一、用途、结构简介:

高压线路针式瓷绝缘子用于工频电压6~20kV高压架空电力线路,用以绝缘和支持导线。绝缘子老型号按额定电压分6、

10、15、20kV四个品种,每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格;新型号额定电压均为10kV,分普通型、加强

绝缘1型、加强绝缘2型三种。

绝缘子由瓷件、钢脚(或螺套)用不低于525号的硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成,钢脚胶入瓷件部分压有深槽

,以防钢脚松动;钢脚顶端与瓷件之间垫有弹性衬垫。瓷件表面一般上棕釉或白釉,钢脚经热镀锌处理。

二、型号说明:

老型号:P-针式绝缘子,破折号后的数字表示额定电压(kV);

M-木担直脚;

T-铁担直脚;

老型号主要结构尺寸图:

新型号:P-普通型针式绝缘子;

PQ1—加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子;

PQ2—加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子;

B-瓷件侧槽以上部分,除承烧面外,全部上半导体釉;

T-带脚,瓷件与脚直接胶装,铁担;

L-不带脚,瓷件与脚螺纹连接;

LT-带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担;

新型号主要结构尺寸图:

破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。

三、绝缘子的选用:

1.绝缘强度:本系列产品适用于一般工业地区和农村线路,用于木横担时,可选用与线路电压相同等级绝

缘子;用于铁

横担时,对于10kV级电力线路应充分考虑地区污秽等级,建议Ⅰ、Ⅱ级选用P-15或PQ1型;Ⅲ、Ⅳ级选用P-20或PQ2型。

2.机械强度:现行国标中未规定瓷件与钢脚装配为成品的机械强度。特性表中所列瓷件抗弯破坏负荷,是确保瓷件和水

泥胶合剂经受长期机电负荷作用而不致损坏,不能作为选择绝缘子强度依据。由于瓷件的机械强度很高,试验时应采用加强

钢脚。表中所列绝缘子弯曲耐受负荷,是允许钢脚在受力后中心轴线偏斜5℃时的试验负荷,此值可作为选用绝缘子强度时

参考。

复合硅橡胶悬式绝缘子

复合支柱绝缘子

复合支柱绝缘子

一、产品概况:复合硅橡胶悬式绝缘子

本产品尤其适用于污秽地区、高机械拉伸负荷、大跨距和紧凑型线路。具有重量轻,体积小,不易破碎、弯曲,抗扭强度高,防爆性强。 二、主要技术参数:

瓷砖产品技术参数

瓷砖产品技术参数-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

产品技术参数名词 1、吸水率:是表示物体在正常大气压下吸水程度的物理量,用百分率来表示。(吸水率是指石材在标准大气压力下吸水的能力。以石材所吸收的水份来量测,并以百分数表示之。石材的吸水率是由其中空隙的数量和大小、颗粒相互排列的方式。石材是否容易潮湿、和从空隙中排除空气的情况等因素而定。吸水率愈小石材愈紧密坚硬,例如坚硬的火成岩其吸水率往往不超过1%,一些密实的沉积岩为3%左右,一些疏松的沉积岩则常达8%或8%以上。石材的吸水率愈大,则其工程性质就愈差。) 2、边长:边长是指平面图形每条边的长度。 3、厚度:定义:物体上下相对两面之间的距离。指物体之厚薄程度。符号“T”,单位为mm。 4、边直度偏差:陶瓷砖棱边的中心部位偏离规定直线(距棱边两端适当距离的两点连线)的距离。 5、直角度:陶瓷砖角与标准直角相比的变形程度,用%表示。 Y(伽马)=德尔塔δ/L______×100 式中:γ——陶瓷砖直角度,%;δ——陶瓷砖在距砖边5mm处测量时表的读数,mm; L——陶瓷砖边长-10,mm。 6、平整度:加工或者生产某些东西时,表面并不会绝对平整,所不平与绝对水平之间,所差数据,就是平整度。(数值越小越好)。 7、破坏强度:力学上,材料在外力作用下抵抗破坏(变形和断裂)的能力称为强度。 8、断裂模数:就是把构件放在一个专用的检测设备上,上下两端同时用力向该构件挤压,看它在这种高压强度下多少mpa就压断了,能承受多少mpa,单位是(MPA兆帕)国标是要查表的各种构件不一样.欧洲标准和国标是一样的.计算方法:破坏强度*1.5再除以构件厚度=值 9、抗热震性:指材料在承受急剧温度变化时,评价其抗破损能力的重要指标。各测试值之间越接近,精密度就越高。反之,精密度就越低抵抗损伤的能力。曾称热稳定性,热震稳定性,抗热冲击性,抗温度急变性,耐急冷急热性等。 10、抗冻性:指材料在吸水饱和的状态下经历多次冻融循环,保持其原有性质或不显著降低原有性质的能力。 11、耐化学腐蚀:狭义的腐蚀是指金属与环境间的物理和化学相互作用,使金属性能发生变化,导致金属,环境及其构成系功会受到损伤的现象。 12、耐污性:绝缘子受到各种粉尘、盐雾、有害气体的一定污染后,在雨、露、霜、雪等不同环境条件下,仍能正常运行而不发生闪络(造成跳闸事故)的性能。 2

支柱瓷绝缘子巡视检查标准

支柱瓷绝缘子巡视检查标 准 Prepared on 24 November 2020

贺兰山风电厂 支柱瓷绝缘子巡视检查标准 第一章总则 第一条为了加强高压支柱瓷绝缘子的运行管理工作,进一步拓宽运行管理工作的范围,延伸运行管理工作的内涵,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规定。 第二条本规定是依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规定明确了高压支柱瓷绝缘子运行、检修和设备的缺陷检测提出了具体要求。 第四条本规定适用于贺兰山风电厂系统所辖发电厂、变电站,户内和户外支柱瓷绝缘子的管理。 第二章引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB772-1987高压支柱瓷绝缘子瓷件技术条件 GB/绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法 CB/T5582-1993高压电力设备外绝缘污秽等级 G1]高压支柱瓷绝缘子第一部分:技术条件 GB/T82822-1ggg高压支柱瓷绝缘子第二部分:尺寸与特性 电瓷材料第一部分,定义、分类和性能 GB12744-1991耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GBfrl6434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/高电压试验技术第一部分一般试验要求 JB4307-1986绝缘子胶装用水泥胶合剂技术条件 JB/T5889-1991绝缘子用有色金属铸件技术条件 JB/T5891-1991绝缘子用黑色金属铸件技术条件 JB/T8177—1999绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T9673—1999绝缘子产品包装 JB/T9674-1999超声波探测瓷件内部缺陷 JB/T56202-1999高压支柱瓷绝缘子产品质量分等(内部使用) IEC600815耐污秽绝缘子的使用导则 第三章例行巡视、检查项目及要求 (一)例行巡视检查 (1)日常巡视检查内容项目及要求: 1)瓷裙表面污秽程度无放电现象。 2)瓷裙、法兰无裂纹、破损现象。 3)高压瓷柱绝缘支柱无受力(引线),支柱无倾斜,底座螺栓紧固。 4)设备法兰及铁件等部位无裂纹、裂缝现象。 (2)对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确规定。 (3)例行检查巡视分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视。 (4)正常巡视: 1)有人值班变电所的支柱绝缘子设备,每天至少一次:每周至少进行一次夜间巡视: 2)无人值班变电站内的支柱瓷绝缘子设备每周二次巡视检查。 (5)全面巡视内容主要是对设备进行全面的外部检查。 (6)每周应进行熄灯巡视一次,内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象。 (二)检查的要求 (1)检查项目及内容: 1)检查高压支柱瓷绝缘子瓷裙、基座及法兰是否有裂纹。 2)检查高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶是否有脱落现象,水泥胶装面是否完好。 3)检查高压支柱瓷绝缘子各连接部位是否有松动现象,金具和螺栓是否锈蚀。 4)检查支柱的引线及接线端子连接处是否有不正常的变色和熔点。 5)检查高压支柱瓷绝缘子是否倾斜。

柱式瓷绝缘子技术规范

目录 1技术参数和性能要求 1 2项目需求部分 4货物需求及供货范围4 图纸资料提交单位4 工程概况4 使用条件5 项目单位技术差异5 3投标人响应部分6

1.标准参数和性能要求 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表3的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1和表2中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表8。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 GB/T 21206—2007有关产品型号说明如下:

表1 10~20kV线路柱式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表

注:()中为JB/T 9683-1999标准定义的线路柱式绝缘子型号(下同)。

2. 项目需求部分 货物需求及供货范围 表3 货物需求及供货范围一览表 图纸资料提交单位 需确认的图纸资料应由卖方提交到表4所列单位。 表4 卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 工程概况 2.3.1项目名称: 2.3.2项目单位: 2.3.3设计单位: 2.3.4工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。

2.3.5适用范围: 本规范书适用于**************工程的线路柱式瓷绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 2.4使用条件 表5使用条件参数表 项目单位技术差异表 项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求,项目单位应如实、认真地在项目单位技术差异表中填写差异值,否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在项目单位技术差异表中填写“无差异”。 表6 项目单位技术差异表(项目单位填写)

瓷绝缘子技术参数修订稿

瓷绝缘子技术参数 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

设备技术性能指标 1总则 一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。

1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。

针式瓷绝缘子(P-20T)

国家电网公司集中规模招标采购 西藏电力公司 芒康县35千伏及以下农网升级改造工程10kV及以下配网工程 针式瓷绝缘子,P-20T,120,280 (3102-500082633-00001) (技术规范专用部分) 设计单位:湖南送变电勘察设计咨询有限公司 2013年 11月

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表3的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1和表2中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表8。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担;M——长脚; L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10 kV;T后的数字16、15表示下端螺纹直径。 图1

图2 图3 图4 图5

表1 10~20kV针式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表 项目招标人要求值投标人保证值制造商(厂)名称 项目、招标产品代号参数选√否×产品型号参数 P-10T 绝缘件公称直径(mm)145 瓷件高度H(mm)* 105 公称爬电距离(mm)* 195 H1(mm)151 H2(mm)35 d(mm)M16 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)75 湿工频耐受电压(kV)28 工频击穿电压(kV)95 P-15T 绝缘件公称直径(mm)190 √瓷件高度H(mm)* 120 √公称爬电距离(mm)* 280 √H1(mm)185 √H2(mm)40 √d(mm)M20 √机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 √雷电冲击耐受电压(kV)110 √湿工频耐受电压(kV)38 √工频击穿电压(kV)98 √ P-15M 绝缘件公称直径(mm)190 瓷件高度H(mm)* 120 公称爬电距离(mm)* 280 H1(mm)185 H2(mm)140 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)110 湿工频耐受电压(kV)38 工频击穿电压(kV)98 P-20T 绝缘件公称直径(mm)230 瓷件高度H(mm)* 165 公称爬电距离(mm)* 370 H1(mm)245 H2(mm)45 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.2 雷电冲击耐受电压(kV)140

棒式绝缘子各项参数

瓷横担绝缘子 一、用途、结构简介: 高压线路瓷横担绝缘子用于高压架空输配电线路中绝缘和支持导线,它可以替代悬式绝缘子和针式绝缘子。瓷横担绝缘子采用实心不可击穿的瓷件与金属附件胶装而成,具有自洁性好,维护简单,线路材料省,造价低,运行安全可靠等优点。 二、型号说明: S-高压线路瓷横担绝缘子;型号后的数字为设计顺序号;破折号后的分数式,分子为额定电压(kV),分母为额定弯曲破坏负荷(kV)。 三、尺寸与性能: 瓷横担绝缘子主要结构尺寸图:

型号SC-185SC-210S-10/2.5S1-10/2.5S-10/5.0S-35/5.0S2-35/5.0图号1122233 主要尺寸(m)H400450----------D75827582110115135 L340390390440400580620 L1315365315365320490520 L222222222282828 R11111111141414 d118181818182222 d2---- 6.5 6.5111111 h----1414140140140 a68724040(30)40(30)40(35)40(35) 爬电距离(mm)3203803203803607001120雷电冲击耐受电压(kV)165185165185165250265工频湿耐受电压(kV)455045504585100机械弯曲破坏负荷(kN) 2.5 2.5 2.5 2.5555参考重量(kg)4 4.6 5.2 5.8--12.522.2相应老型号----S-185S-210--S-280S-380型号说明:S——胶装式(实心)瓷横担绝缘子;SC——全瓷式(实心)瓷横担绝缘子; “—”后数字为50%全波冲击闪络电压,kV;数字后“Z”为直立式(水平式不表示)。

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

主网220kV及以上绝缘子参数表

绝缘子范本使用说明 1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分: 1)交流架空线路用绝缘子: A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子; B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。 2)直流架空线路用绝缘子 A. ±500kV线路用盘形绝缘子; B. ±500kV线路用复合绝缘子。 上述四种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。

瓷绝缘子技术参数

**电网公司2012年电网建设、技改工程第六批线路材料(35kV项目二级物资) ***输电线路工程 (瓷绝缘子) 技术协议 设计单位:**** 需方单位:**** 供方单位:**** 日期:年月日

目录1 总则 1.1 工作范围 1.2 工艺 1.3 投标商应提供的资料 1.4 文件和图纸 1.4.1文件和图纸审批 1.6 质保期 2 技术条件 2.1 概述 2.1.1使用环境条件 2.1.2 绝缘子标准 2.1.3 机电特性表 2.1.4包装及标志 附件 A. 投标商应提供的资料 B. 绝缘子订货表

1 总则、细则及评标准则 生产者应仔细阅读本《技术规范书》中的所有条款,生产者提供的货物必须满足本《技术规范书》的要求。 制造商应取得ISO9000质量体系的有效证书。制造商用于制造本工程货物的设备应制造过同种或类似的货物,且该货物在10kV及以上电压等级的工程中有不少于三年50,000支的成功运行记录。 本项目的业主(买方)是贵州电网公司(缩写为GPGC,以下同)。 1.1 工作范围 本《技术规范书》包括用于贵州电网公司10kV线路工程的10mm~40mm冰区国内采购部分悬式绝缘子的设计、制造、试验、检验、包装、供货及现场服务要求。 1.2 工艺 本技术条件和图纸所包含的材料的工艺和精加工应符合国内最先进的制造和装配实践。提供的绝缘子应是全新的, 未使用过的。其设计和制造,应根据贵州电网公司(缩写为GPGC,以下同)批准的图纸、设计数据和文件。 1.3 标准 (1) 除技术条件书和图纸中所提供的之外,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 1.4 检验 1.4.1.1我方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书、出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料。除非GPGC书面放弃检验,凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运,在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后,产品才能发运。 1.4.1.2 GPGC的代表,有权在合同有效期内任何时间进入工厂和货物生产的所有地点。同时,供方应为代表提供充分的便利条件,以对供方所进行的在此详细叙述的必要的试验,不受限制地进行检查。

针式瓷绝缘子参数

针式瓷绝缘子: 绝缘子的基本性能包括电气、机械和热性能。此外,还有耐环境和耐老化等性能。①电气性能:沿着绝缘表面发生的破坏性放电称为闪络,闪络特性是绝缘子的主要电气性能。对于不同电压等级,绝缘子的耐受电压要求各不相同,其指标有工频干、湿耐压、雷电冲击耐压、雷电冲击截波耐压、操作冲击耐压等。为避免在运行中击穿,绝缘子的击穿电压高于闪络电压。在出厂试验中,可击穿型的瓷绝缘子一般经过火花试验,即加高压使绝缘表面发生频繁的火花,维持一定时间,看是否被击穿。某些绝缘子还需经过电晕试验,无线电干扰试验,局部放电试验和介质损耗试验等。高海拔地区绝缘子,因空气密度下降而使电气强度下降,因此,其耐受电压换算到标准大气条件时应相应提高。污秽绝缘子受潮时的闪络电压大大低于其干、湿闪络电压,因此,污秽地区须加强绝缘或采用耐污型绝缘子,其爬电比距(爬

电距与额定电压之比值)应较正常型高。直流绝缘子与交流绝缘子相比较,其电场分布较差,又有吸附污粒和电解作用,闪络电压较低,一般要求有特殊的结构设计和更大的爬电距离。 一、用途、结构简介: 高压线路针式瓷绝缘子用于工频电压6~20kV高压架空电力线路,用以绝缘和支持导线。绝缘子老型号按额定电压分6、10、15、20kV四个品种,每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格;新型号额定电压均为10kV,分普通型、加强绝缘1型、加强绝缘2型三种。 绝缘子由瓷件、钢脚(或螺套)用不低于525号的硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成,钢脚胶入瓷件部分压有深槽,以防钢脚松动;钢脚顶端与瓷件之间垫有弹性衬垫。瓷件表面一般上棕釉或白釉,钢脚经热镀锌处理。 二、型号说明: 老型号:P-针式绝缘子,破折号后的数字表示额定电压(kV); M-木担直脚; T-铁担直脚; 老型号主要结构尺寸图:

陶瓷绝缘子资料

陶瓷绝缘子针式绝缘子针式绝缘子 悬式绝缘子横担绝缘子悬式绝缘子 高压线路针式瓷绝缘子 一、用途、结构简介: 高压线路针式瓷绝缘子用于工频电压6~20kV高压架空电力线路,用以绝缘和支持导线。绝缘子老型号按额定电压分6、 10、15、20kV四个品种,每种按钢脚型式又分为铁担直脚和木担直脚两种规格;新型号额定电压均为10kV,分普通型、加强 绝缘1型、加强绝缘2型三种。 绝缘子由瓷件、钢脚(或螺套)用不低于525号的硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成,钢脚胶入瓷件部分压有深槽 ,以防钢脚松动;钢脚顶端与瓷件之间垫有弹性衬垫。瓷件表面一般上棕釉或白釉,钢脚经热镀锌处理。 二、型号说明: 老型号:P-针式绝缘子,破折号后的数字表示额定电压(kV);

M-木担直脚; T-铁担直脚; 老型号主要结构尺寸图:

新型号:P-普通型针式绝缘子; PQ1—加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2—加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; B-瓷件侧槽以上部分,除承烧面外,全部上半导体釉; T-带脚,瓷件与脚直接胶装,铁担; L-不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT-带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 新型号主要结构尺寸图: 破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。

三、绝缘子的选用: 1.绝缘强度:本系列产品适用于一般工业地区和农村线路,用于木横担时,可选用与线路电压相同等级绝

缘子;用于铁 横担时,对于10kV级电力线路应充分考虑地区污秽等级,建议Ⅰ、Ⅱ级选用P-15或PQ1型;Ⅲ、Ⅳ级选用P-20或PQ2型。 2.机械强度:现行国标中未规定瓷件与钢脚装配为成品的机械强度。特性表中所列瓷件抗弯破坏负荷,是确保瓷件和水 泥胶合剂经受长期机电负荷作用而不致损坏,不能作为选择绝缘子强度依据。由于瓷件的机械强度很高,试验时应采用加强 钢脚。表中所列绝缘子弯曲耐受负荷,是允许钢脚在受力后中心轴线偏斜5℃时的试验负荷,此值可作为选用绝缘子强度时 参考。

1026001-0220-03支柱绝缘子220kV-12.5kN-采购标准专用技术规范

(2009版) 国家电网公司物资采购标准 (支柱绝缘子卷交流支柱绝缘子册) C12.5-950-Ⅲ 220kV变电站用棒形支柱瓷绝缘子设备 专用技术规范 (编号:1026001-0220-03) 国家电网公司 二〇〇九年十二月

目录 1标准技术参数 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (2) 2.3 图纸资料提交单位 (2) 2.4 工程概况 (3) 2.5 使用条件 (3) 2.6 项目单位技术差异表 (3) 2.7 一次、二次及土建接口要求(适用扩建工程) (4) 3投标人响应部分 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 销售及运行业绩表 (5) 3.3 主要组部件材料 (5) 3.4 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (5) 3.5 最终用户的使用情况证明 (6) 3.6 投标人提供的试验检测报告表 (6) 3.7 投标人提供的鉴定证书表 (6)

1标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应” 两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7 投标人技术偏差表。 表1 220kV棒式支柱瓷绝缘子标准技术参数表 注1:项目单位对标准技术参数表中参数有差异时,可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 注2:序号24、25栏中,h为绝缘子高度,以m计。 注3:参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

瓷绝缘子技术参数

精心整理 设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本1.1.3任。1.1.4中列出。 1.1.5作单位,1.1.6 1.1.71.1.8为准。 1.1.91.21. 2.11.2.2抽样试验、要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B 填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。 1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C 填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单 按附录D 填写主要生产设备清单。 1.2.6主要试验设备清单 按附录E 填写主要试验设备清单。

1.2.7主要附件和原材料 投标人按附录F填写主要附件和原材料。 1.2.8新技术、新工艺介绍 投标人应提供新技术、新工艺(若有)介绍。 1.2.9替换产品说明 对于投标人推荐的任何替换产品,必须说明与本技术规范和图纸存在的差异并提供替换产品完整的技术规范和一切相应的文字说明。 拒收或退货 应真实说明近3年供货中发生拒收或退货的原因及解决措施。 声明文件 投标人应提供产品是否符合招标文件要求的声明文件(注:需要投标人授权代表签字)。 1.3 1.3.1 (1 (2 a. 投标人b. c. d.×420mm (A3 1.3.2 (1 (2 (3 (4 1.3.3 (1 (2)应提供详细的装箱清单; (3)图样、说明书、试验报告等资料的交付时间和数量见表1。 1.4标准和规范

66kV 绝缘子技术参数

35kV~110kV 绝缘子范本使用说明 1、交流架空线路用绝缘子标书技术范本按产品类型分为两大部分: A. 35k V~110kV线路用棒形悬式复合绝缘子; B. 35kV~110kV线路用盘形悬式绝缘子。 上述两种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该同级公司招投标管理中心公章及辅助说明文件,随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。 3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》,经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。 4、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 5、项目单位填写盘形悬式绝缘子技术规范专用部分中的《货物需求及供货范围一览表》时,应明确玻璃和瓷绝缘子并分别单独列表填写。

瓷绝缘子技术参数

瓷绝缘子技术参数公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1绝缘子的类型架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子 绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子 连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子 装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子

针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FPQ——代表复合针式防污型绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担; M——长脚; L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV;T后的数字16、20表示下端螺纹直径。 如: P-15T16,P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV,16表示下端螺纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20,F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级,

相关文档