××××××工程监理细则(土建部分)

目录

1.工程概况1

2.监理组织机构 1

3.建筑安装工程质量监理工作流程2

4.监理工作控制要点2

4.1地基与基础工程2

4.2钢筋砼工程2

4.3砌体结构工程3

4.4装饰工程3

4.5门窗工程3

4.6屋面工程4

5.监理作实施细则4

5.1施工前组织保证4

5.2施工中技术保证4

5.3测量放线及地基与基础5

5.4砖混结构主体工程5

5.5混凝土生产和施工过程7

5.6钢筋工程8

5.7地面与楼面工程9

5.8装饰工程9

5.9塑钢工程10

5.10屋面处理11

5.11给、排水工程11

5.12电气电信电视施工监理实施细则12 6监理工作的方法及措施13

6.1组织措施13

6.2技术监理工作的方法及措施13

6.3质量监理工作的方法及措施14

6.4合同及经济监理工作的方法措施14

6.5安全进度监理工作措施14 7附表14

7.1混凝土监理检查记录表14

7.2工程砌砖(石)监理检查记录表14

××××××××××××××工程

监理细则

(土建部分)

1.工程概况

本工程包括内容有:××××××××。

2.监理组织机构

见附图

3.场站工程质量监理工作流程

1、审查施工组织设计

2、施工全过程检查,并实行工序报验制度

3、施工测量质量监理(2)土方工程质量监理(3)基础工程质量监理(4)主体工程质量监理(5)门窗工程质量监理(6)装饰工程质量监理(7)地面及屋面工程质量监理(8)暖卫及给排水工程质量监理(9)电气安装工程质量监理

4、各种检验资料审核

5、现场检查和抽样检查

6、竣工资料审核及竣工验收

4.监理工作实施细则

4.1施工前组织保证

质量体系必须健全,质保措施必须满足工程要求。

4.2施工中技术保证

1.施工所用砂子、碎石、红砖、白灰等须试验和经现场检验合格后,并见证取

精品文档 2

样,方可使用。

2.所用钢筋、水泥必须有加盖红章的出厂合格证和复试报告。

3.所用产品设备(包括管材、阀门配件、电气元件、电线电缆、机泵空调等)外委外购件必须有合格证,并经现场建设单位、监理施工单位、供货方现场共同验收,质量合格、资料齐全后,方可使用到工程上。

4.所用装饰装修材料、卫生洁具必须符合有关规范标准,并有相应合格证明和检测报告,严禁使用不符合要求的材料及产品。

5.钢筋焊接接头及砼、砂浆试块,必须有监理参加,现场抽样试验。

6.各种砂浆、砼施工时必须有资质试验单位的配比通知单,并严格按重量配比搅拌。

7.各种技术质量资料,必须及时、真实、齐全、清楚。

4.3测量放线及地基与基础

1.严格按设计坐标、标高桩图纸进行放线。

2.认真填写测量记录,放线后应及时报监理复验,等复验合格后,方可进行施工。

3.基坑开挖前,检查地质勘查报告,应对边坡稳定挖土、运土、堆土,编制施工方案。

4.基坑开挖结束后,应根据地下水位及天气情况,做好排水,防止基坑底渗水浸泡,基坑底不准有浮土和积水。基础下如为扰动土,必须清楚,按设计要求分层夯实,分层取样,达到密实度,并详细记录。

5.基础完工后,应经具有基础检测资质的单位,按规定进行检测、经检测合格后,方可进行下一道工序。

精品文档 3

6.施工中对隐蔽工程,应进行中间验收,合格后方能进行下一道工序。

4.4砖混结构主体工程

1、进场的普通砖、多孔砖,砌块应具有出厂合格证明,并经试验合格后方可使用。

2、砌筑砖砌体时,普通砖、多孔砖砌筑应提前浇水湿润,确保其含水率在规范允许之间。

3、主体工程施工要严格控制标高。墙体砌筑必须使用皮数杆,每层楼地面要做出500㎜线。同时外墙应将轴线完全恢复,窗口线弹好。

4、用于承重结构的水泥,应使用省建设厅推荐认定具有出厂合格证的产品,并按规定进行复验。并见证取样。

5、砖砌体施工,转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的临时间断处,应砌成斜槎。如留斜槎有困难时,除转角处外,可留直槎,但必须做成阳槎,并加设拉结筋,拉结筋的设置必须满足现行的《建筑抗震设计规范》要求。内外墙要求同时砌筑。240承重墙的最上一皮砖应用整砖丁砌层砌筑。

6、砌体拉结筋的设置,必须满足设计规范的要求,砖混结构中构造柱与墙体的连接必须采用先退后进大马牙槎。

7、砖墙上预留施工洞口时,洞口边缘距交接处墙面不小于500㎜,洞口顶部必须设置钢筋砖过梁,砌体留槎处应按要求设置拉结筋,严禁砌成三角拱。

8、木门洞口高在2m以内的两侧应放置2块防腐木砖,超过2m则应等分放置3块防腐木砖(上三皮砖,下四皮砖),随砌随放,严禁后塞。

9、禁止在规范不允许的位置留脚手眼,临时洞口及脚手眼,必须指定专人堵塞,采用同标号砂浆堵砌,严禁干砖堵塞,抹外墙前,必须先堵脚手眼及上灰口,清理干净,用水冲洗,补砖打满灰,砖四周缝用灰塞实。

精品文档 4

10、电表箱,消火栓箱等宽度≥500㎜的,上部必须配置钢筋砼过梁。

11、构造柱要严格控制轴线位置,截面、尺寸、垂直度及配筋,严禁出现钢筋位移,砼振捣不实,断条夹渣等缺陷。

12、现浇圈梁必须严格控制截面尺寸,钢筋骨架的高度和箍筋间距必须符合设计要求,砼必须振捣实,施工缝不得留在转角及内外墙交接处。

13、施工洞口在砌砖前将留槎清理干净,洒水冲洗湿润,调直接结筋,方可堵洞,堵洞砖缝应饱满密实,为防止砂浆收缩产生裂纹,抹灰前在接槎处加金属网固定牢靠后方可进行抹灰。

14、窗框下建议取消一皮砖,用C20细石砼塞满塞实,外窗台用C20细石砼浇注抹光,找10%坡度。防止窗台抹灰砂浆厚度不同而空鼓、裂缝。

15、砌筑工程(包括基础和主体)所用砂、石、水泥等原材料必须经试验合格后方可使用。

16、砌筑用砂浆配比必须由试验室进行试验并出具配比通知单。

17、砌筑时根据国家现行施工规范制作砂浆试块,并及时送试验室进行试验。

18、砌筑工程时,砂浆结合面应符合国家质量检验标准的规定。

4.5混凝土生产和施工过程

1.模板必须保证工程结构和构件各部分形状,尺寸和相互位置的准确,施工前要做好模板的配板设计,模板和支撑有足够的承载力和刚度,确保砼结构在浇筑中的施工荷载和砼侧压力作用下不产生超过规定挠度和截面尺寸的允许偏差值。

2.模板应表面平整,接缝严密,不得发生漏浆现象。

3.模板与砼接触面不能涂刷影响结构或防碍装饰工程的油质类隔离剂,并严防隔离剂污染钢筋和砼接茬处。

精品文档 5

4.支模时在支架下铺设垫板,垫板铺设应平整,受力均匀,支架应垂直,固定在模板上的埋件,孔洞位置应准确,安放应牢固

5.一层模板支柱应采取措施,(如土的分层夯实,加托板,打木桩等)保证支柱下有足够的强度,支撑上部荷载。

6.模板拆除:对侧模应在砼强度能保证构件不变形,棱角完整的情况下,方可拆除,对底模板,应严格按照设计要求和规范规定进行,同时应考虑到施工时的外加荷载。

7.水泥、碎石、砂子、外加剂等原材料,必须符合国家标准的规定,应按出厂报告和试验报告单,对水泥进行品种、标号、包装、出厂日期、重量进行定期检查。

8.对砼的生产质量,应把好以下五关:

⑴原材料的质量关;

⑵混凝土配合比设计关;

⑶配料计量关;

⑷搅拌时间关;

⑸塌落度控制关。

9.要严格控制砼从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续时间保证砼不发生离析,泌水现象,如在允许延续时间内,发生离析,应进行二次搅拌后再使用,超过2小时的砼,不准使用。

10.砼配制严禁使用体积比:应做到配合比上牌(每罐用量)计量专人负责,严格控制用水量和搅拌时间。

11.砼浇筑前应对模板、支撑、钢筋、埋件、留洞进行详细检查核对柱模板应在钢筋检查合格根部清理冲洗干净后进行,严禁模板内有杂物同时木模应浇水湿润,但模板内不得有积水。

12.砼柱子浇筑时,应分段浇筑,一次完成。以砼倾落自由高度不超过2米的要求施工。

精品文档 6

13.浇注砼时应连续进行,单独构件不允许留施工缝。砼梁板原则上一次连续浇筑,如因环保需要留施工缝时,其施工缝留置位置,必须符合规范规定。

14.施工缝二次施工时,已浇筑的砼抗压强度,应不小于1.2N/mm2,并将已硬化的砼接茬表面的水泥薄膜,松动石子清干净,用水冲洗湿润后,先铺一层与砼内成份相同的水泥砂浆厚20毫米,并仔细捣实。

15.已浇筑的砼强度没达到1.2N/mm2以前,不准在砼上踩踏和安装模板及支撑。

16.砼浇筑完毕后,对其敞露表面要全部加以覆盖,并于12小时内浇水养护,当砼表面不便浇水时,可涂刷养生剂,用塑料布严密覆盖,以防止砼内水分蒸发。

17.所有现浇砼必须按规范规定,及时按量制作试块并及时送试验室试压。

18、跨度大于4000㎜的梁按1‰-3‰起拱。

4.6钢筋工程

1、进场钢筋质量,应符合现行国家标准的规定,应有出厂质量证明书或试验报告单,并且现场取样,送试验室进行拉力和冷弯试验。

2、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。

3、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊合格后方可施焊,焊工必须有焊工考试合格证。

4、设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,受拉区不宜超过50%。

5、受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开,在同一断面内受拉区,绑扎接头的钢筋面积与钢筋总面积的25%,受压区不超过50%。

6、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。钢筋工程必须经监理人员检查,方可进行后序工序施工。

精品文档7

4.7地面与楼面工程

1、面层施工前,必须将基层清理干净,提前1天浇水湿润,用掺107胶的水泥浆随刷随打均匀,成活后洒水覆盖养护一周以上。

2、卫生间防水层完成后,必须作蓄水试验,蓄水深度在30㎜-50㎜,24小时无渗漏为合格,并按规定复验。

4.8装饰工程

1、同一建筑中的阳台、楼板、窗台、窗套、腰线、再蓬、压顶等各自的几何尺寸应一致,边角横平竖直,在同一水平与垂直方向应横顺通线。外爬梯要等距,均匀一致。

2、内外墙装饰采用面砖的工程,其面砖必须复试合格后,方可施工(吸水率不大于8%)。并一律进行排砖设计。基础粘结牢固,无脱层、空鼓、表面平整、洁净。应挂通线或弹线施工,确保面砖横平竖直,砖缝用1:2水泥砂浆采用统一的圆钢压实抹光,且棱角分明,整齐一致。

3、室内天棚及墙面抹灰,先将表面清刷干净,砼基层增涂刷一遍粘结剂之后,再用水泥混合砂浆压实抹平,厚度满足设计要求。踢脚线和阳角护角按设计用水泥砂浆要求(门窗口同洞口高,阳角2m高)。

4、油漆工程应在底油(清油)干透后进行。先清理基层,用腻子修补缺陷,再满走砂纸,满刮腻子,要达到色泽一致,光亮显影,油漆要全部到位且无污染。

5、檐口、腰线、阳台、雨蓬、窗台等突出处墙部分超过50㎜,必须做滴水截水处理。槽的宽深要满足验评标准要求;50㎜以内的做鹰嘴,鹰嘴必须与抹灰一次抹成,严禁后粘。

6、外窗台标高必须低于内窗台,且做成斜面。窗台严禁吃口,倒泛水。

8、散水坡及基层必须按设计要求施工,伸缩缝间距按不大于6米等分,转角

精品文档8

处按45°留缝与主体、台阶等断开至基层,防止沉陷时拉裂。

9、女儿墙顶部在外墙面做完后,靠外墙边缘处最后做饰面压顶,防止雨水渗入,外墙皮脱落。

4.9塑料门窗

1、材料质量要求

(1)固定片厚度应大于或等于1.5㎜,最小宽度应大于或等于15㎜,其材质应采用冷扎钢板,其表面应进行镀锌处理。

(2)组合窗及连窗门的拼樘料采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,型钢两端应比拼樘料长出10-15mm。

(3)门窗采用的异型材,密封条等原材料应符合现行的国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯型材》(GB8814)和《塑料门窗用密封条》(GB12002)的有关规定。

2、墙体、洞口质量要求

(1)门窗应采用预留洞法安装,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口。

(2)门窗及其相邻的左右洞口应保持通线,洞口应横平竖直。

3、窗安装质量要求

(1)应将不同规格的塑料窗搬到相应的洞口旁竖放,当发现保护膜脱落时,应补贴保护膜,并应在窗框的上下划中线。

(2)如果玻璃已装在窗上,应卸下玻璃,并作好标记。

(3)固定片的安装。

①应先采用直径为φ32的钻头钻孔,然后将十字槽盘头自攻螺钉M4×20拧入,并不得直接锤击钉入。

②固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150-200mm,其他固定片之间的间距应小于或等于600mm,不得将固定片直接装在中横框、中竖框的档头上。

③应测出各窗口中线,并应逐一做出标记。

④当窗框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐,窗的上下框四角及中横框的对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定。

(4)当窗与墙体固定时,应先固定上框,而后固定边框的固定方法。

①砼墙洞口应采用射钉或塑料膨胀钉固定。

②砖墙洞口应在预制砼块(两块砖大)上采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝处。

(5)当需安装窗台板时,应按设计要求将其插入窗下框,并应使窗台板与下边框结合紧密。

(6)窗(框)扇上若粘有水泥砂浆,应在其硬化前,用湿布擦拭干净,不得使用硬质材料铲刮。

(7)严禁在门窗框、扇上安装脚手架,悬挂重物,外脚手架不得顶压在门窗框、扇或窗撑上,并严禁蹬踩窗框、扇或窗撑。

精品文档9

4.10屋面处理

1、基层炉渣找坡层(3%)和苯板保温层严格按设计要求和规范施工,保证基层质量。

2、找平层用1:2.5水泥砂浆一气呵成,由远而近,由高到低,并随时用2米木尺找平,按规范规定设置分格缝,其位置应在承重墙处,缝宽20mm,高同找平层厚度,砂浆终凝前取出。

3、找平层与基层应粘结牢固、无松动、空鼓、起砂现象,表面应做成平整麻面,结构突出部位及转角处的找平层应做成半径大于10cm的圆角或斜边长度为10-15cm的钝角坡度,找平层纵面坡度宜控制在3-5%。

以上为施工基本要求,未尽之处按工程选用的标准执行。

4.11给、排水工程

1.管道及阀件、卫生设备在安装前,应按有关标准检验其规格、质量、型号是否符合要求,产品应具备出厂检验证、合格证、生产厂家等质保证明,不合格产品不能安装使用。型号规格、材质变更时,应由设计出示变更单。

2.给排水管道安装前,均应清除内部污垢、杂物、毛刺。

3.管墩不得在松土上铺设,必要时须分层夯实,排水管与立管的弯管靠背处必须作支墩。

4.安装完毕的给水管道均应作水压试验。

5.卫生器具的安装应用水平尺找平,安装完毕的卫生器具应平整、美观,并作好防护。

6.所有给、排水立管均应在距地面1.5-1.80m间安装管卡,另外固定水咀、水箱控制阀门、洗衣机留头等均应安装固定管卡。

7.排水管道安装完毕后应作闭水试验,给水管道安装完毕后应作水压试验。

8.阀门在安装前,应作耐压试验,给水立管上的主控阀门,应逐个试压,加盘根应采用石棉绳作填料。

9.消防按“建筑设计防火规范”执行。

以上为施工基本要求,未尽之处按工程选用的标准执行。

4.12电气电信电视施工监理实施细则

为了确保本工程的工程质量,特制定施工质量要求如下:

(一)电气、电信、电视等施工安装必须遵照设计图纸及设计选用的有关规定进行施工,质量监理人员要严格按照国家规定和设计标准进行监理和验收,确保施工质量。

(二)凡是本工程所使用的设备、材料必须符合国家或部颁的现行技术标准,具备合格证、说明书、设备品牌、生产许可证、试验记录等资料,购货前必须由甲方监

精品文档10

理人员验证许可后才能进货,进货时重新验收后方可投入使用。

(三)盘、柜、箱安装时必须符合下列要求:横平竖直,偏差不得大于3mm,油漆完整,无损伤、安装牢固,无空虚现象,管口进箱长为15mm,管口光滑无毛刺平整一致。在墙内安装箱时,箱体宽度等于和大于500mm时,上方必须加过梁。箱体不得用气、电焊扩孔割眼,箱体必须可靠接地。

(四)凡是接线盒系列安装时,必须符合下列要求:

横平竖直,盒体安装牢固平整,无管的敲落孔保持完好。盒体无破损,抹灰后盒平面与墙面保持平整,误差小于2mm,穿线管进入盒内为100mm,管口光滑平整,接线盒中心距棚面250mm。

(五)配管

1.钢管弯曲时不得有扁皱和裂缝现象,管品光滑无毛剌,喇叭口为管径的120%,管接头管宜采用丝扣连接,管的弯曲半径不少外径的6倍。

2.PVC管的连接采用套接法,套管长度不小于管的外径2倍且用胶密封,管的弯曲半径不小于外径的6倍,必须用弹簧冷弯。严禁火烤。

(六)管内穿线

1.管内穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行。穿管前应将管内清除干净,管内穿线的总截面积不应超过管子截面的40%。

2.管内穿线不应有接头,绞紧和扭结等现象。

(七)穿线的颜色与连接

1.穿线的颜色必须严格按现行规定执行:A为黄色,B为绿色,C为红色,零为白色,地线为黄绿双色。

2.零线为工作接地,地线为保护接地,严禁零与地线混用。

3.导线连接一律采用锡焊,多股导线焊线鼻子。

(八)电缆敷设

1.在三相四线制系统中的电力电缆不应采用三芯电缆另外附加一根单导线使用。

2.塑料绝缘电缆弯曲半径为10倍,控制电缆为6倍。

3.电缆的敷设不得互相交叉,不准平行敷设于热力、管道上方,电缆及热管道平行时间距大于1m,交叉时大于0.5m,电缆之间间隔50mm,电缆沟深700mm,上下铺沙100mm,上方盖红砖保护,红砖宽度超过电缆两边50mm。

(九)灯具安装

1.采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不小于10mm,应垂直地平。

2.吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线宜与吊链编叉在一起。

3.木台直径为75mm以下时可用一个螺栓固定。木台直径大于75mm时用2个螺栓固定。

4.装有白炽灯的吸顶灯,灯泡木台应隔热处理。

5.每个回路的灯和插座不宜超过25个(不包括花灯)且15A熔丝保护。

6.灯具成排安装应高低一致,纵、横中心线应在同一直线上,偏斜不大于5mm。

(十)照明、插座、形状安装要求

1.单相二孔插座对面左零右火,单相三孔的左零右火上为地线。

2.灯头接线,外罗口为零,芯舌为火线。

3.照明开关、门铃按钮安装距门框200mm,距地坪1.3m,开关控制相线,从侧

精品文档11

面看,上方突出为断开,下方突出为开通。

4.电视插盒,电话插头盒高0.5m,传呼机1.25m,不间断电源盒2m,公共开关1.7m,电源箱、电话箱、电视设备高1.4m,卧室、餐厅、卫生间、厨房插座1.5m,空调高2m,灯高2.5m,镜灯1.8m。(以上尺寸如有设计则按设计)(十一)防雷与接地装置安装

1.防雷引线当钢筋的直径10≤φ≤16时,应利用四根钢筋作一相引下线,当钢筋的直径φ≥16时,两根主筋焊接作一组引下线。

2.按设计要求引出基础外3米与人工接地连接。

3.接地引下线从上与房顶避雷线连接引下至距地坪高1.8m处引入防雷接地测试盒内用卡子或螺栓与接地引上线连接。

4.房顶避雷线距建筑物高150?,间距直线为1m,转角为0.5m。

5.按线的连接为焊接、焊接尺寸、钢筋为直径6倍,双面满焊,扁钢为40×40,平面叠接两倍,三面满焊人工接地体为<45×45×5,长 2.5m,极与极之间距离为5m,连接极间的圆钢φ12mm以上,扁为-40×4,埋深0.7m。

以上为施工基本要求,未尽之处按工程选用的标准执行。

5监理工作的方法及措施

5.1组织措施

⑴加强监理人员的职业道德、业务素质的培训工作,经常进行系统的业务学习,不断提高监理人员的业务水平。

⑵编制可依据的各种细则、制度等,做到有章可循。

⑶按工程、分专业定人定岗,落实各岗位责任分工及有关制度。

⑷坚守工作岗位,做到事事有人管、层层有控制。

5.2技术监理工作的方法及措施

⑴做好材料供货单位的选择工作,合理录用、认真比选,保证材料质量好。价格合理。

⑵审核施工组织设计和施工方案,重视和加强工程的组织的协调工作,按合理工期、最佳方案组织施工。

⑶组织施工单位,做好图纸自审和会审,把图中各专业打架和存在的问题,消灭在施工前,保证施工中不因图中问题出现停工或返工现象。

⑷严格事前、事中和事后控制,要通过样板示范,重点工序专项审查,样品检验,旁站监理,严格验收,确保工程质量。

⑸做好保证项目资料的落实、审核把关,保证资料不全的、缺项的、不符合要求的,一律不准开工和使用。做到报验审核签发手续齐全。

精品文档12

5.3质量监理工作的方法及措施

⑴要求承包单位编制重点部位、关键工序的施工工艺,并严格审查,达到切实可行,确保工程质量。

⑵承包单位写出质量保证措施和通病防止措施,监理认真审查并监督实施。

⑶末经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员拒绝签认,并限期将不合格的材料、产品、构配件撤出现场。

⑷工程开工前,应将工程材料、产品、构配件的合格证、试验单实物进行详细审核检查,合格后方可审批使用。

⑸施工中经常对施工用料进行检查,如发现有不合格材料,禁止使用、清除出厂,并追求责任,已用到工程中的必须返工,并进行惩罚。

⑹隐蔽工程验收,根据具体情况,分别在施工前、施工中、施工后分别进行,经检查验收合格后,方可隐蔽,未经验收或验收不合格的必须重新验收,不合格的必须返工,否则不予签发隐蔽记录,不予进行工程验收。

⑺经常检查砂浆、砼的配比计量,坍落度的检查,如发现配比不准,要进行严罚。

⑻强化监理通知单的使用与管理,现场出现的一切问题,均以<监理通知>单的形式通知,监理做好<监理通知单>登记和存档。

5.4.合同及经济监理工作的方法措施

⑴确定工程建设优质优价的合同原则,对不符合合同规定质量要求的拒付工程款。

⑵严格按工程形象进度支付工程预付款,并有监理现场按实签发,总监理工程师审核后,方可支付。

⑶不按程序施工,不按规范操作,质量达不到标准的监理已提出,未整改或没整改完的不予付款。

⑷监理要积极对设计和施工方案提出合理化建议,对能缩短施工期,提高工种质量,节约投资的要鼓励。

5.5.安全进度监理工作措施

⑴要求承包方编制总体进度计划和月进度计划,监理要经常按计划和实际进行进度检查分析和督促。

⑵加强对承包单位的施工组织和施工人员的管理,核对是否有足够的施工人数,未经监理同意,不准随便减人,放假和停工,确保工期。

⑶加强调度合理安排,监理要检查组织协调各施工单位,各工种、工序间的穿插交叉作业,严格控制关键工序分部,分项工程的工期。

⑷加强材料供应协调,保证各种材料设备构配件按期到货,做到勤询问、勤督促、有检查、有落实。

⑸监理督促施工单位,落实各种安全设施及要求,做到组织落实制度落实。

精品文档13

⑹现场没有安全警句、安全标志、安全帽、安全带、安全网、门窗洞口人行通道的搭设,安全用电防护等,不准施工。

⑺监理要对现场的安全工作,进行监理检查,对违反安全操作规程的坚决予以制止。

⑻施工单位,应设专职安全员,非施工人员,严禁进入施工现场。

⑼要求该工程必须建立三个制度,加强三项安全管理,即安全生产管理制度,外来人员的管理制度,外来车辆的管理制度。

二○○三年三月三十一日

精品文档14

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

室外工程监理细则

监理实施细则监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 监理有限公司

目录 一、工程概况 . 二、编制依据 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 五、施工阶段的质量控制 1、综合管网施工 . 2、景观绿化施工 3、园路、广场施工 4、小品施工 5、岗亭、围墙施工 6、水景施工 . 7、沥青道路施工 五、进度控制 六、竣工验收

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 5、工程简况 6、质量等级:合格。 二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程; 四、施工准备阶段的质量控制; 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有; 2、参加图纸会审、设计技术交底会; 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关; 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、; 1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;; 2)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证; 5、审查承包单位报送的测量放线控、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

道路堆场工程监理细则

宁波大榭招商国际码头 “油改电”项目工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 宁波港工程项目管理有限公司 二○一○年五月 1、工程概况

1.1 工程名称:宁波大榭招商国际码头“油改电”项目工程 1.2 工程地点:本工程位于榭西大榭开发区招商国际码头集装箱堆场内。 1.3 建设规模:本工程项目主要由土建一期及二期和配套钢结构工程组成,一期土建工程主要新增3座变电所、1座配电所及图纸相应的电缆沟、电缆排管铺设、相关的附属基建设施的恢复与改造。配套钢结构工程主要是在原有堆场内新增钢结构支架安装及其相应的附属设施的恢复和改造。 变电所及配电所采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土片筏结构,结构混凝土等级为C30,砌体材料采用MU10混凝土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。电缆沟及电缆井,沟(井)为现浇C25砼,垫层为C10砼,采用C35 预制盖板,主筋保护层厚度为30mm。钢结构支架采用混凝土基础,采用化学植筋的施工工艺进行支座基础钢筋的构成,上部采用加工后的钢结构构件,现场进行防腐处理。 1.4 工程质量目标:合格 1.5 参与建设单位: 业主:宁波招商国际码头有限公司 设计单位:中交第三航务工程勘察设计院有限公司 武汉港迪机电工程有限公司 施工单位:浙江信宇建设集团有限公司(原北仑建筑安装实业有限公司)监理单位:宁波港工程项目管理有限公司 1.6 本监理细则主要内容: 由土建工程、配套钢结构工程及相应的高低压电气设备安装工程监理细则等组成。 1.7 监理工作依据: ●国家有关政策、法律、法规及宁波市政府部门对工程建设的有关规定。 ●依法签定的监理合同、施工合同文件及招标文件、投标文件。 ●经批准的工程设计文件、施工图设计文件及批准的变更通知。 ●经业主及监理工程师审查批准的施工组织设计及其他设计文件。 ●业主、设计单位、监理和承包商在工程实施过程中有关的会议纪要和经 确认的其他文字记载。 ●相关的技术标准:

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

老旧小区改造工程监理工作总结

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录 一、工程概况···················错误!未指定书签。 二、监理组织机构和设施投入··············错误!未指定书签。 三、合同和信息管理··················错误!未指定书签。 四、施工概况及对承包商的评价意见···········错误!未指定书签。 五、工程质量控制及评价意见··············错误!未指定书签。 (一)施工准备阶段的质量控制···········错误!未指定书签。 (二)施工阶段质量控制··············错误!未指定书签。 (三)竣工验收阶段质量控制············错误!未指定书签。 六、安全、文明施工控制················错误!未指定书签。 七、体会、经验、总结·················错误!未指定书签。

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言

监理实施细则就是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性 监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,就是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理与监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位 要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充与完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控” 的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同与有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。

胜利小区维修改造工程监理细则

胜利小区维修改造工程监理细则 2009-10-9

工程概况:胜利小区维修改造工程包括1、两个公共厕所改造、2、四个自行车棚改造、3、灯光球场改造、4、东区广场改造、5、道路及绿化系统改造、6、外部系统工程改造 土建监理实施细则 一、人工挖土 1、质量标准 (1)保证项目 1)基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定; 2)回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定; 3)回填圭必须按规定分层夯压密实,环刀法取样的方法及数量应符合规定,压实度达到设计要求。 (2)允许偏差项目 2、监理重点 (1)未安要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、要求干土质量密度、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。

(2)回填土下沉:因虚土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,槽底杂物或落土清理不干净,发现后及时纠正。 (3)回填土夯压不密实:应在夯压前对干土适当洒水加以润湿;回填土太湿,同样夯压不密实,呈“橡皮土”现象,这时应挖出换土重填。 二、灰土地基 1、质量标准 (1)保证项目 1)基底的土质必须符合设计要求; 2)灰土的干质量密度或贯入度必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)基本项目 1)配料正确,拌和均匀,分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、翘皮; 2)留槎和接槎,分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。 (2)允许偏差项目 2、监理重点 (1)未按要求测定干土质量密度:灰土施工时,每层都测定夯

实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求后才能铺摊上层灰土,并应在试验报告中注明土料种类,配合比、试验日期、结论、试验人员签字。未达到设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。 (2)石灰熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇水熟化时体积膨胀,将上部结构或垫层拱裂。务必认真对待石灰熟化工作,严格按要求过筛。 (3)灰土表面平整度偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。应认真检查灰土表面标高和平整度,防止造成返工损失。 (4)雨季不宜做灰土工程,否则应编好分项施工方案;施工时应严格执行措施,避免造成灰土水泡。 三、回填土分层填筑 1、施工要求 (1)在修筑基层之前,所有清理工作完毕,并由监理工程师验收认可。 (2)基层应水平分层填筑,每层虚铺厚度不得超过300㎜(机械压实),在压实前达到均匀厚度,压实度应达到设计要求。 (3)基层土质在规定的含水量状态下摊铺,以达到规定的压实度。 (4)填方表面应保持排水畅通,任何时刻都不受侵蚀。 (5)下层土铺筑完成后,压实度未达到标准之前,不得填筑上层填方料。 2、监理重点

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

室外工程监理细则

室外工程监理细则 一、工程概况及特点: 工程名称为*****************工程,****************站站内道路,站内道路为一块板形式,分为两条主路和一条支路,全长1010余米,路幅宽度主路8米,支路宽度分别为5米、6米。 本工程场内回填土深度达6—7米,回填土基本为黄色黏土。本工程生活用水由二号路市政供水管接入,一根DN100给水管,生活用水直供至各取水点。本工程雨、污水管采用UPVC、HDPE塑料螺旋管。 二、监理依据: (1)、江苏工业民用建筑设计院和江苏省交通科学设计研究院关于南京市救助管理站迁建工程的道路、给排水设计图纸;。(2)、D332/T394—2000《塑料螺旋管工程技术规程》(3)、江苏省排水工程通用图 (4)、城市道路设计规范(CJJ37—90) (5)、沥青路面施工及验收规范(GB50092—96) (6)、道路交通标志标线(GB5768—1999) 三、道路工程监理工作流程: (1)、熟悉图纸,参加图纸会审和图纸交底。 (2)、审查施工组织设计,提出审查意见,由承包单位修改完善, 经专业监理工程师审核同意,总监签认后开始执行。

(3)、对挖方进行检查监理,要求所有挖方严格符合图纸,路基压实度符合设计要求。 (4)、为保证路基边坡压实度,控制路基两侧应各加宽50CM 的碾压宽度。 (5)、经监理工程师对基层验收后,分层进行摊铺并分层碾压。 灰土的拌制要求厂拌,石灰应采用ш级以上的生石灰或消石灰。 (6)、二灰碎石的配合比为(石灰:粉煤灰:碎石=6:13:81)。 (7)、沥青混合料摊铺前必须由监理工程师验收工作面。(8)、混合料必须采用机械摊铺机,在摊铺前由监理工程师检查确认下层的质量,质量不合格时,不得进行摊铺作业。(9)、摊铺过程中监理工程师随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡,达不到要求时,立即要求施工单位整改。 (10)、高性能沥青混合料应在摊铺后立即进行,不应等候。(11)、混合料的压实按初压、复压、终压三阶段进行,碾压过程中监理工程师随时检查压路机的时速,钢轮的型号,不符合要求的立即整改。 (12)、监理工程师旁站检查采用两台摊铺机时的纵向接缝和横向接缝,接缝必须符合图纸设计要求,否则要求施工单位返工。(13)、监理工程师在监理时,应特别注意横向接缝处的平整度,切缝位置应通过3CM直尺测量确定。

(完整版)园林绿化工程监理实施细则

1.工程概况及专业工程特点: 1.1 工程概况 本工程位于莱西市沙岭河公园(北京路-济南路)段。该路段长450米,宽50米绿化面积2.25万平方米。 1.2 专业工程特点和监控要点 园林绿化工程的特点是综合性、艺术性和独特性。园林绿化工程内容多样化、复杂化,工程规模日趋大型化,园林绿化工程与土木、建筑、市政、灯光及其它工程协同作业日趋增多,园林绿化工程还涉及美学、艺术、文学等相关领域,其艺术文化内涵逐步提高,此外还具有施工方法不一,质量要求不一,季节性强,受自然条件影响大等特点,因而施工项目的质量比一般工程项目的质量更难以控制。 1.2.1园林绿化种植工程 1.2.1.1本绿化工程植物材料的选择和配置有以下特点: ⑴植物类别丰富,品种充实。植物类系包括了常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿草本地被、水生植物、草本花卉等八大类。 ⑵景观效果明显,工程竣工后可以形成乔、灌、草(地被)结合;花、果、叶相配;高、中、低错落,层次和季相丰富;以春景为主,四季有花,四季常青,呈现生物多样性并具有湿地生态景观的人工植物群落。 1.2.1.2本绿化工程植物材料的监理工作重点: ⑴对投入材料和设备的订货、采购、检查、验收、取样、试验

均应进行全面控制,从组织货源到使用认证,要做到层层把关。严控进场的种植土质量,苗木质量和规格,各种管线、铺装材料、灯光亮化设施、控制设备等材料和设备的质量。 ⑵要求施工单位编制切实可行和详尽的施工方案,并注意方案的整体性。方案应包括绿化工程中的种植前土壤处理、苗木运输和假植、种植穴或槽、树木种植、大树移植及土建工程中的叠山、塑山、小品工程和园林景观照明工程等方面的施工方法、施工顺序和质量控制点等内容。 ⑶严格监控样板区段的施工质量,确定样板段的质量标准,以样板段为标准进行推广施工。 ⑷督促施工单位加强园林绿化工程的后期养护管理。 2、编制依据 2.1 设计文件 2.1.1本工程设计文件、设计补充文件及说明、设计变更等设计文件,与设计有关的标准图集及说明。 2.1.2 设计交底和图纸会审会议纪要。 2.2 监理文件 2.2.1本工程的监理规划。 2.2.2工程委托监理合同。 2.3总包、分包施工单位的施工合同 2.4 园林绿化工程标准、施工质量验收规范和技术规程等 2.4.1《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

幼儿园建设工程监理实施细则 精品

XX社区文明小区幼儿园建设工程 监理实施细则 编制人: 审核人: XXXX建设监理有限责任公司 年月日

1、工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2、监理工作流程 (2) 2.1施工准备阶段 (2) 2.2施工过程阶段 (3) 2.3施工验收阶段 (5) 3、监理工作的控制要点及目标值 (7) 3.1施工准备阶段 (7) 3.2施工过程阶段 (8) 3.3竣工验收阶段 (34) 4、监理工作方法及措施 (34) 4.1质量控制 (35) 4.2进度控制 (36) 4.3投资控制 (36) 4.4安全控制及文明施工 (37) 4.5合同控制 (33) 4.6信息管理 (37) 4.7组织协调 (38)

1.0工程概况及特点 1.1工程概况 XX社区文明小区幼儿园工程,建设地点:东营市河口区。建设单位:XX社区管理中心。建筑面积:4062.66平方米,局部四层,建筑高度14.830米。结构形式为框架结构,建筑工程等级为三级,抗震设防烈度7度,设计使用年限50年。 1.2工程特点 本工程规模为大型,项目所在地的气候区为寒冷区 2.0监理工作流程 2.1施工准备阶段 2.1.1参加建设单位组织的设计交底,并组织图纸会审。 2.1.2参加建设单位组织的第一次工地会议,并进行监理交底。 2.1.3承包单位施工前,应向监理提交必要的资料以供审查。 2.1. 3.1施工企业资质等级证书复印件; 2.1. 3.2企业法人营业执照复印件; 2.1. 3.3管理人员资格证书和特殊工种人员上岗证复印件; 2.1. 3.4检测仪器、工具的核定证书复印件; 2.1. 3.5施工组织设计、专项施工方案; 2.1. 3.6开工报告及其它有关资料等; 2.1.4检查承包单位质保体系、HSE体系是否健全; 2.1.4.1施工质保体系、HSE体系组织机构落实情况; 2.1.4.2施工质保体系、HSE体系的主要规章制度; 2.1.5进场材料与设备的检查及报验手续

室外工程(小市政)监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则

目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标………………………………………………………………3 4 监理依据 (4) 5监理工作流程 (5) 6监理工作的控制要点………………………………………………………5 6-7监理工作主要方法及措施…………………………………………… 18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则.在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。

场平工程监理实施细则

?简介:这是关於场平工程监理实施细则.内容包括:监理细则编制总则.开工许可证申请程序.施工质量监理 .施工进度控制.施工投资控制.施工安全控制.工程支付与合同管理制度.信息管理.工程验收等. ?关键字:工程,监理,实施细则 一.总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件.设计文件已及有关规程.规范等要求编制. *本工程项目主要采以地技术标准.规程和规范目录 * 1.2 本细则适以於土石方开挖.回填和爆破工程地监理. 二.开工许可证申请程序 2.1 承建单位应再施工放样21 天已前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准. (1)控制网布置图及测量技术设计书. (2)控制网测量平差计算成果. (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表. 2.2 承建单位应再施工放样14 天已前,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准.措施计划应包括下述内容: (1)施工区周围平面和高程控制点设置.校测.编号及平面图. (2)计算放样数据. (3)放样方法及其点位精度估算.

(4)放样程序.技术措施及要求. (5)数据记录及资料整理制度. (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况. (7)质量控制与验收措施. 2.3 承建单位应再工程开工前14 天已前,根据设计文件.有关施工规程规范.现场地形地质条件和施工水平,完成土石方和爆破工程施工组织设计编制,并报送监理部批准.施工组织设计应包括下述主要内容: (1)工程概况. (2)施工布置图. (3)挖.填方法.程序和施工作业措施(包括可能发升地特殊部位或特殊条件下挖填). (4)爆破方法及典型爆破参数. (5)边坡和岩基保护措施. (6)土石方调配方案. (7)施工质量控制措施. (8)施工排水措施. (9)施工进度计划. (10)施工安全与环境保护措施. (11)施工设备.辅助设施及配置计划. (12)劳动力及材料供应计划. (13)施工组织管理机构与质量控制措施. 2.4 再需采以控制爆破保护建筑物或保留岩体.或采以岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术.或控制爆破粒径,承建单位应先进行必须地爆破试验,并於试验前编制爆破试验计划,报监理部批准.

老旧小区改造工程监理工作总结归纳

老旧小区改造工程监理工作总结归纳 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。 雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元 二、监理组织机构和设施投入 本工程成立由肖至新任总监理工程师,张宝贵任专业监理工程 师的组织机构,总监受公司委托和业主授权全面负责本工程的监理 工作,专业监理工程师和监理员行使各自的职责。 根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备经纬仪、水准仪了、照相机各一台,电脑一套,卷尺二部及其他检测工 具等,确保开展监理工作中各项工序检测需要。