文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GBPH系列高压变频器使用说明书

GBPH系列高压变频器使用说明书

GBPH系列高压变频器使用说明书
GBPH系列高压变频器使用说明书

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书

焦作市明株自动化工程有限责任公司

2009年11月

目录

第1章安全注意事项 (3)

第2章变频器柜体组成 (4)

第3章变频器安装和存放环境 (5)

第4章变频器接线说明 (6)

第6章变频器故障说明与维护 (13)

第7章变频器常见故障处理 (14)

附录1: GBP-D和GBP-H系列高压变频器型号列表 (16)

附录2: GBP-D和GBP-H系列高压变频器功率单元型号列表 (17)

附录3:干式变压器温控仪设置说明 (18)

附录4:调试内容记录表 (19)

第1章安全注意事项

1.1 在使用高压变频器前,请仔细阅读本使用说明书。

1.2 高压变频器(本章以下简称设备)属高压设备,内有能致人伤亡的高压交流电流,使用时请务必遵循本说明书。

1.3 当设备带电或有残余电压时不要打开任何柜门。

1.4 当设备停电之后,功率单元内仍可能存在危险电压,请等待5分钟之后才能打开柜门,否则可能导致电击或伤害。

1.5 在确认设备已经不发烫和不带电之前,千万不要触摸设备内部的任何部位,否则可能导致电击。

1.6 在接触或测量设备内元器件时,必须十分小心,严防表笔接触到其它端子,导致伤害或故障。

1.7 当主电源切断后,必须等待10分钟后,才能切断控制电源,否则可能导致故障。

1.8 在主电源送电之前,必须先送控制电直到触摸屏不再显示“通信中断”为止,否则可能造成设备故障或损坏。

1.9 当确认变频器有部件损坏之后,不得进行再次通入高压主电源,否则可能造成人身伤害和加深设备损坏器件。

1.10 当设备着火时,不要尝试使用设备,否则可能引起火灾。

1.11 必须由经过认证的人员正确设置参数,如果设置了错误参数,系统可能超限运行损坏设备。1.12 只有有资格的人员以及受过培训的人员可以操作设备,不具有资格或未受过培训的人员操作可能导致人员伤害或设备故障。

1.13 在设备有高压电源供电的情况下,一般不要切断控制电源,否则可能导致人身伤害或设备损坏。

1.14 如果高压输入误送到设备的输出端,这样会严重损坏变频器和引起火灾。

1.15 不要阻塞设备的通风口,否则设备内部的温度将会上升导致故障。

1.16 操作前请熟悉设备上的警告标示,否则可能导致电击或伤害。

1.17 当清理或检查时,必须切断主电源和控制电源。

1.18 不要接触旋转的风机,否则可能导致伤害。

1.19 取出功率单元时要当心,功率单元任何侧受到过大的力都会导致人身伤害或功率单元损坏。1.20 设备在运输或安装过程中,不得靠近水源,否则设备进水之后使用过程中可能导致电击或故障。

1.21 用户不允许更改和搬运设备,可能导致人员伤害或设备损坏。

1.22 安装时,设备不得倾斜超过30°,否则设备可能滑落导致伤害或故障。

1.23 确保设备外壳接地良好,接地电阻不得大于4Ω,否则绝缘能力的下降会导致漏电或电击。1.24 设备在吊装时,必须确认吊车、钢绳、吊钩有足够的吊装能力,起吊工具有足够的强度和安全系数,操作方法必须正确,否则会导致人身伤害或设备故障。

1.25 请严格遵照以上安全规范进行操作,否则将可能导致人身的伤害和设备的故障。

第2章变频器柜体组成

2.1 柜体组成

GBP系列高压变频器通常由两种柜体组成,一种是变压器柜体,通常每台高压变频器只有一个变压器柜体配套;另一种是功率单元柜体,根据功率的不同,数量也不同,但只有一个功率单元柜体含有控制器。如下图2-1所示,由右至左依次是:

●功率单元柜柜体(含有控制器)

●变压器柜体

图2-1 6kV四象限500kVA以下高压变频器

2.2高压变频器几种柜体规格

注:外形尺寸和重量随设计改变,恕不另行通知

第3章变频器安装和存放环境

3.1 变频器存放环境

3.1.1 环境温度:0~40℃,短时间存放可允许环境温度在-40°~70°之间。

3.1.2 相对湿度:<90%,不结露。

3.1.3 海拔高度:<1000米。

3.1.4 使用环境:避免阳光直射,无腐蚀性气体、无易燃性气体、无导电粉尘,无滴水、盐份、油烟和多尘等。

3.1.5 使用场所:室内。

3.1.6 避免温度急剧变化,否则会发生结露

3.1.7 安装海拔大于1000米时,请降容使用,海拔每超出100米,降容额度为1%。

3.1.8 存放时间过长会导致电解电容的早期劣化,请将存放温度控制在30℃以下。

3.2 变频器安装环境要求(如图3-1)

3.2.1背面离墙距离不得小于800mm。

3.2.2顶部与屋顶空间距离不得小于800mm。

3.2.3装置正面离墙距离不得小于1500mm。

图3-1 变频器冷却风道

3.3 柜体排列和安装

3.3.1 安装过程中,要防止变频器受到撞击和震动。

3.3.2 所有柜体不得倒置,倾斜角度不得超过30°。

3.3.3 为了防止柜体变形,吊绳与柜体之间的夹角不得小于60°。

3.3.4变压器柜和功率单元柜还可以采用兜底吊装(柜体深度小于宽度),但吊装时要特别小心。

3.3.5为了布线的安全和方便,变频器柜体最好安装在电缆沟上。

3.3.6 所有柜体应并排牢固安装于基座之上,并和厂房大地可靠连接。变压器屏蔽层及接地端子要接至厂房大地,接地电阻不得大于4Ω。

第4章变频器接线说明

4.1 接线前,确认导线截面积、耐压等级是否符合要求。

4.2 电源线和控制线不要长距离平行布线,模拟信号线和通讯线必须采用屏蔽绞接线,屏蔽层要单端接地。

4.3 一次回路典型接线如图4-1,配电柜及连接电缆由用户提供。

4.4 配电柜应装设有普通电动机的反时限过流、接地、低电压等保护和避

雷器,但差动保护进线电流互感器应安装在变频器出线侧。

4.5 端子排接线(图4-2)如下表所示

图4-2 变频器端子排接线示意图

4.6 功率单元接线(图4-2)

●L1和L2为功率单元输出串联线接口。

●XT和XR为光纤信号线接口。

●JC为电压检测线接口(单象限功率单元没有)。

●R、S、T为三相电压进线接口。

4.7 功率单元内部接线

4.7.1 单象限功率单元电路板接线图

图4-3 单象限功率单元电路板接线图

4.7.2 四象限功率单元电路板接线图

图4-4 四象限功率单元电路板接线图

4.7 接线完毕请核对以下各项:

●所有接线是否正确。

●所有端子和接线是否有短接或对地短接。

●是否有导线漏接。

第5章变频器操作说明

5.1 GBP系列高压变频器有下列两种控制方式,能够从不同地点、以不同方式进行控制:

●本地控制

●远程控制

5.2 本地控制

选择本地控制时,人机界面的触摸屏生效,用户可以直接利用触摸屏对变频器进行操作。界面操作人员在得到待机指示后,可以用界面上的按钮开机、停机、进行功能参数的设置、查询故障记录。详见说明书第6部分。

5.3 远程控制

选择远程控制时,用户可以在工业现场或集中控制室对变频器进行控制。人机界面中停机、启动按钮失效。远程操作人员可以用远程开关及其模拟量装置进行对变频器的启动、停机、急停、频率给定等的操作。

5.4 控制器说明(图5-1)

●高压指示灯:主电路通入变频器同等级高压电源之后,高压指示灯亮。

●故障指示灯:变频器在故障时亮,轻故障时闪烁,重故障常亮。

●运行指示灯:变频器运行率大于0Hz时,运行指示灯亮。

●触摸屏:显示当前变频器运行的状态。

●急停按钮:急停按钮按下之后,高压掉电或者不能送高压,按钮不再弹出,同时故障指示灯常

亮,顺时针旋转按钮之后,急停按钮弹出。

●复位按钮:复位按钮按下之后,系统复位。

●本控/远控选择开关:插入钥匙旋转选择操作方式。

图5-1 变频器控制部分主面板

5.5 操作步骤

5.5.1 安装和电路连接完成后,在通电运行前应对变频器检查下列各项:

●检查有无连接错误(特别是主电路和接地电路)。

●检查光纤连接有无错误。

●确认各连接端子导线没有短路或对地短路等情况。

●检查所有螺钉和接线端子连接等均紧固,无松动。

●检查有无导线屑、螺钉、工具等导电器件散落于变频器中。

●检查柜体、柜门等是否可靠接地。

5.5.2 送220V控制电源

●使用万用表检测220V交流进线火线对地应为220V,零线对地应为0V。

●合单相断路器QF1,打开控制器柜门,按下UPS上的按钮“ON”5秒钟,UPS电源启动,PLC、触摸屏、变压器温控仪得电,等待大约10秒钟,控制器得电,在PLC的Y0点灯亮后,允许上高压,同时触摸屏不再显示“通信中断”。

●查看触摸屏界面,查看是否有故障报警。

●查看变压器柜上的温控仪显示是否正常。

●高压柜处于试验位置,看控制柜柜门上的急停自锁按钮是否能分断高压断路器(这一点很重要,确保故障时能可靠分断高压电源),并重复试验5次,保证每次都能可靠分断。

●用钥匙钮选择“远程控制”,根据第4章4.5要求接线是否正确无误,并调试功能是否正确。●如有模拟给定功能,在远控的方式下看设定频率是否正确。

●在以上所有检查过程中,要确保变频输入、输出的高压电源被可靠分断。

5.5.3根据现场情况设置参数(图5-2-3、图5-2-4)

●UPS电源打开之后, PLC和触摸屏同时得电,触摸屏经过初始化(图5-2)之后,进入主界面

(图5-3)

图5-2 触摸屏初始化界面图5-3 触摸屏主界面

●等待10秒钟后,触摸屏不再显示“通信中断”,此时点击“参数设置”按钮进入参数设置界面。

图5-2-3 变频器参数设置界面1 图5-2-4 变频器参数设置界面2

●加速时间:可设定1-999秒,变频器从0Hz加速到50Hz需要的时间,时间设置过短会引起过流,

单象限变频器时间设置应该长一些,四象限时间可设定在20秒左右;

●减速时间:可设定1-999秒,变频器从50Hz减速到0Hz需要的时间,时间设置过短会造成功率

单元过压或者整机过压。

●过载倍数:可设定100-150%,变频器输出电流超过过载将进行反时限保护,根据现场情况而定,

一般设置为150%。

●过流倍速:可设定150-200%,变频器输出电流值最大不得超过额定电流的倍数,之后立即掉高

压进行保护,一般设置为200%。

●额定电流:根据现场电机设定额定电流,但不可超过变频器额定电流,特殊情况下需要超过此

值时请联系高压变频室。

●最低频率:变频器启动时输出的频率,一般设置为1Hz。

●最高频率:变频器最高运行的频率,一般设置为50Hz,但不能超过50Hz。

●转矩补偿:一般设置为12,可根据现场情况而定,但不可超过25,设置过大会导致输出过流或

输出过载。当设置过低可导致电机力矩过小,设置过高导致过流的情况发生时,一般要配合弱磁信号,详细说明在第7章。

●额定转速:电机的额定转速。

●跳转频率1下限、跳转频率1上限、跳转频率2下限、跳转频率2上限、跳转频率3下限、跳

转频率3上限:可设定1.0-50.0Hz,当现场情况要求不允许电机长时间运行在某一频率段时,进行设置,例如不允许电机运行在10-12Hz区间,那么跳转频率1下限设置为10.0Hz,跳转频率1上限设置为12.0Hz,那么当给定频率在10.0-12.0Hz区间,变频器会自动将给定频率设置为12.0Hz,可设置三个跳转频率段。

●积分时间:可设置1-10,只有当变频器端子排39号接收到信号时起作用,详细说明在第8章。

●在参数设置界面2中有“数据保存”保存按钮,在修改参数之后需要点击此按钮进行数据保存。

5.5.4变频器功能说明

图5-5-1减速停机功能界面图5-5-2自由停机功能界面

●点击触摸屏主界面“功能设置”按钮(图5-2-2)进入功能设定界面(图5-5-1和图5-5-2)。

●控制方式:上位机表示本地控制,PLC表示远程控制。

●运行方式:开环、闭环设置,根据现场情况而定,一般设定为开环方式。

●停机方式:自由:变频器接收到停机信号之后,立即封锁脉冲,电机自由停机;

减速:变频器接收到停机信号之后,根据减速时间设定运行频率逐步减速至停机。

一般在现场使用自由停机,否则容易在停机过程中出现过流现象。

5.5.5 送高压

以上所有准备工作正确无误后,方能送高压电。送高压电前,所有无关人员不要靠近变频器柜体,只保留一个人于控制柜前,确保发生故障时能分断高压。

●松开控制柜上的急停自锁按钮,按下复位按钮,变频器处于上电初试状态。

●检查开机允许条件全部就绪。

●变频器上级高压断路器合闸。

●正常后,触摸屏界面显示“系统待机”。

●柜顶风机启动后,检查风机运行是否正常。关闭所有柜门,拿一张A4纸,看所有进风口都能

将其吸附到柜门上,以保证通风风路畅通(不正确则分断高压电源,重新调整高压电源进线,并重复送高压电源步骤)。

5.5.6 不带电机试运行

●选择本地控制。

●选择开环运行。

●设定频率设置为50Hz。

●触摸屏点“启动”。

●看用户界面输入电压、电流,输出电压、电流等是否正常。

●从操作界面上减速停机,看停机过程是否正常。

●再次启动至50Hz,看是否正常。

●停机,分断高压电源。

5.5.7 带电机试运行(减速机与电机连接轴分离)

●连接电机电源线到变频器输出U1、V1、W1端。

●变频器上级高压断路器合闸,在变频器自检无故障之后触摸屏显示“系统待机”。

●选择本地控制。

●选择开环运行。

●设定频率设置为10Hz。

●运行前,检查电机附近情况,确保安全。

●触摸屏界面点击“启动”按钮。

●记录一下电机的旋转方向。

●从操作界面上减速停机,看停机过程是否正常。

●设定频率设置为50Hz重新启动,看是否能正常启动至50Hz,减速停机是否正常。

●从操作界面功能设置选项,设置“反转”、“自由停机”。

●运行前,检查电机附近情况,确保安全。

●触摸屏主界面点击“启动”。

●电机的旋转方向相反。

●从操作界面设定频率选项设置频率,检验变频器加减速功能。

●降低运行频率至10Hz,停机,检验自由停机功能。

●停机过程中或停机后,短接温控仪“超温报警”端子,用户界面显示“变压器超温”,断开短接

线后显示内容消失;停机后,短接温控仪“超温跳闸”端子,切断变频器高压电源,用户界面显示“变压器过热”,内容被锁存,否则,停机后检查线路。

●调整功能设置,逐条检验变频器功能。如控制方式(本地控制、远程控制),远程控制的启停、

模拟给定加减速、正反转、急停和复位。

5.5.8 变频器停机步骤

●点击触摸屏“停机”按钮,等待运行指示灯熄灭。

●高压电源断开,断开之后等待5分钟。

●打开控制器柜门,关闭UPS。

●根据需要是否断开供给UPS电源。

●变频器长时间不使用时,请关闭UPS电源,并且请保持给UPS提供外部220V交流电源。

6.1 变频器故障分类与说明

6.1.1 轻故障分类与说明

●系统发生轻故障时,系统给出间歇光报警(图5-1 故障指示灯闪烁)。

●轻故障包括变压器超温,功率单元超温、柜门打开等。对于轻故障的发生,系统不作记忆处理,

仅在故障指示中显示。

●故障存在时报警,如果故障自行消失,则报警自动取消。系统运行时如果发生这类故障,变频

器并不停机。在停机状态下,如果存在这类故障,用户也还能进行启动操作。

6.1.2 重故障分类与说明

●系统发生重故障时,系统长时间报警(图5-1 故障指示灯常亮)。

●重故障包括:外部重故障、变压器过热、输出过载、单元重故障、输出电流不平衡、输入电压

不平衡、输入电压过压、欠压、输入电流过流等。

●单元故障包括:IGBT故障、母线欠压、母线过压、光纤故障等。

●上述任何一个故障发生时,系统给出连续的报警信号和故障指示,发出高压分断指令。系统保

持故障指示及高压分断指令。

●以上重故障发生后,系统作记忆处理。故障一旦发生,系统报警并自动跳闸停机,故障原因被

记录。如果故障自行消失,故障指示、高压分断等指令也都一直保持。只有故障彻底排除,并且用柜门上的复位按钮后才能使变频器恢复到高压不就绪状态,并允许重新上电开机。

●重故障发生时,高压电源将自动分断。如果因为其他原因没有分断,用户可以用柜门的高压分

断按钮将高压电源强行手动分断。

6.2变频器日常维护

6.2.1在做任何维护和检修工作之前,要严格遵守操作规程。

6.2.2在柜内靠近或接触元器件时,要消除静电,消除静电的方法是:戴接地防静电手镯环,该手

镯环通过1MΩ电阻接地;通过触摸接地的金属片可以消除静电。

6.2.3不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这样会使功率单元中的开关器件损坏。

6.2.4不要将易燃易爆物品存放在变频器柜内或周围。

6.2.5操作时保持单手操作,穿戴安全防护鞋,并有其他人在场。

6.2.6不要带电连接或断开任何表计、电缆、通讯光缆和电路板。

6.2.7在检修或更换功率单元时,一定要将高压切断,然后方可打开高压柜门,并检查所有功率单

元指示灯完全熄灭后才能接触功率单元。

6.2.8经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不要超过40℃。

6.2.9保持室内清洁卫生。

6.2.10经常检查变频器是否有异常声响,异味,柜体是否发热;排风口是否有异味。

6.2.11常用一张A4纸检查变压器柜、功率单元柜进风口风量,看纸张是否能被过滤网牢牢吸住,

如有问题应及时排除(检查冷却风机是否运转正常,更换或清洗过滤网)。

6.2.12建议变频器投入运行后,每个星期都要更换清洗柜体过滤网,每个月将变压器所有进出线电

缆、功率单元进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。

6.2.13定期记录变频器运行情况,发生故障跳闸时,要记录故障情况,查明原因并排除后方可再次

上电。

6.2.14清扫工作:过滤网、变压器柜、功率单元柜。

6.2.15紧固工作:变压器进出线电缆、功率单元进出线电缆、控制电缆。

7.1系统故障处理

已上高压的判断条件:变频器已上高压的判断条件是:主电源输入电压高于额定电压的80%。

7.1.1外部重故障:图5-1中急停按钮按下之后,无论变频器是否已上高压,变频器会禁止高压输

入并且触摸屏主界面会显示“外部重故障”或“单元重故障”(所有单元均显示快熔故障),消除此故障需要将急停按钮松开。

7.1.2变压器过热:当变压器柜中变压器温度超过温度显示仪设定的过热温度时,无论变频器是否

已上高压,变频器会禁止高压输入并且触摸屏主界面会显示变压器过热,过高的温度会造成变频器不能正常工作,请根据第6章中6.2.8和6.2.11检查室内温度是否过高和变频器散热是否良好。

7.1.3风机重故障:当变频器已上高压并且变频器有输出频率时,风机如果不运行超过1分钟,变

频器会掉高压并且触摸屏主界面会显示“风机重故障”,请检查柜顶风机是否运行。

7.1.4输入过流或输出过流:当变频器已上高压,变频器输入或输出的电流超过额定电流的过流倍

数时,变频器掉高压并且触摸屏主界面显示“输入过流”或“输出过流”,一般来说电机堵转会造成此故障,另外转矩补偿过大也会导致低频启动时或低频长时间运行时输出过流。7.1.5输入电流不平衡和输出电流不平衡:当变频器已上高压,变频器输入或输出电流出现三相不

平衡时,触摸屏主界面会显示“输入电流不平衡”或“输出电流不平衡”,如果是输入电流不平衡,请检查三相进线电源;如果是输出电流不平衡:请检查变频器功率单元串联连接线是否正确连接。

7.1.6输出过载:当变频器已上高压,变频器输入或输出的电流超过额定电流的过载倍数时,变频

器会根据反时限的保护在0~1分钟内掉高压并且触摸屏主界面显示“输出过载”,此情况根据现场情况而定,一般来说是电机负载过高造成,还有就是转矩补偿设置过大。

7.1.7输入过压:当变频器已上高压,输入电压或输出电压高于变频器额定电压的15%,变频器会

掉高压并且触摸屏主界面显示“输入过压”或“输出过压”。如果是输入过压,请检查输入侧电压是否过高,如果是输出过压,请将减速时间增大。

7.1.8输入欠压:当变频器已上高压,变频器输入电压低于额定输入电压的20%时,变频器掉高压

并且触摸屏主界面显示“输入欠压”,请检查三相进线电源。

7.1.9外部急停:无论变频器是否已上高压,主控台安全回路不正常,会将故障信息传输给变频器,

变频器不掉高压但会报警显示“外部急停”,安全回路正常之后,变频器不再显示故障信息。

7.2功率单元故障处理

7.2.1单象限功率单元故障处理

●超温故障:单元轻故障,整机不掉高压,请先查看超温故障的功率单元温度是否过高,再用万

用表测量温度检测线是否常闭,常闭则正常。

●欠压下限:单元轻故障,整机不掉高压,请先查看高压输入是否低于10%,然后增加加速时间。

●光纤发送和光纤接收故障:单元重故障,整机掉高压。请检查功率单元光纤线和控制器光纤板

是否连接正常。

●IGBT故障:单元重故障,整机掉高压。请先查看功率单元内部IGBT是否损坏,如果损坏请更

换功率单元,没有损坏请更换功率单元电路板。

●驱动电源故障:单元重故障,整机掉高压。请更换功率单元电路板。

●缺相故障:单元重故障,整机掉高压。请查看功率单元三相进线和快熔是否正常。

●过压故障:单元重故障,整机掉高压。请将加速时间和减速时间增加。

7.2.2四象限功率单元故障处理

●光纤发送和光纤接收故障:单元重故障,整机掉高压。请检查功率单元光纤线和控制器光纤板

是否连接正常。

●整流IGBT:单元重故障,整机掉高压。请检查整流侧IGBT是否损坏,检查整流侧IGBT连接线

是否连接正常,如果都正常请更换整流侧六路驱动板,如果还出现问题,请更换回馈电路板。

●整流驱动:单元重故障,整机掉高压。请更换六路驱动板。

●逆变IGBT:单元重故障,整机掉高压。请检查逆变侧IGBT是否损坏,检查逆变侧IGBT连接线

是否连接正常,如果都正常请更换逆变侧四路驱动板,如果还出现问题,请更换CPLD电路板。

●逆变驱动:单元重故障,整机掉高压。请更换四路驱动板。

●单元超温:单元重故障,整机掉高压,请先查看超温故障的功率单元温度是否过高,再用万用

表测量温度检测线是否短接,短接则正常请更换四路驱动板。

●快熔故障:单元重故障,整机掉高压,当外部高压突然掉电,所有功率单元均出现快熔故障,

如果变频器此时正在输出频率,那么还会有其他功率单元故障,此时没有关系。如果是由于快熔故障造成高压掉电,那么请先测量故障功率单元快熔是否正常,快熔连接线是否连接正常,如果都正常请更换六路驱动板。

●母线过压:单元重故障,整机掉高压。请更换依次更换六路驱动板和回馈电路板解决故障。

7.3电控特殊要求

7.3.1 启动要求:一般在给定变频器启动信号之后,闸并没有完全打开,此时不要加速,否则变频器容易输出过流,将最低频率设置为1Hz。

7.3.2 低频限流要求:低频运行时,电机电流如果过大,可适当减小转矩补偿。

7.3.3 加速时限流要求:在电机加速过程中,如果加速过快,容易造成变频输出过流,此时应当增加加速时间。

7.3.4 减速时限流要求:在电机减速过程中,如果减速过快,容易造成功率单元故障和整机报过压故障,此时应当增加减速时间。

7.3.5 轻载过流重载倒转:当电机在调速过程中出现满足重载启动要求但空载容易出现过流的情况时,就需要加载弱磁信号。弱磁的功能是减小电机电流。主要是在低频运行时有用,比如重物提升时转矩补偿设置为18,但是在较轻的提升情况下,容易出现过流,就需要较轻的转矩补偿,那么转矩补偿*积分时间/10,就是加载弱磁信号的情况下的转矩补偿值,可有效减低低频时过流的情况。

还有一种情况是电机与减速机之间的齿轮缝隙过大,在启动的情况下,闸没有完全打开,电机与减速机齿轮之间相撞声音过大,可在启动或停机之前给定弱磁信号,待齿轮软碰撞之后再取消弱磁信号,同时闸可以完全敞开。

7.3.6 停机要求:适用于电机与减速机之间的齿轮缝隙过大的情况,当主控台抱闸时,电机与减速机碰撞声音过大,此时要求停机抱闸时电机速度降低至0.1米/秒,可有效降低声音。

7.3.7 控制电源要求:要求220V交流供电电源,电源火线对地220V交流电压,电源零线对地没有电压。如果电源出现问题,可导致变频器出现莫名故障而不能正常使用,严重时可损坏设备,出现此种情况时请联系高压变频室。

附录1: GBP-D和GBP-H系列高压变频器型号列表1 GBP-D系列6KV电压等级单象限高压变频器

2 GBP系列10KV电压等级单象限高压变频器

3 GBP系列6KV电压等级四象限高压变频器

附录2: GBP-D和GBP-H系列高压变频器功率单元型号列表1 GBP系列6KV电压等级单象限高压变频器功率单元

GBP系列10KV电压等级单象限高压变频器功率单元

GBP系列6KV电压等级四象限高压变频器功率单元

附录3:干式变压器温控仪设置说明

附录4:调试内容记录表

高压变频器使用手册——中英文版-第2章

第2章 ChapterⅡ 安装与接线 Installation & Connection 本章简要介绍PowerSmart TM变频器的安装与接线 The chapter introduces installation and connection of PowerSmart TM Drive briefly 2.1产品确认 2.1 Product Confirmation 拿到产品时,请确认下表中所列项目: When you get the product, please confirm the items listed in below table: 表2-1 Tab2-1

如有不良情况,请与本公司业务部门联系。 If there unfavorable condition, please contact with our corporate business sector. 2.2 安装环境的要求和管理 2.2 Requirements and Management of Installation Environment 2.2.1 安装现场 2.2.1 Installation Field 安装变频器的地点应满足通风散热和操作的要求。变频器背面离墙的距离不小于600mm,正面离墙的距离不小于1.5米。变频器顶部(从风机顶部算起)到屋顶的距离不小于500mm。 The site of installing drive should satisfy the requirements of ventilation, heat dispersion and operation. The distance between back face of drive and wall should not be less than 600mm, the distance between front face of drive and wall should not be less than 1.5m. The distance between top of drive (calculated from the top of fan) and ceiling should not be less than 500mm. 2.2.2环境标准 2.2.2 Environment Standard 变频器安装在电气室内,工作环境温度为0~40o C。由于工作中变频器将散发出大量热量(约电动机每100KW散发出3.5KW热量),电气室要配备通风或空调装置。 Drive is installed in electric room with operation environment temperature 0~40o C. Because the drive will give off much heat (approximately, motor gives off 3.5kw heat per 100KW during) operation, electric room should be equipped with ventilation or air-conditioning device. 环境湿度最高为相对湿度90%,要避免凝露,例如在潮湿季节,特别是当变频器不工作时,不要将室内温度降得太低。

变频器使用说明

产品说明 GS系列通用变频器是用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。本系列有多种型号,额定功率范围从750W 到315kW的G型机(恒定转矩控制方式)或者P型机(可变转矩控制方式),供用户选用。 本变频器由高性能32位DSP微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。其脉冲宽度调制的开关频率是可选的,因而降低了电动机运行的噪声。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。 1.1铭牌说明及命名规则 从包装箱取出变频器,检查产品铭牌,确认变频器型号,产品是否与定货单相符,机器是否有损坏,如有疑问或产品损坏,请与当地经销商联系。 铭牌说明: 变频器型号 输入电压相数、电压及频率 输出视在功率及电流 产品序列号 图1.1 铭牌示意图 命名规则:

1.2 GS系列变频器技术规范 GS系列变频器适用电机功率范围为:0.75~315kW。 1.2.1技术规范 项目规范 电源额定输入电压 (V) 三相380V +15%/-20%,50~60Hz±5% 输出额定输出电压 (V) 三相380V(与输入电压有关,可通过参数设置) 适用电机功率 (kW) 1.5 3.7 7.5 15 22 37 55 93 132 185 220 280 0.75 2.2 5.5 11 18.5 30 45 75 110 160 200 250 315 额定输出电流 (A) 3.8 9.0 17 32 45 75 112 176 253 355 426 540 2.1 5.1 13 25 37 60 91 150 210 304 380 480 610 最大过载电流 G型(200型):150% 1分钟,180% 2秒 P型(216型):120% 1分钟,150% 2秒 控制及运行 频率控制范围0~400Hz 输出频率精度0.01Hz 调速范围1:100 控制方式直线VF控制/多点VF控制/节能控制/磁通电流控制/转矩控制转矩提升手动转矩可调/自动转矩提升 启动转矩 G型:0.5Hz时150%的额定转矩 P型:0.5Hz时100%的额定转矩 电压/频率特性基本电压10V~440V可调,基本频率8Hz~400Hz可调 加、减速曲线直线和任意可调曲线,0.1~3200.0秒连续可调 频率设定输入 操作盒键盘、操作盒电位器、计算机、0~10V信号、4~20mA信 号及其组合 输入端子指令信 号 运转、正/反转、点动、多段速度、自由停车、复位、电压/电流 信号输入切换 输入端子 八个数字输入端子,其中一个可用作高速脉冲输入(0~50kHz) 二个模拟输入端子,一个只接收电压信号(0~10V),另一个可以 接收电压(0~10V)或电流信号(0~20mA) 输出端子 两个数字输出端子,其中一个可用作高速脉冲输出(0~50kHz) 二个模拟输出端子,可以输出电压信号(0~10V)或电流信号(0~ 20mA) 一个继电器输出 标准功能 电流限幅、手动转矩提升、自动转矩提升、自动稳定输出电压 (AVR)、转速追踪、启动直流制动、停车直流制动、瞬时停电再 起动、自动故障复位、频率上下限限制、跳跃频率功能、自动转 差补偿(转速补偿)、载波频率自动调整、自动节能运行、音调调 节、加减速模式可调、频率表和电流表输出、简易一拖二供水功 能、七段多段速度运行、程序运行、纺织用摆频功能、闭环PID 调节控制、注塑机节能改造(需配信号采集板) 保护功能 过压、欠压、外部故障、过流、电流限幅、过热、电子热过载继 电器、防过压(流)失速、数据保护 显示本机操作盒 参数设定:查看修改参数 运行显示:显示输出频率、输出电压等13种运行状态参数 故障显示:显示故障代码 计算机 通过内置串行通讯口与计 算机通讯 功能代码、数据、状态、图形

罗宾康高压变频器介绍

我主要写的是应用场合及功能介绍 罗宾康高压变频器介绍 一、产品介绍 1、罗宾康系列变频调速系统特点 1.1高效率、无污染、高功率因数 第宾康系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压 移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经 过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波<2 %,电机侧输岀电压谐波 <1.5 % (即使在40Hz时,仍然<2 % ),成套装置的效率>97 %,功率因数>0.96。完全满足了 IEEE519 —1992对电压、电流谐波含量的要求; *通过采用自主开发的专用PWM空制方法,比同类的其它方法可进一步降低输岀电压 谐波1?2% 。1.2先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) *为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压裕量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元岀现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响; *以6kV高压变频调速系统为例,每相有6个单元时,预置好参数,当某一相中有2 个功率单元岀现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一相中所有6个单元 故障,全部被旁路,系统输岀容量仍可高达额定容量的57.7 %。这种控 制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。 .3高性能的控制技术 *罗宾康系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工控参数的实际情况,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定频率或转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行时,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作; *罗宾康系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。 1.4高可靠性 *控制电源可实现外部220V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,同时配置了UPS即使两路电 源都岀现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发岀报警,并记录故障时的所有状态参数; *高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强; ?当单元故障数目超过设定值,系统可自动切换到工频运行(自动旁路柜); ?移相变压器有完善的温度监控功能;

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

目录 第1章安全注意事项 (3) 第2章变频器柜体组成 (4) 第3章变频器安装和存放环境 (5) 第4章变频器接线说明 (6) 第6章变频器故障说明与维护 (13) 第7章变频器常见故障处理 (14) 附录1: GBP-D和GBP-H系列高压变频器型号列表 (16) 附录2: GBP-D和GBP-H系列高压变频器功率单元型号列表 (17) 附录3:干式变压器温控仪设置说明 (18) 附录4:调试内容记录表 (19)

第1章安全注意事项 1.1 在使用高压变频器前,请仔细阅读本使用说明书。日立变频器操作说明 SJ

SJ300型日立变频器操作说明该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 一.就地操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“01”,按“向上键”显示“02”频率由操作器设定,按“存储键”确认。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“01”,再按“向上键”显示“02”运行指令由操作器控制,按“存储键”运行键指示灯亮。 输出频率由F001设定,出厂时设定为50Hz。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“运行键”电动机运行,按“停止/重置键”电动机停止。 二.集控操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“02”,按“向下键”显示“01”频率设定由控制端子操作,按“存储键”存储参数。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“02”,再按“向下键”显示“01”运行指令由控制端子操作,按“存储键”确认。 4-20mA控制频率时设定:A101=0、A102=50、A103=20、A104=100。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,

再按“功能键”显示“”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA 信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

A变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续) 6:按(慢速传调整动参数)或者按(快速调整传动参数)7:按(确认新值并进行下一步操作)或者按(取消设置并返回上一步)8:按+ (取消并退出) 9:如何将数据从传动单元上传至控制盘 1:按(进入功能模式)2:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)3:按(选择上传功能:UPLOAD)4:按(执行上传功能) 5:按(切换至外部控制,在显示屏第一行没有L显示)6:断开控制盘的连接,连接到要接受数据的目标传动单元 10:如何将数据从控制盘下载至传动单元 1:将存有上传数据的控制盘连接到传动设备2:按(切换至本地控制模式) 3:按(进入功能模式)4:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)

日立变频器操作说明(SJ300)

SJ300型日立变频器操作说明 该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

变频器使用说明书(SHUPER)

. 第一章安全注意事项与检查 1.1 安全注意事项 ●绝不可将交流电源接至变频器输出端U、V、W等端子。 ●在接通电源后,不可实施配线,检查等作业。 ●关闭电源,在键盘显示熄灭后5分钟之内,请勿触摸机内电路板及 任何零部件,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险。 ●人体静电会严重损坏内部MOS场效应电晶体等,未采取防静电措 施时,请勿用手触摸印刷电路板及IGBT等内部器件,否则可能引起故障。 ●使用时,变频器的接地端子(E或〨)请依据国家电气安全规定和 其它有关标准正确、可靠的接地。 ●本装置在通电后,请勿接触内部线路板及其元器件,以免触电危险。 ●请勿以拉闸方式(断电)停机,等电机运行停止后才可断开电源。 ●符合CE标准必须增加选购输入滤波器附件。 特别注意: 只有训练有素的人员允许操作本装置,使用前请详细阅读本说明书中有关安全、安装、操作和维修部分。本设备的安全运行取决于正确的选型、安装、操作和维护! ..

1.2 开箱之后检查 烁普SP500系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验。在购买后,开箱之前请检查产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购之机种相符。如有问题,请联络本公司或经销厂商。 ●检查内部:含本机、使用说明书一本、保修卡一张。 ●检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购之产品型号说明:

. 第二章安装及配线 2.1 使用环境 (1)环境温度-10℃—40℃; (2)避免震动; (3)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露); (4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入; (5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入; (6)防止电磁干扰、远离干扰源; (7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境。 2.2 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式或立柜式。并与周围相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间。如下图所示: ..

利德华福高压变频器

利德华福高压变频器 应用范围 近年来,我国年工业生产总值不断提高,但是能耗比却居高不下,高能耗比已成为制约我国经济发展的瓶颈,为此国家投入大量资金支持节能降耗项目,其中高压变频调速技术已越来越广泛的应用在各行各业,它不仅可以改善工艺,延长设备使用寿命,提高工作效率等,最重要的是它可以“节能降耗”,这一点已被广大用户所认可,且深受关注。 从1998年开始,利德华福人通过一年开发,一年开局试验,一年市场考验,其研发制作的HARSVERT-A系列高压变频调速系统,完全具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯。该系列高压变频调速系统自2000年投入国内市场后,在市政供水、电力、冶金、石油、石化、水泥、煤炭等行业陆续投入运行。由于安装便捷、操作简单、运行稳定、安全可靠、维护方便,并在节能、节电、省人、省力、自动控制、远程监控等方面效果显着,以及优异的产品性价比和周到的服务,受到用户的广泛欢迎。 火力发电:引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等 冶金:引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等 石油、化工:主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等

市政供水:水泵等 污水处理:污水泵、净化泵、清水泵等 水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、 分选器风机、主吸尘风机等 造纸:打浆机等 制药:清洗泵等 采矿行业:矿井的排水泵和排风扇、介质泵等 其他:风洞试验等

系统原理 HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器、功率模块和控制器组成。 系统结构 功率模块结构 功率模块为基本的交-直-交单相逆变电 路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆 [功率单元电路结构]变桥进行正弦PWM控制,可得到单相交流输出。 每个功率模块结构及电气性能上完全一 致,可以互换。(备件种类单一) 输入侧结构 输入侧由移相变压器给每个功率模块供电,移相变压器的副边绕组分为三

6kV800kW高压变频器操作说明书

WLdrive系列高压变频器 使用说明书 卧龙电气集团股份有限公司 2012年4月

目录 一、前言 (3) 二、安全操作 (4) 1、安全注意事项 (4) 2、安全操作 (4) 3、安全性规则与警告 (6) 三、验货和产品检查 (8) 1、检查项目 (8) 2、变频器的尺寸 (8) 3、变频器型号说明 (8) 4、产品铭牌 (9) 5、WLdrive-HV系列高压变频器的技术参数 (9) 四、变频器接线 (12) 五、WLdrive系列高压变频器原理 (14) 1、系统结构 (14) 2、多重化输入设计 (15) 4、接口与通讯 (17) 5、控制器 (17) 六、硬件组成及特点 (18) 1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置 (18) 2、旁路柜 (18) 3、变压器柜 (20) 4、功率柜 (21) 5、控制器柜 (22) 七、按钮及面板功能 (23) 1、按钮 (23) 2、触摸屏介绍 (24) 3、画面结构 (25) 4、主控画面 (26) 八、触摸屏操作 (28) 1、数据查询操作步骤 (28) 2、参数设定步骤 (29) 3、系统管理操作步骤 (32) 九、参数设定 (34) 1、参数设定画面介绍 (34) 2、功能参数一览表 (39) 十、系统管理 (41) 1、密码设定 (41) 2、时间设定 (41) 3、PLC时间同步 (42) 4、系统信息 (42) 5、软件版本 (43)

6、数据保护 (43) 7、参数初始化 (44) 8、高级设置 (44) 十一、故障管理 (45) 1、当前故障 (45) 2、故障首出 (45) 3、历史故障 (46) 4、故障记录 (46) 十二、参数的详细说明 (47) 十三、产品标准与性能 (57) 1、特点 (57) 2、符合的相关标准 (57) 3、应用范围 (58) 4、功能 (58) 十四、故障对策 (61) 1、故障报警的处理 (61) 2、故障保护的处理 (61) 3、功率单元过电压 (62) 4、功率单元欠电压 (62) 5、输出过电流 (62) 6、功率单元过热 (62) 7、功率柜风机故障 (63) 8、变压器过热报警与保护 (63) 9、故障后功率单元更换 (63) 十五、保养和维护 (64) 1、变频器的日常维护 (64) 2、保养和维护 (64) 4、绝缘试验 (65) 5、变频器贮存 (66) 6、报废注意事项 (66) 7、保修 (66) 附录A(接线端子功能说明) (67)

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

[Shift]键组合汇总表 *进入子菜单光标由 、 控制,进入按cancel/enter,退出按Shift+cancel/enter 液晶显示包含5个动态显示和刷新的字段。分别是模式(MODE)、速度设定值(DEMD)、转速(RPM)、电机电压(VLTS)、总输出电流(ITOT).模式字段固定,剩下的4个字段可由操作者选择修改

高压变频器操作程序: 1. 在送高压电之前,先将变频器的控制电源送上,观察风机是否转动正常,变频器的键盘显示是否正常。 2. 高压电送上之后,观察变频器键盘显示是否正常。

3.变频器的启动有两种方法: ①现场的操作柱操作,当仪表发出4-20ma速度信号后,按启动信号变频器就会根据 所给的速度指令和加速斜波驱动电机,按停止信号,变频器就会根据设定减速的斜波停止电机。 ②另外一种操作方法是在键盘上操作,上下箭头键是用来调节速度指令。 本地模式:所有操作由本地实现按面板上手动启动键,+ 速度用上下键调节。 SOP程序代码:18000104 远程按钮 远程模式:由现场操作实现,速度由仪表4-40mA 信号控制。 速度设定电位器SOP程序程序代码:18000103 仪表4-20mA 信号 SOP程序的选择必须在送高压之前进行,否则选择另外一个SOP时会造成高压开关脱扣 1.故障复位键:[Fault Reset] 清除变频器故障,无论在哪一种操作方式下通过此键都能对变频器的故障进行复位2.自动键:[Automatic] 速度设定值由4-20mA输入及速度曲线参数决定 3.手动停止按钮:[Manual Stop] 切换到停止模式,不管变频器处于什么状态(手动、远程或自动)都能使变频器关断。 4.手动启动键:[Manual Start] 切换到手动控制模式(手动模式包括本地和远程) 5控制柜上有一个红色紧停按钮,无论在哪一种操作方式下通过此按钮都能对变频器进行紧急停车。 一般故障处理 真空断路器脱扣信号有五个条件: 1. 当变频器的变压器温升过高时。 2. 高压变压器发生短路时。 3.高压柜门被打开时。 4.风机故障并且超过30秒时。 5.控制电源丢失时将启动联锁。 当上述五个中的任一个发生时脱扣真空短路器。

变频器操作说明完整版

变频器操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

S120操作说明 1、面板(BOP)操作: 1)、传动对象的选择: 面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320及其控制下的功率模块。 同时按“FN”和“向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。 其中,对于1#控制单元(+Z2DKG02柜): 01代表1#控制单元CU320; 02代表整流单元; 03代表1#步进冷床前回转臂拨料机控制系统; 04代表2#步进冷床前回转臂拨料机控制系统。 对于1#控制单元(+Z2DKG04柜): 01代表2#控制单元CU320; 02代表4#链式冷床控制系统; 03代表1#链式冷床控制系统; 04代表1#步进冷床控制系统; 05代表2#步进冷床控制系统。 选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 注意:传动对象在显示参数值时不可更改,即显示“P”或“r”时方可更改。 2)、参数的更改: 在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“P”键确认。 如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示01),将参数P0003=3,可显示完全参数列表。 参数改动后,显示屏中“S”出现,说明参数存储区“RAM”和“ROM”不一致,此时须常按“P”键三秒钟,将参数写入ROM。 3)、故障复位: 控制单元报故障,面板上方红色故障灯点亮,需按“FN”键进行复位。 2、常用参数: r21 输出频率 r27 输出电流 r31 电机输出转矩 r61 编码器实际值 r26 直流母线电压 r2090 由自动化发送的控制字1(位显示) 由自动化发送的控制字2(速度给定) 发送给自动化的状态字1(位显示) 发送给自动化的状态字2(位显示)

西门子高压变频器操作说明

高压变频器操作说明 1.上电前检查: a) 检查变频器周围环境,温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器运行温 度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无 凝结或水雾; b) 变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤; c) 清理变频器灰尘。 2.上380V控制电检查: a) 合变频器控制电源开关“CDS1”; b) 按UPS启动按钮; c) 上控制电后,确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响 变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步 操作; d) 检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网 堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作。 e) 旁路柜操作: 变频运行:合QS1和QS2,同时确认QS3处于断开状态; 工频运行:合QS3,同时确认QS1和QS2处于断开状态。 注意:1.两台旁路柜不能同时处于变频状态。 2.变频运行时,两台旁路柜都处于带电状态,禁止对刀闸进行操作。3.变频运行: b) 将变频器“就地/远方”选择开关选择在“远方”,则变频器只能从远方操 作; 如果将选择开关选择在“就地”,则变频器只能在操作面板进行操作。 b) 合变频器进线高压开关,此时变频器高压柜内有高压电,禁止打开变频器高 压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门); c) 确认变频器是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可 否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作; d) 若以上步骤均检查无误,可从远方运行变频器。 e) 以上步骤完成后,电机处于变频运行状态。 4.停机步骤: a) 从远方发出停机指令,变频器正常停机,若用“急停”按钮停变频器,变频 器停机的同时将跳高压; b)若要进行以下操作,请先将变频器输入端高压开关断开,然后才允许进行以 下操作; c) 操作刀闸开关; d) 按UPS停止按钮; e) 关变频器控制电源开关“CDS1”; f) 高压停电15分钟后方可打开高压柜门。 注意:

ABB变频器使用说明书

一、环境条件 ?防护等级 ?IP21/UL 1:这个等级要求安装现场无粉尘,无腐蚀性气体或液体,无导电性颗粒物,例如凝露、碳粉或小金属颗粒。 ?IP54/UL 12:这个等级可以提供对气体粉尘以及各个方向的轻度溅水的保护。 与IP21/UL 1 的防护等级相比,IP54/UL 12防护等级具有以下特点: ?与IP21/UL 1 的防护等级相同的内部塑料罩。 ?不同的出风口侧塑料盖板。 ?附加一个内部风扇以改善冷却。 ?更大的外部尺寸。 ?同样的容量(不需要降容使用)。 ?环境条件 1、海拔高度 ?海拔高度在0~1000米时,输出电流=I2N 额定电流 ?海拔高度在1000~2000米时,每升高100米则P N和I2N 降容1%。 ?如果安装地点海拔高度高于2000米,请联系当地的ABB变频器。 2、环境温度 ?最低温度-15℃-不允许有结霜。 ?最高温度(fsw=1或4KHZ)为40℃。fsw指开关频率 ?如果P N和I2N 降容到90%时,允许温度为50℃. ?如果P N和I2N 降容到80%时,允许最高温度(fsw=8KHZ)为40℃。 ?如果P N和I2N 降容到65%时,允许最高温度(fsw=12KHZ)为30℃. ?温度在40~50℃之间,温度高于40℃时(fsw=4KHZ)每增加1℃,额定输出电流降低1%。实际输出电流要乘以降容因子 例如:如果环境温度是50℃,那么降容因子为 100%-1%/℃x10℃=90%或0.90 则输出电流为0.90 xI2N 。 3、相对湿度 ?小于95%(不允许结露) 4、污染级别 ?不允许有导电性粉尘存在。 ?ACS510应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。 ?冷却空气必须是清洁的,无腐蚀性气体和无导电性粉尘。 ?化学气体:Class 3C2 ?固体颗粒:Class 3S2

一拖一自动高压变频器操作说明

自动一拖一高压变频器操作说明 一,变频器的几个状态: ?等待:变频器输出频率直接降到0时,等待指示灯亮,延时 启 动间隔设定时间 后无故障时 就绪 灯亮。 ?就绪:变频器处于停机状态,并且无保护、无封锁,可以启动。 只有当变频器处于就绪状态时,才可以启动,所以在启动变频器前,请确认变频器已经处于就绪状态。 ?运行:变频器无故障、无封锁,正在运行。 ?报警:变频器当前有报警信号,变频器仍然可能在运行。 产生报警状态时,报警指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须:1)找出产生报警的原因(打开当前报警画面或历史故障画面,查看报警信息)。 2)采取相应措施。 3)报警条件消失后,报警指示灯自动熄灭;但只要报警条件存在,报警指示灯将一直亮。 ?保护:变频器由于发生故障而产生保护动作。 当变频器正在运行,有故障产生时,变频器立即封锁输出而停机。此时保护状态一直存在,直到用户处理故障完毕,并且已经复位了当前的故障。 发生故障时,保护指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须: 1)找出产生故障的原因(打开当前故障画面或历史故障画面,查看故障信息)。 2)消除故障。

3)按“复位”键清除保护状态信息,使系统处于就绪状态。 变频状态:QS1,QS2,K1,K2都处于合闸状态,K3处于分闸状态。 工频状态:K3处于合闸状态,K1,K2都处于分闸状态(QS1,QS2合闸分闸均可)。 二,柜门按钮的作用 控制柜柜门上共有三个按钮,分别为急停、启动和停止;一个“远程/就地”选择开关,见图7.1,这些按钮和开关能实现对变频器的基本操作。 图7.1 按钮布置图 ?“急停” 当变频器运行过程中,有紧急情况发生而需要变频器立即停机时,请按“急停”按钮,此时变频装置立即封锁输出,同时切断主电源开关。即:变频装置输出电压立即为零,电机及与之相连的机械设备将因无电源驱动而自由停机。此时,主界面中的封锁“○”、保护“○”将变成封锁“●”、保护“●”,只有当用户处理好紧急情况,并且故障复位后才能解除急停功能。急停功能不受远程或就地限制。 ?“启动” 只有当选择开关选为就地,且变频器已就绪时(就绪指示灯为“●”),“启动”按钮才有效。按下“启动”按钮后,变频器按设定的升频曲线加速至设定频率。此时,主界面中的运行“○”将变成“●”。

日立变频器维修

1引言 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的 L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID 功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 今天有客户送来一个日立变频器,显示缺相报警,为了能够顺利修复这台变频器,我们花时间画下了日立变频器的缺相保护电路如下:

A 变频器操作说明书

1:启动 2:停机 3:激活给定参数设置4:正转 5:反转 6:故障复位 7:本地控制/远程(外部)控制 1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行) 2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L) 3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转) 6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没 有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地 方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组) 5:按(确认并返回

实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称) 2:释放(返回实际信号选择模式) 5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能) 3:按(选择上条或下条故障/警告记录) 4:按(清楚故障记录) 5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录) 2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按(在组内选择一个参数) 4:按(进入参数设置功能) 5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按(储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个 模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式) 2:按(从列出项中选择一个任务

相关文档