1. 编制目的

为了全面落实《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知精神,使巴陵谷230kV变电站新建工程建设“施工工艺管理更加规范、标准工艺应用更加合理”,通过分解和细化本工程的标准工艺应用目标、编制制定施工相关针对性的标准工艺应用的技术措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程标准工艺应用活动,最终实现本工程标准工艺应用、持续提升施工工艺水平和工程质量水平,不断推动输变电施工技术进步、促进质量工艺水平的持续提升,达到国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法总体目标。

2. 编制依据

《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》基建质量〔2006〕135号

《国家电网公司输变电工程典型施工方法》基建质量〔2011〕78号

《国家电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量〔2010〕100号

《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘基建质量〔2009〕290号

3. 组织机构:

巴陵谷230kV变电站工程标准工艺应用领导小组组长:

副组长:

成员:

4. 标准工艺应用的技术措施及控制要点

构支架安装

4.1.1钢管结构构架柱组立

a. 构架进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。

b. 复测基础标高、轴线,检查预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。

c. 进场时检查钢柱镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。钢柱在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。

d. 钢管构架柱组装时连接牢固,无松动现象,使用高强螺栓时,并使用力矩扳手对称均匀紧固。螺栓紧固力矩应符合设计要求,力矩扳手使用前应进行校验。螺栓紧固分两次进行,第一次进行初紧(紧固力矩为额定紧固力矩的的一半),最后进行终紧(额定紧固力矩)。

e. 钢管构架柱吊装前根据高度、杆型、重量及场地条件等选择起重机械,并计

算合理吊点位置、吊车停车位置、钢丝绳及拉绳规格型号等。在钢管构架的吊点处宜采用合成纤维吊装带绕两圈,再通过吊装U型环与吊装钢丝绳相连,以确

保对钢柱镀锌层的保护。

f. 当A型杆立起后必须设置拉线,拉线紧固前应将A型架构基本找正,拉线与地面的夹角詔5°

g. 构架柱的校正采用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测。校正时从中间轴线向两边校正,每次经纬仪的放置位置应做好记号,避免造成误差。校正时应避开阳光强烈的时间进行。

h. 构架柱校正合格后:

?采用地脚螺栓连接方式时,进行地脚螺栓的紧固,螺栓的穿向垂直由下向上,横向同类构件一致。紧固螺栓后,应将外露丝扣冲毛或涂油漆,以防螺栓松脱和锈蚀。

?采用插入式连接方式时,应清除杯口内的泥土或积水后进行二次灌浆,灌浆时用振动棒

振实,不得碰击木楔,并及时留置试块

4.1.2构架梁组装

a. 钢梁进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。

b. 主材钢管应对接环形焊缝安排熟练工人认真施焊,并抽样做射线探伤检查,以确保焊接质量。钢梁支座制作时应保证端部加劲肋与钢管环行焊缝的密闭性,主材钢管的所有环型焊接应保证密闭。

c. 复验支座及支撑系统的轴线、标高、水平度等,超出允许偏差时,做好技术处理。

d. 钢梁及构件在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落,并且在钢梁与运送车体之间加衬垫,以防构件变形及镀层脱落。

e. 选择好吊点位置防止构件变形、失稳,必要时应采取加固措施。

f. 组装时要严格按照施工图纸要求,对号入座,并严格控制预起拱高度。重点检查组装工艺,螺栓紧固情况,螺纹严禁进入剪切面。

g. 钢管构架梁组装时连接牢固,无松动现象,应使用高强螺栓,并使用力矩扳手对称均匀紧固。螺栓紧固力矩应符合设计要求,力矩扳手使用前应进行校验。螺栓紧固分两次进行,第一次进行初紧(紧固力矩为额定紧固力矩的的一半),最后进行终紧(额定紧固力矩)。

h. 起吊时要缓缓起钩,构架梁两侧挂牵引绳牵引构件空中摆动及就位动作。

i. 构架吊装及找正严格控制误差,柱与梁组装经检验合格后再正式紧固。

j. 安装螺栓孔不允许用气割扩孔,永久性螺栓不得垫两个以上垫圈,螺栓外露丝扣长度不少于2?3扣

4.1.3构架接地连接点制作

a. 设备区构支架接地端子高度、方向应高度、一致。

b. 接地扁钢型号符合设计接地计算要求。

c. 现场材料具备出厂合格证。

d. 接地扁钢煨弯时宜采用冷弯法,防止破坏表面锌层。

e. 支架连接要根据接地材料规格,确定连接点一般不少于2点,并且必须做导

通试验。

f. 有地线柱构架应双接地,架构爬梯每段之间接地采用焊接或接地线连通;构架爬梯宜采用U形接地扁铁将爬梯本体与钢构架连通,或将爬梯本体与构架接地端子连接。

g. 支架接地扁铁宜平行于钢支架与接地端子连接,不再做鸭脖弯,否则钢构支架底部垂直接地扁铁与钢柱之间宜留间隙或加设绝缘材料,以便于接地电阻测试。

4.1.4设备支架安装

a. 支架进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。

b. 复测基础标高、轴线,检查预埋地脚螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。

c. 支架进场时检查镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。

d. 支架柱吊装前根据高度、杆型、重量及场地条件等选择起重机械,并计算合理吊点位置、吊车停车位置、钢丝绳及拉绳规格型号等。宜采用合成纤维吊装带绕两圈,再通过吊装U型环与吊装钢丝绳相连,以确保对钢管支架柱镀锌层的保护。

e. 支架柱的校正采用两台经纬仪同时在相互垂直的两个面上检测,单杆进行双

向校正,确保同组、同轴均在同一轴线上。校正合格后进行地脚螺栓的紧固或二次灌浆。支架组立时要钢管焊缝朝向一致,接地端子高度及朝向一致。

f. 支架柱校正合格后:

?采用地脚螺栓连接方式时,进行地脚螺栓的紧固,螺栓的穿向垂直时由下向上,横向时同类构件一致。紧固螺栓后,应将外露丝扣冲毛或涂油漆,以防螺栓松脱和锈蚀。

?采用插入式连接方式时,应清除杯口内的泥土或积水后,进行二次灌浆,第一层灌至木楔以下,待初凝后去掉木楔再灌至杯口平面,并及时留置试块 4.1.5设备支架接地连接点制作

a. 接地扁钢型号符合设计接地计算要求。现场材料具备出厂合格证。

b. 设备接地连接点高度一致,方向一致,扁铁平顺,接地标识颜色分割清晰,宽窄一致,美观统一。

C.接地扁钢煨弯时宜采用冷弯法,防止破坏表面锌层。

d. 支架连接要根据接地材料规格,确定连接点,并且必须做导通试验。

e. 支架接地扁铁宜平行于钢支架与接地端子连接,不再做鸭脖弯,否则钢构支架底部垂直接地扁铁与钢柱之间宜留间隙或加设绝缘材料,以便于接地电阻测试。

4.1.6独立避雷针安装

a. 独立避雷针进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。

b. 复测基础标高、轴线,检查预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。

c. 进场时检查钢柱镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。钢柱在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。

d. 构件运输、卸车排放时组装场地应平整、坚实,按构件排杆图一次就近堆放,尽量减少场内二次倒运。排杆时将构件垫平、排直,保证每段钢柱不少于两个支点垫实。组装后对柱身长度、弯曲矢高进行测量。法兰的穿向由下至上,连接螺栓必须逐个对称紧固。

e. 吊装前根据高度、杆型、重量及场地条件等选择起重机械,并计算合理吊点位置、吊车停车位置、钢丝绳及拉绳规格型号等。在钢柱的吊点处宜采用合成纤维吊装带绕两圈,再通过吊装U型环与吊装钢丝绳相连,以保证对钢柱镀锌层的保护。

f. 起吊时要缓慢起钩,完全吊起后,插入地脚螺栓后将螺栓临时紧固,同时收紧四周的缆风绳,确认缆风绳全部固定并使立柱保持垂直、螺栓紧固后,再松开吊钩。就位后应做好临时接地。

g. 校正合格后,将杆件和地脚螺栓全部紧固后方可拆除缆风绳。

h. 节与节之间连接可靠,通流应满足要求。

i. 采用插入式安装时,应进行跨接。

主变压器系统设备安装

4.2.1主变压器安装

a. 变压器运输无异常,冲击记录仪数值符合要求。

b. 基础(预埋件)水平误差v 5mm。

c. 本体就位、附件吊装应满足产品说明书的要求,接口阀门密封、开启位置应预先检查。

d. 附件安装前应经过检查或试验合格。新到绝缘油应按规范抽检,并符合相关标准。

e. 现场安装涉及的密封面清洁、密封圈处理、螺栓紧固力矩应符合产品说明书和相关规范的要求。安装未涉及的密封面应检查复紧螺栓,确保密封性。

f. 抽真空处理和真空注油:

八真空残压要求:230kV W33Pa(目标值13Pa); \

?维持真空残压的抽真空时间:230kV不得少于8h;

?真空注油速率控制在6000L/以下,一般为3000?5000L/h,真空注油过程维持规定残压;

? 230kV及以上变压器应按产品技术文件要求进行热油循环;

?密封试验:密封试验施加压力为油箱盖上能承受,24h无渗漏。

g. 变压器注油前后绝缘油应取样进行检验,并符合国家相关标准。

h. 应按规范严格控制露空时间。内部检查应全程注入干燥空气,保持内部微正压,避免潮气侵入,且确保含氧量不小于18%。

i. 按照设计图纸和产品图纸进行二次接线,必须核对设计图纸、产品图纸与实际装置的符合性

4.2.2主变压器接地引线安装

a. 用于地面以上的镀锌扁钢应进行必要的校直。

b. 扁钢弯曲时,应采用机械冷弯,避免热弯损坏锌层。

c. 焊接位置及锌层破损处应防腐。

d. 接地引线颜色标识应符合规范。

4.2.3箱柜安装及接线

a. 基础型钢允许偏差:不直度v 1mm/m,全长v 5mm;水平v 1mm/m,全长v 5mm。位置误差及不平行度v 5mm。

b. 基础上如无预埋型钢可采用膨胀螺栓固定。

c. 如端子箱材质采用镜面不锈钢,建议出厂保留板材覆膜,工程后期再去除,

以确保表面光洁度。

e. 二次接线要求

?电缆号牌、芯线和所配导线的端部的回路编号应正确,字迹清晰且不易褪色

?芯线接线应准确、连接可靠,绝缘符合要求,盘柜内导线不应有接头,导线与电气元件间连接牢固可靠。

?对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,需将剥除护套的芯线弯圈,弯圈的方向为顺时针,弯圈,不宜过大,当接两根导线时,中间应加平垫片。

?引入屏柜、箱内的铠装电缆应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带一端接地。

?备用芯长度应留有适当余量(宜与最长芯长度一致或留至柜顶),备用芯不应裸露线芯且穿线号管,管上写电缆号。

?带有屏蔽的控制电缆,其屏蔽层、屏蔽芯应采用接地螺栓接至专用接地铜排。

?每个接地端子上所引接的接地线不得超过两根

424软母线安装

a. 档距测量数据必须准确。

b. 所有绝缘子外观、瓷质应完好无损,铸钢件应完好无锈蚀。绝缘子耐压试验合格。

c. 绝缘子串组装用的连接金具、螺栓、销钉等必须符合国家标准,球头挂板等应匹配,碗头开口方向一致,弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,并不得有折断或裂纹,严禁用线材代替。

d. 导线外观应完好,展放时应采取防止磨损的措施。

e. 线夹规格、尺寸应与导线规格、型号相符,线口向上的线夹应在尾部打滴水孔。

f. 压接模具应与被压接管配套。

g. 导线与线夹接触面均应清除氧化膜,用汽油或丙酮清洗,清洗长度不少于压接长度的倍,接触面涂电力复合脂,导线伸入线夹的压接长度达到规定要求。

h. 扩径导线与线夹压接时,应用相应芯棒将扩径导线中心所压接部分空隙填满,芯棒长度必须与铝管压接长度对应。

i. 导线弛度符合设计要求,且相间和组间(同一安装高度)的弛度一致

425软导线引线安装

a. 引线、设备连接线一般采用实物放样。

b. 导线开断断面应与轴线垂直。

c. 线夹规格、尺寸应与导线规格、型号相符,压接模具应与被压接管配套,线口向上的线夹应在尾部打滴水孔。

d. 导线与线夹接触面均应清除氧化膜,用汽油或丙酮清洗,缁清洗长度不少于压接长度的倍,接触面涂电力复合脂,导线伸入线夹的压接长度达到规定要求。

e. 扩径导线与线夹压接时,应用相应芯棒将扩径导线中心所压接部分空隙填满,芯棒长度

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

电梯安装工程施工质量控制要点

电梯工程施工质量控制要点 1、总则 1.1为确保电梯安装工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 1.2适用于山海天城建集团开发的各类建筑工程的电梯安装工程。 2、检查依据 2.1《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003) 2.2《电梯工程施工质量验收规范》 (GB 50310—2002) 2.3《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011) 2.4《电梯操作装置、信号及附件》(JG/T5009-1992) 2.5《电梯试验方法》(GB/T10059-2009) 2.6《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010—1992) 2.7《建筑电气安装工程质量验收规范》(GB50303-2002) 2.8《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T 7024-2008 ) 2.9《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 2.10设计施工图及设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料 3、质量控制流程 施工前准备工作

4、质量控制过程 4.1事前控制 4.1.1组织审核土建施工图、电梯安装配线图、电梯运行控制图和其他各工种施工图,核查井道尺寸、井底坑桩顶标高、井坑底标高、消防电梯井底排水设施、井道顶层标高、机房内设备布置、机房出入口形式、机房防雨和降温措施等技术要求,并形成纪要。 4.1.2工程技术人员对各建筑单体楼层数、电梯停站数、电梯开站数和电梯总台数进行列表统计,提前三个月上报采购计划(进口电梯提前六个月)。 4.1.3设有刷卡(或一^通)等特殊控制的电梯、轿箱内安装摄像头的电梯以及需要与消防联动的电梯,工程技术人员应组织协调相关弱电施工单位和电梯安装单位的施工配合工作。 4.1.4召集电梯安装单位与土建总包单位协调配合工作,在安装开工前明确配合工作费用(包括电费等),并签定书面协议。 4.1.5协调提供电梯部件的安放场地,临时工具房,临时施工用电,施工用水,装饰楼地面标高线,复核井道相关尺寸,督促土建单位做好井道清理,井道防水等相关配合工作,并要求电梯安装单位对土建清理准备工作进行验收后书面确认。 4.1.6根据合同提供的供货清单,对到场部件进行开箱验收,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况,应及时与供货商取得联系,要求其在限定日期内进行整改。 4.1.7审查安装单位人员资格证明文件并进行登记,填写《施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表》,重点控制安装单位管理者及专业工种人员的资格,对不符合要求的,要求安装单位撤换。 4.1.8要求安装单位上报所用规范清单,审查其时效性,并在《施工方案审批表》上注明审查结果。

机电工程质量控制点汇总

机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,

蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。 (2)冲洗未冲净,冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行,出口处与入口处目测一致才为合格。 (3)冬施水压试验后,必须采取可靠措施把水泄净。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行,不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 2.【预防措施】 (1)各专业工序安装无统一协调,应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统一协调布臵。 (2)注意单流阀不要装反,盲板一定要拆除;阀门均处于开启状态。 (3)安装喷头前消防喷洒系统一定要做冲洗或吹洗,以免杂物堵塞。 (4)防止安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 B.6室内蒸汽管道及附属装臵安装工程 1.【控制点】

储罐制作安装施工方案

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司

目录 1.编制说明---------------------------------------------- ----- - 2.编制依据---------------------------------------------------- 3.工程概况----------------------------------------------------- 4.施工准备---------------------------------------------------- 5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺---------------------------------------------------- 8.罐体试验----------------------------------------------------- 9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

房屋建筑电气安装质量控制要点研究

房屋建筑电气安装质量控制要点研究 摘要】在我国经济飞速发展的背景下,我国的建筑业得到了不断的发展,在建 筑行业中,建筑电气的施工质量决定着建筑电气的应用水平。同时,建筑电气安 装的质量在一定程度上决定了建筑电气系统能否可靠,安全的运行。不仅如此, 房屋建筑电气安装的质量也体现着一个建筑工程的整体质量。因此,想要使施工 质量满足设计的要求,必须要确保施工质量,在建筑工程的施工过程中,施工团 队可以适当的提高的建筑电气施工的工程量,以确保建筑电气安装的质量。加强 建筑电气安装全过程的质量控制,是提高建筑电气施工质量的有效途径。 【关键词】房屋建筑;电气安装质量;控制要点 近年来,我国建筑电气工程的发展非常迅速。与前几年相比,电气安装质量 有了很大的提高。许多建筑公司在管理、技术、安装、施工等方面都取得了一定 的成就,许多技术也逐渐成熟。然而,建筑电气工程中一直存在着许多问题,没 有得到解决。例如,在很多建筑工程中电气安装的质量常常得不到保证。在一定 程度上,建筑电气工程的质量对整个工程的质量和安全起着决定性的作用,一旦 建筑电气安装质量得不到保障,将会对居民的日常生活造成十分严重的影响。严 重时,甚至影响居民区功能的正常使用。因此,在近年来,我国建筑工程质量问 题备受我国电气工程师们关注。 一、对建筑电气施工质量控制产生影响的因素 1. 1施工环境、施工设备的影响 在建筑电气施工过程中,施工环境和施工设备都会对建筑电气施工的进度和 电气设备的绝缘造成一定的影响,因此我们在施工前,施工方要做到提前挑选适 宜施工的环境,还要在施工前对施工设备进行检查,以便保障施工可以按时按质 的完成。此外,建筑电气施工的质量与施工工艺、施工方法和施工设备都有十分 密切的关系。在施工前,施工团队要对施工场所进行相应的考察,根据施工现场 的具体情况选择科学合理的施工方法,以确保施工的正常进行,在施工设备方面,我们要选择现代化的施工设备,从而为高水平的施工技术提供施工基础。在电气 施工过程中,可能会遇到很多突发情况,从而严重影响了施工质量。例如施工过 程中会出现混凝土塞管现象,如果没有合理的安装设备,接地设备的安装过程中 就会出现损坏。这些损坏将严重影响后续建设项目,因此必须安排交叉作业,防 止电气施工的影响。 1. 2施工人员技术能力和素质的影响 在电气施工的施工工程过程中,施工人员的能力和素质都会影响到施工设施 的质量,进而也会对建筑电气安装的可靠性产生影响,最终影响到工程的整体质量。施工人员的施工水平和综合素质得不到保证,将会严重的影响工程的安全性,可靠性,从而容易造成安全隐患。如果不能保证施工人员的技术水平和综合素质,就不能保证施工质量。如果员工的技术水平不达标,技术合作就不能在实际工作 中发挥作用,管理者的监督管理不到位,就不可能建设电气工程的施工质量。 二、建筑电气施工的规范性 2.1施工质量会受到电器材料规范性的影响 电气材料影响施工质量标准、规范,如果产品不合格将对施工质量产生非常 严重的影响,电气产品合格主要取决于是否有质量证书、技术等级、许可证等。 如果你选择的电气产品不符合施工要求,电气施工质量将会受到影响的严重。例如,在铺设导线时,如果导线弯曲,不符合设计要求,或者导线毛刺处理不当,

道路工程质量控制要点

道路工程质量控制要点 一、施工质量控制 (一)路基 1.路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块、草及树根等杂物,粒径超过10cm的土块应打碎; 2.土基在含水量较大,难以压实或受冰冻局部翻浆时,必须进行处理,处理时每层压实厚度不得超过30cm,深处理层和下基层不得同次碾压; 3.路基应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮的现象; 4.路基施工完成后须经高程、压实度、弯沉等质量指标检验合格,方可进入下道工序施工。 (二)石灰稳定土、二(三)灰碎石基层 1.基层结构混合料中石灰等级应达到三级(含三级)以上,粉煤灰的SiO2和AL2O3含量、烧失量及粗集料压碎值等必须满足规范要求; 2.二(三)灰碎石一律采用工厂化集中拌合工艺,不得在施工现场“路拌”; 3.二灰碎石、三灰碎石基层施工应采用粒料摊铺机摊铺,分料器内应始终充满混合料,摊铺宽度应小于机器最大摊铺宽度的2/3,摊铺速度小于4m/min;

4.二(三)灰碎石结构层密实度不得小于97%,平整度必须满足规范要求; 5.基层结构层厚度偏差值、纵向高程偏差值和横向坡度偏差值均应控制在-10mm~0mm范围内; 6.基层结构层的强度须经取芯试验合格,方可进入下道工序施工。 (三)沥青砼面层 1.沥青混合料应选择经配合比设计、检验高温稳定性、水稳定性和低温抗裂性指标合格,具有合格证的产品; 2.沥青砼面层纵向接缝应采用热接缝(将已铺混合料部分预留10至30cm宽暂不碾压,作为后铺部分基准,作跨缝碾压);横向接缝应错位100cm以上,接铺时应涂洒粘层沥青,保证粘结牢固、压实充分、连接平顺; 3.严格控制沥青混合料的施工温度,城市快速路、主干路沥青路面一般应不得在低于10℃(其它等级道路不得低于5℃)、雨天和路面潮湿的状态下施工;碾压终了的路表面温度普通沥青砼不得低于55~60℃,改性沥青砼不得低于90℃; 4.沥青路面施工应配备满足配套使用的摊铺机和压路机,一台摊铺机的铺筑宽度宜控制在6m至7.5m以内,最宽不超过9m;摊铺机配备数量应根据设计要求、铺筑宽度、摊铺速度和保证路面纵向热接缝等要求确定,单台摊铺机配置的碾压设备至少包括双钢轮振动式压路机、胶轮式压路机(压路机总质量不低

建筑电气安装工程的质量控制要点

编号:SM-ZD-86107 建筑电气安装工程的质量 控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑电气安装工程的质量控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合

机电安装工程质量控制要点(参考知名建设集团质量控制手册)

XX建设集团新业务板块 机电安装公司 工程质量控制手册项目名称: 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一章工程质量目标 0 第二章质量管理网络 0 第三章质量管理制度 (3) 1.施工组织设计、施工方案、施工技术交底制度 (3) 2.定期质量分析会制度 (3) 3.工程质量检查评比、奖惩制度 (4) 4.全员质量教育制度 (4) 5.样板先行制度 (5) 6.工序检查验收程序、制度 (5) 7.原材料、构配、件成品半成品质量验收制度 (6) 第四章质量管理职能分工 (6) 1.项目经理质量职责 (6) 2.项目总工程师(技术负责人)质量职责 (7) 3.质量总监/质监工程师质量职责 (7) 4.专业工程师质量职责 (8) 第五章质量控制措施 (8) 1.质量文件控制 (8) 2.采购质量控制 (9) 3.甲供产品控制 (9) 4.产品质量标识和可追溯性 (9) 5.质量过程控制 (10) 6.设备质量检验和试验 (12) 7.不合格品的控制 (12)

8.质量记录的控制 (13) 第六章质量控制工艺流程 (13) 1.专项技术及质量控制保证措施 (13) 1.1 电气安装工程 (13) 1.2 管道安装工程 (14) 1.3 通风空调安装工程 (15) 2.关键工序技术及质量控制保证措施(详细技术交底或作业指导书另行编制) (16) 2.1 预留预埋 (16) 2.2 卫生器具安装 (17) 2.3 配电箱安装 (17) 2.4 配管 (18) 2.5 管内穿线 (19) 2.6 电缆线路敷设 (20) 2.7 电气器具安装 (21) 2.8 防雷及接地装置安装 (22) 2.9 金属风管制作、安装 (22) 2.10 风机盘管安装 (23) 2.11 风口安装 (24) 2.12 水泵安装 (24) 2.13 排水机制铸铁管安装 (24) 2.14 管道、冲洗试压 (26) 2.15 防腐保温 (27) 2.16 调试 (27) 3冬季施工质量保证措施 (28) 4成品保护措施 (28)

公路工程路桥过渡段施工质量控制要点 窦玉福

公路工程路桥过渡段施工质量控制要点窦玉福 发表时间:2018-06-12T14:59:24.523Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:窦玉福 [导读] 摘要:近年来,我国公路路桥过渡段建设方面取得了不可忽视的成就,但与许多发达国家相比还比较落后,例如:路桥过渡段建设的质量问题没有得到保证,建设的方案缺乏创新性等问题。 临朐县公路局山东省 262600 摘要:近年来,我国公路路桥过渡段建设方面取得了不可忽视的成就,但与许多发达国家相比还比较落后,例如:路桥过渡段建设的质量问题没有得到保证,建设的方案缺乏创新性等问题。同时,路桥过渡段也是我国公路建设中发生事故的多发地段;因此,我国应该重视路桥过渡段施工,改进施工工艺,提升该段的工程质量,消除安全隐患。本论文主要对过渡段相关施工进行探讨分析,并总结出相应措施,以期为过渡段的有效施工作出贡献。 关键词:公路工程;路桥过渡段;施工质量;控制 引言 近年来,随着国家基础建设的大力推进,公路工程建设也取得了快速发展,不论是公路桥梁还是立交桥都得到大量的兴建,并且其结构设计较为完善。现阶段,处于过渡段的路基、路面部位施工质量控制还较为薄弱,较多道路病害都发生于过渡段。虽然设计环节对该部位进行有效防治,但仍存在诸如桥头跳车等问题,必须从施工环节进行严格把控。 1 路桥工程过渡段施工所发挥的作用 路桥过渡段施工建设是工程建设的重要部分,也是公路建设工程质量好坏的体现,这就要求作业人员在选择过渡段施工时要根据区域地理性质来使用不同的材料进行施工,聘请高技术人才来进行设计、施工和监管,保证路桥过渡段的施工质量,同时还可以推行试点工程,对路桥过渡段的质量进行检验,各个地区进行对比,提高路桥过渡段施工的质量。在路桥工程的施工过程里,过渡段可以说是相当重要的,扮演着连接路面与桥面的重要角色,其质量直接影响着道路的总体质量。在不同类型的路桥连接段,其所使用的施工技术是有差异的,并且不同类型的路桥连接段在施工的时候所使用的材料也是不相同的。比如在一些地质地貌较为独特的路段,若要进行路桥过渡段的施工操作,就必须先开展调查检测工作。而在材料的选择方面,有一个原则是通用的,那就是尽量选用性能较好的投入施工,如此才能在根本上保障过渡段的施工质量。当前道路建设中,如何保证路桥过渡段的施工质量仍是一个难点,是路桥行业今后研究的主要难题。 2 路桥过渡段施工质量控制策略分析 2.1 填筑材料的选择 材料的选择是一个最基本的问题,在过渡段处材料应采取较为干净的材料,若是含有碎石等杂物在填筑材料内,会导致在填筑以后填筑层里存在较大的空隙,为了过渡段的稳定以及良好的排水性能,需要严格执行相关规范及要求进行配合比与含水量的确定。同时,在对于材料进入施工场地的时候,要进行严格的检查,执行严格的准入规定,若是材料经过检验以后为不达标材料,就一定不准许让其进入施工场地内。此外,对于已经入场的材料,要进行良好的保存,若是某些材料的含水量相对大了,施工人员还应该将这部分材料进行翻晒或者采取其他操作来降低含水量,以保证最后使用时材料的含水量能够达到标准。 2.2 对地基进行细致处理 降低桥头跳车概率的关键是加强对软基的有效处理。现阶段可以利用换土、减少附加应力以及排水固结等方式来处理软基,上述方式应从工程实际出发,选择合适的方法进行应用,从而使地基相关性能得到改善,提升其承载力,防止错台等问题发生。此外,在软基上对桥台进行修筑时,应多采取桩基础。若软土层较厚,对高路堤进行修建时,软土向四周挤动,从而使桩基础承受更大的作用力,使桥台发生水平移动或者是转动,导致支座和桥台、桥面等发生损坏。因此,施工时应对地基土进行强化,减少路桥过渡段的施工质量问题。 2.3 强化路桥工程排水技术的设计与使用 路桥过渡段施工的过程中,经常性的出现问题是路桥过渡段的排水设计存在着缺陷,导致路桥过渡段出现积水的问题,对过渡段的路基或桥台出现腐蚀和损害。那么,在实际路桥排水设计进行的过程中,首先可以选择横向和纵向双向排放的排水设计渠道,同时也可以从采取挖沟排水和水泵排水两种方法的结合使用进行过渡段积水的排除。其次,过渡段进行材料填充和压实工作之前,工作人员能够在过渡段的地面专门设置排水孔,以此能够保证过渡段的表面出现水流能够通过表面设置的排水孔之间的流走,避免出现积水的问题。然后,工作人员针对过渡段的地基合理的应用,如在桥梁的台背设置应用隔水材料或者使用性能较好的塑料水管,并且能够在水管的周围铺设使用透水性能好的砂石材料,以此在对路桥过渡段分层填筑的基础上,保证路桥过渡段水流的正常排出。 2.4 台背实现高效排水 若过渡段在排水方面得不到有效处理,很可能导致水沿着桥台、路基间的缝隙下渗,对结构层、路基等位置的稳定性产生影响,导致错台和桥头跳车等问题发生。所以,施工时需要以降雨数据、渗水量等资料为基础,对排水方式进行适当选取,使台后水分可以得到有效疏干。此外,在对台背的路基进行填筑之前,应在基底位置进行泄水管的设置。而后对横坡进行填筑,利用 35%的夯实黏土来修建土拱,并在其之上进行双向坡形式地沟的施工。同时,应在台背后铺筑隔水材料,并在地沟周围设置塑料管(应有小孔),其出口需要延伸至路基或者是桥头的锥坡之外,并在其周围施加透水等性能较好的砂石,并分层次填筑相关透水材料。施工时要在桥台后背施加防水涂层,防止渗水使结构物遭到侵蚀。而回填区域顶、底两面的排水,其表面需要得到有效夯实,同时进行截水和排水装置的设置,有时可以封闭其表面,使地面水无法下渗。 结束语 综上所述,公路工程项目是我国基础设施建设中的重要内容,工程项目建设具有较强的公益性特征。公路工程项目建设完成后需要具备较长的使用年限,工程项目建设施工质量与行车安全有着非常紧密联系。所以在公路工程项目建设施工阶段一定要加强工程项目建设施工质量控制,并且应用有效策略强化路桥过渡段施工质量,避免出现桥头跳车情况对车辆行驶安全造成不良影响。 参考文献: [1]张景龙.高速公路施工技术及道路路面施工的质量控制对策[J].工程技术研究,2017,(4):144+185. [2]杨鹏飞.路桥工程过渡段施工技术要点及管理措施[J].科技创新与应用,2016,(22):233.

电气安装质量控制要点

建筑电气施工质量控制要点 北京纽约建设泓丽花园项目部 页脚内容34

2018年3月 电气安装质量控制要点 电气安装工程作为建筑工程重要组成部分,主要表现在使用功能的适用性、运行的安全性、产生的经济效益等方面。因此,为更好的优化电气安装工程的质量性能,首要一点应加强对其的施工质量控制工作。主要为以下几点:1、施工前准备 2、施工中质量控制 3、电气安装施工质量通病及预防 4、成品保护 一、施工前准备:全面通读图纸,了解施工技术、难点,做好图纸会审和做好与土建、水暖施工协调等工作。 二、施工中质量控制 页脚内容34

(一)管路敷设 1、施工步骤: (1)暗敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>箱盒固定——>管路连接——>管路敷设、地线焊接。 (2)明敷设:预制加工——>测定箱盒位置——>支吊架固定——>箱盒固定——>管路敷设与连接——>地线连接。 2、技术要点: (1)电气专业人员密切配合土建进度作好预埋工作,加强检查,杜绝遗漏;浇注混凝土时派专人看护。 (2)钢管(JDG管)应壁厚均匀,焊缝均匀,无裂纹、砂眼,无棱刺和凹扁现象,镀锌管或刷过防锈漆的电线管外表层完整无脱落现象。丝扣连接用的管箍采用通丝管箍,锁紧螺母完好无损,丝扣清晰。铁制灯头盒、接线盒、开关盒等,金属板厚应不小于1.2mm,敲落孔完整无损。塑料灯头盒、接线盒、开关盒等敲落孔完整无损。 页脚内容34

页脚内容34 (3)暗配的电线管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙内或混凝土内的管子,离墙表面的净距不应小于15mm 。进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口高出基础面不小于50mm 。穿过建筑物基础时应加保护管。管径25mm 及其以下时,采用手持弯管器弯管,25mm 以上管径采用液压弯管器弯管,要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的1/10,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土楼板内时,弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (4 )切割管子使用钢锯或切割机,断口处平齐不歪斜,去除毛刺、管内铁屑除净。采用套丝板套丝,要求丝扣干

机电安装质量控制点

球罐安装安装工程质量控制要点 工程名称 ; 编号: 序 阶 控制点名称 类 控 制 内 容 备 注 1 准 图纸会审 AR 设计图纸有效、完整、正确、合理、可行性 2 基础验收 B 混凝土强度,基础坐标、标高、方位、中心圆,基础表面平 备 3 预制件检验 AR 核对球壳板材质、标识、数量、尺寸、曲率及坡口;支柱直 附件组 在质量控制点一览表中: A —— 建设单位、监理单位和施工单位的质量控制人员共同检查确认。 B —— 监理单位、和施工单位的质量控制人员共同检查确认。 C —— 施工单位的质量控制人员自行检查确认。 R —— 提交检查记录(监理文件、交工文件)。 阶 4 方案报审 AR 施工方案有效、针对、正确、完整、合理、可行性 5 段 施工能力 BR 焊接工艺评定及工艺,起重工、焊工及探伤资格 6 开工报告 AR 场地准备,人员、设备进场、管理到位,各种手续 7 8 安 立柱安装及 球罐焊接 AR BR 立柱垂直度;环缝水平度、椭圆度;对口间隙、错边、 焊接工艺, 坡口及组对质量, 焊接环境, 质保措施; 9 焊缝检查 BR 纵缝、环缝外观检查,无损检测报告,返修报告 1 装 球体检查 AB 球体各项焊接及检查结束,内外表面及总体质量 1 阶 球罐热处理 AR 热处理条件、工艺、环境及监控措施,支柱的位移 1 产品试板检验 AR 产品试板性能报告 1 段 压力试验 AR 基础沉降观测;试验条件与安全;焊缝渗漏情况;水压后 1 气密试验 AR 焊缝无渗漏 1 内部清理封闭 AR 内件装齐,位置正确、牢靠,无杂物、无油腻 1 交 三查四定 AR 查漏项、隐患、未完,定任务、人员、措施、时间 1 交工验收 AR 工程中间交接条件(九完五交),质量评估、评定 1 工 交工技术文件 AR 审签齐全,文件完整,数据真实、准确,评定合格

市政道路工程质量控制要点

市政道路工程质量控制要点 从现在的施工管理模式上看,不论是甲方、监理、项目经理等管理人员,还是现场的机械操作手及工人,真正的负责技术统计和现场技术交底及施工指导的人,其实只有现场技术负责人。一人而已,如果一个项目部的技术负责人经验丰富,技术全面,则施工质量有所保证,反之则会出现施工现场混乱,甚至出现质量问题,基于以上问题我提议现场监理切实复核工程数据,甲方按监理程序层层监督,以尽量避免由于现场技术负责人的自身技术缺陷而引起的不必要的失误,并针对工程的各分部分项工程都提出质量控制点及控量方法: 灰土质量控制 通过几年灰土施工工艺的推广,现在昆山灰土施工的技术及工艺已基本成熟,但是从现在的检测手段上看还是不足以反映质量的真实情况,而且从业人员的自身经验及技术也是良莠不齐为了加强灰土施工的质量,建议亮化质量控制点及控制方法。 1、灰土原槽开挖: a、排水沟的开挖标准(宽度1米、深度米、线形要直)现场监理要进行测量。 b、作用:1、排明水

2、降低地下水位 c、在灰土前两层施工期间必须随时保证明沟无积水。排水沟做的好坏直接影响到第一层灰土质量。 2、第一层灰土施工 第一层灰土多用于稳定路床,只能用轻型压路机,碾压稳住路床,用重型压路机,更容易产生弹簧。根据现场情况局部路段要适当加大灰土填筑厚度。 3、明暗浜施工灰土施工: 不同河塘处理方案有不同的标准,一般情况,只要挖除黑色淤泥质土就可以了。如抛石挤淤泥就不需要挖除太多的淤泥。(正常路面以下1.5米深度,车辆行驶的作用力几乎影响不到的)灰土必须是闷好的灰土,在等待回填,这样回填进度和质量保证。 挖机与压路机在河浜段碾压误区:挖机重量达到标准但接触面积太大,压实功达不到要求,能上压力机时不可用挖机。 台阶标准 修筑的台阶台接长度最少要达到1米以上,灰土回填两层要挖一个台阶,不然台阶起不了作用。

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版)

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0267

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点 (标准版) 前言: 集团公司兴建钒钛新区,现在正处于设备安装的关键时刻,其安装质量对设备完好、人身安全及以后的设备正常稳定运行至关重要。作为分厂电气人员我们对新建设备的安装质量有监理责任,既要按设计文件实施监理,又要符合相关的技术要求和质量标准。以下我将从监理的角度出发,简单阐述下高低压电气设备安装工程在准备、安装及送电调试阶段中的质量控制要点,以确保供配电系统安全可靠。 1、安装前准备工作的检查 在安装前,首先检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接;其次施工场地布置应满足安全文

明施工的要求;同时还应检查安装单位的施工机具、安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充,以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。 2、高低压安装工程的主要施工 机具有:吊车、工程运输车、小车、链条葫芦、电动卷扬机、交流电焊机、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、直滑车、转弯滑车、环形滑车、电缆放线架、液压钳、断线钳、高压验电器、对讲机、万用表、2500V兆欧表、10A电流表、500V电压表、接地电阻测试仪、高压试验设备、相序表、15kV·A试验用变压器等。 注意:对于测量用的仪器,按规定必须经技术监督部门年检,年检合格才能用于测量。 3、安装时质量控制要点 高低设备安装应在土建施工基本完成并经过验收之后进行,以保证安全和质量。安装时要进行质量预控工作,质量控制点可设置如下。 3.1

碳钢储罐制作安装施工方案

碳钢储罐制作安装施工方案 (总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、编制说明: 1.1 本工程为XX10万吨/年顺丁橡胶的罐区工程,粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐需要现场制作,为确保工程安全、优质、高效,特编制此方案。1.2 此方案中对施工准备、施工程序、施工方法和技术要求、质量标准、施工质量、安全保证措施、冬雨季施工措施等均作了详细地说明。 二、编制依据: 2.1 《钢制焊接常压容器》JG/T4735-1997; 2.2 《工业设备、管道焊接工程施工验收规范》GB50235-97; 2.3浙江传化合成材料10万吨/年顺丁橡胶装置储罐施工图; 2.4 焊接结构技术要求(HG20583-1998); 2.5 焊缝射线探伤标准(JB4735-97)。 2.6《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》(SH3046-92)。 2.7《立式圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》(GB50128-2005)。2.8《钢制压力容器焊接规程》(JB/4709-2000)。 三、工程概况: 3.1粗溶剂罐、精溶剂罐、消防储水罐是10万吨/年顺丁橡胶工程中的重要设备,为立式圆柱体储罐。它主要由底板组合体、筒体、清扫孔、接管等附件和顶盖板内件组成,所用材料为Q235B。 四、施工准备: 4.1 技术准备 4.1.1 组织有关人员对图纸进行会审,及时发现并解决图纸中存在的问题。 4.1.2 施工方案已经审批,并对施工人员进行技术交底和技术培训,明确施工方法/施工程序及质量标准要求。 4.1.3 审查原材料质量证明书,组织材料验收、清点,现场的原材料应对其规格、数量、质量进行检查。

高速公路施工质量控制要点与注意事项

高速公路施工质量控制要点及注意事项 第一章路基工程 一、路基挖方 1、路基挖方前必须先做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 2、挖方路基有不同土石分层时,承包人应尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 3、深挖地段的土质路基、工程地质不良路段应尽可能避开雨季施工。 4、雨季开挖路堑时,宜分开开挖,每层底面应设大于1%的纵坡,挖方过沟宜沿边坡预留30CM厚,等雨后再修整到设计坡线,开挖路堑宜于距路床顶30cm时暂停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季后再挖到设计标高。 5、注意爆破安全,应以小型及松动爆破为主,严禁大爆破。 6、路堑边坡不允许留有松动危石,并应及时整修好上边坡。路堑开挖时,应尽量避免超挖,超挖部分应在防护工程施工时用浆砌片石填实。 7、承包人在路堑挖方施工过程中发现软弱夹层及断裂层应及时报告监理及设计代表,以便及时变更,加强防护,防止滑坡。

二、路基填方 (一)、填料要求 1、宕渣材料的最大粒径不得天于压实层厚度的2/3,且最大粒径不得超过15cm,路槽底面以下0—80cm范围内不得用粒径大于10cm的材料填筑,路槽底面以下80—150cm范围内不得用粒径大于15cm的材料填筑。 2、填料粒径要求严格控制,解小工作必须在料场用轧石机进行,不允许在摊铺现场采用大面积人工敲碎方法解小,现场超过50cm的石块必须清除出场。现场监理应严格控制粒径的大小及解小的方法。 3、宕渣填料应均匀,避免出现粗粒或细粒过于集中的现象,当石块含量较大时,石块间空隙应以石屑或监理工程师批准的其它材料铺嵌填密实,且层厚应相应减小。 (二)、施工准备 1、填筑路基前,承包人必须先挖好临时排水沟一般不得小于50cm×50cm,并保持畅通。路基填筑前一般应先疏干积水、降低地下水位,再进行清表、碾压、原地面压实度达到要求后方进行路基填筑(特殊情况允许先填筑第一层宕渣压实后再开挖检测原地面压实度)。 2、试验路段:路基施工前,承包单位应在监理工程师批准的路段自费修筑不小于1000m2(长度不小于50m)的试验路段,以确认不同材料在不同的压实机械下的松铺厚度、碾压遍数、碾

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制 建筑机电设备安装施工质量的好坏,直接影响到人们所居住的关键。因此本文通过对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 (关键词)建筑机电安装施工质量控制 引言: 随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况 1.设计深度不够导致机电设备可用性不强 随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“b064m20a”而设备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数,而施工单位将其理解成为“20a”的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“b064m”乃是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号,20a表示其额定电流,而额定漏电动作的电流值为30ma,由此可见原设计当中的这些回路是要设置漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。 2.施工操作不规范导致安全事故时有发生 对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电设备的更换和检修的运输交通问题。 3.机电设备材料的质量参差不齐 机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有关部门的认可产品。

储罐质量保证措施

7、质量保证措施 1)质量方针: 全员参与遵规守法 顾客至上恪守合同 严格管理质量一流 诚信高效持续发展 2)质量目标: 交付工程质量合格率100%; 单项工程合同质量目标实现率100%; 顾客满意度综合得分达到85以上; 分项工程合格率:100%; 焊接一次合格率:95%以上; 投产一次成功。 7.1 单位工程划分 本工程共划分为一个单位工程。各分部(子分部)、分项工程、检验批名称和划分暂按以下各项进行划分。

7.2工程项目质量保证体系7.2.1

7.2.2 7.2.2.1项目质保工程师质量责任制 1)负责对工程项目的全过程管理,对压力管道安装工程项目质量负全面责任。 2)有权独立处理项目发生的质量问题,对违反体系文件规定的作业活动有权令其改进或发布停止施工的命令,行使质量否决权。必要时向管理者代表或质量保证负责人汇报。 3)组织编制项目施工组织设计、施工技术措施等技术文件,按程序批准后组织实施。 4)组织各责任人员开展各控制系统的活动,保证其实施结果符合法规、标准及设计要求。 5)及时组织解决工程中出现的技术问题和质量问题,对工程中有争议的问题有权作出处理决定。 7.2.2.2材料责任人员职责 1)负责材料质量控制,对材料的验收、保管、发放和资料存档的质量负责。 2)负责组织材料分供方的评审。 3)对不符合标准和有关文件要求的材料有权停止使用。 4)监督检查材料管理文件和制度的执行,对材料质量控制管理工作中有争议的问题进行协调。 7.2.2.3工艺责任人员职责

5)负责工艺质量控制,对本系统的质量负责。 1)负责组织编制、审批工艺文件,对其正确性、完整性负责。2)负责设计变更和材料代用的审核、联络工作。 3)负责工艺文件变更的审批。 4)监督检查工艺管理制度的执行。 5)对工艺质量控制系统有争议的问题有权作出处理决定。 7.2.2.4焊接责任人员职责 1)负责焊接质量控制,对本系统的质量负责。 2)对焊接工艺评定的适宜性、有效性负责。 3)负责组织编制、审批焊接工艺和返修工艺文件。 4)负责考核焊接过程各控制环节的控制。 5)对焊接质量控制系统有争议的问题有权作出处理决定。 7.2.2.5检验责任人员职责 1)负责检验质量控制,对本系统的质量负责。 2)组织工程质量监督检验和质量检验评定工作。 3)组织质量不合格评审、处置和质量事故的调查处理。 4)对质量检验控制系统有争议的问题有权作出处理决定。 7.2.2.6无损检测责任人员职责 1)负责无损检测质量控制,对本系统的质量负责。

建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

文件编号:RHD-QB-K2050 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

建筑电气安装工程的质量控制要点 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验

等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合格。 二、配管工程质量控制 1.审核施工图时,重点抓管道多的部位或交叉作业的部位。如厨房、卫生间、吊顶内及有关关键部位,圣各专业的安装尺寸进行核对,发现问题及时处理。施工中对关键部位进行样板施工。尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题。

2.现浇混涨土结构施工中,配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管经隐蔽检验无误时,再进行混凝土浇注。 3.砖结构施工中,及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱盒的安装。 4.开关盒、插座盒安装位置标高应控制在允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐,盒口平整方正。 5.配管中应严格控制配管弯曲半径及埋入深度。其保护层应大干15mm。重点控制踢脚与地面接合处,圈梁与顶板接合处等。以保证穿线顺序进行和导线的安全。 6.管进入盒、箱控制在5mm之内为宜;管进盒、箱应用使用锁紧螺母固定平直,管露出不大于5mm,盒、箱四周用水泥沙浆填实、抹平。管进配

相关文档