文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室消防水池防水施工方案

地下室消防水池防水施工方案

地下室消防水池防水施工方案
地下室消防水池防水施工方案

地下室底板防水施工方案

本工程混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6,防水做法采用05YJ2- 2 25

一、施工流程

底板防水做法:

1、20m厚1:2水泥砂浆找平

2、刷基层处理剂一遍

3、4厚SB敦性沥青防水卷材

4、点粘350#石油沥青油毡一层

5、50厚C20细石混凝土保护层

为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案:

二、材料选用:

使用材料为SBS^性沥青防水卷材,进场应有出厂合格证、检验报告和复试合格报告。

三、施工工艺

1、首先把基层浮浆、杂物清扫干净,要求地面平整无凸凹、干燥、含水量低于9%

2、涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂

均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体防水层。

3、铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工

4、热熔铺贴大面防水卷材,将卷材定位后,重新卷好,点燃火焰喷枪(喷灯)烘烤底面与基层的交接处,使卷材底面的沥青熔化,边加热边向前滚动卷材,并用压辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,应注意调节火焰的大小和移动速度,以卷材表层刚刚熔化为好(此时沥青的温度在200C -230 C之间),火焰喷枪与卷材的距离0.3m左右。若火焰太大或距离太近,会烤透卷材,造成粘连打不开卷,若火焰小或距离远,卷材表层熔化不够,与基层粘结不牢。

5、SBS改性沥青防水卷材热熔卷材铺粘完后进行热熔圭寸边,用抹子或开刀将接缝处熔化的沥青抹平压实,要求无翘边、开缝等现象。

6、卷材末端收头处理

用喷枪火焰烘烤末端收头卷材和基层,再用铁抹自抹压服帖,然后用金属条钉等固定,用密封材料密封。

7、检查防水层施工质量

1)不得又渗漏和积水现象

2)细部结构和接点是防水的关键,所以,其做法必须符合设计要求和规范的规定。

3)卷材铺贴方法、方向和搭接顺序应符合规定,搭接宽度应正确,卷材与基层、

卷材与卷材之间粘结应牢固,接缝缝口、节点部位密封应严密,不得皱折、鼓包、翘边。

四、资料的整理:

提供合格证、准用证(备案证)、检测报告,复试报告,施工记录等资料。

五、施工安全注意事项:

1、热熔卷材施工可在-10 °C的温度施工,施工不受季节限制,雨天、风天不得施工。

2、基层必需干燥,基层稍潮应用火焰喷枪烘烤干燥方能施工。

3、热熔卷材防水施工操作易于着火,必须时刻注意安全,高度警惕,施工现场不得有其他明火作业,必须小心谨慎施工,以免引起火灾。

4、施工作业和检查人员必须带安全帽,不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷

材。

5、火焰喷枪或汽油喷灯应设专人保管和操作,点燃火焰的喷枪(喷灯)口不准对着人或堆放卷材处,以防烫伤或着火。

6、出入基坑必须走规定的坡道爬梯。

下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载

后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快!

201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下:

(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!

二、心系本职工作,认真履行职责,突岀工作重点,落实管理目标责任制。

(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会

议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。

(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励,差的处罚。

(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,

(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。

三、主要经验和收获

在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(三)只有坚持原则落实制度,认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。

四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。

(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际岀发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!

六、存在的不足

1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现岀工作上的大胆创新不够。

2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。

3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。

七、下步的打算

针对201x年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:

在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信:在上级的正确领导下,cssm大安防的明天更美好!

员工年终工作总结【范文二】

一个人静静的站在窗边,看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐,悲伤与泪水,还有坎坷。

XX,崭新的一年,而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位操作技能,更重要的是,在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。

学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解,从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位岀现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟岀了什么情况重要。什么情况紧急,在同时岀现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5 在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践,也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。

存在的不足与缺点:1在岗位岀现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3 口语表达能力较差,在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达岀来。

下半年的目标:在今后的日子里,争取把自己不足的地方弥补回来,多加学习以提高自己的综合能力,上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。

最后,中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。

员工年终工作总结【范文三】

时光荏苒,XX年年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。

在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。

今后努力的方向:随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做岀应有的贡献。即将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,

在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物,明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱中国共产党,热爱社会主义,拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作岀力所能及的贡献。

我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。

⑴ 是认真学习三个代表”重要思想,深刻领会三个代表”重要思想的科学内涵,增强自己实践三个代表”重要思想的

自觉性和坚定性;认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的十六大为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作岀自己的努力。

(2)是认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处,有针对性地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。

(3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择性地开展学习,学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自

治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习,进一步增强法制意识和法制观念。

三、努力工作,按时完成工作任务

一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨,努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强;开拓进取,经常提岀合理化建议并获采纳,完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作,工作成绩比较突岀,效果良好。

四、在廉的方面:

(1)严格执行和维护党的四大纪律八项要求”纪律、经济工作纪律,工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是;遵守民主集中制,不独断专行、软弱放任;依法行使权力,不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益;不允许他人利用本人的影响谋取私利;公道正派用人,不任人唯亲、营私舞弊;艰苦奋斗,不奢侈浪费、贪图享受;务实为公司,员工,不弄虚作假、与公司争利。

(2)在干部选拔任用工作中,认真执行《行员管理暂行办法》的有关规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,推动协盛用人机制的改革,并逐步走向法治化的轨道。

(3)严格执行各项规章制度,坚决纠正行业不正之风。本人以身作则,严格要求,坚持以制度用人,以制度管人,并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度,树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。

(4)密切联系客户,努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观,树立为人民服务的思想,把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的岀发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。

(5)按规定执行个人重大事项报告制度。

总的来说,一年来,本人分管、协管的部门较多,工作范围广、任务重、责任大,由于本人正确理解上级的工作部署,坚定执行公司和领导的经营方针政策,严格执行公司的规章制度,较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责,发挥了领导管理和组织协调能力,充分调动广大员工的工作积极性,较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

消防水池模板工程施工方案

消防水池模板工程施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 消防水池的尺寸为长25.2m,宽13.2m;净高3.8m,外板墙及顶板厚度均为600mm,内隔墙厚度分别为400mm和300mm,混凝土强度等级为C30P6;基础垫层标高-6.05m,消防水池顶板标高为-0.9m,水泵房顶板标高为-0.02m,板厚为150mm,净高为5.13m,水泵房东侧外挑1600mm,此部位L3截面为400X600。为确保消防水池墙板及顶板的模板支撑系统安全性,根据现场实际情况,制定以下施工措施。 三、施工措施 1.现浇板模板采用16mm厚的胶合板,次龙骨采用b×h=60×100落叶松木方, 间距300mm;模板支撑采用扣件式脚手架。支撑纵横向间距均为600mm,钢管水平连系杆每1.8m一道,设置扫地杆和连续剪刀撑,剪刀撑纵横排距为3.6m,底部200mm范围内设置扫地杆。 现浇顶模板计算如下: ○1、计算标准荷载 消防水池板厚600mm 模板及支架自重标准值取F1= 0.75 KN/m3 新浇混凝土自重标准值取F2=25.00 KN/m3 钢筋自重标准值楼板取F3= 1.1KN/ m3 施工荷载取F4=2.5KN/m2 振捣混凝土产生荷载标准值水平模板取F5=2.0KN/ m2 集中荷载 F7=2.5KN/ m2 ○2、模板验算: 验算18mm的多层胶合板 (1)计算示意图(按三等跨连续梁计算): 300 300 300 荷载组合: (2)承载能力计算荷载: F=(F1+F2+F3)×1.2+F4×1.4

消防水池施工方案69185

水泵房及地下消防水池施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于荆州市经济开发区深圳大道西侧。工程场地西临深圳大道,北临常湾居民小区,西临凯乐公司,南临奥达公司。建筑总面积约为32230平方米。消防水池地下一层面积295.24㎡,地上一层面积16.12㎡,基坑开挖尺寸按轴线往外各放4米的工作面,基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程30.500米,与室外地面高差为0.300米。 (2)周边距10KV高压电缆、市政主干道、建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部钢板桩支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点以上0.3米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方运往食堂四周回填,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案 .概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37 rf,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池 位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1:2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1) .1 :2.5 水泥砂浆找平兼找坡, 1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理-涂聚氨酯底涂料-局部增强-涂刮聚氨酯涂料一、二 三遍-表面保护。 2、基层要求及处理 1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

消防水池密闭空间施工方案范本

消防水池密闭空间 施工方案

XX国际酒店工程 消防水池(密闭空间)施工方案 目录 第一章编制依据 (2) 一、主要规范及标 准 (2) 二、施工图纸……………………………………………………………………… ...2第二章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第三章施工安排 (3) 一、施工准备 (3) A水钻开人

孔 (3) B水池内衬 (4) 一、设计概况及做法 (4) 二、施工准备 (6) 1、施工、技术准备 (6) 2、植筋 (6) 3、砂浆找平 (8) 4、涂膜防水 (8) 5、砂浆扫毛………………………………………………………………………

(10) 6、保护层 (11) 7、墙体施工 (11) 第四章节材与文明施工 (12) 第五章施工安全 (13) 第六章密闭空间救援预案 (15) 附图 (20) XX国际酒店工程 消防水池(密闭室)施工方案

第一章编制依据 一、主要规范及标准: 《XX国际酒店工程施工组织设计》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 《地下室防水施工技术规程》DB 111367- 《混凝土结构加固技术规程》CECS25:90 《混凝土结构设计规范》GB50010— 《建筑现场临时用电安全技术规程》JGJ46—88 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86 《涂膜防水层施工工艺标准建筑规范》SEJ/BZ-0704- 《工程洽商》( 8月12日防水柔性做法及消防人孔水钻开洞)二、施工图纸:表1-1 第二章工程概况 一、工程概况: XX国际酒店工程位于北京XXXXXXXXXXXXXXXX,本工程分为地下两层,地上十四层,总建筑面积4900m2,其中地上36166.95 m2,地下12833.05 m2;本工程地下一、二层为汽车用及设备用房,包括人防、消防水池等,地

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

消防水池施工方案

重庆三峰环保室外应急消防水池 施工方案 编制: 技术负责人: 项目经理: 编制日期:2009年7月7日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工工期及进度计划 (2) 三、施工前准备 (3) 四、基坑边坡支护 (4) 五、施工注意事项 (4) 六、主要施工方案 (4) 七、质量保证措施 (13) 八、安全技术措施 (13) 九、雨季施工措施 (15)

一、工程概况 本工程为重庆山峰环保室外应急外消防水池。水池长10.5m、宽6.5m、高2.5 m、容积170 m3,为钢筋混凝土结构矩形水池。水池顶周边安装防护栏杆。 本工程钢筋采用I 级、II 级钢筋。水池为C30混凝土,基础垫层采用C30混凝土,混凝土抗渗标号为S6。水池钢筋混凝土保护层厚度底板为40mm,池壁和顶板为35mm。水池内壁用1:2防水水泥砂浆(内掺3%防水粉)抹面20mm厚, 施工条件 工程位于。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、施工工期及进度计划

工期本工程为30日历天。进度计划见下表: 三、施工前准备 1、技术准备工作: 1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、安全操作规程,熟悉图纸,弄清消防水池的结构情况、建筑情况、标高情况等。 2)编制消防水池工程的施工方案,对施工队进行详细的技术交底。 3)向进场的施工人员进行安全和技术教育,加强班组的技术素质。 2、现场准备: 1)通设和搭建施工中临时水、电源和设备。

2)在施工危险区设置警戒区标志。 3)组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、基坑边坡支护 消防水池工程的基础工程为深基坑作业,根据有关施工规范、地质勘查资料及施工经验,基坑开挖采取1:0.75自然放坡较为稳定。 五、施工注意事项 1)水池混凝土浇筑前应将铁爬梯墙管等预埋件先埋设牢固,防止浇筑混凝土时松动;安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出, 不得事后敲凿。 2)充水试验,充水分3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定二天,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏因素,24小时 渗漏率应小于1/1000,根据观察得到渗漏,视具体情况修补。 3)水池土建及满水试验完成后,覆土回填工作应沿水池池顶四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时要避免大力夯打。 填土压实系数≥0.94。水池回填土应符合《给水排水构筑物施工 及验收规范》GBJ141-90的规定。 六、主要施工方案 1、施工顺序 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→水池垫层混凝土

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

理想大厦消防水池防水施工方案

北京市中关村理想大厦 消防水池防水施工方案 根据贵公司的项目施工要求我公司现似定“理想大厦”消防水池防水工程施工方案如下: 一、编制依据: 1、国家现行有关工程施工和验收标准规范。 2、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 3、GB18173-1-2006标准防水卷材。 4、88J6-1地下工程防水图集。 5、施工工艺要求和设计要求。 二、工程概况 1.工程名称:中关村理想大厦消防水池。 2.施工面积:335平米。(以实际施工面积为准) 3.工程核算:(双层施工,二布三涂)a.高分子丙纶15元/平;b.水泥粘结剂8元/平;c.人工费18元/平;d.水不漏2.3元/平;e.现场清理1.5元/平米;f.管理费6.5元/平;g.损耗费2.25元/平;h.税金5.6元/平;i.利润9元/平;j.其他1元/平(含机械工具的使用).共计69.15元/平. 4.施工单位:北京东方禹力防水工程有限公司。 三、材料选用:

1.主要材料:400g聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥,水不漏,渗透剂。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 四、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 五、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 7.做第二层同上一层做法相同。 六、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

相关文档
相关文档 最新文档