建筑消防设施基础知识黑龙江飞翔消防职业培训学校建筑消防设施是指建、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。其主要包括:火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔、安全疏散设施等。

第一节火灾自动报警系统

一、火灾自动报警系统的作用

二、火灾自动报警系统的设置场所

三、火灾自动报警系统的组成及工作原理

(一)火灾自动报警系统的组成火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源等四部分组成,复杂系统还包括消防控制设备。

(二)火灾自动报警系统的工作原理当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,火灾探测器探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器,控制器接收到火警信号,经过与正常状态阈值或参数模型分析比较,若确认着火,则输出两回路信号:一路指令声光报警显示装置动作,显示火灾现场地址(楼层、房号等),记录下发生火灾的时间,同时启动警报装置发出音响报警,告诫火场现场人员投入灭火操作或从火灾现场疏散:另一路指令启动消防控制设备,自动联动启动断电控制装置、防排烟设施、防火卷帘、消防电梯、火灾应急照明、消火栓、自动灭火系统等消防设施,防止火灾蔓延、控制火势、及时扑救火灾。一旦火灾被扑灭,火灾自动报警系统又回到正常监控状态。另外,为了防止系统失控或执行器中组件、阀门失灵而贻误救火时问,现场附近还设有手动报警按钮,用以手动报警以及控制执行器动作,以便及时扑灭火灾。

第二节防排烟系统

一、防排烟系统的作用

(一)为安全疏散创造有利条件(二)为消防扑救创造有利条件(三)控制火势蔓延

二、防排烟系统的设置场所

三、防排烟系统的组成及工作原理

(1)防排烟系统分为防烟系统和排烟系统。

1、防烟系统是指采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通道和避难场所的系统。

2、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,控制建筑内的有烟区域保

持一定能见度的系统。

(2)防排烟系统的组成及工作原理

(一)机械排烟系统的组成及工作原理机械排烟系统是由挡烟构件(活动式或固定式挡烟垂壁、挡烟隔

墙、挡烟梁)、排烟口、防火排炯阀门、排烟道、排烟风机、排烟出口及防排烟控制器等组成。

(二)机械加压送风防烟系统的组成及工作原理机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送

机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。

第三节消火栓给水系统

一、室外消火栓给水系统

(一)室外消火栓给水系统的作用(二)室外消火栓给水系统的设置场所(三)室外消火栓给水系统的组成根据室外消火栓给水系统的类型和水源、水质等情况不同,系统在组成上不尽相同。有的比较复杂,像生活、生产、消防合用室外给水系统, 通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。而独立消防给水系统相对就比较简单,省缺了水处理设施。

(四)室外消防给水系统的类型1.按水压不同分类

(1)室外低压消防给水系统室外低压消防给水系统,指系统管网内平时水压较低,一般只负担提供消防用水量,火场上水枪所需的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压产生。一般城镇和居住区多为这

种系统。采用低压消防给水系统时,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于

0. 1MPa(从室外地面算起)。

(2)室外临时高压消防给水系统室外临时高压消防给水系统,指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的供水压力要求。一般在石油化工厂或甲、乙、丙类液体、可燃气体储罐区内多采用这种系统。

(3)室外高压消防给水系统室外高压消防给水系统指无论有无火警,系统管网内经常保持足够的水压和

消防用水量,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。在有可能利用地势设置高地水池时,或设置集中高压消防水泵房,可采用室外高压消防给水系统。采用室外高压消防给水系统时,其管道内的供水压力应能保证在生产、生活和消防用水量达到最大

用水量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处水枪的充实水柱仍不小于10m。

2 .按用途不同分类

(1)生产、生活、消防合用给水系统

(2)生产、消防合用给水系统

(3)生活、消防合用给水系统

(4)独立的消防给水系统

二、室内消火栓给水系统

(一)室内消火栓给水系统的作用

(二)室内消火栓给水系统的设置场所

(三)室内消火栓给水系统的组成室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。

(四)室内消火栓给水系统的类型

1 .按压力高低分类

(1)室内高压消防给水系统

室内高压消防给水系统(又称常高压消防给水系统),指无论有无火警系统经常能保证最不利点灭火设备处有足够高的水压,火灾时不需要再开启消防水泵加压。一般当室外有可能利用地势设置高位水池(例

如在山岭上较高处设置消防水池)或设置区域集中高压消防给水系统时,才具备高压消防给水系统的条件。

(2)临时高压消防给水系统

临时高压消防给水系统,指系统平时仅能保证消防水压而不能保证消防用水量,发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用

水量。独立的高层建筑消防给水系统,一般均为临时高压消防给水系统。

2 .按用途分类

(1)合用的消防给水系统

(2)独立的消防给水系统

3 .按系统的服务范围分类

(1)独立的高压(或临时高压)消防给水系统

独立的高压(或临时高压)消防给水系统,指每幢建筑物独立设置水池、水泵和水箱的高压(或临时高压)消防给水

系统。

(2)区域集中的高压(或临时高压)消防给水系统区域集中的高压(或临时高压)消防给水系统,指数幢或数十幢建筑共用一个加压水泵房的高压(或临时高压)消防给水系统。

第四节自动喷水灭火系统

一、自动喷水灭火系统的作用

自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。该系统平时处于准工作状态,当设置场所发生火灾时,喷头或报警控制装

置探测火灾信号后立即自动启动喷水,用于扑救建、构筑物初期火灾。

二、自动喷水灭火系统的设置场所

三、自动喷水灭火系统的类型

自动喷水灭火系统,按安装的喷头开闭形式不同分为闭式(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水一泡沫联用系统)和开式系统(包括雨淋系统和水幕系统)两大类型。

(一)湿式系统自动喷水灭火系统湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。湿式系统由

闭式喷头、湿式报警阀组、管道系统、水流指示器、报警控制装置和末端试水装置、给水设备等组成,适用于环境温度

不低于4C且不高于70C的建(构)筑物。火灾发生时,火源周围环境温度上升,火焰

或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷头被打开喷水灭火。

(二)干式系统自动喷水灭火系统干式系统是指准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置、给水设施

等组成。适用于环境温度低于4C或高于70C的场所。平时干式报警阀后配水管道及喷头内充满有压气体,用充气设备维持报警阀内气压大于水压,将水隔断在干式报警阀前,干式报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头受热开启首先喷出气

体,排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配

水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。

(三)预作用系统

预作用系统是指准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋阀或预作

用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。预作用系统主要由闭式喷头、预作用报警阀组或雨淋阀组、充气设备、管道系

统、给水设备和火灾探测报警控制装置等组成。具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:系统处于准工作状态时,严禁

管道漏水;严禁系统误喷;替代干式系统。

(四)自动喷水一泡沫联用系统自动喷水一泡沫联用系统是在自动喷水灭火系统的基础上,增设了泡沫混合液供给设备,并通过自动控制实现在喷头喷放初期的一段时间内喷射泡沫的一种高效灭火系统。其主要由自动喷水灭火系统和泡沫混合液供给装置、泡沫液输送管网等部件组成。存在较多易燃液体的场所(如地下车库、装卸油品的栈桥、易燃液体储存仓库、油泵房、燃油锅炉房等),宜按下列方式之一采用自动喷水一泡沫联用系统:采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。

(五)雨淋系统自动喷水灭火系统雨淋系统是指由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋阀和启动消防水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。雨淋系统由开式喷头、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道以及供水设施等组成。雨淋系统应用在火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾;严重危险级n级。

(六)水幕系统水幕系统是指由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成, 用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。水幕系统按其用途不同,分为防火分隔水幕(密集喷洒形成水墙或水帘的水幕)和防护冷却水幕(冷却防火卷帘等分隔物的水幕)两种类型。水幕系统适用在下列部位设置:设置防火卷帘或防火幕等简易防火分隔物的上部;不能用防火墙分隔的开口部位(如舞台口);相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求时,建筑物外墙上的门、窗、洞口处;石油化工企业中的防火分区或生产装置设备之间。

第五节水喷雾与细水雾灭火系统

一、水喷雾灭火系统

(一)水喷雾灭火系统的作用

水喷雾灭火系统的灭火机理主要是通过表面冷却、窒息、稀释、冲击乳化和覆盖等作用。在实际应用中,水喷雾的灭火作用往往是几种作用的综合结果,对某些特定部位,可能是其中一两个要素起主要作用,而其他灭火作用是辅助的。水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。

(二)水喷雾灭火系统的设置场所

1 天然气凝液、液化石油气罐区总容量大于50m3。或单罐容量大于20m3时。

2 高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间。

3单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器。

(三)水喷雾灭火系统的组成及工作原理水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头和火灾自动探测控制设备等

组成。系统的自动开启雨淋阀装置,可采用带火灾探测器的电动控制装置和带闭式喷头的传动管装置。该系统在组成上与雨淋系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同,而工作原理与雨淋系统基本相同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。

二、细水雾灭火系统

(一)细水雾灭火系统的作用细水雾灭火系统是指通过细水雾喷头在适宜的工作压力范围内将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统;

(二)细水雾灭火系统的设置场所

(三)细水雾灭火系统的组成及工作原理

1.泵组式细水雾灭火系统泵组式细水雾灭火系统由细水雾喷头、泵组、储水箱、控制阀组、安全泄放阀、过滤器、信号反馈装置、火灾报警控制装置、系统附件、管道等部件组成。泵组式细水雾灭火系统以储存在储水箱内的水为水源,利用泵组产生的压力,使压力水流通过管道输送到喷头产生细水雾。

2.瓶组式细水雾灭火系统瓶组式细水雾灭火系统主要由细水雾喷头、储水瓶组、储气瓶组、释放阀、过滤器、驱动装置、分配阀、安全泄放装置、气体单向阀、减压装置、信号反馈装置、火灾报警控制装置、检漏装置、连接管、管道管件等组成。瓶组式细水雾灭火系统利用储存在高压储气瓶中的高压氮气为动力,将储存在储水瓶组中的水压出或将一部分气体混入水流中,通过管道输送至细水雾喷头产生细水雾。

第六节消防炮灭火系统

一、固定消防炮灭火系统固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。

( 一) 固定消防炮灭火系统的设置场所

1. 单层、多层建筑现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)规定,建筑面积大于3000讥且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000怦,且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。

2 ?飞机库现行国家标准《飞机库设计防火规范》(GB50284)规定,H类飞机库飞机停放和维修区内应设

置远控泡沫炮灭火系统。

3 ?石油天然气工程现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183)规定,三级天然气净化厂

生产装置区的高大塔架及其设备群宜设置固定水炮;三级天然气凝液装置区,有条件时可设固定泡沫炮

保护。

( 二) 固定消防炮灭火系统的类型

1 .按喷射介质分类固定消防炮灭火系统按喷射介质不同,分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统三种类型。

(1) 水炮系统水炮系统是指喷射水灭火剂的固定消防炮系统。水炮系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置等组成。水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所,不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。

(2) 泡沫炮系统泡沫炮系统是指喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统。泡沫炮系统主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡沫炮、动力源和控制装置等组成。泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾场所。但不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。

(3) 干粉炮系统

干粉炮系统是指喷射干粉灭火剂的固定消防炮系统。干粉炮系统主要由干粉罐、氮气瓶组、管道、阀门、干粉炮、动力源和控制装置等组成。干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。

2. 按安装形式分类固定消防炮根据消防炮安装形式的不同,分为固定式系统和移动式系统两种类型。

(1) 固定式系统

(2) 移动炮系统

3. 按控制方式分类消防炮灭火系统根据操作方式不同,分为远控消防炮系统和手动消防炮灭火系统两种类型。

(1) 远控消防炮系统

(2) 手动消防炮灭火系统

二、智能消防炮灭火系统智能消防炮灭火系统是指能够在无人工干预的情况下自动发现火灾并展开灭火作业的消防炮灭火系统。

( 一) 智能消防炮灭火系统的设置场所

( 二) 智能消防炮灭火系统的类型智能消防炮灭火系统有寻的式和扫射式两种不同类型。

1 .寻的式智能消防炮灭火系统

2. 扫射式智能消防炮灭火系统

第七节气体灭火系统

一、气体灭火系统的作用

二、气体灭火系统的设置场所

三、气体灭火系统的类型为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,气体灭火系统具有多种应用形式。(一)按使用的灭火剂分类

1.卤代烷1211灭火系统以哈龙1211(二氟一氯一溴甲烷)作为灭火介质的气体灭火系统。但由于其对大气臭氧层有较大的破坏作用,使用已受到严格限制。

2.卤代烷1301灭火系统以哈龙1301(三氟一溴甲烷)作为灭火介质的气体灭火系统。由于其对大气臭氧层有较大的破坏作用,故其应用同样也已受到严格限制。

3.二氧化碳灭火系统以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息作用,喷射出的液态和固态二氧化碳在气化过程中要吸热,具有一定的冷却作用。二氧化碳灭火系统有高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18 C?-20 C低温下储存的系统)两种应用形式。

4. IG541混合气体灭火系统以2、A"、CO:三种惰性气体的混合物作为灭火介质的气体灭火系统。由IG541 混合气体纯粹来自于自然,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称为洁净气体灭火系统。

5 .七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系

列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301 和卤代烷1211 灭火剂相比,臭氧层损

耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP很艮小,不会破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。

(二)按灭火方式分类

1.全淹没气体灭火系统指喷头均匀布置在保护房间的顶部,喷射的灭火剂能在封闭空间内迅速形成浓度比较均匀的灭火剂气体与空气的混合气体,并在灭火必需的“浸渍”时间内维持灭火浓度,即通过灭

火剂气体将封闭空间淹没实施灭火的系统形式。

2.局部应用气体灭火系统

(三)按管网的布置分类

1.组合分配灭火系统用一套灭火剂储存装置同时保护多个防护区的气体灭火系统称为组合分配系统。

2 .单元独立灭火系统

3.无管网灭火装置压力开关安全阀单向阀集流管气体输送管道喷头容器阀启动管道单向阀控制器电磁阀启动

钢瓶二氧化碳二氧化碳二氧化碳单元独立系统

(四)按加压方式分类

1.自压式气体灭火系统指灭火剂无需加压而是依靠自身饱和蒸气压力进行输送的灭火系统。2.内储压式气体灭火系统指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的

充压气体进行输送的系统。

3.外储压式气体灭火系统指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的系

统。

四、气体灭火系统的组成及及工作原理(一)卤代烷1211、1301 灭火系统与高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷

灭火系统。

这类系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、

信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等部件构成。

(二)外储压式七氟丙烷灭火系统该系统由灭火剂瓶组、加压气体瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等部件构成。

(三)IG541 混合气体灭火系统

IG541 混合气体灭火系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等部件构成。其工作原理与内储压式七氟丙烷灭火系统基本相同。

(四)低压二氧化碳灭火系统低压二氧化碳灭火系统一般由灭火剂储存装置、总控阀、驱动器、喷头、管道超压泄放装置、信号反馈

装置、控制器等部件构成。其中,灭火剂储存装置由灭火剂储存容器、检修阀、充装阀、平衡阀、安全阀、容器超压泄放阀、压力控制显示装置、灭火剂量显示装置、制冷系统等组成。

(五)无管网灭火装置

1 .柜式气体灭火装置

2 .悬挂式气体灭火装置

第八节泡沫灭火系统

一、泡沫灭火系统的作用

二、泡沫灭火系统的设置场所

三、泡沫灭火系统的组成及工作原理泡沫灭火系统由泡沫产生装置、泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、消防泵、消防水源、控制阀门等组成。其工作原理是:保护场所起火后,自动或手动启动消防泵,打开出水阀门,水流经过泡沫比例混合器后,将泡沫液与水按规定比例混合形成混合液,然后经混合液管道输送至泡沫产生装置,将产生的泡沫施放到燃烧物的表面上,将燃烧物表面覆盖,从而实施灭火。

三、泡沫灭火系统的类型(一)按安装方式分类1.固定式泡沫灭火系统指由固定的消防水源、消防泵、泡沫比例混合器、泡沫产生装置和管道组成,永久安装在使用场所,当被保护场所发生火灾需要使用时,不需其他临时设备配合的泡沫灭火系统。

2.半固定式泡沫系统指由固定的泡沫产生装置、局部泡沫混合液管道和固定接口以及移动式的泡沫混合液供给设备组成的灭火系统。当被保护场所发生火灾时,用消防水带将泡沫消防车或其他泡沫混合液供给设备与固定接口连接起来,通过泡沫消防车或其他泡沫供给设备向保护场所内供给泡沫混合液实施灭火。3.移动式泡沫灭火系统指用水带将消防车或机动消防泵、泡沫比例混合装置、移动式泡沫产生装置等临时连接组成的灭火系统。当被保护对象发生火灾时,靠移动式泡沫产生装置向着火对象供给泡沫灭火。需要指出,移动式泡沫灭火系统的各组成部分都是针对所保护对象设计的,其泡沫混合液供给

量、机动设施到场时间等方面都有要求,而不是随意组合的。

(二)按发泡倍数分类

1.低倍数泡沫灭火系统指发泡倍数小于20 的泡沫灭火系统。

2 .中倍数泡沫灭火系统指发泡倍数为21?200的泡沫灭火系统。

3.高倍数泡沫灭火系统指发泡倍数为201~1 000的泡沫灭火系统。高倍数泡沫灭火系统分为全淹没式(指用管道输送高倍数泡沫液和水,发泡后连续地将高倍数泡沫施放并按规定的高度充满被保护区域,并将泡沫保持到所需的时间,进行控火或灭火的固定系统)、局部应用式(指向局部空间喷放高倍数泡沫,进

行控火或灭火的固定、半固定系统)、移动式(指车载式或便携式系统)三种类型。

(三)按泡沫喷射形式不同分类低倍泡沫灭火系统按泡沫喷射形式不同分为以下五种类型。

1 .液上喷射泡沫灭火系统指将泡沫产生装置安装在罐体的上方,使泡沫从液面上喷人罐内,并顺罐壁

流下覆盖燃烧油品液面的灭火系统。

2. 液下喷射泡沫灭火系统将泡沫从液面下喷人罐内,泡沫在初始动能和浮力的推动下到达燃烧液面实

施灭火的系统。

3. 半液下喷射泡沫灭火系统

4. 泡沫喷淋灭火系统泡沫喷淋灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的一种灭火系统,其主要由火灾自动报警及联动控制设施、消防供水设施、泡沫比例混合器、雨淋阀组、泡沫喷头等组成。其工作原理与雨淋系统类似,利用设置在防护区上方的泡沫喷头,通过喷淋或喷雾的形式释放泡沫或释放水成膜泡沫混合液,覆盖和阻隔整个火区,用来扑救室内外甲、乙、丙类液体初期溢流火灾。

第九节干粉灭火系统

一、干粉灭火系统的作用

二、干粉灭火系统的设置场所

三、干粉灭火系统的组成及工作原理

干粉灭火系统在组成上与气体灭火系统相类似,由灭火剂供给源、输送灭火剂管网、干粉喷嘴、火灾探

测与控制启动装置等组成。

四、干粉灭火系统类型(一)按灭火方式分类

1 .全淹没式干粉灭火系统

2. 局部应用式干粉灭火系统

3. 手持软管干粉灭火系统手持软管干粉灭火系统具有固定的干粉供给源,并配备有一条或数条输送干

粉灭火剂的软管及喷枪,火灾时通过人来操作实施灭火。

(二)按设计情况分类

1.设计型干粉灭火系统

2.预制型干粉灭火系统

(三)按系统保护情况分类

1.组合分配系

2.单元独立系统;

(四)按驱动气体储存方式分类

1.储气式干粉灭火系统指将驱动气体(氮气或二氧化碳气体)单独储存在储气瓶中,灭火使用时,再将驱动气体充人干粉储罐,进而携带驱动干粉喷射实施灭火。干粉灭火系统大多数采用的是该种系统形式。2.储压式干粉灭火系统

3.燃气式干粉灭火系统

第十节建筑火灾逃生避难器材

一、逃生避难器材的作用建筑火灾逃生避难器材(以下简称逃生避难器材)是在发生建筑火灾的情况下,遇险人员逃离火场时所使用的辅助逃生器材。它是对建筑物内应急疏散通道的必要补充。

二、逃生避难器材的类型

(一)按器材结构分类

1.绳索类绳索类建筑火灾逃生避难器材有逃生缓降器、应急逃生器、逃生绳。

(1)逃生缓降器(又称救生缓降器)逃生缓降器是一种使用者靠自重以一定的速度自动下降并能往复使用的逃生器材,由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘等组成。

(2)应急逃生器应急逃生器是指使用者靠白重以一定的速度下降且具有刹停功能的一次性使用的逃生器材,由操作手柄、速度控制机构、绳索、下滑控制机构等构成。

(3)逃生绳

2.滑道类

3.梯类建筑火灾逃生避难器材

(1)固定式逃生梯

(2)悬挂式逃生梯

4.呼吸器类呼吸器类包括消防过滤式自救呼吸器和化学氧消防自救呼吸器两类。

(二)按器材工作方式分类

1.单人逃生类

2.多人逃生类消防过滤式自救呼吸器化学氧消防自救呼吸器

三、逃生避难器材的适用场所和适用楼层(高度)

(一)逃生避难器材的适用场所1.绳索类、滑道类或梯类等逃生避难器材适用于人员密集的公共建筑的2 层及2 层以上楼层。2.呼吸器类逃生避难器材适用于人员密集的公共建筑的2 层及2 层以上楼层和地下公共建筑。

(二)逃生避难器材的适用楼层(高度)逃生避难器材的适用楼层(高度)见下表。

四、逃生避难器材的设置位置逃生避难器材的设置位置应符合下列要求:

1. 逃生缓降器、逃生梯、逃生滑道、应急逃生器、逃生绳应安装在建筑物袋形走道尽头或室内的窗边、阳台凹廊以及公共走道、屋顶平台等处。室外安装应有防雨、防晒措施。

2.逃生缓降器、逃生梯、应急逃生器、逃生绳供人员逃生的开口高度应在1.5m 以上,宽度应在0.5m 以上,开口下沿距所在楼层地面高度应在1m 以上。

3. 自救呼吸器应放置在室内明显且便于取用的位置。

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 答:有天然水源、室外消火栓、消防水池三类。 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 答:消火栓给水系统从设置的区域分,有城市消火栓(消防)给水系统和建筑物消火栓给水系统;从设置的位置分,有室外消火栓系统和室内消火栓系统。在室内消火栓系统中还包括消防软盘给水系统。消火栓给水系统的作用主要是当发生火灾时,能够尽快、尽早的扑灭火灾,将火灾限制在最小范围内,同时还可以通过消防车利用系统的水泵接合器向室内进行消防供水。 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 答:某高层建筑物发生火灾,如烟雾比较浓或火势比较猛烈不利于侦察活动的开展时,消防员就近迅速起动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发出火灾报警信号或远距离启动消防泵,连接好室内消火栓,边排烟或灭火,边进行火情侦察。 4、室外消火栓的类型有几种? 答:室外消火栓按其安装场合不同可分为地上式消火栓和地下式消火栓,以适应设置环境的要求;按压力分为低压消火栓和高压消火栓,以适应灭火的需要。 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 答:分独立消火栓系统、区域消火栓系统和室内外合用消火栓系统。 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 答:专用消火栓系统、生活消防共用系统、生产消防共用系统、生活生产和消防共用消防系统。 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 答:环状管网消火栓系统和枝状管网消火栓系统。 8、室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:应沿道路均匀布置,并宜靠近十字路口,道路宽度大于60米时,消火栓宜设置在道路两边,布置间距不应大于120米,距道路边缘不应大于2米,距建筑物外墙不宜小于5米。 9、工业企业单位内室外消火栓一般应设置在什么位置? 答:消火栓应设置在工艺装置区的周围,其间距不宜大于60米,当装置宽度大于120米时,宜在装置区的道路边增设消火栓,栓口直径宜设为150米毫米的消火栓;甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤外。 10、室内消火栓设备组成有哪些? 答:室内消火栓箱,室内消火栓口,水带,水枪。 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 答:由消防水源、供水设备、给水管网和灭火设施组成 12、低层建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:低层建筑每层均设置消火栓,设置在明显易于取用的地点,其栓口离地面或操作基面的高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,消防电梯前室也有室内消火栓,该建筑物为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。 13、高层民用建筑室内消火栓一般设置在什么位置? 答:高层民用建筑,每层均设有室内消火栓;消火栓的位置一般设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点;消防电梯前室设有室内消火栓,平屋顶上设置试验和检查用的消火栓,屋顶直升机停机坪和超高层建筑避难层、避难区均设有消火栓。 14、冷库室内消火栓一般设置在什么位置?

建筑消防设施基础知识100题

建筑消防设施基础知识100题 目录 第一节消防给水系统 1、消防员使用的消防水源有哪些? 2、消火栓给水系统有哪些?作用是什么? 3、在火情侦察阶段消防员如何使用室内消火栓系统? 4、室外消火栓的类型有几种? 5、室外消火栓系统按消防给水范围划分为那些? 6、室外消火栓系统按用途划分有哪些? 7、室外消火栓系统按管网形式划分有哪些? 8、室外消火栓一般在什么位置? 9、工业企业单位内室外消火栓一般在什么位置? 10、室内消火栓设备组成有哪些? 11、室内消火栓系统的组成有哪些? 12、低层建筑室内消火栓一般在什么位置? 13、高层民用建筑室内消火栓一般在什么位置? 14、冷库室内消火栓一般在什么位置? 15、屋顶消火栓的作用有哪些? 16、什么叫最不利点处消火栓? 17、消防员如何检查室内消火栓水枪的充实水柱? 18、消防员如何起动室内消火栓系统? 19、消防水喉的组成有哪些及如何使用? 20、什么是水泵接合器?分为哪几类? 21、水泵接合器一般设置在什么位置? 22、消防员如何利用水泵接合器向楼内供水? 第二节气体灭火系统 23、气体灭火系统的起动方式有几种?消防员如何起动气体灭火

系统? 24、机械应急操作装置设置在什么地方? 25、气体灭火系统起动后人员的撤离时间是多久? 26、气体灭火系统能扑救哪些火灾? 27、消防员在使用气体灭火系统时应注意哪些? 第三节泡沫灭火系统 28、泡沫灭火系统主要应用哪些场所? 29、泡沫灭火系统按固定方式分几种? 30、泡沫灭火系统按发泡倍数分为几类?按型式和性能分几类? 第四节干粉灭火系统 31、干粉灭火系统主要应用哪些场所? 32、干粉灭火系统扑救哪些火灾? 33、干粉不得扑救哪些火灾? 第五节防火分区 34、什么是防火分区?作用是什么? 35、消防员如何识别防火分区? 第六节防烟分区 36、什么是防烟分区? 37、防排烟设施的作用有哪些?防烟、排烟方式各有哪些? 38、消防员在六熟悉训练中如何检查防排烟设施? 39、消防员如何使用固定排烟设施? 40、火灾烟气对消防员的危害有哪些? 41、当火场温度达到800℃时,烟气体积膨胀为常温下的多少倍? 42、当室温为多少摄氏度时玻璃门窗会破裂? 43、防火卷帘通常设置在哪些部位? 44、防火卷帘的作用是什么?耐火极限是多少? 45、如何手动控制防火卷帘?

建筑施工安全基本知识

单元一建筑施工安全基础知识 一、安全生产的基本概念 1.安全的概念 1)安全 安全,顾名思义,“无危则安,无缺则全”,即安全意味着没有危险且尽善尽美。 2)安全生产 安全生产就是在生产的过程中对劳动者的安全与健康进行保护,同时还要保护设备、设施的安全,保证生产进行。 3)事故 事故是在人们生产、生活活动过程中突然发生的、违背人们意志的、迫使活动暂时或永久停止,可能造成人员伤害、财产损失或环境污染的意外事件。 2.安全生产的方针 施工安全生产必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。“安全第一”是原则和目标,是从保护和发展生产力的角度,确立了生产与安全的关系,肯定了安全在建设工程生产活动中的重要地位。“安全第一”的方针,就是要求所有参与工程建设的人员,包括管理者和从业人员以及对工程建设活动进行监督管理的人员都必须树立安全的观念,不能为了经济的发展而牺牲安全。 当安全与生产发生矛盾时,必须先解决安全问题,在保证安全的前提下从事生产活动,也只有这样,才能使生产正常进行,才能充分发挥职工的积极性,提高劳动生产率,促进经济的发展,保持社会的稳定。 “预防为主”的手段和途径,是指在生产活动中,根据生产活动的特点,对不同的生产要素采取相应的管理措施,有效地控制不安全因素的发展和扩大,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,以保证生产活动中人的安全与健康。 对于施工活动而言,“预防为主”就是必须预先分析危险点、危险源、危险场地等,预测和评估危害程度,发现和掌握危险出现的规律,指定事故应急预 案,采取相应措施,将危险消灭在转化为事故之前。 总之,“安全第一、预防为主”的方针体现了国家在建设工程安全生产过程中“以人为本”,保护劳动者权利、保护社会生产力、促进社会全面进步的指导思想,是建设工程安全生产的基本方针。 二、安全生产的三级教育

交通安全基础知识优选稿

交通安全基础知识文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、交通安全基础知识 1、驾驶车辆上路要具备哪些条件 (1)随身携带驾驶证,驾驶准驾车型; (2)车辆定期检验合格;备有注册的机动车行驶证和检验合格标识、机动车交通强制保险标识; (3)车况良好,刹车、转向、灯光、喇叭、雨刮器、后视镜等安全设施和设备要齐全有效; (4)时刻保持交通安全意识。 2、最易发生交通事故有哪些原因 (1)车辆出发前未做安全检查; (2)超速、开快车; (3)长途、长时间开车,精神体力不佳; (4)酒后开车; (5)随意超车、乱换车道、蛇行; (6)在高速公路行使路肩; (7)未保持安全距离; (8)不专心开车,驾驶中与人谈笑,或者车行中打电话,做其它事情等;(9)闯红灯、闯平交道; (10)转弯时未减速慢行。 3、驾驶机动车不得有下列行为: (1)在车门、车厢没有关好时行车;

(2)在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品;(3)拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为; (4)下陡坡时熄火或者空挡滑行; (5)向道路上抛撒物品; (6)驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品; (7)连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟;(8)在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。 4、有下列情况不要驾驶车辆: 1.饮酒; 2.服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,镇静或抑制性药品, 3.患有妨碍安全驾驶机动车的疾病, 4.过度疲劳。 二、车辆管理和使用规定 (一)车辆管理和使用规定 1、用车与派车原则: 因工作需要、经领导审批、先计划后临时、明确车辆与司机。 2、用车审批程序: 1.提前到少半天写《用车申请表》→部门经理审批→广州市外/在外过夜须总经理审批→车管员。 2.因工作需要,可填写《租车申请单》租外部车辆。 1.驾驶人员为签《车辆驾驶许可及职任协议》司机。 2.遵守交通法规,保持车内整洁、卫生。

建筑消防设施基础知识的培训

建筑消防设施基础知识的培训 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、消防广播系统、安全疏散系统等。 火灾自动报警系统 火灾报警组成与类型 火灾自动报警系统是人们为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施之一。一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。 1、触发器件:指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主 要包括火灾探测器和手动报警按钮以及相关的控制和监视模块。 a:火灾探测器(点型) 火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件,按照响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感温火灾探测器: 火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。一般用于工业和民用建筑中的感温式火灾探测器有定温式、差温式、差定温式等几种。 感烟火灾探测器

消防基础知识一讲

消防基础知识一讲 1 绪论 1.1 智能建筑 智能建筑(Intelligent Building,IB)也称为智能大厦,它是采用计算机技术对建筑物内的设备进行自动控制、对信息资源进行管理和对用户提供信息服务等一种新型建筑。 现代智能建筑主要由三大系统组成:建筑物自动化系统(Building Automation System,BAS);办公自动化系统(Office Automation System,OAS);通信系统(Telecommunication System,TCS)。 1.2 火灾报警及消防联动控制系统 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑物自动化系统(BAS)中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代高层建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电梯井、电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防范,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。 1.2.1 消防系统的组成 所谓消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火及联动控制系统。 火灾自动报警系统由探测器、水动报警按扭、报警器和警报器等构成,以完成检测火情并及时报警之用。 灭火系统的灭火方式分为液体灭火和气体灭火两种,常用的为液体灭火方式。如目前国内经常使用的消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。无论哪种灭火方式,其作用都是:当接到火警信号后应执行灭火任务。 联动系统有火灾事故照明及疏散指示标志、消防专用通讯系统及防排烟设施等,均是为火灾下人员较好的疏散、减少伤亡所设。 综上所述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时

道路交通安全基础知识参考文本

道路交通安全基础知识参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

道路交通安全基础知识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)道路交通系统的三要素 道路交通系统的基本要素是人(包括驾驶员、行人、乘 客等)、车(包括机动车和非机动车等)、路(包括公路、城市 道路、出入口道路及其相关设施)和环境(路外的景观、管 理设施和气候条件等)。在四要素中,驾驶员是系统的理 解者和指令的发出及操作者,它是系统的核心,路和车的 因素必须通过人才能起作用。四要素协调运动才能实现道 路交通系统的安全性要求。 (二)各种车辆的安全运行要求 1.客货运输车辆的安全运行要求

1)运输车辆的安全要求 车辆满足安全行驶要求,是减少交通事故的必要前提。行驶安全性包括主动安全性和被动安全性。主动安全性指机动车本身防止或减少交通事故的能力,它主要与车辆的制动性、动力性、操纵稳定性、舒适性、结构尺寸、视野和灯光等因素有关;被动安全性是指发生车祸后,车辆本身所具有的减少人员伤亡、货物受损的能力。提高机动车被动安全性的措施有:配置安全带、安全气囊,安装安全玻璃,设置安全门、配备灭火器等。 为督促车主保持良好的车况、确保行车安全、减少能耗和环境污染,应按有关规定对机动车进行安全检验。国家质量监督检验检疫总局于20xx年7月12日发布了国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB 7258—2004)。该标准规定了机动车的整车及主要总成、安全防护装置等有关安全运行的基本要求及安全检验方法,还规定了机动车

交通安全基本知识

交通安全基本知识 少年儿童是祖国的未来,是每个家庭新的希望,作为未成年人,学会基本的交通安全知识,学会好好保护自己,避免交通意外的危害和消除危害交通安全的行为,就是对社会、对学校、对家庭最大的贡献。今天,我在此和同学们共同学习《中华人民共和国道路交通安全法》,为同学们讲授基本的交通安全知识。 一、《道路安全法》颁布的背景及重要意义 改革开放以来,我国道路交通迅速发展,对经济、社会发展发挥了重要的推动作用。但是总体上看,我国的道路交通发展与经济、社会发展的要求不相适应,在一定程度上制约了经济、社会的进一步发展和人民生活水平的提高。特别是道路交通安全形势十分严峻,道路交通事故频发。我国不是世界上汽车最多的国家(最多的是美国),但交通事故死亡人数却是全世界最多的。正是在这样的大背景下,2004年,全国人大颁布实施了《道路交通安全法》,为维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益,提高通行效率,提供了有力的法律保障;《道路交通安全法》通过规范道路交通行为,明确权利义务关系,保护道路交通参与人的合法权益;通过确定法律制度,增强道路交通的有效管理,提高管理水平;通过规范执法行为,增强公民的守法意识,保障道路交通的有序、安全和畅通。 二、与学生交通活动有关的交通规则与安全知识 学生的主要任务是学习,但仍然不可避免地要和交通打交道。为什么,你每天都要上学、放学。上学、放学你就要经过道路,然而就在这看似简单、短暂的一段路程中,却蕴藏着巨大的危险。每发生一次交通事故,所付出的代价是沉重的,损失是巨大的。有多少家庭失去亲人,有多少欢乐变成悲剧,有多少幸福化为乌有! (一)骑自行车的基本知识 1、大家都知道“非机动车应当在非机动车道内行驶”,但有的同学会问,有的道路没有非机动车道,有的道路连划线都没有,那么自行车该怎么走呀?在没有非机动车道的道路上,自行车要靠路边行驶,原则上以路边算起不能超过1.5米。 2、如果在行驶中遇到非机动车道被占了,或者路边有障碍物,比如路边停着一辆汽车,应该怎么办呢?遇以这种情况要特别注意,应该先回头看看后面有没有来车,确认安全后,再从障碍物旁绕过去。如果你连看都不看就直接从路边向路中拐出去,就很有可能会被后面驶来的汽车撞上。

土建工程基础 知识点总结

. 根据材料的1.化学成分,可分为有机材料、无机材料以及复合材料三大类。 墙体材料和功能材料大体上可分为结构材料,根据建筑材料在建筑物中的部位或使用功能,三类。与质量有关的物理性质:实际密度,表观密度,体积密度,堆积密度,材料的密实度与空2. 。隙率(密实率,孔隙率)与水有关的物理性质:3. 吸水性:材料在水中吸收水分的性质称为吸水性,其大小用吸水率表示。 表示:材料所吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性,其大小用含水率W b含水的质量占材料干燥质量的百分率,称为材料的含水率。用软化其强度也不显著降低的性质称为耐水性,耐水性:材料在长期饱和水作用下不破坏,表示:系数K 以单位面积上所受的力来表示:材料在外力4.(荷载)作用下抵抗破坏的能力称强度, 产生的变形不因外力的消除而消失的性质称为塑形 5.材料在外力作用下产生的变形可随外力的消除而完全消失的性质称弹性 无明显的变形特征而突然破坏的性质称脆性 在冲击、振动荷载作用下,材料能吸收较多的能量,产生一定的变形而不致被破坏的性能称韧性。 6.影响材料长期使用的破坏因素复杂多样,可分为物理作用、化学作用及生物作用等。 7.水泥按其用途和性能可分为通用水泥、专用水泥、特性水泥三类。 水泥强度是评定其力学性能的重要指标。 8.混凝土通常是由胶凝材料、粗、细骨料、水以及其他材料,按适当比例搅拌配制并经一定时间硬化而成的具有所需的形体、强度和耐久性的人造石材。 9.混凝土用粗骨料的最大粒径的选用原则:质量相同的石子,粒径越大,总表面积越小,越节约水泥,故尽量选用大粒径石子。 10.和易性是一项综合技术性能,包括以下三方面的性质:流动性、黏聚性、保水性。 11.提高混凝土强度的措施: (1)采用高强度等级水泥或早强型水泥。 (2)采用低水胶比的干硬性混凝土。 (3)采用湿热处理——蒸汽养护和蒸压养护混凝土 (4)掺加混凝土外加剂(早强剂、减水剂)、掺合料(如硅粉、优质粉煤灰、超细磨矿渣等)。(5)采用机械搅拌和振捣。 12建筑砂浆按用途分为砌筑砂浆、抹面砂浆(如装饰砂浆、普通抹面砂浆、防水砂浆等)及特种砂浆(如绝热砂浆、耐酸砂浆等)。 13.建筑砂浆按胶结材料不同,可分为水泥砂浆、水泥混合砂浆、非水泥砂浆。 14.砂浆的和易性: . .

消防设施操作员基础知识培训模块六:消防设施基本知识

培训模块六:消防设施基本知识 培训项目1:火灾自动报警系统基本知识 培训项目2:自动灭火系统基本知识 培训项目3:其他消防设施基本知识 一、判断题 1、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、电源等四部分组成。(X ) 2、防烟系统是指采用机械排烟方式,防止建筑物发生火灾时烟气进入疏散通道和避难场所的系统。(X ) 3、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,控制建筑内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√) 4、机械排烟系统主要由挡烟构件、防火排烟阀、排烟出口及防排烟控制器组成。(X ) 5、机械加压送风防烟系统主要由送风口、送风管道、送风机和防烟部位(楼梯间、前室或合用前室)以及风机控制柜等组成。( √) 6、生活、生产、消防合用的室外给水系统,通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。(√) 7、室外低压消防给水系统是指系统管网内平时水压较低,火场上水枪所需的压力由消防车加压产生,-般城镇和居住区多为这种系统。(X ) 8、室外临时高压消防给水系统指系统管网内平时水压不高,发生火灾时,临时启动泵站内的高压消防水泵,使管网内的供水压力达到高压消防给水管网的供水压力要求。(X ) 9、室外高压消防给水系统指无论有无火警,系统管网内保持一定的水压,直接从消火栓接出水带、水枪既可实施灭火。( √) 10、室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、室内消火栓设备组成。(X ) 11、室内高压消防给水系统指无论有无火警,系统经常能保证灭火设备处有足够高的水压,火灾时不需要再开启消防水泵加压。( X) 12、自动喷水灭火系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施组成。(√) 13、湿式系统是指发生火灾时管道内充满用于启动系统的有压水的开式系统。(X ) 14、湿式系统由开式喷头、湿式报警阀组、管道系统、报警控制装置组成。(X ) 15、干式系统是指准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。(X ) 16、干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀组、充气设备、报警控制装置和末端试水装置、给水设施等组成。(√) 17、预作用系统是指准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统或闭式喷头作为探测元件,自动开启雨淋报警阀或预作用报警阀组后,转换为湿式系统的闭式系统。( √) 18、雨淋系统是指由火灾自动报警系统,自动开启雨淋阀和启动消防水泵后,向闭式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。(×) 19、水幕系统是指由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。( √) 20、水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。(√) 21、细水雾灭火系统是指将水分散成细水雾,在发生火灾时向保护对象或空间喷放进行扑灭、抑制或控制火灾的自动灭火系统。( X) 22、固定消防炮灭火系统按喷射介质不同,分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统三种类

土建施工的入门基础知识

土建知识 (一)、基础类型 基础的类型 按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。 按埋置深度可分为:浅基础、深基础。埋置深度不超过5M者称为浅基础,大于5M者称为深基础。 按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。 按构造形式可分为条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。 条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础 刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和墙承重的轻型厂房。λ 柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用钢筋混凝土制作。这种基础适用于上部结构荷载比较大、地基比较柔软、用刚性基础不能满足要求的情况。λ 独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础;若柱子为预制时,则采用杯形基础形式。 满堂基础:当上部结构传下的荷载很大、地基承载力很低、独立基础不能满足地基要求时,常将这个建筑物的下部做成整块钢筋混凝土基础,成为满堂基础。按构造又分为伐形基础和箱形基础两种。

伐形基础:是埋在地下的连片基础,适用于有地下室或地基承载力较低、上部传来的荷载较大的情况。λ 箱形基础:当伐形基础埋深较大,并设有地下室时,为了增加基础的刚度,将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形基础。箱形的内部空间构成地下室,具有较大的强度和刚度,多用于高层建筑。λ 桩基础:当建造比较大的工业与民用建筑时,若地基的软弱土层较厚,采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求,常采用桩基。桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围的摩擦力传给地基。按照施工方法可分为钢筋混凝土预制桩和灌注桩。 λ钢筋混凝土预制桩:这种桩在施工现场或构件场预制,用打桩机打入土中,然后再在桩顶浇注钢筋混凝土承台。其承载力大,不受地下水位变化的影响,耐久性好。但自重大,运输和吊装比较困难。打桩时震动较大,对周围房屋有一定影响。 λ钢筋混凝土灌注桩:分为套管成孔灌注桩、钻孔灌注桩、爆扩成孔灌注桩三类。 (二)、问题解决 我在房地产公司上班,不太清楚相关规范规程,更无设计方面的经验,所以问问大家,谢谢。 目前有一幢6层的商用、住宅二用房,结构形式为底框(二层框架),一、二层为门面,以上为砖混住房。总长61.71米,宽12米,中间设有一伸缩缝。设计为人工挖孔桩,地基土层处在灰岩地区,有

医院消防安全知识培训

医院消防安全知识培训 一、医院的一般防火要求 (一)医院的火灾危险性 1.人员密集,患者较多,不易管理。公安部107号令将医院的门诊楼、病房楼确定为重要的人员密集场所之一,主要原因就是门诊楼、病房楼内医护人员、患者密集,病员较多,而且大多行动困难,兼有大批陪护和探视病员的家属、亲友,人员复杂,消防安全意识程度不同,消防安全知识掌握有很大差距,一旦发生火灾伤亡大,影响大。2005年12月15日,辽源市中心医院火灾死亡人当中大多为住院病人。 2.使用易燃易爆危险品多,用火用电多,致灾因素多。医院内大量使用易燃易爆危险品,如酒精、氧气、二甲苯等,且有存储。此外,病房因医疗消毒,必须使用电炉、煤气炉、酒精灯等加热工具消毒加热;还有的病人或家属防火意识淡薄,违章在病房或走廊内吸烟,烟头到处乱扔,这些明火若遇可燃物极易引发火灾。因此必须加强对医院的用火、用电、易燃易爆物品以及病人及陪护人员的管理。 3.重点防火部位多,火灾危险性大。医院的危险品库、易燃药品库、氧气瓶库、锅炉房、变电室等要害部位,都是重点防火部位。这些重点部位在日常维修施工作业常需动用明火,不仅火灾危险性大,而且一旦出现事故会燃烧甚至爆炸,直接危及病人生命安全。同时医院内贵重仪器多,价值昂贵,设备移动困难,一旦发生火灾,将会给国家财产造成巨大经济损失,也将直接影响病人治疗,甚至危及生命安全。 4.消防设施不完善,存在重大火灾隐患。现在许多医院的部分建筑还都是五六十年代建造的老建筑,建筑面积狭小,消防设施不完善。随着社会对医疗的需求逐年增加,门诊量日趋增大。几十年来,有的医院建筑没有扩大,但门诊量增加了许多倍,床位也增加许多。一旦发生火灾,只依靠消防队扑

交通安全基本知识

交通安全基本知识 2 交通安全基本知识 少年儿童是祖国的未来,是每个家庭新的希望,作为未成年人,学会基本的交通安全知识,学会好好保护自己,避免交通意外的危害和消除危害交通安全的行为,就是对社会、对学校、对家庭最大的贡献。今天,我在此和同学们共同学习《中华人民共和国道路交通安全法》,为同学们讲授基本的交通安全知识。 一、《道路安全法》颁布的背景及重要意义 改革开放以来,我国道路交通迅速发展,对经济、社会发展发挥了重要的推动作用。但是总体上看,我国的道路交通发展与经济、社会发展的要求不相适应,在一定程度上制约了经济、社会的进一步发展和人民生活水平的提高。特别是道路交通安全形势十分严峻,道路交通事故频发。我国不是世界上汽车最多的国家(最多的是美国),但交通事故死亡人数却是全世界最多的。正是在这样的大背景下,20XX年,全国人大颁布实施了《道路交通安

全法》,为维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益,提高通行效率,提供了有力的法律保障;《道路交通安全法》通过规范道路交通行为,明确权利义务关系,保护道路交通参与人的合法权益;通过确定法律制度,增强道路交通的有效管理,提高管理水平;通过规范执法行为,增强公民的守法意识,保障道路交通的有序、安全和畅通。 二、与学生交通活动有关的交通规则与安全知识 学生的主要任务是学习,但仍然不可避免地要和交通打交道。为什么,你每天都要上学、放学。上学、放学你就要经过道路,然而就在这看似简单、短暂的一段路程中,却蕴藏着巨大的危险。每发生一次交通事故,所付出的代价是沉重的,损失是巨大的。有多少家庭失去亲人,有多少欢乐变成悲剧,有多少幸福化为乌有! (一)骑自行车的基本知识 1、大家都知道“非机动车应当在非机动车道内行驶”,但有的同学会问,有的道路没有非机动车道,有的道路连划线都没有,那么自行车该怎么走呀?在没有非机动车道的道路上,自行车要靠

工程项目建设基本知识

工程项目管理基本知识 1、工程有什么特点? 这里所说的工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。它以建筑物或构筑物实物形态,在建设过程中,投资方需要支付一定的费用,按照一定的程序,在一定的时间内完成,并应符合质量要求。 按照建设性质划分,可以分为新建、扩建、改造,按建设规模划分,可以分为大型、中型、小型。 2、项目管理系统算工程吗? 项目管理系统研发周期12个月,完成后的实物形态只是一张光盘及功能点说明和使用手册,不是建筑物或构筑物,虽然也叫信息工程,但不是我们这里所讲的工程项目。 同理,中国铁路总公司委托研发的12306软件系统虽然投资巨大,但是也不算工程,不需要履行繁琐的政府行政审批程序。 3、哪些单位或者部门涉及工程项目建设? 工程项目建设涉及方方面面,主要是三个方面:投资方(在工程建设中一般叫建设单位或项目法人)、公共管理方(政府相关行政主管部门)、承建方(勘察设计单位、监理单位和施工单位)。 4、哪些单位直接参与工程项目建设?

建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位。 5、工程指挥部和建设单位是一回事吗? 建设单位(项目法人)是指建设工程项目的投资主体或投资者,它也是建设项目管理的主体。工程指挥部是建设单位为了管理工程建设项目临时设立的机构,代行建设单位职权,但是不能对外签订各类合同,工程项目建成后一般就撤销了。 6、工程项目上马在投资方内部需要履行哪些程序? 首先,作为投资行为,工程项目上还是不上,公司的经营班子需要研究可行性分析报告,提出明确意见;其次,上报公司的董事会会议研究,如果董事会会议审议认可,应在董事会会议决议上予以载明;最后需要上股东会会议,形成决议。因为投资决定权在公司股东会(股东大会)。重大项目要单独上会研究,投资额较小的项目则列入企业年度基本建设计划或者技术改造计划。 国家投资项目按国家相关规定履行投资审批程序,列财政预算投资计划。 7、工程建设的资金从哪里来? 工程建设资金的来源有很多,根据项目的投资主体可以分为财政预算投资(国家投资),自筹资金(地方、企事业单位自筹),银行贷款,利用外资,发行企业债券、股票筹资等。

道路交通安全基础知识

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 道路交通安全基础知识 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3379-21 道路交通安全基础知识 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (一)道路交通系统的三要素 道路交通系统的基本要素是人(包括驾驶员、行人、乘客等)、车(包括机动车和非机动车等)、路(包括公路、城市道路、出入口道路及其相关设施)和环境(路外的景观、管理设施和气候条件等)。在四要素中,驾驶员是系统的理解者和指令的发出及操作者,它是系统的核心,路和车的因素必须通过人才能起作用。四要素协调运动才能实现道路交通系统的安全性要求。 (二)各种车辆的安全运行要求 1.客货运输车辆的安全运行要求 1)运输车辆的安全要求

车辆满足安全行驶要求,是减少交通事故的必要前提。行驶安全性包括主动安全性和被动安全性。主动安全性指机动车本身防止或减少交通事故的能力,它主要与车辆的制动性、动力性、操纵稳定性、舒适性、结构尺寸、视野和灯光等因素有关;被动安全性是指发生车祸后,车辆本身所具有的减少人员伤亡、货物受损的能力。提高机动车被动安全性的措施有:配置安全带、安全气囊,安装安全玻璃,设置安全门、配备灭火器等。 为督促车主保持良好的车况、确保行车安全、减少能耗和环境污染,应按有关规定对机动车进行安全检验。国家质量监督检验检疫总局于20xx年7月12日发布了国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB 7258—2004)。该标准规定了机动车的整车及主要总成、安全防护装置等有关安全运行的基本要求及安全检验方法,还规定了机动车的环保要求。 2)旅客运输安全运行要求 客运班车、旅游客车应当按照县级以上人民政府

交通安全法律法规基本常识教学内容

交通安全法律法规基本常识 1、机动车、非机动车实行右侧通行。 2、车辆、行人必须各行其道。借道通行的车辆或行人必须应当让在其本车道内行驶的车辆或行人优先通行。 3、车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时,应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上,应当在确保安全、畅通的原则下通行。 4、交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。 5、机动车信号灯和非机动车信号灯表示:(1)绿灯亮时,准许车辆通行,但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行;(2)黄灯亮时,已越过停止线的车辆可以继续通行;(3)红灯亮时,禁止车辆通行。红灯亮时,右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆、行人通行的情况下,可以通行。 6、人行横道信号灯表示:(1)绿灯亮时,准许行人通过人行横道;(2)红灯亮时,禁止行人进入人行横道,但是已经进入人行横道的,可以继续通过或者在道路中心线处停留等候。 7、车道信号灯表示:(1)绿色箭头灯亮时,准许本车道车辆按指示方向通行;(2)红色叉形灯或者箭头灯亮时,禁止本车道车辆通行。 8、机动车遇有前方交叉路口交通阻塞时,应当依次停在路口以外等候,不得进入路口。 9、机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路,应当避让。 10、非机动车应当在非机动车道内行驶。非机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口,应当按照下列规定通行:(1)转弯的非机动车让直行的车辆、行人优先通行;(2)遇有

前方路口交通阻塞时,不得进入路口;(3)向左转弯时,靠路口中心点的右侧转弯;(4)遇有停止信号时,应当依次停在路口停止线以外。没有停止线的,停在路口以外;(5)向右转弯遇有同方向前车正在等候放行信号时,在本车道内能够转弯的,可以通行;不能转弯的,依次等候。 11、在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定:(1)驾驶自行车、三轮车必须年满12周岁;(2)驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁;(3)不得醉酒驾驶;(4)转弯前应当减速慢行,伸手示意,不得突然猛拐,超越前车时不得妨碍被超越的车辆行驶;(5)不得牵引、攀扶车辆或者被其他车辆牵引,不得双手离把或者手中持物;(6)不得扶身并行、互相追逐或者曲折竞驶;(7)不得在道路上骑独轮自行车或者2人以上骑行的自行车;(8)非下肢残疾的人不得驾驶残疾人机动轮椅车;(9)自行车、三轮车不得加装动力装置;(10)不得在道路上学习驾驶非机动车。 12、行人应当在人行道内行走,没有人行道的靠路边行走。行人通过路口或者横过道路,应当走人行横道或者过街设施;通过有交通信号灯的人行横道,应当按照交通信号灯指示通行;通过没有交通信号灯、人行横道的路口,或者在没有过街设施的路段横过道路,应当在确认安全后直行通过,不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返。 13、行人不得跨越、倚坐道路隔离设施,不得扒车、强行拦车或者实施妨碍道路交通安全的其他行为。不得在道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行工具;不得在车行道内坐卧、停留、嬉闹;不得追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为。 14、学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行,应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。

交通安全基本知识

交通安全基本知识 交通安全基本知识行走时怎样注意安全? 学生上学和放学的时候,正是一天中道路交通最拥挤的时候,人多车辆多,必须十分注意交通安全。 1、在道路上行走,要走人行道;没有人行道的道路,要靠路的右侧行走; 2、集体外出时,最好有组织、有秩序地列队行走;结伴外出时,不要相互追逐、打闹、嬉戏;行走时要专心,注意周围情况,不要东张西望、边走边看书报或做其他事情; 3、在没有交通民警指挥的路段,要学会避让机动车辆,不与机动车辆争道抢行; 4、穿越马路,要走人行横道线,要听从交通民警的指挥;要遵守交通规则,做到绿灯行,红灯停; 5、不能突然横穿马路或翻越道路中央的安全护栏和隔离墩,就算遇到马路对面有熟人、朋友呼唤,或者自己要乘坐的公共汽车已经进站等情况,也不能贸然行事,以免发生意外; 6、在雾、雨、雪天,最好穿着色彩鲜艳的衣服,以便于机动车司机尽早发现目标,提前采取安全措施。

怎样避免坠入下水管道? 街道上设置有许多下水管道(还有用于安装、检修煤气、通信、供水管线的竖井),在这些竖井的井盖损坏、丢失的情况下,常会发生行人坠入竖井的事故,造成人身伤亡。 1、在街道上行走或骑自行车,应精力集中,注意观察路面情况,夜晚路黑或路灯光线不足时更要加倍小心; 2、下雨天道路积水会漫过井口,所以行路时要格外注意,避免意外伤害; 3、发现井盖损坏、丢失,存在潜在危险的情况,可以报告巡逻民警或有关管理人员,以及时排除危险。 骑自行车要注意些什么 骑自行车外出比起走路,不安全的因素增加了,骑自行车必须年满12岁,骑电动自行车必须年满16岁,所以,为了孩子的安全,不要让不满年龄的孩子骑车上路。如果你能骑车,也要注意这些安全事项: 1、要经常检修自行车,保持车况完好。车闸、车铃是否灵敏、正常,尤其重要; 2、骑自行车要在非机动车道上靠右边行驶,不逆行;转弯时不抢行猛拐,要提前减慢速度,看清四周情况,以明确的手势示意后再转弯; 3、经过交叉路口,要减速慢行、注意来往的行人、车辆;不闯红灯,遇到红灯要停车等候,待绿灯亮了再继续前

建筑工程必须了解的基础知识

建筑工程基础知识 第一节建筑物的分类 一、建筑物的用途分类及特点 1、民用建筑:供人们生活、居住、从事各种文化福利活动的房屋。按其用途不同,有以下两类: (1)居住建筑:供人们生活起居用的建筑物,如住宅、宿舍、宾馆、招待所。 (2)公共建筑:供人们从事社会性公共活动的建筑和各种福利设施的建筑物,如各类学校、图书馆、影剧院等。 2、工业建筑:供人们从事各类工业生产活动的各种建筑物、构筑物的总称。通常将这些生产用的建筑物称为工业厂房。包括车间、变电站、锅炉房、仓库等。 二、按建筑结构的材料分类 1、 砖木结构:这类房屋的主要承重构件用砖、木构成。其中竖向承重构件如墙、柱等采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架等采用木材制作。这种结构形式的房屋层数较少,多用于单层房屋。 2、 砖混结构:建筑物的墙、柱用砖砌筑,梁、楼板、楼梯、屋顶用钢筋混凝土制作,成为砖—钢筋混凝土结构。这种结构多用于层数不多(六层以下)的民用建筑及小型工业厂房,是目前广泛采用的一种结构形式。 3、 钢筋混凝土结构:建筑物的梁、柱、楼板、基础全部用钢筋混凝土制作。梁、楼板、柱、基础组成一个承重的框架,因此也称框架结构。墙只起围护作用,用砖砌筑。此结构用于高层或大跨度房屋建筑中。 4、钢结构:建筑物的梁、柱、屋架等承重构件用钢材制作,墙体用砖或其他材料制成。此结构多用于大型工业建筑。 三、按建筑结构承重方式分类 1、承重墙结构 它的传力途径是:屋盖的重量由屋架(或梁柱)承担,屋架支撑在承重墙上,楼层的重量由组成楼盖的梁、板支撑在承重墙上。因此,屋盖、楼层的荷载均由承重墙承担;墙下有基础,基础下为地基,全部荷载由墙、基础传到地基上。 2、框架结构 主要承重体系有横梁和柱组成,但横梁与柱为刚接(钢筋混凝土结构中通常通过端部钢筋焊接后浇灌混凝土,使其形成整体)连接,从而构成了一个整体刚架(或称框架)。一般多层工业厂房或大型高层民用建筑多属于框架结构。 3、排架结构 主要承重体系由屋架和柱组成。屋架与柱的顶端为铰接(通常为焊接或螺栓连接),而柱的下端嵌固于基础内。一般单层工业厂房大多采用此法。 4、其他 由于城市发展需要建设一些高层、超高层建筑,上述结构形式不足以抵抗水平荷载(风荷载、地震荷载)的作用,因而又发展了剪力墙结构体系、桶式结构体系。 四、建筑高度分类 建筑物可根据其楼层数量分为以下几类 1、低层:2层及2层以下

中山市消防基础知识培训考试题库

中山市消防基础知识培训考试题库 (考试时间:60分钟,满分100分,及格线:60分) 【易】 一、单项选择题 【易】公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查,应当出示( A )。 A、证件 B、证明 C 、证书 【易】发现火情应当立即向公安消防部门报警,火警电话号码是( A )。 A、119 B、120 C 、122 【易】为便于消防车顺利通过,消防车道上空( B )米以下范围内不应有障碍物。 A、三 B、四 C 、五 【易】运输危险物品的车辆一般宜配备( A )灭火器,并不少于()具。 A、干粉,2 B、泡沫,1 C 、清水,2 【易】进行焊割作业,要严格执行动火审批制度,须经本单位防火安全部门有关人员同意后,方可在规定的( B )和()进行焊割工作。 A、安全,要求 B、时间,地点 【易】检查燃气用具是否漏气时,通常采用( B )来寻找漏气点。 A、打火机 B、肥皂水 C、闻气味 【易】易燃液体发生火灾时,可用( B )灭火器扑救。 A、清水,CO 2,泡沫 B、泡沫,CO 2 ,干粉C、清水,干粉 【易】扑救油品的初起火灾可采用( A )灭火器。 A 、泡沫,干粉 B、二氧化碳,清水 【易】引起电气火灾的的主要原因有漏电、短路、( A )、接触电阻过大等。 A、超负荷 B、超标 【易】公众聚集场所内必须设置火灾事故应急照明灯,其照明供电时间不得少于(A)。 A、30分钟 B、40分钟 【易】火灾探测器周围( B )米(M)内不应有遮挡物。 A、2.0 B、0.5 【易】下列不能直接扑救带电物体火灾是( A )。 A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 【易】白炽灯、高压汞灯与可燃物的距离不应少于( B )厘米。 A、20 B、50 【易】由走道进入楼梯间前室的门,应为防火门,而且应向( B )开启。 A、内走道 B、疏散方向 【易】天花闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿( A )保护,其灯具不宜超过40W。 A、金属管 B、塑料管 【易】使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )喷射。 A、上部 B、中部 C、根部【易】按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的不应少于( A)具。 A、2 B、5 【易】指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面( A )以下的墙面上。 A、1米 B、2米 【易】设于建筑内部的室内消火栓,由开启阀门和出水口组成,并配有( B )的水带和水枪。 A、单卷 B、双卷 【易】人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员正确的行为是( B )。 A、独自逃生 B、组织、引导在场人员疏散 【易】二氧化碳灭火剂主要靠( B )灭火。 A.降低温度 B.降低氧浓度 C.降低燃点 D.减少可燃物【易】根据物质燃烧的机理可知,燃烧速度最快的是( C )。 A.胶体 B.气体 C.固体 D.液体 【易】干粉灭火剂灭火的主要机理是( C )。 A.降低氧浓度B.降低温度 C.化学抑制D.降低氧浓度和冷却【易】发现火灾隐患和消防安全违法行为,可以拨打火灾隐患举报电话( A ),向当地公安消防部门进行举报。 A、96119 B、12580 C、12315 【易】使用干粉灭火器进行灭火的最佳位置是( C )。 A、下风位置 B、离起火点10米以上的位置 C、距离起火点3-5米的上风或侧风位置 【易】检查煤气等燃气灶具是否漏气应该采取的正确方法是( C )。 A、用鼻子闻 B、用火试 C、用肥皂水刷到软管和接口处检查 【易】当打开房门闻到很浓的燃气气味时,要迅速( B ),防止引发爆燃事故。 A、打开电灯查找漏气部位 B、打开门窗通风 C、点火查看 【易】身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的( C )。 A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎风快跑 【易】采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作( A )。 A. 窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 【易】单位的消防档案,一般由( B )部门管理。 A.行政 B.保卫 C.工会 D.办公室 【易】高层建筑发生火灾时,人员可通过( A )渠道逃生。 A.疏散楼梯 B.普通电梯 C.跳楼 D.货梯 【易】灭火器压力表用红、黄、绿三色表示压力情况,当指针指在绿色区域表示(A )。

相关文档
相关文档 最新文档