文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔灌注桩超声波检测

钻孔灌注桩超声波检测

钻孔灌注桩超声波检测
钻孔灌注桩超声波检测

钻孔灌注桩超声波检测工作经验

钻孔灌注桩成桩后的质量检测规范有低应变

检测、高应变检测、静载荷试验以及超声波检测。前三者在工程实践中已有丰富的经验, 并为工程

技术人员所熟知。

1钻孔灌注桩超声波检测简介

根据规范与桩直径要求, 在钻孔灌注桩中预

埋若干根互相平行的超声波检测导管, 检测前先

将导管注满清水, 再将发射探头和接收探头分别

放入两根导管底端, 发射探头和接收探头在同一

高度。

超声波检测仪产生重复的电脉冲激励发射探

头(发射换能器) , 发射探头将电脉冲能量转化为

机械振动能量, 接收探头将机械振动能量转化为

电振动能量。发射探头发出的超声波经耦合而进

入混凝土, 在混凝土中传播后为接收探头接收并

转换成电信号传送至接收仪, 经过放大后显示在

波屏上, 可以测读传播声时和首波波幅。将两探头以某等量(如25 cm ) 的移动步距同时向上逐步提

升直至桩顶, 并测读声时和首波波幅。根据两根导管的距离可计算出混凝土的声速, 进而得到声速

及波幅与桩身深度的关系曲线, 通过曲线可判断

桩身混凝土均匀性, 缺陷部位及缺陷性质。

检测工作依据的行业标准有地质矿产部及建

设部颁布的《基桩低应变动力检测规程》JGJ.T 93—95、铁道部《铁路工程基桩无损检测规程》TB 10218—99; 上海市标准有《钻孔灌注桩动力测试

技术规程》DGJ 08—218—96; 还有其他部委的标准, 但内容基本一致。笔者工作中以地矿部与上海市两个标准为依据。

2测前准备工作

准备工作由钻孔灌注桩的施工单位负责。

2. 1声测管的埋设根数

声测管埋设时, 必须保证各声测管之间互相

平行, 探头能在管内顺利畅通的提升或下降, 埋设根数根据设计及有关规范进行。在共和新路高架

工程中, 桩的直径除少数几根外均为800 mm , 按

照规范埋设2 根即可, 但有时设计则要求埋设3 根。从实际经验上看, 3 根声测管之间不容易保证互相平行, 测管距离小, 从而引起较大误差。另外, 由于声场没有覆盖桩心, 测试结果有时并不能真

实反应桩身实际质量。

2. 2声测管的绑扎与埋设

声测管一般与钢筋笼上的主筋绑扎在一起。

检测实践中, 发现主要有以下几种常见问题。( 1) 有的施工人员用电焊方式把二者焊牢,

如果声测管管壁薄容易导致声测管焊透, 管内出

现凸起。换能器要么放不到底, 要么往下放时凭借重力落下去却不能顺利拉起来。建议每隔3m 用粗铅丝绑扎一道, 管口接头处与主筋点焊。

(2) 共和新路高架工程的钻孔灌注桩一般桩

长在50 m 以上。声测管一般用铸铁管, 市场上的产品为一根9 m , 而一根桩的声测管必须由6 根或更多的9 m 声测管接起来。管与管的接头部位如果焊接太透, 或者管壁太薄, 使导管内部凸起, 也会引起换能器下放时凭借重力, 上来却不能拉

起来的情况发生。

( 3) 导管底部必须应用钢板或者用套管封

住, 但有的施工人员图省事将底部砸扁焊一道, 这样也极有可能导致换能器提不起来。

( 4) 认为声测管是测量深度的, 不大注意导

管埋设平行问题。声测管必须平行是因为声测过程中以露出桩头两根声测管的距离作为一个定值, 桩身内部混凝土波速均以该距离除以两管间

的声时得出。容易看出, 如果桩身内部某一段声测管向桩身内部弯曲, 其波速就会偏大; 反之则偏小。两种情况统计的均匀性都会导致其等级偏差。( 5) 另外, 一个标段内声测管最好采用统一

型号的钢管, 便于扣除零声时中的误差。

2. 3声测管的布置

对于桩直径为800 mm 的钻孔灌注桩, 2 根

声测管最好沿直径方向布置。因为在浇灌混凝土时, 混凝土是沿导管均匀向四周流淌, 导管与桩从理论上讲是两个同心圆的关系。那么在任一直径上所测混凝土质量基本可以代表该截面混凝土的质量。在实际测试中, 通过声测发现某一段有缺陷的混凝土桩再用高应变测试, 二者确实互相印证。这说明通过声测基本可以判定桩身混凝土的某些缺陷。

2. 4破桩头后声测管的保护

一般来说成桩后28 d 即可进行检测。其步骤

为: 先进行基坑开挖, 再破桩头, 浇垫层, 垫层干后可以进行检测。破桩头时声测管必须细心保护, 如果风镐将声测管钻破, 里面凸起; 切割声测管后不用任何东西堵住管口导致破碎的混凝土掉进声测管内, 或者雨天基坑积水较深而使泥浆灌入声测

管内, 都会使探头不能顺利放到底, 从而影响声测工作的正常进行。所以施工人员在破除桩头时要

特别小心, 并采取相应措施。

3检测工作的准备

3. 1检测人员要求

检测人员上岗前必须进行培训, 理解检测规

范, 熟悉使用仪器, 了解钻孔灌注桩的制桩过程,

检测纪律等等。如遇到桩有缺陷情况应及时向单

位技术负责人、甲方、设计、监理、施工等有关单位汇报, 并建议采取进一步的检测措施查明缺陷程

度供有关单位参考。

3. 2检测仪器

检测仪器一般由数据采集系统、一对换能器

(发射与接收, 接收换能器应附带放大器) 组成。数据采集设备现在国内生产比较成熟, 使用者可根

据实际要求选购。

换能器(俗称发射探头及接收探头) 的生产厂

家也较多, 一般都比较成熟可靠。但是, 购买后必

须进行率定, 波形清楚、声时准确方可投入使用。

在检测过程中, 除了考虑换能器的精度要求外, 其

重量也是需考虑的因素。应该选择比较重一点的

探头, 在换能器提升过程中波形稳定比较快。

换能器电缆上的刻度标记生产厂家在产品出

厂时一般用油漆涂点, 笔者在使用一段不长的时

间后, 发现油漆很容易磨掉, 导致测量位置模糊不清, 有时不能使发射及接收换能器始终保持同一

高度。因此, 我们使用了一种有弹性的黄色电气绝

缘胶带(3M 牌) 缠在电缆上, 每隔25 cm 缠一道,

每隔整10 m 处分别用红颜色的胶带作标记, 以

便核对高度, 保证测量位置即桩身相应位置。

4检测工作

4. 1检测前仪器的准备

检测仪器连同换能器必须每年送有关法定计

量单位进行率定, 率定合格后方可使用。

率定后在具体工程检测前, 必须确定仪器的

零声时。确定方法有两种: 一是按规范进行公式计算; 二是进行现场率定。前者在此不予详述, 后者

予以粗略介绍。可取现场切割下来的两根声测管,

注满清水紧靠在一起置于水池中, 按正常检测程

序测量声时, 测3 个数据取其平均值作为零声时,

这种方法的好处是将仪器本身的误差(厂家给定)

包括在内。如笔者所用仪器, 经确定为32 Lm, 直

接输入仪器即可, 一个工程标段如声测管是同一

型号的则不用更改。

在检测前要求施工单位配合将声测管管口焊

割齐平, 两管管口基本等高, 大约在破除好的桩顶

之上10 cm , 管口焊渣清理干净, 灌满清水, 现场

应备有220 V 电源。声波检测仪可使用内置电源

(应充电) , 也可以使用交流电源, 但要保证交流电

稳定以免仪器受损。

4. 2现场检测工作

现场工作由两部分组成, 一是检测数据的采

集, 二是换能器的升降(俗称拉绳)。二者配合进行。

先用直尺量测2 根声测管的外径距离(靠桩

中心一侧) , 精确至cm , 报给数据采集人员, 输入

检测参数“测距”。正式检测前, 用假探头(与检测

2003 年第3 期夏启星: 钻孔灌注桩超声波检测工作经验99 用探头直径、重量大致相同) 试放, 检查换能器是

否能在声测管内自由升降。确信声测管畅通后方

可进行正式检测。

管口处以及电缆线与钢筋接触处要用软布垫

好, 防止钢筋或管口将电缆线磨坏。放换能器时需

同时缓慢放下, 切忌任其自由落下, 否则电缆线容

易搅在一起, 或者换能器冲下去却拉不起来。拉升

换能器时我们有一个小技巧: 用一个周转箱, 检测

时可以把它放在钢筋外, 2 根电缆线从管口处穿

过钢筋平放于箱边上。开始拉升前, 必须将2 根电

缆线的同一长度标记对齐握在一只手上, 拉升时

以箱子某一边为基准点, 拉线人员大致坐于两管

连线的中垂线上, 每拉一次使电缆线上缠的胶带

点对准箱子边框, 电缆线自然堆放于胸前, 一直至

该桩检测结束。测同一承台其他桩时, 将2 个换能

器放入其他桩的2 根声测管, 拉绳人员理顺电缆

线让其缓慢滑下即可。

数据采集。发射、接收换能器通过放大器与声

波检测仪连接好, 打开仪器电源开关, 设置参数后

开始正式测试工作。先将两换能器放至声测管底

部, 由下而上每隔20~40 cm 测一点。将采集状态

置于“采样”, 示意拉线人员拉起换能器, 这样做的

好处是可以看到动态的波形变化, 直至一根桩检

测结束。测完后, 分析查看是否有异常测点(如波

速波幅过低) , 若有应进行复测。

所有要求试桩结束后, 整理仪器及换能器。电

缆线接口应保护好, 可用软布外加一个塑料袋包

扎起来防止接口进水或被污泥弄脏。

4. 3检测后数据处理

现场工作完成后, 应将图形打印出来, 并将数

据传输至电脑保存。检测结果通过简报的形式报

给有关单位。仪器也应妥善保管, 注意防水防晒。

4. 4检测过程中常见问题及处理办法

( 1) 探头卡住当卡住不太严重时, 拉住电

缆线轻轻上下抖动, 待探头松动即可拉出来; 或者

用另一个探头轻放至卡住位置, 提起往下轻轻冲

击, 待探头松动即可拉出来。有时这两个办法都不

奏效, 可试用8 mm 的钢筋焊接连起来往下捅, 直

至探头松动即可拉出来。

(2) 没有波形这时可检查是否断电或电缆

被压住, 若声时很大, 该位置出现夹泥、离析等, 其

声波传播时间会大大增加。这时根据情况调节测

值, 直至出现波形为止。

(3) 换能器故障无意之中换能器碰撞声测

管内壁或其他硬物导致裂痕进水。

( 4) 放大器出现故障将两探头拉出来, 放

在水中进行采样, 如果没有波出现, 基本判断放大

器故障。

( 5) 数据采集仪器出现故障拿到室内, 用

平面换能器(不用放大器) 检测, 如正常说明仪器

正常, 反之为仪器出现故障。

5几种灌注桩质量检测方法的区别与联系

钻孔灌注桩成桩后的检测方法目前比较成熟

的有: 静载荷试验、低应变、高应变、超声波检测。

各种检测方法均有现成的规范可供参考, 其目的、

测试方法等都有详细叙述。在此只作粗略比较。

从检测目的上讲, 静载荷试验主要是检测桩

的极限承载力, 或者检验承载力是否可以达到设

计要求; 低应变主要测试桩身完整性, 比如桩的扩

径、缩径、夹泥等缺陷; 高应变主要测试桩身完整

性及极限承载力; 超声波检测主要测试桩身混凝

土的均匀性及桩身完整性。

承载力的测试应以静载试验为主, 高应变为

辅。桩身完整性应综合高应变与小应变结果, 但应

注意的是: 对于长度超过40 m 的桩, 超过部分不

宜采用小应变的结果。但二者都只能相对“定性”

地判定。超声波检测是CT 扫描式的, 如果准备工

作及检测过程正确, 那么桩身任何部位混凝土的

缺陷基本能够测出。当然超声波测试只针对两根

管间的混凝土, 至于桩的扩径则不能有效测出。

参考文献

1上海勘测设计研究院. 共和新路高架工程钻孔灌注桩超声波检测资料, 2001206~2002207

钻孔灌注桩检测方案

GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 桩 基 工 程 检 测 方 案 及 价 格 中国水电八局基础工程分局 2013年1月6日

目录 一、工程概括 二、检测工作目的、工作量及执行标准 三、成孔质量检测方法 四、静载荷试验方法 五、高应变动检测方法 六、低应动力检测方法 七、桩头处理及有关事项 八、检测进度计划 九、质量保证和安全措施 附录:检测费报价清单 检测仪器设备报价清单 报价说明

一、工程概况 GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT基础均采用钻孔灌注桩,本次拟检测部分桩基工程概况如下: 桩号ZH-1:桩径450mm,桩长10m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩号ZH-2:桩径450mm,桩长15m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩号ZH-3:桩径450mm,桩长20m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩的总根数为150根。桩身混凝土强度等级为C35,桩身混凝土浇筑前,孔底沉渣厚度不应大于50mm。 二、检测目的、工作量及执行标准 1.检测目的 成孔质量检测:检测钻孔灌注桩孔径、孔深、垂直度及沉渣厚度是否满足规范要求。 低应变动力检测:检测桩身完整性,判断桩身的缺陷程度及位置并判定桩身完整性类别。 高应变动力检测:判定钻孔灌注桩单桩竖向抗压极限承载力是否满足设计要求; 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 工程桩静载荷试验:确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;确定单桩竖向抗拔极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;确定单桩水平临界和极限承载力,判定水平承载力是否满足设计要求。 2.工作量 根据相关检测要求,并参考国内《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003相关内容确定检测桩型与桩数,具体检测工作量如下: 桩号ZH-1:成孔质量检测10孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测10根,低应变动力检测10根; 桩号ZH-2:成孔质量检测6孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,

钻孔灌注桩检验批

--------------------------------工程 工程报验申请表 工程项目名称:施工合同段: 编号: 致:----------------------------------------------------------------监理部: 根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成钻孔灌注桩------号桩并自检合格,报请检查。 附件:1、钻(挖)孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证 2、钢筋布置情况工程检查证 3、钻(挖)孔桩桩位检查表 4、钻(挖)孔记录 5、钻(挖)孔桩成孔检查表 6、混凝土灌注记录表 7、水下混凝土灌注记录表 8、钻孔检验批质量验收记录表 9、钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 10、钢筋(连结与安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 11、混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、混凝土(原材料及配合比)检验批质量验收记录表(Ⅱ) 承包单位(章) 质量检查工程师(签字) 日期 监理工程师意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师(签字) 日期

注:本表一式3份,施工单位2份,监理单位1份. --------------------------------------工程 钻(挖)孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证 编号: -----------------------工程第号墩(台)第号桩钻(挖)孔桩 1、直径米,终孔经验孔器检查,缩孔/在米处有缩孔。 2、护筒顶标高米,护筒底标高米。 3、孔底设计标高米,钻完孔底标高米,清完孔后孔底标高米,灌注前孔底标高米,沉渣厚度米。 4、孔位最大偏差为毫米,最大倾斜度为 %。 5、承台底高程为米,桩长为米。 6、岩层面高程为米,嵌入岩层米,岩层为层。 7、钢筋笼检查签证情况: 钻孔与钢筋骨架布置示意图 根据以上资料:同意/不同意灌注水下混凝土 附件: 施工单位填表人 主管工程师施工负责人 检查工程师监理工程师

钻孔桩成孔质量检查记录

钻孔桩成孔质量检查记录施记表9 年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号东侧桥台桩编号0—1 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.347 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.6 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.4 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.347 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号东侧桥台桩编号0—2 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.347 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.65 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.45 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.347 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号西侧桥台桩编号1—1 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.31 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.6 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.5 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.31 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

灌注桩检测方案

威泰文化娱乐中心项目 桩 基 质 量 检 测 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 温州威泰建设有限公司 2018年3月20日

威泰文化娱乐中心项目桩基工程 质量检测方案 1 工程概况 本工程位于温州市瓯海区新桥街道,地下一层,地上5 层,商业用房。 总建筑面积为7717.08山2(其中地上建筑面积5408.27 m?,地下建筑面积 为2308.81 m)。本工程抗震设防烈度值6度,建筑抗震重要性类别丙类, 耐火等级地上二级,地下室为一级。建筑物室内地坪设计标高± 0.000 相当于黄海高程系绝对标高4.8M。 桩基础采用简易钻孔灌注桩, 工程桩总数为156根,抗压桩主筋10C16、 加强箍C12@2000箍筋A6@100/250有效桩长上部38m长度内设置。抗拔桩主筋 10C16、加强箍C12@2000箍筋A6@100/250钢筋笼通长设置,桩径均为为700mm钢筋笼伸入承台640mm桩身砼坍落度18?22cm桩身采用C30商品砼。 1.1 试验项目和数量 根据设计要求单桩竖向抗压静载荷试验:2根 根据设计要求单桩竖向抗拔静载荷试验:2根 根据规范要求灌注桩工程检测数量不少于总数的30%且不少于20根, 每柱下承台检测数量不少于1 根,本工程低应变动力检测数量为:156根 1.2 测试依据: 建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 2试验原理及仪器设备 2.1低应变检测 低应变反射波法检测原理是:在桩顶进行垂向激振,弹性波沿着桩身 向下传播,当桩身内存在明显波阻抗差异界面 (如桩底反射、扩径、缩径、 断裂、离析等),将产生反射波,经接收、放大、滤波和资料处理即得到来 自桩身不同部位的反射信号。根据桩底信号,计算桩身应力反射波速,判 断桩身完整性及其缺陷类型及部位。 2L V P T 1 ' L 2 V Pm t r 桩身全长(m ); 2.2单桩竖向抗压静载试验 数学式为: 式中: vp —— 桩身混凝土的波速(m/s ); tr 桩底反射波的到达时间(S ); tr'---- 桩身缺陷部位反射波的到达时间(S ); vpm —— 同一工地内多根已测合格桩桩身纵波速度的平均值 (m/s ); L'—— 桩身缺陷的深度(m )。 根据桩身完整性可将基桩分为以下 4类: I 类 桩: n 类桩: m 类桩: 桩身完整; 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥; 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响; 桩身存在严重缺陷。

钻孔灌注桩垂直度的简易检验方法

钻孔灌注桩垂直度的简易检验方法 桩孔垂直度是钻孔灌注桩的检验项目之一,一般规定桩孔垂直度 < 1%H(H为桩孔垂深)。钻孔灌注桩口径一般较大,使用口径小的测斜仪器,偏差值测不出来,满足不了工程需要。 我们在某新建的工程施工600 mm嵌岩钻孔灌注桩时出现了桩孔偏斜,钢筋笼下不到底,导管下不去。监理工程师、建设单位代表要求:桩孔垂直度必须达到设计要求,垂直度检验栏内必须填上数据,否则不能施工。我们利用重锤原理制作了一套检验器,根据几何原理计算桩孔垂直度(偏斜率)。随时进行检测,及时了解和掌握钻孔轴线在空间的位置,采取有效的防治措施,保证了施工质量,甲方非常满意。现将检测方法介绍如下。 2检验器的制作 按设计桩孔直径用钢筋制作平底同径检验器(相当于重锤),其规格尺寸为:直径等于桩孔设计直径,长度为3倍桩径;主筋616 mm;加强筋14 mm@1000-1500 mm,在首尾加强筋内设呈90°交角的内支撑;上部为提引梁圆环,圆环中心与检验器轴线重合;用14 m m 钢筋制作与转盘通孔槽直径相等的开口检测圆环,内用12 mm钢筋呈90°焊牢,交点处用钢锯锯成十字条痕 3检验方法 (1)移开转盘(桩孔直径小于转盘通孔直径时,可不移)。 (2)用升降机将检验器下入孔内,将转盘移回原位固定。

(3)提引绳从转盘中间穿过与检验器连接,将开口检测圆环放到转盘槽内,这时检测圆环的内支撑的交点0即是转盘中心又是设计钻孔中心。 (4)将检验器提起,下放到孔口,使其处于悬垂状态,此时提引绳与转盘平面有一个交点B(见图1),用直尺量出0B距离(精确到 1mm)。理论上0、B两点重合,实际情况并非如此。 (5)量出天车滑轮前沿距转盘平面的距离h(此高是固定的),以及转盘平面距孔口距离(精确到1mm)。 (6)继续下放检验器到预测定的位置,此时提引绳与转盘平面又会产生一个交点B',量出0B'的距离。 4桩孔垂直度(偏斜率)计算 把检验测定的数据代入下列公式,计算出桩孔垂直度(偏斜率)i,参看图1。 图1钻孔垂直度(偏斜率)计算要素示意图 桩顶偏斜距S' =0B(1+h ' /h)

钻孔灌注桩孔径倾斜度检测法

钻孔灌注桩孔径倾斜度检测法 摘要:钻孔灌注桩成孔孔径倾斜度检测是钻孔灌注桩施工过程中必不可少的步骤。本文根据 广深高速公路施工实践,阐述了钻孔灌注桩孔径倾斜度的一种简单易行的检测方法。可供钻孔 灌注桩施工人员借鉴。 关键词:桥梁工程;钻孔灌注桩;孔径;倾斜度;检测法 0 前言 根据规范规定钻孔灌注桩成孔和清孔后,应使用仪器对成孔的孔径、孔位、孔深、竖直度、泥浆稠度、孔底沉淀层厚度等进行检验,当成孔质量符合规范要求时,方可进行下一工序施工,在规范中,钻孔灌注桩成孔质量允许偏差如表1所示: 钻孔灌注桩成孔质量允许偏差表1 以上六项指标检查时,孔的轴线偏位通过经纬议检查测得;孔深、孔内沉淀层厚度可直接利用测绳测得;清孔后的泥浆稠度通过泥浆比重仪测定,以上批标测定较为简单,但对于孔径、孔倾斜度测定难度较大,而且钻孔灌注桩的施工连续性很强,要求成孔后,快速完成水下砼的浇注,以防止坍孔等事故发生。因此成孔孔径、倾斜度指标检测方法的选择,直接影响着水下砼连续浇注。因此有必要采用一种简单易行且适用的检测手段,完成成孔检测,保证钻孔灌注桩连续浇注。 1 检测工具

检孔器形似小型钢筋笼(图1-a )高3.0m ,外径D 按设计的孔径大小而定(如表2)。检测孔器的制作采用粗钢筋(φ32、φ28),要求检孔器必须规则,具有一定的刚度,防止在使用过程中发生变形,同时减少周壁突出,防止在检孔过程中造成对孔壁破坏。 检孔器外径D 尺寸表 表2 注:检孔器外径D 采用比设计直径小2-4cm ,直径大者取大值 2 孔径、倾斜度的检测方法 2.1孔位检测 在钻孔成成后,当孔深、清孔泥浆指标合格后,钻机移位,利用钻孔三角架,将检孔器放入孔内,检孔器进入孔内后,在护筒顶放样十字线,通过吊绳进行检孔器对中(如图1-b )所示。检孔器对中后,上吊点(三角架、下落钢丝绳点),必须位置固定且在整个检孔过程中不能变位,否则重新对中。检孔器在孔内下落时,靠自重下沉,不得借助其他外力。如果检孔器能在自重作用下顺利下至孔底(检孔器系有测绳),则标明孔径能满足设计桩位要求。如果在自重作用下不下至孔底,则标明孔径小于设计桩径,则应重新扫孔或重钻,至设计孔径。 2.2倾斜度检测 当检孔器在孔顶对中下落后,通过在护筒顶观测吊绳相对于放样中心点偏移情况,可计算成孔后的倾斜度如图2。 计算方法:?= H E i 100% 由几何关系式:H ho ho E eo += ho H ho eo E ) (+= ∴ 则 ()% 100.?+= ho H H ho eo i

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案

编号:NHWB- 钢筋混凝土灌注桩检测方案 编制: 审核: 审批: 公司 项目部

第一章概述 其中综合楼工程采用砼钻孔灌注桩基础,采用旋挖桩、冲孔桩桩机施工,布置有桩径d600、d1000 两种,混凝土强度等级为C30,桩端要求进入中风化泥质粉砂岩不少于5米。长34-42米约3300根(以上数据为概算数据)。为了检验工程基桩单桩竖向承载力和基桩的桩身质量特制定本检测方案。 第二章检测工作内容 车辆段工程按设计图纸要求、低应变检测数量为总桩数的20%,每个承台至少一根,两承台及单桩承台应全做,且总数不能少于10根。 所有的检查(包括静载荷试验、低应变)均应在桩身强度达到设计要求后方能进行。 开始静载试验时,钻孔灌注桩单桩龄期至少应在混凝土浇捣完成后28天以上。 单桩静载荷试验、检测方法及检测报告均应按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)和《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关要求进行。 试桩时需密切注意施工控制和泥浆配合比,严防塌孔现象,并完整记录在案,为工程桩施工做好必要准备。 低应变检测的桩,当桩身质量为IV类桩时,应判定为废桩;当为III类桩时,可由设计单位会同甲方、监理公司及质检部门任意指定若干根桩采用静载荷试验或其他

有效方法进行检测。对于II类桩,检测单位应指明桩身缺陷的位置及缺陷程度,以便设计院处理。 工程桩验收合格并经设计人同意后方能进行下一道工序施工。 回填采用2:8的级配良好粘土,每层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.94,遇有淤泥的地方,应及时清除,然后进行回填。 第三章检测依据的规范标准 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 3.2《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011); 3.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3.5《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); 3.6《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); 3.7《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008); 3.8《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011); 3.9《岩石工程勘察规范》(GB 50021-2001)。 第四章检测方法及基本原理 4.1基桩单桩静载试验检测 4.1.1试验前的准备工作 4.l.1.1 试验前应明确:数量、最大加载量、试验日期、地点及特殊要求等。

钻孔灌注桩检检测方案

佛平路(南海大道至桂澜路)快速化改造工程钻孔灌注桩检测方案 编制单位:华樵建筑工程(盖章) 编制人:(签字) 审核人(项目负责人):(签字) 审批人(公司技术负责人):(签字) 编制日期:年月日

目录 一、概述................................................................................. (1) 二、桩基承载力静载试验................................................................................. .. (1) 三、桩基承载力静载试验现场情况分析................................................................................. .. (3) 四、桩基承载力高应变法检测................................................................................. (6) 五、桩基承载力高应变法检测现场情况分析................................................................................. .8

一、概述 佛平路(南海大道至桂澜路)快速化改造工程,本项目位于市南海区桂城街道管辖区,本道路路线起点位于南海大道交叉口,终点位于新湖大酒店旁,呈东西走向,路线全长1.062km。本工程中涉及桥梁为3座新建人行天桥,人行天桥横跨佛平路,拟建天桥包括两侧设置楼梯、扶梯和电梯。本工程为单跨刚构桥,跨度为33.0~45.0m,主梁用钢箱梁结构,两侧梯道用钢结构,电梯为四面钢结构的观光电梯,墩柱采用钢管,楼梯和扶梯基础用桩基础,电梯井采用扩大基础。主桥及梯道墩柱为钢筋混凝土,基础拟采用钻孔灌注桩基础,1号人行天桥主桥为桩径φ1000摩擦桩,有效桩长为 30米,梯道桩为桩径φ800摩擦桩,有效桩长28米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米;2号人行天桥主桥桩径为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长为1#主墩25米、2#主墩30.5米、3#主墩34.5米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧桩长24.5米,南侧桩长34.5米,电梯井桩径为φ600,有效桩长20米;3号人行天桥主桥为桩径φ1000嵌岩桩,有效桩长:1#主墩 40.9米,2#主墩35米,3#主墩38.9米,梯道桩为桩径φ800嵌岩桩,有效桩长北侧37米,南侧38米,电梯井桩径为φ600,有效桩长25米。为了检验工程基桩单桩竖向承载力,特制定本检测方案。 二、桩基承载力静载试验 1、检测目的 灌注桩基静载荷试验目的在于确定桩的承载力,取得桩基设计参数,检验成桩工艺的合理性,以便经济合理地确定桩径、桩长、改进桩的设计,改进和完善成桩工艺和机具。 2、检测标准及数量规定 本次试验按照中华人民国行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2014)和国家推荐性行业标准《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004),根据规规定,静载试验数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,工程总桩数在50根以时不应少于2根。 3 、静载荷试验方法(锚桩法) 单桩静载荷试验是在桩顶向试验桩逐级施加荷载,观测并记录其沉降量,直至试桩破坏或达到设计要求的终止荷载,绘制Q?s与s?lgt曲线,然后对曲线形态进行分析,确定出单桩竖向抗压极限承载力。加载的计量装置在试验前应通过国家指定的计量单位进行标定。 试桩桩顶沉降量用4只50mm量程的百分表量测,百分表通过磁性表座固定在基准梁上,百分表的触针座落在固定于桩侧的沉降观测装置上,桩在某级荷载作用下于栽个时刻所产生的沉降量可通过4只百分表测得。 试桩加载采用慢速维持荷载法,逐级加载。每级荷载下试桩沉降量达到相对稳定标准后,再加

旋挖钻孔灌注桩检测方案

旋挖钻孔灌注桩检测方案

会签页

溢彩家园工程基桩检测方案 一、工程概况 (一)、设计概况 1、中山市溢彩家园工程场地东面接近富康路,南面为龙腾路,西面为名门家具城,北面为龙凤路,建筑面积:92264.6平方米,本工程主楼25/31层,裙楼二层(商铺),有地下车库,地下二层,人防工程建筑面积为4940.85平方米,采用钢筋混凝土框架结构形式,基坑开挖深度约8/11米。采用旋挖钻孔灌注桩施工,桩径分别为800mm,1000 mm,1200 mm,1400 mm,1500 mm,1800 mm,2000 mm,混凝土强度等级C35,桩长约7--20m,总共303根,如按平均每根桩长13.5米计算,其总工程量约4091米。 2、设计要求桩端持力层为中风化花岗岩,要求桩端打入持力层不少于0.6 m,持力层厚度不少于3 m,纯地下室部分采用筏板基础,筏板基础部分持力层为全风化花岗岩,要求地基承载力特征值不少于300kpa。 (二)、工程地质情况 根椐本工程岩土详细报告可知:场地面下约1.5米为填土层,褐灰色,松散,稍湿,主要由粘性土、石英砂和少量碎石块组成土质不均;约-1米为淤泥质土,灰黒色,流塑,饱和,染手,微含有机质,局部夹薄层粉砂;约-5米粗砂,浅灰色、灰白色、浅黄色,稍密-中密,饱和,砂粒成分主要为石英,次棱角状,分选差,级配良好;约-13米地方为全风化花岗岩,褐黄色,原岩结构可认,岩芯风化呈坚硬土状,水浸崩解;约在-18米为强风化花岗岩,岩体风化强烈,裂隙很发肓,岩芯呈半岩半土状,岩块手折可断;根据工程地质斟察资料,嵌岩深度深浅不同。中风化花岗岩一股呈灰白色,裂隙很发肓,岩质较硬,岩身较完整,呈短柱状,局部块状。根据以上地质及目前基坑支护的情况,经有关单位讨论确定,本工程桩采用旋挖钻孔灌注桩施工,旋挖钻孔灌注桩最主要的优点是:减少周边环境影响、施工快捷减少振动、提高基坑及周边建筑物的安全系数,且入岩值能100%达到设计要求。 二、编制依据 (1)国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); (2)广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008);

【方案】桩基静载检测方案

v1.0 可编辑可修改*******************项目 桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为倍,是16992kN。根据设计和规范该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民共和国行业标准:《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2014; (2)、中华人民共和国国家标准:《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;

(3)、中华人民共和国行业标准:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008。抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。 2、试验目的 采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情

旋挖钻孔灌注桩检测方案演示教学

会签页

溢彩家园工程基桩检测方案 一、工程概况 (一)、设计概况 1、中山市溢彩家园工程场地东面接近富康路,南面为龙腾路,西面为名门家具城,北面为龙凤路,建筑面积:92264.6平方米,本工程主楼25/31层,裙楼二层(商铺),有地下车库,地下二层,人防工程建筑面积为4940.85平方米,采用钢筋混凝土框架结构形式,基坑开挖深度约8/11米。采用旋挖钻孔灌注桩施工,桩径分别为800mm,1000 mm,1200 mm,1400 mm,1500 mm,1800 mm,2000 mm,混凝土强度等级C35,桩长约7--20m,总共303根,如按平均每根桩长13.5米计算,其总工程量约4091米。 2、设计要求桩端持力层为中风化花岗岩,要求桩端打入持力层不少于0.6 m,持力层厚度不少于3 m,纯地下室部分采用筏板基础,筏板基础部分持力层为全风化花岗岩,要求地基承载力特征值不少于300kpa。 (二)、工程地质情况 根椐本工程岩土详细报告可知:场地面下约1.5米为填土层,褐灰色,松散,稍湿,主要由粘性土、石英砂和少量碎石块组成土质不均;约-1米为淤泥质土,灰黒色,流塑,饱和,染手,微含有机质,局部夹薄层粉砂;约-5米粗砂,浅灰色、灰白色、浅黄色,稍密-中密,饱和,砂粒成分主要为石英,次棱角状,分选差,级配良好;约-13米地方为全风化花岗岩,褐黄色,原岩结构可认,岩芯风化呈坚硬土状,水浸崩解;约在-18米为强风化花岗岩,岩体风化强烈,裂隙很发肓,岩芯呈半岩半土状,岩块手折可断;根据工程地质斟察资料,嵌岩深度深浅不同。中风化花岗岩一股呈灰白色,裂隙很发肓,岩质较硬,岩身较完整,呈短柱状,局部块状。根据以上地质及目前基坑支护的情况,经有关单位讨论确定,本工程桩采用旋挖钻孔灌注桩施工,旋挖钻孔灌注桩最主要的优点是:减少周边环境影响、施工快捷减少振动、提高基坑及周边建筑物的安全系数,且入岩值能100%达到设计要求。 二、编制依据 (1)国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003); (2)广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008); (3)关于建筑工程地基基础检测工作的相关通知;

钻孔灌注桩检测方法及原理

钻孔灌注桩检测方法及原理 钻孔灌注桩质量检测方法及原理 采用桩基础的优点: ①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和 稳定性,基础刚度大抗震性能好。 ②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递, 引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。 ③可以解决特殊地基土的承载力。 ④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。 但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌 注桩的质量检测就显得格外重要。 灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。 灌注桩的缺点: ①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚 等质量问题。 ②由于钻孔桩质量不够稳定,要抽检更多数量的桩进行检验,增加检测费用。 灌注桩的质量问题与其成桩工艺密切相关,属于桩身完整性的常见质量缺陷有夹泥、断裂、缩颈、扩颈、空洞、混凝土离析等。分析这些缺陷产生的原因,大致有: ①灌注混凝土过程中,导管埋入混凝土中的深度不够,致使新灌混凝土上翻,或提升导管速 度过快,导致导管中翻水,造成两次灌注,使桩身形成夹泥的断裂界面。 ②孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成混凝土桩身夹 泥或缩颈。孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。 ③混凝土搅拌不均匀,或运输路径太长、或导管漏水,混凝土受水冲泡等,使粗骨料集中在 一起,造成桩身混凝土离析。 由于钻孔桩在施工过程中容易产生一些缺陷,故在施工中加强管理,保证工程质量。同时加强对成桩质量进行检查,使工程在施工过程中不留隐患。桩的检验目的,一是了解其承载力;二是检验桩本身混凝土质量是否符合质量要求;三是查明桩身的完整性,查清缺陷及其位置,以便对影响桩承载力和寿命的桩身缺陷进行必要的补救,以保证工程质量,不留下事故隐患。 目前国内外常用的桩基检测方法: ①钻芯检测法:由于大直钻孔灌注桩的设计荷载一般较大,用静力试桩法有许多困难,所以

桩基检测方案范本

桩基检测方案

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

灌注桩钢筋笼长度检测方案(建资荟萃)

灌注桩钢筋笼长度检测方案 1适用范围、检测项目及技术标准 1.1适用范围 本实施细则主要适用于就地灌注的基桩,包括钻孔灌注桩。人工挖孔灌注桩、沉管灌注桩等。为施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 1.2检测项目(参数名称) 灌注桩钢筋笼长度 1.3技术标准 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2003; 《灌注桩钢筋笼长度检测技术规程》 DGJ32/TJ60-2007; 《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007; 2技术要求 2.1检测人员 实施灌注桩钢筋笼长度检测人员须经内部或外部培训,经考核合格后上岗。 2.2检测设备 采用武汉岩海工程技术有限公司生产的RS-RBMT 钢筋笼长度磁法测试仪。 2.3检测环境 工作温度:测量探管0~50℃,地面仪器-10~45℃;相对湿度<85%。 检测方法检测条件 充电法桩头有且能暴露钢筋 磁测井法桩周五其它铁磁性体干扰 3抽样方法和数量 3.1抽样方法 如设计单位或监理单位无明确规定,一般工程的抽样方法应采用随机采样的方法;随机、均匀抽检,并应有足够的代表性。在施工过程中发现有疑问的桩必

须进行检测,但其数量不应计入随机抽测的比例内。 3.2抽样数量 检测数量不宜少于总桩数的1%,且不因少于3根;当工程桩总数少于50根以内时,不应少于2根。 4检测步骤 4.1测前准备 钻孔布置:钻孔宜设置在距灌注桩外侧边缘不大于0.5m的土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线,即孔桩距沿桩的纵向保持不变;钻孔也可设置在灌注 桩中心线的混凝土中,且钻孔中心线应平行于桩身中心线。钻孔内径宜为 60-90mm,钻孔深度宜大于钢筋笼底设计深度3m。当钻孔周围存在软弱土层是, 为防止塌孔埋管,宜在钻孔中设置PVC管,PVC管内径宜大于60mm。检查钻孔或 PVC管的畅通情况,井下探管应能在全程范围内升降畅通。 连接钢筋笼长度磁法测试仪主机、记数电缆,探头,用三脚架架好记数滑轮。 4.2钢筋笼长度检测 4.2.1按下仪器电源开关,进入系统后自动加载采集软件。测试前新建一个工程文件, 利用按钮选择功能进入参数设置界面点击相应的按钮,使用模拟键盘分别设置工 地名,桩号,起点深度以及记录步距(建议使用25 cm),其它参数为默认设置。 连接传感器,点击确定进入采集界面,显示当前读数(如下图)。 Z:磁场垂直分量 H:磁场水平分量 T:总磁通量 D:深度 4.2.2将探管放入测试孔中,以10~50cm的采样间距从下往上或从上往下进行垂直(Z) 分量磁场强度的测量。记录并绘制深度-垂直分量(H-Z)曲线,有条件时宜实时

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

钻孔灌注桩质量检验及工程验收标准

孔灌注桩质量检验及工程验收标准 12.1 原材料的检测及验收 12.1.1 混凝土的原材料质量必须符合现行有关标准规定,拌制所用混凝土原材料的品种及规格,必须符合混凝土施工配合比的规定。 12.1.2 水泥进场时,必须有质量证明书,水泥应符合现行水泥标准的规定要求,必须有制造厂的试验报告单、质量检验单、出厂证等证明文件。并应对其品种、标号、包装(或散装仓号)、出厂日期等检查验收。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时,应复查试验,并按其试验结果使用。 12.1.3 散装水泥用量尺法检验,或用轨道衡计量,汽车称重时采用地中衡称量,也能够采用电子秤称重。 12.1.4 每批进场的石料必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验结果; f、注意产品的强度指标(岩石立方体强度或压碎指标值)。

石料进场前,应检查产品质量是否合乎要求,而且至少应采样进行颗粒级配,针、片状颗粒含量和含泥量检验。在发现产品质量显著变化时,应按其变化情况随时进行取样检验,符合要求时方可进场。其质量标准和检验方法必须符合JGJ53一79的规定。12.1.5 入场后的碎石或卵石应按产地、种类和规格分别堆放、堆放时,堆料高度不宜超过5m,但对于单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级,堆料高度允许增加到10m。 12.1.6 每批进场的砂必须附有包括下列内容的质量证明书或产品合格证: a、生产厂名和产地; b、合格证编号和签发日期; c、产品的批号和数量; d、运输条件; e、产品的种类(按产源和细度模数),颗粒级配及其所属级配区; f、产品中颗粒小于0.080mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量; g、如为海砂,应注明氯盐含量。 砂进场前,至少应取样进行颗粒级配和含泥量检验,如为海砂,还应检验其氯盐含量。在发现产品质量有显著变化时,应按其变化情况,随时进行取样检验,合格后方可进场。其质量标准的检验方法必须符合JGJ52一79的规定。

桩基检测方案模版

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间: 2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) (1)承载力现场检测设备表 (2)完整性现场检测设备表

3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩 24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。 低应变完整性现场准备 1、抽检数量不应少于工程桩总数20%的基桩进行检测;且对于柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。 2、动测宜在基槽开挖至设计底标高凿去桩头浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面后在基础垫层浇捣前进行。 3、受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不少于15MPa。 4、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 5、桩顶面应平整干净密实并与桩轴线基本垂直且无积水,妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。 (2)检测方法:本次基桩检测试验方法依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)单桩竖向抗压承载力检测 本次静载试验采用堆载法□√,由工字钢和跳出板搭成堆载平台,上面均匀堆放砼块构

钻孔灌注桩检测方案

. GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 桩 基 工 程 检 测 方 案 及 价 格

中国水电八局基础工程分局612013年月日. 桩基工程检测方案及报价AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 目录 一、工程概括 二、检测工作目的、工作量及执行标准 三、成孔质量检测方法 四、静载荷试验方法 五、高应变动检测方法 六、低应动力检测方法 七、桩头处理及有关事项 八、检测进度计划 九、质量保证和安全措施 附录:检测费报价清单 检测仪器设备报价清单 报价说明

2中国水电八局基础工程分局 桩基工程检测方案及报价AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 一、工程概况 GREEPARK PETROCHEMICAL COMPANY AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT基础均采用钻孔灌注桩,本次拟检测部分桩基工程概况如下: 桩号ZH-1:桩径450mm,桩长10m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩号ZH-2:桩径450mm,桩长15m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩号ZH-3:桩径450mm,桩长20m,设计单桩承载力特征值:750KN; 桩的总根数为150根。桩身混凝土强度等级为C35,桩身混凝土浇筑前,孔底沉渣厚度不应大于50mm。 二、检测目的、工作量及执行标准 1.检测目的 1.1成孔质量检测:检测钻孔灌注桩孔径、孔深、垂直度及沉渣厚度是否满足规范要求。 1.2低应变动力检测:检测桩身完整性,判断桩身的缺陷程度及位置并判定桩身完整性类别。 1.3高应变动力检测:判定钻孔灌注桩单桩竖向抗压极限承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 1.4工程桩静载荷试验:确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;确定单桩竖向抗拔极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;确定单桩水平临界和极限承载力,判定水平承载力是否满足设计要求。 2.工作量 根据相关检测要求,并参考国内《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003相关内容确定检测桩型与桩数,具体检测工作量如下: 桩号ZH-1:成孔质量检测10孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测10根,低应变动力检测10根; 桩号ZH-2:成孔质量检测6孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,3中国水电八局基础工程分局 桩基工程检测方案及报价AMMONIA UREA FERTILIZER PROJECT 单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测6根,低应变动力检测6根; 桩号ZH-3:成孔质量检测5孔,静载荷试验7组(单桩竖向抗压静载试验3组,单桩竖向抗拔试验2组,单桩水平静载试验2组),高应变动力检测5根,低应变动力检测5根; 总计:成孔质量检测21孔,静载荷试验21组,高应变动力检测21根,低应变动力检测21根。 3.检测遵循的规范和设计文件 和设计文件:British Standard Codes3.1相关BS 8004 Code of Practice for Foundations

碎石桩检测方案

新建工程地基处理 检测方案 编制: 审核: 审批: 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 2014年4月23日

目录 第一章、概述........................................................ 错误!未定义书签。 第一节、工程概况................................................ 错误!未定义书签。 第二节、检测依据................................................ 错误!未定义书签。第二章、检测重点.................................................... 错误!未定义书签。第三章、检测技术要求及工作方法...................................... 错误!未定义书签。 第一节、技术要求................................................ 错误!未定义书签。 第二节、工作方法................................................ 错误!未定义书签。 第三节、网点布设................................................ 错误!未定义书签。第四章、施工部署.................................................... 错误!未定义书签。 第一节、施工准备................................................ 错误!未定义书签。 第二节、施工组织机构及施工人员配制 .............................. 错误!未定义书签。 第三节、检测仪器及设备.......................................... 错误!未定义书签。 第四节、检测工作计划............................................ 错误!未定义书签。 第五节、工作流程................................................ 错误!未定义书签。第五章、服务保障措施................................................ 错误!未定义书签。 第一节、质量、安全保证措施...................................... 错误!未定义书签。 第二节、工期保证措施............................................ 错误!未定义书签。 第三节、环境控制措施............................................ 错误!未定义书签。 第四节、服务定位与后期服务措施.................................. 错误!未定义书签。

相关文档