在21世纪现代化楼宇高速发展的今天,智能楼宇已经被越来越多的人所接受。如何建设智能楼宇弱电系统中的各子系统也正逐渐成为众多楼宇专家们考虑的一个新方向。弱电管道桥架作为智能楼宇弱电系统中的一个子系统,承担着基础性的作用,弱电管道桥架的这种功能也正被越来越多的人所认可。

凯悦中心建筑由两栋点式超高层建筑组成,东南侧为公寓楼,50层,高164.8M,西北侧为办公楼39层,高151.9m。两栋塔楼通过5层高的裙房联为一体,地下室3层。设计为公寓楼、办公楼的地下三层至顶层,本次凯悦中设计的弱电子系统,除本系统外共有十三个,在这些子系统中,部份系统不使用管道桥架,如UPS系统、火灾报警系统;其主要使用弱电管道桥架的系统是:闭路电视监控、防盗报警系统、综合布线系统、有线电视系统、一卡通系统等等。鉴于这些系统信号的要求不同,我们按照以下标准进行了弱电管道桥架的设计:

14.2设计依据

?《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》(建设部1997-2000)

?《用建筑电气设计规范》(GJ/T16-92)

?《能建筑设计标准》(DBJ19-87)

?《电气装置工程施工验收规范》(GBJ232-82)

?《电气装置安装1KV以下配线工程施工验收规范》(GB50259-96)

?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

?《民用闭路电视系统工程技术规范》(GB5019-94)

?《有线电视系统工程技术规范》(B50200-94)

?《建筑物妨雷设计规范》(GB50057-94)

?《低压配电设计规范》(GB50054-95)

14.3系统设计

14.3.1桥架部份

大楼内部系统众多,相对而言可用空间较小;同时从节省投资成本的角度出发,每一楼层平面只设计安装一个桥架,供安全防范系统、综合布线系统、有线电视系统、门禁系统及一卡通系统等各弱电子系统所用,桥架的大小综合所有弱电系统线缆的多少而定,线的容积率为40%左右。由于火灾报警系统信号的特殊性,该系统所有电线缆不进入桥架,单独布管布线。

考虑到各系统之间相互干扰的存在,采用金属分割的手段,桥架内部采用两层分割。综合布线系统与其它系统分开走线。

考虑防雷与接地对于电气保护的优越性,整个桥架系统接入大楼防雷接地系统。

14.3.2管道部份

火灾报警系统以及其余各个系统由桥架到现场点位的部份采用管道。所有的管道设计留有一定的余量,以供系统扩展。如结构化综合布线系统中3根线以下采用20mm的管子,而25的管子引线不超过5根。

为避免管道内部的相互干扰,信号与电源的管道分开敷设;为确保管道内的线缆信号不受外界干扰,对所有管道均进行接地,并接入大楼防雷接地系统。

通过以上管道与桥架的组合,我们力求在保证系统功能、质量的情况下将成本降至最低,从而为业主节约资金。

弱电项目投标技术方案

目录

第一部分技术方案综合说明 第1章概述 本技术文件是由本公司应********北京研究院的邀请,根据甲方下发的平面图纸及相关资料做出的的初步设计方案。 ********北京研究院需求概况:********北京研究院的弱电系统主要涉及建筑物有:办公楼、信息楼、综合楼、公寓楼、餐厅; 涉及的系统有:智能楼宇自控系统、背景音及消防联动控制系统、综合布线系统、会议系统、机房工程(空调、UPS、机房综合布线)、计算机网络系统、有线电视系统、安防监控系统、一卡通管理系统(门禁、停车场、售饭及灵活消费系统、访客系统等)、电话交换机通讯、语音教室等系统。 第2章设计原则及依据 我公司在进行********北京研究院弱电工程方案设计时遵循了以下设计原则: 可用性;系统满足工程需要,技术商应符合先进技术的发展趋势,在体现大楼整体特色的同时注意系统配置的经济效益。 经济性:系统配置应满足性能价格比在各种同类系统和条件下达到最优,并充分考虑系统运行的运行成本,并使之达到最小化。 先进性:主要系统应达到先进水平,例如中央集成管理系统等。 成熟性;主要系统要求技术成熟,产品使用良好。 开放性:系统配置应遵循开放性原则,各系统应提供国际标准的软件、硬件、操作系统和数据库管理系统等诸多方面的接口与工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。 安全性:智能系统必须具有极高的安全性、可靠性和容错性。 系统在设计时遵循以下技术标准及规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) ●《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) ●《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

初步设计方案评审资料的编制要求

初步设计方案评审资料的编制要求 一、资料封面(见附件一) (一)统一为“××安全技术防范系统初步设计方案评审资料”,而不应为××弱电系统或智能化系统等其它名称。 (二)应有从业单位的名称、日期,并经会签加盖公章。 二、文本结构与目录 文本结构分五个部分,依次为“项目证明文件”、“系统初步设计方案”、“产品质量证明”、“培训合格证”“图纸资料”(其详尽目录见附件二)。 三、项目证明文件 (一)合同复印件(或甲方委托设计证明) 工程项目的合同(包括工程额)应与技防工程的项目相一致。若甲乙双方签订的是“弱电工程”或“智能化系统”工程合同,应增加附页,说明合同中哪几项属于技防工程项目,并列出技防工程总金额及各分系统金额,附页应加盖甲乙双方公章。 (二)从业单位资质证明复印件 本市技防工程从业单位,应提供本单位在有效期内的资质证明,无《核准证书》的本市从业单位,应提供本市工商行政管理部门颁发的“企业法人营业执照”(以下简称“营业执照”)和税务登记证明复印件,以及相关业绩的介绍说明。 外省市从业单位,应提供与工程金额相对应的当地省级技防工程从业资质证明和“营业执照”复印件,并提供有关证明(外省、市来我市承接居民住宅小区安全防范设施建设的,必须先明确安全防范设施建成后承担维护、检修的代理单位。代理单位必须是我市注册公司,从事过安全防范设施建设、具有一定技术力量和资金保证的单位)。 (三)设计任务书 1、应阐述本系统工程的任务来源、项目内容,系统建成后达到的预期效果。不应将不属于技防评审的内容列入设计任务书中。 2、设计任务书应重点表述对工程建设计应遵循的准则及工程建成后应有的效果和作用。设计任务书可以委托乙方代写,但应由甲方认可,且加盖公章。 四、系统初步设计方案 (一)工程概况及总体设计 1、工程概况 ⑴描述工程名称与内容、工程地址、所属区镇(街道)、区域面积、区域出入口总数、停车库的布置(包括停车库的出入口数和地下车库通向楼栋的出入口数)、建筑物类型、建筑物布局、楼栋和楼栋出入口数等实体建筑情况。 ⑵应介绍防护区域的周边情况,如公路、河道、周边治安情况等。 ⑶旅馆、商务办公楼等单体建筑物,要说明每层楼面的功用;大型零售商业网点、医院、学校、重点企事业单位等要说明每个区域、建筑物的用途;住宅小区要说明总住户数,地面一、二层住户数,以及房型数。 2、系统的总体设计 ⑴设计依据 a.有针对性地列出与本工程相关的技术标准和规范性文件的名称,设计任务书也应作为设计依据,主要依据不能漏项。 规范性引用文件(凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件) GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

XX木业博物馆弱电工程初步设计实施方案

木业博物馆弱电工程初步方案

一、图像监控系统: 1、地下室通道及出入口,按方案确定或预留敷线到位; 2、5~15层每层电梯前室,通道安装三只摄像机,16-17预留敷线到位; 3、1~4层出入口重要场所及5层设备房出入口摄像机; 4、场外四周及地下室安装红外线摄像机,及主出入口安装红外线摄像机; 5、监控系统5层以上与商场商铺要求分开,录像保存时间为1个月; 二、综合布线系统: 1、5~15层每层每户内安装智能箱一只。内设有线电视、电话、网络到位、光纤直接入门户; 2、对以后要长期独立使用的房间也需要单独设置智能箱; 3、1~4层需在弱电通道内设置光分配箱和有线电视分配器,便于装修后接线; 4、配电房、消控室、弱电机房(监控室)电话、网络、通信信号到位; 三、车辆管理系统: 地下室车库出入口设置道闸,进入直接感应升杆;出口收费; 四、LED显示屏: 一楼正大厅背面墙上安装全影LED电子显示屏预埋线管到位,其他1~4层根据装修方案考虑; 五、机房防雷接地及UPS系统: 1、大楼监控应急时由UPS供电,时间2小时; 2、静电地板铺设报价; 六、背景音乐及广播系统:

1~4层公共部位,5层以上走廊安装音响系统; 七、信息发布系统: 1、地下室二层和一层电梯前室安装多媒体信息发布机; 2、1~4层部分位置考虑触摸屏(详见装修图纸); 3、车库车位信息发布系统(包括地上地下); 八、其他: 电梯5层以上要刷卡装置。 以上为弱电工程初步方案,方案确定后要按照图纸出标书及清单,选定品牌的进行报价,清单中要选二~三家品牌。按照我方要求的参与单位报价并提出最合理优化设计; 广电要单独进户,还有电信、移动、联通三家通信网络单独报价。

别墅弱电系统设计方案

别墅 智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依XX湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的

居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制:?灯光智能控制(开闭、调光) ?地加热控制 ?电动窗帘控制 ?背景音乐 1.2.1灯光智能控制 ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控

弱电改造施工方案

基地指挥楼弱电改造工程技术方案 武汉保全科技有限公司

第一章概述 1.1 工程概况 基地指挥楼弱点改造工程主要完成4楼办公区域综合布线、培训室大屏幕投影系统工程、中转机房建设与搬迁、门禁消防监控等工作。项目规模不大,涉及技术门类多,机房搬迁涉及的应用系统多、设备数量多、设备之间线路连接关系复杂、时间要求紧,因此,需要严密组织、严格技术规程、做好周密的施工和搬迁方案。 1.2 编制依据 1、招标文件及答疑文件 2、设计图纸 3、国家颁发的法律、法规、规范、规程及行业标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003 《电视和声音信号的电缆分配系统》 GB/T6510-86 《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》 GB12323-90 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《信息技术装置的接地配置和等电位联结》 GB/T16895.17-2002 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《计算站场地技术要求》 GB2887-89 《计算机机房用活动地板技术要求》 GB6650-86 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86 《广播系统施工及验收规范》 GBJ50166-92 《视频安防监控系统技术要求》 GA/T367-2001

第二章施工方案2.1 主要施工流程

公司弱电系统设计方案

目录 第一章综合布线系统 一、设计概述 二、综合布线系统简介 三、设计依据 1、标准 2、安装与设计规范 四、设计范围及要求 1、设计目标的确定 2、系统性能 3、信号种类及布线要求 4、工程分工及工期 五、结构化布线系统各子系统详细说明 1、设备间子系统 1.1.设备间子系统的构成 1.2.工程范围 1.3.工程实施 2、管理子系统 2.1.管理子系统包括 2.2.工程范围 2.3.工程实施 3、水平子系统 3.1.水平子系统包括 3.2.工程范围 3.3.工程实施 4、工作区子系统 4.1.工作区子系统包括 4.2.工程范围 5、干线子系统 5.1.干线子系统包括 5.2.工程实施

六、电缆敷设部分的设计 1、垂直干线系统 2、水平干线系统 3、美学考虑 4、间距要求 5、线槽设计 6、地线 7、配线间的环境要求 七、施工指导书 1、暗管的埋设 1.1.质量要求 1.2.作业步骤 1.3.注意事项 2、线槽的安装 2.1.质量要求 2.2.施工步骤 3、垂直系统电缆的安装 3.1.质量要求 3.2.施工步骤 4、水平电缆的铺设 4.1.质量要求 4.2.施工步骤 5、信息插座处接线盒的安装 5.1.质量要求 5.2.施工步骤 6、电缆与信息插座的连接及盖板的安装6.1.质量要求 6.2.安装步骤 7、电缆与过线架的连接 7.1.质量要求 7.2.安装步骤 7.3.全面测试 八、工程测试验收

1、系统线缆及传输性能的测试 2、系统应用测试 3、工程测试验收报告 第二章门禁系统 一、设计概述 二、设计依据及原则 1、设计依据 2、设计原则 三、方案说明 1、系统功能说明 2、设备选型 2.1、ACM2110门禁控制器 2.2、CSM50K读卡器 2.3、AEB160扩展器 2.4、无框玻璃门锁914KL 2.5、木门锁SDC202SLD多功能电插锁预算说明 概述 预算编制依据 有关费率及费用的取定 预算表格

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

办公楼弱电系统设计方案

弱电系统设计方案(工厂、办公楼)错误!未指定书 签。 目录 概述 (2) 第一章综合布线系统 (2) 一、前言 (2) 二、综合布线方案设计 (4) 第二章闭路监控系统 (14) 一、监控系统简介 (14) 二、监控系统技术概述 (14) 三、系统设计概述 (15) 四、主要设计思想 (16) 五.实施计划 (20) 六.培训及售后服务 (20) 七.技防工程验收标准 (21) 第三章门禁考勤系统 (24) 一、门禁考勤管理系统概述 (24) 第四章背景音乐系统 (31) 一﹑广播系统简介 (31) 二﹑广播系统特点 (31) 三﹑设计说明和广播点分布 (31) 四﹑系统设备说明 (32)

第五章 计算机网络系统 (33) 概 述 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个子系统。综合布线系统采用NORDX/CDT IBDN 的结构化布线解决方案。电脑网络布线采用廉价的超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境。电话网络布线采用四芯电话专用线缆,既满足了目前的需要也为将来的系统升级做好了准备。闭路监控系统采用日本图雅丽公司的专业摄像机和加拿大品科公司的硬盘录像机,提供了一周的24小时不间断动态监控的防护能力。 第一章 综合布线系统 一、前 言 21世纪是信息时代、网络时代,在这样一个网络经济飞速发展的时代,任何商业成功的关键之一就是能够获得及时、准确的信息。在当今激烈的商业竞争环境中,您的网络和其上运行的信息技术系统的容量和性能会影响您的成功或失败。 虽然在整个信息技术系统和连网投资中,布线基础设施通常只占一小

弱电智能化系统施工组织设计方案

弱电智能化系统施工组织设计方案

万顺广场 智能化系统工程技术方案文件 8月

目录 第一章、智能化系统概述 ...................... 错误!未定义书签。 1.1项目概述............................... 错误!未定义书签。 1.2智能化系统设计目标..................... 错误!未定义书签。 1.3智能化系统设计原则..................... 错误!未定义书签。 1.4智能化系统设计依据..................... 错误!未定义书签。 1.5系统设计理念........................... 错误!未定义书签。 1.6方案设计相关标准、规范................. 错误!未定义书签。第二章、视频监控系统 ........................ 错误!未定义书签。 2.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 2.2设计原则............................... 错误!未定义书签。 2.3设计规范和依据......................... 错误!未定义书签。 2.4系统功能和特点......................... 错误!未定义书签。 2.5设计方案............................... 错误!未定义书签。 2.6系统构成............................... 错误!未定义书签。 2.7设备性能及参数......................... 错误!未定义书签。第三章、停车场道闸系统 ...................... 错误!未定义书签。 3.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 3.2方案设计依据........................... 错误!未定义书签。 3.3设计目标............................... 错误!未定义书签。

弱电工程桥架知识大全

弱电工程桥架知识大全 2016-09-17? 前言: 桥架是弱电工程中使用比较普遍的材料,关于桥架的知 识点也比较多,薛哥总结了一下分享给大家 正文: 一、桥架百科 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构, 由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 胀缩问题

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。 室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40 C ,最低温度为-20 °C ,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得: △ t= x 10-6 x 60deg(度)x 1000mm 由此得出结论: 温差为60 C时,△( =m 温差为50 C时,△( =m 温差为40 C时,△( =m 工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定: 当温差为40 C时为50m; 当温差为50 C时为40m; 接地 根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。 (1) 镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻 应小于Q,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不 宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算: r= p?L/S 式中:p =15 x 10Q -6 / cm(20 C ); L=长度按100mm计算; S我面积cm2。

(2) 梯架于托盘的单位电阻值见表2。 表2梯架于托盘的单位电阻值 (3)电缆槽的单位电阻值见表3 (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽) 的电阻为: R=L(r+1/3r ') 式中: R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(m Q); r--梯边单位长度电阻(m Q /m) 荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。 静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外 径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重 量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

校园弱电系统设计方案

校园弱电工程设计方案 大连金冠霖科技有限公司 二零一一年二月

一综合布线系统 根据现场环境选用桥架或者管线为主的系统布线,信息点位根据实际需要设置点位与数量,无线网络区域增配无线网络传输设备。 二班班通系统 就“班班通”工程而言,很多年以前,一些理念领先的学校,根据本校的实际情况,率先进行了建设探索,为教育信息化建设付出了努力,做出了贡献,更重要的是,为今天的建设提供了宝贵经验。 截至目前,可以归结成三类模式: 第一类是计算机+液晶投影+交互式电子白板。这种模式是我们今天班班通工程的雏形,也是目前已有的班班通工程的最高档次。 第二类是网络终端设备+电视。 第三种模式是计算机+电视。 除一类型外,其它不能算是班班通。而且由于缺乏统一规划、统一的建设理念和建设方案、虽然部分学校已经实现了终端进入教室却很难实现城域网范围内的“平台通”、“资源通”、“应用通”,优质的教育资源很难得到共享。 “班班通”工程的概念提出很多年了,目前各地都在如火如荼的进行此项工程的建设。通过考察发现各地区建设方案纷繁复杂,技术差异、设备差异、应用理念差异非常大。没有一个完整、成熟的解决方案可以完全照搬。本建设方案是在吸收各地区先进的建设经验并结合本地区实际制定的。

该方案在“班班通”工程建设的示范作用是可以预见的,功能上主要体现在以下三点: 1、教室终端选用了目前最先进的一体化网络终端教学设备。该设备具备普通PC的一切功能,并将中控面板、视频分配器、交换机(4口)等设备集于一身,并通过基于该设备开发的相关软件,丰富了“班班通”工程的内涵和功能,使建设方案不单单停留在硬件建设上,形成了一个软硬件结合的完整系统。该设备的优秀的扩展能力,也为“班班通”的可持续发展,不断融入新的内涵提供了可能。 2、每间教室增加了2个摄像头。通过每间教室增加的摄像头,一是可以实现对全区任意一间教室正在进行的授课过程向全区所有班级进行直播,从而实现优质教育资源的充分共享,有利于全区教育的均衡发展;二是可以实现教师、教研员的远程互动,通过城域网进行远程听课、评课等教研活动;三是可以做为视频会议、电子监考等功能的前端设备。使“班班通”工程建设不再是建设一个个孤立的“多媒体教室”。 3、系统中增加了拾扩音设备。其中扩音设备的引入有效的解决了课堂上后排学生听不清教师讲课内容,教师扯着嗓子授课的问题,是教师授课更加轻松,保证了教师的身体健康。 三多媒体教室系统 多媒体课件开发平台是用来集成、处理和统一管理文本、图形、动画、视频图像和声音等多媒体信息的开发工具。这些工具的基本任务就是能支持一系列视频和音频等的数字信号输入设备,形成文本、图形、动画、视

办公楼弱电系统设计方案

弱电系统设计方案(办公楼)目录概述 第一章综合布线系统. 一、前言 二、综合布线方案设计 第二章闭路监控系统 一、监控系统简介 】 二、监控系统技术概述 三、系统设计概述 四、主要设计思想 五.实施计划 六.培训及售后服务 七.机防工程验收标准 第三章门禁考勤系统 一、门禁考勤管理系统概述 $ 第四章背景音乐系统 一﹑广播系统简介 二﹑广播系统特点 三﹑设计说明和广播点分布

四﹑系统设备说明 概述 " 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个子系统。电脑网络布线采用廉价的超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境。电话网络包含在电脑网络中及兼顾了成本又增加了网络的扩容性。闭路监控系统采用捷高的专业摄像机和大华硬盘录像机,提供了30*24小时不间断动态监控的防护能力。 第一章综合布线系统 一、前言 21世纪是信息时代、网络时代,在这样一个网络经济飞速发展的时代,任何商业成功的关键之一就是能够获得及时、准确的信息。 虽然在整个信息技术系统和连网投资中,布线基础设施通常只占一小部份,但其作为重要网络基础,如果设计和安装得不合理,会引起严重的网络问题,使您无法真正实现您的信息技术战略。而且,当您增加新应用、新用户及为您当前或今后的业务提高网络速度时,由于不充分的布线基础结构会导致明显的负面影响。 % 结构化布线是为您的信息技术战略作长期的基础性投资。 (一)、结构化布线系统概述

弱电计算书

一、设计题目 选定所给项目之一 二、设计目的: 本课程设计是在《建筑弱电系统》课程教学过程中进行的,是课程课堂讲授、课程设 计及生产实习三大教学环节之一。通过该课程设计,目的是使学生达到: (1)理论联系实际,巩固所学课程的理论知识; (2)培养工程计算、独立分析和解决问题的能力; (3)树立工程观点,初步学习和掌握公共建筑弱电部分设计的基本方法,获得计算、分析和解决问题的能力的训练。 三、设计任务书 要求每人选择大开间开敞办公(车库)、办公标准层、客房三个不同功能的三个楼层 (一)、安防:CCTV 宾馆部分设计还需做门禁控制系统 1. 平面图:所选楼层的监控点平面的布置图。 2. 系统图:安防系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层);包括弱电控制室的设计 (二)、CATV: 1. 系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层)。 2. 所选楼层的CATV信息点平面的布置图。 (三)、综合布线 1. 系统图(所选建筑的整栋楼, 重点是自己所选楼层)。 2. 所选楼层的语音及数据信息点平面的布置图。 选做部分 其它类型层的平面布置及系统布置 四、设计说明及计算书内容: 1、主要设备的选型 2、CATV的电平计算 3、综合布线线缆、配线架的类型及规模的选择及计算 4、各信息点或监控点设置的数量、依据(必须符合规范要求) 五、设计说明:1、所选建筑的工程概况。所做设计的全部内容、设计目录。 六、上交: 电子文档(所画CAD图纸加设计说明、计算书一份)打印文档(设计任务书计算书)

七、参考文献: 一、05电气图集(1-15 ) 二、全国民用建筑工程设计技术措施-电气2009。 三、JGJ-T16-2008 民用建筑电气设计规范。 四、智能建筑弱电设计图集 五、民用建筑工程弱电施工图设计深度图样。 六、安全防范技术规范 七、有线电视广播系统技术规范 八、GB50311-2007综合布线工程设计规范 九、综合布线系统工程设计与施工图集。说明: 1、上叙安排如果中间有学号空缺的按顺序往下推。 2、严禁抄袭,完全一样的,全部重作,否则不及格。 3、所有图形符号和文字符号必须符合国标规定。制图应清洁美观

弱电维护方案设计(完整)

弱电智能化系统 维 护 保 养 方 案

目录 1.弱电系统设备维护方案设计 (3) 1.1.系统概述 (3) 1.2.综合布线系统 (4) 1.3.视频监控系统 (4) 1.4.楼宇自控系统 (5) 1.5.有线电视系统 (5) 1.6.楼宇对讲系统 (5) 1.7.广播系统 (6) 1.8.一卡通系统 (6) 2.1.系统维护方案 (6) 2.1.1.方案设计 (7) 2.1.2服务保障机制的建立 (8) 2.1.3维护基本条件 (8) 2.1.4设备维护中的一些注意事项 (9) 2.1.5系统常见的故障现象及其解决方法如下: (10) 2.1.6具体维护内容包括: (12) 一、综合布线系统 (12) 二、视频监控系统 (12) 三、楼宇自控系统 (14) 四、楼宇对讲系统 (14) 五、巡更系统 (15) 六、广播系统 (15)

七、一卡通系统 (16) 项目案例(2013年---至今) (17) 1.弱电系统设备维护方案设计 1.1.系统概述 目前智能建筑市场的不规范,很多项目在物业验收使用后通常是:二年内负责维修和维护,二年后物业自行维护。由此,设备在使用二年后通常会出现,设备有人使用但无专业人员维护的现象,造成设备迅速老化使用年限下降,甚至设备瘫痪,达不到最初设计的使用价值,造成资源浪费。单位主管部门大多数只有操作使用人员而没有专业的维护人员,基于弱电的子系统分类较细品牌繁杂较多,专业性很强,对于维修技术人员的综合素质要求很高,单纯的靠几个维修人员有可能或根本就不能达到实现维修、维护的目的。致使很多的小区

或企事业单位在使用系统当中出现问题,尤其是在维修、维护上造成一个很大的难题。 针对这一现象我公司为此成立了一支具有系统化、规范化、专业化高效迅速的安装维护、维修队伍,专业服务于各大商场,机关,小区、大厦、工厂,开发区,中小学校等。所有安装维护人员均有一定的安装维护经验,经过正规的上岗培训,公司均进行了严格个人身份资料登记与管理,维护期间均责任到人,全程记录便于后期的问题查找。 弱电系统包含:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,楼宇对讲系统,家庭安保报警系统,周界报警系统,巡更系统,信息发布系统,卫星电视接收系统,公共广播系统,病房呼叫系统,一卡通系统。 1.2.综合布线系统 电话,网络频繁的使用,会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好,将会给正常工作带来很大的影响。 1.3.视频监控系统 视频监控系统是安保管理的一个重要子系统,是实现安保高效、现代化的管理工具。为满足现代安保的管理需求,视频监控系统采用了方便的数字视频系统与传统稳定可靠、图像清晰的模拟监控系统互

中医院弱电系统初步设计方案

中医院弱电系统初步设计方案

目錄 1.概述 ............................................. 错误!未定义书签。 2.项目简介错误!未定义书签。 3.设计依据错误!未定义书签。 4.设计原则错误!未定义书签。 5.设计方案错误!未定义书签。 5.1 综合布线系统................................. 错误!未定义书签。 5.1.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.1.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.1.3.系统功能............................... 错误!未定义书签。 5.1.4.系统结构与配置......................... 错误!未定义书签。 5.2安防系统..................................... 错误!未定义书签。 5.2.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.2.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.2.3.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.3网络系统..................................... 错误!未定义书签。 5.3.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.3.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.3.3.建设目标............................... 错误!未定义书签。 5.3.4.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.4电话系统..................................... 错误!未定义书签。 5.4.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.4.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.4.3.建设目标............................... 错误!未定义书签。 5.4.4.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.5有线电视系统................................. 错误!未定义书签。 5.5.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.5.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.5.3.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.6多媒体信息发布系统........................... 错误!未定义书签。 5.6.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.6.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.6.3.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.7广播系统..................................... 错误!未定义书签。 5.7.1.概述................................... 错误!未定义书签。 5.7.2.需求分析............................... 错误!未定义书签。 5.7.3.系统功能、结构与配置................... 错误!未定义书签。 5.8医疗呼叫系统................................. 错误!未定义书签。

弱电工程预算计算公式大全

弱电工程预算计算公式大全 配套教程:网络工程与综合布线实用教程浙江大学出版社1.RJ-45头的需求量 R=n×4+n×4×15% 式中: R:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 4:表示每个信息点要准备4个RJ-45头 n×4×15%:表示富余量 2.信息模块的需求量 M=n+n×3% 式中: M:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n×3%:表示富余量 3.面板与底盒的数量 (1)先在信息点总量里统计出单口面板的实际数量d (2)再计算双口面板的数量 S=[(n-d)/2]×1.03 D=d×1.03 底盒的数量G=S+D 式中: S:表示双口面板的购买数量 n:表示信息点的总量 d:表示单口面板的实际数量 1.03:表示3%的富余量 D:表示单口面板的购买数量 4.对槽、管规格选型

(1) 查表法:统计槽(管)内需要容纳的线缆数量,再去查表得到所需槽、管的规格型号。(表在教材的P120) (2) 估算法:在选择线槽时,线槽的截面积=线缆的总截面积×3。 (3) 精确算法:(例题在教材的P120) 式中:S——槽(管)截面积,表示要选择的槽管截面积; N——用户所要安装的线缆条数; P——线缆截面积,表示选用的线缆面积; 70%——布线标准规定允许的空间; 40%~50%——线缆之间的允许间隔。 5.线缆用量计算 平均每个信息点的线缆长度(C)=平均线缆长度+备用部分+端接容差 平均线缆长度=0.5×(L+S) 备用部分=0.05×(L+S) 端接容差为6m~10m。 即: C=0.55×(L+S)+6 F=Floor(305/C) B=Ceiling(n/F) 式中: L—离FD最远信息插座的距离; S—离FD最近信息插座距离; C—平均每个信息点的线缆长度; F—每箱双绞线能安装的信息点数量; Floor()—向下取整 Ceiling()—向上取整 B—所需线缆总箱数(305米/箱); n—信息点数量。

弱电综合管路系统设计方案doc资料

弱电综合管线系统设计说明 一、概述 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程,包括:建筑设备监控系统、综合 布线系统、安全防范系统、卫星接收及电视系统、一卡通管理系统、公共广播系统等。它与大楼内所有建筑物的机电设备诸如:变配电、空调、照明等设施有密切关系。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线,整个大楼遍布着弱电系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律,合理有序地安置在大楼内的综合管路中。 弱电综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。 浙江电力生产调度大楼弱电系统应是非常完善、先进的。而规范、整齐、通畅的管路、桥架系统是弱电系统的综合功能充分发挥作用的关键。尤其是项目前期阶段,需要对弱电系统的综合管路进行统一设计,在土建施工时,就需进行预埋工作,以保证弱电工程实施时各种管线均能敷设到位,同时不互相干扰、互相碰撞。 二、需求分析 临海市公共租赁房智能化系统包括安防监控系统、可视对讲系统、一卡通停车场管理系统、通信语音系统、无线巡更系统、机房设备系统等。综合管线系统必须满足大楼弱电各子系统管线需求。 三、设计依据 临海市公租房二期智能化工程方案设计图纸 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》 GB50067—97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

2020年(房地产管理)小区弱电智能化系统设计方案施工组织设计方案

(房地产管理)小区弱电智能化系统设计方案施工组 织设计方案

万顺广场 智能化系统工程技术方案文件

2013年8月 目录 第一章、智能化系统概述 (24) 1.1项目概述 (25) 1.2智能化系统设计目标 (25) 1.3智能化系统设计原则 (26) 1.4智能化系统设计依据 (27) 1.5系统设计理念 (28) 1.6方案设计相关标准、规范 (29) 第二章、视频监控系统 (30) 2.1系统概述 (30)

2.3设计规范和依据 (32) 2.4系统功能和特点 (32) 2.5设计方案 (37) 2.6系统构成 (39) 2.7设备性能及参数 (45) 第三章、停车场道闸系统 (59) 3.1系统概述 (60) 3.2方案设计依据 (62) 3.3设计目标 (62) 3.4总体设计 (63) 3.5系统配置 (64) 3.6工作流程 (69) 3.7系统功能及特点 (71) 3.8系统主要设备参数 (78) 3.9系统技术指标 (80) 第四章、电子巡更系统 (84) 4.1系统概述 (84) 4.2用户需求分析 (86) 4.3设计思想 (87) 4.4设计原则 (87)

4.6系统组成 (88) 4.7软件功能特点 (89) 4.8系统配件 (90) 4.9标准安装方案 (92) 第五章、门禁管理系统 (94) 5.1系统概述 (94) 5.2设计原则 (94) 5.3设计依据规范 (96) 5.4系统特性 (96) 5.5系统组成 (100) 5.6系统功能 (102) 5.7系统特点 (106) 5.8主要设备参数 (108)

相关文档