文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地板辐射供暖地面散热量简化计算方法

地板辐射供暖地面散热量简化计算方法

地板辐射供暖地面散热量简化计算方法
地板辐射供暖地面散热量简化计算方法

地板辐射采暖及结构规范

圣通地板采暖系统技术参数: 1)地板采暖结构层厚度:公用建筑≧90mm,住宅≧70mm(不含地面层入找平层厚度) 2)采暖系统完全温度范围:-70℃~110℃,导热系数:0.3~0.45W/m.k 3)供圆水温差8℃~15℃;流量0.02L/S~0.04L/S 4)工作压力≦10.MPa;爆破压力:60Kg/cm2 5)地面层承载≦2000Kg/m2,若大于此数值应采取相关措施。 6)在热水进入管道前(分水器处),应过滤网以防异物混入。 7)地面散热与地板材质,管间距,供回水温度等因素有关,按目前的常规做法,保温材料为:20—30mm厚的复合聚苯板,隔热材料为锡箔纸。 8)PE-X管弯曲半径≧8倍管直径,管间距100-350mm,管回路以80—100mm为宜。 用途: 1)热水、供暖用 公寓、住宅、饭店、学校、体育馆、商业区、医院、太阳能住宅、浴池、温泉、室内游泳场、热交换器线圈等 2)饮用水用 3)工业用 4)农业、畜牧业用 温室、花园、养鱼场院、猪圈、养鸡场 5)融雪用公路、运动场、车库、机场等 安装及应用: 1、在基础混凝土上用耐腐蚀性防水纸布、PVC、PE或防水灰浆处理。这时塑料防水纸布等如有折叠这处需要完全贴紧以不使水分进入,并且由于湿气从墙壁进入,需要铺到从地板到墙壁10cm高处。 2、地板隔热材料的施工 为了防止从下方渗入湿气,提高热炕供暖管的热传递效率,隔热材料最好使用厚度50mm以上的保温板(比重0.03)。(也可使用效果最好的其它保温材料) 3、用于支持的基础灰浆的施工 起支持作用的基础灰浆支铺设热炕暖管时起支撑作用,灰浆的混和比为水泥:沙=1:3,方式时要尽可能保持水平,需要彻底养护。 4、分水器的安装 1)使用分水器进行各房间的温水分配,装在分水器上的阀门管套最好在距离地板30cm以上,水平安装。 2)安装分水器时要把供水阀门放在前面,回水阀门放在后面。 3)最好安装温度计以了解温水的温度。 4)把空气阀安装在分水器时可综合处理各房间管路内的空气。 5、弯曲路线的面管方法 1)对圣通牌热炕管实施弯曲布置时不需强行循环温水或加热,只需两手宽握管子,轻轻弯

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

地暖设计计算

地暖设计计算 地面辐射供暖系统的地面散热量 确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。 与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。 单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q = q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);

t n --室内计算温度(℃)。 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。 确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下 的传热损失。 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F (5.4.5) 式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q--房间所需的地面散热量(W); F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。 确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算: tpj=tn+9.82 ×(qx /100)0.969 (5.4.6) 式中 tpj--地表面平均温度(℃); tn--室内计算温度(℃); qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡)。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道

地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。 1.热舒适性好 1)平均辐射温度高。辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。?2)室内垂直温度分布好。采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。 3)热稳定性好。由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。?2.节能 1)可适当降低室内采暖设计温度。人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。因此,在获得相同的热舒适度的前提下,采用辐射采暖的房间设计(空气)温度可比传统的对流采暖适当降低,节约了采暖能耗。在我们对住宅的实测中,对某测试房间(只有南向外墙和外窗)的各内表面温度和空气温度进行了长时间的实测,计算得出的实感温度比空气温度平均高了0.5℃左右,但没有达到一些资料中所说的1.5-2.0℃。

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3、1地面构造 3、1、1低温热水地面辐射供暖系统得供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3、1、2得规定。 3、1、3低温热水地面辐射供暖系统得工作压力,不应大于0、8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒得温度、流量与资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应得控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件得内容与深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用得具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料得导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆得具体布置形式,标明敷设 间距、加热管得管径、计算长度与伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆得线功率不宜大于 20W/m。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造

3、2地面构造 3.2.1与土壤相邻得地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻得楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻得地面、绝热层、加热管、填充层、找平层与面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间得楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室与游泳馆等潮湿房间,在填充层上部 应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0、05㎡·K/W得材料。 3.2.4当面层采用带龙骨得架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间得绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆得线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于 30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3、2、5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当得原则确定厚度。 表3.2.5 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 填充层得材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管得填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆得填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录三:热负荷得计算 3、2热负荷得计算 3、2、1地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

浅谈低温地板辐射采暖

浅谈低温地板辐射采暖 于成亮 【摘要】随着我国房地产业的蓬勃发展,供暖事业的发展也是显而易见的,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,供暖的质量成为大家新的关注焦点,新型的供暖方式受到了市场的喜爱。一种节能的采暖方式——低温地板辐射采暖正在日渐流行。低温地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。但同时低温地板辐射采暖也存在着一些问题,有待解决。笔者通过实际调研浅谈低温地板辐射采暖的一些优缺点。 【关键词】低温地板辐射;分户供暖;节能;热负荷 低温地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普便使用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂等工程中。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材和轻质隔热的高效保温材料,为低温地面辐射供暖技术提供了可靠的材料保证,尤其是新型的塑料管材应用在地面辐射供暖系统中,具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地面下无接口、不易漏、不易结垢、水阻力小等优点,并连续使用,与建筑物使用寿命同步。同时人们对供暖舒适性要求的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用低温地板辐射采暖就可以全部节省这笔费用。这些等等使得低温地板辐射采暖技术在我国推广使用。 低温地板辐射采暖系统以其室内温度均匀性好、高舒适性、温度梯度小、卫生、安全、节能、有益身体健康及不影响室内使用面积等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、烟台、呼和浩特、延吉等,普及率已达到75%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的7%飙升到14%以上。可见,低温地板辐射采暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。同时随着经济的不断发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。低温地板辐射采暖系统正好适应了这一政策的出台。所谓低温地板辐射采暖是以低于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中利用建筑物内部地面进行采暖的低温辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量,同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。

低温热水地面辐射采暖的设计步骤

低温热水地面辐射采暖的设计步骤 1. 地板采暖系统设计的主要参数 根据地面辐射供暖系统的要求,确定设计主要参数为: 热媒:供水温度不高于60℃,民用建筑可为35-50℃。 供回水温差:不大于10℃。 地暖系统工作压力:一般为0.4MPa,最高不大于0.8MPa。 室内地板表面平均温度计算值: 1)人员经常停留区24℃—26℃ 2)人员短期停留区28℃—30℃ 2. 地板采暖设计步骤 a. 房间热负荷计算 低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷,应按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定进行计算。 (1)围护结构的传热耗热量; ①围护结构的基本耗热量:Q1=∑kF△tα ②围护结构的附加耗热量:朝向修正、风力修正和高度修正 (2)冷风渗透耗热量:缝隙法:Q2=0.278 Vρw.C(tn-tw) (3)冷风侵入耗热量:Q3=NQ1.j.m 房间供暖设计热负荷:Q= 1.25(Q1+ Q2+ Q3),1.25为附加系数。 热负荷计算中应注意的问题: 建筑物热负荷根据房屋围护结构的热损失计算得出,在应用于地热系统设计时应注意以下几点: 1)因地热散热盘管埋于地板以下,地面的热损失可不考虑。 2)贴地家具覆盖地板表面,其上部热阻近乎为无穷大,该面积可视为不散热, 3)家具覆盖率的大小,直接影响室内的采暖效果。

b. 地面有效散热量计算 q x= Q/F 式中: qx ——单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q ——房间所需的地面散热量(W); F ——敷设加热管的地面面积(㎡)。 c. 加热管系统设计 根据有效散热量q x查地板采暖设计表格,确定管径、管间距。确定分、集水器位置,布管。 常见的典型布管方式如下: 旋转形布管方式:通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式。 直列形布管方式:通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,室内会产生温差,所以我们只推荐在较小空间内采用。 往复型布管方式:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,往复形布管方式也常被采用。 d. 水力计算或水力校核 系统设计后应进行水力计算,以保证系统的效果。 (1)校核流速 加热管内水的流速应在一定范围内,过快或过慢都会造成地面不热。因此要校核管内流速。先根据地面热负荷计算出管流量,再根据水力计算表查出流速,流速v在0.3~1.2m/s之间为合理。 流量按下式计算:G=0.86Q/△t 式中: Q——某一回路负担的房间热负荷; △t——供回水温差,应≤10℃。 (2)校核加热管的压力损失△P(Pa),每套分、集水器环路(自分水器总进水管阀门起,至集水器总出水管阀门为止)的总压力损失(不包括热量表和恒温阀的局部阻力),不宜超过30kPa。

地板辐射采暖施工组织设计方案

第1章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下地地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间地散热供暖。其所需供暖热水温度1般不超过60C。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间地整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统地供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射地方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉地舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益地高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源, 节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器地过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好地蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热地条件下,室内温度变化 不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖地热水管道,除使用中可调节地分、集水器及阀门 外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50 年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将责任地暖系统地设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等不包括地面混凝土地施工)。

材料明细 1. 高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热 系数w 0.05 w/m?k,氧指数w 30,压缩强度》100kPa。 2. 真空镀铝箔 PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4 ?焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格地钢丝,直径①0.8mm网眼幅宽为200*200mm 用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水地总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路地水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为①20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留地空间。伸缩套管:PE-X 管穿过膨胀缝处设置地1种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分地加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置地1种保护管,材质为PVC to 管卡:不用钢网时用于固定地暖管地塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接地1种胶

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 (1)

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 - 1 -

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。 - 2 -

地板辐射采暖施工方案_secret

华城泊郡11#楼 低温热水地板辐射 施工方案 工程名称:华城泊郡11#楼 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司 编制人: 编制日期: 2010年月日

低温热水地板辐射施工方案 第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由陕西华汉集团投资开发,北京中外建建筑设计有限公司设计,陕西信监理公司监理,福建省惠东建筑工程有限公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器

前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料 1、高效隔热保温层: 自熄型:聚苯乙烯保温板板材,厚度20(30mm一层是采用)mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2、焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。 3、分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 产品特点:铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 4、其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-RT管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热

地面辐射供暖设计计算1ll

第四章 地面辐射供暖设计计算计算 4.1 地面辐射供暖的热负荷计算 4.1.1供暖面积划分铺设区块 由于利用低温热水辐射采暖的铺设管长不能超过120m ,在本工程设计中一般采用每100m 长加热管铺设,根据《暖通规范》中的铺设管间距要求,一般铺设面积约为25~302m ,为了方便工程概算取平均值252m 。计算公式如下: 25 A n = (4-1) 式中 A ——供暖房间面积; n ——划分区块数; 25——100m 地埋管铺设的平均面积。 4.1.2全面地面辐射供暖房间的热负荷计算Q (W )。计算公式 '95.0Q Q q = (4-2) 式中 'Q ——全面地面热水辐射供暖房间的计算热负荷; q Q ——对流供暖房间的计算热负荷。 4.1.3 房间局部区域地面供暖的设计热负荷计算Q (W )。计算公式 q j Q Q θ= (4-3) 式中 θ——局部区域地面供暖的热负荷计算系数; j Q ——房间局部区域地面供暖的设计热负荷。 表 4-1 局部区域地面供暖的热负荷计算系数 4.2 地面加热管敷设间距、管长、地面表面平均温度确定。 4.2.1计算地面单位面积所需有效散热量)W (x q 。计算公式 )/(x F Q q ?=α (4-5) 式中 x q ——单位地面面积所需的有效散热量)m /W (2; Q ——供暖房间的计算热负荷(W ); α——考虑地面覆盖物遮挡的有效面积系数(%)。 F ——敷设加热管的地面面积(2m )。

表 4-2 地面覆盖物遮挡的有效面积系数α值(%) 注:面积小的房间遮挡系数去大值;面积居中时,采用插入法。 表 4-3 各采暖房间单位面积所需有效散热量)W (x q

地板辐射采暖分类

地板辐射采暖分类 地暖分为两种:一种为干式地暖、一种为湿式地暖。 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 地面辐射供暖(简称地暖)是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式。干式暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。 干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。 缺点: 一、是干式地暖造价比湿式地暖高。 二、是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。 所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。 三、是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、

久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。 四、是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。 目前市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。 另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。 湿式地暖是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。 缺点: 一、是湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层,平均重量很重,对建筑物承重比暖气片方式重约8倍。 二、是湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管,后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分。

低温热水地板辐射采暖地面做法

低温热水地板辐射采暖地面做法 论文导读:随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可。辐射采暖,低温热水地板辐射采暖地面做法。关键词:低温热水地板,辐射采暖低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管(地暖专用管材)——PE-X管、PE-RT管道和毛细管网等,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量,而达到采暖效果。采用这种采暖方式,房间温度分布均匀,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小,给人以脚暖头凉的舒适感觉。论文发表,辐射采暖。所以地板辐射散热是最舒适的采暖方式。这种采暖系统使用寿命长,免维护,安全性能好,节约维修费用。由于地板采暖盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。而地板采暖系统相对其他系统的问题就是它的地面做法厚度和由此带来的荷载问题,所以解决好这一问题对一个热水辐射地板采暖系统至关重要。随着低温热水地板辐射采暖系统被大众不断认可,并在住宅、公共建筑中越来愈多的被采用,实际运用中也发现的问题就是不同设计、不同施工单位最终完成的地面做法厚度相差较大,而厚度不同对建筑物的层高影响是很大的。尤其对层高仅为2.8m ~3的住宅建筑,地板采暖地面做法的厚度每增加10mm对层高及房间舒适度影响相对来讲都是很大的。论文发表,辐射采暖。而垫层厚度的增加也势必增加整个建筑的设计荷载及土建造价。目前设计单位执行的地面做法依据为《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.2.2的条文说明提供了楼层地面构造示意图其中最为重要的填充层的作用主要有二:一是保护加热管;二是使热量能比较均衡地传到地面。从而使地面的表面温度趋于均衡。由于填充层的厚度,直接影响到室内地净高、结构的荷载和建筑的初投资,所以不宜太厚。实验和工程实践一致证实,填充层厚度在50mm(加热管上部有30mm保护层)时,基本上已能够满足以上要求。论文发表,辐射采暖。考虑到填充层上部还有30mm左右的水泥沙浆找平层,可以协同起到均衡温度的作用,所以规定厚度宜取50mm,最小不应小于40mm。由于保温层的最小厚度规范中已有规定,由此做法示意图即可推算出地面做法厚度最小可以控制在 90~110mm的范围之内。论文发表,辐射采暖。二、地面做法具体介绍 三个不同项目建筑提供的地暖做法见下:表一表二 表三三种做法比较预留面层做法、垫层做法、保温做法、防水砂浆均有差异。建议在地面板体结构铺设方面做法:在钢筋混凝土楼板基层上先以水泥砂浆找平,然后铺设厚度不小于20mm的高密度发泡或挤出型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑40-60mm厚的豆石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖、花岗岩板或木地板等。论文发表,辐射采暖。这样做法应该可以控制在90~110mm的范围之内,较为合理。论文发表,辐射采暖。在实际工程施工当中,往往存在地板采暖系统二次设计的问题,而二次设计能否与一次设计做法统一,此问题应引起建设单位的重视,如施工前期及时确定地板采暖供应商及施工单位,保证土建施工之前确定地暖相关条件,做好预留,以免造成不必要的浪费。结语地面供暖地面做法虽是建筑设计单位的建筑专业确定,但是由于和地暖施工关系密切,

相关文档
相关文档 最新文档