《防空地下室设计规范》

《防空地下室设计规范》
《防空地下室设计规范》

防空地下室设计规范

第一节一般规定

1、防空地下室的采暖、通风与空气调节设计,必须确保战时防护要求,并应满足战时及平时的使用要求。当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。

2、防空地下室的通风与空气调节系统,平时宜结合防火分区设置,战时应按防护单元分别设置独立系统。

3、专供平时使用的时的进风口、排风口和排烟口、战时采取的防护密闭措施,应符合本规范第3.4节中的有关规定。

4、所有设备及材料的选用均满足防火、防潮及卫生要求,且便于安装和维修。

5、医辽救护工程、专业队队员掩蔽部和人员掩蔽所的战时通风方式,应包括清洁通风、滤毒通风和隔绝通风。各类工程的战时人员新风量应按表 5.1.5采用。

战时人员新风量标准m3/(P·h))表5.1.5

工程类别

清洁通风

滤毒通风

医疗救护工程

15-20

3-5

专业队队员掩蔽所、一等人员掩蔽所

10-15

3-4

二等人员掩蔽所

5-7

2-3

6、防空地下室平时人员新风量的确定,通风时不应小于30(m3/(P·h))空调时宜按表5.1.6采用。

平时人员空调新风量标准(m3/(P·h))表5.1.6

工程或房间类别

空调新风量

旅馆客房、会议室、医院病房

>30

舞厅、文娱活动室

>25

一般办公室、餐厅、阅览室、图书馆

>20

影剧院、商场(店)

>15

注:过渡季采用全新风时,人员新风量不宜小30m3/(P·h)

7、防空地下室战时清洁通风的室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.7采用。

战时清洁通风室内空气温度和相对温度计表5.1.7

工程或房间类别夏季冬季

温度(℃)相对湿度(%)温度(℃)相对湿度(%)

中心医院、急救医院、救护站手术室、急救室<28<75>20>40

病房<30<80>16>40

柴油发电机房间机房人员直接操作<35-- ––

人员隔间操作<38––––

控制室<30

<75––

专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所

自然温度及相对温度

8、防空地下室内平时室内空气温度和相对湿度,宜按表5.1.8采用。

平时使用室内空气温度和相对温度计表5.1.8

工程或房间类别夏季冬季

温度(℃)

相对湿度(%)温度(℃)相对湿度(%)

旅馆客房、会议室;办公室、多功能厅、图书阅览室、文娱室、病房、商场、影剧院<28<75>16>30

舞厅<26<70>16>30

餐厅<28<80>16>30

手术室急救室<2850-70>20>30

注:1.冬季温度适用于集中采暖地区。

2.车库冬季温度不应低于5℃。

9、防空地下室平时排风房间的换气次数,宜按表5.1.9采用。

平时排风各类房间换气次数(次/时)表5.1.9

房间名称

换气次数

房间名称换气次数

贮水池、水泵房

2-3

冷饮、咖啡厅

4-6

污水泵房

8-10

吸烟室10-20

水冲厕所10-15

发电机房贮油间5-6

汽车库6-10

餐厅6-8

盥洗间、浴室3-5

封闭蓄电池室2-3

注:贮水池、污水池按充满后空间中。

10、防空地下室战时隔绝防护时间,以及隔绝防护时室内的容许含量,应按表5.1.10采用。战时隔绝防护时间及CO2容许含量表5.1.10

工程类别

隔绝防护时间(h)CO2的容许含量(%)

医院、急救医院、救护站>6<1.5

专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所>6<2.0

三等人员掩蔽所>3<2.5

11.防空地下室的隔绝防护时间,应按下式进行校核。

τ=10·V(C―C0)/ N·C1(5.1.11)

式中:τ- 隔绝防护时间(h);V-防空地下室密闭区容积(m3)

C-防空地下室室内CO2容许含量(%),应按表5.1.10采用;

C0-隔绝防护前防空地下室室内CO2初始含量(%),及其值宜按表5.1.1 1采用;

C1-每人呼出CO2量(1/ h),对掩蔽人员宜取消20;对工作人员宜取消20-25;

N-隔绝防护时室内实际容纳人数。

CO值选用表表5.1.11

隔绝防护前的新风量(m3/(P·h))

CO(%)

20-25

0.15-0.13

15-20

0.18-0.15

10-15

0.25-0.18

5-7

0.45-0.34

3-5

0.72-0.46

2-3

1.05-0.72

注:按新风量为2-3(m3/(P·h))对应的CO值计算出的隔绝防护时间,可低于表5.1.10 中的规定值。

12.防空地下室的采暖、通风和空气调节室外空气计算参数宜按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》中的有关条文执行。

13.有消声要求的通风和空气调节系统,应采用必要的减振和消声措施。送风、回风和排风系统均应采取消声措施。

[一般规定的补充说明]

第二节防护通风

1、防空地下室的进风系统,根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、过滤吸收器、通风机等防护通风设备组成(图5.2.1)

2、防空地下室的排风系统,根据不同情况应由消波设施、密闭阀门、自动排气阀门或防爆超压自动排气活门等防护通风设备组成(图5.2.2)。

3、消波设施的选择,应根据抗力要求、清洁通风量以及防护通风设备的允许压力等因素确定。当平时通风与战时通风合用消波设备时,应选用门式爆波活门。

4、进、排风系统上的防护通风设备抗击波的允许压力值,不应小于表5.2.4的规定。

防护通风设备抗击波允许压力值表5.2.4

设备名称

允许压力(Mpa)

经过加固的油网粗过滤器

0.05

密闭阀门、离心式通风机、YF型自动排气阀门、柴油发电机自吸空气管

0.05

泡沫塑料过滤器

0.04

过滤吸收器、纸除尘器

0.03

非增压发电机排烟管等

0.03

防爆超压排气活门

0.03-0.60

5、设置在染毒区的时、排风管,应采用2-3mm厚的钢板焊接成型,风管应有0.5%的坡度,向室外。

6、穿过密闭墙的风管,应采取相应的防护密闭措施。

7、防爆超压排气活门宜直接安装在外墙上,代替抗力不大于0.3%Mpa的排风消波设施,其数量应根据滤毒通风时的排风量确定。

8、自动排气阀门的选用和设置,应符合下列要求。

8.1、数量应根据滤毒通风的排风量确定。

8.2、与相邻的通风短管或密闭阀门应错开布置。

8.3、不应设在密闭门的门扇上。

9、滤毒通风时,防空地下室室内应保持30-50Pa的超压。

10、滤毒通风设计中的防化要求应根据表5.2.10采用。

滤毒通风的防化要求表5.2.10

工程类别滤毒通风时

防沙林

防维埃斯

天数(d)

总防护剂量(mg·min/1)

时间(h)

透过系数(%)

防空专业队队员掩蔽部一等人员掩蔽所>4

>20

>2

<0.003

二等人员掩蔽所>2 >10

>1

<0.005

11、战时主要出入口最小防毒通道的换气次数,二等人员掩蔽所应保证每30-40次;其它类型的防空地下室应保证每小时40-50次。

12、防空地下室滤毒通风的新风量不仅应满足第5.1.5条的人员新风量要求,而且应满足第5.2.11条的防毒通道换气次数的要求。

13、设有滤毒通风的防空地下室,应在口部值班室或风机室设测压装置。该装置可由U形压差计或斜压差计、连接软管、阀门和通至室外的镀锌钢管组成。(图5.2.13)。

14、仅供战时使用的防护通风设备,平时可暂不安装,但应有完整的施工设计图纸,在施工时将有关的预埋件等一次安装就位,并采取可靠的防锈蚀等保护措施。

[返回防护通风的补充说明]

第三节自然通风和机械通风

1、防空地下室应充分利用当地自然条件,并结合地面建筑的实际情况,合理地组织、种用自然通风。采用自然通风的防空地下室,其平面布置应保证气流通畅,并应避免死角和短路,减少风口和气流通路的阻力。

2、5级和6级防空地下室宜采用通风采光窗时行自然通风,通风采光窗宜在防空地下室外墙的两面分别设置。

3、机械通风的时风口、排风口、宜采用竖井分别设置在室外的不同方向。进风口与排风口的水平距离不宜小于5m。进风口应设在空气流畅、清洁处、其风口下沿高出室外面不应小于0.5m。

4、平时使用的进排风竖井,宜与战时使用的时排风竖井合用。

5、防空地下室平时和战时合用一个通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统的新风量,并按下列规定选用通风和防护设备。

5.1、清洁通风管管径、粗过滤器、密闭阀门和通风机等设备的选择,按最大的计算新风量确定。

5.2、门式防爆波活门按战时清洁通风的计算新风量选用。

5.3、过滤吸收器、滤毒风机、通风管及密闭门按战时滤毒通风的计算新风量选用。

6、防空地下室平时和战时分设通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统风量,并宜按下列规定选用通风和防护设备。

6.1、平时使用的通风管、通风机及其它设备,按平时工况的计算新风量选用。

6.2、防爆波活门、通风管、密闭阀门、通风机及其它设备,按战时清洁通风的计算新风量选用。

6.3、过滤吸收器、滤毒风机,通风管及阀门,按战时滤毒通风的计算新风量选用。

7、通风机应根据不同使用要求,综合考虑选用节能和低噪声产品。战时电源无保证的防空地下室应采用电力、人力两用通风机。

8、通风管道宜采用建筑风道、镀锌钢板或符合卫生标准的不燃材料制做的风管。

[自然通风和机械通风的一般说明]

第四节空气调节

1、防空地下室采用一般通风不能满足温、湿度要求时,应进行空气调节设计。

2、空调房间的计算散湿量,应根据围护结构传热量、人体散热量、照明灯具散热量、设备散热量以及伴随各种散湿过程产生的潜热量等各项因素确定。

3、空调房间的计算散湿量,应根据人体散湿量、围护结构散湿量、潮湿表面和液面的散湿量、设备散湿量以及其它散湿量等各项因素确定。

4、空调系统的冷负荷,应包括消除空调房间的计算得热量所需的冷负荷、新风冷负荷、以及通风机、风管等温升引起的附加冷负荷。

5、空调系统的湿负荷,应包括空调房间的湿负荷与新风湿负荷。

6、防空地下室围护结构的平均散湿量,根据实际情况可取0.5/(h·m2)---1.0/(h·m2)。由室内人员造成的人为量散湿量(不含人体散湿量),应根据实际情况确定。对于全天在内部工作、生活(如医院、病房等)的人为散热量,可取30g/(P·h)。

7、围护结构传热量应根据埋深不同,按不稳定传热计算。

7.1、对于埋深(指顶板底面至室外地面距离)小于6m的(浅埋)防空地下室,宜按附录E计算。

7.2、对于埋深大于、等于6m的(深埋)防空地下室,宜按附录F计算。

8、冷负荷和服务半径较小的空气调节系统,宜选用整体式空调机组,并对其风量、风压、冷量等进行校核。

9、全年使用的集中式空调系统应满足下列要求。

9.1、冬、夏季在保证最小新风量的条件下,宜增大回风量。

9.2、过度季节使用大量新风或全新风的空调系统,其进风和排风系统应适应新风量变化的需要。

10、新风和回风应设置符合卫生标准的除尘装置。

[空气调节的补充说明]

第五节采暖

1、防空地下室宜采用散热器采暖或热风采暖。

2、防空地下室的采暖热媒宜采用低温热水。

3、防空地下室的采暖热负荷应根据围护结构散热量、新风热负荷、照明灯具散热量以及通过其它途径得到或散失的热量等因素确定。

4、防空地下室围护结构的散热量,宜按下列规定确定。

4.1、土中围护结构的散热量Q,按下式计算。

Q = k· F (t n - t o) (4)

式中:Q -围护结构的散热量(W);

k–围护结构的平均传热系统数(W/m2·℃),宜按表5.5.4确定;

F–外墙及底板内表面积(m2);

t n–室内设计计算温度(℃),其取值与地面建筑相同;

t o–土壤初始温度(℃),外墙取各层中心标高处的土壤温度;底盘取其内表面标高处的土壤温度(℃)。

围护结构的平均传热系数值(w/m2·℃)表5.4

λ(w/m·℃) 0.92 1.16 1.73 2.08 2.31 3.46

K(w/m2·℃) 0.71 0.80 1.06 1.18 1.52 1.62

注:表中λ为土壤的导热系数,当λ值介于表列数值之间时,可用线性插入法确定。4.2、有通风采光窗的防空地下室,其有窗井的外墙和窗的热损失,应按地面建筑的计算方法确定。

4.3、防空地下室外墙高出室外地面部分,其热损失应按地面建筑的计算方法确定。

防空地下室的采暖系统应与地面建筑采暖系统分开设置。引入防空采暖室的采暖管道,应采取紧密措施,并应在其围护结构的内侧设置阀门。

[采暖的补充说明]

第六节柴油发电站和蓄电池室的通风

1、柴油发电站宜单独设置进、排风系统。当发电机室利用其它房间内部空气进行通风时,蓄电池室和厕所等房间的有害气体不得排入发电机室。

2、发电机室采用清洁式通风时,应按下列规定计算进,排风量:

2.1、当发电机室采用空气冷却时,按消除发电机室内余热计算进风量。

2.2、当发电机室采用水冷却时,按排除有害气体所需的通风量经计算确定。有害气体的容许含量取:CO为30mg/m3 丙烯醛为0.3mg/m3,或按大小等于20m3(KW·h)计算进风量。

2.3、排风量取进风量减去燃烧空气量。

3、柴油机燃烧空气量,可按柴油机额定功率为7m3/(Kh·h)计算。清洁通风时,柴油机宜直接用发电机室内的空气;隔绝防护时,应单独引入室外空气燃烧,但吸气系统的阻力不宜超过1KPa。

4、柴油机的冷却系统采用开式水循环时,机房内的余热量应包括柴油机、发电机和排烟管道的散热量。

5、发电机室的降温方式应符合下列要求。

5.1、当室内外空气温差较大时,宜利用室外空气降低发电机室温度;

5.2、当水量充足且水温能满足要求时,宜采用冷水降低发电机室温度;

5.3、当室外空气温差较小且水量不足时,宜采用水喷雾蒸发冷却来降低发电机室温度。

6、控制室所需的新鲜空气,宜由防空气地下室或柴油发电站的进风系统供给。当由柴油发电站供给新鲜空气时,应在进入控制室的进风管上设置密闭阀门和消声器。

7、柴油发电站的贮油间等附属房间,应设置排风装置。排风管可并入柴油发电站的排风系统,但在接至贮油间的排风支管上应设防火阀。

8、柴油机的排烟系统,应按下列规定设置:

8.1、柴油机排烟口与排烟管应采用柔性连接。当连接两台或两台以上机组时,排烟支管上应设置单向阀门。

8.2、排烟管的室内部分,应作隔热处理,其表面温度不应超过60℃。

8.3、排烟管出口处应设置消声装置。

9、蓄电池宜设置独立的排风系统,并应符合下列要求:

9.1、排风量按室内氢气的体积容许含量不大于0.7%和硫酸的重量容许含量不大于0.002mg/1设计。

9.2、排风管道应作防腐处理。排风机不得设在蓄电池内。

10、蓄电池的排风口应布置在蓄电池组集中的地方。排风口的面积可按下部排除总排风量的2/3,上部排除总排风量的1/3确定。

11、通风管道不宜穿过蓄电池室。当需要穿过时,风管外表面应作防腐处理,或选用耐腐材料制作。

[第六节的补充说明]

不老的是江山,易逝的是红颜,淡看浮云散,潇洒天地间。人的一生,很短又很长,短的是快乐,长的是烦恼;短的是人生,长的是痛苦。

有些事是命中注定的,有些事是无法掌控的,有些事是不合情理的,有些事是不尽人意的。但无论发生了什么,都要淡然的去面对,坚持自己的原则,无愧于自己的良心,清清白白的做事,坦坦荡荡的做人。

什么是生活?是它发生在我们身上了,还是我们让它发生了?有人说生活是一杯酒,酸甜苦辣都有,有人说生活是一首歌,莺歌燕舞,多彩多姿,充满了幸福与快乐。

也许有些事情是因为我们经历了,才对这些事情有了深深的感触,即使同一件事情,发生在不同的人身上,也会有不同的感受。

我们总是往往去依赖一些事情,我们的内心,总是容易受外界环境的感染,总在不知不觉中被外在的因素所左右,所羁绊。

比如我新买了一件衣服,朋友说好漂亮啊,明天我也去买一件,我的心情就非常高兴。倘若有人说,你这衣服不好看,我就会有失落感。难道别人的一句赞美就这么重要吗?那是因为,我的内心有了某种期盼,而一旦这种期盼无法实现,就必然产生落寞与幽怨,心戚戚然。因为你把自己和外界联系在一起了,别人一句话就搅乱了你的心境,所以你的情绪就发生了改变。

很多时候,你把自己变成了情绪的奴隶,把原本快乐的心情交给了别人,让别人成了你快乐的主人。是因为你有欲望,有所求,而一旦你的欲望产生,你的烦恼也就随之产生了。

亲情,爱情以及友情,都是一样,当你对他们的期望值越高,或许你的烦恼就会越多,你的失望就会更高。因为你没有得到你想要的回报,孩子没考上好的大学,爱人没有一份体面的工作,朋友没有给你及时的帮助。

佛说,一切皆由心生。要想让人生变得快乐,就要找回那个真实的自我。首先要让自己的心获得自由,不受任何牵绊。学会做自己情绪的主人,这是做人的最高智慧。我的快乐我说了算,与心情有染,与别人无关,嘴长在别人身上,快乐是我自己的感受,我又何必让别人来主宰我的幸福?

人生最大的苦恼,不是拥有的太少,而是想要的太多。欲望越多,痛苦就越多,欲望越少,快乐就会越多。

什么时候你能做到心如止水了,你的人生也就尽善尽美了。要想追求快乐的人生,就要保持一份淡泊明志的心境,不悲不喜,不骄不馁,“达亦不足贵,穷亦不足悲”,豁达通透,荣辱不惊,静待花开,静赏叶落。

我们无法改变环境,但我们可以转换自己的心情,我们不能改变别人,但我们可以选择掌控自己,我们无可预知未来,但我们可以把握现在。一念天堂,一念地狱,得失往往就在一念之间。

人生看透但不能看破,看破红尘了,你就无法生存了,看破人情了,你就无法做人了,看破人生了,你就无法前行了。学会用心去悟,悟懂了人生,才会明白,明白了也就快乐了,快乐了人生也就圆满了。

世界很美,生活很好,不要自寻烦恼。人生苦短,要好好珍惜每一天,不给生命留遗憾。万事不可能皆如人意,花开还有花谢,日出还有日落,四季不可能常绿,只要我们在心中植一树菩提,生命之树就会四季常青,葱茏如昔!

相关文档