养护,防止忽干忽湿。 3.2施工方法 (1)使用搅拌机翻拌,使达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,一般最优含水量为14%~18%;如含水分过多或过少时,应稍晾干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 (2)水泥稳定层应分段夯筑,虚铺厚度为200mm,夯实机具采用压路机碾压,遍数按设计要求的干密度由试夯(或碾压)确定,一般不少于3遍。 (3)明沟周边不得采用压路机夯实,必须采用人工配合立式打夯机夯实。 3.3水泥稳定层分段施工时,不得在排水管上部接缝,接缝处应夯密实,并作成直槎。 4、厚粗沥青砼 50mm厚粗沥青砼、30mm厚细沥青砼铺设施工50mm组沥青砼、30mm细沥青砼分

施工组织设计课程设计

施工组织设计课程设计 04级工程管理专业 框架住宅楼施工组织 课程设计任务书一、设计目的 本课程设计为单位工程施工组织设计,是《建筑施工技术与施工组织》课程的主要教学环节之一,通过本课程设计,初步掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法,巩固所学理论知识,并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。 二、设计内容和要求 1、施工方案及施工方法 (1)确定施工展开程序;划分施工段;确定施工起动流向;确定施工顺序 (2)选择施工方法 (3)选择施工起重机械,并校核其技术性能,计算起重机台数,合理安排起重机位置及其附属设备的位置; 2、编制单位工程施工进度计划 3、施工平面的设计 4、设计成果: (1)设计说明书三千到五千字,其中必须有施工方案选择的理由和具体的施工方法,分析计算过程,主体结构施工进度计划,单位工程施工进度和平面图设计的说明,并附有必要的简图。 (2)施工进度计划表一张。(横道图和网络图) (3)施工平面图一张(2#图比例1:300) 5、设计内容的具体格式安排 1.工程概况及其施工特点 1.1工程建设概况:建设单位;建设地点;工程性质、名称、用途、开竣工日期、设计单位。 1.2设计概况:建筑部分(建筑面积、层数、层高及总高、屋面构造、使用功能、内外墙装饰等);结构部分(结构形式、抗震设防情况、基础形式等)。 1.3主要工作量、工程量:应适当归纳统计,以便明确工程的重点项目。 1.4建设地点特征:拟建工程所在位置、地形、工程及水文地质条件;当地气温、风力、主导风向、雨季起止时间等。 1.5施工条件:三通一平情况,场地四周环境;劳动力、材料、构件、机械供应和来源情况;施工技术和管理水平;现场暂设工程的解决办法等。 1.6特点分析:主要从工程量、工期、工程复杂程度、质量要求、施工条件、地点特征、资金等方面,分析其特点。 2.施工方案的选择 2.1确定施工展开程序 2.2划分施工段 2.3确定施工起动流向 2.4确定施工顺序 2.5选择施工方法和施工机械 3.编排施工进度计划表一张 4.编制劳动力、材料、机械需要量计划 4.1材料计划表:材料品种、规格、数量、使用时间。 4.2劳动力计划表:工种、人数、进场时间。

建筑工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。 建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。 工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。 钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。 砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。 墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。 总之,本工程难度较大,主要表现为以下几个方面: 1、场地狭小,建筑物占地面积与场地面积比1/3。 2、建筑物较高,垂直运输困难。 3、地下室基底深,有两层地下室,总控土量达2万多立方米,?浓度为-?11崐.600M。 4、建筑物北立面与东立临街,与街道边人行道距离很小。 5、图纸提供较晚,工期又紧,属“三边”工程。 ㈡场地及勘察情况:

[精编]地下人防工程施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司地下人防工程施工方案地下人防工程施工方案 - 1 - 津南新 城

目录 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工准备3 3.1施工现场准备3 3.2施工流水段划分原则3 3.3施工流程3 4.技术准备4 5.材料准备4 5.1钢筋原材4 5.2模板架料6 5.3混凝土6 6.机具准备和劳动力安排7 6.1机具准备(人防部分)7 6.2劳动力安排(人防部分)7 7.主要的施工方法和技术措施8 7.1钢筋工程8 7.2模板工程25 7.3混凝土工程35 8.质量保证措施43 8.1钢筋工程质量控制43 8.2模板工程质量控制44 8.3混凝土施工质量控制措施45 9.成品保护措施46 10.安全生产与文明施工措施47 1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》

11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008 《防空地下室结构设计》07FG01~05 《防空地下室建筑设计》FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》05SFJ10 天津市津南区津南新城起步区-B地块2.3期地下车库及人防工程结构和建筑图纸。 2.工程概况 本工程位于天津大道西侧,津沽路南侧。天津津南新城总开发面积为300万平方米,B地块二期、三期工程总建筑面积为36.6万平米,人防建筑面积14192平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。人防工程防

塑胶跑道基础部分沥青施工技术方案

各分部分项工程的主要施工方法 一、基础施工工序分别如下: 跑道(含半圆)、基础施工工序为: 原场地煤渣及表土清挖外运200厚级配砂石(田赛区)90厚碎石找平层(跑道)60厚粗中料沥青混凝土30厚细沥青混凝土。 二、基础施工方法: 1、进场准备及土方工程 施工队伍进场后,首先会同校方进行定位放线,在田径场两个圆心点设置永久定位基桩(基桩应复测查验,必须符合体育场建设工艺的精度要求),基桩用砼浇捣并加保护,以免施工过程中碰撞移位。对场地的自然标高进行复测,并做好标高桩记号,详细计算挖、填土方量。然后进行土方工程尽量采用机械挖运,加快施工速度。回填土的土质必须无杂质,必要时要用块石或塘渣抛填分层压实。大面积土方开挖前,如明沟等,首先挖通四周排水沟,并临时接通中心总排水管,以免遇雨地基积水产生膨胀,影响。基土压实密度达95%,用12-16吨压路机进行碾压,碾压保证含水率8-12%。在碾压跑道时,纵向沿跑道内边向外侧碾压,行车速度为25-30米/分,重叠碾压宽度不少于50 cm。 土方施工时必须注意要按照图纸完成预埋管线的挖土、埋设施工后,进行回填土,然后再大面积基层压实。基层土方完工后,按照现

行建筑施工规范对基层平整度、坡度、标高、场地尺寸的验收,达到设计标准方可进入下道工序。 2、内排水系统工程施工方法 在土方工程时排水明沟挖土,按设计要求验收后,沟底要进行打夯,密实度达到90%以上为止,并检查沟底标高、坡向、尺寸。 沟底垫层按照设计要求采用C15砼,浇捣前出具配合比报告,按报告配合比施工。 排水沟盖板按图纸要求绑扎钢筋,制作模具,预制用场地必须平整光滑。工程开工同时,首先安排专业进行施工,增加其养护时间确保工期。预制成品外形尺寸精确,表面平整光滑,必须符合设计要求,现场做好试块。安装时平整牢固,位置准确,做到直线平直,曲线圆滑。排水沟压顶按图纸要求绑扎钢筋,再进行现浇。 砌排水沟砖墙时,质检员要经常巡回检验砖墙的标高平直度和粉刷的水泥砂浆质量,并做好砂浆配比试验及记录。 塘渣层、砾石层、碎石层要求分层碾压,用10-15吨压路机由低侧向高侧依次碾压2-3遍,机械碾压直到整个基层的碎石不松动,表面无波纹为止,机械碾压不到的地方应人工整平夯实,随后进行检验,测量厚度,标高、宽度,是符合设计要求,如发现压实度未到时应尽快补压。 三、沥青混凝土施工: 根据设计要求:60厚中粗料沥青混凝土、30厚细沥青混凝土,沥青混凝土层施工是整个运动场工程中比较重要的环节。故对沥青砼

施工组织与管理课程设计

某单位工程施工组织设计 目录 第一节:编制依据及工程概况 第二节:项目管理与组织 第三节:施工总体部署与准备 第四节:主要施工方案及主要技术措施 第五节:施工进度计划 第六节:质量管理规划 第七节:施工安全管理 第八节:成本管理规划 第九节:冬雨季施工与文明施工

第一节、编制依据及工程概况 1.1.编制依据 (1)招标单位提供的全套图纸和有关标准图册。 (2)根据该工程招标文件。 (3)国家现行施工及验收规范、规程,建安工程质量验评标准。 (4)根据ISO9001:2000质量认证体系、ISO14001:1996环境管理认证体系、OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证。 1.2.工程概况及工期 1、工程简介 本工程是某小区拟建的住宅楼,位于××区,总建筑面积3018.46m2,建筑占地面积414.2m2,其中地面以上7层,建筑高度自室外筑成地面到女儿墙顶23.1m,平面示意图如1所示。层高为3m。抗震设防烈度为6 度。建筑耐久年限为50 年。建筑屋面防水等级为Ⅰ级,耐久年限为15 年,采用二道设防。结构形式为框架结构,柱下独立基础。墙体用加气混凝土砌块砌筑,楼面现浇,屋面为平屋面,有女儿墙,SBS 改性沥青卷材防水。内墙面为混合砂浆抹灰,外墙面砖饰面。详细建筑、结构概况见表1、表2。 图1 建筑平面示意图 名称概况 层数本工程为七层钢筋混凝土框架结构 单层面积430m2 建筑面积工程建筑面积为3018.46m2,层高为3m 砌体工程框架填充为加气混凝土砌块

2. 自然条件和技术物资供应条件 1) 地质水文资料 拟建场地位于长江中下游平原,场地地势平坦,地貌属长江二级阶地,地下水的埋藏类型为上层滞水,主要留存于结构松散、孔隙连通性好的上层杂填土中,自然降水及地表生活用水为其主要补给水源,地下水位较浅,据场地附近现有的水文地质资料,地下水对混凝土无腐蚀性。地质状况为坡地回填土场地,表

建筑工程施工设计方案样本

目录第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第四章施工总平面布置 第五章施工总体部署 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章施工方案及技术措施 第八章质量保证体系及措施 第九章安全管理体系及措施 第十章文明施工措施 第十一章环境保护措施 第十二章职业健康安全体系及措施 第十三章季节施工措施 第十四章分包管理措施 第十五章与业主、设计、监理的配合 第十六章工程交付与保修 第十七章施工信息化管理

第一章编制说明 一、编制依据 1、招标文件 2、施工图纸 3、工程建设标准 1)国家法律、法规 《中华人民国合同法》 《中华人民国建筑法》 其它法律、行政法规。 2)工程建设规、标准及行业的有关规定 按国家现行的技术规及有关规定执行。 4、其它 1)我单位的质量管理体系文件、质量保证手册; 2)我单位质量保证手册及程序文件;

3)施工现场及周围环境调查记录; 4)建筑业十项新技术; 5)其他相关图集、规、标准等。 二、编制原则 1)安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本,控制工程造价;针对实际情况进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保实现工期目标。 2)科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期。 3)合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工围合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广、使用新技术、新工艺、新方法、新材料,确保创优规划和质量目标的实现;积极推行较先进项目管理模式,调动现场人员积极性,确保优质高效的完成工程施工任务。 4)均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。

相关文档
相关文档 最新文档